电气设备故障的应急处理与隐患排除以下故障是水泥厂电气故障的常见问题,希望能对大家有用:

1.进相机双投刀开关中间一相动触头烧损

1.1故障点

运行中的l号生料磨主电机(10kV380kW)突然跳停,岗位操作工反映停机前主电机电流增大到约30A(正常值约22A),检查发现用于无功补偿的进相机控制柜HSl3-630/31双向触头刀开关中间一相动触头严重烧损,造成l0kV高压电机转子回路一相开路故障运行,电机过电流保护跳闸。

1.2原因分析

该刀开关的中间一相动触头有缺陷及螺栓连接紧固处有松动,运行后较大电流的通过引起虚接发热,例行日常巡检时对此刀开关又有疏漏,对该开关动触头不正常的发热现象没有及时发现,最终造成刀开关中间一相动触头严重烧损、高压电机转子回路一相开路后故障跳闸停机。

1.3应急处理

由于没有配件及生产任务紧,决定采取将连接该烧坏动触头上的电缆导线与对应两个静触头上的连接电缆导线直接连接的应急处理方法。这样处理不仅缩短了磨机主电机的停机时间(最终实际停机时间只有

1h),而且也不影响为磨机主电机补偿提高功率因数的进相机的正常投切,还能充分发挥已损坏HSl3-630/31双投刀开关的再利用价值。

2.高压绕线式电机转子回路电缆三相短路

2.1故障点

制成车间岗位操作工在处理相关机械设备故障完毕后启动3号水泥磨主电机(10kV380kW),发现高压电机启动电流较以往增加幅度过大,且磨机启动时转速亦较以往启动时明显加快,随即采取紧急停机措施。检查仪表测试发现10kV主电机转子引线3×150mm2铜芯电缆有三相短路故障,打开电缆沟盖板后查到故障点:一处电缆的护套及绝缘层均因过热碳化变色严重,电缆三相导电导体烧灼短路痕迹明显,故障长度有1.5m。

2.2原因分析

主电机转子引线3×150mm2铜芯电缆可能有质量缺陷或施工安装时被机械外力损伤,电缆沟内淤积水泥粉尘较多,电缆散热条件恶劣,造成电缆导电导体三相之间绝缘层的过早老化击穿损坏,引起电缆通电导体的三相短路及每相导体烧灼断路故障。

2.3应急处理

按照常规电气维修方法,需要全部整根更换近30m长的3×150mm2铜芯电缆,但公司内没有同型号或可代替电缆,需要联系外购,而且生产急任务紧,停机时间越长,经济损失越大。结合实际工具配件情况,决定采取人工气焊连接电缆通电导体,改用电机绝缘材料处理电缆导体外围绝缘,提高电缆绝缘的耐热水平,并用高压绝缘板现场制作两个电缆支架,放置在电缆沟内。将电缆三相导体分开一定距离后平行牢固布置在电缆支架上,大大改善了修复后电缆的散热条件。经这样应急处理后,不仅为公司节省了一笔外购电缆费用,更是大大缩短了停机时间,最终实际停机时间3h,并且一直安全使用至今,再未出现同类故障。

3.高压鼠笼式电机起动电抗器烧损

3.1故障点

旋窑车间值班电工在例行电气设备巡检时,发现启动完毕运行中的高温风机高压电机10kV630kW高压启动柜内冒烟并伴有强烈绝缘材料烧焦气味,当即采取紧急停机处理等措施,检查后确认l0kV高压启动电抗器起火烧损。

3.2原因分析

该启动电抗器存在质量缺陷,本次出现烧毁,一种可能是电抗器本体绝缘不好及绝缘老化引起泄露电流大发热所致;还有可能是用于短接电抗器的高压真空接触器触头接触不良,电抗器线圈分流过大引起发热冒烟烧毁。

3.3 应急处理

由于没有备用高压启动电抗器、维修该烧毁高压启动电抗器周期又较长,如不及时处理该故障就会造成生产线全部停产。为尽量降低停机损失我们应急抢修方案是:仔细核算公司总进线继电保护定值和

630kWl0kV高压电机配电继电保护定值计算设置情况,评估高压电机启动运行性能及全公司实际负荷性质,决定适当放大调整该高压电机分路配电的继电保护定值,甩开已经烧坏的该高压启动电抗器,直接启动630kWl0kV高压电机,同步制订了抢修应急方案,紧张而有序地付诸实施,l4:30高温风机重新成功开启。

AN5006-04设备常见故障处理手册

An5006-04常见故障处理手册 烽火通信科技股份有限公司宽带产品部 Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. Broadband Product Division 网址:https://www.wendangku.net/doc/2316769731.html,

前言 本手册针对烽火通信科技股份有限公司AN5006-04设备语音模块在外工程使用过程中较为常见的一些故障给出常用的解决办法,目的在于帮助工程人员迅速、准确定位和解决问题。 本手册首先介绍定位AN5006-04设备语音模块常见故障定位手段,然后列举一些AN5006-04设备的故障案例,以供进行故障处理时参考。 AN5006-04设备语音模块在本手册中简称为IAD。 本书适合以下人员阅读: 网络管理员 网络工程师 技术推广人员

目录 1常用定位问题手段 (1) 1.1版本查询 (1) 1.2H248协议相关参数查询 (1) 1.3网关注册状态和端口状态查询 (2) 1.4IP地址查询 (2) 1.5语音算法查询 (2) 1.6抓包分析 (3) 2摘机没有拨号音 (4) 2.1故障现象 (4) 2.2原因分析 (4) 2.3解决办法 (4) 3IAD作为被叫振铃一声后便不再振铃 (6) 3.1故障现象 (6) 3.2原因分析 (6) 3.3解决办法 (6) 4通话时有回音 (8) 4.1故障现象 (8) 4.2原因分析 (8) 4.3解决办法 (8) 5通话时音量过大或者过小 (10) 5.1故障现象 (10) 5.2原因分析 (10) 5.3解决办法 (10)

