文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FM对于全世界最有讲究的消防标准-最新年文档

FM对于全世界最有讲究的消防标准-最新年文档

FM对于全世界最有讲究的消防标准-最新年文档
FM对于全世界最有讲究的消防标准-最新年文档

FM标准

对于全世界最有讲究的消防标准---FM标准,由于其独特海外保险商背景,并不为为人熟知。借此总结一下过去跟进消防工程的一些经验和FM Global相关讲究。

FM Global 的介绍

FM Global 其实是一家保险公司;一家专业只对制造性工厂(除核电站外)保险的保险公司;一家有拥有自己火灾科学研究实验室的保险公司;一家实行世界上独一无二的联保互助制的保险公司;它在中国只有15个咨询师,却照顾着全国近千家工厂客户,所有咨询师的英文水平都很高(以至于报告上用到的单词字典上都难查到);很多世界知名公司(尤其是美国公司)的高层对其非常信任对消防系统建设中非常钟情于喷淋保护;几乎忽视人生命的在火灾中的损失。

FM 认证之产品

对于一个能做到FM完全认同的消防系统,又由于FM对自己认证过的产品的

质量非常有信心,所以必须使用FM Approved 的东西。

1:喷淋泵(FM视为消防系统的核心且非常钟情于立式长轴泵)。

此泵必须为柴油泵,保证在全厂停电的情况下仍能工作,泵必须独立于任何控制系统而通过自带的压力传感装置探测管道压力降后自动启动,且启动只有人为的手动停止。因为FM钟情于地下水池,地上泵,原因是地下泵降存在被水淹的风险(不得不说的是此思路非常有道理),所以柴油泵一般采用的是立式长轴泵,以防止出现多级立式泵关键时刻抽不上水的问题;值得注意的是:柴油泵由于100%为全进口所以交货期都很长----大约4个月。

2:喷淋头

作为喷淋系统第二关键的产品,显然为必须FM认证。FM在不同的区域对喷头的K系数由明确的要求。办公室为K80标准响应型,洁净车间及其他为必须为K115快速响应型,最重要的是仓库为K200快速响应型喷头(K系数越大出水量越大)。有一点需要注意的是,K200型喷头在国内是没有上喷头的,在某些场合上是和国标规范中“宜采用上喷头”有背离的地方,但是事实上FM应该靠谱一些,所以必要时还是要搞定消防验收的官员。还有在喷头的喷水范围内最好不要有障碍物譬如灯具、风管、钢架横梁等的阻挡。

3:消防水管管道件

按照FM顾问的通俗解释,凡是被柴油泵工作后抽起来的水碰到的任何零件都最好使用FM认证的产品。照此逻辑,喷淋管道的的阀门(最好为明杆闸阀)、止回阀、管道卡箍、法兰、盲板、弯头、四

通、快速接头、变径接头、湿式报警阀、水流指示器、信号蝶阀和压力表等都为FM认证。这些类产品国内都有生产(最常见的是迈克这个牌子的)且比国产要昂贵,但是不可否认产品质量的确是很好。

4:报警主机

FM不要求烟感温感及报警按钮等末端产品为FM认证,但是要求报警主机必须为FM认证(一般情况下一整套都是FM认证),因为王婆卖瓜不会说瓜不甜啊。也许是过度追求其高可靠性,很可惜我个人觉得其产品倒不如国产的那么人性化和自由化。

5:防台风屋面

FM关注于工厂防损,当然也会关注厂房的防风防雨。对于有使用钢结构厂房的公司要注意了,金属屋面或是防火隔层一定要FM认证的产品。FM认证的产品将抗风能力定的极高,个人认为过高的安全系数几乎可以抵抗两次08年全国雪灾。

6:FM对其他产品的要求

FM对可能引起火灾的任何事物都很敏感。车间里存储酒精的柜子必须为FM

认证的;因为普通空调保温棉极易燃,所以也必须为FM认证的(产品质量确实很好,烧都烧不着);洁净车间用到的高效过滤器易燃,所以也必须是FM认证;常见的彩钢板中间的夹层必须为石棉,泡沫塑料夹层的被严厉禁止;空调冷却塔,FM声称填料很

易燃,所以也必须为FM认证的;塑料管道,FM很反感在车间使用易燃的塑料管道,对于水管其可以接受,但是塑料气管是被绝对禁止的;柴油罐,必须设置泄油槽,且其容积必须大于最大的一个储油装置的1.1倍;消防管道上常见的橡胶减震器或是挠性连接装置是绝对不允许的,若必须设置那该产品也必须为FM认证的;若有工厂非常核心关键的计算机房,此房间里的FM200气体灭火系统必须为FM 认证之产品,且该房间必须做气密实验。

7:FM认证的缺点

FM过度关注工厂产品的安全,他们的咨询顾问也坦言:FM其实是不关注工厂里人的安全。所以对消防国标非常关注的防火门,消火栓,消防排烟系统,疏散指示牌,非关键区域的气体灭火系统;手持式灭火器等几乎没有什么要求,只要达到国标即可。

FM消防标准之体验(2)

FM消防规范非常多,产品的认证当然只是其中小部分。在其官方网站可以

查看FM Global Date Sheet 的条款,主要的内容还是针对系统设计的问题(很可惜,该规范还没有中文版,又是特别长,所以我没怎么看)但就我跟进的消防工程在其审核报告中的一些问题列举一些设计常见问题。

泵相关设计

1:安装泵的房间设计

消防泵房是整个系统的核心区域,所有泵房必须有喷淋系统的保护(国标中没有要求泵房安装喷淋保护);泵房的环境必须要通风设备,保证柴油机关键时刻能吸入空气;泵房的屋面必须有吊装孔,不然安装立式泵长长的泵杆将是个致命问题;

