文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电源模块测试用例

电源模块测试用例

电源模块测试用例
电源模块测试用例

电源模块测试用例(仅供内部使用)

修订记录

一、概述

电源是设备工作的基本条件,良好的电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范、可靠性(如老化寿命测试),才能保证我们的设备正常运行。针对EPON系统工作电源,特做以下项目测试,以保障电源符合工作需求,芯片测试需按照使用的场所搭建环境,建议使用光板PCB板。

二、测试项目

.1 外观目测

测试项目:外观测试

测试目的:检测电源的外观尺寸、包装、铭牌是否符合要求

测试仪表:无

测试步骤:

1.表面有无划伤、脏污、毛刺和变形现象,线缆是否破损;

2.铭牌标识是否清楚,包括输入/出电压电流及类型,厂家/型号/认证/生产/日期;

3.检查是否附有产品合格证,各项技术指标说明书;

4.外观尺寸是否相符;

5.验收标准:外观完整,铭牌清晰,附件齐全

.2 相对稳压系数

测试项目:相对稳压系数

测试目的:检验相对稳压系数的规范性

测试仪表:电压表

测试步骤:

1.将被测电源接入标准电源上;

2.被测电源输出端接标准负载;

3.调整标准电源电压,记录变化量;

4.同时记录输出的电压变化量;

5.计算:k=△Uo/△Ui;k值越小越好,具体要求参照相关资料

.3 输出功率及效率测试

测试项目:输出功率及效率测试

测试目的:检验输出功率及效率是否符合设备要求

测试仪表:电压表,电流表

测试步骤:

1.将被测电源接入标准交流电源上;

2.被测电源输出端接负载,并将电流表串入电路;

3.读出电流表数值I,并测出负载两端的电压U;

4.计算W=U*I;

5.被测电源输入端将电流表串入,并测出电压U2;

6.读出电流表数值I2,并计算W2=U2*I2;

7.n=W/W2*100%;

验收标准:输出功率应满足要求,n要求大于75%

.4 输出电压调整率

测试项目:输出电压调整率

测试目的:检测电源输入电压在其允许范围内变化时输出电压的变化量测试仪表:万用表

测试步骤:

1.待测电源以正常输入电压及负载状况下热机稳定;

2.分别于低输入电压(Min),测量并记录其输出电压值;

3.正常输入电压(Normal),测量并记录其输出电压值;

4.输入高电压(Max)下测量并记录其输出电压值;

5.计算V0(max)-V0(min) / V0(normal)

验收标准:结果应小于±1%

.5 负载调整率

测试项目:负载调整率

测试目的:检测负载变化时,输出电压的变化

测试仪表:万用表

测试步骤:

1.待测电源以正常输入电压及负载状况下热机稳定;

2.直接空载测量并记录其输出电压值V0(min);

3.接正常负载(Normal),测量并记录其输出电压值;

4.输入重载(Max)下,测量并记录其输出电压值;

5.计算V0(max)-V0(min) / V0(normal);

验收标准:结果应小于±1%

.6 动态负载或暂态负载

测试项目:动态负载或暂态负载

测试目的:检测负载变化时,输出电压的变化

测试仪表:万用表滑动电阻

测试步骤:

1.待测电源以正常输入电压及负载状况下热机稳定,并用万用表测两端电压;

2.将滑动电阻设为空载(即电阻最大);

3.快速从高到低(重载),再从低到高调节电阻大小,观察万用表的情况;

验收标准:电源电压变化在正常工作范围内。

.7 纹波噪声测试

测试项目:纹波噪声测试

测试目的:检测模块纹波噪声是否合格

测试仪表:示波器

测试步骤:

1.待测电源以正常输入电压状况下热机稳定;

2.将示波器跨接入电源输出端,并设置好合适的时间单位;

3.观察示波器输出波形以及其峰-峰值;

验收标准:结果应不超过标准输出电压的1%

.8 连续开关冲击测试

测试项目:连续开关冲击测试

测试目的:检测电源对开关冲击电流的性能

测试仪表:示波器

测试步骤:

1.待测电源模块上电空载输出,用示波器对输出电压值进行测量;

2.连续开关机5次以上;

验收标准:谐波电压不应该超出标准输出电压的2%,电源应该能正常工作;

.9 输出端短路保护测试

测试项目:输出端短路保护测试

测试目的:检测输出端短路保护功能是否合格

测试仪表:万用表

测试步骤:

1.用导线将负载短接数秒钟;

验收标准:电源应该保护输出为0,恢复后电源无异样,且应该能正常工作。

.10 交流输入欠压、过压保护测试

测试项目:欠压保护测试

测试目的:当输入电压低于或高于标准电压,电源是否能正常保护

测试仪表:交流可调电压源、万用表

测试步骤:

1.缓缓调节输入电压大小到100V以下,用万用表测量电源输出电压;

2.缓缓调节输入电压大小到240V以上,用万用表测量电源输出电压;

验收标准:电压表读数为0,恢复后电源应该能正常工作

.11 温度稳定性测试

测试项目:温度稳定性测试

测试目的:检测电源在其工作温度的两个最极值温下工作情况

测试仪表:万用表

测试步骤:

