一、工程概况:

工程名称:四川内江盈德气体有限公司30000+40000Nm3/h空分装置及配套设施安装工程。

工程地点:四川省内江市威远县连界镇川威新厂区。

工程内容:四川内江盈德气体有限公司30000+40000Nm3/h空分装置及配套安装。

电气安装工程范围:30000+40000Nm3/h制氧机组区内全部生产、生活、变送等用电设备设施的电气及相关的保护、检测、防护设施设备,包括与上级变电所联接相关工程安装、调试,事故备用电源及照明和应急电线路的安装、调试等工程。

本电气施工方案按照施工技术图纸为主要依据,安装内容主要有:

二、编制依据:

1、电气装置安装工程高压电气施工及验收规范(GBJ147—90)

2、电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148—90)

3、电气装置安装工程低压电气施工及验收规范(GB50254—96)

4、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170—2006)

5、电气装置安装工程电缆路线施工及验收规范(GB50168—2006)

6、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ49—90)

7、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—2006)

8、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169—2006)

9、电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范(GB50255—96)

10、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171—92)

11、电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB50172—92)

12、电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范(GB50256—96)

13、依据建设方提供的图纸

三、材料检验:

在施工过程中应对材料的检验和设备的验收以严格把关,杜绝不合格品,确保工程的质量,具体要求如下:

变压器:

1、开箱检查规格、型号、电压等级等应符合设计要求;设备应有铭牌和强制性产品认证标志,产品合格证书、技术文件齐全。

2、附件的包装及密封良好,附件、备件齐全。

3、外观检查油箱及所有附件无锈蚀和损伤,瓷件光洁无破损和裂纹。

配电盘柜:

1、包装应密封良好。

2、开箱检查型号、规格、符合设计要求,设备无损伤,附件、备件齐全。

3、产品的技术文件齐全。

电缆:

1、电缆型号;规格;长度应符合订货要求,附件应齐全。

2、电缆外观整齐,绝缘完好不应受损。

3、产品技术文件应齐全。

电缆桥架:

1、电缆桥架及其附件的型号、规格应符合订货要求。

2、电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺、扭曲、翘边等变形现象。

3、合格证齐全。

镀锌钢管:

1、钢管无裂缝。

2、无明显外力损伤,变形,外表镀锌漆应完好。

3、规格型号应符合图纸的设计要求,应有产品合格证书。

4、材料进场后应按照规格,型号堆放整齐。

四、施工准备

4.1 施工前制订好施工机具的进场计划,及时组织施工机具进场,做好机具的检查、保养、维修工作。

主要施工机具如下:

4.2做好图纸会审和自审,认真学习施工规范,组织施工人员进行必要的技术培训,做好技术交底工作。

4.3 各种电气设备材料进场后,及时按要求做好质量验收工作,产品的技术文件应齐全,型号、规格应与设计相符,附件、备件应齐全完整,外观良好无损伤。发现问题,及时处理,确保不合格品不投入安装使用。

4.4 施工时,应严格遵守设计图纸及现行国家标准规范的要求,对各施工停止检查点要加强施工管理,严格按要求进行质量监检,严格“自检、专检、交接检”的三级质量检查制度,确保每一道工序的施工质量。

4.5 施工前制定严格的质量通病预防及奖罚措施,严防质量通病的发生,确保一流的工程施工质量。

4.6 认真编制详细的施工计划及质量计划,对各质量控制点的工期要求、技术要求、质量要求等做出具体的规定,统筹安排,使各项工作能按步就班、有条不紊地顺利进行。

4.7 密切配合土建施工,积极主动地与土建施工队伍多加联系,严格按设计图纸及规范要求控制各基础、预留、预埋件的尺寸、数量、位置和施工质量等,确保后道工序的顺利。

五、电气施工程序图:

六、安装要求

1、变压器安装

1.1严格按要求对土建工程的屋顶、楼板、地面、混凝土基础及构架的强度、焊接构件的质量及预埋件、预留孔等进行验收,认真作好记录,办好签证手续。1.2整理规划好足够用的施工场地,确保道路通畅,施工现场三通一平且干燥无积水。

1.3变压器运输前,应对运输路线及两端装卸条件作充分的调查,据情编制详细的施工方案,制定严密的安全防护技术措施。

1.4变压器在运输、装卸及安装过程中,不得有严重的冲击、震动。利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾倒。运输的倾斜角不得超过15°,否则应采取措施防止内部结构变形。干式变压器在运输和保管过程中应采取防水和防潮措施。

1.5用千斤顶顶升变压器时,应将千斤顶放置在油箱专门部位。

1.6变压器在装卸前,及时核对高低压侧方向及安装方向,避免安装时调换方向发生困难。

1.7变压器到达现场后,应及时进行下列外观检查,并作好记录与签证工作。1.8变压器附件:贮油柜、净油器、吸湿器、套管及温度计等在安装前按技术说明书及规范要求做进一步的清扫处理及检查试验。

