水利工程技术

1、洪水标准:在水利工程设计中不同等级的建筑物所采用的按某种频率或重现期表示的洪水标准,包括洪峰流量

和洪水总量。

2、永久性水工建筑物洪水标准,分为设计洪水标准和校核洪水标准。

3、临时性水工建筑物洪水标准,应根据建筑物的结构类型和级别,结合风险度综合分析,合理选择;对失事后果

严重的,应考虑超标准洪水的应急措施。

4、永久性建筑物的级别:按山区及丘陵、平原、潮汐河口及滨海三种情况,分为1、2、3、4、5级。

5、永久性水工建筑物标准确定的特殊情况:

(1)当山区、丘陵地区挡水高度低于15m,水头差小于10m时,洪水标准按平原、滨海地区标准确定;

(2)当平原、滨海地区挡水高度高于15m,水头差大于10m时,洪水标准按山区、丘陵地区标准确定。

6、临时性水工建筑物级别只有3、4、5级。

7、水利水电建筑物等别与规模对应关系:Ⅰ等—大(1)型;Ⅱ等—大(2)型;Ⅲ等—中型;Ⅳ等—小(1)型;

Ⅴ等—小(2)型。

8、水利水电建筑物等别与级别对应关系:

(2)临时性建筑物只有3、4、5级。

临时性水工建筑物级别级别

(3)临时性水工建筑物洪水标准[重现期/年]

9、水库特征水位:

(1)校核洪水位:遇校核洪水时在坝前达到的最高水位。

(2)设计洪水位:遇设计洪水时在坝前达到的最高水位。

(3)防洪高水位:遇下有保护对象的设计洪水时在坝前达到的最高水位。

(4)防洪限制水位(汛前限制水位):汛期允许兴利的上限水位,水库汛期防洪起调水位。

(5)正常蓄水位(正常高水位、设计蓄水位、兴利水位):兴利要求应蓄到的最高水位。

(6)死水位:允许消落到的最低水位。

10、水库库容与水位的关系:

11、水工建筑物按其作用分类:(有些是多种作用)

(1)挡水建筑物(江河堤防、海塘,坝和水闸等)

(2)泄水建筑物(各种溢流坝、坝身泄流孔、岸边泄洪道、泄洪隧洞)

(3)输水建筑物(引水隧洞、引水涵管、渠道、渡槽、倒虹吸)

(4)取水建筑物(引水隧洞的进水口段、灌溉渠首、供水用进水闸、扬水站)

(5)整治建筑物(丁坝、顺坝、导流堤、护堤和护岸)

(6)专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物:

①水电站建筑物(压力管道、压力前池、调压室、电站厂房)

②灌溉、排水建筑物(渠道节制闸、分水闸、渡槽、虹吸、跌水等)

③水运建筑物(升船机、船闸、筏道、码头)

④给水、水下建筑物(自来水厂抽水站、滤水池、水塔、排污水道)

⑤渔业建筑物(鱼道、生鱼机)

12、水工建筑物按使用时期分类:永久建筑物(主、次要建筑物)、临时建筑物。

13、水工建筑物的坝体按构造分类:

(1)重力坝(实体重力、宽缝重力、空腹重力、浆砌石重力)

(2)拱坝(等半径式、定角式、变角式;薄拱坝、一般拱坝、重力拱坝)

(3)支墩坝(平板坝、大头坝、连拱坝)

14、坝体按建筑材料分类:

(1)土石坝(按施工方式分为碾压式、抛填式、定向爆破式、水力冲填式、水坠坝等;按材料分为均质坝、黏土墙坝、斜墙坝、人工材料心墙和斜墙坝、多种土质坝、土石混合坝等);

(2)混凝土坝(按受力分为重力坝和拱坝;按施工方法分为碾压砼重力坝和拱坝等)

(3)浆砌石坝;

(4)钢筋混凝土坝;

(5)木坝。

15、渠系建筑物按其作用分:

(1)渠首、调节及配水建筑物;

(2)交叉建筑物(渡槽、倒虹吸、涵管等);

(3)落差建筑物(跌水及陡坡);

(4)泄水建筑物;

(5)冲砂和沉砂建筑物;

(6)量水建筑物。

16、渡槽结构与分类:由进口段、槽身、出口段及支承结构组成;按结构分梁式和拱式;按施工分装配式和现浇式。

17、倒虹吸结构:由进口段、管身、出口段组成。

18、涵洞结构与分类:由进口段、洞身、出口段组成;有圆管涵、拱涵、箱涵等。

19、跌水与陡坡结构与分类:由跌水口、进口连接段、跌水墙、侧墙、消力池和出口连接段组成;跌水多为浆砌石

或混凝土建造;陡坡与跌水主要区别在于前者以斜坡代替跌水墙。

20、水工建筑物按作用水时间的变异性荷载分类:

(1)永久作用荷载(自重、永久设备重量、土压力、淤沙压力、地应力、围岩压力、预应力)

(2)可变作用荷载(静水压力、扬压力、动水压力、水锤压力、浪压力、外水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、温度荷载、土壤孔隙水压力、灌浆压力等)

(3)偶然作用荷载(地震作用、校核水位时的静水压力、扬压力及水重)

21、水工建筑物主要水力荷载:静水压力、扬压力(浮托力和渗透压力之和)、浪压力、冰压力(静冰和动冰压力)

22、波浪的几何要素:波高、波长、波速。

23、土坝渗流分析主要内容:确定渗流主要参数——渗流速度与坡降;确定渗流量。

24、土坝渗流分析较简单的方法:水力学法和流网法(由流线和等势线构成的网格)。

25、土坝渗流分析水力学法的两种假定:

(1)坝体内土质是均匀的,各方向的渗透系数相同;

(2)渗流是层流,符合达西定律,任一铅直线上的流速和水头是常数。

26、闸基渗流计算的目的:求解渗流区域内的渗透压力、渗透坡降、渗透流速及渗流量。

27、闸基渗流分析方法:流网法和阻力系数法。

28、影响渗透系数的主要因素:颗粒形状、大小、不均匀系数及水温。

29、渗透系数的确定方法:经验法、室内测定法、野外测定法。

30、渗透变形(渗透破坏)的几种形式:管涌、流土、接触冲刷、接触管涌、接触流土。

31、发生管涌和流土的主要条件:渗透坡降和土的颗粒组成。

32、防止渗透变形的工程措施(上堵下排):

(1)设置水平和垂直防渗体,增加渗径长度,降低渗流坡降或截阻渗流;

(2)设置排水沟或减压井,降低下游渗流口处的渗透压力,有计划的排出渗水;

(3)对可能发生管涌的地段,铺设反滤层,拦截可能被渗流带走的细小颗粒;

(4)对可能发生流土的地段,增加渗流出口处的盖重,盖重与保护层之间铺设反滤层。

围堰出现管涌时宜采用沙石反滤围井法。

33、对反滤层设置的要求:

(1)相邻两层间,颗粒较小的一层的土体颗粒不得穿过较粗一层土体颗粒的空隙;

(2)各层内的土体颗粒不能发生移动,相对较稳定;

(3)被保护土壤的颗粒不能穿过反滤层;

(4)反滤层不能被淤塞而失效;

(5)耐久、稳定,在使用期内不会随时间的推移和环境的影响而发生性质的变化。

34、水流形态主要包括:

(1)恒定流(任何空间的运动要素不随时间的变化而改变)和非恒定流(改变);

(2)均匀流(水流流线为相互平行的直线)和非均匀流(不平行);

(3)渐变流(流线之间近乎于平行线)和急变流(流线之间夹角很大或曲率半径很小);

(4)层流(流速小、不掺杂)和紊流(流速大、液体质点形成漩涡,相互掺杂)。

35、常用的几种消能方式、原理、使用范围:

(1)底流消能(原理:利用水跃产生的表面旋滚与底部高速主流间的强烈紊动、剪切和掺混作用。特点:流态稳定,消能效果好,对地质条件和尾水变幅适应性强,水流雾化很小。适用条件:低水头、

大流量、地质条件差的)

(2)挑流消能(原理:利用溢流坝下游的挑流坎,把高速水流挑射到下游空中,然后扩散的掺气水流跌落到下游河道内,在尾水水深中发生漩涡、冲击、掺搅、紊动、扩散、剪切,以消除能量,同时

冲刷河床,形成冲刷坑,在冲刷坑内继续消能。适用条件:坚硬岩基的高、中坝)(3)面流消能(原理:利用鼻坎将下泄的高速水流挑至下游水面,在主流与河床之间形成巨大的底部旋滚,旋滚流速较低,避免高速水流对河床的冲刷。余能通过水舌扩散,流速分布调整及底部旋滚与

主流的相互作用而消能。适用条件:中、低水头工程且尾水较深,流量变化范围较小,水位变

幅较小,或有排冰、漂木要求的情况,一般不做护坦)

(4)消力戽消能(原理:利用泄水建筑物的出流部分造成具有一定反弧半径和较大挑角所形成的戽斗,在下游尾水淹没挑坎的条件下,形成自由水舌,高速水流在戽斗产生激烈的表面旋滚,后经鼻坎较高

速的主流挑至水面,并通过戽后的涌浪及底部旋滚而获得较大的消能效果。适用条件:尾水较

深,流量变化范围较小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的情况,一般不做护坦)

36、水利水电工程建筑材料按物化性质分类:无机非金属、金属、有机材料三类。

37、水利水电工程无机非金属材料:天然石料、烧土制品、无机胶凝材料。

38、水利水电工程无机胶凝材料分:气硬性、水硬性胶凝材料。

39、水利水电工程天然石料:

(1)按形成条件分:岩浆岩也叫火成岩(包括花岗岩、闪长岩、辉长岩、辉绿岩、玄武岩);沉积岩也叫水成岩(包括石灰岩、砂岩);变质岩(包括片麻岩、大理岩、石英岩)三大类;

(2)按加工程度分:细石料、组石料、毛料石(块石)、乱毛石(片石)等。

40、水利水电工程天然石料黑色金属(钢和铁的总称)和有色金属(黑色以外)两大类。

41、水利水电工程有机质材料:木材、竹材、沥青材料、合成高分子材料等。

42、水利水电工程建筑材料按材料来源分类:天然建筑材料(土、石、石棉、木材)和人工材料(石灰、水泥、沥

青、金属、土工合成材料、高分子聚合物等)。

43、水利水电工程建筑材料按其功能分类:

(1)结构材料(混凝土、型钢、木材等)

(2)防水材料(防水砂浆、防水混凝土、镀锌薄钢板、紫铜止水片、膨胀水泥防水混凝土、遇水膨胀橡胶嵌缝条)(3)胶凝材料(石膏、石灰、水玻璃、水泥、混凝土等)

(4)装饰材料(天然石材、建筑陶瓷、装饰玻璃、装饰砂浆、装饰水泥、塑料制品等)

(5)防护材料(钢材覆面、码头护木等)

(6)隔热保温材料等(石棉纸、石棉板、矿渣棉、泡沫混凝土、泡沫玻璃、纤维板等)

44、水利水电工程土工合成材料分:土工膜、土工织物、土工复合材料、土工特殊材料。

45、土工合成材料在水利水电工程中的应用:防渗;反滤、排水;护岸护底;防汛抢险。

46、水利水电工程水泥品种:硅酸盐水泥、普通硅酸盐、矿渣硅酸盐、火山灰质硅酸盐、粉煤灰硅酸盐、硅酸盐大

坝、快硬硅酸盐、抗硫酸盐硅酸盐水泥等。

47、水利水电工程水泥适用范围:

(1)水位变化区域的外部混凝土、溢流面受水流冲刷的混凝土,优先选用:硅酸盐水泥、普通硅酸盐、硅酸盐大坝,避免火山灰质硅酸盐水泥;

(2)有抗冻要求的混凝土,优先选用:硅酸盐水泥、普通硅酸盐、硅酸盐大坝,并掺引气剂或塑化剂。环境水兼硫酸盐侵蚀时,优先选用抗硫酸盐硅酸盐水泥;

(3)大体积建筑物内部混凝土,优先选用:矿渣硅酸盐大坝、矿渣硅酸盐、火山灰质硅酸盐、粉煤灰硅酸盐等,以适应低热要求。

(4)位于水下或地下部位混凝土宜采用:矿渣硅酸盐、火山灰质硅酸盐、粉煤灰硅酸盐等。

48、水利水电工程水泥砂浆的技术指标:流动性(沉入度表示);保水性(泌水率表示)。

49、水利水电工程水泥混凝土的技术指标:

(1)和易性(包括流动性、粘聚性、保水性,用坍落度表示);(影响因素:水泥浆用量、水泥浆稀稠、砂率、水泥品种、外加剂等)

(2)强度(抗压、抗拉、抗弯、抗剪四种,主要利用抗压强度);(抗压测试:做15cm立方体,20±3℃,相对湿度95%标护以下,养护28天测试);(影响因素:施工方法、施工质量、水泥强度、水灰比、骨料种类及级配、养护条件及龄期等);(抗拉基本与其同)

(3)耐久性(抗渗性、抗冻性、抗冲磨性、抗侵蚀性等)。

50、水利水电工程混凝土配合比(水泥、水、砂、石子之间用量关系)表示方法:

(1)以每立方米混凝土中各种材料的重量来表示;

(2)以各种材料的重量比来表示。

51、水利水电工程混凝土配合比设计实质是以下关系:

(1)水灰比(水泥与水用量之间的对比关系)

(2)砂率(砂与石子用量之间的对比关系)

(3)浆骨比(单位体积混凝土的用水量,是表示水泥浆与骨料用量之间的对比关系)

52、水利水电工程混凝土骨料分类:

(1)细骨料四级(粗砂细度模数F.M3.7-3.1、中砂3.0-2.3、细砂2.2-1.6、特细1.5-0.7)

(2)粗骨料四级(特大150-80或120-80、大80-40、中40-20、小20-5)

53、水利水电工程混凝土外加剂分类:

(1)改善流变性能:减气剂、引气剂、泵送剂等;

(2)调节凝固时间、硬化性能:速凝剂、早强剂、缓凝剂等;

(3)改善耐久性:引气剂、防水剂等;

(4)改善其他性能:膨胀剂、防冻剂、泵送剂。

54、水利水电工程建筑钢材主要力学性质:抗拉屈服强度;抗拉极限强度;伸长率;硬度;冲击韧性;可焊性;冷

弯性能。

55、水利水电工程建筑钢材分类:热轧钢筋、冷拉钢筋、冷轧带肋钢筋、热处理钢筋。

56、水利水电工程施工常用的测量仪器:水准仪、经纬仪、电磁波测距仪、全站仪、GPS。

57、平面位置放样的基本方法:直角交会法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。

58、高程放样方法的选择:

(1)主要根据放样点的精度要求和现场作业条件,可分别选择水准测量法、光电测距三角高程法、解析三角高程法、视距法等。

(2)对于误差不大于±10mm的部位,应采取水准测量法。

(3)采用经纬仪代替水准仪放样时,应注意放样点离高程点不大于50m;必须用正倒镜置平法读数,取平均值。(4)采用光电测距三角高程测设高程放样控制点时,应注意加入地球曲率半径改正,并校核相邻点高程。

59、水利水电工程施工开挖工程量测量内容:开挖区原始地形和原始断面测量;开挖轮廓点放样;开挖竣工地形、

断面测量和工程量测算。

60、水利水电工程施工开挖工程细部放样注意项目:

(1)细部放样,须在实地放出开挖轮廓的坡顶点、转角点或坡脚点,并醒目标定;

(2)细部放样方法有极坐标法,侧角前方交会法,测角后方交会法等;

(3)距离丈量据条件和精度选择:

①用钢尺或皮尺丈量,以不超过一尺段为宜,高差较大时,丈量斜距;

②用视距法,视距长度不大于50m;

③用视差法,端点法长度不大于70m;

(4)细部点高程放样,可采用支线水准、光电测距三角高程或经纬仪置平测高法。

61、水利水电工程填筑工程量测算:

(1)混凝土和土石料填筑工程量,必须从实测的断面(或平面)图上计算求得;

(2)混凝土浇筑块体收方,基础部位应根据基础开挖竣工图计算,基础以上部位,可直接根据水工设计的几何尺寸及实测部位的平均高程进行计算;

(3)土石方填筑量收方,应该根据实测的各种填筑料分界线,分别计算各类填料方量;

(4)独立两次对同一工程量测算体积之差,在小于该体积的3%时,可取计算各类填料的最后值。

62、水利水电工程施工期间外部变形监测的内容:施工区的滑坡观测;高边坡开挖稳定性监测;围堤的水平位移和

沉陷观测;临时性的基础沉陷(回弹)和裂缝监测等。

63、水利水电工程施工期间外部变形监测的方法:

(1)一般,滑坡、高边坡稳定监测采用交会法;

(2)水平位移监测采用水准线法(活动占牌法和小角度法);

(3)垂直位移观测宜采用水准观测法,也可采用光电测距三角高程法;

(4)低级回弹宜采用水准仪与悬挂钢尺相配合的观测方法。

64、水利水电工程竣工测量的内容:

(1)主要水工建筑物基础开挖建基面1:200~1:500地形图(高程平面图)或纵横断面图;

(2)建筑物过流部位或隐蔽部位形体测量;

(3)外部变形监测设备埋设安装竣工图;

(4)建筑物的各种重要孔洞的形体测量(如电梯井、倒垂孔等);

(5)视需要测绘施工区平面图。

65、水利水电工程地质与水文地质勘察工作程序:规划、可研、初设、技设四个阶段。

66、水利水电工程地质与水文地质勘察基本方法:地质测绘与调查、勘探与取样、原位测试、室内试验、现场监测

与观测等。

67、水工建筑物的工程地质条件主要包括:土石类型及其性质、地质结构、地形地貌条件、水文地质条件、自然(物

理)地质现象和天然建筑材料6个方面。

68、水利水电工程地质条件的分析主要是对:坝基、边坡、地下洞室围岩、水库及软土基坑工程等工程地质问题的

分析。

69、水利水电工程坝基岩体的工程地质问题分析:坝基稳定(渗透稳定、沉陷稳定、抗滑稳定)和坝区渗漏稳定(坝

基渗漏和绕坝渗漏)。

70、水利水电工程边坡的工程地质分析:

(1)边坡变形破坏的类型有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。此外还有塌滑、错落、倾倒等过渡性,还有泥石流类型。

(2)影响边坡稳定性的因素:地形地貌条件的影响;岩土类型和性质的影响;地质构造和掩体结构的影响;水的影响;其他因素包括风化因素、人工挖掘、振动、地震等。

71、水利水电工程地下洞室围岩稳定性的工程地质分析:

(1)理想的建洞山体具备条件:地质构造简单,岩层厚,节理组数少,间距大,无影响整个山体稳定的断裂带;

岩体坚硬完整;地形完整,没有滑坡、塌方等早期埋藏和近期破坏的地形;无岩溶或岩溶很不发育;地下水影响小;无有害气体和异常地热。

(2)地下洞室围岩的变形与破坏类型:脆性破裂;块体滑动和塌方;层状弯折和拱曲;塑性变形和膨胀。

72、水利水电工程水库工程地质问题分析:水库渗漏、水库浸没、水库塌岸、水库淤积、水库诱发地震等问题。

73、水利水电工程软土基坑工程地质问题分析:

(1)软土基坑地质问题包括土质边坡稳定和基坑降排水;

(2)基坑边坡失稳的防治措施:采取合理边坡、设置边坡护面、基坑支护、降低地下水位

(3)软土基础降排水的目的:增加边坡稳定性;对于细砂和粉砂土层的边坡,防止流砂和管涌的;对下卧承压含水层的粘性土基坑,防止基坑底部隆起;保持基坑土体干燥,方便施工。

(4)软土基坑开挖的降排水途径:明排法和人工降水(轻型井点和管井井点)。

(5)明排水适用条件:①不易产生流砂、流土、潜蚀、管涌、淘空、塌陷等现象的黏性土、沙土、碎石土的土层;

②基坑地下水位超出基础底板或洞室标高不大于2.0m。

(6)轻型井点降水的适用条件:①黏土、粉质黏土、粉土的底层;②基坑边坡不稳,易产生流土、流砂、关蓉等现象;③地下水位埋藏小于6m,宜用单级真空点井;当大于6m时,场地条件有限,宜用喷射井点、接力点井;