1.将待测电源上电置于最低工作温度,输出端接万用表

2.将待测电源上电置于最高工作温度,输出端接万用表

验收标准:万用表读数应该稳定

.12 启动时间

测试项目:启动时间

测试目的:检测电源上电到稳定输出的时间

测试仪表:示波器

测试步骤:

1.将被测电源接入标准交流输入电压,并将示波器跨接被测电源输出两端。

2.设置好示波器触发电压后,断开交流电源

3.再接通交流电源,读示波器上升时间

验收标准:一般值为17ms或20ms以上

电源测试大全(二):可靠性测试

电源测试大全(二):可靠性测试- 全文 来源:互联网作者:秩名2014年03月04日 14:06 1 分享 [导读]以下将详解电源测试中的可靠性测试。 关键词:电源测试 1 反复短路测试 测试说明 在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。 测试方法: A、空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。这以后,短路放开,判断模块是否能够正常工作。 B、满载到短路:在输入电压全范围内,将模块从满载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块从满载到短路然后保持短路状态2小时。然后短路放开,判断模块是否能够正常工作。 C、短路开机:将模块的输出先短路,再上市电,再模块的输入电压范围内上电,模块应能实现正常的限流或回缩,短路故障排除后,模块应能恢复正常工作,重复上述试验10次后,让短路放开,判断模块是否能够正常工作。 判定标准: 上述试验后,电源模块开机能正常工作;开机壳检查,电路板及其他部分无异常现象(如输入继电器在短路的过程中触电是否粘住了等),合格;否则不合格。 2反复开关机测试 测试说明: 电源模块输出带最大负载情况下,输入电压分别为220V,(输入过压点-5V)和(输入欠压点+5V)条件下,输入反复开关,测试电源模块反复开关机的性能。 测试方法:

A、输入电压为220V,电源模块快带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用AC SOURCE进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作; B、输入电压为过压点-5V,电源模块带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用AC SOURCE进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作; C、输入电压为欠压点-5V,电源模块带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用AC SOURCE进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作。 判断标准: 以上试验中,电源模块工作正常,试验后电源模块能正常工作,性能无明显变化,合格;否则不合格。 3 输入低压点循环测试 测试说明: 一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差,往往发生以下情况:输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断,带载时欠压,断后,由于电源内阻原因,负载卸掉后电压将上升,可能造成一次电源模块处于在低压时反复开发的状态。 测试方法: 电源模块带满载运行,输入电压从(输入欠压点-3V)到(输入欠压点+3V)缓慢变化,时间设置为5~8分钟,反复循环运行,电源模块应能正常稳定工作,连续运行最少0.5小时,电源模块性能无明显变化。 判定标准: 一次电源模块正常连续运行,最少0.5小时后性能无明显变化,合格;否则不合格。 4 输入瞬态高压测试 测试说明: PFC电路采用平均值电路进行过欠压保护,因此在输入瞬态高压时,PFC电路可能会很快实现保护,从而造成损坏,测试一次电源模块在瞬态情况下的稳定运行能力以评估可靠性。 测试方法: A、额定电压输入,用双踪示波器测试输入电压波形合过压保护信号,输入电压从限功率点加5V跳变为300V,从示波器上读出过压保护前300V的周期数n,作为以下试验的依据。

电源测试和老化规范

目录 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3 产线测试规范 (4) 3.1 测试设备 (4) 3.2 测试项目 (4) 3.3 测试方法 (5) 3.4测试合格标准 (6) 3.5高温测试适用范围 (6) 4研发测试规范 (7) 4.1 测试设备 (7) 4.2 测试项目 (7) 4.3 测试方法 (9) 4.4测试合格标准 (9) 4.5安全和电磁兼容 (10) 5 电源老化规范 (11) 5.1 测试设备 (11) 5.2常温老化 (11) 5.3高温老化 (12) 5.4高温老化适用范围 (13)

5.5老化合格标准 (13) 6电气检测常规注意事项 (13) 7电气检测流程示意图及说明 (14)

LED电源测试和老化规范 1.目的 为LED灯具及相关产品配套的开关电源,驱动部分在产品开发与生产过程中,为产品质量得到保障而制定此文件 2.适用范围 本文件适用于LED灯具及灯具相关产品配套的开关电源驱动部分,包括内置电源和外置电源以及相对可独立的成品电源板子或模块.本电源驱动仅作为一般民用或一般商用,并特指AC-DC类型。DC-DC和其他特殊用途如军用、航天等除外。 3. 产线测试规范 3.1测试设备 交流隔离电源(AC power) 、功率计、数字万用表、夹具、负载。其中负载可以是实际负载也可以是相同能力的假负载,假负载必需包含可见的LED部分(为防止灯光频闪)。 3. 2 测试项目 3. 2. 1输入数据 单电压电源输入的在AC 220V 或110V 时,检测带载和空载的输入PFC、有功功率。全电压的需同时测AC 220V 和110V输入时的PFC、有功功率。 3. 2. 2输出数据

