文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (工作规范)土建类两种人安全规程考试题库(变电工作票)

(工作规范)土建类两种人安全规程考试题库(变电工作票)

(工作规范)土建类两种人安全规程考试题库(变电工作票)
(工作规范)土建类两种人安全规程考试题库(变电工作票)

土建类“两种人”安全规程考试题库(变电工作票)

一、判断题

1.任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。(√)

2.为便于现场修改,确保与现场要求一致,填写工作票可用铅笔填写。(×)

3. 开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。(√)

4.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。(√)

5. 所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。(√)

6.工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×)

7.工作票签发人的主要安全职责是审核工作的必要性,可以无须关心工作票上所填安全措施是否正确完备。(×)

8.专责监护人不得兼做其他工作。(√)

9.工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员。(√)

10.间断后继续工作,无需通过工作许可人。(√)

11.无工作负责人或监护人带领,工作人员也可以进入工作地点。(×)

12.临时遮栏可用铝合金、干燥木材、橡胶或其他坚韧材料制成。(×)

13.严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。(√)

14.不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近将火炉或喷灯点火。(√) 15.

16.高处作业时上下传递物件应用绳索栓牢传递,但可以上下抛掷小工具。(×)17. 当工作需要但安全距离无法保证时,可考虑通过限制作业人员肢体活动的方式来满足安全距离。(×)

18.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者,是不停电工作。(√)19、只要有领导在场监督,在电气设备上工作就可以不用填写工作票。(×)

20、在高压设备上工作,必须完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。(√)

21、对于简单的工作,一个工作负责人可以发给两张工作票。(×)

22、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。(√)

23、工作票签发人可以作为该项工作的工作班成员。(√)

24、工作负责人负责提出正确完备的工作所需的安全措施。(√)

25、工作负责人不用负责检查值班员所做的安全措施是否符合工作要求。(×)

26、土建工作与电气设备无关,可以不办理工作票,但应得到值班人员的许可。(×)

27、生产性建筑设施修缮需要高压设备停电的,办理变电站第三种工作票。(×)

28、所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。(×)

29、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,即使在不同地点工作,工作票也不用详细填明主要工作内容。(×)

30、“工作许可人是否合适”是工作票签发人的安全责任。(×)

31、外单位人员进入变电站工作时,可以使用自己单位的工作票。(×)

32、对接收的工作票中所列内容有很小的疑问,工作票接收人无须向工作负责人询问清楚。(×)

33、在工作票中工作内容或工作地点不清时,值班负责人应拒绝接收工作票。(√)

34、工作许可人可兼任该项工作的工作负责人。(×)

35、对本单位班组,工作许可人可以只在值班室向工作负责人交待所完成的安全措施并办理许可手续。(×)

36、一个工作负责人在同一变电站内的同一许可工作时段内只能持有一张工作票。(√)

37、同一工作人员参加另外一项工作时,应在“备注”栏注明人员变动情况。(√)

38、在不需变更或增设安全措施的情况下,工作负责人可自行增加工作任务。(×)

39、工作负责人可以根据工作自行变更安全措施。(×)

40、工作许可人可以根据系统运行需要自行变更安全措施。(×)

41、工作过程中因工作需要变更安全措施时,应经工作许可人同意,但无须在工作票内反映。(×)

42、在无人值班变电站持变电第二种工作票工作,且不需要值班人员现场办理安全措施时,可以使用电话许可。(√)

43、当同一工作票多班组工作时,工作负责人不必进行安全技术措施交底,由各班组负责人分别执行。(×)

44、工作班成员无须关心现场安全措施是否适应实际工作。(×)

45、工作班人员在工作中无须关心其他成员的工作安全。(×)

46、在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,工作负责人方能参加工作。(√)

47、

48、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替。(√)

49、当日工作间断时,所有安全措施必须拆除。(×)

50、工作间断后,第二天恢复工作前,工作负责人无须重新检查安全措施。(×)

51、工作票中工作终结时间只超过计划工作时间2分钟,该工作票不必办理延期手续。(×)

52、工作延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理。(√)

53、全部工作完毕后,部分工作人员仍在清理工作现场,工作负责人也可办理工作终结手续。(×)

54、工作负责人在办理完终结手续后,发现有问题需要处理,可在未送电前继续进行工作。(×)

55、工作票中计划工作时间不包括停送电操作所需的时间。(√)

56、工作票的计划工作时间没有超过15天,若工作任务不能按批准期限完成,通过办理延期手续可以超过15天时间。(×)

57、变电第三种工作票不用签发。(√)

58、安全技术交底单应作为附件和工作票一并保存。(√)

59、外单位(包括多经企业)办理工作票时实行双签发。(√)

60、外单位没能提供已审核的施工方案,值班负责人应拒绝接收其工作票。(√)

61、工作票的样票经过严格的审核和批准,在进行现场作业时,可直接使用样票工作。(×)

62、已实行计算机“两票”管理系统办票的单位,不允许外单位手工填写办票。(×)

63、工作票中填写的计划工作时间已过期,可进行修改后办理许可手续。(×)

64、工作票中设备编号修改后该工作票属于不规范票。(×)

65、工作票中工作班人员同实际人名不符属于不规范票。(×)

66、工作票中需办理工作间断手续而未办理或记录不全,该票属于不规范票。(×)

67、工作间断中现场安全措施有变动时未按规定办理工作间断手续的,该工作票属于不规范票。(×)

68、未经许可人同意擅自增加工作内容的工作票属于不合格票。(√)

