E550系列变频器

?前 言
感谢您选用深圳市四方电气技术有限公司生产的 E550 系列通用型小功 率变频器。
本手册为 E550 系列通用型小功率变频器的使用手册,它将为您提供 E550 系列变频器的安装、配线、功能参数、故障诊断与排除等相关细则及注意事项。
为正确使用本系列变频器,充分发挥产品的卓越性能并确保使用者和设备 的安全,在使用 E550 系列变频器之前,请您务必详细阅读本手册。不正确的 使用可能会造成变频器运行异常、发生故障、降低使用寿命,乃至发生设备损 坏、人身伤亡等事故!
本使用手册为随机发送的附件,请妥善保管,以备今后对变频器进行检修 和维护时使用。由于致力于产品的不断改善,本公司所提供的资料如有变动, 恕不另行通知。
E550 系列通用型小功率变频器 使用手册 版 本 V1.9 修订日期 2017 年 5 月

目录
1 产品介绍................................................................................1...... 1.1 变频器型号说明 ...........................................................1...... 1.2 变频器系列型号 ...........................................................1...... 1.3 产品外观及各部件名称说明 .........................................1...... 1.4 产品技术指标及规格 ....................................................3......
2 变频器的安装.........................................................................5...... 2.1 安装环境要求...............................................................5...... 2.2 变频器安装尺寸 ...........................................................6......
3 变频器的配线.........................................................................1.1..... 3.1 配线注意事项...............................................................1.1..... 3.2 外围元器件的配线 .......................................................1..2.... 3.3 变频器的基本配线 .......................................................1..5.... 3.4 主回路端子的配线 .......................................................1..6.... 3.5 控制回路端子的配线 ....................................................1..8....
4 面板操作................................................................................1..9.... 4.1 按键功能说明...............................................................1..9.... 4.2 面板操作方法...............................................................2..0.... 4.3 状态监控参数一览表 ....................................................2..1.... 4.4 变频器的简单运行 .......................................................2..1....
5 功能参数表 ............................................................................2..3.... 6 功能详细说明.........................................................................3..0....
6.1 基本运行参数组 ...........................................................3..0.... 6.2 模拟输入/输出参数组 ...................................................3..7....

A 变频器操作说明和主要参数

ABB变频器操作说明和主要参数 1.键盘按钮位置、名称 ABB键盘图4—42。 图4—42 ABB键盘 (退出/实际)(菜单)(上下传/功能)(传动选择) (快上)(上) (快下)(下)(确定) (远近)(复位)(给定)(启动) (正转)(反转)(停机) 2. 键盘按钮中英文对照: ACT——退出/实际 PAR——菜单 FUNC——上下传/功能 DRIVE——传动选择 ENTER——确定 LOC/REM——远近控 RESET——复位 REF——给定 3.选择键盘操作: 按‘远近’,显示1 (远控—面板操作)变为1 L。 按‘给定’,中部显示中括号[]。 按‘启动’,右上角显示0变为1。 按‘快上’或‘上’或‘下’,电机转。 .按‘停机’,按‘正转’或‘反转’变向。 按‘给定’,按‘启动’,按‘上’或‘快上’或‘下’。电机反转。 三、参数 1.参数设置: 按(菜单),按(快增)或(快减)调出大菜单;按△(慢增)或(慢减)调出子菜单。按(确认)给最下行需要改动的加中括号[],按(或,或△或)修改,按(确认)保存——中括号消除,按(退出),恢复待机状态。 700采煤机变频器参数:U=380V,I=152A,r=1477,P=80KW,f=50Hz. 930采煤机变频器参数:U=380V,I=105A,r=1475,P=55KW,f=50Hz.。 2.举例:改电机电压。按“菜单”键,显示“10.01”,按(快减)一下,显示“99.01”,按△4下,显示“99.05”和“***V”,按“确认”,显示[***V]。按或或按△或改变中括号中数字为380V;按确认,中括号消失。 改电机电流:按△1下,显示“99.06”和“***A”,按“确认”,显示[***A]。按 或或按△或改变中括号中数字为60A;按确认,中括号消失。 改变电机功率:按△3下,显示“99.09”和“***kw”,按“确认”,显示[***kw]。按或或按△或改变中括号中数字为55kw;按确认,中括号消失。 停止操作40秒,键盘自动恢复为监视状态。 变频器菜单11.05是上限频率,20.08是最大频率。一般只改变11.05。用于限制采煤机速度。 3.改变变频器键盘显示状态:△或选择行(黑影闪动),按确定,△或选择要显

