文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调维修保养详细内容和步骤

中央空调维修保养详细内容和步骤

中央空调维修保养详细内容和步骤
中央空调维修保养详细内容和步骤

中央空调维修保养详细内容和步骤

一、中央空调维修保养分类

1、检查性维护保养:

(1)基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查;

(2)现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术;

(3)提供各类必要的增值服务;

(4)就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案。

2、预防性维护保养:

(1)包括检查性维护保养提供的内容;

(2)按照厂家的推荐进行必要的预防性保养;

(3)预防性保养包括清洗换热器铜管,分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等。

3、全面性维护保养:

(1) 最全面彻底的保养方案,包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务;

(2)在设备故障时,负责全部维修工作和零部件更换。

4、紧急性维修:

根据客户的需求,24小时为客户提供紧急维修服务,发

达的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障,确保最短停机时间。

5、节能改造:

节能改造是指将冷却水水泵、冷却风扇电机采用变频驱动,并根据冷冻水的出水温度变化来实现水泵和风机的变频调速,实现节能将耗。

6、冷冻机油的分析:

润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势,润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是可能导致重大设备故障的关键指标,我们提供的专业油分析,能在关键时刻向您提出改进意见,提前排除机组的重大故障隐患,避免意外停机和高额维修费用,保护您的投资。

7、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养和改造。

二、中央空调系统维护保养内容

1、空调主机部分:

(1)检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;

(2)检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂;

(3)检查压缩机运转电流是否正常;

(4)检查压缩机运转声音是否正常;

(5)检查压缩机的工作电压是否正常;

(6)检查压缩机油位,颜色是否正常;

(7)检查压缩机油压、油温是否正常;

(8)检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;

(9)检查空调主机各接线端子有无松动;

(10)检查水流量保护开关工作是否正常;

(11)检查电脑板、感温探头阻值是否正常;

(12)检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好。

2、风系统的检查:

(1)检查风机盘管出风的风量是否正常;

(2)检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;

(3)检查出风温度是否正常。

3、水系统的检查:

(1)检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;

(2)检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;

(3)检查水系统中有无空气,是否需要排气;

(4)检查回水、出水温度是否正常;

(5)检查水泵声音、电流是否运转正常;

(6)检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等

现象;

(7)检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。

三、中央空调系统维护保养定期回访

(1)向工程部工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好;

(2)检查设备、系统的运行工作纪录;判断是否有故障。

四、中央空调检修内容

1、正常运转中的检修

(1)查压缩机冷冻油的油压及油量;

(2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;

(3)检查有无不正常的声响、震动及高温;

(4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力;

(5)检查各种阀门是否正常;

(6)检查冷水机出入水的温度及压力;

(7)检查主电路上接线端子并压实;

(8)检查电气控制部分;

(9)检查机组润滑系统;

(10)检查各仪表、控制器的工作状态;

(11)保持设备处于清洁状态。

2、年度间停机后的检修

(1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥

处理或更换;

(2)检查及制冷设备安全保护装置整定值;

(3)检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充;

(4)检查压缩机电机绝缘情况;

(5)查并收紧电路上的各电线接点;

(6)查电气控制部分;

(7)提供以上内容检查报告(每年一次)。

3、末端的检修

(1)空气处理机、风机盘管的检查(每年一次)。

(2)空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年一次)。

(3)检查、调整皮带,清洗表冷器,清洗过滤器(每年至少一次)。

(4)清理管路、除污(每年至少一次)。

(5)空气处理机的清扫、除尘(每年一次)。

4、水系统检修工作内容

(1)冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油;

(2)电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件;

(3)冷却塔一般保养性检修检修;

(4)水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。

5、冷却塔维护保养

(1)维修冷却塔填料、清洗、更换;

(2)维修冷却塔钢件、清洗、防腐及更换;

(3)维修冷却塔玻璃钢件、清洗、修补及更换;

(4)维修冷却塔风机、电机维修、减速机维修、检修及更换;

(5)维修冷却塔风机静平衡、调整;

(6)圆塔布水器、布水管维修、检修及更换;

(7)方塔淋水喷头、收水器维修、检修及更换;

(8)冷却塔集水池、循环水管路维修、清洗及维护;

(9)冷却塔拆迁;

(10)冷却塔结构维修、改造;

(11)冷却塔热力性能升级;

(12)冷却塔噪声、振动维修。

6、维修冷却塔保养时的注意事项:

(1)送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。

(2)定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤器等。

(3)冷却塔长时间停顿时松开皮带,盖好马达。使用运行时装好皮带,锁紧螺母,并加查冷却塔内是否有鸟巢或异物。然后再开机运行。

(4)每月一次以上交换循环水。(密闭式的场合,循环水不必交换,但散布水需交换)。

7、冷却塔冬季运休时的注意事项:

(1)冷却塔停滞时注意排放干净循环水和布水器内存水,以免动坏。

(2)密闭式的冷却塔,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。

(3)为防止冷却塔下部水槽冻结,温度较低时使用防冻电热器。

8、密闭式冷却塔冬季运休时的注意事项:

(1)密闭式冷却塔冬季使用应注意防止铜管(散热器)和散布水的冻结。

(2)为防止冷却塔循环水的冻结,请在循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器。

(3)冷却塔加防冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。防冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但热传导率会下降,因此,在冷却塔使用时要注意。冷却塔有漏水或自然损耗需要补充水时,补充水会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意水温。

(4)冷却塔循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、

防冻电热器、配管)。

(5)循环水系统设置3方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。

(6)为防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。

为满足广大用户对制冷技术知识的渴求,制冷快报特别推出'制冷百科'(hvacrbk)公众号为广大用户提供最专业、最全面、最前沿的制冷技术知识,欢迎大家关注!

