文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电压均衡器技术规格书

电压均衡器技术规格书

电压均衡器技术规格书
电压均衡器技术规格书

1.1.1电压均衡器

1.1.1.1概述

1.1.1.1.1适用范围

本技术规格书适用于------------工程额定电压1500V直流接触网高架及地面段用电压均衡器。

1.1.1.1.2供电电压

额定电压DC 1500V

最高电压DC 1800V

最低电压DC 1000V

1.1.1.2采用标准

GB/T 775.1-2006 《绝缘子试验方法: 一般试验方法》

GB/T 775.2-2003 《绝缘子试验方法: 电气试验方法》

IEEE-587-1980,

AS1768-2007,AS1931.1

1.1.1.3供货范围

供货范围包括均衡器及相关安装配套部件、测试仪器。

1.1.1.4主要技术条件、规格和功能

1.1.1.4.1功能要求

高架及地面区间架空地线的防雷接地是通过电压均衡器来实现的,用于防止杂散电流向地铁外部扩散以及雷击时瞬间短接接触网接地侧设备和桥墩地网的连通。防雷接地的电阻值不大于10欧姆(要求电阻数值均等)。均衡器一般露天设置,通常安装在股道边的接触网支柱、电缆托架或地面上。因此,本工程所需均衡器应能长期在各种恶劣的自然环境及频繁的振动环境中保持正常工作。

1.1.1.4.2设备主要技术参数

(1)起动电压:350V±20%

(2)脉冲电流limp:25KA(10/350 us)

(3)最大放电电流:100KA(8/20 us)

(4)绝缘电阻:>1GΩ

(5)电容:<15pF

(6)限制电压:<850V

(7)导线长度:>350mm

(8)适用温度:-40℃~ +60℃

(9)工作原理:气体放电,自动复位

注:此装置一般在自然及恶劣环境下工作。

1.1.1.4.3设备结构

(1)电压均衡器一般安装在电缆托架或支柱上,请供货商提供电压均衡器详细的组成结构和外部接口尺寸;

(2)电压均衡器应有便于安装及接线的附件,方便与接触网系统相关配套引线进行过渡连接,两端导线要大于350mm。

(3)接地端采用放热焊接技术连接;

(4)电压均衡器应便于调整;

(5)电压均衡器在35m/s的风速下不应改变性能或损坏。

1.1.1.5试验和检验

1.1.1.5.1试验

(1)检测报告

供货商或投标厂家应出具国内第三方的权威机构试验检测报告,试验应包括下列项目:

A、起动电压试验;

B、最大通流量试验;

B、绝缘电阻试验;

C、极间电容试验;

D、限制电压试验;

(2)现场检测

电压均衡器及安装附件在现场安装后,进行如下试验:

A、绝缘电阻测量;

采用电阻测试仪检测,正常结果应为1GΩ以上或无穷大;

1.1.1.5.2检验与标准

(1)外观检查

尺寸及外观检查等按GB/T11032中例行试验要求进行。

(2)现场检查

现场检验为产品到仓库后的检验,经买方许可有关各方检验后在到货检验单上签字,检验内容包括下列项目:

型号、数量检验;

外观检验;

若检验中发现有诸如数量、型号和品种与合同不符或产品损坏,供货商或投标厂家应在约定的时间内更换或补充。

(3)标准

要符合及通过国际IEC标准,并且提供IEC报告。

符合中国防雷标准,通过中国气象局防雷检测中心测试,并提供测试报告。

1.1.1.6铭牌和标志

出厂的放电间隙上应有铭牌,铭牌应注明下列项目:

a)制造厂名称;

b)型号、名称;

c)最大放电电流(kA);

d)导通电压(V);

e)使用温度范围;

f)出厂编号;

g)制造日期。

1.1.1.7定期检测试验要求

电压均衡器及安装附件长期处于工作状态的架空接触网上,供货商或投标厂家应对电压均衡器及安装附件进行定期检测试验,以保证电压均衡器的质量和性能满足正常工作的要求。根据接触网的工作性质,要求供货商或投标厂家必须3年进行1次定期试验,试验项目包括:

a)使用电阻仪对电压均衡器进行绝缘电阻测试。

电力电缆技术规格书正式

电力电缆技术规格书 编制: 目次 1.概述....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.标准....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.设计....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1使用环境 ................................................................ 错误!未指定书签。 3.2 导体.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3 绝缘.................................................................... 错误!未指定书签。 3.4 缆芯、填充及内衬层........................................... 错误!未指定书签。 3.5 铠装.................................................................... 错误!未指定书签。 3.5 外护套 ................................................................ 错误!未指定书签。 4.检查和试验........................................................................... 错误!未指定书签。 5.标记....................................................................................... 错误!未指定书签。 6.其它....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.供货方式............................................................................... 错误!未指定书签。……1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC60245) GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电IEC60502

