文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水工程预算编制

给排水工程预算编制

给排水工程预算编制
给排水工程预算编制

给排水工程施工图预算的编制 第一讲 给排水工程内容及定额内容

这一讲,主要讲述给排水工程内容及给排水工程预算定额内容。给排水工程内容包括:室内、外给排水系统组成;室内给排水工程分类;室内外给排水管道安装要求。

给排水工程预算定额内容包括:定额适用范围;给排水工程预算定额与其相关定额册的关系;给排水工程预算定中有关费用系数等。通过本讲的学习,掌握室内给排水系统组成内容及预算编制范围;熟悉该部分定额的有关内容。达到能准确的使用定额的目的。

一、给排水工程内容

给排水工程可分为:室外给排水工程和室内给排水工程两大部分。 (一)室外给排水工程

1

、室外给水系统组成,我们看图:

2、室外排水系统组成,我们看图:

3、室外给排水管道安装

(1)室外给排水管道常用的管材有:铸铁管、钢管、钢筋混凝土管、石棉水泥管、陶土管等。

(2)室外给排水管道安装程序

测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→下管→管道安装→试压→回填。

(3)室外给排水管道的布置和敷设要求

1)给水管道一般平行于建筑物敷设,距建筑物3—5m,进入建筑物前应设阀门井(或水表井)。

2)排水管道一般沿建筑物和道路平行敷设,应尽量避免与其他管线交叉。

3)当给水管与排水管交叉时,给水管应敷设在排水管之上。如果因条件限制,给水管要在排水管之下时,在交叉处应设套管保护。

4)给排水管道一般情况下应采用直埋式敷设。

5)给排水管道埋深应考虑到冰冻深度、地面荷载、管材强度、管道交叉、阀门高度等情况。

6)排水管道应有一定的坡度,以确保水流畅通。

7)给水管与供热管同沟敷设时,供热管在上,给水管在下。

(二)室内给排水工程

室内给水工程的其主要任务是在保证用户对水量、水压的要求下,输送足够的水量,供给生活和消防用水。室内排水工程的任务是将房屋内用水设备或排水设备排出的污(废)水,通过室内排水系统排放到室外排水管网中去。

1、室内给水系统

室内给水工程的一整套设施,称为室内给水系统。

(1)室内给水系统分类:室内给水系统按用途不同可分三类:

第一类:生活给水系统。

第二类:生产给水系统。

第三类:消防给水系统。

(2)室内给水系统组成:室内给水系统组成如图

4-3

(3)室内给水管道安装

①室内给水管道常用管材:镀锌焊接钢管、焊接钢管、给水铸铁管、塑料管等。

②安装施工顺序:

室内给水管道的安装,一般按引入管→水平干管→立管→横支管→支管的

顺序施工。

③管道的布置及敷设要求:

a、室内给水管道的安装以明敷设为主,也可以暗敷设。

b、管道穿过建筑物基础、墙、楼板的孔洞和暗敷管道的墙槽,应配合土建预留。

c、钢管穿楼板应做套管,套管直径应比管道管径大2号,套管顶部应高出地面20mm,套管底部与楼板底面相平,套管与管道间应用石棉绳或沥青油填实。

d、生活热水管、生产给水管、消防管应根据需要及设计要求,进行保温处理,以防止热量损失及冻裂。

e、室内给水管道,特别是暗装管道,是在管道未与卫生设备连接时候进行压力实验的,即卫生设备上的各种水龙头、阀门以及填料、连接短管都不参与压力实验,在压力实验前都应用丝堵堵好。

f、镀锌钢管在套丝操作后,被损坏的镀锌表面,要及时涂上红丹防锈漆。

2、室内排水系统

为把建筑物内的卫生器具或排水设备所排出的污(废)水排到室外而建造的一整套设施,称为室内排水系统。

(1)室内排水系统的分类:

室内排水系统按排出污水的性质不同也可分为三类。

第一类:生活污水系统,主要排除生活污水及粪便污水。

第二类:工业废水系统,主要排除生产污水和生产废水。

第三类:雨水排除系统。

需要注意:①上述三种排水系统可分别设置,也可将其两类或三类合并,用同一管道排出。②雨水排除系统包括出水口、水落管、落水斗等,一般列在土建工程预算中,在安装工程预算中就不再考虑。

(2)室内排水系统的组成:室内排水系统的组成如图 4-4、4-5所示。

(3)室内排水管道的安装:

①室内排水管道常用的管材有:镀锌钢管、排水铸铁管、排水用硬聚氯乙烯管、无缝钢管或焊接钢管等。

②安装施工顺序及方法:

室内排水管道的安装应按下面程序进行:底层埋地排水横管→底层器具排水支管→隐蔽排水管灌水试验及验收→排水立管→各楼层排水横管→器具排水支管。

③管道的布置及敷设要求∶

a、器具排水支管上应设有水封装置,以防止排水管道中的有害气体进入室内,水封有S型存水弯、P型存水弯及水封盒、水封井等。器具排水支管与排水横支管相连时,宜采用45°三通或90°斜三通。

b、排水横支管一般用间距1m —1.5m的吊环悬吊在顶棚上,底层的横支管应埋地敷设;排水横支管不宜过长,以防造成虹吸作用对生卫器具水封破坏。排水横支管应有一定的坡度,并要尽量少拐弯以减少阻塞及清扫口的数量。排水横支管与立管连接处应用45°三通或90°斜三通。

c、排水立管一般在墙角处明装,高级建筑物的排水立管可暗装在管槽或管井中;排水立管一般不允许转弯,当上下层位置错开时,宜用乙字弯或两个45°弯头连接;立管的固定常采用管卡,管卡间距不得超过3m,但每层至少应设一个,托在承口的下面。

d、排水干管和排出管∶排水干管应尽量少拐弯;排出管管顶距室外地面不应小于0.7m;

排水干管和排出管必须有一定的坡度。

e、通气管应高出屋面不得小于0.3m,并大于最大积雪厚度;对上人屋面,通气管则应高出屋面2m,并应考虑设防雷装置;排气管出口应装网罩或风帽,以防杂物落入。

二、给排水工程定额内容

(一)定额适用范围与相关定额

1、定额的适用范围∶

第八册《给排水、采暖、煤气工程》适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、煤气、采暖热源管道以及附件配件安装、小型容器制作安装。

