1编制依据

1.1招标单位提供的四川凉山彝族自治州美姑河坪头水电站主体工程招标文件;

1.2招标单位组织的现场考察所得资料;

1.3国家及水利现行的标准及规范;

1.4我单位施工类似工程的相关经验;

2工程概况

2.1设计概况

坪头水电站位于四川凉山彝族自治州美姑、昭觉、雷波三县交界处,是美姑河干流原规划“一库五级”开发方案最下游的一个梯级电站。系闸坝引水式电站。工程枢纽由首部枢纽(泄红闸、冲沙闸、拦沙闸)、引水系统(引水隧硐、调压井、压力管道)和地下厂房系统等主要水工建筑物组成,装机容量180MW(60MW/台*3台)。

一、标段范围

本标段工程为引水隧洞中部起于(引)2+500、000,止于(引)12+300、00。

(一)本标段引水隧洞长6300m(隧洞总长7118.755m),开挖断面为马蹄型断面,开挖尺寸为5.36~5.5M*6.5~6.8M。在II、III类围岩地段,采用马蹄形断面,喷锚衬砌;IV、V类围岩地段,采用圆形断面,钢筋混凝土衬砌,隧洞周边围岩进行固结灌浆,洞顶砼与围岩间进行回填灌浆。

(四)主要工程项目包括:

1、引水隧洞(2+500.00~12+300.00)工程的开挖、喷混凝土、混凝土浇筑、钢筋制安、接确灌浆、各类围岩的固结和回填灌浆、及零星钢结构制作安装等工程项目的施

工。

2、2#、3#、4#、5#施工支洞封堵项目的施工;

3、2#施工支洞检修及进人闸门的安装。

4、其它临时设施的施工。

二、主要工程数量如下表:

主要工程数量表

三、交通运输

(一)坪头水电站距雷波县城58KM,距美姑县城86KM,距昭觉县城73KM,距西昌市173KM。

(二)电站沿S307省道(西昌-雷波)西行40公里到美姑大桥,由美姑大桥西行昭觉至西昌沿S307省道线路越136公里,为三级线路;

(三)电站沿S307省道东行经雷波、马湖、黄琅、下河坝至新市镇,线路长约164公里,为三级或四级线路。由美姑桥沿S103省道北行约39公里至美姑县城,为三级线路;其中在昭觉以东沿S208省道北行约65公里至成昆铁路普雄火车站为三级线路;

2.2工程地质及水文情况

一、工程地质

引水隧洞布置在位于夏炎冬寒的高山峡谷地带,海拔高程600.00~1400.00。工程区尚不具备发生强震的地震条件,东部、西部强震带的波及影响区,属基本稳定区,工程基岩水平加速A=0.1G,对应地震基本烈度为VII度。

分段地质描述如下表:

引水隧洞分段地质情况表

二、水文地质

美姑河属川西高原气候区。多年平均气温11.3℃,极端最高气温32.3℃,极端最底气温-10.7℃(1975年12月14日)。多年平均年降雨量为814.3mm,多年平均年降雨天数为152.6d,最大一日降雨量70.2mm(1987年7月20日),多年平均蒸发量1623.9mm (20cm蒸发器观测值),多年平均相对湿度73%,最小相对湿度接近2%,多发生在春季。多年平均风速1.8m/s,最大风速20m/s,相对风向ese(1988年11月)。最大积雪深度15cm(1986年10月29日)。

3工程重点及难点

3.1工程重点

前期施工中重点是3#、4#、5#施工支洞开挖及洞口覆盖层明挖,此项工作直接影响正洞施工进度;中期施工中的重点是引水隧洞主洞的掘进和衬砌。

3.3.2工程难点

一、各支洞由于其洞身较长,施工中通风是本项目的一大难点;

二、引水主洞2段3段4段5段覆盖层段为卵砾石层,围岩稳性极差,顺利通过该覆盖层是本项目的一大难点。

三、引水主洞2、3段地下水较为丰富,其排水和塌顶问题是本工程的一大难点。

四、其引水隧洞第1段、3段垂直埋深大,地应力较高,易发生岩爆或片帮等地应力现象是本工程的一大难点。

4 施工平面布置图

4.1施工总平面布置图见附图

4.2 临临时工程数量表

5 砼系统的布置及生产流程说明书

5.1 砼拌合站设置

本标段设砼拌合站3座,每个拌合站由两台强制式拌合机,电子计量控制室,砂石料输送窗等组成,并配备ZL40b装载机一台上料。第一拌合站设在2#、3#弃渣场场地内,由两台JDY750型强制式拌合机负责2#洞和3#洞的砼拌合任务,第二拌合站设在4#洞附近的场地Y内,由两台JDY500型强制式拌合机以承担4#洞的砼拌合任务,第三拌合站设在5#洞临时工棚附近的场地N内,由两台JDY500制式拌合机承担5#洞的砼拌合任务。

5.2 施工用电、用水

一、施工用电

各支洞的施工用电由业主提供的坝区35KV变电站10KV施工电源接线点引入,现洞口各有一台315kW变压器,拟再增设各一台500KW变压器。供支洞和主洞施工。其2#洞需架设300M、3#洞250M、4#洞400M、5#洞400M的10KV电力线到洞口。

洞内采用10KV铠装电缆进洞。

为了预防临时停电,各工点配备一台200KW内燃发电机备用。

二、施工用水

现2#、3#、5#支洞的洞口山坡上已修建一个150t的拦水池,施工用水从拦水池中抽取,以解决其施工用水。4#洞需在美姑河岸边就近修建一座抽水站,并在4#洞附近山坡上就近修建一座蓄水池并沿山形架设水管以二级供水方式解决施工用水。

5.3 砼原材料及外加剂、掺合料

一、砼原材料

(一)水泥

水泥由业主指定供应商。购买时,应有生产厂家本批产品的材质化验单,其各项技术性能指标必须符合现行的国家标准及有关行业标准的规定。选用的水泥标号不低于425#,并与砼设计标号相适应。

运输过程中,不同品种、标号的水泥不得混杂,并且应防止水泥受潮。

在干燥地点建立水泥库,并做好排水沟、防潮层及通风措施。水泥到货后,马上标明品种、标号、出厂日期等分别堆放。水泥堆放距地面、边墙30cm以上,堆放高度不超过15袋。库存水泥量要能满足正常施工5—7天。

(二)砂石

砂石料从业主指定的砂石料场采购。由生产单位提供的产品合格证书各项试验指标应符合国家标准。

在运输过程中,尽量减少转运的次数。粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于3m,超过时设置缓降设备。

砂石堆放场有良好的排水设施。对不同粒径的砂石分别进行堆放,并设置隔离设施,以免混杂和混入泥土等杂质。砂石堆放时采用分层堆放,避免堆成斜坡或锥体,以防止大小颗粒产生离析。

(三)水

本标段的天然来水,均可用来拌制和养护砼。但在使用天然矿化水前,要对水质进行检测,对化学成分超过规范要求的水不使用。

(四)外加剂

为改善砼性能,提高砼质量,合理降低水泥用量,在砼中掺加适量外加剂。

外加剂由专门的生产单位负责供应。运到工地的外加剂无论是固体、液体或粘膏状态,均要有包装和容器。包装上标明名称、用途和有效物质含量,并附有产品鉴定合格

证书。

在运输和存贮过程中,根据外加剂的性质采取相应措施避免污染、蒸发或损耗。

(五)掺合料

掺合料从专业生产单位购买。存贮时应注意防水,并避免污染。

5.4 砼质量控制

拌合站生产砼过程中,对砼质量进行全程控制,以保证砼质量完全满足相应规范要求。

一、原材料控制

原材料控制主要是利用试验手段对原材料进行质量检测,并使用检测结果符合相应质量标准的原材料。

(一)水泥的使用应根据本批拌合的砼的设计标号选择相应的标号,而且应提前做试验,测出其各项技术性能指标是否符合相关标准。另外,对贮存时间超过3个月的水泥也要进行检测。对检测不合标准者降低标号使用或不使用。