红头文件案例

潍坊亿兴化工科技有限公司滨海(下营) 项目区会议记录 …2012?14号 滨海(下营)项目区办公室 2012年8月24日 会议时间:2012年8月24日8:30 会议地点:亿兴化工办公楼二楼会议室 参会人员:杨洪亭、徐宝成、袁世辰、曹玉峰、袁世东、孙帅、刘兆凯、张广鹏、翟成山、张雪梅、胡悦、陈学武、朱志强 缺席人员:刘丽 关于项目工程进度的会议记录 曹玉峰: 一、上周工作情况汇报: 1、周一到周二用两天的时间到海成设计院进行了设计和进度方面的沟通和对接。在土建方面、工艺流程方面,取得了一些实质性的进展,确定了下一步工作的基本方向和思路。 2、本周同设计院的对接内容、技术交流及进度促进已由袁世东和孙帅整理出了文字方案和总结,部分设计和工艺包的改

动问题,徐总同意后,发往北京通过。 3、本周同能评和安评单位进行了文字性技术沟通,提供了评价所需的技术数据和其他所需资料。 4、本周计划完成公用工程设备的合同签订。 5、本周开始准备消防施工验收所需要的全部文档资料,进行了消防队伍的考察工作,这里边包括很多内容都是设计院方面的,下周袁世东还要到设计院去一趟,把这些工作再确认一下。 6、法兰、管件和管材和配管要深入的做好统计工作,确保不出任何问题,具体由张广鹏负责。 以上是本周所做的基本工作。 二、下周的主要工作计划 1、火炬系统的招标工作。 2、准备做好非标设备的招标工作。非标设备的种类可能会比较多,工作量比较大,由孙帅与设计院做好沟通和采购的基础工作,因为前期的工作中那些非标设备的,还需要和徐总请示一下标准,能满足我们生产就行,另外质量必须达到什么样的一个等级需求,还需要领导来确定一下。孙帅还要继续做好非标设备书的材质等等做出一个具体的表格来。 3、袁世东要做好招标设备的准备工作,像这些招标以前早就提出来了,但是一直没落实涉及的一些东西,具体工作就是流程确认好了以后,开始准备和讨论。

河南省种子加工成套设备技术要求论述(doc 8页)

关于印发《河南省种子加工成套设备 技术要求》的通知

各省辖市种子管理站,巩义市、项城市、永城市、固始县、邓州市、中牟县种子管理站: 根据《中华人民共和国种子法》、《申请主要农作物种子生产经营许可证管理办法》等规定,申请500万以上种子经营许可证的企业,应当具有种子加工成套设备。为了指导种子企业选购设备,根据国家标准、行业标准、产品资料和我省种子加工成套设备建设使用情况,省种子管理站制订了《河南省种子加工成套设备技术要求》。现印发给你们,请结合实际情况,指导种子企业做好设备选型(种子加工设备生产企业产品情况和河南省种子加工成套设备验收办法可上网查询), 保证成套设备建设质量,提高我省种子加工水平。 附件:河南省种子加工成套设备技术要求 二00八年五月四日

附件: 河南省种子加工成套设备技术要求 1.总体要求 1.1种子加工成套设备包括与种子加工要求相适应的加工设备及配套、附属装置,应当能够连续完成种子清选、包衣、计量包装等加工; 1.2加工设备主要包括风筛清选机、窝眼筒、比重清选机、包衣机、计量包装设备及烘干、棉种脱绒、预加工设备; 1.3配套、附属装置包括输送系统、除尘系统、排杂系统、贮存系统、电控系统; 1.4种子加工成套设备生产能力≥3t/h; 1.5成套设备固定安装在加工厂房内,厂房高度、面积、地面处理等满足设备安装条件和种子加工流程要求; 1.6设备及配套附属装置的生产、安装、种子加工质量等应当符合JB/T5683—93《种子加工成套设备技术条件》和有关标准规定。 2.种子加工流程和主要设备 2.1基本流程和主要设备: 风筛清选机→比重清选机→包衣机→包衣种子成膜仓→计量包装设备; 2. 2 可在比重清选机后增加分级机进行玉米分级; 2.3可在风筛清选机前增加脱壳机或除芒机,在比重清选

