文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬灌梁施工工艺及质量控制要点

悬灌梁施工工艺及质量控制要点

悬灌梁施工工艺及质量控制要点
悬灌梁施工工艺及质量控制要点

连续梁(挂篮法)施工工艺和质量控制要点

一、连续梁0#块现浇施工

(一)、测量放样

测量设备及工具只有在通过有资格的计量检查部门检验合格后方可使用,测量设备的检验合格证及其附件的影印件和复印件应随设备进入项目部存档,同时报送一份复印件给专业监理工程师。为保证现浇梁平面位置和高程的准确,使其完全满足弯、坡、斜等线形的设计要求,首先在现浇梁施工放线之前,项目部专业测量工程师应对整个工程施工图中给出的所有测量放线原始数据进行认真的复核计算,并以表格或附图的形式形成书面资料,对经过复核计算与施工图不符的测量放样数据,连同原图纸给定的数据以及所在施工图的位置记录一起报迸工程监理部,以便及时与设计部门联系处理,这些数据只有在原设计部门有明确答复和确认后才可作为测量放样的依据。根据所建立的平面和高程控制网,依据放线的要求,对其进行复核和加密。对已测设完成的加密平面和高程控制网应随施工进度的推进,进行定期的复核测量、以确保施工全过程中平面和高程测量系统的统一,复核测量时按初测时的技术要求进行,复核测量成果应报送监理部确认。

测量放样分以下几步:

1.每道工序测量放样工作一经完成,应及时进行报验,只有经监理工程师复核确认后方可作为施工的定位依据或进行下道工序施工。

2.根据设计文件绘出的结构控制点坐标,计算出便于现场操作

的各点与相近控制点的距离、位置及高程,主要应包括箱梁底板内外边线,每排点间距离不应超过3m。

3.利用全站仪采用极坐标法,将箱梁中心线放出于地面上,作为支架搭设的依据,同时提供支架搭设的控制高度。

4.待底模铺设好后,将箱梁内外边线及所有中心线放出于底模上,并调整底模高程使其满足要求,直观检查曲线是否圆顺,如有必要,可在征得专业监理工程师同意后,对个别点进行适当调整,保证曲线平顺。

5.复核放样出的点位坐标,必须用钢卷尺检查校核。

6.侧模安装加固好后,要复核模板的平面偏位和垂直度,并调整其高程。

(二)、支架搭设

1、立柱

采用大直径钢管填充混凝土,作为主要承重传力结构,并用附墙确保施工时立柱的稳定性。立柱必须首先在制作场填充混凝土,运至施工点后,采用履带吊或吊船起吊,与承台预埋件焊接,为保证焊接质量,确保立柱安全,增加加劲角铁。

2、钢管架

在承台上拼装钢管架,配合立柱共同受力。钢管架拼装直接支撑在承台上,各扣件连接必须严格检查,在墩身两侧拼装的钢管架必须连接成整体,确保稳定性。

3、分配梁

立柱上焊接牛腿,安装分配梁,承受模板及施工时荷载。分配梁在钢结构车间制作,运至施工点安装,用履带吊配合安装。

(三)、预压

1、预压前检查验收

支架安装完毕,组织项目部质量检查小组成员检查验收,安全员检查安全设施,发现不合格部位,及时处理;测量组对立柱及管架的垂直度、标高、水平位置、模板的预拱度等测量记录,将测量结果报安质部及工程技术部,并上报至质量检查小组,以作为最初的数据。

2、加载要求及程序

每加载一级的过程都应该模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压点位的变化值。经分析合格后继续加载。

3、加载程序

a、材料:加载材料拟用黄砂,重量M为实际施工时0#节段钢筋混凝土和内模总重量。加载时,在外模标线。

b、测量基准点:静载试验需要测试的数据主要有分配梁的应力和挠度、底模板下的挠度、立柱和钢管架的挠度,测量时对各测量点作详细标注。

c、试压测量:

加载过程分三级:0 50%M 80%M 120%M。卸载反之。每个中间过程均需要测试相应的数据,试压完毕后,将数据汇总,并上报。具体操作程序如下:

在加载50%荷载时应对支架的所有标记点进行测量,做好记录,发现局部变形过大时立即停止加载,对体系进行分析、补强后方可急需加载。

加载80%荷载重复以上过程,然后加载至箱梁施工荷载状态的120%,测量记录,观察支架受力情况。24h之后再测量观察。卸载时每级卸载均待观察完成,做好记录后再卸载至下一级荷载,测量记录支架的弹性恢复情况。所有测量记录资料要求当天上报安质部和工程部,现场发现异常问题必须及时上报。

(四)、施工预拱度的设置

为了使现浇段梁在混凝土浇筑完成后达到设计规定的标高。模板调整时要考虑设置预拱度。设置预拱度通常要考虑以下因素:

(1)、梁自重产生的弹性变形δ1;

(2)、支架以上分配梁的压缩量δ2;

(3)、支架在设计荷载下的挠度δ3;

(4)、支架在设计荷载作用下的非弹性变形量δ4;

(5)、支架在设计荷载作用下的弹性变形量δ5;

(6)、支架基础受荷载后的非弹性变形和地基的弹性变形量δ6;(7)、预应力钢绞线张拉后引起的箱梁上拱度δ7;

(8)、预应力损失产生的变形δ8;

根据支架预压方案,经预压和在浇注砼时的等重卸载后,其中δ3、δ4、δ5、δ6均已完成,在设置预抬值时只考虑δ1、δ2、δ7和δ8即可。

(五)、模板

现浇段所有模板采用高强度竹胶板制作,根据设计控制标高铺设好底板下纵横向方木,经现场技术人员检查合格后,方可铺设底模。底模直接用钉子钉在方木上。底模铺设好之后,放线、抄平并检查其

平整度。腹板加固采用ф16圆钢对拉。

(六)、支座安装

1、支座安装前,应根据规范及有关要求对其进行抽检,确定合格后方可使用。所有支座安装前应检查配件是否齐全。滑动支座安装时注意滑动方向不能放错。支座安装必须严格按设计要求进行,特别是滑动支座,安装时应充分考虑温度等影响,留出适当的偏移量。

2、支座安放必须水平,误差应符合规范要求。为便于调整箱梁底面的纵坡,使支座顶面水平,在每个支座顶面对应的箱梁底面预埋3cm厚的钢板,钢板水平放置,钢板在支座中心位置处凸出梁底面1cm。在立模时,可将梁底预埋钢板作为底模的一部分,梁底钢板与底模之间的镶嵌,必须保证接缝严密,不漏浆。墩柱顶部的底模在安装时,必须考虑拆除的方便。

3、支座位置应准确,预埋钢板顶面应平整、清洁,支座与其接触面应密贴。

(七)、钢筋及预应力束、锚具的安装

钢筋的加工和安装须按设计图纸和规范要求进行,未经同意,不得擅自更改。由于钢筋数量大、变化多,结构复杂,安装时应精心组织,合理安排,重视施工顺序和人员组织。当预应力管道与钢筋位置有冲突时,可对局部钢筋位置做适当调整,确保预应力钢束位置准确。

1、钢筋

⑴箱梁底模安装调试完成后,在底模上放出箱梁所有腹板和横隔梁的中线和边线,经检查合格后,方可开始安装底板钢筋。安装前必须对底模进行彻底清扫。

⑵钢筋安装按底板钢筋、横隔梁钢筋、腹板钢筋、顶板和挡渣块钢筋的顺序进行。顶板和挡渣块钢筋须在箱梁内模安装好后方可安

装。

⑶因底板钢筋保护层垫块压力较大,采用加密设置聚丙烯特制垫块,确保底板混凝土保护层厚度满足设计要求。

⑷安装顶、底板钢筋时,注意预埋件安装。

2、预应力束及锚具

⑴钢绞线进场后,必须按有关规定对其强度、外形尺寸、物理及力学性能等进行严格试验。锚垫板应进行裂缝探伤检验,夹片应进行硬度检验,锚具应进行锚具—钢绞线组装件的锚固性能试验。同时应就实测的弹性模量和截面积对理论引伸量进行修正。

⑵预应力管道均采用塑料波纹管成形。波纹管应有一定的强度,管壁严密不易变形,安装时必须保证位置准确,管节连接必须保持平顺。

⑶波纹管的安装按照图纸给的曲线要素和坐标,补充计算出它的安装坐标,并在坐标位置用φ8钢筋做“U”字型定位筋,“U”字口尺寸大于波纹管外径不超过1cm,直线段每0.5m一道,曲线弯折区每0.25m一道,与管道支撑钢筋(Φ12)点焊成型。

⑷锚具、锚垫板必须与预应力束轴线垂直,锚垫板孔中心与管道孔中心必须一致。预应力钢绞线采用φ15.24钢绞线,OVM15-7、OVM15-9、OVM15-12群锚体系。箱梁采用纵向单向预应力体系,分顶板、腹板、底板三种。

⑸钢绞线下料应在长线平台上进行,钢绞线下料长度尺寸包括两端100cm的工作长度,下料后,应梳整编束,每隔1~1.5m用铁丝绑扎,编束后的钢绞线应顺直不扭转,按编号分类存放,钢绞线搬运时,支点距离不大于3m,端部悬出长度不得大于1.5m。钢绞线切断前的端头先用铁丝绑扎,切断后端面用胶布缠紧封头,以利于穿束。

⑹穿钢束前应清除孔道内积水和杂物并用风吹干。穿索宜采用人工或慢速卷扬机牵引由一端一次穿索。对进出索口要有良好的导向措施。检查无误后,穿钢绞线。穿束完后,对所有波纹管进行全面检查,有孔洞处必须包扎紧密,严防砼灌注时漏浆。

(八)、现浇箱梁混凝土浇注及养护

箱梁混凝土浇注是箱梁施工的重中之重,砼浇注时由0#块中间向两侧对称分层浇筑,按照底板、腹板、顶板和挡渣块的顺序进行。由于箱梁横断面尺寸较小,故采用一次性浇注方案,在进行底板混凝土浇筑后适当放慢腹板浇筑速度,以消除内模上浮现象。箱梁混凝土为大体积砼,故对砼生产、运输、浇注设备、砼配合比要求较高,结合以往施工经验,箱梁砼浇注按以下要求进行:

1、对砼配合比进行严格选定,并报监理工程师批准。

2、箱梁砼浇注由0#块中间向两端对称、均匀浇注,浇注顺序为先底板和腹板倒角处,然后腹板,最后顶板和挡渣块。

3、砼浇注前,对支架、模板、钢筋等进行一次全面详细检查,并征得监理工程师同意后方可开始浇注。

4、砼浇注前先要落实砼供应量,以防在浇注过程中砼供应量不足。砼罐车数量应能保证砼泵车泵送砼的连续。

5、砼浇注时按纵向斜向分段,水平分层的方法进行,斜向分段长度控制在4m左右,水平分层厚度控制在30~50cm之间。

6、砼振捣采用插入式振捣器振捣,振捣时应派专人负责,振捣过程中要特别注意锚槽、锚块位置,砼必须密实,以防预应力张拉时锚垫板受力不均匀被拉裂或发生沉陷现象,同时还应采取措施确保不破坏波纹管,且不允许管道产生位移,尤其应避免管道上浮,防止破坏性的局部应力的产生,以达到预应力的预期效果。

7、砼浇注过程中,技术人员、质检人员和实验人员全过程旁站,对支架、模板、砼的各项指标随时监测,保证砼浇注连续、顺利。

8、顶板砼浇注时,由远至近、横向全断面推进。先用插入式振捣棒振捣密实,再根据箱梁顶面标高拉线,用木抹子整体大面积找平,最后进行拉毛处理。为了防止砼大面积收缩产生裂纹,在顶板砼浇注时顶板上预留施工缝,等第一次浇注的砼达到一定强度后再进行施工预留缝的浇注。

9、砼养生工作应从最早浇注砼初凝后即开始进行洒水养护,并应特别注意对箱室内洒水、降温,消除因内外温差引起的砼表面裂纹。养护应设专人负责。养护用水条件要与拌和用水一致。冬期砼养护其表面应覆盖土工布和麻片,保证砼表面经常湿润和不结冰。砼裸露面在气候不良时,应加盖塑料薄膜防护,养护期(7天)内要使模板、砼表面保持湿润状态。

(九)、预应力施工

1、波纹管的连接安装

安装时,必须用支撑筋和定位筋将波纹管固定,以防浇筑混凝土时波纹管上浮而引起严重的质量事故,安装就位过程中应尽量避免反复弯曲,以防管壁开裂。同时,还应防止电焊火花烧伤管壁。波纹管接头必须用套管旋紧,保证有相互重叠,并沿长度方向用两层胶布在接口处缠10cm长左右。

2、预应力张拉

(1)预应力钢束张拉原则为:按腹板束、顶板束、底板束的顺序,对称均匀张拉。腹板束、顶板束、底板束中的每一束张拉先后顺序按钢束编号执行。

(2)钢绞线下料时应在长线平台上进行,下料后,应梳整编束,

每隔1~1.5m用铁丝绑扎,编束后的钢绞线应顺直不扭转,按编号分类存放,钢绞线搬运时,支点距离不大于3m,端部悬出长度不大于1.5m。钢绞线切断前端头先用铁丝绑扎,切断后端面用胶布缠紧封头,以利穿束。穿束前应清除孔道内积水和杂物,并用风吹干。用人工或慢速卷扬机牵引一次穿束,索口导向措施要良好。

(3)预应力钢束和锚具使用前必须按有关规定进行抽检,并征得监理工程师同意后,方可施工。

(4)预应力钢束穿束前,必须对预应力筋进行下料、编束;油泵、油顶必须进行校验,以确定张拉力与油表的对应。所有设备间隔三个月应至少进行一次检查和保养。

(5)张拉前应向监理工程师提交详细说明、图纸、张拉应力和伸长量计算,并征得监理工程师同意。

(6)待砼强度达到设计强度的100%时,进行预应力张拉作业,张拉采用油表读数与伸长量双控制的方法。具体张拉工艺为:

a. 开始张拉→10%σk→20%σk→103%σk(锚口摩阻损失按3%考虑)→持荷2分钟→回油锚固

b. 每一阶段都应准确量取和记录油缸伸长量,用以计算钢绞线实际总伸长量。

c. 若一个行程不能张拉到位时,可用多行程张拉。

d. 实测伸长量应在设计伸长量的±6%范围内,否则应查找原因,及时解决。对张拉设备重新进行校定和测定预应力筋的弹性模量。

e. 断丝、滑丝总数量不得大于该断面总数的1%,每一钢束的断丝、滑丝数量不得多余一根,否则应进行退锚和换束,重新进行张拉。

(7)张拉时,还应对箱梁的上拱进行测量,观察箱梁水平、垂直方向的位移,以便采取措施,对箱梁应加强支撑,以防出现万一,

张拉完成后经监理工程师同意后,方可锚固、切割露头,切割钢绞线要用砂轮切割机进行切割,张拉温度不宜低于5℃。

3、压浆

预应力管道压浆必须采用真空灌浆工艺。

(1)、真空灌浆浆体材料及技术指标

a.真空灌浆应采用真空灌浆剂配制的特种浆体,其一般水泥采用水泥强度不低于42.5MPa的普通硅酸盐水泥,水采用引用水;外加剂采用超塑剂和阻滞剂(两种外加剂一般各为水泥用量的3%)。

b.对于真空压浆浆体要求一般为:泌水性应小于水泥浆体的2%;水灰比控制在0.3~0.35;水泥浆体体积变化控制在小于2%的范围内;初凝时间应大于6h;一般构造物(主要构造物)的7天强度应大于30MPa(35 MPa),28天强度达到40 MPa(50 MPa)以上;同时在压浆期间抽出的真空应保持在-0.08~-0.1 MPa内。

(2)、真空灌浆的配套设备

真空灌浆除了传统的压浆施工设备外,真空灌浆还应具有专用设备。灌浆泵一般采用UBL3螺杆灌浆泵,其最大压力应达到2.5 MPa,同时配备达到3.0 MPa压力表;SZ-2型真空泵(极限真空4000 Pa);SL-20型空气率清器及配件;PHL塑料焊接机及DN20mm控制阀;气密锚帽等真空灌浆专用设备。

(3)、真空灌浆施工工艺

在真空灌浆施工中,灌浆施工机械连接简图如下。在施工中应认真执行《铁路桥涵施工技术规范》(TB10203-2002)的有关规定,并应严格按照以下程序执行操作。

阀3

构件阀2 阀4 空气滤清器压力表

(DN20mm)(QSL-20)

吸浆管(SL-2)

灌浆泵(UBL3)搅拌机

a.浆体严格按照配合比进行称量配料,同时搅拌机在拌制灌注浆体前,应加水空转搅拌数分钟,将积水排净,并使其内壁充分湿润,在全部浆体用完之前再投入原材料,不能采取边出料边进料的方法,搅拌好的水泥浆须一次用完。

b.在预应力钢绞线施工完成后,切除外露的钢绞线。在封锚前,外露钢束先进行环氧树脂防锈处理,再用无收缩水泥砂浆封锚,并将锚板、夹片、外露钢绞线全部包裹,覆盖层大于15mm,封锚后36~48小时内进行真空灌浆。

c.在压浆前,孔道和两端必须采用气密锚帽密封,且孔道内无石、砂及其他杂物,确保孔道畅通、清洁、干爽;同时清理锚垫板上的灌浆孔,保证灌浆孔与孔道畅通连接;确定抽出真空端与灌浆端,安装引出管、球阀和接头,并检查其功能,确保施工安全、顺利。

d.灌浆: 首先启动真空泵抽真空,使孔道真空达到-0.08~-0.1MPa且保持稳定,同时对拌制好存储在储存罐中浆体采用1.2mm 的筛网过滤后加入到灌浆泵中,当灌浆泵输出的浆体稠度达到要求稠度时,灌浆泵上的输送管接到锚垫板上的引出管上,开始灌浆。灌浆过程中保持真空泵连续工作,待抽真空端的空气滤清器中有浆体经过时,关闭空气滤清器前端的阀门,稍后打开排气阀,当浆体从排气阀顺畅流出且稠度与灌入的浆体相同时,关闭抽真空端的所有阀门。灌浆泵继续工作,并沿着管道由高到低将排气孔打开,待排气孔流出的

浆体稠度与灌入的浆体稠度相同时,由低到高关闭排气孔,在≤0.7 MPa的压力下,持压1~2分钟,然后关闭灌浆泵及灌浆端所有阀门,完成灌浆。拆除外接管及各种附件,清洗空气滤清器及阀门等。

e.灌浆顺序: 根据结构物的特点,灌浆顺序应从孔道的下层孔道开始,对于曲线孔道和竖向孔道应从最低点灌浆孔灌入,并且由最高点的排气孔排出水和泌水。

f.压力和速度: 在真空灌浆过程中,一般情况下压力控制在

0.5~0.7 MPa。当孔道较长时,压力可以达到1.0 MPa,同时应经常检查孔道真空度的稳定性;灌浆时速度一般控制在5~15m/min,对竖向孔道的灌浆宜采用低限,对较长或直径较大的管道或在炎热气候条件下,压浆应采用较快的速度,但应注意压浆软管和孔道内的压力情况,防止超压将软管压裂事故的发生。

g.在整个灌浆过程中(包括灌浆孔数和位置)应做好记录,以防漏灌。同时每一工作班应留取不少于3组的70.7×70.7×70.7mm的立方试件,并进行标准养护,以便检查真空灌浆质量。

h.施工注意事项: 曲线管道的每个波峰的最高点靠同一端设置观察阀,高出混凝土200mm;输浆管应采用高强度橡胶管(抗压能力≥2.0 MPa),并注意连接牢固;灌浆工作宜在浆体流动性下降前进行(约30~50min内),孔道一次连续灌注;中途调换压浆管道时,应继续启动灌浆泵,真空泵应连续工作,让浆体循环流动;储浆罐中的浆体体积必须大于所需灌浆的一道预应力孔道的体积;对极端条件下(如炎热或寒冷天气)的孔道压浆,应严格执行国家制定的有关规范的规定;灌浆后,必须将所有粘有浆体的设备清洗干净。