1.9变压器如需进行器身检查和干燥时,应及时根据技术说明书及规范的要求制定施工方案,报经甲方及监理审核批准后,由专人负责严格按方案要求进行操作。

1.10变压器的基础应水平,其误差不超过3-5mm,实际轨距不得小于设计轨距,误差在±3-5mm之间。

1.11装有气体继电器的变压器,其顶盖沿气体继电器气流方向应有1%-1.5%的升高坡度。

1.12装有滚轮的变压器,其滚轮应能灵活转动,就位后滚轮的制动装置应可拆卸,一般采用角钢固定。

1.13变压器安装完后,应在贮油柜上用0.03MPa油压或气压进行整体密封试验,压力持续24小时后,检查油箱壁等油系统,不应有油渗出。(干式变压器除外)1.14变压器通电前,应进行交接试验,试验项目、试验方案应符合技术说明书

及规程要求,并报甲方、监理审核批准后,由有资质的专业人员负责进行试验。

1.15变压器投运前,应进行下列全面检查:

(1)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,不渗油。

(2)贮油柜、净油器等油系统上的阀门应全打开,再次排气。

(3)油漆完好,套管及硬母线相色漆正确。

(4)套管瓷件完整清洁,油位正常,接地小套管已接地。

(5)分接开关位置于运行要求档,并复测直流电阻值正常。

(6)变压器引出线连接良好,相位、相序正确。

(7)气体继电器方向正确,打气试验接点动作正确。

(8)温度计已装上,指示值正确,整定值符合要求。

(9)二次回路接线正确,保护装置整定值符合要求,试操作情况良好。

(10)所有电气试验合格。

(11)事故排油设施完好,消防设施齐全。

(12)变压器接地良好。

(13)变压器上无遗留杂物。

2、盘柜安装

2.1 基础型钢的安装应在土建两次抹灰前进行,其顶部应高出抹平地面10 mm,安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度每米时小于1mm,全长时应小于5mm。

2.2配电盘的运输应在无雨天进行,搬运过程中尽量避免碰撞和震动。

2.3配电盘及附件到达现场后,及时会同三方进行开箱检查与验收,认真收集随机文件资料,认真作好记录,并及时办好签证手续。

2.4 开箱检查完毕后,认真按图纸要求将盘用人力安放在基础上,并对盘找正找平。其安装允许偏差如下:

2.5配电盘连接采用镀锌螺栓连接,柜之间的连接亦采用镀锌螺栓连接。柜(盘)接地应可靠、良好,柜(盘)与基础型钢做好接地连接,应将基础型钢用镀锌扁钢或镀锌圆钢与接地网相连。

2.6二次回路接线须仔细按图施工,做到接线正确可靠。并附合下列要求:(1)导线的绑扎不得用金属线,且绑扎均匀。

(2)导线应排列整齐,不得交叉扭曲,不得有接头。

(3)端子号字迹清晰不易褪色,编号正确可靠。

(4)二次回路接地应设专用螺栓。

2.7抽出式配电屏安装时应注意以下几点:

(1)抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互换;

(2)抽屉的机械、电气联锁应动作正确可靠;

(3)抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好;

(4)抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好;

2.8配电盘的调整试验应按说明书及国家有关试验标准进行,做到试验参数符合规定,数据记录完整正确。

3、母线装置的安装

3.1设备和器材到达现场后,及时认真地进行检查验收,并做好保管工作。

3.2母线出厂合格证件等资料不全或对材质有怀疑时,应严格按规范要求对母线的机械性能和电阻率进行试验性的检验。

3.3母线在制安前应矫正平直,矫正用具应采用木制工具,严禁采用铁制工具,严防母线受机械损伤。

3.4母线与母线、母线与电器接线端子的螺栓搭接面在加工平整后应保持清洁,并涂电力复合脂;

3.5在室外、潮湿、腐蚀环境内,铜排与铜排、铜排与电器接线端子搭接时,其搭接面必须搪锡。

3.6母线的相序排列、涂漆颜色应符合设计或规范的规定,且做到涂漆均匀无起层、皱皮等缺陷,并整齐一致。

3.7母线各连接处10mm范围内不得刷漆。

3.8矩形母线应进行冷弯,不得进行热弯,弯制时应严格遵守规范的各项规定。

3.9母线的螺栓搭接应确保接触面连接紧密,连接螺栓使用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符合规范要求。

3.10母线金具在安装前,认真对其棱角和毛刺打磨平整,以防其产生电晕放电,造成损耗和对弱电信号的干扰。

3.11母线在支柱绝缘子上固定时,应严格调整平整,确保母线不受额外应力。

3.12母线如需采用焊接,则应另外编制母线焊接施工方案,严格按规范施工。

4、电缆桥架安装

4.1桥架在运输装卸过程中应保持原包装,并不得碰撞、摔落,不得随地拖拉、扭转,以防变形扭曲及防腐绝缘层脱落。

4.2桥架的托架应焊接牢固,焊接处认真防腐。型钢的切割使用电动切割机。4.3管架上的桥架安装与下层管道安装配合进行,待管段吊装就位后,再行桥架吊装。吊装前要用钢丝绳套上橡皮管。

4.4桥架安装应横平竖直,其翻边毛刺、锐边、锐角应处理平整,以免损伤电缆。

4.5桥架连接螺栓由内向外穿,螺母放在桥架外侧;桥架接缝间隙调整均匀,接地跨接线安装符合设计要求。

4.6桥架开孔采用机械开孔,严禁电、火焊割孔。开孔的位置应一致,毛刺打磨干净。

4.7金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠,且全长应不少于2处与接地或接零干线相连接,镀锌电缆桥架间连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

