文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医用污水处理建设

医用污水处理建设

医用污水处理建设
医用污水处理建设

医用污水处理建设

一、概述

医院污水,尤其是传染病医院、结核病医院污水中,不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质。这些病菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力,有的在污水中存活时间较长,当人们食用或接触被病菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质污染的水或蔬菜时,就会使人致病或引起传染病的暴发流行。通过流行病学调查和细菌学检验证明,国内历次大规模传染病的暴发流行,都与饮用或接触被污染的水有关。例如1987年上海市发生甲型肝炎大面积暴发流行,发病290,000人,死亡11从,系由于带有甲型肝炎病毒的粪船污染了毛蚶所致。近年来,世界上许多国家发生霍乱,暴发面积之广,死亡人数之多,为有史以来所罕见,并且发病多半在不发达国家的沿海地区,据报导,均因饮用水受到病人排泄物污染所致。

病菌、病毒或寄生虫卵能够介水传播的主要原因是污水中病原体的含量大,另一个是病原体对环境理化因素抵抗力强,在环境中的存活率比较高。如大肠杆菌在河水中能存活21~183天,痢疾杆菌能在河水中存活12~92天,霍乱弧菌在河水中能存活0.5~92天。病毒在对环境因素的抵抗力则更强,在污水中肝炎病毒能存活70天,脊髓灰质炎能存活3~4个月,钩端螺旋体能存活30天。非典冠状病毒则仅能在污水中存活3~4天。非典冠状病毒对环境的耐受力虽然不比肝

炎病毒、痢疾杆菌更强,但由于其发病急、传播快、死亡率高,更加以找不出病源和传播途径、对应手段和治疗方法,因此,曾在精神上给人们很大的困扰。

综合以上情况来看,医院污水对人们的危害是严重的,《中华人民共和国水污染防治法》第二十八条规定:“排放含病原体的污水,必须经过消毒处理,符合国家排放标准后,方准排放。”此外,国家环保总局、建设部等单位发布的有关规范都明确规定,医院污水必须进行消毒处理。

杀灭病菌、病毒的方法有物理、化学方法等。物理方法有加热、紫外线、堆肥、同位素辐照等。化学方法则有氯化、臭氧、酚类、酸类等。但一般的消毒则以化学法具有价格低廉、管理方便、消毒效果好等优点。而在化学法消毒中又以液氯、次氯酸钠溶液、现场制备次氯酸钠、现场制备二氧化氯、二氯异氰尿酸和漂粉精片、粉等多种。由于各种消毒剂各有特点,例如液氯具有成本低、杀菌效果好、操作简单等优点。但其缺点是,氯为有毒气体,泄漏时会伤害人畜。现场制备的次氯酸钠和二氧化氯比较安全,但发生器管理繁琐、建设和运行费用高。商品次氯酸钠则运行安全、管理方便、价格低廉,但必须由生产厂家定时供应。次氯酸钙消毒片和二氯异氰尿酸的投配装置十分简单,但其缺点是有的溶解速度很慢、也有的溶解速度很快,以致消毒片的溶解不能与污水流量定比同步,甚至无法保证消毒效果。因此,应该根据工程实际情况结合各种消毒剂的优缺点,进行合理的选择。

《医院污水处理设计规范》提出医院污水的消毒剂可以按下列原

城市污水处理工程项目建设标准

城市污水处理工程项目建设标准 第一章总则 第一条为适应建立社会主义市场经济体制的需要,加强国家固定资产投资与建设的宏观调控,提高城市污水处理工程项目决策和建设的科学管理水平,合理确定和正确掌握建设标准,达到治理水体污染,降低能耗,保护环境,推进技术进步,促进城市污水处理工程项目建设的发展,充分发挥投资效益,制定本建设标准。 第二条本建设标准是为项目决策服务和控制项目建设水平的全国统一标准,是编制、评估和审批城市污水处理工程项目可行性研究报告的重要依据,也是有关部门审查工程项目初步设计和监 督检查整个建设过程建设标准的尺度。 第三条本建设标准适用于城市污水处理新建工程;改建、扩建工程和工业废水处理工程可参照执行。 第四条城市污水处理工程的建设,必须遵守国家有关经济建设的法律、法规,执行国家环境保护、节约能源、节约用地等有关政策和排水行业的发展政策。 第五条城市污水处理工程的建设应统一规划,以近期为主,适当考虑远期发展,按系统分期配套建设,并与城市建设协调发展。城市污水处理厂(以下简称污水厂)建设前应根据城市排水规划先建配套的管渠和泵站或同步建设。二级污水厂宜根据当地环境、技术、经济条件一次建成,当条件不具备时,一、二级处理工程设施可分期建设,分期投产。 第六条城市污水处理工程应根据城市总体规划或城市排水规划、城市性质、环境质量评价或环境影响报告以及水域功能区的要求进行可行性研究。 第七条城市污水处理工程的建设,应积极采用经过鉴定并经实践证明是行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。对于需要引进的先进技术和关键设备,应以提高项目综合效益,推进技术进步为原则,在符合国情和经过充分的技术经济分析的基础上确定。 第八条城市污水处理工程的建设必须加强和重视净化污水、污泥的资源化或无害化处理。 第九条城市污水处理工程的管渠建设,在城市新区应采用雨污分流,旧城区改造应从实际出发合理确定。工业废水的水质在达到国家和地方排放标准时,应优先采用与城市污水集中处理的方案。工业废水排入城市下水道前,应在企业内部进行必要的预处理,实行清污分流,提高水的重复利用率,减少排污量,并在排放口设置检测设施。 第十条城市污水处理工程建设前应落实工程建设资金的来源及构成,以及土地、供电、给排水、交通、通信等配套设施的条件,并采取有效措施确保工程建成后维持正常运行与更新改造所需的费用。 第十一条城市污水处理工程建设,除执行本建设标准外,尚应符合国家现行的有关标准、定额和指标的规定。 第二章建设规模与项目构成 第十二条城市污水处理工程建设规模应根据城市污水处理量和污水处理级别划分下列等级:

