发电机纯电阻负载试验方案工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目

发电机组安装及配套环保工程委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司

编写日期:2011年9月25日

发电机纯电阻负载试验方案

一:工程概况

2000KW发电机组壹台,型号3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。二:试验依据

1、本工程低压配电设计图纸;

2、GB/—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机

组第6部分:试验方法》

三:试验方法

1:启动机组,检查排烟管是否漏烟;

2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常;

3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负

载试验,负载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW.

4.试验过程中按GB/的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。

四:耗油量

发电机组型号:3516B

发动机型号:3516

备用功率:2000KW

主用功率:1820KW

耗油量(以全负载计)公升/小时

五:检测人员:

六:安全措施:

1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括:

⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得

进入吊装危险范围。

⑵电缆:放缆(收缆)指挥,防止缆架失稳伤人;电缆接线检查及绝缘测试;安装、拆御电缆前验电工作,防止触电事故发生。

⑶盐水缸:试验前安全检查及绝缘测试。

⑷检查给水、排水措施是否满足试验要求。

⑸落实安全警戒区域,非检测人员不得进入。

⑹负荷试验过程安全监控。

⑺检测完毕,清点人数,确认人员无误才可离场。

⑻发现不安全状态或不安全行为,有权要求纠正。

2.盐水缸、试验电缆的绝缘电阻≧Ω才可使用。

3.安装、拆御电缆前应做好验电工作,防止触电事故发生。

4.密切观察发电机的噪声是否正常及周围环境的情况,防止发电机排

烟通道因温度过高、保温不良而危及防火安全。

5.检测过程中如发生人员受伤、触电等事故,现场安全监督负责人应迅速采取措施防止事故扩大,并及时救护受伤人员,必要时打120。同时立即报告站领导。

柴油发电机组调试及满载测试方案

1.概述

柴油发电机组在正式投入使用前必须经过正确的调试和严格的满负载测试。这样有利于发电机组优异性能的正常发挥。贵司购买的3516B机组由于自身设计的特殊性,只有在满载试验完成后才能启动顺利。本次检测机组型号规格为:卡特3516B,备用功率2000KW。

2.测试前应具备的条件

柴油发电机组机务安装全部结束:供油系统安装结束,发电机装入所需的润滑油、冷却液,消音、排气装置等均安装完毕。以上设备经静态检查验收符合启动条件。

电气安装结束,并经验收合格。启动前柴油机房的照明、通风、通讯、土建设施应符合电气设备运行要求。启动用蓄电池充电结束,投入正常的浮充状态。按设计要求检查控制、测量、保护、信号及主回路,电缆校对应准确无误,接线端子紧固,机械部分检查良好,表计均应校验合格。对输出开关柜中的断路器过流整定为100%。假负载箱接线正确可靠并校验合格。

有关的警告、标牌悬挂完毕,消防设备完善。

各种调试工具和设备准备齐全:

A.数字万用表、数字交流钳型表、相序表、声压计、红外点温计、常用工具及配套专用工具。

B.2000kW假负载箱及试验导线若干

C. 贵司也可准备更为精准齐全的测试仪器和设备。

序号工具、仪表名称型号规格及要求备注1存储示波器DS-8608A

3.系统模拟试验

柴油机控制保护功能检查。

对以下列出各项功能进行模拟检查。可通过内设值的调整和外部探头的模拟来试验

按试灯按钮,光字牌灯光全亮并闪光,。各个保护功能出现时应伴随声光告警。

4.系统实际投运试验

5.

柴油发电机空载试验

4.1.1 柴油发电机启动

确认各断路器在断开位置,确认无任何故障显示,按下按钮手动启动柴油发电机,起动信号送到起动器马达从而起动机组,启动成功后马达自动断电,柴油机运行,观察电压、频率、转速、油压、水温等机电参数是否正常,同时观察机组有无异常情况出现,包括烟色、声音、有无泄漏等。

4.1.2 使用停机按钮或紧急停机按钮停机,此时发电机应停机冷却。

柴油发电机在停机状态,市电失电,柴油发电机自启动、自投入试验。

4.2.1 确认柴油发电机在停机状态,柴油发电机无任何故障,油压、水位正常,电气无保护动作信号。柴油机方式选择开关在“自动”位置,除联络开关处于断开位置外所有开关需处于闭合状态。

