文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第一节楼地面工程

第一节楼地面工程

第一节楼地面工程
第一节楼地面工程

第九章装饰工程

第一节楼、地面工程

一、找平层及楼地面面层

1、工程量计算

(1)楼地面找平层和整体面层均按主墙间净面积以平方米计算。计算时应扣除凸出地面的构筑物、设备、室内铁道、室内地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3 m2以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。

(2)楼梯面层(包括踏步及最后一级踏步宽、休息平台、小于500mm宽的楼梯井),按水平投影面积计算。

通常情况下,当楼梯井宽度≤500mm时:

楼梯工程量=楼梯间净宽×(休息平台宽+踏步宽×步数)×(楼层数-1)

当楼梯井宽度>500mm时:

楼梯工程量=(楼梯间净宽-楼梯井宽+0.5)×(休息平台宽+踏步宽×步数)×(楼层数-1)

楼梯平面如图9-1所示:

当a≤500

当a>500mm时,楼梯面层工程量=[L×A-(a-0.5)×b]×(n-1)

(3)台阶面层(包括踏步及最上一层一个踏步宽)按水平投影面积计算。

(4) 台阶面层(包括踏步及最上一层一个踏步宽)按水平投影面积计算。

台阶工程量=台阶长×踏步宽×步数

台阶如图9-2所示,台阶工程量=L×B×4

(4

2、应用定额

水泥、细石、沥青砂浆找平层9-1-1-9-1-8(定额P7)

楼地面、楼梯台阶抹水泥砂浆9-1-9-9-1-13(定额P8)

水磨石地面楼梯台阶9-1-14-9-1-22(定额P9-10)

水泥豆石楼地面9-1-23-9-1-25(定额P11)

细石砼及钢筋砼地面9-1-26-9-1-27(定额P12)

各种界格条9-1-28-9-1-35(定额P13-14)

[例9-1] 某商店平面如图9-3所示,地面做法:C20细石混凝土找平层60厚,1:2.5白水泥色石子水磨石面层20mm厚,15mm×2mm铜条分隔,距墙柱边300mm范围内按纵横1m宽分格。计算地面工程量,确定定额项目。

解:1

—0.24

工程直接费=145.01×14.57=2112.80元

2、白水泥色石子水磨石面层(20mm厚)工程量=145.71 m2

套9-1-16 9-1-22 省定额基价=325.19+36.35=361.54元/10 m2

工程直接费=361.54×14.57=5267.64元

3、15mm×2mm铜条工程量

单间部分长度=(9.90-0.24-0.3-0.3)×[(6.00-0.24-0.3-0.3)÷1.00+1]+(6.00-0.24-0.3-0.3) ×[(9.90-0.24-0.3-0.3)÷1.00+1]=9.06×6+5.16×10=105.96m 走廊部分长度=(9.90×2-0.24-0.3-0.3)×[(2-0.24-0.3-0.3) ÷1.00+1]+ (2.00-0.24-0.3-0.3)×[(9.9×2-0.24-0.3-0.3) ÷1.00+1]=18.96×2+1.16×20=61.12m

15mm×2mm铜条工程量=105.96×2+61.12=273.04m

水磨石地面嵌铜分隔条套9-1-28 省定额基价=97.65元/10m

工程直接费=97.65 ×27.3=2665.85元

该工程总直接费=2112.80+5267.64+2665.85=10046.29元

3、注意问题

⑴何谓主墙:凡承重墙墙下带有基础并与内外墙同时砌筑或浇注的墙体。

⑵水泥砂浆找平层子目9-1-1-9-1-3主要用于楼地面结构层平整程度达不到镶贴块料面层平整度的要求时,在楼地面结构层上铺设的找平层。

⑶填充材料上抹面,填充材料是指:炉渣、矿渣加气砼为基层上抹水泥面层,其定额内不包括填充材料。

⑷水磨石地面定额子目(9-1-14-9-1-16)不包括水泥砂浆找平层。水磨石踢脚线、楼梯、台阶定额子目(9-1-17-9-1-20)均包括1:3水泥砂浆20MM找平(底子灰),找平层不另计。

⑸整体面层楼地面使用砂浆配比设计与定额不同时,可按设计要求编制定额基价,但定额内消耗设计用量不变。

⑹整体面层楼地面使用面层砂浆配比设计与定额不同时,可按相应定额子目调整。

⑺带嵌条的水磨石楼地面、楼梯中包括嵌条划线定位用人工,但不包括嵌条材料消耗量。嵌条材料另按米(以设计实际长度)计算,套用9-1-28-9-1-35,并注意嵌条规格设计与定额规定的不同。

⑻计算楼梯、台阶平台部分按地面计算。楼梯面层(包括踏步及最后一级踏步宽、休息平台、小于500MM宽的楼梯井),按水平投影面积计算。台阶面层(包括踏步及最上一层一个踏步宽)按水平投影面积计算。

⑼细石砼整体楼地面面层子目(9-1-26-9-1-27),定额注有不同厚度,如设计厚度与定额厚度不同时,可以按比例换算,其他不变。如设计要求加低碳钢丝,低碳钢丝按吨,套用4-1-1,2。

⑽水磨石石子浆,水泥白石子浆、白水泥色石子浆(普通水磨石石子浆、彩色石子浆)可见定额P500 石子浆表,使用时,设计若为全色石子浆,应在白水泥色石子浆内增加一定数量的石性色粉,石性色粉用量不得超过水泥用量的5%。

⑾定额子目 9-1-16分格调色水磨石楼地面是指白水泥、色石子的水磨石楼地面,套用定额时,注意白水泥石子浆的配比及材料用量的变化。白水泥、色石子的配比在定额下册P500,定额包括镶嵌条的人工,但不包括,嵌条的人工,便不包括嵌条材料。

⑿水磨石及水泥砂浆抹螺旋楼梯按相应直形楼梯定额子目人工增加20%计算。

⒀水磨石楼地面楼梯定额内容均包括成品保护费,成品保护费不单独计算。

⒁整体水泥砂浆、水磨石抹楼地面,定额内均不包括踢脚线,按延长米另计,套用水泥

沙浆踢脚线(9-1-13)及水磨石踢脚线(9-1-17)子目。

二、楼地面铺贴块料面层

1、工程量计算

(1)楼地面铺贴块料均按设计图示尺寸实铺面积,以平方米计算。块料面层铺到哪里就算到哪里。门洞、空圈、壁龛并入楼地面内。

(2)楼梯、台阶按水平投影面积计算。计算方法同整体抹面。

(3)块料面层楼地面、楼梯定额内不包括踢脚线。踢脚线按高度ⅹ长度,以平方米计算。

2、定额套用

大理石铺贴9-1-36-9-1-50(定额P51)

花岗石铺贴9-1-51-9-1-65(定额P19)

大理石花岗石零星项目 9-1-61-9-1-71(定额P25)

预制水磨石块9-1-72-9-1-77(定额P25)

彩釉砖铺贴9-1-78-9-1-87 (定额P28)

水泥花砖、缸砖 9-1-101-9-1-100(定额P31)

马赛克9-1-101-9-1-102(定额P33)

方整石板、麻面石板 9-1-103-9-1-108(定额P34)

广场地板9-1-109-9-1-111(定额P36)

全瓷地砖9-1-112-9-1-116(定额P37)

[例9-2] 某工程平面如图9-4所示,附墙垛为240mm×240mm,门洞宽1000mm,地面用水泥砂浆粘贴花岗石板,单一颜色,边界到门扇下面,计算工程量,确定定额项目。