给排水专业技术要求

给排水专业技术协议 3.1.给排水设计通用要求 3.1.1户内厨卫、公共卫生间、泵房、水箱间、水处理间、消防水池及其余设备间,均应有给排水详细的平面大样及系统图;所有系统均要求画轴测系统图;给排水立管及商铺用水点位置应在平面图中表示(其中立管应有定位尺寸及编号)。 3.1.2应按本设计任务书要求选用材料及设备设施,用水定额按地方标准的接近下限选取,并将其在设计说明中作详尽表述;主要设备表上的设备应注明规格、型号、性能参数。设计说明中应有给排水各系统的设计流量与工作压力等参数的表述。 3.2.给水、排水系统 甲方应在施工图开始前提供市政给水点和污水排放接入点的具体位置及标高。3.2.1在小区给水引入管后分设住宅给水、公建给水(包括商业、会所、幼儿园等)两个独立的给水系统,并设水表单独计量。 3.2. 2 室外各水景、绿化给水、消防补水、室外消火栓从室外给水管网接入并分别设置计量水表(其中室外消火栓不设置计量水表)。 3.2. 3 住宅每单元可设专用给水管道井,多层建筑住户用水的计量装置均集中安装在楼外检查井内,做到分户计量,抄表出户;水管井应合理布置,满足检修抄表的空间需要(平面图画详细)。 3.2.4 甲方应在施工图设计开始前提供本小区的市政供水压力,设计时应充分利用市政自来水管网压力直接供水,高区采用垂直分区并联供水系统, 根据水压需要可设计变频加压供水系统,应满足整个小区高区供水。 3.2.5 住宅设置厨房、卫生间排水、分体空调冷凝水、屋面雨水等排水系统;会所、商业、幼儿园等房间设置相应的给排水系统。 3.2.7排水系统采用重力自流排出室外, 地下室污废水均汇至地下室的集水坑,然后用潜污泵提升排放;卫生间不作同层排水。 3.2.8 当二层或一层单独排水干管跨越架空层(含商铺)或地下层且水平跨度较长时,应分别将该排水横干管接入楼上层排水横干管的下游,接入点在距楼上层最近排水主立管大于2.0米~3.0米处,用45°斜三通接入。 3.2.9 室外分别设置雨水(含分体空调排水)、污废水系统,其中雨水直接排入市政雨水管网, 污废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 3.2.10卫生器具均选用节水型;每户住宅的卫生间内只设置1台电热水器,厨房设1台燃气壁挂炉, 同时保证卫生间能用燃气壁挂炉的热水洗澡;燃气壁挂炉排烟管穿墙的预留洞 D100,中心标高距地为+2.30米;幼儿园设置电热水器为

变压器技术规格书

1 钢铁基地焦化工程 配电变压器 技术规格书 62001ED-03 室主任: 审定人: 编写人: 2013-1

用途 在10千伏三相交流50HZ输变电系统中用来分配电能,变换电压。 1、操作环境 安装场所:变压器室(户内无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所) 2、技术规格 2.1变压器类型:全密封节能电力变压器S10-M系列 2.2相数:三相 2.3频率:50HZ 2.4绝缘液体:矿物油 2.5安装场所:户内安装 2.6冷却方式:油浸自冷 2.7绕组导线材质:铜 2.8额定容量:见表 2.9额定电压:初级电压10kV;二次电压0.4kV。 2.10分接:无载调压,调压范围±5% 2.11系统的接地方式:高压侧中性点不接地,低压侧中性点直接接地。 2.12联结组标号:D,yn11 2.13 800KVA及以上变压器具有报警和跳闸端子的气体继电器 2.14阻抗电压:见表 2.15空载损耗:见表 2.16短路损耗:见表 2.17空载电流:见表 2.18外形尺寸:见表 2.19色标:卵石灰 RAL7032

2.20轨距:见表 2.22附图:共7张 2.23结构要求:本产品铁芯采用优质冷轧晶粒取向电工钢片,450全斜接缝无冲孔结构,芯柱与铁轭等截面。芯柱采用半干性玻璃粘带绑扎或刷固化漆,使片与片粘合在一起。铁轭用槽钢本身的钢性及旁轭螺栓同时夹紧。绕组采用高温度的缩醛漆包圆铜线或纸包扁铜线。高压绕组为层式,低压绕组为双半螺旋式双螺旋式。油箱结构合理杜绝渗漏油,散热器为片式散热器。 2.24 放油阀全铜产品 3、设备制造遵守有关规范及标准 制造设备遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 《电力变压器》 GB/T2461《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《交流电压电器在长期工作的发热》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 GB7354 《局部放电量测量》 10)GB7328 《6~220kV变压器和电抗器的声级测定》 12)DL/T586《电力设备用户监造技术导则》 13)GB/T16927.1~2-1997《高压试验技术》 4、偏差 由我公司在投标文件中提出,在签订合同时由买方(业主)确认。 5、供货范围:

电力电缆技术规格书

C D P 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

园林景观给排水、水景系统工程技术规格书

上海市 嘉定区南翔镇湖畔名邸项目 911北地块 景观给排水、水景系统工程(供应及安装) 技术要求

目录页码 第一节总要求JG/TS/1-1~42 第二节景观给排水系统概述JG/TS/2-1~5 第三节管道与敷设JGTS/3-1~8 第四节阀门与配件JG/TS/4-1~6 第五节排水泵及水景循环泵JG/TS/5-1~3 第六节隔震设备JG/TS/6-1~3 第七节景观给排水及水景系统控制装置JG/TS/7-1~2 第八节测试与试运行JG/TS/8-1~6 第九节景观给排水电气装置JG/TS/9-1~38 第十节标识与油漆JG/TS/10-1~9 第十一节杂类提供品JG/TS/11-1~3 第十二节维修保养要求JG/TS/12-1~5 第十三节设备材料表JG/TS/13-1~1

第一节总要求 1.1定义和责任 1.1.1本文描述的『本承包单位』将代表整个总承包工程中的室外给排水、 水景系统工程承包单位。 1.1.2除下列这些词或句应具有以下提供的含义外,其他词或句的解释应参 阅合同条件的定义。 “建设单位”指业主。 “本承包单位”指“总承包单位”或“建筑总承包单位”,亦包 括“给排水系统工程承包单位”、“消防系统工 程承包单位”、“通风及防排烟系统工程承包单 位”、“强电系统工程承包单位”、“燃气内管 系统工程承包单位”。 “其他承包单位”指除“本承包单位”外的其它专业的承包单位。 “供应” 指购买所需设备包括有关组件并运送到工地的安 装位置,包括所有有关供应部分均适合并需对安 装相配合。 “安装” 指建造﹑装配、联接至完成包括有关组件的测试 和系统调试,包括所有有关安装部分均适合并需 对供应相配合。 “协调” 指本承包单位需根据项目工程进度安排负责与相 关政府部门及其他承包单位就工作内容、工作顺 序及时间节点的衔接上要统筹安排,以保障本工 程顺利进行。 “配合” 指本承包单位和其他承包单位应服从相关政府部 门的要求和总承包工作的安排,与其他承包单位 相互合作,以保障本工程顺利进行。

电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实 施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 。

技术附件及报价N600-99

600Nm3/hPSA制氮设备技术方案及报价 成都华西化工科技股份公司 二OO八年八月十四日

目录 附件一:技术规格书 1、装置工艺流程描述 2、装置的控制功能描述 3、装置的主要技术特点 4、装置的工艺设计基础 5、装置的公用工程消耗 6、装置界区 附件二:国内、外配套件清单 1、非标设备 2、主要机械设备的技术规格 3、程控阀门技术规格及清单 4、化学药剂一览表 5、自控仪表设备技术规格及清单 6、管阀架 附件三:设备分项价格 附件四:质量保证 附件五:资料交付及交付时间

附件六:性能保证值 附件七:工程时间进度表

附件一:技术规格书 1、工艺流程描述 PSA制氮的基本原理是利用吸附剂对不同吸附质选择性吸附能力的不同以 及吸附剂的吸附容量随压力变化而差异的特性。在较高的压力下吸附剂选择性 吸附流过吸附床层气体中的杂质组分(如空气中的绝大O2、CO2、H2O及少量的氮气等),而选择性吸附能力较差的组分(如氮气等)则较顺利地流过吸附剂 床层,从吸附塔顶部排出,形成产品氮气;当吸附剂吸附的杂质达到一定程度 时,吸附剂不再具有吸附杂质的能力,此时需对吸附剂进行再生,变压吸附气 体分离的工艺过程才具有实际意义;吸附剂的再生是通过降低吸附剂的吸附压 力,使被吸附的杂质从吸附剂上解吸出来。 从以上的基本原理可以看出:要使变压吸附气体分离、提纯的产品气体连续稳定,则变压吸附气体分离的工艺过程中至少需两台吸附塔,其中一塔处于吸 附阶段,而另一吸附塔则处于解吸再生阶段,两塔交替进行吸附和再生。 PSA制氮机正是采用上述的基本原理实现氮气从空气中分离、提纯。 其工艺流程简图见附图。其工艺过程如下: 从界区外的空气首先经螺杆压缩机将空气压缩至0.75MPa,然后再进入一冷干机,将空气中的水分经冷冻分离掉,再经过一套过滤器,将原料空气中的 油和灰尘过滤,使之达到PSA制氮对空气质量的要求,再进入由两塔组成的PSA。 PSA由两台吸附塔和一台氮气缓冲罐组成。经PSA后的产品氮气可达到氧含量小于0.4%、露点低于-50℃的要求。 PSA制氮系统的工艺过程如下: 原料空气直接自吸附塔底部进入,吸附塔中装填有制氮吸附剂。当原料空 气流过吸附剂床层时,吸附剂将选择性吸附通过床层的强吸附能力的氧气,而 氮气则顺利的通过吸附剂床层,自吸附塔顶流出,进入氮气缓冲罐,并通过流 量计送出界区。当一台吸附塔处于吸附阶段时,另一台吸附塔则处于再生过程, 两塔交替进行。