4.2.2 断开市电供电开关,ATS市电端失电后延时发送“市电失电”信号,启动柴油发电机。当柴油发电机电压、频率达到额定值并稳定时,ATS转换至柴油发电机向负载供电。

4.2.3 恢复市电输出开关,ATS检测到市电正常时切换到市电端对负载供电,同时停止发送自启动信号,发电机组冷却延时后自动停机。

注:自动功能试验可由客户自行安排,可以在带载测试完成后再做测试

柴油发电机组带载测试

为了整机进行磨合,首次机组带载应逐步加载运行,加载情况分别为25%、

50%、75%和100%。

具体见下表:柴油发电机组运行调试验收单。在每个负载段均需详细记录机组各个参数。带载结束后机组应无异常现象。

5.组织分工

试验总指挥:1名;

试验负责人:1名;

试验人员:1名;

机务安装负责人:1名;

电气安装负责人:1名;

参加验收测试人员

6.现场检测报告

通信用柴油发电机组检测报告

柴油发电机组性能检测表

检测地点:检测日期:编号:

机房温度:℃机房湿度: %RH 大气压力:kPa

线电压波形正弦畸变

电压稳态调整率

U

频率稳态调整率

f

电压瞬态调整率

U S

频率瞬态调整率

f S

电压降U B

频率波动率

f B

不对称负载下线电压

偏差U C

cos时线电

压波形畸变率

绝缘电阻R ()≥2

柴油发电机组运行调试验收单

机组调试验收

机组运行验收

供货方代表签名:用户方代表签名:

柴油发电机组调试与方案

发电机纯电阻负载试验方案 工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程 委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日

发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况 现建设单位根据工程需要已安装 2000KW发电机组壹台,型号 3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。 二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/T2820.6—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负载试验,负 载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%

负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW. 4.试验过程中按GB/T2820.6-2009的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)579.7 公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得进入吊装危险范围。 ⑵电缆:放缆(收缆)指挥,防止缆架失稳伤人;电缆接线检查及绝缘测试;安装、拆御电缆前验电工作,防止触电事故发生。

柴油发电机方案

高压柴油发电机组技术方案 一、概述 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失最小,适合远距离输送。高压输电电流相当于低压输电电流的1/26。 50Hz高压柴油发电机组主要电压等级有:6kV、6.3kV、6.6kV、10kV、10.5kV、11kV等,单台机组功率一般在1000kW以上,多台机组并联使用。 高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较 二、高压柴油发电机组应用 根据上述高低压柴油发电机组的应用特点,在容量要求较大和送电距离较远的应用场合,高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电,机房集中建设、可靠性强、配套配电系统简单等明显优点,是大容量机组选型应用的必然趋势,高压柴油发电机组已经在银行、数据中心、冶金、民航等领域进行了大量的应用。

三、高压柴油发电机组的结构特点 高压柴油发电机组的结构分为:柴油发动机、交流发电机、高压开关柜、接地电阻柜、PT柜、并机柜及出线柜和集中控制台等部分。 3.1交流发电机 1、无刷自励式,H级绝缘,可耐温180℃,为发电机在恶劣环境中运行提供保障; 2、机座为钢制焊接结构,端盖为铸件,安装结构型式有单轴承和双轴承两种; 3、定子是2/3节距绕制,能有效抑制输出电压的波形畸变,及减少磁场发热; 4、转子装配前经过动平衡,完善的阻尼绕组帮助减少非恒定负荷下的电压偏差和热量; 5、励磁机转子的输出功率通过三相全波式整流器输给主机转子,该整流器由一浪涌抑制器保护,以免由诸如短路或者并联时相位失步而引起的冲击造成损坏; 3.2高压开关柜 高压并机开关柜由一组高压开关柜组成,主要组成部分为发电机进线柜及PT柜、出线柜。并机柜及出线柜装设综合保护装置及差动保护装置有效的保护机组及设备安装稳定运行。安装于高压柜上的综合保护器带有通用RS232、MODBUS通讯协议接口,用户可以根据需要对整个并机系统的电能实时参数进行采集,进行集中监控、归档管理。 高压开关柜断路器:ABB高压断路器、三菱高压断路器 3.3接地电阻柜 接地电阻柜系列中性点接地电阻采用的是电阻专用的原装进口不锈钢合金材料,其材料具有接地电阻要求的热力及电气性能,做到耐受高温、电阻率高及