69、增加工作内容时需变更或增设安全措施而未重新办理工作票,该工作票属于不合格票。(√)

70、工作票中工作票签发人不具备资格的,或冒签名、漏签名属于不合格票。(√)

71、工作票编号未按要求填写,该工作票属于不合格票。(×)

72、工作终结或工作票终结后票面未按规定盖章,该工作票属于不规范票。(√)73.可以登在石棉瓦屋顶上进行工作。(×)

74.搭脚手架所用的杆柱可采用木杆、竹竿或金属管。(√)

75.搭脚手架所用的木杆应采用剥皮杉木或其他各种坚韧的硬木。(√)

76.搭脚手架所用的竹竿应采用青嫩的竹子。(×)

77.为了方便起见,可以使用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规

脚手架。(×)

78.脚手架接近带电体时,应做好防止触电的措施。(√)

79.在工作过程中,工作人员可以根据需要随意改变脚手架的结构。(×)

80.当移动脚手架时,脚手架上正在工作的人员可以不用下来。(×)

81.移动式脚手架已位于工作地点后,应即将活动部分可靠地绑牢固定,然后将脚手架本身与建筑物绑住。(√)

82.梯子的横木须嵌在支柱上,不准使用钉子钉成的梯子。(√)

83.工作人员可以登在距梯顶0.8m的梯蹬上工作。(×)

84.禁止把梯子架设在木箱等不稳固的支持物上或容易滑动的物体上使用。(√)85.在通道上使用梯子时,应设监护人或设置临时围栏。(√)

86.梯子不准放在门前使用,有必要时,应采取防止门突然开启的措施。(√)87.人在梯子上时,可以移动梯子。(×)

88.在脚手架拆除区域内,禁止与该项工作无关的人员逗留。(√)

89.可以采用挖空底脚的方法挖掘土石。(×)

90.沿轨道边缘进行挖土时,应设围栏或设专人监视车辆的来往,以防危险。(√)91.在交通拥挤地点、广场或施工区域进行挖掘沟道、井坑、基坑工作,应在其周围设置围栏及警告标志,夜间设红灯示警。(√)

92.禁止一切人员在基坑内休息,防止土方坍落伤人。(√)

93. 学会紧急救护法,特别要学会触电急救,是电气工作人员必须具备的条件之一。(√)

94. 电气设备停电后,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。(√)

95. 工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者,是不停电工作。(√)

96、验电前,应先在有电设备上进行试验,以确证验电器良好。(√)

97、高压验电必须戴绝缘手套。(√)98、验电后因故中断未及时进行接地,再次进行接地时可不验电。(×)

99、对于可能送电至停电设备的各方面都要装设接地线。(√)

100、紧急救护的基本原则之一是在现场采取积极措施保护伤员生命。(√)

101、可用电线、铁丝、细绳作止血带使用。(×)

102、如触电者处于高处,解救时应采取预防高处坠落的措施。(√)

103、低压触电时,救护人员可使用干燥的木棒解脱触电者。(√)

104、救护人员在对高压触电者抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。(√)

105、触电伤员如意识丧失,应用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。(√)106、未经医务人员同意,受电灼伤人员的灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。(√)107、对于停电设备可能产生感应电压的无须装设接地线。(×)

108. 进入高空作业现场,应戴安全帽。(√)

109、工作监护人是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。(√)

110.

111. 严禁敲击、碰撞乙炔气瓶。(√)

112. 工作班成员不包括参与工作的厂家人员、吊车驾驶员。(×)

113. 安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等登高工具试验或外观检查不合格的可留作备用或降低要求使用。(×)

114、严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。(√)115、任何作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(√)

116. 工作班人员对所做现场安全措施不得提出异议。(×)

117. 保证安全的技术措施有停电、验电和挂接地线。(√)

118、进行石坑、冻土坑打眼时,打锤人应戴棉纱手套。(×)

119、挖坑前,必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系,明确地下设施的确

实位置,做好防护措施。(√)

120.工作监护人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全应认真监护,及时纠正不安全的动作。(√)

121.在电缆井内工作时,电缆井口应盖好。(×)

122. 烧伤急救未经医务人员同意,灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。(√)

123. 挖掘电缆的工作应在有经验的人员交代清楚后才能进行。(√)

124. 在对触电伤者进行通畅气道工作时,应该用枕头或其他物品垫在伤员头下。(×)125. 梯子必须结实牢固,且梯子的两端装上防滑护套。 (√)

126. 当现场没有合适的接地线时,为方便工作,可用架空导线作为接地线。(×)127.在施工现场,如所带接地线不足时,可用铝线代替。(×)

128. 不合格的绝缘工具应及时检测或报废,不得继续使用。(√)

129、在松软土地挖坑,应有防止塌方措施。(√)

130. 工作负责人的主要安全职责是正确安全地组织工作,可以无须检查工作票所载安全措施是否正确完备。(×)

131、挖掘电缆沟时,在挖出的土堆起的斜坡上可放置需要使用的工具和材料。(×)132.班组人员因故离开工作现场返回工作地点时,不重新核对设备名称、编号、位置,即可继续工作。(×)

133.高处作业不得坐在平台、孔洞边缘,不得骑坐在栏杆上,不得站在栏杆外工作或凭借栏杆起吊物件。(√)

134.高处作业区附近有带电体时,传递绳应使用干燥的金属线。(×)

135.施工场所应保持整洁,垃圾或废料应及时清除,做到“工完、料尽、场地清”,坚持文明施工。(√)

