工程名称:****编号:

致:****

事由:巡查现场裙楼幕墙龙骨施工发现:

内容:

裙房东立面南侧龙骨焊接部分不符合要求,存在漏焊、夹渣、焊缝不饱满,焊渣未清除现象。责令施工单位根据上述情况做好类似情况排查。

项目监理机构(盖章)

总∕专业监理工程师(签字)

年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#——22#楼编号:

致:****

事由:安全站专项检查现场存在的安全问题

内容:

1、临时用电:总配电房保护零线分色不符合要求。部分设备机具未做到“四个一”(塔

吊、搅拌机等)。施工电梯末级漏保参数偏大。

2、悬挑脚手架:局部连墙件偏少,局部密布网封闭不严密,局部水平竹笆未满铺。悬

挑层里口未封闭。

3、高处作业:部分洞口未防护,电梯井平面防护拆除过早。临边防护不到位。商业层

外架拆除后做好周边及临边防护。

4、塔吊基础有积水。22#楼塔吊超过一年检测期限暂停使用。20#楼塔吊2月11日检测

到期。

5、搅拌机保险挂钩不全。

6、办公区与施工区未隔离。高层消防设施不齐全。

7、架子工特种作业人员证件与拆架交底记录不符。

要求以上问题7日内完成整改,并将处理结果及时报安监站备案。

项目监理机构(盖章)

总∕专业监理工程师(签字)

年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#——22#楼编号:

致:****

事由:安全问题

内容:

你单位20#-22#楼使用的人货电梯安装使用已2个多月时间了,经查至今没有把使用登记手续办好,从安全角度上考虑责令你单位暂停施工,否则后果由施工单位自负。

项目监理机构(盖章)

总∕专业监理工程师(签字)

年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#——22#楼编号:

致:****

事由:20#楼22层结构钢筋验收存在的质量问题

内容:

1、个别梁模板截面尺寸偏小。

2、线管过于集中处(特别是三管叠加处)要进行处理。

3、做好相邻有高差的现浇板标高的控制,负弯矩筋要从梁下面走。

4、梁内二排筋下移的及时调整,异型柱梁柱交接点钢筋间距有偏差。

5、加强钢筋保护层控制。

以上问题要求施工单位及时进行整改,整改完成后报监理单位复查。

项目监理机构(盖章)

总∕专业监理工程师(签字)

年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#——22#楼编号:

致:****(施工项目经理部)

事由:关于再次崔办基坑支护专项方案的相关事宜

内容:

1、临时用电电缆线分色不清晰,电缆线敷设不规范、顺地拖。钢筋加工区机械未做到“四个一”,塔吊动力、照明未分开无标识。

2、搅拌机未封闭,加强扬尘治理方面管理。避免地面清扫等造成扬尘污染。

3、塔吊的防碰撞措施审批滞后,要求方案要有针对性,做好司机、指挥交底。

4、安全技术交底、安全教育记录不全。

5、公司及项目部检查记录缺少。

以上问题要求施工单位在5日内整改完毕,并将整改结果书面报安监站备案。

项目监理机构(盖章)

总∕专业监理工程师(签字)

年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#——22#楼编号:

致:****(施工项目经理部)

事由:关于再次崔办基坑支护专项方案的相关事宜

内容:

监理部多次督促贵部抓紧报审基坑支护专项方案但至今未报,现基坑支护施工已接近尾工,特此要求贵部在本周内将基坑支护专项施工方案报至监理部。

项目监理机构(盖章)

总∕专业监理工程师(签字)

年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#、21#、22#楼桩基工程编号:150126# 致: ****(****)施工项目经理部

事由:桩基验收存在问题

内容:1、未见桩基总包单位与分包单位的分包合同。

2、桩基入岩验收签字及资料不符合要求。

3、桩位标高、轴线复核记录签字不齐全。

4、桩护壁砼标养试块留置不正确,且桩基专项方案内容针对性较差。

5、部分桩身超过16米的未经专家论证,部分资料不齐全。

要求贵部对上述问题认真整改,处理完毕后方可进入下道工序施工。

项目监理机构(盖章)

总∕专业监理工程师(签字)

年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

房建监理工程师通知单【最新版】

房建监理工程师通知单 工程名称:****编号: 致:**** 事由:巡查现场裙楼幕墙龙骨施工发现: 内容: 裙房东立面南侧龙骨焊接部分不符合要求,存在漏焊、夹渣、焊缝不饱满,焊渣未清除现象。责令施工单位根据上述情况做好类似情况排查。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 工程名称:****组团三20#--22#楼编号:

致:**** 事由:安全站专项检查现场存在的安全问题 内容: 1、临时用电:总配电房保护零线分色不符合要求。部分设备机具未做到“四个一”(塔 吊、搅拌机等)。施工电梯末级漏保参数偏大。 2、悬挑脚手架:局部连墙件偏少,局部密布网封闭不严密,局部水平竹笆未满铺。悬 挑层里口未封闭。 3、高处作业:部分洞口未防护,电梯井平面防护拆除过早。临边防护不到位。商业层 外架拆除后做好周边及临边防护。

