文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2012年一通三防及防治水管理制度

2012年一通三防及防治水管理制度

目录

总则 (2)

第一部分“一通三防”管理制度 (2)

一.组织管理 (2)

二.会议制度 (6)

三.检查制度 (7)

四.通防管理 (8)

五.监测监控 (29)

六. 防灭火管理及考核 (35)

七. 考评奖励 (37)

八.监督执行 (39)

第二部分人员定位系统管理制度 (39)

一、管理单位及职责 (39)

二、识别卡的使用管理 (40)

第三部分防治水管理制度 (41)

一、组织管理 (41)

二、防治水技术管理规定 (53)

附表 (66)

总则

为深入贯彻《煤矿安全规程》、国家和地方政府有关安全生产规定,落实“安全第一,预防为主”安全生产方针,为进一步加强矿井“一通三防”和防治水技术管理,遏止和杜绝煤矿重大事故的发生,保障职工生命安全,保护国家资源和财产不受损失。特制订山西保利铁新煤矿“一通三防”和防治水制度,各部门、各单位认真执行。

第一部分“一通三防”管理制度

一.组织管理

(一)矿成立“一通三防”领导小组

组长:矿长

副组长:总工程师、总会计师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、通风副总、采掘副总

总工程师任常务副组长。

成员:通风区区长、安监站站长、生产技术科科长、机电科科长调度室主任;采、掘、开、机、运、通各生产及辅助单位技术负责人。

(二)领导小组成员及各部门在“一通三防”方面所负责任

1.矿长是“一通三防”工作的第一责任者,对全矿“一通三防”工作负全面责任,负责保证“一通三防”工作所需人员、资金和装备。

2.矿总工程师对“一通三防”工作负主要责任和技术责任,负责组织编制“矿井应急救援预案”,安排“一通三防”工程计划,负责各项措施的贯彻执行。

3.总会计师负责一通三防资金的投入。

4.矿级行政副职对所分管部门的“一通三防”工作负直接责任。

5.通风副总负责全矿“一通三防”日常管理工作。

6.通风区是矿“一通三防”具体管理部门,负责“一通三防”工程资金计划的编制、报批督促实施、组织验收,收集日常“一通三防”资料及时上报报表、图纸工作。

(1)根据生产需要制定配风计划,按规定进行风量测定,及时调整通风系统。

(2)建设、检查(包括生产单位建立、使用、管理的通风设施)、维修通风设施。

(3)制定瓦斯检查布点计划,检查(包括监督检查)瓦斯、一氧化碳、二氧化碳及其他气体,发现瓦斯或其他有害气体超限,制定排放措施并组织实施。

(4)制定防降尘设施施工计划,负责管辖巷道风流净化水幕的安设、使用、维护;监督检查生产单位使用、维护防降尘设施;负责矿井消防器材库的日常管理,定期检查、更换消防器材;负责粉尘的采样、化验分析工作。

(5)制定通风安全仪器仪表购置、使用计划,按规定进行检定、标校和维修。

(6)制定通风安全监控设备安装计划,监督安装、使用情况并按规定进行校验。

(7)通风区负责每年一度的矿井反风演习和矿井瓦斯等级鉴定工作。

7.采、掘、开区队负责本单位管辖范围内的通风、防尘、防灭火设施的建设、使用和维护;负责本采区范围内的盲巷管理;负责作业人员个体防护用具的使用;按分工定期冲刷、清扫巷道。

8.机电区负责+555井底车场和+555轨道巷、+470井底车场至新北翼变电所门口,皮带队负责所辖皮带运输巷道内的降尘设

施、消防设施及除尘设备的建设的使用和维护;负责作业人员个体防护用具的使用;定期冲刷、清扫所辖范围内巷道。

9.机电区负责主要通风机、主要大巷防尘净化水的供给、主要机电设备硐室防灭火器材的安设、更换。

10.机电科负责对局部通风机的双电源和风机切换的完好情况检查,以及日常切换记录的检查;监督检查风电闭锁安装、使用情况;每月1日将局部通风机的型号、使用情况以及库存情况报通风副总;区队每月1日将局部通风机切换记录交机电科存档。

11.安监站:

(1)对“一通三防”工作落实情况进行监督检查,对违反“一通三防”有关规定的责任者按章进行处理。配备“一通三防”专业安全监察人员。

(2)检查采掘开工作面的安全质量的同时检查“一通三防”工作情况,对“一通三防”存在施工质量差或存在通风隐患的采掘开工作面进行停产整改。

12.生产区队在编制采、掘、开作业规程时,必须将工作面的通风、防尘、防灭火、安全监测等内容编入,必须经通风区和通风副总工程师审查,其内容至少应包括:

(1)采用的通风方式、需要风量的计算、使用局部通风机的参数、风筒规格、局部通风机安设位置、风筒出口末端至工作面最大距离。

(2)综合防尘措施和防灭火措施相关内容。

(3)必须对安全监控设备的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,控制区域等做出明确规定,并绘制监控布置图。

(4)绘制通风系统图和避灾路线图。

12.通风区制定年度“一通三防”工作计划,新上重大项目要由公司审批,经批准后再实施。

二.会议制度

根据上级要求,结合本矿实际,每次会议事先做好准备,要求领导组成员全部参加,其内容主要从矿井通风系统、通风设施、瓦斯检查治理、防尘、防灭火、监测监控等方面进行全面总结。对存在的问题提出有效的解决方案。其时间:每月至少召开一次(会议由总工程师组织)每季进行一次总结(连同当月一次召开)到年底进行一次全面总结。要求每次会议都要总结上月、布置本月。把存在的问题处理解决在萌芽状态。

三.检查制度

要把“一通三防”工作的检查建立在日常检查、特殊工种检查的基础之上,和定期检查结合起来,并对查出的隐患重点放在认真整改上,其要求是:

1.坚持搞好日常检查:

①瓦斯员必须专职持证上岗,必须按班配齐配足,坚守工作岗位,严格执行巡回检查和“一炮三检”制度,瓦斯仪器要清晰准确,不空班漏检,任何情况不瓦斯超限作业。

②区队长、安监员、电工、放炮员等人员必须配戴便携仪。随时随地进行瓦斯监测,瓦斯便携仪必须经常校对,保证仪器的精确。

③电工必须携带瓦斯便携仪并持证上岗,坚守工作岗位,工作面实行风电、瓦电闭锁,严禁电气设备失爆,严禁带电搬迁和检修电气设备。

④工作面放炮要实行班组长、放炮员、瓦斯员“三人联锁放炮制度”。

2、坚持搞好定期检查:

“一通三防”领导组要在每月召开会议的前1—2天,由领导组成员到现场全面进行“一通三防”工作的检查,对查出的问题,要认真填写“四定”表,属一般的隐患和问题,立即整改,对重大问题,要立即研究采取解决方案,限期整改,按期闭合。

四.通防管理

(一)通风系统管理及考核

1、通风区负责根据矿井实际需要进行通风系统的调整、工作面风量调节分配、设计、建造相应的通风设施,保证井下通风安全,不断完善矿井通风系统,实行分区通风。改变矿井通风、采区通风系统必须报总工程师批准,没得到上级领导批准,任何人不得擅自改变通风系统。对擅自改变通风系统的责任人视情节每次处罚1000元以上,直至解除劳动合同。

2、通风区负责每年一度的矿井反风演习和矿井瓦斯等级鉴定工作,其它相关单位按要求给予配合。无特殊原因未进行矿井反风演习和矿井瓦斯等级鉴定工作,罚通风区长1000元,责任人1000元;其它相应单位不予配合的罚责任单位负责人1000元。