场地条件允许,宜用多级点井。

(7)管井降水适用条件:①第四系含水层厚度大于5m;②基岩裂隙和岩溶含水层厚度可小于5m;③含水层渗透系数K宜大于1m/d。

74、水利工程项目设计阶段的划分:初步设计阶段;技术设计阶段;招标设计阶段;施工图设计阶段。

75、水电工程项目设计阶段的划分:预可研阶段;可研阶段;招标设计阶段;施工详图设计阶段。

76、水工建筑物的荷载分类:

(1)永久作用荷载(自重、永久设备重量、土压力、淤沙压力、地应力、围岩压力、预应力)

(2)可变作用荷载(静水压力、扬压力、动水压力、水锤压力、浪压力、外水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、温度荷载、土壤孔隙水压力、灌浆压力等)

(3)偶然作用荷载(地震作用、校核水位时的静水压力、扬压力及水重)

77、水工建筑设计主要进行的几种计算:抗滑稳定分析、应力分析、渗流计算、沉降计算、应力应变计算、抗震设

计。

78、水工建筑物抗滑稳定分析的主要方法:整体宏观的半经验法。

79、水工建筑物应力分析的主要方法:

(1)理论计算法(材料力学法、有限元法);

(2)模型试验法(偏光弹性试验、激光全息试验、脆性材料试验)

80、导致大坝灾难性破坏的原因和几种形式:

(1)溢洪道泄洪能力不足,洪水漫过按不过水坝设计的坝顶,溢流而下;

(2)坝体连同部分地基沿原基面发生滑移破坏;

(3)坝体因扬压力过大而沿坝基面滑动;

(4)坝体或坝基因管涌而破坏;

(5)坝的上下游边坡发生滑移破坏。(后四种模式渗流起重要作用)

81、水工建筑物渗流分析的主要方法:确定渗透压力;确定渗透坡降(流速);确定渗流量

82、水工建筑物抗震设计的主要问题:

(1)地震震级是表示地震时释放能量大小的尺度;

(2)地震烈度是指某一地区地面或各类建筑物遭受一次地震影响的强烈程度;

(3)一次地震只有一个震级,但随震中距离远近有不同的烈度;

(4)地震荷载包括地震惯性力、水平向地震动水压力、地震动土压力;

(5)地震荷载计算方法:动力法和拟静力法;

(6)抗震设计常用基本烈度和设计烈度,设计烈度通常比基本烈度大一级。

83、水利水电工程坝址、坝型选择:

(1)河谷狭窄,地质条件较好,适宜建拱坝;

(2)河谷宽阔,地质条件较好,适宜建重力坝或支墩坝;

(3)河谷宽阔,覆盖层较厚,适宜建土石坝。

84、水利水电工程枢纽布置的影响:

(1)地质条件对枢纽布置起决定性作用。

①坚实的岩基对坝型选择几乎没有特定限制;

②砾石低级经充分压实,对土坝、堆石坝、低混凝土坝也适宜,但注意防渗;

③粉砂、细砂地基如设计适当的也可修建低混凝土坝和土坝,主要防止沉陷和渗漏;

④黏土地基适于建土坝,不宜建混凝土坝和堆石坝。

(2)地形条件在很大程度上会影响坝址。

①一般选在河谷狭窄地段,轴线短,工程量少;

②对枢纽还要考虑泄洪、发电、通航等建筑物布置和施工导流的要求;

③多泥沙河道考虑是否对取水防沙有利;

④通航要求的枢纽,要注意建筑物对水流形态的要求,便于引航道与通航建筑物的衔接;

⑤对灌溉枢纽,坝址位置要尽量接近用水区,缩短引水渠长度,节省引水工程量。

(3)施工条件的影响:便于施工导流;便于布置施工场地;便于施工运输;便于用电。

(4)建筑材料的影响:材料要足,主要考虑料场布置、储量、埋深、开采条件、施工淹没等问题。

85、水利水电工程施工导流建筑物:

(1)指枢纽工程施工期所使用的临时性挡水建筑物和泄水建筑物;

(2)导流挡水建筑物主要是围堤;

(3)导流泄水建筑物主要包括:导流明渠、导流隧洞、导流涵管、导流底孔等临时建筑物和部分利用的永久性建筑物。

86、水利水电工程施工导流标准:

(1)包括导流建筑物的级别及其设计洪水标准;

(2)还包括坝体施工期临时度汛洪水标准和导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准。

87、水利水电工程施工导流标准的确定依据:施工导流标准根据导流建筑物的保护对象、失事后果、使用年限和工

程规模等指标,划分级别(Ⅲ—Ⅴ),再根据级别和类型,并结合风险度,确定标准。

88、水利水电工程施工导流标准的确定方法:实测资料分析法;常规频率法;经济流量分析法。

89、水利水电工程施工导流方式:分段围堰法;全段围堰法

90、水利水电工程施工明渠导流适用条件及优点:

(1)使用岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形;

(2)具有施工简单、适合大型机械施工的优点;有利加速施工进度,缩短工期;对通航、放木条件也较好。

91、水利水电工程施工隧洞导流适用条件:适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。

92、水利水电工程施工涵管导流适用条件:适用于导流流量较小河流或只用来担负枯水期的导流。一般在修筑土坝、

堆石坝中应用。布置在滩地,位置在枯水位以上,这样可在枯水期不修围堰或只修小围堰而先将涵管修好,然后再修上下游断流围堰,将河水经涵管下泄。

93、水利水电工程施工围堰按施工材料分类:土石围堰、混凝土围堰、草土围堰、木笼围堰、竹笼围堰、钢板桩格

型围堰等。

94、水利水电工程施工围堰按与水流的相对位置分类:横向围堰、纵向围堰。

95、水利水电工程施工围堰按围堰与坝轴线的相对位置分类:上游、下游围堰。

96、水利水电工程施工围堰按导流期间基坑过水与否分类:过水、不过水围堰。

97、水利水电工程施工围堰按围堰挡水时段分类:全年挡水围堰、枯水期挡水围堰。

98、水利水电工程施工围堰按被围护的建筑物分类:厂房围堰、船闸围堰、隧洞进口围堰。

99、水利水电工程施工土石围堰防渗结构形式与优点:斜墙式、斜墙带水平铺盖式、垂直防渗墙式、灌浆帷幕式等。

它与截流戗堤结合,可利用开挖弃渣,并可利用主题工程开挖装运设备进行机械化施工,应用最广泛。100、水利水电工程施工混凝土围堰防渗结构形式与优点:

(1)由常态或碾压混凝土建筑而成;

(2)特点:挡水头高,底宽小,抗冲刷力大,堰顶可溢流。分段围堰法导流施工中,纵向围堰可两面挡水,并可与永久建筑物相结合作为坝体或闸室的一部分。

(3)结构形式:重力式、拱形等。

101、水利水电工程施工土石围堰施工技术要求:

(1)施工:分水上、水下两部分。水上施工与一般土石坝相同,分层填筑,碾压施工,并适时安排防渗墙施工。

水下施工,土料、石渣、堆石体的填筑可采用进占法,也可采用各种驳船抛填水下材料。

(2)接头处理:①与岸坡接头,主要通过扩大接触面和嵌入岸坡的方法,以延长塑性防渗体的接触,防止集中绕渗破坏。②与混凝土纵向围堰的接头,通常采用刺墙形式插入土石围堰的塑性防渗体中,并将接头的防渗体断面扩大,以保证在任一高程处均能满足绕流渗径长度要求。

(3)拆除:①时机:一般在运用期的最后一个汛期过后,随上游水位的下降,逐层拆除围堰背水坡和水上部分。

②设备:可用挖掘机开挖、爆破开挖、挖泥船开挖或人工开挖等。

102、水利水电工程施工混凝土围堰施工技术要求:

(1)施工:与混凝土坝相似。一般在低土石围堰保护下干地施工,也可创造条件在水下浇筑混凝土或预填骨料灌浆。

(2)拆除:一般只能用爆破法拆除,必须其他设施不受爆炸危害。

103、水利水电工程基坑排水组成:

(1)初期排水(基坑积水量、围堰和基础渗水量、堰身及基坑覆盖层含水量、降水量等);

(2)经常性排水(围堰和基础在设计水头的渗流量,覆盖层含水量,降雨量,施工弃水量)。

104、水利水电工程基坑经常排水方式:明沟排水和人工降低地下水位。

105、水利水电工程基坑人工降低地下水排水方式:

(1)管井排水法(适用渗透系数较大,地下水埋藏较浅,颗粒较粗的沙砾及岩石裂隙发育的底层);

(2)真空井点法、喷射井点法、电渗井点法(开挖深度较大,渗透系数较小,土质不好)。

106、水利水电工程基坑排水设备的选择原则:

(1)既要根据不同的排水任务,不同的扬程和流量选择不同的泵型,又要注意设备的利用率;

(2)在可能的情况下,尽量使各个排水期所选的泵型一致;

(3)配备一定数量的柴油机,以防事故停电对排水的影响。

107、水利水电工程基坑排水设备泵型的选择与优点:

(1)水利工程一般选择离心式水泵(既可作排水又可作供水设备;结构简单,运行可靠,维修简便,可直接与电动机座连接)。

(2)过水围堰的排水设备选择,应配备一定数量的排沙泵。

(3)通常情况下,初期排水需选用大容量低水头水泵;在降低地下水时,宜选用小容量高水头水泵;需集中排除基坑积水时则需大容量中高水头的水泵。

(4)备用水泵的大小,应不小于泵站中最大的水泵容量。

108、水利水电工程施工截流的方式:

(1)有戗堤法截流(主要有平堵、立堵、混合堵);

(2)无戗堤法截流(主要有建闸截流、水力冲填法、定向爆破法、浮运结构截流等)。

109、水利水电工程施工截流难易程度的影响因素:河道流量、泄水条件、龙口的落差、流速、地形地质条件、材

料供应情况及施工方法、施工设备等因素。

110、减少水利水电工程施工截流难度的主要技术措施:

(1)加大分流量,改善分流条件。

措施有:①合理确定导流建筑物尺寸、断面形式和底高程,既满足导流要求,又满足截流要求;

②确保泄水建筑物上下游引渠开挖和上下游围堰拆除的质量;

③在永久建筑物泄流能力不足时,可以专门修建截流分水闸或其他形式泄水道帮助分流,待截流完成后,借

助闸门封堵泄水闸,最后完成截流任务;