污水处理厂实验室管理手册

污水处理厂实验室管理手册 一、样品的采集及管理 1、污水处理设施效率监测采样点的布设 a、整体污水处理设施效率监测时,在各种进入污水处理设施污水的入口和污水设施的总排口设置采样点。 b、对各污水处理单元效率监测时,在各种进入处理设施单元污水的入口和设施单元的排口设置采样点。 2、采样点位的管理 a、采样点位应设置明显标志,采样点位一经确定,不得随意改动。 b、经设置的采样点应建立采样点管理档案,内容包括采样点性质、名称、位置、采样频次等。 c、采样点位的日常管理,经确认的采样点应符合《城市污染处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-94、《城市污染处理厂运行、维护及其安全技术规程》DBJ04-266-2008标准中的规定。 3、水样采集 1. 采样频次 对于污水处理设施能正常运行使污水稳定排放,则污染物排放曲线比较平稳,监督监测可以瞬时采样;对于排放曲线有明显变化的不稳定排放污水,要根据曲线情况分时间单元采样,再组成混合样品。正常情况下,混合样品的单元采样不得少于两次。如排放污水的流量、浓度甚至组分有明显变化,则在各单元采样时的采样量应与当时的污水流量成比例,以使混合样品更具有代表性。 2. 采样方法 a、污水的监测项目按照行业类型有不同要求 在分时间单元采集样品时;测定pH、C0D、B0D5、D0、悬浮物等项目的样品,不能混合,只能单独采样。 b、不同监测项目要求 对不同的监测项目应选用的容器材质、加入的保存剂及其用量与保存期、应采集的水样体积和容器等见表1。

c、实际采样位置的设置 实际的采样位置应在采样断面的中心。当水深大于lm时,应在表层下1/4深度处采样;水深小于或等于1m时,在水深的l/2处采样。 3. 注意事项 a、用样品容器直接采样时,必须用水样冲洗三次后再行采样。 b、采样时应注意除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。 c、用于测定悬浮物、B0D5、D0等水样时,必须单独定容采样,全部用于测定。 d、在选用特殊的专用采样器(如油类采样器)时,应按照该采样器的使用方法采样。 4、样品的保存 水样采集后,应尽快送到实验室分析。如果样品需短期贮存,冷藏是短期内保存样品的一种较好的方法,对测定基本无影响。但需要注意冷藏保存也不能超过规定的保存期限,冷藏温度必须控制在4℃左右。温度太低(例如≤0℃),因水样结冰体积膨胀,使玻璃容器破裂,或样品瓶盖顶开失去密封,样品受沾污。温度太高则达不到冷藏目的。 二、检测过程的管理 1、检测过程质量保证 1)定期使用有证标准物质(样品)进行实验室内比对 a直读式监测仪器除按检定周期进行枪定外,还应定期使用有证标准物质进行比对,并做好记录,保证监测仪器的准确性。

污水处理厂项目建议书

污水处理厂项目建议书 关于污水处理厂项目建议书 第一章总论 一、项目名称和承办单位 ⒈项目名称: ⒉承办单位: 二、项目拟建地址 初步选址在 第二章项目背景和意义 一、项目背景 ⒈地理位置 八达岭镇位于延庆县南端,是北京市区和昌平区进入延庆县的南大门。距市区北二环的德胜门约60公里,距延庆县城约12公里。南与昌平区接壤,西南与河北省怀来县交界,其西北部、北部、东部分别与延庆县的康庄镇、大榆树镇、井庄镇为邻。 ⒉地形地貌 八达岭镇地处延庆盆地西南部,镇域东南部群山连绵,沟壑纵横。镇域北部为山前洪积、冲积平原和山前黄土冲积台地,地势平坦,间有荒沙河套和冲沟。镇域地形东高西低、南高北低。全镇总面积96平方公里,山地约占70%。 ⒊社会经济情况

延庆县八达岭镇是北京市人民政府于1993年10月批准的建制镇,举世闻名的万里长城八达岭位于镇域内。下辖个行政村,农业总人口人年实现农村经济总收入亿元;人均劳动所得元;工农业总产值亿元;其中:农业产值万元;工业产值亿元;全镇财政收入万元。 二、工程目的 主要为集中处理镇域内生活污水(包括中心城镇区、旅游度假区及阳光马术俱乐部和别墅区等)。污水处理后用于生活景观及绿化用水。 三、项目建设的必要性 ⒈现状及存在的问题 目前,八达岭地区仅有八达岭特区有一座小型污水处理站,日处理480吨,已不能达到八达岭地区发展的要求,八达岭中心城镇区,因没有污水处理设施,导致污水成灾,且近年来雨水逐渐增多,污水量增大,每到夏季污水流经之处,蚊、蝇众多,气味难闻,八达岭地区以旅游为主导产业,脏乱的环境卫生条件严重的影响了八达岭地区的形象,制约了八达岭地区经济的发展。为此,尽快实施污水处理厂项目当务之急。 ⒉项目建设必要性 污水处理厂项目的建设,关系到镇域居民的切身利益,是发展中心城镇建设重要的基础设施。项目建成后,可以改善当地居民的生活环境。同时,也可以改善当地的旅游环境,和人民的身

污水处理厂建设工程可行性研究报告(完整版)

陕西省某市污水处理厂 可行性研究报告 一前言 某市地处陕西省关中平原中部,介于东经108017’49”—108037’7”,北纬34012’15”—34026’53”。东依咸阳市秦都区,南接周至县、户县,西邻武功县,北靠礼泉县。全市东西最大距离28.8公里,南北最大距离为22.9公里,国土面积为508.5平方公里。从地理位置上看某市是通向周边各个县市的重要通道,在未来必定有很好的发展潜力,同时在不断的促进周边各县市经济的发展的。 改革开放以来,某市随着改革开放政府政策的不断完善和扶持,某市整体经济发展水平有了很大的提高。然而城市基础设施的建设却赶不上经济发展的步伐,城市现状污水系统不完善,有些地段还没有敷设排水管道,给居民生活带来不便。已建管道,遇有管理不善,局部排水存在不通畅。已建排水明渠,由于缺乏必要的防渗处理和合理的规划管理,造成对城市地下水有一定的污染,同时地表收集的污水又直接排入渭河内,污染了渭河的水质,影响了整个城市的环境。根据某市政府及环保部门的相关规定,某市兴建污水处理厂后,完成某市的污水处理任务,最终出水排放到渭河的水质达到国家GB8978—1996《污水综合排放标准》的二级标准。应实现的水环境目标:全市水污染问题有所改善,流域水体质量明显提高。 为了提高环境质量,保护居民身体健康、改善投资环境,努力形成环境优美,人与自然和谐相处的城市生态环境,促进某市的城市环境、经济和社会持续、协调发展,实现某市国民经济和社会发展“十一五”计划和远景目标。省、市两级政府高瞻远瞩,决定兴建某市污水处理厂,特编制本可行性研究报告。 深圳市某环保科技有限公司对某市污水处理厂工程进行可行性研究。本研究通过对某市水环境现状与发展趋势的分析,提出适宜某市城市发展规划的城市污

