一、工程概况

消防系统包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、灭火器配置、平时通风、防排烟系统、火灾自动报警系统、漏电火灾报警系统、消防联动控制系统。

二、招标范围

2、通风及排风系统:中标单位负责自行实施并完成合同图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的全部系统内容,范围包括:除结构期间的预留孔洞、预埋套管、设备基础外,风道、设备采购及安装、检测等相关调试工作及孔洞封堵工作,满足承德市消防局的相关规定。

三、招标技术要求:

1、风管的要求:矩形风管的材质为采用玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道(无机玻璃钢风管),法兰连接方式,圆形风管及静压箱的材质采用镀锌钢板,法兰连接。

1地下车库外墙外1.5米以内的所有的设备、管道的采购、安装、调试及验收。

消防箱招标技术要求

红树林度假会展酒店6#楼消防箱及配件技术要求 1工程概述 1.1工程地点:海南省三亚市。 1.2三亚湾红树林度假酒店6#~8#楼建筑总面积约13万平方米,7#~8#楼为家庭酒店,6# 为豪华酒店,是集酒店、餐饮、商业为一体综合性建筑。 2招标范围 2.16#楼地下室、首层至二十一层及天面的图纸范围内的所有消防箱。 2.2消防箱详见图纸。 2.3配合招标人对招标人指定的物业人员进行设备运行维护培训。 2.4设备及控制柜电子元器件等质量保修和维修保养等。 3技术要求 本技术要求是招标文件的重要组成部分,内容包括设备的技术参数和技术要求,投标方所提供的设备应符合本技术要求。 3.1一般要求 3.1.1投标人供应设备清单、型号、规格等详细要求,以最终招标人确认的施工图纸为 准。投标人详细提供所供消防箱及配件等性能参数。并提供产品样本(加盖投标单位公章) 3.1.2所有设备材料必须是全新的、未使用的产品。 3.1.3所有设备材料适用标准必须是最新国家或行业相关标准要求。所有选用设备材料 必须满足国家节能环保产品要求。所有选用材料设备必须满足国家强制性检测标准。 3.1.4所选用设备材料必须实行三包,不少于2年保质期。(项目竣工备案之日起计算)。 3.1.5中标人应提供设备安装调试时所需的全部资料,中标人有责任在保证安全和质量 的前提下提供技术服务,包括技术咨询、技术资料、设备技术说明书、使用说明书、维护说明书等。 3.1.6制造厂家必须提供成套设备随机资料、及两年内备品备件单独列价,所有投标人 供应设备必须考虑足够两年使用的备品备件及专用工具,并在竣工验收后移交招标人,具体执行情况由招标人以书面形式确认。 3.1.7在设备生产过程中,如果出现与合同文本中技术要求有差异时,中标方要及时和 招标方联系协商,若生产的设备与合同规定的标准不符,中标方要无条件更换。 3.1.8在设备系统调测期间,招标人有权派出技术人员参加,中标人有义务对其进行指 导。设备开机单机调试由中标人负责实施,系统调试期间,中标人派技术人员配合、指导。 3.1.9中标人须做出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施,无论由于哪一方产生的问 题而使系统发生不正常情况时,在得到招标人或招标人指定的第三方通知后,须立即派工程师到场,使系统尽快恢复正常。 3.1.10中标人应提供电话免费咨询服务。 3.1.11中标人应详细说明免费维护期后服务的方式、内容与相应的价格(含消防给水 系统验收后保修期前6个月内中标单位安排一名维修负责人二名专业维修工人驻现场,处理相关设备故障),此费用不计入总价。

人防通风系统安装施工方案

人防通风系统安装施工 方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

人 防 通 风 工 程 施 工 方 审批: 审核: 编制: 盛世名门二期项目 一、编制依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB?50300—2001; 标准图集《金属、非金属风管支吊架》(08K132)(GJBT-1078);标准图集《防排烟系统设备及附件选用与安装》(07k103-2)。 二、工程概况

1.1本工程为乙类附建式人防工程,人防建筑面积为11033m^U2^U,平时为汽车库,战时分为三个防护单元 1.2本工程层高为3.9米,地下室耐火等级一级,防水等级二级。 1.3工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级。 1.4防生化武器级别为:物资库为丁级。 战时物资库通风系统:战时人员掩蔽部设清洁式、隔绝式两种通风方式,设有防护通风及除尘设备。战时物资库清洁式排风自防空地下室内部经一道防护密闭门及一道密闭门,由坡道排至工事外部。隔绝式通风时关闭所有对外密闭阀门,开启送风机循环室内空气。 战时进风系统:进风机房扩散室上的通风管段及密闭阀门前的管段,采用3mm厚的钢板气密焊接而成,除锈后内外各刷防锈漆二道,外刷调和漆一道,风管应有0.5%的坡度坡向扩散室。密闭阀门后的管道用,镀锌钢板按常规施工。 穿密闭隔墙短管的施工要求:穿密闭隔墙的短管应随土建施工时一起浇捣在墙内。按照大样07FK02第,60页的要求进行加工和预埋,两端须露出墙面100mm。, 气密测量管的安装:气密测量管采用DN50镀锌钢管,其安装管长为L=50+墙厚+50mm,气密测量管平时应安装到位,墙面两侧各外伸50mm,平时应用丝堵将两端密封。 管道防护:引入防空地下室的采暖、空调水管道,在穿过人防围护结构处应采取防护密闭措施,并在围护,结构内侧设置工作压力不小于1.0MPa的防护阀门。 三、主要的施工方法和技术要求: 3.1总要求: 1)在施工中要按照设计图纸的具体要求及人防、消防报警、通风排烟有关安装验 收规范(规定)进行。