柴油发电机组调试步骤

柴油发电机组调试步骤 柴油发电机组安装完毕,投入运行之前,必须对机组进行全面检查。 ◎柴油机的启封 为了防止柴油机锈蚀,产品出厂之时,其内外均已油封,因此,新机组安装完毕,符合安装要求后,必须启封才能启动,否责会造成飞车危险,应予重视。 ◎除去油封的方法步骤如下: (1)将柴油加热到45℃~56℃以上,用以洗擦除去外部防锈油。 (2)将水加热90℃以上,然后从水套出水口不断地灌入,由汽缸体侧面的放水开关(或水泵进水口)流出,连续进行2--3小时,并间断地摇转曲轴,使活塞顶、气缸套表面及其他各处的防锈油溶解流出。 (3)用清洁柴油清洗油底壳,并换入新机油。冷却及燃油系统、燃油喷射调速系统、水泵、启动传动系统均应按说明书要求进行清洁检查,并加足清洁冷却水,充足起动蓄电池,做好开机前的准备工作。 ◎机组试机前的检查 (1)柴油机试机前的检查步骤如下: 1)检查机组表面是否清洁干净;地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象,发现问题及时紧固。 2)检查各部分间隙是否正确,尤其应仔细检查各进、排气门的间隙几减压机构间隙是否符合要求。 3)将各气缸置于减压位置,转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异常声响,曲轴转动是否自如,同时将机油泵入个摩擦面,然后,关上减压机构,摇动曲轴,检查气缸是否漏气,如果摇动曲轴时,感觉很费力,表示压缩正常。 4)检查燃油供给系统的情况,步骤如下: ①检查燃油箱盖上的通气孔是否顺畅,若孔中有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号,油量是否充足,并打开油路开关。 ②打开减压机构摇转曲轴,每个气缸应有清脆的喷油声音,表示喷油良好。若听到喷油声不来油,可能油路中有空气,此时可旋松柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉,以排除油路中的空气。 ③检查油管及接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 5)检查水冷却系统的情况,步骤如下: ①检查水箱内的冷却水量是否充足,若水量不足,应加足清洁的软水。 ②检查接头水管有无漏水现象,发现问题及时处理解决。 ③检查冷却水泵的叶轮转动是否灵活,传动带松紧是否适当。检查传动带松紧,在转动带中部用手推压,传动带被压下10~15mm为宜。 6)检查润滑系统的情况,步骤如下: ①检查机油管及管接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 ②检查油底壳的机油量,将曲轴箱旁的量油尺抽出,观察机油面的高度是否符合规矩的要求,否则应添加机油,对柴油机,冬季加8号或11号柴油机机油,夏季加14号机油。在检查是,如发现油面高度在规矩高度以上时,应认真分析机油增多的原因,通常有三个方面的原因。

柴油发电机机组安装调试方案

柴油发电机机组安装调 试方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

柴油发电机机组安装调试方案 本工程柴油发电机组安装在地下室发电机房,主要由柴油发电机组、日用油箱、事故油箱、事故排油泵、进风消声器、排风消声器、油管系统、排烟系统和电气系统组成。 在地下室设备吊装就位方案中已经描述了主要设备的进场、验收、开箱、吊装、就位等方案。本方案主要描述发电机就位后的安装调试工作。 一、发电机组安装 1、发电机组就位后按照设备要求安装相应的减震装置、接地装置。 2、进排风消声器安装时要与墙壁密封,并固定可靠。在消声器室外安装防雨百业。 3、油管安装前要保证管道内壁清洁,油箱、管道、阀门等部件均需要可靠接地。 4、管道法兰密封垫采用石墨金属缠绕垫片。 5、烟道、烟道消声器、烟道膨胀节要固定牢固,膨胀节和消声器设置弹簧吊架。 二、开机前准备 1、发电机所有系统已经检查完毕。接地良好。 2、按规定设置灭火器、黄沙消防器材。 3、发电机房内其他土建、消防等工作全部完成。不在进行动火、切割等作业。 4、上述工作完成后,回报管理公司、监理公司,待批准后加注柴油。 三、柴油发电机组电气调试方案 1、发电机本体调试 用10000V兆欧表测量的绝缘电阻应大于0.5M。 测量的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差应小于2% 。 2、发电机保护回路的整组试验

