1 导言 1.1 范围 本文描述的功能规格适用于odyssey主板及其同系列产品。 1.2 产品范围 此空调控制器必须连线控器及其同系列产品一起使用。 1.3 产品特点 a)制冷/除湿/制热/风扇/自动模式。 b)两级电加热功能。 c)具有断电记忆功能。 d)具有遥控功能(可选)。 e)相互独立的双室外风扇。 f) 电加热与热泵切换功能。 g)定时开/关机时间长达24小时。 i)机组压缩机再启动保护及分别启动延时。 j)机组压缩机协调工作功能。 k)机组压缩机高压保。 l) 机组压缩机低压保护。 n)机组压缩机过载保护。 q)制热模式下具有防止室内盘管过热功能。 r)制冷模式下具有防止室内盘管结冰功能。 s)双系统同时除霜及除霜代码显示功能。 t)感温器缺失自动检测功能。 u)故障代码显示。 v) 来电自启动。 x) 回风及盘管温度显示功能。 2 功能 Tr = 回风温度 Ts = 设定温度 Toc = 室外盘管温度 Toet = 室外环境温度 Tic = 室内盘管温度 2.1 上电设置 首次上电后,系统初始设置如下: 室温(Tr)模式设定温度室内风扇 ≥25℃制冷25 ℃运行 ≤20℃制热20 ℃运行 20℃

SWA3 (电加热选择)ON,为带电加热;反之,为无电加热 SWA4 (来电自启动选择)ON,为来电自启动;反之,无来电自启动 SWA5 (除霜防冷风程序选择)ON,为除霜不停风机;反之,除霜停风机 SWA6 KFC电加热模式ON, 为KFC 模式;反之,普通模式外机拨码:SWB1 备用 SWB2 备用 线控器拨码: SWC1 (房间温度探头切换)ON,为线控器温度;反之为回风温度。 SWC2 辅热功能切换;ON为辅热键为热泵辅热切换键;反之辅热键为关闭开启辅热按键(仅热泵+电加热非KFC有效) 2.4 开关 有2种方法开关系统: i) 通过ON/OFF开关触发 ii)通过定时功能设定 2.4.1 ON/OFF开关触发 ON/OFF开关触发方式通过按开关按钮完成。按开关按钮将切换系统状态:从开到关或从关到开。这样做,定时器将复位。 2.4.2 定时器 定时器设置时间后,可触发开关动作。最长设置时间为24小时。 2..5 操作模式设置 可通过模式(MODE)按钮设置工作模式,系统模式将按如下顺序循环: --- > 制冷--->除湿--- >风扇--- > 制热---> 自动 2.6 温度范围及设置 操作温度范围是16 ℃到30 ℃,此设置仅在制冷,制热模式下有效。 当设置为辅热键为热泵辅热切换键:默认为热泵加热运行,电加热不能运行,当按此键一次,强制关闭热泵,分别启动电加热1/2。再次按此键,则关闭辅助制热,启动压缩机制热。 当设置为关闭/开启辅热键时,默认电加热开启,具体根据 3.1/2 ,当按此键一次,电加热关闭,再次按此键,电加热开启(电加热状态在关机状态下记忆,断电重新上电后恢复为默认电加热开启)。 2.8 保护功能 2.8.1 压缩机开关保护 压缩机一旦断电,再启动时间不少于3分钟,当一台压缩机启动后,另一台压缩机启动滞后时间不少于30秒。 2.8.2 压缩机过载保护 当一系统压缩机过载时,将关闭该系统压缩机,同时显示相应故障代码,指示灯闪烁,而另一系统不受影响。