人防通风施工组织设计方案

人防通风系统安装施工方案 一、工程概况 本人防工程为六级人民防空地下室,设于地下二层,平时为车库,战时为二等人员掩蔽所,人防建筑面积1211.2 m2,人防掩蔽人数1050人,洁净通风量5250mE/h,滤毒通风量2100 MJh。 人防通风风管除电动脚踏两用风机后防火阀前一段巨型风管采用 1.2mm厚镀锌钢板制作外,其它均采用3mm厚钢板圆形风管。在人防范围内的车库排风系统为无机不燃玻璃钢风管,这里不做说明。 二、编制依据 《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB 50275-98 《防空地下室通风设备安装》07FK02 三、施工工艺: 穿墙风管预埋-系统风管现场测绘f支架制安-风管预 制-风管安装-附件安装-系统试验 1.穿墙风管等预埋: 1.1绘制预埋件位置图: 根据设计图纸预先绘制穿墙风管预埋图,标明每处穿墙风管的 标高、坐标位置及风管的规格和类型及管道支架预埋板的位置。 1.2穿墙风管制作: 根据已绘制的风管预埋图,统计各种规格和类型的套管加工数量。 预埋风管的加工制作应根据设计选定的穿墙风管类型,按标准图集规定进

行制作;预埋管钢板厚度3 =3mm,直径与相连接的风管直径相同,预埋管的长度,若单面接风管L=墙厚+100mm;两面都接风管L=墙厚+200mm,预埋管的密闭肋(即翼环)外径为风管直径+100mm; 钢板厚度3=5mm。密闭肋应位于墙体中心。 穿墙风管的焊接,均采用双面满焊,焊缝饱满无夹渣、气孔等缺陷。 1.3穿墙风管预埋: 穿墙风管预埋应在土建钢筋模板施工作业时配合土建做好预埋管的定位,当风管直径较大影响土建配筋,应事先与土建及有关部门协商好土建钢筋加密措施,并积极配合土建做好加密钢筋的焊接工作。 穿墙风管的定位必须准确,固定牢固,且应保证埋管的水平度和与墙面的垂直度。密闭翼环应与结构钢筋焊牢,土建在浇砼时应有人监护,防止埋件走动。 1.4风管支架的固定采用预钢板与支架焊接固定形式,因此,应按照预埋件位置图,在土建钢筋、模板施工作业时及时配合土建做好预埋件的定位,在土建浇砼时应有人监护以防预埋件移位。 1.5测压管预埋: 测压管埋设在滤毒室屋顶砼内的镀锌钢管,应根据设计图纸进出口位置,进行整体预制,预埋定位时进出口弯管朝下,浇捣砼时应有人监护,以免移位。 2.系统风管现场测绘: 人防工程通风系统施工,应按设计图纸结合现场预埋管口位置,绘制风管系统单线图,以确定风管预制的尺寸。 3.风管支架制作安装: 风管支架的制作应根据设计选定的标准图,结合现场测绘的支架预埋板位

人防工程施工招标文件(DOC 48页)

人防工程施工招标文件 第一章 投标须知

前附表

一、总则 1.工程说明 1.1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项—第9项所述。 1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《河南省实施中华人民共和国招标投标法办法》等有关法律、法规、规章、规定通过邀请招标来择优选定承包人。 1.3工程简介 2.招标范围 2.1工程招标范围为建筑施工图纸内土建、安装工程。包括材料供应、施工、运输、竣工验收、保修等有关图纸和工程规范要求的内容。 2.2承包方式采用可调价格的承包方式,招标人对材料的选用保留指定或自订的权力。 2.3本工程前附表第7项中的要求工期为主体工程的要求工期。

2.4本工程招标范围为施工图纸范围的土建及安装工程。 3.资金来源 实行代建制,主体工程完工后付合同总价的1/3,工程装饰、安装工程完工并经验收合格后付合同总价的1/3,工程竣工验收合格决算完毕后付合同总价的1/3,资金从人民防空办公室收取的人防易地建设费中支付。 4.合格投标人 4.1具备独立法人资格,必须具有人防系统或军队内部房屋建筑施工总承包叁级及以上资质,并须具有安全生产许可证: 4.2投标人拟配备的项目经理应具有贰级及以上项目经理资格证书,须具有安全生产考核合格证。 5.投标费用 投标人应承担其参与本工程投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何,招标人无义务亦无责任承担这些费用。 6.踏勘现场 6.1招标人将按前附表第12项规定的时间,组织投标人对工程施工现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取编制投标文件和签署合同所需的资料;因勘察现场所引起的任何费用由投标人自己承担。 6.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据,是招标人现有能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 6.3投标人经过招标人的允许,可为踏勘目的进入招标人的工程

消防工程技术标知识讲解

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施 五、安全文明施工和环境保护措施 六、项目管理班子的人员岗位职责、分工 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 八、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 九、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 十一、附图表 施工总平面图 工程进度计划图表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分 (一)施工组织总体设想 我公司组织相关人员学习研究有关文件、图纸资料,对现场进行踏勘,了解和分析工程特点、难点,全面熟悉施工中的重点及要害部位。动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项工作,按照相关规范、规程要求及公司质量体系和程序文件规定,使本工程施工管理全过程受控。认真按照业主的管理目标和要求,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行施工管理运作。 1、总体施工组织布置及规划 (1)积极与业主单位密切配合,以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程施工,确保工程质量达到一次性验收“合格”标准(符合国家质量验收标准)。 (2)我公司深知本工程建设是一项极其重要的工程,将本工程列为公司重点建设项目,本着“充分与业主合作,真诚为业主服务”的精神,以高度严谨和负责任的态度,以高起点、高标准的施工指导思想,挑选我公司优秀的项目经理,配备素质高,业务强,业绩丰厚的项目班子。 (3)根据招标文件的要求,本工程工期为16日历天,我们充分认识到本工程的工期将与业主的经济效益紧密相连,因此,我公司将在保证工程质量和安全的前提下,运用科学和管理方法,精心组织、精心安排,确保工程在规定工期内完工。 (4)我们将严格按照国家建设部《建设施工安全检查标准》等有关安全施工的法规、规范的要求组织施工生产,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化各项安全生产管理措施。确保工程施工全过程“安全施工无火警、无人身伤亡事故”。

