文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 连续梁支架拆除方案

连续梁支架拆除方案

连续梁支架拆除方案
连续梁支架拆除方案

京沪高速铁路

方案报审表(TA1)

工程项目名称:京沪高速铁路施工合同段:JHTJ-6 编号:JHTJ-6-ZJGF01-TA1-20090306

注:本表一式6份,承包单位3份,监理单位2份,建设单位1份。

新建京沪高速铁路

丹阳至昆山特大桥常州东桥段(二)、常锡澄桥段(DK1148+522.48~DK1171+750)

连续梁施工支架

拆除方案

中交股份京沪高速铁路土建工程六标段

一工区第一作业工区

2009年3月

新建京沪高速铁路

丹阳至昆山特大桥常州东桥段(二)、常锡澄桥段(DK1148+522.48~DK1171+750)

连续梁施工支架

拆除方案

编制:

审核:

技术负责人:

中交股份京沪高速铁路土建工程六标段

一工区第一作业工区

目录

1、编制说明 (1)

1.1 编制目的 (1)

1.2 编制依据 (1)

2、工程概况 (1)

3、模板及支架拆除要求 (2)

3.1 少支架拆除 (2)

3.1.1 拆除流程 (2)

3.1.2 模板及支架拆除 (2)

3.1.3 贝雷片及支柱拆除 (3)

3.1.4 拆除注意事项 (4)

3.2 满堂支架拆除 (4)

3.2.1 拆除流程 (4)

3.2.2 模板及支架拆除 (4)

4、交通临时管制 (5)

4.1 做好宣传工作 (5)

4.2 交通临时管制 (5)

4.3 应急处置 (6)

5、安全保证措施 (6)

5.1 施工安全注意事项 (6)

5.2 高空作业注意事项 (6)

5.3 吊车施工注意事项 (7)

连续梁施工支架拆除方案

1、编制说明

1.1 编制目的

明确连续梁施工支架拆除作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范跨现场施工。

1.2 编制依据

客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005)

建筑施工安全检查标准JGJ-99

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001

建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

本单位现有施工经验和施工水平

2、工程概况

京沪高铁土建六标一工区第一作业工区施工里程范围DK1148+522.48~DK1171+750.00,全长23.23km,施工里程范围内共用10座连续梁,其中9座采用支架现浇施工,见表2-1。

表2-1 支架现浇连续梁概况一览表

3、模板及支架拆除要求

当顶板同条件试件抗压强度达到设计强度60%以上,箱梁与外界温差不大于15℃时,可以进行箱梁侧模、端模、内模板及支架拆除,底模及其支架待箱梁张拉压浆完成后拆除。箱内支架由两端向中间拆除,箱外支架拆除由跨中向墩位处对称拆除,先拆除翼缘板支撑支架,后拆除底腹板支撑支架。

3.1 少支架拆除

3.1.1 拆除流程

松拉杆→松内模内碗扣支架顶托→拆芯模顶板模板→拆内模内碗扣支架→拆除内模侧模→松箱梁翼缘板碗扣支架顶托→拆箱梁翼缘板外模→拆箱梁外模背带、槽钢→拆除箱梁外侧模板→梁体钢绞线张拉→松拆底支架及底部模板→拆贝雷片梁及支架→清理现场

3.1.2 模板及支架拆除

箱梁内模从两端向中间拆除,先将内模内拉线及顶撑拆除,将支架顶托下调5~10cm,然后将模竹胶板逐块撬开,拆除内模顶板,内模顶板拆除后,再拆除内模碗扣支架,通过横隔板口将模板及支架运出。

箱梁外模先拆外部支承,再拆翼缘板底部模板和腹板背带槽钢,最后拆外腹板外模。底部模板在张拉完成后拆除,同样也是将支架顶托下调5~10cm,然后将模竹胶板逐块撬开,逐段拆除,见图3-1。

图3-1 支架模板拆除示意图

3.1.3 贝雷片及支柱拆除

贝雷片梁的拆除前先将焊缝割开,再逐段随着拆除进度松开U型卡具和槽钢连接件,然后再将贝雷片逐片分解,将分解的贝雷片用手拉葫芦吊放到地面上,人工将贝雷片横移出梁体,最后移出梁体外后用汽车起重机将贝雷片吊出。

贝雷片梁拆除后进行横向长H型钢拆除。将工字钢焊接点割开,松开连接件,用卷扬机或手拉葫芦将型钢拉出梁体范围,汽车起重机配合将型钢吊出。

贝雷片拆除完成后进行钢管立柱的拆除。对于有混凝土基础的立柱,先松开锚固螺母后采用吊车吊除;对于入土的钢管桩采用割断的方式吊除,河中的钢管桩由潜水工下水割断。见图3-2。

图3-2 贝雷片及支柱拆除示意图

3.1.4 拆除注意事项

(1)内模拆除前现将拉线和支承拆除;

(2)内模拆除顺序要从两端向中间拆除;

(3)箱梁内模拆除时,若箱内温度超过38C°时,需设风扇适当降低箱内的气温;

(4)梁部贝雷片要逐片拆除,横向连接要逐片松开,严禁大面积松开贝雷片梁横向连接;

(5)横向工字钢用手拉葫芦移出梁体范围时,工字钢周围严禁站人;

(6)贝雷片支墩拆除放倒作业时,拉、顶要同时进行,并注意倒落方向不得有人。

3.2 满堂支架拆除

3.2.1 拆除流程

采用满堂支架施工的连续梁箱内支架模板拆除同少支架连续梁。

箱外支架拆除程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,拆除顺序为:安全网→栏杆→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆。

3.2.2 模板及支架拆除

(1)拆除剪刀撑后先将脚手架顶托下降5~10厘米左右,使支架与模板分离,然后横向移除[10分配梁,分块取出模板沿模板斜坡滑行至地面。

(2)拆除满堂脚手架中的横杆,并按一步一清的原则依此进行立杆拆除,严禁上下分层同时进行拆除作业。

(3)层间横杆拆除完成后即可拆除立杆,按次拆除顺序拆除所有支架。

(4)模板拆除应经工长同意,操作时严禁硬撬、硬砸或大面积撬落和拉倒,不得留下松动和悬挂的模板;操作人员应站在安全处,待该片(段)模板全部拆除后,方准将模板、配件、支架等运出堆放。

(5)拆下的模板、配件等严禁抛扔,模板、木方分类分规格堆放于箱梁两侧。脚手架按长短堆放,应做到两头头对齐。

(6)模板堆放高度不得超过1.4米,钢管堆放高度不得超过0.8米。钢管上均不得有未拆下的扣件。当日工作要在整个工作片(段)完成并清理场地后,方可结束,不得留

有安全隐患。

(7)模板和配件拆除后,必须逐件细致清理粘结的灰浆并将钉子取下。对变形和损坏的模板、扣件、钢管必须整形和维修。修复后的质量应符合标准后方可再使用。

(8)维修后仍达不到标准要求的,严禁使用。有裂缝的扣件和钢管严禁使用。

(9)模板存放时,地面应平整坚实。模板底支垫离地面200mm以上,两支撑点距模板两端长度不大于模板长度的1/6。地面要有排水措施。

4、交通临时管制

拆除跨路部分少支架时需进行道路封闭和交通临时管制,同时做好预先告知工作和安全防护工作保证路面交通安全。

4.1 做好宣传工作

在占用道路作业以前,通过有关新闻媒体和交通电台做好宣传工作,发布施工公告,告之具体路段和时间,有效地分流经常往返本路段的车辆,减小交通压力。

4.2 交通临时管制

由于本段内连续梁所跨越的道路交通流均不大,支架采用半幅封闭拆除的方式进行。通道以上支架拆除完毕后即可对道路进行半幅封闭,然后吊出通道纵梁,最后拆除支墩及基础;完成后解除半幅封闭,进行另外半幅道路封闭,采用同样的方法拆除所有通道支架。交通临时管制见图4-1。