2、与相关定额册之间的关系∶

(1)对于工业管道、生产和生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道应使用第六册《工业管道工程》定额相应项目。

(2)刷油、防腐蚀、保温部分使用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额的相关项目。

(3)埋地管道的土石方工程及砌筑工程执行建筑工程预算定额。

(4)有关各类泵、风机等传动设备安装执行第一册《机械设备安装工程》定额的有关项目。

(5)锅炉安装执行第十三册《热力设备安装工程》定额的有关项目。

(6)压力表、温度计执行第十册《自动化控制仪表安装工程》定额的有关项目。

(二)费用系数

1、脚手架搭拆费

给排水工程脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资占25%。

2、设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以1.3。

3、主体结构为现场浇注采用钢模板施工的工程,内外浇筑的人工乘以1.05,内浇外砌的人工乘以1.03。

4、高层建筑增加费

安装工程预算中的高层建筑是指高度在6层以上或檐高在20m以上的工业和民用建筑。当建筑物高度在6层或20m以上时,应按表

表4-1计算高层建筑增加费。

层数9层以下

(30m)12层以下

(40m)

15层以下

(50m)

18层以下

(60m)

21层以下

(70m)

24层以下(80m)

按人工费的% 2 3 4 6 8 10

层数27层以下

(90m)30层以下

(100m)

33层以下

(110m)

36层以下

(120m)

39层以下

(130m)

42层以下(140m)

按人工费的% 13 16 19 22 25 28

层数45层以下

(150m)48层以下

(160m)

51层以下

(170m)

54层以下

(180m)

57层以下

(190m)

60层以下(200m)

按人工费的% 31 34 37 40 43 46

5、超高增加费

超高增加费是指实际操作高度超过定额考虑的操作高度时计取的费用。第八册定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6时,按超过3.6m部分的定额人工费乘以表4-2中的系数计算超高增加费。

表4-2 超高增加表

标高±(m) 3.6 ~ 8 3.6 ~ 12 3.6 ~ 16 3.6 ~20

超高系数 1.10 1.15 1.20 1.25 这一讲,我们主要是回顾了原来已经学习过的给排水工程的工程内容,学习了编制预算时应套用的第八册定额中的有关规定,同学们课后应结合第八册定额进行复习和掌握。

第二讲给排水工程工程量计算及定额应用

本讲主要讲述,室内外给排水管道、管道附件、阀门、水表安装的工程量计算及定额应用,以及卫生器具、小型容器制作安装的工程量计算及定额应用、管道刷油的工程量计算及定额应用。通过本讲的学习,要掌握以上内容的工程量计算方法及定额应用规定,达到能正确编制给排水工程施工图预算的目的。

一、管道工程工程量计算及定额应用

(一)给排水管道界线划分

1、给水管道(如图4-1)

(1)室内管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。

(2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。

2、排水管道(如图4-2)

给排水工程预算

4 给排水工程预算——网上辅导 一、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增加费系数。综合系数有:脚手架搭拆费系数;安装与生产同时进行增加系数;在有害人身体健康的有害环境中施工增加系数。 3、在使用第八册定额应注意的是,当定额中含有相关阀门、水嘴等安装内容时,不得重复套用相关阀门、水表定额,也不能重复计算其材料费。 (二)给排水安装工程量的计算 1、分室内给水、室外给水、室内排水、室外排水四个部分分别计算。

2、工程量计算内容可分为管道安装、用水器具和附属设备三类。管道工程量按施工图设计长度计算,其余按自然单位计算。 3、给排水工程量的计算方法、步骤、表格等,符合安装工程的普遍规律。 (三)给排水安装工程施工图预算编制实例 以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工图预算的编制过程,并给出完整的预算书。 (四)给排水安装工程施工预算编制实例 本章以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工预算的编制过程;并用实物金额对比法进行了两算对比。 三、本章常见问题解答 1、第八册的适用范围是什么?哪些内容执行其他分册? 《答》《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。以下内容执行其他分册: (1)工业管道,生产生活共有管道,锅炉房和泵类配管,高层建筑加压泵间管道,铜管,不锈钢管……,执行第六册《工业管道工程》定额。 (2)管道的刷油、保温、防腐执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。 (3)埋地管道土石方及砌筑工程,检查井、阀门井,土建砌筑的其他井、池、盆、槽,屋面雨雪水排泄系统(铸铁雨水管除外)执行地方土建定额。 (4)水泵安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。 (5)锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 (6)消火栓及消防设备执行第七册《消防及安全防范设备安装工程》定额,但消火栓管道执行第八册。 2、第八册定额的子目系数与综合系数各有哪些? 《答》子目系数包括超高增加费系数;管道间、管廊内施工增加费系数;主体结构为现场浇筑施工增加费系数;高层建筑增加费系数。综合系数包括脚手架搭拆费增加系数;安装与生产同时进行增加费系数;在有害健康环境施工增加费系数,采暖系统调整费。 3、给排水管道工程预算定额的执行界限。

给排水工程工程预算表

给排水工程预算表 序号定额号定额名称单位工程量 单价 (元) 合价 (元) 人工费 (元) 机械费 (元) 人工 (工 日) 1 1-1 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径15mm以 内 m 439.56 11.59 5094.5 2523.07 101.1 76.48 2 1-2 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径20mm以 内 m 621.24 13.08 8125.82 3565.92 142.89 108.1 3 1-3 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径25mm以 内 m 17.4 17.12 297.89 120.06 6.79 3.64 4 1-4 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径32mm以 内 m 52.2 19.66 1026.25 360.18 19.836 10.91 5 1-5 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径40mm以 内 m 59.5 22.53 1340.54 489.09 25.585 14.82 6 1-141 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径50mm 以内 m 241.88 61.04 14764.4 1516.59 60.47 45.96 8 1-143 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径 100mm以内 m 342.73 128.54 44054.5 3235.37 126.81 98.02 9 1-145 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径 150mm以内 m 107.61 187.29 20154.3 1077.18 41.97 32.61 10 5-7 洗脸盆安装(钢管连接 冷) 组60 92.15 5529 717.6 28.2 21.72 11 材料洗脸盆件60.6 297.03 18000 12 5-19 洗菜盆安装(单嘴)组36 70.56 2540.16 379.44 15.12 11.48 13 材料洗菜盆件36.36 200.0 7272 14 5-1 浴盆(冷水)组60 115.73 6943.8 1354.8 53.4 41.04 材料浴盆件60 300 18000 15 5-45 坐便器安装(分体式)组60 28.69 1721.4 1277.4 50.4 38.7 16 材料坐便器件60.6 700.0 42420