关于污水处理厂的建设操作规范介绍

城镇污水处理厂项目审批立项流程本项目为城镇污水处理项目,项目资金来源若为企业全额投资(不使用政府资金),则应编制项目申请报告,报所在地市级发改委进行核准立项(《山西省政府核准的投资项目目录(2014年本)》中第九条规定);若使用政府资金,应编制可行性研究报告,如使用资金为中央预算或省级资金,则应报省发改委审批立项,其余情况报所在市级发改委审批立项即可。 一、发改委立项前,项目单位需要办理的手续及准备的资料如下: 1、规划审查。初步选址方案报至规划部门,由当地城市规划部门对申报项 目进行规划审查,并出具规划审查意见; 2、用地预审。由国土资源部门对项目用地进行预审,并出具用地预审意见; 3、环境保护。由建设单位委托有资质的环评单位完成《环境影响评价报告 书》,由当地环保部门组织专家评审并出具相关审批意见。 4、节能审查。委托有相应工程咨询资质的咨询单位编制《节能评估报告》, 报至发改委资环处进行审查,并出具节能审查批复文件。 5、并与供水、供电、供热等市政部门就能源接入初步签订供应协议或意向。 6、可行性研究报告或项目申请报告编制。 以上六项工作完成后,取得规划、国土、环保部门同意,可将可行性研究报告或项目申请报告报至发改委进行审查立项。 以上六项为项目立项的必要条件,由于各地市核准及审批所需资料存在一定差异,以下手续需与项目审查立项主管部门进行核实,确需要办理时进行办 理。 1、环境监测站水质监测报告单(环保部门) 2、污水处理费试运行标准的批复(物价局) 3、地质灾害评估

4、地震安全评价(地震局) 5、其他相关手续 二、固定资产投资项目审批流程详见后附图

污水处理厂建筑工程施工方案

污水处理厂建筑工程施工方案 本污水处理厂建筑物包括了综合办公楼、机修间及仓库、鼓风机房、变电中心、污泥浓缩脱水机房、传达室。外墙装修一般采用贴砖;内墙装修则为乳胶漆涂料和贴砖。 施工顺序遵守“先地下后地上”、“先结构后装饰”的原则,有关施工安装在开工前七天提交工程师审查。工程施工顺序为:地基处理(管桩施工)→基础施工→基础验收→还土→主体结构施工→屋面→门窗→主体结构验收→外墙装饰→内装饰→清理→竣工验收。 1.1、建筑钢筋施工 ⑴、钢筋选购时优选厂家进货。钢筋种类、钢号和直径均符合设计文件规定。进入本工程钢筋必须有出厂试验证明书。其力学机械性能指标满足技术标准。并按规定抽样检查;对试件进行拉力、冷弯和焊接性能试验。 ⑵、钢筋按级别、直径大小分类堆放,并保持钢筋洁净。钢号或直径互换时,经设计人核算同意,方可使用。 ⑶、钢筋加工采用集中加工,绑丝采用20~22号铁丝

(火烧丝)。钢筋加工前由钢筋班长制作下料表,经工区技术负责人审核后,交至钢筋加工厂进行加工。钢筋加工前对钢筋调直并清除污锈,加工时首先制做样筋,下料结束后,挂蓝色边框料牌,经项目部质控人员检验合格后,方可运至现场使用。 ⑷、钢筋垫块由专人负责集中加工,其强度等级与结构混凝土相同,材料配比由项目部实验室给定。垫块加工完毕后经项目部质控人员验收后存入专用料库,使用时依照发放施工材料的程序进行发放。 ⑸、钢筋接头处理:现场钢筋接头时,直径大于φ16时水平筋优先用闪光压力焊及电弧焊,竖向筋优先选用电渣压力焊。凡大于φ22的钢筋一律采用焊接接头。无论采取哪种接头形式,均符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》要求。同一截面钢筋接头面积占全部受力钢筋面积为:绑扎接头:25%,焊接接头:50%。 ⑹、钢筋搭接长度、锚固长度及受力钢筋接头位置应符合施工图纸和规范要求。

城市污水处理工程项目建设标准

城市污水处理工程项目建设标准 (修订) 2001北京 城市污水处理工程项目建设标准 (修订) 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家发展计划委员会 施行日期:2001年6月1日 2001北京 关于批准发布《城市污水处理工程 项目建设标准》的通知 建标[2001]77号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委、计委,计划单列市建委、计委:根据国家计委《关于制订工程项目建设标准的几点意见》(计标[1987]2323号)和建设部、国家计委 《关于工程项目建设标准编制工作暂行办法》([90]建标字第519号)的要求,按照建设部《关于开展〈城 市污水处理工程项目建设标准〉修订工作的通知》(建标综[1999]24号)的安排,由中国市政工程中南设 计研究院修订的《城市污水处理工程项目建设标准》,经有关部门会审,批准为全国统一标准予以发布, 自2001年6月1日起施行。 本建设标准的管理及解释工作,由国家计委和建设部负责。 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家发展计划委员会 2001年4月16日 修订说明 《城市污水处理工程项目建设标准》(修订)是受国家计委委托,由建设部组织中国市政工程中南设 计研究院等单位修订的。 在修订过程中,编制组遵循艰苦奋斗、勤俭建国的方针,注重推动技术进步和充分发挥投资效益,贯 彻节约土地、节约能源、保护环境和国家有关污水处理行业发展的技术政策,结合城市污水处理设备国 产化、标准化、系列化的要求,对我国现有的污水处理工程进行了广泛深入的调查研究,总结了近几年来 城市污水处理工程项目建设的实践经验,分析论证了大量的统计资料,广泛征求全国各有关部门、单位 及专家的意见,最后召开全国审查会议,会同各有关部门审查定稿。 本建设标准共分八章:总则、建设规模与项目构成、工艺与装备、配套工程、建筑与建设用地、环境保 护与安全卫生、劳动组织与劳动定员、主要技术经济指标。 本建设标准在施行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,并请将需要修改和补充的意