④增大截流建筑物的泄水能力(留中间孔、埋泄水管,抛构架块体增加渗流量减少龙口溢流及落差)

(2)改善龙口水利条件(双戗截流、三戗截流、宽戗截流、平抛垫底等);

(3)增大抛投料的稳定性,减少块料流失(特大块石、葡萄串石、钢构架石笼、混凝土块体等,也可在龙口下游平行于戗堤轴线设置一排拦石坎来保证抛投料的稳定性,防止抛投料流失)

(4)加大截流施工强度(加大材料供应量、改进施工方法、增加施工设备投入等)

111、水工建筑物的地基分类:(1)岩基(由岩石构成)

(2)软基(细分砂砾石地基和软土地基);(淤土、壤土、砂、砂砾石、砂卵石构成)

112、水工建筑物地基基础的施工特点:(1)直接事关建筑物的安危;(2)技术复杂,前期工作重要;(3)隐蔽工程施工质量至关重要;(4)施工工期短;(5)注重环境保护。

113、水工建筑对地基的基本要求:(1)具有足够的强度,能承受上部结构传递的应力;

(2)具有足够的整体性和均一性,能防止基础的滑动和不均匀沉陷;

(3)具有足够的抗渗性,以避免发生严重的渗漏和渗透破坏;

(4)具有足够的耐久性,以防在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。

114、水利水电工程地基基础处理的基本方法:开挖、灌浆、防渗墙、桩基础(打入桩、灌注桩、旋喷桩、深层搅拌桩)、锚固、置换法、排水法、挤实法。

115、水利水电工程灌浆施工按材料分:水泥灌浆、黏土灌浆、化学灌浆等。

116、水利水电工程灌浆施工按灌浆目的分:帷幕灌浆、固结灌浆、接触灌浆、接缝灌浆、回填灌浆等。

117、水利水电工程灌浆钻孔机械分:回转式(用得最多)、回转冲击式、冲击式。

118、水利水电工程灌浆机械分类:灌浆泵、浆液搅拌机(双层立式慢速搅拌机和双桶平行搅拌机。国外广泛使用涡流或旋流式高速搅拌机)、灌浆记录仪等。

119、水利水电工程灌浆方式:

(1)纯压式(设备简单、操作方便;浆液流动速度慢,易沉淀,堵塞岩层裂隙和管路。多用于吸浆量大,并有大裂隙和孔深不超过15米的情况)。

(2)循环式(部分浆液渗入到岩体裂隙,部分浆液通过回浆管返回,保持孔段内浆液呈液体状态;即可使浆液保持流动状态,防止水泥沉淀,灌浆效果好,又可根据进浆和回浆相对密度差值,判断岩层吸收水泥的情况)。120、水利水电工程灌浆方法:

(1)全孔一次灌浆法(一次性钻孔完成,全孔段一次灌浆。施工简单,多用于孔不深,地质条件良好,岩基比较完整的情况);

(2)自下而上分段灌浆法(灌浆孔一次钻进到底,然后从钻孔底部往上,逐段安装灌浆塞进行灌浆,直至孔口)(3)自上而下分段灌浆法(从上向下逐段进行钻孔,逐段安装灌浆塞进行灌浆,直至孔底)

(4)综合灌浆法(部分自下而上,部分自上而下等)

(5)空口封闭灌浆法(孔口安装孔口管,自上而下分段钻孔和灌浆,各段灌浆都在孔口安装封闭器进行灌浆)(6)灌浆孔基岩段长小于6m时,可采用全孔一次灌浆法;大于6m时,可采用自上而下、自下而上、综合或孔口封闭灌浆。

121、帷幕灌浆施工工艺主要包括:钻孔、钻孔冲洗、压水试验、灌浆、灌浆的质量检验等。

122、帷幕灌浆的灌浆方式:优先选用循环式,射浆管距孔底不大于20cm。

123、帷幕灌浆的灌浆方法及注意事项:

(1)按分序加密的原则进行。

(2)由三排孔组成的帷幕,先进行边排孔灌浆,再进行中排孔;边排孔宜分三序施工,中排可分二序或三序施工。(3)由两排孔组成的帷幕,先进行下游排空的灌浆,再进行上游;每排孔宜分为三序施工。

(4)单排孔组成的帷幕应分为三序施工。

(5)帷幕灌浆长度宜采用5—6m,特殊情况可缩短或加长,但不大于10m。

(6)采用自上而下分段灌浆时,灌浆塞应塞在已灌段底以上0.5m处,以防漏浆。

(7)孔口无涌水的孔段,灌浆结束后可不待凝,但断裂、破碎带等地质条件复杂地区宜待凝。

(8)采用自下而上的灌浆时,灌浆段的长度因故超过10m,对该段宜采取补救措施。

124、帷幕灌浆的压力表的安放位置及升压要求:

(1)采用循环式灌浆,压力表应安放在孔口回浆管路上。

(2)采用纯压式灌浆,压力表应安放在孔口进浆管路上。

(3)灌浆应尽快达到设计压力,但注入率大时应分级升压。

(4)灌浆液浓度应由稀变浓,逐级变换。水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1七个级别。开灌水灰比可采用5:1

125、帷幕灌浆的浆液变换及要求:

(1)当灌浆压力不变时,注入率持续减少时,或当注入率不变而压力持续升高时,不得改变水灰比。

(2)当浆液注入量已达300L以上或者灌注时间已达1h,灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时,应加浓一级(3)当注入率大于30L/min时,可根据具体情况越级变浓。

(4)灌注细水泥浆,可采用水灰比2:1、1:1、0.6:1或1:1、0.8:1、0.6:1三个比级。

126、帷幕灌浆的结束标准:(1)采用自上而下分段灌浆时,在规定的压力下,当注入率大于0.4L/min时,继续灌注60min;或不大于1L/min时,继续灌注90min,灌浆可以结束。(2)采用自下而上分段灌浆时。继续灌注时间可相应的减少为30min和90min,灌浆可以结束。

127、帷幕灌浆的封孔方法:(1)自上而下时,采用分段压力灌浆封孔法;(2)自下而上时,置换和压力灌浆封孔法或压力灌浆封口法。

128、帷幕灌浆特殊情况处理:

(1)灌浆过程中发现冒浆,应根据情况采用嵌缝、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆的方法进行处理。

(2)发生串浆时,如串浆孔具备灌浆条件时,可以同时进行灌浆;应一泵一孔;否则应将串浆孔用塞塞住,待灌浆孔灌浆结束后,再对串浆孔并行扫毛、冲洗,而后继续钻进和灌浆。

(3)灌浆工作必须连续进行,若因故中断,应及早恢复灌浆。否则应立即冲洗钻孔,而后恢复灌浆。若无法冲洗或冲洗无效,则应进行扫孔,而后恢复灌浆。

(4)恢复灌浆时,应使用开灌比级的水泥浆进行灌注。如注入率与中断前的相近,即可改为中断前比级的水泥浆继续灌注;如注入率较中断前的减少较多,则浆液应逐级加浓继续灌注。恢复灌浆后,如注入率较中断前的减少很多,且在短时间内停止灌浆,应采取补救措施。

129、帷幕灌浆工程质量检查:应以检查孔压水试验成果为主,结合对竣工资料和测试成果的分析,综合评定。130、帷幕灌浆工程质量检查孔位置如何布置:(1)在帷幕中心线上;(2)岩石破碎、断层、大裂隙等地质条件复杂的部位;(3)钻孔偏斜过大、灌浆情况不正常以及经分析资料认为对帷幕灌浆质量有影响的部位。

131、帷幕灌浆工程质量检查灌浆检查孔数量要求:

(1)宜为灌浆孔总数的10%。

(2)一个坝段或一个单元工程内,至少应布置一个检查孔。

(3)检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。

(4)应自上而下分段卡塞进行压水试验。

(5)试验采用五点法或单点法。

(6)压水试验后,按技术要求进行灌浆和封孔。

(7)检查孔应采取岩芯,计算获得率并加以描述。

132、固结灌浆的灌浆方式:循环式和纯压式两种。施工工艺和帷幕基本相同。

133、固结灌浆的灌浆技术要求:

(1)按分序加密的原则进行。

(2)可分为二序或三序施工。

(3)每孔采取自上而下分段钻进、分段灌浆或钻进终孔后进行灌浆。

(4)灌浆孔基岩长度小于6m时,可全孔一次灌浆。

(5)当地质条件不良或有特殊要求时,可分段灌浆。

(6)灌浆压力小于3Mpa的工程,灌浆孔应分段灌浆。

(7)灌浆孔灌浆前的压水试验应在裂隙冲洗后进行,采用单点法。

134、固结灌浆的结束标准:在规定的压力下,当注入率大于0.4L/min时,继续灌注30min,可结束。

135、固结灌浆的封孔方法:采用机械压浆封孔法或压力灌浆封孔法。

136、化学灌浆的特点:

(1)化学灌浆冻液的黏度低,流动性好,可塑性好,小于0.1mm以下的缝隙也能灌入。

(2)浆液聚合时间,可人为较准确的控制,通过调节配比改变聚合时间,以适应不同工程的不同情况需要。(3)浆液聚合后形成的聚合体渗透系数小,防渗效果好。

(4)形成的聚合物强度高,与岩石或混凝土的粘结强度高。

(5)形成的聚合体能抗酸抗碱,也能抗水生物、微生物的侵蚀,因而稳定性及耐久性均较好。

(6)有一定毒性。

137、化学灌浆的类型:水玻璃类、丙烯酰胺类(丙凝)、丙烯酸盐类、聚氨酯类、环氧树脂类、甲基丙烯酸酯类等。138、化学灌浆的工序:钻孔及压水试验、钻孔及裂缝处理(包括排渣及裂缝干燥处理)、埋设注浆嘴和回浆嘴以及封闭、注水和灌浆。

139、化学灌浆按混合方式分:

(1)单液法灌浆(灌浆前将浆液各组成分混合均匀一次配成,经气压或泵压到孔段内。优点:配比比较准确,施工较简单;缺点:余浆不久就聚合,想通过调整浆液的比例来利用余浆很困难)。

(2)双液法灌浆(预先配制的浆液分盛在各自溶器内不相混合,然后用气压或泵压按规定比例送浆,使两液在孔口附近的混合器中混合后送到孔段内,混合后即起化学反应,通过聚合,浆液既固化成聚合体。优点:可调整浆液用量比例,适应性强)。