图4-1 交通临时管制布置图

通航孔处支架拆除时,在施工部位前后100m处设置警示牌,施工区域前方20m 处拉警戒线,根据现场船只通行情况逐片吊除贝雷片,最后拆除钢管支柱。

4.3 应急处置

(1)交通事故

发生交通事故时,及时联系交警及相关部门;发生交通中断时,组织机械和人员实施分流;发生人员伤亡时,组织车辆协助交警及相关部门抢救伤员;发生易燃易爆品泄露时,封断交通,疏散现场人员,设置安全隔离区。

事故发生后保持事故现场,施工人员不得围观,及时联系交警部门进行处理。

②交通拥阻

在现有路面条件和保畅能力下,尽最大努力减少施工拥阻。对于长时间的堵车,立即停止拆除作业,解除封闭道路的临时管制,放行交通,并及时通知公路管理部门和电台向社会发布道路拥阻信息,提示车辆择路行驶,增派人力加强现场疏导。

5、安全保证措施

5.1 施工安全注意事项

(1)拆除箱梁芯模顶部模板时,严禁大面积松撬,作业人员不得在模板下。

(2)拆除翼缘板底部模板时,人员要配合好,逐块拆除,用绳索外运出,严禁抛摔。

(3)模板、拆下的部件要统一外运,不得抛摔在梁体下。

(4)拆除作业时,梁下要设专人防护。

(5)电闸箱要设漏电保护器,施工用电线要布置合理,照明灯要设防护罩。

(6)要设置上下作业通道,通道要有防护栏杆。

(7)专职安全员应在每天班前仔细检查架子的安全情况,一旦发现安全隐患应及时处理。

5.2 高空作业注意事项

(1)传递杆件及其他材料、工具等需在上方作业人员抓紧抓牢并明确告知后,下方人员方可松手以防失落,严禁抛摔杆件。

(2)作业人员所使用的小型工具应挂绳,以防脱手坠落。作业人员应随身配戴工具袋,用于零小器件的收用,严禁抛递和随手抛掷任何材料、器具和物品。

(3)凡患有不宜从事高空作业疾病的人(如患有恐高症、颠病、心脏病史的等),一律禁止上架作业。参加高空作业的人员班前严禁饮酒。所有进入施工现场的人员必须配戴安全帽,高空临空作业人员配置安全带。组架人员服装衣扣需全部扣好,应避免穿宽松肥大的服装,严禁赤脚和穿拖鞋。高温天气要做好避暑工作。作业人员如有身体不适应立即下架。

(4)作业人员应全神贯注,并适时下架休息,避免发生疲劳作业。需要多人配合的操作作业绝不允许一人冒险作业,多人配合作业时需相互呼应,协调一致。

(5)脚手板要绑扎牢靠,严禁出现探头板,脚手板上不得出现露尖的铁钉。

(6)不得在支架上堆放过多材料、工具,避免拥挤作业。

(7)拆除杆件时,要相互告知,协调作业,已松开连接的杆件要及时拆除移走,避免发生误扶误靠。

(8)夜间高空作业施工要有足够的照明设备。五级以上大风应停止高空作业和吊装作业。

5.3 吊车施工注意事项

(1)起重吊装的指挥人员必须持证上岗,作业时应与操作人员密切配合,执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。

(2)起重机行工作的场地应保持平坦坚实,并应与沟渠、基坑保持安全距离。

(3)作业前,应全部伸出支腿,并在撑脚板下垫方木。支腿有定位销的必须插上,义盘为弹性悬挂的起重机,放支腿前应先收紧稳定器。

(4)作业中严禁扳动支腿操纵阀。调整支腿必须在无载荷时进行,并将起重臂转至正前或正后方可再行调整。应根据所吊重物的重量和提升高度,调整起重臂长度和仰角,并应估计吊索和重物本身的高度,留出适当的空间。

(5)汽车式起重机起吊作业时,汽车驾驶室内不得有人,重物不得超越驾驶室上方

且不得在车的前方起吊。

(6)重物在空中需要较长时间停留时,应将起升卷筒制动锁住,操作人员不得离开操纵室。

(7)起重机作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

(8)严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇突发故障,应采取措施将重物降落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修,在突然停电时,应立即把所有的控制器拨到零位,断开电源总开关,并采取措施使重物降到地面。

(9)在露天有五级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止起吊装作业。雨雪过后作业前,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

(60+100+60)连续梁边跨满堂支架施工方案

目 录 1.编制依据 2 2.工程概况 2 3.施工工期 3 4.施工方案 3 4.1受力计算 4 4.1.1 荷载情况 4 4.1.2满樘支架受力检算 5 4.1.3地基承载力验算 6 4.1.4 I40工字钢横梁受力验算 7 4.2 施工工艺 8 4.2.1工艺流程 8 4.2.2 施工准备 8 4.2.3钢管桩插打 9 4.2.4钢管桩连接及桩头处理 9 4.2.5钢平台搭设 9 4.2.6碗扣式脚手架搭设 9 5.施工注意事项及安全技术措施 10

1102#墩边跨现浇段满樘支架施工方案1.编制依据 (1)本工程的招、投标文件; (2)中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-99); (3)中华人民共和国行业标准《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89); (4)《路桥施工计算手册》; (5)《施工技术方案编制及实施办法》; (6)本公司的ISO9001、2000与14001、2004的质量和环境管理体系企业标准文件及施工现场标准化管理的有关规定。 (7) 《桥涵》(下册)人民交通出版社 2.工程概况 新建铁路大同至西安客运专线14标起讫里程为DK782+750.84~ DK829+193.54,共计46.454km,我项目部管段桥梁线下施工起讫里程为DK782+750.84~DK805+410.00,管段长22.681km,为渭洛河特大桥770号墩~1461号墩间桥梁下部结构和现浇梁。 线路于DK793+468处跨越东干沟,斜交角度为52°,线路于 DK793+561处跨越渭蒲高速公路(正建),斜交角度为69°,渭蒲高速公路为双向4车道,路面总宽28m,设计采用(60+100+60)m连续梁跨越,中跨跨越渭蒲高速公路,边跨跨越东干沟。