3、各采煤、开拓、掘进区负责本单位工作面所在进风口(主副井巷交叉口)、采掘工作面及其回风巷口(总回风巷或采区总回风巷交叉口)范围内“一通三防”管理工作。具体责任区由通风区根据工作面变更情况及时调整并通知相关单位。

4、各区队技术副区长(技术员)为本单位“一通三防”管理第一责任人,要保证各项管理工作质量符合《规程》及公司有关规定的要求,制定本单位“一通三防”管理制度,责任落实到人。要严格按照有关规定对本区队责任区内的“一通三防”工作进行排查、改正,超出自己权力、能力范围的问题,必须及时向通风区、通风副总或总工程师汇报。没有管理制度,责任未落实到人的区队罚款500元,技术副区长(技术员)罚款200元;没有及时排查问题、隐患或者超出权力、能力范围的问题半小时内未上报的,考核技术副区长100元。

5、生产技术科在进行水平、采区和工作面设计时,必须会同通风区制定通风方案设计,满足安全生产实际需要,未进行通风设计或通风设计不合理,技术科长罚款100元,设计技术员罚100元,通风区不给予配合,罚款200元。

6、通风区负责每十天对全矿井进行一次全面测风,并做好记录,及时上报。通风系统发生变化,立即进行测风。未按规定测风的,每次处罚测风员100元。

7、测风牌板填写数据必须真实、准确、符合规定。每发现一块牌板有漏填、错填的,考核测风员100元,并联责考核技术副区长50元。

(二)局部通风管理及考核

1、局扇管理

(1)掘进巷道的通风方式、局部通风机和风筒的安装使用等局部通风设计,应列入掘进巷道的作业规程,报矿总工师批准。

(2)根据已审批的作业规程,施工单位技术副区长(技术员)事先填写《通风机安装审批表》(见附表2),由通风区技术副区长(技术员)、机电科、通风副总工程师审批后,通风区指定局扇安设位置,各局扇使用单位必须严格按指定位置安装。《通风机安装审批表》内容应有施工单位名称、施工地点、通风机型号、安装时间、通风系统图等。

(3)施工单位在安装完毕局部通风机,由通风区、机电科检查风机安装情况,包括双风机双电源、风瓦电闭锁、安全监控安装符合要求具备安全生产条件后,方可准予开工。私自开工,考核区队长500元,并联责分管矿领导200元。

(4)机电科负责局扇的发放和维修工作。局部通风机使用单位需持《通风机安装审批表》到机电科设备组进行领用。机电科设备组要作好局部通风机发放使用的记录,并按期上报。准确掌握全矿局部通风机使用情况。不按要求领用局部通风机的,处罚责任单位机电副区长200元,并联责正职200元。

(5)使用单位在局扇入井前必须进行试运转,确认无故障后方可入井。局扇有故障入井的,追究区队机电副区长责任,运转不正常、配件不全、外形不整不准投入使用,将不完好局扇发放给区队的,追究机电科主管领导责任。考核设备主管200元,并联责科长100元。

(6)局扇的选型,必须在作业规程中规定,经通风区审核后执行。局扇更换必须经通风区审查、通风副总批准。无审查、无批准私自更改局扇的,处罚区队技术副区长、机电区长各200元。

(7)待检修局扇必须及时交回机电区,由机电区负责进行修理,保证局扇的检修质量。井下工作面停止使用的局扇及时交回。对延期不交局扇的单位按每天100元对使用单位进行罚款。因局扇的检修质量不合格、装运不及时延误生产,造成的损失由机电区、供应科相关责任人承担处罚。

(8)局部通风机管理牌板及局部通风机管切换记录牌板填写数据必须真实、准确、符合规定。每发现一块牌板有漏填、错填的,考核局扇负责人100元,并联责生产区队技术副区长50元。

(9)各单位使用局扇本着谁使用谁负责安装、撤除的原则,由通风区进行检查、考核。使用单位的机电副区长是局扇管理的第一责任者。

(10)使用单位自己无权确定安装风机型号、规格及安装位置,如需挪移风机时由使用单位提前提出申请单,报通风区审批;通风区负责提供局扇的安装位置及标准,并监督管理。

2、局部通风管理及考核

(1)局部通风日常维护管理由使用区队自行负责。新增工作面的风筒一次性投入时,由通风区安排专人指导区队安装,其日后的维护:回采工作面风筒由通风区负责管理和维护;炮掘工作面耙斗机以后风筒由通风区负责管理和维护;综掘工作面二运架子以后风筒由通风区负责管理和维护。风筒投入由生产单位负责,并负责领取和运送。由于放炮、装矸、运料等原因将风筒损坏的由生产区队按原价赔偿。

(2)局扇与工作面的距离要处在合理位置,需挪动局扇时,必须填写《通风机安装审批表》经通风区审批指定安装位置,通风副总批准后方可进行挪移。凡未经通风区审批私自挪动局扇的,处罚责任人200元。根据通风需要,通风区要求挪移通风机的,生产单位必须在规定时间内完成,否则每超一天考核区队500元。

(3)凡出现以下情况的按重大隐形事故处理,罚款区队长及技术副区长各500元,同时由考核办追究责任人和监管单位的责任。

①凡在独头巷道中作业,未安设局部通风机进行通风,出现无风或微风作业。

②采用局部通风机通风的地点,临时停工不得停风,停风后未及时撤出所有人员,切断电源,设置栅栏和警示牌。

③出现一台局部通风机同时向两个作业的采掘面供风,使用3台(含)以上的局部通风机同时向一个掘进工作面供风。

④每台局部通风机必须单独使用一趟风筒供风,在特殊情况下两台通风机用一条风筒并联通风时,未制定专门措施和未报通风副总、总工程师批准。

⑤正压风筒末端出口应直对工作面,风筒口到工作面的距离,必须在编制工作面作业规程中明确规定,必须保证风流能吹到茬面迎头岩(煤)壁。风筒口到工作面的距离,岩石工作面不大于10m,全煤(半煤岩)工作面不大于6m。每超一米由当班跟班区长赔偿20元/m。

⑥使用局部通风机供风的区队,每班必须指定一名专人(可兼职)管理局部通风机,保证局部通风机正常运转。实行挂牌管

理,牌板上标明局部通风机管理负责人的姓名、风机型号、电机功率和风筒长度等。生产区队安排专人(可兼职)每班对所辖的风筒进行接、换等维护工作,以保证工作面有足够的新鲜风量,风流能吹到工作面煤岩壁上。每出现一处不合格处罚现场管理人人员100元,并联责区队技术副区长50元。

⑦禁止采用局部通风机串联、并联进行通风。如遇特殊情况,必须采用串联、并联通风方式时,必须制定保证其正常运转的安全管理措施报通风副总、矿总工程师批准。未经批准使用串、并联通风的,处罚区队技术副区长200元。

⑧井下所有局扇,必须使用矿统一采购的局扇,使用时必须安装选择性漏电保护装置和风电、瓦斯电闭锁,其安装由生产单位负责,通风区负责局扇的安装位置、选型等技术参数的确定、以及吊挂方式等,安监站负责监督检查。安装局扇时,必须使用专用架子或吊挂,吊挂局扇时其离地面高度不得小于300mm,距轨道最小间距不得小于300mm。安设位置不符合要求的处罚责任人50元。局扇与风筒连接处使用自制皮带压板绑定,每出现一处处罚责任单位区队技术副区长、机电副区长每人50元。

⑨采用混合式通风时,一般只准在长距离岩石掘进中使用,煤巷掘进及回采工作面不得采用。如遇特殊情况,必须经通风副总、矿总工程师批准方可执行。未经批准使用串并联通风的,处罚区队技术副区长500元。

