文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护考试资料

继电保护考试资料

3、中心点接地系统中,当线路发生何种短路时,无零序电流?
(对称短路)
4、电力系统发生短路故障时,短路电流中的非周期分量随时间的增大而逐渐?(衰减)
5 什么是系统最大、最小运行方式?(通过该保护装置的短路电流为最大的运行方式,称为最大运行方式。通过该保护装置的短路电流为最小的运行方式,称为最小运行方式。)
为什么整定电流保护动作值时要利用最大运行方式,而校验灵敏系数时利用最小运行方式?
(为了保证选择性,为了使它只有本线路发生短路故障才动作,因为在最小运行方式下两相短路时保护范围最小而灵敏度的校验应利用最不利情况下保护的保护范围来校验保护)
6、使电流速断保护有最小保护范围的运行方式是?(最小运行方式)
7、电力系统发生短路故障时,其特点是?(电流上升,线电压下降,阻抗降低)
8、动作电流是指能使继电器动作的最什么电流?(最小电流)
9 可靠系数K 取值比K 要小,主要原因是考虑短路电流中
分量已经衰减?(非周期量)
10、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与什么的比值?(动作电流)
11、以最短的时间切除全线路任一点发生的短路的保护称为线路的什么保护?(无时限速段保护)
12、运行中不允许电流互感器二次侧和电压互感器二次侧?(开路、短路)
13、对于过电流保护,只有在灵敏系数和什么都能相互配合时,才能保证选择性?(动作时限,动作电流)
14、当保护装置或断路器拒动时,能够起到相应的作用将故障切除的保护称?(远后备保护)
15、电流速断保护出现“死区”的原因是要牺牲保护范围以确保保护?(灵敏度)
16、对本组件的主保护起后备作用的保护称为?(定时限过电流保护)
17、在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星型接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为?(100%)
18.保护线路用电流速断保护在何情况下会因失去保护范围而不能采用?(1 系统运行方式大 2 线路很短 考虑可靠系数后无保护范围
20、当限时电流速断保护与下一级电流速断保护配合灵敏度不满足要求时,应考虑?
(可采用和相邻电路电流保护第Ⅱ段整定值配合的方法确定)
22、零序电流Ⅲ段保护动作时限的整定的原则是?(阶梯原则)
24、在距离保护的I、Ⅱ段整定计算中乘以一个小余1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的 (选择性)
25、由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的测量阻抗和保护范围如何变化?(阻抗增大 范围减小)
26、消除方向阻抗继电器出口三相短路死

区的方法是?(1记忆回路 2引入第三相电压)
28、不灵敏零序电流I段保护的主要任务是 (反应全相运行状态下的接地故障)
30、相差高频保护的基本原理是比较被保护线路两侧的什么信号?(电流相位)
31、高频通道中阻波器的作用是?(限制高频信号在保护输电线路的范围内,使之不能穿越到相邻的线路当中去)
32、低电压继电器动作电压是能使继电器动断触点从断开状态到闭合状态的什么电压?(驱动电流)
33、变压器过电流保护在灵敏度达不到要求时可考虑采用增加什么装置提高?(电流继电器)
34、反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称?(瓦斯)
36、变压器的轻气体保护动作后一般?(发出轻瓦斯保护动作信号)
38、为了减小由于电流互感器计算变化与实际变化不同而产生的不平衡电流,平衡线圈应装设在保护回路哪里?
39、发电机横差保护的作用是?(实现对发电机定子绕组匝间短路的保护)
40、对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是? (转子过负荷保护)
41、发电机纵差动保护的作用是?( 保护发电机内邻相间短路故障)
27 阻抗继电器为什么怕电压互感器二次回路断线?断线会发生什么后果?为什么没提到防止电流互感器二次回路断线的问题?
答: 当电压互感器二次回路断线距离保护将失去电压,这时阻抗原件失去电压而电路回路仍有负荷
电流通过可能造成误动作,对此,在距离保护中应装设断线闭锁装置。
不需要考虑的电流二次回路断路闭锁问题,当距离保护的振荡闭锁回路采用负序电流很零序电流,启动时它可兼做断路闭锁,因为TV断线时,不会有突变的负序电流和零序电流,所以不需考虑。
35、变压器的励磁涌流波形具有什么特点?
答:1 包含有很大成分的非周期分量,涌流偏向时间轴的一侧
2 包含有大量的高次谐波,且以二次谐波为主
3 波形之间出现间断
37、简述引起变压器纵差动保护不平衡电流的主要原因。
答:1 变压器正常运行时由励磁电流iE所产生的
2 变压器各侧电流相位不同而引起的
3 由电流互感器实选变比与计算变比不等而产生的
4 由各侧电流互感器的型号不同而产生的
5 由变压器带负荷调整分接头而引起的

















相关文档