泵房有足够的排水设备,防止发生漏水后造成积累;泵房必须高于室外地面20cm以上,防止发生暴雨倒灌入泵房和保证排水顺利。

2:喷淋主泵的设计

柴油泵是绝对的主用泵,当发生火灾事件后,首先启动的必须是柴油泵。由于国标有个很暧昧的要求,消防泵一用以备,且双电源保证,但是FM只要求一个可靠的柴油泵即可且完全省去了电源的麻烦。为了满足国内验收,所以FM也同意备用一个泵,备用泵没有任何要求,一般为电泵(便宜的缘故)且泵所配套的附件不需要FM认证;泵体的流量和压力参数的选择,总之是和国标有完全不同的计算方法(计算方法,我也很模糊),泵体的输出压力和流量都高出国标要求的数倍;为了保证泵体在使用时达到足够的流量,流量计的也是必须要求,同时也是为了测量泵体输出的稳定性。

3:稳压泵的要求

因为任何一个水系统不可能没有泄露,所以FM也要求为了不让柴油泵过频繁的启动而损坏,所以要求必须有稳压泵。稳压泵也必须

是立式长轴泵,不能是国内常误导人的立式多级泵,因为多级泵存在吸不上水的风险;稳压泵没有要求是FM认证,所以可以用国产的电泵;稳压泵的额定压力又是高出主泵压力(以某工程为例,达到

国标大约70psi 即可,但是FM的主泵压力要求为113 psi ,稳压泵的要求压力为160psi,管道试压压力达到200psi), 在国标工程除了高层建筑或是大型商场,很少有这么大压力的(消防工程公司语);稳压泵和另一个备用泵的启动方式必须是通过管道压力传感装置启动,不能通过单只通过远端通过报警主机启动,因为过多的控制可能会导致失效(通俗讲就是火灾烧断了控制线,就会导致泵不能及时启动)。

4:泵房控制阀的设计

泵房的阀门和管道排布有讲究,一般老师傅设计都没问题。但是FM标准里又多了一个流量测试管,此管的主要目的是测试主泵的流量。显然流量计是设计在此管上的,测试泵的流量时候水被回流到水池中,为了不使得太大的冲击力产生气泡而被长轴泵吸入,所以该回流管要求插入水池底。为了防止回流管的控制阀失效,所以此管道不仅需要流量计后端有个控制阀且前端也得有个控制阀门,双重保险!

5:柴油泵的安装

柴油泵由于国内很少见,所以很多单位并不会安装。柴油泵为了提高启动可靠性,是通过一个DN15的铜管连接主管道和控制箱。当主管道压力降低时,能在不受任何外力作用下灵敏可靠的启动泵。

柴油泵一般配套的启动电瓶有两个,配套的启动器也是两个,启动控制按钮也是两个,一切都是为了一个目的------可靠。

6:水池的设计

水池被设计为地下水池,显然泵房在水池之上。水池的容量计算也是远大于国标要求(具体计算方法我也是很模糊)。水池为了保证可靠供水,水池被设计成一用一备,当洗水池时仍能保持有水供;水池必须有水位控制装置,当水位低于某值时必须有个信号反馈给报警主机,以提醒及时补水和检查。水池的进水口必须有过滤

网,这样就不用在泵的吸口装过滤网。

FM消防标准之体验(3)FM对管道的设计的讲究也是极致全面,重点在于高可靠和高安全。

1:管道的选择

由于一般的建筑设计院很少有能力用软件模拟管道进行流体分析,所以管道的选择带有很强的经验性。但是FM却有正规的软件对管道进行计算,由于国内的设计都留有相当的余量,所以一般来讲都是能达到要求的。

仓库的喷头要求为K200,在国产是比较少见这种大喷头的,所以一旦采用此喷头,那将意味着喷淋管最细的末端管也将是DN50,又是压力较小时最细的管可

能还会到DN65. 仓库密密麻麻的65粗管,也是个比较壮观的场面。

2:信号阀

一般来讲国标处于希望人不要乱碰信号阀的目的,将湿式报警阀后端的信号阀设置在人轻易碰不到的天花平面上,但是FM却处于方便检修的目的,要求将它

设置在可操作的平面上。两者之间没有冲突所以听FM的还是有道理的。

3:冲洗阀及试水管

FM对于国标要求的就是要设置冲洗阀。冲洗阀的目的就是清除管道内的残留物和排空空气。首先在每层楼的每个延伸方向上的主管道的末端必须设置管径大于32小于50的冲洗阀,及在最远端的喷淋管设置一个DN25的试水阀,用以模拟喷淋头的动作。从泵到报警阀的前端这段主管也要有个冲洗阀,主要目的就是确认管道没

有例如石块或是破布之类的东西阻塞管道,导致在关键的时候堵住喷头。

试水阀就比较简单,国标也有要求,但是数量要求却没FM那么多。目的都是一样的---模拟喷头动作。

4:湿式报警阀Riser

国标的设置Riser是按照所拖动的喷头数量为计算依据(我记得好像是每个可以带800个喷头),但是FM是按照所覆盖的面积为计算依据,FM要求不超过4837

平方米(要是仓库区的话,覆盖面积不能大于3716平方米)。为了方便与检修和有效关闭,Riser 前端必须装一个FM认为很可靠好用的明杆闸阀。

5:喷淋头

国标有个要求,若天花板距离屋面超过1.1米,就要求加上喷头保护。但是FM的意见很明确,若天花上没有可燃物(一般常见的就是保温棉)或是使用的都是FM认证的产品,那么就没必要设置上喷头!为了应付国内验收,我们还是加了。按照FM的思路,上喷头被风管和大梁之类的挡的死死的几乎起不了灭火的作用了。哎~形

式注意害死人啊~~~

对于没有天花的上喷头,FM要求上喷头距离梁板的距离必须在305毫米到25.4毫米之间。太大不能及时动作,太小了会阻挡喷水效果。

6:空调通风设备的联动

FM为了保证当火灾时喷淋头动作的有效性,规定当火灾发生时必须自动切断关闭通风(或保证风速小于1.52米/秒),保证喷头的喷水不会被风吹走。另一条规定:为了防止发生火灾后的烟雾或是火苗通过风管被吸入而导致火灾扩大,所以在风管的回风口或是新风入口处得安装烟感,当有烟感动作时,风柜必须自动关闭并切断风道。