(二)砂石材料要在使用前对含泥量、含水率、有机杂质等进行检测。保证砂料泥质含量不超过3%,硫化物、硫酸盐、云母等杂质含量不大于1%,有机质含量颜色不深于标准色。同时,保证石材强度不低于60Mpa,针片状含量不大于10%,泥土粉尘不大于2%,对泥土粉尘含量超标的砂石应过筛、冲洗,达标后再使用。

(三)外加剂在使用前应经过试验,确定其性质、有效物含量、溶液配制方法和最佳掺量。并将其名称、来源、样品等资料和试验成果报告交监理工程师,经同意后才使用。溶液状外加剂必须用专门设施搅拌均匀再与砼进行拌合。

(四)掺合料

使用掺合料前,应对掺合料的颗粒细度等方面进行检测,对满足要求的掺合料进行试配,确定实际掺量。并在拌合前将相关资料结果交监理工程师同意后才使用。

对各种原材料进行检测完毕后,根据所得检测结果进行配合比设计,确定砼配料单。砼拌和时,严格按照配料单计量。同时,坚持试验抽检,随时调整砼配料,以保证砼质量不因原材料的质量波动而降低。

二、机械控制

在拌合前,对砼拌和站进行全面检修,保证各个部分工作状态良好。电子计量保证配料误差不超过规范允许误差。拌和机必须按其铭牌规定转速运行,并保证足够的拌合时间,但也不应拌合过度。具体拌合时间根据试验确定并符合规范要求。同时,装载机

上料也应及时、均匀。

三、生产控制

砼生产前,应对全体操作人员进行质量意识教育,竖立“质量就是生命”的观念。生产过程中,设置一名专业试验员进行全程旁站监督,并随时取样进行检验。

5.5 砼生产流程

6施工支洞开挖、支护和封堵施工方法

6.1施工方法说明及流程图(开挖、钻爆、通风出碴、支护、衬砌)

一、概况

为本标段隧洞施工设置施工支洞四个(即2#、3#、4#、5#支洞),2#支洞已施工完毕。其余分别剩余为350m、350m、400m,支洞断面4.5*4.75m马蹄洞型,围岩以Ⅲ、IV 类为主,Ⅱ类次之,,主要工程内容为土石方明挖,石方洞挖、锚喷砼,砼浇筑及封堵等。

二、施工方法

1、洞挖石方施工

支洞开挖支护衬砌布置示意图

支洞开挖、衬砌示意图

3‰

锚、网、喷引钢支撑、模注砼坡 度

锚、网、喷、地 质开挖方法

衬砌方法隧道水全断面法

Ⅱ Ⅲ IV V类

支钢支撑、模注砼

正台阶法锚、网、喷、洞

(1)开挖作业

开挖采用光面爆破法施工,进洞后25m 范围内按正台阶法开挖,其余范围采用全断面法开挖。从地质资料上看,Ⅰ#、Ⅱ#支洞均为Ⅱ、Ⅲ类围岩,施工前作好各类围岩的

孔深度3.0m ,进尺2.7~2.8m ,爆破后不得有欠挖,平均线性超挖小于15cm 。

(2)出碴及运输

支洞均采用无轨出碴运输,无轨运输采用ZL40b正装侧卸装碴机装碴,5t自卸汽车运输至弃碴场弃场,为缩短出碴时间,在支洞中部设置一处避车洞。

(3)施工通风

2#、3#、4#、5#支洞施工通风均采用一台1×110KW轴流通风机,安装在洞口,风管选用φ1000胶皮软管,悬挂在洞顶,挂钩安设利用凿岩机打眼,与锚杆一起安装。再在各支洞安装一台35KV轴流通风机形成循环通风系统。施工中发现有风管破损时,立即进行修补,确保不中断供风,保证正常施工。为减少洞内烟尘,出碴时,可在碴堆面洒水降尘。

d.支护作业

台阶法开挖在台阶上施作拱部初期支护,先初喷3~5cm砼,按设计钻锚杆孔施作拱部锚杆,再挂拱部钢筋网,最后补喷砼至设计厚度8cm,墙部初期支护在隧底施作,先初喷3~5cm砼,再按设计施作锚杆,最后补喷砼至设计厚度8cm。

全断面开挖利用多功能钻孔台架作工作台,用气腿式风动凿岩机钻锚杆孔,安装锚杆并挂网喷射砼。

砼喷射采用TK-961型湿喷机,以减少粉尘和喷砼回弹量,其工艺流程如下:

e.二次模注砼衬砌:

采用拱墙一次灌筑,砼由拌合站提供,砼输送车运输,砼输送泵输送砼入模,插入式捣固器捣固。

模筑砼施工工艺流程图

6.2封堵施工

待主洞砼灌筑完成后,利用多功能台架作施工平台,施打支洞封堵锚杆和回填灌浆孔,锚杆间距1.5~1.7m,回填灌浆孔间距3.0m,锚杆孔及回填灌浆孔均按梅花形布置。按设计和技术规范要求进行安设锚杆及预埋回填灌浆管,完成固结灌浆、闸门及金属结构安装后进行封堵砼施工。

Ⅰ#支洞砼封堵长度30m~50m,先将与主洞相交处立模,灌注1m厚的砼,然后每6m一循环,每循环为予埋纵向注浆管:至挡头板处→挡头板立模后→灌注封堵砼6m→回填灌浆→下一循环。Ⅱ#支洞封堵长30m~50m,进入检修孔,封堵程序为:立闸门孔模→按图灌注一期砼长4m及闸门槽浇二期砼(a立通道模板,b予埋回填灌浆管及立模挡头板,c灌注砼)→每6m一循环(a立通道模板,b予埋灌浆管扩挡头板砼灌注)→回填灌浆→闸门安装。

7引水隧洞施工方法

一、概述

(一)坪头水电站引水隧洞工程正洞全长12760米,根据业主标段划分,本标段段

施工里程为K2+500~K12+300,在引3+914.068、引6+975.202、引9+769.146、引11+867.015处有四支洞。隧洞自进口至出口以3‰的下坡。

(二)本标段隧洞围岩分为III、IV、V类四个类别,其中以III类占45%,IV、V 类占本标隧洞长的55%。

二、施工方案

我单位根据类似工程施工经验,结合本标工程特点和业主有关招标文件的要求。II、III、IV、V类围岩采用全断面光面爆破开挖;混凝土采用电子计量器计量,强制式拌和机拌和,泵送混凝土入模,人工捣固。喷射混凝土采用TK961湿喷机湿喷法作业。

三、施工方法

(一)开挖:采用光面爆破,施工前作好III、IV、V类围岩全断面爆破设计;在施工过程中,将根据爆破效果,对爆破设计参数及时进行修改。采用自制多功能台架,气腿式7655型风动凿岩机钻孔,全断面开挖;光面爆破。

1、钻爆设计

每次爆破应根据围岩状况确定,II、III、IV、V类围岩每循环钻孔深度3.0m,进尺2.7~2.8m,每次爆破后均由地质工程师到现场对围岩稳定性作出评估,并将结果提交主管工程师和爆破技术人员,以利及时修正循环进尺和爆破设计参数。

本标段隧洞爆破设计Ⅱ、Ⅲ、IV、V类围岩全断面按“中空直眼掏槽”设计,周边按“光面爆破”设计,爆破后不得有欠挖,平均线性超挖小于15cm(见下页炮孔布置图)。

Ⅱ、Ⅲ、IV、V类围岩钻爆设计图参见支洞全断面爆破设计图。

三、爆破设计方案:

(一)设计依据:本竖井爆破设计方案依据《岩石爆破新技术》、《露天深孔爆破技术》及同类型工程施工经验进行。

(二)钻孔机具及爆破器材:本爆破采用非电毫秒雷管,梯段微差挤压爆破;炸药采用RF-2#乳胶炸药或2#岩石硝铵炸药。起爆使用电击雷管。钻孔采用人工7655型风钻凿岩机。

