文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝合金模板计算书

铝合金模板计算书

铝合金模板计算书
铝合金模板计算书

铝合金模板计算书

一、计算依据

1.1《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

1.2《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

1.3《建筑施工计算手册》2007ISBN978-7-112-09144-7

1.4《建筑施工手册》第四版2003ISBN7-112-059720

1.5《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)。

二、楼面模板计算

1、材料等级/数据

1.1、铝合金牌号:6061-T6

1.2、屈服强度σs=246N/mm2

1.3、抗拉强度σb=264N/mm2

1.4、许用切应力[τ]=0.60σs/1.2=123N/mm2

1.5、许用应力[σ]=σs/1.2=205N/mm2

1.6、弹性模量E=69000N/mm2

1.7、泊松比ν=0.33

2、模板标准荷载值计算

2.1、楼板模板自重G1=0.2kN/m2

2.2、混凝土的重力密度25kN/m3

2.3、混凝土厚度h=150mm

2.4、混凝土自重G2=25X0.15=

3.75kN/m2

2.5、钢筋自重G3=1.1X0.15=0.165kN/m2

2.6、施工人员及设备均布载荷G4=2.5kN/m2

2.7、标准恒载F1=G1+G2+G3=0.2+

3.75+0.165=

4.115kN/m2

2.8、标准活载F2=G4=2.5kN/m2

2.9、恒荷载F恒=F1*1.2=4.115X1.2=4.938kN/m2,(用于计算挠度)

2.10、活荷载:F活=F2*1.4=2.5X1.4=

3.5kN/m2

2.11、总荷载:F=F恒+F活=4.938+

3.5=8.438kN/m2,(用于计算强度)

3、计算

3.1、模板计算

3.1.1面板验算

面板厚度(取宽b=1mm的板作计算单元)h=3.5mm,截面积A=3.5mm2

惯性矩I=bh3/12=1X3.53/12=3.57mm4

截面系数(抵抗矩)W=bh2/6=1X3.52/6=2.04mm3

L=140mm

作用于模板的线载荷q=F*b=8.438X0.001=0.008438kN/m,

q1=F恒*b=4.938X0.001=0.004938kN/m

弯矩M=qL2/8=0.008438X0.1402/8=0.00002067kN.m=20.67N.mm

应力σ=M/W=20.67/2.04=10.13N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω=5q1L4/384EI=5X0.004938X1404/(384X69000X3.57)=0.1mm

许用挠度[ω]=L/200=140/200=0.7mm

挠度ω=0.1mm<[ω]=0.7mm

3.1.2内肋验算

惯性矩I=22480mm4

截面系数(抵抗矩)W=1498.67mm3

b=133mm,L=400mm,截面积A=229mm2

作用于内肋的线载荷:q1=F恒*b=4.938X0.133=0.657kN/m,q=F*b=8.438X0.133=1.12kN/m 弯矩M=qL2/8=1.12X4002/8=22400N.mm

应力σ=M/W=22400/1498.67=14.95N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω=5q1L4/384EI=5X1.12X4004/(384X69000X22480)=0.2mm

许用挠度[ω]=L/400=400/400=1mm

挠度ω=0.2mm<[ω]=1mm

3.1.3外肋验算

惯性矩I=53380mm4

截面系数(抵抗矩)W=3558.67mm3

a=133mm,b=400mm,L=400mm,截面积A=625.38mm2

作用于横肋的载荷:F1=F恒*a*b=4.938X0.133X0.4=0.2627kN=262.7N

F2=F*a*b=8.438X0.133X0.4=0.4489kN=448.9N

弯矩M=F2*a=448.9X133=59703.7N.mm

应力σ=M/W=59703.7/3558.67=16.7N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω=(3*L2-4*a2)*F1*a/(24EI)=(3X4002-4X1332)X262.7X133/(24X69000X53380)=0.1mm

许用挠度[ω]=L/400=400/400=1mm

挠度ω=0.1mm<[ω]=1mm

3.1.4侧梁验算

惯性矩I=949100mm4

截面系数(抵抗矩)W=17740.2mm3

b=400mm,L=400mm,截面积A=2762mm2

作用于横肋的载荷:q1=F恒*b=4.938X0.4=1.98kN/m,q=F*b=8.438X0.4=3.38kN/m

弯矩M=qL2/8=3.38X4002/8=67600N.mm

应力σ=M/W=67600/17740.2=3.8N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω=5q1L4/(384EI)=5X1.98X4004/(384X69000X949100)=0.01mm

许用挠度[ω]=L/400=400/400=1mm

挠度ω=0.01mm<[ω]=1mm

3.2铝梁(100*72*1100)验算

惯性矩I=1115700mm4

截面系数(抵抗矩)W=28053.8mm3

b=1300mm,L=1100mm,截面积A=1517.27mm2

作用于横肋的载荷:q1=F恒*b=4.938X1.3=6.42kN/m,q=F*b=8.438X1.3=10.97kN/m

弯矩M=qL2/8=10.97X11002/8=1659212.5N.mm

应力σ=M/W=1659212.5/28053.8=59.14N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω=5q1L4/(384EI)=5X6.42X11004/(384X69000X1115700)=1.6mm

许用挠度[ω]=L/400=1100/400=2.75mm

挠度ω=1.6mm<[ω]=2.75mm

3.3快拆锁条验算

惯性矩I=96611mm4

截面系数(抵抗矩)W=4025.46mm3

b1=1300mm,b2=1200mm,a=88.6mm,L=150.8mm,截面积A=481mm2

作用于横肋的载荷:q1=F恒*b1*b2/(2*2*a)=4.938X1.3X1.2/(2X2X0.0886)=21.74kN/m, q=F*b1*b2/(2*2*a)=8.438X1.3X1.2/(2X2X0.0886)=37.14kN/m

