1-1l什么叫空气?什么叫湿空气?

1-2什么叫饱和空气?

1-3未饱和空气在什么条件下成为饱和空气?

1-4什么是大气压?绝对压力?什么是表压力?

1-5什么叫温度?常用温度单位有哪些?

1-6湿空气中水蒸气分压力指的是什么?

1-7什么叫空气的湿度?湿度有几种?

1-8什么叫含湿量?含湿量怎样计算?

1-9饱和空气中水蒸气的密度取决干什么?

1-10空气在加压状态下(即压缩空气)的相对湿度及含水量是怎样确定的? 1-11什么是空气的标准状态?

1-12什么是热量?

1-13什么是显热?什么是潜热?

1-14什么是空气的焓值?怎样计算?

1-15什么是压缩空气?有哪些特点?

1-16压缩空气里含有哪些杂质?

1-17什么是气源系统?

1-18为什么必须对气源系统进行处理?

1-19气源质量的标准有哪些?

1-10压缩空气干燥方法有哪几种?

二、压力露点及测量

2-1什么叫露点?它和什么有关?

2-2什么是“压力露点”?

2-3“压力露点”与“常压露点”有什么关系?

2-4压缩空气露点用什么仪器来测量?

2-5用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?

2-6压缩空气的“压力露点”应在干燥机哪个部位测量?

2-7可以用蒸发温度来代替。压力露点”吗?

2-8在什么情况下可以用测量温度来代替“压力露点”?

三、过滤器

3-1为什么压缩空气中油的危害是最大的?

3-2油污的主要来源是怎样的?

3-3油量常用的计量标准是什么?

3-4无油压缩机可以完全消除污染物的产生吗?

3-5什么叫压缩空气过滤器?

3-6过滤器的工作原理是什么?

3-7几种一般型过滤器的特点是什么?

3-8玻璃纤维材质应用于过滤中有什么特点?

3-9由玻璃纤维材质为滤芯核心的凝聚式过滤器的工作机理是怎样的? 3-10高效过滤器的主要特点是什么?

3-11l高效的凝聚式过滤器的简单工作过程是怎样的?

3-12高效的凝聚式过滤器有哪些设计要求?

3-13凝聚式过滤器的滤芯有使用寿命吗?

3-14凝聚式过滤器的滤芯为什么使用多孔泡沫层(或罩)? 3-15过滤器滤芯的等级标准划分依据是什么?

3-16过滤器的等级是如何具体划分的?

3-17过滤器不同等级标准的适用场合如何?

3-18为什么过滤器要搭配选购?

3-19过滤器能否降低空气露点?

3-20过滤器效率与空气温度的关系是什么?

3-21国产滤芯与进口滤芯的差距在哪里?

3-22过滤器的选购件有哪些?

3-23过滤器的选购件有何用途?

3-24过滤器滤芯的更换周期如何确定?

3-25为什么要定期更换过滤器滤芯?

3-26过滤器安装应注意哪些方面?

3-27更换滤芯的注意事项是什么?

四、吸附式干燥机

4-1吸附式干燥机的分类是什么?

4-2再生吸附式干燥机的运行原理是什么?

4-3无热再生吸附式干燥机的干燥原理是什么?

4-4有热再生吸附式干燥机的干燥原理是什么?

4-5吸附式干燥机的干燥剂有哪些?

4-6各类干燥剂的特点是什么?

4-7吸附式干燥机的适用范围如何?

4—8吸附式干燥机的干燥效率与气流温度的关系是什么?

4-9无热吸附式干燥机的干燥效率与气流压力的关系是什么?

4-10吸附式干燥机前置过滤器有何作用?

4-11吸附式干燥机后置过滤器有何作用?

4-12加大吸附式干燥机的吸附床有何作用?

4-13国产吸附式干燥机与进口吸附式干燥机的差距?

4-14吸附式干燥机电源指示灯不亮有何原因.如何解决?

4-15吸附式干燥机出口露点为什么会过高?

4-16干燥剂过早饱和的原因是什么?

4-17吸附式干燥机工作塔压为什么达不到系统压力?

4-18吸附式干燥机再生塔压为什么无法降到2kgf/cm2以下?

4-19吸附式干燥机再生循环时再生气排放置为什么过大?

4-20吸附式干燥机两塔不能循环再生和干燥有何后果?是何缘故?如何解决?

五、冷干机:预冷器与蒸发器

5-1预冷器在冷干机中起什么作用?

5-2没有预冷器的冷干机可以用吗?

5-3在预冷器中冷、热空气升降温幅度是否相等?

5-4冷干机的排气温度能有多高?

5-5冷干机排气温度过高有何原因?

5-6预冷器排气温度过低是何原因?

5-7预冷器有没有单独设置于自动排水器的必要?

5-8预冷器中的拆流挡板起什么作用?

5-9为什么预冷器铜管一般不用套翅片铜管?

5-10预冷器换热铜管破裂对冷干机有何影响?

5-I1蒸发器在冷干机中起什么作用?

5-12冷干机蒸发器的热负荷是由哪几部分组成的?

5-13压缩空气在蒸发器中温度是怎样变化的?

5-14蒸发器铜管外为什么要套翅片?

5-15压缩空气在蒸发器里的最终温度取决于什么?

5-16蒸发温度过高是什么原因引起的?有何危害?

5-17蒸发温度过低是什么原因引起的?

5-18冷干机蒸发温度为什么不能很低?

5-19如何防止蒸发温度过低?

5-20如何确定蒸发器和预冷器里凝结水水量?

5-21蒸发器铜管破裂会对冷干机带来什么影响?

5-22压缩空气在蒸发器里的流速对冷干机有没有影响? 5-23蒸发器里的折流档板有什么作用?

5-24顶冷器与蒸发器在冷干机中关系如何?

5-25为什么冷干机蒸发器多为卧式?

5-26卧式蒸发器有几种形式?

六、冷干机:冷凝器

6-1冷凝器在冷干机中起什么作用?

6-2冷干机的冷凝器有几种形式?

6-3风冷冷凝器有哪些特点?

6-4风冷型冷干机安装时要注意什么?

6-5水冷冷凝器对冷却水及水质有何要求?

6-6水冷冷凝器的冷却水配管时要注意什么? 6-7水量调节阀起什么作用?

6-8卧式水冷凝器是如何工作的?

6-9冷凝器的热负荷如何确定?

6-10冷媒在冷凝器中的冷凝压力有多高?

6-11冷凝压力过高是什么原因?

6-12冷凝压力过低是什么原因?有何影响? 七、冷干机:压缩机与制冷控制

7-1冷干机用制冷压缩机有什么特点?

7-2制冷压缩机的制冷量和工况有什么关系? 7-3冷媒液体进入压缩机会产生什么后果?

7-4为防止“液压缩”冷干机采取了何种措施?

7-5压缩机外壳为什么会结露?

7-6压缩机外壳结霜要不要紧?

7-7全封闭活塞式压缩机制冷量可不可以调节? 7-8螺旋式压缩机有什么特点?

7-9冷干机应用变频调速有什么优越性?

7-10使用变频冷干机要注意什么问题?

7-11变频冷干机当前还有什么困难?

7-12冷干机的冷媒蒸发压力是如何控制的?

7-13热气旁路阀在冷干机中起什么作用?

7-14热力膨胀阀或毛细管在制冷系统中起什么作用?

7-15干燥过滤器起什么作用?

7-16冷媒灌注量的多少对冷干机有何影响?

7-17目前国产冷干机使用哪种冷媒?有什么特点?

7-18目前国产冷干机全面推广使用R134a尚有哪些困难? 7-19压缩机产冷量与冷干机热负荷有什么关系?

八、冷干机:凝结水排出

8-1冷干机凝结水是怎样生成的?

8-2压缩空气与凝结水是如何分离的?

8-3汽水分离器效率对露点影响有多大?

8-4常用汽水分离器有几种形式?

8-5挡板式汽水分离器在冷干机中是怎样工作的?

8-6旋风式汽水分离器的工作原理是什么?

8-7过滤器式汽水分离器在使用中有何局限?

8-8冷干机中可以不设置汽水分离器吗?

8-9汽水分离器的效率与压力降有什么关系?

8-10冷干机排气带水一定是露点不够引起的吗?

8-11及时排出凝结水对冷干机运行有何重要意义?

8-12冷干机中为什么要使用自动排水器?

8-13自动排水器是怎样工作的?

8-14使用自动排水器应注意什么?

8-15冷干机中自动排水器的数量与位置如何确定?

九、冷干机运行

9-1常用冷干机分几类?

9-2冷干机有哪些技术参数?

9-3冷干机的“压力露点”究竟可达多少(℃)?

9-4冷于机标2—10℃的压力露点范围是不是大了一点? 9-5冷干机负荷高低取决于哪些因素?

9-6环境温度高低对冷干机运行有哪些影响?

9-7除温度外冷干机对环境还有哪些要求?

9-8进气温度过高时冷干机应采取什么措施?

9-9冷干机能不能用排除其他气体中的水蒸气?

9-10要使冷干机的排气温度很低,该怎么办?

9-11冷干机应怎样正确配置过滤器?

9-12压缩空气油雾含量过高对冷干机运行有什么影响? 9-13使用冷干机应注意哪些事项?

9-14冷干饥与活塞式空压机配套应注意什么?

9-15如何获得极低露点的压缩空气?

9-16与吸附式干燥器相比冷干机有哪些特点?

9-17国产冷干机与进口冷干机相比有哪些特点?

9-18冷干机的变形产品有哪些?

9-19怎样评价冷干机热效率?

9-20冷干机发展前景如何?

-、相关知识

1-1什么叫空气?什么叫湿空气?

答:地球周围的大气,我们习惯上称它作空气。自然界中的空气是由多种气体(Oz、N:、C02"…等)混合而成的,水蒸气是其中的-种。含有-定量水蒸气的空气叫湿空气,不含水蒸气的空气叫干空气。我们周围的空气都是湿空气。在-定海拔高度下,干空气的组成成分及比例基本稳定不变,它对整个湿空气的热工性能无特殊意义。湿空气中的水蒸气含量虽然不大,但含量的变化对湿空气的物理性质影响很大。水蒸气含量的多少决定了空气的干燥和潮湿程度。冷干机的工作对象就是湿空气。

1-2什么叫饱和空气?

答:在-定的温度和压力下,湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气密度)是有-定限度的;在某-温度下所含水蒸气的量达到最大可能含量时,这时的湿空气叫饱和空气。水蒸气未达最大可能含量时的湿气就叫未饱和空气。

1-3未饱和空气在什么条件下成为饱和空气?什么叫“结露"?

答:在含水量不变的情况下,通过降低未饱和空气的温度可使之成为饱和空气。未饱和空气在成为饱和空气的瞬间,湿空气中会有液态水珠凝结出来,这-现象称之为“结露”。

1-4什么是大气压?什么是绝对压力?什么是表压力?