怎样通过测试来判断电源模块可靠与否

怎样通过测试来判断电源模块可靠与否电源作为电路系统的“心脏”,其重要性是显而易见的。在选择电源模块时,除了要考虑输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波&噪声等性能特性外,还需针对其高低温性能和降额设计进行可靠性测试。 电源可以说是电路系统的“心脏”,为各级电路提供“血液”,其重要性是显而易见的。那么如何有效的选择一款高性能高可靠性的电源模块呢?我们首先会关注电源模块的输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波&噪声等输入输出特性,判断是否满足自己的使用要求,甚至参照数据手册一一对照测试各项指标,判断是否和宣称的一致。但对于电源模块的可靠性来说,做完这些还是远远不够的,还有两个方面是需要深挖测试的,那就是高低温性能和降额设计。 1、高低温性能 一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求各异: 高低温测试是用来确定产品在低温、高温两个极端气候环境条件下的适应性和一致性,检查设计余量是否足够。因为元器件的特性在低温、高温的条件下会发生一定的变化,性能参数具有温度漂移特性。所以往往很多电源模块在常温测试通过,一旦拿到高低温环境测试就发现工作不正常或者性能参数明显下降。同时通过长时间高温老化可以使元器件的缺陷、焊接和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露出来。 电源模块常见的低温和高温不良的现象有: (1)工作振荡,输出电压纹波和噪声变大,频率发生改变,严重的甚至输出电压跳变,模块啸叫。 (2)启动不良,如启动时输出电压升上波形有明显掉沟,输出电压不稳定,甚至模块完全启动失效。 (3)带容性负载能力减弱,无法带最大容性负载启动。 (4)启动时输出电压过冲幅度变大,超出规定范围。 (5)重载或满载工作时输出电压明显降低。

电源模块测试用例

电源模块测试用例(仅供内部使用)

修订记录

一、概述 电源是设备工作的基本条件,良好的电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范、可靠性(如老化寿命测试),才能保证我们的设备正常运行。针对EPON系统工作电源,特做以下项目测试,以保障电源符合工作需求,芯片测试需按照使用的场所搭建环境,建议使用光板PCB板。 二、测试项目 .1 外观目测 测试项目:外观测试 测试目的:检测电源的外观尺寸、包装、铭牌是否符合要求 测试仪表:无 测试步骤: 1.表面有无划伤、脏污、毛刺和变形现象,线缆是否破损; 2.铭牌标识是否清楚,包括输入/出电压电流及类型,厂家/型号/认证/生产/日期; 3.检查是否附有产品合格证,各项技术指标说明书; 4.外观尺寸是否相符; 5.验收标准:外观完整,铭牌清晰,附件齐全 .2 相对稳压系数 测试项目:相对稳压系数 测试目的:检验相对稳压系数的规范性 测试仪表:电压表 测试步骤: 1.将被测电源接入标准电源上; 2.被测电源输出端接标准负载; 3.调整标准电源电压,记录变化量; 4.同时记录输出的电压变化量; 5.计算:k=△Uo/△Ui;k值越小越好,具体要求参照相关资料 .3 输出功率及效率测试 测试项目:输出功率及效率测试

测试目的:检验输出功率及效率是否符合设备要求 测试仪表:电压表,电流表 测试步骤: 1.将被测电源接入标准交流电源上; 2.被测电源输出端接负载,并将电流表串入电路; 3.读出电流表数值I,并测出负载两端的电压U; 4.计算W=U*I; 5.被测电源输入端将电流表串入,并测出电压U2; 6.读出电流表数值I2,并计算W2=U2*I2; 7.n=W/W2*100%; 验收标准:输出功率应满足要求,n要求大于75% .4 输出电压调整率 测试项目:输出电压调整率 测试目的:检测电源输入电压在其允许范围内变化时输出电压的变化量测试仪表:万用表 测试步骤: 1.待测电源以正常输入电压及负载状况下热机稳定; 2.分别于低输入电压(Min),测量并记录其输出电压值; 3.正常输入电压(Normal),测量并记录其输出电压值; 4.输入高电压(Max)下测量并记录其输出电压值; 5.计算V0(max)-V0(min) / V0(normal) 验收标准:结果应小于±1% .5 负载调整率 测试项目:负载调整率 测试目的:检测负载变化时,输出电压的变化 测试仪表:万用表 测试步骤: 1.待测电源以正常输入电压及负载状况下热机稳定; 2.直接空载测量并记录其输出电压值V0(min); 3.接正常负载(Normal),测量并记录其输出电压值; 4.输入重载(Max)下,测量并记录其输出电压值;

DC-DC模块测试方法详解

混合集成电路DC/DC变换器测试方法 1范围 1.1主题内容 本规程规定了混合集成电路DC/DC(直流/直流)变换器的主要性能参数的测试方法。1.2适用范围 本规程适用于各类民用电子设备中混合集成电路DC/DC变换器的参数测试。 2一般要求 在各参数测试中,应满足以下通用测试条件要求。 2.1测试的标准大气条件 如无其它规定,测试的标准大气条件为: 温度:25+3 -5 ℃; 相对湿度:45% ~ 80%; 气压:80 ~106Kp a。 2.2测试期间,应注意以下事项: a.应避免外界干扰对测试准确度的影响; b.测试设备引起的测试误差应满足所测参数准确度的要求; c.施加被测器件(DUT)应在额定条件下达到稳定输出后开始测试,测试用设备、仪 器等应按该设备、仪器的使用要求进行预热。 3详细要求 3.1输出电压V o 3.1.1目的 在规定的条件下,测试DC/DC变换器在输出端的电压。 3.1.2测试原理图 输出电压的测试原理图如图1所示。 图1