东洲桥连续梁模板及支架拆除方案

东洲桥支架拆除方案 1 编制依据 1.1 东洲桥现浇箱梁施工专项技术方案。 1.2东洲桥现浇箱梁支架施工图. 2 工程概况 东洲桥重建工程箱梁全长116m,为4跨一联单箱双室预应力混凝土等截面连续箱梁,2桥墩与箱梁固结,1、3号桥墩为活动墩。梁采用单箱双室斜腹板截面,桥梁中心线处梁高160cm,顶宽1976cm,底宽900cm,悬臂长488cm;顶板厚度25cm,底板厚度22cm。腹板厚度55cm。整联箱梁砼总方量:1425m3,设计砼标号为C50,纵、横向布置预应力钢绞线。 本工程箱梁现浇支架考虑到施工期水位在雨天时上涨汛速,可能淹没填土围堰,从确保施工安全、质量的角度出发,采取了钢管桩、大型型钢、贝雷架相结合的少支架结构形式。支架结构从下向上分别为钢管桩(钻也灌注砼后插打)、主横梁、纵向贝雷梁及分配梁(详见断面结构图)。 3 模板及支架拆除的条件和施工流程 箱梁芯模拆除的条件:砼抗压强度达到设计强度的80%以,箱梁与外界温差不大于15℃时,可开始进行箱梁芯内模及支架的拆除。 芯内模及支架拆除流程: 松拉杆及顶撑→松芯模内碗扣支架→拆芯模顶板模板→拆芯模内碗扣支架→拆除芯模侧模。 底模及支架拆除的条件: 箱梁砼抗压强度、弹性模量达到设计值90%以上,按设计要求的顺序张位全桥纵向和横向预应力钢绞线,完成张拉后及时进行预应力孔道灌浆、浇筑封锚砼。两侧栏杆底座浇筑完成后可进行箱梁底模及支架的拆除。 具底模及支架拆除的流程如下: 松箱梁翼缘板碗扣支架→拆箱梁外模背带→拆箱梁翼缘板底模→拆除箱梁翼缘板碗扣支架→松钢管桩顶卸荷块→松拆底板分配梁槽钢→拆箱梁底模→拆贝雷片梁→拆钢管桩顶卸荷块→拆钢管桩并联→割钢管桩→清理开挖填土堤及老桥块石、碎块。 4箱梁模板、支架拆除方法 4.1箱梁芯模拆除: 先将芯模内拉线及顶撑拆除,将支架顶托下调5~10cm,然后将模竹胶板逐块撬开,拆除芯模顶板,芯模顶板拆除后,再拆除芯模碗扣支架,通过预留人口将模板及支架运出。 4.2翼板处底模拆除 先将翼板处支架卡环下调5~10cm,将竹胶板及方木逐块撬开,逐段拆除,而后拆除脚手管支架。方木、模板、脚手管边拆除边倒到地面,施工中应注意安全,作业面下不得有人。 4.3底板处底模、次分配梁槽钢拆除 底板处底模直接支承在贝雷架与分配梁上,在拆除箱梁底板模板前,须首先调节卸荷块卸荷落架,通过调松卸荷块螺栓,降低卸荷块顶标高(5cm左右),消除箱梁对支架的荷载,并留出拆除箱梁槽钢分配梁和底模的间隙。分段拆除布置在贝雷架上的槽钢、箱梁底模板。槽钢先横移到梁一侧,用汽车吊吊下,竹胶板及方木逐块撬开。 特别需要强调的是调节卸荷块落架时,须在一跨范围内均匀松动螺栓,均衡消除箱梁对支架的荷载压力,确保施工安全。 在松动调节卸荷块时,注意先将卸荷块与主梁间焊接割开,确保卸荷块有活动空间。 卸荷块下落支架时,注意观察支架下落情况,上部贝雷架上荷载消失,梁底、横向分配梁槽钢有一定间隙,即达到卸载落架的要求,不能将卸荷块调节下落过大,应保证此时卸荷块仍然处于良好受力状态。

现浇箱梁整改拆除方案

. 红岩村桥隧PPP项目五台山立交工程(五台山立交H匝道桥现浇箱梁第2段) 拆除专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中建八局红岩村桥隧PPP项目项目经理部 二〇一七年六月

目录 第一章工程概况 (1) 1.1、工程概况与特点 (1) 1.2 工程容 (2) 1.3拆除方案 (3) 第二章编制依据 (4) 2.1 技术标准 (4) 2.2 编制原则 (6) 第三章施工计划 (6) 3.1 进度计划 (6) 3.2 材料与设备计划 (7) 第四章施工工艺技术 (9) 4.1 箱梁总体拆除顺序 (9) 4.2施工工艺及步骤 (17) 4.3拆除步骤 (17) 4.4 吊装作业 (21) 4.5吊装布置与作业 (24)

第一章工程概况 1.1、工程概况与特点 本桥为城市次干线道路桥梁工程,位于五台山立交位于市九龙坡区,石路与龙腾路交汇处,起点里程桩号HK0+163.688,终点里程桩号HK0+308.688。桥梁全长145米。该桥建成后为龙腾路至石路交通转换专线。 H匝道桥跨布置为(5×28m)预应力后法连续箱梁,桥墩采用钢筋混凝土矩形桥墩,基础采用直径2.5m的单桩基础,桩长在17~21米之间不等,桥台采用重力式桥台,人工开挖形成基坑。 箱梁高1.6m,梁宽9.3~11.3m,全桥按设计分三段浇筑,支架体系为扩大基础、钢管桩立柱、贝雷桁架梁,浇筑方法先底腹板后顶板,在浇筑第2段箱梁底腹板时,因受施工环境、条件影响,两台泵车先后出现机械故障,导致箱梁浇筑不连续而终断,后经业主组织相关会议,要求第2段箱梁进行拆除。

1.2 工程容 H匝道第2段箱梁底腹板拆除。 拆除箱梁立面图

桥梁拆除施工方案

银昆高速银川河东国际机场段改线工程废弃桥梁拆除施工方案 银昆高速银川河东国际机场段改线工程

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工期计划 (2) 四、老桥拆除施工方案 (2) 1、交通管制及疏导及相关设施保护 (2) 2、老桥拆除施工方案 (2) 2.1.老桥拆除施工作业顺序 (3) 2.2.老桥拆除作业平台修筑 (3) 2.3.老桥防抛网拆除 (3) 2.4桥面及防撞墙凿除 (3) 2.5.梁板凿断下落、破碎 (3) 2.6.桥台、桥墩拆除 (4) 2.7.破碎后的混凝土清运 (4) 3、现场协调及组织安排 (4) 4、老桥拆除机械配置 (4) 五、老桥拆除施工安全保证措施 (4) 1、成立安全领导小组 (4) 2、安全施工围护方案 (5) 3、施工安全组织措施 (5) 3.1.施工机械 (5) 3.2.施工人员 (5) 3.3.施工安全注意事项 (5) 六、各类突发事件应急预案 (6) 1、组织机构 (6) 2、突发性事件应急预案 (8) 3、物体打击应急救援预案 (8) 4、高处坠落事故应急救援预案 (9)

5、火灾和爆炸事故的应急救援预案 (10) 七、环境保护措施 (11)

银昆高速银川河东国际机场段改线工程 废弃桥梁拆除施工方案 一、工程概况 本项目共需拆除废弃桥梁13座,其中混凝土空心板桥9座,现浇连续梁桥2座,现浇简支梁天桥1座以及连续梁渡槽1座。详情见下表 全线拆除废弃桥梁工程数量表 1

二、编制依据 1、现场踏勘调查资料。 2、已批准的施工组织设计。 3、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F9—2015)。 4、《公路养护安全作业规程》(JTG H30--2015) 三、工期计划 计划工期10天,于2017年9月26日开始拆除,10月5日完成。 四、老桥拆除施工方案 1、交通管制及疏导及相关设施保护 对老桥两端进行封闭。在老桥两侧改路出入口处由项目部派专人负责对过往车辆的疏导,并完成相应交通标志及设施的设置。同时我项目部分别在改路的两端设置交通爆闪警示灯,改路两侧全部布设防撞桶并在防撞桶上粘贴交通标志和反光条,以对进入施工区域内的车辆进行交通引导及警示。 对老桥两端设置醒目的禁止行人进入施工区域的标志、标牌。在进入天桥引线道路的出入口,设立道路封闭警示标志标牌,避免村民进入施工现场。 桥下给水管线采用填土保护,我项目部计划安排技术人员现场协调并在管线填土保护工作完毕后进行桥梁拆除。 2、老桥拆除施工方案 老桥拆除的总体方案为:用机械破碎锤将老桥每一片空心板分别凿断下落于老桥下的施工平台上。用机械破碎机将已断落至原桥下施工作业平台上的空心板梁就地破碎,用挖掘机或装载机将破碎后的混 2