四、发电机投运前试验 发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。 五、机组试运行调试。 1、机组空负荷运行:用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车,检查机组 的转动和机械传动有无异常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转 速自动和手动控制是否符合要求。如发现问题,及时解决。 2、柴油发电机无负荷试车合格后,再进行检查机身和轴承的温升;只有机组空载试 验合格,才能进行带负荷试验。 3、检测机组的保护性能:采用仪器分别模拟发出机油压力低、冷却水温高、过电 压、等信号,机组应立即启动保护功能,并进行报警。 4、采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。 5、机组带负荷试验:机组在额定转速下发电,检查机组带负荷运行时各主要指标。 分别在25%负荷运行1小时、50%负荷运行1小时、75%负荷运行2小时和100%负荷运行小时,测试结果应符合机组设计要求。 6、机组满负荷试验:进行满负荷状态下机组的各项性能试验,根据要求完成机组满 负荷运行时间。 7、与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动 启动并向负载供电。恢复市电,机组自动停机。 8、试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动和保护装置等进行试验,试验合 格后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运

柴油发电机组的安装调试

柴油发电机组的安装调试 油发电机组安装完毕,投入运行之前,必须对机组进行全面检查。 a. 加机油时,加的过多。 b. 柴油漏入曲轴箱,将机油冲稀。

柴油发电机组调试方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 发电机纯电阻负载试验方案工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日 发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况

2000KW发电机组壹台,型号3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率 1820KW 、备用功率 2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机 组第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负 载试验,负载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW.

4.试验过程中按GB/的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得

柴油发电机组与变电所ATS系统联动调试方案(汇编)

柴油发电机组与变电所ATS系统联动调试方案 一、参与单位及人员(必到) 1、油机厂商技术人员; 2、变电所施工单位技术人员(ATS厂商尽可能到位); 3、中亿丰安装技术人员; 4、弱电单位技术人; 5、新光天地工务。 二、调试前的事项 1、由中亿丰安装集合各厂商进行调试前的技术商讨,各家提出自身的设备运行条件要求,如不能满足的由业主统一协调解决并达到联动调试要求,力求一次性调试成功。 三、联动设备及线路一览表 序号起点柜终点柜 电缆规格功率 /KW 备注 1 GEP5-1 2#变电所 DP21 4[2(WDZB-YJY-1x150)]+PE(WDZB-YJY-1x150) 390 2 GEP5-2 1#变电所 EDP10 3[4(WDZBN-YJY-1x240)]+N[2(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 1200 3 GEP5-3 T3-AA2-1 4[4(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 800 4 GEP4-1 1#变电所 EDL11 4[2(WDZBN-YJY-1x150)]+PE(WDZBN-YJY-1x150) 300 5 GEP4-2 1#变电所 DP11 4[2(WDZB-YJY-1x150)]+PE(WDZB-YJY-1x150) 450 6 GEP4-3 T8-AA4-1 4[4(WDZBN-YJY-1x240)]+PE[2(WDZBN-YJY-1x240)] 800 7 GEP3-1 2#变电所 EDL21 4(1x120) 150 8 GEP3-2 2#变电所 EDP22 3[3(1x150)]+N[2(1x150)] 620

