即0级风。和风:即4级风。风速在5.5-7.9m/s之间的风。微风:即 ... 风:风是指空气的水平流动现象。用风向和风速表示:风向分十六个方位,是指风吹来的方向;风速用风级或多少米/秒表示,分用2分钟的平均情况表示的平均风速和瞬间情况代表的瞬时风速。风的强度用风速表示,一般采用蒲风级或多少米/秒来衡量,分十三级:静风:即0级风。和风:即4级风。风速在5.5-7.9m/s之间的风。微风:即3级风。大风:即8级风。平均风速为17.2-20.7m/s的风。狂风:即10级风。暴风:即11级风。风速在28.5-32.6m/s之间的风。飓风:即12级以上风。(中心附近地面最大风力12级或以上的热带气旋,在西北太平洋称为台风)。蒲福风级

风级0 概况无风陆地静,烟直上海岸0-0.2 相当风速(m/s)0.3-1.5 风级 1 概况软风陆地烟能表示方向,但风向标不能转动海岸渔船不动相当风速(m/s)0.3-1.5 风级 2 概况轻风陆地人面感觉有风,树叶微响,寻常的风向标转动海岸渔船张帆时,可随风移动相当风速(m/s)1.6-3.3 风级 3 概况微风陆地树叶及微枝摇动不息,旌旗展开海岸渔船渐觉簸动相当风速(m/s)3.4-5.4 风级4 概况和风陆地能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动海岸渔船满帆时,倾于一方相当风速(m/s) 5.5-7.9 风级 5 概况清风陆地小树摇摆海岸水面起波相当风速(m/s)8.0-10.7 风级6 概况强风陆地大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞有困难海岸渔船加倍缩帆,捕鱼须注意危险相当风速(m/s)10.8-13.8 风级7 概况疾风陆地大树摇动,迎风步行感觉不便海岸渔船停息港中,去海外的下锚相当风速(m/s)13.9-17.1 风级8 概况大风陆地树枝折断,迎风行走感觉阻力很大海岸近港海船均停留不出相当风速(m/s)17.2-20.7 风级9 概况烈风陆地烟囱及平房屋顶受到损坏(烟囱顶部及平顶摇动)海岸汽船航行困难相当风速(m/s)20.8-24.4 风级10 概况狂风陆地陆上少见,可拔树毁屋海岸汽船航行颇危险相当风速(m/s)24.5-28.4 风级11 概况暴风陆地陆上很少见,有则必受重大损毁海岸汽船遇之极危险相当风速(m/s)28.5-32.6 风级12 概况飓风陆地陆上绝少,其摧毁力极大海岸海浪滔天相当风速(m/s)32.6以上

南方电网公司配电线路防风设计技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 1201012-2016 南方电网公司配电线路防风设计技术规范 中国南方电网有限责任公司发布

前言 (Ⅱ) 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 路径选择 (2) 5 基本风速 (3) 6 导线、地线、绝缘子和金具 (4) 7 杆塔荷载和材料 (4) 8 杆塔结构 (6) 9 基础 (7) 条文说明 (8)

为科学、有效地开展防风工作,提高配电线路抵御台风的能力,减少线路故障和经济损失,保证配电线路安全运行,在分析调研台风在南方沿海地区登陆特征及对配电线路影响的基础上,特制定《南方电网公司配电线路防风设计技术规范》。 本设计技术规范以现行国家及行业的有关法律法规、标准、规范为基础,结合南方电网沿海台风地区的实际情况管理要求而提出,适用于南方电网公司沿海强风区域(含Ⅰ类风区及Ⅱ类风区)的20kV及以下新建架空电力线路的设计、改造、修理、运维等工作。 本规范由中国南方电网有限责任公司生产设备管理部归口。 本规范主要起草单位:中国南方电网有限责任公司生产设备管理部、佛山电力设计院有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院。 本规范主要起草人:梁唐杰、罗俊平、陈增胜、李有铖、柳春芳、李成、王衍东、朱映洁。