支架现浇连续梁施工方案(定搞).doc

目录1 工程概 况 (1) 2 编制依 据 (1) 3 施工计 划 (2) 4 现浇梁支架设 计 (3) 4.1总体思 路 (3) 4.2支架结构设计 (3) 5 支架现浇梁施 工 (3) 5.1地基处 理 (4) 5.2支架搭 设 (4) 5.3支座安 装 (5)

5.4支架预 压 (6) 5.5钢筋、钢绞线加 工 (7) 5.6铺设底模、立侧 模 (7) 5.7绑扎底板、腹板钢筋及底腹板钢绞线的穿入定 位 (8) 5.8内顶模支立、顶板钢筋绑扎及钢绞线穿入定 位 (8) 5.9梁体混凝土浇 筑 (8) 5.10养 生 (9) 5.11张 拉 (10) 5.11.1 连续梁桥预应力施工工艺流程 图 (10) 5.11.2.预应力施工材料和机具要 求 (10) 5.11.3 预应力管道安 装 (11)

5.11.4 张拉前的准备工 作 (12) 5.11.5.张 拉 (14) 5.11.6 孔道压 浆 (15) 5.12封 锚 (16) 5.13落架及拆 模 (16) 6 劳动力计 划 (17) 7 安全生产管理体系及保证措 施 (17) 7.1安全目 标 (17) 7.2安全生产管理体 系 (18) 7.3安全生产保证措 施 (20) 7.3.1支架安全要 求 (20)

7.3.2施工现场安全管理和措 施 (21) 7.3.3主要危险源及预防措 施 (22) 8 质量管理体系及保证措 施 (24) 8.1质量目 标 (24) 8.2质量管理体系 (24) 8.2.1建立健全质量管理组 织 (24) 8.2.2建立健全质量管理制 度 (24)

连续梁支架法现浇施工方案

连续梁支架法现浇施工方案 施工时结合现场限界要求,合理安设现浇钢支架体系,同时做好交通疏导和安全防护工作。混凝土泵送浇筑,一个浇筑单元的浇筑时间不超过12小时。 1地基处理 采用支架法施工时,支架基础必须具有足够承载力,不得出现不均匀沉降,临时支墩基础采用混凝土条形基础,其尺寸为12m×2m×0.5m。当基础位于原地面时,须对地基进行处理,对既有原地面,在清除表面杂物、耕植土后,使用铧犁机将地表30cm翻松,使用路拌机掺拌8%生石灰,重型压路机碾压密实,并由桥梁中心向两侧做出3%排水坡。基底处理完成后,在支架基础表层铺筑15cm混凝土,使基础略高于原地面。 桥梁两侧开挖截排水沟,及时排除支架基础积水,防止因水浸泡影响支架承载及稳定。 2支架体系设置 支架采用墩梁式支架,支墩采用钢管,便梁采用贝雷梁。支架结构应具有足够的强度、刚度和稳定性;对支架的承载力及局部稳定性和整体稳定性必须进行检算。支架设计检算应考虑以下荷载:梁体、模板、支架的重量;施工荷载;风荷载;冬季施工还应考虑雪荷载和保温养护。设施荷载支架杆件应力安全系数应大于1.3,稳定性安全系数应大于1.5。 为消除支架体系塑性变形并观测其弹性变形沉落量,支架应进行等载预压,如设计另有要求应满足设计要求。 支架法施工应按设计值设置施工预拱度,预拱度设置按跨中值最大,梁端值为零,沿梁纵向按抛物线设置。同时,还应根据检算结果及预压试验结果预留适当的沉落量,确保梁体线型符合设计要求。 支架安装结束,应经过详细检查符合设计要求后,方可进行模板安装。 3模板安装

连续梁墩身模板、梁部底模及翼板侧模均采用厂制定型钢模板,按无拉杆模板设计。模板的安装要保证梁体的各项设计尺寸,接缝严密,不漏浆,模板内不得有碎屑,模板表面应涂刷脱模剂。 4钢筋加工及绑扎 钢筋集中加工,使用平板车运输至现场绑扎。钢筋绑扎前清除承台顶面的杂物,并将连续梁墩身范围内混凝土表面凿毛,用水冲洗干净。 钢筋绑扎前根据测放的连续梁墩身中心,对预埋承台内的墩身钢筋位置进行复核,预埋位置准确并满足保护层要求后方可进行钢筋的绑扎。墩身钢筋一律采用套筒丝接。 钢筋保护层垫块采用高强塑料锥形垫块,钢筋侧面和底面的垫块按不少于4个/m2布置,以保证钢筋混凝土保护层厚度的准确性,绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。浇筑混凝土前,指定专人对垫块的位置、数量进行检查,符合要求后浇筑混凝土。 5混凝土浇筑 连续梁混凝土在工地混凝土搅拌站集中拌制,砼拌制必须严格按照施工配合比准确计量。混凝土搅拌车运至现场浇筑,运输过程中根据天气温度情况采取隔热措施,防止局部混凝土温度升高。防止水份进入运输容器或蒸发,严禁向混凝土内加水。 混凝土泵送入模,浇筑顺序从梁端向跨中连续进行。入模前必须测量混凝土入模温度(5~25℃)、坍落度(≤180mm)和含气量(5%±1%)等,确保满足工作性能的要求。混凝土必须在搅拌后60min内泵送完毕,且在1/2初凝时间前入泵,并在初凝前浇筑完毕。在气候炎热等情况下,应预防混凝土坍落度损失过大。中跨混凝土的浇筑温度在5℃~10℃较低气温下进行。 墩身混凝土浇筑时,控制泵车软管确保混凝土自由倾高不大于1.5m,每联连续梁两个墩身混凝土采取对称、分层、平行浇筑,每层混凝土厚度不大于

桥梁工程-桥梁拆除施工方案

G50嘉松公路收费站综合改建大修工程 桥梁拆除 施工专项方案 编制: 审核: 上海公路桥梁(集团)有限公司

G50嘉松公路收费站综合改建大修工程项目经理部 2013年10月2日 目录 1 编制说明 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2编制范围 (1) 1.3编制依据 (1) 2 工程概况 (2) 2.1设计概况 (3) 2.2施工条件与环境分析 (5) 3 施工部署 (5) 3.1总体施工程序 (5) 3.2交通组织 (6) 3.3员工通道 (10) 4 施工方法 (11)

4.1老桥防撞墙拆除及翼缘板凿除 (11) 4.2桥面系拆除 (11) 4.3板梁拆除 (12) 4.4盖梁、桥台挡块拆除 (13) 4.5伸缩缝拆除 (13) 5 劳动力组织 (14) 6 材料设备等供应计划 (14) 7 进度计划及保证措施 (14) 7.1进度计划 (14) 7.2进度保证措施 (15) 8 技术质量管理体系及措施 (16) 9 安全、文明施工及环境保证措施 (17) 9.1安全生产措施 (17) 9.2文明施工措施 (18) 9.3空气污染控制 (18)