4、塔吊基础有积水。22#楼塔吊超过一年检测期限暂停使用。20#楼塔吊2月11日检测 到期。 5、搅拌机保险挂钩不全。 6、办公区与施工区未隔离。高层消防设施不齐全。 7、架子工特种作业人员证件与拆架交底记录不符。 要求以上问题7日内完成整改,并将处理结果及时报安监站备案。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 工程名称:****组团三20#--22#楼编号: 致:****

事由:安全问题 内容: 你单位20#-22#楼使用的人货电梯安装使用已2个多月时间了,经查至今没有把使用登记手续办好,从安全角度上考虑责令你单位暂停施工,否则后果由施工单位自负。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 工程名称:****组团三20#--22#楼编号: 致:**** 事由:20#楼22层结构钢筋验收存在的质量问题 内容: 1、个别梁模板截面尺寸偏小。

房建工程监理旁站细则

B13 工程 监理实施细则 (旁站监理) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:年月 江苏省建设厅监制

(一)工程项目概况 工程名称: 工程地点: 工程规模: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: (二)旁站监理依据和范围 旁站监理依据: 1、业主与施工单位签订的本工程承包合同; 2、业主与监理公司签订的本工程施工监理合同; 3、正式的工程项目勘测资料、设计图纸和其它有关文件; 4、国家、地方现行建筑工程质量评定标准及施工验收规范; 5、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划和旁站监理工作方案。 旁站监理范围:根据本工程的结构特点及施工内容,确定施工监理旁站的范围包括: (三)、旁站监理程序 1、项目监理部在工程开工前应根据工程的实际情况制定旁站监理 方案并报公司审批,明确旁站的范围和内容,同时送建设单位、施工单位及建设行政主管部门各一份。

2、施工单位根据项目监理部制定的施工旁站监理方案,在需要实 施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前的24小时,应当书面通知项目监理部,项目监理部按通知时间安排监理人员实施旁站监理。 3、旁站监理人员应当认真履行职责,在实施旁站监理时发现施工 方有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工方立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应及时向监理工程师或总监报告,由总监下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。 4、旁站监理人员应如实准确地做好旁站监理记录,凡旁站监理人 员和施工方质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。 (四)、旁站监理控制要点及目标值 1、土方工程 (1)土方开挖应分层分段进行,边开挖边支护,上层土体边坡喷锚达到强度后,方可进行下层土体的开挖。 (2)严格控制基坑边坡坡度,机械挖土后留30cm采用人工修土至设计标高。 (3)基坑四周10m范围内地面荷载不得大于15Kpa。

房建监理实施细则完整版本

房建工程施工监理实施细则 一、工程概况: 昌都市左贡县新区东坝民俗风情旅游文化街1#、2#、3#教楼组成,均位于左贡县新区,总建筑面积32653.27平方米,建筑高度23.4m ,框架结构,建筑工程等级为二级,设计使用年限为主体结构合理使用年限为50年;抗震设防烈度为七度。

二、执行标准: ①建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 ②混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 ③工程建设强制性条文(房屋建筑部分) GB50203-2002 ④砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 1、《民用建筑通则》GB50352-2005 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 5、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 6、《无障碍设计规范》GB50763-2012 7、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013版) 8、《建筑内部装饰防火规范》GB50222-95(2001年修订版) 9、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013修订版) 10、《民用建筑隔声建筑规范》GB50118-2010 11、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 12、《商店建筑设计规范》JBJ48-2014 13、《车库建筑设计规范》JBJ100-2015 14、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 15、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 16、《预拌砂浆生产与应用技术规范》DB51/T5060-2008 17、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 18、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 19、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 20、《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012 21、《智能建筑设计标准》GB50314-2015

注册监理工程师考题及答案房建

1.单选题【本题型共60道题】 1.相邻两块架空隔热制品高低差不得大于()。 A.5mm B.2mm C.4mm D.3mm 2.复合式衬砌的防水层和缓冲排水层铺设与内衬混凝土的施工距离均不应小于()。 A.0.8m B.5m C.10m D.3m 3.设有补偿器的管道应设置(),其结构形式和位置应符合设计要求。 A.滑动支架 B.导向支架 C.固定支架

D.弹簧支架 4.大理石面层和花岗岩面层铺设的板块间隙宽度允许偏差为()mm。 A.2 B.3 C.1 D.5 5.对抗震设防烈度6度、7度的地区,拉结钢筋的埋入长度从流槎处算起,不应小于()mm,末端应有90度弯钩。 A.500 B.700 C.800 D.1000 6.安装锅炉送、引风机,转动应灵活无卡碰等现象,送、引风机的传动不问应设置()。 A.安全防护装置 B.安全接地装置