140、化学灌浆的方式:一般采用纯压式灌浆。

141、高压喷射灌浆的使用范围:适用于软弱土层。

142、高压喷射灌浆的基本方法:单管法(只喷浆液)、二管法(浆液和压缩空气)、三管法(水气浆)和多管法等。143、高压喷射灌浆的机具和设备:钻机或特种钻机、高压发生装置等组成。

144、高压喷射灌浆的喷射方式:旋喷、摆喷、定喷。

145、高压喷射灌浆的施工注意事项:

(1)应分排分序进行。

(2)由多排孔组成的高喷墙应先施工下游排孔,后施工上游,最后施工中间。

(3)在同一排内如采用钻、喷分别进行的程序施工时,应先施工Ⅰ序孔,后施工Ⅱ序孔。

(4)先导孔最先施工。

146、高压喷射灌浆的施工工序:钻孔、下置喷射管、喷射提升、成桩成板或成墙等。

147、高压喷射灌浆的质量检验:

(1)检验内容:包括固结体的整体性、均匀性和垂直度;有效直径或加固长度、宽度;强度特性(轴向压力、水平推力、抗酸碱性、抗冻性和抗渗性等);溶蚀和耐久性等几个方面。

(2)检测方法:开挖检查、室内试验、钻孔检查、荷载试验、其他非破坏性试验方法等。

148、防渗墙按墙体结构分:桩柱形防渗墙、槽孔型防渗墙、混合型防渗墙。

149、防渗墙按墙体材料分:普通砼、钢筋砼、黏土砼、塑性砼、灰浆防渗墙。

150、防渗墙按成槽方法分:钻挖成槽、射水成槽、链斗成槽、锯槽防渗墙。

151、槽孔型防渗墙施工程序:平整场地、挖导槽、做导墙、安装挖槽机械设备、制泥浆注入导墙、成槽、砼浇筑152、槽孔型防渗墙成槽机械:钢绳冲击钻机、冲击式反循环钻机、回转式钻机、抓斗挖槽机、射水成槽机、锯槽机、链斗式挖槽机等。

153、深层搅拌防渗墙检测方法:开挖检验、取芯检验、注水试验、无损检测。

154、土石分级:依开挖方法、开挖难易、坚固系数,将土分为4级(Ⅰ~Ⅳ)。岩石分为12级(Ⅴ~ⅩⅥ)。155、洞室开挖的围岩分类:共分Ⅰ类(新鲜完整)、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类(强风化)。

156、土石方平衡调配的四个指标:(1)数量平衡(空间平衡);(2)时间平衡;(3)质量;(4)经济效益。157、土石方平衡调配原则:料尽其用、时间匹配、容量适度。

158、土方的开挖方式:自上而下开挖、上下结合开挖、先岸坡后河槽开挖、分期分段开挖等。

159、石方开挖爆破方法:浅孔爆破法、深孔爆破法、洞室爆破法、预裂爆破法、光面爆破法。

160、地下工程按其断面大小分类:小断面、中断面、大断面、特大断面。

161、根据地下洞室断面分类,地下工程开挖施工方式分:全断面开挖、先导洞后扩大开挖、台阶扩大开挖、分部分块开挖(又分先拱后扩大、先导洞后拱顶扩大再中下部扩大、拱肋留柱扩大、中心导洞辐射孔)。

162、炸药的分类:铵梯炸药、粉状铵油炸药、铵松腊与铵沥腊炸药、水胶炸药、乳化炸药、光面(预裂)爆破专用炸药、低爆速炸药、静态破碎剂八类。

163、锚固分类:抗滑桩、锚固、喷锚支护、预应力锚固(锚索)四类。其中喷锚支护是喷砼支护、锚杆支护、喷砼与锚杆支护、钢筋网的统称。

164、土石料场规划的基本内容:(1)空间规划(料场位置、高程的恰当选择,合理布置);(2)时间规划(根据施工强度和坝体填筑部位变化选择料场使用时机和填料数量);(3)料场质与量的规划(质量满足设计要求,数量满足填筑的要求)。

165、土石料料场规划的基本要求:

(1)料场规划应考虑充分利用永久和临时建筑物基础开挖渣料。应增加必要的施工技术组织措施,确保渣料充分利用;

(2)料场规划应对主要料场和备用料场分别加以考虑。前者要求质好量大、运距短,且有利常年开采;后者通常在淹没区外;

(3)在规划料场时机开采总量时,应考虑查勘的精度、料场天然密度与坝体压实密度的差异,以及开挖运输、坝面清理、返工消坡等损失。

(4)料场规划还应与施工总体布置结合考虑,应根据运输方式、强度来研究运输线路的规划和装料面的布置。还要排水通畅,全面考虑出料、堆料、弃料的位置,力求避免干扰以加快采运速度。

166、土石施工挖运机械类型:

(1)挖掘机械:挖掘机。

(2)挖装运组合机械:挖运组合主要有推土机和铲运机;装运组合主要有装载机。

(3)运输机械:分为循环式(有轨机车和汽车)和连续式(移动或固定带式运输机)。

167、土石施工挖运机械的经济运距:

(1)履带式推土机推运距离15-30m,可获最大的生产率。推运经济运距一般30-50m,大型推土机不宜超过100m (2)轮胎装载机运距一般不超100-150m;履带式装载机不超100m。

(3)牵引式铲运机一般为300m。自行式铲运机一般200-300m。

(4)自卸汽车适应性较强。

168、土石坝填筑的施工碾压机械:静压碾压(羊角碾、气胎碾等),振动碾压(振动碾重量轻、体积小、碾压遍数少,深度大,效率高),夯击(夯板)三类。

169、黏性土(含砾和不含砾)的填筑标准:应以压实度和最优含水量作为设计控制标准。

170、非黏性土(含砾石和砂)的填筑标准:应以相对密度作为设计控制标准。

171、土石坝施工方法根据施工方法的不同分:干填碾压(碾压式)、水中填土、水力冲填(包括水坠坝)、定向爆破修筑等类型。碾压土石坝最为普遍。

172、碾压土石坝施工作业包括:

(1)准备作业(“四通一平”通车、通水、通电、通信、平整场地)。

(2)基本作业(料场土石料开采、挖、装、运、卸以及坝面作业)。

(3)辅助作业(料场清除杂物、超径石等剔除,坝面排水、刨毛和加水等)。

(4)附加作业(坝坡修整、铺砌护面石、铺植草皮等)。

173、坝面作业施工程序:铺料、整平、洒水、压实、质检等工作。

174、面板堆石坝坝体材料分区:

(1)垫层区(低压缩性,高抗剪性,内部渗透稳定,级配良好,石料新鲜);

(2)过渡区(保护垫层在高水头下不被破坏,粒径级配符合垫层与主堆料间的反滤要求)。

(3)主堆石区(石质坚硬、级配良好)。

(4)下游堆石区(次堆石区)较大块石,允许少量风化岩。

175、堆石坝填筑质量控制关键:是对填筑工艺和压实参数进行有效控制。

176、堆石坝填筑工艺要求:

(1)堆石体填筑可采用自卸汽车后退法(在压实面行驶,轮胎磨损小,但推土机摊平工作量大,影响进度)或进占法卸料(虽料物有分离,但对坝料质量无明显影响,显著减少摊平工作量,加快填筑速度),推土机整平。

(2)垫层料摊铺多用后退法,减少物料分离。压实厚度大时,可采用混合法(先后退,再进占,减少分离)卸料(3)压实过程中,有时表层块石有失稳现象,为改变碾压质量,采用斜坡碾压与砂浆固坡结合的施工方法

177、堆石坝施工质量控制:

(1)通常堆石坝压实的指标,用压实密度换算的孔隙率来表示,现场试验主要用试坑法。

(2)垫层料需做颗分、密度、渗透性及内部渗透稳定性检查,检查稳定颗分取样为界面处;过渡料作颗分、密度、渗透性及检查,取样在界面处;主副堆料作颗分、密度、渗透性检查。

(3)垫层、反滤料级配控制重点是控制加工产品的级配。

(4)过渡料主要通过施工时清楚超径石保证对垫层的过渡性。

(5)主堆石渗透性很大,只作简易检查,级配检查施工档案记录用。

(6)下游堆石与主堆石相似,对密度要求较低,160-190℃

178、面板堆石坝的混凝土面板主要作用与要求:主要起防渗结构,厚度薄,面积大,在满足抗渗性和耐久性的条件下,要求有一定的柔性,以适应堆石体的变形。

179、面板堆石坝的混凝土面板施工的主要内容:

(1)混凝土面板分类(纵缝决定宽度,通常用滑模,宽度决定混凝土浇筑能力,也决定钢模尺寸和提升设备能力)(2)垂直缝砂浆条铺设(一般宽50cm,是控制面板体形的关键。人工抹平,平整度要求高,强度与面板相同)。(3)钢筋架立(面板采用单层双向钢筋,置于截面中部;在拉力区或岸边周边缝及附近可适当增强钢筋;垂直缝两侧适当布置抵抗积压的构造筋)。

(4)面板混凝土浇筑;

(5)面板养护等作业内容。

180、面板堆石坝的沥青混凝土面板施工主要技术要求:

(1)控制沥青的运动黏度的过程,也是控制温度的过程,二者应协调一致(拌合160-190℃,装车运输130-180℃,铺填130-170℃,压实100-140℃)。

(2)接缝止水主要包括:趾板缝、周边缝、垂直缝(张性和压性缝)、防浪墙缝及施工缝(水平缝)等

(3)止水材料:金属止水片、塑料止水带、缝面嵌缝材料及保护膜等。

181、混凝土坝混凝土拌合设备:(1)拌合机分强制式和自落式(鼓筒式和双锥式)。(2)拌合站、拌合楼(分进料、储料、配料、拌合、出料五层,配料室控制中心)。(3)拌合设备生产能力:Qh=KhQm/(m.n)。

182、混凝土坝混凝土运输设备与类型:

(1)水平运输(无轨运输,有轨运输)。

(2)垂直运输(门机、塔机、缆机、履带式起重机)。

(3)混合运输(胶带式混凝土混合运输设备主要有:深槽高速混凝土胶带运输机、液压活动支架胶带机(仓面布料机),车载液压伸缩节胶带机(胎带机),塔带机和混凝土泵)。

183、混凝土坝混凝土运输方案:

(1)有门、塔机运输方案,缆机运输方案以及辅助运输方案。

(2)通常不是单一运输方案,辅以其他方案配合。常用辅助浇筑方案:履带式起重机浇筑方案,汽车运输浇筑方案,皮带运输机浇筑方案。

184、选择混凝土运输方案的原则:

(1)运输效率高,成本低,转运次数少,不易分离,质量容易保证。

(2)起重设备能够控制整个建筑物的浇筑部位。

(3)主要设备型号要少,性能良好,配套设备能使主要设备的生产能力充分发挥。

(4)在保证质量的前提下,能满足高峰浇筑强度的要求。

(5)除满足混凝土浇筑要求外,同时能最大限度的承担模板、钢筋、金属结构及仓面小型机具的吊运工作;(6)在工作范围内能连续工作,设备利用率高,不压浇筑块,或不因压块而延误浇筑工期。

185、混凝土骨料的机械破碎方式:颚板式、反击式、锥式。

186、混凝土骨料的储存数量:主要取决于生产强度和管理水平。一般可按高峰时段月平均值的50-80%考虑。汛期、冰冻期停采时,须按停采期需用量外加20%的裕度考虑。

187、骨料存储的质量要求:

(1)防止跌落和分离是骨料储存质量控制的首要任务。可分层堆料、逐层上升或采用动臂堆料机,使卸料跌差保持在3m以内。

(2)进入拌合机前,砂料含水量应控制在5%以内,但又要保持一定的湿度。

(3)防止骨料混级,以免引起骨料超逊径。

(4)保持骨料的清洁。设排污和排水系统。

188、骨料储存的堆料方式:主要取决于地形条件、堆料设备、运输进出料方式,典型的布置有:台阶式、栈桥式、堆料机堆料。

189、混凝土模板的作用:对现浇混凝土起成型和支承作用,同时还具有保护和改善混凝土表面质量的作用

190、混凝土模板分类:

(1)按材料分:木模板、钢模板、混凝土和钢筋混凝土预制模板等

(2)按架立和工作特征分:固定式(起伏基础部位或异性结构)、拆移式、移动式、滑升式(重复、连续一致,或变化不大)等。

191、混凝土及钢筋混凝土预制模板特点:

(1)既是模板又是建筑物护面结构,浇筑后作为建筑物外壳,不予拆除。

(2)靠自重维持稳定,可作直立模板,也可作倒悬模板。

(3)既可作建筑物表面的镶面板,也可作厂房、空腹坝和廊道顶拱的承重模板,避免高架立模,既有利施工,又利于加快速度,节约材料,降低成本。

(4)重量较大,常需起重设备,因此均需预埋吊环供吊装使用。

192、模板拆除时间要求:应根据设计要求,气温和混凝土强度增长情况而定。非承重模板,混凝土强度应达到2.5Mpa 以上,其表面和棱角不因拆模而损坏。对承重模板,要求达到规定的混凝土设计强度的百分率后才能拆模。193、模板支护的安全要求:

(1)模板及支架必须符合下列要求:保证浇筑后建筑物的形状、尺寸、相互位置符合设计规定;有足够的稳定性、刚度和强度;尽量做到标准化、系列化、拆除方便,周转次数多,利于机械化施工;表面光滑平整、接缝严密、不漏浆,以保证表面质量。

(2)面板工程采用材料及制作、安装等工序的成品均应检验合格后,才进入下道工序施工。

(3)重要结构物模板,承重模板,移动式、滑动式、工具式及永久性模板,均需进行模板设计,提出对材料、制作、安装、使用、拆除工艺的具体要求。

(4)除悬臂模板外,竖直与内倾面板都必须设置内部撑杆或外部拉杆,以保证目标的稳定性。

194、钢筋混凝土结构用的钢筋主要有:热轧钢筋、冷轧带肋钢筋(简称冷拉钢筋)、预应力混凝土用热处理钢筋等195、钢筋代换的有关规定:

(1)以一种钢号或直径的钢筋代替设计文件的规定钢筋时,应遵循:

①应按钢筋承载力设计值相等原则进行,钢筋代换后应满足规定的钢筋间距、锚固长度、最小直径等构造要求;

②以高一级代替低一级钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积(2)用同钢号某直径代替另一直径的钢筋时,其直径变化不宜超过4mm,变更后钢筋截面积与设计文件规定的截面积之比不得小于98%或大于103%。

(3)设计主筋采用同钢号代替时,应保持间距不变,可以用直径比设计钢筋直径大一级和小一级的两种型号的钢筋间隔配置代换。

196、钢筋加工的四道工序:钢筋除锈、钢筋调直、钢筋切断、钢筋成型。当钢筋接头采用直螺纹或锥螺纹连接时,还要增加钢筋端头墩粗和螺纹加工工序。

197、钢筋接头的三种方式:绑扎、焊接、机械连接。

198、混凝土坝分缝的形式:(1)横缝(缝面不设键槽、不灌浆;缝面设竖向键槽和灌浆系统;缝面设键槽,但不灌浆)。(2)纵缝(竖缝、斜缝、错缝)。

199、混凝土坝分缝的特点:

(1)横缝分段(上下游坝面附近设置止水系统;有灌浆要求的设置竖向梯形键槽;不灌浆的常用沥青杉木板、泡沫塑料板或沥青填充)。

(2)竖缝分块(设键槽并灌浆,或设置宽缝回填膨胀混凝土;避免冷缝;加强温控,避免裂缝)。

(3)斜缝分块(剪应力小,可不灌浆;不能直通坝上游面,避免库水渗入缝内;缝终止处,采取并缝措施,如设置骑缝钢筋,或设置并缝廊道)。

(4)错缝分块(一般不灌浆,重要部位蜗壳等需要骑缝钢筋,垂直和水平缝必要时设键槽;须按一定规律排列,对施工进度影响较大)。

(5)通仓浇筑。

200、混凝土坝通仓浇筑的特点:

(1)坝体整体性较好,有利于改善坝踵应力状态;

(2)免除了接缝灌浆、减少了模板工程量,节省工程费用,有利加快施工速度;

(3)仓面面积增大,有利提高机械化水平,充分发挥大型、先进机械设备的效率;

(4)浇块尺寸大,温控要求高。

201、混凝土浇筑的施工过程:

(1)浇筑前的准备作业(基础面处理、施工缝处理、立模、钢筋计预埋件安设等)。

(2)浇筑时入仓铺料(铺料法:平铺、台阶、斜层浇筑法;分块尺寸和铺料厚度;铺料间隔时间)。

(3)平仓振捣(振捣器或平仓振捣机)。

(4)浇筑后的养护(养护方法:洒水养护(人工洒水、自流养护、机具喷洒);覆盖养护;化学剂养护。养护时间)202、大体积混凝土温控措施:

(一)减少混凝土的发热量

(1)减少每立方米混凝土水泥用量。

主要措施①根据坝体应力场和结构设计要求对大坝分区,不同分区采用不同强度等级的混凝土;

②采用低流态或无坍落度干硬性贫混凝土;

③改善骨料级配,增大骨料粒径,对少筋混凝土坝可埋设大块石;

④大量掺粉煤灰,掺合料的用量可大水泥用量的25-60%;

⑤采用高效外加剂不仅能节约水泥用量20%,使28d龄期混凝土发热量减少25-30%,且能提高混

凝土早期强度和极限拉伸值。常用减水剂有木质素、糖蜜、MF复合剂、JG3等。

(2)采用低发热水泥。

(二)降低混凝土入仓温度。

(1)合理安排浇筑时间。(2)采用加冰或加冰水拌合。(3)对骨料进行预冷(水冷、风冷、真空气化冷却)(三)加速混凝土散热。

(1)采用自然散热冷却降温。

①采用薄层浇筑以增加散热面,并适当延长间歇时间;

②在高温季节,宜采用预冷措施时,则可进行厚层浇筑,防止因气温过高而热量倒流,以保持预冷效果。(2)在混凝土内埋设水管道通水冷却。主要是在混凝土内埋蛇形冷却水管,通循环冷水进行降温冷却。

203、混凝土坝施工质量控制的内容:从原材料的质量控制入手,直至混凝土的拌合、运输、入仓、平仓、振捣、养护各环节,混凝土坝作为大体积混凝土工程上有温度控制盒一、二期冷却等问题。仅就质量控制而言,不仅在出机口取样,还要在仓内取样,测试其质量指标,按试件强度的离差系数或标准差进行控制。

204、混凝土坝质量检测办法:混凝土浇筑结束后,还要进一步取样检查,如不符合要求,及时采取补救措施。(1)物理监测(超声波、r射线、红外线等仪表监测裂缝、空洞和弹模)。

(2)钻孔压水(用地质钻机取样,进行抗压、抗拉、抗剪、抗渗等各种试验)。

(3)大块取样(采用1m以上的大直径钻机取样,同时,人可直接下井观察,也可在廊道内打排孔,孔与孔相连,成片取出大尺寸试样进行试验)。

(4)原型观测(在混凝土中预埋电阻温度计、裂缝计、渗压计、应力计等进行温度、裂缝、扬压力和渗透压力、应力等进行观测)。

205、混凝土坝质量问题处理:

(1)对坝内裂缝、空洞可采用水泥灌浆;

(2)对细微裂缝可用化学灌浆;

(3)对表面裂缝可用水泥砂浆或环氧树脂涂抹处理;

(4)对质量十分低劣而又不便灌浆补强处理的,一般需要

206、碾压混凝土坝的结构形式:通常是在上游面设置常态混凝土防渗层防止内部碾压混凝土的层间渗透;有防冻要求的坝,下游面也用常态混凝土;为提高溢流面的抗冲耐磨性能,一般也采用强度等级较高的抗冲耐磨常态混凝土,这样就形成所谓的“金包银”结构形式。

206、碾压混凝土坝的施工工艺:先在初浇层铺砂浆,汽车运输入仓,平仓机平仓,振动压实机压实。震动切缝机切缝,切缝后再沿缝无振动压两遍,简称“自卸汽车供料、平仓机平仓、振动碾压实、切缝机装刀片并切缝”。

207、碾压混凝土坝的施工主要特点:

(1)采用干贫混凝土;