南方电网公司配电线路防风设计技术规范 1 总则 1.1 本设计技术规范适用于南方电网沿海强风区域(含Ⅰ类风区及Ⅱ类风区)的20kV及以下新建架空电力线路的设计,该区域已建线路的改造、修理、运维等可参照执行。沿海强风区域外的架空电力线路的设计、改造、修理、运维等也可参照执行。 1.2 南方电网沿海台风多发区域的线路设计除执行本技术规范外,还应符合现行规程、规范的要求。 2 规范性引用文件 本技术规范引用下列文件中的部分条款。当引用文件版本升级(或修改单)导致所引用的条文发生变化时,主编及各参编单位应研究新条文是否继续适用于本技术规范,并及时予以修订。 GB 50061-2010 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范 GB 50009-2012 建筑结构荷载规范 GB 50010-2010 混凝土结构设计规范 GB 50017-2003 钢结构设计规范 DL/T 5158-2012 电力工程气象勘测技术规程 Q/CSG 1203004.3-2014 南方电网公司20kV及以下电网装备技术导则 南方电网设备〔2014〕20号南方电网沿海地区设计基本风速分布图 南方电网设备〔2014〕27号关于印发20kV及以下环型混凝土电杆技术规范的通知南方电网设备〔2015〕4号关于印发南方电网公司《配电设施防风工作导则》和《配电设施防风加固技术措施》的通知 3 术语和定义 3.1 独立耐张段 independent strain section 在一个耐张段内的直线杆塔不超过3基。

空调防排烟设计各个风速的确定

空调、防排烟设计各个风速的确定 2. 送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s 人体状态 长时间坐短时间坐轻工作重工作应用办公室餐厅商店轻工业工厂、舞厅冷却m/s 加热m/s 3. 送风口之最大允许流速m/s 4. 逗留区流速与人体感觉的关系 流速m/s 人体感觉 0?不舒适,停滞空气的感觉 理想,舒适 ?基本舒适 不舒适,可以吹动薄纸 对站立者为舒适感之上限 ? 用于工厂和局部空调 5. 空调房间允许之最大送风温差C 下列房间高度m 送风方式

.不同送风方式的送风量指标和室内平均流速ASHRAE 7?低速风管系统的最大允许流速m/s 注: 1. 散流器中心距墙不小于,所服务的区域最好为正方形或接近正方形。 2. 选用200x200的散流器,500立每小时,射程,风速s,半宽度。 ,总宽度为6x6m的区域

8.推荐的送风口流速m/s 9?低速风管系统的推荐和最大流速m/s 通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)表8-1 推荐风速最大风速 部位 居住建筑公共建筑工业建筑居住建筑公共建筑工业建筑 风机吸入口

风机出口

主风管 支风管 从支管上接岀 的风管 新风入口空气过滤器 换热盘管 喷水室 部件名称 进风百叶窗 风量大于10000 m3/h 风量小于10000 m3/h 排风百叶窗 风量大于8000 m3/h 风量小于8000 m3/h 空气过滤器 1. 板式过滤器 1)黏性滤料 2)干式带扩展表面,平板型(粗效) 3)褶叠式(中效) 4)高效过滤器(HEPA 2. 可更换滤料的过滤器 卷绕型黏性滤料 暖通空调部件的典型设计风速(m/s)表8-2 迎面风速部件名称迎面风速~ 加热盘管 1.蒸汽和热水盘管(最小,最大) ~ 2.电加热器参见生产厂家资料裸线式 肋片管式 ~ 冷却减湿盘管 同风管风空气喷淋室参见生产厂家资料速 喷水型参见生产厂家资料 填料型 高速喷水型

实验室通风设计规范标准[详]

