文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高铁北站地下室防水施工方案

高铁北站地下室防水施工方案

高铁北站地下室防水施工方案
高铁北站地下室防水施工方案

编制:

审核:

审批:

目录

目录 (1)

第一节编制依据 (3)

1、图纸、施工组织设计 (3)

2、国家标准、通用图集 (3)

3、地方标准、图集 (3)

第二节工程概况 (3)

第三节施工准备 (4)

1、技术准备 (4)

2、材料准备 (4)

3、机具准备 (6)

4、施工组织 (6)

4、防水找平层 (7)

第四节施工方法 (7)

第五节质量要求 (10)

1、材料要求 (10)

2、施工工艺要求 (10)

3、成品保护 (11)

4、应注意的质量问题 (11)

第六节安全注意事项 (12)

第七节环境保护要求 (12)

第一节编制依据

1、图纸、施工组织设计

2、国家标准、通用图集

地下工程防水技术规范(GB50108-2008)

地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)

建设工程监理规范(GB50319-2000)

3、地方标准、图集

05系列建筑标准设计图集—工程做法(05J1)、地下工程防水(05J2)

第二节工程概况

1、具体工程概况如下:

本工程地下部分为配电室、消防水池,地下一层,地上一层。

地下室防水等级为二级,采用二道设防:侧壁、底板及外露顶板采用防水混凝土,自防水抗渗等级P8,在其外侧贴4+3厚SBS改性沥青防水卷材。

第三节施工准备

1、技术准备

1、管理人员和作业人员应认真熟悉施工图纸、施工组织设计、地下工程防水施

工方案及技术交底。

2、了解材料的性能,掌握施工要领,明确施工顺序。

3、掌握施工的难点和重点,进行施工前的技术交底和作业人员的入场前教育。

4、本工程地下工程防水做法:

4.1底板防水做法:

1)、素土夯实;

2)、100厚C15砼基础垫层;

3)、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;

4)、4+3厚SBS改性沥青自粘型防水卷材;

5)、50厚C20细石混凝土保护层;

6)、C40钢筋混凝土结构自防水;

4.2外墙防水做法:

1)、钢筋混凝土结构自防水;

2)、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;

3)、4+3厚SBS改性沥青防水卷材;

4)、60厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层;

5)、M5水泥砂浆砌120厚灰砂砖保护墙;

6)、粘土或3:7灰土分层回填夯实。

4.3 顶板防水做法:

1)、C40钢筋混凝土结构自防水

2)、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

3)、4+3厚SBS改性沥青自粘型防水卷材

4)、50厚C20细石混凝土保护层

2、材料准备

1)SBS防水材料准备

地下室底板、侧墙采用4+3mm厚SBS改性沥青自粘型防水卷材,特点是具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。

2)-300×3钢板止水带

主要技术性能指标如下:

伸性

(N/50mm)

最大拉力时

≥30纵横向)

延伸率(%)

低温柔度(℃)-18,无裂纹

耐高温性(℃)≥90,无裂纹

不透水性压力0.3MPa,保持时间120min,不透水

3、机具准备

名称用途数量

手持煤气喷灯烘烤卷材20只

高压吹风机清理基层2台

小铁铲、扫帚清理基层4把

压滚、铁棍铺贴30*1500 2根

消防器材(灭火

预防准备5只

器)

剪刀、墙纸刀裁剪卷材4把

卷尺、小线绳丈量、放线2把50m

抹子收边、收头5个

4、施工组织

为保证本工程施工正常进行,实现工程的进度目标和安全目标,架子队将组织由架子队生产负责人,施工员、技术员、质量检查员、安全员和施工班组长参加的管理机构,对地下室防水工程施工过程的质量、进度和安全负责。地下室防水工程为需确认过程,需确认过程实行样板法制度,首先做出样板(样板工序),由项目架子队生产负责人组织工长、质检员进行质量鉴定,合格后再开展大面积操作。

5、管理人员

施工负责人:

专业工长:

技术管理:

质量检查:

安全管理:

5.1管理层职责:

编制防水施工方案并报监理审批,进行防水施工的技术交底和安全交底。

对防水原材试验,并进行检验状态标识。

填写防水隐检记录、报验单、质量检验评定记录等技术资料。

进行防水施工过程检查验收,负责防水工程量的收量、报量。

组织结构阴阳角及防水基层找平的施工,并组织检查验收,与防水施工班组及时办理交接手续。

施工成品和半成品的看护,防止其他人员破坏。

6、防水找平层

4.1底板基层采用100厚C15砼垫层,20厚水泥砂浆找平抹光,外墙采用砼基面水泥砂浆找平,基层表面应平整牢固、清洁干燥。表面平整度偏差不大于5mm,不得有钢筋头、砼错台等突出物,局部凹坑部位修补平整。,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,各种预埋件安装正确,并收头圆滑。

4.2阴阳角应抹成半径为50mm的圆弧。采用1:2水泥砂浆,随抹随压光,并确保粘结牢固。

4.3外墙抹20厚水泥砂浆找平层,要求平整密实。粘结牢固。

第四节施工方法

本工程地下室承台、梁、底板、墙板采用滚铺法和抬铺法施工。

1、基层必须牢固,无松动、起砂、凹坑、掉灰等缺陷。表面应洁净,均匀一致。

2、必须将突出基层表面的弃物,砂浆疙瘩等铲除,并将灰尘杂物清扫干净,用高压吹风机进行清理。

3、基层应干燥,含水率易小于9%,测定方法是:将一平方米卷材覆盖在基层表面上,静置3~5h,如期下表面无水珠,即为基层含水率小于9%,可满足施工要求。长边搭接为≥100mm,短边搭接为≥150mm。

4、自粘法铺贴

4.1 在平、立面大面积处采用滚铺法,特点是剥开隔离纸与滚铺卷材同时进行。用一根φ30*1500的钢管穿过整个卷材中心的纸芯筒,由二个人各手持钢管一端将整卷卷材抬到待铺处起始端,并对准在基层上弹好的粉线,将卷材沿铺贴前进方向滚转50cm 左右,将展开的50cm卷材掀起并剥开隔离纸,同时对准粉线将起始端50cm卷材铺贴牢固。

4.2 起始端卷材铺牢后,即一人站在卷材前面对着卷材掀剥隔离纸,边剥边往纸芯筒上卷;二个人分别站在卷材两侧手持穿过卷材筒芯的钢管对准粉线位置向前滚铺卷材;由一人在卷材后面用压辊将滚铺的卷材予以排气、压实、贴牢。

4.3 复杂部位或节点处,小面积铺贴采用抬铺法,根据待铺部位的基础形状进行丈量,按量尺寸进行裁剪卷材,包括搭接长度,将剪裁好的卷材隔离纸朝上平铺。认真地掀剥隔离纸,使剥起的隔离纸与卷材粘结面呈(45°~60°)锐角,这样不易拉断隔离纸,注意勿使剥去的隔离纸黏在卷材粘贴面上,如遇小片隔离纸无法剥去,可用密封粘结材料涂盖。隔离纸全部剥离后,拉起卷材两端,胶粘面朝外对好两角,将卷材抬起并翻转沿长向对折。然后将卷材抬到待铺位置胶结面朝下对准基层上弹好的长短向粉线放铺卷材,再拎住对折的另半幅卷材缓缓放铺,最后以压辊将卷材排气压实贴牢。

4.4 搭接粘贴

1)、搭接缝粘贴前,先用手持煤气喷灯沿搭接粉线将下层卷材上表面的防粘层熔掉,准备与上层卷材的自粘胶粘合。

2)、粘贴搭接缝:掀开搭接部位卷材,由1人手持煤气喷灯加热上层卷材底面的胶粘剂,边加热熔化胶粘剂边向前移动,后随一人将接缝处予以排气压平,最后1人用手持压辊滚压搭接卷材,使其平实粘牢,此时搭接边端部有熔融对的胶粘剂被挤外溢。要注意,搭接边端如无胶粘剂溢出或溢流过多,都会影响搭接缝的粘结质量,造成粘结不实不牢,熔烧过分可损坏卷材。