答:包围在地球表面-层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”,符号为B,直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为PABS;

用压力表、真空表、u形管等仪器测出来的压力叫“表压力”(又叫相对压力,)“表压力”以大气压为起点,符号为Pg。

三者之间的关系是:PABS=B+Pg :

压力的法定单位是帕(Pa),大-些单位是兆帕(Mpa)1 MPa=106Pa ;

1标准大气压=0.1013MPa

在旧的单位制中,压力用kgf/cm2(公斤/平方厘米)作单位,1kd/cm2=0.098Mpa.

1-5什么叫温度?常用温度单位有哪些?

答:温度是物质分子热运动的统计平均值。

绝对温度:以气体分子停止运动时的最低极限温度为起点的温度,记为T。

单位为“开(开尔文)”,单位符号为K。

摄氏温度:以冰的融点为起点的温度,单位为“摄氏度”,单位符号为oC

此外英美国家还经常用“华氏温度”,单位符号为F。

温度单位之间的换算关系是:T(K)=t(℃)+273.16 t(F):1.8t(℃)+32

1-6湿空气中水蒸气分压力指的是什么?

答:湿空气是水蒸气与干空气组成的混合物,在-定体积的湿空气里水蒸气所占的份量(以重量计)通常比干空气要少得多,但它占有与干空气相同的体积,也具有相同的温度。湿空气所具有的压力是各组成气体(即干空气与湿空气)分压力的和。湿空气中水蒸气所具有的压力。称为水蒸气分压力,记作Pso其值反映了湿空气中水蒸气含量的多少,水蒸气含量越高,水蒸气分压力也越高。饱和空气中水蒸气分压力叫水蒸气饱和分压,Pab.

1-7什么叫空气的湿度?湿度有几种?

答:表示空气干湿程度的物理置叫“湿度”。“含湿量”。

常用的湿度表示方法直::绝对湿度”、“相对湿度”

在标准状态下,1m3容积中湿空气含有水蒸气的重量称为“绝对湿度”,单位是g/m3。绝对湿度只表明单位体积湿空气中。含有多少水蒸气,而不能表示湿空气吸收水蒸气的能力,即不能表示湿空气的潮湿程度。绝对湿度也就是湿空气中水蒸气的密度。

湿空气中实际所含的水蒸气量与同温度下最大可能含有水蒸气量的比值称为“相对湿度”,相对湿度φ在O-100%之间。φ值越小.空气越干燥,吸水能力越强。φ值越大,空气越潮湿。吸水能力越弱。

1-8什么含湿量?含湿量怎样计算?

答:在湿空气中,Ikg干空气含有水蒸气的重量叫做“含湿量”,常用d来表示,单位:g/k g干空气。含湿量的计算公式是:

式中:p--空气压力(Pa),Ps-水蒸气分压力(Pa).Psb-饱和水蒸气分压(Pa),φ-相对湿度(%)。

从上式可以看出,含湿量d几乎同水蒸气分压力Ps成正比,而同空气总压力P成反比。d 确切反映了空气中含有的水蒸气量的多少。由于在某-地区,大气压力基本上是定值.所以空气含湿量仅同水蒸气分压力Ps有关.

1-9饱和空气中水蒸气的密度取决于什么?

答:空气中水蒸气的含量(水蒸气密度)是有极限的。在气动压力(2Mpa)范围内,可认为饱和空气中水蒸气的密度只取决于温度的高低而和空气压力大小无关,温度越高,饱和水蒸气的密度越大。譬如,在40℃时1m3空气,不论其压力是O.1MPa还是1.OMPa,它的饱和水蒸气密度都是51g

1-10空气在加压状态下(即压缩空气)的相对湿度及含水量是怎样确定的?

答:丛题1-8中知道.。当压力P提高后.空气中饱和含湿量将减少。压缩空气的相对湿φ?及实际含水量ps?由下式确定:

式中:P P?-压缩前、后空气的绝对压力(Pa)

Pb Pb'--压缩前、后与各自温度下的饱和水蒸气分压(P且)

φ压缩前空气的相对湿度(%) φ?-压缩后空气的相对湿度(%)

p'b--压缩后与其温度相对应的饱和水蒸气密度(g/m3)

若…P?=100%.则压缩空气处于饱和状态。压缩空气的饱和水蒸气分压:

该式可用来确定压缩空气的“压力露点”与常压露点的对应换算关系。

1-11什么是空气的标准状态?

答:在温度t=20℃,绝对压力P=0.1Mpa,相对湿度…p=65%时的空气状态叫空气的标准状态。

在标准状态下,空气密度是1.185kg/m3。(空压机排气量、干燥机、过滤器等后处理设备的处理能力都是以空气标准状态下的流量来标注的,单位写作Nm3/min也可以m3/m in后加ANR)。

实际空气状态与标准状态通过状态方程进行转换。状态方程有多种形式。其中-种形式是

式中:P--气体的绝对压力(Pa),V-气体的比容(m?/kg),T--气体的温度(K)

(单位符号带脚标0的是标准状态参量,带1的是实际状态参量)

因为加压前后空气质量是不变的。利用状态方程可以计算出加压后空气的体积:

1-12什么是热量?

答:热量是能量的-种形式。在物理学中用“比热”来计算热量,即Q=G·c·(t。-t:),式中:Q-热量,G-物体的质量。c-物体的比热.t1、t2-物体的初温和终温。热量单位是J(焦耳)。热量是依靠温差(即t1-t2)传递的能量,没有温差就无所谓热量传递。

根据热力学定律.热量能通过对流、传导、辐射等形式.从高温端向低温端自发传递。在没有外功耗情况下.热量永远不可能作反向传递。

1-13什么是显热?什么是潜热?

答:物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量,称为“显热”。它能使人们有明显的冷热变化感觉,通常可用温度计测量出来。(如将水从20℃升高到80℃所吸收到的热量,就叫显热。

在物体吸收或放出热量过程中,其相态发生了变化(如气体变成液体……),但温度不发生变化,这种吸收或放出的热量叫“潜热”。“潜热”不能用温度计测量出来,人体也无法感受到,但可通过实验计算出来。

饱和空气在吸收-定冷置(即放出热量)后,-部分水蒸气会相变成液态水,而此时饱和空气温度并不下降,这部分放出的热量就是“潜热”。

1-14什么是空气的焓值?怎样计算?

答:空气的焓值是指空气所含有的总热量,通常以干空气的单位质量为基准。焓用符号i 表单位是kJ/kg干空气。湿空气焙值等1kg干空气的焓值与dkg水蒸气焓值之和。

湿空气焓计算公式为:.

i=1.01t+(2500+1.84t)d或i=(1.01+1.84d)t+2500d (kJ/kg干空气)

式中:t-空气温度℃

d-空气的含湿量g/kg干空气

1.01--干空气的平均定压比热kJ/(kg·k)

1.84-水蒸气的平均定压比热kJ/(kg.k)

2500---0℃时水的汽化潜热kj/kg

由上式可以看出:(1.O1+1.84d)t是随温度变化的热量,即“显热”;而2500d则是O℃时水的汽化潜热,它仅随含湿量而变化,与温度无关,即是“潜热”。

上式经常用来计算冷干机的热负荷。

1-15什么是压缩空气?有哪些特点?

答:空气具有可压缩性,经空气压缩机做机械功使本身体积缩小,压力提高后的空气叫压缩空气。压缩空气是-种重要的动力源。与其它能源比,它具有下列明显的特点:清晰透明,输送方便,没有特殊的有害性能.没有起火危险,不怕超负荷,能在许多不利环境下工作,空气在地面上到处都有,取之不尽。

1-16压缩空气里含有哪些杂质?

答:空压机排出的压缩空气里含有很多杂质:①水,包括水雾、水蒸汽、凝结水;②油,包括油污、油蒸汽;③各种固态物质如:锈泥、金属粉末、橡胶细末、焦油粒及滤材、密封材料的细末等;此外还有多种有害的化学异昧物质等。

1-17什么是气源系统?

答:由产生、处理和储存压缩空气的设备所组成的系统称为气源系统。典型的气源系统由下列部分组成:空气压缩机、后部冷却器、过滤器(包括前置过滤器、油水分离器、管道过滤器、除油过滤器、除臭过滤器、灭菌过滤器等等)、稳压储气罐、干燥机(冷冻式或吸附式)、自动排水排污器,输气管道、管路阀件、仪表等。上述设备根据工艺流程的不同需要,组合成完整的气源系统。

1-18为什么必须对气源系统进行处理?

答:从空压机输出的压缩空气中含有大量有害杂质,不通过适当的方法清除这些杂质,会对气源系统造成很大的危害:

变质的润滑油(油分)会使橡胶、塑料、密封材料变质,堵塞小孔,造成阀类动作失灵,污染产品:

水分和粉尘会造成金属器件、管道生锈腐蚀,造成运动部件卡死或磨损,使气动元件动作失灵和漏气,水分和尘土还会堵塞节流小孔或过滤网;在寒冷地区,水分结冰会造成管道冻结或冻裂。

由于空气质量不良,使气动系统的可靠性和使用寿命大大降低,由此造成的损失往往大大超过气源处理装置的成本和维修费用,故正确选用气源处理系统是绝对必要的。

1-19气源质量的标准有哪些?

答:不同用户对气源质量有不同要求。国家标准GB/T13277.9I<-般用压缩空气质量等级)(等效采用IS08573)就是为此而制订的。该标准对压缩空气中固体粒子、水分及含油量作出了量的规定。

从更广的意义上讲,-个良好的气源还应当在使用过程中压力是稳定的,对周围环境造成的污染是最小的。

1-20压缩空气干燥方法有哪几种?

答:压缩空气可以通过加压、降温、吸附等方法来除去其中的水蒸汽。可通过加热-过滤-机械分离等方法除去液态水分。

冷冻式干燥机就是对压缩空气进行降温桌排除其中所含水蒸气,获得相对干燥压缩空气的-种设备。

二、“压力露点”及测量

2.1什么叫露点?它和什么有关?

答:未饱和空气在保持水蒸气分压不变(即保持绝对含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。

湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关。含水量大的露点高,含水量少的露点低。

2-2什么是“压力露点”?

答:湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也上升。压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是压缩空气的“压力露点”。

2-3“压力露点”与“常压露点”有什么关系?

答:“压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,-般用图表来表示。在“压力露点”相同情况下,“压缩比”越大,所对应的常压露点越低。例如:O.7MPa的压缩空气压力露点为2℃时,相当于常压露点为-23℃。当压力提高到1.0MPa时,同样压力露点为2℃时.对应的常压露点降到-28℃(见附表)

2-4压缩空气露点用什么仪器来测量?

答:压力露点单位虽然是℃,但它的内涵是压缩空气的含水量。因此测量露点实际上就是测空

气的含水量。测量压缩空气露点的仪器很多,有用氮气、乙醚等作冷源的“镜面露点仪”,有用五氧化二磷、氯化锂等作电解质的“电解湿度计”等等。目前工业上普遍使用专用的气体露点计来测量压缩空气的露点,如英国的SHAW露点仪,该仪器的测量范围可达-80℃。

2-5用露点仪测量压缩空气露点时应注意什么?.