C.安全报警系统 D.手动起、停按钮 7.要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用()。 A.防水砂浆 B.水泥砂浆 C.石灰砂浆 D.水泥石灰砂浆 8.屋面图模仿谁的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不应小于设计厚度的()。检验方法是用针测法获取样量测。 A.90% B.80% C.70% D.60% 9.厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合()。 A.国家规范规定

B.设计要求 C.地方标准 D.无要求 10.防水混凝土结构细部构造的施工质量检验应按()检查。 A.随机半数 B.全数 C.30%的数量 D.80%的数量 11.当()或塑料窗组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。 A.木门窗 B.钢门窗 C.铝合金门窗 D.金属窗 12.现浇混凝土结构中的电梯井,拆模后的尺寸偏差检查数量为()。 A.沿高度每5m左右划分为一个检查面

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

2018年监理工程师继续教育房建试题与答案

2018 年监理工程师继续教育房建试题与答案 1. 单选题【本题型共60 道题】 1.在冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以上的砌体,不宜采用()。 A .烧结普通砖 B. 烧结多孔砖 C. 蒸压灰砂砖 D. 粉煤灰砖 2. 安装在卫生间及厨房内的穿墙套管,其顶部应高出装饰地面()mm 。 A. 20 B. 40 C. 50 D. 100 3. 在无冰冻地区,给水管道埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于()。 A. 400 B. 300 C. 350 D. 500 4. 混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于()。 A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% 5. 锯材防护剂透入度检测试样合格率应达到()%。 A. 60 B. 70 C. 80 D. 90 6. 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于()的混凝土灌实小砌块的孔洞。 A. C10 B. C15

C.C20 D.C30 7. 厕浴间和有防水要求的楼板四周除门洞外,应作混凝土翻边,其高度不应小于( A.100 B.150 C.120 D.140 8. 水泥混凝土垫层的厚度不应小于()。 A.60mm B.55mm C.50mm D.65mm 9. 地下工程塑料防水板的搭接缝必须采用()连接。 A ?粘结法 B. 热风焊接法 C. 黯然圈固定 D. 叠接法 10. 结构胶合板每层单板的节孔眼垂直木纹方向不得超过()mm。 A. 56 B. 66 C. 76 D. 86 11. 层板坯料指接的间距,对于手拉构件,当应力达到或超过设计值的75%时,之间距离应为()mm 。 A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 12. 承重木结构原木材质为n a级的受拉构件或拉弯构件,扭纹斜率不大于( A. 6 B. 8 C. 12 D.15 )mm。 相邻的层板)。

房建旁站监理实施细则书

廉租房工程 (9#~16#) 旁站监理细则 编制: 审核:

目录 一、工程概况 二、建筑工程施工旁站监理目标 三、建筑工程施工旁站监理组织机构 四、建筑工程施工旁站监理的依据 五、建筑工程施工旁站监理的内容 六、建筑工程施工旁站监理的程序 七、建筑工程施工旁站监理的实施 八、建筑工程施工旁站监理人员的职责 九、建筑工程施工旁站监理管理制度

一、工程概况 1、工程名称:廉租房9#~12#楼及商业附房 2、建设单位:房地产开发有限公司 3、设计单位:屋建筑设计事务所 4、勘察单位: 5、监理单位:建设咨询有限责任公司 6、施工单位:建筑公司 7、建设地点: 工程规模: 9#建筑基底面积:540.59 m2,地下室建筑面积:540.52 m2,商店面积:133.2 m2,阳台全面积:297.85 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:3287.2 m2,共计建筑面积:4125.57 m2(包括地下室及阳台面积)。 10#建筑基底面积:512.41 m2,地下室建筑面积:512.41 m2,阳台全面积:255.3 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:2606.1 m2,共计建筑面积:3373.81 m2(包括地下室及阳台面积)。11#建筑基底面积:539.29 m2,地下室建筑面积:539.29 m2,阳台全面积:446.12 m2,商店面积:198.77 m2,住宅建筑面积:3085.5 m2共计建筑面积:4269.68 m2(包括商店、地下室及阳台面积)。12#建筑基底面积:404.13 m2,地下室建筑面积:404.13 m2,阳台全面积:282.75 m2,住宅建筑面积:1958.90 m2共计建筑面积:2645.78 m2(包括地下室及阳台面积)。13#建筑面积:4240 m2(其中商业附房面积220.7m2),建筑基底面积:616.5 m2,14#建筑面积:4340.1 m2;建筑基底面积:659.4 m2;15#、16#

监理工程师通知单

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:编号: 致:项目经理部: 事由: 容: 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150916 致:新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:泓泰商贸城2#楼施工现场上存在问题的通知 容: 1、2#楼属深基坑作业,需进行专家论证,并编制专项施工方案,且满足基坑安全防护要求。 2、现已进入雨季施工,要求对基坑周边及坑底提前做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止发生不安全事故。 3、应建设单位要求,在浇筑现浇板时,必须使用平板振动器。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150924 致:新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:泓泰商贸城2#楼施工现场上存在安全问题的通知 容: 泓泰商贸城2#楼现已进入秋雨季施工,雨水较多,要求施工单位对基坑周边及坑底做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止雨水及基坑周边积水对基坑浸泡坍塌造成不安全事故发生。针对以上问题在9月10日基槽验收会议时均做了要求。 基坑西南角防护脚手架向基坑外侧搭设,防止施工车辆对基坑周边反复碾压造成坍塌。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,限期对提出的问题进行整改,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

