当前位置:文档库 › 消防报警系统维护细则

消防报警系统维护细则

C.消防报警系统维护细则

技术商务经理:苏金明联系电话187********

C.1维护范围和设备清单

海太消防报警系统采用诺帝菲尔消防产品,包括各生产区域、建筑单体中的消防报警控制系统及相应设施检修维护。

消防报警系统的维护是对该系统相关的现场设备、主机、应用软件、线路、联动程序等进行日常维护保养、系统测试、故障排除和设备更换。

C.2维护细则

C.2.1 感烟探测器

维护测试内容:

(1)接线是否松动,短路检查测试;

(2)报警功能测试(采用烟雾发生器进行测试),是否达到规定的

设计要求;

(3)烟感探头清洁,除尘;

(4)做好测试记录。

C.2.2 感温探测器

维护测试内容:

(1)线是否松动,短路检查测试;

(2)报警功能测试(用温度加热器进行测试),是否达到规定的设

计要求;

(3)温感探头清洁,除尘;

(4)做好测试记录。

C.2.3 手动报警按钮

维护测试内容:

(1)线是否松动,短路检查测试;

(2)信号接受功能测试(可用工具松动按钮盖板不损坏破玻璃)

进行测试,是否达到原设计要求;

(3)信号模块清洁,除尘;

(4)做好测试记录。

C.2.4 声光报警器

维护检修内容:

(1)声光报警器否损伤,污染及松动检查;

(2)每组声光报警器电源是否正常;

(3)每组声光报警器线路是否有断、短路存在;

(4)声光报警器清洁除尘;

(5)声光报警器机能检查;

(6)做好测试记录。

C.2.5 感温电缆

维护检修内容:

(1)感温电缆是否固定到位,是否绷紧;

(2)感温电缆表面是否有破损;

(3)感温电缆模块箱内接线是否牢固;

(4)做好测试记录。

C.2.6 火焰探测器

维护检修内容:

(1)火焰探测器是否安装牢固;

(2)探测器窗口是否有污渍;

(3)检查火焰探测器周围是否有误报源,如有应及时报告;

(4)做好测试记录。

C.2.7 气体探测器

维护测试内容:

(1)确认有无变形损伤脱落及明显的腐蚀;

(2)设备型号核对;

(3)与中央文字核对;

(4)安装方位与中央监控图核对;

(5)确认设置后有无由于用途改变、间隔改变而造成的某些地区

没有被警戒的情况;

(6)确认有无由于涂层原因引起的探测器机能障碍及引起妨碍热

气流的运动的情况;

(7)探测器的清洁、除尘;

(8)做好测试记录。

C.2.8 消火栓按钮

维护检修内容:

(1)消火栓按钮是否损伤,污染及松动检查;

(2)手动按下消火栓按钮,查看中央是否收到报警信号;

(3)消火栓按钮清洁,除尘。

C.2.9 火灾显示盘

维护检修内容:

(1)火灾显示盘是否损伤,污染及松动检查及现场核对;

(2)消音按钮是否能正常工作;

(3)通过显示器的指示灯显示报警位置的检查;

(4)报警器是否能正常发出报警声响;

(5)火灾显示盘清洁,除尘;

(6)做好测试记录。

C.2.10 火灾报警控制器

维护检修内容:

(1)控制器是否损伤,污染及松动检查;

(2)显示器是否正常显示;

(3)机箱各类卡件功能检查;

(4)控制器报警功能接受检查;

(5)控制器复位功能检查;

(6)控制器报警记录显示检查;

(7)控制器消音功能检查;

(8)控制器通讯功能检查;

(9)控制器清洁,除尘;

(10)做好测试记录。

C.2.11 信号模块

维护测试内容:

(1)线是否松动,短路检查测试;

(2)信号接受功能测试;

(3)信号模块功能是否达到原设计要求;

(4)信号模块清洁,除尘;

(5)做好测试记录。

C.2.12 控制模块

维护测试内容:

(1)接线是否松动,短路检查测试;

(2)信号输出功能测试;

(3)控制模块功能测试;

(4)控制模块现场动作,检查对现场设备的控制是否符合设计要

求(受控设备的测试,征得业主同意后进行);

(5)控制模块清洁、除尘;

(6)做好测试记录。

C.2.13 端子箱

维护检修内容:

(1)端子箱外线是否松动,短路检查;

(2)端子箱内线是否松动,短路检查;

(3)端子箱内端子是否变形,损伤;

(4)端子箱内端子是否松动,接触良好;

(5)端子箱清洁除尘;

(6)端子箱回路电压测试检查;

(7)端子箱工作电压测试检查;

(8)端子箱外围设备电压测试检查;

(9)直流电源DC24V电压测试检查;

(10)端子箱内继电器机能,触点检查;

(11)核对端子图;

(12)做好测试记录。

C.2.14 喷淋及消火栓泵

维护测试内容:

(1)确认安装支架垂直、安装牢固等;

(2)确认电机转轴是否灵活;

(3)接线是否松动,短路检查测试;

(4)做好测试记录。

C.2.15 备用电池及紧急电池

维护测试内容:

(1)确认有无变形、损伤、明显的腐蚀等;

(2)确认电池标记是否正确;

(3)对电池进行充放电的性能测试(测量充放电电压、电流及内

阻);

(4)做好测试记录。

C.2.16 通讯模块

(1)检查接线是否松动,工作电压是否正常;

(2)检查指示灯跳灯是否正常闪亮;

(3)对其做好清洁、除尘工作;

(4)做好测试记录。

C.2.17 PLC模块

(1)检查接线是否松动,工作电压是否正常;

(2)检查指示灯跳灯是否正常闪亮;

(3)对PLC做好清洁、除尘工作;

(4)做好测试记录。

**在上述设备维护保养过程中,会把进展情况及出现问题向业主及时汇报。若有异常情况发生,现场能解决的当场解决;如损坏严重无法修复的,会把相关情况报与业主,由业主给出相关处理办法后再加以解决。