柴油发电机组单机调试方案

柴油发电机组单机调试方 案 The latest revision on November 22, 2020

柴油发电机组单机试车方案 1.工程概况: 本公司消防水系统配备一台500KW柴油发电机,15秒内应急自起动与市电进行电气机械连锁,防止并列运行,消防时作消防应急电源和厂区照明电源。此方案即专门针对此发电机组试运行而制订。 2.设备试运转的目的与范围: 2.1.目的: 安装的最后阶段就是设备试运转及其调整试验。通过设备单机、无负荷运转,检查机械和各系统联动的实际状况,并通过运转过程中必要的调整试验使机械和各系统联动达到正常运转,符合使用要求。 2.2.范围: 柴油发电机组空载、负载整车试运转,以及与消防系统的联动运转情况。 3.设备试运转的依据和标准: 3.1.GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; 3.2.设计图纸及设计修改、变更资料; 3.3.设备技术文件。 4.设备运转应具备的条件 4.1.参与试运转的设备及其附属装置(包括:电气、仪表等),均应按设计图纸以 及设备技术文件全部施工完毕,且经检查验收质量符合要求。工程相应施工记录及资料应齐全,设备的电气(仪表)控制等装置均应按系统检验完毕,应符合试运转要求。 4.2.试运转需要空载、负载运行均能满足试运转要求; 4.3.试运转需用的材料、检测仪器,施工机具、安全防护设施及用具,应备齐且能 满足试运转要求。 4.4.制订单机试运方案或运转操作规程,经领单位导审批同意后,试运转方可正式 进行。 4.5.参加试运转的人员,应熟悉设计,了解工艺流程及原理;熟悉设备技术文件, 了解的构造及性能;掌握试运转程序及设备操作方法; 5.试运前的准备工作 5.1.发电机容量满足负荷要求; 5.2.机房留有用于机组维护的足够空间; 5.3.所有操作人员必须熟悉操作规程和安全性方法和措施; 5.4.检查所有机械连接和电气连接的情况是否良好; 5.5.检查通风系统和废气排放系统连接是否良好; 5.6.灌注润滑油、冷却剂和燃料油; 5.7.检查润滑系统及燃料系统的渗漏情况; 5.8.检查启动电池充电情况; 5.9.检查紧急停机按钮操作情况; 5.10.调试的设备和系统进行全面检查和清理,整改质量缺陷。 5.11.检查机械设备安装的各道工序,是否全部完毕、合格;

 2、发电机保护回路的整组试验 四、发电机投运前试验

发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。 五、机组试运行调试。 1、机组空负荷运行:用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车,检查机组 的转动和机械传动有无异常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转速自动和手动控制是否符合要求。如发现问题,及时解决。 2、柴油发电机无负荷试车合格后,再进行检查机身和轴承的温升;只有机组空载试验 合格,才能进行带负荷试验。 3、检测机组的保护性能:采用仪器分别模拟发出机油压力低、冷却水温高、过电压、 等信号,机组应立即启动保护功能,并进行报警。 4、采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。 5、机组带负荷试验:机组在额定转速下发电,检查机组带负荷运行时各主要指标。分 别在25%负荷运行1小时、50%负荷运行1小时、75%负荷运行2小时和100%负荷 运行0.5小时,测试结果应符合机组设计要求。 6、机组满负荷试验:进行满负荷状态下机组的各项性能试验,根据要求完成机组满负 荷运行时间。 7、与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动启 动并向负载供电。恢复市电,机组自动停机。 8、试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动和保护装置等进行试验,试验合格 后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运行无故障。方可交接验收。

发电机组调试方案

发电机组调试方案 一、工程概况: 工程参与单位: 1、建设单位:***房地产开发有限公司 2、设计单位:中国***设计工程有限公司 3、监理单位:***工程监理有限公司 4、施工单位:***房屋开发建设有限公司 该工程是广州***开发有限公司兴建的商住楼,位于广州市***,北靠***城市广场,西临***交通方便,地理位置优越。 ***大厦配备一台800KW柴油发电机,15秒内应急自起动与市电进行电气机械连锁,防止并列运行,消防时作消防应急电源,平时可作重要负荷备用电源。此方案即专门针对此发电机组试运行而制订。 二、设备试运转的目的与范围: (一)目的:安装的最后阶段就是设备试运转及其调整试验。通过设备单机、无负荷运转,检查机械和各系统联动的实际状况,并通过运转过程中必要的调整试验使机械和各系统联动达到正常运转,符合使用要求。 (二)范围: 1、柴油发电机组空载、带载整车试运转 三、设备试运转的依据和标准: 1、GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; 2、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》; 3、ZJQ00-SG-006-2003《建筑电气工程施工工艺标准》 3、设计图纸及设计修改、变更资料; 4、设备技术文件。

四、调试工作机构图: 五、设备运转应具备的条件 (一)参与试运转的设备及其附属装置(包括:电气、仪表等),均应按设计图纸以及设备技术文件全部施工完毕,且经检查验收质量符合要求。工程相应施工记录及资料应齐全,设备的电气(仪表)控制等装置均应按系统检验完毕,应符合试运转要求。(二)试运转需要空载、带载运行均能满足试运转要求;(三)试运转需用的材料、检测仪器,施工机具、安全防护设施及用具,应备齐且能满足试运转要求。 (四)对大型、复杂且十分重要的设备,应制订单项运转方案或运转操作规程。设备试运转及调试方案,应经监理、建设单位审查审批同意后,试运转方可正式进行。 (五)参加试运转的人员,应熟悉设计,了解工艺流程及原理;熟悉设备技术文件,了解的构造及性能;掌握试运转程序及设备操作方法;

柴油发电机组调试作业指导书.