7:管道焊接

不懂美国那套标准的话,最好要求他们不得使用焊接为好。

NFPA 13 标准。施工单位了省钱,大胆采用焊接,若电焊的老师傅FM希望管道是通过FM认证的连接器(例如卡箍,法兰等)连接,不禁止使用焊接,但要求焊接必须保证焊接质量达到美国

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置 使 用 说 明 书

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统七氟丙烷(HFC-227ea)是替代哈龙系列,最为理想的环保型灭火剂,它以物理方式和化学方式灭火,具有清洁、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值〈ODP〉为零,且灭火效率高等优点。本公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统,产品性能符合《气体灭火系统及零部件性能要求的试验方法》(GB25972-2010)和《柜式气体灭火装置》(GB16670-2006)及ISO同类产品标准要求,经(天津)国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。该系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子计算机房、通讯机房、地下工程、海上采油平台,档案馆、珍品库、化学易燃品库房、发电机房、变配电室以及其它不宜使用水系统的灭火场所。 一、灭火装置简介 无管网灭火装置又称预制灭火装置,是指将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等预先组装成套的一种灭火装置。该装置可直接安装在防护区,无需单独设计储瓶间,具有施工、安装简便、工程投资少等特点。 本公司生产的无管网自动灭火装置分柜式灭火装置,适用于单元独立式的全淹没灭火系统,由一套或几套无管网灭火装置保护一个防护区。装置中贮存装置的容积、灭火剂的充装量、喷头的安装型式及启动方式等均可根据工程使用要求进行具体设计。本装置一般与火灾自动报警灭火控制系统联用,实施对防护区保护,并对防护区发生的火情进行自动报警、自动灭火。 本公司生产的无管网自动灭火装置,产品系列完善、外形美观,并具有安装灵活方便、工作准确可靠、操作维修方便等特点。可广泛应用于计算机房、电讯中心、配电房、变压器房、档案室、资料室、贵重物品库、储油间等较小空间的防护区作消防保护。 二、柜式灭火装置 1、概述 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、压力传感器底座(连接压力传感器用)阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。本公司常规产品火灾探测部件、控制器与储瓶柜分装,阀驱动器为电磁型阀驱动器,启动电源DC24V 1.2A。 本公司生产的柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置,储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜、三瓶组共叁种。柜式灭火装置的结构型式还可根据工程要求作特殊设计,

七氟丙烷灭火系统说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 763 4 1 2 5 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8 DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800 DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1 无管网柜 7工作压力2.5MPa 喷 嘴6安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号名 称型 号 规 格 备 注12345Y40电磁容器阀8 金属软管RHG(J)40/2.5 四、典型的防护设施:

气溶胶灭火系统说明书

一、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 .... 2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能 目录 .2 二、 YHQRR 热气溶胶灭火装置的技术特点 3... 1、可靠的启动装置 2、独特的冷却装置 3、产品选型及分类 4、灵活的应用方式 5、市场技术优势 .. 3 3 3 4 4 三、 YHQRR 热气溶胶灭火系统设计要求 4 .. 1、YHQRR 热气溶胶灭火系统适用范围 ..... 2、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计基本参数 3、YHQRR 热气溶胶灭火剂设计用量计算 4、YHQRR 热气溶胶灭火系统配置要求 ..... 4 4 5 5 四、 YHQRR 热气溶胶灭火系统注意事项 7.. 1、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计、施工注意事项 2、YHQRR 热气溶胶灭火系统调试注意事项 ...... 3、YHQRR 热气溶胶灭火系统管理注意事项 ......