房建监理工程师通知单

工程名称:****编号: 致:**** 事由:巡查现场裙楼幕墙龙骨施工发现: 内容: 裙房东立面南侧龙骨焊接部分不符合要求,存在漏焊、夹渣、焊缝不饱满,焊渣未清除现象。责令施工单位根据上述情况做好类似情况排查。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#——22#楼编号: 致:**** 事由:安全站专项检查现场存在的安全问题 内容: 1、临时用电:总配电房保护零线分色不符合要求。部分设备机具未做到“四个一”(塔 吊、搅拌机等)。施工电梯末级漏保参数偏大。 2、悬挑脚手架:局部连墙件偏少,局部密布网封闭不严密,局部水平竹笆未满铺。悬 挑层里口未封闭。 3、高处作业:部分洞口未防护,电梯井平面防护拆除过早。临边防护不到位。商业层 外架拆除后做好周边及临边防护。 4、塔吊基础有积水。22#楼塔吊超过一年检测期限暂停使用。20#楼塔吊2月11日检测 到期。 5、搅拌机保险挂钩不全。 6、办公区与施工区未隔离。高层消防设施不齐全。 7、架子工特种作业人员证件与拆架交底记录不符。 要求以上问题7日内完成整改,并将处理结果及时报安监站备案。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程名称:****组团三20#——22#楼编号: 致:**** 事由:安全问题 内容: 你单位20#-22#楼使用的人货电梯安装使用已2个多月时间了,经查至今没有把使用登记手续办好,从安全角度上考虑责令你单位暂停施工,否则后果由施工单位自负。 项目监理机构(盖章) 总∕专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

房建工程监理旁站方案[详细]

某某工程 监理旁站方案 编制: 审批: 某某工程监理有限公司 2012-7

某某工程 旁站监理方案 一、工程概况: 本工程位于......... 二、旁站监理及方案编制的依据 1、法律、法规和行政规章: (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《建设工程质量管理条例》 (3)《中华人民共和国合同法》 (4)《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 (5)《建设工程安全生产管理条例》等 2、技术标准、规范、规程: (1)《建设工程监理规范》 (2)《建筑工程施工质量验收标准》、《市政道路工程质量检验评定标准》、《给水排水构 筑物工程质量评定标准》 (3)《建筑工程文件归档整理规范》 (4)广东省、各地市有关工程建设技术规程、条例、规定 3、合同: (1)本工程《工程建设施工合同》 (2)本工程《工程建设监理合同》 4、设计文件: (1)工程的施工图纸与设计文件 (2)设计确认的工程变更文件 5、施工及监理文件: (1)经批准的《施工组织设计》 (2)《工程监理规划》 (3)《工程监理实施细则》 二、旁站监理的工作范围 1、关键工程部位和关键工序,即施工中涉及开挖基础及主体结构的部位

和安全使用功能的部位. 2、对影响安全及使用功能的分部分项工程部位(包括各项试验及检测等) 进行旁站平行检验. 3、其他部位和工序的施工过程监理人员进行必要的旁站监理工作. 三、旁站监理的内容 1、监督施工单位是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工. 2、检查是否使用合格的材料、构配件,机械设备是否运行正常. 3、施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗. 4、检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作人员是否持证上岗. 5、检查施工环境是否对工程质量产生不利影响. 6、检查施工过程是否存在质量和安全隐患.对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患,旁站监理人员采用照相等手段予以记录并及时汇报. 7、工程检测、调试的旁站 四、旁站的工序: (一)房屋建筑工程: 1土方工程 1.1土方工程 1.2.1土方开挖:标高、长度、宽度、边坡尺寸 1.2.2坑底人工钎土:土质、土体扰动 1.2土方回填 1.2.1基础分层回填土:标高或分层厚度、分层压实系数 2桩基工程 2.1 预应力管桩 2.1.1送桩与成桩阶段:桩位测设、配桩、桩尖的桩靴的要求、桩端的承载要求与 设计终孔条件 2.1.2接桩过程:焊接时间、焊接质量、焊剂的要求 3砼基础

2016注册监理工程师房建专业继续教育试题及答案(88分)

2016注册监理工程师房建专业继续教育试题及答案(88分) 1.单选题【本题型共60道题】 1.承重木结构原木材质为Ⅱa级的受拉构件或拉弯构件,扭纹斜率不大于(D )。 A.6 B.8 C.12 D.15 2.混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于(A)。 A.10% B.15% C.20% D.25% 3.设有补偿器的管道应设置(A ),其结构形式和位置应符合设计要求。 A.滑动支架 B.导向支架 C.固定支架 D.弹簧支架