136.对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权拒绝施工。(√)137. 施工人员严禁酒后作业。(√)

138. 坑底面积超过2m2时,可由2人同时面对面挖掘作业。(×) 139. 在有电缆、管道等地下设施的地方进行土石方开挖时,应有相应的安全措施并派专人监护;严禁用冲击工具或机械挖掘。(√)

140. 氧气瓶应涂天蓝色,用红色标注“氧”字。(×)

141. 外单位没能提供已审核的施工方案、“安全技术措施交底单”,值班负责人有权拒绝接收其工作票。(√)

142.在变电站内从事的不需运行设备停电土建工作,必须办理变电站第三种工作票。(√)

143.工作票中工作延期时间错误,该工作票应予以作废。(√)

144.施工单位的专(兼)职安全员可以担任工作票签发人。(×)

145.工作票不得电话签发,但可以由具备工作票签发人资格的其他人代签发。(×) 146.“结合实际对工作班人员进行工作前技术及安全措施交底”是工作负责人的安全责任。(√)

147.一张工作票工作负责人只能变更一次。(√)

148.一份工作票,延期手续最多只能办理两次。(×)

149.在无人值班变电站,可以电话办理工作票延期手续。(√)

150.外单位人员担任工作负责人的第一、二种工作票终结手续必须现场完成。(√)

二、选择题

1.需要变更工作班中的成员时,须经( B )同意。

A.工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人

2.需要变更工作负责人时,应由( C )将变动情况记录在工作票上。

A.工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人

3.若扩大工作任务,必须由工作负责人通过 ( A ),并在工作票上增填工作项目。A.工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人

4. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是( A )。)

A、0.70米

B、1.0米

C、1.5米

5. 电压等级为35kV及以下的设备不停电时的安全距离是( C )。

A、0.35米

B、0.70米

C、1.0米

6. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。

A、1.0米

B、1.5米

C、3.0米

7. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。

A、1.0米

B、1.5米

C、3.0米

8. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。

A、3.0米

B、4.0米

C、5.0米

9.完成工作许可手续后,( B )应向工作班人员交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项。

A.工作许可人 B. 工作负责人(监护人) C. 工作票签发人

10.若工作负责人需要长时间离开现场,应由()变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。

A.原工作许可人 B. 原工作负责人 C. 原工作票签发人

11.工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由( A )执存。

A.工作负责人 B. 工作许可人 C. 工作票签发人

12.若须变更或增设安全措施者,必须( C )。

A.经工作许可人同意,并做好安全措施

B. 经工作负责人同意,并做好安全措施

C. 填用新的工作票,并重新履行工作许可手续工作票签发人

13.在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( B )。

A.外面 B. 里面 C.上面14.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应( A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

A、两人放倒

B、单人竖直

C、两人竖直

15、( B )系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

A、运行中的电气设备

B、运用中的电气设备

C、备用中的电气设备

16、《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在( B )者为高压。

A、380V以上

B、250V以上

C、10kV及以上

17、电气工作人员的体格检查约( B )一次。

A、一年

B、两年

C、三年

18、电气工作人员对《电业安全工作规程》应( B )考试一次。

A、每4年

B、每1年

C、每2年

19、电气工作人员因故间断电气工作连续( C )以上者,必须重新进行《电业安全工作规程》考试,合格后方能恢复工作。

A、一个月

B、二个月

C、三个月

20、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点( B )以内。

A、8米

B、4米

C、5 米

21、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点( A )以内。

A、8米

B、4米

C、5 米

22、一次设备的双重命名不包括( C )。

A、设备名称

B、设备编号

C、设备位置

23、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以( A )。

A、不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

B、不经许可,即行断开有关设备的电源,事后无须立即报告上级。

C、经许可后,即行断开有关设备的电源,事后无须报告上级。

24、在高压设备上工作,应至少由( B )进行。

A、一人

B、两人

C、三人

25、在电气设备上工作,保证安全的组织措施不包括( A )。

A、工作轮岗制度

B、工作间断、转移和终结制度

C、工作监护制度

26、下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:( B )

A、设备轮换制度

B、工作票制度

C、交接班制度

27、下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:( C )

A、停电申请制度

B、交接班制度

C、工作许可制度

28、“结合实际对工作班人员进行工作前技术及安全措施交底”属于( B )安全责任。

A、工作许可人

B、工作负责人

C、工作票签发人

29、在办理工作许可手续之前,工作人员( C )。

A、可现场查看安全措施布置进度

B、应在工作现场摆放好施工用具和仪器

C、不准进入工作现场

30、( C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。

A、工作许可人

B、工作票签发人

C、工作负责人(监护人)

31、包括工作负责人在内的所有工作人员,( A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。A、不得

B、有实际工作经验的可以

C、经许可人同意可以

32、( A )应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人。

A、工作负责人

B、值长

C、工作许可人

33、在( A )时,工作负责人可以参加工作班工作。

A、全部停电

B、部分停电且可能触及带电部分

C、带电作业

34、专责监护人( C )兼做其他工作。

A、在工作负责人同意时可以

B、在人员不致误碰导电部分的情况下可以

C、不得

35、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员( B ),不需再办理转移手续。

A、根据工作进度在转移工作开工前完成

B、在开工前一次做完

C、根据工作负责人的申请完成

36、工作负责人在转移工作地点时,应向( B )交待带电范围、安全措施和注意事项。

A、值长

B、工作人员

C、工作许可人

37、下列哪一项是在全部停电或部分停电的电气设备上工作保证安全的技术措施之一:( B )