化验室建设方案(污水处理厂)

湖南鑫远水务有限公司开福污水处理厂化验室 建 设 方 案

目录 一、化验室常规检测项及分析方法 二、化验室主要设备、技术规格 三、化验室平面布置图 四、化验室工作台柜配置 五、资金预算

一、化验室常规检测项及分析方法 测检项目设立依据: 1. GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准。 2. 开福污水处理厂环境评估报告 3. MSBR 污水处理工艺要求

2、技术要求 2.1 马佛炉 电源电压:AC380V/AC220V,8KW以下

温度:10000C 工作容积:12L~16L 升温时间:≤90min 2.2 电热恒干燥箱 电源:AC220V/50HZ 功率≤1KW 温度范围:室温+50C至2300C 2.3 生化培养箱 有效容积:160L~250L 温度范围:50C-600C 控温精度:±0.50C 温度均匀性:±0.750C 电源电压:220V/50HZ,330W 制冷剂:K12 2.4 电子分析天平 型号:LA120S赛多利斯、AUY220 岛津及同档次产品 ①量程120 g ②读数精度0.1mg 重复性≤0.1mg ③绒性误差≤0.2mg 2.5 托盘天平 ①称量范围:0-1000g 0-500g ②分度值:100mg 2.6 电热恒温水浴锅(8孔) 温度范围:室温+50C-1000C 控温精度:0.20C 水槽内精度:±0.50C 电源电压:220V/50HZ 2.7 高压灭菌器 工作压力:0.22MP;温度:1050C-1340C 有效容积:18~30L 电源:220V/50HZ

2.8 加热磁力搅拌器 搅拌容量:MAX:20L (水) 温度范围:室温至3200C 调述范围:0-1500rpm 速度显示:数显 最小调节温度≤10C 电源电压220V/50HZ 2.9 真空泵 真空压力:0-80kap 可调 电源电压:220V/50HZ 2.10 电动离心机 ①最高转速:5000rpm ②1号水平式容量:250ml*4(5000rpm)50ml*8(5000rpm)10ml*36(5000rpm ③2号水平式放免容量:6ml*96(5000rpm) ④最大相对离心力:5000(*g) ⑤范围: 0-60min ⑥电源:220V 50HZ 400W ⑦外型尺寸:430*540*425mm 2.11 可见分光光度计(国产) 波长范围:330-800nm 波长准确度:≤±2nm 波长重复性:≤1nm 光普带宽:5nm 2.12 紫外-可见分光光度计<美国哈希及同档次产品> ①波长范围:190-1100nm ②潽带宽度:2nm ③波长精度:±0.3nm

建标 城市污水处理工程项目建设标准

城市污水处理工程项目建设标准 建标[2001]77号 第一章总则 第一条为适应社会主义市场经济发展的需要,加快城市污水处理工程项目的设备产业化进程,提高城市污水处理工程项目决策和建设的科学管理水平,合理确定和正确掌握建设标准,达到治理水体污染,保护环境,推进技术进步,充分发挥投资效益,促进城市污水处理工程建设的发展,制定本建设标准。 第二条本建设标准是为项目决策服务和控制项目建设水平的全国统一标准;是编制、评估和审批城市污水处理工程项目可行性研究报告的重要依据;也是有关部门审查城市污水处理工程项目初步设计和监督检查整个建设过程建设标准的尺度。 第三条本建设标准适用于城市污水处理新建工程;改建、扩建工程和工业废水处理工程可参照执行。 第四条城市污水处理工程的建设,必须遵守国家有关的法律、法规,执行国家保护环境、节约能源、节约上地、劳动安全、消防等有关政策和排水行业的有关规定。 第五条城市污水处理工程的建设应统筹规划,以近期为主,适当考虑远期发展,按系统分期配套建设,并与城市发展需要相协调。 城市污水处理工程由污水管渠系统、泵站、污水处理厂(以下简称污水厂)、出水排放系统等构成。工程项目的系统设置,应根据城市地形、受纳水体的条件以及环境要求等,经技术经济比较后合理确定。城市污水厂采用集中或分散建设应在全面的技术经济比较的基础上合理确定,一般宜建设集中的大型污水厂。 根据城市排水规划的要求,城市排水管渠、泵站应与污水厂同步建设。城市污水厂应选择经济技术可行的处理工艺,并根据当地的经济条件一次建成,当条件不具备时,可分期建设,分期投产。 第六条城市污水处理工程的可行性研究报告应根据城市总体规划和城市排水规划、城市性质、流域环境规划和污染物总量控制标准、环境质量评价和环境影响报告以及水域功能区的要求进行综合论证。 第七条城市污水处理工程的建设,应采用成熟可靠的技术,并积极稳妥地选用新技术、新工艺、新材料、新设备。对于需要引进的先进技术和关键设备,应以提高城市污水处理项目的综合效益,推进技术进步为原则,在充分的技术经济论证基础上确定。

污水处理厂建设工作意见

污水处理厂建设工作意见 一、统一指导思想 以党的十八届三中、四中全会为指导,坚持以人为本,坚持依法治镇。切实维护失地农民的切身利益,主动为施工方排忧解难,扫清工程障碍,加快工程进度,确保工程质量,明确工作责任,为我镇环境综合治理及“百镇建设”奠定坚实的基础。 二、明确工作任务 镇村社三级干部作为项目实施的责任主体,一是主动完成污水处理厂建设所需永久性占地和临时占地的土地征用,为建设项目开工提供用地支撑。二是积极化解施工过程中的各种矛盾纠纷,排除一切阻力,扫清一切障碍。三是提前做好主管网走向的初步踏勘,为管网规划设计提供有效的参考依据。四是组织场镇居民按“一事一议”建好千家万户的支线管网,确保分户污水进入主管排放。五是加强工程进度质量监督,督促施工企业做好施工后的善后事宜。 三、实施工作步骤 宣传发动阶段(XX年1月15日以前)。利用广播、板报、标语、宣传资料广泛宣传,污水处理厂建设的重大意义,介绍项目内容,完成临时占地、永久性占地的土地征用,赔付青苗及附着物的补偿,为工程开工扫清障碍,营造良好氛围。 工程实施阶段(XX年1月16日-4月15日)。随时为施工方排忧解难,确保顺利施工,重点做好支线管网建设的宣传发动,资金筹