1常用定位问题手段 1.1版本查询 出现问题后一般建议先查看设备的版本号,看设备目前的版本是否为最新的版本,通过升级到最新版本后直接解决。可通过网管或者在串口/TELNET界面使用命令“show version”命令查看版本号。 串口/TELNET界面命令如下: MG6002(F2)#show version 协议类型: Megaco V1.1.0.4 & V5.2 软件版本: R4.05.02.12 软件版本日期: Jun 25 2008 22:42:08 Linux内核版本: 2.37 1.2H248协议相关参数查询 如果端口采用H248协议,协议相关参数一定要配置正确,否则IAD将无法成功注册到MGC,进而无法进行通话。 查询协议相关参数可通过网管或者在串口/TELNET界面使用命令“show megaco”和“show endpoint”,分别检查网关参数和端点相关参数。 串口/TELNET界面命令如下: MG6002(F2)#show megaco 当前H.248协议配置 ============================== 网关名称: 138.1.123.22 网关IP地址: 138.1.123.22 网关端口: 2944 RTP端口范围: 4000~10000 MGC地址: 138.1.1.123 MGC端口: 2944 是否使用备份MGC: 否 网关注册状态: REGISTERED 是否使用设备MAC作为网关名称: 否 是否启用心跳机制: 否 MG6002(F2)#show endpoint 端口是否注册端口名称连接状态协议类型

地埋电力线路的故障判断及处理

地埋电力线路的故障判断及处理1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。

(2)相间短路。相间短路包括两相短路和三相短路。新型号的地埋线,因为都是单根的,而且相间距离有50~100mm,因此,埋在地下一般是不会发生相间短路故障的,但在引出线段却有可能发生相间短路,因为引出线段相间距离很近。发生相间短路时,故障相的熔断件熔断,相间绝缘电阻大大下降,但相对地的绝缘电阻变化不大。 (3)相间短路接地。相间短路接地和相间短路的情况基本是一样的,其差别是前者有接地故障,相间的绝缘电阻和相对地绝缘电阻值都会急剧下降。 (4)漏电。漏电有低电阻漏电和高电阻漏电两种。所谓低电阻漏电是指相对地绝缘电阻下降到30kΩ以上的对地漏电。发生低电阻漏电时,故障相的电压明显下降,剩余电流动作保护器动作,切断电源。合闸试送时,仍会跳闸。发生高电阻漏电时,故障相电压稍有下降,用电设备仍能正常运行。

(5)断心。断心故障是指地埋线里面的导电线心折断,而外面的塑料外皮仍然完好的故障。此时,故障相电路不通而对地绝缘电阻仍保持正常水平。送电端出现有电压没有电流的现象,而受电端既没有电压,也没有电流。 2故障判断 当地埋电力线路发生故障时,应断开电源,进行检查和寻找故障处。

当线路发生接地故障时,可用万用表或2500V兆欧表测量每相 地埋线的绝缘电阻,如果某相对地绝缘电阻值在30kΩ以下,则说 明该相线有接地点。 当线路发生断心故障时,可将地埋线终端的三根相线和中性线 并接起来,用万用表在线路首端分别测量每两相线之间和相线与中 性线之间的电阻。如果电阻不大,则说明电路是完好的,如果高达 数千欧,则说明电路有断心处。如果三相对中性线的电阻都是很大,而三相之间的电阻不大,则可断定中性线有断心处。 3故障处理