弯矩M=q*a2/2=37.14X88.62/2=145773.8N.mm

应力σ=M/W=145773.8/4025.46=36.2N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω==q1a2L2/(16EI)=21.74X88.62X150.82/(16X69000X96611)=0.04mm

许用挠度[ω]=a/400=88.6/400=0.22mm

挠度ω=0.04mm<[ω]=0.22mm

3.4连接座验算

惯性矩I=4287.5mm4

截面系数(抵抗矩)W=1225mm3

b=153mm,L=22mm,截面积A=1050mm2

作用于横肋的载荷:q1=F恒*b1*b2/(2*2*L)=4.938X1.3X1.2/(2X2X0.022)=87.54kN/m,q=F*b1*b2/(2*2*L)=8.438X1.3X1.2/(2X2X0.022)=149.58kN/m 弯矩M=q*L 2/2=149.58X222/2=36199N.mm

应力σ=M/W=36199/1225=29.55N/mm 2<[σ]=205N/mm 2

挠度ω==q1L 4/(8EI)=125.8X224/(8X69000X4287.5)=0.01mm 许用挠度[ω]=L/400=22/400=0.055mm 挠度ω=0.01mm<[ω]=0.055mm

三、楼面支撑计算

1、计算参数:

可调钢支撑相关数据

1.内管参数外径d 48.00mm 壁厚δ3mm 内径d 4

2.00mm 截面积A 1424.12mm 2惯性矩I 1107800mm 4回转半径r 115.94

mm

2.外管参数外径d 60.00mm 壁厚δ 2.50mm 内径d 55.40mm 截面积A 2417mm2惯性矩I 2173800mm4回转半径r 2

20.40

mm

图1支撑平面布置图

支撑横向间距a=1300mm ,纵向间距b=1300mm 。

2、独立支撑的稳定性计算

(1)不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

N≤ΦA 2f

Φ----独立钢支撑稳定系数A 2----外管的截面积(mm 2)A 2=417mm 2

f----独立钢支撑钢材的抗压强度设计值,f=215N/mm 2

独立支撑的长细比λ=μl/i 2式中:l----独立支撑的使用长度(mm)l=2150mm

i 2----外管的回转半径(mm)i 2=20.40mm

μ----当外管与内管的惯性距不同时,计算长度的换算系数:

其中:n=I 2/I 1

式中:I 1----内管的惯性距(mm 4)

I 1=107800mm 4I 2----外管的惯性距(mm 4)I 2=173800mm 4

n=I 2/I 1=173800/107800=1.61

λ=μl/i 2=1.142X2150/20.4=120.4

Φ----独立钢支撑稳定系数,由λ=120.4查表得到0.494;ΦA 2f=0.494X417X215=44289.57N

N=Fab =8.438X1.3X1.3=14.26022KN=14260.22N 独立支撑的轴向压力设计值计算公式N =14260.22N<ΦA 2f=44289.57N 独立钢支撑稳定性满足要求。3、钢管壁受压强度计算:

钢管壁的受压容许荷载[N]按下式计算:[N]=fceA

式中fce----钢管壁端面承压强度设计值,取fce=320N/mm 2

A----两个插销孔的管壁受压面积(mm 2)A=2δ(d/2)πδ----内管壁厚δ=3mm d----插销直径d=14mm

A=2δ(d/2)π=2X3X(14/2)X3.14=131.88mm 2

[N]=fceA=320X131.88=42201.6N N =14260.22N<[N]=42201.6N 钢管壁受压强度满足要求。4、插销受剪力计算:

插销受剪的容许荷载[N]按下式计算:[N]=fv2Ac

式中fv----钢材抗剪强度设计值,取fv=125N/mm 2

Ac----插销截面积Ac=π(d/2)2=3.14X(14/2)2=153.86mm 2

[N]=fv2Ac=125X2X153.86=38465N N =14260.22N<[N]=38465N 插销受剪力满足要求。

结论:独立支撑满足楼面支撑要求。

四、墙体模板验算

1、墙模板标准荷载值计算模板侧压力

F=0.22γc tβ1β2v 1/2F=γcH

有效压头高度h=F/γc

式中γc ---混凝土的重力密度,取γc =25kN/m 3T---混凝土的入模温度,T=15℃

t---新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料),取200/(T+15)=200/(15+15)=6.67h V --混凝土的浇筑速度,V=1.4m/h H---混凝土总高度,H=3m

β1--外加剂影响修正系数,β1=1

β2--混凝土坍落度影响修正系数,β2=1

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F,取较小值F=0.22γc tβ1β2v 1/2=0.22X25X6.67X1X1X1.41/2=43.4kN/m 2F=γcH=25X3=75kN/m 2

混凝土对模板的最大侧压力F,取较小值F1=43.4kN/m 2机械振捣产生的活载F21=4kN/m 2混凝土倾倒产生的活载F22=4N/m 2最大活载:F2=4N/m 2

模板荷载折减系数K=0.9

恒荷载(用于计算挠度)F恒=F1*1.2*K=43.4X1.2X0.9=46.87kN/m 2活荷载:F活=F2*1.4*K=4X1.4X0.9=5.04kN/m 2

总荷载(用于计算强度):F=F恒+F活=46.872+5.04=51.91kN/m 22、墙体模板计算1)面板验算

墙体模板面板被横肋分成许多185X600的长方格,按两边嵌固、两边简支进行计算,面板厚度(取宽b=1mm的板作计算单元)δ=3.5mm,截面积A=3.5mm 2

惯性矩I=bh 3/12=1X3.53/12=3.57mm

4

截面系数(抵抗矩)W=bh 2/6=1X3.52/6=2.04mm 3L=185mm

作用于模板的线载荷q=F*b=51.91X0.001=0.05191kN/m,q1=F恒*b=46.87X0.001=0.04687kN/m 弯矩M=qL 2/8=0.05191X0.1852/8=0.0003568kN.m=356.8N.mm 应力σ=M/W=356.8/2.04=174.9N/mm 2<[σ]=205N/mm 2