给排水工程预算

4 给排水工程预算网上辅导 、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增 加费系数。 《答》(1)室内室外管道的分界:给水管道室内外界限是以建筑物外墙皮为1.5m 为界,入口处设阀门者以阀门为界;排水管道室内外界限是以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道的分界:室外给水管道与市政给水管道是以从市政给水管上引出的第一个水

part9:给排水施工图预算编制1(12课时)

实例:给排水安装工程施工图预算编制 一、某给排水工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况:某五层住宅楼共三个单元,每单元10 户。由户外阀门井埋 地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备 供水。 由小区换热站经地沟引入热水管道,并通过立管经各户热水表。由横支管 向其厨房和卫生间设备供水。热水回水立管返回地沟,通向小区换热站。 卫生间与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外化粪池。 本工程预算范围如下:给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。热水工程:自管沟入口阀门至各户用水器具。排水工程:自各户排水器具至室外化粪池。 2、施工图:由于本住宅三个单元给水、热水、排水工程完全一致,为简单、清楚、便于学习起见,仅给出中间单元的给水、热水、排水工程施工图。 (1)中间单元底层给水、热水、排水工程平面图(图 4.4)。 (2)厨房给水、热水、排水工程平面图(图 4.5)。 (3)卫生间给水、热水、排水工程平面图(图 4.6)。 (4)中间单元给水系统轴测图(图 4.7)。 (5)中间单元热水系统轴测图(图 4.8)。 (6)中间单元排水系统轴测图(仅右边五层用户,图 4.9)。 3、施工说明: (1)给水管道采用镀锌钢管(螺纹连接),进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度见施工图。 (2)热水管道、热水回水管道在地沟内并排敷设于水平支架上。亦为镀锌钢管(螺纹连接),其立管与横管的敷设方式与给水管道相同。热水及热水回水管 道穿墙设镀锌铁皮套管,穿楼板时设钢套管。

450Q330033004GQO 图4.4中间单元底层给水、热水、排水工程平面图 剧 房F i^K- ii CD 打u — 1I 图4.5厨房给水、热水、排水工程平面图 年水管- 卫生 间:J r 图4.6卫生间给水、热水、排水工程平面图

实例d:某给排水安装工程施工预算编制之欧阳家百创编

4、施工定额的内容 欧阳家百(2021.03.07) 施工定额的内容包括劳动消耗定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额。 第二节劳动消耗定额 5、劳动消耗定额及其表达形式 劳动消耗定额又称人工定额,是指在正常的施工技术和合理的劳动组织条件下,为完成单位合格产品所需消耗的工作时间,或在一定工作时间内应完成的产品数量。 时间定额。时间定额是指完成单位产品所必需消耗的工时。 产量定额:产量定额是指单位时间内,完成产品的数量。 6、制定劳动定额的基本原则 采取平均先进水平。 合理的劳动组织。 产品质量符合要求。

明确劳动手段与对象。 简明适用。 7、制定劳动定额的方法 技术测定法 技术测定法是应用几种计时观察法获得的工时消耗数据、制定劳动消耗定额。 确定基本工作时间。 确定辅助工作时间。 拟订、确定不可避免的中断时间。 确定休息时间。 确定时间定额。 比较类推法 比较类推法是选定一个已精确测定好的典型项目的定额,经过对比分析,计算出同类型其他相邻项目的定额的方法。 统计分析法 统计分析法是将以往施工中所积累的同类型工程项目的工时耗用量加以科学地统计、分析,并考虑施工技

术与组织变化的因素,经分析研究后制定劳动定额的一种方法。 经验估计法 经验估计法是对生产某一种产品或完成某项工作所消耗的工日、原材料、机械台班等的数量,根据定额管理人员、技术人员、工人等以往的经验,结合图纸分析、现场观察、分解施工工艺、组织条件和操作方法来估计,适用于指定多品种产品的定额。 第三节机械台班消耗定额 机械消耗定额的概念及表达形式 机械消耗定额是指在正常施工条件下,为生产单位合格产品所需消耗某种机械的工作时间,或在单位时间内该机械应该完成的产品数量。 机械消耗定额。 机械时间定额。 机械台班产量定额。 人工配合机械工作的定额

给排水工程预算及施工管理分析

给排水工程预算及施工管理分析 1给排水工程预算管理探讨 1.1提升概预算设计科学性 从给排水工程实际情况可知,概预算的编制工作中需要参照建筑设计图纸,同时建筑图纸对工程施工也带来较大影响,在很大程度上决定着工程造价的科学性。这就需要概预算工作人员在开展工作中参照建筑施工图纸进行制定。第一,编制概预算工作人员需要对建筑设计图纸十分熟悉,并能够掌握招投标制度而编制对应的定额,充分保障建筑施工工艺得到最科学合理的运用;第二,对于给排水工程而言,施工设计图纸需要体现出科学性、合理性以及经济性,因此,最初设计就需要根据给排水工程建设面积、选址情况、应用技术以及环保指标而确定对应的方案,同时制定出科学的概预算方案;第三,概预算工作人员还需要加强检查,防止实际编制概预算不会出现重复计算的情况,对工程造价带来不良影响。 1.2概预算工作人员的能力需要提升 第一,概预算工作人员是实际分析、编制方案的参与者,针对当前给排水工程逐渐增多的情况,概预算工作人员的工作量也会随之增大,因此,这就要求概预算工作人员秉承高度的责任心编制方案,充分保障工程的概预算有良好的质量,同时有效对给排水工程