电力电缆线路常见故障及其处理对策

电力电缆线路常见故障及其处理对策 发表时间:2019-05-07T11:05:57.300Z 来源:《基层建设》2019年第4期作者:杨超 [导读] 摘要:随着我国电力行业的高速发展,电力电缆的安全运行在电力行业中的顺畅运行越来越重要,我国工农业发展中的各方面都需要电力传输系统的支持,因此,对电力电缆线路发生故障的分析和解决措施显得尤为重要。 长庆油田分公司第十采油厂庆阳长庆巨力实业有限责任公司甘肃庆阳 745100 摘要:随着我国电力行业的高速发展,电力电缆的安全运行在电力行业中的顺畅运行越来越重要,我国工农业发展中的各方面都需要电力传输系统的支持,因此,对电力电缆线路发生故障的分析和解决措施显得尤为重要。本文主要分析了电力电缆线路常见的故障,对故障出现的原因进行了分析,并提出了具体的处理对策。 关键词:电力电缆线路;常见故障;处理对策 1.电力电缆线路常见的故障 1.1电力电缆过负荷击穿 电缆在使用中长期处于不间断的有温运行状态,这样的超负荷运行会造成电缆绝缘层的老化及半导体膨胀龟裂等缺陷,在没有及时发现的情况下,缺陷逐渐扩大,当电力负荷突然变大或气候异常变化时,容易使得电缆线芯的温度快速上升,在长期高温作用下,绝缘老化日益加剧,电缆使用寿命缩短,逐步发展成为电缆故障。 1.2封闭性故障 此类故障主要出现在电缆的接头上,一般以电缆中间和终端位置为主,封闭性故障可以通过一定手段进行检测,导致封闭性故障出现的原因主要为施工问题和产品质量问题。在施工方面,制作设计存在一定的缺漏;在质量方面接头的操作过程不规范或绝缘处理不合格,有的企业为了追求利润,选用一些间隔较低的热收缩材料来进行施工。在操作过程中电缆本身会发热,由于电缆绝缘材料和电缆头材质不同,也会产生不同程度的热胀冷缩,长时间运行在电缆和电缆头材料之间会产生裂缝,造成电流外漏,电缆接头处通过漏电释放于收缩材料,造成电缆绝缘被击穿,造成电缆故障。 1.3电力电缆因谐振过热电压击穿 当一些回路多次作用于相同幅度的电压,每次都会造成一定程度的绝缘损坏,在正常操作期间导致绝缘程度降低,造成绝缘体薄弱,在谐波过电压超过电缆损伤部分的极限值,导致成电缆击穿,也会造成电缆故障。 1.4断线故障 电力电缆线路故障还包括断线故障,断线故障指的是在线缆中芯导体功能正常的基础下内部的导体出现断线的情况,导致电力运输受损,从而引发故障。导致断线故障出现的原因主要包括两个方面:短路造成的故障以及外力原因导致的故障。不同的故障有不同的原因,因此在处理时需要选择合适的方式。 2.电力电缆线路出现故障的原因 2.1机械损伤 电缆出现故障的很大部分是由于最初安装时人为造成的机械损坏,或者是由于安装后附近电缆维修时造成的损坏。并且,如果损害严重时人们会及时维修,但是细微的损害却不能被及时发现和及时处理,这样长时间运行后损伤部位就会逐渐扩大,绝缘体逐渐失去保护作用,造成损伤部位事故扩大导致线路故障。 2.2绝缘老化变质 电缆绝缘由于其本身特性在电力运行长时间发热后会受到影响,自身绝缘能力会逐步降低。调查显示,电缆故障中因绝缘体发生变化二发生的故障为19%。在电场作用下,电缆绝缘介质发生游离,使得绝缘能力降低;介质处于电离状态时,气隙中会产生臭氧,绝缘介质受到腐蚀。温度过高,绝缘会老化变质,电缆内气隙发生游离会导致局部过热,进而使得绝缘发生炭化。电缆过载情况下,电缆运行超出了最大负荷力。在电缆密集的区域,电缆通道、电缆沟因通风条件不好,电缆及其附近的热力管道散热也会因温度过高造成自身的损伤。 2.3电缆接头故障 整条电力电缆最容易出现问题的部位就是电力电缆中间和终端接头,电缆接头老化是最常见的故障,引起故障的主要原因是工作人员施工过程中操作不到位导致的。如电力电缆接头连接契合度不够、在加热过程中存在偷工减料和后期检查不细心的行为等。 2.4设计和制作工艺不良 电缆属于需要重点保护的高危制造行业,要求设计、选材、施工都要严谨,体现其安全性,任何一个环节处理不当,都会对社会产生不良影响。但是有些企业在制造过程中追求经济效益而忽视了其安全性,具体来说,主要体现在这几个方面:电缆制造时的护层缺陷,在包装绝缘时出现裂纹损伤等缺陷;电缆配件制造缺陷,如铸铁有砂孔,陶瓷机械强度不够,附带材料质量不过关,以及后期工作人员绝缘材料的维护和管理疏忽,导致电缆绝缘材料潮湿等等。 2.5制度原因 制度不完善也会导致电力电缆线路出现故障。电力电缆工作时需要定期进行检查,通过检查了解电力电缆是否存在异常。实际工作开展中没有制定出完善的检查制度,不清楚电力电缆线路中是否存在异常问题,这样就在无形中增加了故障出现的概率。不仅如此在检测的过程中人员的能力有待提升,很多检测人员对于电力电缆线路故障了解的不全面,无法准确判断出故障产生的原因,这样就增加了故障维修的工作量,维修效率比较低,影响到电缆的正常运行和用电的持续性,也为后期故障的再次出现留下了隐患。 3.电力电缆故障的处理对策 3.1营造良好的电力电缆的工作环境 在起初敷设电力电缆时,铺设电缆所处地理位置是供电公司施工单位考虑的首要因素。假如铺设电缆后周边环境可能导致电力电缆使用周期缩短,可采取的常规办法就是更改铺设位置或者清除这些潜在的影响因素。除此之外,我们还要向相关部门寻求帮助,进行铺设电缆位置进行地质调查,减少污染物对电缆造成的损害,例如:供电公司在铺设电缆时要尽量避开化工厂等重度污染的相关企业。此外,根据电网运行环境选择与其匹配的电缆种类,同时要对电力以及相关的附件进行质量检测,增强电力电缆抗腐蚀的能力,另外,设置醒目的标识是十分重要的。在运行的电力电缆的周围,减少人为破坏的可能性,如设置警示牌,为电缆的安全运行提供一个有力的保障。

空调、电源常见故障处理工作手册

空调、电源常见故障处理工作手册 目录 一、基站交流电源部分常见故障的判断和处理 (2) 1、基站交流配电屏的主要特点和主要性能 (2) 2、基站交流配电屏常见的面板指示 (2) 3、基站交流电源常见的故障处理流程 (2) 3.1外电中断处理流程 (2) 3.2缺相处理流程 (2) 3.3反相故障处理流程 (3) 3.4中性线故障处理流程 (3) 3.5过压、欠压故障处理流程 (3) 3.6过流及短路故障处理流程 (3) 3.7雷击后出现的浪涌电压抑制现象故障处理流程 (3) 二、基站开关电源系统常见故障的判断和处理 (4) 1、开关电源的主要特点和主要性能 (4) 2、常见的故障和处理流程 (4) 2.1 整流模块功能设定 (4) 2.2整流模块常见故障的处理流程 (5) 3、直流配电模块常见的故障和处理流程 (6) 3.1输出电压过高或过低告警处理流程 (6) 3.2分路熔断器熔断或分路配电空气开关跳闸处理流程 (6) 4、蓄电池系统常见故障处理 (6) 4.1、电池主要特点和主要性能 (6) 4.3电池的常见故障和处理流程 (7) 5、监控模块常见的故障和处理流程 (8) 5.1监控模块同整流模块或整个开关电源系统通讯中断 (8) 5.2监控模块故障引发整个开关电源系统工作异常 (8) 三、基站空调系统常见故障的判断和处理 (8) 1、空调对电源的要求和注意事项 (8) 1.1空调对电源的要求 (8) 1.2空调维护注意事项 (8) 2、基站空调的常见故障和处理流程 (9) 2.1低压报警处理流程 (9) 2.2高压报警处理流程 (9) 2.3压缩机过载处理流程 (9) 四、附录 (9)