特灵空调

Quantum Climate Changer Engineering Bulletin CLCH-PRB004-E4

1) Thermal Bridging standard and AHU Casing Selection Procedure They are five ahu-casing classifications spelt out in the Eurovent’s Thermal Bridging standard (prEN1886) namely: TB1, TB2, TB3, TB4 and TB5. How can these TBs be used in predicting the AHU casing condensation? It can only be useful as a condensation prediction tools once all the TB values were plotted on the psychometric chart. The TB for the several casing design are drawn on 6 separate psychometric charts with each having a supply air leaving DB of 6o C, 8o C 100C, 120C, 140C and 160C respectively. Illustrations are in chart 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Each chart has four ahu-casing classifications designated as follows: ?Potential Casing Condensation Limit with Thermal Bridging Factor of TB4 class The lowest line of the chart represents the highest limit of an ambient condition that is most unlikely to produce external surface condensation when the TB4 ahu casing is specified. This is the lowest class in Eurovent. Although there is TB 5 but no requirement being specified, thus it is being ignored in The TB4 class in the Eurovent as TB5 ?Potential Casing Condensation Limit with Thermal Bridging Factor of TB3 class The second range of the chart represents the highest limit of ambient conditions that are unlikely to produce condensation on the air-handling unit when the TB3 ahu casing is specified. Trane’s CLCP25mm casing has been tested and certified to TB3 class. ?Potential Casing Condensation Limit with Thermal Bridging Factor of TB2 class The third range represents the highest limit of an ambient condition that is unlikely to produce external surface condensation on the air-handling unit when the TB3 ahu casing is specified. Trane’s CLCP 50mm casing has been tested and certified to TB2 class. ?Potential Casing Condensation Limit with Thermal Bridging Factor of TB1 class The last range represents the highest limit of an ambient condition that is unlikely to produce external surface condensation on the air-handling unit when the TB1 ahu casing is specified. The following steps should be followed to determine what air handling casing type is suitable: Step 1: Choose the chart that represents the supply air leaving dry bulb closest to your application. For example if the cooling coil design leaving dry bulb is 120C, select chart 4 that entitled “Supply Air Leaving Dry Bulb is 120C”

特灵中央空调清洗方法

特灵中央空调是水系统中央空调品牌的领军者,特灵中央空调与其它使用氟系统、风系统中央空调不同,使用水系统中央空调的时候水质的好坏直接会影响到空调的使用效果和寿命,如果长时间的不清洗与维护的话水系统中央空调就会出现管道堵塞,变形,生锈等一系列问题。下面就和我一起来了解一下特灵中央空调常用清洗方法及特灵中央空调不清洗的危害吧! 特灵中央空调常用清洗方法 需要经常清洗空气过滤网,一般2—3个星期清洗一次。步骤是:拆下面板,抽出空气过滤网,将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。清洗后可将过滤网上的水甩干,插入面板,装好空调。 维护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片(倒片),就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。因而要特别留意保护好。 特灵中央空调不清洗的危害 特灵中央空调常用清洗方法

1、换热效果降低了。制冷机满负荷运转200小时后,换热管会结垢,水垢导热系数只有金属的导热的1%左右。 2、加速腐蚀。结垢和微生物粘泥的产生,促使了浓度差电池的形成及垢下腐蚀,从而使金属的腐蚀加剧。 3、缩短设备使用寿命。一方面,沉积物和微生物覆盖在换热管表面,影响换热,另一方面,腐蚀会让传热管变薄。垢下腐蚀还会导致设备腐蚀穿孔。 4、增加运营成本为了让设备换热好,必须加大水量,同时因腐蚀原因造成设备损坏,必然增加很多费用。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

离心机维护检修操作规程

1 目的:建立离心机维护检修操作规程。 2 范围:适用于离心机维护和检修。 3 责任:生产制造部、车间主任、设备维护检修人员。 4 正文: 维护与保养: 轴承的维护:轴承的润滑可以在不拆机的情况下进行,在机器的主轴上(SBl000以下)或轴承座上(SBl200)有注油管,主轴承每运转100小时注入润滑脂,每隔5000小时就要大修一次,检查轴承的情况,如需要更换新的轴承,建议采用7450A润滑脂。 4.1.2转鼓的保护:转鼓是离心机的关键部分,必须检查是否有过度腐蚀、磨损或裂缝。危险事项:被腐蚀或损坏的转鼓不得重新投入使用,也不允许自行焊接修补后再用。严禁转鼓在超速情况下运行!转鼓的拆卸:用吊装工具将机壳吊出机外放好,把主轴上轴端的螺栓及主轴螺母卸下,吊环螺栓拧入转鼓鼓座上的拆装用螺丝孔内,(机型不同螺孔规格数量不同)用钢丝绳穿人吊环内(钢丝绳要保障转鼓受力均衡不倾斜)。绷紧钢丝绳后,用铁锤轻敲主轴端部(敲时加衬铁)直至转鼓卸下。 轴承的更换:转鼓拆卸后,将离心机皮带卸下,把联接轴承座和外壳底盘的螺栓松开卸下,用自制的专用吊环拧入主轴上螺丝孔内,用吊绳将主轴和主轴座一同吊出机外放好,用皮带扒子卸小皮带轮,然后卸下轴承座上、下压盖,将主轴螺母拧入主轴上,用锤子轻 震主轴,螺母就可将主轴连同下轴承从轴承座上卸下,再分别将上、下轴承拆下就可更换轴承。