垂直压缩站成套设备技术参数

环卫机械设备参数和要求 一、垂直压缩站成套设备(密闭自卸式垃圾车)技术参数和要求: 1. 垂直压缩机构配套、密闭自卸式垃圾车一台; ★2. 采用整体式垃圾箱技术,即压缩仓、储存仓和油缸推铲仓一体; 3. 箱体侧面、底面钢板为不小于10mm高强度钢板(16Mn)制造,确保箱体在高压力、高腐蚀、高磨损情况下使用寿命在6~8以上年; 4. 箱体前门及中门采用液压油缸垂直开启方式; 5. 箱体上卸料装置(推铲)的油缸应平置,保证全部油缸力用于推卸垃圾,推铲采用油缸水平控制方式,同时采用侧面,底面双向滚轮导向,滚轮内安装自润滑轴承,免维护; 6. 推铲顶设有垃圾移位,卸料全过程封闭盖板,防止垃圾从压缩仓翻入推铲仓; 7. 垃圾在被压实后,密度达到0.9t/m3以上; ★8. 压缩油缸采用三联油缸,油缸与压头之间须采用球头联接,三支压缩油缸须采用单油路控制;压头与立柱之间采用导向装置,导向装置须采用可自由转运的浮动滑块,确保压头偏摆时,滑块滑动能大面积与立柱接触,保

证立柱不产生局部变形; 9. 整套油缸的密封件必须采用优质进口密封件; ★10. 电器系统采用PLC程序控制方式,压缩过程为全自动工程;可编程控制器必须采用德国西门子进口件,并留有远程控制接口,关键元件(例如:可编程控制器、断路器、交流接触器、扩展模块、传感器、稳压电源)等必须使用优质进口件,并提供清单; 11. 设有防箱体坠落装置的安全钩装置,安全钩装置的开启与锁紧必须采用液压油缸控制,并实现自动化控制,实现各动作之间的互锁,确保整机安全性。采用进口双联叶片泵,可靠性高,降低整机噪声。所有结构件表面经喷丸(砂)处理,再喷涂高防腐油漆,提高防腐能力和整机寿命。垃圾进料时,可以从二个或者三个方向同时进料。

柴油发电机组技术规格书

柴油发电机组技术规格书 5DK-20 Diesel Generator Set Technical specification 3×600KW/900r/min 文件编号:5DK20-002 FILE CODE:5DK20-002 甲方BUYER: 代表 REPRESENTATIVE: 乙方SELLER: 陕西柴油机重工有限公司SHAANXI DIESEL HEA VY INDUSTRY CO.,L TD 代表REPRESENTATIVE:

) 1.1内AIHA TSU 公司专利技术生产的5DK-20柴油发factured by SHAANXI Diesel Heavy Industry Cooperation, Ltd, selecting 1.2适5DK-20柴油发电机组(600KW/900r/min )的制red by SHAANXI Diesel Heavy Industry Cooperation, Ltd. It is the appendix of the order ) 2.1 ulations :see contract O standards ission requirements and provide EIAPP certificate for yard. TSU standards ents ) 3.1.1 1. 概要(General 容(Conten ) 本规格书规定了由陕西柴油机重工有限公司引进D 电机组的技术要求、质量保证要求和供货要求。 It specifies that the technical requirements,quality guarantee and supply requirements of 5DK-20 diesel generator manu DAIHA TSU licensee. 用范围(Scope of application ) 本规格书适用于陕西柴油机重工有限公司生产的造、试验和验收,是该设备订货合同的附件。 It is suitable for manufacturing, test and inspection of 5DK-20 diesel generator (600KW/900r/min )manufactu contract . 2. 船规和标准(Rule & standard 满足CCS 规范和规则:见合同 CCS Rules and reg 2.2 有关的ISO 标准 According to relative IS 2.3有关的中国国家标准 Relative China National standard 2.4 满足IMO 关于NO X 排放要求,并且提供EIAPP 证书 Fulfilled the IMO standard of NO X em 2.5 有关DAIHATSU 公司的技术标准 According to DAIHA 2.6 制造厂企业标准 According to maker’s standard 3. 要求(Requirem 3.1 概述(General ) 组成(Composition ) DK-20柴油发电机组由柴油机本体、附属设备和发电机组成。