5、配管配线

5.1钢管无凹扁、裂纹、保护层脱落及锈蚀现象,防爆软管弯曲自如,丝扣光滑,无凹凸断裂,且各材料的质保证明书应齐全。

5.2所有钢管间、钢管与电气设备间、钢管与钢管附件之间的连接应采用螺纹连接,不得采用对接或套管焊接。

5.3螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀,并涂电力复合脂,不得缠麻或绝缘橡胶带及涂其它油漆。

5.4螺纹有效啮合数依管径决定,最少不少于5扣,并在连接处用锁紧螺母锁紧。

5.5钢管制弯应平缓过渡,不能过急过快,其弯曲半径应符合规范要求,弯曲处

无折皱,裂纹和弯扁现象。

5.6爆炸危险环境钢管在通过相邻区域的隔墙、楼板、地面及引入接线箱、电气设备的进线口时应严格按规范及设计要求装设隔离密封件。

5.7隔离密封件的内壁,应无锈蚀,灰尘、油渍,导线在密封件内不得有接头,且导线之间及与密封件之间的距离应均匀。

5.8爆炸危险环境电缆保护管与设备的进线口用防爆软管连接,防爆软管不应退绞、松散,中间不应有接头;其弯曲半径不得小于软管外径的五倍。与设备、管口连接处应密封可靠。

5.9金属软管应可靠接地,不得作为电气设备的接地导体。

5.10钢管敷设完,在穿电缆前应用木塞或其它物体将两端管口封住,以防杂物进入。

5.11明配钢管横平竖直、排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间的最大距离应符合下表的规定:

5.12管内穿线前,应在管口处套橡胶护套;穿电缆前,应将管口的毛刺及尖锐棱角打磨平整,并做成喇叭形。

5.13导线在管内不得有接头和扭结,接头处应设接线盒。

5.14管内导线总截面积不应大于管内面积的40%。

5.15电缆保护管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。

5.16所有金属保护管应与接地装置可靠连接。

5.17刚性PVC管的管口应处理平整、光滑。各插入连接处的结合面涂专用胶合剂,接口处牢固密封。

5.18PVC管明配做到横平竖直,固定间距均匀。管卡与终端、转弯中点、电器器具或盒(箱)边缘的距离为150mm~500mm。管卡间最大距离符合下表规定:

6、电缆敷设

6.1核对电缆规格、型号及数量,检查绝缘情况。

6.2制定敷设计划,编制电缆敷设表。

6.3根据设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,以便将电缆中间接头减至最少,并减少电缆的浪费程度。

6.4电缆两端贴上临时标志,用透明胶带缠绕三圈。

6.5采用人工拖拉方式施放电缆,施放过程中,电缆不得沿地面等粗糙面拖拉,不得强制扭曲、弯曲,保证电缆弯曲半径符合规范要求且无损伤。

6.6每根电缆敷设完后,按顺序排列在桥架内,并每隔一段距离绑扎固定一次。

6.7电缆的摆放位置应事先计划好,一般应遵循高压在上低压在下,动力在上控制在下,强电在上弱电在下的原则,若电力与控制电缆敷设在同一桥架内,应分开摆设并用隔板隔开,长度长的电缆优先敷设。

6.8电缆线路在爆炸危险环境内,电缆间不应直接连接,在非正常情况下,必须在相应的防爆接线盒或分线盒内连接或分路。

6.9电缆通过相邻区域的隔墙、楼板、地面及易受损伤处,均应加以保护。

6.10制作电缆头时应小心剥切绝缘层,以防损伤线芯和保留的绝缘层。

6.11电缆附加绝缘的包绕等过程中应保持清洁,不得有杂物进入。

6.12压接线端子时应清除芯线和端子的油污和氧化层,压膜应配合适当,压接后毛刺磨平。

6.13电缆头应固定牢固,排列整齐,标示清楚准确,相色正确,不必要的裸露处缠绕绝缘带。

6.14电缆钢带可靠接地。

6.15各配电室、爆炸危险环境的电缆沟洞、桥架墙洞及其它孔洞在使用完毕后应严密封堵。

7、电机的检查接线

7.1检查电机铭牌、位号、引出线相序是否正确,核对电缆标示牌是否相符。

7.2用手盘动电机应转动灵活,无卡阻现象。

7.3电机接线应连接紧密,固定可靠,进线口应严密封堵。

7.4电机外壳油漆应完整,接地良好。

7.5电机试运前应严格按规范规定及产品技术要求做好各项检查工作。

7.6电机试运方案应报监理及甲方审核批准,并派专人负责严格按方案要求进行操作、监护。

7.7在空载情况下电机做第一次启动,试运时间为两小时,并记录起动电流、空载电流、电机温升等。

8、接地装置的安装

8.1仔细审阅图纸,认真学习标准图集D562、86D563及规范,严格按要求制作安装接地装置。

8.2接地装置的连接采用搭接焊,焊接必须牢固无虚焊,搭接长度应符合规范要求,焊接部位应刷防腐漆。

8.3接至电气设备上的接地线,用镀锌螺栓连接。

8.4每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得串接。

8.5接地干线应在不同方向不少于两点与接地网相连。

8.6所有金属塔罐、钢楼梯、栏杆、管道、法兰等的静电接地必须牢固可靠。

9、照明装置安装

9.1各灯具器材及材料等到达现场后,及时会同三方(甲方、监理)进行下列检查验收:

a. 产品的质保书、合格证及各项技术说明书等应齐全完好;

b. 型号、规格及外观质量等应符合设计及规范要求,附件、备件应齐全且完整无损。

9.2冷箱照明线路保护管宜采用镀锌钢管。

9.3所有镀锌钢管间、镀锌钢管与电器设备间、镀锌钢管与附件间的连接应采用螺纹连接,不得对接或套管焊接。

9.4螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀,并涂电力复合脂,不得缠麻或绝缘胶带及涂其它油漆。