目 录 1.概况------------------------------------------------------2 2.编制依据--------------------------------------------------2 3.试验前应具备的条件----------------------------------------2 4.控制、测量、保护、信号回路检查和绝缘试验------------------2 5.装置单体元件调整、整定试验--------------------------------3 6.柴油发电机组一次设备交接试验------------------------------3 7.系统模拟联动试验------------------------------------------4 8.柴油机实际投运试验----------------------------------------5 9.柴油发电机负荷稳定性试验---------------------------------------------------8 10.试验仪器、设备--------------------------------------------9 11.组织分工-----------------------------------------------10 注:文中所涉及的整定值,需等正式的整定单。

1.概况 **电厂四期工程所使用的柴油发电机组由江苏德锋柴油机发电机组有限公司供货,单台功率500kW,用以保证在厂用电源突然失电状态下,能为安全停机提供紧急保安电源,从而避免机、炉主辅机的事故。柴油发电机组具有PLC逻辑控制装置、同期系统、信号报警系统等,保护设有电流保护、逆功率保护、过欠电压保护、速度继电器等。 2.编制依据 2.1 2.2 国标。 2.3 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 3. 3.1 柴油发电机组机务安装全部结束:供油系统安装结束,发电机装入所需的润滑油、冷却液,消音、排气装置等均安装完毕。以上设备经静态检查验收符合启动条件。 3.2 电气安装结束,并经验收合格。 3.3 启动前柴油机房的照明、通风、通讯、土建设施应符合电气设备运行要求。启动用蓄电池充电结束,投入正常的浮充状态。 3.4 有关的警告、标牌悬挂完毕,消防设备完善。 4.控制、测量、保护、信号回路检查和绝缘试验 4.1 按设计要求检查控制、测量、保护信号回路,电缆校对应准确无误,接线端子紧固,机械部分检查良好,盘上表计均应校验合格。 4.2 绝缘及耐压试验 使用500V MΩ表测量,其绝缘电阻值应大于1MΩ,对地工频1000V 耐压,只对110V控制回路进行,时间1分钟,当回路绝缘电阻大于10M Ω时,可用2500V兆欧表代替,时间1min,柴油机控制盘24V控制回路绝对不应进行耐压试验。

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

柴油发电机机组安装调试方案

柴油发电机机组安装调试方案 柴油发电机组(250KW)安装在地下室发电机房,主要由柴油发电机组、日用油箱、事故油箱、事故排油泵、进风消声器、排风消声器、油管系统、排烟系统和电气系统组成。 本方案主要描述发电机安装就位及安装调试工作。 一、发电机组安装 1、发电机组就位前检查混凝土基座,要求混凝土基座距地高度不得小于0.2米。混凝土强度符合设计100%要求。按照设备要求安装相应的减震装置、接地装置焊接可靠。 2、进排风消声器安装时要与墙壁密封,并固定可靠。在消声器室外安装防雨百叶。 3、油管安装前要保证管道内壁清洁,油箱、管道、阀门等部件均需要可靠接地。 4、烟道、烟道消声器、烟道膨胀节要固定牢固,膨胀节和消声器设置弹簧吊架。 二、发电机母线槽的安装: 1、按照设计,母线槽采用630A密集型封闭母线槽。安装高度大于 2.6米。采用专用吊架安装。支架间距不得大于2米。 2、母线槽连接牢固可靠。绝缘测试值大于50兆欧。

3、母线槽和配电柜连接牢固可靠,接地跨接符合规范要求。母排颜色和配电柜主触头颜色相序相同。 三、开机前准备 1、发电机所有系统已经检查完毕。接地良好。 2、按规定设置灭火器、黄沙消防器材。 3、发电机房内其他土建、消防等工作全部完成。不在进行动火、切割等作业。 4、上述工作完成后,上报建设、监理,待批准后加注柴油。 四、柴油发电机组电气调试方案 1、发电机本体调试 用10000V兆欧表测量的绝缘电阻应大于0.5M。 测量的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差应小于2% 。 五、发电机保护回路的整组试验 1、发电机投运前试验发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。 2、调节发电机的频率,满足50HZ标准要求。额定380V的电压,上限为380+380X7%=406.6V,下限为380-380X7%=353.4V。