3.1.3测试条件 a b I c .输出电流I O 。 3.1.4测试程序 3.1.4.1在规定的环境温度下,将DUT 接入测试系统中。 3.1.4.2将图1所示的开关S 置于位置“1-2”,S1置断开位置,S2置闭合位置,使DUT 输入端加上规定的直流输入电压V I ,调整R L ,得到输出电流I O 。 3.1.4.3将图1所示的开关S 置于位置“3-4”,记录DUT 的输出电压V O 。 3.1.5注意事项 a . 应尽量避免温漂对测试结果的影响; b . 测试期间,输入电压不得超过DUT 的极限值。 3.2输出电流I O 3.2.1目的 在规定的条件下,测试DC/DC 变换器的输出端流向负载的电流,通常指满载时的额定 值。 3.2.2测试原理图 输出电流的测试原理图如图1所示。 3.2.3测试条件 a b I c .输出电流I O ; d .负载R L (满载)。 3.2.4测试程序 3.2.4.1在规定的环境温度下,将DUT 接入测试系统中。 3.2.4.2将图1所示的开关S 置于位置“1-2”,S1置断开位置,S2置闭合位置,使DUT 输入端加上规定的直流输入电压V I 。 3.2.4.3在保证输出电压V O 的条件下,从接于负载端的电流表上可直读出I O 。 3.2.5注意事项 a .应尽量避免温漂对测试结果的影响; b .测试期间,输入电压不得超过DUT 的极限值。 3.3输出纹波电压V RIP 3.3.1目的 规定的条件下,测试DC/DC 变换器满载时,直流输出电压中所包含的交流分量峰- 峰值。 3.3.2测试原理图 输出纹波电压的测试原理图如图1所示。 3.3.3测试条件 a b I

一次电源检验测试规范标准

.\ 一次电源测试规范 目录 1 范围 6 2 规范性引用文件 6 3 术语和定义 6 4 测试条件7 4.1 环境条件7 4.2 供电要求7 5常规测试内容7 5.1 外观测试7 5.2 输入电压范围8 5.3 输入过压保护点及恢复点8 5.4 输入欠压保护点及恢复点9 5.5 电网特殊波形试验9 5.6 输入启动冲击电流10 5.7 空载输入电流11 5.8 效率和功率因数的检测11 5.9 输入电压调整率12 5.10 负载调整率13 5.11 稳压精度13 5.12 开关机特性14 5.13 启动时间14 5.14 负载动态响应15 5.15 纹波与噪声15 5.16 温度系数测试16 5.17 交调特性(限于多路输出的电源) 17 5.18 输出电压范围和输出过欠压18 5.19 限流及短路性能18 5.20 杂音电压19 5.21 均流性能测试21 5.22 并机插拔测试21

.\ 5.23 并机上下电测试22 5.24 告警和监控22 5.25 音响噪声测试22 6 可靠性测试22 6.1 环境试验23 6.1.1振动试验23 6.1.2冲击试验(半正弦)23 6.1.3低温贮存试验23 6.1.4低温工作试验24 6.1.5高温存储试验24 6.1.6高温工作实验25 6.1.7空载带电老化试验25 6.1.8恒定湿热试验25 6.1.9高低温循环试验26 6.2电磁兼容性(EMC)测试26 6.2.1 EFT(快速瞬变电脉冲群抗扰性试验)26 6.2.2SURGE 26 6.2.3DIP(电压跌落试验)27 6.2.4ESD27 6.2.5输入和输出CE(传导发射)27 6.2.6RE(辐射发射)28 6.2.7电流谐波测试28 7安全测试28 7.1安规结构和安规器件检查28 7.2非常规状态试验29 7.3绝缘阻抗29 7.4绝缘耐压30 7.5低输入电压运行31 7.6高输入电压运行31 7.7过载性能测试32 7.8过热保护32 7.9风道堵塞试验32 7.10风扇堵塞试验33

开关电源测试规范

主题:为方便做电源的朋友测试,特奉献此开关电源测试规范。[转] 为方便做电源的朋友测试,特奉献此开关电源测试规范。[转] wwxc: 开关电源测试规范 第一部分:电源指标的概念、定义 一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。 1.绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既:K=△U0/△Ui。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。急: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo (百分值),称为稳压器的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 1.负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2.输出电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为 Ro=|△Uo/△IL| 欧。 三.纹波电压的几个指标形式。 1.最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 2.纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 3.纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。 四.冲击电流。冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。一般是20A——30A。 五.过流保护。是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对