9.5所有保护管应与接地装置可靠连接。

9.6灯具的安装应严格遵守设计及产品技术文件的规定,认真做好各项防水防尘密封工作。

9.7螺口灯头在接线时应注意将相线接在中心触点的端子上,零线接在螺纹的端子上。

9.8 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好。

9.9所有灯具、开关等的非带电金属部分,其接地或接零保护应可靠。

10、电气调试

电气工程能否一次投电试运成功,电气调校工作十分重要。首先应做好各种仪表、继电器的单校、整定工作,并对各单体设备如变压器、继电器等进行分项试验,合格后再进行整组试验。

10.1调试应遵守国家有关规范、标准及产品技术说明书的规定。

10.2调试工作应设专人负责,负责人具有相应的资质。

10.3事先编制具体的调试方案,报经甲方及监理批准后,严格按方案进行调试。

10.4电气主要试验内容及调试要点:

1) 互感器的试验项目主要应包括测量绕组的绝缘电阻、检查接线组别和极性、变比误差测量机交流耐压试验。

调试要点:测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜低于1000MΩ;交流耐压试验应按出厂试验电压的80%进行。2)真空断路器的试验项目主要应包括测量每相导电回路的电阻、交流耐压试验及测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间。

调试要点:每相导电回路的电阻值测量,宜采用电流不小于100A的直流降压法;应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验;合闸过程中触头接触后的弹跳时间,40.5KV以下断路器不应大于2ms,40.5KV及以上断路器不应大于3ms。3) 变压器的试验项目主要应包括测量绕组连同套管的直流电阻、检查所有分接头的电压比、检查变压器的三相接线组别、测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比、额定电压下的冲击合闸试验、交流耐压试验、直流耐压试验及绝缘油耐压试验。

调试要点:1600KVA及以下容量等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于

平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600KVA以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的70%。

4) 高压电缆的试验项目主要应包括测量绝缘电阻、检查电缆两端的相位及耐压试验。

调试要点:对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行,其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地;耐压试验优先采用20—300Hz交流耐压试验,试验过程中应注意监护工作和在试验结束后对电缆应放电。

5)交流电动机的试验项目主要应包括测量绕组的绝缘电阻和吸收比、测量绕组的直流电阻及定子绕组的交流耐压试验。

调试要点:1000V及以上的电动机应测量吸收比,吸收比不应低于 1.2;1000V 以上或容量100KW以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差值不应超过其最小值的2%;

6)高压开关柜、高压电机母线等的交流耐压试验应符合国家标准,试验前应作好安全监护工作,试验中要求升压平滑。

7)低压电器的试验主要是测定各接触器的动作情况,特别是进线柜的断路器。8)电气调试应注意的几个问题:

(1)各继电器的整定一定要按照甲方(设计单位)提供的整定值进行,在试验过程中要分清继电器是电压型的还是电流型的。

(2)在试验前一定要仔细按电气原理图检查接线是否无误,特别是本工程中空压机和氧压机中心点的CT和差动保护回路,以及母联BZT回路。

(3)在空载试验的时候一定要断开主电源。高压柜试验应在送上直流电的前,应先检查各断路器的机械动作情况,然后才可以进行试验,在实验过程中要特别注意母联和BTZ回路,确定各继电器的动作是否正确和信号指示,特别是三大机组的现场盘柜指示是否和高压室指示一致。低压电器的调试在脱开至现场电机电源的情况下进行,在试验的时候要求确认各指示和同时注意和仪表的联锁,以及送至仪表的DCS或仪表配电继电器柜的信号是否正确。若发现问题应分清,分开解决。

(4)在试车中一定要按照工艺的要求进行,开空压机前一定要先开排烟风机和油泵电机,温度不高时候要预先送上油箱的电加热器,而且要先关死进口导叶;在空压机开进口导叶的时候要注意空压机的电流,防止空压机过电流运行。在开空冷、水冷水泵的时候也应先关死出口阀门。

七、质量控制点

本工程电气主要质量控制点的设置详见下表。A级——重要质量控制点,业主、监理、施工三方检验确认;B类——较重要质量控制点,监理、施工二方检验确认;C级——一般质量控制点,施工方检验确认;R——表示留下记录。

电气质量控制点设置一览表

八、质量保证措施:

1、充分做好施工前的准备工作,仔细审阅图纸,认真学习国家现行标准、规范及张家港盈达气体有限公司的标准,严格按照规定执行。

2、电气装置在安装前,编制详细的施工计划和质量计划,对各个节点的工期要求,技术要求,质量要求等作出具体规定,统筹安排,使各项工作能按部就班、有条不紊地顺利进行。

3、认真做好技术交底工作,要求每一个施工人员对自己负责的施工项目的工期、质量等各项指标要求均做到了如指掌,合理安排工作,严格按规范施工,切实做到各节点的一次合格率达到100%。