3)、搭接缝粘牢后,地下工程要求做增强处理,骑缝加粘1层宽120mm的卷材。对三层重叠部分再做密封处理。

搭接缝口铺贴施工方法,如下图

5.外墙穿墙管防水做法

管道穿地下室外墙加防水套管,穿墙套管的留置应与水电专业密切配合。 5.2.1结构变形或管道伸缩量较大或有换管要求时,应采用套管式防水法,套管应加焊止水环。钢止水环及钢套管加工完成后外壁均刷防锈漆两遍。套管有法兰盘的,将卷材贴在法兰盘上,粘贴宽度不小于100mm ,并用夹板将卷材夹紧(夹板下附加一层卷材,以免夹板损坏防水层)。如下图逐层增设卷材附加层

嵌缝材料

长条形附加层

长条形附加层

止水环

卷材防水层

圆环形附加层

缝材料

橡胶圈

背衬材料

5.2.2防水卷材施工完毕,经监理、甲方验收合格,办完隐检手续方可进行保护层施工。

第五节质量要求

1、材料要求:

1.1防水卷材的品种、牌号、型号等要符合设计要求和有关标准的规定,材质证明、复试报告等技术资料齐全。

1.2进场检验:同一品种、牌号和规格的卷材,抽取数量为:大于1000卷抽取5卷;500-1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。检验项目(SBS 为高聚物改性沥青卷材):纵向拉力、耐热度、柔度和不透水性。

2、施工工艺要求

2.1卷材防水层施工必须符合施工规范规定及工艺标准要求施工。

2.2卷材防水层的基层表面应平整、洁净,阴阳角等呈圆弧角或钝角,铺贴平整。

2.3卷材防水层铺贴方法和搭接收头、封边及细部做法应符合规范规定,并粘结牢固、密封严密,无损伤和鼓泡、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。

2.4卷材防水层搭接处粘结牢固,结合紧密。

2.5成品保护防水卷材施工中,每一道防水层施工完毕后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道防水层的施工。

3、成品保护

3.1已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,不得受尖物的刺碰,以免损伤防水层。

3.2阴阳角、管根等防水层,不得损伤变位。

3.3防水层验收合格后,要派专人看护,做好书面交底,责任到人。

3.4所有铺贴好的防水层上,严禁穿钉子鞋的人员进入施工现场,不得堆放防水以外的材料、设备;严禁凿眼打洞。

3.5在做防水保护层时,手推车等硬物必须加软保护,尽量使用平锨,推手推车时,防水层上必须有可靠的铺垫物。

3.6在浇筑保护层时,需设专人看护现场,如发现局部破损,应及时修补后才能继续浇筑保护层。

3.7防水施工时,其他工种施工人员必须注意保护已做好的防水层。

3.8在用喷灯热熔卷材施工完毕,卷材温度比较高,严禁上人踩压,以免卷材表面出现脚印等不应有的缺陷。

4、应注意的质量问题

4.1空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层和卷材之间,多在卷材搭接处。造成原因是卷材防水层存有水分,找平层未干,含水量过大有潮气;粘接不牢,压的不紧,水分受热后产生气体膨胀,使卷材起泡空鼓。

4.2接缝不严:施工时严格按照设计进行接缝处理。

第六节安全注意事项

1、施工前应进行安全技术交底工作,施工操作过程应符合安全技术规定。

2、患有皮肤病、支气管炎、结核病、眼病以及对沥青、橡胶刺激过敏的人员,不得参加操作。防水工必须持证上岗。

3、按有关规定配给劳保用品并合理使用,操作人员不得赤脚或穿短袖衣服进行作业,应将裤脚、袖口扎紧,手不得直接接触沥青,接触有毒材料需戴口罩

4、材料堆放要符合要求,通风良好,严禁烟火并按每班组配备5个专用消防器材并准备足够备用的消防器材。

5、严禁烟火,严禁使用碘钨灯照明。

6、动用临电设备必须经项目维修电工同意。

7、大风天气不施工,施工时注意火焰与卷材之间的停留时间,以免卷材过热变质。

8、进入施工现场必须戴安全帽,严禁酒后作业。

9、严格执行操作规程,严把各道工序关,不准违章作业,不准冒险蛮干。

第七节环境保护要求

1、材边角料保护膜不得随处乱放或焚烧,每天应及时将边角料,保护膜收集,并放入现场有毒物品垃圾堆。

2、封边及刷底涂料应密封存放,并有防渗漏措施;废油桶应返还原厂家或找有资质单位进行处理。

3、粘有沥青的工具、手套等不得随意乱放或焚烧,应集中收集放入有毒有害物品

垃圾站。

相关文档