平衡弹簧拆卸与更换:用绳索将机盖沿开盖方向吊开到垂直位置,保持吊稳不松动,将固定弹簧筒活塞连接叉上的连接销从机壳连接板上退出,用扳手拧开弹簧筒上盖(带螺丝),活塞杆、弹簧等零件即可从弹簧筒内拉出。此时可检查更换损坏的零件和弹簧,并按上述相反顺序操作装配好,松开起吊绳索,用手开启机盖,并可适量调节上盖螺丝(至少保持上盖有3/4在弹簧筒内)以达到开启既平衡又省力。如达不到上述要求,则按拆卸方法拆开,拉出活塞杆,调节活塞杆下端螺母即可。 注意:上盖未吊开到垂直位置,切不可拆卸弹簧筒上任何零件,以免弹射伤人。 机器的检修: 检修间隔期: a 检修类别: 检修类别分小修、中修和大修三类。 b 检修间隔期: 根据不同物料,不同使用情况,可分别按表l选取检修间隔期。 c 检修内容: 小修: 检查,紧固各部紧固件。 检查,调整刹车装置。 检查,调整减振弹簧松紧程度。 检查,修理转鼓衬里。 检查离心机与电动机之轴承声音。 测量离心机振动强度。 中修: 包括小修内容。

特灵空调故障代码大全

特灵空调故障代码大全 显示代码故障现象故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:03 室外盘管温度传感器故障关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:04 室内盘管温度传感器故障"定频机:关闭压缩机/外风机,内风 机可运行;变频机:降频运行" E:05 室内机环境温度传感器故障"调用线控器温度传感器,正常运行。 E:00,E:05同时出现时停机" E:06 室外机环境温度传感器故障"定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行" E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障关闭压缩机/外风机 E:08 IPM模块保护关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用 E:13 室外机EEPROM数据错误系统停机 E:14 相邻机无电源关闭压缩机/外风机 5.1室内机故障显示表 A、线控器故障显示表(适用于KR(d)-*N/D(线控)机型)

故障类别显示故障: 浮子开关异常 B、遥控接收器室内机故障表示方法(适用于KR(d)-*N/D(遥控)机型) 故障灯闪烁次数室内机故障内容 定时灯闪1次液管温度传感器异常 定时灯闪2次气管温度传感器异常 定时灯闪3次环温温度传感器异常 定时灯闪4次与室外机通讯异常 定时灯闪5次与电子膨胀阀盒通讯异常 定时灯闪6次室内机846芯片与808芯片通信异常 定时灯闪8次电子膨胀阀强电板故障 定时灯闪10次室内机PG风机异常 定时灯闪11次浮子开关或水泵电机异常 定时灯闪12次室内机EEPROM数据异常 定时灯闪13次室内热过载 定时灯闪14次室内机与线控器通讯异常 希望能帮上你,,,,, 特灵空调故障代码 显示代码故障现象故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行

离心机操作、维护、检修规程

三足式离心机操作、维护、检修规程1目的:正确使用和计划检修好离心机,保证设备完好,运行正常。 2范围:适用于SB系列三足式上部卸料离心机。 3职责:设备操作工、维修工、设备管理人员、操作工对本执行负责。 4内容: 4.1 SB系列三足式上部卸料离心机属性: 4.1.1 离心机关键技术参数: 4.1.2 SB系列三足式上部卸料离心机结构与出料原理图:

SB系列三足式上部卸料离心机组成部件如下: 1、刹车手柄 2、吊杆 3、压簧 4、球头球碗 5、吊杆肖 6、包刹带 7、主轴带轮 8、无基础三角 9、大盘10、离合器总成11、机脚12、外壳13、轴承座14、主轴15、内胆总成16、平衡缸17、冼涤18、进料19、灯镜视镜20、锁紧装置21、吊板。 4.2操作规程 4.2.1开车前准备工作。检查离心机主轴螺帽是否松动,刹车装置是否有效,氮气保护装置是否正常,以及各部连接螺丝是否松脱,各部分检查无问题后再开车。 4.2.2开车时,应先用手转动转鼓数转后,确认无问题,再按电源按钮。检查转鼓旋转方向是否与机壳上所标箭头方向一致。 4.2.3开机后,应注意离心机启动情况,直至达到正常转速。 4.2.4操作人员不得离开岗位,应注意离心机运行情况,当机身发生反常震动时,或有异常响声,应立即停机检修。 4.2.5在分离纤维性物料或块状物料时,先把充满在转鼓内的物料铺平,然后开机,开氮气保护系统,否则因加料不均匀使转鼓不平衡,产生整机震动。 4.2.6出水口被滤液的结晶物堵塞时,应将出水口卸下,消除结晶物,否则会使转鼓在滤液中旋转,阻力

加大,产生震动。 4.2.7当转鼓壁孔被结晶物堵塞,应将机壳卸下,清除壁孔堵塞物,否则物料无法均匀脱水,产生不平衡而引起震动。 4.2.8 转鼓在使用过程中的变形也会产生不平衡。变形引起震动激烈,应将转鼓卸下,送厂方做动平衡试验。 4.2.9 除发生事故外,一般不允许急刹车,停车时,必须先切断电源,待转速明显减慢后,用手分三次或三次以上刹住为宜,否则因惯性力缘故,很容易使主轴螺帽松脱,或主轴折断,造成事故。 4.2.10 出料后应根据离心机所在岗位规定的清洁规程,对内外表面进行清洁。 4.3 维护检修规程 4.3.1 检修周期 时间:小时 4.3 .2 检修规程 4.3.2.1 小修 a) 检查调紧各部紧固件。 b) 检查调整刹车装置。 c) 检查、更换三角胶带和离合器抛块。 d) 检查调紧减振弹簧松紧程度。 e) 检查离心机与电动机的轴承声音。 4.3.2.2 中修 a) 包括小修内容。 b) 解体、清洗各零部件。 c) 检查转鼓外观:焊缝、加强箍、转鼓壁腐蚀情况。 d) 检查、更换轴承。

特灵空调常见故障维修办法

特灵空调关不了机是怎么回事呢?我收集了一些相关小知识,一起来看看吧! 中央空调开机后,短时间工作后,外机不运转 故障现象:开机后,短时间工作后,外机不运转。 故障原因:该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常 特灵空调常见的一些故障代码: EE 线控器与室内机通讯异常主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E:03 室外盘管温度传感器故障关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:04 室内盘管温度传感器故障"定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行" E:05 室内机环境温度传感器故障"调用线控器温度传感器,正常运行。 E:00,E:05同时出现时停机" E:06 室外机环境温度传感器故障"定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行" E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障关闭压缩机/外风机

E:08 IPM模块保护关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用 E:13 室外机EEPROM数据错误系统停机 E:14 相邻机无电源关闭压缩机/外风机 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

美国特灵中央空调—美国特灵地暖优缺点介绍

美国特灵地暖,可以说是地暖界中的比较好的产品,而且美国特灵地暖的品牌也是非常久远的。但是再好的产品用久了,也都会出现一些不可避免的问题,美国特灵地暖故障怎么维修?特灵地暖有专门的售后维修网点,只需您一个电话,售后服务网点根据您的时间安排和自己的调度安排而商量出一个适当的上门服务时间。我们将快捷提供上门,竭诚为您服务。 那么美国特灵地暖究竟有哪些优势特点值得我们选购呢?它又有哪些缺点应该让我们正视呢?下面就为您详细的介绍一下美国特灵地暖的优缺点都有哪些吧! 美国特灵地暖优点介绍 1.健康舒适,因为地暖供热使室内地表温度均匀,给人以脚温头凉的舒适感觉,改善血液循环,促进新陈代谢。而且不易造成污浊的空气对流,使室内空气洁净。 2. 节能,地暖供热使热量集中在人体受益的高度内,且热量在传送过程中损失较小。而且低温地面辐射供暖还可以实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行单独调控,有效节约能源。 3. 美化居室,室内可以不用安装暖气片及其管道,就可以腾出更多空间来方便装修和家居布置,并且减少了卫生死角。 4. 热稳定性好,因为地面层及混凝土层蓄热量大,所以地暖的热稳定性好,而且在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 5. 使用寿命长,地暖的PERT管材埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命长,而且还节约了维护和更换费用。