四方E550变频器使用手册

前言 感谢您选用深圳市四方电气技术有限公司生产的E550系列通用型小功 率变频器。 本手册为E550系列通用型小功率变频器的使用手册,它将为您提供E550系列变频器的安装、配线、功能参数、故障诊断与排除等相关细则及注意事项。 为正确使用本系列变频器,充分发挥产品的卓越性能并确保使用者和设备的安全,在使用E550系列变频器之前,请您务必详细阅读本手册。不正确的使用可能会造成变频器运行异常、发生故障、降低使用寿命,乃至发生设备损坏、人身伤亡等事故! 本使用手册为随机发送的附件,请妥善保管,以备今后对变频器进行检修和维护时使用。由于致力于产品的不断改善,本公司所提供的资料如有变动,恕不另行通知。 E550系列通用型小功率变频器使用手册 版本V2.1 修订日期2018年10月

目 录 1 产品介绍 1.1 变频器型号说明 1.2 变频器系列型号 1.3 产品外观及各部件名称说明 1.4 产品技术指标及规格 2 变频器的安装. 2.1 安装环境要求. 2.2 变频器安装尺寸 3 变频器的配线. 3.1 配线注意事项. 3.2 外围元器件的配线 3.3 变频器的基本配线 3.4 主回路端子的配线 3.5 控制回路端子的配线 4 面板操作 4.1 按键功能说明. 4.2 面板操作方法. 4.3 状态监控参数一览表 4.4 变频器的简单运行 5 功能参数表 6 功能详细说明. 6.1 基本运行参数组 6.2 模拟输入/输出参数组

6.3 辅助运行参数组 6.4 多段速控制及高级运行参数组. 6.5 通信功能参数组 6.6 PID参数组 6.7 专用机参数组. 6.8 矢量设置参数组 7 故障诊断与对策 7.1 保护功能及对策 7.2 故障记录查寻. 7.3 故障复位. 附录Ⅰ:四方自定义通信协议 1.1 概述 1.2 总线结构及协议说明 1.3 帧格式的描述. 1.4 举例 附录Ⅱ:MODBUS协议说明. 1.1 协议格式解释. 1.2 举例 附录Ⅲ:制动电阻选型

通用变频器调试步骤和参数设置

通用变频器调试步骤和参数设置快速调试 当选择P0010=1(快速调试)时,P0003(用户访问级)用来选择要访问的参数。这一参数也可以用来选择由用户定义的进行快速调试的参数表。在快速调试的所有步骤都已完成以后,应设定P3900=1,以便进行必要的电动机数据的计算,并将其它所有的参数(不包括P0010=1)恢复到它们的缺省设置值。

一、快速调试步骤和参数设置

二、功能调试 1、开关量输入功能 2、开关量输出功能 可以将变频器当前的状态以开关量的形式用继电器输出,通过输出继电器的状态来监控变频器的内部状 的每一位更改。 3、模拟量输入功能

1电压信号2~10V作为频率给定,需要设置: 以模拟量通道2电流信号4~20mA作为频率给定,需要设置: 注意:对于电流输入,必须将相应通道的拨码开关拨至ON的位置。 4、模拟量输出功能 MM440变频器有两路模拟量输出,相关参数以in000和in001区分,出厂值为0~20mA输出,可以标定为4~20mA输出(P0778=4),如果需要电压信号可以在相应端子并联一支500Ω电阻。需要输出的物理量可以 5、加减速时间 加速、减速时间也称作斜坡时间,分别指电机从静止状态加速到最高频率所需要的时间,和从最高频率