挠度ω=5q1L 4/384EI=5X0.04687X1854

/(384X69000X3.57)=2.9mm 许用挠度[ω]=600/200=3mm 挠度ω=2.9mm<[ω]=3mm 2)横肋验算

惯性矩I=165410mm 4

截面系数(抵抗矩)W=7563mm 3

b=300mm,L=600mm,

作用于横肋的线载荷q=F*b=51.91X0.3=15.573kN/m,q1=F恒*b=46.87X0.3=14.061kN/m 弯矩M=qL2/8=15.573X0.62/8=0.700785kN.m=700785N.mm

应力σ=M/W=700785/7563=92.66N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω=5q1L4/384EI=5X14.061X6004/(384X69000X165410)=2.1mm

许用挠度[ω]=L/200=600/200=3mm

挠度ω=2.1mm<[ω]=3mm

4)模板验算

惯性矩I=883380mm4

截面系数(抵抗矩)W=82918mm3

b=600mm,L=600mm,作用于模板的线载荷:

q1=F恒*b=46.87X0.6=28.122kN/m,

q=F总*b=51.91X0.6=31.146kN/m

弯矩M=qL2/8=31.146X6002/8=1401570N.mm

应力σ=M/W=1401570/82918=16.9N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω=5q1L4/384EI=5X28.122X6004/(384X69000X883380)=0.78mm

许用挠度[ω]=L/400=600/400=1.5mm

挠度ω=0.78mm<[ω]=1.5mm

五、对拉片验算

对拉片截面积A=36X2.75=99mm2

跨度:a=600mm,b=600mm

载荷P=F*a*b=51.91X0.6X0.6=18.6876KN=18687.6N

应力σ=P/A=18687.6/99=188.764N/mm2

许用应力[σ]=215N/mm2

应力σ=188.764N/mm2<[σ]=215N/mm2

六、梁底模板验算

此工程最大梁为200X850,按此最大梁验算粱底模板。

1、梁底模板标准荷载值计算

模板自重G1=0.2kN/m2

混凝土的重力密度25kN/m3

混凝土厚度h=850mm

混凝土自重G2=25X0.85=21.25kN/m2

钢筋自重G3=1.1X3=3.3kN/m2

施工人员及设备均布载荷G4=2.5kN/m2

标准恒载F1=G1+G2+G3=0.2+21.25+3.3=24.75kN/m2

标准活载F2=G4=2.5kN/m2

恒荷载F恒=F1*1.2=24.75X1.2=29.7kN/m2

活荷载:F活=F2*1.4=2.5X1.4=3.5kN/m2

总荷载:F=F恒+F活=29.7+3.5=33.2kN/m2

2、梁底模板计算

1)面板验算

面板厚度(取宽b=1mm的板作计算单元)δ=3.5mm,截面积A=3.5mm2

惯性矩I=3.57mm4

截面系数(抵抗矩)W=3.57/1.75=2.04mm3

L=85mm

作用于模板的线载荷q=F*b=33.2X0.001=0.0332kN/m,q1=F恒*b=29.7X0.001=0.0297kN/m 弯矩M=qL2/8=0.0332X0.0852/8=0.00002998kN.m=29.98N.mm

应力σ=M/W=29.98/2.04=14.7N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω=5q1L4/384EI=5X0.0297X854/(384X69000X3.57)=0.1mm

许用挠度[ω]=L/200=85/200=0.4mm

挠度ω=0.1mm<[ω]=0.4mm

2)模板验算

惯性矩I=736150mm4

截面系数(抵抗矩)W=27639mm3

b=200mm,L=1200mm,作用于模板的线载荷:

q1=F恒*b=29.7X0.2=5.94kN/m,

q=F总*b=33.2X0.2=6.64kN/m

弯矩M=qL2/8=6.64X12002/8=1195200N.mm

应力σ=M/W=1195200/27639=43.2N/mm2<[σ]=205N/mm2

挠度ω=5q1L4/384EI=5X5.94X12004/(384X69000X736150)=3.9mm

许用挠度[ω]=L/400=1200/400=3mm

挠度ω=0.78mm<[ω]=1.5mm

七、粱底支撑计算

1、梁独立支撑荷载计算

1.1主梁标准荷载值

模板自重G1=0.2kN/m2

混凝土的重力密度24kN/m3

钢筋的重力密度1.4kN/m3

主梁截面尺寸为200X850mm

混凝土自重G2=24X0.85=20.4kN/m2

钢筋自重G3=1.4X0.85=1.19kN/m2

施工人员、设备、振捣均布载荷G4=3.5kN/m2

1.2独立支撑荷载标准值(轴力)

作用于独立支撑的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.3静荷载标准值包括以下内容:

(1)独立支撑的自重(kN):NG1=12kg=120N=0.12kN (2)模板的自重(kN):

NG2=0.2×(0.2+0.85X2)×1.2=0.456kN (3)钢筋混凝土自重(kN):

NG3=(20.4+1.19)×0.2×1.2=5.1816kN

考虑0.9的结构重要系数,经计算得到静荷载标准值

NG =0.9(NG1+NG2+NG3)=0.9X(0.12+0.456+5.1816)=5.182kN。1.4活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。考虑0.9的结构重要系数,经计算得到活荷载标准值NQ =0.9×3.5×0.2×1.2=0.756kN 1.5独立支撑的轴向压力设计值计算公式