图9-4

解:花岗石板地面工程量=(3.6×3-0.24×2)×(6-0.24)-0.24 ×0.24 ×2+1.00 ×0.24+1.00×0.12×2 =59.81m2

地面水泥砂浆粘贴花岗石板(不分色) 套9-1-51 省定额基价=2936.14元/10m2 该工程直接费=2936.14×5.98=17558.12元

3、注意问题

(1)各种块料面层铺贴楼地面、楼梯定额均不包括踢脚线、楼梯梁侧面、嵌边;踢脚线按平方米计算后,套用踢脚线不同块料相应定额。异形踢脚线子目只有大理石、花岗石定额子目中有,套用大理石9-1-47—9-1-48,花岗石9-1-62---9-1-63。

(2)地面面层零星项目定额适用于楼梯、台阶嵌边、侧面,池槽、蹲台等小面积的镶贴项目。

(3)大理石、花岗石、预制水磨石板铺贴楼梯、台阶定额子目不包括在踏步上做嵌条、

防滑条、防滑板,设计有要求时,按延长米计算,套用定额9-1-30—9-1-35。

(4)楼梯、台阶镶贴块料的计算方法,凡楼梯与楼板及台阶与平台连接处,均算至楼梯、台阶的最上一步另加一个踏步宽的范围。楼梯顶层最上一步加宽的长度按楼梯间开间的1/2计算。

[例9-3] 某二层楼房,双跑楼梯平面如图9-5所示,顶面铺花岗石板(未考虑防滑条),水泥砂浆粘贴,计算工程量,确定定额项目。

[例9-5] 某房屋平面如图9-7所示,室内水泥砂浆粘贴200mm高预制水磨石踢脚板,

计算工程量,确定定额项目.

现场加工时的材料(大理石、花岗石)损耗由甲乙双方依据现场加工材料情况确定。

(8)楼地面楼梯镶贴各种块料面层定额内均包括刷素水泥浆一道和1:2.5水泥砂浆粘结层(厚度20mm),设计与定额规定不同时,允许调整。

(9)楼地面镶贴块料面层,定额内均包括成品保护,但不包括酸洗打腊,设计有要求时,酸洗打腊工程量按相应楼地面面积套用定额子目9-1-16—9-1-161。

(10)橡胶地板9-1-142、塑料地板9-1-143、防静电地板9-1-147—9-1-148、玻璃砖、镭射玻璃砖9-1-152—9-1-156、不锈钢复合地砖工程量计算方法同块料面层计算规则,计算出实铺面积后套用相应定额,定额内均不包括水泥砂浆找平层,找平层另计。

(11)地面铺贴块料粘结材料分为:水泥砂浆铺贴(湿做法)和干粉型胶粘剂铺贴,定额内容均包括清理基层、调制粘结材料、锯板,磨边、贴块料、擦缝、成品保护等工序。套用定额时,除定额允许调整外,一律不得调整。

(12)块料面层拼图案定额子目(9-1-49、9-1-64)计算工程量时,如图9-8所示,按最大设计几何尺寸算至外边线,外边线周边异形块料铺贴工程量按设计实铺面积计算后(材

料损耗按实计算),除套用拼图案定额子目外,再套用周边异型材料铺贴另加工料子目(大理石9-1-50,花岗石9-1-65)。

图9-8

(13)在同一面层中,如果有几种不同色差、种类的块体材料镶贴地面时,如图9-9所示,工程量按实铺面积(不分色差、种类),计算后套用分色定额子目(大理石9-1-37,9-1-39花岗石9-1-52、9-1-54)。地面镶贴带点缀,按实铺点缀面积计算后,另套用点缀子目(大理石点缀子目9-1-40,花岗石点缀9-1-55),计算楼地面铺贴面积时,不扣除点缀所占面积。

图9-9

三、木地板

1、工程量计算

按主墙间的净面积计算,计算时应扣除凸出地面的构筑物、设备、室内铁道、室内地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3 m2以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。

2、定额套用

地楞 9-1-117—9-1-120

中间板(衬层) 9-1-121—9-1-123

面层木地板 9-1-124—9-1-130

踢脚线 9-1-131—9-1-133

[例9-7] 某体操练功用房面积为600m2,地面铺木地板,其做法是:30mm×40mm木龙骨中距(双向)450mm×450mm;20mm×80mm松木毛地板450斜铺,板间留2mm缝宽;上铺50mm×20mm企口地板。确定定额项目。

解:①木地板地楞工程量=600 m2

木地板铺地楞双向(间距450mm×450mm) 套9-1-120

省定额基价=2411.38元/10m2

直接费=2411.38×60 =144682.80元

②木楞上铺毛地板工程量=600 m2

木楞上铺毛地板套9-1-121 省定额基价=641.46元/10m2

直接费=641.46×60 =38487.60元

③毛地板上铺企口硬木地板工程量=600 m2

毛地板上铺企口硬木地板套9-1-124

省定额基价 =1950.65元/10m2

直接费=1950.65×60=117039元

该工程直接费=144682.80+38487.60+117039=300209.4元

3、注意问题

(1)木地板面层定额子目中均不包括踢脚线,踢脚线按平方米计算后,套用踢脚线子目9-1-131—9-1-133,木踢脚线工程量计算方法同块料踢脚线计算方法。

(2)木制踢脚线定额分实木铺贴和装饰夹板铺贴,面层材料均为榉木板和榉木夹板,如为其他材质,可以换算,实木踢脚线子目9-1-131,定额是按直接钉在墙上考虑的,如设计要求做基层板,可套用9-2-265—9-2-268。

(3)木地板及木踢脚线的定额子目中均包括刷防腐油(沥青油),但不包括刷面漆,刷面漆按相应木地板及踢脚线的面积,套用本章第四节木顶刷油。刷油、木地板踢脚线应分别列项。

(4)木地板木楞定额按成品编制,地楞断面按30×40考虑,如设计规格与定额规定断面不同时,定额允许调整。计算设计用量时,应增加6%的施工损耗。

(5)基层板9-1-121—9-1-123毛地面定额按板厚20mm,细木工板和中密度板板厚按18mm编制的,设计与定额规定不同允许换算。定额内消耗量不变。

(6)木制楼梯定额子目套用9-5-188计算工程量方法见本章第5节的规定。

(7)木地板防火、防潮另计。

四、地毯

1、工程量计算

按设计图示尺寸实铺面积,以平方米计算。铺到哪里就算到哪里。门洞、空圈、壁龛并入楼地面内。

2、定额套用

楼地面铺地毯 9-1-134—9-1-136

楼梯铺地毯 9-1-137—9-1-138

地毯串边 9-1-139

地毯配件 9-1-140—9-1-141

[例9-8] 某宾馆客房,铺单层(固定)地毯,每个房间实铺面积16 m2,共60间,计算工程量,确定定额项目.