实验室暖通系统 一、实验室通风的基本概念 1、通风和通风柜的概念:所谓通风,就是把室内的污浊空气直接或经净化后排至室外把新鲜空气补充进来,从而保持室内的空气条件,以保持卫生标准和满足生产工艺的要求,我们把前者称为排风,后者称为送风。而通风柜可以简单理解成一个箱体和一个风机,产生于箱体中的气体被风机排出并被安全的排放到大气中。 2、通风的分类:按照动力不同,通风系统可以分为自然通风和机械通风,机械通风又可以分为全面通风和局部通风,全面通风是指在房间内整体的进行通风换气的一种方式,局部通风是指通风的范围控制在有害物质形成比较集中的地方,或是工作人员经常活动的局部地区的通风方式,例如通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩等。 3、实验室通风:实验室通风是研究控制实验室有害物质对室内外空气环境的影响和破坏的技术。 二、实验室通风系统的基本组成 1、通风末端设备:主要包括通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩、吹吸式排风罩等。 2、通风管路系统:主要有风机、风管、风阀、消声器、废气处理塔等。 三、实验室通风设备简介 1、通风柜:{ASL的型号主要有P1168(全钢)、S1268(全钢)、W1368(钢木)、W1468(铝木)、P1568(P1168款式的落地通风柜)、S1568(S1268款式的落地通风柜)、 W1568(W1368款式的落地通风柜)、P1668(P1168款式的连体通风柜)、S1668(S1268 款式的连体通风柜)、W1668(W1368款式的连体通风柜,也可称为J1668通风柜)}主要有木制、钢制、全钢三种规格,主要尺寸宽度为1200mm、1500mm、1800mm,深度为800mm,高度为2350mm或者2500mm。通风柜的主要结构为:①柜体:通风柜的柜体可根据使用要求做成钢制、

中央空调设计规范完整版

中央空调设计规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

中央空调设计规范 1 总则 1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基 本要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw 的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。 1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 范围内,带集中冷热源的空调 型式。 2.0.2 空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数3.1 室外气象参数 3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。 3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计 算确定。

#IEC61400-1第三版本 2005 风机第一分项:设计要求

IEC61400-1第三版本 2005-08 风机-第一分项:设计要求 1. 术语和定义 1.1 声的基准风速 acoustic reference wind speed 标准状态下(指在10m 高处,粗糙长度等于0.05m 时),8m/s 的风速。它为计算风力发电机组视在声功率级提供统一的根据。注:测声参考风速以m/s 表示。 1.2 年平均 annual average 数量和持续时间足够充分的一组测试数据的平均值,用来估计均值大小。用于估计年平均的测试时间跨度应是一整年,以便消除如季节性等非稳定因素对均值的影响。 1.3 年平均风速 annual average wind speed 基于年平均定义的平均风速。 1.4 年发电量 annual energy production 利用功率曲线和在轮毂高度处不同风速频率分布估算得到的一台风力发电机组一年时间内生产的全部电能。假设利用率为100%。 1.5 视在声功率级 apparent sound power level 在测声参考风速下,被测风力机风轮中心向下风向传播的大小为1pW 点辐射源的A —计权声级功率级。注:视在声功率级通常以分贝表示。 1.6 自动重合闸周期auto-reclosing cycle 电路发生故障后,断路器跳闸,在自动控制的作用下,断路器自动合闸,线路重新连接到电路。这过程在约0.01秒到几秒钟内即可完成。 1.7 可利用率 (风机) availability 在某一期间内,除去风力发电机组因维修或故障未工作的时数后余下的小时数与这一期间内总小时数的比值,用百分比表示。 1.8 锁定(风机)blocking 利用机械销或其它装置,而不是通常的机械制动盘,防止风轮轴或偏航机构运动,一旦锁定发生后,就不能被意外释放。 1.9 制动器(风机)brake 指用于转轴的减速或者停止转轴运转的装置。注:刹车装置利用气动,机械或电动原理来控制。 1.10 严重故障(风机)catastrophic failure 零件或部件严重损坏,导致主要功能丧失,安全受到威胁。 1.11 特征值 characteristic value 在给定概率下不能达到的值(如超越概率,超越概率指出现的值大于或等于给定值的概率)。 ave V

空调风口风速设计规范取值汇总

空调风口风速设计规范取值汇总 汇总如下: 1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6) 2(1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。(采暖6.5.9) 2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5m/s。孔板下送风的出口风速3-5 m/s。条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】) 3、空调回风口的吸风速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13) 利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速1-1.5m/s(采暖条文6.5.11) 4、自然通风系统的进排风口的空气流速(m/s):(民用表6.6.4-1) 5、机械通风系统的进排风风口风速(m/s):(民用表6.6.5) 6、进、排风口风速(m/s):(技措表4.1.4)