多功能电力监测表技术规格书

多功能电力监测表 技术规格书 Rev.1

目次 1 范围 (2) 2 责任 (2) 3 引用文件 (2) 4 使用条件 (2) 4.1 基本要求 (3) 4.2 功能要求 (3) 4.3 铭牌 (4) 5 技术规格 (5) 6 贮存、安装及运行维护 (5) 6.1 运输、贮存和安装过程中的必要条件 (6) 6.2 安装 (6) 6.3 维护 (6)

1 范围 1.1 智能运维户内多功能电能计量表的设计、选材、制造和检查,特制定本规格书 1.2 本规格书规定了智能运维户内多功能电能计量表的设计、选材、制造和检查的最基本要求。 2 责任 2.1 本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应由需方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足,供方有责任由需方或其它渠道获取可靠信息。2.3 为确保设备的正确安装、操作及维修,供方应提供所有必须的或附加的工具,专用工具和附件的清单。即使这些设备在规格书或数据表中未列出。 2.4 供方应列出并全面描述本规格书与有关法规的不同点。 3 引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 静电放电模拟器校准方法的变化IEC 61000-4-2 试验和测量技术.辐射、射频和电磁场抗干扰试验IEC 61000-4-3 试验和测量技术--电快速瞬变脉冲群抗扰度试验IEC 61000-4-4 试验和测量技术--冲击抗扰性试验IEC 61000-4-5 测试和测量技术--射频场感应的传导干扰抗扰性IEC 61000-4-6 试验和测量技术.工频磁场抗扰度试验IEC 61000-4-8 试验和测量技术.电压暂降、短时中断及电压变化抗扰度试验IEC 61000-4-11 智能电能表功能规范Q-GDW 1354-2013 智能电能表信息交换安全认证技术规范Q-GWD-1365-2013 4 使用条件 户内式:-10℃~45℃(极限-25℃~60℃) 户外式:-25℃~60℃(极限-40℃~70℃) 注:允许在-35℃时储运。 海拔高度:1000m及以下。

制氮机技术规格书

QTD800/97变压吸附制氮装置 主要技术参数及要求 一、性能参数 1.使用环境: 1). 海拔高度:<2000米 2). 环境温度:—10℃—+40℃ 3). 相对湿度:≤90% 4). 噪音:≤70dB 5). 供电电压:380V 50Hz 6). 地震烈度:7级 2.主要技术参数 1).氮气流量:800Nm3/h 2).氮气纯度:≥97% 3).氮气输出压力:0-0.65MPa(可调) 4).电功率:210Kw(含空压机功率) 5).工作方式:24小时连续工作 6). 冷却方式: 风冷 7).制氮方式:PSA变压吸附式 二.PSA制氮设备组成 PSA制氮设备由压缩空气源、空气净化系统、PSA制氮系统组成。 1.压缩空气源 根据对氮气产量的输出压力及纯度,配备一台复盛公司生产的200Kw螺杆式空压机为制氮机提供压缩空气源,空压机的参数如下: A.型号: SA200A B.排气量: 33.5m3/min C.排气压力: 0.85MPa D.功率: 200Kw E.重量:4520Kg 2.空气净化系统 空气净化系统由WS级过滤器、冷冻式压缩空气干燥机、X1级过滤器、XA级过滤器、XAA级过滤器及空气储罐组成,对压缩空气进行

除尘、除水、除油净化处理。精心的选择使得压缩空气经过净化后的指标完全满足分子筛的使用要求,可使得设备长期运转正常,寿命达到10年以上,又能保证使用方的设备运行维护成本降到最低。根据空压机的排气量,各部件选择如下: 1).WS级过滤器 对压缩空气进行初步过滤,除油、除水,滤除大量液体、大颗粒固体。带有压差指示器,指示更换滤芯的最佳时间,提高过滤器的利用率,减少压降。还带有自动排污装置,可靠地排出积聚的杂物。 A.型号:WS800F B.处理气量:48m3/min C.过滤精度:3μm D.残油量:5ppm E.除水率:99% F.容器类别:Ⅰ类 2).冷冻式压缩空气干燥机 利用冷冻原理,对压缩空气进行预冷却,达到除去冷凝水的目的。 A. 型号:JAD-30F B. 处理气量:35m3/min C. 入口温度:≤50 ℃ D.功率: 8Kw E. 冷却方式:风冷 3).X1级过滤器 对压缩空气进一步过滤,除油、除水。完全过滤1v以上的固态粒子和液体微粒。带有压差指示器,指示更换滤芯的最佳时间,提高过滤器的利用率,减少压降。还带有自动排污装置,可靠地排出积聚的杂物。 A.型号:0620FDI X1 B.处理气量:37m3/min C.过滤精度:1μm D.残油量:1ppm 4).XA级过滤器

给排水水泵:产品技术规格书(招标文件).