⑩局扇的安装,风筒的吊挂与维护,都必须符合通风质量相关标准的要求。风筒拐弯小于或等于90度的必须设置弯头,风筒接口无倒插头,使用异径风筒必须使用过渡节,过渡节长度最小不得小于3m,必须先大后小,不准花接。凡出现高压部位漏风、接口漏风、没有反压边、吊挂不平直或缺吊、不使用弯头过渡节、风筒有破口等一处不合格由区队风筒管理员赔偿20元,同样的问题在一个月之内出现两次,联责考核技术副区长100元,出现三次及以上,联责考核区队正职200元。

○11掘进巷道风筒吊挂眼的高度、间隔、深度及吊挂件(锚杆或钩子),要在设计(或作业规程)中有明确规定,由区队负责布设,距迎头最后一个吊挂眼不得大小5m,风筒吊挂眼要保持水平一条线,并随工作面前进及时打眼筑钩子。没有吊挂眼和吊挂物件或跟随工作面不及时的,每缺一个由技术副区长赔偿50元。

3、盲巷管理及考核

(1)井下所有盲巷应及时封闭,停用时间不超过一个月的巷道可采用临时封闭;停用时间超过一个月的巷道一律建永久密闭,需要封闭的巷道经验收合格后由生产区队提出申请,由通风区进行封闭。封闭位置由通风区现场考察,报通风副总批准;通防组按照批准的施工措施进行施工。对密闭不符合质量标准要求的,一律处罚责任人200元,并联责分管副区长100元。

(2)所有密闭的启封工作由通风区负责。严禁任何单位拆除密闭。根据生产需要,生产区队需要启封密闭的,提前1天报批《拆除密闭申请单》(申请单见附表 6 ),并将审批后的申请单交通风区。通风区编制拆除密闭及排放瓦斯的安全技术措施。生产区队提前按照指定位置安设风机,并将风筒接到密闭跟前,备足排放瓦斯所需风筒及其他相关材料。

(三)主扇管理及考核

1、机电区负责矿井主扇及配套设施的安装、维护及矿井反风时主扇的反风操作,负责主扇运行及配套设施的日常监视,并作好相关运行记录。日常监视不到位造成配套设施丢失、主扇损坏的由机电工区照价赔偿,责任人赔偿2000元,并停职学习,视情况而定是否解除劳动合同。

2、机电区主扇司机不得私自停主扇,停运主扇必须请示矿调度室,并提前通知机电科和通风区,经总工程师批准后方可进行操作。私自停主扇由责任人赔偿2000元,并停职学习,视情况而定是否解除劳动合同。

3、机电区负责每月对矿井主扇进行一次检查维修,并作好记录,记录必须备案。无检查、无记录的由机电区主管副区长赔偿200元。

4、倒换主要通风机必须提前1天通知通风区,并做好相关记录。

5、主要通风机管理的相关牌板填写数据必须真实、准确、符合规定。每发现一块牌板有漏填、错填的,考核技术副区长100元。

(四)瓦斯管理及考核

1、通风区负责安排全矿井各需要检测作业地点的瓦斯检测工作和管理工作,重点是采掘工作面的日常检查以及各机电峒室、开关群、移变处、中央泵房、炸药库和井下临时烧焊地点的瓦斯巡检。当班瓦检员检测完作业地点的瓦斯后,记录在瓦斯检查手册上,并填写牌板和巡回检查路线图表。检查完成后要及时向调度、通风区和监控室汇报检查数据。凡不按规定规定执行或未及时上报检查结果的,按当班漏检处理,每次罚款100元,并严格追究通风区分管领导责任。

2、对采掘工作面(含进回风巷及上隅角等)进行检测完成后,必须有所检查区队采掘工作面代班(队)长或放炮员签字。凡不按规定执行的,按当班漏检处理,每次罚款100元;区队不积极配合者,严肃追究区队分管领导责任,每次考核200元。

3、瓦斯检查员必须使用光学瓦斯检定器,凡用便携式代替光学瓦斯检定器检查瓦斯的,发现一次处罚瓦检员100元。

4、所有采掘工作面,必须每小班至少检查三次瓦斯,两次检查间隔时间不得少于二小时,大于三小时。各种检测记录及牌板字迹清楚,数据准确。每缺一项处罚瓦斯检查员50元。

5、通风区监控室必须逐日填写瓦斯报表,报送通风区长、总工程师、矿长审查,签字。不按日期填写瓦斯日报表的,每缺一项处罚责任人50元。

6、矿、科(区队)各级领导及区队长、副区长、技术员、班组长及特殊工种人员下井必须随身携带便携式瓦斯检测仪,否则每次考核50元。

7、瓦检员随时检测瓦斯浓度,并做好记录,发现超限及时向矿调度室和通风区汇报,并立即断电撤人。瓦斯超限未及时汇报的,一次处罚瓦检员200元。

8、瓦检员上班时必须按规定领用携带光学瓦斯检定器,并爱护仪器,损坏者视情节按价赔偿。瓦检员未按规定领用检定器的,按当班漏检处理,处罚瓦检员100元/次。

9、牌板填写数据必须真实、准确、符合规定。每发现一块牌板有漏填、错填的,考核技术副区长100元/块。

(五)便携式甲烷检测报警仪管理规定

1、配带甲烷便携仪人员范围:矿长、矿技术负责人、采掘开区队长、通风副区队长、班(组)长、工程技术人员、电钳工、安全监测工、瓦检员、爆破员。

2、便携仪发放、上交集中在矿灯房,由机电区负责配备专人进行甲烷便携仪的管理。

3、便携仪必须统一编号。机电区负责建立台账,并进行登记。未按要求进行的,考核便携仪管理人员50元/项。

4、便携仪的标校、添置、报废、定量由通风区负责。

5、配带便携仪的人员必须在帽头上粘贴反光标识条,颜色为红、黄两种。

6、标识条统一粘贴在矿灯帽左右两侧正中的醒目位置。未按要求设置的,考核当事人50元/次。

7、标识条分为两种,矿级领导、科级、工程技术人员等采用二黄二杠;区队长、副区长、区队技术人员、班组长、电钳工、安全员等一线人员采用一黄“一”杠。未按要求设置的,考核当事人50元/次。

8、各单位正职为本单位甲烷便携仪配带标识的第一责任人。由单位负责标识的统一领取、发放及更换。未粘贴标识条,考核单位责任人50元/人,自行取掉标识条,考核责任者100元。若本区队配带人员离开本岗位时,必须取下粘帖的标识条,新增人员上岗前必须粘标识条。人员变动未更换标识条的,考核责任人50元/人,人员变动时,由单位上报机电区,机电区负责编号,未及时报机电区,考核责任人50元/人次,矿领导的标识条粘贴由行政科负责。

各区队必须按照上报的名单为区队相关人员配带正确的标识,未按名单要求配带的,考核单位正职100元/人次。

9、便携仪携带人员每班必须在《便携仪领取人员签名表》签字领取便携仪,上井后签名消号,方可视为当班携带。否则按未携带对待,考核责任人50元/次。

10、便携仪发放人员必须对升井的便携仪及时检查、充电、维护,每班要清理隔爆罩上的煤尘,充电时间不得少于8小时。便携仪充满电以后要及时从充电器上取下,防止过充电。发放前必须检查便携仪的零点和电压或电源欠压值,不符合要求的严禁发放使用。未按要求执行,考核责任人100元/次。