4.地漏水封高度不得小于(B)mm。 A.40 B.50 C.60 D.70 5.对抗震设防烈度6度、7度的地区,拉结钢筋的埋入长度从流槎处算起,不应小于(D )mm,末端应有90度弯钩。 A.500 B.700 C.800 D.1000 6.地下防水工程施工期间,明挖法的基坑以及暗挖法的的竖井、洞口必须保持地下水位稳定在基底(C )以下,必须时应采取降水措施。 A.0.8m B.1m C.0.5m D.1.2m 7.配筋砌体冬期施工时不得采用(B)法施工。

A.掺外加剂法 B.掺盐砂浆法 C.暖棚法 D.冻结法 8.锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行(D )h的带负荷连续试运行。 A.24 B.36 C.48 D.72 9.结构性能检验时,对成批生产的预制构件,应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过()的同类产品为一批进行检验(A )。 A.3个月 B.30天 C.2个月 D.15天 10.锯材防护剂透入度检测试样合格率应达到(C)%。 A.60 B.70 C.80

D.90 11.地下工程塑料防水板的搭接缝必须采用(B)连接。 A.粘结法 B.热风焊接法 C.黯然圈固定 D.叠接法 12.混凝土用的粗骨料,其最大颗粒径不得超过构件截面最小尺寸的(D ),且不得超过钢筋最小净间距的()。 A.3/4,1/4 B.1/3,3/4 C.1/3,1/4 D.1/4,3/4 13.高层建筑的标准层可按每(B )层作为一检验批。 A.4 B.3 C.2 D.5

房建测量工程监理细则

施工现场测量监理技巧 目录 一、编制依据 ..............................................................................................................................- 2 - 二、监理工作范围及重点 ..........................................................................................................- 2 - 三、测量工作流程 ......................................................................................................................- 4 - 四、平面控制网CPI、CPII和二等水准控制网复测及CPII加密控制测量 .........................- 6 - 五、路基施工测量 ....................................................................................................................- 24 - 六、桥涵工程测量 ....................................................................................................................- 25 - 七、隧道工程测量 ......................................................................................................................- 2 - 八、构筑物的变形测量 ..............................................................................................................- 5 - 九、线下工程竣工测量 ............................................................................................................- 17 - 十、无碴轨道铺设阶段及竣工测量 ........................................................................................- 20 - 适用于房建中一般砖混结构和框架结构测量工程以及工业厂房中土建部分的测量工程。 一般工业与民用建筑的测量内容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对拟采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。

2018年注册监理工程师房建工程延续继续教育试卷及答案90分

I 1. 单选题【本题型共60道题】 1. 工程勘察企业应参与(),及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问 题。 隐蔽工程验收 施工验槽 分项工程验收 分部工程验收 2. 钢筋混凝土灌注桩钢筋笼长度允许偏差为() 3. 《建设工程安全生产管理条例》中规定监理单位应对建设工程安全生产承担 A. 连带责任 B. 监理责任 C. 安全控制责任 D. 安全监督责任 4. 项目勘察中,()对项目勘察文件负主要质量责任。 A. 工程勘察企业的法定代表人 B. 项目负责人 C. 项目审核人、审定人 D. 建设单位 5. 粉煤灰地基工程中,粉煤灰烧失量不大于 A. 12% B. 10% C. 8% D. 15% A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% ()。 A. B. C. D.

6. 下列不是钢管混凝土柱施工工艺的是()。 A. 泵送顶升浇灌法 I

' B.立式爬升浇捣法 ' C.立式手工浇捣法 ' D.立式高位抛落无振捣法 I I 7. 模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求。在拆除时,混凝土强度要达到1 ' A.底模 ' B.侧模 ' C.总模 ' D.顶模 8. 木结构防腐的构造措施应符合()要求 I _______ ' A.规定 ' B.常规 ' C.设计 ' D.建设单位 9. 复合式衬砌的防水层和缓冲排水层铺设与内衬混凝土的施工距离均不应小于() A.0.8m B.5m C. D.10m 3m 10. 适用于周围建筑物密集相邻建筑物基础埋深较大周围土质情况复杂施工场地狭小软土场地等深大基坑的技术是:()。 |_ ' A.复合土钉墙 r B. 预应力锚杆 ' C.组合内支撑 ' D.高边坡防护 11. 安全监理方案由()主持编制。 12.工程质量事故技术处理方案,一般应委托原()提出。