提供支持;第二,概预算编制工作中还需要做到节约资金投入,同时保证良好的经济效益,从工作人员角度分析,需要加强学习不断提升编制概预算的能力,可以结合给排水工程的实际情况而为给排水工程施工提供质量保障;第三,概预算工作人员还要善于在实际的工作中不断总结经验,从而提升概预算编制的质量。 2给排水工程施工管理的建议 2.1明确安全管理原则,预防为主 具体来说,给排水工程安全管理需注重以下原则的坚持:第一,全员性。整个施工过程中均应有安全职责贯穿,施工单位应该确保每一个施工现场的工人都对安全生产有正确认识,并对全员管理的安全生产机制进行构建,使施工现场的每个人都有安全意识和责任。第二,优先性。给排水工程施工应该将把安全生产放到首要位置,始终对安全第一的理念进行,尤其要注重杜绝因赶进度盲目加快施工进度的现象,施工效益的追求不能靠降低安全进行。第三,预防性。明确给排水工程施工中安全事故的可预防性,通过安全制度制定、防护用品规范应用、规范施工等措施来对安全事故的发生进行预防。 2.2强化安全教育,持证上岗 对给排水工程施工展开安全管理时,应将安全教育工程放到首位,相关技术人员、操作人员上岗前,需展开培训,将《中华人民共和国安全生产法》与具体的给排水工程项目结合在一起。对于给

给排水工程预算编制

给排水工程施工图预算的编制 第一讲 给排水工程内容及定额内容 这一讲,主要讲述给排水工程内容及给排水工程预算定额内容。 一、给排水工程内容 给排水工程可分为:室外给排水工程和室内给排水工程两大部分。 (一)室外给排水工程 1 、室外给水系统组成,我们看图: 2、室外排水系统组成,我们看图:

3、室外给排水管道安装 (1)室外给排水管道常用的管材有:铸铁管、钢管、钢筋混凝土管、石棉水泥管、陶土管等。 (2)室外给排水管道安装程序 测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→下管→管道安装→试压→回填。 (3)室外给排水管道的布置和敷设要求 1)给水管道一般平行于建筑物敷设,距建筑物3—5m,进入建筑物前应设阀门井(或水表井)。 (二)室内给排水工程 室内给水工程的其主要任务是在保证用户对水量、水压的要求下,输送足够的水量,供给生活和消防用水。室内排水工程的任务是将房屋内用水设备或排水设备排出的污(废)水,通过室内排水系统排放到室外排水管网中去。 1、室内给水系统 室内给水工程的一整套设施,称为室内给水系统。 (1)室内给水系统分类:室内给水系统按用途不同可分三类: 第一类:生活给水系统。 第二类:生产给水系统。 第三类:消防给水系统。 (2)室内给水系统组成:室内给水系统组成如图

给排水工程预算计算顺序

首先要了解给排水的计算顺序 1、进户管 2、管道计算 3、阀门及卫生洁具 4、管道支架 5、管道及支架的防腐、保温 6、管道消毒、冲洗 第一节室内给水工程识图中的预算知识 室内给水工程施工顺序: 进户管-→干管―→立管―→支管-→阀门-→水压试验-→管道冲洗消毒 一、进户管 1、室内外管道界限划分 (1)入户处有阀门者以阀门为界(水表节点)。 (2)入户处无阀门者以建筑物外墙皮1.5m处为界。 2、防水套管

入户管在穿越地下室等外墙时,要设置防水套管,根据不同的防水要求分为刚性、柔性两种。刚性防水套管在一般防水要求时使用,柔性防水套管在防水要求较高时使用,如;水池壁、与水泵连接处。 (1)定额单位:个 (2)规格:按被套管的管径确定。 图1-1 注意:入户管为DN100,那么防水套管规格即为“DN100”的,该防水套管的规格虽是“DN100”,但其真正的管径不是DN100的,而应该是DN150,比被套管的管径大,否则穿不过去。DN100防水套管这一定额(6册)中已经按DN150的人工费、材料费、机械费计入了。

〔例题〕、某给排水工程给水入户管为De75,消防入户管为DN100 ,排水入户管为De160,在穿越建筑物外墙时设置防水套管,问:分别用什么规格的防水套管? 答:给水用DN80的防水套管1个。消防用DN100的防水套管1个。排水用DN150的防水套管3个。 二、管道计算(干管、立管、支管) 1、定额单位:10m 2、计算:按不同材质、不同管径分别累计长度。 准确计算管道长度的关键是找准管道变径点的位置,对于螺纹连接的管道来说,变径点发生在三通处。 注意:管道的弯头、阀门、穿楼板、穿墙等处一般不会是管道变径点的位置。 (1)水平管计算:应根据平面图上标注的尺寸计算,因为图纸设计原因安装工程施工图中很少有尺寸标注,或因计算太繁琐,实际工作中利用比例尺进行计量。将不同规格的管道分别计算,然后汇总。