美国特灵地暖缺点介绍 1. 对层高有80mm的占用,因为地暖的保温板有30mm、豆石砼填充层有50 mm,总共有80mm厚,这样对室内层高有一定的影响。 2. 地暖可维修性差,因为地暖属于隐蔽性工程,不易维修,所以装修时要选择耐压、耐温、耐腐蚀且热稳定性能好的高科技环保管材。而且也不便于二次装修,因为地暖热管道都铺设在地下,二次装修改造地面时,容易损坏地下管道。同时也要注意使用时不能设定过高温度,否则将会降低输送管道的使用寿命。 3. 小空间的比如卫生间使用受限,由于地暖的送热管道比较复杂,铺设地暖盘管前后都要做防水,小空间铺设范围小,所以室温很可能达不到采暖标准。 4. 地暖系统在运行2-4年后,地暖管路容易产生水垢,这时需要专业设备进行清洗,不然会直接影响采暖效果。 美国特灵地暖有哪些优势特点呢?它又有哪些缺陷需要我们正视一下呢?上面就是为您介绍的美国特灵地暖的优缺点情况,看完了上面的介绍,相信您也了解不少了。综上我们可以了解到,美国特灵地暖的一个特点就是节能,当然它也存在一些缺陷,比如说维修(一定请专业人员进行)的方法比较麻烦,不过相信在不久的将来,美国特灵地暖会逐步克服这一缺 陷的。

特灵家用空调维修方法

特灵中央空调便是其中的代表,空调在使用过程中一定要注意其维修保养,这样才能更好的延迟使用寿命,我今天收集了一些空调保养的一些小知识,我们一起来看看吧! 特灵中央空调维修—维修保养可以避免的故障 空调效果不理想,送风或换热效果差;运行费用高,电费或燃料费及日常保养费增加;事故和故障多,机组故障报警。设备使用寿命短,尚未到使用期限便不能继续使用;系统运行不正常,主机长期低负荷或超负荷运行。 特灵中央空调维修—有利于身体健康 空调室内机经过1-2年的使用,产生的部分冷凝水会在阴暗潮湿水盘里存留,导致产生粘稠状的液体,有利于各种病菌的滋生,产生各种异味,同时粘稠物会堵塞冷凝水排水管,冷凝水就会从滴水盘中溢出,造成天花板泡顶损失。经过保养后的室内机能将冷凝水盘内的病毒,细菌,真菌,军

团菌,冠状病毒等有害微生物彻底杀灭,使风机盘管出风口空气清新优质,有利于用户的身体健康。 特灵中央空调维修—可降低空调运行及维修成本 特灵空调室外机冷凝器翅片及室内机蒸发器过滤网,经过1-2年使用后,表(里)面都会吸附空气中的烟尘、灰尘、粉尘、细纤维等各种小颗粒越聚越多。导致室内外机出回风不畅无法进行冷热交换,制冷(热)效率衰减50-70%、室外机冷凝器氟系统及压缩机长期处于高温高压状态,电路老化运行电流倍增,致使出现干(多)耗电、不制冷(热),增加运行成本,而且也会带来压缩机等主要配件损坏,无法工作,降低使用寿命。 大多数用户在使用中央空调的时候只知道降低使用频次可以延长使用寿命,但是如果做好维护保养,可以让中央空

调的使用寿命延长不止一两倍,特灵中央空调具有很好的优势特点,所以好的使用和维护能够让好的设备更加好的为用户提供服务。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

特灵空调故障维修方法

特灵空调关不了机是怎么回事呢?中央空调维修中心维修过程分析:中央空调开机后,短时间工作后,外机不运转故障现象:开机后,短时间工作后,外机不运转。 故障原因:该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常 特灵空调常见的一些故障代码: EE 线控器与室内机通讯异常主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:03 室外盘管温度传感器故障关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E:04 室内盘管温度传感器故障"定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行" E:05 室内机环境温度传感器故障"调用线控器温度传感器,正常运行。 E:00,E:05同时出现时停机" E:06 室外机环境温度传感器故障"定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行 E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障关闭压缩机/外风机 E:08 IPM模块保护关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用 E:13 室外机EEPROM数据错误系统停机 E:14 相邻机无电源关闭压缩机/外风机

