文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西安交通大学19年3月课程考试《电力系统分析(高起专)》作业考核试题(含主观题)

西安交通大学19年3月课程考试《电力系统分析(高起专)》作业考核试题(含主观题)

西安交通大学19年3月课程考试《电力系统分析(高起专)》作业考核试题(含主观题)
试卷总分:50 得分:0
一、 单选题 (共 15 道试题,共 30 分)
1.关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是()。
A.短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零
B.短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减
C.短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值


2.同步发电机d,q暂态磁阻相等,即不计阻尼绕组的情况下,则当其发生三相短路瞬间,定子绕阻中的电流除有基频分量,还有()。
A.直流分量
B.倍频分量
C.直流分量和倍频分量


3.派克变换是一种()
A.回归变换
B.平面变换
C.坐标变换


4.若变压器绕组接法形式为Y/△,则在零序等值电路中,变压器的原边相当于()。
A.断路
B.短路
C.通路


5.潮流方程是()。
A.线性方程组
B.微分方程组
C.线性方程
D.非线性方程组


6.电力系统的复杂故障是指()。
A.横向故障
B.纵向故障
C.电力系统中不同地点同时发生故障


7.凸极同步发电机a,b,c坐标下的磁链方程中,电感系数为常数的有()。
A.定子各相绕组自感系数
B.定子各相绕组互感系数
C.转子各绕组互感系数


8.关于同杆双回架空输电线路,下面说法中正确的是()。
A.一般情况下可以忽略双回路对正序和负序电抗的影响,但对零序电抗的影响却不能忽略
B.一般情况下双回路对正序、负序和零序电抗的影响都可以忽略
C.一般情况下双回路对正序、负序和零序电抗的影响都不可以忽略


9.短路电流最大有效值出现在()。
A.短路发生后约半个周期时
B.短路发生瞬间
C.短路发生后约1/4周期时


10.有关无限大功率电源的说法,不正确的是()。
A.无限大功率电源的端电压和频率保持恒定,内阻抗为零
B.发生三相短路时候,短路电路中包含有基频交流分量和衰减的非周期分量
C.三相短路时基频交流分量不衰减,非周期分量也不衰减


11.系统中无功功率不足,会造成()。
A.频率上升
B.频率下降
C.电压上升
D.电压下降


12.系统发生两相短路接地故障时,复合序网的连接方式为()。
A.正序、负序、零序并联
B.正序、负序并联、零序网开路
C.正序、零序并联、负序开路


13.对于三相三柱式变压器,不对称短路分析时,对励磁电抗的处理方法是()。
A.负序、正序和零序励磁电抗均可以视为无限大
B.负序和正序励磁电抗可以视为无限大,零序励磁电抗一般不能视为无限大
C.负序、正序和零序励磁电抗都不可以视为无限大


14.发电机—变压器单元接线,变压器高

压侧母线上短路时,短路电流冲击系数应取()。
A.2
B.1.8
C.1.9


15.将三个不对称相量分解为三组对称相量的方法是()
A.小干扰法
B.对称分量法
C.牛顿—拉夫逊法


二、 判断题 (共 10 道试题,共 20 分)
1.调频厂增加出力时将使系统率下降。()
A.对
B.错


2.对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。()
A.对
B.错


3.从严格的意义上讲,电力系统总是处于暂态过程之中。()
A.对
B.错


4.现在强调经济效益,因此电力系统稳定运行也应服从经济效益。()
A.对
B.错


5.经过渡阻抗两相短路时,应在复合序网中绘制出过渡阻抗。()
A.对
B.错


6.逆调压是大负荷时升高电压,小负荷降低电压的方式()
A.对
B.错


7.分析暂态稳定性时,可以不考虑零序分量的影响,但必须考虑负序分量的影响。()
A.对
B.错


8.抗旱用电属于二类负荷。()
A.对
B.错


9.分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。()
A.对
B.错


10.对于长度在100至300公里的输电线路,线路的等值电路可以将线路的阻抗影响集中起来以集中参数表达。()
A.对
B.错


三、 简答题 (共 5 道试题,共 50 分)
1.电力系统设置备用容量的目的是什么?按备用的形式分备用容量有哪几种类型?旋转备用投入速度快,有利于保证电能质量,是否电力系统中旋转备用容量设置的越多越好?为什么?
答:?
电力系统设置备用容量的目的是为了保证电力系统可靠供电和良好的电能质量。?按备用形式分,系统备用容量分为热备用(又称旋转备用,指系统中运行机组所具有的备用容量)和冷备用(系统中没有运行的机组所具有可发容量)。?
不是旋转备用容量设置的越多越好。因为旋转备用(热备用)容量越大,运行机组的负载率越低,运行效率越差。

2.输电线路装设重合闸装置为什么可以提高电力系统并列运行的暂态稳定性?
答:输电线路装设重合闸装置可以提高电力系统并列运行的暂态稳定性的原因是它增大了受扰运动过程中的最大减速面积。

3.不对称短路时正序电压、负序电压、零序电压分布规律?
答:发电机机端正序电压最高,故障处正序电压最低;短路点负序电压最高,发电机中性点负电压最低(为零);故障处零序电压最高,中性点接地变压器(或中性点接地发电机)中性点处零序电压最低(为零)。

4.变压器的τ形等值电路和T形等值电路是否等效?为什么?


5.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?