4、对进场材料和设备的检查应严格把关,杜绝一切不合格产品。

5、严格按照国家电气工程施工验收规范和厂方的质量要求施工。

6、做好施工规范,质量标准以及技术的交底工作。

7、在施工过程中,严把质量关,决不放过任何一个小的漏洞。

8、依靠科学管理,创建优质工程,做到文明施工。

9、电气施工的质量保证体系如下图:

九、重大危险源:

十、安全措施:

1、进入厂方的电气室应严格遵守工作票制度,需和甲方碰头的,一律不准轻意

动手,经同意后方能动手。

2、施工人员应严格遵守张家港盈达气体有限公司厂内各项规章制度及安全措施,

并正确配带安全帽,和个人劳动防护用品。

3、作业前,施工技术人员应做好安全技术交底工作,需和厂方配合的,应和甲

方一一做好协调。

4、需动火时,应严格执行安全动火制度,严禁无证动火作业,并且附近应有灭

火器。

5、在各平台上安装照明、动力管时,应做好防漏电安全措施,以免发生危险。

6、高空作业时,两米以上就要配带安全带,并且做好工具和废料的放置,以免

下坠砸伤塔底工作人员。

7、电气施工现场必须有完善的安全管理体系:

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

电气安装工程施工方案

电气安装工程施工方案 一、施工准备 (一)内业准备 1、认真组织好图纸会审,记录图纸问题,办好洽商,根据图纸和洽商编制施工方案。 2、根据工期要求做好设备、材料、施工机具、人员的配备计划。 3、准确提出加工件、预埋件的数量、规格,预先做好准备。 4、仔细审图,弄清本专业与土建专业、暖通专业图纸上的交圈对口问题。 5、熟悉和掌握工艺标准、施工图册、验收规范。 (二)外业准备 1、配合土建做好临时用电的设计、安装。 2、工具、设备及小型机械要齐全。 3、施工现场临时用电设施做好防护措施并标牌警示。 4、材料进入现场,码放整齐,挂牌标识,设备进场做好验收工作。 5、人员配备 (1)、基础阶段 36 (2)、结构阶段 54 (3)、装修阶段 72 二、电气安装工程施工工序及质量要求 (一)管路敷设工程 本工程干线采用铜芯塑料线穿焊接钢管暗敷于墙体、地面及现浇板内,强弱电进户管均引出散水外1.5米。 1.工艺流程:预制加工→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→暗管敷设方式→地线连接 2.作业条件: (1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 (2)在顶板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3.暗管敷设:

(1)管路暗配应沿最近的路线并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管路,离表面的净距不应小于15mm。 (2)埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时,应加保护管。 (3)预制加工:一般管径在20mm及以下的钢管,用手扳弯管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径在25mm及以上时,使用液压弯管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 A.管子切断,采用无齿锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固。断口处平齐,不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 B.管子套丝:采用套丝板,套丝机,根据管外径选择相应的板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱,不过长,清除渣屑,丝扣干净,清晰。管在20mm 及以下的应分两板套成,管径在25mm及以上的应分三板套成。 (4)测定箱盒位置:根据设计图纸要求确定盒箱位置,以土建弹出的水平线为基准,挂一找平,线坠找正,标出盒,箱实际尺寸位置。 (5)固定盒箱: 固定盒箱要求灰浆饱满,平整牢固,座标正确。盒箱背后需加金属网固定后,再抹灰,防止空裂。 (6)在楼板上预埋管子和灯头盒,盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。 (7)管路敷设方式:管径在20mm以下的钢管采用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管扣必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。管径在25mm及以上的钢管采用套管连接。PVC管连接采用套管粘接法。 (8)管进箱盒要求: A.盒箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆。 B.管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,钢管管口用锁紧螺母固定,丝扣露出2-4扣。塑料管与箱盒固定采用专用塑料配件。两根以上管入盒、箱,长度要一致,间距均匀,排列整齐。 (9)地线连接:管路应做整体接地连接,焊接时,跨接地线应两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接地线的截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

建筑电气项目施工方案

一、编制依据: 1、********施工组织设计: 2、《**市建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册;(DBJ/T01-26-2003) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、****建筑设计研究院提供的电气设计蓝图及设计交底; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1-13及92DQ21; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量手册; 8、**区**镇**村村民自住楼4#、7#楼工程承包合同; 9、《等电位联结安装》02D-501-2。 二、工程概况: 1、本工程位于**市**区为新建项目。4#、7#按标准层层高2.8米。7#楼地下二层,地上二十层,4#楼地下二层,地上二十一层,地下一层为自行车库及设备用房,地下二层平时为自行车库,战时人防,结构形式剪力墙结构。 2、本工程电气包括照明、动力、防雷接地及安全系统、有限电视系统、电话系统、网络布线系统、多功能访客对讲系统、火灾报警系统。 3、电源由小区就近变电所引来两路,220/380V电源,进线电缆从建筑物北侧引入,入户处预留钢套管,进线电缆直接进入兀接柜。 4、照明动力总配电柜放置在地下一层配电室内。 5、地下一层等公用部分照明引自相应的照明配电柜,并在照明配电