特灵空调使用手册_secret

特灵空调 使 用 手 册

目录 1 导言 (3) 1.1 范围 (3) 本文描述的功能规格适用于odyssey主板及其同系列产品。 (3) 1.2 产品范围 (3) 1.3 产品特点 (3) 2、功能 (3) 2.1 上电设置 (3) 2.2 系统拨码设置 (4) 2.3 开关 (4) 2.3.1 ON/OFF开关触发 (4) 2.3.2 定时器 (4) 2.4 操作模式设置 (4) 2.5 温度范围及设置 (4) 2.6 保护功能 (5) 2.6.1 压缩机开关保护 (5) 2.6.2 压缩机过载保护 (5) 2.6.3 压缩机高低压保护 (5) 2.6.4 感温器缺失检测(送风状态不检测) (5) 2.6.5 盘管保护功能 (5) 2.6.6 防冷风功能 (5) 2.6.7 除霜功能 (5) 2.7 制冷模式(启动次序:内风机/换向阀,压缩机/外风机), (6) 2.8制热模式(启动次序:压缩机/外风机,内风机), (6) 2.9记忆功能 (7) 2.10 回风及盘管温度显示 (7) 3、辅助电加热功能 (7) 3.1在KFC热泵制热模式(SWA6=ON)。 (7) 3.2在单冷+电加热模式下 (8) 3.3 若在除霜时选择停内风机,则电加热亦相应停止;若选择不停内风机,则电加热按设定运 行不停止; (8) 3.4 电加热关闭后须延时1分钟才允许重新启动。 (8) 4.除湿模式 (8) 5、自动模式 (9) 5.1 热泵+电热 (9) 5.2 单冷+电热 (10) 6、面板操作介绍 (10) 7、用户设置必须在开机状态下 (11) 8、故障显示及处理 (13) 9、设置参数 (14)

特灵空调室内机组型号说明

机组型号说明 H F C F 0 3 L 3 0 N 1 0 A 0 A 0 0 V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 序号1:H = 水平吊挂; 序号2: F = 风机盘管序号3: C = 暗装式序号4: F = 设计号序号5,6:名义风量,单位CMH 02 = 340 CMH 03 = 510 CMH 04 = 680 CMH 05 = 850 CMH 06 = 1020 CMH 08 = 1360 CMH 10 = 1700 CMH 12 = 2040 CMH 14 = 2380 CMH 序号7:左右手接管位置(面对出风) L = 左式R = 右式序号8:盘管排数 2 = 2排冷盘管 3 = 3排冷盘管4 = 4排冷盘管 A = 2排冷热盘管,1排热盘管 B = 3排冷热盘管,1排热盘管序号9:电加热0 = 无电加热 A = 配0.5kW 电加热器(02) B = 配1.0kW 电加热器(03) C = 配1.4kW 电加热器(04) D = 配1.6kW 电加热器(05) E = 配1.8kW 电加热器(06) F = 配2.8kW 电加热器(08) G = 配3.2kW 电加热器(10) H = 配3.6kW 电加热器(12) J = 配4.6kW 电加热器(14) 序号10:电机形式N = 标准静压H = 高静压 A = DCBL标准静压(附液晶面板)B = DCBL高静压(附液晶面板)C = 密闭型标准静压 D = 密闭型高静压序号11:电压/ 赫兹/ 相 1 = 220/50/1 序号12:控制水阀形式 0 = 不配水阀A = 2管制,2通水阀B = 2管制,3通水阀C = 4管制,2通水阀D = 2管制,含液晶面板,2通水阀 E = 2管制,含联网型(VWV 系统)液晶面板,2通水阀 F = 2管制,含液晶面板,3通水阀G = 4管制,含液晶面板,2通水阀序号13:控制盒类型A = 标准接线盒B = 带电加热控制的接线盒C = DCBL 控制D = ZN控制E = VWV 控制(标准的风机盘管) 序号14:回风箱/ 过滤网0 = 不带回风箱,不带过滤网 A = 带后回风箱,不带过滤网 B = 带后回风箱,带6mm 尼龙过滤网 C = 带后回风箱,带20mm 铝制过滤网D = 带下回风箱,不带过滤网 E = 带下回风箱,带6mm 尼龙过滤网 F = 带下回风箱,带20mm 铝制过滤网序号15 :水盘长度及材料 A = 普通水盘,标准长度。B = 普通水盘,长度增加200毫米。 C = 普通水盘,长度增加310毫米。 D = 不锈钢水盘,标准长度。E = 不锈钢水盘,长度增加200毫米。F = 不锈钢水盘,长度增加310毫米。序号16 :数码出风口(TDG) 0 = 无 A = 附遥控,不含液晶面板和UV 杀菌灯组 B = 附液晶面板,不含遥控和UV 杀菌灯组 C = 附液晶面板,附遥控 D = 附遥控和UV 杀菌灯组,不含液晶面板E = 附液晶面板和UV 杀菌灯组,不含遥控 F = 附液晶面板,附遥控和UV 杀菌灯组序号17 :保留号0 = 无 序号18 :地区选项V = 中国大陆