集,队伍组建,支网建设,力争与污水处理厂主体工程建设同时施工,同时建设,同时使用。 工程验收阶段(XX年4月16日-4月30日)。组织力量对工程质量进行逗硬验收、总结工作经验,表彰先进典型。 四、落实工作措施 (一)强化组织领导。镇成立污水处理厂建设协调领导小组。领导小组下设办公室在镇建设管理站,由同志负责日常工作。相关村(居)亦成立相应的领导小组,负责各自辖区污水处理厂及管网建设工作。 (二)强化工作责任。为了加快工程进度,明确工作职责,严格工作纪律,镇协调小组将人员分为两组:一组由副镇长陈永林同志牵头,成员有、罗立、王涛四同志负责碾房河、彦水河两个污水处理厂及辖区主管和支线管网建设的指导和协调。二组由副镇长罗华同志牵头,成员有张明照、熊永红、马杰文四同志负责尖山村龙家河污水处理厂及规划区内主管及支线管网建设的协调和指导。相关的村(居)支部书记为辖区该工程项目建设协调工作第一责任人,要组织辖区村社干部,具体抓,靠前抓。相关农业合作社社长为该工程项目协调工作的直接责任人,要直接抓,据实抓,确保各自辖区、各自地段的工程项目圆满完工。 (三)强化目标考核。镇将此项工作纳入XX年城乡环境综合治理和党委政府交办工作的目标考核,细化打分项目,斗硬奖惩,对工

(完整版)污水处理厂工程重点和难点

工程重点、难点、风险及合理建议 一、工程项目特点 1、本工程对测量要求较高,如何保证测量的精确性是一个难点。 工程施工场地大、复杂,较容易破坏桩点是市政工程共性特征,对工程整体来讲,必须有一个控制网以保证作业面及与周边相连的范围都能随时恢复被破坏的点位,在有局部障碍物遮挡视线、排水工程中管道、井位等对测量精度要求高的部位来说,测量工作是本工程的一个关键环节。施工前监理需要对交点进行复测,如何督促、协助承包单位做好高程及线形控制工作,确保施工范围内控制点位的准确性是本工程的一个难点。 2、如何协调各方关系,保证工程顺利实施是本工程难点。 本工程由于工程量大,施工内容多,包括各种水构建筑物、照明及供配电工程、绿化工程及其他附属工程等内容。各类专业、各种工序在同一区域施工作业,交叉环节多,如何组织好、协调好工程中的交通组织和同步施工,做好现场平面布置、各施工作业队伍间的衔接、隐蔽工程交接验收、地上地下设施保护及外来协作单位的配合协调等工作,对项目监理部有效地开展工作,保证工程顺利实施提出了更高的要求。 3、安全文明施工要求高,确保实现安全文明施工管理目标是工程实施难点。 二、工程项目难点控制 1、施工测量控制

开工前施工单位应做好施工测量工作,其内容包括导线、中线、水准基点复测,水准点增设等。施工测量工作应按施工测量监理程序执行。施工单位的测量部门应按内部管理及质检体系,确定相应测量工作的责任制,开工前监理工程师应审查以下测量工作内容:1)施工单位测量人员数量、资质、测量仪器种类、数量、精度级别及工作状态,仪器使用前应进行校正与检验。 2)开工前,平面控制桩、高程控制桩交接的连接关系和精度要进行复核,检查所有管道的中心线及高程,测量精度要满足规范要求。 3)检查、批复施工单位施工中测量、放样自检报告,按合同规范和施工监理程序要求复核测量结果和验收报告。 2、原材料控制 1)原材料、构配件、成品半成品及设备必须有质量保证书、出厂合格证、复检报告、准用证等。必要时进行抽检。 2)定货前质量应经监理方认可,重要品种应进行招投标,做到“货比三家”,材料进场要坚持抽检报验认可制度。 3)新型材料应经有关技术部门认可,验收时有国家规范的按规范验收,没有国家规范的一定要有行业标准,并核查使用效果。 4)承包人在开工之前应把监理工程师批准使用的原材料进行混合料的配合比试验,经监理工程师审核计算并通过试验予以验证后,批准施工用配合比反馈给承包人在工程施工中使用。 3、基坑工程控制措施 1)基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案。

污水处理厂实验室管理手册(通用)

污水处理厂实验室管理手册(通用) 为使实验室监测数据准确、可靠,现编制实验室管理手册。 1、样品的采集及管理 1、污水处理设施效率监测采样点的布设 a、整体污水处理设施效率监测时,在各种进入污水处理设施污水的入口和污水设施的总排口设置采样点。 b、对各污水处理单元效率监测时,在各种进入处理设施单元污水的入口和设施单元的排口设置采样点。 2、采样点位的管理 a、采样点位应设置明显标志,采样点位一经确定,不得随意改动。 b、经设置的采样点应建立采样点管理档案,内容包括采样点性质、名称、位置、采样频次等。 c、采样点位的日常管理,经确认的采样点应符合《城市污染处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-94、《城市污染处理厂运行、维护及其安全技术规程》 DBJ04-266-2008标准中的规定。 3、水样采集

1.采样频次 对于污水处理设施能正常运行使污水稳定排放,则污染物排放曲线比较平稳,监督监测可以瞬时采样;对于排放曲线有明显变化的不稳定排放污水,要根据曲线情况分时间单元采样,再组成混合样品。正常情况下,混合样品的单元采样不得少于两次。如排放污水的流量、浓度甚至组分有明显变化,则在各单元采样时的采样量应与当时的污水流量成比例,以使混合样品更具有代表性。 2.采样方法 a、污水的监测项目按照行业类型有不同要求 在分时间单元采集样品时;测定pH、C0D、B0D5、D0、悬浮物等项目的样品,不能混合,只能单独采样。 b、不同监测项目要求 对不同的监测项目应选用的容器材质、加入的保存剂及其用量与保存期、应采集的水样体积和容器等见表1。表1水样的保存及采样体积与容器一览表