市政给排水工程预算与施工管理分析

市政给排水工程预算与施工管理分析 发表时间:2020-04-13T06:53:22.099Z 来源:《建筑细部》2019年第21期作者:伍桦丰 [导读] 给排水工程在我国基础建设中处于主要地位,近年来,我国给排水工程建设项目不断增多,并对很多大规模的给排水工程展开建设。 伍桦丰 身份证号码:45098119880108xxxx 广西南宁市 530000 摘要:给排水工程在我国基础建设中处于主要地位,近年来,我国给排水工程建设项目不断增多,并对很多大规模的给排水工程展开建设。在对给排水工程展开施工过程中,受自然、人为因素影响,安全事故时有发生,不仅会使给排水工程的建设质量受影响,而且可对施工者的人身安全造成威胁。因此,对给排水工程的施工进行开展时,需注重安全意识的提升,本文将对给排水工程预算与施工管理进行深入分析与探讨,为给排水工程施工建设奠定重要基础。 关键词:给排水工程;预算管理;施工管理;分析 引言 在目前我国的给排水工程中,预算超支问题的发生频率呈不断上升趋势,这严重制约着工程的发展,因此为了提高工程整体运作能力,确保资金的流动性,必须加大工程预算及监管,建立健全管理制度,使施工管理水平能够符合工程施工标准。本文首先对工程中普遍存在的问题进行了探究,并对工程造价中的不合理现象进行了具体阐述,加强施工管理从各个层面的管理措施,确保施工的有序进行,促进工程的长远发展,提升工程形象,以此提高企业的综合实力。 一、市政给排水工程预算与施工管理存在的问题 (一)设计阶段问题 市政给排水工程与一般的工程不同之处,在于其隶属于民生改善工程,如果表现为设计缺失现象,势必会造成很大的负面影响。分析认为,市政给排水工程设计阶段的问题,与预算、施工管理均存在密切关系。首先,设计单位的工作人员,前期必须进入到施工现场充分了解。但是根据现有的一些调查结果来看,设计单位的工作人员,无论是在数据搜集上,还是在信息分析上,都没有采取合理方法完成,以至于设计本身可靠性不高。 另一方面,设计单位的工作人员对于现场各项数据的分析,并没有充分的结合一些施工场所的实际条件来完成,虽然看上去具有较高的可信度,但是在具体工作中,还是会遇到较多的阻碍,届时所产生的各种不良影响,难以在短期内解决。其次,设计阶段对方案做出修改的时候,总是想着工程的完美和预期效果,与客观实际条件的结合表现不足,这就给施工管理造成了很大的阻碍,促使很多部门都没有办法达到协调合作的效果,最终影响了工程本身的价值体现。 (二)合同签订阶段的问题 一般而言,市政给排水工程在合同签订阶段,是已经将各项工作有效商榷后再签订。可是现下的部分市政给排水工程,为了能够快速的开工、快速的完工,针对合同签订表现出了草率的现象,由此很容易造成预算的恶性循环和施工管理的严重隐患四。例如,在合同签订过程中,预算方面的工作,必须针对预算管理以内如何处理,超出预算如何处理,施工方的责任判定等进行分析。在合同当中如果没有明确的体现,或者是找不到权威的条文,那么预算的结余资金、超出资金,都没有办法得到较好的处理,容易造成严重的矛盾。另外,在施工管理的过程中,双方都应该派遣工作人员来解决问题,如果单纯的依靠施工单位来进行管理,一旦出现了突发事故或者是安全问题,那么市政给排水工程将直接被相关部门介入,届时所产生的各项损失,难以得到圆满的解决。招投标工作在结束以后,出包方、承包方必须要根据相关的事项,签订安装合同,这样才能保证工程的顺利开展。我国在现阶段的发展中,针对市政给排水工程的合同签订,主要是采用统一的规范合同文本来完成的,这种文本虽然在内容上较多,但是在严密性、严谨度方面并不充足,针对合同的日后履行而言,产生了很严重的隐患。比较常见的状况在于,施工单位在合同履行的过程中,会遇到一些不可预见的情况,由此导致工程造价表现为增加的现象。 二、市政给排水工程施工管理的建议 (一)明确安全管理原则,预防为主 具体来说,给排水工程安全管理需注重以下原则的坚持:第一,全员性。整个施工过程中均应有安全职责贯穿,施工单位应该确保每一个施工现场的工人都对安全生产有正确认识,并对全员管理的安全生产机制进行构建,使施工现场的每个人都有安全意识和责任。第二,优先性。给排水工程施工应该将把安全生产放到首要位置,始终对安全第一的理念进行,尤其要注重杜绝因赶进度盲目加快施工进度

给排水概预算

一、采用定额 采用《全国统一安装工程预算定额》,2000中的第八册《给排水、采暖、燃气》GYD-208-2000中有关内容。 二、编制依据 1.《全国统一安装工程预算定额》,2000年 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 3.施工图纸、说明书及有关的标准图、通用图。 5.《消防及安全防范设备安装》GYD-207-2000 5.建筑设备安装工程概预算讲义 三、工程概况 本工程为某办公楼建筑,建筑层高约为m,共六层,建筑面积约为m2,建筑平面见图纸。该办公楼由市政管网供水,供水压力约为。办公楼每层卫生间均设置蹲式大便器4套,小便器1套,拖布盆1个,以及洗手盆2套。图纸包括设计施工说明、给水排水平面图、给水系统图、消防系统图。室内一层地面与室外地坪高差为米,外墙及承重墙均为240墙,厨卫间墙为120墙,内外抹灰厚各30mm。 1)给水工程概况 本工程为办公楼建筑,层高,室内外高差为,总建筑高度为,高度小于24m,按照国家建设部管网供水服务规范要求,在建筑室外设管道水泵井加压。给水进户管在—标高处进入户内,立即返上至—处,然后水平干管接至JL-1和JL-2。在立管上距每层地坪处设三通引出分户支管。给水管道中心距内墙皮50mm。各段管径请看施工图上标注,给水管道距离地面,大便器水箱宽度为(半个水箱宽度为),大便器角阀竖支管与水平管相交处为管道变径处,(往洗脸盆方向水平管管径DN20,往大便器水箱方向的管径DN15),此变径处距低水箱为,3个DN15的水龙头分别接长DN15的短管。 2)排水工程概况 本次设计的排水系统为污废水合流制排水系统。生活污废水均采用重力自流的方式排入室外污废水检查井,经化粪池处理后排向市政管网。室内排水管采用聚乙烯塑料排水管,坡度除了文字或图片说明外,均采用标准坡度,i=。另外,本设计采用有伸顶通气管的普通单立管排水系统。卫生间设洗衣用普通水龙头1只,洗脸盆带水龙头1套,坐式大便器4套,地漏1只,地漏1的竖支管管长为,地漏1管径为DN50,大便器DN100横支管至北侧内墙皮的间距为750mm,大便器横支管、竖支管长度均为,洗脸盆DN15排水管地面至排水横管的垂直长度为。 2)消防系统工程概况

某住宅楼给排水预算案例--练习题及答案

建筑给水排水工程施工图预算编制 班级:_ ___班学号(后两位):______________ 姓名:_______________ 说明:本例为某普通住宅楼给水排水工程施工图预算编制实例: 1、熟悉图纸 本套图纸包括设计施工说明、给水排水平面图、给水系统图、污水排水系统图、废水排水系统图。如图4-25~图4-29所示。 (1)给水排水工程概况 本工程为4层普通住宅楼,层高为2.8米,室内一层地面与室外地坪高差为0.3米,户内有一间厨房、一间卫生间,即一厨一卫。外墙及承重墙均为240墙,厨卫间墙为120墙,内外抹灰厚各30mm。 给水采用直接给水方式,户内计量。给水进户管在—1.0m标高处进入户内,立即返上至—0.3m处,然后水平干管接至JL-1。在立管上距每层地坪1m处设三通引出分户支管,每户分户管上设有阀门1只、分户水表1只。给水管道中心距内墙皮50mm。各段管径请看施工图上标注,给水管道距离地面1.0m,大便器水箱宽度为0.5m(半个水箱宽度为0.25m),大便器角阀竖支管与水平管相交处为管径变径处,(往洗脸盆方向水平管管径DN20,往大便器水箱方向的管径DN15),此变径处距低水箱为0.01m,3个DN15的水龙头分别接0.1m长DN15的短管。 排水采用分体制系统,即卫生间生活污水和厨房废水分别用各自的管道排除。卫生间设洗衣用普通水龙头1只,洗脸盆带水龙头1套,坐式大便器1套,地漏2只(内外间各1只),卫生间污水均由污水管WL-1排除。地漏1和地漏2的竖支管管长均为0.3m,地漏1与大便器DN100横支管之间的水平横管长度为1.80m、管径为DN50,大便器DN100横支管至北侧内墙皮的管段长度为750mm、管径为DN100,大便器横支管、竖支管长度均为0.3m,洗脸盆DN50排水管地面至排水横管的垂直长度为0.3m。厨房内设水磨石洗涤盆带普通水龙头1套,洗涤盆横支管长600mm,地漏1只,地漏3横支管长0.5m、竖支管长0.3m,污水管道和废水管道中心距内墙皮的距离均为150mm。废水由FL-1单独排除;排水出户管在标高—1.0米。出户后进入检查井,检查井距建筑外墙皮3m。