1 编制说明 1.1 项目概况 G50嘉松公路收费站是G50沪渝高速公路上海境内的一个出入口,地处区域为青浦区赵巷镇,赵巷商业商务区范围内,区域内东西向主要干道有G50高速公路、沪青平公路(G318),南北向主要干道为嘉松公路。 本次大修工程计划对整个G50嘉松公路收费站(K0+000)~(K0+245)进行改建,以缓解G50嘉松公路收费口拥堵,改善G50赵巷节点交通运行状况。 本工程主要工作内容包括包含道路、桥梁改建、收费广场新建及改建、绿化、交通标志标线、监控、收费、通讯系统、照明、供配电等附属工程内容。 1.2 编制范围 本方案针对老崧塘桥的拆除工艺编制,工作内容包括防撞墙拆除、桥面系拆除、伸缩缝拆除、板梁拆除、桥墩及桥台的部分拆除,老板梁的吊装详见《板梁吊装施工安全专项方案》。 1.3 编制依据 (1)G50嘉松公路收费站综合改建大修工程勘察设计施工总承

满堂支架现浇连续梁施工方案

新建武汉天兴洲公铁两用长江大桥铁路引桥和相关配套工程TZQ-1标段 满堂现浇连续梁 施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 中铁七局集团天兴洲大桥项目部第三项目分部 二00五年十月

目录 1.工程概况 (2) 1.2水文地质 (6) 2.满堂支架现浇施工工艺和方法 (6) 3.基础处理 (8) 4.脚手架搭设 (8) 5.模板施工 (9) 6.支架预压及起拱 (11) 7.钢筋施工 (12) 8.箱梁砼施工 (13) 9.预应力张拉、压浆 (17) 9.1预应力张拉 (17) 9.2孔道压浆 (18) 10.模板、支架拆除 (19) 11.保证施工质量技术措施 (20) 12.安全保证措施 (20) 13.施工现场文明施工保证措施 (22)

满堂现浇连续梁施工方案 1.工程概况 本工程现浇连续梁采用满堂支架现浇法施工,具体连续梁布置位置见下表: 连续梁施工方法表 梁部采用等高度预应力混凝土箱梁,线间距5.3m,箱梁截面为单箱单室直腹板,顶宽12.7m,底宽6.5m,在梁段连接处顶板之外梗胁以外翼板设宽2cm横向断缝。梁高2.5m,顶板厚32cm,根部局部加厚至55cm,腹板厚从45cm变化至60cm,根部加厚至100cm,底板厚度36cm,根部加厚到66cm。全梁共设6道横隔板,其中边支点处设置厚1.225m端横隔板,中点设置厚1.8m的横隔板。箱梁横截面如图示:

半中支点-半跨中截面 138~139跨右侧1080cm范围悬臂板需切角以避开1/12岔线,详见结构图,施工时请注意。 主要工程数量表(五孔)

主要工程数量表(四孔)

预应力混凝土现浇连续箱梁支架拆除方案

厦门市××大道××××××××桥 预应力混凝土现浇连续箱梁 支架拆除方案 厦门×××××项目部 二○一三年十月十五日

一、工程概况: B匝道桥共设置4联,采用[(3×30)+(30+45+30)+(3×30+25)+(25+30+25)]米,第一、三、四联采用等截面预应力混凝土连续现浇箱梁,第二联采用变截面预应力混凝土连续现浇箱梁。C匝道桥共设置3联,采用[(25+31+30+2×25)+(30+45+30)+(5×30)]米,第一、三联采用等截面预应力混凝土连续现浇箱梁,第二联采用变截面预应力混凝土连续现浇箱梁。桥面全宽9.0m,箱梁底宽3.95m,悬臂长2.2米,等截面箱梁梁高1.8m,变截面梁底面按Y=X2/525.3125米二次抛物线变化,支点处梁高2.6米,跨中及梁端的梁高为1.8米。 二、支架的结构形式 现浇箱梁支架基本选用WDJ满堂式碗扣支架,但后溪立交C 匝道桥因现场存在排洪渠、地下管线、上跨马路及地形高差影响等问题,第5、6、7三跨设为贝雷支架,其中第7跨横跨马路设跨度为2*9米的工字钢门洞支架,在对应C匝道桥门洞支架的路段上,B匝道桥也设置了相同的跨马路门洞支架。 碗扣式支架下部设可调底座调整横杆各层标高,上部设可调螺杆以调整底模标高。可调螺杆上设纵向方木(12cm*12cm),作为底模板的主肋,主肋上铺横向方木(10cm*10cm),作为底模板的次肋。立杆步距120cm,立杆间距分60cm,90cm、120 cm三种,纵横剪刀撑每隔4排设置一道,支架两侧立杆高于现浇箱梁顶面150cm,加两道横杆做为防护栏。立杆下面布设宽15cm、5cm 厚的通长木垫板,

预应力混凝土连续梁桥拆除新方案

预应力混凝土连续梁桥拆除新方案摘要:本文以杭州市一座预应力混凝土连续梁桥为例,介绍了该桥主车道桥的拆桥施工方案,并通过检测证明了该方案的可行性,为同类桥梁拆除施工方案的选择提供一例参考。 关键词:连续梁桥;拆桥;龙门吊;检测 abstract: in this paper, taking hangzhou city a prestressed concrete continuous beam bridge as an example, introduces the main vehicle bridge demolishing construction scheme, and through the test prove the feasibility of this scheme, for the similar bridge demolition scheme is selected to provide a case reference. key words: continuous girder bridge; bridge demolishing; gantry crane; detection 中图分类号 : u416.216+.1文献标识码: a 文章编号: 随着城市的快速发展以及交通流量和载荷的快速增加,许多已建桥梁未达到设计使用年限就已经出现严重的病害,不能满足设计荷载的要求,因此需要进行拆除重建。旧桥由于存在许多病害和缺陷等未知因素,其拆除施工较桥梁的新建更具技术难度和安全风险性。目前国内还没有统一的标准或者规范指导旧桥的拆除施工,本文针对杭州市德胜快速路跨京杭运河霞湾桥的主车道桥拆除施工 方案进行可行性探讨,为其他类似桥梁的拆除施工提供一例参考。 1 工程概况

连续梁施工方案(全)

3 施工方法及工艺 采用支架法现浇连续梁。主要施工方法为:边跨对基地进行加固后布满堂WDJ碗扣式支架,在支架上铺设工字钢、木方。中跨同时跨越河道和河堤,中间河道采用两排桩基,临近墩柱位置在承台上浇筑钢筋混凝土基础;墩柱贝雷片和钢管;纵梁采用贝雷片纵梁,纵梁上铺设工字钢,在工字钢上搭设满堂WDJ碗扣式脚手架,脚手架上铺工字钢、方木;然后再安装梁部底模、绑扎钢筋、穿预应力束后进行混凝土浇筑。主要工艺流程如下:

3.1 支架施工 3.1.1 边跨支架及基础(32m) 支架施工范围内换填1m厚山皮土,分层填筑,每层松填厚度不大于30cm,用18t的振动压路机碾压密实;再铺设10cm厚碎石垫层并碾压密实。然后浇注15cm厚C20砼。见图L-03、L-04。泥浆池等软弱地基必须全部清除,换填渗水土。压实后地基承载力应达到300KPa,检测合格后方可进行下到工序。 C20砼面层施工前先对基层进行标高测量,局部凸凹不平处再用碎石找平。根据测量结果和现场实际情况设置排水方向和场外排水系统。分幅浇注面层砼,每幅宽度为4m。拌合站搅拌砼,砼运输车运送砼。槽钢做模板,平面振捣器振捣,刮杠人工整平。施工完毕后,覆盖草袋,洒水养生。 支架采用WDJ碗扣式脚手架,脚手架钢管规格为φ48×3.5 焊管制成的定长杆配件,横杆与立杆连接采用独特碗扣接头。由下碗扣承接横杆插头,上碗扣锁紧横杆插头。腹板5.4m范围内脚手架纵横间距0.6m×0.6m,在两腹板处加密,间距0.3m×0.6m;翼缘板处间距0.6m×0.9m;靠近支座处梁体截面加大,在桥墩3m内杆件加密,间距0.3m×0.3m。脚手架上纵向铺12×10cm,横向铺10×10cm,间距30cm。脚手架底座直接安放在混凝土基础上。支架高度8m左右,水平横杆步距首层及顶层为60cm,其余为120cm。 立杆接长的水平缝错开,保证钢管支架的稳定,最后在顶端设顶杆,以便能插入顶部的可调托座。整架拼装完后,在纵、横向连续布设剪刀撑,以增强支架的稳定,最后在顶托上放上纵、横梁,以备立模。在预压前,要检查所有的连结扣件是否扣紧,松动的要用锤敲紧。 接头搭设:接头是立杆同横杆、斜杆的连接装置,应确保接头锁紧。搭设时,先将上碗扣搁置在限位销上,将横杆、斜杆等接头插人下碗扣,使接头弧面与立杆密贴,待全部接头插入后,将上碗扣套下,

满堂支架拆除方案

和平西路西二环至鹿泉段改建工程SS/SX坡道 满堂支架拆除方案 一、编制说明 1.1、编制依据 1.1.1和平西路西二环至鹿泉段改建工程施工招标文件; 1.1.2和平西路西二环至鹿泉段改建工程施工图设计文件; 1.1.3和平西路西二环至鹿泉段改建工程项目经理部安全管理办法的相关条款; 1.1.4国家及地方关于安全生产等方面的法律法规; 1.1.5和平西路西二环至鹿泉段改建工程《施工组织设计》及专项施工方案; 1.1.6其他相关文件。 1.2、编制目的 1.2.1杜绝重大、特别重大事故的发生,避免较大事故,减少一般安全事故发生; 1.2.2无重大安全隐患; 1.2.3人员因施工负伤率小于1.5‰,重伤率和死亡率为零; 1.2.4不得因施工对周边环境、建筑、设施等造成破坏。 1.3、适用范围 和平西路西二环至鹿泉段改建工程SS/SX坡道现浇箱梁支架模板拆除。 二、工程概况

SX匝道上跨三环路,桥梁分跨长度为(29.3+34.3+34.2+34.5+29.7)+(29.8+35+26.4)+(30+30);SS 匝道上跨三环路,桥梁分跨长度为(30.5+35.7)+(35.6+35.4)+(30.3+30.1+35+26.3)+38.9+2×12,SS匝道为现浇箱梁桥顺接U 型槽(38.9米)顺接箱型通道(净2×12米)。SS/SX坡道设计使用年限为100年,设计单向横坡1.5%,上跨现状路及规划路≧5m,桥梁标准宽度为9.5m,具体横断面布置为0.5m(防撞护栏)+8.5m(车行道)+0.5m(防撞护栏)。 三、原支架搭设 标准段现浇箱梁梁高1.8m,梁底按60*90厘米布置立杆采用碗扣脚手架,碗扣脚手架立杆上下设可调顶托和可调底托。水平联结杆上下间距120厘米。 底板位置横向搭设60厘米,纵向间距90厘米,水平连接杆上下间距120厘米。腹板位置横向搭设60厘米,纵向间距90厘米,水平连接杆上下间距120厘米。最下方一层距地面和最上方一层距顶托顶均不大于30厘米。剪刀撑沿桥梁纵向、横桥向布置。 四、支架拆除施工工艺 4.1拆架时间 现浇筑箱梁支架何时可拆除,应按施工设计图的要求:结构物现浇砼强度达设计要求100%;结构物有关的预应力工程施工完成;经过单位工程负责人、质量自检人员和监理工程师的检查验证,确认不再需要支架时,并由监理工程师批准确认,方可拆除施工支架。

支撑梁拆除施工方案

中行湖北省分行营业办公楼(一期)基坑内 支撑梁拆除工程 施 工 方 案 2015年05月09日

目录 第一章编制说明 第二篇工程项目管理的主要目标 第三篇施工准备 第四篇拆除工程施工工艺 第五篇确保工程质量保证措施 第六篇确保安全生产组织措施 第七篇确保工期的组织措施 第八篇确保文明的组织措施

第一章编制说明 一、编制依据 1.本工程施工招标文件、施工图纸; 2.本工程总平面布置图; 3.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 4.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 二、适用范围 本施工方案只使用于中国银行项目内基坑支撑梁拆除工程的施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程工程特点,依据类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、环保原则 施工前充分调查了解工程周边环境情况,紧密结合环境保护进行施工。施工中认真作好文明施工,减少空气、噪音污染,施工污水、废浆经沉淀并取得相关部门的批准后方可排放。建设“绿色工地”,实施“环保施工”。 第二章工程项目管理的主要目标 1.质量目标 质量标准:优良,工程合格率100%,优良率≥85%。 2.安全目标 杜绝重伤和死亡事故发生,无重大机械及交通安全事故,安全事故造成的直接经济损失与项目总产值之比<5‰。 4.环境保护目标

现浇箱梁满堂支架拆除方案

跨**路连续梁支架拆除方案 一、编制说明 1.1、编制依据 1.1.1 《**高徐沪施图VI(桥)-116-12阳澄湖桥段第一册》; 1.1.2 《(40+72+40)m无碴轨道现浇预应力混凝土双线连续梁》; 1.1.3 跨江浦路(40+72+40)m连续梁施工方案和专项安全方案; 1.1.4 铁道部《铁路工程施工安全技术规程》[TB10401.1-2003(J259-2003)、TB10401.2-2003(J260-2003)]。 1.1.5 国家其它有关安全生产管理的法律、法规、标准等强制性文件。 1.1.6 **铁路工程建设安全生产管理办法。 1.2、编制目的 1.2.1 杜绝重大、特别重大事故的发生,避免较大事故,减少一般安全事故发生; 1.2.2 无重大安全隐患; 1.2.3 不得因施工对周边环境、建筑、设施等造成破坏; 1.3、适用范围 **高铁跨江浦路40+72+40m现浇箱梁支架拆除。 二、工程概况 2.1、工程简介 上构为40m+72m+40m变截面预应力砼连续箱梁。

1 . 2.2、工程特点 江浦路施工,路面横断面结构形式为1.0m (隔离带)+8.64m (行车道)+2.0m (隔离带)+8.64m (行车道)+1.0m (隔离带),两侧为绿化带。 箱梁桥面宽度为12m ,梁底宽度为6.7m 。箱梁为变高度截面,其中中墩支座处梁高为6.29m ,中跨跨中及边墩处梁高为3.690m ,砼设计强度C50。 该桥段所跨江浦路,车流量较大,施工时应保证江浦路主干线的行车顺畅及安全。 2.3、支架搭设 2.3.1、正常段落 碗扣支架规格为φ48×3.5 焊管制成的定长杆配件,横杆与立杆连接采用独特碗扣接头。由下碗扣承接横杆插头,上碗扣锁紧横杆插头。 碗扣支架的布设为:底板处碗扣支架间距为0.6m ×0.6m(纵向×横向),横杆步距为1.2m ;在两腹板处加密,腹板下碗扣支架间距为0.6m ×0.3m (纵向×横向),横杆步距为60cm ;翼缘板处间距0.6m ×0.9m(纵向×横向),横杆步距为1.2m 。支架布臵断面图如下: 800#797#798#799#江浦路煤气管线路中心线行车道行车道23.3731.625.1910.2510.2568°8.648.64**跨江浦路平面布置图****