监理工程师通知单写法要点

监理工程师通知单该怎么写 1、前言 监理工程师通知单(简称“监理通知单”)是指监理工程师在检查承包单位在施工过程中发 现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。《建设工程监理规范》中5.4.11条规定:“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”。在条文说明中规定:“在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求,除另有规定外,均应采用B1表(即《监理工程师通知单》)。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用B1表予以确认”。 由于监理人员的业务工作水平、思想认识和经验上的不同,目前在签发监理通知单方面往往出现不统一和很多不规范的地方。笔者结合自身的工作实践,就如何规范使用监理通知单谈以下几点体会。 2、监理通知单的意义与作用 监理通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工,保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。监理通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点。监理通知单一旦签发,承包单位必须认真对待,在规定期限内按要求进行落实整改,并按时回复。 善于运用和签发监理通知单是监理有所作为的体现。它能督促承包单位及时进行整改,促进工程建设的有效进行,有效地维护建设单位的利益。同时,签发监理通知单也是考核监理如何行使手中权利的一个指标,是对监理业务能力和管理水平的一种检验。 3、目前监理通知单签发中存在的不规范表现 (1)提出的存在问题不详细,缺乏具体表述;或实际内容有偏差,证据不足。有的监理通知单中所述的问题空洞、抽象,如“现场钢筋保护层厚度不符合要求’,就缺少存在问题的具体钢筋部位、保护层厚度的实测数据、违反的规范名称和具体条款的描述,让人摸不着头脑,给人感觉是监理未到现场实测实量,而是凭拍脑袋想出来的问题。另外,由于监理人员业务能力和技术水平等综合素质的差别,将缺乏证据或有偏差的内容也写进监理通知单,

关于监理工程师通知单

关于监理工程师通知单 监理工程师通知单(简称“监理通知单”)是指监理工程师在检查承包单位在施工过程中发现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。《建设工程监理规范》中5.4.11条规定:“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”。在条文说明中规定:“在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求,除另有规定外,均应采用B1表(即《监理工程师通知单》)。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用B1表予以确认”。 一、监理通知单的意义与作用 监理通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工,保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。监理通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点。监理通知单一旦签发,承包单位必须认真对待,在规定期限内要求进行落实整改,并按时回复。 善于运用和签发监理通知单是监理有所作为的体现。它能督促承包单位及时进行整改,促进工程建设的有效进行,有效地维护建设单位的利益。同时,签发监理通知单也是考核监理如何行使手中权力的一个指标,是对监理业务能力和管理水平的一种检验。 二、目前监理通知单签发中存在的不规范表现 (1)提出的存在问题不详细,缺乏具体表述;或实际内容有偏差,证据不足。有的监理通知单中所述的问题空洞、抽象,如“现场钢筋保护层厚度不符合要求”,就缺少存在问题的具体钢筋部位、保护层厚度的实测实量、违反的规范名称和具体条款的描述,让人摸不着头脑,给人感觉是监理未到现场实测实量,而是凭拍脑袋想出来的问题。另外,由于监理人员业务能力和技术水平等综合素质的差别,将缺乏证据或有偏差的内容也写进监理通知单,从而影响到承包单位和建设单位对监理的评价,进而削弱货降低对监理的可信度和权威。 (2)缺乏时间观念,对监理通知单的时效性缺乏认识和重视。具体表现在监理签发监理通知单的时间和承包单位签收通知单的时间均不具体,多数只署年月日,没有详细到时点分,时效观念弱。监理通知单的生效是以承包单位在回执上签署姓名和收到的时间为准,如签发和签收时间不具体,直接造成通知单的生效时间含糊。如承包单位在上道工序施工中发生质量问题时监理签发了通知单,但当天承包单位在问题未整改的前提下擅自进入下道工序施工,此时对方即可辩称收到监理通知单时已完成了上道工序,开始转入下道工序施工,如要求他现在整改,则需要返工,既影响进度,又造成成本增加。此刻监理可谓骑虎难下,左右为难。原因就在于监理通知单签发时间不具体。尤为严重的是,如因对方未及时整改,造成重大质量或安全事故,追究责任时可能因为监理签发通知单的时间不具体而影响到责任界定的划分。另外,缺乏时效性还表现在通知单中要求承包单位整改的时限不具体,这样承包单位对质量或安全问题不能及时进行整改,而是无限期拖延,给监理工作带来被动。

2016监理工程师继续教育_房屋建筑工程_81分

1.单选题【本题型共60道题】 1.防水混凝土结构细部构造的施工质量检验应按()检查。 」A?随机半数 」B全数 C.30%的数量 J |D.80%的数量 2.屋面工程的防水层由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。 作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的()。 A.上岗证 」B施工许可证 J C.甲方施工攻之但 D.安检合格证 3.要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用()。 A.防水砂浆 B.水泥砂浆 C.石灰砂浆 J D.水泥石灰砂浆 4.防排烟系统柔性短管的制作材料必须为()。 A. —般材料 C.耐火材料

5.地下防水工程施工期间,明挖法的基坑以及暗挖法的的竖井、洞口必须保持地下水位稳定 在基底()以下,必须时应采取降水措施。 A.0.8m B.1m C.0.5m D. 1.2m 6.安装锅炉送、引风机,转动应灵活无卡碰等现象,送、引风机的传动不问应设置( )。 A.安全防护装置^- |B.安全接地装置」C 安全报警系统 D.手动起、停按钮 7.高层建筑的标准层可按每()层作为一检验批。 A. 4 J B. 3 J I C.2 D. 5 8.风管垂直安装,间距不应大于(),且单根直管至少应有2个固定点。 A. 4m B. 4.5m