7、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4-5m/s。(技措4.2.10.2) 8、洗衣房机械排风系统洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热两大或有异味散出的设备上部,应设置排气罩,其罩面风速应≥0.5m/s。(技措4.5.1.3.1) 9、实验室通风柜操作口处风速:(技措表4.5.7) 10、暗室通风宜采用机械排风、自然进风的通风方式,排风量宜取≥5次/h换气。排风口宜设在水池附近,进风口应采用遮光百叶窗,通过百叶窗的风速应<2m/s。(技措4.5.8) 11、机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。(技措4.8.5.3) 12、人员长期停留的区域采用置换通风方式时,人脚踝处风速不宜超过0.2m/s。(技措5.4.10.2) 13、各类送风口的出口风速:(技措表5.4.11-1)

设计风速标准

第一章送风风速标准 1、百叶窗的推荐流速 位置新风回风减湿器正面减温器旁通加热器旁通流速m/s2.5~46~62~47.5~125~7.5 二、不同送风方式的送风量指标和室内平均流 送风方式单位地板面积 的 送风量l/s m 工作区平均 流速m/s换气次数1/h 侧送百叶风口条形风口局部孔板送风顶棚散流器顶棚孔板送风 3~6 4~10 5~15 5~25 5~50 0.13~0.18 0.10~0.18 0.10~0.18 0.10~0.25 0.05~0.15 7 12 18 30 60 2、低速风管系统的推荐和最大流速 应用场所 住宅公共建筑工厂 推荐最大推荐最大推荐最大 室外空气入口 空气过滤器加热排管冷却排管淋水室 风机出口主风管 支风管(水平) 支风管(垂2.5 1.3 2.3 2.3 2.5 6.0 4.0 3.0 2.5 4.0 1.5 2.5 2.3 2.5 8.5 6.0 5.0 4.0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 9.0 6.0 4.0 3.5 4.5 1.8 3.0 2.5 2.5 11.0 8.0 6.5 6.0 2.5 1.8 3.0 3.0 2.5 10.0 9.0 5.0 4.0 8.0 1.8 3.5 3.0 2.5 14.0 11.0 9.0 8.0

直) 四、低速风管系统送风区域的最大允许流速 应用场所以噪声控 制主风管 以摩擦阻力控制 送风主管回风主管送风支管回风支管 住宅 公寓、饭店房 间 办公室、图书 馆 大礼堂、戏院银行、高级餐 厅 百货店、自助 餐厅 工厂 3.0 5.0 6.0 4.0 7.5 9.0 12.5 5.0 7.5 10.0 6.5 10.0 10.0 15.0 4.0 6.5 7.5 5.5 7.5 7.5 9.0 3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0 11.0 3.0 5.0 6.1 4.0 6.0 6.0 7.5 五、逗留区流速与人体感觉的关系 流速m/s人体感觉 0~0.08 0.127 0.127~0.25 0.33 0.38 0.38~1.52 不舒适,停滞空气的感觉 理想,舒适 基本舒适 不舒适,可以吹动薄纸对站立者为舒适感之上限用于工厂和局部空调 六、逗留区之最大允许流速

通风设计供风标准

镇雄石桩煤业有限公司2012年通风设计标准审批表

附:煤矿通风系统示意图和通风设计计算资料。

镇雄石桩煤业有限公司石桩煤矿矿井通风设计及供风标准 编制:孙原来 审核:邓亚民 时间:二〇一二年三月 第一章矿井概述

镇雄县石桩煤矿坐落于云南省镇雄县林口乡干秋村。距离镇雄县城约33Km,交通方便。 镇雄县石桩煤矿井田走向长约1.0Km,倾向约2.41Km,井田面积2.4529平方公里。 矿井含煤地层为上二迭纪龙潭组。现主采C5b煤层,倾角为9度煤层,煤层平均厚度约2.0m,复合煤层,夹高岭石0.05m,煤质属中硫低灰高热值无烟煤。 矿井开拓方式为平硐开拓,走向长壁后退式开采,放炮落煤,工作面电溜子运输,掘进采用炮掘,防爆蓄电池机车运输出井口。 矿井通风方式为中央分列通风方式,抽出式通风方法。主扇风机型号为:FBLCZNo.14/2×55型(2×55KW)2台(其中1台备用)。 矿井2011年瓦斯等级鉴定为:相对瓦斯涌出量8.13m3/t 绝对瓦斯涌出量0.94 m3/min,相对二氧化碳涌出量3.81m3/t,绝对二氧化碳涌出量0.44 m3/min。属低瓦斯矿井。 煤尘无爆炸性,无自然倾向性。 第二章矿井需风量计算 按2012年度采掘计划,矿井需要风量有一个采煤工作面和两个煤巷掘进工作面、硐室及其它用风点用风。 一、风质要求: 工作面进风流中,氧气浓度不低于20%,瓦斯、二氧化碳浓度不超过0.5%。有害气体浓度不超过《煤矿安全规程》的100