桥梁拆除方案

分离式立交桥拆除工程 施 工 组 织 方 案

一、工程概况 (1) (一)概况和编制依据 (1) (二)工程情况和周边环境 (1) (三)工程的特点、重点和难点 (3) 二、施工组织 (3) (一)组织管理 (3) (二)组织机构 (3) (三)落实各项经济责任、优化劳动组合 (4) 三、施工方案 (4) (一)总体部署 (5) (二)施工工艺和方法 (5) (三)主要施工机械设备需要用计划 (8) (四)主要劳动力组织计划 (8) 四、确保工期的措施 (8) 五、安全施工保障措施和文明施工 (10) 六、交通组织方案 (12) (一)成立交通维护现场工作小组 (12) (二)交通维护方案 (12) (三)安全施工措施 (14) (四)交通预警 (14)

一、工程概况 (一)概况和编制依据 厦漳高速公路(厦门段)北与泉厦高速公路相连,南与厦漳高速公路(漳州段)相接。设计时速为120 Km/h,路基宽26米,四车道上下分向行驶。于1997年底建成通车。经过10年发展,4车道已远远不能满足现在的交通需要,全线扩建至8车道,于2008年底正式开始动工兴建。因路基拓宽,跨线桥孔跨不能满足要求,需拆除重建。 编制依据: 1、原厦漳高速公路分离式立交桥竣工图 2、公路桥涵施工技术规范 3、公路桥涵施工手册 4、公路工程技术标准 5、混凝土结构设计规范 6、道路交通标志和标线 7、公路养护安全作业规程 8、高速公路管理条例 (二)工程情况和周边环境 1、工程情况 陈井分离式立交中桥、井城分离式立交中桥均为4孔支线上跨连续刚构桥,上部结构有11、16m两种跨径,均为连续箱梁,桥面铺装为一层6~12cm现浇砼;桥在0、4号墩上设置一道SSF—80B型伸缩缝,其他跨径桥面连续;护栏均为钢筋砼防撞护栏加防落网。 上部构造:四跨连续刚构箱梁(单箱双室),墩梁固结,梁高0.90m,砼为C30。 下部构造:桥台为肋式桥台,混凝土为C30;桥墩为薄壁墩,混凝土为C30。

支架拆除方案

支架拆除方案 1 编制依据 1.1 支架法现浇连续梁实施性施工组织设计(方案) 1.2 公路桥涵施工技术规范 1.3 公路工程质量检验评定标准 1.4 本单位现有施工经验和施工水平。 2 工程概况 马鞍山长江公路大桥处在芜湖长江大桥和南京长江三桥之间, MQ-10标引桥为等高度预应力混凝土连续箱梁,每跨为40m,总长880m。桥梁双幅布臵,单幅桥面宽16m,中间为1m分隔带,全桥宽33m。桥梁断面为单箱单室大箱梁,箱梁梁高分别为2.4m,顶板宽16m,底板宽7.15m,腹板厚度跨中处为50cm、支点处为80cm,顶板厚30cm,底板厚度跨中处为30cm、支点处为50cm。梁体体积为422.263m。梁体重量约1100T。引桥箱梁采用支架施工。 3 模板及支架拆除方法及要求 当顶板同条件试件抗压强度达到设计强度75%以上,箱梁与外界温差不大于15℃时,可以进行箱梁外侧模板及内模的拆除;待混凝土强度达到标准强度的90%后,方可张拉预应力,张拉封锚完毕后,可进行支架的拆除。模板除外侧模为定制钢模班,其余均为竹胶板。 具体流程如下: 箱梁外侧模拆除→箱梁内模拆除→梁体钢绞线张拉→松拆底支架及底部模板→拆贝雷片梁及支架→清理现场 3.1 箱梁模板拆除 在混凝土强度达到标准强度的75%后,方可进行箱梁外侧模的拆除,在松开横向拉杆和底托后,整体外侧模靠自重脱落,由卷扬机沿顺桥向方向拉至欲浇下一跨就位。在拆除过程中避免硬敲猛砸,拖拽过程中需保证模板完全脱离梁体,

确保梁体的整体外观质量不受破坏。 箱梁内模从两端向中间拆除,先将内模支撑拆除,然后将内模竹胶板逐块撬开,拆除内模,拆除完毕后,内模板由顶板预留人洞送出。 底部模板在张拉完成后拆除,将落架砂桶内的沙全部排出,使支架承重梁以上部分下落,然后将模竹胶板逐块撬开,逐段拆除。最终拆除支架,方木根据现场实际情况直接栓绳续下。具体见下图1: 图1 外侧模拆除 拆除要求及注意事项: ①内模拆除前将支承拆除; ②内模拆除顺序要从两端向中间拆除; ③箱梁内模拆除时,若箱内温度超过38C°时,需设通风设备(鼓风机、风扇等),适当降低箱内的气温; ④外侧模拆除要分段从一端拆除。 3.2贝雷片拆除 I14分配梁的拆除,通过吊车配合拆除,在横桥向一侧,将I14分配梁用手拉葫芦抽出梁体,再由吊车吊放至指定位臵。 贝雷片梁的拆除前先将中部销扣拆除,再逐段随着拆除进度松开角钢连接件,翼缘板下的贝雷片可直接由吊车吊放,底板下的贝雷片需将贝雷片打倒后用手拉葫芦吊横向拉至吊车能够直接吊放的位臵,由吊车将其放臵在指定位臵。 贝雷片梁拆除后进行横向2I45工字钢拆除。将工字钢用卷扬机或手拉葫芦将工字钢拉出梁体范围,吊车配合将工字钢吊出。具体见下图2:

T梁桥旧桥拆除施工方案1

小山二号桥拆除方案 本方案适用于小山电站二号桥旧桥拆除,根据小山电站二号桥施工组织设计,为确保旧桥拆除作业人员安全及河道环境保护,旧桥T 梁拆除作业均采用汽车吊吊装,移位至指定位置进行破碎拆除清理。主要设备 工艺流程图 吊装作业地点选择在围蔽区域1#桥台区域、地面为道路面、周围作业半径无架空电线和坑穴沟渠。本工程位于县道松湾线K1+450处,施工区域场地宽阔,周围无高压架空线,吊装条件较好。现场吊机的使用,主要为吊装旧桥T梁构建,构建的平均重量为18t,施工区域长约100m,宽约30m,为吊装的机动灵活性,故选择轮胎汽车吊。 1.工艺流程图

2.拆除施工工艺 1)施工准备工作 了解老桥的基本概况及各部分构件的工程量,掌握桥梁的结构及受力特点,作为编制拆除方案的基础,了解现场环境的特殊性。

2)测量放样 测量旧桥轴线、用油漆标出每条铰缝位置和墩台位置,并做好相应的标记。 3)拆除桥面系 开工前把桥梁范围内的管线、水管等实地调查清楚,报请业主部门进行处理。采用挖掘机破除钢筋砼护栏及其它附属设施。 4)拆除桥面系铺装砼层 在原桥面上铺有20cm厚砼层,可用挖掘机破碎,人工配合挖掘机清渣,废渣运至弃土场弃置。 5)凿除原钢筋砼层 原旧桥钢筋砼面层有一层钢筋网片粘结,拆除时用挖掘机破碎,若混凝土碎块间有钢筋网连接,用氧焊切除。挖掘机清除混凝土废渣,运至业主指定弃土场弃置。 6)吊车吊除T梁 桥面铺装层废渣清理干净后,在梁面上标出铰缝位置,采用电锤及电镐沿铰缝位置破碎,把每片T梁分离开来。用50吨吊车从外到内逐片把T梁吊到岸边分解区,随即用挖掘机进行破碎分解T梁。 T梁拆除顺序:从外往内拆除 7)T梁破碎分解及石碴处理 T梁吊运在岸上(在路面围闭作业区域),用挖掘机进行碎破分解,人工用氧焊切割砼块间连接的钢筋,钢筋砼分解成10cm以下的石碴,用装载车运至弃土场弃置。 8)拆除桥台及墩柱 小山电站二号桥工程性质为改建桥梁,桥台及墩柱不可利用。拆除进程中渣量过大,可先分层或分部清理碎碴。