解:铺地毯工程量=16.00×60=960.00 m2

铺单层(固定)地毯套9-1-135

省定额基价 =650.76元/10m2

该工程直接费=650.76 ×96=62472.96元

3、注意问题

(1)异形房间铺地毯,允许接缝时按定额人工乘以系数1.10,设计不允许接缝时,定额人工乘以系数1.20,地毯损耗按实计算。

(2)楼地面铺地毯定额子目内容均不包括水泥砂浆抹找平层,找平层另计。

(3)楼地面即楼梯铺地毯子目中均不包括金属压板、压棍,压板按设计尺寸以米计算,压棍按套计算后套用9-1-140—9-1-141。

(4)楼梯铺地毯定额是按满铺考虑,工程量可按楼梯的水平投影面积,如设计为不满铺,楼梯铺地毯的面积应按设计实铺面积计算。仍套用楼体铺地毯定额子目。

楼地面工程量计算规则

楼地面工程量计算规则 一、说明 (一)本章包括:垫层,找平层,面层,楼梯,踢脚,台阶、坡道、散水6节215个子目。 (二)整体面层的水泥砂浆、混凝土、细石混凝土楼地面,定额中均包括一次抹光的工料费用。 (三)楼梯装饰定额中,包括了踏步、休息平台和梯梯踢脚线,但不包括楼梯底面抹灰。水泥面楼梯包括金刚砂防滑条。 (四)耐酸瓷板地面定额中,包括找平层和结合层。 (五)台阶、坡道、散水定额中,仅包括面层的工料费用,不包括垫层,其垫层按图示作法执行本章相应子目。 (六)台阶的平台宽度(外墙面至最高一级台阶外边线)在2.5m以内时,平台执行台阶子目;超过2.5m 时,平台执行楼地面相应子目。 二、工程量计算规则 (一)垫层按室内房间净面积乘以厚度以立方米计算。应扣除沟道、设备基础等所占的体积;不扣除柱垛、间壁墙和附墙烟囱、风道及面积在0.3m2以内孔洞所占体积,但门洞口、暖气槽和壁龛的开口部分所占的垫层体积也不增加。 (二)找平层、整体面层按房间净面积以平方米计算,不扣除墙垛、柱、间壁墙及在0.3m2以内孔洞所占面积,但门洞口、暖气槽的面积也不增加。地垄墙上的找平层按地垄墙长度乘以地垄墙宽度以平方米计算。 (三)块料面层、木地板、活动地板,按图示尺寸以平方米计算。扣除柱子所占的面积,门洞口、暖气槽和壁龛的开口部分工程量并入相应面层内。 (四)塑胶地面、塑胶球场按图示尺寸以平方米计算。 (五)铝合金道牙按图示尺寸以米计算。

(六)楼梯各种面层(包括踏步、平台)按楼梯间净水平投影面积以平方米计算。楼梯井宽在500mm以内者不予扣除,超过500mm者应扣除其面积。 (七)楼梯满铺地毯按楼梯间净水平投影面积计算;不满铺地毯按实铺地毯的展开面积计算, (八)波打线按图示尺寸以平方米计算。 (九)踢脚 1.水泥、现制磨石踢脚线,按房间周长以米计算。不扣除门洞口所占长度,但门侧边、墙垛及附墙烟囱侧边的工程量也不增加。 2.块料踢脚、木踢脚按图示长度以米计算。 (十)台阶、坡道按图示水平投影面积以平方米计算。 (十一)散水按图示尺寸以平方米计算。 (十二)防滑条、地毯压棍和地毯压板按图示尺寸以米计算。

楼地面工程量计算规则

楼地面工程量计算规则 一、整体面层、块料面层均按设计图示尺寸面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3平方米以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分以综合考虑在定额内。 二、块料面层中的点缀单独计算,但计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。 三、石材地面刷养护液按地面面积加4个侧面面积,以平方米计算。 四、橡塑面层、竹木地面、地毯等及其他材料面层均按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。 五、防滑条按楼梯踏步两端距离减300mm以延长米计算。 六、踢脚板按设计图示长度乘以高度以平方米计算。水磨石及成品踢脚线按实铺延长米计算,楼梯踢脚线按相应项目乘以1.15系数。 七、楼梯面层按设计图示尺寸楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。有梯口梁者,梁面包括在楼梯面层内;无梯口梁者,楼梯面层算至最上一层踏步边沿加300mm。 八、扶手、栏杆、栏板装饰按设计图示尺寸扶手中心线长度(包括弯头长度)计算。但弯头按个另行计算。

九、台阶饰面按设计图示尺寸以台阶(包括最上一层踏步边沿加300mm)水平投影面积算。 工程造价, 又称工程概预算, 是对工程项目所需全部建设费用计算成果的统称。 在不同阶段, 其名称、内容各有不同。总体设计时叫估算;初步设计时叫概算;施工图设计时叫预算;竣工时叫结算。 工程造价的内容包括四方面,即建筑安装工程费,设备工具, 器具购置费,工程建设其 他费用和预备费。 1.建筑安装工程费: 建筑安装工程费由直接工程费、 间接费、 其他费用等三部分组成。 (1)直接费,即施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用,包括人工 费、 材料费、

楼地面工程施工方案

楼地面工程 一、楼地面工程按设计要求名称、类别及使用范围如下: 1、现浇钢筋混凝土楼板,结构施工时应予留建筑面层厚度,结构主要用房面层设定为100mm。 2、厕所、厨房等潮湿房间完成面应比相邻楼地面低20mm,地面均应向地漏方向做泛水(i≥1%);楼板四周(除门洞外)做高度≥300mm与墙体同宽的C20细石混凝土翻边。 3、楼地面用料和做法详见室内装修用料选用表。 公建(运动中心、综合楼)部分、地下车库入口门厅、前室:钢筋混凝土底板,20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,20厚石材,灌稀水泥浆; 居室、厅:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,复合铝箔反光纸,φ3@50双向钢丝网,专用塑料卡具与散热管绑牢,35厚C20细石混凝土; 厨房、卫生间:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,复合铝箔反光纸,φ3@50双向钢丝网,专用塑料卡具与散热管绑牢,35厚C20细石混凝土,1.5厚非焦油聚氨脂防水涂膜; 阳台:10厚1:2水泥砂浆找平,30厚挤塑板保温,30厚C20细石混凝土,1%坡 向地漏,2厚一底二面聚合物水泥防水涂料,完成面较房间落低30; 楼梯间:C20细石混凝土面层随捣随光,完成面较房间落低10。 (以上部分为暂定、详图出来后更改并删除非施工项目) 二、细石混凝土地面: 1、施工准备 ①施工宜在室内装饰工程基本完工后进行,并应做好基层处理工作。 ②制定施工方案,进行技术交底。 ③找平放线,将统一标高弹在各房间墙壁上,控制面层标高。 ④基层表面粗糙、洁净和湿润,并不得有积水现象。 ⑤地面回填土、垫层应夯填密实、平整。 2、材料要求

①水泥宜采用硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5,并严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥。 ②砂采用中粗砂,含泥量不应大于3%。 3、施工要点: ①应采用机械搅拌,拌合要均匀、颜色一致,搅拌时间不应小于2min。 ②施工时先刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆,随刷随铺随拍实,并在水泥实凝前用木抹子搓平压实。 ③面层抹光用钢皮抹子分三遍完成,并逐遍加大压光。压光工作应在水泥终凝前完成。 ④面层干湿度不适宜时,可采取淋水或撒布干拌1:1水泥和砂(体积比,砂必须过3mm筛)进行抹平压光工作。 ⑤当面层需分格,应在水泥初凝后进行弹线分格。先用木抹搓一条约一抹子宽的面层,用钢皮抹子压力,并用分格器压缝。分格缝应平直、深浅要一致。 ⑥水泥砂浆面层如遇管线等出现局部面层厚度减薄处,并在10mm及10mm 以下时,必须防止开裂措施符合设计要求后,可铺设面层。 ⑦面层铺好后,应认真做好养护工作。 ⑧面层在砼垫层上铺设时,可采用硬性水泥砂浆铺设,砂浆以手捏成团稍出浆为准。 4、施工工艺: 5、基层处理好、刷一遍水泥浆,先摊铺一层20mm厚的干硬性水泥砂浆,以整平、滚压、刮平、打毛,再在面层洒1-1.5mm厚水泥砂浆,用钢皮抹子收光,随上浆压光,一般不压第二道,收光18h后,浇水养护7d 浇筑地热管保护层时,为保证质量根据现场情况,铺设钢管、脚手板车道。 6、克服地面起砂的技术措施: ①正确选用原材料: A、水泥标号采用不低于425#硅酸盐水泥。 B、砂用细度模量2.2以上的中粗砂,但最大粒径不大于5mm,含泥量不大于3%或含有其他物质。 ②地面或楼面的砼垫层(基层),砼强度达到1.2Mpa,上面脚踩不留痕迹。