11、严禁非专业人员擅自拆开仪器。一经发现,按按原价的两倍处罚。

防治水机构及制度大全

金沙县云海煤矿 防治水机构及制度汇编编制时间:2011年元月

目录

地测及防治水专业人员机构配备图

测量工作制度 煤矿测量是开发矿山过程中不可缺少的一项重要基础技术工作,在设计、建设、生产各个阶段直到矿井报废,都要进行矿山测量工作。为了加强本矿测量工作,确保巷道给向准确,中腰线标定附合设计要求,巷道开门及贯通不出现误差,进一步为煤矿安全生产服务,现制定测量工作制度。 一、建立专门的测绘机构(测绘科),配备专业队伍,负责对本矿井上下进行测量和图纸填绘。 二、配备专门的能满足煤矿测量工作的测绘仪器,主要包括全站仪、经纬仪、水平仪、钢尺、皮尺、塔尺、罗盘及绘图工具。 三、利用国家三角测量标准控制点成果,建立本矿区内地面及井下测量控制系统。在井下主要巷道内建立闭(附)合导线,基本控制导线测量精度为正负15秒,一般边长为30-90米。 四、井下重要的掘进巷道开口时,要首先在巷道布置图上设计开口位置及坐标,从上级导线控制点进行测量,开工前要向施工单位下达通知单。 五、掘进巷道中腰线标定要及时、准确,定期对中腰线方向进行仪器测量校对,做到无责任工程事故。 六、贯通测量要有设计、审批、总结、测量精度附合规定,贯通前岩巷20-30米,煤巷30-40米要向施工单位下达贯通通知单,并报有关科室、领导。 七、对井田内的基本控制导线测点要建立档案,测量成果要详细记录

在案。 八、测量观察记录原始资料要妥善保管,附必要的草图,写明测量地点、测量日期、观测者、记录者、复合者姓名、使用仪器等,对可能影响观测资料精度、质量的各种因素和主要原因要备注说明清楚,供分析资料时参考。 九、原始资料的计算,必须由两人对算、复核,发现问题及时核实或补测。 十、填写各类台帐和成果表时,必须使用钢笔或碳素笔,要求字迹工整,图文清晰,数据准确,影响观测资料精度和因素的也应同时填写在备注栏内。 十一、各种技术测量报告完成后需经矿技术负责人签字。

一通三防管理制度全

目录 第一章通风管理制度 (1) 第一节通风系统管理制度 (1) 第二节关键通风机管理制度 (4) 第三节通风设施构筑标准 (6) 第四节局部通风管理制度 (11) 第五节测风管理制度 (18) 第六节盲巷管理制度 (19) 第七节巷道贯通管理制度 (20) 第八节通风设施管理制度 (22) 第九节通风质量检验验收制度 (23) 第十节通风设施验收移交管理制度 (24) 第十一节反风演练 (25) 第十二节通风仪器仪表管理制度 (26) 第十三节密闭管理制度 (26) 第二章瓦斯管理制度 (32) 第一节瓦斯治理责任制及管理制度 (32) 第二节瓦斯巡回检验制度 (38) 第三节瓦斯检验交接班制度 (39) 第四节瓦斯报表审批制度 (40) 第五节瓦斯排放管理制度 (40) 第六节瓦斯异常立即汇报调度制度 (41) 第七节光学瓦斯检定仪、便携仪使用制度 (44) 第八节预防瓦斯检验空班漏检制度 (46) 第九节瓦斯超限管理制度 (48) 第十节电气焊管理制度 (52) 第三章综合防尘管理制度 (59) 第一节综合防尘系统管理制度 (59) 第二节巷道冲洗、刷白制度 (61) 第三节综掘工作面综合防尘管理制度 (62) 第四节炮掘工作面综合防尘管理制度 (63) 第五节粉尘测定管理制度 (64) 第六节隔爆设施管理制度 (65) 第七节综合防尘检验验收制度 (68) 第八节个体防护制度 (68) 第九节防灭火系统 (69) 第四章防灭火管理制度 (70)

第一节防灭火管理制度 (70) 第二节自燃发怒估计预报制度 (77) 第三节井下点火作业管理制度 (79) 第五章爆破管理制度 (85) 第一节爆破工入井前准备工作 (85) 第二节炸药、电雷管领取、运输、贮存、退库 (85) 第三节装药前准备工作 (88) 第四节装药和封泥要求 (93) 第五节联接爆破网路要求 (95) 第六节通电起爆要求 (96) 第七节验炮要求 (97) 第八节处理拒爆要求 (98) 第九节其它要求 (99) 第十节爆炸材料及爆破管理处罚制度 (100) 第六章矿井安全监控系统 (105) 第一节安全监控管理机构和职责 (105) 第二节安全监控设备设计安装、更改及拆除程序 (106) 第三节安全监控设备检修调校程序 (108) 第四节安全监控设备使用、维护 (109) 第五节中心站管理 (113) 第六节安全监控设备故障处理 (114) 第七章其它制度汇编 (117) 第一节通风牌板管理 (117) 第二节通风例会制度 (117) 第三节职业危害防治管理制度 (119) 第四节专业隐患排查制度 (122) 第五节“一通三防”安全技术审批制度 (123) 第八章“一通三防”资料明细表 (125) 第九章“一通三防”技术管理 (126) 第十章“一通三防”资料报送 (127) 第十一章“一通三防”报表审阅制度 (128) 第十二章瓦斯零超限目标管理制度 (130) 第十三章通风瓦斯分析制度 (134)

防治水各项制度

盘县鸡场坪乡云脚煤矿防治水各项制度 盘县鸡场坪乡云脚煤矿 2016年

目录 防治水预案及事故分析制度 (2) 煤矿地质及储量管理工作制度 (4) 水文地质工作制度 (5) 井田内及周边煤矿监测监控管理制度 (6) 地测防治水工作制度 (7) 煤矿矿井防治水管理制度 (8) 与周边矿井水文地质资料和图纸交换制度 (12) 雨季汛期防洪隐患排查制度 (13) 防治水技术管理制度 (20) 防治水资料定期分析、保管、提供制度 (33) 防治水安全办公会议制度 (35) 防治水工作质量、事故分析及考核制度 (37) 水害预测预报制度 (41) 防治水设备、工具使用、保管、发放制度 (43) 防治水管理运行制度 (44) 防治水日常巡检考核制度 (46) 探放水作业图牌板管理制度 (49) 探放水作业质量验收制度(含单孔和循环孔) (51) 重大水患停产撤人制度 (54) 探掘分离管理制度 (56)

防治水预案及事故分析制度 根据《煤矿安全规程》煤矿企业应查明矿区和矿井的水文地质条件,编制中长期防治水规划的年度防治水计划,并组织实施。因此我矿特制定防治水预案及事故分析制度。 成立专门的防治水领导组: 组长:尤香甫(矿长) 副组长:彭良炯(总工程师) 成员:高吉荣、吴秀高、孔家稳、各科室所有成员及各班组主要负责人,井下防治水由高吉荣带领建设队全体人员组成;地面防治水由黄河港带领地面成员组成。 组长负责防治水方面的全面领导工作,副组长负责安全措施的落实及钻探工具的准备工作,并要组织调查摸清本矿水文地质资料,掌握矿区内水患情况,全体成员要认真负责监督执行并积极协助配合,安监科要重点检查,技术科负责防治方法的指导及详细安排,防治水人员要依照安全措施要求,严格进行防治水工作。 二、雨季前要由地面防治水组对我矿采空区的地表裂缝情况进行调查,挖排洪沟并清理原有的防洪设施,备好充足的防洪物资,防止地表水灌入坑下。 三、由井下防治组在雨季对井下有水患威胁的地点加强水文观察,疏通排水沟,加强排水设备、管路的检查,要始终保持完好。 四、坚持“有掘必探、先探后掘”的原则,必须保证不少于30米的探水距离。立足先安全后生产,对采完上分层的工作面,采下分层时都要在作业规程中写出水文地质情况,并提出防范措施意见。经审查批准后,方可进行掘进、回采工作,对于回采工作面,在回采前必须清楚工作面的断层、陷落柱、左邻右舍、上分层下分层、老空等情况,并写出水文地质情况报