电力系统安全运行中线路常见故障原因及解决措施

电力系统安全运行中线路常见故障原因及解决措施 发表时间:2018-06-25T16:55:59.180Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:吴力军郭渊[导读] 摘要:随着生产生活用电量的不断提高,配电网运行的压力也越来越大,为了确保人民群众生产生活用电的稳定和安全,必须采取有力的措施保障配电网的运行稳定。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特 010010)摘要:随着生产生活用电量的不断提高,配电网运行的压力也越来越大,为了确保人民群众生产生活用电的稳定和安全,必须采取有力的措施保障配电网的运行稳定。本文结合实际工作经验,对电力系统安全运行中线路常见故障原因及解决措施进行分析。 关键词:电力系统;安全运行;线路故障;解决措施社会经济的增长使得人们对电力系统的安全性有了更高的要求。作为电力系统的重要组成部分,输电线路对保证电力运行的安全性、可靠性与稳定性起着至关重要的作用。但由于输电线路自身结构、所处环境等比较复杂,导致其极易发生故障,便会对社会造成严重影响。 1影响电力系统安全运行的关键 1.1人为因素 第一;操作失误。相关工作员安全意识薄弱,不能遵从制度,轮班不明或接替不明等,导致误操作;在使用命令时,当工作烦琐,任务又比较重要时的调度命令就容易出现意外情况,人在做重复而又烦琐的工作时最容易造成错误;在与实地进行考察的过程里,因为现场消息不通或者轮班没有对相关工作交代清晰就上岗是非常容易出错。 第二;误送电和延误送电。由于未严格执行相关工作管理规章,工作范围与工作流程不明,所形成的误送电;有多个工作队在进行线路工程时,工程完结但没有写好工程汇报,工程终结立即运行以及客户在未允许调度之前就在客户专线上运作也是造成事故的原因之一。工作人员命令意识薄弱。只要命令意思薄弱其他问题就接踵而来,做任何事心态是最重要的。首先是专业和心理素质不足,对体制运作情况不够了解,尤其是突发事件之中,不了解工序,延误了对主要客户送电。 1.2线路网络结构不合理因素 配电网建设的不断扩张,配电网线路负荷的不断加大,使得线路不能及时有效的调整,这一般表现在导线线径,尤其是一些线路的首端线径小而造成有电也输送不出的状况,甚至出现线路引线熔断现象。另外,一些分支线所挂的配电变压器数量达到十多台,使得负荷容量大,这样经常导致在运行过程中出现支线过负荷,而引起停电断电等故障;一些线路过长,但又缺少必要的分支,这样就导致了线路损耗的加大、线路末端电压降低的状况,进而对供电电压质量造成影响。 1.3风灾因素引发的故障分析 结合现阶段电力系统输电线路的实际应用状况,可知线路的运行环境复杂,在各种复杂的地形条件使用中容易引发各类故障。加上某些线路位于交通干线附件,给输电线路的长期稳定工作带来了潜在地威胁。其中,风灾因素的客观存在,容易造成电力系统输电线路故障的发生。具体表现在:首先,输电线路使用中遇到较大的风力时,风载荷的存在将会导致线路舞动现象的出现,间接地降低了输电线路的服务功能,加大了风偏闪络问题产生的几率;其次,受到强大风载荷的影响,给长期使用的输电线路电杆带来了较大的威胁,往往会造成电杆失衡现象的出现,导致电杆在一定的时间段内发生倒塌;最后,某些输电线路使用中由于受到树木枝叶的影响,在一定强度风载荷的作用下,可能会造成接地故障或者线路短路故障的发生,给输电线路的正常使用埋下了较大的安全隐患。 2加强对电力线路故障对策防范 2.1线路风偏放电故障的防范 在增强输电线路运行稳定性的过程中,需要注重线路风偏放电故障的有效防范,优化输电线路的服务功能。具体的防范要点包括:首先,在专业技术手段的支持下,对输电线路工作的不同区域风力状况进行必要地分析,确定风偏参数,制定出可靠的风偏设计标准;其次,通过对各种数据的整合分析,计算出输电线路工作区域的实际风压系数、风力大小等,增强输电线路安全系数设置的有效性;最后,落实输电线路线塔距离检查工作,有效地设置装重锤,降低线路故障发生率。 2.2利用智能技术,实现智能电网自我故障监测 伴随智能电网的不断发展,其技术的不断进步,也逐渐受到人们的重点关注。智能配电系统,是将当前配电系统搭载网络计算机,联通监控监控,实现配电系统智能线上监控,即智能化电力线路故障监测。通过智能系统,可对10kV电力线路进行远程故障监控,数据采集、模拟处理、故障警告以及配电线路调整等等。实际而言,智能化配电系统在功能上既能电网系统提供配电线路运行数据,也能监测运行配电线路进行自我调整,预防10kV电力线路故障的发生。即使在电力线路故障发生后,智能化配电网络系统,也能通过内部数据分析,将配电故障位置发送至中央控制点,并由中央控制点发送至配电线路维护人员,让其及时维修配电线路,保证线路通畅。智能配电网将使配电网改变配电线路传统供方模式,并逐渐向多方参与、配电线路智能化自动化转变。随着我国电力事业的不断发展,将产生越来越明显的经济效益与社会效益。 2.3加强对输配电线路的沿路巡查 为了保证输配电线路的安全运行,就需要对线路加强检查维护。首先要检查接户线线间的距离与建筑物、地面等交叉跨越的距离是否在规定的范围内,线路是否出现了老化腐蚀现象。其次是要检查线路的支持物是否稳固,支持物有没有出现破损、锈蚀现象。第三是要对线路周围的环境进行检查,例如周围要是存在着爆破工程,还要检查爆破工程是否具有规范的爆破申请手续,以及其爆破安全措施是否合适。 2.4排除线路过载故障 线路超负荷工作所导致的故障较为常见,一旦出现故障就容易引起一系列的安全故障,严重时会造成整个供电系统的瘫痪。因此配电线路维护人员应当在选择电线时就充分地考虑到供电范围,时刻观察电流是否超过电线的安全载流量,从而对电流及电线的发热量进行科学有效的控制。除此之外,电力施工人员在进行电力施工时要严格地按照国家相关的电力标准进行施工,从而有效地避免安全事故的发生。 2.5提高工作人员业务能力