(三)爆破孔网及单耗药量

一般爆破的单位孔耗药量q=a×b×k

式中:q—单位孔用药量

a—装药集中度kg/m

b—有效装药深度m

k —炸药单系数(一般为0.45kg/m 3) (

计图

5.2m

×

8.2m

为例)见

合计序号162.5675

176每孔装药量雷管段数炮孔名称扩槽眼掏槽眼354215

9

9

31炮孔个数681641 2.82.43.03.02.8装药量16.838.418122.89

7

6每循环钻孔4米深,掘进4米,单方耗药量1.76Kg/m 说明:

3

9

9

999

9

9

9

9

99

9

9

1

33

3

3

4

4

4

44

4

5

56

5

6

7

6

6

6

7

7

6

6

66

7

99

9

6

7

7

6

5

5

5

6

9

9

9

97

666

79

99

9

99

9

99

9

99

9

6

掏槽眼扩槽眼扩槽眼扩槽眼9

34邦 眼6 2.0689

6

69

44

13

3爆破参数及装药量表

2、爆破及钻孔精度要求

为了取得良好的爆破效果,炮孔的开孔误差对掏槽孔和周边孔应不大于3cm,其余孔不大于5cm,所有炮孔的方向偏差不大于3cm/m。采用TAPS隧道激光极坐标断面测量仪,精确测量中线水平。用TAPS激光断面仪自动布孔。

(二)出碴:工作面采用立爪扒碴机装碴,车装运,电瓶车牵引至洞口临时转碴场,再用ZL50B正铲侧卸装载机装碴,自卸汽车运输至指定弃碴场A弃置。Ⅱ#支洞到正洞两工作面将运碴双轨铺至Ⅱ#支洞洞口外指定弃碴场C。两工作面同样采用立爪扒碴机装碴,14m3梭式矿车装运,电瓶车牵引至卸碴场C弃置。

(三)初期支护

1、III类围岩地段:围岩稳定性较好,开挖后围岩自身能维持1个月以上的稳定。在施工中视开挖后地质情况,在岩层完整且无渗水地段,为加快施工进度,在距掌子面40~50m距离范围内施作锚杆。岩层破碎、有渗水地段,及时施作支护。利用高空作业台架,施作拱部锚杆和挂网喷15cm厚混凝土。

2、IV类围岩:台阶法开挖后在台阶上施作拱部初期支护,先初喷3cm厚混凝土,按设计钻锚孔施作拱部系统锚杆(Φ22,L=3.0m),再挂拱部钢筋网(φ8,20×20cm 的方网),最后再喷3~5cm厚混凝土。墙部初期支护按先施作系统锚杆(Φ22,L=3.0m),再挂网,最后喷3cm厚混凝土。

3、V类围岩地段:围岩稳定性差,岩石破碎,风化严重,地下水发育,该段施工时特别注意防坍方。初期支护紧抵齐头,拱部超前锚杆(Φ22,L=3.0m)支护,拱部开挖后,先初喷3~5cm厚混凝土,按设计施作系统锚杆,挂拱部第一层钢筋网(φ10,20×20cm),安装拱部格栅钢拱架,并做好拱脚锁脚锚杆(Φ25,L=3.0m)。再在格栅钢架外层挂第二层钢筋网(φ8,20×20cm的方网),最后补喷混凝土将格栅钢架和钢筋网覆盖完毕。下部开挖后,及时施作墙部初期支护,其施作次序为:初喷3cm厚混凝土、锚杆、挂第一层钢筋网、钢架安装形成闭合环,再挂第二层钢筋网,补喷混凝土将格栅拱架和钢筋网覆盖。

本标段喷射混凝土采用TK~961型湿喷机,湿喷混凝土施工工艺,以减少粉尘和喷混凝土回弹量。其工艺流程如下:

湿喷工艺流程图

喷射混凝土采用强制式混凝土搅拌机搅拌,TK~961型湿喷机喷射作业。

喷射混凝土的原材料及配合比:

水泥:选用普通525硅酸盐水泥。

砂:采用坚硬的中粗砂,细度模数大于2.5。

石:采用坚硬碎石,粒径最大不超过15mm。

-2计算超1%的淡水:使用饮用水,不得使用PH值<4的酸性水及含硫酸盐量按SO

4

水。

液体速凝剂必须保持新鲜,分期分批进料采用罐装贮存,并保管于库房或雨棚之中。

混凝土配合比:抗渗标号不低于S6,初凝时间不小于5分钟,终凝时间不大于10分钟。

(四)二次模筑混凝土衬砌:采用自行式液压衬砌台车拱墙一次灌注,洞外机械搅拌混凝土,轨行式混凝土运输车运输,混凝土输送泵输送混凝土入模,插入式捣固器捣固。衬砌台车长11m,每循环浇筑10m,每台台车配备两套模板,月生产能力可达200m 以上。

衬砌结构防水措施:模筑混凝土按设计采用防水混凝土,其抗渗标号不低于S6。

所有施工缝设置遇水膨胀橡胶止水条。

在围岩类别变化处和结构类型变化处设置变形缝,变形缝设置Ω字形橡胶止水带。

(五)施工监控测量

现场监控量测是监视围岩稳定性,检验设计参数和施工方法是否正确合理及安全的重要手段,量测信息及时反馈到设计施工中去,对支护参数和施工方法作出修正。本工程量测项目和具体施作如下:

1、地质和支护状态观察。每次爆破后观察确认围岩名称、类别、岩层倾角,走向

及变化情况与趋势,断层、节理、裂隙发育、发展情况、洞内渗水、涌水部位、里程、流量等作地质状况的观察作地质描述。观察频率每循环一次。

支护状况观察,对初期支护和二次衬砌的情况进行观察,并注意位移,变形发展趋势,以保证施工安全和反馈支护结构是否合理。

2、周边位移量测。II、III类围岩每50m一个断面,IV、V类围岩每30m一个断面,

使用工具为测力计及拉拔器》量测频率及人员配备见下表:

量测频率及人员配备表

5、量测数据处理与应用

量测资料、数据及时收集整理,绘制时间~位移曲线,并对曲线进行回归分析,由此判断围岩的稳定性,并及时与设计监理协商是否修改支护参数。采用回归分析时,可用下列函数:

对数函数:μ=A?lg(1+t)或μ=A+B/lg(1+t)

指数函数:μ=Ae~b/t或μ=A(1~e~bt)

双曲函数:μ=t/A+Bt或μ=A[1~(1/1+Bt)2]

式中:A、B为回归常数,

t为初读数后的时间(天)

μ为位移量(mm)

选取三函数中精度最高者作为回归结果与预估变形最大值及实测位移值,折算成相对位移值,与下表列数据相比较,接近或达到其临界值,又无明显的收敛迹象,即必须立即采取加强措施,修改支护参数或变更施工方法。

隧洞周边的相对位移值应小于下表:

隧洞周边的相对位移值允许范围

(六)施工通风

3、解决通风问题的措施

(1)在柴油中加入我公司自行开发的OSB添加剂可减少油烟及二氧化碳。

(2)分两期通风:一期通风采用压入式通风;二期通风采用混合式通风。

主风管采用负压φ1000mm软管以适应设计开挖断面净空。局扇采用负压φ800mm软管。

(3)通风组织:每一支洞组织专业通风管理班负责。

①通风管,通风风机安装、拆除。

②通风管维修、修补,确保风管不漏风。

③通风管理。

④通风管安装,必须保证平、直、顺,尽量紧靠拱顶,尽量不使下托,以免影响运输净空。

(4)爆破后洒水喷雾。

隧洞均采用1×110KW,φ1000软性风管,互式通风。拟定进口端设置一台,各支洞2台分别朝两工作面压风。

(七)施工运输

根据本标段总体施工方案,洞内运输采用无轨运输方式。

3、运输保证:

(1)加强洞内调度,减少运行车辆的交会时间。

(2)加强洞内照明,保障车辆行驶安全。

(八)施工排水

由于本隧洞有3‰的下坡,坡度较缓,支洞交叉口向另一支洞方向下坡掘进,洞内采用分段设集水坑,集水坑间设施工临时排水沟,掌子面部分积水用潜水泵将水汇集于

集水坑,用低扬程抽水机排水至洞外进口污水处理池,经沉淀、净化处理后排放至自然沟渠。施工支洞朝进口方向工作面采用自然坡排水,在洞内设施工临时排水沟,排水沟直通支洞洞口污水处理池。支洞朝出口方向工作面排水与进端方法相同,抽排水至支洞洞口污水处理池,经沉淀、净化处理后排放至自然沟渠。处此还可以采用在施工到掌子面时,在往前探测的方式,观测其水源的丰富及流向,以提前作好排水措施。

7.5隧洞不良地质的施工措施

1、本隧洞第1、3地段,岩体完整,围岩完整,围岩以Ⅰ~Ⅱ类为主,由于隧洞埋深较大,自重和构造应力较高,施工时可能出现局部岩爆。

⑴预防措施

①加强对开挖面前方的围岩特性,地质情况的预测预报工作,及时研究治理措施,

②地质预测预报以打超前探孔为主,辅以雷达波测试。

③通过对开挖面及其附近围岩剥落情况的观察、描素、分析围岩的动态特性,作出超前预报。

④采用工程地质类比法进行宏观预报。

⑵治理措施

①对微弱岩爆地段,直接在掌子面和洞顶打孔、注水,以软化表层,促使应力释放和调整。

②对中等岩爆地段,在隧洞的边墙及拱部间隔50cm左右钻孔,孔径10cm左右,打好后向孔内喷灌高压水软化围岩,加快应力释放。

③隧洞施工遇岩爆时,采取“短进尽、多循环、强支护、快封闭”的原则施工,抓紧施作临时支护,必要时在掌子面加设超前锚杆,对开挖后防护。

2、隧洞进水口段覆盖层,岩体卸荷松驰,洞脸边坡及围岩稳定性较差,成洞条件

断层破碎带及影响带和地下水突涌,较差。隧洞穿过三岔河冰川“u”形谷时,将遇到f

3

为防止拱顶和局部和坍落等问题,施工过程采取如下措施。

⑴认真阅读设计图纸及有关规范和技术文件,掌握洞身各类围岩的力学性能,编制切实可行的施工方案,认真落实。

⑵精心设计爆破方案,并在实施过程中不断优化各项参数,尽量减小爆破对围岩的扰动。

⑶锚喷支护即时跟进。坚决作到支护不合格开挖不前进,支护不跟进开挖不前进,支护不完全开挖不前进,支护变形原因未查明开挖不前进的四不开挖原则,即时让洞身

形成封闭的环形结构。

⑷超前预测预报地质变化情况,即时修正爆破方案各项参数。

⑸严格实施监控量测有关技术规定,作到勤观察、勤量测、勤整理,随时掌握围岩的变形发展情况,用以修正临时支护方案,指导开挖进度。

⑹对钻孔、装药、喷锚等关键工序进行岗前技术培训,并严格按设计要求进行工序质量检查,将引起隧洞坍方的因素消灭在工序质量控制中。

8 回填灌浆、固结灌浆和接触注浆施工方法

8.1回填灌浆:

1、回填灌浆的目的是对隧洞混凝土衬砌或支洞堵头顶部缝隙作灌浆填充。

2、回填灌浆在衬砌混凝土达到设计强度的70%后,尽早进行。

3、回填灌浆,采用风钻在台架钻孔。在双层钢筋衬砌段、钢板衬砌段及施工支洞封堵段应预埋灌浆管。回填灌浆孔(管)位置与设计孔位偏差不大于20厘米,其钻孔深入围岩10厘米。

4、回填灌浆一般分二序进行。一序孔灌注水灰比为0.6:1(或0.5:1)的水泥浆;二序孔为灌注1:1和0.6:1(或0.5:1)两个比级的水泥浆,空隙大的部位灌注水泥砂浆,掺砂量不宜大于水泥重量的2倍。

5、当采用模板台车,泵送混凝土后一般回填灌浆量大,拟采用TBW-SO/15注浆泵,最大压力1.5Mpa,排量50L/min,电机功率2.2KW,(或采用HB8-3型灌浆机,最大工作压力1.47Mpa,排量3m3/h排出管径38mm,电机功率2.8KW)。采用与之匹配的立式搅拌机,转速40~80转/min。立式搅拌机结构简单,放浆速度快,使用方便。

6、在设计规定压力下(设计无规定注浆压力一般采用0.3Mpa)。当注浆孔停止吸浆时,回填灌浆即可结束。

7、隧洞顶部倒孔灌浆结束后,先关闭孔口闸阀后再停机,孔内无反浆即可拆除孔口闸阀。

8、灌浆结束后,排除孔内积水污物后封孔并抹平。

8.2固结灌浆:

1、固结灌浆的主要目的是对隧洞衬砌以外一定范围内的围岩进行注浆,使注浆范围内的围岩力学指标获得改善从而达到加固围岩的作用,使衬砌与围岩形成较坚强的承载圈。同时也可提高一定的堵水能力。固结灌浆又分为常规固结灌浆与高压固结灌浆。其不同点为:(1)高压固结灌浆是对较深层的围岩进行灌浆加固;(2)对较深层的围岩

舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案(全套)

舟坝水电站大坝工程项目施工组织设计方案

目录 第一章概述 (1) 第二章施工总进度与网络计划 (6) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章砂石骨料生产 (21) 第五章施工期水流控制方法及说明 (27) 第六章土石方开挖工程施工 (39) 第七章锚索和锚杆喷锚工程施工 (56) 第八章砼工程施工 (66) 第九章灌浆工程施工 (102) 第十章浆砌石工程施工 (119) 第十一章原型观测工程施工 (128) 第十二章闸门和启闭机工程 (141) 第十三章投入工程施工主要机械设备 (159) 第十四章质量保证体系文件 (164) 第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施 (167) 第十六章环境保护与文明施工措施 (171)

第一章概述 1.1 工程概况 舟坝水电站位于**市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、**及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至**共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 水文和气象条件 马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。 马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,

某水闸水闸重建工程施工组织设计方案.doc

技术方案目录 附:施工总进度计划 施工总平面布置图

第一章总体概述 第一节工程概况表一、工程建设概况 二、主要工程及施工内容

三、建筑总体平面布局

第二节建筑设计概况 一、水闸结构平面图 二、水闸纵剖面图

第三节工程自然条件及现场施工条件 一、地理位置 本工程位于某围堤西干堤上,座落于某市某镇某水闸内,水闸出水口连接西江,场外交通方便。 二、工程水文所气象条件 气象特征:某市某镇位于我国低纬度地区,处于北回归线以南,属亚热带季风气侯,雨量充沛,气侯温和,四季常青,台风较多。年无霜期平均为359天,相对湿度平均83%,最大86%,最小81%。 由于受海洋性气侯的调节,气温变化缓和,7月份平均气温28.4℃,一月份平均气温13.1℃,年平均气温21.82℃,年最高气温36.2℃(1987年7月10日),年最低气温-1.32℃(1955年)。年平均蒸发量1448mm,最大年蒸发量1606mm(Φ80蒸发器测量值),多年平均日照时间2320小时,最小年日照时间1785小时。 某市某镇是台风、暴潮频繁侵袭的地区之一。依历史资料分析统计,正面袭击的台风8级以上的平均一年一次,12级台风以上(含12级)约10年一次。台风风向影响最大的是:东部以东南风至东风为主,南部以东南风至面风为主。每逢台风侵袭遇上大潮时,形成台风暴潮,最大增水值达2.19m。 台风是影响某围堤西干堤暴雨的热带天气系统,发源于西太平洋菲律宾群岛以东洋面和南海,90%的台风发生在7月~9月,珠江三角洲是台风经常登陆的沿海地区之一。 水文特征:某市某镇面临海洋,受热带季候风的影响,其降雨量多、强度大、年际变化大、年内分配极不均匀。年平均降雨量1737.0mm,最大年降雨量2669mm(1981年),最小降雨量1001mm(1956年),两者相差2.67倍,区域差异也较大,南部大于北部,山区大于平原,其中北部年平均降雨量1600mm,南部

屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------2 二、编制依据---------------------------------------------------------------2 三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2 四、施工准备---------------------------------------------------------------2 五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3 六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7 七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17 八、工期保证措施----------------------------------------------------------19 九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21 十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27 十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47

场平工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 第二章工程概述 第三章施工准备计划 第四章施工方案及主要施工方法 第五章资源配备计划 第六章保证工程质量的技术组织措施 第七章保证工程施工进度的技术组织措施 第八章保证工程施工安全的技术组织措施 第九章计划开工、竣工日期和工程进度计划 第十章文明、环保及其它施工保证措施 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、和竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节编制依据 (一)德江县木材深加工产业园A区项目场平工程施工招标文件; (二)德江县木材深加工产业园A区项目场平工程答疑纪要; (三)《土方与爆破作业工程施工及验收规范》; (四)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2008); (五)《工程测量规范》(GB50026-93); (六)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2008); (七)国家现行的有关法律法规; (八)我单位踏勘现场及调查咨询资料; (九)德江县木材深加工产业园A区项目场平工程地勘资料。 (十)我单位拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。 第二节编制原则 (一)全面满足招标文件、招标设计图纸、施工规范和各项技术要求。 (二)严格按照ISO9001国际标准质量管理体系和项目法施工要求进行施工管理和质量控制。建立健全质量保证体系,强化施工安全技术组织措施,使各项工作落到实处,为本标段有序、高效地进行施工创造良好的条件。 (三)统筹安排,科学合理。根据现场勘察调查资料、业主招标文件资料及本工程的工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施工组织设计满足业主招标文件要求。 (四)采用“四新”先进技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、

水电站施工组织设计策划方案

湖南省中水建设有限公司 贵州剑河城景水电站施工组织设计 1 / 80

2013年 1 施工组织设计 1 工程概况 城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口 3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。 本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路 2 / 80

组成。 拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。 厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。 总计主体工程量见下表1-1。 表1.1-1 主要工程量表 等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近 3 / 80

的水泥厂购买。 拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。 本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。 为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV 送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV作为输电线路。 施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。 4 / 80

水闸工程施工组织设计方案书

水闸工程施工组织设计书 第一章工程概况 一、工程概述 本闸位于XXXXX流域范庄段,工程段沿河流全长为56米,最宽处为25米。 本次截流建闸的原则是:全面规划,远近结合。全面考虑蓄洪、排洪、灌溉、供水等方面的要求,妥善处理好需要和可能、近期与远期、局部与整体的关系。 二、气象条件 本地气候区域属华北暖湿带半湿润季风型大陆气候区。多年平均气温13.2 0C,最高气温41.1 0C,最低气温—20.7 0C。无霜期平均201天,最长223天,最短179天。年内平均降雨量为574毫米,其中3-4月份平均降雨80毫米,为全年降雨量的13.9%,6-9月份降雨量为429毫米,为全年的74.8%,10月份至次年2月份为65毫米,为全年的11.3%。本地区最大冻土深度为0.42米。 第二章施工总平面布置 根据XX县水务局的要求,加快XX闸工程的实施进度,按时完成本水闸工程的施工任务,因此,我公司编制了本水闸工程的施工方案。 一、施工平面总布置 1 生活办公区、现场生活区、生产布置区(包括砼搅拌区、模板加工区、钢筋加工区)等均布置在河域西侧空地,现场再进行分区规划。 2 用电布置: 根据现场机械用电需求,现场布置容量为10KVA的变频机组。 二、场内外交通

1. 场外交通 利用原有华鲁西的公路进行原材料和机械的运输。 2. 场内交通 场内交通指为满足运输砼、模板、钢筋等原材料需要,从砼拌和场地到建筑基坑内的临时路。 场内临时路计划采用砼路面,临时道路宽4.5m,并在临时路上修建厚15cm、宽2m的C15砼路,临时道路坡比不陡于1:8。 第三章施工总计划 一、总体进度计划

小型电站施工组织设计doc 44页.doc

小型电站施工组织设计(doc 44页)

小型电站施工组织设计 某施工单位

目录 第一章编制依据1 第二章工程概况2 C10 4 第三章施工部署5 第四章主要分部分项工程施工方案8 第五章施工进度计划

30 第六章季节施工措施 32 第七章主要机具设备配备计划 33 第八章技术质量保证及创优措施 34 第九章现场安全及文明施工措施 38 第十章环境保护措施 41 第十一章技术节约及降低成本措施 42

第一章编制依据 (一)《延庆110KV变电站施工招投标文件》: (二)某市供电设计院设计的施工图: (三)某市供电设计院提供的施工设计说明书: (四)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、相关建筑结构图集: (五)建设单位提供施工用地、水、电等条件:

第二章工程概况 (一)工程简介 (二)工程特点 工程为改造工程,包含拆除及新建两部分,地下管沟较多,除主厂房外另有电容器棚及各种设备基础,各建筑相距较远,整个现场比较分散。 (三)建筑设计特点 工程包括:主厂房一栋、电容器棚二座、泵房一栋、部分避雷针和基础、部分架构和设备基础、站区道路以及全站的给排水、消防系统等。主厂房建筑面积为804m2,轴线长为43.210米,宽14.60米,设半地下一层,地上二层,最高处为9.000米;电容器棚建筑面积为157.92 m2,分1#、2#两组,两组间隔为3.400米,结构形式为钢结构,屋面为双玻屋顶,屋面采用波纹彩板,整个结构由46根槽钢柱、14榀钢屋架组成支撑系统,围护采用钢板网门组合围成。轴线长19.400米,宽7.400米,单层结构,最高点为4.900米。 建筑设计特点

场地平整及临时围墙施工组织设计

XXXX置业有限公司 XXXXXX号地块工地围挡、场地清理平整工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:XXXXX集团有限公司 编制人:XX 审核人:XXXX 编制时间:XXXX.XX.XX

目录 一、工程概况 二、施工准备 三、场地平整施工方法及措施 四、临时围墙修建 五、施工管理措施 六、文明施工 XXXXXX号地块工地围挡、场地清理平整工程 一、工程概况 本工程为XXXXX号地块工地围挡、场地清理平整工程。该工程包括场地平整、施工围挡等工程。 场地平整主要包括河塘及沟渠抽水清淤回填、耕植土及房基础的挖除外运、绿化树木的迁移及场地土方的推平等,能满足现场施工的要求。施工围挡主要包括施工围挡的位置及结构形式。

本工程建设单位:XXXX置业有限公司 建设单位对工程工期要求,工期较紧。为此在规定的日历天内本公司要采取积极的措施,保质、保量、按期完成本工程。 二、施工准备 1、根据现场施工平面图,测设场地平面和标高控制网,确定施工范围。 2、认真熟悉现场的地理位置、工地条件、认真布置贮存物料和施工用的工作面,修建临时设施,平整场地,使之满足现场施工的要求。 3、架设动力和照明线路,接通施工用水管路,确定材料、设备运输线路,组织工程机械设备和材料进场。 4、依据甲方提供的地下构筑物、线路、管道布置图,明确标记在场地平整施工图纸上,确切其位置、标高、范围,避免破坏地下构筑物等。 5、施工过程中发现影响施工的其他地下障碍物时,应以书面形式报告业主,共同协商处置方案。 三、场地平整施工方法及措施 1、采用挖掘机与推土机配合,清除场地内油菜、杂草及挖除树根,表层土清除30cm集中堆放,场地内房屋基础需挖除,和清表土方集中外运。施工范围的绿化树木必须迁移,拆除沿线未经确定或不允许保留的障碍物,必要时与当地部门联系共同商定,减少不必要的麻