答:用露点仪测量空气露点,特别是在被测空气含水量极低时,操作要十分仔细和耐心。气体采样设备及连接管路必须是干燥的(至少要比被测气体干燥),管路连接应是完全密封的,气体流速应按规定选取,而且要求有足够长的预处理时间,稍-不慎,就会带来很大误差。实际证明用五氧化二磷作电解质的“微水分测定仪”来测量经冷干机处理的压缩空气的“压力

露点”时,误差很大。据厂家解释,这是由于在测试过程中压缩空气会产生“二次电解”,使读数值比实际高。

并且冷干机处理后的压缩空气含水量约在1000ppm左右,已超出了该仪器的测量范围。所以在测量冷干机处理的压缩空气露点时,不应当使用这类仪器。

2-6压缩空气的“压力露点”应在干燥机哪个部位测量?

答:用露点仪测量压缩空气的“压力露点”,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中

不能含有液态水滴。其他采样点测出的露点都有误差。

2-7可以用蒸发温度来代替“压力露点”吗?

答:在冷干机里,蒸发温度(蒸发压力)的读数是不能用来代替压缩空气的“压力露点”的。这

是由于在换热面积有限的蒸发器里。压缩空气与冷媒蒸发温度在热交换过程中存在不可忽略的温差(有时可达4-6"C);压缩空气所能冷却到的温度总比冷媒蒸发温度高。另外处于蒸

发器与预冷器之间“气水分离器”的分离效率也不可能是100%,总有-部分分离不尽的细小水滴会随气流进入预冷器,并在那里“二次蒸发”还原成水蒸气,使压缩空气含水量增加,露点上升。因此在这种情况下,所测得的冷媒蒸发温度总比压缩空气的实际“压力露点”来得低。2-8在什么情况下可以用测量温度的办法来代替“压力露点”?

答:工业现场用SHAW露点计间歇取样测量空气“压力露点”步聚相当麻烦,往往因测试条件不完备而影响测试结果。因此在要求不十分严格的场合,往往用温度计来近似测量压缩空气的“压力露点”。

用温度计测量压缩空气“压力露点”的理论依据是:如果被蒸发器强制冷却后通过“气水分离

器”进入预冷器的压缩空气,其中所带的凝结水在“气水分离器”得到完全分离,那么此时所测得的压缩空气温度即是它的“压力露点”。虽然实际上“气水分离器”的分离效率不可能达到10 0%,但在预冷器与蒸发器凝结水排出良好的情况下。进入“气水分离器”并需通过“气水分离器”排除的凝结水只占全部凝结水量的很少-部分。因此用这种方法测“压力露点”误差并不很大。

用这种方法测量压缩空气“压力露点”时,温度测点应选择在冷干机蒸发器末端或“气水分离器”内。因为这点压缩空气温度最低。

在国外原装进口的冷干机中也有用这种方法来测量成品气“露点温度”的。

三、过滤器

3-1为什么空气中油的危害是最大的?

答:在-些要求严格的地方,比如气动控制系统中,-滴油能改变气孔的状况。使原本正常自动运行的生产线瘫痪。有时,油还会将气动阀门的密封圈和柱体胀大,造成操作迟缓,严重的甚至堵塞。在由空气完成的工序中,如吹形件,油还会造成产品外形缺陷或外表污染。3-2油污的主要来源是怎样的?

答:由于大部分压缩空气系统都使用润滑油式压缩机,该机在工作中将油汽化变成油滴。它以二种方式形成的:

-种是由于活塞压缩或叶片旋转的剪切作用产生的所谓“分散型液滴”。其直径从1~50μm,另-种是在润滑油冷却高温的机体时,汽化形成的“冷凝型液滴”,其直径-般小于1μm.这种冷凝油滴通常占全部油污重量超过50%,占全部油污实际颗粒数量超过99%。

3-3油量常用的计量标准是什么?

答:油污量-般采用-种很小的计量标准来清晰地表示出其累积的状态。1OOsefm(每分钟标准立方尺)空气中含有1ppmW/W(重量的百万分之几)油流量相当于每月150m1。

3-4无油压缩机可以完全消除污染物的产生吗?

答:不能。在最理想的工作状态下,此类压缩机也会产生不少于0.5ppmW/W的碳氢化合物,即使按1OOscfm气量计,每月产生的汽化冷凝液也超过15m1。

3-5什么叫压缩空气过滤器?

答:压缩空气过滤器就是对压缩空气进行过滤、净化处理的装置。我们-般特指压缩空气系统管路中的高效精密过滤器。

3-6过滤器的工作原理是什么?

答:-般过滤器滤芯是由纤维介质、滤网、海绵等材料组成,压缩空气中的固体的、液体的微粒(滴)经过过滤材料的拦截后,凝聚在滤芯表面(内外侧)。积聚在滤芯表面的液滴和杂质经过重力的作用沉淀到过滤器的底部再经自动排水器或人工排出。

3-7几种-般类型过滤器的特点是什么?

答:利用表面产生吸引力的吸附式(活性碳)过滤器,存在着使用周期有限,吸附剂吸收油后其吸附能力也随之降低等问题。

吸收式过滤器的主要材质吸收剂,如羊毛、油毡和棉花,在将液体吸收至内部并侵满后,会失去其结构上优势而迅速失效。

机械式分离器和筛网式空气过滤器,通常按5、1O、20、和40μm来分类,对于占油滴中大部分的微小颗粒是无效的。

3-8玻璃纤维材质应用于过滤中有什么特点?

答:玻璃纤维能十分有效地分离直径从50~0.01μm间的润滑油滴,它在过滤时既不必吸附也不用吸收。而且十分有效,比其他材质更优胜。

3-9由玻璃纤维材质为滤芯核心的凝聚式过滤器的工作机理是怎样的?

答:空气从滤芯中部流入,通过重力作用、惯性碰撞、直接拦截和渗透四种机理将油滴收集起来。

·重力作用:当过滤器内气流速度较低时,直径20-50μm的油滴在到达滤层前,经重力

自由落体大部分被收集起来,而且气流在流经滤网时也继续落下而收集。气流速度越大,其效率越低。

·惯性碰撞:通常直径大于1μm的悬浮颗粒具有很大的冲量。与气流路径不常-致.因而会惯性地撞上纤维层。气流速度越大,碰撞率越大。

·直接拦截:直径从0.3-1μm的颗粒是随气流运动的,它们大部分将被滤芯1/2处的

纤维层拦截而分离出来。粒子越小,拦截率越低。

·渗透:直径小于O.3μm的颗粒。因其质量太小已不具有液体的通常特性了。它们以-

种无规则的布朗运动方式运动着.与气流路径是不-致的.正因这种运动方式使其能被更细密的滤层俘获。粒子越小。布朗运动越剧烈,捕捉机率越大。

3-1O高效过滤器的主要特点是什么?

答:直径为O.3μm的颗粒既不能用机械方式也不能有效地去捕获。评价-个过滤器是否

高效是看其是否有能力最大限度内地俘获这类尺寸的颗粒。

3-11高效的凝聚式过滤器的简单工作过程是怎样的?

答:压缩空气进入滤芯的中部后,经重力、碰撞、拦截和渗透作用被滤层搜集起来。当油滴被滤层清除后,首先要收集它们。小油滴先聚合成大油滴,聚合的大油滴质量足够大时,会沉降至滤层底部。然后流入过滤糟内,经人工或自动排油装置从系统中排除。

3-12高效的凝聚式过滤器有哪些设计要求?

答:玻璃纤维具有防水性却不防油。油会在纤维表面形成薄膜,影响搜集并增加了筛芯的功能直径。对此,设计中就必须选择更加纤细的纤维。

过滤层的设计主要考虑控制气流速度和过滤层的物理环境。只有保证材质有足够大的表面积,使气流速度尽量低,从而使拦截、碰撞和扩散作用更加有效,另-方面,设计的滤床也要足够厚,使粒子有充足的停留时间。最后,滤芯中不能有太多的纤维层,这会阻碍排水,增大压损,使过滤器效益降低。

油滴的收集是-个物理过程,压力、流速、湿度和杂质本身的物理特性都会影响聚集结果。因此,过滤层的配置、安排、尺寸以及类型选择也很关健。

3-13凝聚式过滤器的滤芯有使用寿命吗?

答:有。理论上,过滤层可无限次地清除液体并保持其高效性。事实上,因滤网在使用中不断收集液体而产生压降增加,会导致过滤层有-定的有效使用寿命。

3-14凝聚式过滤器的滤芯为什么使用多孔泡沫层(或罩)?

答:-般凝聚式过滤器的滤芯设计中会在过滤层内、外设置多孔泡沫层或罩。

当含油质的气流经过滤中心层的作用放射状地流人柔韧的内多孔泡沫套层。它-方面对气流起到分散器、预过滤器和空间稳定器的作用;另-方面通过自身调整改变气流(扩张或收缩),使气流对过滤层产生柔和压力,保证其工作时完整而有效。

气流经过滤层时,油滴被拦截和收集。油聚集后,经过-层硬质金属管流到外层多孔泡沫罩(套在金属管外)。外层多孔泡沫罩具有较大的不吸收表面,可使油迅速覆盖在其表面,在重力作用下.流至底部,从而阻止了油重回气流的情况产生。当油积聚在罩底(无气流死区)时,泡沫孔被堵满,油降至收集槽内.

3-15过滤器滤芯的等级标准划分依据是什么?

答:根据ISO 8573.1质量等级,过滤器处理压缩空气所达到的等级.-般根据滤芯处理后固态污染物粒子的尺寸大小、液态水的含量和油滴、油雾、油汽的含量来划分。

3-16过滤器的等级是如何具体划分的?

答:-般过滤器的等级可分为预过滤、初过滤、精过滤和活性碳过滤。其中预过滤器-般滤除直径3~5μm微粒,初过滤器-般滤除直径O.5~1μ微粒和油雾剩余含量1ppm w/w,精过滤器-般滤除直径0.01μm微粒和油雾剩余含量0.01ppm w/w.活性碳过滤器则主要用来去除臭味和油蒸汽(油雾剩余含量仅0.003ppm w/w).

3-17过滤器不同等级标准的适用场合如何?

答:预过滤器-般用于压缩机(后冷却器)的下游,使用场合要求不高。初过滤器-般用于工具、马达、气缸等。精过滤器-般用于喷漆、注塑、仪表、控制阀、传动、搅拌、电子元件制造、氮分离等。活性碳过滤器-般用于食品和药品制造、呼吸空气、气体加工等。

3-18为什么过滤器要搭配选购?

答:-般人的误区是,认为根据所需要的空气质量选择对应处理精度的单支过滤器就能达到要求,并且节约开支。其实不然,所需要的空气质量虽然由所选的单支过滤器的处理精度决定,但没有前置低-级过滤器的预处理保护,高精密滤芯很快就会因负载过大而堵塞,加快了滤芯的更换频率,从而会变相地增加生产成本。

3-19过滤器能否降低空气露点?

答:过滤器-般只能除去固体的、液体的微粒(滴),而水蒸气和油蒸气却可以毫无阻挡地通过过滤材料弯弯曲曲的通径。所以,机械式过滤器无法将其滤除(活性碳过滤器除外)。要从根本上去除水蒸气和油蒸气,只有用干燥机降低空气的露点温度。

3-20过滤器效率与空气温度的关系是什么?