柜中设计量表单独计量。人防照明、动力负荷为二级负荷,由配电室中的光力柜分别引出一路电缆供人防照明动力用,并在人防电源切换箱中分别装设计量表,单独计量人防照明和动力用电。 6、在单元共用部分,电梯井边设强弱电井,竖井内敷设照明、动力干线,住宅层计量表箱设在竖井内明装,箱内设住宅磁卡表。 7、各系统概况: ①住宅照明系统: 各户型电设计标准为5kw,户内设照明配电箱,卫生间、厨房内开关插座选用防潮、防溅型面板。 ②地下设排烟机,消防污水泵、潜污泵,屋顶设消防电梯和正压风机,以上消防设备和公用照明用电均为二级负荷电源,光、力柜各引出一路电源在未端互投。 ③电话系统:市政电话电缆由室外引入至总接线箱,再由总组线箱引至各层组线箱,接线盒、层箱跳线给户内的电话插座,电话电缆及电话线分别选用HYA和RVS型,穿金属管敷设,每层的电话分线箱挂墙明装,楼总电话组线箱在地下室弱电箱内落地安装。 ④有线电视系统,电视信号由室外有线电视网的市政接口引入,系统采用750MHZ邻频传输,电视前端箱位于弱电机房内明装,干线电缆选用SVWV-75-9,穿SC32管,水平干线选用SVWV-75-9,SC32管,支线电缆选用SVWV-75-5,穿SC20管。 ⑤多功能访客对讲系统:本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的防入侵报警系统纳入其中,在住户门厅内兼做燃气报警及防入

电器安装施工方案..

电器安装施工方案 本工程为农八师147团花园小区1#廉租房住宅楼工程,建于农八师147团,平面布置呈“L”字型。本工程为六单元五层底商住宅楼,砖混结构,现浇混凝土楼板,负荷等级为三级高度15.5米。 1.工程特点 1.1电源及进线方式:本工程电源电压为220∕380V三相四线制供电,采用VV22-0.6/1KV聚氯乙烯护套铠装店里电缆直埋地敷设,总箱为落地安装,由总箱引入各单元的配管为PVC50管,管内穿BV-4×25+1×16电线,地下室配电箱均设置在公共部位。 1.2电视进户在(19轴)--(21轴)之间,电视进户引入管为SC50管地埋引入,电视前端箱设置在设备间内,引入各分支器箱的配管为PVC32管,沿地暗敷设至各分支器箱。 1.3 电话进户在(19轴)--(21轴)之间,电话进户引入管为SC50管地埋引入,电话跳线架设置在设备间内,引入各分线箱的配管为PVC50管,沿地暗敷设至各分线箱。 1.4室内布线线路:配电线路采用BV铜芯塑料绝缘导线穿PVC管沿墙沿板暗敷设。 1.5设备安装高度 (1)总配电箱和单元箱落地安装;开关箱暗装敷设,高度1.5米。 (2)插座底边距地0.4米;靠外墙插座距外墙内壁水平方向0.5米 (3)一般开关距地1.4米;据门洞0.25米。 1.6全及接地 (1)本工程配电系统接地方式采用TN-C-S系统进户处作重复接地,实测接地电阻小于

4欧姆。 (2)本工程在水暖(金属)管路进户作总等电位连接。参见(等电位连接安装)02D12第03-05大样卫生间作局部等电位。 1.7安装图及有关大样《建筑电气安装工程图集》 (1)电缆进户做法见JD5-112、113页; (2)电源开关箱安装见JD3; (3)灯具开关箱见JD9; (4)开关板插座安装见JD8。 1.8该工程施工严格按照电气有关施工规范施工。 2.1本工程施工阶段依据是设计蓝图及会审纪要,国家有关规范及验评标准。要严格按设计及施工规范施工,安装工艺要求严格按专业大样图集及工艺标准。 2.2为了确保工程质量,必须严格按监理程序办事,做到施工有措施,技术有交底,定位有复测,材料有试验,隐蔽工程有记录,质量控制有措施,施工资料及时、准确、齐全。必须做到材料自检后报检,每个分项工程质量报验制且报检的资料齐全。

电气安装工程施工方案

电气工程施工方案 一配电箱安装: 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 配电箱带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 零母线在配电箱上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 配电箱上电具、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。 暗装配电箱安装时,先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,带水泥砂浆凝固后在安装盘面

和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属往后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。 配电箱全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。 电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 二桥架敷设: 桥架安装横平竖直,整齐美观距离一致,固定牢固。统一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 桥架的所有断口、开孔实行冷加工。 桥架与钢管连接用锁母固定,管口设护口。 桥架需用搭接片连接,螺母朝外,确保一个系统的桥架连接成一体。每层桥架端都用16mm2软铜线连接,并与接地干现相连通。 电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。 三管路配管敷设及工艺控制: 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹应外漏2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