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

某某水闸工程施工组织设计方案说明书

某某水闸施工组织设计说明书 1概述 xx闸按50年一遇防潮标准设计,水闸建筑物级别为3级,闸中心线布置在顺堤1+997,基础为软基,设计流量541m3/s,闸规模为7孔×5m,总净宽35m,底槛高程-2.0m。外海设计高潮位(P=2%)为5.24m,多年平均高潮位为2.61m,多年平均潮位为0.3m。xx正常水位1.0m,该闸闸上设计洪水位为3.64m(5%)。xx闸承担新虹卫闸和三眼闸上游流域及本围区的洪水排泄入海职能。 xx闸闸室为钢筋混凝土平底板胸墙式结构,16.5*46.84m,闸孔净宽5m共7孔,每孔设一道钢结构工作闸门,采用QP-2*25T螺杆启闭机启闭。闸室和翼墙地基采用φ80cm钻孔灌注桩,桩长35-45m,消力池、护坦基础、闸堤衔接段采用水泥搅拌桩处理(桩长13m,直径φ70cm)。 2施工部署 根据工程目前的实际状况,由于各种因素影响,xx围堰及水闸实际进度已大大落后总进度计划,当务之急是加高加固围堰,使围堰具备挡水功能,尽快进行排水及冲淤作业,从而为xx闸基础施工创造条件。 水电临时设施:电采用自发电,由320KW、160KW柴油发电机

各1台供给。水取自虹卫水闸河,接水管从虹卫水闸引至基坑施工现场。 混凝土采用商品砼与自拌砼相结合的方法,闸室底板、闸墩、消力池、铺盖、翼墙采用商品砼;灌注桩、垫层、灌砌石海漫、格梗、胸墙、检修及启闭平台等采用自拌砼。 xx闸两侧围堰用石碴填筑施工临时场地,高程约2.5米,砼拌合系统、钢筋加工等均设于此处。围堰北侧海堤抛石至4.0m高程,临时房建、发电机房、仓库等设于此处。 施工进度节点控制如下: 1、xx年12月20日:围堰填筑至3.8m高程,封堵挡水; 2、xx年12月25日:xx闸地基处理(桩基)开工; 3、xx年3月15日:地基处理(桩基)完工; 4、xx年7月15日:闸室结构施工至检修平台(4.8m高程), 两侧挡墙施工至设计高程; 5、xx年12月31日:xx闸完工。 3施工顺序 xx闸施工按照“先围堰填筑,后主体工程”的顺序,主体工程施工以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。 主要项目施工顺序见下图。

xxxx电站施工组织设计

Xxxx有限公司垃圾转化电站一期安装工程 织设计 编制人: 审核人: 批准人:

Xxxxx 有限公司垃圾转化电站一期安装工程 锅炉本体单位工程施工组织设计 工程概况及施工特点 本工程包括两台 75T/h 循环流化床垃圾、 煤焚烧锅炉。 采用水冷 壁组成水冷风室和炉膛, 对流管束布置在水平烟道内, 低温过热器、 省煤器、空 气预热器全部布置在尾部; 而高温过热器布置在由两侧墙和后墙水冷壁组成的外 置换热器内。本工程主要包括两台锅炉本体安装和锅炉本体部分试验及试运转 水、风压试验、烘炉煮炉、化学清洗、蒸汽严密性试验) 施工特点:本工程安装位置较高,高空作业量大;交叉作业多,工期要求 严,焊接技术质量要求高。 、编制依据 DL/T 5047 -95 《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇) DL/T 5007 -92 《电力建设施工及验收技术规范》 (火力发电厂焊接篇) DL/T 5031 -94 《电力建设施工及验收技术规范》 (管道篇) 工程名称: xxxx 电厂 75T/h 锅炉本体安装工程 建设地点: xxxx 电厂工业园区 建设单位: xxxxx 有限公司 施工单位: xxxxx 工程公司 监理单位: xxxxxx 建设监理公司 工程规模:

电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 三、项目管理机构 1 、项目经理部建立 按照 GB/750326-2001 即《建设工程项目管理规范》 对本项目施工进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理,全面履行与业 主签订的工程承包合同, 并且公司将发挥在管理经验、 资金等方面的优势, 由公 司管理层对项目运作过程进行全面宏观监督和支持。 对作为该项目经理部第一责 任人的项目经理,公司选聘具有同类工程施工丰富管理经验和优良管理业绩的国 家一级建设工程施工项目经理担任, 并将以项目“经理目标责任书” 的形式对其 的责任、权力、利益进行明确。 公司对本项目的管理严格执行 “项目经理责任制” 和“项目成本核算制” 。 本工程作为我公司重点工程来运作,在充分尊重项目经理意见的前提下, 精选公司内部各专业、 各岗位业绩优良的工程技术、 管理人员组成项目经理部管 理层,劳务层由具有同类工程丰富施工经验的队伍组成。 2 、项目经理部体系 项目经理部由项目经理、项目总工程师组成项目的决策层 , 下设施工质安 DL/T 5069 -96 电力建设施工及验收技术规范》 射线检验篇) DL/T 5048 -95 电力建设施工及验收技术规范》 超声波检验篇) 要求成立项目经理部,

场地平整土方工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 第二章工程整体施工部署 第三章施工总平面布置 第四章主要分部分项工程施工工艺 第五章整体及各阶段施工进度计划 第六章质量保证措施 第七章雨季施工措施 第八章安全施工保证措施 第九章文明施工措施 第十章与业主、监理的配合、协调、管理、服务方案附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开竣工日期和施工进度计划图 附表五现场平面布置图 附表六临时用地表

第一章、工程概况 本工程为光谷产业园二期工程场地平整土方工程。位于黄冈市黄州区,东与新桥街相邻,是新桥村名住宅区,位于城区主干道中环路北侧,交通便利。工期要求90日历天,总计填方639200立方米,故本工程工程量任务大,工期紧。 第二章、工程整体施工部署 1、施工总体设想: 根据本工程原始地形地貌特点和平整设计施工要求,拟订以下总体施工部署大纲: (1)本工程列为公司重点施工项目、抽调公司各部门专业人员组建该工程专职指挥部,详细制定各项施工计划和管理制度。 (2)项目施工方案采取划分作业区域同时并行施工,每区域内分段、分层、分面流水作业。详细制定各项施工操作方案,分阶段制定各项工期计划。固定计划施工大队,细分作业班组,保证充足劳动力,按质、按量、按期完成。 (3)土方调配原则:设计区块内就地取材,各区块之间短距离运输。适宜范围内采取较先进的施工机械,精确计算挖填各部位工程量,做到各作业区域力求挖填平衡,避免远距离运填及二次搬运。集中外运土方路线,减少运土道路的修建,达到提高施工效率、降低

施工成本的目标。 2、施工部署: 按照挖、运、填相结合的施工流水节拍、土方调配的原则。工程总体共划分为四大施工区域、确定四个施工大队。按照作业区域内任务量大小,确定各大队设备及人力资源配备。 3、组建劳动组织管理机构 (1)组织机构 为了全面完成本工程的各项施工生产任务,我们将按照“项目法”组织施工,实行项目承包制,建立以项目经理为首的管理层,开展目标方针管理,成立项目经理部,由项目经理代表企业法人,对工程质量、进度、安全、文明施工,科学管理,经济效益等全面负责,项目经理下设7个职能部门,由各类专业技术人员组成施工管理层。 (2)劳动组织 承包项目部对劳务层实行包工制,并签定劳务合同,明确各自的“责、权、利”,确保劳务合同的履行,所有参加施工人员,根据工期要求和作业面任务量大小,分别编制作业班组,按组建的各组织班组施工。 第三章、施工总平面布置 1、施工道路布置 施工进厂道路利用原有进厂道路;施工道路按各阶段施工段划分及施工流水线分别绘制,根据施工进度需要及时调整。