4、封锚

⑴封锚砼为 C50微膨胀混凝土。

⑵梁体封锚处砼表面应凿毛,表面上的灰碴和支承板、支座板上的浮浆应全部清除干净。

⑶封锚模板采用竹胶板。

⑷砼灌注时应分层振捣密实,每次振捣层厚度不大于40cm,与桥面接缝处应严密、平整。

梁部施工完成,待砼强度达到设计要求,并征得监理工程师同意后,拆除支架。

二、挂篮悬灌施工

(一)、挂篮安装

在0号梁段施工完成后,即可从梁段中心向两侧对称安装两套施工挂篮,挂篮安装按设计图进行。挂篮设计应满足连续梁的结构特点和分段要求。安装步骤及方法:

(1)测量定位,清除梁段梁面两腹板部位的杂物,测量划线,滑道底面抄平。

(2)安装滑道。

(3)吊装型钢立柱,并用后、中、前横向联结系连接挂篮主桁架。

(4)吊装后锚梁(包括支垫)。

(5)用精扎螺纹钢筋及扁担梁(即元宝梁)和千斤顶将后锚梁锚固在桥面板上。

(6)吊装中横梁(包括支垫)。

(7)安装后吊杆。

(8)吊装前上横梁(包括支垫)。

(9)安装前吊杆。

(10)整体吊装底模系(包括底模纵梁前、后下横梁,后短吊杆,上、下扁担梁及千斤顶)。

(11)安装外模及外模支架。

(12)安装内模及内模支架。

(13)吊装张拉平台。

(14)挂篮安装后,用经纬仪对中,拔正挂篮中线位置,抄平挂篮,用吊杆调整标高,经中线水平检查无误后,便可进行该梁段模板工程、钢筋工程及混凝土工程施工。

二、挂篮前移

(1)连续梁节段预应力束张拉完成后,先放松前、后长吊杆,再稍将中间的两根后短吊杆放松(不要密贴),拆除其余短吊杆;同时在已浇箱梁顶的固定支点位置,起顶前端桁梁,安装下一节段施工前支点,在清除支点表面杂物后,涂抹黄油,以减小挂篮前移时的阻力。

(2)拆除挂篮后锚吊杆系统,通过2台YC75-100张拉长行程千斤顶顶进前支点使挂篮在滑道上滑行,后支点用钢筋与前支点连接。为保证挂篮纵横向位置,滑道位置应测量准确放线,挂篮走行前,滑道应与竖向φ32钢筋锚固,以抵抗后支点上拔力。

(3)挂篮前移速度不宜过快,两边前移应同步,防止支点与滑道卡住导致走行困难,影响结构安全。可用油漆标出刻度线,前移时设专人观察,发现不一致时及时调整。

(4)挂篮走行到位后,安装底模平台后短吊杆,收紧前吊杆及

后短吊杆,调整后锚吊杆系统,使前吊杆、后吊杆及后锚吊杆均处于施工前受力状态。

(5)挂篮在前移和浇筑混凝土时,若遇6级以上大风,应停止施工,挂篮在停止施工时后锚吊杆应处于工作状态。

(6)挂篮施工属高空作业,现场应做好栏杆、扶梯、并悬挂安全网,施工人员要按技术要求和安全操作规程作业,以确保施工质量和施工安全。

三、挂篮拆除

最后一节悬臂梁段完成张拉工序后,便可拆卸挂篮,拆卸时,先将工作平台拆除,然后按以下顺序拆卸:底模→外模及支架→吊杆→连接系→立柱→滑道。

四、挂篮预压

悬臂浇筑所用挂篮,必须具有足够的强度、刚度和稳定性,结构形式、几何尺寸应适应梁段高度变化及与已浇筑梁段搭接需要和走行要求。因后横梁吊带锚固在1#块底板,故挂篮受力主要是前横梁吊带受力,因此只对挂篮前横梁吊带按实际受力情况进行加载预压。对挂篮前横梁进行预压的目的主要有以下的几个方面:实测挂篮立柱、吊带及拉板等受施工荷载引起的弹性变形;检验挂篮的承载力和稳定性。

对预压结果进行分析后,对梁段底模标高通过下式给出:

H=H0+fs+fg+fd

式中:

H—梁体底板立模标高;

H0—梁体底面设计标高;

fs—各施工阶段的恒载、预应力和混凝土的收缩、徐变产生的挠度累计之和。

fg—挂篮在施工过程产生的弹性变形(含吊带变形)。fg是通过挂篮预压试验来获得。

因预压重量按最重号块考虑,在施工其他号块时

fgx= fg*G x/G max

式中:fgx—施工x号块时的弹性变形;

G x —x号块重量;

G max—最重号块重量。

fd—挂篮底平台在施工过程中产生的向下挠度。如2#块底平台分配梁挠度计算(详见《80米连续梁2#块挠度计算》),可通过调整底模下方木进行调整。

根据分析和计算结果,得出本桥各节点底模的立模标高。

(1)预压前检查验收

挂篮拼装完毕,组织项目部质量检查小组成员检查验收,安全员检查安全设施,发现不合格部位,及时返工或返修处理;测量组对挂篮的垂直度、标高、水平位置、各吊点的初始位置、底模的预拱度等测量记录,将测量结果报安质部及工程技术部,并上报至质量检查小组,以作为最初的数据。

(2)加载要求

采用千斤顶进行加载,加载按总荷载的50%~80%~100%分三次加载,加载过程中每加载一级的过程都应该模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置半小时测量预压点位的变化值。经分析合格后继续加载。

五、挂篮悬灌施工的观测控制

1、挂篮悬灌施工的观测控制

根据桥位控制点建立桥轴线和高程控制系统。

在箱梁处放置压力计和钢筋应力计。通过观测,为箱梁挠度控制提供计算依据,必要时可采用BJQN-4型激光桥梁挠度检测仪。

(1)、挂篮行走时的控制

在箱梁顶两侧设辅助线,该线平行对称,宽度为挂篮行走的中距,行走时轨道中心压在辅助轴线上,挂篮前后横梁的中心点应投影在桥轴线上。桥轴线和轨道中心线的延长点采用经纬仪控制。挂篮就位后,要严格检查下横梁标高,混凝土浇注过程中,要用水准仪反复观测下横梁各吊点的变化,当超过5mm时,要及时进行调整。

(2)、箱梁挠度观测及预拱度的控制

挠度观测是箱梁施工观测的主要内容。箱梁分段悬灌时,影响挠度变化的因素有:

a.挂篮的弹性变形和非弹性变形产生的挠度;

b.预拱度;

c.各梁段自重产生的挠度;

d.各梁段预应力产生的挠度;

e.挂篮自重及施工荷载变化引起的挠度;

f.砼徐变引起的挠度;

g.温度变化引起的挠度变化;

这些因素均是挠度观测计算的依据,观测方法如下:

挠度观测采用自动安平水准仪在每一节段施工完成后与下一节段底模标高定位前的桥面标高观测,均安排在早晨太阳出来以前进行。预应力张拉前后,挂篮行走前后都要进行挠度观测。

温度观测是影响主梁挠度的主要因素之一。温度包括日温和季节温度。由于温度变化的复杂性,挠度在理想状态下计算时不可能考虑温度的影响,温度的影响只能通过实时的观测加以修正。

温度传感器以pt100电阻温度传感器,测温误差为:±(0.3+0.5%t) ℃,温度巡检仪采用Zxj—246多通道微机温度巡检仪,它可与计算机联网,将观测数据直接读入计算机,实现快速集中观测,并通过既有软件对立模标高进行调整。

应力观测采用HJ3400A混凝土绝对应力仪及HJ3401混凝土绝对应力计,这种应力检查装置的特点是直接检测混凝土应力而不需通过应变的转换,从而避免了应力测试误差和非应力变形(如收缩徐变)引起的误差,精度可达2%±0.2Mpa。

(3)、施工方法控制

施工控制的目的是尽可能消除设计的理论计算与施工实际情况间的差异,这样的差异表现为四个方面:

a.计算假定与施工误差,如涨模、混凝土的实际弹性模量。

b.实际情况的差异;

c.预应力张拉误差等。

消除这些差异从两个方面进行:

第一,调整计算参数,修正理想状态

在各节段的施工中对块件砼浇筑前后,预应力张拉前后,以及挂篮行走后的挠度与应力变化进行观测,将观测值滤出的影响,与原理

想状态的计算值进行比较分析,通过修正结构的主要参数,使其与实际参数尽可能逼近。采用修正后的参数进行前进与倒退分析,得出新的理想状态,即随后理想状态。修正后的理想状态更符合实际情况,如此可有效的消除参数误差。

第二,反馈控制分析,预测底模标高

对于这样的连续刚构体系,控制是通过底模标高的预测实现的。反馈控制可以通过两种方法来实现:无控制失量的卡尔温度滤波法;灰色预测法;两者都是以残值为目的,二者兼用,取其最优。(六)、箱梁施工的线型控制

1、线型控制基本原理

线型控制即在预应力混凝土连续刚构梁悬臂法施工阶段,对桥跨结构所发生的几何变形运用控制软件,进行矫正,使其达到设计的理想状态。

线型控制的基本原理是:根据计算提供梁体各截面的最终挠度变化值(即竖向变形),设置施工预拱度,据此调整每块梁段模板安装时的前缘标高。用公式表示如下:

Hi=Hi+f

其中:Hi—第i梁段的实际立模标高

Hi′--第i梁段的设计标高

f—综合考虑各种因素的影响而增设的施工预拱度。

悬臂梁施工线型控制的关键是要分析每一施工阶段、每一施工步骤的结构挠度变化状态,确定逐步完成的挠度曲线。影响挠度的因素根据施工过程主要有以下几种:

(1)、单T构形成阶段由以下因素产生的悬臂挠度:

①梁段混凝土自重;

②挂篮及梁上其它施工荷载作用;

③张拉悬臂预应力筋的作用。

(2)、合拢阶段,将继续发生以下因素产生的连续挠度:

①合拢段混凝土重量及配重作用;

②模板吊架或梁段安装设备的拆除;

③张拉连续预应力束的作用。

(3)、在以上过程中,同时还会发生由于混凝土弹性压缩、收缩、徐变、预应力筋松驰、孔道摩阻预应力损失等因素引起的挠度。

2、预拱度计算

(1)、基本假设

①混凝土为均质材料。

②施工及运营过程中梁体截面的应力

h <0.5Ra

,并可认为在这种应力范围内,徐变、应变与应力成线性关系。

③叠加原理适用于徐变计算,即应力增量引起的徐变变形可以累加求和。

④忽略预应力筋和普通钢筋对混凝土受力及变形的影响。

(2)、预拱度计算

在上述假设的基础上考虑到各节段混凝土龄期不同所导致的收缩徐变差异将连续刚构梁施工所经历的收缩徐变过程划分为与施工过程相同的时段即:浇筑新梁段、张拉预应力筋、移动挂篮、体系合拢等。每一时段结构单元数与实际结构梁段数一致,在每一时段都对结构进行一次全面的分析,求出该时段内产生的全部节点位移增量,对所有时段进行分析,即可叠加得出最终预拱度值。

3、节段前缘施工标高确定

(1)、施工标高确定

悬浇梁施工质量控制要点

悬浇箱梁施工质量控制措施 1、悬浇箱梁施工前,应编制悬浇箱梁施工专项技术方案,挂篮应经专项设计、验算通过报相关单位、部门审批,获准后方可实施;对所有作业人员进行安全职业健康教育、技术交底和培训,特殊岗位人员应持证上岗。 2、在墩顶最后一次浇注混凝土前,做好0号块托架或支架、钢筋、模板等加工准备工作;0号块的支架或托架、模板、钢筋、三向预应力管道、预埋件等的安装应满足规范和设计要求;连续梁的墩顶梁段施工时,应按设计规定设置墩梁临时固结装置,且临时固结装置的结构和采用的材料应满足方便、快速拆除的要求。 3、墩顶梁段宜全断面一次浇筑完成,当梁段过高,一次浇筑完成难以保证质量时,可沿高度方向分两次浇筑,但宜将两次浇筑混凝土的龄期控制在7天以内,避免新旧混凝土的收缩差导致腹板出现裂缝;在浇筑过程中及浇筑后应按方案中的温控设计要求,采取有效的温控措施,防止因内外温差过大造成混凝土的开裂。 3、用于悬臂浇筑施工的挂篮,其平面尺寸应能满足梁段现场施工作业的需要,结构应满足强度、刚度和稳定性要求;挂篮与悬浇梁段混凝土的重量比不宜大于0.5,最大变形(包括吊带变形的总和)应不大于20mm,挂篮在浇筑混凝土状态和行走时的抗倾覆安全系数、自锚固系统的安全系数、斜拉水平限位系统安全系数及上水平限位安全系数均不小于2。 4、挂篮制作加工完成后应进行试拼装。挂篮在现场组拼后,应全面检查其安装质量,并进行模拟荷载试验,消除挂篮主桁、吊带的非弹性变形,测量挂篮在各级静力试验荷载作用下的变形,为施工控制提供参考。挂篮经预压试验符合设计要求后方可正式投入使用。

5、箱梁底板钢筋与腹板钢筋的连接应牢固,且宜采用焊接;底板上下两层的钢筋网应采用带钩的竖向筋进行连接,使之成为整体,防止底板混凝土在纵向预应力钢束径向力作用下导致崩裂破坏;顶板底层的横向钢筋宜采用通长筋。 6、预应力管道安装定位应准确,备用管道和长束的管道应采取措施保证其在使用时的有效性。 7、钢筋与预应力管道相互影响时,钢筋仅可移动,不得切断。若挂篮的下限位器、下锚带、斜拉杆等部位影响下一步操作必须切断钢筋时,应在该工序完成后,将切断的钢筋连接好再补孔。 8、悬臂浇筑施工应对称、平衡地进行,两端悬臂上荷载的实际不平衡偏差不得超过设计规定值,设计未规定时,不宜超过梁重的1/4。悬臂段应全断面一次浇筑完成,并应从悬臂端开始,向已完成梁段推进分层浇筑。 9、在砼浇注过程中,须安排专人对挂篮各部件栓结紧固情况、箱梁临时固结支座和锚筋锚固情况(如有)、模板接缝密实情况、模板胀模情况、挂篮主梁、横梁变形等进行检查,发现异常情况应及时处理。 10、悬臂浇筑混凝土以及后期预应力张拉、压浆工序,应设专人负责全过程旁站。 11、悬臂浇筑的施工过程控制宜遵循变形和内力双控的原则,且宜以变形控制为主。悬浇过程中梁体的中轴线允许偏差应控制在5mm以内,高程允许控制偏差为±10mm。 12、对纵向预应力钢束的张拉,宜通过必要的试验确定其张拉程序和各项参数,张拉持荷时间宜增加1倍,防止因为长束张拉滞后效应影响张拉质量;当钢束的伸长值不能满足要求时,可采取补张拉或反复张拉的措施,但张拉应力不得超过设计

生产工艺管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度,确保生产条件(人员、环境、设备、物料等)满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部:负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源;编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单,在规定的工艺要求和质量要求下,组织安排生产,并对生产过程进行控制。 3.3仓库:负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部:负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1)计划调度员考虑库存情况,结合车间的生产能力,制订《生产计划》,经经理批准后,发放至相关部门作为采购和生产依据。 2)在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达,生产车间根据生产计划制定生产指令,生产前由车间负责人下达批生产指令,包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3)生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》,车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位,并对每日计划执行情况进行跟踪。 4)各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作,一切有影响计划实施的因素或异常现象产生,车间主管需做有效的记录,每周统一汇总,报备生产部。 1)各相关责任人员根据生产需要,确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源,保障生产设备的正常运转。

桩基施工工艺及质量控制要点

桩基工程施工工艺指引及质量控制要点

桩基工程施工工艺指引 目录 编写说明 (1) 第一章预应力管桩施工工艺指引 (2) 一、适用范围 (2) 二、工艺流程 (2) 三、施工工艺 (3) 四、质量控制要点 (13) 五、质量标准 (15) 六、常见质量问题及处理 (19) 第二章钻(冲)孔灌注桩施工工艺指引 (24) 一、适用范围 (24) 二、工艺流程 (24) 三、施工工艺 (25) 四、质量控制要点 (31) 五、质量标准 (33) 六、常见质量问题及处理 (35) 第三章人工挖孔桩施工工艺指引 (44) 一、适用范围 (44) 二、工艺流程 (44) 三、施工工艺 (45) 四、质量控制要点 (51) 五、质量标准 (53) 六、常见质量问题及处理 (55) 第四章 CFG桩施工工艺指引 (58) 一、适用范围 (58) 二、工艺流程 (60) 三、施工工艺 (60) 四、质量控制要点 (62) 五、质量标准 (65) 六、常见质量问题及处理 (65)

编写说明 【编写目的】 为全面提升产品品质,根据建筑施工规范并借鉴多年来各项目开发建设的施工经验,编制相关施工工艺指引,规范和指引各项目工程施工的开展。 【实施原则】 自下发之日起实施。 【使用说明】 1、必须在满足国家、地方施工规范及设计要求的前提下,结合工程项目的实际情况有选择性的采用(非强制要求)。 2、实施过程中如有疑问、建议,或地区公司现有可行实用的工艺,可函告我部,我们将采纳有益的建议,在必要的时候进行补充、完善、更新,向全国进行推广,共享经验。【编制部门】 工程管理部

第一章预应力管桩施工工艺指引 一、适用范围 1、锤击预应力管桩适用范围 锤击预应力管桩适用于各种粘性土、粉土,当需要穿透较厚砂性土中间夹层或含砾卵石较多的硬夹层时,采用锤击管桩效果更佳,但因噪音大,在城市建设中应限制使用。 2、静压预应力管桩适用范围 静压预应力管桩适用于软土、填土、一般粘性土、粉土,尤其适用于居民稠密、危房附近及附近环境要求严格的地区沉桩,其持力层适用于硬塑或坚硬粘土层、中密或密实碎土层、砂土、全风化岩层、强风化层;但不宜用于地下有孤石、障碍物或厚度大于2m的中密以上砂夹层。 二、工艺流程 1、锤击预应力管桩工艺流程

悬浇连续梁边跨现浇段施工

悬浇连续梁边跨现浇段施工 1.0施工工艺流程 悬浇梁的边跨现浇段一般采用落地支架法施工,部分高墩和水中墩可采用在墩身上设置托架进行施工。 完毕经预压试验合格后,即可进行直线段箱梁钢筋混凝土及预应力施工作业。 整个边跨直线段须一次整体浇筑。 其施工工艺流程如图1-1所示 图1-1 边跨现浇段施工工艺框图