设置过小可能导致变频器过电流。P1121设置过小可能导致变频器过电压。 6、频率限制 多段速功能,也称作固定频率,就是设置参数P1000=3的条件下,用开关量端子选择固定频率的组合,实现电机多段速度运行。可通过如下三种方法实现: 1)直接选择(P0701~ P0706 = 15) 在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率(见上表),又具备起动功能。 3)二进制编码选择+ON命令(P0701~P0704 = 17)

ACS800变频器使用参数说明:

ACS800变频器使用参数说明: ACS800变频器使用参数说明: 10.01——EXT1 STRT/STP/DIR 定义外部控制地1(EXT1)用于启动、停机和转向命 令的连接和信号源,设置为:DI1,2 11.01——KEYPAD REF SEL 从控制盘上选择给定值的类型设置为: REF1(rpm) 11.02——EXT1/EXT2 SELECT 定义EXT1有效还是EXT2有效的控制口,通过控制 口的信号可以在EXT1或EXT2中作出选择。设置为: EXT1 11.03——EXT REF1 SELECT 选择外部给定REF1的信号源。设置为:AI1(电 压输入),AI2(电流输入) 11.04——EXT REF1 MINIMUM 最小频率或最小转速设定值。设置为:0HZ或 0rpm 11.05——EXT REF1 MAXIMUM 最高频率或最低转速设定值。设置为:50HZ或 1500rpm 13.01——MINIMUM AI1 定义模拟输入AI1的最小值,当用作给定值时,其值对 设定值 0V;当设置为TUNE时自整定功能被激应于最小给定设定值。 活,整定过程,1:输入最小模拟信号;2:设定参数为TUNE,再按ENTER ,在TUNE操作之后,控制盘屏幕显示文字TUNED VALUE。整定结束。确认键 13.02——MAXIMUM AI1 定义模拟输入AI1的最大值,当用作给定值时,其值对

应于最大给定设定值。设定值 10V;当设置为TUNE时自整定功能被激 活,整定过程,1:输入最大模拟信号;2:设定参数为TUNE,再按ENTER 确认键,在TUNE操作之后,控制盘屏幕显示文字TUNED VALUE。整定结束。13.06——MINIMUM AI2 定义模拟输入AI2的最小值,当用作给定值时,其值对 应于最小给定设定值。设定值 0mA;当设置为TUNE时自整定功能被激 活,整定过程,1:输入最小模拟信号;2:设定参数为TUNE,再按ENTER 确认键,在TUNE操作之后,控制盘屏幕显示文字TUNED VALUE。整定结束。13.07——MAXIMUM AI2 定义模拟输入AI2的最大值,当用作给定值时,其值对 应于最大给定设定值。设定值 20mA;当设置为TUNE时自整定功能被 激活,整定过程,1:输入最大模拟信号;2:设定参数为TUNE,再按ENTER 确认键,在TUNE操作之后,控制盘屏幕显示文字TUNED VALUE。整定结束。20.01——MINIMUM SPEED 定义最小转速允许值,设置为0HZ或0rpm 20.02——MAXIMUM SPEED 定义最高转速允许值,设置为50HZ或1500rpm 21.03——STOP FUNCTION 选择电机停止模式设置为RAMP斜坡减速停车。 22.02——ACCEL TIME1 定义加速时间1,也即从零速加速到最大速度所用的时 间。 22.03——DECEL TIME1 定义减速时间1,也即从最大速度减速到零速所用的时 间。 30.01——AI