特灵空调维修服务

闪电家修上门维修空调师傅说,在如今,空调走入了家家户户,普遍了全国各地,那么,又有多少少人使用空调的方法是错误的呢?这,是不得而知的,但,我们快益修专业的空调维修师傅,却清楚的知道空调的常见故障,下面快益修以格力空调为例,为你缓缓道来: 格力KFR-25GW空调器不工作 故障现象:使用遥控器 检测与判断:空调器中的遥控电路主要由三个部分组成,即遥控发射器、遥控接收器和电脑板上中央处理单元CPU(遥控信号处理电路)。当出现故障时,应按顺序进行检查。通常是发射器故障较多,接收器故障较少,CPU故障更少。 维修方法 判断遥控器是否正常发射的方法有下面几种 (1)替代法。将正常的遥控器在规定的距离和角度内,对准遥控接收功能正常的同型号空调器,作发射试验,空调器应正常运行。如果遥控器损坏,空调器就不能正常开机或不运行。此法简单易行、直观可靠。

(2)电压法。首先检测主要工作点的静态电压,然后依次测量晶振两端对地电压,集成块的输入端、输出端电压、驱动晶体管和红外发射管各极电压,应符合规定要求。在按下遥控器按键时,晶振两端至少有一端电压有较大的跳变,表明键盘电路工作,且振荡器能产生脉冲信号。反之,应检查振荡电路和键盘。检查键盘的方法:测量集成块键控信号输入端、输出端的电压,看按下相应键时是否有电压跳变。如果有跳变,说明键盘电路正常,故障在振荡电路;如果在按下按键时,集成块与键盘相连的引脚没有电压跳变,原因多是键盘电路中有水气、污物。 (3)电流法。遥控器在任何按键都不按下时,静态总电流极小,约几微安。如果按下某一键时,总电流约为3mA,这表明遥控器能起振,工作基本正常。如果按下某键后,总电流偏离较大或仍是几微安,说明遥控器有故障(此方法是在电池供电正常情况下)。 (4)收音机检查法。找一台半导体收音机,将频率调至中波455~650kHz左右(在无电台位置上),将遥控器靠近收音机,按下任一键时,收音机发声;若持续按键,则收音机发出“哒、哒、哒…”声音,说明遥控器振荡和键盘电路正常,但不能说明红外发光管的好坏,如果按下键时没有上述声音,则表明遥控器工作不正常。

CVHG480特灵离心式冷水机组保养操作20180122

CVHG480特灵离心式冷水机组保养操作 保养使用工具:万用表、活动扳手、皮带扳手、排油管、毛刷等保养项目:更换压缩机油、更换油过滤器、更换干燥过滤器、电气配件检查和除尘等 保养使用配件:特灵压缩机油(OIL00022 Refrigeration Oil)、油过滤器(INSTALLATION LUBE OIL FILTER FLR01592)、干燥过滤器(Purge Filter Drier FOR R-11,R113,R-123 MWP 200 PSIG/)保养人员配置:应配置2人进行保养为宜 一、保养前机组参数记录 记录机组运行参数,保养完成后机组开机正常状态下再次记录机组运行参数与保养前机组运行参数进行对比,判断机组是否处于正常运行状态 二、更换压缩机油 1、使机组处于停机状态打开主控制屏手动控制设置输入密码(7123)油泵控制将“自动状态”改为“接通状态”(自动状态为油泵负压状态、“接通状态”为油泵正压状态) 2、排油:用活动扳手将档位打至“排油状态”,将排油管接入排油口,打开排油阀进行排油。 3、排油完成后,将排油阀关闭,主控制屏油泵状态选择“自动状态”,完成排油操作,排完油后将机组电源关掉,以防止电加热烧坏。 4、加油管接入阀门,将加油管一头放至油桶底部,打开机组加油阀门,此时油泵状态为自动状态(即负压状态),机油自动吸入油箱,注意油箱不能吸入空气,随时观察油箱上、下液位计,油位满液约95%左右停止注油,此时更换压缩机油操作完毕。 三、更换油过滤器