船舶电气设备常见故障分析及处理方法

摘要...........................................2 前言...........................................3 1船舶电气设备系统的组成........................4 2船舶电气设备常见故障征........................4 3船舶电气设备的故障分析........................5 3.1按故障性质分类...........................5 3.2按故障原因分类...........................5 3.3按故障后果分类...........................6 3.4按故障发生和演变过程的特点分类............6 4 船舶电气设备常见故障原因及处理方法.............7 4.1发电机常见故障及处理方法..................7 4.2主配电板常见故障及排除方法................8 4.3船舶电网常见故障及处理方法...............10结束语........................................11 参考文献......................................12

摘要 随着科学技术的日益发展,我国的船舶行业的自动化程度不断提高.但是,因为电气设备故障而导致的企业和人员损失也越来越大,因此,对船舶电气设备的可靠性和稳定性要求也愈来愈高。船舶电气设备的故障时多种多样的,但是如果每次都在电气设备出现故障后再进行维修,这样虽然能保证设备的维修,但是由于船舶在运行时受到工作环境等因素的影响,因此,为了能保证船舶的正常运行,我们应分析船舶电气设备的各种故障现象,总结归纳出出现故障前的征兆,对不同类别电气设备的故障原因和可能出现的结果进行分类,为船舶的维护与检修工作提供理论的指导。 关键词:船舶;电气设备;故障分析;故障处理

电力线路的常见故障和继电保护配置 吴保

电力线路的常见故障和继电保护配置吴保 发表时间:2019-10-28T16:16:38.033Z 来源:《防护工程》2019年第7期作者:吴保于建军黄其军[导读] 已成为现如今电力企业关注的焦点问题。因此,文章主要对电力线路的常见故障及继电保护装置进行了深入的研究及探讨。 河北省任丘市华北油田管理局有限公司电力分公司 062552 摘要:电力资源伴随着社会的发展,同时伴随着人们生活水平的提高,已经成为人们生活及社会生产中不可估量的关键能源。这就使得电力线路故障分析以及继电保护装置显得十分重要。为此,文章主要对继电保护装置的重要意义进行了详细的分析,然后分析了电力线路常见的故障,以及继电保护配置的方案,另外延伸了继电保护状态检修方面的知识,以期能够为同行业者提供有利的参考依据。 关键词:电力线路;故障;继电保护;系统配置 前言: 电力资源的质量需求随着人们生活水平的提升而逐渐增加,同时这对电力系统的安全性及稳定性也有了新的要求。在电力整体系统高效运行中,电力系统故障成为其“绊脚石”。对电力线路中常见故障该怎样进行有效解决,进而提升电力系统总体运行的安全性,已成为现如今电力企业关注的焦点问题。因此,文章主要对电力线路的常见故障及继电保护装置进行了深入的研究及探讨。1分析继电保护的装置的作用继电保护装置在电力系统中类似于一个从不休息的电力检查员,对电力线路中的运行状态进行持续的巡视,通过对电力线路中电压及电流的变化,来对电力系统的是否会出现故障进行判断,倘若故障比较常见、或者是技术难度系数低等,继电保护装置则会自动处理,倘若是故障的处理起来较难,该装置就会及时传达给电力系统监管人员,尽可能的将故障控制在有限的范围内,进而不会对附近的供电系统造成影响。 在电力系统中,继电保护装置是其关键的构成部分,能够有效促进电力运行的可靠性及安全性,同时在电力系统的位置也是十分重要的。继电保护装置不但为电力企业降低了诸多的经济损失,还有效的保障了电力系统的稳定性及安全性。最近几年,继电保护装置得到了持续的完善,已构成了完善的保护体系,同时又与电力信息技术逐渐融合,逐渐的迈向了自动化、智能化的发展道路,但是,继电保护装置的功效仍然会受到部分因素的深远影响,所以,针对继电保护装置的养护与维修,相关人员要进行高度关注,从而为电力系统的稳定提供强有力的保障。 2分析电力线路的常见故障 2.1线路断路短路 在电力维护过程中,线路短路故障和断路故障是其中较为常见的故障。所谓的短路就是,电路中的电流没有通过用电器来直接连接正负两极,进而导致部分线路功率增大,促使线路中局产生过大的热量导致电线熔断,出现线路停电问题,短路造成的损害是非常严重的。它不但会对线路本身造成破坏,还会导致关联的电器被破坏,人们需要对该种故障进行高度关注。所谓的断路就是,由于某些因素,电线的一部分被断开,因此线路不能形成闭合电路。其形成的原因有很多,如由于线路本身质量与相关要求不符合而开裂;由于自然因素,过大的外部压力(如大风或冰雪)不能支撑线路,导致线路断线;或可能是线路故意破坏造成的,这些故障大多是可通过外部观察发现,及时连接即可形成通路。 2.2线路内部封闭性 这些线路故障很多时候是因为线路本身的质量,或线路总体设计的缺陷引起的。这些线路故障主要位于线路接头处与线路终端的交界处,属于线路内部故障。在大多数情况下,通过人的主观和线路外部方式是很难将这种故障反映出来的,这种故障则需要利用专业的测试仪器进行测量,并利用数据分析进行检测才能够被反映出来。所以,必须从根本上保证线路的安全性能,保证线路的高效运行,才能够保证线路本身的质量以及总体设计的科学合理性,最终才能防止故障发生。3简要分析继电保护配置的方案3.1结合实际合理科学进行继电配置通常,继电保护措施可以分为四类:(1)根据被保护设备,包含:电力系统中的主设备保护,电力系统中的主干线保护。变压器、电容器等是其主要设备。(2)根据继电器的实际功能,可分为两种:一种是短路故障保护,另一种是非正常运行保护。(3)根据保护装置的信号处理方式,可分为两种:一种是模拟保护,另一种是数字保护。模拟保护主要指的是对常用的机电、晶体管和集成电路类型进行了分析和判断,并采用反映输入信号的连续模拟量来进行的方式。数字保护主要指的是采用微处理器和微机分析等高科技手段对数据最新型的信息处理,通过计算机进行转换和分析模拟量和信息,形成顺序号离散数字的方式。(4)根据保护原理,可以将其分为多种形式,如电流保护、电压保护等。不管是电流保护还是电压保护等,其最终的目标都是一样的,均是为了在开始阶段对相应的保护措施进行有效完成,为了技术标准能够达到灵敏度、选择性和可靠性,为了各项性能与科学标准相一致,最终实现高效、安全保护的目标。 2.2对电力系统中电气量变化进行精准的把握电力系统中的各点间的相关数值,会随着电力系统中发生故障而产生变化,例如电压、点流量,以及相位角度等。通过分析上述点的数据变化,对相关故障的检测与处理而言,可能在一定程度上起到促进作用。第一,电路中的电流过大问题。在电力系统出现短路时,电源与出现故障点处之间产生的电流量出现诸多变化,开始是正电荷量小鱼负电荷量,故障出现后产生负荷电流量逐渐低于正负荷量,同时距离在逐渐拉大。第二,电压出现变化。在电力系统出现故障,电压也随着产生变化,例如电路中出现短路时,总体系统中各个点的相间电压慢慢降低,同时离故障点越远电压越高。第三,电路相位角度变化。电流与电压的相位角在电力系统常规运行过程中,大约为20度,倘若三相电路出现短路时,电流与电压的相位角在电力系统常规运行过程中,会迅速上升到大约70度。4分析继电保护状态检修的原则