给排水工程概预算

解 一、说明: 该污水处理厂日处理30万t 废水,采用了A/O 处理工艺,其主要设备,构筑物尺寸及管线布置情况如下: 中格栅:PGA-2000×2630-20型 4台 细格栅:PGA-1158×22590-6型 6台 螺旋泵:LBX-1500型 8台 (污水提升泵房) LBX-1500型 8台 (污泥回流泵房) LBX-1500型 5台 (剩余污泥泵房) 格栅除污机:GH-2500×25型 3台 鼓风机:TSO-150罗茨鼓风机 4台 配水井阀门:SYZ 型钢闸门 3座 搅拌机械:搅拌机械JBK-2200框式调速搅拌机 30台 推流器:DQT 性低速潜水推流器 25座 加氯机:2套 单套投量20-30kg/h 曝气器:Wm-180型网状膜空气微孔扩散器 300个 带式压滤机:DY-2000带式压滤机 4台 刮泥机: NG-14型中心转动浓缩机 3台 各构筑物尺寸: 中格栅间:10m×6m×10m 提升泵房:15m×16m×20m 细格栅间:5m×10m×6m 曝气沉砂池:15m×15m×6m 配水配泥井:60.3?φm A/O 池:350m×30m×5m 配水井::40.3?φm 二沉池:1060?φm 消毒接触池:45m×30m×5m 剩余污泥泵房:6m×5m×5m 浓缩池;520?φm

污泥脱水车间:20m×10m×6m 回流污泥泵房;15m×10m×4m 浓缩池尺寸:总深度5m,结构和二沉池结构类似。 起高m h 5.01=,有效水深m h 1.22=,缓冲成高度:m h 6.03=,池底坡度: 25/1=i ,污泥斗下底直径:m D 2.11=,上底直径:m D 5.22=坡深m h 35.04=, 污泥斗高:m h 2.15= 二、主要工程量 (1)格栅除污泥机见表1 表1 格栅除污泥机 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 格栅除泥机 GH-2500×25型 台 3 (2)螺旋泵见表2 表2 螺 旋 泵 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 螺旋泵 LXB-1500型 台 21 (3)加氯机见表3 表3 加 氯 机 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 加氯机 单台加氯20-30kg/h 套 2 (4)搅拌机械见表4 表4 搅 拌 机 械 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 搅拌机械 JBK-2200框式调速搅拌机 台 30 (5)刮泥机见表5 表5 刮 泥 机 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 刮泥机 NG-14型中心转动缩泥机 台 3 (6)带式压滤机见表6 表6 带 式 压 滤 机 项目名称 项目特征描述 单位 工程量 带式压滤机 DY-2000带式压滤机 台 4 (7)闸门见表7 表7 闸 门

市政给排水工程预算与施工管理分析

市政给排水工程预算与施工管理分析 摘要:国家在不断的发展进程中,对于工程的发展也在日益变化,然而伴随着 我国经济的不断发展,市场经济体系越来越完善,建筑行业蓬勃发展。对投标单 位如何才能在市场竞争中占有市场份额,从众多竞争中脱引而出进行了分析,得 出结论:需要在掌握实际投标预案的前提下,对报价的技巧与方法熟悉精通,通过提高招标项目的报价水平,确定不同项目中不同的投标策略,并对投标报价进行 正确的分析,从而做出决策。 关键词:市政工程;投标;预算;报价;技巧 引言 随着市场竞争的日益激烈,企业为提升自身的市场竞争力而不断提升自身的工程质量, 与此同时,招标相关人员的选择也更多,其判断力也更准确。这对于目前市政工程建设市场 而言具有积极的意义。然而,在实际进行操作时仍存有偏差,使得招标方的相关权益得不到 保障,所以,我们应采取相对应的措施,以确保市政工程在招标投标市场中得以健康有序地 进行发展。 1市政给排水工程管理的意义 城市给排水工程的主要作用不仅是收集并输送城市产生的降水、生活污水和工业废水, 让城市避免受到暴雨积水及污水所产生的灾害,还能为居住在城市的人群创造一个安稳舒适 的生活环境,维护生态的平衡,确保城市经济和环境的可持续发展。但是,市政给排水系统 具有一定的特殊性,在施工时应采取施工相对的措施。因其管网大部分深埋地下,通常管网 出现问题时难以及时发现并进行处理,一旦发生问题,就会影响居民正常的生活与生产,严 重的还可能造成火灾、爆炸等事故的发生。因此,应严格管理与控制市政给排水工程的施工 过程,确保工程的施工质量。 2市政给排水工程施工管理存在的问题 2.1施工单位技术以及管理水平存在的问题 城市设施建设的不断发展,对施工企业的需求越来越多,因此,市政给排水工程施工企 业数量也不断增加,规模不断扩大。很多总包施工企业都是由当初的分包单位发展而来,对 于这种“新军”在施工技术水平高度方面显然还不够高。另一方面某些“新军”在企业发展资金、人员等方面受到限制,在施工技术的管理方面也是极为欠缺的。管理不到位对于施工质量的 监管不够严格,最终导致市政给排水工程质量问题的出现。 2.2法律体系的不健全,给排水工程埋下更大的安全隐患 第一,对于我国的法律在招标投标的过程中并不健全,导致了一些为了利益的不法分子 钻了空子,在暗地里进行招标投标,导致招标投标并没公平公正的进行;第二,由于法律法 规的不完善,导致与相关部门签订合同时,没有法律的保障,没有统一合同规范,导致合同 文本没有严密性,出现在给排水施工过程中施工单位提出了不合理的要求,造成了工程成本 的缺少。 2.3给水用水量及水压不足问题 给水水用量和水压问题大部分都处在其工程的设计方面,许多工程设计图纸并的审核并 不严格导致很多错误的工程图纸应用在了市政给排水工程当中,如果想要预防和控制这一问 题的发生就必须从图纸的审核方面入手,严格对设计图纸进行审核,这种事审核应该是结合 实际工程当中的各个真实参数来进行的。如果在设计合理的情况下出现了给水用水量和水压 不足问题则必须对给水设备进行更换从而使得供水的稳定性能够得以保证。 3市政给排水施工管理的要点 3.1严格把控施工材料与施工设备的质量 对材料的规格与质量要进行严格检查,再根据严格的程序接受材料,若存在不合格材料,无论是甲方提供或者自己采购,均不得进入施工现场。与此同时,要对符合标准的进场材料 进行陈放,按照一定型号规格的顺序排列。因为在施工中经常会使用到机械设备,因此在市 政给排水施工中该部分内容至关重要,应当根据国家规定的要求对其型号、规格、材质与性