楼地面工程施工方案

楼地面工程施工方案 (一)抛光地砖铺贴施工 1、找平层施工:宜在墙面、平顶完工后进行,要求不起壳,不开裂,表面平整。 2、排块和弹线:找平层完成后,根据设计图纸进行排块和弹线,先在房间中心弹出“+”字中心线,从纵横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,楼向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线。 3、铺底粘结砂前应将抛光地砖表面的灰尘清除,浸水湿润,凉干。 4、铺基层粘结砂浆:用铁板铺砂浆并抹平,加强对厚度的控制应均匀,预铺砂浆长度为1m左右。 5、铺抛光地砖:从房间中央向两边,边铺水泥砂浆边后铺贴地砖并对齐缝隙。 6、校正抛光地砖:抛光地砖铺好后,用橡皮锤轻击,使之粘结牢固,表面平整,两块板接缝对齐、平整。边与边用水平尺检查。 7、养护:板材铺好后3天内,应不准上人走动,并浇水养护7天。 8、嵌缝:板材铺好后3天方可进行嵌缝,清除缝中杂物,洒水、

撒干水泥色粉、揩干、揩实、擦干净表面。 (二)水泥砂浆地面施工 1、基层清理:将杂物、灰尘、砂浆等清理干净,影响面层厚度凸出部位剔除平整。用水冲刷,使表面保持湿润,但不得有积水。 2、抹踢脚线底糙:清理基层,洒水湿润,按标高线向下量到踢脚线标高,踢脚线高度为120,拉通线确定底灰厚度,套方、贴灰饼,抹1:3水泥砂浆,刮板刮平,槎平整,扫毛浇水养护。 3、抹踢脚线面层:底层砂浆抹好硬化后,拉线贴8mm宽米厘条,抹1:2水泥砂浆,抹子压抹上灰后,用刮板紧贴米厘条垂直地面刮平,用铁抹子压光,阴阳角,踢脚线上口用角抹子溜直压光。 4、根据+500cm标高线,做好房间四周的塌饼,按塌饼间距1.5m 左右引出中间塌饼。 5、铺水泥砂浆压头遍,铺水泥砂浆前先刷1:0.5素水泥浆结合层,做到随刷随铺1:2水泥砂浆,水泥砂浆的稠度以手捍成团能稍出浆为度,随铺随用抹子拍实,并用刮尺刮到塌饼平,用木蟹搓平。边槎边铲除塌饼,待泛水后略撒1:1水泥砂浆,吸水后用铁板抹了进行第一遍压光。 6、第二遍压光:待水泥砂浆稍硬,脚踩不产生明显的痕迹时,用铁板抹子压光第二遍。 7、第三遍压光:待面层稍干,压不出铁板印。即接近终凝时,用铁板抹子进行最后一遍压光。 8、养护:地面压光成活后一昼夜即应开始洒水养护,养护时间

楼地面工程

楼地面工程 楼地面的种类:(防水防滑、普通)地砖楼地面,(防水、普通)细石混凝土楼地面,水泥砂浆楼面 6.6.1 楼地面基层清理 楼(地)面工程施工前必须将基层表面浮土、砂浆等沾污杂物清理干净。采用带钢丝盘的磨石机进行清理,这样工效高、效果好。如表面沾有油污,应用5%~10%浓度的火碱水溶液清刷干净,以确保楼(地)面工程不空鼓,粘结牢固。 6.6.2 水泥砂浆地面工程 1)、施工准备 ⑴、技术准备 ①、在施工前对操作人员进行技术交底。 ②、抄平放线,统一标高。检查各房间的地坪标高,并将统一水平标高线弹在各房间四壁上,一般离设计的建筑地面标高500mm。 ③、在穿过楼地面处的立管加上套管,再用水泥细石混凝土将四周稳牢堵严; ④、检查预埋在垫层内的电线管和管线重叠交叉集中部位的标高,并用细石混凝土事先稳牢(管线重叠交叉部位需设钢板网,各边宽出管子150mm)。 ⑤、检查地漏标高,用细石混凝土将地漏四周稳牢堵严。 ⑵、材料要求 ①、水泥采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32.5。 ②、砂宜采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。 ③、水宜采用饮用水。 ⑶、作业条件: ①、施工前在四周墙身弹好水准基准水平墨线。 ②、门框和楼地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。对于有室内外高差的门口位置,尚应考虑室内外完成面能各在下槛两侧收口。 ③、各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。

④、办好作业层的结构隐蔽验收手续。 2)、工艺流程 基层清理→找标高、弹线→打灰饼、冲筋→刷结合层→铺设浆面层→搓平→抹光→养护→检查验收 3)、操作工艺 ⑴、刷素水泥浆结合层:宜配制水灰比为0.4-0.5的素水泥汪,刷涂也可在基层上均匀洒水湿润后,再撒干水泥粉,用竹扫帚均匀涂刷,随刷随做面层,应控制一次涂刷面积不宜过大。地面的标高和找平,水平控制线应统一弹到房间四周墙土,有地漏等带有坡度的面层,坡度应满足排除液体要求。 ⑵、打灰饼、冲筋:根据水平控制线,在地面四周做灰饼,然后拉线打中间灰饼,再用干硬性水泥砂浆做软筋(软筋间距为1.5m左右)。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度。对于面积较大的地面,则应用水准仪测量找平做灰饼,也可按一定距离做几个控制点拉线打灰饼、冲筋。 ⑶、水泥砂浆面层的施工 ①、基层为混凝土时,常用干硬性水泥砂浆,且以砂浆外表湿润松散、手握成团、不泌水为准。水泥砂浆的配比为 1:2(如用强度等级 32.5的水泥则可用1:2.5的配比)。操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋略高,然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实。 ②、铺设:刷水泥浆后,随刷随铺设水泥砂浆,水泥砂浆应随铺随拍实,并用木抹子由边向中,由内向外,反复搓平、压实,木抹子应用力均匀,后退操作,将砂眼、脚印等清除后,再用靠尺检查平整度,抹平工作应在水泥初凝前完成。 ③、面层压光宜用钢抹子分三遍成活,逐步加大压力。头遍待砂浆稍收水后,不得漏抹,即用钢抹子稍用力压出浆、抹平。 ④、第二遍压光:在水泥砂浆初凝前,即可用铁抹子压抹第一遍,要求不漏抹,做到压实、压光;凹坑、砂眼和脚印都要填补压平,使表面平整。 ⑤、第二遍压光:在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当试抹元抹纹时,即可用铁抹子抹压第三遍,压时用劲稍大一些,把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光。 ⑥、养护:水泥砂浆完工后,第二天要及时浇水养护,使用矿渣水泥时尤其