发电机组安装施工方案

柴油发电机组安装 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及其附属设备的安装与调试工作,柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA。 设置在建筑物的首层、中间各层和屋顶或地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 一、设备及材料要求 1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求,无明显的锈蚀,并有材质证明。 2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有出厂合格证。 4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 二、主要机具 1主要机具: 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板挫、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、真空泵、油桶、撬杠等。 2测试机具: 塞尺、水准仪、水平尺、转速表、兆欧表、相序表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻等。 三、作业条件 1施工图和技术资料齐全。 2土建工程基本施工完毕,门窗封闭好。 3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施。 4 柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求。

5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)基础验收: 柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。 (三)设备开箱检验: 设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记录。依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录。 外观检查,有铭牌:机身无缺件,涂层完整。 柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 (四)机组安装: 如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配减震器装在机组的底下。 在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只要在减震器下垫一层薄薄的橡胶板就可以了。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。 若现场不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。用千斤顶(千斤顶规格

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

柴油发电机组安装技术交底

表C1-3 技术交底记录No: 交底内容:柴油发电机组安装

2 .操作方法 1)基础制作:根据设计要求和产品技术文件的要求确定柴油发电机在混凝土基础的标高、几何尺寸,在基础上预留机组地脚螺栓孔,发电机进场后,按实际安装孔距埋入地脚螺栓。基础的混凝土强度等级必须符合设计要求。 2)开箱检查 a. 设备开箱检查由建设单位、监理工程师、施工单位和设备生产厂家共同进行,并做好检查记录。 b. 按照设备装箱单,施工图纸及设备技术文件核对柴油发电机及附件、备件。 3)柴油发电机及其辅助设备的铭牌齐全,外观检查无损伤及变形。 4)柴油发电机的容量、规格、型号必须符合设计要求,并具有出厂合格证和出厂技术文件。 3 ?主机安装 1)在机组安装前必须对现场进行详细的考察,并根据现场实际情况编制详细的运输、吊装及安装

2)将发电机本体和机械部分的可接近导体均应与保护接地(PE )或接地线(PEN )进行可靠连接。 7. 机组接线 1)敷设电源回路、控制回路的电缆,并与设备进行连接,应符合电缆敷设工艺标准。 2)发电机及控制箱接线应正确可靠。馈电线两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 3)发电机随机的配电柜和控制柜接线应正确无误,所有紧固件应牢固,无遗漏脱落、开关、保护装置的型号、规格必须符合设计要求。 8. 机组调试 1)将所有的接线端子螺丝再检查一次;用兆欧表测试发电机至配电柜的馈电线路以及相间、相对 地间的绝缘电阻,其绝缘电阻值必须大于1(*0.5)辰。对1KV及以上的线路直流耐压试验为 2.5(*2.4)KV,时间15min,泄漏电流稳定,无击穿现象。 2)用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车2(*1)h,检查机组的转向和机械转动有无异 常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转速自动和手动控制是否符合要求;如发现问 题,及时解决。 3)柴油发电机无负荷试车合格后,再进行4(*2) h空载试验,检查机身和轴承的温升;只有机组空载试验合格,才能进行带负荷试验。 4 )检测自动化机组的冷却水、机油加热系统,接通电源,如水温低于1 5 C,加热器应自动启动加热,当温度达30 C时加热器应自动停止加热。对机油加热器的要求与冷却水加热器的要求一致。 5)检测机组的保护性能:采用仪器分别发出机油压力低、冷却水温高、过电压、缺相、过载、短路等信号,机组应立即启动保护功能,并进行报警。 6)检测机组补给装置:将装置的手/自动开关切换到自动位置,人为放水/油至低液位,系统自动 补给;当液面上升至高液位时,补给应自动停止。 7)采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。 8)与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动启动并向负载供电。恢复市电,备用机组自动停机。 9)试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等进行试验,试验合格后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运行24h无故障。方可交接验收。 四、质量标准 1 . 主控项目 1)发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于1(*0.5) MQ ;对IkV及以上的馈电线路直流耐压试验为 2.5(*2.4)kV,时间15min,泄漏电流稳定,无击穿现象。 2)柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 3)发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有标识。