N =1.20NG +1.40NQ=1.2X5.182+1.4X0.756=7.2768kN=7276.8N 2、独立支撑的稳定性计算

(1)不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

N≤ΦA 2f

Φ----独立钢支撑稳定系数A 2----外管的截面积(mm 2)A 2=417mm 2

f----独立钢支撑钢材的抗压强度设计值,f=215N/mm 2独立支撑的长细比λ=μl/i 2式中:l----独立支撑的使用长度(mm)l=2150mm

i 2----外管的回转半径(mm)i 2=20.40mm

μ----当外管与内管的惯性距不同时,计算长度的换算系数:

其中:n=I 2/I 1

式中:I 1----内管的惯性距(mm 4)

I 1=107800mm 4I 2----外管的惯性距(mm 4)I 2=173800mm 4

n=I 2/I 1=173800/107800=1.61

λ=μl/i 2=1.142X2150/20.4=120.4

Φ----独立钢支撑稳定系数,由λ=120.4查表得到0.494;ΦA 2f=0.494X417X215=44289.57N 独立支撑的轴向压力设计值计算公式N =7276.8N<ΦA 2f=44289.57N 独立钢支撑稳定性满足要求。3、钢管壁受压强度计算:

钢管壁的受压容许荷载[N]按下式计算:[N]=fceA

式中fce----钢管壁端面承压强度设计值,取fce=320N/mm 2

A----两个插销孔的管壁受压面积(mm 2)A=2a(d/2)πa----内管壁厚a=3mm d----插销直径d=14mm

A=2a(d/2)π=2X3X(14/2)X3.14=131.88mm 2

[N]=fceA=320X131.88=42201.6N N =7276.8N<[N]=42201.6N 钢管壁受压强度满足要求。

4、插销受剪力计算:

插销受剪的容许荷载[N]按下式计算:

[N]=fv2Ac

式中fv----钢材抗剪强度设计值,取fv=125N/mm2

Ac----插销截面积Ac=π(d/2)2=3.14X(14/2)2=153.86mm2[N]=fv2Ac=125X2X153.86=38465N

N=7276.8N<[N]=38465N

插销受剪力满足要求。

结论:独立支撑满足梁底支撑要求。

玻璃阳台栏杆设计计算书Calculatingreport

玻璃阳台栏杆设计计算书 1计算引用的规范、标准及资料依据: 1.1建筑设计规范: GB 17740-1999 地震震级的规定 GB 50009-2001(2006版)建筑结构荷载规范 GB 50010-2002 混凝土结构设计规范 GB 50011-2001 建筑抗震设计规范 GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50045-1995 高层民用建筑设计防火规范 GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范(2000年版) GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50176-1993 民用建筑热工设计规范 GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准 GB 50222-1995 建筑内部装修设计防火规范 GB 50223-2004 建筑工程抗震设防分类标准 GB 50352-2005 民用建筑设计通则 GB/T 17742-1999 中国地震烈度表 GB/T 18229-2000 CAD工程制图规则 GB/T 18622-2002 温室结构设计荷载 GB/T 18883-2002 室内空气质量标准 GB/T 50001-2001 房屋建筑制图统一标准 GB/T 50103-2001 总图制图标准 GB/T 50104-2001 建筑制图标准 GB/T 50105-2001 建筑结构制图标准 GBJ 16-87建筑设计防火规范 JGJ 3-2002高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 101-96建筑抗震试验方法规程 JGJ 26-95 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) JGJ/T 16-92 民用建筑电气设计规范 JGJ/T 97-95 工程抗震术语标准 建筑结构静力计算手册(第2版) 1.2钢结构规范: GB 14907-2002 钢结构防火涂料 GB 50017-2003 钢结构设计规范 GB 50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 JGJ 81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ 82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程 JGJ 99-98 高层民用建筑钢结构技术规程 CECS 77∶96 钢结构加固技术规范 CECS 80∶96 塔桅钢结构施工及验收规程 CECS 102∶98 门式钢架轻型房屋钢结构技术规程 CECS 133∶2002 包覆不饱和聚酯树脂复合材料的钢结构

铝合金门窗计算书

铝合金门窗设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 二〇一六年三月

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 门窗及相关设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 玻璃规范: (2) 1.5 钢材规范: (2) 1.6 胶类及密封材料规范: (3) 1.7 门窗及五金件规范: (3) 1.8 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.10 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 门窗所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 门窗承受荷载计算 (6) 3.1 计算依据 (6) 3.2 计算杆件时的风荷载标准值 (7) 3.3 计算玻璃时的风荷载标准值 (7) 3.4 垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值 (7) 3.5 作用效应组合 (8) 4 门窗竖中梃计算 (8) 4.1 竖中梃受荷单元分析 (8) 4.2 选用竖中梃型材的截面特性 (11) 4.3 竖中梃的抗弯强度计算 (11) 4.4 竖中梃的挠度计算 (12) 4.5 竖中梃的抗剪计算 (12) 5 玻璃板块的选用与校核 (13) 5.1 玻璃板块荷载计算: (13) 5.2 玻璃的强度计算: (14) 5.3 玻璃最大挠度校核: (15) 6 附录常用材料的力学及其它物理性能 (17)

门窗设计计算书 1计算引用的规范、标准及资料 1.1门窗及相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ214-2010 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》 JGT/140-2005 《塑料门窗工程技术规程》 JGJ103-2008 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2010 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订)《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

整理模板方案及完整计算书

模板施工方案 一、编制依据: 1.1国家现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)及相关现行施工规范。 1.2上海世茂佘山国际会议中心暨酒店施工图纸。 二、模板支撑体系设计说明: 2.1上海世茂佘山国际会议中心暨酒店模板支撑采用“满堂红”体系:排架间距1000×1000,步距1800; 2.2验算:立杆稳定性验算(取1m2计算面积) 1.相关参数: 扣件:直角,旋转扣件(抗滑)为8.0KN 钢管:φ48 t=3.5mm A=4.89cm2 2.按不组合风荷载时:

N/φA≤f 其中N:模板支架立杆轴向力设计值; N=1.2∑N GK +1.4∑ N GK 1.按最高梁900考虑,其中∑N GK——模板及支架自重、新浇 砼自重、钢筋自重轴向力的总和 ∑ N GK =0.9+24×1×0.9+1.5=24kN ∑N GK——施工荷载及振捣荷载轴向力总和 ∑N GK =1.0+2.0=3.0kN 则 N=1.2∑ N GK +1.4∑ N GK =1.2×24+1.4×3=34 kN φ——轴心受压构件稳定系数,应根据长细比入值表求得 λ=l/i=1.8÷(1.58×10-2)=113.92 查表得φ=0.489 N/φ×A=(34×103)÷(0. 489×4.89×10-4) =1.42*108

墙模板计算书

墙模板计算书 齐家工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 墙模板的计算参照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。 根据《建筑施工手册》,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2; 墙模板的总计算高度(m):H=3.00;模板在高度方向分 2 段进行设计计算。 第1段(墙底至墙身高度1.50米位置;分段高度为1.50米): 一、参数信息 1.基本参数 次楞间距(mm):150;穿墙螺栓水平间距(mm):450; 主楞间距(mm):450;穿墙螺栓竖向间距(mm):450; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 主楞材料:圆钢管;主楞合并根数:2; 直径(mm):48.00;壁厚(mm):2.50; 3.次楞信息 次楞材料:木方;次楞合并根数:2; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4.面板参数

面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):14.00; 面板弹性模量(N/mm2):6000.00;面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9000.00; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50; 钢楞弹性模量E(N/mm2):206000.00;钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00; 墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: F=0.22γtβ1β2V1/2 F=γH 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取1.500m/h; H -- 模板计算高度,取1.500m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200;

栏杆计算

外装饰工程 建筑护栏 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 安徽省凌志实业发展有限责任公司二〇一六年九月二十一日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料........................................... 错误!未定义书签。 幕墙及采光顶相关设计规范: ........................................ 错误!未定义书签。 建筑设计规范:.................................................... 错误!未定义书签。 玻璃规范:........................................................ 错误!未定义书签。 钢材规范:........................................................ 错误!未定义书签。 胶类及密封材料规范:.............................................. 错误!未定义书签。 相关物理性能等级测试方法: ........................................ 错误!未定义书签。 《建筑结构静力计算手册》(第二版) .................................. 错误!未定义书签。 土建图纸:........................................................ 错误!未定义书签。 2 基本参数............................................................. 错误!未定义书签。 栏杆所在地区...................................................... 错误!未定义书签。 地面粗糙度分类等级................................................ 错误!未定义书签。 抗震设防.......................................................... 错误!未定义书签。 3 栏杆承受荷载计算..................................................... 错误!未定义书签。 风荷载标准值的计算方法............................................ 错误!未定义书签。 计算支撑结构时的风荷载标准值 ...................................... 错误!未定义书签。 计算面板材料时的风荷载标准值 ...................................... 错误!未定义书签。 垂直于栏杆平面的分布水平地震作用标准值 ............................ 错误!未定义书签。 平行于栏杆平面的集中水平地震作用标准值 ............................ 错误!未定义书签。 作用效应组合...................................................... 错误!未定义书签。 4 栏杆横杆计算......................................................... 错误!未定义书签。 栏杆横杆荷载计算.................................................. 错误!未定义书签。 栏杆横杆在水平荷载作用下的强度计算 ................................ 错误!未定义书签。 在水平荷载作用下横杆挠度计算 ...................................... 错误!未定义书签。

铝合金窗结构设计计算书

铝合金窗结构设计计算书基本参数: 上海地区门窗所在位置标高=20.000(m) Ⅰ.设计依据 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 GB/T 7106-2002 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T 7107-2002 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T 7108-2002 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 GB/T 8484-2002 《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》 GB/T 8485-2002 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T 11976-2002 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006年版) 《铝合金门》 GB/T 8478-2003 《铝合金窗》 GB/T 8479-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2007版)》 Ⅱ.参考资料 窗的性能分级表 主要依据: 《铝合金窗》GB/T 8479-2003 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2002 窗的主要性能 窗的性能应根据建筑物所在地区的地理、气候和周围环境以及建筑物的高度、体型、重要性等选定。 1 抗风压性能 分级指标值P3按表7规定。 表 7 抗风压性能分级 单位为千帕 在各分级指标值中,窗主要受力构件相对挠度单层、夹层玻璃挠度≤L/120,中空玻璃挠度≤L/180。其绝对值不应超过15mm,取其较小值。 2 水密能性 分级指标值△P按表8规定。 表8 水密性能分级 3气密性能 分级指标值q1,q2按表9规定。 分级指标值K按表10规定。 表10 保温性能分级 分级指标值R W按表11规定。 表11 空气声隔声性能分级 单位为分贝 6 分级指标值T r按表12规定。

模板方案及完整计算书

模板施工方案 XXXXXX宿舍楼

编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________ xxxxxx有限公司 、编制依据 1 、 xxxxxx宿舍楼工程施工图纸,施工组织设计 2 、 建筑施工手册(第五版) 3 、 建筑施工规范大全 4、_、 建筑施工现场检查手册等工程概况 1 、 xxxxx佰舍楼工程,位于xxxxxxx。工程结构形式为剪力墙结构,基础为条形基础与平板式筏 板基础,建筑面积3797.22平米,地上六层,建筑高度22.05米。 三、施工准备 1 、 据工程各构件尺寸提出模板工程详细计划,包括:模板、钢管、扣件.加固穿墙螺栓.蝶形卡 及木方子等。 2 、 材料部门按计划组织周转工具进场。 3 、模板支设以前,应做好各种预留.预埋及钢管隐验。 四、施工方法 (一)墙模板工程 剪力墙全部采用木模板配o 14穿墙螺栓,用0 48X 3.5钢管和5X 10方木作为横纵龙骨进行加固。龙骨横向间距700,纵向间距20;穿墙螺栓水平方向间距700,垂直向间距600。为保证剪力墙位置及断面尺寸正确,支模前,在水平钢筋上放置定制好的混凝土支撑。