9.设有补偿器的管道应设置(),其结构形式和位置应符合设计要 求。 A.滑动支架 B.导向支架 C.固定支架 D.弹簧支架 10.地下钢结构可按()划分检验批。 A.不同地下层 B.变形缝 C.空间钢度单元 D.施工段 11.地下工程塑料防水板的搭接缝必须采用()连接。 A.粘结法 C.黯然圈固定 D.叠接法 12.当()或塑料窗组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。 A.木门窗 B.钢门窗

(建筑工程监理)房建工程监理细则

(建筑工程监理)房建工程监 理细则

编号:

施工监理工作细则 目录 第一章总则 第二章监理工作目标

第三章监理人员、组织机构及管理办法 第四章监理工作的主要内容 第五章施工准备阶段的监理工作细则 第六章施工质量监理工作细则 第七章工程费用(投资)监理工作细则 第八章施工进度监理工作细则 第九章合同管理监理工作细则 第十章信息管理监理工作细则 第十一章组织与协调 第十二章交工及缺陷责任期监理工作细则第十三章监理与施工安全生产管理 第十四章本监理合同段监理重点和难点分析第十五章环境保护 ; 房建工程 监理细则

第一章总则 一、编制目的: 根据本监理合同段的具体情况,按照现行监理规范及马鞍山长江大桥的监理实施办法的规定,以及工程建设的一般规律,编制本工程施工监理工作细则,用以指导本监理合同段的监理工作。协调业主、承包商及其他方之间的工作关系,确保本监理合同段的施工质量、进度、投资三大目标的实现以及搞好合同、信息管理使本工程建设成为优质、高效、低耗、文明、安全的优良工程。 二、编制依据: 1、本项目的监理服务合同书; 2、本项目的监理投标文件; 3、项目施工监理实施办法; 4、监理规划 5、设计文件(图纸和设计变更); 6、现行施工及验收规范; 7、国家或地方的强制性条文、法律、法规。 三、编制内容: 1、监理工作目标; 2、监理人员、组织机构及管理办法; 3、监理工作的主要内容; 4、监理工作细则。 四、工程概况: 1、项目名称:马鞍山长江公路大桥房建工程 2、项目简介:

3、气象、水文: 五、监理服务范围: 1、施工监理,包括:施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期三个阶段的监理工作; 六、工程内容: 本工程主要内容包括总图和单体两部分。 1、总图部分:总图部分包括:围墙、给、排水工程;供电配电、照明和弱电工程;绿化、道路工程等所有相关工程。 2、单体部分:单体部分包括:综合办公楼、收费岛及收费大棚、宿舍楼、食堂、设备房、维修间、加油站、、泵房以及水池等。 七、计划工期: 本工程计划施工期:10个月。监理服务期:11个月(其中施工准备阶段监理服务期1个月,施工阶段监理服务期10个月)、缺陷责任期12个月。 第二章监理工作目标 监理工作是围绕工程目标这一系统,以动态控制的运行机制,健全的组织管理机构和人员配备,完善的管理制度,规范化的监理工作程序,现代化的工作手段,良好的企业信誉和一丝不苟的工作作风,按照监理委托合同的所有条款,站在公正的立场上,对工程项目进行全面地监督和管理。根据我国监理行业的文件法规和业主与承包商签定的施工承包合同文件,监督和证实承包商是否严格按合同要求实施合同,对项目进行工程质量监理、进度监理、费用监理、安全管理、合同管理、信息管理和工作协调,在计划的费用和质量目标内实现建设项目。 监理工作的主要目标就是实现质量、进度、费用三大控制。

监理工程师通知单回复

监理工程师通知回复单 工程名称:平顶山市G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中心)4#楼 致:河南诚社工程管理有限公司(监理单位) 我方接到2016年12月26日的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改工作,现上报,请予以复查。 1、以对2#负一层的梁存在的质量隐患进行了整改。 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 项目经理: 日期: 复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

监理工程师通知回复单 工程名称:新华苑项目编号: 致:河南诚社工程管理有限公司(监理单位) 我方接到2016年6月27日的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改工作,现上报,请予以复查。 我单位2#楼基础筏板已更改马凳筋的固定方式,并严格控制焊接质量避免对主筋造成灼伤等伤害。 施工单位:郑州建安建筑工程有限公司 项目经理: 日期: 复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

监理工程师通知回复单 工程名称:新华苑2#楼编号: 致:河南诚社工程管理有限公司(监理单位) 我方接到2016年7月4日的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改工作,现上报,请予以复查。 1、基础筏板钢筋保护层已整改,符合规范要求。 2、子筏板拉筋底部钢筋已绑扎固定。 3、挡土墙钢筋保护层已整改完毕。 4、南侧子筏板局部马凳筋已安装。 5、局部吊模倾斜已矫正,加固牢固。 6、个别漏扎附加钢筋已绑扎牢固 7、基础筏板个别垃圾已清理干净。 8、防雷引下线已与上层接地网焊接。 9、接地网直螺纹已跨接焊。 10、所有接地网已按规范要求贯通连接。 施工单位:郑州建安建筑工程有限公司 项目经理: 日期: 复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