屋面楼地面工程量清单计价实例

屋面、楼地面工程量清单计价实例 马光鸿 在工程招标投标活动中,投标人按照招标人提供的工程量清单,认真分析项目名称和项目特征,同时根据工程内容结合设计图纸、自编的施工组织设计,依据《浙江省建筑、装饰工程工程量清单计价指引》对清单项目进行分析,分解成若干具体的可组合的工程内容,并按照《浙江省建筑工程预算定额(2003版)》规定的工程量计算规则分别计算相应定额子目的工程量,据此套用对应的定额子目进行组价分析,计算出该项目的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费和总价,最终(按清单项目的计量单位)计算出综合单价。余同。 在屋面、楼地面工程量清单计价指引中,要熟悉常用项目如瓦屋面、屋面卷材防水、屋面刚性防水、水泥砂浆楼地面、块料楼地面、木地板楼地面等项目中可组合的主要内容和对应的03版定额子目。 工程量清单计价举例: 例1:某工程瓦屋面如图1所示,平瓦屋面工程量清单如下表所列,试计算此平瓦屋面工程量清单项目的综合单价。 为方便计算,本题的人工、材料、机械台班消耗量及单价暂按03版省建筑工程预算定额及定额取定价计算,管理费、利润分别按人工费加机械费的20%、10%计取,风险费用暂不考虑。 图1 分部分项工程量清单 序号项目编码项目名称计量单位工程数量 1010701001001平瓦屋面: 圆木檩条8.138 m3, 20mm厚平口杉木屋面板、油毡一层, 36×8mm顺水条@500,25×25mm挂瓦条,粘土平瓦屋面,屋 脊盖粘土脊瓦。平(脊)瓦伸出木基层50mm,屋面坡度为 B/2A=1/4。 m2406.92

解:屋面坡度为B/2A=1/4,查得屋面坡度系数为1.118。 根据03预算定额规则计算相关工程量并套用定额: 5-22 圆木檩条:8.138 m3(已知) 每m3人工费=93元材料费=880.77元机械费=0元 5-30H 屋面平口板(20厚)木基层有油毡:(30+0.72×2)×(10+0.72×2)×1.118=31.44×11.44×1.118=402.12m2 每m2 人工费=1.68元材料费=22.304+1.05×16×[(20+2)/15-1]=30.144元机械费=0元 7-17 粘土平瓦屋面:(30+0.72×2+0.05×2)×(10+0.72×2+0.05×2)×1.118=31.54×11.54×1.118=406.92m2 每m2 人工费=1.066元材料费=12.4497元机械费=0元 7-19 粘土脊瓦屋脊: 30+0.72×2+0.05×2=31.54m 每m人工费=1.3780元材料费=5.5169元机械费=0.1609元 分部分项工程量清单项目综合单价计算表 工程名称:某工程计量单位:m2项目编码:010********* 工程数量:406.92 项目名称:平瓦屋面综合单价:66.40元 注:表中综合单价=27018.37÷406.92=66.40元/m2

楼地面工程工程量计算

职业技术学院课时授课计划 教师(签名):教研室审批:年月日

题目:楼地面工程工程量计算 楼地面适用于楼地面、楼梯、台阶等装饰工程。包括整体面层、块料面层、橡塑面层、其他材料面层、踢脚线、楼梯装饰、扶手、栏杆、栏板装饰、台阶装饰、零星装饰等项目。 1.整体面层 整体面层项目包括水泥砂浆(020101001)、现浇水磨(020101002)、细混凝土(020101003)、菱苦土楼地面(020101004)四个清单项目。 1.适用围适用楼面、地面所做的整体面层工程。 2.工程量计算 工程量按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室铁道、地沟等所占面积;不扣除间壁墙和0.3 m2以的柱、垛、附墙烟囱及洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 3.项目特征垫层材料种类、厚度;找平层厚度、砂浆配合比;防水层厚度、材料种类;面层厚度、砂浆配合比或混凝土强度等级。 4.工程容 包含基层清理;垫层铺设;抹找平层;防水层铺设;抹面层(或面层铺设);嵌缝条安装;磨光、酸洗、打蜡;材料运输等。 例11-1 如下图所示,地面构造做法为:20厚1∶2水泥砂抹面压实抹光;刷素水泥浆结合层一道;60厚C20细混凝土找坡层,最薄处30厚;聚氨酯涂膜防水层1.5~1.8,1200防水层边卷起150;40厚C20细混凝土随打随抹平;

150厚3:7灰土垫层;素土夯实。试编制水泥砂浆地面工程量清单。 解:S=(3.00m×3-0.12m×2)×(3.00m×2-0.12m×2)-1.20m×0.80m=49.50 m2 水泥砂浆地面工程量清单见下表 序号项目编码项目名称计量 单位 工程数量 1 1 水泥砂浆楼地面 20mm厚1∶2水泥砂浆抹面压实抹光; 刷素水泥浆结合层一道; 60mm厚C20细混凝土找坡层,最薄处30 厚; 聚氨酯涂膜防水层1.5-1.8,防水层边卷起 150mm;40mm厚C20细混凝土随打随抹平; m249.50

楼地面工程量的计算

《楼地面工程量的计算》 科目名称:计量与计价 课题名称:楼地面工程量的计算 授课教师:卢赏 一、教材分析 (一)教材特点分析 本教材采用中等职业教育规划教材,教材内容地区性很强,以某省市为例,为使教学贴近实际,我们在使用教材同时结合本地区福建定额,作为补充教材进行穿插教学。若对教材内容及定额不作调整,照本宣教,就不能很好体现教材的理论知识与福建的建筑市场相结合,势必会影响教学效果,影响学生在工程预算方面就业的实用性。 (二)本节内容在课程中的地位 本节课的教学内容是《计量与计价》中的第四章建筑工程量计算的第九节。楼地面工程是建筑工程预算的重要组成部分,工程量计算的正确与否将影响整个建筑工程造价的准确性,因此在本教材中是很重要的一部分内容。 (三)教学目标 1、知识目标: (1)了解楼地面的组成; (2)熟练识读建筑施工图; (3)掌握楼地面工程量计算规则; (4)能运用计算规则进行楼地面工程量的计算。 2、能力目标 (1)在熟练识图的基础上,使学生具有丰富的空间想象能力; (2)在熟悉楼地面工程量计算规则的基础上,提高学生对计算规则的理解能力和计算能力;(3)众人拾柴火焰高,提高学生共同解决问题的协作能力。 3、情感目标 (1)组练习,你追我赶,使学生具有良好的竞争意识; (2)严谨求实,一丝不苟,使学生具备良好的职业道德。 (四)教学重难点 (1)教学重点:楼地面工程量计算规则。 (2)教学难点:熟练识图,运用规则准确计算,举一反三。 二、学情分析 我所教的班是工程造价专业,学生学习态度端正,求知欲强,大部分同学对本课程兴趣较浓厚,自我控制能力较好,但基础知识掌握较差。因此,我在教学过程中,非常注意与学生的情感交流,既要让学生敢于肯定自己的能力水平,也要让学生能够发现自身的不足。同时注重在平等和愉悦的氛围中通过联系生活和实践操作体会来实现对知识和能力的学习和掌握。

楼地面工程的施工方案及质量保证措施

楼地面工程的施工方案及质量保证措施 1、施工准备 按设计标高设置要求,用水准仪找出标高控制线和控制点,楼地面基层清理干净。细石混凝土的水灰比和塌落度尽可能小。 2、施工机具 除使用随打随抹混凝土在内的常规机具外,另准备以下专用机械抹光机具:泌水工具:橡皮管或真空吸水设备。 平整出浆机具,进口整平机辅以灌砂的直径150 钢管,长度1200-1500mm 左右,两端设转动拉环。 抹光机:进口抹光机,工作方式分为两种。一种是加圆盘时其作用类似于木抹子,主要用于去浮浆,抹平;另一种是卸下圆盘即为三叶钢片,可通过调整钢片角度压光地面面层。 3、工艺流程 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥→浇筑素混凝土→抹面层、收光→养护 4、施工工艺 找标高、弹面层水平线:根据墙面上已有的+50cm 水平标高线,量测出地面