电源测试基础

电源测试基础 1. 综述 电源的本质是把其他形式的能转换成电能的装置,也是向电子设备提供功率的装置。我们所说板上电源是指将外部供给的单电压或者双电压的直流电源,转换成单板正常工作所需要的各种电压的直流电源,也就是单板的供电系统,即电源树。 近年来随着硬件器件的高速发展及更新换代,对供电的要求大幅提高,所以电源对整个系统的稳定性起着越来越重要的作用。因此在研发,生产,检验过程需要对电源的重要指标进行大量的测试。 板上电源主要的测试的指标包括稳压值、纹波、启动冲击电流、上下电波形、上电时序、单板功耗及其它相关指标等。下面就将对板上电源的各个指标及测试方法进行详细介绍。 2. 测试指标及测试方法 电源的稳压值测试 电源稳压值是按照用电设备的需求输出的稳定电压值。 本项测试目的是测试单板满负载工作时,各个电源网络输出的电源稳压值是否符合器件工作条件的要求。 测试方法:单板上电之后,使用万用表测试电源模块输出端口的稳态电压。如果是含有CPU ,子卡,网络处理器等单板,需要进一步测试满负荷情况下的电源模块输出值。 判断准则:测试的电源模块的输出电压和整定值的误差范围在理论输出值的±X%以内。%X U )U U (0 0≤-(0U 为电源标称的输出值或者理论输出值,±X%的具体值须按照负载本身最严格的要求)。 测试用例:UBPG1单板硬件测试中,用万用表在芯片FPGA(C222)处测量的电压值,实测值为:,判断符合要求的范围是在~内,本电压值符合要求。 电源的纹波测试 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。

WEB性能测试用例

性能测试用例主要分为预期目标用户测试,用户并发测试,疲劳强度与大数据量测试,网络性能测试,服务器性能测试五大部分,具体编写测试用例时要根据实际情况进行裁减,在项目应用中遵守低成本,策略为中心,裁减,完善模型,具体化等原则;一、WEB 全面性能测试模型 Web 性能测试模型提出的主要依据是:一种类型的性能测试可以在某些条件下转化成为另外一种类型的性能测试,这些类型的性能测试的实施是有着相似之处的; 1. 预期指标的性能测试 系统在需求分析和设计阶段都会提出一些性能指标,完成这些指标的相关的测试是性能测试的首要工作之一,这些指标主要诸于“系统可以支持并发用户200个;”系统响应时间不得超过20秒等,对这种预先承诺的性能要求,需要首先进行测试验证; 2. 独立业务性能测试 独立业务实际是指一些核心业务模块对应的业务,这些模块通常具有功能比较复杂,使用比较频繁,属于核心业务等特点。 用户并发测试是核心业务模块的重点测试内容,并发的主要内容是指模拟一定数量的用户同时使用某一核心的相同或者不同的功能,并且持续一段时间。对相同的功能进行并发测试分为两种类型,一类是在同一时刻进行完全一样的操作。另外一类是在同一时刻使用完全一样的功能。 3. 组合业务性能测试 通常不会所有的用户只使用一个或者几个核心业务模块,一个应用系统的每个功能模块都可能被使用到;所以WEB性能测试既要模拟多用户的相同操作,又要模拟多用户的不同操作;组合业务性能测试是最接近用户实际使用情况的测试,也是性能测试的核心内容。通常按照用户的实际使用人数比例来模拟各个模版的组合并发情况;组合性能测试是最能反映用户使用情况的测试往往和服务器性能测试结合起来,在通过工具模拟用户操作的同时,还通过测试工具的监控功能采集服务器的计数器信息进而全面分析系统瓶颈。 用户并发测试是组合业务性能测试的核心内容。组合并发的突出特点是根据用户使用系统的情况分成不同的用户组进行并发,每组的用户比例要根据实际情况来匹配; 4. 疲劳强度性能测试 疲劳强度测试是指在系统稳定运行的情况下,以一定的负载压力来长时间运行系统的测试,其主要目的是确定系统长时间处理较大业务量时的性能,通过疲劳强度测试基本可以判定系统运行一段时间后是否稳定; 5. 大数据量性能测试 一种是针对某些系统存储,传输,统计查询等业务进行大数据量时的性能测试,主要针对某些特殊的核心业务或者日常比较常用的组合业务的测试; 第二种是极限状态下的数据测试,主要是指系统数据量达到一定程度时,通过性能测试来评估系统的响应情况,测试的对象也是某些核心业务或者常用的组合业务。 第三种大数据量测试结合了前面两种的测试,两种测试同时运行产生较大数据量的系统性能测试;大数据量测试通常在投产环境下进行,并独立出来和疲劳强度测试放在一起,在整个性能测试的后期进行;大数据量的测试可以理解为特定条件下的核心业务或者组合业务测试; 6. 网络性能测试 主要是为了准确展示带宽,延迟,负载和端口的变化是如何影响用户的响应时间的,在实际的软件项目中 主要是测试应用系统的用户数目与网络带宽的关系。网络测试的任务通常由系统集成人员完成; 7. 服务器(操作系统,WEB服务器,数据库服务器)性能测试 初级服务器性能测试主要是指在业务系统工作或者进行前面其他种类性能测试的时候,监控服务器的一些计数器信息,通过这些计数器对服务器进行综合性能分析,为调优或提高系