电器安装施工方案

电器安装施工方案 1.编制依据 1.1北京市怀柔区金泰苑住宅小区施工图纸; 1.2北京市怀柔区金泰苑住宅小区《施工组织设计》; 1.3有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 2.工程概况 本建筑为新建工程,本工程属于二类建筑,地上六层,地下一层,工程性质为商场和普通住宅项目,结构形式为混凝土柱、梁加砖砌结构。 2.1施工范围: 包括低压配电,动力、照明、防雷、接地; 本施工为精装修前的施工,灯具和线路敷设位置应以精装修为准。 不包括室外电气线路。 2.2电源及配电: 1#、2#、3#楼电源引自本小区3#楼地下配电室。本楼按三级负荷供电。 电源埋地进入地下一层,在地下一层楼梯间设落地配电箱。供照明、电力、住宅用电。 地下一层热交换间设动力配电箱,供热交换间电力。 2.3线路敷设: 竖井内干线采用燃电缆或阻燃BV线穿钢管敷设。电力电缆、电

线在竖井内靠外墙一侧敷设。 动力支路线路采用PVC沿顶板、墙体、地面暗敷设。 未注导线均为BV-2.5mm2、2~3根穿PVC20管、4~6根穿孔机PVC25管。单相220V插座线路均用BV-3×2.5mm2、穿PVC20管敷设。三相380V插座线路均用BV-5×2.5m m2,穿PVC25管敷设。2.4照明: (1)照明种类:本工程为一般照明。 (2)光源选择: 照明以清洁、明快为原则进行设计,同时考虑节能因素避免能源浪费,以满足使用的要求。住宅等场所选用白炽灯其它场所根据需要选配。荧光灯要求功率因数不低于0.9,补偿装置荧光灯自带。(3)照明控制: 一般场所为开关控制;住宅部分楼梯间、公共走道灯由声光延时开关控制。 (4)灯具:住宅内先安装筒易灯具,商场先按吸顶荧光灯设计,最终由装修单位负责设计。 (5)照明系统的配电方式、设备的选型及安装: 本工程对用电量较大的住宅照明配电系统利用在电气竖井内的铜芯阻燃电缆配电给各层照明配电箱,电缆分支接头采用绝缘穿刺夹,方便施工、安装和节省费用。 灯具安装高度低于2.5m(不含2.5m)时,均需配专用保护线(PE 线)。

电气安装施工方案

知识改变命运勤奋塑造成功 整理人落叶 时间2011-4-15天才是百分之九十九的勤奋加百分之一的灵感 ********** 电 气 安 装 施 工 方 案 施工单位:保定建业集团有限公司

编制日期:二〇一〇年三月二十二日 目录 1、工程概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 1 1.1 工程简介、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 1 1.2工程特点、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 1.3主要实物工作量、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 2、编制依据及原则、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 2.1编制依据、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 2.2编制原则、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 3、施工程序、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 2 3.1施工程序、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 3.2机具的准备、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3 4、电气安装工程施工方案及主要技术措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3 4.1 电气安装施工顺序、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4 4.2 电气安装施工准备、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 4 4.3 电气安装工程主要施工方法和技术措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4 4.4 弱电安装、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、7 4.5 电气接地实验、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8 5、安装工程质量保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、8 5.1 质量体系组织机构图、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、9 5.2质量保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、9 5.3 健康、安全与环境管理体系保证措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 10 6、劳动力计划、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11 7、主要施工机具设备、电气试验设备及施工手段用料、、、、、、、、、、、、、、、、12

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

电气设备安装施工工艺

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于**************电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求:2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具:电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕并检验合格。 2.3.2设备安装完毕。 2.3.3全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2暗管敷设基本要求: 3.2.1敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1选择导线: 3.4.1.1应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2清扫管路:

电气安装工程施工方案施工方案

电气安装工程施工方案 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。 三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查

电气安装施工方案

电气安装施工方案 一、编制依据 1.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项施工图纸; 2.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项《施工组织设计》; 3.有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 二、工程概况 本工程为新建工程,本工程属于三类住宅建筑,独立住宅,地下一层,地上二层,结构形式为砖混结构,现浇混凝土楼板。 三、施工范围 220/380V配电系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、有线电视系统、通讯系统、消防报警系统、家居安防系统(非可视对讲,红外报警等)。 1.配电系统 1.1住宅建筑为三类建筑 1.2负荷分类及容量:三级负荷 1.3供电方式:采用TN-S三相五线制,(220/380V)电源电缆由小区变电所引至总配电箱,再由总配电箱引电缆直埋至户配电箱。 1.4照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电短路保护、日光灯加功率因数补偿,COSφ≥0.9。 2.设备安装 2.1低压配电系统图中标注的配电箱外型尺寸供订货和安装参考。 2.2住户配电箱底边距地1.0m暗装,配电箱及控制箱均底边距地1.2m嵌墙暗装。

2.3除注明外,开关、插座分别底边距地1.5m、0.3 m暗装。厨房、卫生间内插座选用防潮、防溅型面板;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外、水泵等。设备位置详见水、暖专业有关图纸,灯具安装高度在2.4m以下加PE线,所有室外灯均加地线,灯具与电气设备选型由甲方确定,所有电源插座均选用安全型插座。 3.导线选择及敷设 3.1室外电源进线由上一级配电开关确定,本施工只预留配管。 3.2住宅干线均穿SC钢管埋地敷设至户电度表箱。 3.3照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线,所有支线均穿套接紧定式镀锌钢管在地板内,墙内和屋顶现浇板内暗敷设导线截面和管径详见系统图。 3.4楼梯附近所有管线均应沿墙敷设在楼板内。平面图中仅为示意性表示。 3.5通讯管线采用5类线,穿SC20钢管保护。 3.6有线电视干线采用SYV-75-9同轴电缆穿SC管,分支线采用SYV-75-5同轴电缆穿SC20管,电话、电视管线暗敷设在底板、墙内。 4.建筑物防雷、接地系统及安全措施 4.1建筑物防雷 4.1.1本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 4.1.2接闪器:在屋顶利用结构圈梁内Ф12热镀锌圆钢在屋面下做暗避雷带,避雷带网格不大于20m×20 m或24m×16 m。 4.1.3引下线:利用建筑物钢筋砼柱子或剪力墙内四根Ф10或两根ф16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25 m。若无主筋,需暗敷