1、将保险销拉出,用活动扳手将机组档位转换至“换过滤器档位”,用皮带扳手将油过滤器沿逆时针方向松开更换,注意油过滤器更换动作必须要快,否则易吸收空气。 2、换完油过滤器后使用活动扳手将“换过滤芯状态”打回“运行状态”,更换油过滤器操作完毕。 四、更换干燥过滤器 1、将进、出冷媒管道2个阀门关闭,将与干燥过滤器连接的管道泄压(装设冷媒表泄压),泄压完毕后将干燥过滤器更换。 2、完成更换干燥过滤器后,将进、出冷媒管2个阀门打开,此时更换干燥过滤器操作完毕。 五、机组控制柜电气配件检查与除尘 打开机组电气控制柜,使用万用表测量机组电气配件是否正常,各电气运行参数测量记录并判断是否正常,完成检查后进行除尘操作。

特灵空调故障代码-特灵中央空调维修代码说明

特灵空调故障代码-特灵中央空调维修代码说明 来源:舒适100网https://www.wendangku.net/doc/2d8925299.html, 特灵是全球领先的室内舒适家居系统综合解决方案供应商,在美国,每两个家庭就有一个家庭使用特灵的产品,特灵致力于为客户提供高效节能的采暖、通风和空调系统服务,使用特灵空调的人数不胜数。特灵空调有灵活的检验代码,我们只需根据代码提示就可以知道空调哪里出了问题。 特灵空调故障代码显示 EE 线控器与室内机通讯异常,主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障,调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏,内风机/辅热可运行,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转,关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:03 室外盘管温度传感器故障,关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:04 室内盘管温度传感器故障,"定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行" E:05 室内机环境温度传感器故障,"调用线控器温度传感器,正常运行。E:00,E:05同时出现时停机" E:06 室外机环境温度传感器故障"定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有关条件继续运行;变频机:降频运行" E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障,关闭压缩机/外风机 E:08 IPM模块保护关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压,电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高,关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常,对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用 E:13 室外机EEPROM数据错误,系统停机 E:14 相邻机无电源,关闭压缩机/外风机,制冷系统维修资料及电控系统维修资料 特灵空调故障代码:室内机故障显示表

特灵离心冷水机组操作规程(2020版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 特灵离心冷水机组操作规程 (2020版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

特灵离心冷水机组操作规程(2020版) 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1.确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2.确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3.确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4.检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5.开启冷冻水进、出水阀门; 6.启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7.开启冷却水进、出水阀门; 8.启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音

等是否正常; 9.待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10.确认水系统的运行稳定、正常; 11.启动机组; 12.待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13.检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14.检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15.检查机组的油位、油压差及回油情况; 16.检查机组的运行噪音是否正常; 17.根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: ?机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; ?机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; ?机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; ?排气装置吸气温度;

特灵离心冷水机组操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD574 特灵离心冷水机组操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

特灵离心冷水机组操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1. 确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2. 确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3. 确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4. 检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5. 开启冷冻水进、出水阀门; 6. 启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7. 开启冷却水进、出水阀门; 8. 启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9. 待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求;

特灵离心冷水机组操作规程(通用版)

特灵离心冷水机组操作规程 (通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0553

特灵离心冷水机组操作规程(通用版) 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1.确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2.确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3.确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4.检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5.开启冷冻水进、出水阀门; 6.启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7.开启冷却水进、出水阀门; 8.启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音

等是否正常; 9.待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10.确认水系统的运行稳定、正常; 11.启动机组; 12.待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13.检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14.检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15.检查机组的油位、油压差及回油情况; 16.检查机组的运行噪音是否正常; 17.根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: ?机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; ?机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; ?机组油压差、温度、油箱压力、排油压力; ?排气装置吸气温度;