三菱通用变频器使用手册

三菱通用变频器使用手册 FR-A740-0.4K~500K-CHT 0 安全注意事项 1. 防止触电 ?当通电或正在运行时,请不要打开前盖板,否则可能会发生触电。 ?在前盖板及接线板拆下时请不要运行变频器,否则可能会接触到高电压端子和充电部分而造成触电事故。 ?即使电源处于断开时, 除布线, 定期检查外,请不要拆下前盖板。否则,由于接触变频器带电回路可能造成触电事故。 ?布线或检查,请在断开电源,经过10分钟以后,用万用表等检测剩余电压以后进行。切断电源后一段时间内电容器仍然有电,非常危险。 ?变频器请务必良好接地。 ?包括布线或检查在内的工作都应由专业技术人员进行。 ?应在安装后进行布线,否则会造成触电或受伤。 ?请不要用湿手操作开关,以防止触电。 ?对于电缆, 请不要损伤它, 对它加上过重的应力, 使它承载重物或对它钳压。否则可能会导致触电。 ?请勿在通电中进行通风扇的更换,否则会发生危险。 ?不要用湿手碰触底板,否则可能会导致触电。 2. 防止火灾 ?变频器请安装在不可燃物体上,直接安装在易燃物上或靠近易燃物品,会导致火灾。 ?变频器发生故障时,请在变频器的电源侧断开电源。若持续地流过大电流,会导致火灾。?使用制动电阻器时,请用异常信号切断电源。否则可能由于制动晶体管的故障等导致制动电阻器异常发热,从而可能引起火灾。 ?在直流端子P/+,N/-上请勿直接连接电阻器。否则可能会引起火灾。 3. 防止损伤 ?各个端子上加的电压只能是使用手册上所规定的电压,以防止爆裂,损坏等等。 ?确认电缆与正确的端子相连接,否则会发生爆裂,损坏等等事故。 ?始终应保证正负极性的正确,以防止爆裂,损坏等等。 ?正在通电或断开电源不久,请不要接触它,因为变频器温度较高,会引起烫伤。 4. 其它注意事项 请注意以下事项以防止意外的事故,受伤,触电等: (1) 搬运和安装 ?当搬运产品时,请使用正确的升降工具以防止损伤。 ?变频器包装箱堆叠层数不要高于限定的以上。 ?确认安装位置和物体能经得起变频器的重量,安装时应按照使用手册的说明。 ?如果变频器被损坏或缺少元件,请不要运行。 ?搬运时不要握住前盖板,这样会造成脱落。 ?在变频器上不要压上重物。 ?检查变频器安装方向是否正确。 ?防止螺丝,电缆碎片或其它导电物体或油类等可燃性物体进入变频器。 ?不要使变频器跌落,或受到强烈冲击。

变频器主要设置参数

变频器主要设置参数 1、运行方式:主要是带编码器和不带编码器(编码器比较精确一些),其中分别还有是矢量控制还是V/F控制(力矩大时最好用矢量控制比较稳定) 2、控制方式:有变频器自带的那个操作面板控制正反转还是用端子控制正反转这个是必须要设定的参数 3、频率来源设定:是面板直接给还是模拟量给 4、再有是停车方式:自由停车一般用于带抱闸的电机,减速停车相反 5、其他还需要设电机的一些参数进行自学习,保证电机的最佳状态。有些变频器再最开始需要设定某参数,使所有参数都允许改写和高级菜单功能 变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。 因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。 一、加减速时间 加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时

间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。 二、转矩提升 转矩提升又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。 三、电子热过载保护 本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。 电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)>×100%。 四、频率限制 即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。 五偏置频率 有的又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低,如图1。有的变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用在0~fmax范围内,有的变频器(如明电舍、三垦)还可对偏置极性进行设定。如在调试中当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz,而为xHz,则此时将偏置频率设定为负的xHz即可使变频器输出频率为0Hz。 六频率设定信号增益

MM440变频器参数说明

基本操作面板(BOP)上的按钮功能及说明: r0000-状态显示,LCD显示变频器当前的设定值。 ①启动电动机 按此键启动变频器,缺省直运行时此值是被封锁的,使此键的操作有效应设定P0700=1. ◎停止电动机 OFF1:按此键变频器将按选定的斜坡下降,速率减速停车,缺省值运行时此键被封锁,使此键有效:应设P0700=1. OFF2:按此键两次,(或一次但时间较长)电动机将在惯性作用下自由停车。 此功能总是使能的。 ←→改变电机的运转方向 按此键可以改变电动机的转动方向,电动机的反向用负号(-)表示或用闪烁的小数点表示。缺省值运行时此键是被封锁的,使此键有效:应设定 P0700=1。 Jog 电动机点动 在变频器无输出的情况下按此键,将使电动机启动,并按预设定的点动频率运行,释放此键时,变频器停车,如果变频器/电动机正在运行,按此键 将不起作用。 Fn 功能 此键用于浏览辅助信息。 变频器运行过程中,在显示任何一个参数时,按下此键并保持不动2秒钟,将显示以下参数值。 1、直流回路电压(用d表示,单位:v) 2、输出电流(A) 3、输出频率(HZ) 4、输出电压(用O表示,单位:V) 5、由P0005选定的数值(如果P0005选择显示上述参数中的任何一个3,4 或5,这里将不再显示) 连续多次按下此键,将轮流显示以上参数。 跳转功能: 在显示任何一个参数(r××××,或p××××)时短时间按下此键,将立即跳转到r0000,如果需要的话,你可以接着修改其他参数,跳转到r0000后,按此键将返回原来的显示点 退出: 在出现故障或报警的情况下,按Fn键可以将操作板上显示的故障或报警信息复位。 P 访问参数 按此键可以访问参数 △-增加参数 按此键即可增加面板上显示的参数值 ▽-减少参数 按此键即可减少面板上显示的参数值