中央空调设备及水系统管理维护保养措施方案

中央空调维修保养方案 发布日期:20 年月日 中央空调维修保养方案 目录 中央空调维保的目的-----------------------------2 中央空调保养项目-------------------------------8 一、中央空调保养分类--------------------------8 二、中央空调系统维护保养内容------------------9 三、中央空调系统维护保养定期回访-------------11 四、中央空调检修内容-------------------------11 中央空调的维修保养方式-----------------------14 典型机组维修保养项目举例---------------------16

中央空调维保的目的 中央空调的广泛使用,改善了人们的工作和生活环境,但是随着空调的运行,循环水的浓缩和温度变化,水中各种离子浓度积超过其本身的浓度积时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在和其它因素的联合作用又易引起设备的腐蚀。循环水中营养物的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物会导致换热器热交换效率降低、制冷量下降;使循环水量减少、管道堵塞,冷量输送不畅,给中央空调的安全运行带来严重的危害。因此,有必须对中央空调的水系统进行清洗。 您是否注意到贵公司的电费开支呈逐日上长升且越来越大?您是否感觉到贵公司中央空调的效能正在降低,甚至于直接影响员工的工作效率?那么,及有可能是贵公司的空调系统出现问题。我们将为之作出正确诊断,通过科学的论证,合理处方,对症下药,不但能解除您的燃眉之急,更愿为贵公司节能创收保架护航。 单位(KW) 工厂、商场、写字楼,您的公司窗明几净,四季如春即使机器轰鸣或是顾客如潮,都将显得从容平和,一切都有条不紊。这里“空调”是当之无愧的“温馨天使”。她使您免遭污浊空气的侵蚀,隔离严冬彻骨寒,拒绝盛夏酷暑热。 可是,不知您发现没有“温馨天使”也会“生病”,或“先天不足”或“后天失调”,更有“疾病”折磨,还有年长“衰老”,一旦发“病”,“天使”的工作热情即转移至您公司的电度表上,让它转得快一些,更快一些,而让你的工作场所的气温表与外界自然温度靠拢一点,再接近一点。在空调房里,您会明显感觉到她“底气不足”(风口出风无力);甚至痛苦泠涕(风口滴漏境污染水);冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时的空调设备系统工程可能是因为机械系统,电子系统,冷却水系统,冷媒、末端设备系统有问题 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故发生,降低运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。中央空调由主机制冷系统、末端系统、电控系统和水路系统四部分构成。 1、主机制冷系统: 1)、主机运行一段时间,因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 2)、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 3)、由于空调外界工作环境的影响,机组经常在较恶劣的环境下工作,就会造成压缩机油的碳化和乳化,从而使系统积碳、腐蚀、堵塞、润滑性能下降,使整机性能降低甚至影响到机组的使用寿命,给用户带来较大的经济损失,影响正常的生活和工作。

中央空调维修保养项目及要求

中央空调维修保养项目及要求 一、中央空调保养分类 1、检查性维护保养: 1)、基于设备运行情况,有计划地进行各类常规检查; 2)、现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; 2、预防性维护保养:预防性保养包括清洗换热器铜管,分析和更换冷冻 机油、油滤芯、干燥过滤器等; 3、全面性维护保养: ⑴、最全面彻底的保养方案,包括全部常规检查、增值服务和紧急故障 处理的服务; ⑵、在设备故障时,负责全部维修工作和零部件更换; ⑶分析冷冻机油的金属含量、湿度和酸度。 ⑷、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养。二、中央空调系统维护保养内容 空调清洗保养热线:4oo oo-6-6-6oo oo oo-98-98-98007北京空调清洗热线: o 1o -57z 7-86971、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;有无泄漏, 是否需要补充制冷剂 ⑵、检查压缩机运转电流、运转声音、工作电压、油位颜色是否正常;⑶、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况,各接线端子有 无松动 ⑷、检查水流量保护开关工作是否正常; ⑸、检查电脑板、感温探头阻值是否正常; ⑹、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好; 2、风系统的检查: ①、检查风机盘管出风的风量、温度是否正常; ②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘; 3、水系统的检查: ①、检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水(每年一次);②、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;③、检查水泵声音、电流是否运转正常; ④、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象; ⑤、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象; 三、中央空调系统维护保养定期回访 ①、向总务科工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好;②、检查设备、系统的运行工作纪录,判断是否有故障; 四、中央空调检修内容 1、正常运转中的检修 1)查压缩机冷冻油的油压及油量;

中央空调维修保养的目的和工作范围

中央空调维修保养的目的和工作范围 中央空调的广泛使用,改善了人们的工作和生活环境,但是随着空调的运行,循环水的浓缩和温度变化,水中各种离子浓度积超过其本身的浓度积时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在和其它因素的联合作用又易引起设备的腐蚀。 循环水中营养物的不断富 集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物会 导致换热器热交换效率降低、制冷量下降;使循环水量减少、管道堵塞,冷量输送不畅,给 中央空调的安全运行带来严重的危害。因此,有必须对中央空调的水系统进行清洗。 您是否注意到贵公司的电费开支呈逐日上长升且越来越大?您是否感觉到贵公司中央空调的效能正在降低,甚至于直接影响员工的工作效率?那么, 及有可能是贵公司的空调系 统出现问题。我们将为之作出正确诊断,通过科学的论证,合理处方,对症下药,不但能解除您的燃眉之急,更愿为贵公司节能创收保架护航。 单位(KW 正常运行使用一年使用二年 冷量1.140.920.71 输出功率耗电量0.861.081.29 工厂、商场、写字楼,您的公司窗明几净,四季如春即使机器轰鸣或是顾客如潮,都将显得从容平和,一切都有条不紊。这里“空调”是当之无愧的“温馨天使” 。她使您免遭污浊空气的侵蚀,隔离严冬彻骨寒,拒绝盛夏酷暑热。