模块电源测试说明

1.直流输出模块电源纹波和噪声测试 直流输出模块电源的输出纹波包含共模和差模两部分,差模纹波又包括开关频率的纹波和远高于开关频率的高频噪声,如图1所示。前者主要由开关频率及谐波组成,后者主要由功率开关器件快速的电压和电流变化产生,这两者都是需要检测的信号。共模噪声是由于接地点电位差的存在造成的输出纹波,这种信号沿输出线同向流动,最终在负载上转换为差模信号影响系统的工作,同样的原理,在测试时,如果探头两根信号线的阻抗不同,共模信号同样会转变成差模信号,影响真实的纹波。共模信号与接地方式有很大关系,可以通过滤波措施进行抑制,不属于模块电源的纹波测试范围,这里只介绍差模纹波的测试方法。  图1模块电源输出纹波示意图 1.1平行线测试法 示波器优先选用带20MHz带宽限制的模拟示波器,其次是带20MHz带宽限制的数字存储示波器。 (a) 50W及以下模块峰-峰值杂音电压测试电路图 (b)50W以上模块峰-峰植杂音电压测试电路图 图2 平行线测试法示意图 ⑴在输入电压为额定值,输出电流为额定值时:

小功率模块(=50W)输出管脚接平行铜箔带,后接电容,使用20MHz带宽示波器测试并记录输出端的峰-峰值杂音电压;两平行铜箔带的长度为51mm和76mm(2inch和3inch)之间,两平行铜箔带的之间的距离为2.54mm(0.1inch);C 焊接点的位置与模块输出端子的距离为25.4mm(1inch),示波器探头接点如图(a)所示,测试点距模块输出端子51mm左右,铜箔带的厚度和宽度(指两平行铜箔带之和)保证电压降小于2%。 大功率模块(>50W)输出管脚接平行铜箔带,后接电容,使用20MHz带宽示波器测试并记录输出端的峰-峰值杂音电压;两平行铜箔带的长度为51mm和76mm(2inch和3inch)之间,两平行铜箔带的之间的距离为2.54mm(0.1inch);C1焊接点的位置与模块模块输出端子的距离为25.4mm(1inch),C2焊接点与示波器探头的距离为12.7mm,C1为1?F的聚酯电容或瓷片电容(X7R或X5R类型的)C2为10?F的钽电容。示波器探头点如图(b)所示,测试点距模块输出端子51mm 左右,铜箔带的厚度和宽度(指两平行铜箔带之和)保证电压降小于2%。 ⑵缓慢调节输出负载,从0调到额定负载,在输出端的峰-峰值杂音电压达到最大值时记录下来; ⑶ 将输入电压调节为最大值和最小值,负载在空满载范围内变化时,测试并记录峰-峰值杂音电压的最大值; ⑷取所有测试值中最大值作为峰-峰值杂音电压。 这一测试方法被大多数模块电源制造商接受,在条件允许的情况下优先选用这一测试方案 1.2靠接法和双绞线测试法 靠接法和双绞线测试法的示意图如图3和图4所示,用20MHz带宽限制的数字存储示波器或模拟示波器记录模块电源在输入电压和负载范围内输出电压的最大峰-峰值。采用靠接法测试把示波器的地线摘除,直接在模块电源的输入输出之间靠接,靠接时尽量在输出插针的根部测量,这一方法仅适用于输出两根端子很近的场合。双绞线测试方法由于规定不够详细,模块电源的纹波测试结果相差很远,重复效果较差。  图3 靠接法 图4 双绞线测试法 2.模块电源的效率测试  测试线路如图5所示,测试仪器设备为电压表、电流表、直流稳压可调电源,可调负载装置。测试时将变换器的输入电压调至额定值Ui。调节负载,使变换器输出电流为额定值Io;测出此时的输出电压Uo和输入电流Ii。按公式下式计算效率η值。  η=(Uo*Io/(Uin*Iin))*100% 式中:Ii——变换器的输入电流,通过电流表读取。 Ui——变换器的输入电压,测量模块电源输入引脚的电压值

软件模块测试用例说明书模板

软件模块测试用例说明书 编制:李洪强 审核: 会签:

批准:

修订记录

目录 1 简介 (5) 1.1 编写目的和范围 (5) 1.2 背景 (5) 1.2.1 术语 (5) 1.2.2 概述 (5) 2 测试环境 (5) 3 测试方法 (5) 3.1 测试框架设计 (5) 3.1.1 架构图 (5) 3.1.2 重要的时序图 (5) 3.1.3 模块接口1 (5) 3.1.4 模块接口2 (6) 3.2 桩模块1设计 (6) 3.2.1 模块功能 (6) 3.2.2 设计类图 (6) 3.2.3 内部时序图 (6) 3.2.4 进程设计 (6) 3.3 桩模块2设计 (6) 3.4 驱动模块1设计 (6) 3.4.1 模块功能 (6) 3.4.2 设计类图 (6) 3.4.3 内部时序图 (6) 3.4.4 进程设计 (6) 3.5 驱动模块2设计 (7) 4 功能测试用例 (7) 4.1 A功能测试用例 (7) 4.1.1 功能描述 (7)