面层的水平线,弹在四周墙上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲除掉,用碱将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 洒水湿润:在做面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线。横竖拉线,用与素混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 抹标筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做标筋(或叫冲筋),以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑素混凝土面层厚度的标准。 刷素水泥浆结合层在铺设混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4~0.5(水泥:水)的素水泥浆,不要刷得面积过大,要随刷随铺素混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。 素混凝土搅拌:素混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,又试验室根据原材料情况计算出配合比,部分现场用搅拌机进行搅拌,坍落度控制在50mm 左右。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少一组,当每层地面工程建筑面积超过1000m2时,每增加1000 m2各增做一组试块,不足1000 m2按1000 m2计算。当改变配合比时,

楼地面工程施工工艺

楼地面工程 本工程楼地面做法有水泥砂浆地面、防滑地砖等。 一、水泥砂浆地面的施工工艺 1、混凝土基层处理要干净,在上、下水管穿过楼板周围加强防水措施,基层凿毛后无浮浆、砂浆及混凝土渣,影响面层厚度的凸出部分应凿除,提前洒水湿润24小时,表面无积水。 2、根据墙面水平线,在墙面四周地面面层水平标高线,并核对门框锯口标高,在地面四周做灰饼,大房间应相隔1.5-2.0米增加冲筋,如有地漏,应按设计要求在地漏半径1000㎜范围内找坡,坡度不小于1%,对有坡度要求的地面做出坡度。 3、刷水泥浆一道,宜用1:0.5水泥浆。刷成均匀的水泥浆结合层,随刷随铺水泥砂浆。水泥砂浆应机械搅拌,必须拌和均匀,颜色一致。水泥砂浆面层在埋设管道等薄弱处,必须采取防止开裂措施,方可继续施工。 5、最薄处30厚1:2.5水泥砂浆找平,随打随抹, 6、洒水养护7~10天。养护期间不允许压重物和碰撞。 7、质量标准: 表面洁净,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。 地漏和有坡度要求的地面,坡度应符合设计要求,不倒泛水,无渗漏,无积水,抹面与地漏(管道)结合严密平顺。 允许偏差项目:表面平整度4mm。 二、防滑面砖楼面施工工艺: 1、将混凝土楼面上的砂浆等污染物清理干净,如基层有油污,应用10%火碱水刷干净,用清水冲洗其上的碱液,并认真将板面的污物剔刷干净。在有上下水管道的周围做加强防水层。 2、刷素水泥浆一道,在清理好的基层上,浇水湿润,用扫匀水泥浆,扫浆面积的大小应根据细石混凝土的施工速度来决定。应随扫随铺。 3、从房间四周水平线下反至细石混凝土找平层的顶标高,用水泥砂浆抹灰饼。有水的房间应由四周向地漏方向做放射形冲筋,并找好坡度。冲筋应使用干硬性砂浆。 4、20厚1:3水泥砂浆抹面,应随铺随拍实,并用木抹子由边向中、由内向外槎平、压实,木抹子应用力均匀,后退操作,将砂眼、脚印等消除后,用靠尺检查平整度。 5、待砂浆表面干燥后施工水泥基防水涂膜,水泥基防水涂料按设计配合比配制,随配制随施工。施工时涂刷2~3遍,每遍的涂刷方向应相互垂直交叉。厚度应达到设计要求。施工完毕后浇水养护。 6、铺砖时先将聚合物水泥砂浆抹铺于瓷砖的背面,因砂浆强度高,凝结快,应随拌随用,防止假凝后影响粘结效果。将抹好灰的砖贴到基层上,砖应上楞跟线,用木锤砸实找平。 7、将已铺好的砖拉线修整拨缝,将缝找直,并将缝内多余的砂浆扫出,将砖面砸实,如有坏砖应及时更换。 8、用1:1水泥砂浆勾缝,要求勾缝密实,缝内平整光滑。如设计要求不留缝隙,则缝隙平直,在修整好的砖面上用水泥浆扫入缝内灌实。 9、铺完地砖后,在常温下浇水养护48小时。

楼地面工程量计算

楼地面工程量计算 一、地面垫层 按室内主墙间净空面积乘以设计厚度以体积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占的体积,不扣除间壁墙和面积在0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占体积。 二、整体面层、找平层 1.楼地面按室内主墙间净空尺寸以面积计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加面积。 2.楼梯面积按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm 以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。 3.台阶面层按设计图示尺寸以台阶(包括踏步及最上一层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算。 4.防滑条如无设计要求时,按楼梯、台阶踏步两端距离减300mm以延长米计算。 5.水泥砂浆、水磨石踢脚线按长度乘以高度以面积计算,洞口、空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。三、块料面层 1.楼地面块料面层按实铺面积计算。不扣除单个0.1m2以内的柱、垛、

附墙烟囱及孔洞所占面积。 2.楼梯、台阶块料面层工程量计算规则与整体面层相同。 3.拼花部分按实铺面积计算。 4.点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。5.块料面层踢脚线按实贴长度乘以高度以面积计算;成品木踢脚线按实铺长度计算;楼梯踢脚线按相应定额乘以系数1.15。 6.零星项目按实铺面积计算。 7.石材底面刷养护液按底面面积加4个侧面面积计算。 四、块料面层计算规则适用于塑料橡胶面层、地毯、地板及其他面层。

新校区楼地面工程主要施工方法

新校区楼地面工程主要施工方法 新校区楼地面工程主要施工方法 一、防滑地砖 1、材料要求: 根据设计要求,由承包方提供样品经业主、设计审核后同意方可购买进场使用。防滑地砖要求致密、坚硬、尺寸准确。对方表面平整、色差一致、抗压抗折强度符合设计要求和有关标准并附有出厂质量合格证。 水泥使用325号普通硅酸盐水泥。 黄砂使用中砂(找平层)与细砂(粘结层)。 2、机具设备: 砂浆搅拌机、强式砂轮机、切割机、磨砖机、大小平揪、合金钢尖凿、铝合金平尺、硬木拍板、木锤、拔缝开刀、木刮尺等。 3、作业条件 等墙面、顶棚抹灰、门窗框安装及水、电管道安装完成后,基层已施工完成,弹出控制面层标高和排水坡度的水平基线或标志。 防滑地砖使用前需在水中浸泡1小时,取出后分隔阴干一会,不得有明水滴滑。 4、操作工艺 将基层上的泥土、灰尘、浆皮、灰渣清理干净,并用清水冲洗,按控制标高与坡度(地漏方向)先在四周基层上做好灰饼,每隔1.5米(卫生间或小房间内不必使用)用干性砂浆做一道冲筋。做完冲筋后,在基层面均匀洒水湿润,然后刷一度水灰比为0.4-0.5素水泥浆一次面积不宜过大,必须随刷随铺找平层(防滑地砖防水地面的地方应刷2厚特种胶合剂)搅拌好的水泥吵浆根据冲筋高度用水平揪砂浆摊。找平层完成后养护24小时后,在上面弹线,先弹中心十字线,再按防滑地砖的模数弹分格线,若尺寸不合整块砖的时候,可截半砖用于边角处,尺寸相差较小时在允许范围内调整缝宽度。铺地砖前在找平层上酌量洒水湿润(冬季不宜)或再用素水泥浆刷一度,接着抹粘结层水泥砂浆(5厚1:2水泥砂浆)铺砖时从门开始按线位置及墙根水平线铺几列纵砖,找好规矩,再从里向外逐排、逐列循序退着铺砖。铺砖时拉细线,使缝顺直,将已铺好的砖块,拉线调匀直缝隙,将我余砂浆扫出,将砖面压实,如有坏砖,及时调整。 勾缝、擦缝应在铺砖后24小时内进行,用纯水浆搓缝、平整光洁、缝深为砖厚的1/3。’铺砖完成后24小时后用清水洒浇养护,或用锯末覆盖洒水养护不少于 7天。 踢脚板使用与地面砖同品种、同规格、同颜色,立缝与地面缝对齐。铺设时先在房间阴角两头各铺一块,出墙高度、厚度一致。并以此砖上口为标准,挂线铺贴,铺贴完后将砖面清理干净。 成品保护:防滑地砖堆放场地得漏雨、长期积水及日晒。底部用木方支垫,运输时要轻拿轻放。 面层铺贴完后房间封闭,不能封闭的面层上覆盖草包或塑料编织袋,纸板等加以保护,严禁在已完成的面层上拌和砂浆,堆放材料。 二、楼梯花岗岩板铺贴 1、工艺流程:基层处理→ 刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺砌板材→铺踢脚板→擦缝、打蜡。 2、基层处理:将地面垫层上的杂物清净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆,并清扫干净。