施工方法:模板位置弹好以后,先安一面模板,相邻模板搭接要紧密,然后安装斜撑及穿墙螺栓。清扫干净墙内杂物,安装另一侧模板。安装完后,安装纵横龙骨,先安纵向(用铅丝临时固定),后安横向,同时用穿墙螺栓外垫碟形卡,两端拧上双螺母固定,调整斜撑并拧紧穿墙螺栓螺母,必须保证模板牢固可靠。 验收要求:模板位置误差w 5mm,垂直误差w 6mm . 注意事项: (1)支模前先复标高及内外墙线位置,看不清线或受钢筋位移影响不支模; (2)支模前,模板表面要涂刷隔离剂; (3)外围剪力墙所用穿墙螺栓中间必须加止水片。 (二)柱模施工柱模施工采用木模板,钢管柱箍竖向龙骨、斜撑和对拉螺栓进行加固、找正。 施工方法: (1)首先根据柱断面尺寸配模。 (2)模板安装前,先配置对拉螺栓(作用及方法同前),安装时从一面开始安装,安装完毕后安装钢管柱箍(用0 48X3.5钢管及十字扣件拉紧),然后调整至正确位置再进行加固, 柱箍间距400—600mm。 (3)安装竖向钢管龙骨,用以竖向调直及增加柱模整体性。 (三)梁模板施工; 梁底模板根据图纸设计尺寸情况进行整体配模,待梁底支撑脚手架搭设完毕后进行入模、调整位置、加固,形成梁底模整体。 1、支撑系统: 梁底支撑系统采用双或三排脚手架,全部使用0 48X 3.5钢管、扣件搭设。 所有支撑脚手架均设扫地杆,因操作人员行走要求,第一大道横杆高度可为1800mm因为本工程梁较密,固搭设满堂红脚手架。架体搭设时及时加剪力撑。 2、施工方法: ( 1 )梁模 a. 放梁位置 b. 在梁两侧立钢管支柱(间距400-500mn),支柱下要夯实并铺通长木脚手架板; c. 距地200mm加设纵横扫地杆;距地1800mm 3300mm设纵横水平拉杆。 d. 按梁底标高调整支柱高度,安设梁底支撑龙骨(间距》500mn)并将龙骨找平, e. 安装梁底模,并按施工规范要求起拱; f. 安装两侧模,侧模和底模通过角模进行接连;

玻璃护栏设计计算书

北京XX中心 玻璃护栏 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 沈阳YY幕墙装饰工程有限公司二〇〇九年五月十二日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料........................................................................................... 错误!未定义书签。 幕墙设计规范:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 建筑设计规范:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 铝材规范:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 金属板及石材规范:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 玻璃规范:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢材规范:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 胶类及密封材料规范:................................................................................................. 错误!未定义书签。 门窗及五金件规范:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 相关物理性能等级测试方法:..................................................................................... 错误!未定义书签。 《建筑结构静力计算手册》(第二版) ........................................................................... 错误!未定义书签。 土建图纸:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2 基本参数............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 栏杆所在地区:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 地面粗糙度分类等级:................................................................................................. 错误!未定义书签。 抗震烈度:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 栏杆承受荷载计算............................................................................................................... 错误!未定义书签。 风荷载标准值的计算方法:......................................................................................... 错误!未定义书签。 计算支撑结构时的风荷载标准值: ............................................................................. 错误!未定义书签。 计算面板材料时的风荷载标准值: ............................................................................. 错误!未定义书签。 垂直于栏杆平面的分布水平地震作用标准值: ......................................................... 错误!未定义书签。 作用效应组合:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4 护栏横杆计算....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏横杆荷载计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏横杆强度计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏横杆挠度计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 护栏立杆计算....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏立杆荷载计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏立杆抗弯强度校核:............................................................................................. 错误!未定义书签。 护栏立杆挠度计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 6 栏杆玻璃的计算................................................................................................................... 错误!未定义书签。 玻璃板块荷载计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 玻璃的强度计算:......................................................................................................... 错误!未定义书签。 玻璃最大挠度校核:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 7 附录常用材料的力学及其它物理性能............................................................................. 错误!未定义书签。

高大模板专项施工方案(完整计算书经专家论证)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)模板工程施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: JL—A002

施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。 一、工程概况 工程地下1层,地上门卫1层、实验动物区3层、疫苗厂房及车库2层局部3层。结构形式为框架结构,基础采用独立基础,楼层次梁主要采用井字梁形