防治水管理制度

山西煤销集团 金辛达煤业有限公司 生 产 技 术 处 防 治 水 管

理 制 度 二零一二年 探放水管理制度 为更好地防止矿井生产建设中水灾事故的发生,对矿井水患进行科学管理,建立健全我项目部矿井防治水有关制度,保证我项目部安全生产健康发展,掌握矿井水害规律,研究解决矿井生产建设中防治水害的方法,根据《煤矿安全规程》、《矿井水文地质规程》等有关规定,制定本管理制度。 一、在矿井每一受水害威胁的地点都要制定相应的“探、放、堵、截、排”综合防水措施。坚持“有掘必探、先探后掘”的原则。 二、每年年初,矿建部门应根据每年的采掘连续计划,结合矿井水文地质材料,全面分析水害隐患,提出水害分析预测表及水害预测图。 三、采掘过程中,矿建部门应对预测图、表逐月进行检查,不断补充和修正。发现水害险情,及时发出水害通知单,并报告项目部调度室,通知可能受水害威胁地点的人员撤到安全地点。

四、采掘工作面年度和月度水害预测资料及时报送项目部总工程师及矿建科。 五、采掘工作面遇到下列情况之一时,矿建科须确定探水线进行探水: (一)接近水淹或可能积水的井巷、老空或相邻煤矿时。 (二)接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时。 (三)打开隔离煤柱放水时。 (四)接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带时。 (五)接近有出水可能的钻孔时。 (六)接近有水的灌浆区时。 (七)接近其他可能出水地区时。 经探水确认无突水危险后,方可前进。 六、各施工单位在安装钻机探水前,必须遵守下列规定: (一)加强钻场附近的巷道支护,并在工作面迎头打好坚固的立柱和拦板。 (二)清理巷道,挖好排水沟。探水钻孔位于巷道低洼处时,必须配备与探放水量相适应的排水设备。 (三)在打钻地点或附近安设专用电话。 (四)测量和防探水人员必须亲临现场,依据设计,确定主要探水孔的位置、方位、角度、深度以及钻孔数目。 七、钻孔内水压过大时,应采用反压和有防喷装置的方法钻进,并有防止孔口管和(岩)壁突然鼓出的措施。 八、钻进时,发现煤岩松软、片帮、来压或钻孔中的水

煤矿地测防治水管理制度20170820

黔越矿业有限公司高家岩煤矿地测防治水管理制度 二0一七年一月五日

目录 第一章地测防治水岗位责任制 (1) 一、地测部部长岗位责任制 (1) 二、地测部副部长岗位责任制 (2) 三、地质观测工岗位责任制 (3) 四、测量工岗位责任制 (4) 五、水文地质观测工岗位责任制 (5) 六、探水队队长岗位责任制 (5) 七、井下钻探工的岗位责任制 (6) 第二章水害防治岗位责任制 (7) 第三章生产安全联系制度 (13) 一、生产安全联系制度 (13) 二、地测防治水生产安全联系制度 (15) 第四章防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查制度 (18) 一、防治水隐患排查制度 (18) 二、防治水水害预测预报制度 (18) 三、探放水管理制度 (20) 四、周边小煤矿调查制度 (25) 五、雨季水害重点部位巡回检查制度 (26) 六、探放水探掘分离管理制度 (30) 七、防治水事故隐患责任追究制度 (31) 八、灾害性天气预警和预防制度 (33) 第五章地测防治水资料、技术报告审批制度 (40) 第六章地测防治水工作质量、事故分析及考核制度 (41)

第七章地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度 (44) 第八章地测防治水设备、仪器、工具使用、管理、发放及报废制度 (47) 第九章探放水管理制度 (48) 一、防治水安全确认移交制度 (48) 二、防治水日常巡检考核制度 (51) 三、探放水作业质量验收制度 (52) 四、防治水作业优先制度 (54) 五、探放水作业现场图牌板管理制度 (55) 第十章重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度 (57) 一、重大水害井下撤人制度 (57) 二、暴雨洪水井下撤人制度 (59) 第十一章防治水管理运行制度 (60) 第十二章防治水工作绩效考核制度 (62) 第十三章地测质量标准化检查验收制度 (68) 第十四章安全技术培训管理制度 (69) 第十五章绘图技术管理制度 (69) 第十六章防治水审批管理制度 (70) 第十七章水害防治技术管理制度 (71) 第十八章有疑必停、有险必撤紧急制度 (73) 第十九章“有掘必探,有采必探”管理制度 (75) 第二十章地测防治水资料管理、上传、存档、汇交制度 (80) 第二十一章防治水安全培训制度 (82)

“一通三防”管理制度

“一通三防”风险预控隐患排查治理制度隐患是事故的前奏,消灭隐患就是消灭事故,为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,落实煤矿安全生产责任,及时发现和消灭煤矿事故隐患,预防煤矿安全生产事故发生,保障职工的生命安全和煤矿安全生产,高度重视隐患排查治理工作,依照煤矿安全规程和相关制度,结合本矿实际,编制了“一通三防”隐患排查治理管理制度。 第一章总则 第一条为了深入开展“一通三防”隐患排查治理,建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制,从根本上杜绝事故发生。 第二条本制度所称“一通三防”隐患是指基建矿井违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和“一通三防”相关管理规定,或者因其他因素在矿井生产过程中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第二章隐患认定 第三条“一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患;重大隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停止作业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产矿井自身难于排除的隐患。 第五条“一通三防”隐患认定依照《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(国务院令第446号)、《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》、《煤矿安全规程》、《山西省“一通三防”管理规定》和煤矿通风行业AQ标准等相关规定。

第三章组织机构及职责 第六条本矿成立“一通三防”隐患排查治理专业组 组长:总工程师 成员:分管副矿长、通风区、技术科、安监处、基建科、机运区、调度室等 “一通三防”隐患排查治理专业组职责: 1、全面掌握通风系统、瓦斯管理、防灭火、防尘和监测监控等方面存在的“一通三防”重大隐患的数量、地点及现状,及时跟踪重大隐患排查治理进展情况。 2、对“一通三防”隐患排查工作进行检查考核,组织优化通风系统、实施瓦斯治理、开展火灾治理、有效防治粉尘等工作。 3、对“一通三防”重大安全生产隐患治理进行业务指导,协助制定整改方案,根据审批权限划分,审核治理措施,评价治理效果。 4、组织“一通三防”重大隐患治理后的验收和注销工作。 5、确实履行“一通三防”隐患排查治理主体责任,按照有关规定开展“一通三防”隐患排查、治理和报告工作,及时发现和消除“一通三防”各类隐患。 6、建立健全“一通三防”隐患排查、治理、报告制度,定期组织管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的“一通三防”隐患。 7、对本矿井“一通三防”重大隐患明确治理目标和任务、治理方法和措施、治理资金、治理负责人员、治理期限和应急预案并严格落实。 8、定期组织召开“一通三防”隐患排查治理工作例会,对隐患排查治

煤矿防治水管理制度大全

宣威市弘源矿业有限公司 双河乡花月煤矿 地测防治水管理制度 二〇一七年二月一日 目录

前言 (1) 关于成立“防治水管理机构”的通知 (2) 防治水组织机构图 (5) 防治水岗位责任制 (6) 防治水害技术管理制度 (8) 水害预警预测预报制度 (11) 水害隐患排查治理制度 (12) 暴雨天气期间巡视及停产撤人制度 (13) 重大水患停产撤人制度 (15) 防治水管理运行制度 (17) 防治水日常巡检考核制度 (20) 防治水工作绩效考核制度 (24) 防治水作业优先制度 (26) 探掘分离制度 (27) 探放水作业现场图牌板管理制度 (29) 探放水安全确认制度 (30) 探放水确认移交制度 (31)