条规定。 二、矿井通风系统: 地面新鲜风流进入主平硐、进入采区运输巷、分别进入采煤工作面、掘进工作面、材料下山与西翼下山,再汇入采区回风平巷,流入总回风上山巷,经回风平硐、主扇排入大气。 1、2502采煤工作面通风系统: 主平硐→采区运输巷→2502运输巷→2502工作面→2502回风巷→采区回风巷→总回风上山巷→回风平硐→地面。 2、2501回风巷掘进工作面通风系统: 主平硐→皮带运输下山→局扇→2501回风巷掘进工作面→采区回风下山巷→总回风上山巷→回风平硐→地面。 3、2501运输巷掘进工作面通风系统: 主平硐→皮带运输下山→局扇→2501运输巷掘进工作面→采区回风下山巷→总回风上山巷→回风平硐→地面。 三、矿井风量需求: 1、2502回采工作面 ①按瓦斯涌出量计算 Q采= 100×q采×k CH4(m3/min) 式中:Q采—采煤工作面实际需要的风量,(m3/mim); q采—采煤工作面回风巷中的瓦斯绝对涌出量,取0.96m3/min(m3/mim); k CH4—采煤工作面瓦斯涌出不均匀风量系数,取k CH4 =1.8。

风速和风量的具体检测方法及评定标准

风速和风量的具体检测方法及评定标准 1、风速和风量的具体检测方法 A、风量、风速检测必须首先进行。各项净化效果都是在设计的风 量、风速下获得。 B、检测前检查风机是否运转正常,必须实地测量被测风口、风管 的尺寸。 C、对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和洁净积乘 积的方法确定风量。 (取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,按照测试点间距不宜大于0.6m 在截面上设置不少于5 个测试点,所有读数的算术平均值作为平均风速。)垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取据地面0.8m~1m 的水平截面;水平单向流(层流)洁净室的测定截面取据送风面0.5m~1m的垂直截面;截面上测试点数量应不少于10 个,间距不应大于2m,均匀布置; D、对于安有过滤器的风口,以风口截面平均风速和风口净截面积的乘积确定风量。(在风口截面或引用辅助风管的截面上按不少于6 个均匀布置的测试点得出平均风速。) E、对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量。(在出风口前不小于3 倍管径或3 倍大边长度处打 孔;)

F、对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形,边长不大于200mm,测试点位于小截面中心,但整个截面上不宜少于3 个测试点;对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测试点数;在风管外壁上开孔,插入热式风速计探头或皮托管。(通过测动压,换算为风量。) 2、风速和风量的评定标准 (1)、对于乱流洁净室: A、系统得实测风量应大于各自的设计风量,但不应超过20%; B、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%; C、室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的 ±15%; (2)、对于单向流(层流)洁净室: A、实测室内平均风速应大于设计风速,但不应超过20%; B、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%; (3)、新鲜空气量: 洁净室(区)内应保持一定的新鲜空气量,其数值应取下列风量中 的最大值 A、非单向流洁净室(区)总送风量的10%~30%,单向流洁净室(区) 总送风量的2%~4%; B、补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;