变频器基本参数设置解释

变频器基本参数设置 变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。 因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。 一加减速时间 加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。 二转矩提升 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。 三电子热过载保护 本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。 电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。 四频率限制 即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。 五偏置频率

变频器参数基本设置

变频器参数基本设置 变频器应用领域涉及到钢铁行业,化工行业,汽车行业,机床行业,电机机械行业,食品行业,造纸行业,水泥行业,矿业行业,石油行业,工厂建筑等,它促进企业实现了自动化,节约了能源,提高了产品质量和合格率以及生产率,延长了设备使用寿命。通过变频器的功能参数的设置调试,就可以实现相应的功能,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择,在实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行参数的设定和调试。变频器调试的好坏决定了变频器运行的稳定性、应用效果以及使用寿命等,最终关系到企业经济效益的大小,调好了可能大大节约费用,调不好可能损失惨重。以下是作者在普传变频器使用中的经验总结,希望能供其他用户参考,使变频器能更好地推广使用,为企业带来更大的经济效益。 1 变频器调试的步骤 变频器能否成功地应用到各种负载中,且长期稳定地运行,现场调试很关键,必须按照下述相应的步骤进行。 1.1 变频器的空载通电检验 1)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 2)将变频器的接地端子接地。 3)确认变频器铭牌上的电压、频率等级与电网的是否相吻合,无误后送电。 4)主接触器吸合,风扇运转,用万用表AC 挡测试输入电源电压是否在标准规范内。 5)熟悉变频器的操作键盘键, 以普传科技变频器为例: FWD为正向运行键,令驱动器正向运行; REV为反向运行键,令驱动器反向运行; ESC/DISPL为退出/显示键,退出功能项的数据更改,故障状态退出,退出子菜单或由功能项菜单进入状态显示菜单;STOP/RESET 为停止复位键,令驱动器停止运行,异常复位,故障确认; PRG为参数设定/移位键; SET 为参数设定键,数值修改完毕保存,监视状态下改变监视对象; ▲▼为参数变更/加减键,设定值及参数变更使用,监视状态下改变给定频率; JOG为寸动运行键,按下寸动运行,松开停止运行,不同变频器操作键的定义基本相同。 6)变频器运行到50 Hz,测试变频器U V W三相输出电压是否平衡。 7)断电完全没显示后,接上电机线。 1.2 变频器带电机空载运行 1)设置电机的基本额定参数,要综合考虑变频器的工作电流。 2)设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。v/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。最高频率是变频器—电动机系统可以运行的最高频率,由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电压进行设定。转矩类型指负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的v/f类型图和负载特点,选择其中的一种类型。通用变频器均备有多条v/f曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的v/f 曲线。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持v/f为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。普传变频器则为用户提供两种选择,即42种v/f提升方式,自动转矩提升。 3)变频器的频率设置及运行控制均为键盘模式,按运行键、停止键,观察电机是否能正常地启动、停止。 4)熟悉变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。变频器的使用人员可以按变频器的使用说明书对变频器的电子热继电器功能进行设定。电子热继电器的门限值定义为电动机和变频器两者的额定电流的比值,通常用百分数表示。当变频器的输出电流超过其容许电流时,变频器的过电流保护将切断变频器的输出。因此,变频器电子热继电器的门限最大值不超过变频器的最大容许输出电流。5)变频器运行到满频,测试输出电压及电流,看是否与键盘监视的值相吻合。 1.3 带载试运行