附件一:产品技术规格书 一、总体要求 1. 水泵的设计应适用于水泵工作的水温、水质及用途。 2. 所有外露的转动轴、连轴器及水泵转动部份必须加上适当的,易拆除的、坚固的镀锌铁网罩,并配有手抽,但此保护罩不应产生震动噪音。 3. 泵和电动机要提供起吊眼,便于起重等设施的工作。 4. 提供厂方的特性曲线及厂方调试报告,并在图上注明水泵工作点。 5. 提供弹簧减震基础,并出具基础尺寸大样图。 6. 泵的特性曲线必须是从负载最大容量到关闭连续地变化的曲线。关闭时压头 应约比设计水头高百分之二十(20%。泵应运行在最高效率点附近,允许在超过设计容量约百分之二十五(25%的情况下运行而不超过停止点。当水泵扬程曲线有转折点时,水泵应能稳定运行(配用功率允许范围内。水泵的特性曲线应较为平坦,适合独立或并联运转操作,关闭扬程不可过高。 7. 水泵在各种条件下(包括关闭扬程和反转时产生的力和力矩(如水泵出口反作用力等将由水泵机组泵体承受,经支座传给水泵基础,上述力和力矩还应包括由于地震和温度引起的力和力矩。在上述条件下应保证产品的安全。 8. 水泵进出口法兰公称直径及公称压力应符合国家有关标准。 9. 每台泵都需经整机测试。测试合格后,应除净泵内积水。泵的外表面应仔细清除铁锈和油污,涂上底漆和面漆。涂漆时不允许有不均匀、裂纹、脱皮、气泡、淤 积等缺陷,露在外部的加工表面应进行防锈处理 10. 所有生活水泵均为不锈钢制品,水泵应选用低噪音节能型水泵,能承受水泵正常工作压力的1.5倍的压力试验

11. 轴承须为双层,机械密封及符合下列的要求 (1采用球式或滚轴式轴承及润滑油装置,和最小的减压装置,以便润滑。 轴承要为SKF,NSK,须承受泵叶轮产生的多余径向推力,避免推力传送到驱动电动机上,轴承是自对中轴承使用寿命应大于50000小时。 (2。 (3机械密封均采用进口产品,采用国际知名品牌博格曼,约翰克兰或者EAGLE 耐磨机械密封,寿命大于30000小时,密封材料采用碳化硅、石墨、FPM,部件设计使用寿命不低于30000小时。 12. 电机防护等级要求IP55及以上,潜污泵IP68及以上;电机绝缘等级为F级. 13. 用电标准:3-380V-50HZ,乙方应提交允许的电压波动范围。 14. 每个电动机应有足够的容量,在它所驱动的泵的整个压头范围内运行时不超过铭牌上规定的功率,电机选用ABB,TOCE或西门子产品。 15. 轴封应为机械密封,符合DIN24960标准;电机性能符合IEC34.1标准。 16材质:泵壳/不锈钢、叶轮/青铜/不锈钢、泵轴/316不锈钢。 17.整泵配有弹性连轴器;水泵进出口有仪表连接;泵体上配有放气和排液接口。 水泵和电动机应安装在同一钢材底座上,电动机底座用可调较基准的螺栓。并提供水泵基础,应提供每台水泵的流量一扬程、流量一轴功率和流量一效率3条电脑选型的性能曲线,并标明所选工况点。 18.o 19.水泵控制柜需通过国家CCC认证。 、潜污泵技术质量要求

110kV等级电力变压器技术规格书

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-004-2009/B 110kV等级的电力变压器 技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程110kV电力变压器采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人:柴芬义王磊杜庆山 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 电子邮箱。

技术员聘用期满个人工作总结

技术员聘用期满个人工作总结 技术员聘用期满个人工作总结【一】 回顾这三个月的工作,在公司领导及各位同事的支持与帮助下,我严格要求自己,按照公司领导的要求,较好地完成了自己的本职工作。三个月的工作时间,将我从一个刚毕业的大学生过渡成为公司的一份子,无论是在思想还是态度都有了很大的转变。现总结如下:公司将我安排在条件保障科作为一名科员,在三个月工作时间的积累认识下,我认为条件保障科所担负的工作使命很重要,在工程实施过程起到承上启下的作用。 在工程实施前要做好征地拆迁的工作并对数量进行核实,为施工单位顺利进场施工作业提供最基础的保证,而征迁工作涉及多个相关部门及各村村民的生活,需要很强的协调沟通能力为基础;对于临时占地的审批,作为建设单位要帮助施工单位协调审批所需相关单位及手续,这时候就需要条件保障科开展工作; 在工程实施过程中对可预见的、临时的或不可预见的事情联系多个部门进行沟通协调,如长安园区内几家企业的土地、地面物、构筑物等的赔偿问题、大桥主线红线内树木砍伐证办理与林业站进行业务上的沟通、大桥主线红线内电力杆线迁改在电业局进行相关手续办理等;对施工单位施工过程中影响周边村民生活的事件要需及时进行酌情处理,避免施工进度造成影响; 在工程实施末期,对施工单位临时占地复垦工作的监督,做好征地拆迁资料整理等。