2.0施工方法及要求 2.1支架搭设 (1)地基处理 先将边跨等高度现浇段处场地推平、碾压密实,软弱地基采用换填石灰土或砂砾,分层夯实,然后采用混凝土硬化地面,以减小沉降量,同时做好地基的排水,防止雨水或混凝土浇注和养生过程中滴水对地基的影响。特殊条件下可采用灌注桩、 (2)支架设计 根据边跨现浇段梁体重量进行支架刚度和稳定性验算、地基允许承载力的验算、地基沉降的验算,各项验算指标符合规范要求后进行支架搭设。 (3)支架搭设 支架可采用钢管柱支架、碗扣架、万能杆件或其他形式。 支架搭设后,须设纵、横向斜杆,以确保支架结构稳定。 支架的搭设方法与0#段一致。 在边跨合拢锁定前,采取临时措施限制底模的纵向移动。 (4)支架预压 在搭设底模时,按估算预留拱度搭好后,在浇筑混凝土前,按设要求进行加载预压,预压重为箱梁自重的105%~110%,采用砂袋或混凝土块作加载物,使加载的荷载强度与梁的荷载强度分布一致。 当试压沉降稳定后,记录各测点的最终标高,从而推算出底模各测点的沉降值,然后卸载。卸完载后,精确测出底模各测点的标高,此标高减去加载终了时的标高,即为支架支撑的弹性变形值,余下的沉降值为支架系统不可恢复的非弹性变形值。根据计算结果,对底模标高进行调整,并待支架的非弹性变形消除后,方能进行箱梁混凝土的浇筑。 2.2边跨支座安装 边跨只设永久支座,不用制作临时支座。 支座出厂时必须有检验证书和产品合格证,并按相关标准进行检验,合格后方能使用。安装前全面检查支座零件有无丢失、损坏,相对各滑移面用丙酮或乙

连续梁施工质量控制要点

连续梁施工质量控制要点 一、固结及支架控制要点 1)墩顶梁段临时固结约束,必须形成刚性体系,能承受中支点处最大不平衡弯矩和竖向支点反力。 2)临时固结可采用临时支墩与临时支座,临时支座与0#块通过预埋精扎螺纹钢筋或粗钢筋锚固方式来实现主墩与0#块的固结。 3)临时支墩可以采用钢管或钢管砼柱,采用时要和梁底固结设计,钢管或钢管砼柱要支立在箱梁腹板梁底位置,梁底要预埋钢板,钢板要锚固箱梁砼中。 二、支座安装控制要点 1)施工单位审核活动支座和固定支座平面布置图。 2)检查预留孔平面位置、孔位、深度。 3)检查支承垫石表面凿毛,清除预留孔中杂物。 4)检查支座上下座板是否水平安装固定。 5)锚栓孔,垫石顶面与支座板底面内压浆采用重力式压浆,自由高度大于3米,压力不小于1MPa。 三、0#块施工质量控制要点 墩顶现浇梁段(0#段)是悬灌的关键梁段,结构复杂,施工难度大,为三向预应力,管道多、钢筋密,技术要求及质量要求高,施工前要了解掌握整个梁的预应力管道布置情况和张拉步骤。

1)检查模板平整度,钢度,强度及稳定性,检查保护层厚度,垫块质量,数量,检查拉筋安装情况。 2)检查模板拼装缝隙,错台,几何尺寸是否满足设计要求。 3)检查锚固端,预留孔截面位置孔径和孔数,检查通风孔、泄水孔。 4)审核支架方案时支架杆件强度安全系数应大于1.3,抗倾覆稳定系数应大于1.5,具有足够的承载力和整体稳定性。 5)钢筋制作安装检查控制 ①钢筋绑扎前由测量人员复测模板的平面位置及高程,其中高程包括按支架计算挠度所设的预拱度,无误后方可进行钢筋绑扎。 钢筋安装程序:底板及腹板钢筋—安装纵向、竖向管道—安装内模、端模板—安装顶板底钢筋—安装横向、纵向预应力管道-安装顶板上层钢筋。 ②检查综合接地钢筋及连接钢筋、防撞墙、声屏障,接触网支柱即拉线预埋质量,检查挂蓝施工预埋件等情况。 6)预应力管道安装检查控制 ①预应束波纹管安装 a、检查纵向波纹管布置情况,三向预应力管道调整原则是先钢筋,后竖向、再横向保持纵向预应力管道位置不动。 b、钢束管道位置用定位钢筋固定,定位钢筋网片牢固焊接在钢筋骨架上,如管道位置与骨架相碰时,应保证管道位置不变。 c、波纹管的接头长度不小于30cm。

桥梁《施工工艺及质量控制要点》

平阳高速公路建设项目 路基、桥梁、涵洞、砌体工程施工工艺及质量控制要点 中公交通监理咨询河南有限公司

平阳高速路基四标监理部 2010年1月 路基施工工艺及质量控制要点 一、路基工程 所有路基工程施工必须严格按照设计和公路路基施工技术规范进行施工,严禁土石混填,各项指标满足设计和规范要求。路基开挖保证边坡的坡率及开挖坡面平整。路基表面平整,边坡直顺,曲线圆滑;路基边坡坡面平顺、稳定,不得亏坡,曲线圆滑;上边坡不得有松石;桥头无跳车。 1、原地面处理: ⑴路基用地范围内的树木、灌木丛等均必须在施工前砍伐或移植清理。必须将路基范围内的树根全部挖除并将填方路段坑穴填平夯实。 ⑵填方地段必须清除表面腐植土20~30cm,挖方的利用方同样需要清除表面腐植土。要求清表时填挖界线、沟槽分明,严禁混淆留下隐患,对于清除出的腐殖土应集中堆放,以利于后续绿化时使用。 ⑶对于梯田型路段,可采用击振力50t以上的振动压路机进行原地面碾压。对于压实机械无法到达的沟壑、

边角、死角地带采用夯锤击实6~8遍,直到达到规定压实度。 ⑷地面自然横坡缓于1:5时,可清除表面草皮、植被土并压实后直接填筑路基;若自然横坡陡于1:5时,原地面必须挖台阶(宽度不小于2.0米,向内倾斜2%~4%);当基岩斜坡上的覆盖层较薄时,必须将其挖除后挖台阶。 ⑸原地面清表、碾压、夯实应满足规范要求,经监理工程师签认后,方可进行路基填筑。 2、填石路堤 原地面处理完毕后,逐层水平填筑石块,摆放平稳,码砌边坡。填筑厚度及石块尺寸符合设计、规范和精品工程规定。填石空隙用石渣、石屑嵌压稳定。采用振动压路机分层碾压,压至填筑层顶面石块稳定,20t以上压路机振动两遍无明显标高差异(标高差≤2mm)。 (1)控制要点: ①石料强度不应小于20Mpa。 ②石料粒径≤20cm, 路床部分填料最大粒径不得超过8cm。 ③松铺厚度≤50cm(具体数值通过试验确定)。 ④标高差≤2mm,平整度路床以下≤25mm、路床部分≤15mm,其他项目符合规范和标准要求。 (2)控制措施

公路悬浇梁施工方案

通启高速公路T Q – 0 2 标 九圩港大桥 悬 浇 箱 梁 施 工 方 案 通启高速公路TQ-02标项目经理部二○○二年八月二十五日

目录 一、概述 二、各块段施工工艺流程 三、0#、1#块段施工 四、2#~7#块段施工 五、边跨直线段施工 六、边跨合拢段施工 七、中跨合拢段施工 八、混凝土工程的实施 九、预应力工程的实施 十、管道压浆 十一、施工质量控制及安全工作一、概述

九圩港大桥位于通州市平东镇境内,大桥起点桩号为K124+400.30米,终点桩号为K124+839.70米,桥跨径布置为:5×25m+(36+60+36)m+7×25m,全长439.4米,桥面全宽28米,为上、下行两幅并列。 主桥均位于直线段上,为(36m+60m+36m)三跨连续箱梁,顶面宽13.5m,底宽5.5m,顶板厚0.4~0.25m,翼板厚0.18m,腹板厚0.7~0.5m,桥面设2%横坡,箱梁梁高采用二次抛物线方式变化,高度变化范围为3.4m~1.7m;底板厚度也采用二次抛物线方式变化,厚度变化范围为0.8m~0.2m。梁体预应力系统采用三向预应力,除竖向预应力筋采用φ32mm四级精轧螺纹钢筋之外,其余预应力均采用φl15.24mm(7φ5),R b y=1860Mpa、E y=1.95x105Mpa的低松驰钢绞线,纵向为4束OVM15-15,横向为BM15-5波纹管制孔,采用OVM型锚具。 0#块梁段长4m,1#块梁段长3.5m,顶面宽13.5m,底宽5.5m,0#块顶板厚梁中0.4m、1#块0.25m,翼板厚0.18m,直腹板厚0#块0.7m、1#块0.5m,底板梁中厚0.8m、前端0.503m,梁高为3.4m-2.988m。梁段重量0#块162.7t,1#块94.3t。2#-—7#块梁段除2#块长3.5m外、3#-7#块均为4m,顶面宽13.5m,底宽5.5m,顶板厚0.25m,翼板厚0.18m,采用直腹板厚0.5m,底板厚0.503m~0.2m。梁高为2.988-1.7m。梁段重量2#块87.1吨,3#块92.1吨,4#块85.7吨,5#块81吨,6#块77.8吨,7#块76.1吨。本桥主桥边跨直线段梁段长4米,顶宽13.5米,底宽5.5米,顶板厚0.25~0.5米,翼板厚0.18米,采用直腹板厚0.5~0.8米,底板厚0.2~0.5米,梁高1.7米,梁段重94.9吨。本桥主桥边跨合拢段梁段长2.88米,顶宽13.5米,底宽5.5米,顶板厚0.25米,翼板厚0.18米,采用直腹板厚0.5米,底板厚0.2米,梁高1.7米,梁段重54.5吨。本桥主桥合拢段梁段长2米,顶宽13.5米,底宽5.5米,顶板厚0.25米,翼板厚0.18米,采用直腹板厚 0.5米,底板厚0.2米,梁高1.7米,梁段重37.9吨。 二、各块段施工工艺流程 1、0#、1#块段施工艺流程图

现浇箱梁施工工艺及质量控制重点

1、现浇箱梁施工工艺 现浇箱梁采用满堂支架法现浇。主要施工步骤:地基处理→支架搭设→箱梁底模安装→支架预压→安装侧模→绑底板钢筋、腹板钢筋及预应力管道安装→浇筑底腹板混凝土→混凝土养生→上内模、内支架、及顶模→绑顶板钢筋→浇筑顶板混凝土→养生、穿钢束→张拉钢束→压浆、封锚→拆底模→拆支架→桥面系。 现浇箱梁施工工艺见下图: 2、地基处理: 详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。 3、支架立杆位置放样: 详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。 4、满堂支架搭设:

详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。 5、支架预压: 为消除支架及模板的非弹性变形和基础的沉降,同时为验证支架的安全和预拱 度值的准确性,底模板安装完毕后需进行支架预压。预压材料采用袋装粘土或 河砂或碎石,预压荷载为箱梁自重及各种施工荷载之和,加载前每5m设置一个沉降观测断面,每断面设左、右两个观测点。具体预压荷载见下表: 支架预压观测:完成观测点布设后,预压前对观测点全面进行一次观测,完成 加载后的前两天,每天对支架沉降量观测不少于两次,以后每天观测一次。 预压稳定判断:预压周期为7d~14d,每天对观测点的观测结果进行计算,当连 续两天的观测累计降沉小于1mm时,可判断为支架预压已达到稳定状态。 其他详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。 6、支撑系统强度与刚度计算: 详见《预应力混凝土现浇箱梁满堂支架专项施工方案》。 7、支座安装: 支座安装前将墩、台支座位置处的混凝土表面清理干净,用干硬性水泥砂浆抹平,使顶面四角高差不得大于2mm以保证全部面积上压力均匀。对支座进行全 面检查,检查支座零部件是否有丢失和损坏,并对支座进行全面清洗,在安装 前保持清洁。 支座安装时,将支座中心线位置标在垫石上,支座准确的安放在垫石上,要求 支座中心线与垫石中心线相重合,预留孔内采用环氧砂浆灌缝。支座组装时, 预埋钢垫板必须埋置密实,与支座间平整密贴。支座上、下各部件纵、横向必须对中,当安装温度与设计温度不同时,活动支座上下各部件错开的距离必须 与计算值相等;安装纵向活动支座时,其上、下座板的导向挡块必须保持平行,交叉角不得大于5′。支座顺桥中心线必须与主梁中心线重合或平行,支座与上、下部构造的连接可用地脚螺栓锚固。用地脚螺栓连接时,支座下座板与地 脚螺栓应按设计要求做好,再浇上混凝土。支座上板与墩台的连接则预留地脚 螺栓孔,孔的尺寸大于地脚螺栓直径,深度稍大于地脚螺栓的长度,孔中浇筑 环氧树脂砂浆,于初凝前插进地脚螺栓并带好螺母,其外螺母顶面的高度不得 大于螺母的厚度,待砂浆完全凝固后,再拧紧螺母。 8、模板安装 ①支架搭设:预压完毕后,测量人员测出底模标高,根据观测的沉降情况 计算出各点的预留沉降量,与设计要求的各跨预拱度进行叠加,然后进行标高 调整。通过调整天托高度调整底模,达到预控标高(跨中向上预留2.5cm预拱度,按二次抛物线设置),然后进行底模铺设。(标高调整方案将在支架预压 完成后上报监理工程师)

悬浇梁桥施工监控

施工监控的意义、原则、方法和依据 2.1施工监控的意义 桥梁悬臂施工中,由于施工荷载的变化、新浇筑混凝土重量的误差、结构弹性模量的变化、挂篮的重量和移动的位置、温度的变化、结构体系调整以及混凝土的收缩与徐变等均会影响结构的变形和内力,而这众多的因素在设计阶段是无法准确确定的,这些因素的改变均可能引起桥梁结构线形与内力的改变,影响施工质量,甚至危及桥梁安全。为了使施工能按照设计意图进行,确保施工安全并最终达到设计的理想状态,通过对箱梁实施施工全过程的跟踪监控监测,对控制参数进行实时调整,以确保施工中结构的安全、箱梁最终线形平顺、内力分布合理,使成桥状态的外形和内力符合设计要求,确保桥梁施工安全和正常运营。 对于悬臂施工的预应力混凝土连续梁结构来说,施工控制就是根据施工监测所得的结构参数真实值进行施工阶段的结构仿真分析,确定出每个悬臂浇筑阶段的立模标高,并在施工过程中根据施工监测的成果对误差进行分析、预测下一节段立模标高及进行相应的调整,以此来保证成桥后桥面线形、合龙段两悬臂端标高的相对偏差不大于规定值。同时监测平面线形是否满足有关规范的要求,并在施工过程中监测结构应变是否在设计及规范允许的范围内,保证结构安全。 施工监控的意义主要体现在以下几个方面: 1)设计图纸的要求是施工的目标,在为实现设计目标而必须经历的施工过程中,通过施工监控,可对施工状态进行实时识别(监测)、调整(纠偏)、预测,使施工处于有效的控制之中,确保设计目标安全、顺利实现是至关重要的。 2)通过对桥梁施工过程中的结构受力、变形及稳定进行监测控制,使施工中的结构处于最优状态。施工监控是施工质量控制体系的重要组成部分,是保证桥梁建设质量的重要手段,是对桥梁建设质量的宏观调控,是桥梁施工质量控制的补充与前提。 3)监控单位配合监理,辅助业主,指导施工,解决桥梁施工质量控制过程中的关键技术问题。 4)通过施工监控,可取得在成桥后无法得到的桥梁部分“参数”,建立档案,为后期桥梁的管理与养护,提供依据。 5)将施工监控与桥梁荷载试验结合起来,可以得到仅靠荷载试验无法取得的桥梁恒

生产过程质量控制86608

。 生产过程的质量控制是质量环的重要组成部分,是稳定提高产品质量的关键环节,是企业建立质量体系的基础。生产过程中的质量控制是指在生产过程中为确保产品质量而进行的各种活动,尤其以工序过程质量控制更为重要。工序是产品、零部件制造过程的基本环节,是企业质量管理工作在制造现场的综合反映。工序状态的优劣决定了产品质量的好坏,工序质量的稳定涉及到人、机、料、法、环、测等因素特别是主导因素发生的变化,将直接影响产品质量的稳定和提高。产品质量的稳定提高取决于工序质量的稳定提高,如果工序发生异常能迅速消除,保持工序的稳定,就能不断提高制造质量,实现制造质量控制的计划预定的目标值。在生产过程中,产品质量波动是必然的,如果生产的过程失控,将会带来重大损失,产品设计或工艺准备的质量缺陷,可以通过样机鉴定来发现并加以纠正。但是,在产品图样和工艺文件正确无误的情况下,生产过程中仍然可能产出不合格品,甚至产生成批报废。从现场质量管理角度来看,制造过程质量控制就是强化生产过程质量保证措施,全面提高操作者、机器设备、原材料、工艺手段、计量和检测手段、生产环境等六大因素的质量与水平,工序的过程就是这六大因素在特定条件下相互结合、相互作用的过程,为了做好工序过程的控制,应采取如下措施: 1、明确制造过程质量控制是确保产品质量的基本途径。在制造过程中,影响产品质量的因素很多,主要有人、机、料、法、环、测,即构成工序能力的六大因素。其中,人是最主要的因素,起着决定全局

的作用,所以要提高操作者的质量意识和操作技能,培养谨慎的工作作风。同时还要加强设备维护保养,定期检查设备的关键精度,严格检验制度,合理规定检验频次,严肃工艺纪律,检查和督促执行

悬浇梁桥施工监控

施工监控的意义、原则、方法和依据 2.1 施工监控的意义 桥梁悬臂施工中,由于施工荷载的变化、新浇筑混凝土重量的误差、结构弹性模量的变化、挂篮的重量和移动的位置、温度的变化、结构体系调整以及混凝土的收缩与徐变等均会影响结构的变形和内力,而这众多的因素在设计阶段是无法准确确定的,这些因素的改变均可能引起桥梁结构线形与内力的改变,影响施工质量,甚至危及桥梁安全。为了使施工能按照设计意图进行,确保施工安全并最终达到设计的理想状态,通过对箱梁实施施工全过程的跟踪监控监测,对控制参数进行实时调整,以确保施工中结构的安全、箱梁最终线形平顺、内力分布合理,使成桥状态的外形和内力符合设计要求,确保桥梁施工安全和正常运营。 对于悬臂施工的预应力混凝土连续梁结构来说,施工控制就是根据施工监测所得的结构参数真实值进行施工阶段的结构仿真分析,确定出每个悬臂浇筑阶段的立模标高,并在施工过程中根据施工监测的成果对误差进行分析、预测下一节段立模标高及进行相应的调整,以此来保证成桥后桥面线形、合龙段两悬臂端标高的相对偏差不大于规定值。同时监测平面线形是否满足有关规范的要求,并在施工过程中监测结构应变是否在设计及规范允许的范围内,保证结构安全。 施工监控的意义主要体现在以下几个方面: 1)设计图纸的要求是施工的目标,在为实现设计目标而必须经历的施工过程中,通过施工监控,可对施工状态进行实时识别(监测)、调整(纠偏)、预测,使施工处于有效的控制之中,确保设计目标安全、顺利实现是至关重要的。 2)通过对桥梁施工过程中的结构受力、变形及稳定进行监测控制,使施工中的结构处于最优状态。施工监控是施工质量控制体系的重要组成部分,是保证桥梁建设质量的重要手段,是对桥梁建设质量的宏观调控,是桥梁施工质量控制的补充与前提。 3)监控单位配合监理,辅助业主,指导施工,解决桥梁施工质量控制过程中的关键技术问题。 4)通过施工监控,可取得在成桥后无法得到的桥梁部分“参数”,建立档案,为后期桥梁的管理与养护,提供依据。 5)将施工监控与桥梁荷载试验结合起来,可以得到仅靠荷载试验无法取得的桥梁恒