水电站 施工组织设计

水电站施工组织设计 第一章综合说明 一、项目概况 甘肃省宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县境内,为岷江中游河段上开发的低坝径流式电站,坝址位于何家堡乡高桥村,距宕昌县县城15Km,引水线路沿岷江右岸布置,引水至下游9.5Km的何家堡村建厂发电。何家堡水电厂始建于1975年,1977年建成投产,装机容量为3×1000Kw,由宕昌县水电局管理。1990年何家堡水电站划归宕昌县电力局管理,2005年电厂改制为股份制企业,企业名称岷江电力有限公司,其中宕昌县水利部门持股30%,原电厂职工持股40%,私人持股30%。电站运行后较大地提高了宕昌县地方电力系统供电保证出力,为宕昌县地方骨干电源电站。 何家堡水电厂为低坝径流引水式水电站工程,工程由进水枢纽、引水系统和厂区三大部分组成。进水枢纽由溢流坝、泄洪冲沙闸和进水闸组成;引水系统由引水明渠、渡槽、涵洞等组成;厂区部分由前池、压力管道、泄水道、主副厂房、尾水渠、升压站等组成。 何家堡水电厂增效扩容改造目标是:电站在保证岷江生态流量情况下,充分利用水资源,通过对现有水工建筑物进行维修加固加高,对机电设备进行更新改造,对部分金属结构进行改造,达到增效扩容的目标。 宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县城西北何家堡乡高桥村—何家堡村的岷江干流上,行政隶属宕昌县何家堡乡管辖。岷江经此由西北向东南方向流过。212国道在工程区沿岷江右岸贯穿而行,交通便利。地理坐标枢纽为东经104°19′01.19″、北纬34°02′23.32″,厂区为东经104°16′25.13″、北纬34°05′05.41″。 宕昌县岷江何家堡水电厂为一引水式电站,由枢纽、引水系统和发电厂房等三部分组成。枢纽位于何家堡乡高桥村,引水系统布置于右岸,发电厂房位于何家堡村,主要由压力管道、厂房、尾水渠等组成。 本电站装机容量预计3750Kw,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属V等小(2)型工程,主要建筑物为5级建筑,次要建筑物为5级建筑。 何家堡水电厂工程位于甘肃省宕昌县何家堡乡境内,坝址距宕昌县县城约15Km。电站枢纽右岸沿河有国道甘川公路,对外交通十分方便。 何家堡水电厂以发电为主,正常蓄水位1901.50m,装机容量3750Kw。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属小(2)型,V等工程,其主要水

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

场地平整工程工程施工组织设计方案

湖韵雅居项目 场 地 平 整 施 工 方 案 编制人: 审核人:

审批人: 江西省建工集团有限责任公司2017年月日

目录 一、工程概述 (4) 1.1项目概况 (4) 1.2施工场地周围环境 (4) 1.3工程地质 (5) 1.4工程范围及规模 (5) 1.5工程的主要特点 (5) 二、施工准备及总体部署 (6) 2.1施工准备工作 (6) 2.2施工总体部署 (7) 2.3施工资源供应计划 (9) 三、主要施工方法 (10) 3.1施工测量 (10) 3.2主要项目施工方法 (12) 四、质量保证措施 (17) 4.1质量控制原则 (17) 4.2施工管理措施 (18) 4.3分项工程质量控制保证措施 (18) 五、雨季、夜间施工措施 (17) 5.1雨季施工措施 (20) 5.2夜间施工措施 (21)

六、安全施工措施 (19) 6.1安全保证措施 (22) 6.2土石方工程施工安全保证措施 (25) 6.3其他安全保证措施 (25) 七、文明施工、环境保护措施 (23) 7.1环境保护措施 (26) 7.2文明施工保证措施 (28) 一、工程概述 1.1项目概况 工程场地位于南京市溧水区永阳镇青年东路与钟灵北路交汇处。 总用地面积约4.3万平方米,总建筑面积约14.25万平方米。 1.2施工场地周围环境 本工程场地周围是二条已经完成的道路和二条规划未建的道路, 分别位于北边、西边、东边,南边,南边有一在建工程,东边有一规 划建筑工地,弃土点比较远。

1.3工程地质 施工场地整平区域内有大量杂树杂草,水塘三口,排水渠道一道且贯穿场地。场地内有废弃建筑垃圾。 1.4工程范围及规模 施工场地平整面积大约100亩,工期约60天。 1.5工程的主要特点 (1)本工程工期紧,工程量大; (2)场地里有大量杂树,清表工程量巨大; (3)场地内有水塘四口和排水渠一道,排水清淤工程量很大;(4))场地高差比较大,最大挖方处大约有10米; (5)弃土地点比较远,机械运土工程量大。

水电站厂房机电安装施工组织设计

保康寺坪水电站厂房机电安装 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 葛洲坝集团第七工程有限公司 寺坪水电站施工项目部 二零零六年二月十五日

第一章工程概述 1.1 工程简述 寺坪水电站位于湖北省保康县寺坪镇肖家湾(粉清河段),为引水或电站,厂房内安装2台混流或水轮发电机组。单机容量30MW,电站总装机容量为60MW。电站设计利用小时3987H(远期),年发电量为1.792亿KWh(远期) 发电机额定电压10.5KW,出线电压等级为110KV,出线一回,接入保康县黄土坪变电所,线路长35KM,电站采用2机1变扩大单元接线。 1.2电站厂房布置主要数据 厂房为地面长41.5米主厂房净宽15.3米 安装间长16.1米 厂房桥机顶高程257.5米水轮机层地面高程235.55米 水轮机导叶中心高程233.0米蝶阀室高程229.55米 尾水管底板高程225.86米 1.3施工组织设计编写的依据和原则 1.3.1施工组织设计编写的依据 (1)寺坪水电站机电设备安装的招标文件 (2)有关设计图纸及厂家资料文字说明 (3)与本工程有关的规程,规范及技术标准 (4)我公司近年来在省内外各型水电站施工安装的经验和我公司的实际情况 1.32施工组织设计编写的原则 (1)保证机组安装质量的原则 (2)保证文明施工安全生产的原则 (3)保证本工程安装工期的原则 (4)保证节约原材料的原则 (5)符合国家环保的原则 1.4 主要工程范围和工程内容 1.41 主要工程范围 (1)所有安装设备的仓库或堆放场的卸货,验收,保管,维护现场二次运输。吊装,安装,调整,试验及系统调试。

(2)提交有关安装记录,试验报告,竣工验收文件,图纸和影像资料等。完成与土建项目承包人之间的协调,接受业主和监理单位的监督。 (3)完成有关埋件制作,构件支架的制作,所有埋件的预埋工作,完成部分零部件,材料的采购工作 (4)参加业主,监理部门组织的星期例会。 (5)参加业主组织的现场验收及试运行工作 1.42 主要工作内容 (1)水轮发电机组及其附属设备 (2)水力机械附属设备 (3)主厂房桥机 (4)发电机电压配电装置设备 (5)110KV变压器 (6)110KV升压站设备 (7)全厂厂用电及坝区供电系统设备全套 (8)全厂各类电缆敷设及电缆桥架全套 (9)厂房及坝区防雷,接地系统全套 (10)全厂计算机控制系统设备及工业电视系统设备 (11)全厂控制,保护,测量系统设备 (12)全厂照明电气埋管,埋件等预埋全套 (13)通信系统设备 (14)其他相关工作 第二章工程施工进程 2.1 工期进程方框图(二号机组适用,一号机完成顺延90天,从4月15号起计时)