前言 为做好矿井防治水工作,保证矿井安全,按照“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则,进一步加强矿井防治水技术管理,杜绝煤矿重大水害事故的发生,保障职工生命安全,保护国家资源和财产不受损失,依据《煤矿防治水规定》、《煤矿安全规程》、《矿井地质规程》等要求,结合矿井防治水工作实际情况,特制定各项管理制度,并进行汇编。

宣威市弘源矿业有限公司 关于成立宣威市弘源矿业有限公司双河乡花月煤矿 “防治水管理机构”的通知 各单位: 根据《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》等文件要求,为完善矿井防治水专职机构,做到分工明确,责任到人,经矿研究决定成立宣威市弘源矿业有限公司双河乡花月煤矿防治水工作领导小组,人员分工及职责如下: 一、防治水工作领导小组: 组长:陈卫启(矿长) 副组长:赵英瑞(技术副矿长)李少良(安全副矿长) 徐兴达(生产副矿长)赵开和(地测技术员) 成员:邓向谣、李荣兴、陆继高、李旭、雷阳灿、 李国军、程必书、李发俊、苟国礼 领导小组下设技术办公室,定岗办公室主任一名、测量 办公室副主任一名、地质防治水办公室副主任一名、测量工 程师一名、地质工程师一名、防治水工程师一名。 矿成立专职探放水队,归地测防治水办公室直接管理, 设队长一名,技术员两名。 二、岗位职责: 1、矿长为防治水工作的第一责任人,负决策、指挥和 资金、人才落实责任。

一通三防管理制度考核细则

编号:SY-AQ-00755 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 一通三防管理制度考核细则Detailed rules for assessment of one ventilation and three prevention management system

一通三防管理制度考核细则 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、监控值班人员考核 1.监控室值班人员必须是双岗配置,缺一人处罚监控主任30-50元。 2.值班人员不得脱岗、窜岗、否则发现一次处罚10-30元。 3.不得干私活或上岗玩游戏,否则发现一次处罚10-20元。 4.各种记录填写不认真或不填写,弄虚做假的处罚10-20元。 5.发现问题不及时汇报的处罚10-20元。 6.监控室内卫生不清洁的,处罚值班人员10-20元。 7.来人登记表不填写的处罚值班人员10-20元。 8.现场不交接班的发现一次处罚20-30元。 9.上级部门查岗处罚后,队组加倍处罚。 10、熟练掌握手指口述,否则处罚10-20元。 11、上班时间衣帽整洁,仪表端庄,否则处罚20-30元。

12、上班时应在电脑显示屏前端坐,密切注意各上传数据,不得离开,否则处罚30-50元。 二、一通三防考核 凡是违反“一通三防”管理制度规定,损坏“一通三防”设施,不执行“一通三防”工作安排,不按通风标准化施工,通过返工仍达不到要求,以及在“一通三防”及通风标准化检查中检查出来的多次重复出现的问题,都在罚款处理之内。 (一)、通风管理 1、运输、行人及其它作业时损坏风门、密闭、风筒、洒水管、监控分站、牌板、甲烷传感器,断电仪等实施的,处罚队组或个人200元-500元。 2、风门前后,密闭前5米禁止堆放杂物,风门前后不得停放车辆和影响风门开关,否则罚款50-100元。 3、运输,行人通过风门不得同时打开所有风门,通过后及时关闭,否则处罚50-100元。 4、不得私拆栅栏,密闭等,否则罚款100-200元。

防治水管理制度

*******公司 防治水管理制度二O一七年二月

防治水安全岗位责任制 总经理岗位责任制 1、总经理全面负责对企业防治水工作的领导,是防治水工作的第一责任者。 2、认真贯彻执行党和国家有关防治水工作的方针、政策、法令、规程、规定、条例及上级有关防治水工作的指令。 3、负责领导制定矿井防治水发展规划、年度防治水工作计划、矿井灾害预防与处理计划及水灾事故抢险应急预案,并组织实施。 4、负责按规定保证矿井防治水工作所需人、财、物及措施到位。 5、负责组织召开防治水工作专题会议,对会议的决定负责检查落实。 6、负责领导组织对本矿职工有关防治水安全知识的培训和教育、防治水工作考核、奖惩等计划的制定和实施。 7、负责组织防治水工作经验技术工作总结交流和有关防治水科学研究项目的立项工作,并组织实施。 8、组织主持重大水害事故的调查分析,提出处理意见和改进措施,并监督实施。组织指挥水害事故抢险救灾工作。 总工程师岗位责任制 1、对企业防治水工作负技术责任,是防治水技术管理工作的第一责任者。 2、贯彻执行党和国家的有关防治水工作的方针、政策、法令、

规程、规定、条例和集团公司有关防治水工作的指令等。 3、负责建立和完善防治水工作管理机构和管理制度,落实各业务部门的防治水岗位责任制。 4、负责组织矿井防治水的中长期规划、年度计划的制定、防治水工程的立项和实施;负责防治水工程安措资金的安排。 5、负责组织编制和审批防治水工程设计、安全技术措施。 5、负责定期组织召开防治水安全技术工作会议和防治水隐患排查会议,研究制定防止重大水害事故的安全技术措施,并检查落实。 6、负责矿井合理生产布局,平衡采掘关系,为防治水工作创造良好条件。 7、经常深入现场,检查防治水工作中存在的问题、隐患,提出解决的方案,及时组织实施。 8、负责新技术的开发应用工作,推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料,建立和完善矿井防治水技术保障体系。 9、负责组织制定矿井灾害预防与处理计划及水灾事故抢险应急预案,负责水灾事故抢险方案和事故防范措施的制定和落实,参与水灾事故抢险指挥工作。 10、负责防治水安技措工程项目及资金的落实。 安全副总经理岗位责任制 1、代表上级执行党和国家的有关防治水工作的方针、政策、法令、规程、规定、条例和集团公司有关防治水工作的指令行使监督权,

煤矿矿井防治水管理制度(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿矿井防治水管理制度(最新 版)

煤矿矿井防治水管理制度(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为更好地防止矿井生产建设中水灾事故的发生,对矿井水患进行科学管理,建立健全我市矿井防治水有关制度,保证我市煤炭工业安全有序地发展,掌握矿井水害规律,研究解决矿井生产建设中防治水害的方法,根据《煤矿安全规程》、《矿井水文地质规程》等有关规定,制定本管理制度。 一、每一受水害威胁的矿井都要制定相应的“探、放、堵、截、排”综合防水措施。坚持“有疑必探、先探后掘”的原则。 二、受水害威胁的矿井必须配备有效的探放水设备。培训探放水设备操作人员。 三、县(市)、区局、国有地方煤矿负责对本辖区内有水灾威胁矿井进行监督、督促各类防水煤柱设计、防治水措施的上报工作,并按审批权限上报审批。市局负责检查县(市)区局、国有地方煤矿对这项工作的落实情况。 四、每一矿井每年雨季前要组织一次防治水全面检查工作。县(市)