给排水工程预算实例

给排水工程 第一节给排水工程识图 一、常用图例 (一)给排水工程常用图例: 1.管道附件 1)管道类别应以汉语拼音字母表示,并符合表2.4.1的要求。 管道图例表2.4.1 2)管道附件的图例宜符合表2.4.2的要求。 管道附件表2.4.2

2.管道连接(见表2.4.3) 管道连接表2.4.3 3.管件(见表2. 4.4) 管件表2.4.4 4.阀门(见表2.4.5) 阀门表2.4.5

5.给水配件(见表2.4.6) 给水配件 表2.4.6 序 号放水龙头名 称1图 例 备 注序 号脚踏开关名 称6图 例 备 注 皮带龙头2混合水龙头7洒水(栓)龙头3旋转水龙头8化验龙头4浴盆带龙头9 肘式龙头 5 混合水龙头 左侧为平面右侧为系统左侧为平面右侧为系统 6.卫生设备(见表2.4.7) 卫生设备 表2.4.7

(一)给排水工程施工图的识读 1.给排水工程施工图的分类: 给排水工程施工图按内容来分,可以大致分为以下三类: 1)室外管道及附属设备图 2)室内管道及卫生设备图 指一幢建筑物内用水房间(如厕所、厨房、实验室、锅炉房)以及工厂车间用水设备的管道平面布置图、管道系统图、卫生设备、加热设备和水箱、水泵等的施工图。 3)水处理工艺设备图 2.室内给排水工程施工图的识读 给水排水工程施工图中管道、卫生器具、阀门以及设备等都是用图例符号表示的,在识读施工图时,必须弄懂这些图例符号。 1)平面图的识读 室内给水排水管道平面图,是给水排水施工图中最基本最重要的图样。它主要表示了建筑物内给水和排水管道及有关卫生器具或用水设备的平面布置。这种布置图上的图形都是示意性,同时,管配件(如活接头、补芯、管箍等)也不表示出来,故在熟读图纸的同时还必须熟悉给水排水管道的施工工艺。 识读管道平面图,应掌握的主要内容和注意事项如下: (1)查明卫生器具、用水设备和升压设备(水泵、水箱)的类型、数量、安装位置、定位尺寸。 (2)弄清楚给水引入管和污水排出管的平面位置、走向、定位尺寸、与室外给水排水管网的连接形式、管径、坡度等。 给水引入管通常是从用水量最大或不允许间断供水的位置引入,引入管上一般都装设阀门,要查明阀门的型号、规格及距建筑物位置。

建筑给排水、消防工程施工图预算编制实例

一、室内给排水工程施工图预算编制实例 (一)施工图与施工说明 1.施工图 见图5-1至5-5 2.施工图说明 (1) 生活给水采用镀锌钢管。给水管道穿墙、穿楼板均设钢制套管,当DN≤32时,套管比管子规格大二号,当DN≥40时,套管比管子规格大一号。 (2) 排水管道采用排水铸铁承插管,石棉水泥接口;明装时,铸铁管除锈后刷防锈漆二遍,银粉漆两遍;埋地敷设时,铸铁管除锈后刷热沥青两遍;地下室内的铸铁管,除锈后刷防锈漆二遍;室外保温墙内的铸铁管,除锈后刷防锈漆二遍,采用玻璃棉毡(δ=30mm)保温,外缠玻璃布做保护层。 (3)明设钢支、吊架除锈后刷防锈漆二遍,银粉漆二遍;暗设钢支、吊架除锈后刷防锈漆二遍。 (4)其它未详事宜,执行《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》的有关规定。 (二)划分分项工程项目 1.室内给水系统安装 (1) 镀锌钢管安装 (2) 管道支架制作安装 (3) 钢套管制作安装 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 阀门安装 (6) 水表组成、安装 (7) 管道支架除锈刷油

2.室内排水系统安装 (1) 承插铸铁排水管安装 (2) 浴盆安装 (3) 洗脸盆安装 (4) 洗涤盆安装 (5) 坐式大便器安装 (6) 地漏安装 (7) 水龙头安装 (8) 铸铁排水管除锈、刷油 (9) 管道支架除绣、刷油 (10) 管道绝热 (11) 绝热保护层安装 (12) 埋地排水铸铁管道人工挖沟槽和回填土 (13) 排水立管下砖墩砌筑 (三)工程量计算 1.给水系统 (1)镀锌钢管安装 镀锌钢管安装以室内地坪为界,分地上和地下两部分。工程量按图注尺寸以一定顺序计算。为了便于计算,核查工程量,本例在图5-3上进行了部位编号。 (2)管道支架制作安装 根据工程量计算规则,只计算DN≥40的钢管支架制作安装工程量。管道支架重量,按支架型钢规格、长度和支架数量确定。 1)支架数量的确定方法