水电站工程施工组织设计

第一章工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1. 3 天然建筑材料 (15) 1. 4 弃渣场 (16) 1.5对外交通条件 (16) 1.6 本合同工作范围 (17) 第二章施工组织设计编制概述 (18) 2.1 建设情况18 2.2 施工组织编制原则及编制依据18 2.3 工程总目标19 2.4 工程项目施工关键技术实施20 2.5前期组织20 2.6 施工总体部署21 2.7施工组织与管理22 第三章施工总平面布置 (24) 3.1 生产、生活用房布置24 3.2 交通布置25 3.3 风、水、电布置26 3.4 通讯系统27 3.5 施工辅助设施的布置27 附:《施工总平面布置图》30 第四章施工导流 (31) 4.1 施工导流简介31 4.3 围堰设计、施工32 4.4 施工渡汛32

第五章施工进度计划及工期保证措 施 (34) 5.1 进度计划安排原则34 5.2 施工总进度计划34 具体见:《施工总进度计划》36 5.3 工期保证措施36 5.4 缩短工期的主要措施38 5.5 进度计划承诺39第六章主体工程施工方案及关键性 技术措施 (40) 6.1 施工测量40 6.2 土石方明挖工程41 6.3 隧洞开挖工程42 6.4 砼工程49 6.4.5隧洞混凝土衬砌4 6.5 钻孔和灌浆工程8 6.6 基础防渗墙工程21 6.7 土石方填筑工程33 6.8 砌体施工36 6.9 屋面和地面建筑工程38 6.10 闸门及启闭机制造和安装工程42 6.11 压力钢管制造和安装工程44 6.11.1压力钢管制造44 6.11.8工艺流程和焊接工艺 (51) 6.11.9单个构件 (52) 6.11.10铸钢件 (52) 6.11.11锻件 (52) 6.11.12压力钢管防腐 (53) 6.11.14安装材料 (54) 6.11.15安装前设备检查 (54) 6.11.16安装前土建工作面清理 (55)

闸桥施工组织设计

5.10施工组织设计 施工技术文件及其他投标资料表 投标人:(盖公章) 法定代表人(或委托代理人):(签名) 2009年6月12日

第一章工程概况及主要工程量 1.1编制依据 1.1.1XX市2008年水利闸桥工程《招标文件》及补充通知; 1.1.2现场踏勘、施工调查所获得的资料; 1.1.3招标文件技术要求、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法; 1.1.4我单位现有可投入本工程的施工技术力量和施工机械; 1.1.5我单位拥有的科技成果、技术水平及多年的施工经验。 1.2编制原则 1.2.1按合同工期要求,抓住关键,全面合理的安排施工人员、机械设备及施工作业计划,搞好施工衔接达到均衡生产; 1.2.2充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合; 1.2.3强化质量管理,树立视优良工程为合格的标准,创一流施工水平,力创精品工程; 1.2.4实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处臵,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标; 1.2.5文明施工,保护环境; 1.2.6遵守招标合同文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 1.3工程概况 XX市水利闸桥工程始建于一九六五年根治海河期间,这些桥梁在当地经济社会发展中有着十分重要的地位和作用。近二十年来,随着农业经济迅速发展,农村的交通运输量、行车密度和车辆载重大幅度增长,使闸桥处于长期超标运用状态,加速了闸桥的损坏。加之年久失修、老化,维修保养不够。相当多的闸桥发生了不同程度的破损,给当地人民群众的生产、生活带来极大的不便。 第二章施工总布臵及设施设施 2.1 布臵原则及依据

变电站施工组织设计

))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计

福建省**********工程建设有限公司2007年10月5日 ))))))). ))))))) 批准人: 审核: 编制:

))))))). ))))))) *****110kV*****变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况及特点 1.1工程概况 *****110kV*****变电所工程建设单位为福建省*****电业局。 *****110kV*****变电所工程由福建*****电力设计院设计。 *****110kV*****变电所工程由*****亿盛电力工程监理有限公司监理。 1.2工程规模及施工范围 1.2.1 主变压器部分:安装主变压器2台,容量40000kVA,及中性点隔离开关、电流互感器、避雷器安装; 1.2.2 110kV配电装置: 110kV GIS(SF)组合电器7组;6 1.2.3 电容器:框架式电容器组4组 1.2.4 10kV开关柜,交、直流屏:10kV主变进线柜2台,#2主变进线隔离柜1台、#2主变Ⅳ段进线柜1台,10kV馈线柜20台、10kV电压互感器柜3台,10kV 电容器柜4台,10kV 母联柜1台、10kV I、 II段母联刀闸柜1台,10kV 接地变柜2台, 10kV 所用变柜2台,Ⅲ、Ⅳ段母联刀闸柜1台,10kV封闭母线桥2套,10kV穿墙封闭母线桥2套,10kV穿墙套管6只

1.2.5 综合自动化系统:变压器保护测控屏1台,备投及充电保护测控屏1台,10kV馈线保护测控装置12台,10kV电容器保护测控装置。 二次部分为以上电气设备相应的控制、保护系统。 本工程的施工范围包括:上述设备的安装、调试、验收、移交、启动试运行等。 1.3工程特点 1.3.1工期特点 ))))))). ))))))) 本工程是新建工程。为按期完工,需要周密的安排施工计划、制订合理的施工方案。为确保工期,除合理安排工序外,必须保证安装的设备、材料在安排施工进度计划前到位。 1.3.2工程特点 本工程是新建工程,110kV配电装置为户内室GIS组合电器设备,施工空间较小在施工中应严格遵守《电力建设安全工作规程》(变电所部分)等有关规定,将安全施工作为头等大事来抓,安全第一,质量第一。 在抓好安全施工的同时,严格按公司质量体系文件做好施工过程的质量控制。保证工程的安全、质量、工期、成本得到有效控制。 本工程按原电力部电建[1997]152号文输变电工程“达标投产”的要求进行施工。 2.施工现场组织机构 2.1组织机构关系图

土石方场平工程施工组织设计

目录 3、编制原则 二、工程概况 1、工程范围 2、工期要求 3、质量要求 4、场区地形、地貌、地质象特征 四、施工准备 4、劳动力计划 本工程劳动力将按工程进度及工程需要分期分批调入,各工种人力计划详见表;劳动力计划表。 5、施工机具计划 五、施工布署 1、施工组织机构 2、施工平面布置 六、工程施工程序和主要施工方法 七、工程施工计划及其说明 八、施工质量目标及保证措施

3.1、农忙季节施工措施 3.2、雨季施工措施 附表: 表1劳动力计划表 表2计划开、竣工日期和施工进度计划横道图表3临时用地表 表4 施工总平面图 表5资金需求计划表 表6主要材料进场计划 一、编制依据

1、编制依据 1、《宜宾红星电子有限公司整体搬迁、技改项目土石方工程段招标文件》及设计图、相关的标准图、参考图; 2、长虹红星工业园建设项目岩土工程详细勘察报告; 3、业主在招标文件明示的规范、标准及其他有关规范、标准; 4、当地的水文地质、地形地貌、气象条件及交通运输条件。 5、现场实地踏勘所获取的相关资料和信息; 6、我单位拟投入本工程的施工人员及机械设备; 7、我公司现有的技术装备及相关同类工程的施工经验和研究成果。 2、编制目的 施工组织设计作为组织施工的基本文件,是根据招标文件的要求、工程的性质、现场具体施工条件、施工技术装备和施工力量等级技术经济因素编制的。通过施工组织设计将确定合理的施工方案,对整个工程的施工过程做出全面的科学的规划和部署,并制定出工程所需的投资、材料、设备、劳动力等的供应计划,从而使施工有条不紊地顺利进行,满足业主要求。 3、编制原则 3.1、严格遵守国家和当地政府的有关法令、法规及有关规定。 3.2、严格执行中华人民共和国国家标准和设计、施工规范、《安全