注册监理工程师继续教育房屋建筑工程

1.单选题【本题型共60道题】 1.下列关于抗震设防审查的说法,错误的是() A.建设单位应在超限高层建筑工程的初步设计阶段,向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出专项报告,申请审查 B.建设行政主管部门应组织超限高层建筑工程抗震设防专家委员会对超限高层建筑工程进行抗震设防专项审查 C.审查难度大或审查意见难以统一的,当地建设行政主管部门应组织专家进行多次交流讨论,以确定审查结果 D.超限高层建筑工程的抗震设防专项审查内容包括:建筑的抗震设防分类,抗震设防烈度、场地抗震性能评价、抗震概念设计、主要结构布置、建筑与结构的协调、地基基础和上部结构抗震性能评估等 2.对勘察设计单位的安全生产监督管理的内容不包括() A.勘察单位按照工程建设强制性标准进行勘察情况;提供真实、准确的勘察文件情况 B.勘察单位在勘察文件中注明施工安全重点部位、环节以及提出指导意见的情况 C.设计单位对采用新结构、新材料、新工艺或特殊结构的建筑工程,提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议的情况 D.设计单位在设计文件中注明施工安全重点部位、环节以及提出指导意见的情况3.夯实水泥土桩复合地基机械成孔的处理深度不宜超过()。 A.2m B.5m C.6m D.10m 4.模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求。在拆除时,混凝土强度要达到1

A.底模 B.侧模 C.总模 D.顶模 5.喷射混凝土施工时,所用的速凝剂、其初凝时间不应超过() A.10min B.15min C.5min D.3min 6.为了扬尘污染控制,当遇有级以上大风天气,不得进行土方回填,转运以及其它可能产生扬尘污染的施工。 A.二 B.三 C.四 D.五 7.高大模板支撑系统专项施工方案施工工艺流程:摆放纵向扫地杆→逐根树立立杆,随即与横向扫地杆扣紧→安第一步纵向大横杆并与各立杆扣紧→安第一步横向大横杆并与立杆扣紧→安装上部的纵横向大横杆→→→→→绑扎梁钢筋→封梁边模。(1)铺梁板底模(2)搭横向支撑模板立可调顶托(3)立可调顶托(4)搭设纵、横向剪刀撑 A.(1)(2)(3)(4) B.(4)(3)(2)(1) C.(4)(1)(2)(3) D.(2)(3)(4)(1)

监理工程师通知单

湖北省建设监理规范用表 监理工程师通知单(B1) 工程名称:湖北省咸宁赤壁市同城上都A区编号:001 致: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部 事由:工程资料相关事宜 内容: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以下工作: 1、公司、人员资质,项目部人员联系方式; 2、施工组织设计、质量通病防治方案、安全应急预案、各个专项施工方案; 3、工程开工报审、工程进度计划; 请黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以上工作,并报送监理单位审批! (下无正文) 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:2014年12月5日 本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

监理工程师现场检查发现贵司安装的10#楼塔吊存在以下问题; 塔吊无合格证、备案文件;无安装公司、人员资质;无专项施工方案; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、外脚手架密目网未跟上施工层,首层未设置硬质防护; 2、混凝土浇筑完成后1天就将模板支撑系统水平横杆、扫地杆拆除,存在严重质量安全隐患; 3、模板支撑架与外脚手架相连; 4、采光井、水电井未防护严实; 5、一级配电箱未进行防护; 6、安全通道设置不符合规范要求; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、部分施工人员进入施工现场未佩戴安全帽,高空作业人员未佩戴安全带; 2、安全密目网首层未封闭; 3、外脚手架6层设置硬质防护; 4、水平兜网、外脚手架上的杂物需进行清理; 5、楼梯间、电梯井等临边处需防护严实; 6、砌体堆叠高度超过2米; 7、悬挑结构预埋件必须按照规范要求进行制作。 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 7、10#、12#八层及以上植筋拉拔试验检测不合格,尽快对不合格部分进行返工处理并通知再次检测;在实体检测完成并进行混凝土结构子分部验收后才能进入下道工序施工; 8、等电位联接施工不符合设计要求; 9、窗台压顶施工不符合规范要求,施工洞口拉结筋及过梁施工不符合要求; 10、门、窗、阳台栏杆安装节点施工不符合要求; 11、施工现场发现使用砂浆添加剂; 12、“四口五临边”临边防护设置不符合要求; 13、卸料平台设置不符合要求,存在严重安全隐患; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 14、10#楼7层柱、12#楼8层柱存在蜂窝麻面现象,12#楼电梯井垂直度偏差较大,存在质量安全隐患,请贵司编制专项修补方案及预防措施;

相关文档
相关文档 最新文档