可是,不知您发现没有“温馨天使”也会“生病”,或“先天不足”或“ 后天失调”,更有“疾病”折磨,还有年长“衰老”,一旦发“病”,“天使” 的工作热情即转移至您公司的电度表上, 让它转得快一些,更快一些, 而让你的工作场所的气温表与外界自然温度靠拢一点,再接近 一点。在空调房里,您会明显感觉到她“底气不足” (风口出风无力;甚至痛苦泠涕(风口滴漏境污染水;冷热调不动,控制失灵…… 心烦不堪。这时的空调设备系统工程可能是因 为机械系统,电子系统,冷却水系统,冷媒、末端设备系统有问题 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、 安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故 发生,降低运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。中央空调由主机制冷系统、末端系统、电控系统和水路系统四部分构成。 1、主机制冷系统: 1、主机运行一段时间,因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。 严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 2、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后, 由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质, 使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的 磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 3、由于空调外界工作环境的影响,机组经常在较恶劣的环境下工作,就会造成压缩

中央空调系统维护保养管理规定

中央空调系统维护保养 管理规定 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

中央空调系统维护保养管理制度1、机房设备操作制度 1.1、机电操作员工必须熟悉和牢记设备的结构以及注意事项,严格按照设备 特性进行运行和保养。 1.2、特殊工程必须凭有关特殊操作证方能操作,确保设备及人身安全。 1.3、运行操作人员应做到“四会”: 1.3.1、会使用 A、对所使用的设备,首先熟悉设备性能及操作程序,方可开洞设备。 B、在使用设备过程中,严格按照安全操作技术规程,防止设备事故发生 及设备使用寿命缩短。 1.3.2、会保养 A、经常保持设备整洁。 B、认真做好每班日常保养。 C、按照设备润滑要求做到定质、定量、定时、定点,保证滑动面和传动 部位运转正常。 D、定期认真执行日检、月检、年检及一级保养工作。 1.3.3、会检查 A、设备开动前必须检查各操纵控制系统,安全装置及油镜等一切正常后 再启动设备运转,如发现问题及时处理排除故障。 B、设备运行过程中,应该常观察各部位运转情况,如有异常应立即停止 运转,检查、分析原因。

1.3.4、会排除故障 A、凡属设备故障,维修人员应及时排除,如有严重问题向上级汇报,共 同排除。 B、维修人员要熟悉设备电器机构、楼层照明系统,如遇电器故障应配合 电工排除故障。 C、凡属人为所造成的设备损坏或故障应保持现场,立即向有关人员报 告,逐级上报,根据事故大小进行分析和处理。 D、检修员工在上班前对设备、楼层供电、生活水箱及消防系统进行一次 检查,下班要做好交班工作。 E、维修员工必须熟悉设备的各个润滑点,按要求进行润滑。 F、对设备根据各自不同的特点制定维护保养制度。 G、对设备无法实施的维护保养项目及对需委托外协保养的设备,维修员 工必须熟悉设备性能及设备使用情况、故障位置等,以便配合外协修 理人员一起搞好维修工作。 H、做好季度、年度保养准备工作,为维护设备正常运转可推行专项修 理。 2、维修管理制度 、在系统维护保养过程中要按规定的班次值班,不迟到,早退、无故缺勤,不能私自调班、顶班,因故不能值班者必须提前请假。 、在开机前要对有关设备与装置进行检查,做好运行前的准备工作,一切就绪后,通知业主单位,才可开机。 、开机要严格按照有关规程规定的操作程序正确的操作,严禁违章操作。

中央空调维修保养的主要保养项目(完整资料).doc

中央空调系统维护保养方案 中央空调维修保养的主要保养项目 一、中央空调维修保养分类 1、检查性维护保养: 1)、基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查。 2)、现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术。 3)、提供各类必要的增值服务。 4)、就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案。 2、预防性维护保养: 1)、包括检查性维护保养提供的内容。 2)、按照厂家的推荐进行必要的预防性保养。 3)、预防性保养包括清洗换热器铜管,分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等。 3、全面性维护保养: 1)、最全面彻底的保养方案,包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务。 2)、在设备故障时,负责全部维修工作和零部件更换。 4、紧急性维修:根据客户的需求,全天为客户提供紧急维修服务,发达的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障,确保最短停机时间。 5、冷冻机油的分析:润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势,润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是可能导致重大设备故障的关键指标,我们提供的专业油分析,能在关键时刻向您提出改进意见,提前排除机组的重大故障隐患,避免意外停机和高额维修费用,保护您的投资。

二、中央空调系统维护保养内容 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常。 ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂。 ⑶、检查压缩机运转电流是否正常。 ⑷、检查压缩机运转声音是否正常。 ⑸、检查压缩机的工作电压是否正常。 ⑹、检查压缩机油位,颜色是否正常。 ⑺、检查压缩机油压、油温是否正常。 ⑻、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况。 ⑼、检查空调主机各接线端子有无松动。 ⑽、检查水流量保护开关工作是否正常。 ⑾、检查电脑板、感温探头阻值是否正常; ⑿、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好。 2、风系统的检查: ①、检查风机盘管出风的风量是否正常。 ②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘。 ③、检查出风温度是否正常。 3、水系统的检查: ①、检查冷冻水的水质情况,是否需要更换水。 ②、检查冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网。 ③、检查水系统中有无空气,是否需要排气。 ④、检查回水、出水温度是否正常。 ⑤、检查水泵声音、电流是否运转正。 ⑥、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象。 ⑦、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。

中央空调维护保养方案两篇

中央空调维护保养方案两篇 篇一:中央空调维护保养 一、中央空调系统检修技术: 1、空调器、风机盘管检修; 2、空调主机组检修; 3、末端设备检修服务; 4、空调冷却塔检修服务。 二、中央空调清洗: 1、制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统; 2、冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统; 3、风机盘管表冷器、凝结水管道设备。 三、中央空调保养: 1、空调器、风机盘管保养; 2、主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真空泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器; 3、冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。 四、服务内容 1、为您制订全年中央空调运行保养工作计划书; 2、定期对主机及末端设备检查; 3、修理,改造、更换零件及装配;

