49.3 m 正负零绝对标高50.6 m 地下室底板底绝对标高=50.6-4.8-0.4=45.4 m 单桩抗拔承载力特征值计算:

上部结构自重(0.4+0.18)*25+(0.2+0.1)*20=20.5kN/m^2水浮力设计值10*(49.3-45.4)=39kN/m^2单桩抗拔承载力特征值((39-20.5)*8.2*8.2)/3=414.6466667kN

实取:450kN

抗拔桩桩芯砼高度计算(Φ500mm,内径Φ250mm):

桩内直径Φ250mm

桩芯砼灌注长度 2.5m

抗拔承载力设计值630 kN

桩芯砼強度等級C 30

桩芯砼与桩内壁粘结强度设计值?n 0.35N/mm^2

桩芯砼抗拉计算值=0.321019108N/mm^2

0.35N/mm^2满足砼抗拉要求!

抗拔桩桩芯钢筋计算:

实配钢筋:25mm

钢筋抗拉强度标准值?yk 400N/mm^2

实配钢筋根数:6实配配筋面As 2943.75mm*mm 桩芯砼抗拉计算值=:214.0127389N/mm^2

400N/mm^2满足钢筋抗拉要求!

接桩节点焊缝计算

对接焊缝受拉强度设计值?tw 120N/mm^2

对接焊缝厚度8mm

桩直径Φ500mm

抗拔承载力标准值900 kN

对接焊缝抗拉计算值71.65605096N/mm^2

120N/mm^2

满足焊缝抗拉要求!抗浮水位设计标高(取场地左

下角兰景北路路面绝对标高)

桩身侧摩阻力计算(选最不利孔位ZK19)

450kN

满足抗拔要求!