、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 “气溶胶” 是指液态或固态的微粒悬浮于气体介质中的一种物质,其灭火机理如下所述: 1.1、吸热降温灭火机理 热气溶胶产物中的固体微粒主要为M20 、M2C03 和MHC03 ,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。 M20在温度大于350C时就会分解,M2C03的熔点为891 C,超过这个温度就会分解,MHC03在100C开始分解, 200 C时完全分解,这些都是强烈的吸热反应,另外,M20和C在高温下还可能进行如下吸热反应: M20+CH2 M+C0 2M 20+CH4M+C02 上述反应都是强烈的吸热反应,这些固体微粒在火场中发生上述化学反应之前的物理气化过程中还需要从火焰 中吸收大量的热,使其达到上述反应所需的温度而进行反应。任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的上述固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面时,用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。 1.2、化学抑制灭火机理 ①气相化学抑制作用通过上述的一系列吸热反应以后,气溶胶固体微粒所分解出的M 可以以蒸气或失去电子的阳离子形式存在。它 与燃烧中的活性基团H ?、0 ?和0H的亲合力反应能力要比这些基团以及这些基团与其它可燃物分子或自由基之间的亲合反应能力大得多,故可在瞬间与这些基团发生多次链式反应: M + - 0hH M0H M +0-HM0 M 0H+- 0hHK0+H20 M 0H+H H M +H20 如此反复大量消耗活性基团,并抑制活性基团之间的放热反应,从而将燃烧的链式反应中断,使燃烧得到抑制。 ②固相化学抑制气溶胶中的固体微粒是很微小的,具有很大的比表面积和表面能,属典型的热力学不稳定体系,它具有强烈地 使自己表面能降低以期达到一种相对稳定状态的趋势。因此它可以有选择性地吸附一些带电离子,使其表层的不饱和力场得到补偿而达到某种相对稳定状态。另外这些微粒虽小,但相对于自由基团和可燃物裂解产物的尺寸来说却要大得多,相比对活性自由基团和可燃物裂解产物具有相当大的吸附能力。这些微粒在火场中被加热以致发生气化和分解是需要一定时间的,而且也不可能完全被气化或分解。当它们进入火场以后,当受到可燃物裂解产物和自由活性基团的撞碰冲击后,瞬间对这些产物和基团进行物理或化学吸附,并可在其表面与活性的基团发 生化学作用。可发生以下反应: M 2O+2- HH2K0H M 0H+- HH M0+H20 M 0+- HH KOH M 2CO3+2 - H H TM HCO3 通过以上化学或物理作用达到消耗燃烧活性自由基团的目的,另外吸附了可燃物裂解产物而未被气化分解的微粒,可使得可燃物裂解的低分子产物不再参与产生活性自由基的反应,这将减少自由基产生的来源,从而抑制燃烧速度。 1.3、惰性气体窒息机理热气溶胶灭火剂是一种自携氧可燃混合型药剂,其配方设计一般为正氧平衡和零氧平衡,这使得其在反应释放气溶胶的过程中不需消耗空中的氧,所以它一般不会降低防护区的氧含量。那么其所释放的惰性气体是如何局部对燃烧区的氧含量进行降低呢?这应该是通过C02 来实现的,因为C02 比空气重(C02 的分子量为44,空气的平均分子量为29),所以当火源较低时, C02 气体通过重力可下降到燃烧区取代空气使这一区域氧含量局部降低。 总的来说,热气溶胶的灭火作用是以上两种机理协同发挥作用的结果,其中以固体微粒的吸热降温和化学抑制作用为主,惰性气体的窒息作用为辅。 2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能 2.1、技术经济性热气溶胶灭火装置形态多样、配置灵活、启动可靠,可干净、迅速、高效、低成本的早期灭火和抑爆,是目前较理想的环保型灭火系统。热气溶胶灭火系统工作时,是在固体气溶胶发生剂通过热化学燃烧反应过程中生成的,气溶胶灭火剂释放到被保护空间。同时无需管网和高压容器等,灭火装置直接安装在防护区内,体积小、安装方便,可大大节省建设投资,可靠性好,无需维护,运行费用低。 2.2、对设备的安全性 热气溶胶发生剂以电启动或化学启动后通过热化学燃烧反应生成的产物,即气溶胶灭火剂。该灭火剂中按质量 百分比,60%为气体,其成分主要是氮气(N2)、水蒸气(H2O),少量的二氧化碳(CO2)及微量的一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、氧气(O2)和碳氢化合物;占灭火剂40%的固体微粒主要是金属氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐及 少量金属碳化物。对于机电设备间、电缆设施等防护空间,热气溶胶灭火剂不会对其设备造成影响,只要在热气溶胶灭火系统释放后及时通风、清扫即可,完全符合工业领域消防要求的需要。

气溶胶灭火系统操作说明

热气溶胶灭火装置 使 用 说 明 书

目录 第一章概述 (2) 第二章S型热气溶胶灭火装置的灭火原理 (2) 第三章S型热气溶胶灭火装置适用范围和不适用范围 (2) 第四章S型热气溶胶灭火装置构成及型号编制 (3) 第五章S型热气溶胶灭火装置的主要技术参数 (4) 第六章S型热气溶胶灭火装置简明设计指南 (4) 第七章S型热气溶胶灭火装置系统控制模式 (5) 第八章S型热气溶胶灭火装置的安装、日常维护和使用 (6)

第一章概述 环保洁净型自动灭火装置(以下简称S型自动灭火装置)是利用现代化工技术自行研制和生产的环保型混合气体灭火产品。本产品无毒、无污染、无公害,灭火效率高、压力低、无残留物、对被保护物无腐蚀、安全性强、不存在F、Cl、Br、CO等有害物质,ODP=0、GWP ≤0.35、不破坏大气臭氧层。是目前消防领域代替哈龙产品的理想产品。 第二章 S型热气溶胶灭火装置的灭火原理 1、S型灭火剂的特性 S型灭火剂是一种固体含能化学物质,属于烟火药剂。利用电子气化启动器激活S型灭火剂,使其发生化学反应,能产生大量惰性气体、水汽和微量固体颗粒,形成混合气体,混合气体从S型自动灭火装置的喷口向外释放喷射,扑灭火灾。 2、S型自动灭火装置的灭火原理 S型自动灭火装置的灭火机理是以物理、化学、水汽降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形势: a、以物理性稀释空气中氧气“窒息灭火”为主要方式,切断火焰反应链进 行链式反应破坏火灾现场的燃烧条件,迅速降低自由基的浓度; b、存在抑制链式燃烧反应进行的化学灭火方式; c、水蒸汽冷凝与气化降低燃烧物温度。 第三章 S型热气溶胶灭火装置适用范围和不适用范围 1、适用范围 S型灭火系统为全淹没系统,适用于扑灭相对封闭空间的A、B类火灾以及电气电缆初起火灾。 a、扑灭A类火灾: 如木材、纸张等固体物质初起火灾,适用于木制品库、档案库、博物馆、图书馆、资料室等场所; b.扑灭B类火灾: 适用于生产、使用或贮存柴油(-35号柴油除外)、重油、变压器油、动物油、植物油等各种丙类可燃液体场所的火灾; c.扑灭电气电缆火灾: 适用于变(配)电间、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟、电子计算机房、通讯房等场所的火灾。 2、不适用范围 S型自动灭火装置不能用于扑救下列物质引起的火灾: a)无空气仍能迅速氧化的化学物质,如硝酸纤维、火药等。 b)活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀、钚等。 c)能自行分解的化合物,如某些过氧化物、联氨等。 d)金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等。 e)能自然的物质,如磷等。 f)强氧化剂,如氧化氮、氟等。 3、不适用场所

INERGEN 自动灭火系统操作手册

INERGEN 自動滅火系統操作手冊 MIKEN MADE

1 火災監視:ACPOWER顯示綠燈 1.1 本控制盤相關系統設備按裝完成後,加入AC110V/60HZ 或AC220V/60HZ 電源,此時 電源燈亮起,此時系統進入警戒中。 2 火災警報:ZONE1或ZONE2顯示紅燈 2.6 本機為光電偵煙與離子偵煙雙回路動作確認之設計。 2.7 當某區域探測器任一回路動作時,均視為火災信號。該ZONE探測器回路動作燈亮起, 主音響和地區警鈴鳴響,此時單回路探測器動作中,另一回路探測器照常保持警戒。 2.8 雙回路動作:

2.8.1 當某二個探測器回路同時動作時,藥劑自動釋放狀態成立,閃亮及該區回路表 示燈(ZONE-1、ZONE-2)同時亮起,主音響、地區警鈴及蜂鳴器鳴響,語音播音系 統亦同時播音,此時電磁閥起動開始倒數計時。 2.8.3 電磁閥動作:當雙回路動作成立計時開始,電磁閥於計時終止時,即自動起動。 (氣體放出延遲時間一般設定30秒,最長60 秒)。 2.9 放出表示:RELEASE 2.9.1 當控制盤接收到氣體放出信號後,此時區域表示面板上「釋放」指示燈閃亮及 防護區域門口「放射表示燈」閃亮。 2.9.2 音響停止: 2.9.2.1 欲使控制盤內部主音響停止鳴響,按下箭頭所示「ALARM SILENCE」開關, ALARM SILENCE-LED 指示燈閃亮,音響立刻停止鳴響。 3 復歸:RESET 3.1 火災警報後,控制盤上的火警指示燈及區域探測器動作燈均持續亮著,待情況解除 後,欲使控制盤恢復原來警戒狀態時,只要按下如箭頭所示「RESET」開關,但如探測器被燒毀或是手動起動裝置未定位時,復歸無效,必須盡速修復後再按「RESET」開關即可,按壓RESET鈕後所有控制盤燈號皆亮起此為系統自我測試狀態。 註:如藥劑釋放後執行系統復歸,外部電磁閥亦須手動恢復未動作之狀態。

雨淋、水幕、水喷雾、预作用灭火系统操作手册

雨淋报警阀组使用说明 一、概述: 雨淋报警阀组一般水平安装在管网中,通过电动、机械或其他方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。 二、主要技术性能: 1.雨淋报警阀主阀体采用Y型膜片式结构,密封副为非金属密封;阀门一般要 求水平安装,与管道的连接形式为法兰连接,法兰连接尺寸按国家标准GB/T17241.6执行。 2.雨淋报警阀由阀体、阀盖、隔离盘、中心轴、铜套、阀座、阀瓣、膜片、膜 片压板及电磁阀、水力警铃、压力开关、防复位器、滴水球阀和控制管路等主要零部件组成,通过控制阀瓣的上下运动来实现阀门的启闭。结构示意图如图1。 图1 雨淋报警阀结构示意图

3.雨淋报警阀具有三种途径开启阀门。控制管路上设计有自动电磁阀开启 (12)、人工手动开启近距离球阀和远离火源开启远距离球阀(13),在发生火灾时保证特殊情况下能使雨淋报警阀开启。 4.雨淋报警阀具有远程控制、反应灵敏的特点。 雨淋报警阀由电磁阀来控制阀门的启闭,常闭型、电压为直流DC24V,额定功率:5W,防护等级:IP65。 在正常状态下,电磁阀失电关闭,阀门关闭。当控制系统给出电信号,电磁阀得电立即开启,因电磁阀(通径15mm)直径比针阀(通径2-3mm)大很多,针阀流量很小,补充水量不足,上腔介质经电磁阀排出,阀前压力推动阀瓣向上移动,阀门迅速开启。当控制系统停止电信号,电磁阀失电靠阀内弹簧复位立即关闭,介质经针阀进入上腔,上腔压力增加推动阀瓣向下移动,阀门缓慢关闭。 由上述工作原理可看出,阀门启闭由电信号控制,电信号可由远距离控制系统提供,实现阀门的远程控制功能。 调节球阀A、B的开度可控制开、关阀门时间。 5.雨淋报警阀配套水力警铃和压力开关,在发生火灾时保证雨淋报警阀发出声 音和电信号。 1)、水力警铃安装时螺纹联接处要清除杂物,防止漏水,尤其防止杂物将喷孔堵死。排水口处接入排水管道将水排入地下。每月检查水力警铃一次,可打开试警铃球阀,延迟一定时间后,水力警铃应发出警铃声,若不报警应检查过滤器和警铃进水喷孔是否堵塞,如已堵塞,必须采取措施排除。若仍没有响声,应拆开水力警铃检查,更换损坏零件。 2)、当雨淋报警阀阀瓣开启后,其中一部分压力水经报警管进入压力开关阀体内,密封膜片受压后触点闭合发出电信号输入报警控制器,从而启动消防泵,实现水—电转换。 6.雨淋报警阀具有防复位自动锁止机构,操作简便。在发生火灾时开启电磁阀 或手动球阀后,若出现误动作而使电磁阀或手动球阀关闭,保证雨淋报警阀一直处于开启状态。

预作用自动喷水灭火系统使用说明

预作用自动喷水灭火系统 1.系统用途 预作用系统克服了湿式和干式两种系统的缺点,兼容了两者的优点,具有报警早,喷水快,功能全和适用范围广且能在喷头动作前发出火警警报。 具有下列条件之一的场所应采用预作用系统。 a.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水; b.严禁系统误喷; c.替代干式系统。 2.系统结构

预作用系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、预作用报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换成为湿式系统的闭式系统。 3.工作原理 保护区域出现火警时,探测系统首发动作,打开预作用雨淋阀以及系统中用于排气的电磁阀(出口接排气阀),此时系统开始充水并排气,从而转变为湿式系统,如果水势继续发展,闭式喷头开启喷水,进行灭火。这样就克服了雨淋系统会因探测系统误动作而导致误喷的缺陷。如果系统中任一喷头玻璃球意外破碎,则会从该喷头处喷出气体,导致系统中 气压迅速下降,降低监控开关动作,发出报警信号,提醒值班人员出现异常情况,但预作用雨淋阀没有动作,所以系统不会喷水,从而克服了湿式系统会因喷头误动作所引起误喷造成水渍的缺陷。4.系统工作流程图