A、工作许可

B、装设接地线

C、安全交底

38、下列哪一项是在全部停电或部分停电的电气设备上工作保证安全的技术措施之一:( C)

A、工作监护

B、工作终结

C、悬挂标示牌和装设遮栏

39、验电时,必须用( B )的验电器。

A、经检验合格

B、电压等级合适而且合格

C、相应电压等级

40、当验明设备确已无电压后,应( C )。

A、立即许可工作

B、以手触试证明确无电压

C、立即进行接地操作

41、装设接地线( B ),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。

A、必须先接导体端,后接接地端

B、必须先接接地端,后接导体端

C、上述两种方式均可

42、接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于( B )。

A、20 mm2

B、25 mm2

C、30 mm2

43、接地线必须( B )在导体上。

A、搭接

B、使用专用的线夹固定

C、缠绕

44、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂( C )标示牌。

A、“禁止合闸,有人工作!”

B、“禁止通行!”

C、“止步,高压危险!”

45、在工作地点悬挂( A )标示牌。A、在此工作!

B、禁止合闸,线路有人工作!

C、禁止合闸,有人工作!

46、在工作人员上下用的铁架和梯子上应悬挂( C )标示牌。

A、“禁止攀登,高压危险!”

B、“止步,高压危险!”

C、“从此上下!”

47、构架上工作,在邻近的其他可能发生误登的爬梯上,应悬挂( B )标示牌。

A、“止步,高压危险!”

B、“禁止攀登,高压危险!”

C、“从此上下!”

48、高压试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂( B )的标示牌,并派人看守。

A、“在此工作”

B、“止步,高压危险!”

C、“有电危险!”

49、登高工具的外表检查周期是( A )一次。

A、每月

B、半年

C、一年

50、遇有电气设备着火时,应( A )。

A、立即将有关设备的电源切断,然后进行救火;

B、直接救火;

C、立即离开。

51、对注油设备不能使用( C )灭火。

A、泡沫灭火器

B、干燥的砂子

C、水

52、对带电设备不能使用( B )灭火。

A、干式灭火器

B、泡沫灭火器

C、二氧化碳灭火器

53、在带电设备周围应使用( B )进行测量工作。

A、钢卷尺

B、不含金属丝的线尺

C、皮卷尺

54、关于触电急救的说法,正确的是( C )

A、伤员停止呼吸,即可以判定死亡,可以停止现场抢救

B、伤员没有心跳,即可以判定死亡,可以停止现场抢救

C、只有医生有权做出伤员死亡的诊断

55、触电急救,首先要( C )。

A、报告主管领导

B、保护现场

C、使触电者迅速脱离电源,越快越好

56、触电伤员脱离电源后的处理不正确的是( C )。

A、严密观察,暂时不要站立或走动

B、如神志不清者,应就地仰面躺平

C、摇动伤员头部呼叫伤员

57、心肺复苏法不包括( A )。

A、输血

B. 口对口(鼻)人工呼吸

C、胸外按压(人工循环)

58、创伤急救的原则是( B )。

A、先固定、后抢救、再搬运

B、先抢救,后固定,再搬运

C、先固定、后搬运、再抢救

59、工作票填写应一式( B )。A、一份 B、两份 C、三份

60、在电气场所工作需要高压设备全部停电或部分停电者,应( A )。

A、填用第一种工作票

B、填用第二种工作票

C、填用第三种工作票

61、生产性建筑设施修缮不需运行设备停电者,应( C )。

A、填用第一种工作票

B、填用第二种工作票

C、填用第三种工作票

62、在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验的,办理( B )。

A、填用第一种工作票

B、填用第二种工作票

C、填用第三种工作票

63、紧急缺陷处理可用口头或电话命令,当设备在( C )小时内无法恢复时,则应办理工作票。

A、3

B、5

C、8

64、若扩大工作任务,不必变更或增设安全措施者,必须由工作负责人通过( A )办理,并在工作票上增填工作项目。

A、工作许可人

B、值班调度员

C、工作票签发人

65、若扩大工作任务须变更或增设安全措施者,必须( B )。

A、在工作票增填工作任务和安全措施

B、填用新的工作票,并重新履行工作许可手续

C、办理工作转移手续

66、由工作负责人收执的一份工作票必须经常保存在( C )。

A、变电站主控室

B、作业班组工具车内

C、工作地点

67、因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由( B )确认是否合适。

A、工作许可人

B、工作负责人

C、值长

68、工作期间,工作负责人因故离开工作现场或不能继续履行工作负责人职责时,应经( C )同意。

A、工作许可人

B、值班负责人

C、工作票签发人

69、多天工作,每天工作间断时,由工作班人员清扫工作现场,值班人员开放已封闭的通道,工作负责人将所持工作票( B )。

A、自行保存

B、交回值班员

C、交给工作票签发人

70、第一种工作票延期手续应在( A ),由工作负责人向值班负责人申请办理。

A、工作批准期限前2h

B、工作批准期限到达时

C、工作批准期限前1h

71、工作未完成,其工作票已办理1次延期手续,应( A )。

A、结束原工作票,重新办理工作票

B、在“备注”栏办理延期手续

C、更改计划工作时间以满足工作需要

72、在未办理( C )手续或未经工作负责人同意、工作班人员全部撤离现场前,严禁值班员将工作设备合闸送电。

A、工作转移

B、工作间断

C、工作票终结73、若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理( B ),布置好安全措施后,方可继续工作。