现浇箱梁工程施工质量控制

现浇连续箱梁的施工质量控制 1、前言在高速公路的互通区和支线上跨及城市立交桥中,广泛采用现浇桥梁结构,现浇连续箱梁是现浇桥梁上部构造中的主要和重点部位,其施工质量的优劣不仅影响整个桥梁的外观形象,而且很大程度上影响其最终使用寿命。现浇连续箱梁包括钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构两种,笔者参加了几座现浇钢筋混凝土连续箱梁的施工,现就其施工质量的控制谈谈自己的体会。 2、施工工艺流程现浇钢筋混凝土连续箱梁的主要施工工艺流程为:⑴支架地基加固处理→⑵支架搭设和预压→⑶支座安装→⑷模板加工和安装→⑸钢筋加工和安装→⑹混凝土浇筑和养生→⑺模板和支架拆除。 3、主要施工工艺 3.1 现浇支架地基加固处理 陆上现浇地基场地加固首先清表并整平后用压路机压实或局部人工夯实,对承台施工时开挖的基坑,按每层松铺20cm厚度的素土人工回填并夯实至承台顶面,对沟塘部分采用清淤后分层回填,地基满足压实度大于85%的要求后铺设碎石垫层,经压实后,再浇筑整体或条形混凝土基础,振捣密实。基础处理时混凝土顶面设置0.5%的横坡,在基础两侧开挖排水边沟,将雨水及时排出,以免土的含水量过大而降低地基承载力。水上现浇支架采用钢管桩基础,其间距和入土深度通过计算确定,在钢管桩基础上搭设型钢或贝雷架平台以支撑支架。 3.2 现浇支架搭设和预压 3.2.1支架形式箱梁现浇支架可采用定型门式支架或碗扣式支架,顶部用调节杆和可调托座调整标高,在托座上沿横桥向和顺桥向分别铺设槽钢或方木以支撑底模。支架搭设前进行设计计算,搭设稳定、坚固,设置剪刀撑和纵横向连接钢管,将支架连成一个整体,确保具有足够的强度、刚度和稳定性。支架搭设时确保立杆垂直和底脚水平,设置水平线进行控制,各连接扣件螺栓均上紧。设专人对支架进行检查,立杆顶面托架高程根据设计标高

生产过程质量控制程序

生产过程质量控制程序 1.目的 对生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制,确保生产出合格的产品。 2. 适用范围 本公司所有产品生产过程的控制。 3. 职责 3.1 版房负责拼版。 3.2 生产技术部负责制定生产计划、下达生产任务,保质、保量、按时完成生产任务。 3.3 各工序生产人员必须严格按产品的工艺要求、《安全生产制度》、《生产现场管理制度》及相关要求进行生产。 3.4 品管部对生产过程中每道工序所需物资或产品的合格性负责。 3.5 技术部负责制定所生产产品的工艺规程、并保证产品工艺规程的符合性与有效性。 3.6 设备部应确保生产设备及相关的辅助实施的正常运行和对生产环境的监控。 3.7 总经办负责组织相关部门对相关人员进行培训、考核及资格的确认工作。 3.8 仓储部负责对生产所需物资的采购。

4. 作业程序 4.1 生产计划的制定 4.1.1 生产技术部根据市场营销部下发的《生产订单(合同)评审表》制定《生产计划》,经过审批的《生产计划》需于每天下午4点前递交总经理、生产技术副总、市场营销部、仓库、品管部、和仓库。 4.1.2 生产技术对生产计划的实施情况必须进行跟踪,对各个工序的完成情况进行考核,并将经生产部经理审批的《生产计划跟踪表》交总经理、市场营销部与生产副总。 4.1.3 生产技术部根据评审后的《生产计划》制定《生产工单》。 4.1.4 《生产工单》经生产部经理审核后,下发至所有相关部门,各部门按《生产工单》的要求组织生产与物料统计。 4.1.5 《生产工单》的内容应包括:产品名称、型号、规格、数量、各工序的质量控制点等,详见《生产工单》。 4.2 试生产 4.2.1 每种产品或不同规格的相同产品在正式投入生产之前应进行试生产。 4.2.2 生产人员在生产作业之前,应对设备使用操作、维护、保养等事宜进行培训、考核,经考核合格后,生产人员方可单独进行设备操作。 4.2.3 生产人员应熟悉所生产产品的工艺规程,知道其所涉

深基坑支护施工工艺及质量控制

摘要 深基坑支护属临时性工程,支护目的是为下道工序创造施工条件。随着我国房地产业发展的需要以及城市规划用地资源的紧缺,深基坑工程越来越多,但,因深基坑支护属临时性工程,往往被施工单位所忽略,施工事故急剧上升,造成巨大的经济损失。加强深基坑支护施工工艺及质量控制是关键,有效减少施工事故,控制修建成本为目的,所以对深基坑支护施工工艺及质量控制的研究具有重要的应用价值。 关键词:深基坑支护;施工工艺;质量控制。 Abstract Deep foundation pit bracing project is belong to temporary work. The purpose of bracing is to creat the conditions of construction for the next working procedure. There are more and more deep foundation pit projects with the developing demands of the realty industry and the lack of land resources for urban planning. However, they are often ignored by construction units for which are belong to temporary work. Therefore, construction accidents rised sharply, and it made huge economic loss. The key is to enhance the construction technology and the controlling of qulality of deep foundation pit project. Reasonably reducing construction accident and controlling construction cost is what the purpose is. Therefore, there are important application value for the study of construction technology and controlling of qulality of deep foundation pit project. Key words: deep foundation pit bracing project; construction technology; controlling of qulality 引言 一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。深基坑支护属临时性工程,工艺工序包含施工准备、基坑场地清理、坑壁支护、降水、土方开挖、监测、清底等多道工序,支护目的是为下道工序创造施工条件。深基坑支护施工作业过程中事故频发,导致修建成本增加,造成严重

现浇箱梁预应力施工质量控制要点

现浇箱梁预应力施工质量控制要点 一、张拉控制 1.设计参数 钢铰线的标准强度1860MPa,弹性模量E Y=1.98×105MPa(实际检测) F1-F14(mm2)D1-D6(mm2)21#墩N1-N2(mm2) 2660 1260 2660 2. 单根张拉控制力P=196KN。 F1-F14(KN)D1-D6(KN)21#墩N1-N2(KN) 3724 1764 3724 3.钢绞线伸长值计算 ΔL = PL[(1-e-(KL+μθ))/(kL+μθ)]/A Y E Y 其中:K=0.0015;μ=0.25; 钢束计算伸长值: 钢束编号ΔL(mm) F1 240 F2 243 F3 399 F4 390 F5 364 F6 354 F7 372 F8 363 F9 379 F10 372 F11 356 F12 347 F13 164 F14 166 D1 218 D2 248 D3 248 D4 257 D5 257 D6 249 21号墩N1 75

21号墩N2 77 F1-F14体外 4 D1-D6体外 4 21号墩N1-N2体外 4 4.张拉力与压力表读数的关系 采用YCW4000型千斤顶,回程后的长度为55cm。 应力(MPa)0.1σk0.2σk0.4σk0.6σk0.8σkσk 1.05 σk 1.07σk回归方程 张拉力F(KN)372.4 744.8 1489.6 2234.4 2979.2 3724 3910.2 3972.4 伸长值(mm) 压力表 读数 (MPa) 1-3024 4.91 9.56 18.87 28.18 37.49 46.80 49.13 49.91 P=0.0125F+0.2526 2-2027 4.78 9.32 18.41 27.49 36.58 45.67 47.94 48.70 P=0.0122F+0.2322 D1—D6 应力(MPa)0.1σk0.2σk0.4σk0.6σk0.8σkσk 1.05σk 1.07σk回归方程 张拉力F(KN)176.4 352.8 705.6 1058.4 1411.2 1764 1852.2 1881.7 伸长值(mm) 压力表 读数 (MPa) 1-3024 2.46 4.66 9.07 13.48 17.89 22.30 23.41 23.77 P=0.0125F+0.2526 2-2027 2.38 4.54 8.84 13.14 17.45 21.75 22.83 23.19 P=0.0122F+0.2322 5.张拉过程 1)张拉时混凝土的最低强度为设计强度的90%。 2)张拉顺序 (1)纵向钢束张拉顺序: 先张拉腹板钢束,后张拉底板钢束。垂直方向:先张拉上部钢束,后张拉下部钢束;横截面方向:先张拉当中钢束,后张拉 两边钢束,两边对称张拉。 (2)横向钢束张拉顺序: ①浇注施工缝一侧箱梁混凝土, ②张拉横隔梁预应力钢束N2, ③张拉纵向预应力钢束; ④浇注施工缝另一侧箱梁混凝土, ⑤张拉纵向预应力钢束, ⑥张拉剩余横隔梁预应力钢束N1。

生产质量管理、控制简介

生产质量管理、控制简介 产品生产过程质量管理与控制 企业成功的四个因素项目、机遇、环境和管理。但品质无论何时都是企业管理的焦点和生命线;在激烈的市场竞争中,其先决条件便是产品能被市场接受。在产品竞争的三大要素“品质、成本、交期”中品质排在首位;所以说一个企业要是没有品质,那便没有明天,可见品质在企业中的重要性。 我公司产品能在市场中被接受;除不断加大品质的控制力度及品管人员的配备外;对品质的控制不仅着重于进料、制程的检验;更着重于品质的改善与提升,体现全过程“以预防为主”的思想。 品质控制的关键在于以下八大点,我公司严格按照以下八点以及ISO9001的要求严格执行;保证产品质量。 1.高阶管理层的重视:我们应在任何情况下避免“出货第一,品质第二”的经 营概念。 2.明确品质控制的职责、权限:在公司品质部拥有独立的品质判断权力。对品 质的仲裁权高于其他职能部门,品质控制工作主要包括以下内容:(1)制定产品的品质标准;(2)保持检验标准与品质标准的一致性;(3).采取纠正措施并追踪实施效果。 3.强调落实、执行:品质控制成功与否,关键取决于人的执行程度。加强品质 执行者的品质意识与理念训练,有助于执行者对“品质控制”的理解和有效执行。 4.重视品质分析与总结:加强品质状况分析,总结有利于职能人员了解品质差 距原因,加强品质预防。 5.重视品质改善:品质改善是品质控制的目的。 6.品质改善循环及维护的执行。 7.开展质量评比活动:通过质量评比活动可以加强员工对品质的重视,推动品 管工作的顺利进行。 8.推行5S活动:推行5S活动可以使员工养成良好的工作习惯,保持良好的工 作态度。 品质检验控制具体实施职责如下:

浅谈建筑工程施工工序质量控制

浅谈建筑工程施工工序质量控制 浅谈建筑工程施工工序质量控制 摘要:质量的工序质量是指施工中人、材料、机械、工艺方法和环境等对产品综合起作用的过程的质量,又称过程质量,它体现为产品质量。好的产品是通过一道一道工序逐渐形成的,要确保工程项目施工质量,就必须对每道工序的质量进行控制,这是施工过程中质量控制的重点。 关键词:建筑;施工;工序; 中图分类号: TU7 文献标识码: A 建筑工程施工工序质量控制主要包括建筑工程施工工序活动条件的控制和建筑工程施工工序活动效果的控制两个方面。一方面,建筑工程施工工序活动条件的控制主要是指对影响建筑工程施工工序质量的各因素进行控制。又可分为施工准备方面控制和施工过程中对建筑工程施工工序活动条件控制。施工准备方面控制,应从人、机、料、法、环五个方面因素进行控制。例如:监理工程师对施工单位的技术装备、人员素质进行了解,以便制定相应措施。在进行工序质量控制时要着重于以下几方面的工作: (1)确定工序质量控制工作计划。 (2)主动控制工序活动条件的质量。 (3)及时检验工序活动效果的质量。 (4)设置工序质量控制点(工序管理点),实行重点控制。 1 当前建筑工程施工工序质量控制的要点 监理工程师实施建筑工程施工工序活动质量监控应分清主次,抓住关键,依靠完善质量体系和质量检查制度。 首先,确立建筑工程施工工序质量控制计划,建筑工程施工工序质量控制计划要明确质量控制工作程序和质量检查制度。 其次,要设置建筑工程施工工序活动质量控制点,进行预控。控制点设置原则,主要视其对质量特征影响大小、危害程度以及质量保证的难度大小而定。建筑工程施工工序就是生产和检验、材料、零部

施工方案及机械设备的质量控制

施工方案及机械设备的质量控制 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工方案及机械设备的质量控制 一、施工方案的质量控制 施工方案正确与否,是直接影响施工项目质量、进度和成本的关键。往往由于施工前案考虑不周而拖延工期、影响质量、增加投资。为此,在制定施工方案时,必须结合工程实际,从技术、组织、管理、经济等方面进行全面分析、综合考虑,以确保施工方案在技术上可行,有利于提高工程质量,在经济上合理,有利于降低工程成本。现就两个施工方案的案例进行分析,说明如何才能使选用的施工方案达到上述的要求。 案例一:大体积混凝土浇筑方案 已知:某基础尺寸长、宽、高为2Omx8mx3m,浇筑混凝土时不允许留设施工缝,工地只有3台搅拌机,每台产量为5立方米/h,从搅拌蛄至浇筑地点的运输时间为24min,混凝土初凝时间为2h。 方案拟定分析如下 (1)求每小时混凝土的浇筑量。 大体积混凝土浇筑不留施工缝时,应保证浇筑上层混凝土时下层混凝土不致产生初凝现象。 如果搅拌机数量不受限制,则应据此来选择搅拌机的台数,以保证搅拌机的产量能满足30立方米/h的需要。但现只有3台搅拌机,每小时只能生产混凝土为3x5=15立方米/h,不能满足所需的浇筑量。 (2)根据现有三台搅拌机的生产能力,决定采用浇筑量Q=3x5=15平方米/h。 (3)已知Q=l5平方米/h,则应求解在此条件下的允许浇筑长度L 也就是说,当Q=l5立方米/h时,下层混凝土只能浇筑lOm长,随 第 2 页共 9 页

即就要浇筑上层混凝土,此时,下层混凝土才不致产生初凝现象。 (4)浇筑方案选用分析。 1)全面分层浇筑方案。此方案在技术上不可行,因为基础长度为20m,允许浇长度为lOm,当浇完下层2Om后再浇上层,下层混凝土必然产生初凝现象。 2)全面分层,采取二次振捣的浇筑方案。混凝土初凝以后,不允许受到振动;混凝土尚未初凝、刚接近初凝再进行一次振捣,称二次振捣,这在技术上是允许的。二次振捣可克服一次振捣时水分、气泡上升在混凝土中所造成的微孔,亦可克服一次振捣后混凝土下沉与钢筋脱离,从而提高混凝土与钢筋的握裹力,提高混凝土的强度、密实性和抗渗性。 全面分层、二次振捣浇筑方案,就是当下层混凝土接近初凝前再进行一次振捣,使混凝土又恢复和易性;这样,当下层混凝土一直浇完2Om 后再浇上层,不致使下层混凝土产生初凝现象。此方案在技术上是可行的,也有利于保证混凝土的质量,但需要增加人力和振捣设备;是否采用,应进行技术经济比较。 3)分段分层浇筑方案,如图3-5所示。就是当第一段第一层浇至 2~3m后,即成阶梯地浇第二、三……层,直至所需高度后再浇第二段、第三段,依次向前推进,且每段各层总的浇筑长度,不应超过允许的浇筑长度。此方案只适用于面积大、高度小的结构。对本例则不可行,因本例高度为3m,分层过多。 4)全面分层,加缓凝剂浇筑方案。此方案技术上可行,施工方便,不斋增加人员和设备,仅增加缓凝剂的费用。其缓凝时间可按下式计算: 从计算结果可知,扣除混凝土初凝时间2h后,只需缓凝1.6h就能满足全面分层的要求。若采用木钙粉缓凝剂,一般只需掺占水泥重量 第 3 页共 9 页

桥梁施工工序质量控制要点

桥梁施工质量控制要点 一.桩基施工 1.工艺流程图

2.质量验收规范标准 钢筋笼质量验收标准(mm) 混凝土灌注桩质量验收标准(mm)

3.工序质量控制要点及要求 ①埋设护筒质量控制:埋设护筒时,护筒中心轴线对正测定的桩位中心,严格保持护筒的垂直度。护筒固定在正确位置后,护筒周边进行夯实,以保证其垂直度及防止泥浆流失及位移、掉落。护筒上口应绑扎木方对称吊紧,防止下窜。所用钢护筒大小要求至少比设计桩径大20cm才可进行施钻,冲击钻钢护筒至少比设计桩径大40cm,钢护筒偏差在10cm范围内才可钻进。 ②钻机就位质量控制:钻机就位前,须将路基垫平填实,钻机按指定位置就位,并须在技术人员指导下,调整钻杆的角度。钻机安装就位之后,应精心调平,确保施工中不发生倾斜、移位。 ③钻进成孔过程质量控制:在施工不同区段的第一根桩时,钻机要慢速运转,掌握地层对钻机的影响情况,以确定在该地层条件下的钻进参数。在钻进过程中,不可进尺太快,由于采取泥浆护壁,因此,要给一定的护壁时间。在钻进过程中,一定要保持泥浆面,不得低于护筒顶40cm。在提钻时,须及时向孔内补浆,以保证泥浆高度。在钻进过程中,要经常检查钻斗尺寸。(可根据试钻情况决定其大小)。施工过程中如发现地质情况与原钻探资料不符应立即通知技术部门及时处理。 泥浆池根据现场实际条件设置,此外自备两个用钢板焊制的40m3泥浆池,泥浆性能参数如下表: 注:施工时根据具体地层条件而定 钻孔深度比设计深度超深不小于5cm、桩基嵌岩深度和岩层必须符合设计图纸要求才可终孔。

④钢筋笼制作与安装质量控制:根据设计,计算好箍筋用料长度、主筋分布段长度,将盘条钢筋调直后再用圆盘制作螺旋箍筋。将支撑架按2~3m的间距摆放在同一水平面上对准中心线,然后将配好定长的主筋平直摆放在焊接支撑架上。将加强箍筋按设计要求套入主筋并保持与主筋垂直,进行焊接。加强箍筋与主筋焊好后,将螺旋箍筋按规定间距绕于其上并间隔点焊固定。制作好的钢筋笼稳固垫高放置在平整的地面上,防止变形。吊放钢筋笼入孔时应对准孔位,保持垂直,轻放、慢放入孔,不得左右旋转。若遇阻碍应停止下放,查明原因进行处理。严禁高提猛落和强制下入。下放钢筋笼时,要求有技术人员在场,记录好测护筒顶标高,准确计算吊筋长度,以控制钢筋笼的桩顶标高。钢筋笼制作和安装的质量严格按照设计图纸施作,主筋间距、箍筋间距、外径、保护层厚度、中心平面位置、顶端高程、底面高程应符合规范验收标准,钢筋接头搭接焊满足单面焊10d,双面焊5d,焊接要饱满、平顺、焊渣及时清理干净的要求。声测管安装位置和长度必须符合设计图纸要求,接头连接必须紧固,管内灌水必须采用清水。 ⑤下导管清孔灌注水下砼质量控制:成孔和清孔质量检验合格后,开始灌注混凝土。导管下入长度和实际孔深必须做严格丈量,使导管底口与孔底的距离能保持在0.3~0.5m左右。导管下入必须居中。灌注混凝土,首浇混凝土必须保证埋管深度不小于1米,由于在该工程中使用的漏斗容积不算大,在实际操作中,漏斗中放入锥塞,当砼灌满漏斗,立即拔起塞子,同时继续向漏斗补加砼,使砼连续浇注。在完成首浇后,灌注砼要连续从漏斗口边侧溜滑入导管内,不可一次放满,以避免产生气囊。拔管时,要准确测量砼灌注深度和计算导管埋深后,方可拔管。导管埋深不得大于6m,也不得小于2m。为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上加灌 1.0m。在灌注将近结束时,由于导管内砼柱高度减少,超压力降低。如出现砼顶升困难时,可适当减小导管埋深使灌注工作顺利进行,在拔出最后一节长导管时,拔管速度要慢,避免孔内上部泥浆压入桩中。钢护筒在灌注结束,砼初凝前拔出,起吊护筒时要保持其垂直性。当桩顶标高很低时,砼灌不到地面,砼初凝后,回填钻孔。

相关文档