污水处理厂管理办法

湖北省城镇污水处理厂运行监督管理办法(试行) 鄂建〔2009〕114号第一条为提高城镇污水处理厂运行效率和管理水平,促进水污染防治工作,改善水环境,依据《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律、法规、规章规定,制定本办法。 第二条在本省行政区域内实施城镇污水处理厂运行监督和管理,适用本办法。 第三条本办法所称城镇污水处理厂,是指对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。 城镇污水处理厂运营单位(以下称运营单位)是指依法取得城镇污水处理运营资格,并对城镇污水处理厂进行生产运营管理且具有独立法人资格的单位。 运行监督管理是指对已建成运行(含试运行)的城镇污水处理厂实施的监督和管理。 第四条省住房和城乡建设厅负责全省行政区域内城镇污水处理厂的运行监督管理工作。 省环境保护厅负责全省行政区域内城镇污水处理厂的出水水质和水量监督检查工作。 市、州、县级人民政府确定的污水处理行政主管部门(以下称污水处理主管部门),负责本行政区域内城镇污水处理厂的运行监督管理工作。 市、州、县环境保护行政主管部门(以下称环保主管部门),负责本行政区域内城镇污水处理厂的出水水质和水量监督检查工作。 第五条推行污水处理特许经营制度。城镇人民政府或其授权的污水处理主管部门,应依法通过市场竞争机制选择运营单位,并签订特许经营协议。暂不具备

条件的,可在核定实际污水处理量及处理成本的基础上,签订委托经营协议或服务合同。特许、委托经营协议或服务合同的文本格式、内容应符合国务院住房和城乡建设行政主管部门制定的示范文本和有关政策规定。 特许、委托经营协议或服务合同签订后30日内,应报上一级污水处理主管部门备案。 第六条污水处理厂建设竣工后应进行试运行。试运行由建设单位向环保主管部门提出申请,经同意后方可进行。同时告知污水处理主管部门。 污水处理厂自试运行之日起三个月内,建设单位必须向审批该项目环境影响评价文件的环保主管部门申请环境保护验收,试运行三个月仍不具备环境保护验收条件,建设单位应向环保主管部门提出书面延期申请,说明延期的理由及拟验收的时间,经批准后方可延长试运行。试运行时间一般不得超过一年。主要出水水质指标稳定达标并经环保验收后,建设单位应按照相关法律、法规的规定和程序组织工程竣工验收并备案。污水处理厂竣工验收。 第七条运营单位的管理、技术、实际操作人员必须经培训合格后上岗。培训由省污水处理主管部门负责组织,并对培训合格者颁发证书。 第八条运营单位应按照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60)等规定制定保障城镇污水处理厂正常运行的生产管理制度、安全管理制度、水质检验制度和安全运行应急预案,编制《运行与维护手册》,确保污水处理厂稳定正常运行和出水水质符合国家和地方规定的排放标准。 第九条运营单位应按照环保和污水处理主管部门要求在进、出水口和关键水处理构筑物等位置安装在线监测监控装置,并与环保和污水处理主管部门联网。

污水处理厂投资建设程序(修订版)

污水处理厂投资建设程序 一、污水处理厂项目的前期工作 1、对项目进行立项,筹建办在前期调查论证的基础上,对项目进行立项,报省发改委或国家发改委批复; 2、完成可行性工作,委托有关单位对项目进行工程可行性研究,邀请有关专家对可行性研究报告进行论证,报相关单位批复。 3、完成项目的选址工作,经规划建设局初步选定污水处理厂的建设位置。 4、完成环评工作,组织专家对《环境影响报告书》进行评审,根据与会专家提出的宝贵意见进行完善和补充,并报环保部门批复。 5、完成规划用地调整与定点工作,委托测绘单位对污水处理厂地形图进行测绘,上报规划建设部门批复《建设项目选址意见书》,同意项目的选址,并批复主要规划设计条件,附红线图。 6、项目如申请进行农用地转用,提出初审意见,经人民政府批复,送国土部门审核后报政府或上级政府审批。 7、对项目需要申请用地提出初步意见,报国土局审批并核发《建设用地批准书》。 8、完成项目用地的征地及地面附着物拆迁工作。 二、项目招投标 (一)确定设计单位,并对项目进行施工图设计 1、完成初步设计,邀请专家进行评审,报相关单位批复。 2、完成施工图设计,报相关单位审查。 (二)确定勘察单位,并对项目进行地质勘察 1、完成工程场地初步勘察。

2、完成工程场地详细勘察,报相关单位审查。 (三)确定监理单位 (四)确定施工单位 三、工程施工报建程序(以当地主管部门要求为准) 1、报规划建设部门审批并核发《建设用地规划许可证》。 2、报消防部门办事审批意见。 3、报人防部门办理审批意见。 4、报地震局办理审批意见。 5、报规划建设部门审批并核发《建设工程规划许可证》。 6、办理安全质量监督书。 7、报规划建设部门审批并核发《建设工程施工许可证》。 (注:施工总平面图需经建设部门审批) 四、工程竣工验收 项目土建及设备安装完工后,由投资方组织建设、环保、质监等相关部门,并邀请专家参加验收,对项目质量进行科学、客观、公正的评定。 1、工程预验收。 2、工程竣工验收:设计、监理、勘察、施工单位出具工程验收报告。 3、办理消防专项验收。 4、办理工程竣工规划验收。 5、办理环保专项验收 6、对工程进行竣工备案。 7、移交档案馆。 (注:本投资建设程序主要按类别进行区分,有些程序可同时或提前进行,以当地主管部门要求为准。)