A、工作间断手续

B、新的工作票

C、工作延期手续

74、工作票中的各类时间填写要求是( B )。

A、按照公历年日期和12小时制填写

B、按照公历年日期和24小时制填写

C、以上两种都可以

75、计划性工作的第一种工作票应在( A )交给值班员。

A、工作前一日

B、工作前半天

C、当天

76、工作票中“工作班人员”栏填写了4名成员,该栏目“共____人”中应填写( B )。

A、4

B、5

C、6

77、选用的工作票错误,该工作票属于( A )。

A、不合格票

B、不规范票

C、合格票

78、工作票中“工作要求的安全措施”栏漏填了应拉开的隔离开关,其它内容均符合规定,该工作票属于( B )。

A、不规范票

B、不合格票

C、合格票

79、工作票中设备编号和工作票签发人签名2处出现涂改,其它内容均符合规定,该工作票属于( C )。

A、合格票

B、不规范票

C、不合格票

80、装设接地线地点错误,该工作票属于( A )。

A、不合格票

B、不规范票

C、合格票

81、工作负责人有变更时未办理变更手续,该工作票属于( A )。

A、不合格票

B、不规范票

C、合格票

82、工作票上使用的技术术语不规范,其它内容均符合规定,该工作票属于( B )。

A、不合格票

B、不规范票

C、合格票

83、工作终结后,工作负责人收执的工作票上应加盖( A )印章。

A、“工作终结”

B、“工作票终结”

C、“已执行”

84、凡高处作业必须使用安全带,当使用( C )米以上长绳(后背绳)时,应加装缓冲器。

A、1

B、2

C、3

85、作业现场使用的氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置并可靠固定,氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于( C )。

A、2米

B、5米

C、8米

86、所有气瓶不得靠近明火,安全距离为( C )以上。

A、3米

B、5米

C、10米

87、凡用绳子牵引杆子上山,必须将杆子绑牢,钢丝绳不得触磨地面,爬山路线两侧( A )以内,不得有人停留或通过。

A、5米

B、10米

C、20米

88、爆破基坑应根据土壤性质、药量、爆破方法等规定危险区。以下危险半径不正确的是:( C )

A、一般钻孔闷炮危险区半径为50米

B、土坑开花炮危险区半径为100米

C、石坑危险区半径为100米

89、如遇有哑炮时,应等( C )后再去处理。

A、5min

B、10min

C、20min

90、制作环氧树脂电缆头工作过程中,应采取有效的( C )措施。

A、防触电

B、防电弧

C、防毒和防火

91、敷设电缆时,应有专人统一指挥。电缆走动时,严禁( C ),以防压伤。

A、搬动电缆

B、在电缆两侧站立

C、用手搬动滑轮

92、起重作业时,工作人员必须( B )。A、戴护目镜 B、戴安全帽 C、穿屏蔽服

93、钢丝绳出现下列哪种情况应报废( B )。

A、钢丝绳长期未使用

B、钢丝绳断股者

C、钢丝绳失油

94.脚手架的立杆应垂直。钢管立杆应设置金属底座或垫木。竹、木立杆应埋入地下( C )cm,杆坑底部应夯实并垫以砖石;遇松土或无法挖坑时应绑扫地杆。

A、10~20

B、20~30

C、30~50

95.斜道板、跳板等的宽度不得小于( A )m,并应钉防滑条。防滑条的间距不得大于30cm。

A、1.5

B、1

C、0.5

96.非专业工种人员(B)搭、拆脚手架。

A、可以

B、不得

C、经领导同意,可以

97.严禁在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围( A )m 范围内进行焊接或切割工作。

A、10

B、15

C、20

98.乙炔气瓶涂( B )色,用红色标注“乙炔”字。

A、红

B、白

C、黑

99.机具外露的转动部分及牙口必须装设( C )。

A、红布

B、绳子

C、保护罩

100.电动机具()。

A、必须接地良好

B、可以不用

C、无所谓

101.电动机械工作前应注意以下事项:( B )。

A. 直接正式工作。

B. 先空转1~2min,待运转正常后方可正式工作。

C.空转正常后即可正式工作。

102.操作挖掘机时进铲不宜过深,提斗不得过猛,一次挖土高度一般不得超过( C )m。

A、2

B、3

C、4

103.推土机在建筑物附近工作时,与建筑物的墙、柱、台阶等的距离不得小于( A )m。

A、1

B、2

C、3

104.( C )站在挡土板支撑上传递土方或在支撑上搁置传土工具。

A、可以

B、不宜

C、不得

105.进行焊接与切割作业时,作业点周围(B)m内的易燃易爆物应清除干净。

A、8

B、5

C、10

106.气瓶不得靠近热源或在烈日下曝晒,乙炔气瓶表面温度不应超过( C )℃。乙炔气瓶使用时必须直立放置,严禁卧放使用。

A、20

B、30

C、40

107.关于气瓶的减压器,以下说法正确的是:(A)

A.必须装设专用减压器。

B.可以使用其它气瓶的减压器。

C.可以旧气瓶的减压器。

108、乙炔气瓶使用时必须(B)放置。

A、水平

B、直立

C、45°角斜立

109.点火时应(C),嘴孔不得对人;熄火时顺序相反。

A、同时打开乙炔阀和氧气阀

B、先开氧气阀、后开乙炔阀

C、先开乙炔阀、后开氧气阀

110.挖掘机开挖时遵守下列规定:(C )A、暂停作业时,不能将挖斗放到地面。B、可以利用挖斗递送物件。C、严禁在伸臂及挖斗下面通过或逗留。

111.施工人员( A )在开挖后堆放的松散堆石上行走。

A、不得

B、不宜

C、可以

112.人工清理、撬挖土石方遵守下列规定:(C )