预作用系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1 空气维持装置

系统初始充装时打开主充气阀,当压力接近0.05MPa时关闭主充气阀,打开气体补偿球阀,通过调节过滤减压阀,将系统充压至0.05MPa。系统管网平时与气源通过过滤减压阀、节流接头、气体补偿球阀、单向阀相连,如果系统存在微小的泄漏,则压力会得到补偿而不会产生报警信号,只有发生较大泄漏时,才会发出报警信号。由于单向阀的作用可以保证系统充水时,压力水流不会流向供气管路。 5.2 压力开关 将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。 ◆结构外形 压力开关外形 换图,换成照片 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)最小动作压力:0.05MPa 3)压力可调范围:0.025~0.125MPa,本压力开关一般调为0.05MPa 5.3 水力警铃

气溶胶灭火系统说明书

目录 一、热气溶胶灭火技术简介 (2) 1、YHQRR热气溶胶灭火机理 (2) 2、YHQRR热气溶胶灭火技术性能 (2) 二、YHQRR热气溶胶灭火装置的技术特点 (3) 1、可靠的启动装置 (3) 2、独特的冷却装置 (3) 3、产品选型及分类 (3) 4、灵活的应用方式 (4) 5、市场技术优势 (4) 三、YHQRR热气溶胶灭火系统设计要求 (4) 1、YHQRR热气溶胶灭火系统适用范围 (4) 2、YHQRR热气溶胶灭火系统设计基本参数 (4) 3、YHQRR热气溶胶灭火剂设计用量计算 (5) 4、YHQRR热气溶胶灭火系统配置要求 (5) 四、YHQRR热气溶胶灭火系统注意事项 (7) 1、YHQRR热气溶胶灭火系统设计、施工注意事项 (7) 2、YHQRR热气溶胶灭火系统调试注意事项 (7) 3、YHQRR热气溶胶灭火系统管理注意事项 (7)

一、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR热气溶胶灭火机理 “气溶胶”是指液态或固态的微粒悬浮于气体介质中的一种物质,其灭火机理如下所述: 1.1、吸热降温灭火机理 热气溶胶产物中的固体微粒主要为M2O、M2CO3和MHCO3,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。M2O在温度大于350℃时就会分解,M2CO3的熔点为891℃,超过这个温度就会分解,MHCO3在100℃开始分解,200℃时完全分解,这些都是强烈的吸热反应,另外,M2O和C在高温下还可能进行如下吸热反应: M2O+C→2M+CO 2M2O+C→4M+CO2 上述反应都是强烈的吸热反应,这些固体微粒在火场中发生上述化学反应之前的物理气化过程中还需要从火焰中吸收大量的热,使其达到上述反应所需的温度而进行反应。任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的上述固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面时,用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。 1.2、化学抑制灭火机理 ①气相化学抑制作用 通过上述的一系列吸热反应以后,气溶胶固体微粒所分解出的M可以以蒸气或失去电子的阳离子形式存在。它与燃烧中的活性基团H·、O·和·OH的亲合力反应能力要比这些基团以及这些基团与其它可燃物分子或自由基之间的亲合反应能力大得多,故可在瞬间与这些基团发生多次链式反应: M+·OH→MOH M+O·→MO MOH+·OH→KO+H2OMOH+H·→M+H2O 如此反复大量消耗活性基团,并抑制活性基团之间的放热反应,从而将燃烧的链式反应中断,使燃烧得到抑制。 ②固相化学抑制 气溶胶中的固体微粒是很微小的,具有很大的比表面积和表面能,属典型的热力学不稳定体系,它具有强烈地使自己表面能降低以期达到一种相对稳定状态的趋势。因此它可以有选择性地吸附一些带电离子,使其表层的不饱和力场得到补偿而达到某种相对稳定状态。另外这些微粒虽小,但相对于自由基团和可燃物裂解产物的尺寸来说却要大得多,相比对活性自由基团和可燃物裂解产物具有相当大的吸附能力。这些微粒在火场中被加热以致发生气化和分解是需要一定时间的,而且也不可能完全被气化或分解。当它们进入火场以后,当受到可燃物裂解产物和自由活性基团的撞碰冲击后,瞬间对这些产物和基团进行物理或化学吸附,并可在其表面与活性的基团发生化学作用。可发生以下反应: M2O+2·H→2KOHMOH+·H→MO+H2O MO+·H→KOHM2CO3+2·H→2MHCO3 通过以上化学或物理作用达到消耗燃烧活性自由基团的目的,另外吸附了可燃物裂解产物而未被气化分解的微粒,可使得可燃物裂解的低分子产物不再参与产生活性自由基的反应,这将减少自由基产生的来源,从而抑制燃烧速度。 1.3、惰性气体窒息机理 热气溶胶灭火剂是一种自携氧可燃混合型药剂,其配方设计一般为正氧平衡和零氧平衡,这使得其在反应释放气溶胶的过程中不需消耗空中的氧,所以它一般不会降低防护区的氧含量。那么其所释放的惰性气体是如何局部对燃烧区的氧含量进行降低呢?这应该是通过CO2来实现的,因为CO2比空气重(CO2的分子量为44,空气的平均分子量为29),所以当火源较低时,CO2气体通过重力可下降到燃烧区取代空气使这一区域氧含量局部降低。 总的来说,热气溶胶的灭火作用是以上两种机理协同发挥作用的结果,其中以固体微粒的吸热降温和化学抑制作用为主,惰性气体的窒息作用为辅。 2、YHQRR热气溶胶灭火技术性能 2.1、技术经济性 热气溶胶灭火装置形态多样、配置灵活、启动可靠,可干净、迅速、高效、低成本的早期灭火和抑爆,是目前较理想的环保型灭火系统。热气溶胶灭火系统工作时,是在固体气溶胶发生剂通过热化学燃烧反应过程中生成的,