变频器参数如何设定及步骤【干货技巧】

变频器参数如何设定?变频器参数设定步骤 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 变频器参数如何设定?变频器参数设定步骤 变频器参数设置(一) 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 1 、控制方式:即速度控制、转距控制、PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2 、最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 3 、最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz ,有的甚至到400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。 4 、载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。 5 、电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。 6 、跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。 变频器参数设置(二)

变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。 一、加减速时间 加速时间就是输出频率从0 上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。 二、转矩提升 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。 三、电子热过载保护 本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU 根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。 电子热保护设定值(%)=[ 电动机额定电流(A)/ 变频器额定输出电流(A)]×100% 。 四、频率限制 即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料

A变频器参数设置说明

ABB变频器参数设置说明 一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入电机传动模式 (DTC) DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认 6. 按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作: 1. 按ACT进入实际信号显示模式; 2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:电机的实际转速 SPEED 传动输入频率的实际值 FREQ 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT)二、上传和下载如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯确认 LINK设定为FIELDBUS COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM 切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自

动切换到当前信号显示模式;、 5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)如何将数据从控制盘下载到传动单元: 1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备; 2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3. 按FUNC 进入功能模式; 4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP 网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定) 1、 LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议; 2、 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源; 3、同; 4、 REF DIRECTION 定义电机的转向 FORWARD 正向REVERSE 反向 REQUEST 答应用户定义转向(选定此项); 5、Run Enable 运行使能设为 YES; 6、 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源选值为(现场总线控制)。如果和已经设定为则此参数自动激活; 7、 EXT1/EXT2/ SELECT选择控制字的控制源值为; 8、 EXT REF1 SELECT 选择给定值源值为; EXT REF1 MINIMUM 设定电机的最小转速值为

A变频器参数设置说明

A变频器参数设置说明 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

ABB变频器参数设置说明 一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入电机传动模式 (DTC) DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER 确认(取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认6. 按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作: 1. 按ACT 进入实际信号显示模式; 2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:电机的实际转速SPEED 传动输入频率的实际值 FREQ 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT)二、上传和下载如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯确认 LINK设定为FIELDBUS COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按单双箭头键

西门子变频器参数的说明

西门子440变频器参数的说明由于西门子440变频器不是电梯专用的变频器,调整比较麻烦,也不是太好理解。结合我们以前调试的经验,把参数总结给大家,以供参考,现就有关参数给大家做说明如下:基本参数 DDS数据拷贝

P700=2,这是数字命令的信号源,可以选择由键盘(数值设为1)或端子排输入(数字设为2) 在电机自学习时,要把它改为1,可以通过面板来操作;完成后可改为2 实现正常运行。 P701 、P702、P703 、P704、P705、P706 是数字输入1、2、3、4、5、6的功能,对应变频器的端子号5、6、7、8、16、17 。我们定义为多段速度选择位1、2、3、和使能BICO 参数化,即分别设定为17、17、17、99、99、99 P820=2835 P821=2811 这两个参数是运行曲线及速度调节器的切换

以1.6 m/s的电梯为例,其单层速度为28HZ,多层速度为45HZ。我们以给定速度为判断条件,当给定速度小于35HZ时,激活单层曲线DDS0,否则激活DDS1。另外,对于多层速度,我们对速度调节器的增益系数和积分时间常数做了一下切换,当实际速度小于7HZ时,激活DDS1,当实际速度大于7HZ时,激活DDS2, P2890=70% P2885=1024(r1024是实际的固定频率)P2885 是比较器1(说明书10-212页), 当r1024大于或等于P2889时r2886=1; 当r1024小于P2889时r2886=0; 要激活P2885 需要P2800=1 P2802[12]=1,比较的结果是r2886,我们把比较结果设在P2834(D—FF1即D-触发器1)中, P2834[0]=2886:0,置位