住宅楼地面工程施工方法正式版

Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 住宅楼地面工程施工方法 正式版

住宅楼地面工程施工方法正式版 下载提示:此管理规范资料适用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成 员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按 要求达到预计目标。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 住宅楼地面工程的施工方法 本项目楼地面为:起居室、卧室、餐厅、厨房、卫生间为细石混凝土毛面楼面;电机房为普通水泥砂浆楼地面;楼梯为块料花岗岩饰面;车库、主楼地下储藏室为粗料混凝土地面。 所用材料要求:水泥:应采用32.5号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采和的石子粒径不应大于15mm。 1、细石混凝土地楼面

(1)工艺流程: 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→浇筑细石混凝土→抹面层压光→养护。 (2)浇筑细石混凝土: ①细石混凝土搅拌:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,不应小于C20,由试验室根据原材料民政部计算出配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少一组,当每层地面工程建筑面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计

楼地面工程工程量计算

职业技术学院课时授课计划

教师(签名):教研室审批:年月日 题目:楼地面工程工程量计算 楼地面适用于楼地面、楼梯、台阶等装饰工程。包括整体面层、块料面层、橡塑面层、其他材料面层、踢脚线、楼梯装饰、扶手、栏杆、栏板装饰、台阶装饰、零星装饰等项目。 1.整体面层 整体面层项目包括水泥砂浆(020101001)、现浇水磨(020101002)、细混凝土(020101003)、菱苦土楼地面(020101004)四个清单项目。 1.适用围适用楼面、地面所做的整体面层工程。 2.工程量计算 工程量按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室铁道、地沟等所占面积;不扣除间壁墙和0.3 m2以的柱、垛、附墙烟囱及洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 3.项目特征垫层材料种类、厚度;找平层厚度、砂浆配合比;防水层厚度、材料种类;面层厚度、砂浆配合比或混凝土强度等级。 4.工程容 包含基层清理;垫层铺设;抹找平层;防水层铺设;抹面层(或面层铺设);嵌缝条安装;磨光、酸洗、打蜡;材料运输等。 例11-1 如下图所示,地面构造做法为:20厚1∶2水泥砂抹面压实抹光;刷素水泥浆结合层一道;60厚C20细混凝土找坡层,最薄处30厚;聚氨酯涂

膜防水层1.5~1.8,1200防水层边卷起150;40厚C20细混凝土随打随抹平;150厚3:7灰土垫层;素土夯实。试编制水泥砂浆地面工程量清单。 解:S=(3.00m×3-0.12m×2)×(3.00m×2-0.12m×2)-1.20m×0.80m=49.50 m2 水泥砂浆地面工程量清单见下表 计量 序号项目编码项目名称 工程数量 单位 1 020101001水泥砂浆楼地面m249.50

装饰楼地面工程说明-计算规则

楼地面工程-说明 一、本章中各种砼、砂浆强度等级、抹灰厚度,设计与定额规定不同时,可以换算。 二、本章整体面层子目中均包括基层与装饰面层。找平层砂浆设计厚度不同,按每增、减5mm找平层调整。粘结层砂浆厚度与定额不符时,按设计厚度调整。地面防潮层按第十七章的相应项目执行。 三、整体面层、块料面层中的楼地面项目,均不包括踢脚线工料;水泥砂浆、水磨石楼梯包括踏步、踢脚板、踢脚线、平台、堵头,不包括楼梯底抹灰(楼梯底抹灰另按第十四章的相应项目执行)。 四、菱苦土、水磨石面层定额项目己包括酸洗打蜡工料,设计不做酸洗打蜡,应扣除定额中的酸洗打蜡材料费及人工0.51工日/1Om2,其余项目均不包括酸洗打蜡,应另列项目计算。 五、大理石、花岗岩面层镶贴不分品种、拼色均执行相应定额。包括镶贴一道墙四周的镶边线(阴、阳角处含45度角),设计有两条或两条以上镶边者,按相应定额子目人工乘1.10系数(工程量按镶边的工程量计算),矩形分色镶贴的小方块,仍按定额执行。 六、花岗岩、大理石板局部切除并分色镶贴成折线图案者称"简单图案镶贴"。切除分色镶贴成弧线形图案者称"复杂图案镶贴",该两种图案镶贴应分别套用定额。凡市场供应的拼花石材成品铺贴,按拼花石材定额执行。 七、大理石、花岗岩板镶贴及切割费用己包括在定额内,但石材磨边未包括在内。设计磨边者,按第十七章相应子目执行。 八、对花岗岩地面或特殊地面要求需成品保护者,不论采用何种材料进行保护,均按第十七章相应项目执行,但必须是实际发生时才能计算。 九、扶手、栏杆、栏板适用于楼梯、走廊及其他装饰栏杆、栏板、扶手,栏杆定额项目中包括了弯头的制作、安装。 设计栏杆、栏板的材料、规格、用量与定额不同,可以调整。定额中栏杆、栏板与楼梯踏步的连接是按预埋件焊接考虑的,设计用膨胀螺栓连接时,每10m另增人工0.35工日,M10×100膨胀螺栓10只,铁件1.25kg,合金钢钻头0.13只,电锤0.13台班。 十、楼梯、台阶不包括防滑条,设计用防滑条者,按相应定额执行。螺旋形、圆弧形楼梯贴块料面层按相应项目的人工乘系数1.20,块料面层材料乘系数1.10,其他不变。现场锯割大理石、花岗岩板材粘贴在螺旋形、圆弧形楼梯面,按实际情况另行处理。 十一、斜坡、散水、明沟按苏J9508图编制的,均包括挖(填)土、垫层、砌筑、抹面。采用其他图集时,材料含量可以调整,其他不变。