4.1.2 测试目的 (7) 4.1.3 前提条件 (7) 4.1.4 测试输入 (7) 4.1.5 期望结果 (7) 4.2 B功能测试用例 (7) 5 异常测试用例 (7) 5.1 异常测试用例C (7) 5.1.1 测试目的 (7) 5.1.2 前提条件 (7) 5.1.3 测试输入 (7) 5.1.4 期望结果 (7) 5.2 异常测试用例D (8) 6 极限测试用例 (8) 6.1 极限测试用例E (8) 6.1.1 规格描述 (8) 6.1.2 测试目的 (8) 6.1.3 前提条件 (8) 6.1.4 测试输入 (8) 6.1.5 期望结果 (8) 6.2 极限测试用例F (8) 7 遗留问题 (8) 8 参考资料 (8)

(完整版)开关电源测试规范

开关电源测试规范 第一部分:电源指标的概念、定义 一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。 1.绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既: K=△U0/△Ui。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo 与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。急: S=△Uo/Uo/ △Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 1.负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2.输出电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为Ro=|△Uo/△IL|欧。 三.纹波电压的几个指标形式。 1.最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 2.纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 3.纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即: 纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。 四.冲击电流。冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。一般是20A——30A。

电源模块测试方法

电源模块测试规范 目录 1.目的﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 2.适用范围﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 4 3.引用/参考标准﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 4.测试项目﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 4.1 常规性能指标测试﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 4 4.1.0 遥控特性﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 4.1.1 输出整定电压﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5 4.1.2 输入电压范围﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5 4.1.3 负载调整率﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5 4.1.4 电压调整率﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒5 4.1.5 稳压精度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒6 4.1.6 效率﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒6 4.1.7 输入过压保护﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒6 4.1.8 输入欠压保护﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒7 4.1.9 输出限流特性﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒7 4.1.10 输出电压微调性能﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒7 4.1.11 输出过压保护﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒8 4.1.12 输出欠压保护﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒8 4.1.13 温度系数﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒9 4.1.14 纹波与噪声﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒9 4.1.15 开关机特性﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒10 4.1.16 动态负载特性﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒10 4.1.17 输入反射电流﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒11 4.1.18 耐压测试﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒11 4.1.19 容性负载特性﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒12 4.1.20 输入电压跌落﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒12 4.1.21 动态输入电压﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒12 4.1.22 输入瞬态冲击电压﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒13

测试规范开关电源测试规范

开关电源测试规范 第一部分:电源指标的概念、定义 一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式. 1.绝对稳压系数. A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比.既: K=△U0/△Ui. B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比.急: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 2. 电网调整率. 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示. 3. 电压稳定度. 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压器的电压稳定度. 二.负载对输出电压影响的几种指标形式. 1.负载调整率(也称电流调整率). 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示. 2.输出电阻(也称等效内阻或内阻). 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为 Ro=|△Uo/△IL| 欧. 三.纹波电压的几个指标形式. 1.最大纹波电压. 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示. 2.纹波系数Y(%). 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之

比,既 y=Umrs/Uo x100% 3.纹波电压抑制比. 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即: 纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ . 这里声明一下:噪声不同于纹波.纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右.纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下. 四.冲击电流.冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流.一般是20A——30A. 五.过流保护.是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏.过流的给定值一般是额定电流的110%——130%. 六.过压保护.是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能.一般规定为输出电压的130%——150%. 七.输出欠压保护.当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而停止电源并发出报警信号,多为输出电压的80%——30%左右. 八.过热保护.在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信号. 九.温度漂移和温度系数. 温度漂移:环境温度的变化影响元器件的参数的变化,从而引起稳压器输出电压变化.常用温度系数表示温度漂移的大小. 绝对温度系数:温度变化1摄氏度引起输出电压值的变化△UoT,单位是V/℃或毫伏每摄氏度. 相对温度系数:温度变化1摄氏度引起输出电压相对变化△UoT/Uo,单位是V/℃. 十.漂移. 稳压器在输入电压、负载电流和环境温度保持一定的情况下,元件参数的稳定性也会造成输出电压的变化,慢变化叫漂移,快变化叫噪声,介于两

测试用例基本通用模板

1. 登陆、添加、删除、查询模块是我们经常遇到的,这些模块的测试点该如何考虑 1)登陆 ①用户名和密码都符合要求(格式上的要求) ②用户名和密码都不符合要求(格式上的要求) ③用户名符合要求,密码不符合要求(格式上的要求) ④密码符合要求,用户名不符合要求(格式上的要求) ⑤用户名或密码为空 ⑥数据库中不存在的用户名,不存在的密码 ⑦数据库中存在的用户名,错误的密码 ⑧数据库中不存在的用户名,存在的密码 ⑨输入的数据前存在空格 ⑩输入正确的用户名密码以后按[enter]是否能登陆 2) 添加 ①要添加的数据项均合理,检查数据库中是否添加了相应的数据 ②留出一个必填数据为空 ③按照边界值等价类设计测试用例的原则设计其他输入项的测试用例 ④不符合要求的地方要有错误提示 ⑤是否支持table键 ⑥按enter是否能保存 ⑦若提示不能保存,也要察看数据库里是否多了一条数据 3) 删除 ①删除一个数据库中存在的数据,然后查看数据库中是否删除 ②删除一个数据库中并不存在的数据,看书否有错误提示,并且数据库中没有数据被删除 ③输入一个格式错误的数据,看是否有错误提示,并且数据库中没有数据被删除。 ④输入的正确数据前加空格,看是否能正确删除数据 ⑤什么也不输入 ⑥是否指出table键 ⑦是否支持enter键 4)查询 精确查询: ①输入的查询条件为数据库中存在的数据,看是否能正确地查出相应得数据 ②输入正确的查询条件以前加上空格,看是否能正确地查出相应的数据 ③输入格式或范围不符合要求的数据,看是否有错误提示 ④输入数据库中不存在的数据