式。 二、编制依据 1.本工程施工工程图纸 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 3.《砼结构工程施工质量验收规范》(GBJ50204-92) 4.《建筑施工手册》(第四版) 5.青岛市建筑工程脚手架及模板支撑系统安全管理暂行条例(试行) 6.本工程施工组织设计 7.本公司结累多年的模板施工的实践经验 三、施工条件 现场可用的施工场地相对较大,主体施工时安装4台塔吊,混凝土浇筑为商品混凝土采用混凝土汽车泵。 四、施工部署 根据施工组织设计规定,本工程柱、墙板、梁、顶板均使用覆膜多层板。 五、具体施工方案 5.1 混凝土墙板、框架柱施工 混凝土墙板 混凝土墙体采用覆膜多层板施工,先根据墙体尺寸将若干多层板拼成一大块大模板,然后在组装成墙模。拼装大模板以50×80木方为边框,中间竖向50×80木方为次龙骨,横向为两根48×3.5钢管主龙骨。次龙骨与多层板之间、主次龙骨间用钉子连接,次龙骨间距为100(净间距),主龙骨的间距与拉螺栓的设置相对应。对拉螺栓采用υ14钢筋,竖向间距底部不大于400,中间适当加大,顶部不大于600,横向间距不大于400。模板上墙之前先按照预定的位置打好对拉螺栓孔,并将开孔处用油漆封好,但不能涂在板面上,防止污染墙面。外墙外侧大面模板的基本单元有五块竹胶板(1.22m ×2.44m)拼接成6.1m×2.44m,以此为单元拼墙体模板,不合模数的另行加

天津模板设计方案-计算书

模板工程专项方案 一、工程概况 配料楼工程(包括FC1廊道、混合料转卸楼、FC2廊道),位于天津市大港区北围堤路炼油厂西侧天津耀皮玻璃有限公司厂区内,建筑面积建筑面积2576 m2,檐高37.85m。钢砼独立基础,埋深约为-6.5 m。主楼地下一层,地上四层,±0.00高程 3.85m,上海市机电设计研究院有限公司设计,上海三凯建设监理有限公司监理。 二、模板及支撑系统的支设材料选定 针对工程质量要求及文明施工目标的实现,为了确保混凝土的质量和美观,在材料上选用了18mm九合木胶板作为梁、柱、墙、板的模板,木档采用6×8cm松木方料,支架全部采用φ48-A3钢管。 三、模板安拆施工 A.模板安装前准备工作 a.模板拼装 模板组装要严格按照模板图尺寸拼装成整体,并控制模板的偏差在规范允许的范围内,拼装好模板后要求逐块检查其背楞是否符合模板设计,模板的编号与所用的部位是否一致。 b.模板的基准定位工作 首先引测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线,施工前5线必须到位,以便于模板的安装和校正。 c.标高测量 利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置。 d.竖向模板的支设应根据模板支设图。 e.已经破损或者不符合模板设计图的零配件以及面板不得投入使用。 f.支模前对前一道工序的标高、尺寸预留孔等位置按设计图纸做好技术复核工作。 B.模板支设 1、地下室底板、承台、地梁 ①底板下翻,地梁及承台侧模全部采用砖胎模,为增强基坑边坡强度及稳定性,基槽土方开挖后,由施工员进行放线。外围梁的侧胎模厚为240mm,M5水泥砂浆砌筑。砌体砂浆饱满,以防止基坑外出现的渗水。

凤铝断桥铝门窗热工性能计算书

凤铝断桥铝门窗热工性能计算书 I、设计依据: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 《民用建筑热功设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 相关计算和定义均按照ISO10077-1和ISO10077-2的方法进行计算和定义 II、计算基本条件: 1、设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用本标准规定的计算条件。 2、计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 3、各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1) D(λ):标准光源光谱函数(CIE D65,ISO 10526) R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 4、冬季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=-20℃ 室内对流换热系数:h c,in=3.6 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out

太阳辐射照度:I s=300 W/m2 5、夏季计算标准条件应为: 室内环境温度:T in=25℃ 室外环境温度:T out=30℃ 室内对流换热系数:h c,in=2.5 W/m2.K 室外对流换热系数:h c,out=16 W/m2.K 室外平均辐射温度:T rm=T out 太阳辐射照度:I s=500 W/m2 6、计算传热系数应采用冬季计算标准条件,并取I s= 0 W/m2.计算门窗的传热系数时,门窗周边框的室外对流换热系数h c,out应取 8 W/m2.K,周边框附近玻璃边缘(65mm内)的室外对流换热系数h c,out应取 12 W/m2.K 7、计算遮阳系数、太阳能总透射比应采用夏季计算标准条件. 8、抗结露性能计算的标准边界条件应为: 室内环境温度:T in=20℃ 室外环境温度:T out=0℃ -10℃ -20℃ 室内相对湿度:RH=30%、60% 室外对流换热系数:h c,out=20 W/m2.K 9、计算框的太阳能总透射比g f应使用下列边界条件 q in=α* I s q in:通过框传向室内的净热流(W/m2) α:框表面太阳辐射吸收系数 I s:太阳辐射照度(I s=500W/m2) 10、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005有关规定: (1)各城市的建筑气候分区应按表4.2.1确定。

板模板(扣件式)专项方案含完整计算书

目录 第一章编制依据及工程概况1 第一节编制依据2 第二节工程概况2 第二章施工准备3 第一节技术准备3 第二节物资准备3 第三节劳动力准备4 第四节其它4 第三章主要施工方法4 第一节统一要求4 第二节柱模板6 第三节墙体模板7 第四节梁、板模板9 第五节其它部位模板12 第四章质量标准及技术控制措施14 第一节进场模板的质量标准14 第二节模板分项工程质量要求15 第三节模板工程质量控制19 第五章模板的拆除20 第一节模板拆除原则20 第二节模板拆除施工21 第六章施工安全保证措施21 第一节安全管理组织21 第二节施工技术措施22 第三节其它施工安全措施23 第七章成品保护措施23 第九章安全计算书25 第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 1施工组织设计

《×××××施工组织设计》 2计算软件及版本 广联达施工安全设施计算软件 3工程图纸 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 第二节工程概况

第二章施工准备 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 第二节物资准备 1材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 2机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3周转材料准备 做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作,分批分期进场。 第三节劳动力准备

模板设计计算书(一)