A、应该上、下坡同时撬挖。

B、如设专人警戒,正在作业的人员可以停留于土石滚落下方。

C、作业人员之间应保持适当距离。

113、关于高处作业,以下说法错误的是:(C)

A、人员在转移作业位置时不得失去保护。

B、安全带必须高挂低用。

C、安全带必须低挂高用。

114、当有工作人员高温中暑时,下列采取的措施中不正确的是( C )。

A、口服盐水

B、用冷水降温

C、用厚被子覆盖

115.在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( B )的标示牌。

A、止步,高压危险

B、禁止攀登,高压危险

C、从此上下

116.在挖土坑中留作人行道的土堤,应保持有足够稳定的边坡,或加适当的支撑,但顶宽至少要大于(C )cm。

A、50

B、60

C、70

117.高处作业的平台、走道、斜道等应装设( A )m 高的防护栏杆和18cm 高的挡脚板,或设防护立网。

A、1.05

B、0.9

C、0.85

118.特殊高处作业的危险区,应设围栏及的(C)警告牌,危险区内严禁人员

逗留或通行。

A、“止步,施工重地”

B、“禁止通行”

C、“严禁靠近”

119. 高处作业是指在坠落高度基准面(C)m及以上有可能坠落的高处进行的作业。

A、0.5

B、1

C、2

120. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过(C)m时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。(热安584)

A、0.5

B、1

C、1.5

121. 在(C )级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。(热安592)

A、2

B、4

C、6

122. 脚手架踏板的厚度不应小于( C)cm。(热安595)

A、3

B、4

C、5

123. 梯子的梯阶距离不应大于( A )cm。(热安631)

A、40

B、30

C、20

124. 在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为(B )左右。(热安632)

A、30°

B、60°

C、75°

125. 在软梯上( A )工作。(热安649)

A、只准一个人

B、可以两个人同时

C、经批准,可以两个人同时

126. 拆除脚手架,必须(B )地分层进行。(热安652)

A、由下而上

B、由上而下

C、由前而后

127. 挖掘石方应该(A)施工。(热安802)

A、自上而下

B、自下而上

C、上下同时

128. 在基坑、井坑、地槽边缘堆置土方或其他材料时,堆置土方等物的高度不准超过m。

A、0.5

B、1

C、1.5

129.( C )指以确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。A、工作许可人 B、工作负责人 C、工作票签发人

130. ( B )指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。

A、工作许可人

B、工作负责人

C、工作票签发人

131.计划工作时间是指( B )设备停、送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。

A、包括

B、不包括

C、根据实际确定是否包括

132.“结合现场实际和工作班人员情况,决定是否增加专职监护人进行监护。”是( B )的职责。

A、工作许可人

B、工作负责人

C、工作票签发人

133.在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验的,办理( B )。

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、第三种工作票

134.在已投入运行的高压场地扩建,电气设备已与运行设备连接的,办理( A )。

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、第三种工作票

135.一项工作需要其他班组配合时,可以使用一张工作票,但工作负责人必须由( A )人员担任。

A、被配合班组

B、配合班组

C、两者均可

136.工作负责人未完成对工作票“工作负责人”、“单位和班组”、“计划工作时间”、“工作班人员”、“工作任务”、“工作地点”和“工作要求的安全措施”栏的填写前,工作票签发人( C )工作票。

A、代替工作负责人填写完整后签发

B、代替工作负责人填写完整,并电话知会工作负责人后签发

C、不得

137.值班负责人在审查工作票时发现该份工作票中的计划工作时间不合理,应( C )。

A、与工作负责人沟通,并修改后接收

B、与工作票签发人沟通,并修改后接收

C、拒绝接收

138.第二、三种工作票应在进行工作的( A ),预先交给值班负责人。

A、当天

B、前一天

C、前两天

139.每次间断及开始工作均应由( B )签名并注明时间。

A、工作票签发人和工作许可人

B、工作负责人和工作许可人

C、工作负责人和工作票签发人

140.一次设备或电气系统带有电压,其功能有效,但没有带负荷,该设备或系统处于( A )状态。

A、运行

B、热备用

C、冷备用

141、一次设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态,该设备处于( A )状态。

A、热备用

B、冷备用

C、检修

142、连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于( B )状态。

A、热备用

B、冷备用

C、检修

143、连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地,该设备处于( C )状态。

A、热备用

B、冷备用

C、检修

144.运输及装卸不需运行设备停电者,应( C )。

A、填用第一种工作票

B、填用第二种工作票

C、填用第三种工作票

145.临时遮栏与( B )的距离,不得小于规定的数值。A、停电设备 B、带电部分 C、工作设备

146.三相电力导线A、B、C三相的相别,应分别以( A )颜色标志表示。

A、黄色、绿色、红色

B、红色、黄色、黑色

C、红色、绿色、白色

147.若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理( B ),布置好安全措施后,方可继续工作。