柴油发电机组施工工艺流程上课讲义

7.3.1.13、柴油发电机组施工方案 安装流程图如下: 1.1 机组固定安装 机组设备安装前,建筑工程应具备下列条件:结束屋顶、楼板工作,不得有渗漏现象;由于机组自重较大,混凝土基础应按照厂家要求达到允许安装的强度;预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。发电机平移至设备基础后,采用四台15吨起道机提升至一定高度,将发电机组机架的安装孔与已经安装好的减震器的螺纹孔对正后,调节起道机将发电机组安放在减震器上。

1.2.1 排烟管道 本次施工按设计要求完成2台1000KW发电机组的排烟系统。 1.2.2 排烟管材 排烟管材为焊接管,应符合设计规定压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺、弯曲、锈蚀等现象。烟管弯头等连接件不得有砂眼、裂纹、和角度不准现象。安装前应按设计和施工规范规定进行强度和严密性试验。 1.2.3 排烟管道安装及保温做法 1000KW发电机组采用∮350焊接钢管,并且我们按图纸要求在排烟管道上设置膨胀节、消音器、滑动支架及固定支架。发电机与消音器及与膨胀节间的连接采用法兰连接,烟管之间采用焊接连接(见附图一)。 按施工图所示,在每一处的膨胀节的排烟方向设置固定支架,其余部位则设置滑动支架。滑动支架的做法采用弹簧减振器与吊杆连接,悬挂槽钢横担,烟管抱卡采用圆钢,并用螺栓与扁钢托架连接(详见附图三);而固定支架做法采用槽钢支架与结构楼板固定连接,悬挂槽钢横担,其扁钢托架与槽钢横担焊接连接(详见附图四)。排烟管道水平引至Cg-Ch/C8-C9之间的管井,经L4转井至Cb-Cc/ C9,垂直上引至宴会厅L6,水平引出幕墙外。 在竖直烟井敷设时,垂直管道在管井首层设置固定支架(详见附图二),其余楼层则设置滑动支架。管道支、吊架位置应正确,埋设应平整牢固;固定在建筑结构上的支吊架,不得影响结构安全。排烟管道安装前,应先清除管内的污物。管道安装位置、标高应正确。待管道安装完毕,进行管道压力试验合格后,用耐火材料填充紧密。 排烟管的保温做法:本次排烟管共10根,排烟管采用焊接钢管。排烟管道在室内部分用50mm岩棉保温,在室内水平明露部份外包0.8mm厚的铝皮。 烟管支架间距以栢诚最终批复图纸为准。

柴油发电机临时用电专项方案

目录 一、工程建设概况 (2) 1、一般概况 (2) 2、工程周边环境概况 (2) 3、施工现场布置概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、临时用电部署 (2) 1、供电方式 (2) 2、施工现场配电线路 (3) 3、施工现场配电箱和开关箱 (3) 四、施工用电负荷计算 (3) 1、施工用电动机械设备配备 (3) 2、负荷计算(有估算法) (4) 五、发电机组的安装 (5) 1、发电机安装工艺流程 (5) 2、发电机基础 (5) 3、主机运输吊装就位 (5) 4、排气、燃油冷却系统安装 (5) 5、电气设备的安装 (5) 6、接地线安装 (6) 7、机组接线 (6) 8、机组调试 (6) 9、机组试运行调试 (7) 六、安全用电措施 (8) 1、技术措施 (8) 2、组织措施 (9)

一、工程建设概况 1、一般概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设地点:从化市江埔街大江路 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广东省建筑工程监理公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 建筑面积约:25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 设计层数:地下2层,局部1层,地上14\16层 基础形式:筏板基础+抗浮锚杆 结构形式:现浇砼框剪结构 2、工程周边环境概况 项目南面为大江路,项目北面为保留民房,西面和东面均为空地。拟建工程场地内无各类地下设施及文物。 3、施工现场布置概况 施工现场东侧可以作为施工场地的面积较大,因此加工场及办公区、生活区布置东侧。 二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程施工图纸 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程临电施工方案 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程例会会议要求 三、临时用电部署 1、供电方式 供配电方式:本工程按基础施工阶段分析,在基础阶段属于用电高峰,但由于本工程进场时业主未落实正式施工用电,业主要求为保证2015年春节后能顺利开工,推进工程进度,同时为提高公租房的形象,故业主明确在正式施工用电