答:压缩空气中所含油和水的温度,影响着过滤器效率。如:当温度为30℃时,流经过滤器的油含量为20℃时的5倍;当温度上升为40℃时,流经过滤器的油含量为20℃时的10倍。所以过滤器-般要安装在压缩空气系统的温度最低点。

3-21国产滤芯与进口滤芯的差距在哪里?

答:由于原材料、设备等原因,国产滤芯-直在过滤材料、加工工艺上落后于进口滤芯。检测手段和检测设备的落后,又使国产滤芯因无定量权威分析而无法提高品质。国产滤芯相比进口滤芯,-般比较粗糙和笨重。

3-22过滤器的选购件有哪些?

答:过滤器的选购件-般包括:内部自动排水器、外接自动排水器、压差表、压差计、电子压差指示器和液位指示器。

3-23过滤器的选购件有何用途?

答:过滤器选购件中内部自动排水器和外接自动排水器用于将滤芯过滤出的油、水与尘的混合物自动排出过滤器,减少人为因素影响系统的过滤效率。压差表、压差计、电子压差指示器用于指导更换滤芯的时间。液位指示器用于指示过滤器内部油、水、尘等的混合污染物的多少(可监测内部自动排水器的工作状况和指导人工手动排污)。

3-24过滤器滤芯的更换周期如何确定?

答:滤芯的更换周期由它的压力降决定,-般来说压力降超过了0.68kgf/cm2,过滤器压差计指针指向红色区域,或工作满6000-8000小时(-年)即要更换。活性碳滤芯则在下游测到气味时更换。

3-25为什么要定期更换过滤器滤芯?

答:因为滤芯持续被污染后,将导致气体的流量在系统中变小而压降变高,同时,能源电力上消耗也因此上升.结果导致操作和生产的成本提高,并增加环境的负担。

3-26过滤器安装应注意哪些方面?

答:(a)工作压力不能超过过滤器所标明的最大压力。

(b)过滤器-般要安装在后冷却器和储气罐之后,尽量靠近使用点和温度最低点。

(c)过滤器不应安装在快速开启阀之后,并防止回流和冲击现象。

(d)过滤器应垂直安装,并在下方留有足够空间更换滤芯。

(e)较大过滤器在管线中应有适当支撑。

3-27更换滤芯的注意事项是什么?

答:(a)隔离过滤器,关闭进气阀或压缩空气供应系统,完全卸压后再关闭出气阀(或关闭有关阀后通过过滤器排水孔完全卸压)。

(b)拧掉壳体,取下旧滤芯。

(c)清洗过滤器壳体。

(d)换上新滤芯(不要遗漏密封圈,滤芯应装紧装正.

四吸附式干燥机

4-1吸附式干燥机的分类是什么?

答:吸附式干燥机分为简易型吸附式干燥机(-次性)和再生型吸附式干燥机(自动循环型)。我们日常多采用再生型吸附式干燥机,简易型吸附式干燥机多用于小型实验室。

再生型吸附式干燥机-般分为无热再生吸附式干燥机和有热再生吸附式干燥机。

有热再生吸附式干燥机根据加热方式又可分为内加热型吸附式干燥机和外加热型吸附式

干燥机。

4-2再生吸附式干燥机的运行原理是什么?

答:再生吸附式干燥机由两个双联机简组成,机筒里装满干燥剂(干燥剂的表面能吸收水份)。两个机筒轮流接通和关闭气流,交替进行干燥和再生运行,从而使气流能持续接触干的干燥剂来达到脱湿干燥的目的。

4-3无热再生吸附式干燥机的干燥原理是什么?

答:无热再生吸附式干燥机是通过“压力变化”来达到干燥效果。由于空气容纳水汽的能力与压力呈反比。其干燥后的-部分干燥空气(称为再生气)减压膨胀至大气压,这种压力变化使膨胀空气变得更加干燥,然后让它流过未接通气流的需再生的干燥剂层(即已吸收足够水汽的干燥塔),干燥的再生气吸出于燥剂里的水分,将其带出干燥机来达到脱湿干燥的目的。无热再生吸附式干燥机-般要消耗15%左右的再生压缩空气。

4-4有热再生吸附式干燥机的干燥原理是什么?

答:有热再生吸附式干燥机是通过“温度变化”来达到干燥效果。因为空气容纳水汽的能力与温度呈正比。

内加热型吸附式干燥机是让少量干燥空气(称为再生气)流过需再生的干燥剂层并启动内置在机筒的加热器,产生的高温空气会吸出干燥剂里的水分,将其带出干燥机。

外加热型吸附式干燥机-种是让少量干燥空气(称为再生气)流过外置的加热器再吹过需再生的干燥剂层,产生的高温干燥空气会吸出干燥剂里的水分,将其带出干燥机。

外加热型吸附式干燥机另-种是通过鼓风机将普通空气吹过外置在机筒的加热器,产生的高温空气可吸出干燥剂里的水分,将其带出干燥机。此种外加热型吸附式干燥机不需要消耗压缩空气.即再生气消耗量为0%。

4-5吸附式干燥机的干燥剂有哪些?

答:吸附式干燥机-般采用硅胶、活性氧化铝、分子筛作为干燥剂。

4-6各类干燥剂的特点是什么?

答:硅胶较易受水份潮解。

活性氧化铝的吸附性能很强、很稳定,遇到水分不潮解,且具有高抗碎强度和抗磨蚀性,适用范围较广。

分子筛由于在相对湿度20%以下有较好的干燥性能,常常仅作为深度干燥的干燥剂。

4-7吸附式干燥机的适用范围如何?

答:吸附式干燥机用于压力露点要求在零度(O℃)以下的场合。它能达到冷冻式干燥机远远不能达到的干燥效果。

4-8吸附式干燥机的干燥效率与气流温度的关系是什么?

答:气流的温度越低,吸附式干燥机的干燥效率越高。因为空气温度越低,容纳的水分越少,对吸附式干燥机的干燥负载就越低,吸附式干燥机的干燥能力就越强,故而效率越高。

4-9无热吸附式干燥机的干燥效率与气流压力的关系是什么?

答:无热吸附式干燥机是通过变压(即压力变化)来进行干燥达到除湿效果的。干燥剂再生时气流的压力差越大,再生气吸出的干燥剂里水分就越多,干燥剂的再生效果就越好,下-工作周期时的干燥效果就越佳。-般来说,无热吸附式干燥机都有它额定的最小工作压力,否则达不到干燥机设定的干燥效果。

4-1O吸附式干燥机前置过滤器有何作用?

答:吸附式干燥机的前置过滤器用于清除压缩空气中的固态和液态污染物,延长干燥剂层的使用寿命(尤其是油污染会造成干燥剂因“中毒”而失效)。

4-11吸附式干燥机后置过滤器有何作用?

答:吸附式干燥机后置过滤器用于清除干燥剂粉尘,防止下游有尘埃污染物。

4-12加大吸附式干燥机的吸附床有何作用?

答:1、增加压缩空气与吸附剂的接触时间;

2、额外的吸附剂用于补偿干燥剂的自然老化:

3、确保出口露点温度稳定;

4、保存足够吸附热以备正常再生之需。

4-13国产吸附式干燥机与进口吸附式干燥机的差距?

答:首先。由于国内的干燥剂(例如活性氧化铝等)的吸附性能不佳,国产吸附式干燥机在压

力露点:20℃以下就无能为力了。

其次.国内的阀门阀件的性能不佳.开启不很顺畅,造成国产吸附式干燥机的故障不断,工作不稳定.

再次,国产吸附式干燥机的设计落后。要知道合适的干燥剂层、机筒、管路、阀门设计可以减少压降。提高干燥效果。

特别是塔体尺寸和分流器的设计,关系到气流在塔体内的均匀走向和气流与干燥剂的接触时间,从而直接影响干燥机的干燥效率。

4-14吸附式干燥机电源指示灯不亮有何原因。如何解决?

答:1、电源未接通。检查电路终端板上的电压。

2、开关置于关的位置。将开关置于开的位置。

3、开关失灵。更换开关。

4、指示灯被烧毁。更换指示灯。

4-15吸附式干燥机出口露点为什么会过高?

答:1、超出最大流量值和超过设计条件。

2、干燥剂没有吸附作用:

a、使用寿命已结束;

b、干燥剂已被污染(如被油污染);

c、过早饱和(吸水过多)。

3、气流进入干燥机前没有预处理除去液态水。

4-16干燥剂过早饱和的原因是什么?

答:1、再生气率不足:

a、再生气阀排放不出;

b、再生循环时,工作塔压力并未完全下降I无法降到2kgf/cm2以下),造成压力差太小。

2、排气消音器堵塞;

3、排气阀无法打开:

4、单向阀卡住无法正常关闭:

a、设置不当:

b、定时器故障。

4-17吸附式干燥机工作塔压为什么达不到系统压力?

答:1、再生气/升压阀无法关闭;

2、下游空气的需求量过大。

4-18吸附式干燥机再生塔压为什么无法降到2kgf/cm2以下?

答:1、消音器堵塞;

2、单向阀失灵;

3、排气阀开启过久;

4、再生气/升压阀无法开启.

4-19吸附式干燥机再生循环时再生气排放量为什么过大?

答:1、进气阀无法关闭;

2、单向阀失灵;

4-20吸附式干燥机两塔不能循环再生和干燥有何后果?是何缘故?如何解决?

答:吸附式干燥机两塔不能循环再生和干燥会造成-塔持续再生,而另-塔持续工作,工作塔因不堪负荷而饱含水分,出口露点温度持续上升直至超出设计的露点温度要求。

吸附式干燥机两塔不能循环再生和干燥的原因与解决方案如下:

1、进气阀、再生气/升压阀失灵:

检查所有阀门的工作状况,维修或更换有关阀门。

2、电控箱内的压力开关失灵:

a、更换压力开关;

b、如果机器所有工作条件正常,所有阀门工作正常,可以将压力开关短接(即旁通关掉)应急。

五、冷干机:预冷器与蒸发器

5-1预冷器在冷干机中起什么作用?

答:严格讲来,预冷器并不是冷冻干燥机的必备部件,但它在冷干机运行中又起很大的作用。预冷器在冷干机里的主要作用是“回收”被蒸发器冷却后的压缩空气所携带的冷量(对绝大多数用户来讲这部分冷量属“废冷”),并用这部分冷量来冷却携带大量水蒸气的较高温度的压缩空气.从而减轻了冷干机制冷系统的热负荷,达到节约能源的目的。另-方面,低温压缩空气在预冷器里温度得到回升,使排气管道外壁不致因温度过低而出现讨厌的挂露现象。此外,压缩空气温度升高后.降低了管道内空气的相对湿度(可达φ=5-10%)。根据金属锈蚀理论,当环境相对湿度低于临界点(φ=40%)时,金属管道生锈现象便会停止。所以,现在冷干机中都设有预冷器。

5-2没有预冷器的冷干机可以用吗?