4、检验压缩机,并提供换油服务; 5、随时处理客人投拆及中央空调出现的紧急故障,在接到报修通知后,会在2小时内赶到现场; 6、全年调整因季节温差给系统带来的参数变化; 7、预防性保养小修,包括修理、更换经常磨损的配件; 8、逐月逐日完成中央空调设备的日常运行及常规维护清理工作; 9、对空调系统的设备、水质、空气质量进行监测、记录并存档,每次检查维修均发给详尽的报告书。 1.0目的 规范中央空调维修保养工作,确保中央空调各项性能完好。 2.0适用范围 适用于酒店、办公大楼、各大超市等物业管理公司辖区内各类中央空调的维修保养。 3.0职责 3.1主管经理负责审核《中央空调维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 3.2技术部负责组织制定《中央空调维修保养年度计划》并组织、监督该计划的实施。 4.1制定《中央空调维修保养年度计划》的原则: a)中央空调使用的频度; b)中央空调运行状况(故障隐患); c)合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.2《中央空调维修保养年度计划》应包括如下内容:

中央空调系统维护保养管理制度

中央空调系统维护保养管理制度 1、机房设备操作制度 1.1、机电操作员工必须熟悉和牢记设备的结构以及注意事项,严格按照设备特性进行运行和保养。 1.2、特殊工程必须凭有关特殊操作证方能操作,确保设备及人身安全。 1.3、运行操作人员应做到“四会”: 1.3.1、会使用 A、对所使用的设备,首先熟悉设备性能及操作程序,方可开洞设备。 B、在使用设备过程中,严格按照安全操作技术规程,防止设备事故发生及设备使用寿命缩短。 1.3.2、会保养 A、经常保持设备整洁。 B、认真做好每班日常保养。 C、按照设备润滑要求做到定质、定量、定时、定点,保证滑动面和传动部位运转正常。 D、定期认真执行日检、月检、年检及一级保养工作。 1.3.3、会检查 A、设备开动前必须检查各操纵控制系统,安全装置及油镜等一切正常后再启动设备运转,如 发现问题及时处理排除故障。 B、设备运行过程中,应该常观察各部位运转情况,如有异常应立即停止运转,检查、分析原 因。 1.3.4、会排除故障 A、凡属设备故障,维修人员应及时排除,如有严重问题向上级汇报,共同排除。 B、维修人员要熟悉设备电器机构、楼层照明系统,如遇电器故障应配合电工排除故障。 C、凡属人为所造成的设备损坏或故障应保持现场,立即向有关人员报告,逐级上报,根据事 故大小进行分析和处理。 D、检修员工在上班前对设备、楼层供电、生活水箱及消防系统进行一次检查,下班要做好交 班工作。 E、维修员工必须熟悉设备的各个润滑点,按要求进行润滑。 F、对设备根据各自不同的特点制定维护保养制度。 G、对设备无法实施的维护保养项目及对需委托外协保养的设备,维修员工必须熟悉设备性能 及设备使用情况、故障位置等,以便配合外协修理人员一起搞好维修工作。 H、做好季度、年度保养准备工作,为维护设备正常运转可推行专项修理。 2、维修管理制度

风冷热泵机组中央空调维护保养

风冷热泵机组中央空调维护保养 一、中央空调系统检修技术: 1、空调器、风机盘管检修; 2、空调主机组检修; 3、末端设备检修服务; 4、空调冷却塔检修服务。 二、中央空调清洗: 1、制冷机组、冷却塔、冷热水系统、空气调节系统、循环水系统; 2、冷机组内热交换设备、冷凝器、蒸发器、冷却水系统、冷媒水系统; 3、风机盘管表冷器、凝结水管道设备。 三、中央空调保养: 1、空调器、风机盘管保养; 2、主机系统:压缩机、真空阀门、视镜、屏蔽泵、真空泵、传热管、冷凝器、蒸发器、自控元件器; 3、冷却塔:风机、轴承、布水器、过滤器、膜料、塔件等。 四、服务内容 1、为您制订全年中央空调运行保养工作计划书; 2、定期对主机及末端设备检查; 3、修理,改造、更换零件及装配; 4、检验压缩机,并提供换油服务; 5、随时处理客人投拆及中央空调出现的紧急故障,在接到报修通知后,会在2小时内赶到现场; 6、全年调整因季节温差给系统带来的参数变化; 7、预防性保养小修,包括修理、更换经常磨损的配件; 8、逐月逐日完成中央空调设备的日常运行及常规维护清理工作; 9、对空调系统的设备、水质、空气质量进行监测、记录并存档,每次检查维修均发给详尽的报告书。 1.0 目的 规范中央空调维修保养工作,确保中央空调各项性能完好。 2.0 适用范围 适用于酒店、办公大楼、各大超市等物业管理公司辖区内各类中央空调的维修保养。

3.0 职责 3.1 主管经理负责审核《中央空调维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 3.2技术部负责组织制定《中央空调维修保养年度计划》并组织、监督该计划的实施。 4.1 制定《中央空调维修保养年度计划》的原则: a) 中央空调使用的频度; b) 中央空调运行状况(故障隐患); c) 合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.2《中央空调维修保养年度计划》应包括如下内容: a) 维修保养项目及内容; b) 具体实施维修保养的时间; c) 预计费用; d) 备品、备件计划。 4.2.1 对中央空调进行维修保养时应按《中央空调维修保养年度计划》进行。 4.2.2 制冷技工负责中央空调的日常维修保养、中央空调的大型修理及PC中央处理器的故障处理。 4.2.3 冷却塔维修保养。 4.2.4 用500V摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈,干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈。 4.2.5 检查电机、风扇是否转动灵活,如有阻滞现象则应加注润滑油;如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。 4.2.6 检查皮带是否开裂或磨损严重,如是则应更换同规格皮带;检查皮带是否太松,如是则应调整(每半个月检查一次);检查皮带轮与轴配合是否松动,如是则应整修。 4.2.7检查布水器是否布水均匀,否则应清洁管道及喷嘴。 4.2.8 清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清洁风扇风叶。 4.2.9 检查补水浮球阀是否动作可靠,否则应修复(不定期)。 4.3.0拧紧所有紧固件。 4.3.1清洁整个冷却塔外表。 4.3.2风机盘管维修保养:制冷技工每隔半年对风机盘进行一次清洁、保养。 4.3.3每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气(不定期)。 4.3.4 检查风机是否转动灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