处理电气设备事故及故障的一般方法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 处理电气设备事故及故障的一般方法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3913-70 处理电气设备事故及故障的一般方 法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运

照明电路常见故障及其检修

照明电路常见故障及检修 照明电路是由引入电源线连通电度表、总开关、导线、分路出线发生故障,发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查,一直到用电设备。 一、照明电路的常见故障 照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。 1、断路 相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。 产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。 断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。 2、短路 短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。 造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。 当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。 3、过载 过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用,会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有:导线截面小,计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。电源电压过低,扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足,而引起过载。 4、漏电 漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。 产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。 漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。 (1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查。 (2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。

电气设备运行中常见故障及处理措施

电气设备运行中常见故障及处理措施 发表时间:2019-11-20T13:44:15.640Z 来源:《中国电业》2019年15期作者:王建武[导读] 现如今每个家庭用电需要比较高,电气设备就是产电的关键设施.摘要:现如今每个家庭用电需要比较高,电气设备就是产电的关键设施,但对电力的需求过高则会导致设备压力过大。电气设备通常有庞大的系统,它是否安全关系重大。如果在运行过程发生障碍不仅十分危险,危害工作人员的身体,而且还会影响工作,所以说,深入研究电气设备运行中的常见故障是很有必要的,研究的同时还要了解怎样处理紧急情况。 关键词:电气设备运行;常见故障;处理措施 在发电厂中,电气设备无疑是重要组成部分,起着关键作用。随着我国经济水平和人民生活水平的不断提高,对电力有了更大需求。为了不影响人们的正常生活,必须要减少电气设备运行过程产生故障的情况,发电厂则需要加强对电器设备的管理,保证电器设备的正常运行。减少故障必须要从根本出发,找到针对性的措施,这样才能起到事半功倍的效果。同时,在平时还要注重对电气设备的检查和维修,还可以利用一些特殊的技术对设备好好保护,有效避免突然的故障给家庭用电造成困扰。 1概述 随着社会建设事业的不断发展,我国对电力能源的需求量也越来越大,电力在国家建设中起到的重要作用不言而喻,因此发电厂电气设备的正常运行就成了电力是否能够持续稳定运行的关键。就当下来讲,火力发电是是应用最多的发电形式,可能是因为这种发电形式比较简单,而且注重各种发电系统的相互配合。电气设备是由开关、母线、发电机和变压器等组成的,每一部分都必不可少。在运行过程中,如果其中的一环发生故障,那么整个发电系统都会受到直接影响。电气设备如若出现故障,将会停止供电。电力不足将会对个人生活、企业运行甚至国家带来不可逆转的损失。因此,首先要牢牢记住电气设备中每一组成部分的作用,将其作用发挥到极致,另外电气设备的管理也十分重要,不管是安全管理还是运行管理,工作人员都需要了如指掌,最后,当设备真的发生故障的时候,一定要弄清楚原因,对症下药,针对性的实施处理措施。 