通风设计及供风标准

富源县富村镇兴济煤矿 通 风 设 计 及 供 风 标 准 编制: 总工程师: 二0一二年三月

一编制依据 兴济煤矿已作过瓦斯含量瓦斯压力测试,根据2005年矿井瓦斯等级鉴定结果最大相对瓦斯涌出量为24.10m3/t,最大绝对瓦斯涌出量为4.80m3/min;2006年年度瓦斯等级鉴定结果为最大瓦斯相对涌出量为31.98 m3/t,最大绝对瓦斯涌出量为4.80m3/min;2007年年度瓦斯等级鉴定结果为最大相对瓦斯涌出量为47.65 m3/t,最大绝对瓦斯涌出量为9.83m3/min;2008年年度瓦斯等级鉴定结果为最大相对瓦斯涌出量为47.65 m3/t,最大绝对瓦斯涌出量为9.83m 3/min;2009年年度瓦斯等级鉴定结果为最大相对瓦斯涌出量为43.10 m3/t,最大绝对瓦斯涌出量为8.16m3/min;2010年年度瓦斯等级鉴定结果为最大相对瓦斯涌出量为47.23 m3/t,最大绝对瓦斯涌出量为8.17m3/min;2011年年度瓦斯等级鉴定结果为最大相对瓦斯涌出量为48.52 m 3/t,最大绝对瓦斯涌出量为9.19m3/min;兴济煤矿属于高瓦斯矿井,设计布置一个采煤工作面和三个掘进工作面进行生产,为便于矿井供风量计算,取2011年年度瓦斯等级鉴定结果为矿井通风设计和供风标准的依据。其中采煤工作面通风计算,采煤工作面其实涌出量按矿井瓦斯涌出量的85%取值计算,掘进工作面通风计算,掘进工作面按矿井瓦斯涌出量的15%取值计算。 经煤矿委托江西煤矿矿用安全产品检验中心鉴定,煤尘具有爆炸性,具有容易自燃性。矿区地温属于正常区。 二通风系统和通风方式 根据本矿井煤层的赋存情况、地形及采区布置等因素,设计采用中央并列式通风系统。主井、副井为进风井,风井(原主斜井)为出风井。 矿井通风方式采用机械抽出式。掘进头采用局部通风机压入式供风。 三矿井供风量计算

通风设计与供风标准

云南鲁银矿业有限公司富源县营上镇大则勒煤矿 矿井通风设计 与供风标准 编制单位:通防科 编制时间:2017年1月

第一章总则 为了认真贯彻执行安全生产方针、《煤矿安全规程》及“先抽后采、监测监控、以风定产”原则,保障井下职工的生命安全,确保井下各工作点、硐室等有足够的风量,特制定通风设计与供风标准。 1、严格按《规程》规定,正确选择主、局扇,按标准合理供风。 2、按要求布置、增设、维护井下工种通风设施。 3、煤矿职工认真贯彻学习,并按措施认真执行,确保安全生产。 第二章拟定矿井通风系统 一、矿井概括 大则勒煤矿位于富源县营上镇大则勒村——小则勒村一带,距富源县城44公里,北距营上镇约4公里,至矿区的公路仅有1公里左右的柏油路,交通较为方便。井田面积3.3099平方公里,开采标高为1725~1500m。1983年该矿建矿,为大则勒村村办企业,属集体企业,2002年改制成个人独资企业,2007年由山东华恒公司收购。根据1993年云南煤炭设计院编制的《大则勒煤矿一号井初步设计方案》,1997年开始建设大则勒煤矿一号井,至2002年建成投产。 矿井设计生产能力15万吨/年,井核定生产能力为10万吨/年,矿井服务年限20.78年。

根据云南省煤炭工业局煤矿瓦斯等级鉴定,本矿井按高瓦斯矿井进行通风设计。 二、矿井通风方式、方法。 根据矿井开拓系统,矿井通风方式为分区对角式,主井、副井、一采风井进风,二采风井回风。 矿井通风方法为抽出式。 三、采掘工作面通风线路 1、121305东-2运输巷掘进工作面通风系统: 地面→主井、副井、一采风井→1580运输大巷→121305东-2集中运输巷→121305东-2运输巷掘进工作面→121305东-2运输巷回风→二采回风平巷→二采风井→地面 2、121305东-2回风巷掘进工作面通风系统: 地面→主、副井、一采风井→1580运输大巷→121305东-2集中运输巷→121305东-2回风巷掘进工作面→121305东-2回风巷回风→二采回风平巷→二采风井→地面 3、110911采煤工作面通风系统: 地面→主、副井、一采风井→1580运输大巷→九煤集中一部皮带道→九煤集中二部皮带道→110911集中运输巷→110911工作面运输巷→110911工作面→110911工作面回风巷→二采回风下山→二采风井→地面 4、121305东外段工作面通风系统: 地面→主、副井、一采风井→1580运输大巷→121305东集中运输巷