人防通风预留套管施工方案

**************工程 人防通风预留洞、预留套管施工方案编号: 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 ******************公司

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备工作 四、预留孔洞措施 五、预埋套管措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施

一、编制依据 1.设计图纸; 2.《通风与空调工程施工规范(GB50738)》; 3.《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243)》; 4. 《人民防空工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)》; 5.《FK01-02防空地下室通风设计(2007年合订本)》。 二、工程概况 本工程为**********住宅楼,位于***************,全现浇结构剪力墙设计。地上***层,地下****层,总建筑面积为******,地下室建筑面积******其中人防建筑面积为*******。 人防通风系统,地下室按五级人防平战结合,设计有四种通风方式:战时滤毒式通风,隔绝式通风和平时清洁式通风,战时清洁式通风。 三、施工准备工作 1.施工前认真审查图纸,对图纸中所存在的与其它专业相矛盾的地方,及时与其专业人员共同研究解决。 2.提取施工过程所用的材料、机具。并要求材料、机具进场要及时到位。 3.施工前要绘制好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组作出彻底的技术交底。 四、预留孔洞措施 人防工程通风系统风管成风口穿砼墙时均需预留孔洞。 1.本工程模具采用木模,由木工统一制作,风管或风口为A×B,则应制作(A+100)×(B+100)的木模(木模以其外形尺寸计量)。木模宽度应与其墙厚一致,制作的木模应牢固,尺寸要准确。 2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔洞后,应由木工和土建专业人

江西省人民防空办公室关于印发《江西省人民防空工程建设技术要求(试行)》的通知

江西省人民防空办公室关于印发《江西省人民防空工程建设技术要求(试行)》的通知

赣人防发〔2015〕11号 各市、县(区)人防办,各有关单位: 现将《江西省人民防空工程建设技术要求(试行)》印发给你们,请认真贯彻执行。 本通知自2015年9月1日起施行,省人防办《关于加强全省人防工程平战转换工作的意见》(赣人防办发〔2008〕30号)同时废止。2015年8月31日以前到人防主管部门申请办理审批手续的人防工程项目按原规定执行。 江西省人民防空办公室

2015年7月7日江西省人民防空工程建设技术要求(试行) 一、人防工程设计要求 1.人防工程建设项目应严格按照《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计规范》、《人民防空地下室设计规范》及国家、江西省人防办下发的规范性文件要求等进行设计。 2.人防工程平战转换设计,必须与工程施工图设计同步完成,形成项目平战转换设计专篇。转换专篇中应明确平时准备事项和转换具体实施时间、内容、方式方法。设计图纸中应明确转换部位、转换方式,并明确预埋件、预留孔(槽)等应在工程施工中一次性施工就位。

3.人防工程设计中应采用标准化、定型化的防护设备、防化设备和构件,人防工程防护设备宜优先选用国家人防办标准图集型号。 4.人防工程不得采用结构后加柱设计。 5.人防工程开设顶板采光井或全填土式及半填土式窗井,必须按规范及图集规定,严格执行尺寸、开间、覆土、净高、配筋、预埋件的要求。 6.有防护要求的平时(平战两用)竖井应采用一墙两门加集气室的做法,人防门平时购置安装到位。 7.单建式人防工程的柱距及口部设置应遴选优化设计方案,采用最优柱距,尽量提高人防工程使用率,达到内部宽敞整齐的要求。附建式人防工程应尽量结合上部建筑的剪力墙、柱、楼梯间设置人防口部,满足工程内部宽敞整齐、人员出入口疏散便捷的要求。 8.人防工程(指挥工程除外)设计应平战结合,最大限度地节约建设成本、合理利用空间,通风

人防通风施工方案

桥苑艺舍工程 人防通风装施工方案 编制: 审核: 批准: 河北省邯郸市鹏泰安装有限公司机电项目部 2014 年6 月23 日 目录 一、编制依据 1、编制依据 二、人防概况 1、人防概况 2、人防设备 三、施工部署 1、现场人员 2、劳动力计划 3、主要机具 4、仪器表 5、施工进度保证措施 6、技术及工艺保障 四、施工准备 五、施工方法 1、风管制作 2、通风风管安装 3、质量标准与验收 4、阀部件安装 5、设备安装 6、系统调试 7、质量控制与保证的具体措施 六、安全生产、文明施工 1、安全与消防、保卫管理

2、临时用电管理 3、施工机械管理 4、安全防护管理 5、预防与应急措施 6 文明施工管理 7、管理目标 8、管理措施 七、成品保护及雨季施工措施 1、成品保护管理 2、成品保护工作的主要内容 3、成品保护的主要措施 4、雨季施工措施 一、编制依据 1、编制依据: 本施工方案系依据由圣帝国际建筑设计有限公司设计的暖通及人防施工图、已签发的图纸会审记录及签订的工程承包合同编制而成。采用的施工及验收标准、规范。 本专业施工及验收主要遵循如下规范及方案: 序号标准、规范、方案编号 1.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 2.《人民防空地下室设计规范》图示07SFK10通风专业 3.《防空地下室通风设计》2007合订本FK01、02 4.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 8.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 9.《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 10.《通风管道技术规程》JGJ141-2004 11.《风机安装》05K102 12.《桥苑艺舍工程人防设计》 二、人防概况: 1、本施工方案就是为桥苑艺舍工程人防通风工程施工需要编制的。地下四层为人防区域建筑面积共5490平方米,人防外出入口及通道面积(B4-1层)共350平方米。人防区域分为两