污水处理厂施工要点

污水处理厂施工要点 根据各建筑物的施工特点,将该工程分为以下三类: 1、水池类:(含生化池,粗格栅构筑物部分,接触消毒池,污泥脱水间构筑物部分) 基坑开挖砼垫层钢筋砼底板钢筋砼池壁(预埋钢板、预留孔洞)钢筋砼梁回填 条基设备基础及安装外装饰清理结束 2、框架类(含细格栅间,污泥堆棚): 基坑开挖砂石垫层砼垫层钢筋砼独立柱基回填现浇柱现浇梁板装饰工程地面及 散水坡道清理结束 3砖混类:(含污泥脱水间,粗格栅间,综合楼,变配电房) 基坑开挖砂石垫层砼垫层条型基础地圈梁砖砌体构造柱现浇梁板装饰装修工程 给排水管道安装清理结束 4、厂区给排水管道及设备施工: 沟槽土方开挖钢管和铸铁管安装砖砌检查井和阀门井土方回填清理结束 5、厂区供电外线、照明、接地及通讯施工: 杆体安装外线铺设灯具、控制件的安装试用调整清理结束 ㈠、关键部位质量保证措施 1、测量控制技术措施: 委派具有相当学历的和丰富施工经验的人员组成测量组并配备较为先进的全站仪及高精度 水准仪,必须根据勘测院提供的控制点,在现场布设一个不因施工而破坏的控制网,经复核 后对桩进行保护。施工中严格按测量规范要求进行放线施测,并做好记录,以便备查。 2、土方开挖施工措施: 沟槽和基坑开挖严禁超挖,槽底或坑底预留10cm左右人工清底。必须做好槽边(底)或坑边(底) 排水工作,避免雨水冲刷槽边或坑边和浸泡槽底或坑底。如果超挖,必须报请设计院、监理 单位和甲方,共同确定处理方案。 3、管道施工技术措施: (1)、平基施工,验槽合格后,及时浇筑平基砼,减少地基扰动可能。浇筑平基砼时,严格 控制平基顶面标高,不能高于设计高程,低于设计高程不超过2cm。平基终凝前不得泡水,应进行养护。 (2)、下管、安管施工,平基强度达到70%以上,方可下管。下管前,必须拉线控制管道中 心和高程。下管前,必须对管道进行外观检查,发现裂缝,保护层脱落,空鼓,接口掉角的 不得使用,或经过有关鉴定,进行修补后方可使用。安管的对口间隙和稳管时,管内底高程 偏差,中心线偏差及相邻管内底错口偏差,严格按《市政工程质量检验评定标准》执行。稳 较大管子,进入管内检查,减少错口现象。 (3)、浇管座砼,浇筑前,平基应凿毛,并冲洗干净。对平基与管子接触的三角地带,用同 标石细石砼振捣密实。浇筑砼时,应两侧同时进行防管子挤偏。较大管子浇筑时,宜同时进

污水处理厂化验室管理制度

污水处理厂化验室 管理制度 01.H-001化验室人员分工及岗位细则 1目的 为了保证化验室高效有序地开展工作,每一岗位均有专人负责,并本着“各有侧重,相互配合,相互制约”的原则,特制定本制度。 适用范围 化验室全体人员。 化验室人员分工 化验室设室主任和化验员。按工作性质,兼职分设质量管理员、样品管理员、设备器皿管理员、文件管理员、试剂药品管理员和安全卫生管理员。 4化验室人员岗位细则 4.1化验室主任 4.1.1《污水处理厂岗位责任制》规定的有关章节的所有条款。 4.1.2组织协调化验室的日常工作。 4.1.3协调化验室内的质量管理员、样品管理员、设备器皿管理员、文件管理员、试剂药品管理员和安全卫生管理员工作。 4.1.4解决化验室日常工作中的技术难题和质量问题,了解污水处理厂生产工艺和化验室内检测的各项指标含义,并能够根据所测结果对生产运行现状进行分析并提出技术支持。 4.1.5监督化验室人员认真执行《H-002化验室人员工作纪律》,并以身作则。 4.1.6开展化验室内人员考核、培训工作。 4.1.7按本制度4.2条款要求参与化验室的日常分析化验工作。 4.2化验员 4.2.1《污水处理厂岗位责任制》规定的有关章节的所有条款。

4.2.2承担污水处理厂内的污水、污泥、有毒有害气体的监测工作;承担污水处理厂脱水药剂进料成份分析工作;承担污水处理厂内的在线仪表的检定、校准工作;承担全公司的在线仪表所需试剂的配制工作;承担公司的污水入口点的水质情况的常规监测工作。 4.2.3对化验分析结果负责,经得起质量保证考核及随时抽查。 4.2.4化验分析后器皿清洗应在24小时内完成,并按分析项目要求,采用相应洗涤方法,保证器皿明亮,不挂水珠,无污染。 4.2.5对分析试剂及溶液、器皿,三个月内不再使用,应及时移交或清理进仓,不准个人保留。剧毒试剂必须交给试剂药品管理员统一处理、保管。危险品领用后应立即注明使用人,用后放入危险品柜。 4.2.6认真做好分析前的各项准备工作和分析后化验室的清洁整理工作。 4.2.7填写原始记录应数据清晰、记录完整、校对严格、实事求是。 4.2.8维护、保持工作场所及周围环境的整洁、干净,做到每日一小扫,每月一大扫。 4.2.9服从分配,认真负责地完成临时交给的分析任务或其它工作。 4.3质量管理员 4.3.1本制度4.2规定的所有条款。 4.3.2按《H-008技术验证制度》要求,定期对化验人员的检测进行验证。 4.3.3按《H-006检测报告管理制度》要求,对各类报表、报告进行审核。 4.3.4按《H-007记录管理制度》要求,对污水、污泥化验原始记录进行审核。 4.4文件管理员 4.4.1本制度4.2规定的所有条款。 4.4.2按《H-006检测报告管理制度》要求,对检测报告进行收集并归档,并在检测报告完成当日将数据按规定要求输入微机。 4.4.3按《H-007记录管理制度》要求,对各类原始资料进行收集并归档。 4.4.4按《H-009技术资料及检验方法管理制度》要求,对技术资料及检验标准方法进行收集、归档并办理化验室内部借阅手续。 4.4.5按《H-010标准物质和化学试剂管理制度》要求,对标准物质和化学试剂各类记录进行