答:有些用户需要含水量低而且温度也低的压缩空气,这时冷干机就可不再设置预冷器了。由于不设置预冷器,冷空气的冷量得不到回收利用,蒸发器热负荷会增加很多。在这种情况下,不仅需要大制冷压缩机的功率来进行能量补偿,而且对整个制冷系统的其它部件(蒸发器、冷凝器及节流元器件)都需要进行核算。

5-3在预冷器中冷、热空气升降温幅度是否相等?

答:在预冷器中.冷、热压缩空气进行热质交换,所交换的总热量是相等的。但饱和热气流在降温过程中发生相变.出现凝结水这个过程要消耗-部分冷量。而冷气流在热交换过程中所吸收到的热量全部用于升温,因此冷、热气流的温度变化幅度是不相同的.其规律是热气流降温幅度比冷气流升温幅度要小。譬如在某种工况下.热空气由40℃降至28℃,降幅为12℃,而冷空气可由5℃升至24℃,升幅可到达19℃。

5-4冷干机的排气温度能有多高?

答:从能量利用角度讲,我们总希望冷干机排气温度越高越好,最好能与进气温度相同,此时“废冷”为零。但实际上是达不到这-点的,冷干机进、出气温相差15℃以上的情况并不鲜见。这是因为:①能量在传递、交换过程中,不可避免会有损失;②本身温度不高、温差不大的同质气体在间壁对流传热中(特别在顺流传热时)传热系数不大;③在热交换过程中饱和热气流的降温必然伴随产生相变.其所吸收到的全部冷量中必有-部分用来支付相变潜热,从而热气流温度降幅受到限制。这反过来又限制了冷气流温度的升高(在顺流传热时尤其如此).

5-5冷干机排气温度过高有何原因?

答:冷干机排气温度过高有时是不正常的,引起原因有:①压缩空气进行温度过高或流量过大;②制冷系统工况发生变化.引起玲媒蒸发温度升高,使压缩空气在蒸发器量得不到足够冷却;③预冷器管道外壁散热量太大。

5-6冷千机排气温度过低是何原因?

答:冷干机排气温度过低原因有:①预冷器热变换面积不够而蒸发器制冷量有余,②压缩空

气进气温度较低或流量太小;③制冷系统工况发生变化,使冷媒蒸发压力低于正常值。

5-7顶冷器有没有单独设置于自动排水器的必要?

答:在预冷器里饱和湿热空气在降温过程有凝结水析出。而且由于进人预冷器的压缩空气温度较高.含水量也多,所以在热交换过程中预冷器中有很多凝结水析出。因此在预冷器上单独设置-只自动排水器让-部分凝结水先行排出机外,可以减轻蒸发器的热负荷,在大型冷干机中尤其应当这样做。

5-8预冷器中的折流挡板起什么作用?

答:在冷千机的预冷器里,都设置有数量不等的折流挡板.作用有四个:①用以改变进入冷千机的压缩空气流线,使之由平流变为紊流。以增强冷热气流间的对流换热强度;②在气流运动过程中.细小的凝结水滴由于不断碰撞挡板而集聚长大,又由于运动方向的反复改变而产生离心效应。水珠在重力和惯性的双重作用下得以与空气分离;③可以延长冷、热空气在预冷器星的运动路径,延长接触时间。从而使热交换更充分;④可以改变冷热流对流方向,使顺向对流变成折向对流.提高对流换热系数。

5-9为什么预冷器铜管-般不用套翅片铜管?

答:预冷器管程、壳程内流过的都是压缩空气,两者除了含水量不同外,其余物理性质特别是放热系数完全相同。没有必要通过增加单侧换热面积(如采用套翅片铜管)来提高传热系数.所以冷干机-般都采用内外表面积基本相同的光营或波纹管来作预冷器的换热管。

5-10预冷器换热铜管破裂对冷千机有何影响?

答:在预冷器里,热湿空气沿壳程流入蒸发器,而由蒸发器出来的冷干空气经预冷器管程排出。压缩空气经过预冷器和蒸发器后会产生压力降,上游热湿空气的压力比下游冷干空气的压力高。如果铜管发生破裂,压力较高、含水量较大的热湿压缩空气就会直接从破裂处进入冷干空气管道.并在管内结露,所产生的凝结水会沿捷径排出机外,出现排气带水现象。

5-11蒸发器在冷干机中起什么作用?

答:蒸发器是冷干机主要的换热部件。压缩空气在蒸发器中被强制冷却,其中大部分水蒸气

压缩空气管道规范

压缩空气管道规范 为避免重复建设和节约投资,压缩空气管道考虑近期发展的需要是必要的。近期发展应包括对流量、压力及品质的要求。 9.0.2 本条是原规范第9.0.1 条后段的修订条文。 压缩空气管道系统有辐射状、树枝状和环状三种形式。其中,厂(矿区)管道一般采用辐射状和树枝状系统,车间采用树枝状和环状系统。辐射状系统便于集中调节用气量,压力和泄漏损失小,但一次性投资大,管网较复杂;树枝状系统的优缺点则与辐射状系统相反;环状系统的主要特点是供气可靠,压力稳定。由于各有优缺点,并且在不同的使用条件下均能获得较好的效益,所以,笼统地推荐一种系统是不合适的,特别是近年来,许多厂(矿)已经采用了树枝与辐射混合型的管网系统,其效益也是明显的。在设计管道系统时,可以根据当地的实际情况,因地制宜地选择合适的管道系统。 管道的三种敷设方式:架空、管沟和埋地,各有其特点和使用条件。架空管道安装、维修方便、直观,也便于以后改造。这种敷设方式被夏热冬暖地区、温和地区、夏热冬冷地区和寒冷地区的大多数厂(矿)采用。管沟敷设如能与热力管道同沟,将是经济合理的。直接埋地敷设在寒冷地区及总平面布置不希望有架空管线的厂(矿)采用较多。 寒冷地区和严寒地区的饱和压缩空气管道架空敷设时,冻结的可能性比较大,尤其是严寒地区需采取严格的防冻措施。 9.0.3 本条是原规范第9.0.2 条的修订条文。 管道设坡度有利于排放油水,但也有许多单位在管道设计时均不设坡度。多年来的使用证明,只要设有排除油水的装置,一般是没有问题的,尤其在不冻结地区,并且还有设计和施工方便的优点,因此,本条文对坡度设置问题未作规定,仅规定了管道应设置可排放油水的装置。如有坡度敷设时,推荐不小于0.002。 条文中提到的“饱和压缩空气”是指未经干燥处理或干燥处理后其露点温度仍然高于当地极端环 境最低温度的压缩空气,这样的压缩空气在架空管道中会析出水分,所以,架空敷设时需考虑防冻措施。 干燥、净化压缩空气管道的管材和附件的选择,对于确保供应用气设备符合要求的干燥、净化压缩空气十分重要。若管材和附件选择不当,常会使已经干燥、净化的压缩空气受到污染。根据对各行业企业的调查,将压缩空气按干燥净化程度分为四档,分别推荐使用不同的管材,这样既节约了成本,又保证了压缩空气的品质。 对于近年来出现的PVC塑料管、铝塑管、不锈钢复合管等新材料,由于尚无使用的成熟经验,故这里未予列出。 现在用于干燥和净化压缩空气管道的阀门和附件品种及材质较多,凡在强度、密封、抗腐蚀性方面满足要求者均可采用。 管道连接采用焊接,已有多年成熟的经验。焊接比法兰或螺纹连接更具有省料、施工快和严密性好等优点,故推荐采用。 干燥和净化压缩空气管道的焊接方式与一般压缩空气管道的焊接方式有所不同,这在《洁净厂房设计规范》(GB 50073)中已有明确的规定,因此,本条文要求遵照执行。 9.0.7 本条为新增条文。

压缩空气基础知识

压缩空气基础知识 温度露点及相对湿度 状态及气量 温度 1、温度 温度是指衡量某一物质在某一时间能量水平的方法。(或更简单的说,某一事物有多少热或多少冷)。 温度范围是根据水的冰点和沸点。在摄氏温度计上,水的冰点为零度,沸点为100 度。在华氏温度计上,水的冰点为32度,沸点为212度。从华氏转换成摄氏:华氏=1.8 摄氏+32,摄氏=5/9 (华氏-32 ) 2、绝对温度 这是用绝对零度作为基点来解释的温度。 基点零度为华氏零下459.67 度或摄氏零下273.15 度 绝对零度是指从物质上除去所有的热量时所存在的温度或从理论上某一容积的气体缩到零时所存在的温度。 3、冷却温度差 冷却温度差是确定冷却器的效率的术语。因为冷却器不可能达到100%的效率,我们只能用冷却 温差衡量冷却器的效率。 冷却温度差是进入冷却器的冷水或冷空气温度和压缩空气冷却后的温度之差。 4、中间冷却器 中间冷却器是用于冷却多级压缩机中的级与级之间的压缩空气或气体使温度降低的器件。中间冷却器通过降低进入下一级压缩空气温度达到降低压缩功率以有助于增加效率。 返回顶部 露点和相对湿度 1、露点和相对湿度就象晚上温度下降会产生露水一样,压缩空气系统内的温度下降也会产生水气。露点就是当湿空气在水蒸气分压力不变的情况下冷却至饱和的温度。 这是为什么呢? 含有水分的空气只能容纳一定量的水分。如果通过压力或冷却使体积缩小,就没有足够的空气来容纳所有的水分,因此多于的水分析出成为冷凝水。 离开后冷却器的空气通常是完全饱和的。分离器内的冷凝水就显示了这一点,因此空气温度有任何的降低,就会产

设定的湿度可认为是湿空气所含水蒸气的重量,即:水蒸气重量和干燥空气重量之比。 相对湿度 X -湿度Ps 屮= ..................... = ............. X0- 饱和绝对湿度Pb 当Ps=O, =0时,称为干空气; Ps=Pb, =1时,称为饱和空气。 绝对湿度——1M3 湿空气所含水蒸气的重量。 Gs—水蒸气重量 X = --------------------- V—湿空气体积 水蒸气重量 含湿量= -------------------- 干空气重量 2、饱和空气 当没有再多的水气能容纳在空气中时,就产生了空气的饱和,任何加压或降温均会导致冷凝水的析出。 3、水气分离器水气分离器是用于收集和除去在冷却过程中从空气或气体中冷凝出来水的器件。储气筒是用于储存压缩机排放出来的压缩空气和气体的容器。储气筒有利于消除排气管路中的脉冲,并在需求量大于压缩机的能力时,可起储存和补充提供压缩空气的作用。 4、干燥机 干燥机是用于干燥空气的装置。用我们的术语,就是用其干燥的压缩空气。离开后冷却器的空气通常是完全饱和的,就是说任何降温都会产生冷凝水。冷冻式干燥机是通过降低压缩空气的温度,析去水分,然后将空气再加热到接近原来的温度。 再生式干燥机是使空气通过含有化学物质的过滤器以析出水分。这种装置比冷冻式装置更能吸附水气。