高层区人防工程招标文件

.. . . xxxx项目高层区人防工程 招 标 文 件 xxxxxx房地产开发有限公司 2012年05月日

总目录 第一部分投标人须知 一投标人须知前附表 二总则 三招标文件 四投标文件的编写 五投标文件的递交 第二部分投标文件组成(格式) 第三部分合同条款(补充条款) 第四部分施工图纸 各种防护密闭门、人防专用门、密闭门、防爆波活门、自动排气活门、SR型过滤吸收器、通风口消波设备、防护通风设备、电动手动密闭阀等(均为省人防入网产品)

第一部分投标须知一投标人须知前附表

二总则 一、工程说明: 1、工程名称:xxxx项目人防工程 2、工程地址:xxxxxx镇xx大道66号 3、工程概况:本项目人防工程设在高层区(59#、60#、61#、62#、63#、65#、66#、67#、68 #、69#、70#、71#)地下室共五个人防防护单元,一个人防物资库。 二、工程项目招标围及容: 1、招标项目:xxxx项目人防工程 2、乙承包容: 地下室人防工程:包括但不限于五个人防防护单元,一个人防物资库所需的各种防护密闭门、战时封堵门框、人防专用门、密闭门、防爆波活门、自动排气活门、SR型过滤吸收器、通风口消波设备、防护通风设备、电动手动密闭阀等(不含战时安装设备)。人防专用配件(防爆地漏、防爆波阀)及安装的报价。 三、投标资质与合格条件的要求: 1、参加投标的投标人投标资质要求为:省人防办入网的人防生产企业产的人防设备及安装企业。 2、投标人必须具有独立法人资格的施工企业,同时应具备以往类似工程施工经验并在施工机械、人员和 资金、技术等面有能力执行上述工程。 3、投标人有较强的经济实力,有较好的社会信誉。 四、现场勘察: 1、投标人可根据需要自行前往施工现场,对工程施工现场和围环境进行勘察,以便投标人自负其责地获 取编制投标文件和签署合同所需的一切资料,勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。 2、现场勘察时,投标人可向招标人询问工程的地形、水文地质、水源、电源、交通条件、临时设施等情况,以帮助 了解现场施工条件,并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。 3、在现场勘察过程中,投标人应遵守进入施工现场的有关安全规定,投标人若发生意外情况,不论什么 原因所造成,招标人概不负责。 五、投标费用:投标人应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如,招标 人对上述费用不负任责任。同时,招标人也不退还投标文件。 六、解释权:本工程为部招标,解释权归xxxxxx房地产开发有限公司。

人防通风安装方案及质量技术要求保证

人防通风安装方案及质量技术要求保证 1.1 1.2通风工况:平时为机械通风和消防排烟,辅助局部除湿;战时为人员掩蔽部,清洁式、滤毒式、隔绝式通风。 1.3平时通风及防火排烟概况: 1) 送风系统:有直接对外坡道,利用坡道自然进风,无直接对外坡道,主要采用机械进风。 2)排烟系统:排风系统兼排烟系统,排烟量按6次/小时计算,火灾时,开启排风排烟两用风机进入排烟状态,常开的钢制的排风口兼排烟口,排烟口位臵距最远点水平距离不超过30m。当排烟温度≥280°C时,排烟防火阀关闭,并联动补风及排烟风机关闭,停止排烟。排烟风机及进出口软接应采用在280°C情况下工作不少于30min的防火布。 3)补风系统:平时进风机兼作消防补风机,火灾时打开补风机,补风量不小于排烟量的50%。 1.4平时环保要求: 1) 为减少震动和降低噪声,吊装风机等设备采用减震吊钩,通风机与风管之间均采用防火帆布或“三防布"软连接。 2)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。 3)进风机的出口和排风机的进口均设有消声静压箱。 4)对贴近地面建筑物的进排风竖井做消声处理。

1.5战时通风设计概况(二等人员掩蔽部): 1) 设清洁式、滤毒式、隔绝式通风三种通风方式。 2)隔绝防护时间:二等人掩≥3小时;CO 容许体积浓度:≤2.5% 3)最小防毒通道换气次数:二等人掩≥40次/时;清洁区超压:≥30Pa 4)战时移动电站:采用全空气冷却,新风经防护设备、除尘设备后,由一台斜流风机送风,排除电站内有害气体及柴油机散热量, 保证电站微负压。 5)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。 6)进风机出口设有消声器、进风机室设有回风消声器排风机入口设有消声器。 1.6 平战功能转换: ⑴各种自动排气活门、手电动密闭阀门不得预留平战转换内容,必须与工程同步施工安装到位。平时将手动密闭阀及防爆破活门关闭,以免平时通风系统漏风。 ⑵滤毒通风系统的粗滤器、预滤器和过滤吸收器应安装或购臵到位。 ⑶本人防地下室战时尽可能利用平时已设臵的送排风管道,战时风管接平时风管处的平时风管均预留法兰堵板接口。平时不安装的战时使用通风设备和管道,应做好预留和预埋,确保战时在规定时限内能顺利完成转换。