水害防治技术管理制度

水害防治技术管理制度 昌泰煤业地测部 2011年

水害防治技术管理制度 健全和完善矿井防治水管理机构,落实防治水管理责任,完善矿井防治水管理档案和制度,严格执行一系列生产技术和管理规程,搞好矿井防治水,推动煤矿安全生产状况稳定好转,是加强矿井防治水管理工作最根本的保证,更是保护职工的生命安全和提高行业整体素质、从根本上改变我矿煤矿安全状况的一条治本之策。为了做好昌泰煤矿的防治水工作,实现矿井防治水安全目标,必须做好以下几项工作: 一、坚持水文地质水情水害年报分析制度 地测部根据当年采动情况及明年生产接替规划编制水文地质年报,对当年采掘过程中揭露的水文地质问题进行一次全面总结,对明年采掘工作面可能发生的水害因素进行分析和预测,并作出年度水情水害总结及预报,用于指导矿井全年度防治水工作,由上级主管部门进行审查,并向有关领导和部门通报。 二、坚持矿井水害隐患逐头逐面月排查制度 每月月初对本月即将施工的掘进头和回采工作面进行一次彻底的隐患排查。对所有存在水害隐患的掘进头和工作面提出具体的整改措施,并向有关领导和上级主管部门进行通报。由地测部监督其具体整改和措施执行情况。地测部有权对存在水害隐患且整改不力的采掘工作面进行停产治理。 三、坚持地质及水文地质月预报制度 地测部根据当月生产接替情况和矿井水害隐患排查结果,分析编

制地质及水文地质预报,对施工中预计要发生的地质及水文地质情况及时通知有关部门及施工单位,指导其安全施工生产。 四、加强探放水设计审批制度 根据“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则,在采掘工作面接近强含水层、老空积水、出水及导水断层或封闭不良的钻孔时,必须进行超前探放,杜绝冒险蛮干行为。在探放水前要编制出具体的探放水设计,经主管领导审批后,根据审批意见编制安全施工措施。探放水工程结束后要对该工程进行总结,并与预测结果进行对比,为以后的水情水害分析预测提供合理的科学依据。 五、健全和完善矿井水文地质资料收集整理制度 及时收集整理煤炭生产过程中的地质及水文地质资料,绘制各种相应的水文地质图件。利用掌握的水文地质资料和地质构造分布规律,对分析指导矿井安全生产和防治水工作具有深远的意义。

矿井防治水管理制度

编号:SY-AQ-06098 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿井防治水管理制度 Management system of mine water prevention and control

矿井防治水管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、矿必须成立防治水领导小组,以加强对矿井防治水的组织领导和管理。 2、分管技术的矿领导要组织有关人员制定矿井中长期防治水计划、年度防治水计划以及矿井水灾的防治与处理计划,并组织实施。 3、矿有关部门必须定期收集,调查和核对周边矿井、老窑以及本矿井的水文地质情况、积水情况,并在矿井水文地质图上明确标出其位置、范围和积水情况。 4、建立井下水文观测站,定期进行矿井水动态观测,异常情况下要作出水害预报。 5、建立矿井水文地质及防治水有关台帐,做好详细记录。图纸、资料、数据要妥善保存,不经过领导批准,不得对外。 6、采掘工作必须坚持“有疑必探,先探后掘”的指导方针,矿要成立探水队伍,具备必要的探水设备。

7、抓好雨季“三防”工作,矿每年在雨季前必须对防治水工作进行全面检查,成立“三防”领导小组,作出“三防”工作计划并组织实施。 8、必须备有一定的防治水应急物资、设备、材料。动用后要及时补充。 9、严禁采动矿井防水煤柱,如周边已无水患,必须采动时,要报上级主管部门批准后方可进行采掘。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

一通三防管理制度及措施

“一通三防”管理制度 义煤集团新安县鑫山煤业有限公司二0一0年九月八日

目录 1、矿井测风制度-----------------------------------------------------3 2、矿井及各作业地点停风(无风、微风)撤人制度--------4 3、巷道贯通及盲巷管理制度--------------------------------------5 4、瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度-----------------6 5、瓦斯检查员巡回检查制度--------------------------------------16 6、瓦斯超限停止作业撤人制度-----------------------------------18 7、瓦斯检查员请示报告制度--------------------------------------21 8、瓦斯和一氧化碳浓度监测分析制度--------------------------24 9、综合防尘制度-----------------------------------------------------25 10、自燃发火预测预报制度----------------------------------------28 11、爆破材料安全管理制度----------------------------------------29 12、“一炮三检”制度-----------------------------------------------62 13、“三人连锁”放炮制度-----------------------------------------64 14、隐患超前排查制度----------------------------------------------67

一通三防管理制度版

“一通三防”组织机构管理制度 煤矿“一通三防”组织机构管理制度第一条成立专门的“一通三防”组织领导机构,各成员对全矿井的“一通三防”工作负责。 第二条“一通三防”领导组由矿长担任组长,各副总、副矿长担任副组长,瓦斯防治中心人员担任成员,(详见“一通三防”组织机构图)。 第三条“一通三防”领导组在组长的统一领导下开展工作,各成员必须听从组长的调度,对组长负责。 第四条各成员对自己所管辖范围内的“一通三防”工作负责,保证安全生产。 第五条瓦斯防治中心负责“一通三防”的业务工作及监督工作。 第六条通风队负责通风设施的构筑、拆除和维护工作。 第七条监控中心负责监测监控仪器仪表的安装维护和标校工作。

主要通风机管理制度 1.矿井主扇严格按操作规程进行操作,并设专人管理,经常对风机进行检查,发现问题及时处理,任何人不得随意开停风机。 2.须停电检修或其它原因需要停风时,必须报告矿长、总工程师批准,制订安全措施后,通知调度室、安全科及通风部门按措施处理。 3.主通风机启动前必须报矿调度室、安全科及通风部门批准后由主扇司机操作启动风机。 4.主扇必须一用一备,备用风机必须保证10分钟内能启动运行。 5.主通风机房必须记录齐全,安装有能反映通风压力的负压及温度表等安全设施,工作人员必须持证上岗,能熟悉掌握主扇的工作情况,并认真填写各项记录。 6.主通风机电源必须是双回路电源,保护齐全。 7.主要通风机投产前,连续运转时间不得少于72小时。 有下列情况之一的,应进行风机运行参数测定: 1.新安装。 2.连续运转3年。 3.技术改造前后。 4.更换了叶片、电动机、改变了动叶、导叶角度。

预报、跟踪管理、检查等防治水技术管理制度

编号:SY-AQ-07771 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 预报、跟踪管理、检查等防治 水技术管理制度 Forecast, tracking management, inspection and other water prevention and control technology management system

预报、跟踪管理、检查等防治水技术 管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、矿井水害防治是煤矿安全生产一项极为重要的工作,矿长为第一责任者,矿总工程师为技术负责人。每年年初矿成立防治水领导小组,矿长任组长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电负责人任副组长,成员由各科正职担任,下设防治水领导办公室,制定明确的岗位职责。 2、每年必须编制年度防治水计划,对中长期防治水计划进行修改补充并由矿总工程师签字,上报公司批复后下发执行。 3、矿井必须按规定留设各类防水煤柱,并报公司批复。 4、每年雨期前由水害防治中心编制《雨季“三防”工作实施方案》,成立防洪抢险队伍,由综合部和供应科负责准备必要的防汛工具,如:锨、镐、雨衣、沙袋等,组织相关人员对地面进行检查,

发现问题及时处理,严防地面洪水进入井下。 5、矿井的排水能力和水仓容积,应严格按照《雨季“三防”工作实施方案》的要求,定期检修排水设备和清挖水仓,并在雨季前进行一次联合排水试验。 6、矿井必须配备符合2016版《煤矿安全规程》和《煤矿防治水规定》和本矿实际需要的探放水工具,成立探放水队伍,配备足够的探放水水人员,探放水人员经过培训合格做到持证上岗。 7、采掘工作,必须坚持“有掘必探,先探后掘“的探放水原则。 8、水害防治中心组织人员,定期对井田范围内井下、下水文地质展开调查,准确掌握地表河流,井、泉水变化及井下各涌水点水量变化,并建立台帐,记录建档。 9、必须定期把水文地质情况标注到相关图纸上。 10、积极与邻近煤矿协商,了解掌握其井下采空区的位置,在送巷时应注意留设各种防水煤柱,严禁挖采防水煤柱。 11、每月应定期对井下各出水点的水量、水温、水质进行测量分析,建立台帐,绘制水量变化曲线图,为水害防治提供科学依据。