A、工作间断手续

B、新的工作票

C、工作延期手续

148.动火工作必须按要求办理( B ),现场应配置灭火器材。

A、二次措施票

B、动火工作票

C、操作票

149.在工作地点,最多只许有( B )个氧气瓶。

A、1

B、2

C、3

150.以下说法正确的是:( C )。

A、氧气瓶应涂黑色

B、可以使用没有减压器的氧气瓶

C、禁止装有气体的气瓶与电线接触

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

电力安全工作规程考试试卷-变电专业

一、判断题(每题1分) 1、各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权立即报告上级,得到允许后采取必要的紧急措施后撤离作业场所。× 2、在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物,必须经过本单位安监部门的审核许可。× 3、专责监护人临时离开时,必须指定临时的监护人员并通知工作人员。× 4、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。× 5、锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的可以戴防护手套使用。× 6、现场规程宜每2—3年进行一次全面修订、审定并印发。× 7、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。√ 8、禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。√ 9、在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,避免使用金属梯子。× 10、接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。√ 11、发现有人中暑应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部置冰袋等方法降温,并及时给病员口服盐水。严重者送医院治疗。√ 12、高压验电必须戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足,验电时,手必须握在手柄处不得超过护环,人体必须与验电设备保持安全距离。√ 13、防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。√14、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。√ 15、无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须符合正常活动范围与带电设备的安全距离的安全距离。× 16、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备管辖车间有关领导批准,巡视人员应与派出人员之间保持通讯联络×。 17、单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,必须待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。√ 18、雷电时,禁止进行倒闸操作。× 19、单人操作时不得进行登高或登杆操作。√ 20、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。√ 21、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。√ 22、全部停电的工作,系指室内外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁。√ 23、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。√ 24、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。√

《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)学习资料

国家电网公司电力安全工作规程学习资料 (变电部分) 一、单选题(共43题) 1.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( )安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A.人身;B.设备;C.人身和设备;D.人身、电网和设备 答案: D(见《变电安规》4.1) 2.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A.劳动防护用品;B.工作服;C.安全工器具;D.施工机具 答案: A(见《变电安规》4.2.1) 3.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A.事故紧急处理措施;B.紧急救护措施;C.应急预案;D.逃生方法 答案: A(见《变电安规》4.2.4) 4.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。 5.创伤急救;B.触电急救;C.溺水急救;D.烫伤急救 答案: B(见《变电安规》4.3.3) 6.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。 7.生产技术;B.实际操作;C.岗位技能;D.操作能力 答案: C(见《变电安规》4.4.1) 8.作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A.每六个月;B.每年;C.每两年;D.每三年 答案: B(见《变电安规》4.4.2) 9.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.学习培训;B.安全知识教育;C.考试合格;D.电气知识培训 答案: B(见《变电安规》4.4.3) 10.各类作业人员有权拒绝( )。 A.违章指挥和强令冒险作业;B.违章指挥;C.工作负责人的监护;D.参加开工会

DL408—91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

中华人民共和国行业标准 电业安全工作规程 DL408—91 (发电厂和变电所电气部分) 能源部1991-3-18批准 1991-09-01实施 1总则 1.1为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程。 各单位的领导干部和电气工作人员,必须严格执行本规程。 1.2安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,要充分发动群众,依靠群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 1.3本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员)。 各单位可根据现场情况制定补充条文,经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 1.4电气设备分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250V以上者: 低压:设备对地电压在250V及以下者。 1.5电气工作人员必须具备下列条件: 1.5.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 1.5.2具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。 1.5.3学会紧急救护法(附录G),特别要学会触电急救。 1.6电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格、领导批准后,方能参加工作。 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。 1.7任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 1.8对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。对违反本规程者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。 1.9本规程所指的安全用具必须符合附录E、附录F的要求。 2高压设备工作的基本要求 2.1发电厂和变电所的值班工作

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

《安规》考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)GB26860-2011

电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 1范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66 kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有 35 kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220 kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。且是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC

60050-601-1985,MOD) 3术语和定义 GB/T 2900.20—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的) substation (of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500 kV变电站、10 kV变电站。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3 电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。

QGW 《电力安全工作规程变电部分》 无附录

目录 前言 本规程依据《关于委托补充修订〈安规〉的函》(安监一函[2008]12 号)对《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)》进行修订补充形成。 本规程主要内容包括总则和高压设备工作的基本要求,保证安全的组织措施,保证安全的技术措施,线路作业时变电站和发电厂的安全措施,带电作业,发电机同期调相机和高压电动机的检修、维护工作,在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作,在低压配电

装置和低压导线上的工作,二次系统上的工作,电气试验,电力电缆工作,一般安全措施,起重与运输,高处作业等十五部分。 本规程的附录A、附录B附录C附录D附录E附录F附录G附录H附录K附录N附录O、附录P、附录Q 为资料性附录。 本规程的附录I、附录J、附录L、附录M 为规范性附录。 本规程由国家电网公司安全监察质量部提出并解释。 本规程由国家电网公司科技部归口。 本规程起草单位:国家电网公司华东分部、国网上海市电力公司、国网江苏省电力公司、国网浙江省电力公司、国网安徽省电力公司、国网福建省电力有限公司、国家电网公司运行分公司、中国电力科学研究院。 本规程主要起草人:张雷、陆懋德、戴克铭、葛乃成、刘亨铭、聂宇本、方旭初、吴濡生、罗耀国、胡翔、李智勇、孙鹏、刘凯、刘庭、杨振强、韩学军、张印虎、刘昊、肖关荣、张健、杨光亮、张继明、周忠浩。 本规程为首次发布。 国家电网公司电力安全工作规程变电部分 1 范围 本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的安全要求。 本规程适用于在运用中的发电、输电、变电(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气设备上及相关场所工作的所有人员,其他单位和相关人员参照执行。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 3608—2008 高处作业分级 GB 3787-2006 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB 5905 起重机试验、规范和程序 GB 6067 起重机械安全规程