浅析人防工程通风设计

浅析人防工程通风设计 发表时间:2018-02-08T14:56:27.773Z 来源:《防护工程》2017年第29期作者:李锦中 [导读] 人防工程通风设计与普通民用建筑的暖通设计有很多不同,要对人防工程通风有所了解,本文对人防工程通风设计进行研究。75714部队湖南衡阳 421900 摘要:人防工程通风设计与普通民用建筑的暖通设计有很多不同,要对人防工程通风有所了解,本文对人防工程通风设计进行研究。 关键词:人防工程;通风;设计 前言:人防工程首先是战时确保人身安全,充分体现它的战备效益,其次是平时要用于商业、娱乐、旅馆、仓储、停车等公益事业,最大限度地发挥它的社会效益。也就是说人防工程在设置完善的战时通风系统的同时,还必须设置适应平时使用功能的通风系统。 一、理解人防工程通风的原理 人防工程本身的特点,决定了人防工程内部空气环境与地面工程相比具有热稳定性、封闭性、潮湿等特点。人防工程通风是保障人防工程内部达到要求的空气环境、保证工程内掩蔽人员生存和工作的热湿环境和空气品质、保障工程内设备正常运行的热湿环境的重要手段。人防工程通风,根据通风时机,分为平时通风和战时防护通风。平时通风是工程在和平时期使用和维护管理时的通风,防护通风是人防工程在战争时期使用时的通风。人防工程防护通风有三种通风方式,即清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风。清洁式通风是指在战争期间,当人防工程所在地未受到核生化武器袭击时所采用的通风方式。滤毒式通风是指当人防工程外的空气遭受敌人核、化学或生物武器袭击而被沾染时,进入工程内部的空气经过除尘滤毒处理。并将用过的废气靠超压排风系统排出工程的通风方式,包括进风系统和超压排风系统。隔绝式通风是指在人防工程隔绝防护的前提下实现的内循环通风方式。滤毒式通风是人防工程防护通风的核心,也是进行防护通风设计的重点。 二、人防工程通风设计 1、油网过滤器的选择 油网过滤器一般安装在清洁式通风与滤毒通风合用的管路上,作为预滤除尘器。选用时,应根据工程的最大风量选择多块滤尘器组合使用,每块滤尘器的平均风量不应超过1600m3/h。LWP型油网过滤器有两种安装方式:管式安装(也称匣式安装)和墙式加固安装。管式安装目前有1个、2个和4个组装方式,但这种安装方式不便于清洗和浸油。墙式加固安装适用于各种风量过滤器安装,当LWP型油网过滤器个数超过4个时,必须采用墙式安装。在设计时应注意,在除尘器前后设有测压管并连接在微压计上,当阻力达到终阻力时,应取下滤尘器进行清洗,然后浸油再用。立式安装油网除尘器时,应注意以下问题:1)立式安装油网除尘器,专用小室必须用钢筋混凝土构筑,不能用砖墙临战时构筑。2)油网滤尘器必须迎着冲击波作用方向设置,在每个框格的底部用10m×3m的扁钢焊成九宫格状,网片才能承受0.05MPa的冲击波余压作用,若背向冲击波作用方向安装,加强措施不起作用,其防护能力则失去了。3)检查密阀门应设置在油网除尘器前方。4)油网除尘器不宜直接安装在悬板活门扩散室的墙壁上,正确做法是,扩散室应满足最小尺寸要求,然后再设置油网除尘器,特别是抗力高、风量大的工程。5)油网除尘器安装前应将滤网翻转,使粗网迎风,细网背风。 2、通风密闭阀门 密闭阀门是防护通风系统保证通风管道密闭和转换通风方式不可缺少的控制设备。根据阀门的驱动形式,可分为手动密闭阀门和手、电动两用阀门。根据阀门的结构,可分为杠杆式和双连杆式,一般工程中多采用杠杆式密闭阀门,设计安装时应注意以下几点:1)阀门可水平或垂直安装,应保证操作维修更换的方便,可采用支架或吊架形式安装。2)安装时,应保证阀门受压方向的箭头与所受冲击波方向一致。3)阀门不允许做调节风量使用。4)预埋管件直径应与所连接的管道、密闭阀门的管内径一致。5)选用时采用假定流速法(风速宜取6m/s~8m/s)计算阀门的内径。6)要注意的是,所有与外界相通的进、排风管道上设置密闭阀门不应少于两道。 3、增压管的设置问题 增压管接自进风机出口段,接至清洁式进风管两密闭阀门之前的管道上,需采用DN25的镀锌钢管。增压管的一端接在送风机出口风管上,因一般风管材料为镀锌薄钢板,管壁较薄,镀锌钢管与其连接需用螺母垫片等锁紧,才能保证接口处严密不漏风;另一端直接焊接在3mm厚的清洁进风钢板风管上,同时在此增压管便于操作位置上设一个球阀,此阀要有一定的气密性,在清洁通风时关闭,在滤毒通风时打开。增压管接在风机出口送风管上的目的是要将一部分正压空气引入清洁进风管段中,起到增压的作用,如果接口位置不当,不但引不出正压空气,反而在接口处形成负压,起泄压抽气作用,这必将造成严重的漏毒。 4、人防预留孔洞的问题由于人防工程有较高的防护要求,通常不允许事后再凿洞、不允许有遗漏的孔洞,因此通风专业设计时应有专门的预留孔洞图,应注意留洞位置与大小的抗力验算,临空墙的留洞尤其重要,不能降低人防的防护能力。由于在主体结构施工时,很多施工单位安装人员没有到位,而土建施工人员只看土建专业图纸,会造成遗漏孔洞。在人防项目设计中,通风专业应将预留孔洞图提给土建专业,土建专业应有所有专业的预留孔洞图,才会避免出现遗漏孔洞的问题。 5、风机合用问题 人防设施在通风上不同于普通建筑,分为了三种方式,清洁式、滤毒式以及隔绝式。而人防通风的进风系统又能够分成两种,一种是虑毒式以及清洁式共用一个通风机通风的系统;另一种则是分别在两种形式的通风口设置通风机的系统;这两种形式都能够在设计中予以实现,但实际中需要根据具体的应用分析。若是在初期设计中没有做人防设计考虑时,由于进风机房空间有限,无法设置两台风机则考虑使用共用风机系统,若是空间允许,则一般使用两台风机系统。对二等人员掩蔽所进行分析,在战时滤毒式通风的人员风量标准是2到3(M3/P?H)而清洁式通风的人员风量标准则是5到7(M3/P?H)。因此若是进风系统选择合用风机则应当将风量设定为清洁式通风风量。由于战时阶段滤毒通风的系统风量过大,因此在设置过滤器时应当尽量偏大用以满足滤毒要求,配合过大的滤毒风量。若防护单元面积接近最大值,即接近800平米时,必须增加过滤器数量,用以满足过滤要求,这一点必须予以重视。6、防护通风设计要同步完成通风的临战转换设计人防工程建设应与城市建设相结合,与经济建设协调发展,遵循平战结合的方针。这要求人防工程除了要满足战时使用功能,同时还应满足平时使用功能。为了满足平时使用功能,规范允许人防工程平时可预留一定的临战转换量。战时通过可靠的临战加固、封堵等