实验室通风设计规范

实验室通风设计规范 一、实验室通风的基本概念 1、通风和通风柜的概念:所谓通风,就是把室内的污浊空气直接或经净化后排至室外把新鲜空气补充进来,从而保持室内的空气条件,以保持卫生标准和满足生产工艺的要求,我们把前者称为排风,后者称为送风。而通风柜可以简单理解成一个箱体和一个风机,产生于箱体中的气体被风机排出并被安全的排放到大气中。 2、通风的分类:按照动力不同,通风系统可以分为自然通风和机械通风,机械通风又可以分为全面通风和局部通风,全面通风是指在房间内整体的进行通风换气的一种方式,局部通风是指通风的范围控制在有害物质形成比较集中的地方,或是工作人员经常活动的局部地区的通风方式,例如通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩等。 3、实验室通风:实验室通风是研究控制实验室有害物质对室内外空气环境的影响和破坏的技术。 二、实验室通风系统的基本组成

1、通风末端设备:主要包括通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩、吹吸式排风罩等。 2、通风管路系统:主要有风机、风管、风阀、消声器、废气处理塔等。 三、实验室通风设备简介 1、通风柜:主要有木制、钢制、全钢三种规格,主要尺寸宽度为1200mm、1500mm、1800mm,深度为800mm,高度为2350mm或者2500mm。通风柜的主要结构为:①柜体:通风柜的柜体可根据使用要求做成钢制、木制、PP、不锈钢等材料;②台面及衬板:耐腐蚀、耐酸碱、耐高温的各种材质,如Compact、Epoxy等,进行高温或强酸碱操作的内层板要用不锈钢除渣除油静电喷涂环氧树脂粉末;③活动拉门:装在柜体表面上的透明玻璃,使用户远离有害的化学物质和气体,同时使有害气体通向通风柜的内部管道;④导流板:控制气流经通风柜时的形状,减少空气流入通风柜时产生的由于方式不定造成的回流或涡流,提高使用效率(会对噪声及静压产生影响);⑤集流环:位于通风柜的顶部,将通风柜的气体导向风排放(对通风柜的效率和噪声有着重要的影响);⑥调风阀:通风柜的附属部件,来调节通风柜的排气量以及最佳表面风速;⑦水龙、考克水杯等配件。

排烟设计规定

防排烟系统设计的规定与要求 一、防排烟系统在防灾救灾中起的重要作用 当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失,主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。两者之间更为危害的还是浓烟。浓烟给火灾现场受困人员向外逃生增添了很多艰难险阻,乌黑的浓烟使人视线不清,找不到逃生之路,呼吸困难,吸入浓烟还会中毒,甚至窒息死亡,逃不出火场。另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍,使人看不见前进道路,行动延缓,搜救目标看不见,错过了很多救人的时间和机会。有时甚至救人未成,反而被烟火所困,危及救援人员的自身安全。造成火灾现场人员逃生难,救援人员救灾难的两难现象。例如:2003年2月18日韩国大邱市地铁火灾,火灾发生后,车站电力照明设备立即自动断电,没有事故照明灯光,更有毒气浓烟弥漫,浓烟排不出去,地铁站内漆黑一片,车上被困人员无法逃生,救援人员因有毒气浓烟威胁,一时难以接近现场救人,造成140人死亡,99人失踪,130人受伤。又如,2004年8月1日巴拉圭首都亚松森市的“Ycuo Bolanos”多层超市火灾,火灾发生后熊熊大火和滚滚浓烟几分钟内席卷了整个超市,因为没有机械排烟系统排烟,救援人员难以开展有效的救人和救火工作,被烟火围困人员无法逃生,造成464人死亡,520人受伤。这两起特大伤亡的火灾事故足以说明火灾浓烟的危害性,更说明了机械排烟系统的重要性。如果这两起火灾的建筑和车上装设了机械排烟系统,且系统启动运作正常的话,及时启动自动排烟风机,把有毒气体和浓烟排走,就不会造成如此重大的伤亡事故。很多高层建筑、地下工程、交通隧道、公共娱乐场所火灾事故造成人员重大伤亡的惨重教训,使人们清楚地认识到设计安装好防排烟系统和确保系统的性能长期良好的重要性和必要性。火灾事实告诉我们防排烟系统在火灾发生时