中央空调系统维护保养内容

一、中央空调系统维护保养内容 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;有无泄漏, 是否需要补充制冷剂 ⑵、检查压缩机运转电流、运转声音、工作电压、油位颜色是否正常; ⑶、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况,各接线端子有 无松动 ⑷、检查水流量保护开关工作是否正常; ⑸、检查电脑板、感温探头阻值是否正常; ⑹、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好; 2、风系统的检查: ①、检查风机盘管出风的风量、温度是否正常; ②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘; 3、水系统的检查: ①、检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水(每年一次); ②、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网; ③、检查水泵声音、电流是否运转正常; ④、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象; ⑤、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象; 二、中央空调系统维护保养定期回访 ①、向总务科工作人员了解设备、系统近期运行情况是否良好; ②、检查设备、系统的运行工作纪录,判断是否有故障; 三、中央空调检修内容 1、正常运转中的检修 1)查压缩机冷冻油的油压及油量; 2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理; 3)检查有无不正常的声响、震动及高温; 4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力; 5)检查各种阀门是否正常; 6)检查冷水机出入水的温度及压力; 7)检查主电路上接线端子并压实;

8)检查电气控制部分; 9)检查机组润滑系统; 10)检查各仪表、控制器的工作状态; 11)保持设备处于清洁状态; 2、年度间停机后的检修 1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换; 2)检查及制冷设备安全保护装置核定值; 3)检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充 4)检查压缩机电机绝缘情况 5)检查并收紧电路上的各电线接点 6)检查电气控制部分 7)提供以上内容检查报告(每年一次) 3、末端的检修 1)空气处理机、风机盘管的检查(每年一次)。 2)空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年一次)。 3)检查、调整皮带,清洗表冷器,清洗过滤器(每年至少一次)。 4)清理管路、除污(每年至少一次)。 4、水系统检修工作内容 1)冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油; 2)电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件; 3)冷却塔一般保养性检修检修; 4)水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。 四、其他项目及注意事项 1、空调回风口空气滤网清洗,原则上视实际使用情况每个季度不少于一次; 2、冷却塔清洗每年不少于一次; 3、定期进行中央空调水处理(化学处理法,符合国家有关要求),并出具水 质检测报告。

中央空调机组日常维护保养分解

北京中央空调清洗有限公司 机 组 维 护 保 养 作 业 指 导 书 2013年01月0日 编制:审核:批准: 中央空调运行管理制度

1、各类人员的岗位职责 各级各类人员的岗位职责是构成中央空调系统运行管理岗位责任制的主体,在确定各级各类人员的岗位职责时,一定要结合空调系统的规模和特点以及定员定岗情况来综合考虑,要按岗位的层次和工程类别来分解各项任务,注意避免出现职能不清、责任不明的情况。 有些物业管理企业所管的中央空调系统规模较小,人员配置较少,故不设空调班组长(领班),有关工作全部由空调工程师(主管)承担。还有些物业管理企业为了避免运行和检修两个班组扯皮,不利于设备的使用和检修,将二者合为一体,即运行人员也是维修人员。这样不仅节省了人力,又有助于增强其责任心,努力提高自己的技术水平。因此,岗位设置情况决定了岗位智能与责任的不同。 2、业务学习与培训制度 中央空调系统的运行管理是一项涉及到多学科多专业的综合性技术管理工作,其中中央空调系统的操作、维护和检修水平与相关人员的技术水平密切相关,在实际工作中需要相关人员(含运行和维修人员)熟练的运用调节、维护和检修技能,规范、正确地操作、保养和检修系统与设备。因此,对中央空调系统一线运行管理人员的要求除了有高度的责任感外,还要求有一定的专业知识和专业技能,建立相应的业务学习与培训制度,对提高相关人员的专业素质与空调管理水平,使其能适应岗位的要求有重要意义。 二、设备的管理制度 1、巡回检查制度 中央空调系统涉及到的设备种类和数量较多,安装地点也比较分散,特别是夏季供冷运行时,对水系统来讲,冷水机组。二次泵、冷却塔、膨胀水箱、空气处理装置等通常分设多处。更有一些超高建筑和多功能公共建筑,由于技术上和使用上的特殊要求,往往设置多个机房,而人员配备上不是也不需要每个机房都有值班人员。此时,为了保证系统安全正常的运行,就需要运行维护人员和检修人员定时或定期的进行巡回检查,以预防为主,发现故障和问题及时处理。 2、维护和保养制度 中央空调系统和设备自身良好的工作状态是其安全的工作状态是其安全经济运行、延长使用寿命、保证供冷(供热)质量的基础,而有针对性的做好各项维护保养工作又是中央空调系统和设备保持良好工作状态的重要条件之一。

中央空调维修保养详细内容和步骤

中央空调维修保养详细内容和步骤 一、中央空调维修保养分类 1、检查性维护保养: (1)基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查; (2)现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; (3)提供各类必要的增值服务; (4)就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案。 2、预防性维护保养: (1)包括检查性维护保养提供的内容; (2)按照厂家的推荐进行必要的预防性保养; (3)预防性保养包括清洗换热器铜管,分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等。 3、全面性维护保养: (1) 最全面彻底的保养方案,包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务; (2)在设备故障时,负责全部维修工作和零部件更换。 4、紧急性维修: 根据客户的需求,24小时为客户提供紧急维修服务,发