城市污水处理设计要求规范

第一章总则 第1.0.1条为使我国的排水工程设计,符合国家的方针,政策、法令,达到防止水污染,改善和保护环境,提高人民健康水平的要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业企业及居住区的永久性的室外排水工程设计。 第1.0.3条排水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,从全局出发,根据规划年限、工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处埋城镇、工业与农业之间,集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。通过全面论证,做到确能保护环境,技术先进,经济合理,安全适用。 第1.0.4条排水制度(分流制或合流制)的选择,应根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准,原有排水设施,污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度,新建地区的排水系统宜采用分流制。 第1.0.5条排水系统设计应综合考虑下列因素: 一、与邻近区域内的污水与污泥处理和处置协调。 二、综合利用或合理处置污水和污泥。 三、与邻近区域及区域内给水系统、洪水和雨水的排除系统协调。

四、接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性。 五、适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。 第1.0.6条工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。第1.0.7条工业废水管道接入城镇排水系统时,必须按废水水质接入相应的城镇排水管道,污水管道宜尽量减少出口,在接入城镇排水管道前宜设置检测设施。 第1.0.8条排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。 第1.0.9条排水工程设备的机械化和自动化程度,应根据管理的需要,设备器材的质量和供应情况,结合当地具体条件通过全面的技术经济比较确定,对操作繁重、影响安全、危害健康的主要工艺,应首先采用机械化和自动化设备。 第1.0.10条排水工程的设计,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规定。 第1.0.11条在地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其它特殊地区设计排水工程时,尚应符合现行的有关专门规范的规定。

污水处理厂化验室基本检测项目步骤

(每天都测,测空白样、进水样、出水样) 化学需氧量:指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,单位为mg/L。本厂采用的是重铬酸钾法。 (一)、方法原理 在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据硫酸亚铁铵的用量算出水样中还原性物质消耗氧的量。 (二)、测定步骤 1、将取回的进水样、出水样摇匀。 2、取3个磨口锥形瓶,编号0、1、2;向3个锥形瓶中分别加入6粒玻璃珠。 3、向0号锥形瓶中加20mL蒸馏水(用胖度移液管);向1号锥形瓶中加5mL 进水样(用5mL的移液管,要用进水润洗移液管3次),然后再加入15mL蒸馏水(用胖度移液管);向2号锥形瓶中加20mL出水样(用胖度移液管,要用进水润洗移液管3次)。 4、向3个锥形瓶中分别加入10mL重铬酸钾非标液(用10mL的重铬酸钾非标液移液管,要用重铬酸钾非标液润洗移液管3次)。 5、将锥形瓶分别放到电子万用炉上,然后打开自来水管将水充满冷凝管(自来不要开的过大,凭经验)。 6、从冷凝管上部向3个锥形瓶中分别加30mL硫酸银(用25mL的小量筒),然后分别摇匀3个锥形瓶。 7、插上电子万用炉插头,从沸腾开始计时,加热2小时。 8、加热完毕后,拔下电子万用炉插头,冷却一段时间后(多长时间凭经验)。 9、从冷凝管上部向3个锥形瓶中分别加90mL蒸馏水(加蒸馏水原因:1.从冷凝管上加水,使加热过程中冷凝管内壁的残留水样流入锥形瓶,减小误差。 2.加定量的蒸馏水,使滴定过程中的显色反应更加明显)。 10、加入蒸馏水后会放热,取下锥形瓶冷却。

【污水处理实验室设备和标准】实验室污水处理工艺

【污水处理实验室设备和标准】实验室污水处理 工艺 污水处理厂化验室仪器设备 污水处理厂化验室仪器设备浊度计、余氯比色计、PH计、色度 比色仪细菌培养用;电热恒温培养箱、 电热干燥箱、生物显微镜、手提高压灭菌锅、小电炉天平。3、 玻璃器材;酒精灯、50毫升纳氏比色管、 配套比色架、15×150和18×180试管、配套试管架、配套硅胶塞、小倒管、各种三角烧瓶、1和10毫升吸管、烧杯、量筒,纱布、脱脂棉。 污水处理厂化验室仪器设备冰箱实验台器皿柜药品柜天平台无菌单人单面操作台(5万-10万) 污水处理厂化验室仪器设备 (2009-09-2208:25:10)转载标签:污水处理厂化验室仪器设备杂谈 分类:技术文章 污水处理厂化验室仪器设备 污水处理厂化验室仪器设备浊度计、余氯比色计、PH计、色度 比色仪细菌培养用;电热恒温培养箱、 电热干燥箱、生物显微镜、手提高压灭菌锅、小电炉天平。3、 玻璃器材;酒精灯、50毫升纳氏比色管、 配套比色架、15×150和18×180试管、配套试管架、配套硅胶塞、小倒管、各种三角烧瓶、1和10毫升吸管、烧杯、量筒,纱布、脱脂棉。

污水处理厂化验室仪器设备冰箱实验台器皿柜药品柜天平台无菌单人单面操作台(5万-10万) 一、合理设置厂级化验室的检验任务 一方面依据水源水质变化的情况,除常规项目外,重点监测变化大的、对水处理影响大的分析项目,另一方面根据生产的需要. 设置必要的分析项目:如滤砂含泥量分析、水处理剂投加沉降试验等。另外,根据上级的要求设置分析项目,如节日验毒等。 二、依据厂级化验室的检验任务,合理配备化验仪器、设备 实验室所配置的仪器设备能够满足所设置项目的检验需要和技术等级的需要,确保检验结果的准确度、精密度;同时,避免设备闲置造成资源浪费。 三、做到实验室内布局合理、操作安全和方便,并避免污染 1.实验室内功能区设置分明,操作安全、方便,能够满足工作需要,避免交叉污染,保证检验结果不受干扰。如理化实验室与理化仪器室靠近,细菌室与其所使用的仪器设备靠近,设置独立的蒸馏水室(避免所制作的蒸馏水受污染)、更衣室、储藏室。 2.实验室所有实验台、边台、器皿柜、药品柜、通风柜由专业的实验室规划设计研究所外加工、成套制作、现场安装,符合各种技术指标的要求,更加规范,使用更安全、方便,给人感觉更加整洁、美观。 3.实验室应设立单独的给水、排水系统,避免受到污染或者污染周围环境。实验室的排气尽可能集中后向高空或者向下水道(适当处理后)排放,减少对周围环境的污染。 四、实验室的环境、使用的装修材料应符合环保和实验室的环境要求,确保不影响人体健康和实验结果 1.实验室内通风、采光、温度、湿度、清洁度等均应达到实验室的环境要求,实验室应给人留下整洁、美观、舒畅的观感。