变频调速器参数设置与调试方法

做好变频器参数的设置及调试工作是设备正常运转的一个根本保障措施。现场中出现的许多问题往往是参数的设置问题而与设备本身无关,由此可见,合理正确设置参数很重要。 在变频调速器开机调试前必须根据负载的特点,将所有参数设定好,检查无错误后方可开机运行。在启动过程中,恒转速过程及减速过程中,要特别注意变频器输出电流,认真观察,如果第一次设定的参数不是十分理想,应逐步接近。 转矩提升功能主要考虑负载启动转矩,在负载能平稳启动的原则下,应尽量调低些,否则在低频轻载时励磁太大,容易引起电机严重过热。 个别厂在使用变频调速器之后,在某些频率点出现机械共振,其原因是原来设备只是在50Hz工频下运行,改变频率后,则在0~50Hz之间无级变化,因此在某些频率点上造成机械共振。调试时必须细心检查是否存在机械共振问题,如果有,应采用频率回避的方法,即跳过发生共振的频率范围,使变频器不输出发生共振的频率。 在变频调速器供电与工频供电相互切换时,必须在变频器输出频率为零时,方可切换变频输出,即变频器不准无负载输出和开路运行,也不允许带负荷切换断电。对于从工频切回变频供电的设备,必须在电动机断电停转后方可切换,以防止因电动机旋转发电而造成变频器的损坏。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解台达变频器、三菱变频器、西门子变频器、安川变频器、艾默生变频器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/2e16665649.html,/

西门子变频器参数的说明

西门子440 变频器参数的说明 由于西门子440变频器不是电梯专用的变频器,调整比较麻烦,也不是太好理解。结合我们以前调试的经验,把参数总结给大家,以供参考,现就有关参数给大家做说明如下: 基本参数 DDS数据拷贝

P700=2,这是数字命令的信号源,可以选择由键盘 或 端子排输入(数字设为2) 在电机自学习时,要把它改为 1,可以通过面板来操作;完成后可 改为2实现正常运行。 P701、P702、P703、P704、P705 P706 是数字输入 1、2、3、4、 5、6的功能,对应变频器的端子号 5、6、7、8、16、17。我们定义 为多段速度选择位1、2、3、和使能BICO 参数化,即分别设定为17、 17、 17、 99、 99、 99 P820=2835 P821=2811 这两个参数是运行曲线及速度调节器的切换 以m/s 的电梯为例,其单层速度为 28HZ 多层速度为45H 乙我们 DDS0否则激活DDS1另外,对于多层速度,我们对速度调节器的增 益系数和积分时间常数做了一下切换,当实际速度小于 7HZ 时,激活 DDS1当实际速度大于 7HZ 时,激活DDS2 P2890=70% (数值设为1) 以给定速度为判断条件,当给定速度小于 35HZ 时,激活单层曲线

P2885=1024(r1024 是实际的固定频率)P2885 是比较器1(说明 书10-212 页), 当r1024 大于或等于P2889 时r2886=1; 当r1024 小于P2889 时 r2886=0; 要激活P2885 需要P2800=1 P2802[12]=1 ,比较的结果是r2886, 我们把比较结果设在P2834(D- FF1即D-触发器1)中 P2834[0]=2886 :0,置位 P2834[1]=0 : 0,D- 输入 P2834[2]=0 : 0,存储脉冲 P2834[3]=2813 :0,复位 D-触发器1有两个结果,r2835和r2836,而我们设定P820=2835, 就选择DDS1而D-触发器1的激活级是P2801[12],故我们设定 P2801[12]=3 (优先级) 而当P821=2811=1时,则选择DDS2其中用到的参数有 p1080变频器的实际频率是否大于或等于P1080如果是则是1,如果不是则是0 ;其结果由p2828 (N0T1转换后由r2829输出, p2801[9]是p2828 的激活级;而r2829 又和r2835 通过p2812( AND2 与后由r2813输出结果,p2812p2801[1]又是p2812的激活级变频 器的实际频率是否大于P2155如果是则是1,如果不是则是0,这个结果又通过p2810(AND1由2811输出p2801[0]是2810的激活级 r2811 P2828=53:2