由此可见我身上的责任很重大,而自己的学识、能力和阅历与任职岗位都有一定的距离,所以不敢掉以轻心,希望通过向书本学习、向周围同事学习、向领导学习来提高自己的工作水平。经过不断学习、不断积累,已具备了一定的办公室工作经验,能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题,在组织管理能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面,都有了很大的提高,保证了本岗位各项工作的正常运行,以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身素质,增强工作的主动性、灵活性;足够的责任心,努力提高工作效率和工作质量。 但也存在一些问题和不足,主要表现在:第一,工作职位对我而言是一个陌生的岗位,许多工作相对我来说都是从未接触过的,以致工作进行不是很顺利,工作效率有待进一步提高;第二,有些工作还不够仔细,一些工作协调的不是十分到位,并且给公司增添工作难度;第三,对待工作的态度不够端正,思想上还未真正的从大学毕业转化到公司工作中去;第四,工作细心度不够,经常在小问题上出现错漏;第五,办事效率不够高,未能及时上传工程实时信息,对领导的意图领会不够到位等。 我知道我的工作表现也许不能让领导感到满意,但我坚信自己能够在今后的工作中表现得更好。从周围同事及领导身上学到了很多做事做人的道理就让我受益匪浅,如在力所能及范围内能处理的事情先处理,这样不会给以后工作增加难度;在思想上、态度上要实事求是,真正做好本职工作。

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

水泵技术规格书

目录 一、技术要求 (1) 1、概述 (1) 2、设计标准 (1) 3、定义 (2) 4、工作条件 (3) 5、基本条件 (3) 6、选型要求 (11)

一、技术要求 1.概述 1.1工程概况 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 1.2地铁亦庄线包括除宋家庄站外5座地下车站及8座高架(地面)车站。本技术规格书主要包括给排水及水消防系统的消防加压泵、消防稳压泵、卧式生活污水排污泵、车站及地下区间立式排水泵、潜污排水泵、出入口排水泵、临时排水泵;通风空调专业空调水系统的冷冻循环水泵及冷却循环水泵等。 1.3各车站及区间采用水泵设备材料表及技术参数详《水泵技术参数核对表》。 1.4本技术规格书并未充分引述有关标准和规范的条文,提出的是最低限度的技术要求,供货商应提供符合本技术规格书和工业制造标准的优质、成熟产品。 1.5本技术规格书作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)GB/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)GB/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)GB/T5656-1994《离心泵技术条件》

电力变压器技术规格书

电力变压器技术规格书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一.概述 朔黄铁路线路全长约585.8km,西起神朔线神池南站,向东经过山西省、河北省终至黄骅港站。设计为国家I级干线、双线电气化铁路,重载路基,正线总长592公里,共计34个车站33个区间。其中,隧道总长约66.367公里,共77个隧道。 二.引用标准 GB 1094 《电力变压器》; GB/T 7328《变压器和电抗器的声级测定》; GB/T7449《电力变压器和电抗器的雷击冲击和操作冲击试验导则》; GB/T 10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》; GB/T 5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》; GB/T 13499 《电力变压器应用导则》; GB/T 15164 《油浸式电力变压器负载导则》; GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T16927.l-1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》 GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术第二部分:测量系统》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》 三.使用环境条件 1. 系统标称电压:10kV。 2. 电源系统接地形式:不接地。 3.安装场所:户外。 4. 海拔高度:≤1000m。 5. 运行环境温度:户外-25℃~+45℃

6. 运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 7. 空气质量:周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染。污秽等级不超过现行GB/T5582中的Ⅲ级。 8. 地震烈度:不超过8度。 四.主要技术参数 1.技术规格 1.1型式:户外油浸自冷式 1.2 额定电压:10±5% /0.4 kV 1.3 额定容量: 30-500kVA 1.4 联结组标号:D,yn11 1.5 频率: 50Hz 1.6 阻抗电压:见下表 1.7 变压器噪音小于40分贝。 1.8 绝缘水平 1.8.1. 高压侧额定短时工频耐受电压有效值:35kV 1.8. 2. 高压侧额定雷电全波冲击耐受电压(峰值):75kV 1.8.3. 高压侧额定雷电截波冲击耐受电压(峰值):85kV 1.9 主要性能指标按下表所列数值

相关文档