⑤不输入任何数据 ⑥是否支持table键 ⑦是否支持enter键 模糊查询: 在精确查询的基础上加上以下一点 ①输入一些字符,看是否能查出数据库中所有的相关信息 2.设计功能测试用例 文本框、按钮等控件测试 文本框的测试 如何对文本框进行测试 a,输入正常的字母或数字。 b,输入已存在的文件的名称; c,输入超长字符。例如在“名称”框中输入超过允许边界个数的字符,假设最多255个字符,尝试输入 256个字符,检查程序能否正确处理; d,输入默认值,空白,空格; e,若只允许输入字母,尝试输入数字;反之;尝试输入字母; f,利用复制,粘贴等操作强制输入程序不允许的输入数据; g,输入特殊字符集,例如,NUL及等; h,输入超过文本框长度的字符或文本,检查所输入的内容是否正常显示; i,输入不符合格式的数据,检查程序是否正常校验,如,程序要求输入年月日格式为 yy/mm/dd,实际输入yyyy/mm/dd,程序应该给出错误提示 在测试过程中所用到的测试方法: 1,输入非法数据; 2,输入默认值; 3,输入特殊字符集; 4,输入使缓冲区溢出的数据; 5,输入相同的文件名; 命令按钮控件的测试 a,点击按钮正确响应操作。如,单击确定,正确执行操作;单击取消,退出窗口; b,对非法的输入或操作给出足够的提示说明,如,输入月工作天数为32时,单击”确定“后系统应提示:天数不能大于31; c,对可能造成数据无法恢复的操作必须给出确认信息,给用户放弃选择的机会; 单选按钮控件的测试 a,一组单选按钮不能同时选中,只能选中一个。

模块电源温度测试流程

Temperature measurement solution 1.Tools & materials: T type of thermal couple: Why we need to use the T type thermal couples? 1.Flexible and not easy to make a mess. 2.More accurate comparing with K type, T type is 0.5oC,K type is 1.5 oC. 3.Price is unknown should be very close to the K type or even cheaper. Adhesive: Why we select this kind of adhesive? 1.This type behaves much better under high temp in the chamber or reflow oven. It pastes the thermal couples tightly. 2.It’s easy to use and can make the contactor very small, the smaller the better. 3.Price is unknown. 4.Need to reserve in refrigerator. Equipment & small tools to process the thermal couple. Advantage for the device: With thermal couple welder, we can make perfect junctions fast, since the components of the BMP products are very small, sometimes, we need to put the thermal couples onto the lead of IC, so small junctions are quite necessary. Type in use is TC Welder.

电源模块的设计优点和缺点

电源模块设计分析 Khanna 作者: Ramesh 美国国家半导体首席应用技术工程师 图1:电源供应 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器 (参看图1),其特点是可为特殊应用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此高性能电信、网络联系及数据通信等系统都广泛采用各种模块。虽然采用模块有很多优点,但工程师设计电源模块以至大部分板上直流/直流转换器时,往往忽略可靠性及测量方面的问题。下文将会审视这些问题,并分别提出相关的解决方案。 采用电源模块的优点 目前不同的供应商在市场上推出多种不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点:

? 每一模块可以分别加以严格测试,以确保其高度可靠,其中包括通电测试,以便剔除不合规格的产品。相较之下,集成式的解决方案便较难测试,因为整个供电系统与电路上的其他功能系统紧密联系一起。 ? 不同的供应商可以按照现有的技术标准设计同一大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供多种不同的选择。 ? 每一模块的设计及测试都按照标准性能的规定进行,有助减少采用新技术所承受的风险 ? 若采用集成式的解决方案,一旦电源供应系统出现问题,便需要将整块主机板更换;若采用模块式的设计,只要将问题模块更换便可,这样有助节省成本及开发时间 经常被忽略的电源模块设计问题 虽然采用模块式的设计有以上的多个优点,但模块式设计以至板上直流/直流转换器设计也有本身的问题,很多人对这些问题认识不足,或不给予足够的重视。以下是其中的部分问题: ? 输出噪音的测量 ? 磁力系统的设计 ? 同步降压转换器的击穿现象 ? 印刷电路板的可靠性 这些问题会在下文一一加以讨论,下文还会介绍多种可解决这些问题的简单技术。 输出噪音的测量技术 所有采用开关模式的电源供应器都会输出噪音。开关频率越高,便越需要采用正确的测量技术,以确保所量度的数据准确可靠。量度输出噪音及其他重要数据时,可以采用图 2 所示的 Tektronix 探针探头 (一般称为冷喷嘴探头),以确保测量数字准确可靠,而且符合预测。这种测量技术也确保接地环路可减至最小。

相关文档