电气部分安装工程施工方案 精校版

目录 电气部分安装施工方案 (3) 1. 电气安装工程主要施工程序: (3) 2. 配电箱安装 (3) 3. 电缆桥架的安装 (6) 3.1. 支架制作安装 (6) 3.2. 桥架安装 (6) 4. 电气配管及管内穿线 (7) 4.1. 施工程序 (7) 4.2. 主要施工方法和技术要求 (7) 4.3. 质量标准 (12) 5. 电缆敷设 (14) 5.1. 施工准备 (14) 5.2. 电缆敷设 (15) 5.2.1. 水平敷设 (15) 5.2.2. 垂直敷设 (15) 5.2.3. 挂标志牌 (15) 6. 低压电缆头制作安装 (16) 6.1. 摇测电缆绝缘 (16) 6.2. 包缠电缆,套电缆终端头套 (16) 6.3. 压电缆芯线接线鼻子 (16) 7. 电气设备接线及试运转 (16) 8. 照明灯具等末端电器的安装 (18) 8.1. 施工程序 (18) 8.2. 施工准备 (18) 8.2.1. 材料要求 (18) 8.2.2. 施工机具配备齐全,已对各班组进行过技术交底。 (18) 8.2.3. 施工方法 (18) 8.2.3.1. 灯具安装 (18) 8.2.3.2. 开关、插座安装 (19) 9. 防雷、接地部分 (20) 9.1. 施工程序 (20) 9.2. 施工准备 (20) 9.3. 防雷接地施工方法 (20) 9.3.1. 接地装置、防雷引下线 (20) 9.3.2. 避雷带 (20) 9.4. 电气接地施工方法 (21) 9.5. 等电位连结的施工方法 (22) 9.5.1. 总等电位连结 (22) 9.5.2. 辅助等电位连接 (22) 9.6. 接地电阻测试 (22)

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

电气专业施工方案

四平管廊电气安装工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 质量: 安全: 河南蒲新防腐建设工程有限公司四平项目经理部 2016年3月22日

目录 一、工程概况 二、编制原则 三、施工程序 四、电气安装工程施工方案及主要技术措施 五、.电气安装工程主要施工方法和技术措施 六、配电箱、柜安装 七、质量保证措施 八.健康、安全与环境管理体系保证措施

电气施工法案 一、工程概况 1本次设计包括四平市接融大街等城市地下综合管廊工程(紫气大街、(九经街~开运街、))内的动力、照明及接地设计。 2、电气安装,主要包括、电气动力及防雷接地系统三部分。电器的安装工程的主要分项,桥架安装,设备接线,防雷接地的安装,电缆敷设,配电柜的安装,电气系统调试等。 3、主要实物工程:变压器安装,配电柜安装,桥架安装,电气安装,接地线安装,照明安装等。 4配电系统及动力设计:综合管沟每两个防火分区设置一座现场控制站,内设两台动力配电柜。 5综合管廊内的 PLC电源、照明电源、应急照明、风机及排水泵为二类负荷,其余用电设备为三类负荷。设计从管沟的临近的变电站中引两回路,做动力配电柜的电源。 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸及相关文件进行充分的研究和分析,只对安装工程的特殊性,编制详尽的施工组织设计和项目组织计划,以作为指导现场施工的依据,并将迅速组织具有丰富施工经验的项目管理班子和能打胜仗的施工队伍进驻本安装工程现场,从机械设备,材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目的实施。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业求实的工作作风,创

一流的管理水平,一流的工程质量,一流的工程进度,优质、高速、安全的完成工程的建设任务,向业主、向社会交一份满意的答卷。 三、施工程序 1、施工程序 1.1施工过程中应遵循先动力、后照明、强电弱电分开的原则。施工重点是桥架的安装,电线电缆头的安装,设备接线及电气调试。 1.2尽早熟悉施工图纸,进行图纸自审、报料、参与图纸会审及设计交底。 1.3针对图纸,列出施工中的重点,并根据业主的要求,排出切合实际的施工网络计划图。 1.4落实施工机具,设备及施工手段用料。 1.5施工前编好各种技术措施,并做好施工前的每道技术交底。 1.6施工工序图 管道、桥架安装-------电缆、变压器安装-------电缆安装------电柜、开关安装-------控制回路和电气连接-------检查线路线号是否正确------动力电柜上电--------照明电柜上电-------照明灯具上电--------电气上电------检查各项设备、电器产品工作情况---------做好各项记录-------提交验收报告。 2、机具准备

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

建筑电气工程施工方案概要

建筑电气工程施工方案 1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。 1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。 2.施工前准备工作 2.1 技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2 现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 2.3 人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 2.4 电气工程主要工程量计算,详见表13-1。

相关文档
相关文档 最新文档