达的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障,确保最短停机时间。 5、节能改造: 节能改造是指将冷却水水泵、冷却风扇电机采用变频驱动,并根据冷冻水的出水温度变化来实现水泵和风机的变频调速,实现节能将耗。 6、冷冻机油的分析: 润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势,润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是可能导致重大设备故障的关键指标,我们提供的专业油分析,能在关键时刻向您提出改进意见,提前排除机组的重大故障隐患,避免意外停机和高额维修费用,保护您的投资。 7、冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养和改造。 二、中央空调系统维护保养内容 1、空调主机部分: (1)检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; (2)检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂; (3)检查压缩机运转电流是否正常; (4)检查压缩机运转声音是否正常;

中央空调维保方案

第一章、中央空调维保的目的及意义 一、中央空调维保保养的目的 中央空调的广泛使用,改善了人们的工作和生活环境,但是随着空调的运行,循环水的浓缩和温度变化,水中各种离子浓度积超过其本身的浓度积时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在和其它因素的联合作用又易引起设备的腐蚀。循环水中营养物的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物会导致换热器热交换效率降低、制冷量下降;使循环水量减少、管道堵塞,冷量输送不畅,给中央空调的安全运行带来严重的危害。因此,有必须对中央空调的水系统进行清洗。 您是否注意到贵公司的电费开支呈逐日上长升且越来越大?您是否感觉到贵公司中央空调的效能正在降低,甚至于直接影响员工的工作效率?那么,及有可能是贵公司的空调系统出现问题。我们将为之作出正确诊断,通过科学的论证,合理处方,对症下药,不但能解除您的燃眉之急,更愿为贵公司节能创收保架护航。 单位(kw) 这里“空调”是当之无愧的“温馨天使”。她使您免遭污浊空气的侵蚀,隔离严冬彻骨寒,拒绝盛夏酷暑热。

可是,不知您发现没有“温馨天使”也会“生病”,或“先天不足”或“后天失调”,更有“疾病”折磨,还有年长“衰老”,一旦发“病”,“天使”的工作热情即转移至您公司的电度表上,让它转得快一些,更快一些,而让你的工作场所的气温表与外界自然温度靠拢一点,再接近一点。在空调房里,您会明显感觉到她“底气不足”(风口出风无力);甚至痛苦泠涕(风口滴漏境污染水);冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时的空调设备系统工程可能是因为机械系统,电子系统,冷却水系统,冷媒、末端设备系统有问题 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故发生,降低运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 中央空调维修保养的主要保养项目 一、中央空调维修保养分类 1、检查性维护保养: 1)、基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查;2)、现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; 3)、提供各类必要的增值服务; 4)、就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案; 2、预防性维护保养: 1)、包括检查性维护保养提供的内容;

中央空调维护保养措施方案

二、本项目工作安排计划说明 1.本次中央空调维保项目管理措施: 1.1.组织保证措施 我公司将挑选有工作经验,责任心强的技术人员和管理人员针对本项目组成分工细致,责任明确的管理班子组成中央空调维修部。 中央空调维修部设: 巡视组:负责对设备、管路的巡查、记录,遇有问题及时解决。 抢修组:对系统中临时出现的故障,用最短的时间解决问题,确保安全运行。 服务热线:中央空调维修部设设有专人职守的24小时服务热线,保证专业技术人员、抢修人员及时到达抢修地点。 1.2.技术保障措施 对参加维保工作的人员进行岗前培训。培训内容包括: 1).岗位职责教育:明确各工种职责及各项规章制度,树立达到业主满意为第一的指导思想。 2).理论培训:讲解各种设备的构造、性能、工作原理,系统各设备间的关系;系统运行、操作、保养维护和维修,故障、事故的应急处理和解决方法等内容,使运行人员了解、熟悉系统及设备。 3).原理与实践培训:对操作人员在现场进行系统原理与实践的培训。直至能达到完全了解系统设备,能够独立负担操作、运行维护工作。 2.服务措施 2.1.目的 规范中央空调维修保养工作,确保中央空调各项性能完好。 2.2.职责 1).主管经理负责审核《中央空调维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 2).设备部主管负责组织制定《中央空调维修保养年度计划》并组织、监督该计划的实施。

3).设备部制冷技工具体负责中央空调的维修保养。 4).公共事务部负责向有关用户通知停用中央空调的情况。 2.3.保养计划 1).《中央空调维修保养年度计划》的制定。 2).每年的12月15日之前,由设备部主管组织制冷技工一起研究、制定《中央空调维修保养年度计划》并上报公司审批。 3).制定《中央空调维修保养年度计划》的原则: a.中央空调使用的频繁度; b.中央空调运行状况(故障隐患); c.合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4).《中央空调维修保养年度计划》应包括如下内容: a.维修保养项目及内容; b.具体实施维修保养的时间; c.预计费用; d.备品、备件计划。 5).对中央空调进行维修保养时应按《中央空调维修保养年度计划》进行。 6).制冷技工负责中央空调的日常维修保养,中央空调的大型修理及PC中央处理器的故障处理由我公司完成。 2.4.末端维修保养: 1).制冷技工每隔一年对风机盘进行一次清洁、保养。 2).每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气(不定期)。 3).检查风机是否转动灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油,如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。 4).用500V摇表检测风机电机线圈,绝缘电阻应不低于0.5 MΩ,,否则应