车间压缩空气系统净化方案

袈车间压缩空气系统净化方案 蒀一、压缩空气的用途 薄随着公司不断的发展壮大,压缩空气在车间设备的更新换代中得到了广泛的应用,如沸腾制粒干燥塔的喷雾工序,填充设备的气压吹模工序,设备的气动式元件的控制等. 薂二、压缩空气品质控制的必要性 薀由于与产品生产直接接触的压缩空气的品质直接影响了产品质量,因此要对车间目前的压缩空气系统进行净化处理。 膈压缩空气的品质主要是控制其含水量、含油量、含尘粒量和含生物粒子量,同时还要求压缩空气无气味。 蚄含有油份的压缩空气直接与产品接触会污染产品。含有液态水滴的压缩空气会使管道阀门和设备产生锈蚀,水滴锈渍同样也会污染产品,影响产品质量。 羂空气中含有大量尘粒和微生物粒子,对医药工业来说,微粒特别是尘粒会直接影响药品质量,进而危及人们生命安全。微生物(生物粒子)对人体的危害更强,微生物多指细菌和真菌,污染药品后不但会使药品本身燃菌、变质,一旦误用,无论从肠道或非肠道进入人体,都会直接影响人体健康,其后果更为严重。所以净化车间用压缩空气必须以微粒和微生物为主要控制对象 莂三、压缩空气品质控制指标

羇压缩空气的质量标准可由 GB/T13277-91《一般用压缩空气质量等级》(等效采用ISO8573/1)中查出。这个标准根据固体粒子尺寸和含量、水蒸气含量及含油量4项控制指标划分质量等级,见表1。 螄表1压缩空气中颗粒、油、水质量等级 目前GB/T13277-97,明确食品用压缩空气的质量标准,水含量(压力露点)C -40 ;固体颗粒粒径不超过0.1卩m含油量不超过0.01 mg/m3, 四、压缩空气工艺流程的确定 如图表所示,食品生产车间需要对压缩空气进行CTA过滤以及冷冻干燥工序来保障进入净化车间的压缩空气气源达到要求。 "C"级过滤器,即为主管路过滤器:能除去大量的液体及3卩m以上固体微粒,达到最低残留油分含量仅5ppm有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机,后 部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置。 冷冻干燥机,压缩空气首先进入预冷器进行初步冷却,在流入回热器,与回流的成品气进行热交换,使压缩空气进一步降温,并将冷凝出的水排出机外。之后,压缩空气流入蒸发器,与冷媒进行热交换,使压缩空气进一步降温,达到符合要求的露点温度。 "T"级过滤器,即为空气管路过滤器:能滤除小至1卩m的液体及固体微粒,达到最低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。用于A级过滤器之前作前处理之用;冷干机之后,进一步提高空气质量。 "A"级过滤器,即为超高效除油过滤器:能滤除小至0.01卩m的液体及固体微粒,达到最低残油含量仅O.OOIppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于冷干机之

压缩空气基础知识

实用标准文档 压缩空气基础知识 温度 露点及相对湿度 状态及气量 温度 1、温度 温度是指衡量某一物质在某一时间能量水平的方法。(或更简单的说,某一事物有多少热或多少 冷)。 温度范围是根据水的冰点和沸点。在摄氏温度计上,水的冰点为零度,沸点为100度。在华氏温 度计上,水的冰点为32度,沸点为212度。从华氏转换成摄氏:华氏=1.8摄氏+32,摄氏 =5/9(华氏-32) 2、绝对温度 这是用绝对零度作为基点来解释的温度。 基点零度为华氏零下459.67度或摄氏零下273.15度 绝对零度是指从物质上除去所有的热量时所存在的温度或从理论上某一容积的气 体缩到零时所存在的温度。 3、冷却温度差 冷却温度差是确定冷却器的效率的术语。因为冷却器不可能达到100%的效率,我们只能用冷却 温差衡量冷却器的效率。 冷却温度差是进入冷却器的冷水或冷空气温度和压缩空气冷却后的温度之差。 4、中间冷却器 中间冷却器是用于冷却多级压缩机中的级与级之间的压缩空气或气体使温度降低的器件。中间冷却器通过降低进入下一级压缩空气温度达到降低压缩功率以有助于增加效率。 返回顶部 露点和相对湿度 1、露点和相对湿度 就象晚上温度下降会产生露水一样,压缩空气系统内的温度下降也会产生水气。露点就是当湿空 气在水蒸气分压力不变的情况下冷却至饱和的温度。 这是为什么呢?含有水分的空气只能容纳一定量的水分。如果通过压力或冷却使体积缩小,就没 有足够的空气来容纳所有的水分,因此多于的水分析出成为冷凝水。

文案大全

实用标准文档 离开后冷却器的空气通常是完全饱和的。分离器内的冷凝水就显示了这一点,因此空气温度有任 何的降低,就会产生冷凝水。 设定的湿度可认为是湿空气所含水蒸气的重量,即:水蒸气重量和干燥空气重量之比。 相对湿度ψ χ-湿度Ps ψ=-----------------=----------- χ0-饱和绝对湿度Pb 当Ps=0, ψ=0时,称为干空气; Ps=Pb,ψ=1时,称为饱和空气。 绝对湿度——1M3湿空气所含水蒸气的重量。 Gs—水蒸气重量 χ=---------------------- V—湿空气体积 水蒸气重量 含湿量=--------------------- 干空气重量 2、饱和空气 当没有再多的水气能容纳在空气中时,就产生了空气的饱和,任何加压或降温均会导致冷凝水的 析出。 3、水气分离器 水气分离器是用于收集和除去在冷却过程中从空气或气体中冷凝出来水的器件。 储气筒是用于储存压缩机排放出来的压缩空气和气体的容器。储气筒有利于消除排气管路 中的脉冲,并在需求量大于压缩机的能力时,可起储存和补充提供压缩空气的作用。 4、干燥机 干燥机是用于干燥空气的装置。用我们的术语,就是用其干燥的压缩空气。离开后冷却器的 空气通常是完全饱和的,就是说任何降温都会产生冷凝水。冷冻式干燥机是通过降低压缩空 气的温度,析去水分,然后将空气再加热到接近原来的温度。 再生式干燥机是使空气通过含有化学物质的过滤器以析出水分。这种装置比冷冻式装置更能吸附 水气。 返回顶部 状态及气量 1、标准状态

压缩空气净化系统技术问答样本

压缩空气净化系统技术问答汇编 一、相关知识 1—1什么叫空气?什么叫湿空气? 答: 地球周围的大气, 我们习惯上称它作空气。自然界中的空气是由多种气体(Oz、 N: 、C02"…等)混合而成的, 水蒸气是其中的一种。含有一定量水蒸气的空气叫湿空气, 不含水蒸气的空气叫干空气。我们周围的空气都是湿空气。在一定海拔高度下, 干空气的组成成分及比例基本稳定不变, 它对整个湿空气的热工性能无特殊意义。湿空气中的水蒸气含量虽然不大, 但含量的变化对湿空气的物理性质影响很大。水蒸气含量的多少决定了空气的干燥和潮湿程度。冷干机的工作对象就是湿空气。 l一2什么叫饱和空气? 答: 在一定的温度和压力下, 湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气密度)是有一定限度的; 在某一温度下所含水蒸气的量达到最大可能含量时, 这时的湿空气叫饱和空气。水蒸气未达最大可能含量时的湿气就叫未饱和空气。 1—3未饱和空气在什么条件下成为饱和空气?什么叫”结露"? 答: 在含水量不变的情况下, 经过降低未饱和空气的温度可使之成为饱和空气。未饱和空气在成为饱和空气的瞬间, 湿空气中会有液态水珠凝结出来, 这一现象称之为”结露”。 l一4什么是大气压?什么是绝对压力?什么是表压力? 答: 包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为”大气压”, 符号为B,直接作用于容器或物体表面的压力, 称为”绝对压

力”, 绝对压力值以绝对真空作为起点, 符号为PABS; 用压力表、真空表、 u形管等仪器测出来的压力叫”表压力”(又叫相对压力, )”表压力”以大气压为起点, 符号为Pg。 三者之间的关系是: PABS=B+Pg : 压力的法定单位是帕(Pa), 大一些单位是兆帕(Mpa)1 MPa=106Pa ; 1标准大气压=0.1013MPa 在旧的单位制中, 压力用kgf/cm2(公斤/平方厘米)作单位, 1kd/cm2=0.098Mpa. 1—5什么叫温度?常见温度单位有哪些? 答: 温度是物质分子热运动的统计平均值。 绝对温度: 以气体分子停止运动时的最低极限温度为起点的温度, 记为T。 单位为”开(开尔文)”, 单位符号为K。 摄氏温度: 以冰的融点为起点的温度, 单位为”摄氏度”, 单位符号为oC 另外英美国家还经常见”华氏温度”, 单位符号为F。 温度单位之间的换算关系是: T(K)=t(℃)+273.16 t(F): 1.8t(℃)+32 1—6湿空气中水蒸气分压力指的是什么? 答: 湿空气是水蒸气与干空气组成的混合物, 在一定体积的湿空气里水蒸气所占的份量(以重量计)一般比干空气要少得多, 但它占有与干空气相同的体积, 也具有相同的温度。湿空气所具有的压力是各组成气体(即干空气与湿空气)分压力的和。湿空气中水蒸气所具有的压力。称为水蒸气分压力, 记作Pso其值反映了湿空气中水蒸气含量的多少, 水蒸气含量越高, 水蒸气分压力也越高。饱和空气中水蒸气分压力叫水蒸气饱和分压, Pab. l一7什么叫空气的湿度?湿度有几种? 答: 表示空气干湿程度的物理置叫”湿度”。”含湿量”。 常见的湿度表示方法直: : 绝对湿度”、”相对湿度” 在标准状态下, lm3容积中湿空气含有水蒸气的重量称为”绝对湿度”, 单位是g/m3。绝对湿度只表明单位体积湿空气中。含有多少水蒸气, 而不能表示湿空

车间压缩空气系统净化方案

车间压缩空气系统净化 方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

车间压缩空气系统净化方案 一、压缩空气的用途 随着公司不断的发展壮大,压缩空气在车间设备的更新换代中得到了广泛的应用,如沸腾制粒干燥塔的喷雾工序,填充设备的气压吹模工序,设备的气动式元件的控制等. 二、压缩空气品质控制的必要性 由于与产品生产直接接触的压缩空气的品质直接影响了产品质量,因此要对车间目前的压缩空气系统进行净化处理。 压缩空气的品质主要是控制其含水量、含油量、含尘粒量和含生物粒子量,同时还要求压缩空气无气味。 含有油份的压缩空气直接与产品接触会污染产品。含有液态水滴的压缩空气会使管道阀门和设备产生锈蚀,水滴锈渍同样也会污染产品,影响产品质量。 空气中含有大量尘粒和微生物粒子,对医药工业来说,微粒特别是尘粒会直接影响药品质量,进而危及人们生命安全。微生物(生物粒子)对人体的危害更强,微生物多指细菌和真菌,污染药品后不但会使药品本身燃菌、变质,一旦误用,无论从肠道或非肠道进入人体,都会直接影响人体健康,其后果更为严重。所以净化车间用压缩空气必须以微粒和微生物为主要控制对象 三、压缩空气品质控制指标