(2)大量掺加粉煤灰,以减少水泥用量(干贫混凝土,要求掺水量少,水泥用量也很少,为保持混凝土有一定的胶凝材料,掺入大量粉煤灰。既减少混凝土初期发热量,增加混凝土后期强度,简化混凝土温控措施,有利降低工程成本);

(3)采用通仓薄层浇筑(可增加散热效果,取消冷却水管,减少模板量,简化仓面作业,有利加快施工进度。通仓浇筑要求尽量减少坝内孔洞,不设纵缝,坝段横缝用切缝机切缝,以尽量增大仓面面积,减少仓面作业干扰)。(4)采取温控措施和表面防裂措施

①冷水拌合及预冷骨料的方式降低浇筑温度,同时利用层面散热降温,并尽可能的安排在低温季节浇筑基础层。

有时为加强散热效果,采用冷水喷雾的表面降温措施。

②表面是常态混凝土,保护措施与常态无异;若为碾压混凝土,虽然水化热温升低,内外温差小,但因碾压混

凝土早期强度低,仍有导致表面裂缝出现可能。对于浇筑层顶面预裂,采用尽量缩短层间间歇的方法,在下层顶面未出现拉应力之前就及时覆盖。

208、碾压混凝土坝的施工质量控制:

(1)碾压时拌合料干湿度的控制。干湿度用VC值来表示。VC值太小表示拌合太湿,振动碾宜沉陷;太大表示拌合料太干,灰浆太少,骨料架空,不宜压实。以碾压3-4遍有明显回浆泌出,表面平整、湿润、光滑,碾滚前后有弹性起伏现象,为干湿适度。

(2)卸料、平仓、碾压中的质量控制。主要保障层间结合良好。

①避免层间间歇时间太长,防止出现冷缝。

②防止骨料分离和拌合过干。

③为较少分离,卸料落差不大于2m,堆料高度不大于1.5m。

④入仓混凝土及时摊铺和碾压。

⑤常态和碾压混凝土结合部压实,无论采用“先碾压后常态”还是“先常态后碾压”或同步入仓,都必须对两

种混凝土结合部重新碾压。因初凝相差可达4小时,为防止常态混凝土水平层间出现冷缝,应对常态混凝土掺高效混凝剂,使其初凝时间接近,同处于塑性状态,保持层面同步上升,以保证结合部质量。

⑥每一碾压层至少在6个地点,每2h至少监测1次。压实密度核子水分密度仪、普波密度仪和加速度计等方法

检测。目前较多采用挖坑填砂和核子水分仪进行检测。

(3)碾压混凝土养护与防护。

①必须养护,采取恰当措施,保证强度迅速增长,达设计强度。

②施工组织设计上尽量避免夏季和高温时刻施工。

209、堤身填筑的施工方法:

210、堤岸护坡的几种形式:

(1)坡式护岸

①护脚:抛石护脚、抛枕护脚、抛石笼护脚、沉排护脚等。

②护坡:砌石护坡(干砌、浆砌、灌砌)、现浇混凝土护坡、预制混凝土板护坡、模袋混凝土护坡、植草皮、植

放浪林护坡等。

(2)坝式护岸:丁坝、顺坝、丁顺坝、潜坝四种形式。

(3)墙式护岸:重力式挡土墙、扶壁式挡土墙、悬臂式挡土墙等形式。

211、挖泥船的类型:

(1)吸扬式:又分绞吸式(横挖法)和靶吸式。(2)链斗式。(3)抓扬式。(4)铲扬式。

212、水闸按承担的任务分类:节制闸、进水闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸、冲沙闸、排污闸等。

213、水闸按闸室结构分类:开敞式、胸墙式、涵洞式。

214、水闸的组成:(1)上游连接段:上游翼墙、铺盖、上游防冲槽、两岸护坡等。

(2)闸室:闸门、闸墩、边墩(岸墙)、底板、胸墙、工作桥、交通桥、启闭机等。

(3)下游连接段:护坦(消力池)、海漫、下游防冲槽、下游翼墙、两岸护坡等。

215、水闸混凝土工程施工原则:以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后低、先主后次”的原则。216、水闸底板分类及施工原则:

(1)平底板:底板先于墩墙。(2)反拱底板:先浇墩墙,预留连接钢筋,待沉陷稳定后再浇反拱底板。

217、水闸平底板的浇筑方法:

(1)一般采用逐层浇筑法。但当拌合站的生产能力受到限制时,也可采用台阶法。

(2)平底板混凝土浇筑,一般先上、下游齿墙,然后从一端向另一端浇筑。当底板混凝土方量较大,且底板顺水流长度在12m以内时,可安排两个作业组分层通仓浇筑。首先两组同时浇筑下游齿墙,待齿墙浇平后,将第二组调到上游齿墙,另一组自下游向上游开浇第一胚底板。上游齿墙浇完后,立即调到下游开浇第二胚,而第一胚组浇完又调头浇第三胚。这样交替连环浇筑可缩短每胚间隔时间,加快进度,避免产生冷缝。

218、水闸温度缝、沉陷缝的止水:缝中填料及止水设施。

219、沉陷缝填料的安装方法:

(1)先装填料,后浇筑混凝土的填料施工(将填料固定在一侧模板内,再浇筑)

(2)先浇筑混凝土,后装填料的填料施工(先浇筑,并在缝的一侧留钉,便于安装填料)

220、水闸止水材料类型:(1)金属材料:紫铜片、不锈钢片、铝片。(2)非金属:橡胶、聚录乙烯等。

221、水闸止水缝部位的混凝土浇筑注意事项:

(1)水平止水片应在浇筑层的中间,在止水片高程处,不得设置施工缝。

(2)浇筑混凝土时,不得冲撞止水片,当混凝土将淹没止水片时,应再次清除其表面污垢。

(3)振捣器不得触及止水片。

(4)嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。

222、平板闸门门槽施工有关事项:

(1)平板闸门的小型水闸直接预埋(预先固定在模板内侧)

(2)平板闸门的中型水闸留槽后浇筑二期混凝土。

(3)门槽垂直控制:施工过程中用吊锤校正,必须垂直无误。

(4)门槽二期混凝土浇筑:闸墩浇筑时,按设计要求预埋导轨基础螺栓于凹槽侧壁及正壁模板。

(5)导轨安装前要校正基础螺栓,安装过程中须随时用吊锤校正,使其垂直无误。导轨就位后即可浇筑。

(6)闸门底槛设在底板上,若铁件不能完成,也可留槽以后浇二期混凝土。

(7)浇筑二期混凝土时,应采用细骨料混凝土,留心捣固,不要振动已装好的金属构件。门槽较高时,不要直接从高处下料,可分段安装和浇筑。二期拆模后,对埋件及时进行复测,做好记录,同时检查混凝土尺寸,清除遗留杂物、钢筋头,以免影响闸门启闭。

223、弧形闸门导轨安装及二期混凝土浇筑:

(1)弧形闸门绕水平轴转动,转动轨迹由支臂控制,故不设门槽。但设置转轮或滑块,也需导轨安装和二期混凝土施工。

(2)为便于导轨安装,浇筑闸墩时,根据导轨设计位置预留凹槽,槽内埋设两排钢筋,便于焊接固定导轨。(3)安装前应对预埋钢筋进行校正,并在预留槽两侧,设立垂直闸墩面并能控制导轨安装垂直度的若干控制点。(4)安装时将校正好的导轨分段与预埋的钢筋临时点焊接数点,待按设计坐标位置逐一核对无误,并根据垂直平面控制点,用样尺检测调整导轨垂直度后,再电焊牢固,最后浇二期混凝土。

224、闸门的组成:主题活动部分(闸门活门叶)、埋固部分(支承行走埋件、止水埋件、护砌埋件)、启闭设备(启闭机及螺杆或钢丝绳)。

225、闸门分类:(1)按结构形式分:平面扎满、弧形闸门、人字闸门;

(2)按门体材料分类:钢闸门、钢筋混凝土闸门或钢丝水泥闸门、木闸门、铸铁闸门等。

226、闸门启闭机分类:

(1)固定式启闭机(卷扬式、螺杆式、油压式等)

(2)移动式启闭机(门式、桥式、台式等)

227、泵站工程的基本组成:泵房(包括水泵、传动装置、动力机组、辅助设备、电气设备等)、管道、进出水建筑物一级变电站等组成。

228、泵站枢纽布置形式:灌溉泵站、排水泵站、排灌结合站等。

229、水泵类型:

(1)按工作原理分:①离心泵(立式、卧式、斜式)

②轴流泵(安装轴向:立式、卧式、斜式。叶片调节:固定叶片、半调节、全调节轴流式。

卧式又分轴伸式、猫背式、贯流式、电机泵等)。

③混流泵(立式、卧式、蜗壳式、导叶式)

(2)按泵轴安装形式分:立式、卧式、斜式。

(3)按电机是否在水下运行分为:常规机组和潜水电泵机组。

230、水电站的典型布置形式:坝式水电站、河床式水电站、引水式水电站三种。

231、水电站枢纽建筑物的组成:挡水、泄水、进水、引水及尾水建筑物、平水建筑物、发电变电和配电建筑物等。232、水轮机的类型:

(1)反击式(始终连续充满整个转轮的有压水流。分为:混流式、轴流式、斜流式、贯流式)

(2)冲击式(高速自由射流冲击部分轮叶。分为:水斗式、斜击式、双击式)

233、HL-220-LJ-500的含义:表示转轮型号220的混流水轮机,立轴,金属蜗壳,转轮直径550mm。

234、立式水轮发电机组的安装程序:轴线成一垂线,一般水轮机在下,发电机在上,两者的主轴直接连接并共同旋转。其安装自下而上进行,先安装水轮机,后装发电机。

235、卧式水轮发电机组的安装程序:轴线成一水平线,一般水轮机在轴线的后端,而发电机在前端,两者主轴直接连接成一体并共同旋转。

236、水利水电工程电气设备及元件施工用电有关规定:

(1)露天使用的电气设备及元件,均应选用防水性或采取防水措施。

(2)在易燃易爆气体场所,电气设备及线路均应满足防火、防爆要求。

(3)连接电动机械与电动工具电气回路,应设开关或触电保安器,并应有保护装置,移动式电动机械应使用软橡胶电缆,严禁一扎控制多台电动设备。

(4)热元件或熔断器的容量应满足被保护设备的要求,熔丝应有保护罩,管型熔断器不得无管使用,熔丝不得大于规定截面,严禁用其他金属丝代替。

(5)手动操作开启式自动空气开关、闸刀开关机管型熔断器时,应使用绝缘工具,如绝缘手套、绝缘棒等。

(6)一切电气装置拆除后,均不得留有可能带电的导线,如必须保留,应将裸露端部包好绝缘,并做好标记。237、水利水电工程施工照明施工用电有关规定:

(1)110kv以上的灯具只可作固定照明用,其悬挂高度一般不的低于2.5m,低于2.5m时,应设保护罩,以防人员意外接触。

(2)在下列情况下应该使用36V以下的低压照明:

①行灯,并设有保护罩,行灯变压器低压侧应有一段接地。

②电缆沟道、隧道、夹层及其空间狭小的场所。

③地面潮湿的沟道,池坑及金属容器内的照明电压不得超过12V。

238、水利水电工程防雷与接地有关规定:

(1)独立霹雷针应设立独立接地装置,避雷针及其接地装置与道路出入口等的距离不宜小于3m,当小于3m时,应采取接地体局部深埋或铺设沥青绝缘层,及敷设地下均压条等安全措施。

(2)利用独立避雷针构架装设照明灯时,照明灯导线应采用铠装或铅皮电缆,电缆金属外皮与接地装置相连,且埋入地下长度应不小于10m,埋深不小于0.6m。

(3)不得在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通信线、广播线、电视天线和低压线。

(4)不应用铅丝作防雷引下线。

239、水利水电工程高处作业的级别:(1)高度在2-5m时,称一级高处作业;(2)高度在5-15m时,称二级高处作业;(3)高度在15-30m时,称三级高处作业;(4)高度在30m以上时,称特级高处作业。

240、水利水电工程高处作业种类:

(1)一般高空作业(特殊作业以外的)

(2)特殊高空作业(强风高处、异温高处、雪天高处、雨天高处、夜间高处、带电高处、悬空高处、抢救高处)241、水利水电工程高处作业安全防护措施:

(1)从事高处作业,必须系好安全带和穿软底鞋,不准穿塑料底和带钉子的硬底鞋。

(2)坝顶、陡坡、悬崖、吊桥等悬空,临空一侧必须搭设安全网或防护栏杆,网距工作面最大高度不超3m,外侧比内侧高0.5m,长面固定在固定架子或固定环上。

(3)高处作业使用电梯、吊栏、升降机等设备垂直上升时,必须装有灵敏、可靠的控制器、限位器等装置。

(4)高处作业使用的材料应随用随吊,用后及时清理,在脚手架上临时堆放物品不得超过允许负荷。

(5)遇有六级以上的大风,没有特别可靠的安全措施,严禁高处作业。

(6)进行三级以上或悬空高处作业,必须实现制定安全技术措施。施工前向所有施工人员进行安全技术交底,否

则,不得施工。

242、水利水电工程高处作业常用安全工具:安全帽、安全带、安全绳、安全网等。栓安全带的安全绳不超3m。243、水利水电工程爆破器材的运输有关要求:

(1)夜间装卸爆破器材,应有足够的照明。禁止使用明火照明。

(2)装卸材料,汽车、马车等运输车离库房的停车距离不得小于10m。

(3)人力装卸和搬运爆破器材,每人一次以约25-30KG为限,搬运相距不得少于3m。

(4)运输炸药雷管时,装车高度要低于车厢10cm,车厢底部应铺软垫,雷管不许倒放或立放,层间必须垫软垫,同车不得装运两类不同性质的爆破器材。雷管与炸药不许同一车厢或同一地点装卸。

(5)用吊车装卸爆破器材,一次起吊重量不得超过设备能力的50%。

(6)气温低于10度时,运输易冻的硝化甘油炸药,或气温低于零下15度时,运输难冻硝化甘油炸药,必须采取防冻措施。

(7)汽车的排气管应置于前面散热器的下面,并使排气孔斜向下或对地面。

(8)在汽车驾驶室外面两边靠近车厢的地方,应配两只泡沫灭火器和其他必要的灭火工具。

(9)汽车在视线良好时,时速不宜超过20KM/H(工区内15),在弯多坡陡、路面狭窄的山区,时速应在5KM/H 以内。行车间距,平坦大于50m,上下坡应大于300m。

244、水利水电工程爆破的有关要求:

(1)在无照明的夜间、中大雨、浓雾天、雷电和五级以上大风等恶劣天气,均不得进行露天爆破作业。

(2)在下列情况下,禁止装药:

①炮孔位置、角度、方向、深度不符合要求的。②孔内岩粉未清除。

③孔内温度超过35度。④炮区内其他人员未撤离。

(3)装药和起爆:

①禁止将起爆药包从孔内拔出或拉出。

②在条件允许时,可用水作为堵塞材料。除扩壶外,严禁使用炮孔不进行堵塞的爆破方法。

③严禁边打孔边装药。

(4)火花起爆:

①孔深超4m时,严禁火花起爆。

②炮孔排距较密时,导火索的外露部分不得超过1.0m,以防止导火索互相交错而产生起火现象。

③一个人连续单个点火的火炮,暗挖不超过8个,明挖不超过12个,并在爆破负责人指挥下,做好分工及撤

离工作。

④禁止用火柴、香烟和打火机点燃导火索,必须使用香或专用点火工具点燃导火索。

(5)电力起爆:

①用于同一爆破网络内的电雷管,电阻值应相同。

②同一网络中个支线(组)电阻应平衡。

③网络中的支线、区域线和母线彼此连接前各自的两端应短路绝缘。

④装炮前工作面一切电源应切除;照明至少距工作面30m以外,只有确认无漏电、感应电后,才装炮。

⑤电力起爆已使用手柄的闸刀开关。闸刀开关的箱子应上锁,并指定专人连线合闸。

⑥供给每个雷管的实际电流应大于准爆电流。

⑦网络中的全部导线必须绝缘。

⑧测量电阻只需使用经过检查的专用爆破测试仪表或线路电桥。严禁使用其他电气仪表。

⑨给电后若发生拒爆,必须立即断开母线电源,将母线两端拧在一起,锁上电源开关箱进行检查。必须待10

分钟(即发雷管)或15分钟(延发电雷管)后进行。

(6)导爆管起爆:

①禁止导爆管打结。禁止在药包上缠绕。禁止在孔内接头。

②网络的连接处应牢固,两元件相距2m。

③一个8号传爆雷管连爆簇起导爆管的数量不宜超过40根,层数不宜超过3层。

245、水利水电工程工地施工公路运输要求:(略)

水利管理实务

1、水利工程建设程序一般分为:项目建议书、可研、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、

竣工验收、后评价阶段。

2、水利工程建设项目按其功能和作用分为:公益性、准公益性、经营性三类。

3、水利基本建设项目根据建设规模和投资分为:大中型和小型。

4、建设项目管理实行统一管理、分级管理、目标管理。实行水利部、流域机构、地方水行政部门以及项目法人分

级、分层次管理的管理体系。

5、工程竣工验收并经1-2年运行后,进行系统的项目评价主要包括:

(1)影响评价—项目投产运行对各方面的影响进行评价。

(2)经济效益评价—项目投资、国民经济效益、财务效益、技术进步和规模效益、可研深度进行评价。

(3)过程评价—对项目的立项、勘测设计、施工、建设管理、生产运行等全过程进行评价。

6、施工准备阶段的工作包括:

(1)现场征地、拆迁;完成“四通一平”;生产生活临时建筑;组织招标设计、咨询、设备和物资采购等服务;组织监理和主体工程招标,选定监理单位和施工队伍。

(2)施工准备之前,按惯例体制和职责明确的分级管理权限,向水行政主管部门汇报施工准备工作计划。

(3)工程建设项目,除某些不适应招标的特殊项目外(须水行政主管部门批准),均需实行招标投标。

(4)施工准备进行前,必须满足:初设已批准;项目法人已建立;项目已列入国家或地方水利投资计划,筹资方案已确定;有关土地使用权已经批准;已办理报建手续(后有文废止,已不再是其条件之一)。

7、在建设实施阶段的主要工作包括:

(1)项目法人或代理机构必须按审批权限,向主管部门提出主体工程开工申请报告,经批准方能开工。

主体工程开工条件:①前期工程各阶段文件已按规定批准,施工详图设计满足初期施工需要。

②建设项目列入国家或地方水利建设投资年度计划,年度建设投资已落实。

③主体工程施工招标已决标,合同已签订。

④现场施工准备和征地移民等建设外部条件能满足主体工程开工需要。

(2)项目法人要按批文充分发挥建设管理主导作用,协调设计监理施工以及地方等方面关系,实行目标管理。(3)要按照“政府监督、项目法人负责、社会监理、企业保证”的要求,建立健全质量管理体系。

8、建设各方对水利工程质量应负的责任:

(1)项目法人(建设单位)负全责。

(2)监理、施工、设计单位按合同及有关规定对各自承担的工作负责。

(3)质量监督机构履行政府部门监督,不代替项目法人、监理、设计、施工单位的质量管理责任。

(4)各方均有责任和权力向有关部门和质量监督机构反映工程质量问题。

9、水利工程参建各方人员对工程质量应负的责任:

(1)项目法人、监理、设计、施工等单位的负责人,对本单位的质量工作负领导责任。

(2)各单位在现场的项目负责人对本单位的现场质量工作负直接领导责任。

(3)各单位的工程技术负责人对质量工作负技术责任。

(4)各单位具体工作人员为直接责任人。

10、水利功能项目的“三项制度”是:项目法人责任制、招标投标制、建设监理制。

11、水利建设工程是我国建设领域最早推广实行建设工程采购招标投标方式的行业。

12、工程勘察、设计、施工合同属于工程建设合同,而监理合同属于委托合同。

13、水利工程建设稽查的主要规定有哪些:

(1)稽查的原则是“客观、公正、高效”。

(2)水利部水利工程建设稽查办公室负责水利基本建设项目的稽查工作。

(3)稽查工作实行稽查特派员负责制。

(4)稽查人员执行稽查任务时遵循回避原则。

14、稽查的主要工作内容:

(1)稽查人员与被稽查项目是监督与被监督关系,稽查人员不参与、不干预被稽查项目的建设活动。

(2)稽查人员依照办法,按国家有关政策、法律、法规、规章和技术标准,对项目进行稽查。

相关文档