2电气设备运行中的常见故障 2.1发电机碳刷漏电、产生火花这种故障主要是因为碳刷工作时间过长,过度地使用将导致边缘磨损,使得环绕电磁电阻丝偏离,这样一来,电气设备将会无法工作,更环绕电磁电阻丝偏离,这样一来,电气设备将会无法工作,更甚者,还会出现火花。此外,如果长时间地使用发电机,则会让发电机负荷过重,出现发热现象,严重的话也会迸溅火花。机器也是需要休息的,长时间地使用就算是再好的机器也经受不住。更换碳刷的时候一定要记住,保持型号的一致,否则的话,很有可能造成电磁电阻的与之前不同,导致漏电或者火花。 2.2发电机温度过高 众所周知,发电机的工作周期一般很长,在它的长时间运转下将会产生热能,热能积累过多会加快电气设备的老化。此外,电气设备的电压在规定的范围内是不会导致设备出现故障的,一旦超出标准范围,那么就会给电气设备以打击,因为电压的稳定关系着整个发电系统的正常运行。电压过高的话,发电机就会高速运转,运转过程中将会产生大量热能,使得温度过高。试想,当我们的手机温度过高时,是不是也会导致运行缓慢甚至会卡住。所以说,发电机也是同样的道理,温度越高,那么电气设备的运行速度也就越慢,甚至当温度超过临界点的时候,就会直接影响发电机的正常运行。而且,温度过高的发电机会将热能散发出来,可能会对工作人员的人身造成危害。 2.3母线失压故障 工作人员在操作电气设备时一般都有要求和标准,如果不按照要求进行操作或者操作失误的话,那么极有可能导致开关跳闸。因为在运行过程中,母线会产生超强的负荷,如果这个负荷超过了母线的承受范围,那么就会让某些装置跳闸或者停止运行,这些都将直接造成母线的失压。母线失压这一故障也不可小觑,因为它将会让整套电气设备处于停止工作的状态,一环的失误将会让一整个系统都无法运行,极大地降低了工作效率。 2.4备用电源出现自动切换情况有时发电厂会为了避免突然停电而导致系统瘫痪,就会提前准备好备用电源,保证不耽误电厂的正常运行和人们的正常用电。备用电源可以在突发状况下提供电力,但也很有可能因为与处于缓慢运转状态的设备连接,导致电压突然增大,最后让电气设备负荷增大。这样的话发电系统极易受损,从而减少它的运行周期。 3针对以上常见故障的处理措施 3.1合理使用发电机 首先是要购买合适型号的碳刷,在选购时一定要买型号规格一致的碳刷,而且质量一定要好,保证电阻不会出现忽高忽低的状况。其次就是在使用时,不要让它长时间工作,适当的休息可能会减少它的突发状况。还有就是要注重对发电机的维修和管理,适当增加检查的次数,防止突然的故障造成影响。另外,现在技术这么发达,可以同一些特殊的技术或机器来检测发电机的碳刷的情况,如果检测出它有异常就要及时的更换或维修。除了碳刷需要加强管理,还要及时清理灰尘或者发电机上的污垢,不然污垢沉积的太多的话,可能会影响机器的运转。 3.2关于冷却措施 发电机温度过高会造成连环反应,所以要及时地降低温度到一定范围内。这时我们需要合理的冷却措施,避免热量的累积。(1)水内冷却 这一冷却措施比较安全且节省资源,主要方法是将发电量大的发电机发入水中,极大地增加散热量。但它的弊端就是容易毁坏机器,因为设备泡在水中极易生锈,一生锈的话就会影响运行速率。(2)氢气冷却 由于氢气的密度小,能起到非常好的散热效果,可以当作热量的载体。氢气的成本也不高,所以也比较节省资金。但是氢气易燃,在发电厂这样的高温环境中,而且发电厂中哪里都是重要设备还有电源,可能会有着火的安全隐患,会对工作人员的人身安全造成威胁。(3)密封式空气冷却

SCADA监控系统常见故障处理手册

目录 第一章:1.5MW SCADA监控 1.1塔底屏 1.1.1塔底屏重启后不能自动登陆系统 1.1.2Client.exe软件启动时报错 1.1.3塔底屏软件启动不正常 1.1.4塔底无数据,中控室显示正常 1.1.5无法使用远程桌面连接到塔底屏 1.1.6更换塔底屏后,塔底屏监控软件配置完成后软件无法启动1.2数据库及监控软件 1.2.1风机监控数据压缩包正常生成但关系数据库存储异常(利用率)1.2.2监控软件上查询显示正常,数据中心压缩数据包也正常但使用 数据分析工具查询数据异常,表现为变量数据整体偏移 1.2.3发电量汇总及日报中发电量统计为0 1.2.4在查询发电量及生成日报时如果风机发电量为0则查询缓慢1.2.5中控室前台监控机风机监控显示正常但后台工控机没有显示1.2.6塔底通讯正常但中控室显示异常 1.2.7发现某台风机报出的故障信息与实际故障不符 1.2.8配置服务器启动lampp失败

1.2.9启动监控程序显示无法连接数据库 1.2.10储存多条报警信息或多条操作员日志 1.2.11发电量与功率不符 1.2.12现场发电量修复 1.3通讯相关 1.3.1整条通讯线路通讯中断 1.3.2某台风机监控通讯中断 1.3.3风机通讯闪断 1.4SCADA硬件及其它网络设备 1.4.1防火墙VPN远程连接无法第二阶段协商成功 1.4.2控创服务器无法开机解决办法。 1.4.3服务器数据溢出 1.4.4忘记MOXA交换机IP地址,如何重新配置交换机 1.4.5Cisco路由器及交换机掉电后配置被清空 1.5与第三方通讯 1.5.1第三方与我方监控机opc无法连接 1.5.2第三方与我方监控机ModBus通讯不正常或无法建立数据连接 第二章:2、3、6MW SCADA监控 2.1打开监控界面显示无法浏览网页