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

电力安全规程考试题【最新】

电力安全规程考试题 一、单项选择题 1、本规程规定了工作人员在( C)应遵守的安全要求。 A检修现场B运维现场C作业现场D抢修现场 2、为加强电力生产现场管理,规范( B ),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A安全管理B各类工作人员的行为C工作流程D作业方法 3、作业人员对本规程应( B )考试一次。 A每半年B每年C每两年D每三年 4、低[电]压:用于配电的交流系统中( D )的电压等级。 A220V以下B 220V及以下C 1000V以下D 1000V及以下 5、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,

经( C )上岗。 A领导批准B 师傅带领C 考试合格D 现场实习 6、因故间断电气工作连续( C )个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A一B二C三D六 7、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( B )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A岗位技能培训B安全知识教育C领导批准D电气知识培训 8、任何人发现有违反本规程的情况,应( C ),经纠正后才能恢复作业。 A批评教育B严肃指出C立即制止D立即汇报 9、进入作业现场应正确佩戴( D ),现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。。

A岗位标识B上岗证C工作牌D安全帽 10、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( D )经常检查、补充或更换。 A技术员B管理员C单人D专人 11、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( C )至少一次。 A半年B一年C两年D 三年 12、作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A创伤急救B溺水急救C触电急救D高空急救 13、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是( C )。 A左侧卧位B右侧卧位C 仰卧位D俯卧位

电力安全规程考试试题.

电力安全规程考试试题(精选集)目录(后面有数字的是页数到安规页里找) 1.电力安全生产的方针是什么? 43 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? 43 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 43 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 43 5.什么叫跨步电压? 43 6.什么叫接触电压? 43 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? 43 8.紧急救护法的基本原则是什么? 43 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 44 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 44 11.发现有人触电如何处理? 44 12.决定触电伤害程度的因素有哪些? 44 13.电流对人体的伤害形式主要是哪两种? 44 14.粉尘对人体的危害有哪些? 45 15.防止火灾的基本措施是什么? 45 16.灭火的基本方法是什么? 45 17.火灾报警的要点有哪些? 45 18.电力生产企业消防的"三懂三会"指什么? 45 19.遇有电气设备着火时,如何处理? 45 20.电缆着火应如何处理?★ 46 21.集团公司防止二次系统人员"三误"是指哪"三误"? 46 22.所有运行人员对防误装置应做到哪"四懂三会"? 46 23.集团公司技术监控管理办法规定九项技术监督的内容是什么? 46 24.集团公司技术监控管理办法规定五项技术管理的内容是什么? 46 25.两措的内容是什么? 46 26.防止电气误操作(五防)的具体内容是什么? 46 27.常见的电气误操作有哪些类型? 47 28.接受电网调度命令的操作要做到哪六清? 47 29.电力生产事故分哪几类? 47 30.事故调查规定"四不放过"的具体内容是什么? 47 31.在事故调查过程中出现那些情况应该从严处理? 47 32.何为违章作业? 47 33.什么是安全生产责任制? 48 34.什么是安全生产工作"五同时"? 48 35.什么是安全性评价? 48 36.安全性评价的内容是什么? 48 37.国家规定的安全色有哪些?其含义分别是什么? 48 38.发电企业实行安全生产目标四级控制的具体内容是什么? 48 39.二十五项反措为防止汽轮机超速对发动机正常解列有何要求? 48 40.应急预案的主要内容是指什么?★ 49 41.集团公司规定的重大危险源是指什么? 49 42.开展危险点分析与控制工作的目的是什么? 49 43.危险点分析与控制对操作人的职责有何要求? 49 44.危险点控制措施的重点是什么? 49 45.安全日活动的主要内容是什么? 49 46.集团公司"交接班制"规定班前会的内

电力安全工作规程(变电部分)考试题库

电力安全工作规程(变电部分)考试题库 一、【单选题】 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的()的电压等级。 A.交流系统中1000V及以下; B.交流系统中1000V以下; C.交(直)流系统中1000V及其以下; D.直流系统中1000V以下; 答案:A 2、为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定《安规》。 A.人身; B.设备; C.人身和设备; D.人身、电网和设备; 答案:D 3、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品; B.工作服; C.安全工器具; D.施工机具; 答案:A 4、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。 A.劳保用品; B.医用绷带; C.创可贴; D.急救用品; 答案:D 5、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施; B.紧急救护措施; C.应急预案; D.逃生方法; 答案:A 6、高压设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()m以内。 A.2; B.4; C.6; D.8; 答案:D 7、因故间断电气工作()者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。

A.三个月以上; B.连续三个月以上; C.六个月以上; D.连续六个月以上; 答案:B 8、倒闸操作要求,操作设备应具有明显的(),包括命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A.命名牌; B.标示牌; C.标签; D.标志; 答案:D 9、倒闸操作要求,在操作中应认真执行()制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。 A.监护录音; B.监护复查; C.操作录音; D.监护复诵; 答案:D 10、高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 A.工具室; B.高压室和保护室; C.高压室; D.低压配电室; 答案:C 11、现场勘察由工作票签发人或()组织。 A.班长; B.技术员; C.工作负责人; D.有经验的工作人员; 答案:C 12、高压电力电缆需停电的工作,应填用()工作票。 A.第一种; B.第二种; C.电力电缆第二种; D.电缆; 答案:A 13、工作负责人允许变更()次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 A.一; B.二; C.三; D.零;

相关文档