西成客专(32+48+32)m连续梁满堂支架工程施工组织方案

新建西安至成都铁路客运专线陕西段XCZQ-7标段 文川河特大桥跨胥惠渠西支渠连续梁满 堂支架施工方案 编制: 审核: 中铁十九局集团有限公司西成客专陕西段项目部一工区 二○一三年十二月二十八日

文川河特大桥跨胥惠渠西支渠连续梁 满堂支架施工方案 一、编制说明: 1、为了保证文川河特大桥跨胥惠渠西支渠连续梁施工顺利进行,确保施工过程中人员、机械的安全,特编制此专项方案,以指导现场安全作业。 二、编制依据 1、《铁路混凝土梁支架法现浇施工技术规程》(TB10110-2011 ); 2、新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段陕西境内施工图《文川河特大桥(32+48+32)m连续梁参考图》(西成客专施桥参09); 三、工程概况 文川河特大桥第174#~177#墩(设计里程:DgK224+104.94~DgK224+218.64)(32+48+32)m预应力混凝土连续梁。桥位处第175#~176#墩间斜跨湑惠西支渠。连续梁部分位于直线上,连续梁全长为113.7m,梁体混凝土等级为C50,设计最高运行速度250Km/h,地震设防烈度7度区(Ag≤0.1g)。 连续梁采用单箱单室截面结构。箱梁截面中心梁高3.25m,顶宽12.2m,底宽5.4m。两侧悬臂长2.75m。箱梁顶板厚度0.30-0.45m,悬臂根部0.65m,底板厚度0.30

-0.65m,腹板厚0.50-1.1m。全联在各墩顶位置设置横隔梁,其中边墩墩顶横隔梁宽1.3m主墩墩顶横隔梁宽1.5m,横隔梁均设有过人洞,供检查人员通过。 全联连续梁采用整体支架上现浇法施工。 四、现浇连续梁支架施工方案 本联连续梁采用满堂式支架上现浇施工。支架采用盘扣式支架,在厚C20素混凝土垫层上搭设,直到箱梁梁底。 盘扣式脚手架的主要构成由立杆、基础立杆、水平杆、竖向斜杆、水平斜杆、基座、下调基座、可调托撑、扶手、爬梯、销板、连接棒等组成。 (1)立杆与基础立杆 立杆、基础立杆为整个系统的主要受力构件,依其规格可区分为基础立杆(不含连接棒)及立杆(含连接棒),以四方管连接棒作为立杆连接方式。而基础立杆使用于基座上第一支立杆。立杆、基础立杆上的圆盘间距为500mm;立杆长度有1.0m、1.5m、2.0m、等三种规格,立杆为φ60.2mm,管壁厚为3.1mm(壁厚±0.15mm),材质为Q345B。 (2)基座与下调基座 基座及下调基座主要都是以套筒方式连接基础立杆(内插式),以达快进组装及调整至任意高度的目的。基座管径为φ60.2mm,厚度为3.1mm(壁厚±0.15mm),材质为Q345,受力轴长为200mm,放置于可调底座上。基座管径

连续梁支架拆除方案

京沪高速铁路 方案报审表(TA1) 工程项目名称:京沪高速铁路施工合同段:JHTJ-6 编号:JHTJ-6-ZJGF01-TA1-20090306 注:本表一式6份,承包单位3份,监理单位2份,建设单位1份。

新建京沪高速铁路 丹阳至昆山特大桥常州东桥段(二)、常锡澄桥段(DK1148+522.48~DK1171+750) 连续梁施工支架 拆除方案 中交股份京沪高速铁路土建工程六标段 一工区第一作业工区 2009年3月

新建京沪高速铁路 丹阳至昆山特大桥常州东桥段(二)、常锡澄桥段(DK1148+522.48~DK1171+750) 连续梁施工支架 拆除方案 编制: 审核: 技术负责人: 中交股份京沪高速铁路土建工程六标段 一工区第一作业工区

目录 1、编制说明 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、模板及支架拆除要求 (2) 3.1 少支架拆除 (2) 3.1.1 拆除流程 (2) 3.1.2 模板及支架拆除 (2) 3.1.3 贝雷片及支柱拆除 (3) 3.1.4 拆除注意事项 (4) 3.2 满堂支架拆除 (4) 3.2.1 拆除流程 (4) 3.2.2 模板及支架拆除 (4) 4、交通临时管制 (5) 4.1 做好宣传工作 (5) 4.2 交通临时管制 (5) 4.3 应急处置 (6) 5、安全保证措施 (6) 5.1 施工安全注意事项 (6) 5.2 高空作业注意事项 (6)

5.3 吊车施工注意事项 (7)

连续梁施工支架拆除方案 1、编制说明 1.1 编制目的 明确连续梁施工支架拆除作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范跨现场施工。 1.2 编制依据 客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005) 建筑施工安全检查标准JGJ-99 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 本单位现有施工经验和施工水平 2、工程概况 京沪高铁土建六标一工区第一作业工区施工里程范围DK1148+522.48~DK1171+750.00,全长23.23km,施工里程范围内共用10座连续梁,其中9座采用支架现浇施工,见表2-1。 表2-1 支架现浇连续梁概况一览表

道岔桥箱梁支架拆除安全专项方案实用版

YF-ED-J4098 可按资料类型定义编号 道岔桥箱梁支架拆除安全专项方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

道岔桥箱梁支架拆除安全专项方 案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况: 1.1、根据施工设计图纸,轨道交通三号线 南延伸段金竹站至鱼洞站区间土建工程,地处 重庆市巴南区渝南大道C段,本合同段起点为 金竹站(不含车站),里程为K14+380.595,终 点为鱼洞站站后(不含鱼洞车站),三号线设计 终点,里程为K16+531.063,施工区域全长 1.9Km,门型墩位于高架区间,里程桩号: SK+874.595-SK15+934.595。 1.2、门型墩横梁支架属于高大模板支架系

统,属于危险性较大的分部分项工程,门形墩横梁采用碗扣式钢管门洞支架,门洞净跨径 6.5m,支架最高12.4米,净跨径为15.7米,梁宽下口2.0-2.05m,上口2.4米,跨中梁高2.0米,靠墩柱4.0m范围为渐变段,高为2.0-2.3m。为了进鱼洞车站,跨越渝南大道,设计在NQ10D75--NQ10D78四个墩位处设置了四个门形横梁,横梁混凝土强度等级为C50。门型墩横跨右幅渝南大道,右侧墩柱位于渝南大道人行道旁,且人行道有自来水管,车行道下有雨水管和通信管网。 二、拆除支架危险源的识别 1、整架倾倒、局部垮架或整架失稳、垂直坍塌; 2、人员从脚手架上高处坠落;

相关文档