人防工程招标文件——范本

人防工程招标文件——范本招标文件 招标编号:BHSD-2016-001 2016年4月

太原滨河时代广场项目人防工程 供货、安装招标文件 招标编号:BHSD-2016-001 工程名称:太原滨河时代广场人防工程供货、安装编制日期:2016年4月 目录 投标邀请 投标须知 一、投标须知前附表 二、总则 三、招标要求 四、工程投标报价书

招标文件 总则讲明 招标文件讲明 投标文件的编制 投标文件的递交 开标和评标 六、定标 投标文件格式 工程标准规范及技术要求 合同要紧条款 分部分项工程量清单与计价表 投标邀请函 致:山西拓铭瑞防护设备有限公司(邀请投标人名称): 招标人决定将本项目的人防工程供货、安装通过邀请招标方式择优选定施工单位,现邀请贵单位参加投标报价,有关事宜公告如下: 1、招标人名称:太原市好饰佳商贸进展有限公司 2、招标人地址:太原市尖草坪区兴华街116号 3、招标项目名称:太原滨河时代广场 4、招标项目地点:滨河西路西侧 5、招标项目实施时刻:2016年4月开始,按招标人的施工工期及要求进行

6、招标项目性质、规模、数量: 6.1 性质用途:商品房 6.2 工程范畴:地下车库人防工程的人防防护门有关工作内容。配合招标人和总包方完成人防验收工程,确保自己的工程验收合格。 7、合格投标人条件: 7.1必须在中华人民共和国境内注册,有相应的供货、安装、技术指导能力且业绩、信誉良好的独立法人企业,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 7.2 具有国家人民防空办公室颁发的《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》;并在山西人防主管部门备案,外省企业还必须具有山西人防办公室登记备案证书; 7.3 近五年具有同类型设备供货及安装业绩; 7.4 如果投标代表人不是法定代表人,需持有《法定代表人授权书》; 8、此次招标,招标人将采纳资格审查的方法确定合格投标人。凡被邀请参加此次投标的投标人可派人向招标人猎取招标文件,并按照本招标工程项目招标文件要求进行有关的投标事宜。 9、工程质量:合格(符合国家质量验收标准,满足人防工程验收的要求) 10、安全文明施工:省安全文明样板工地。 11、工期要求:按招标人时刻要求进入施工现场,满足招标人的施工工期及要求。 12、质保期要求:2年。 13、有关本项目招投标的其他事宜,请与招标人联系。 14、此次招标要紧时刻安排:

地下人防通风施工工艺设计

SGBZ-0614地下人防通风系统安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《人民防空工程施工及验收规范》GB-50134-2004 《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》GB-50275-98 《防空地下室通风设备安装》07FK02 1、范围 本工艺标准适用于地下人防通风系统的制作与安装工程。 2、施工准备 材料进场时严格检查风机等设备的规格型号是否符合设计要求、配件是否齐全,各种材料设备应具有出厂合格证书或质量鉴定文件,确保质量合格。安装所用的工器具准备齐全。安装前按施工图测量放线,坐标和标高、走向,经复核符合设计要求。 3、施工工艺: 穿墙风管预埋-系统风管现场测绘-支架制安-风管预制一风管安装-附件安装—系统试验 3.1.穿墙风管等预埋: 3.1.1绘制预埋件位置图: 根据设计图纸预先绘制穿墙风管预埋图,标明每处穿墙风管的标高、坐标位置及风管的规格和类型及管道支架预埋板的位置。 3.1.2穿墙风管制作: 根据已绘制的风管预埋图,统计各种规格和类型的套管加工数量。 预埋风管的加工制作应根据设计选定的穿墙风管类型,按标准图集规定进行制作;预埋管钢板厚度

S =3mm直径与相连接的风管直径相同,预埋管的长度,若单面接风管L=墙厚+100mm两面都接风管L=墙厚+200mm预埋管的密闭肋(即翼环)外径为风管直径+100mm 钢板厚度S =5mm密闭肋应位于墙体中心。 穿墙风管的焊接,均采用双面满焊,焊缝饱满无夹渣、气孔等缺陷。 3.1.3穿墙风管预埋: 穿墙风管预埋应在土建钢筋模板施工作业时配合土建做好预埋管的定位,当风管直径较大影响土建配筋,应事先与土建及有关部门协商好土建钢筋加密措施,并积极配合土建做好加密钢筋的焊接工作。 穿墙风管的定位必须准确,固定牢固,且应保证埋管的水平度和与墙面的垂直度。密闭翼环应与结构钢筋焊牢,土建在浇砼时应有人监护,防止埋件走动。 3.1.4风管支架的固定采用预钢板与支架焊接固定形式,因此,应按照预埋件位置图,在土建钢筋、模板施工作业时及时配合土建做好预埋件的定位,在土建浇砼时应有人监护以防预埋件移位。 3.1.5测压管预埋: 测压管埋设在滤毒室屋顶砼内的镀锌钢管,应根据设计图纸进出口位置,进行整体预制,预埋定位时进出口弯管朝下,浇捣砼时应有人监护,以免移位。 3.2系统风管现场测绘: 人防工程通风系统施工,应按设计图纸结合现场预埋管口位置,绘制风管系统单线图,以确定风管预制的尺寸。 3.3风管支架制作安装: 风管支架的制作应根据设计选定的标准图,结合现场测绘的支架预埋板位置偏差做局部尺寸调整后进行加工制作,所有支架焊缝均采用双面满焊,焊后刷樟丹防锈底漆两遍,色漆二遍。 支架安装应根据现场测绘的风管单线图上支架的位置进行定位,安装水平风管的多个支架应接线找平,垂直风管支架定位应吊线找正。支架与预埋板的焊接应保证焊缝饱满,而且进行双面满焊。 34金属圆形风管预制(焊接式):