精装修楼地面工程施工方案

精装修楼地面工程施工方案 精装修楼地面工程施工方案 本工程楼地面工程以地砖、石材、实木复合地板、地毯等为主。 各部分具体施工方案如下: 1 地面铺贴石材施工方案 1)工艺流程 2)施工方案与技术措施 (1)基层处理:石材施工前将地面基层上的落地灰、浮灰等杂物细致的清理干净,并用钢丝刷或钢扁铲清理,但不要破坏结构的保护层。基层厚度按设计要求时按其进行施工,但本道工序施工前要对地面刷一道水泥浆结合层(或水泥浆掺5%立得尔建筑胶)。基层处理应注意达到施工条件的要求,考虑到装饰厚度的需要,在正式施工前用少许清水湿润地面。 (2)放线:在房间的重点部位或地面面积较大的房间弹互相垂直的十字控制线,用以检查和控制石材板块的的位置,十字线可以弹在的十字控制线,用以检查和控制石材板块的的位置,十字线可以弹在地面上并引至墙面底部。在房间的墙四周弹出标高控制线和作出标高控制,注意检查与楼梯或有其他不同面层材料部位的标高交圈和过度。在地面弹出十字线后,并根据石材规格在地面弹出石材分格线。 (3)预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对石材的颜色、纹理、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果(调整后的石材编号画在石材分格图上,按铺贴顺序堆放整齐备用)。同时注意采用浅色石材并其质地密度较小的应在石材的背面和所有侧面涂刷隔离剂,以防止石材铺装时吸水影响石材的表面美观。 (4)铺贴: 结合层:在铺装砂浆前对基层清扫干净后用喷壶洒水湿润,刷素水泥浆(水灰比为0.5 左右做到随刷随铺)。铺砂浆层:在地面上按照水平控制线确定找平层厚度,并用十字线纵横控制,石材镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工(要求砂浆的干硬度以手捏成团不松散为宜),把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设宽度应超过石材宽度1/3 以上,并且砂浆厚度约高出水平标高3~4mm,砂浆厚度控制在30mm。铺装石材:把已编号的石材按照排列顺序从远离门口一侧开始,按照试拼编号依次铺砌至门口。铺装前将板预先浸湿后阴干备用,先进行试铺,对好纵横缝,用橡皮敲击垫木板(不得用橡皮锤直接敲击石材板面),振实砂浆至铺设高度后,将板移至一旁,检查砂浆上表面与板块之间是否吻合,如有空虚之处应填补干硬性砂浆,然后正式铺装。在砂浆层上满浇一层水灰比为0.5 的素水泥浆结合层,安放时要四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击垫木板,用水平尺控制铺装标高,然后安装顺序镶铺。接缝要求:石材板块铺装时接缝要严密,一般不留缝隙。擦缝:在铺装完成后1~2 昼夜进行灌浆勾缝。水泥浆内依据石材的颜色添加同颜色的矿物颜料均匀调制成1:1 稀水泥浆,用浆壶分次灌入缝隙内或者用干水泥拌和色粉擦缝。完成后及时将石材板面的水泥浆用棉丝清理干净后加以保护。 3)质量标准 (1)主控项目 石材的品种、规格、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合必须牢固、无空鼓。石材表面洁净、图案清晰、光亮、光滑,色泽一致,接缝均匀,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。踢脚线表面洁净,接缝平整均匀,高度一致,结合牢固,出墙厚度适宜。镶边材料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。 2 地砖铺贴施工方案

楼地面工程施工方案55459

金科西永项目一期三标段工程 楼 地 面 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 重庆市中大建设集团有限公司 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、施工顺序 (6) 五、施工方法 (7) 六、质量要求 (10) 七、成品保护 (12) 八、安全措施 (12) 九、附件:质量、安全保证体系网络图 (13)

楼地面工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸:金科西永一期项目L47/03地块工程3- 2、3- 3、3-5号楼的施工图纸,设计单位为广东省华城建筑设计有限公司。 2、主要规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2013)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 3、金科构造做法。 二、工程概况 本概况根据《金科构造做法》第六部分:楼地面工程 1、无保温的住宅户内楼地面(不含厨、卫、私家车库) (1)30mm厚C20自拌细石混凝土面层找平拉纹(面层在四周150mm宽、阴角、门洞口处拉纹,大面拉纹宽度为210mm,纹理间距为15mm,拉纹间距为120mm;房间内按房间平面4或6等分切割缝,缝深10mm,关水养护5天以上); (2)涂刷素水泥浆一遍; (3)钢筋混凝土楼板清理干净。 2、有保温的住宅户内楼地面(不含厨、卫、私家车库)

(1)全轻砼保温层(厚度详节能设计),提浆压痕切缝,(面层在四周150mm 宽、阴角、门洞口处增设拉纹,大面拉纹宽度为210mm,纹理间距为15mm,拉纹间距为100mm;房间内按房间平面4或6等分切割缝(钢筋断开),缝深10mm,关水养护5天以上); (2)刷一道与界面层配套的界面砂浆; (3)混凝土结构板,表面凿毛并清理干净,局部找补并洒水养护2天以上。 3、厨、卫楼地面 (1)回填及面层部分由业主二次装修; (2)1.2mm厚JS??型(白色)防水层,厨房并上翻300mm,卫生间上翻1800mm(即室内地坪完成面标高计算);上翻墙面JS??型(白色)防水涂料厚度为1.0mm(上翻墙面防水上口须先弹线再贴双面胶保证上翻水平美观); (3)阴角处必须做泛水和1.0mm厚JS??型防水附加层,附加层宽度500; (4)20mm厚C20自拌细石混凝土找平压光; (5)钢筋混凝土楼板,基层清理,局部点补找平。 4、阳台、入户花园、空中院馆楼地面 (1)地面面层业主自理; (2)穿楼板的管根处后浇C20微膨胀细石砼,管道及地漏四周300mm 宽范围内做1.2mm厚JS??型(白色)防水涂料; (3)C20自拌细石混凝土找坡收光,最薄处15mm,1%坡向地漏; (4)钢筋砼结构板。 说明:当需要按设计节能专篇做保温时按露台做法。 5、消防楼梯间、疏散楼梯间楼地面

楼地面工程计算规则

楼地面工程计算规则 一).找平层、垫层、面层 1. 基础垫层按图示尺寸以立方米计算。 2. 地面垫层按室内主墙间净空面积乘以设计厚度以立方米计算;找平层、整体面层按主墙间净空面积以平方米计算。均应扣除突出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占的体积(面积),但不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内孔洞所占体积(面积),而门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分的体积(面积)亦不增加。 3. 楼地面铺地毯,按实铺面积计算(不扣除柱、垛所占面积)。楼梯铺地毯按楼梯(包括踏步、休息平台、锁口梁)水平投影面积计算,不扣除宽度在200mm 以内楼梯井所占面积。 4. 块料面层,按图示尺寸实铺面积亦平方米计算,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛等的开口部分的工程量并入相应的面层内计算。 5. 楼梯面层(包括踏步、休息平台、锁口梁)按水平投影面积计算。整体面层楼梯井宽度在500mm以内者,块料面层楼梯井宽度在200mm以内者不予扣除。 6. 踢脚线以延长米计算,洞口及空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧面壁长度亦不增加。 7. 防滑条按楼梯踏步两端距离减300mm亦延长米计算。 8. 台阶按水平投影面积计算,包括最上层踏步沿300mm。 (2.台阶面层包括踏步及最上一层踏步边沿加300mm,不包括牵边、侧面抹灰) (二).其它 1. 散水、防滑坡道面层按水平投影面积计算。 2. 明沟按图示尺寸以延长米计算。 3. 栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算。 4. 扶手弯头以个计算。 (13.凿石明沟、砖明沟工程设计断面小于定额规定断面时,按定额执行,不作调整;设计断面大于定额规定断面时,土石方开挖,砌筑工程量分别套用相应定额) 说明 1.本章定额子目按照手工操作和机械使用综合考虑。 2.各种砂浆的种类、配合比和粘结剂与定额取定不同时,可以换算。 3.砂浆找平层设计厚度与定额取定不同时,按每增减定额子目调整。

相关文档
相关文档 最新文档