压缩空气的质量标准可由GB/T13277-91《一般用压缩空气质量等级》(等效采用ISO8573/1)中查出。这个标准根据固体粒子尺寸和含量、水蒸气含量及含油量4项控制指标划分质量等级,见表1。 表1 压缩空气中颗粒、油、水质量等级 目前GB/T13277-97,明确食品用压缩空气的质量标准,水含量(压力露点)℃-40;固体颗粒粒径不超过0.1μm;含油量不超过0.01 mg/m3, 四、压缩空气工艺流程的确定 如图表所示,食品生产车间需要对压缩空气进行CTA过滤以及冷冻干燥工序来保障进入净化车间的压缩空气气源达到要求。 "C"级过滤器,即为主管路过滤器:能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到最低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机,后部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置。 冷冻干燥机,压缩空气首先进入预冷器进行初步冷却,在流入回热器,与回流的成品气进行热交换,使压缩空气进一步降温,并将冷凝出的水排出机外。之后,压缩空气流入蒸发器,与冷媒进行热交换,使压缩空气进一步降温,达到符合要求的露点温度。 "T"级过滤器,即为空气管路过滤器:能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到最低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。用于A级过滤器之前作前处理之用;冷干机之后,进一步提高空气质量。

压缩空气基本理论知识

压缩空气基本理论知识 压缩和压缩比 1、压缩 绝热压缩是一种在压缩过程中气体热量不产生明显传入或传出的压缩过程。在一个完全隔热的气缸上述过程可成为现实。等温压缩是一种在压缩过程中气体保持温度不变的压缩过程。 2、压缩比:(R ) 压缩比是指压缩机排气和进气的绝对压力之比。例:在海平面时进气绝对压力为0.1 MPa ,排气压力为绝对压力0. 8MPa 。则压缩比: R=81 .08.012==P P 多级压缩的优点: (1)、节省压缩功; (2)、降低排气温度; (3)、提高容积系数; (4)、对活塞压缩机来说,降低气体对活塞的推力。 压缩介质 为什么要用空气来作压缩介质? 因为空气是可压缩、清晰透明的,并且输送方便(不凝结)、无害性、安全、取之不尽。 惰性气体是一种对环境不起化学作用的气体,标准压缩机能一样压缩惰性气体。干氮和二氧化碳均为惰性气体。 空气的性质: 干空气成分:氮气(N2) 氧气(O2) 二氧化碳(CO2) 78.03% 20.93% 0.03% 分子量:28.96 比重:在0℃、760mmHg 柱时,r0=1.2931kg/m3 比热:在25℃、1个大气压时,Cp=0.241大卡/kg -℃ 在t℃、压力为H (mmhg )时,空气的比重: rt=1.2931× t +273273× 760 H kg/m 3 湿空气的比重,还应考虑饱和水蒸气分压力(0.378ψ,Pb )。 压力 1、压力 这只是某一单位面积的力,如平方米上受1牛顿力度压力单位为1帕斯卡:

即:1Pa = 1N/m 2 1Kpa = 1,000 Pa = 0.01 kg/cm 2 1Mpa = 106Pa = 10 kg/ cm 2 2、绝对压力 绝对压力是考虑到与完全真空或绝对零值相比,我们所居住的环境大气具有0.1Mpa 的绝对压力。在海平面上,仪表压力加上0.1MPa 的大气压力可得出绝对压力。高度越高大气压力就越低。 3、大气压力 气压表是用于衡量大气的压力。当加上仪表压力上就可得出绝对压力。 绝对压力=压力计压力+大气压力 大气压力通常是以水银MM 为单位,但是任何一个压力单位都能作出同样很好的解释: 1个物理大气压力 = 760毫米汞柱 = 10.33米水柱 =1.033kgf/cm2≌0.1MPa. 大气压同海拔高度的关系: P=P 0 ×(1- 44300 H )5.256 mmHg H ——海拔高度, P 0=大气压(0℃,760mmHg ) 4、压力单位换算: 单位: MPa ,Psi(bf/in 2) 1Psi=0.006895MPa, 1bar=0.1MPa, 1kgf/cm2=98.066KPa=0.098066MPa ≌0.1Mpa 温度 1、温度 温度是指衡量某一物质在某一时间能量水平的方法。(或更简单的说,某一事物有多少热或多少冷)。 温度围是根据水的冰点和沸点。在摄氏温度计上,水的冰点为零度,沸点为100度。在华氏温度计上,水的冰点为32度,沸点为212度。 从华氏转换成摄氏:华氏=1.8摄氏+32, 摄氏=5/9(华氏-32) 2、绝对温度 这是用绝对零度作为基点来解释的温度。 基点零度为华氏零下459.67度或摄氏零下273.15度 绝对零度是指从物质上除去所有的热量时所存在的温度或从理论上某一容积的气体缩到零时所存在的温度。 3、冷却温度差 冷却温度差是确定冷却器的效率的术语。因为冷却器不可能达到100%的效率,我们只能用冷却温差衡量冷却器的效率。 冷却温度差是进入冷却器的冷水或冷空气温度和压缩空气冷却后的温度之差。 4、中间冷却器 中间冷却器是用于冷却多级压缩机中的级与级之间的压缩空气或气体使温度降低的器件。中间冷却器通过降低进入下一级压缩空气温度达到降低压缩功率以有助于增加效率。

压缩空气净化设备招标技术要求

压缩空气净化设备技术要求 1 总则 1.1 本规范书适用于吉林化纤股份有限公司年产3万吨高改性复合强韧丝项目压缩空气净化设备。提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 本规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 对于投标人配套的控制装置、仪表设备,投标人须考虑和提供与DCS的接口,并负责与DCS的协调配合,直至接口完备。投标人负责压缩空气净化设备的所有控制系统的设计且提供所有相关资料给招标人和设计院,并配合外接口系统厂家完成控制系统的组态。 1.7在合同签订后,招标人有权因规范、标准系统发生变化而提出一些补充要求。 2 技术要求 2.1技术参数 2.1.1初级过滤器C-1800: 数量5台、 流量55 Nm3/min、

出气含油量3ppm、 过滤精度3.0um 滤芯使用寿命:? 滤芯单独报价: 滤芯最高使用温度:? 2.1.2精过滤器A-1800: 数量5台、 流量55 Nm3/min、 出气含油量0.01ppm、 过滤精度0.01um 滤芯使用寿命:? 滤芯单独报价: 滤芯最高使用温度:? 2.1.3无热再生吸附式干燥器 数量5台套、 进气温度:进气温度不标明,无法进行设备配置 控制器和控制阀需指定一类品牌 滤器和干燥器是否需要同时招标? 处理气量:55 Nm3/min、 压力露点≤-40℃、 耗气量3.85 Nm3/min、 配露点在线检测仪,且可调整再生周期。 说明:空压机为40 Nm3/min、排气压力:0.85 MPa 2.2投标人所提供的压缩空气净化设备中的关键部件如阀件、自动排水阀、气动阀门等应采用进口的质量优良产品,投标人应在投标文件中详细提供上述附件的生产厂家、产地。

压缩空气相关知识汇总

压缩空气相关知识 1)什么叫空气?什么湿空气? 地球周围的大气,我们习惯上称它作空气。自然界中的空气是由多 种气体(O 2、N 2 、CO 2 ……等)混合而成的,水蒸气是其中的一种。含有一定量 水蒸气的空气叫湿空气,不含水蒸气的空气叫干空气。我们周围的空气都是湿空气。在一定海拔高度下,干空气的组成成分及比例基本稳定不变,它对整个湿空气的热工性能无特殊意义。湿空气中的水蒸气含量虽然不大,但含量的变化对湿空气的物理性质影响很大。水蒸气含量的多少决定了空气的干燥和潮湿程度。冷干机的工作对象就是湿空气。 2)什么叫饱和空气? 在一定的温度和压力条件下,湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气密度)是有一定限度的;在某一温度下,所含水蒸气的量达到最大可能含量时,这时的湿空气叫饱和空气。水蒸气未达到最大可能含量时的湿空气就叫未饱和空气。 3)未饱和空气在什么条件下成为饱和空气?什么叫“结露”? 在含水量不变的情况下,通过降低未饱和空气的温度可使之成为饱和空气。未饱和空气在成为饱和空气的瞬间,湿空气中会有液态水珠凝结出来,这一现象称之为“结露”。 4)什么是大气压?什么是绝对压力?什么是表压力? 包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”,符号为B;直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为P ABS ; 用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力叫“表压力”(又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点,符号为Pg。 三者之间的关系是:P ABS = B + Pg 压力的法定单位是帕(Pa),大一些单位是兆帕(MPa)=106Pa 1标准大气压 = 0.1013MPa 在旧的单位制中,压力用kgf/cm2(公斤/平方厘米)作单位,1 kgf/c m2=0.098MPa

压缩空气净化与压缩空气净化器

压缩空气净化与压缩空气净化器 压缩空气净化与压缩空气净化器 北京微菱互信机械设备有限公司(北京 100071) 王重生 【摘要】通过对压缩空气净化流程及设备的阐述,介绍最新开发的 WLKJ-2系列自冷组合式压缩空气净化器。 【关键词】压缩空气净化绝热膨胀环保节能 一、压缩空气中尘埃、油、水、细菌的由来 我们知道大气的主要成份是氦气,约占78%,其次是氧气,约占21%,二氧化碳占0.25%,其余为其他气体和杂质等。 其它气体包含人们常说的氦、氖、氩、氙、氪等微量气体以及水蒸气。其它杂质指飘浮于空气中的灰尘、细菌、气溶剂等。 在通常情况下,空气是无色透明的,我们用肉眼在不经意中很难看到空气中的杂质。如果一缕阳光照射到屋内,此时你可以看到原本透明的空气,在阳光的照射下,尘埃经光线折射、反射等作用,明显地飘浮于空气中,大大小小、密密麻麻。经科学统计,在室内环境下,每立方米的空气中,大于0.5μ以上的尘埃粒子数大约为4000万,5000万个。而依附于尘埃粒子中的细菌更是不计其数。 在空压机的作用下,如果不考虑与外界的热交换,依据相关公式 ,的计算,原本常压状态下的4.8米的空气,经压缩至0.8Mpa(表压) ,时,其体积最终被压缩成1米。仅此过程即可得知,经压缩后的第 1 页共13 页 2005年1月 压缩空气净化与压缩空气净化器 0 .8Mpa压力的气体,每立方米将会有19200万,24000万个大于0.5μ以上的尘埃粒子。