《人防工程》施工质量通通风安装

人防工程施工质量通病(通风安装工程) 通病一 现象:风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞。 分析:凡穿越上述墙体的管道都应按规范要求做好防护密闭处理,这是人防工程施工及验收规范的基本要求和关键重点内容。如果不按相关规定预留混凝土孔洞将导致事后无法按规范要求进行有效的防护密闭处理。 防治措施:若供平时使用的风管,应在洞口四周预埋钢板或在洞口内外侧四周预埋角铁框,以便临战封堵。钢板的厚度不得小于10,角钢可采用∟80× 80× 8若供战时使用的风管,应在人防出入口部临空墙、密闭墙上预埋密闭短管。 通病二 现象:战时进、排风管,在临空墙、密闭墙预埋的密闭短管管径、厚度不符合要求,预埋时短管变形。 分析:人防口部进、排风管道穿临空墙、密闭墙时应预埋通风穿墙短管,通风穿墙短管处墙体开孔处钢筋需做加固处理。穿墙短管与混凝土接触部分不得油漆,因为管道与混凝土接触部分油漆将会影响混凝土与管道的黏结力。在人防临空墙、密闭墙部分(包括顶板起密闭作用的)通风预埋短管一般按相关图集制作安装,临空墙预埋短管管材应采用厚钢板机械卷制成型,不应采用无缝钢管。密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5,宽度为50,密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的厚度应不小于6,密闭墙预埋管管材的厚度应不小于3,其厚度应根据预埋管的管径大小确定,使预埋管不致变形即可(图二十八)。 图二十八通风短管设置要求 防治措施:通风短管预埋时中心线应水平,密闭肋应居中,应适当采取加固措施。预埋位置要充分考虑低于顶板、满足安装尺寸并不影响人防门的启闭。对于今后需要焊接法兰片的管道,应确保七距离土建墙体完成面大于100(图二十八),以便于今后的焊接工作以及阀门手柄的正常启闭。 通病三 现象:排风口部自动排气阀和相关的通风短管或密闭阀未在水平方向和垂直方向错开布置。 防治措施:为有利于防毒通道或洗消间的充分换气,自动排气阀门、防爆超压排气阀门和相关的通风短管或密闭阀应在水平方向、垂直方向错开布置。

人防门工程招标文件

(人防门工程) 招标文件 招标编号:xxxxxxx 工程名称: 建设单位: 招标单位: 法定代表人盖章或签字: 时间:年月日

招标文件目录第一部分投标须知 第二部分投标方需具备的条件 第三部分投标文件要求 第四部分对招标人具体要求 第五部分工程款支付 第六部分评标准则 第七部分合同主要条款 第八部分投标格式 第九部分图纸等技术资料

第一部分投标须知 因项目建设需要,现进行人防门工程招标,容如下: 1.项目名称: 项目地点: 建设规模:总建筑面积约30万平米,其中人防工程面积***万平米。 2.招标容:人防门供货、安装。 3.招标文件发售时间:年月日上午9时00分至下午17时00分,招标文件售价100元/套(只开收据)。不论是否中标,标书费一律不退。 4.投标保证金额:人民币1万元(壹万元整),投标人以现金形式在收到招标文件后3日提交给招标人(遇节假日顺延),招标人提供相关证明,开标时凭借此证明参与投标。 投标人中标后该保证金将转为履约保证金(保证金的返还在本工程竣工结束后最后一次拨付工程款时);未中标投标人的投标保证金将于开标十日无息退还。 投标人放弃投标、在合同履行期违约、单方中止合同,招标人将拒退保证金。中标人履行合同无违约行为,履约保证金无息退还。 5.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中一切活动费用,不论投标结果如何,招

标人不承担此费用。招标人不对此次结果做任何解释。 6.投标人应按招标文件要求编制标书,并按招标日程安排参加此次招投标活动,否则将以自动弃权处理。 7.投标文件的递交:投标单位须在年月日前将投标书送达xxxxxx公司 8.如有任何疑问请致电:

消防工程招标文件范本

招标文件编号: 易县御景蓝湾项目 消 防 工 程 招 标 文 件 招标人:河北金驰悦达房地产开发公司年月日 目录 第一章投标须知及总则 第二章招标文件 1、工程概况 2、招标范围及承包方式

3、工期要求 4、工程质量要求 5、投标人资质等级 6、项目经理及项目班组人员规定 7、工程计价方式及编制依据 8、投标文件格式 9、投标保证金及缴纳时间 10、投标活动日程安排 11、评标与定标原则 12、施工合同的签订 13、工程分包 14、材料设备供应 15、施工组织设计和施工进度计划 16、竣工验收 17、保修 18、其他条款 19、附件