泡沫灭火系统使用说明书,新纪元


金盾

1、低倍数泡沫灭火系统 .................................................................................................................1 2、储罐区液上喷射低倍数泡沫灭火系统 .....................................................................................1 2.1 液上喷射低倍数泡沫灭火系统结构 .........................................................................................1 2.2 液上喷射泡沫灭火系统工作原理 .............................................................................................1 3、泡沫喷淋系统 .............................................................................................................................2 3.1 泡沫喷淋系统结构 ........................................................................................................... 2 3.2 泡沫喷淋系统工作原理 ................................................................................................... 3 4、泡沫-水喷淋灭火系统................................................................................................................3 4.1 泡沫-水湿式系统 ........................................................................................................... 3 4.2 泡沫—水预作用系统 ..................................................................................................... 4 4.3 泡沫—水干式系统 ......................................................................................................... 4 4.4 泡沫—水雨淋系统 ......................................................................................................... 6 5、高中倍数泡沫灭火系统 .............................................................................................................7 5.1 高倍数、中倍数泡沫灭火系统概述 ............................................................................. 7 5.2 高倍数泡沫灭火系统简介 ............................................................................................. 7 5.3 中倍数泡沫灭火系统简介 ............................................................................................. 8 6、泡沫系统组件 .............................................................................................................................9 6.1 泡沫比例混合器(装置) ............................................................................................. 9 6.1.1PHYM 系列压力式比例混合装置 ........................................................................9 6.1.2PHP 系列平衡式比例混合装置 .......................................................................15 6.1.3PHF 系列管线式比例混合器 ............................................................................22 6.1.4PHY 系列管线式压力比例混合器 ....................................................................24 6.2 泡沫产生装置 ............................................................................................................... 27 6.2.1PC 系列低倍数空气泡沫产生器 ......................................................................27 6.2.2 吸气型泡沫喷头 ..............................................................................................30 6.2.3PPY 系列移动消防泡沫炮 ...............................................................................31 6.2.4PL 系列泡沫-水两用炮 ....................................................................................32 6.2.5 泡沫枪 PQ ........................................................................................................34 6.2.6PZ 系列中倍数泡沫产生器 .............................................................................35 6.2.7PF 系列高倍数泡沫产生器..............................................................................37 7、其它部件和附件 .......................................................................................................................44 7.1 泡沫消火栓箱 PSG ........................................................................................................ 44 7.2 移动式消防水炮 ........................................................................................................... 45 7.3 水幕喷头 ....................................................................................................................... 46 7.3.1 ZSTM 型水幕喷头 ..........................................................................................46 7.3.2 ZSTMX 型水幕喷头 .......................................................................................48
0

自动喷水灭火系统设计方案说明书

个人资料整理仅限学习使用 课程设计 沈阳金杯汽车办公楼自动喷水灭火系统设计<层高4.4M) 学生姓名:杨志 指导教师:郑丹 专业班级:安全09-2 学号: 0903030221 时间: 综合成绩:

个人资料整理仅限学习使用 摘要 通过对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统的设计,让我们对自动喷水灭火系统的组成、工作原理及特点有一个全面的了解,对自动喷水灭火系统的设计思路、设计方法及注意事项有了清晰的认识和深刻的理解。自动喷水灭火系统与其他灭火系统的联合应用问题,加深了我们对整个建筑防火问题的认识,对将来建筑防火问题的研究,特别是自动喷水灭火系统的研究有很大的推动作用。 关键词:自动喷水灭火系统;建筑防火;设计

目录 前言 (1) 1建筑特征2 2系统选型3 3自动喷水灭火系统简介5 3.1湿式自动喷水灭火系统的组成及其作用5 3.2湿式自动喷水灭火系统的工作原理6 4系统水力计算7 4.1建筑物的火灾危险等级7 4.2自动喷水灭火系统设计参数8 4.3喷头选型8 4.4喷头布置9 4.5作用面积选定11 4.6流量计算11 4.7管径计算11 4.8水力计算13 4.9有效容积计算16 4.10水泵接合器确定17 5 系统各设施的安装位置18 参考文献19

前言 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关>等组件以及管道、供水设施组成的自动灭火系统。自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施,系统在火灾发生后能通过各种方式自动启动,并能同时通过加压设备将水送入管网维持喷头洒水灭火一定时间。该系统是当今世界上公认的最为有效、应用最广泛的自救灭火设施,具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在96%以上。 此次针对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统设计,可以加强我们对自动喷水灭火系统的理解,熟悉系统的组成、原理和作用,掌握系统的水利计算方法,对做好自动喷水灭火系统条件下的消防安全工作意义重大。

七氟丙烷灭火系统使用说明书

气体灭火系统 七氟丙烷灭火系统 227 使用说明书 福建省白沙消防工贸有限公司

声明 福建省白沙消防工贸有限公司不承担此手册编写内容以外的任何责任。福建省白沙消防工贸有限公司相信这些数据是准确的,但是,公司并不担保这些数据被展示和出版。福建省白沙消防工贸有限公司拒绝承担由其它任何方面使用此手册中的数据和信息所造成的后果。 七氟丙烷气体灭火系统的设计、安装、检测、调试和维护是依据以下标准规范进行制定的: ?25972-2010《气体灭火系统及部件》 ?50370-2005《气体灭火系统设计规范》 ?50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 ?《气瓶安全监察规程》(2000年版) ?《压力管道安全管理与监察规定》 七氟丙烷气体灭火系统的储存、运输、安装、检测、调试和维护必须由专业人员按照以上规范和本手册中的要求来执行,必须完全熟悉本手册中的安装、检测、调试和维护方法及系统的各种部件,并且了解手册中“警告”和“注意”部分,违反这些事项可能会导致财产损失,严重伤害,甚至死亡。 本手册上所有内容均经过认真校对,如有任何印刷上的错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。产品若有技术改进,本公司会编制新版说明书,恕不另行通知;产品外观、颜色如有改动,以实物为准! 目录