中央空调维修方案

中央空调维修方案 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

中央空调大修报价方案 一、设备情况: 1、开利水冷活塞冷水机组:1台 ⅰ、型号:30HR225 ⅱ、制冷量:698KW ⅲ、制冷剂:R22 ⅳ、额定电压:380V ⅴ、出厂日期:2000年8月 ⅵ、厂家:上海合众开利空调设备有限公司 2、开利水冷离心冷水机组:1台 ⅰ、型号:19XL4243424CN ⅱ、制冷量:1231KW ⅲ、制冷剂:R22 充注量567KG ⅳ、额定电压:380V ⅴ、出厂日期:2000年4月 ⅵ、厂家:上海合众开利空调设备有限公司 二、离心压缩机大修内容 1、搭建维修用支架,以便压缩机的拆解: 2、机组内冷媒泵出至冷凝器或专用钢瓶内: 3、拆除压缩机吸气弯管及吸气腔: 4、检查压缩机吸气腔及导叶执行机构各部分(抱括:滑轮,惰轮, 钢丝,转动轴等)转动情况:

5、拆除压缩机盖,检查是否存在任何摩擦情况, 6、拔出叶轮,检查叶轮是否存在任何损伤、摩擦或过热: 7、根据叶轮外观情况,如有需要检测叶轮前后紧固间隙: 8、取出叶轮厚/薄垫片。检查是坏存在任何损伤、摩擦或过热: 9、拆除叶轮迷宫,检查内外梳齿是否存在任何损伤、摩擦; 10、整体吊卸传动箱组件,检查大小齿轮啮合情况; 11、拆卸高速轴推力轴承,检查轴承磨损情况(如损坏严重需更 换); 12、更换推力轴承组件,如推力块、调整块等; 13、按机组技术要求,重新组装压缩机; 14、调整叶轮薄垫片,以使流道间隙达到机组技术要求; 15、更换全新的密封圈及垫片,抑括:吸气垫片,吸气O环等; 16、更换冷冻油及过滤器; 17、对机组检漏、抽真空、试运行机组: 18、维修完毕后提供维修报告于用户。 19、冷凝器清洗。 三、B回路一号活塞压缩机大修内容: 1、搭建维修用支架,以便压缩机的拆解 2、关闭高低压阀门让制冷剂保留在系统内,减少制冷剂的损失。 3、拆卸压缩机更换吸排气阀片及阀板垫片、缸盖垫片。 4、检查油泵及油路,曲轴及轴承。 5、更换冷冻油。 6、对机组检漏、抽真空、试运行机组。

中央空调系统维护保养方案

中央空调系统维护保养方案 中央空调经过长时间运行后空调冷冻水系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀、细菌和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本特制订中央空调系统维护保养方案。 1、主机制冷系统: 1)、主机运行一段时间,因压缩机的振动会引起钢管接头松动或 焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 2)、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动 部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 3)、由于空调外界工作环境的影响,机组经常在较恶劣的环境下 工作,就会造成压缩机油的碳化和乳化,从而使系统积碳、腐蚀、堵塞、润滑性能下降,使整机性能降低甚至影响到机组的使用寿命,给用户带来较大的经济损失,影响正常的生活和工作。所以主机系统是空调系 统的供冷和供热站,如果主机系统出现问题将会影响到整个系统的正常工作,而主机系统的主要维保任务就是预防性保养和维修性保养相结合,杜绝机组跑、冒、滴、漏现象的发生,把所有故障解决在萌芽状态。 2、末端系统:

1)、末端系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起室内空调效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是管道机、分体机和机房专机还很容易引起制冷时压缩机的液击,造成压缩机烧毁的严重后果;制热时散热不良,高压过高、压缩机过载保护,无法运行,。 2)、室内机因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在室内的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降;严重时会引起上述现象。 3)、室内机长期运转会使室内机离心风机叶上产生积尘,积尘数量一多就影响室内机的出风量,从而影响到室内机的效果。 4)、室内机长期运行会使电机轴承磨损严重、电机输出功率增加、噪音增大,给用户的正常生活带来影响。 所以室内机每年要进行保养,主要保养内容有:清洗回风过滤器、清洗换热器翅片、清洗离心风轮、轴承加油保养及更换。 3、电气系统: 1)、空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相。 2)、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障。 3)、电控部分受外部干扰、内部电器元件数值偏移等情况影响,造成机组运行参数丢失或出现错乱,使机组不能正常运行。

中央空调运行管理制度

中央空调系统运行管理制度 第一节目的 为提高新招聘工程人员的专业素质,尽快适应新环境新设备,提高服务质量,确保商城中央空调系统设备设施正常运行,为顾客创造一个舒畅的购物环境,了解商城中央空调系统设备、设施检查维护基本要求,为接管验收及商城顺利投入运营打好坚实的基础。 第二节适用范围 xx中央空调系统 第三节管理规定 一、人员的管理制度 1、空调班职责 ①负责中央空调系统的运行管理。 ②负责所有空调、通风设备的运行、维护保养和检修。 ③负责所有新风设备的维护保养和故障检修。 ④负责中央空调水系统的维护保修和故障检修。 2、空调运行工岗位职责 ①严格按有关规程要求开停和调节中央空调系统的各种设备,并做好相 应的运行记录; ②根据外界天气变化及时进行空调工况调节,努力使空调区域的温度、相对温度符合要求的数值范围;按运行记录做好记录保证中央空调系统安全、经济、正常的运行; ③按规定认真做好系统和设备的巡裣工作和维护保养工作,使其始终处