第三章投标文件格式 第四章图纸及其他 第五章消防工程施工合同第一章投标须知 前附表

总则

1. 招标人:河北金驰悦达房地产开发有限公司,就易县御景蓝湾二期14#、16#楼室内消防工程进行邀请招标。中标人中标后,应按本招标文件的要求与招标人签订正式施工承包合同。 2. 投标单位应认真研究全部的招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求,责任由投标单位自负。 3. 不论投标的结果如何,投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用,招标单位对这些费用一概不负任何责任。 4. 此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据,也是日后签定合同的重要依据,与中标人的中标书同为合同附件,与合同具有同等法律效力,望投标单位予以重视。 5. 投标单位在参加本工程招标活动中,必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加,不得委派其他人员参加,若有发现均按中途退标处理。 6. 投标单位应按招标文件规定的日程安排,准时参加本工程的招标各项活动。 7. 投标单位应认真踏勘施工现场,熟悉现场地形、道路、建筑物、废弃物及周围环境,研究图纸和招标条款,了解一切可能影响投标报价的资料。招标人向投标单位提供一切资料,仅供投标参考,投标人应对上述资料的理解正确性自行负责。一旦中标,投标单位不得以不理解招标条款为借口,而提出额外费用、赔偿或延长工期等任何要求。 8. 招标文件中有关《承包工程施工合同》在投标时不必填写。待中标后以该版本为依据双方协商签署。 9. 本工程施工完毕后由中标人负责清除。现场施工电源由中标人从招标人提供的接驳口引接,施工用水由中标人现场引接。安全文明施工:施工期间应遵守河

人防通风施工的方案

人防通风主要施工方案 一、人防通风系统 施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试工作。 施工流程图: 1.通风、排烟风管制作 (1)通风风管采用镀锌钢板制作,人防风管采用普通钢板。为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,充分发挥我公司专业加工技术的优势,采取车间预制、现场装配的方法。风管制作采用法兰风管。

镀锌钢板风管制作工艺流程如下: 普通钢板风管制作工艺流程如下: (2)不保温风管大边>630mm,长度1200mm时加角钢腰箍一道。 (3)风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或项面)相距<150mm,做成弧形三通,相距在150mm以上者做成插管式三通,连接要严密。 (4)风管弯头制作按《91SB6》P4-P6标准执行。

(5)镀锌风管法兰用镀锌铆钉铆固,法兰在铆固前先除锈再刷铁红防锈两道,风管咬口处严密、平整、无毛刺。普通钢板风管与法兰采用焊接连接,风管法兰联接用镀锌螺丝和螺母,风管法兰垫料使用石棉绳。 2.风管部件及支、吊架 (1)支、吊架 ①风管部件和设备的支吊件应符合有关规范的要求。 ②所有通风系统的防火阀需单独支吊,以防火灾时阀门变形影响性能。 (2)阀门的手柄方向应一致,所有阀门操作装置均设开关指示阀。 (3)风管与设备之间的连接采用防火布的软管连接,软管长度不小于150mm。 3.风管及部件安装 (1)风管支、吊架制作、安装按《GB50243-97》执行。防火阀、消声器、手动密闭阀处设置单独吊架,并避开风口、测定孔等部位,以免影响 系统使用。 (2)风管的调节装置应安装在便于操作的部位,各类风口的安装应平整,位置应正确,与风管的连接应牢固。 (3)风口均为铝合金风口,排风口为电动风口,排烟风口为板式排烟风口。 为确保工程按期交付甲方,随时配合土建核实风口位置,并将支风管 引到位,不影响土建进度。 4.防腐 风管法兰和其支、吊架(及设备基础)的钢制构件,除锈后涂一遍防锈漆,二遍银粉面漆。 二、通风设备安装

全套人防工程必备基础知识

全套人防工程必备基础知识 人防工程结构施工做法图解,全套人防工程必备基础知识! 人防工程质量的基本要求 质量是一切产品的生命,建筑产品也不例外。人防工程的质量高于一切。人防工程是一种特殊的建筑产品,除应具备一般建筑产品质量基本要求外,还应满足人防工程的特殊要求。主要体现在四个方面。 1、防护可靠 人防工程在建筑、结构、通风、给排水、电气等各方面都有特殊的防护要求,对工程的整体性要求很高,必须做到防护可靠。为了达到防护要求,设计部门严格按照国家有关规范、规程、规定精心设计;施工部门要严格按照施工及验收规范、规程和设计图纸的要求精心组织、精心施工,使人防工程建设真正做到质量第一。 2、坚固耐用 人防工程的坚固耐用包括两个方面:既要平时使用时坚固耐用,又要战时使用时坚固耐用。战时的坚固耐用既包括结构安全,又包括战时的通风、给排水、电气、通信、隔震以及整体密闭性方面。人防工程必须满足结构强度要求,工程防水抗渗必须符合设计要求。人防工程主体均在地下,多属隐蔽工程,质量检查必须严格,一旦遗留后患,后果严重,地下工程的结构强度和防水、防潮除湿等是工程质量要求的主要指标之一,必须予以重视。

3、平战实用 人防工程要平战结合。作为基本建设投资,为充分发挥投资效果,在满足战时功能要求的前提下,尽量降低造价,为平时使用提供方便,但决不允许单为平时方便而损坏战时功能。 4、与环境协调 人防工程必须与周围坏境协调一致。既是城市环境美观的要求,又是人防工程掩蔽性的需要。 人防工程质量监督和施工依据 1、法律法规 主要有:《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》以及地方政府出台的有关地方性法规 2、部门规章 主要有国家人防办或国家有关部委颁发的《人民防空工程建设管理规定》、《人民防空工程质量监督管理规定》(国人防<2010>288号)、 《人民防空工程施工图设计文件审查办法》、《人民防空工程建设监理管理规定》、《人民防空工程战术技术要求》、《工程质量监督工作导则》等有关文件。 3、技术标准、规范和图集