电气设备故障排除的方法及要领

电气故障排除的方法与要领 摘要: 随着国内工业化的快速发展和改革开放的逐步扩大及深入,科学技术在社会生产力的地位不断的加强,某些电气设备作为科技产品的转化在生产中已越来越广泛采用,而电气设备的数量和品种以前所未有的速度在增加,其中电气设备和电气控制系统更新换代的产品很多,其维修方法和故障诊断技术也在不断的丰富和提高。一些科技含量比较高的电气控制系统的“维修难”(如:数控系统、全数字直流调速、变频调速拖动系统等)已越来越成为影响生产设备有效使用的突出问题。而电气维修人员是面对和解决这些问题的主要技术力量,在实际生产应用当中出现故障给予及时帮助和排除是每一位维修人员应尽的义务和职责,而维修电工是这种维修力量的重要组成部分,所以作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理安装、良好的调试和日常保养与检查外,如何在设备出现故障时,迅速查明原因并排除,是保持生产设备正常运行的重要保证。 前言 在实际工作中,电气故障出现的范围很广,涉及到电气系统的每一部分,并且出现的故障是千变万化的、随机的。排除故障的方法只能根据故障的具体情况而定,没有严格的固定模式和统一的标准,这对很多维修人员来说感到困惑,往往在解决故障的过程中走很多弯路,甚至在处理故障的时候还适得其反,看似小毛病往往在维修时不慎,反而把问题越修越大,这是由于维修人员对所修电气设备不是很熟悉,操作方法、工作原理、线路走向以及设备的使用情况等不了解,盲目修理,再加上心理没底,精力不集中,人为造成解决故障时间的延缓和某些电气元件的损坏引起的。作为一名维修电工,应在遇到故障时,能迅速查明故障原因,合理正确的处理故障点,这对提高劳动生产率、设备利用率以及减少经济损失和安全生产都具有重大作用和现实意义。而作为一名技师,除了自身应具有一定的理论知识和文化素质以及丰富的实践经验和较强的技能外,另外还应具有对从事同工种下一等级的其他人员的培训和指导的能力。本人在从事该工作几年,从实践中逐步探索和总结了一些经验,结合自己的实际工作和查阅的相关资料,谈一谈对故障排除的一些认识,以便大家相互学习、促进和共同提高。 论文内容: 一、排除故障的基础 排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明原因,除在工作中不断积累经验,更重要的是从理论上分析,解释事故发生的原因,用理论结合实际来指导自己的操作。但是技术水平的提高、维修经验的积累,需要一个漫长的过程。 1.对维修人员的素质要求 电气设备是技术和知识密集型的机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起关键作用,因此对维修人员有一定的要求。维修工作做的好坏,首先取决于维修人员的素质,作为一名维修人员须具备以下几个条件: 1)专业知识面广。掌握或了解计算机原理、电子技术、电工原理、自动控制与电力拖动、检测技术、 机械传动及机械加工工艺方面的基础知识。既要懂电、又要懂机。电包括强电和弱电;机包括机械、液压和气动技术。 2)勤于学习,善于分析。电气维修人员应该是一个勤于学习的人,不仅要有宽广得知识面,而且需 要对所需解决故障的电气系统有深入地了解。电气维修人员需要有一个善于分析的头脑。有些故障现象其起因往往不是显而易见的,它涉及到机、电、液、气各种技术。所以在这众多的故障起

高压设备常见故障及处理方法

高压设备常见故障及处理方法 一般高压配电装置是泛指,按规程规定电压在250伏以上称为高压,这里我们主要是讲10千伏成套装置,也就是开关柜、计量柜、电容柜等,当然还包括进出线及变压器等。 高压断路器 1.真空开关的常见故障及处理 (1)故障现象:支持绝缘子断裂。 处理方法:应停电及时更换。 (2)故障现象:真空开关爆炸。 处理方法:及时停电分析原因,并加以更换,排除故障的送电,如属开关本体质量问题,更换后即可送电。 (3)故障现象:操作开关后出现过电压。 处理方法:由于产生过电压的原因很复杂,应根据具体情况进行分析,并检查是否安装有氧化锌避雷器,参数选择是否合理,年检是否参加,是否合格,如不符合条件,应更换。 (4)故障现象:跳合闸失灵。 处理分析:检查跳合闸回路,是否有断线,开关机构是否卡住等。 2.六氟化硫断路器 (1)故障现象:漏气。 处理方法:应采取防止跳合闸的措施,进行停电更换处理,处理过程中应特别注意防护措施,因为SF6气体在正常情况下是无毒无害的,但在电弧作用下会分解出有毒的物质,这一点应按操作规程执行。 隔离开关 (1)故障现象:绝缘子破裂,胶合处脱落。 处理方法:采取相应措施,减少负荷停电后处理(用旁路开关代替)。

(2)故障现象:绝缘子表面严重放电。 处理方法:应及时停电予以更换(创造条件)。 (3)故障现象:接触部分过热,当温度超过75摄氏度时。 处理方法:采取相应措施及时更换或处理(螺丝松动等)。 母线 (1)故障现象:接触部分过热(温升超65摄氏度,在环境温度不大于105摄氏度)。 处理方法:分析原因,增加接触面,对接触面处理,并涂导电膏。 (2)故障现象:支持绝缘子破裂。 处理方法:采取措施,更换损坏绝缘子,并分析原因、进行试验。 (3)故障现象:进线发出共振噪声,并有放电声。 处理方法:停电后适当紧固母线卡子,并旋转卡子卡住母线。 变压器 1.油变压器 (1)故障现象:当停送电时变压器内部有不均匀的声音或敲击声。 分析处理:有可能是变压器铁芯松动,螺丝松动掉落,充电后被吸起停电后被释放等,应进一步做试验或吊芯检查处理。 (2)故障现象:变压器轻重瓦斯动作。 分析处理:变压器内部可能发生故障,应立即采油样进行色谱分析,检查原因后相应处理,由于二次穿越性故障造成变压器瓦斯动作应检修。 (3)故障现象:继电保护动作跳闸,原因众多,应逐步分析。 分析处理:首先应区别是否为变压器本体故障,有瓦斯保护的变压器,如瓦斯保护未动作,说明变压器内部故障可能性很低,应检查其他原因,如无瓦斯保护的变压器主保护为速断保护,则应考虑故障可能为变压器,应进一步试验分析,如为过电流保护动作,则可能由于二次穿越故障引起,应进一步查明故障予以处理,处理方法无非是检修或更换。