于优良状态并按要求做好备案记录; ④遵守机房的管理制度,保持安全文明生产的优良环境; ⑤严格遵守劳动纪律和值班守则,坚守岗位,上班时间不做与工作内容 无关的事情; ⑥值班时发现空调系统或设备出现异常情况要及时处理,处理不了的要 及时报告上级主管,如果会危及人身或设备安全,则首先采取停机等紧张措施; ⑦下班之前必须对所有运行记录表检查并签名。必须记录清晰巡检范围 内的设备运行状况、每天由领班负责将当天运行情况向工程部上报,由班长负责将当天发生的故障及维修内容详细记入班组。 ⑧值班人员必须违背岗位职责,服从指挥,违背操作规程,不得擅离职 守。 ⑨努力学习专业知识,刻苦钻研操作技能,熟悉机组工作原理、设备结 构、性能及系统情况,注意总结实际经验,不断提高运行操作水平。 ⑩完成领导交代的其他临时性工作,请假、补休需提前一天打报告。 3、水暖空调日常xx岗位职责 ①负责xx中央空调、给排水维修、保养 ②负责对外界及空调区域的温度、做好每天测温记录。 ③认真学习专业知识,熟悉设备结构、性能和原理,判断故障确凿。 ④定期对设备进行维护保养,使机组设备始终处于优质、高效、低耗、 安全的运行状态。

中央空调维修协议范本

编号: 中央空调维修协议范本 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时,凡需要双方协商约定的内容,经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章;乙方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容,合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。

甲方: 乙方: 南京市六合区君晟制冷设备安装中心 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就中央空调维保事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。 一、合同标准 乙方受甲方委托,为其在用的美的牌中央空调提供有偿的维保服务。维保范围为:主机、末端、整个系统的维护保养。 二、维保期限: 整个工程包工包料(压缩机、电脑板、风机除外)全部费用为: 10870 元,保修期为十二个月 三、付款方式: 合同签章后,甲方应先付全款的50%,即 5435 元,作为运转资金,保修完毕余款一次付清。 四、维保服务标准及内容: 严格按照美的中央空调维护保养手册,进行中央空调维护保养。具体内容如下: 主机系统及管线定期进行一次检漏处理。 电气、检查坚固接线接头、主电源。 控制电源。

压缩机电动机。 排风机电动机。 测量绝缘电阻、配电线缆。 电加热器。 测量直流电阻、各种传感器。 正常使用时检查温度及压力。 化霜出水。 正常使用检查开关阀门、温控开关。 电磁阀、高压阀、低压阀。 定期梳整肋片。 定期清洗肋片。 定期清洗过滤器。 五、甲方责任: 1、为乙方中央空调维保工作提供方便。 六、乙方责任 1、严格按公司中央空调维保手册向甲方提供中央空调维保服务。 2、接受甲方监督,确保服务到位。 3、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场(特殊情况、2小时之内到达)。 七、合同终止: A、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同:1、甲方提供有关产权变更证明。

中央空调的保养内容和标准

在中国越来越多的用户开始使用空调,从80年代初的冷库到现在社会上各 种各样的商用机如冷水机、柜机、嵌入式等。越来越多的用户开始追求空调的舒 适性和长时间使用。空调的使用年限一般为10年,正确的保养下大约为15年左右。一般空调在超出质保期后需要保养。定期的维护保养,将提高空调性能、延 长空调寿命、降低电费和更新设备的费用支出。 中央空调的保养内容具体以下几点: 1、蒸发器与冷凝器 ①用专用清洗剂对蒸发器和冷凝器进行清洗和防腐处理。 ②用专用消毒器对过滤网进行消毒处理。 ③每个月定期对空调的出风口温度进行检测。 ④每个季度对空调机组道进行检查与测试。 ⑤每个季度对空调进行绝缘体测试。 2、底盘与内壳的清洁 分别对空调底盘进行绝缘体测试及清洗。 3、电器系统的保养 ①分别对空调的电脑版、内机和外机的连接线以及外机的电器系统做全面的 检查和相应的维护。 ②检查空调鸟的电器线路,控制开关、保护装置能否有效可靠的工作。 ③按指定时间和运行情况分别对压缩机和风机电机加入适量的机油和润滑油,以保证风机电机和压缩机的运行情况。 ④绝缘测定(电源、压缩机、风机马达等)。 ⑤接线头、连接线状况确认。 ⑥运转电流测定(电源、压缩机、风机马达等)。 ⑦接线头、连接线状况确认。 4、维护、保养的检查和实验: 检查电气线路是否错误,并对电气线路、压缩机、风机电机分别用万用表进 行绝缘电阻的测试。绝缘电阻大于2M欧姆。接线排及压线是否松动,电源线有 无老化。 5、检查系统是否磁撞和有泄漏点,做好效验漏气密性的实验,保证系统压力正常。

①检查换向阀是否有串气和有泄漏点,做好效验漏气密性的实验,保证系统 压力正常。 ②检查外机三通阀门是否泄漏,并对其进行定期的更换。 ③过滤器是否有堵塞物,是否运行正常。 ④压缩机风机的运作,有无异常,振动与噪音是否正常。 ⑤排水系统,要确保冷凝水是否能顺利畅通的排出。 6、电流的检测: ①分别用数字电流表测出风机电机和压缩机的电流,以确保机组的正常运行。 ②用电流测试仪分别对空调的空气开关进行电流检测,以确保空调的正常使用。 7、其他: ①漏水确认 ②异常音、振动确认 ③污损和锈迹确认 ④排水状况目视确认。 ⑤过滤网清洗(2次/年)。 ⑥外壳、面板清洗(2次/年)。 ⑦点检表的制作。 空调保养的标准: 1、机组外表用抹布清洗干净,检查保温层有无破损,如果保温层有破损,则用铝箔纸,保温棉重新保温好。 2、拆下过滤网,用自来水冲洗干净,再装上。 3、检查机组支架螺旋是否松动,有松动的用扳手紧固好。机组运行时应无振动和噪音,如有振动,应查明故障点,紧固好松动的螺丝。噪音太大应查明原因,如果是轴承有杂音,应用扳手拆下电动机,更换轴承和加润滑油。 4、检查翅片(换热片)是否过脏,用清洗泵加清洁剂将翅片冲洗干净。 5、检查压缩机运行介质压力,压力不足时需及时补充,确保压力正常。 6、检查压缩机及电力线路绝缘性能和运行电流,用500V兆欧表检测电动机