一、概述错误!未指定书签。 1.七氟丙烷灭火剂简介错误!未指定书签。 2.七氟丙烷灭火剂的灭火原理错误!未指定书签。 二、七氟丙烷灭火系统动作原理及控制方式:错误!未指定书签。 1.动作原理错误!未指定书签。 2.控制方式错误!未指定书签。 三、七氟丙烷灭火系统技术参数及组成:错误!未指定书签。 1.系统主要技术参数错误!未指定书签。 2.系统组成错误!未指定书签。 四、系统主要部件结构及参数:错误!未指定书签。 1.灭火剂瓶组()错误!未指定书签。 2.驱动气瓶组()错误!未指定书签。 3.选择阀()错误!未指定书签。 4.气体单向阀(3/4.2)错误!未指定书签。 5.液体单向阀()错误!未指定书签。 6.集流管()错误!未指定书签。 7.压力讯号器(0.2/4.2)错误!未指定书签。 8.喷嘴()错误!未指定书签。 9.高压软管()错误!未指定书签。 10.控制气管()错误!未指定书签。 五、系统的检查、维护和人员训练错误!未指定书签。 1.检查错误!未指定书签。 2.维护错误!未指定书签。 3.人员培训错误!未指定书签。

d类干粉灭火系统说明书

d类干粉灭火系统说明 书 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

D类干粉灭火系统(贮气瓶型) 使用说明书 一概述 ZFP系列干粉灭火系统是一种有管网、可移动的高科技消防设备。该系统适用于全淹没火和局部应用灭火。全淹没灭火用于扑救相对封闭大空间的火灾。局部应用灭火用于扑救具体保护对象的火灾。本系统可与火灾报警系统相连,既可单套使用,又可多套联用,也可以实现分配组合灭火。 二适用范围 1.本系统适用于化工场所、大型仓库、油库、船舶、机房、变电电房、泵房、机场、车站、办公室、档案室、图书馆、生产车间等多种场合。 2.充装D类火灾灭火剂时,可扑救相应的D类的火灾 三、型号及主要技术参数 1.型号标记 ZF P X A C 灭火剂的粒径——超细 灭火剂种类(A为ABC类干粉,D为D类干粉) 灭火装置规格:Kg 贮气瓶型 自动干粉灭火系统 2 灭火系统主要性能 ZFP系列干粉灭火系统按填充灭火剂分ABC超细干粉和D类火灾灭火剂两大类,ZF系列灭火系统可以采用分配组合方式,即每台设备最多保护三个区(在不可能同时发生火灾的情况下)如果一个防护区有多个喷头,在设置是必须均衡布置,单个喷头的保护面积因喷头的规格型号不同而有所区别,全淹没设计时按火灾类别选择灭火浓度,以灭火剂总量进行灭火系统选型及核定其数量。 ZFP系列干粉灭火系统工作原理:在保护区发生火灾是,报警系统声光报警器或警铃动作,报警系统延时后给超细干粉灭火系统一个启动信号,超细干粉灭火系统得到启动信号后,启动瓶上的电磁阀动作,启动瓶内的气体迅速将氮气储气瓶上的氮气阀门打开,氮气储气瓶内的高压气体经减压阀减压至后给储粉罐加压,当储粉罐内的压力达到设定值MPa 时,控制系统迅速将出粉阀打开,灭火剂经管道流向指定的 1.40 0.2 - 保护区内灭火。 表 D类火灾灭火剂灭火系统主要性能(应用于化工危险场所)

气体灭火系统使用说明

气体灭火系统使用说明 Revised by Hanlin on 10 January 2021

气体灭火系统使用说明 本系统主要有自动、手动和紧急启动/停止三种控制方式,控制过程参见控制流程图(下图)。 ( 1)自动控制方式:本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态。当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声、光信号,通知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备,经过30秒延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,启动气体打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”,即可终止控制灭火指令的发生,不启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。 (2)手动控制方式:将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于手动控制状态。这时,当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声、光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。但报警信号仍存在。 无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。 (3)紧急启动/停止工作方式:用于紧急状态。情况一,当职守人员发现火情而时气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人

氟丙烷(HFC-227ea)洁净气灭火系统设计规范使用说明书Word

广州市番禺振兴消防设备有限公司七氟丙烷灭火系统 使用说明书

近年来,为保护大气臭氧层、维护人类生态环境,国内外消防界已开发出多种替代卤代烷1201、1301的气体灭火剂及卤代烷替代灭火系统,七氟丙烷是目前替代物中应用较广的产品,且已应用多年,有较好的效果和一定的经验。 七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁(在大气中完全汽化不留残渣)、低毒(无毒性反应浓度NOAEL=9%)、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层(对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年)的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。 七氟丙烷的灭火机理与卤代烷系列灭火剂的灭火机理相似,属于化学灭火的范畴,通过灭火剂的热分解产生含氟的自由基,与燃烧反应过程中产生支链反应的H+、OH-、O2-活性自由基发生气相作用,从而抑制燃烧过程中化学反应来实施灭火。 七氟丙烷灭火系统适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。不适用于扑救硝化纤维、硝酸纳等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾,钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾,过氧化氯、联胺等能自行分解的化学物质火灾,可燃固体物质的深位火灾。 系统安全使用警示: 本系统充装的灭火剂在灭火时会分解产生一定量的氟化氢气体,高浓度氟化氢气体能对人员造成伤害。 2.系统主要性能参数 2.1 灭火剂瓶组规格: 70L/100L/120L/150L 2.2 20℃储存压力: 4.2MPa 2.3 最大工作压力(50℃): 5.3MPa 2.4 启动方式: 电磁启动、机械应急启动 2.5 驱动气体瓶组氮气源压力: 6.0±1.0MPa(20℃) 2.6 电磁驱动装置启动电源: DC24V/1.5A 2.7 灭火剂充装密度: ≤950Kg/m3 2.8 灭火剂喷放时间: ≤8s 2.9 防护区环境温度: -10℃~50℃ 2.9 灭火剂瓶组喷放剩余量: ≤2Kg/瓶组 2.10 储瓶间室温要求: -10℃~50℃