室内建筑给排水工程预算编制方法 郜妮妮

室内建筑给排水工程预算编制方法郜妮妮 发表时间:2018-09-07T09:27:54.550Z 来源:《防护工程》2018年第9期作者:郜妮妮 [导读] 为了保证建筑的节能性和科学性,要增加对建筑给排水节能节水技术的关注度,利用建筑给排水节能节水技术来进行建设,保证建筑作业高效进行。文章主要就建筑给排水节能节水技术进行分析和研究。 郜妮妮 晋城宏圣建筑工程有限公司山西晋城 048000 摘要:国家在发展,科技在进步,随着经济和科学技术的不断发展,极大的促进了社会的进步,促进了建筑产业的发展,增加了建筑企业的建筑需求和压力。在建筑任务不断增加的背景下,为了保证建筑的节能性和科学性,要增加对建筑给排水节能节水技术的关注度,利用建筑给排水节能节水技术来进行建设,保证建筑作业高效进行。文章主要就建筑给排水节能节水技术进行分析和研究。 关键词:工程预算;室内给排水;工程量计算;管道计算范围 引言 随着生活水平的提高,人们对建筑工程中给排水施工质量也提出了更高的要求。给排水系统是建筑中较为重要的组成部分,对建筑物的使用质量有较大影响,其施工质量直接关系着建筑给排水系统能否正常运行。严格把好建筑给排水施工质量尤为重要。这就要求对建筑工程给排水施工中存在的问题进行分析,并提出相应的防治措施,这对完善给排水施工设备管理以及优化施工质量尤为重要,随着近年来市场上的各种新材料和新技术相继涌现,带给建筑给排水施工新的体验也带来了新的挑战与问题,这些挑战与问题将直接影响着建筑的质量和人们生活质量。 1室内建筑给排水工程预算编制方法 1.1工程量确定 建筑室内给水工程是根据用户对水压、水量的要求,将符合质量要求的谁输送至建筑室内各个用水点,如消火栓、水龙头等,为居民提供正常的用水需求。一般情况下,建筑室内给排水工程量计算机内容包括:水表安装、室内管道安装、法兰安装、阀门、给水设备安装、小型容器安装等,覆盖面广,涉及的内容繁琐细致。除了室内给水系统外,还涉及室内排水系统,如生活污水、废水等。通过室内污水排水系统将生活污水、生活废水等排入室外,与地下水管道等汇合。根据当地政府计价定额规定和室内排水系统设计方案确定相关工程量,一般包括室内排水管道安装、卫生器具安装、管道安装、地漏、排水栓、立管、通气管等。由于室内给排水工程设计方案不同,所涉及的工程量具体情况也会有所差异。编制室内给排水工程预算时,要认真解读室内给排水系统设计,了解业主的水量、水压等各个方面要求,按照实际情况确定工程量,避免计算失误,影响工程预算编制准确性。以生活为例,室内给水系统工程量主要包括引水管、水表和水表接电、管道系统(干管、支管、立管)、管道附件(水龙头、阀门、分户水表)、升压储水设备(水池、水箱、水泵)等。只有确定了工程量计算准确,才能保证室内给排水工程预算编制精准。 1.2工程预算的编制要求 建筑工程项目的内容比较复杂,因此工程的预算编制也相对比较复杂,在实际编制的过程中,编制人员需要具有扎实的基本功与过硬的专业技能,此外还要有足够的耐心与足够的细心。在编制的过程中,预算编制人员要充分的遵循自己的职业操守,谨记职业道德,本着实事求是的精神作风以及勤奋认真的工作态度积极的进行工作,充分的掌握工程预算编制中的相关内涵以及工作程序,充分的了解所有的程序以及资料内容,确保工程预算编制的科学与合理。 1.3系数费用 室内给排水管道工程安装中,一些费用不能通过工程量形式表达,需要用系数费用形式计算。从以往室内给排水工程预算编制经验看,常用的系数费用有超高人工增加费、高层建筑人工增加费、管道间施工增加费、脚手搭拆费等,下面对以上费用进行了详细分析:超高人工增加费。当作业面高度超过规定高度时,其超高部分要增加相应的人工费用,这部分费用就是超高人工增加费。如,根据《上海市建筑工程预算定额》(安装2000版)中相关规定,定额中操作高度均以4.5m为界限,当操作物的施工高度超过规定高度4.5m时,其超过部分的人工定额要乘以1.25系数;当操作物的施工高度超过规定高度4.5m~20m时,其超过部分的人工定额要乘以1.40系数。当操作物的施工高度超过规定高度20m时,其超过部分的人工定额要乘以1.80系数。 2做好工程预算控制的措施 2.1做好工程造价预算编制 在建筑工程造价预算编制直接影响着整个项目的造价,在编制时为了确保造价的科学与合理,应当对整个项目进行全面的管理与控制。在进行工程造价预算编制时,应当注意对以下几个方面的控制:(1)预算编制人员在进行正式的编制之前必须要对工程现场的状况进行全面的了解,综合分析现场的状况以后再开始工程的预算编制;⑵在编制之前必须要充分的熟悉工程的施工图纸,对于工程的工程量进行准确的计算与控制,在熟悉图纸的基础上以准确的工程量来套用定额单价进行工程的计算;⑶客观的对工程进行全面的分析,基于近年来当地市场上的材料价格波动来进行全面的分析,对工程材料的价格变动留下一定的余地。 2.2准确使用计价依据,做好定额 工程预算的依据主要有技术资料,包括施工图设计文件、工程量清单、招标文件、合同或协议等;预算定额及相关资料,包括预算定额、补充预算定额、造价指数、设备和材料合同、预算手册等;项目的具体环境和具体情况,包括地质、水文、交通、气候地貌、标高等;国家法律、法规、清单计价规范等。其中,预算定额是工程建设中一项重要的技术经济指标,反映了在完成单位分项工程消耗的活劳动和物化劳动的数量限制。这种限度最终决定着单项工程和单位工程的成本和造价,预算人员必须熟练掌握,熟悉定额说明、工程量计算规则和定额子目工作内容及定额内包括的材料名称项目,按图纸做法判断出应该套用哪项定额子目,按施工顺序套取子目,做到套定额不漏项。 2.3规范管理制度、提高管理意识 一个具有健全的工作制度和良好的贯彻执行力度的组织,才能算得上具有良好的运行机制和管理制度。因此,在建筑工程给排水设备

相关文档