煤矿防治水管理运行制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.煤矿防治水管理运行制度 正式版

煤矿防治水管理运行制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为了防止煤矿重大水害事故的发生,保障矿井和职工人身安全,同时为了促进矿井防治水各项工作工作的及时开展,特制定此防治水管理运行制度: 11、矿井必须建立负责防治水工作的管理机构,明确责任,并制定应急处置预案。主要负责人是防治水工作的第一责任者,负责解决防治水所需的人、财、物等;总工程师(技术负责人)负责防治水工作的技术管理。 12、科室必须配齐满足防治水工作需要的专业技术人员,所配人员必须经过专

业技术培训,具备一定的专业素质。 13、必须加强防治水基础工作。各种原始记录、台帐、卡片等齐全、准确;图纸资料完善可靠、填绘及时;做好矿井水情水害的分析和预报,及时提供各种水文地质资料,满足矿井生产安全需要。 14、必须抓好水患的排查与治理工作。每月至少进行一次水患排查,对排查出的水患必须制定防治措施,做到项目、资金、措施、时间、人员、责任六落实。 15、必须具备完善的排水系统,排水能力符合《煤矿安全规程》规定。有突水危险的矿井和区域必须按规定设置防水闸门等防水隔离设施,实现分区隔离。隔离设施必须安排专人管理,定期进行检查和

一通三防管理规章制度范本资料

目录 “一通三防”岗位责任制 通风系统治理制度................................ 一通风系统治理制度...................................... 二要紧通风机治理制度................................... 三矿井风量治理制度...................................... 四风量调节测风治理制度................................... 五通风设施设计、施工监督、验收制度........................ 六通风设施治理制度...................................... 七通风调度治理制度...................................八通风系统隐患排查分析制度..............................

局部通风治理制度............................... 一局部通风治理制度...................................... 二防止局扇无打算停风治理制度........................... 三盲巷治理制度................................... 瓦斯治理制度................................... 一瓦斯检查制度......................................二瓦斯检查交接班制度................................三瓦斯报表审批制度..................................四甲烷传感器报警责任追究制度........................... 五瓦斯排放治理制度..................................六恢复通风时瓦斯检查制度............................七放炮治理制度......................................综合防尘治理制度............................... 一综合防尘系统治理制度............................. 二巷道冲洗刷白制度................................. 三隔爆设施治理制度...............................

一通三防管理制度考核细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 一通三防管理制度考核细则(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

一通三防管理制度考核细则(新版) 一、监控值班人员考核 1.监控室值班人员必须是双岗配置,缺一人处罚监控主任30-50元。 2.值班人员不得脱岗、窜岗、否则发现一次处罚10-30元。 3.不得干私活或上岗玩游戏,否则发现一次处罚10-20元。 4.各种记录填写不认真或不填写,弄虚做假的处罚10-20元。 5.发现问题不及时汇报的处罚10-20元。 6.监控室内卫生不清洁的,处罚值班人员10-20元。 7.来人登记表不填写的处罚值班人员10-20元。 8.现场不交接班的发现一次处罚20-30元。 9.上级部门查岗处罚后,队组加倍处罚。 10、熟练掌握手指口述,否则处罚10-20元。 11、上班时间衣帽整洁,仪表端庄,否则处罚20-30元。

12、上班时应在电脑显示屏前端坐,密切注意各上传数据,不得离开,否则处罚30-50元。 二、一通三防考核 凡是违反“一通三防”管理制度规定,损坏“一通三防”设施,不执行“一通三防”工作安排,不按通风标准化施工,通过返工仍达不到要求,以及在“一通三防”及通风标准化检查中检查出来的多次重复出现的问题,都在罚款处理之内。 (一)、通风管理 1、运输、行人及其它作业时损坏风门、密闭、风筒、洒水管、监控分站、牌板、甲烷传感器,断电仪等实施的,处罚队组或个人200元-500元。 2、风门前后,密闭前5米禁止堆放杂物,风门前后不得停放车辆和影响风门开关,否则罚款50-100元。 3、运输,行人通过风门不得同时打开所有风门,通过后及时关闭,否则处罚50-100元。 4、不得私拆栅栏,密闭等,否则罚款100-200元。

防治水技术制度正式文件

山东新陶阳矿业有限责任公司 关于印发《水害防治技术管理制度》等文件的通 知 新陶矿业普字〔2010〕13号 有关单位、部(室): 为认真贯彻落实《煤矿防治水规定》、《煤矿安全规程》等上 级防治水规章制度,坚持“预测预报,有疑必探,先探后掘,先治后采”的防治水原则,加强地测防治水技术管理,扎实有效地做好地测防治水工作,杜绝重大水害事故的发生,确保我公司地测防治水工作的正常进行,保证煤矿的安全生产,经公司研究制定《水害防治技术管理制度》等文件,现印发给你们,请贯彻执行。 附件:1.《水害防治技术管理制度》 2?《水害预测预报制度》 3?《水害隐患排查治理制度》 二O—O年二月二十四日 主题词:公司防治水技术制度通知 发:副总以上领导干部,有关单位、(部)室,存档 山东新陶阳矿业有限责任公司办公室2010年2月24日印 (共印75份)

附件1:水害防治技术管理制度为全面贯彻落实《煤矿防治水规定》和上级防治水规章制度、会议精神,扎实有效地做好我公司的矿井防治水工作,加强防治水技术与现场管理,杜绝重大水害事故的发生,保证矿井安全生产,特编制本公司水害防治水技术管理制度: 一、总工程师: 1、负责组织编制和修订矿井重大水害应急救援预案,矿井防治水工作中长期规 划、年度计划,重点防治水工程和生产防治水工程的编制,并组织落实 2、每月主持召开一次地测防治水专业会议,对受水威胁的采掘工作面逐个进行 分析、排查、治理。 3、防治水工程设施竣工后,负责组织有关部门按照设计进行验收。 4、定期检查防治水各项工程的进展情况,解决防治水工程的重大问题。 5、负责批准水淹区域下废弃煤柱开采安全措施。 6、组织编制矿井年度灾害预报与处理计划,并根据工作安排,每年至少组织一 次救灾演习。 7、负责煤矿“三下”开采设计、防治水工程设计技术措施、工程总结报告的审 查。 8、定期组织进行煤矿重大安全隐患排查,制定治理措施。 9、负责组织对相邻矿井的调查。是煤矿水害防治工作技术管理的第一责任者。 二、分管副总工程师: 1、负责具体组织实施防治水工作计划。协助总工程师抓好防治水工程的设计、 施工、验收、竣工报告和总结。 2、组织每旬一次的防治水工作大检查。 3、负责对钻孔的开孔、终孔验收及设计的审批工作。 4、每周主持召开一次防治水专业会议,对受水威胁的采掘工作面逐个进行分 析、排查、治理。 是防治水工作的直接责任者。 三、地测科科长: 1、在总工程师的领导下,负责提供矿井水文地质资料和水情水害预报,为矿井 防治水技术数据和经上级批准的工作面注浆设计,参与编制灾害预报与处理计划及雨季“三防”计划。 2、组织检查地面水害,邻近矿区水害情况及时发现隐患。 3、负责排查矿井水文地质、防治水等方面的安全隐患,并组织落实解决措 施。 4、协助总经理、总工程师组织制定防治水工作的长远、年、季、月计划。组织本 科实现标准化和防治水“十化”的目标。 5、负责组织抓好防治水资料收集整理工作,使防治水资料达到标准,用以指导安

相关文档