模板设计计算书(一) 模板设计计算书(一)提要:计算底模承受的荷载:梁的底模设计要考虑四部分荷载,模板自重,新浇砼的重量,钢筋重量及振捣砼产生的荷载 模板设计计算书(一) 矩形梁模板和顶撑计算 梁长6.9米,截面尺寸为250*550mm,离地面高m,?梁底钢管顶撑间距为600mm,侧模板立档间距为600mm。木材用红松:fe=10N/mm2fv=/mm2 fm=13N/mm2 1.底板计算 底板计算 抗弯强度验算 计算底模承受的荷载:梁的底模设计要考虑四部分荷载,模板自重,新浇砼的重量,钢筋重量及振捣砼产生的荷载,均乘以分项系数,设底模厚度为4mm。 底模板自重 .2×5××=/m 砼荷重 .2×24××=/m 钢筋荷重

.2×××=/m 振捣砼荷载 .2××=/m 根据《砼结构工程施工及验收规范》的规定,设计荷载值要乘以V=?的折减系数,所以q=×=/m 验算底模抗弯承载力 底模下面顶撑间距为米,底模的计算简图是一个等跨的多跨连续梁,因为模板长度有限,一般可按四等跨连续梁计算,查静力计算表得: L= L= L= L= Mmax=-=-××=·m 按下列公式验算 Mmax/wn≤kfm Mmax/Wn=×106/﹛250/(6×402)﹜=/mm2 满足要求 抗剪强度验算 Vmax==××= Lmax=3Vmax/2bh=3××103/(2×250×40)=/mm2 Kfv=×=/mm2>/mm2

满足要求 挠度验算 验算挠度时,采用荷载标准值,且不考虑振捣砼的荷载 q’=++=/m wA=×q’l4/100EI=××6004/﹛100×9×103×(1/12)×250×403﹜=? 允许挠度为h/400=600/400=> 满足要求 2、侧模板计算 (1)侧压力计算,梁的侧模强度计算,?要考虑振捣砼时产生的荷载及新浇砼对模板侧面的压力,并乘以分项系数1.2。 采用内部振捣器时,新浇筑的普通砼作用于模板的最大侧压力:F=×24×200/20+15×1×1×(2)=/m2 F=24H=24×=/m2 选择二者之中较小者取F=/m2 振捣砼时产生的侧压力为4kN/m2 总侧压力q1==/m2 化为线荷载q=×=/m 验算抗弯强度 按四跨连续梁查表得: Mmax=-=-××=kn·m=- 钢模板静截面抵抗矩为

门窗计算书

北京XX大学体育馆 门窗 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 沈阳YY幕墙工程有限公司二〇〇六年三月二十九日

门窗设计计算书 一、计算引用的规范、标准及资料 1.幕墙设计规范: 《建筑幕墙》 JG3035-1996 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT014-2001 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》 GB/T15226-94 《建筑幕墙风压变形性能测试方法》 GB/T15227-94 《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》 GB/T15228-94 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T18575-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 2.建筑设计规范: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002 《高层民用钢结构技术规程》 JGJ99-98 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(2001版) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2001 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2000 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 《中国地震烈度表》 GB/T17742-1999

模板支架计算书

模板支架 计 算 书

一、概况: 现浇钢筋砼检查井,板厚(max=200mm),最大满包截面为300×600 mm,沿梁方向梁下立杆间距为800 mm,最大层高4.7 m,施工采用Ф48×3.5 mm钢管搭设滿堂脚手架做模板支撑架,楼板底立杆纵距、横距相等,即la=lb=1000mm,步距为1.5m,模板支架立杆伸出顶层横杆或模板支撑点的长度a=100 mm。剪力撑脚手架除在两端设置,中间隔12m-15m设置。应支3-4根立杆,斜杆与地面夹角450-600。搭设示意图如下: 二、荷载计算: 1.静荷载 楼板底模板支架自重标准值:0.5KN/ m3 楼板木模板自重标准值:0.3KN/m2 楼板钢筋自重标准值:1.1KN/ m3 浇注砼自重标准值:24 KN/ m3 2.动荷载 施工人员及设备荷载标准值:1.0 KN/ m2 掁捣砼产生的荷载标准值:2.0 KN/ m2 架承载力验算: 大横向水平杆按三跨连续梁计算,计算简图如下:

q 作用大横向水平杆永久荷载标准值: qK1=0.3×1+1.1×1×0.16+24×1×0.16=4.32 KN/m 作用大横向水平杆永久荷载标准值: q1=1.2 qK1=1.2×4.32=5.184 KN/m 作用大横向水平杆可变荷载标准值: qK2=1×1+2×1=3KN/m 作用大横向水平杆可变荷载设计值: q2=1.4 qK2=1.4×3=4.2 KN/m 大横向水平杆受最大弯矩 M=0.1q1Ib2+0.117q2Ib2=0.1×5.184×12+0.117×4.2×12=1.01 KN/m 抗弯强度:σ=M/W=1.01×106/5.08×103=198.82N/ m2<205N/ m2=f 滿足要求 挠度:V=14×(0.667 q1+0.99 qK2)/100EI =14×(0.667×5.184+0.99×3)/100×2.06×105×12.19×104 =2.6 mm<5000/1000=5 mm滿足要求 3.扣件抗滑力计算 大横向水平杆传给立杆最大竖向力 R=1.1q1Ib+1.2q2Ib=1.1×5.184×1+1.2×4.2×1=10.74KN>8KN,不能滿足,应采取措施,紧靠立杆原扣件下立端,增设一扣件,在主节点处立杆上为双扣件,即R=10.74KN <16KN,滿足要求。 4.板下支架立杆计算: 支架立杆的轴向力设计值为大横杆传给立杆最大竖向力与楼板底模板支架自重产生的轴向力设计值之和,即: N=R+0.5×1.2+10.74+0.5×1.2=11.34KN

相关文档