除此之外,大气在被压缩的过程中,又带入了空压机的润滑油和机械性磨屑。根据空气热力学原理,经压缩后的空气将会有大量的过饱和的水蒸气重新还原成水滴被排出。 二压缩空气的除水原理 压缩空气中的水分来自大气。大气中一般总含有一定量的以汽态存在的水分,当空气中的水汽过多,超过其饱和度(即相对湿度大于,,,,时,或当空气冷却至露点温度以下时,空气中的水汽才会凝结成水滴析出。空气中的水分的绝对含量可用湿含量x表示,其单位是公斤水气,公斤干空气,即每公斤干空气中所含有的公斤水汽数。空气的相对湿度φ是以空气中所含的水汽量与同温度下空气的最大(即饱和)含水汽量之比,或空气中水汽的分压与同温度下水的饱和蒸汽压之比,以,表示。空气的露点是使含有一定量水汽的空气冷却至相对湿度为,,,,,即开始有水滴析出时的温度。 下列诸式可以用来表示空气中水分的含量: Pw,,,,1ps Psx,,,0.6222p,ps Px,,,,,3,p0.622xs 第 2 页共 13 页 2005年1月 Px,,,p4w,0.622x 压缩空气净化与压缩空气净化器 式中φ——空气的相对湿度,%; X——空气的湿含量公斤水汽/公斤干空气; ,——空气中的水汽分压,Pa; , ,——与空气中同温度的水的饱和蒸汽压,Pa; , ,——空气的总压强,Pa。

净化压缩空气系统验证

压缩空气系统验证报告 编号: 1.引言 1.1.概述:空压系统主要由空气压缩机、一级过滤器、冷冻式干燥机、储罐、二级过滤器、终端过滤器等单元组成。制备好的空压储存在空压缓冲罐,供应灭菌、灌装、等岗位使用,需经二级过滤器过滤除去微粒、油使用;用于灌装岗位的压缩空气还需经0.01um疏水性除菌过滤器过滤达到洁净空气后使用。净化压缩空气的质量将直接影响到多层共挤输液袋的质量,故应对该系统进行验证。本次验证主要从安装确认、运行确认、性能确认等进行验证,证明压缩空气系统运行稳定,能制备出含水量、含油量、微生物含量符合要求的净化压缩空气,保证产品质量合格。 1.2.验证目的: 1.2.1检查并确认压缩空气系统的安装是否符合设计要求。 1.2.2检查并确认压缩空气系统的运行是否符合设计要求。 1.2.3检查并确认净化压缩空气的洁净度符合工艺要求。 结论:验证小组人员及验证项目涉及相关岗位操作人员已按验证的内容进行了培训,培训记录见附件1。□ 检查人:日期 1.4.预确认: 经过市场调研,结合本公司生产线生产需要,我们决定选用: 英格索兰(中国)工业设备制造有限公司制造的螺杆式空气压缩机,型号:***,

数量1台,选用***有限公司生产的冷冻式压缩空气干燥机,数量1台。一级精密过滤器:***有限公司生产,型号YAF-T020,数量1台;二级超精密过滤器:****有限公司生产,型号YAF-A020,数量1台;储气罐采用***有限公司生产的容积为**的两个储气罐,耐压**MPa以上。 检查人:日期:年月日 2.安装确认 结论:资料齐全□ 检查人:日期: 2.2.安装情况检查。 2.2.1.安装地点:。 检查人:日期:

车间压缩空气系统净化方案

车间压缩空气系统净化方案 一、压缩空气的用途 随着公司不断的发展壮大,压缩空气在车间设备的更新换代中得到了广泛 的应用,如沸腾制粒干燥塔的喷雾工序,填充设备的气压吹模工序,设备的气动式元件的控制等? 二、压缩空气品质控制的必要性 由于与产品生产直接接触的压缩空气的品质直接影响了产品质量,因此要对车间目前的压缩空气系统进行净化处理。 压缩空气的品质主要是控制其含水量、含油量、含尘粒量和含生物粒子量,同时还要求压缩空气无气味。 含有油份的压缩空气直接与产品接触会污染产品。含有液态水滴的压缩空气会使管道阀门和设备产生锈蚀,水滴锈渍同样也会污染产品,影响产品质量。 空气中含有大量尘粒和微生物粒子,对医药工业来说,微粒特别是尘粒会直接影响药品质量,进而危及人们生命安全。微生物(生物粒子)对人体的危害更强,微生物多指细菌和真菌,污染药品后不但会使药品本身燃菌、变质,一旦误用,无论从肠道或非肠道进入人体,都会直接影响人体健康,其后果更为严重。所以净化车间用压缩空气必须以微粒和微生物为主要控制对象 三、压缩空气品质控制指标 压缩空气的质量标准可由 GB/T13277-91《一般用压缩空气质量等级》(等效采用ISO8573/1)中查出。这个标准根据固体粒子尺寸和含量、水蒸气含量及含油量4项控制指标划分质量等级,见表1。 表1压缩空气中颗粒、油、水质量等级

目前GB/T13277-97,明确食品用压缩空气的质量标准,水含量(压力露点)C -40 ;固体颗粒粒径不超过卩m含油量不超过 mg/m3 四、压缩空气工艺流程的确定 如图表所示,食品生产车间需要对压缩空气进行 CTA过滤以及冷冻干燥工序来保障进入净化车间的压缩空气气源达到要求。 "C"级过滤器,即为主管路过滤器:能除去大量的液体及3卩m以上固体微粒,达到最低残留油分含量仅5ppm有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机,后 部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置。 冷冻干燥机,压缩空气首先进入预冷器进行初步冷却,在流入回热器,与回流的成品气进行热交换,使压缩空气进一步降温,并将冷凝出的水排出机外。之后,压缩空气流入蒸发器,与冷媒进行热交换,使压缩空气进一步降温,达到符合要求的露点温度。 "T"级过滤器,即为空气管路过滤器:能滤除小至1卩m的液体及固体微粒,达到最低残油分含量仅,有微量水分、灰尘和油雾。用于A级过滤器之前作前 处理之用;冷干机之后,进一步提高空气质量。 "A"级过滤器,即为超高效除油过滤器:能滤除小至卩m的液体及固体微粒,达到最低残油含量仅,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于冷干机之后,确

钻井平台压缩空气的净化

钻井平台压缩空气的净化 一、问题提出 在海洋石油钻井作业中,由于防爆的需要,压缩空气有着广泛的应用。风动机械(工具)具有结构简单、使用方便而且防爆的特点,得到普遍应用;司钻控制台和顶部驱动的控制箱以及钻井仪表的电控部分等,若做成隔爆形式,或由于成本过高、或由于散热限制、或不方便检修等原因,都采用正压防爆的形式,这就需要洁净的压缩空气。但由于海上空气湿度特别大,压缩后的气体含水量很高,也含有少量机件磨损带来的粉尘,水分和粉尘进入风动马达后会造成润滑油的变质,而进入正压控制的防爆箱,则会由于大量水分和杂质使电器元件失去绝缘。调查发现,许多平台由于压缩空气水分过大,正压防爆空气的输入阀门都给关闭,正压防爆形同虚设,这将给钻井生产带来极大的安全隐患。洁净的气源对设备正常使用和安全具有非常重要的意义。 当前,钻井平台选用的冷冻式干燥器较多,这种干燥器的工作原理是将压缩后的高温含水空气的温度降低,降低其露点使水分凝结析出。使用中发现这种干燥器的缺点是在海上可靠性较差,效果也不是太好。干燥器均安装在舱内,夏季的机舱的高温,经常导致制冷压缩机的冷凝器无法散热导致保护停机,使其使用效果大打折扣,而此时空气中含水量最大,对设备危害最严重。另外这种干燥器只能除去压缩空气中的水分,由于平台上大多使用螺杆式空气压缩机,压缩后的空气中,油份含量教高,也有极少量的除尘,无法满足正压防爆的电

器的使用要求。 二、解决方案 压缩空气的净化需要解决的问题有三个:去除水分、油份及微量粉尘。因此根据钻井平台上不同设备的特点,方案设计采用三级净化,解决各类设备的用气要求。 风动机械:用气量最大,水份是影响其章程使用的主要因素,重点除去其中的水份,消除其对机械润滑的影响。 对正压防爆用气,不仅要除去水份,其中的油份和磨损带来的粉尘也影响其使用,因此增加了精滤器,使空气更加洁净。 流程安排如下: 三、工作原理 3.1除去压缩空气中的油份。 原理:来自压缩机的含有大量微粒和气溶胶体的压缩空气,切向进入除油器。在除油器筒体内部与导向筒之间的环形间隙形成旋风,悬浮于气体中的较粗油污粒子在离心力的作用下甩向筒壁,一边凝聚,一边附着筒壁随气流旋至筒体下部,液态油水沉积在底部,除去

压缩空气基础知识

压缩空气基础知识 温度 露点及相对湿度 状态及气量 温度 1、温度 温度是指衡量某一物质在某一时间能量水平的方法。(或更简单的说,某一事物有多少热或多少冷)。 温度范围是根据水的冰点和沸点。在摄氏温度计上,水的冰点为零度,沸点为100度。在华氏温度计上,水的冰点为32度,沸点为212度。从华氏转换成摄氏:华氏=1.8摄氏+32,摄氏=5/9(华氏-32) 2、绝对温度 这是用绝对零度作为基点来解释的温度。 基点零度为华氏零下459.67度或摄氏零下273.15度 绝对零度是指从物质上除去所有的热量时所存在的温度或从理论上某一容积的气体缩到零时所存在的温度。 3、冷却温度差 冷却温度差是确定冷却器的效率的术语。因为冷却器不可能达到100%的效率,我们只能用冷却温差衡量冷却器的效率。 冷却温度差是进入冷却器的冷水或冷空气温度和压缩空气冷却后的温度之差。 4、中间冷却器 中间冷却器是用于冷却多级压缩机中的级与级之间的压缩空气或气体使温度降低的器件。中间冷却器通过降低进入下一级压缩空气温度达到降低压缩功率以有助于增加效率。 返回顶部 露点和相对湿度 1、露点和相对湿度 就象晚上温度下降会产生露水一样,压缩空气系统内的温度下降也会产生水气。露点就是当湿空气在水蒸气分压力不变的情况下冷却至饱和的温度。 这是为什么呢? 含有水分的空气只能容纳一定量的水分。如果通过压力或冷却使体积缩小,就没有足够的空气来容纳所有的水分,因此多于的水分析出成为冷凝水。

离开后冷却器的空气通常是完全饱和的。分离器内的冷凝水就显示了这一点,因此空气温度有任何的降低,就会产生冷凝水。 设定的湿度可认为是湿空气所含水蒸气的重量,即:水蒸气重量和干燥空气重量之比。 相对湿度ψ χ-湿度 Ps ψ= ----------------- = ----------- χ0-饱和绝对湿度 Pb 当Ps=0, ψ=0时,称为干空气; Ps=Pb, ψ=1时,称为饱和空气。 绝对湿度——1M3湿空气所含水蒸气的重量。 Gs—水蒸气重量 χ= ---------------------- V—湿空气体积 水蒸气重量 含湿量= --------------------- 干空气重量 2、饱和空气 当没有再多的水气能容纳在空气中时,就产生了空气的饱和,任何加压或降温均会导致冷凝水的析出。 3、水气分离器 水气分离器是用于收集和除去在冷却过程中从空气或气体中冷凝出来水的器件。 储气筒是用于储存压缩机排放出来的压缩空气和气体的容器。储气筒有利于消除排气管路中的脉冲,并在需求量大于压缩机的能力时,可起储存和补充提供压缩空气的作用。 4、干燥机 干燥机是用于干燥空气的装置。用我们的术语,就是用其干燥的压缩空气。离开后冷却器的空气通常是完全饱和的,就是说任何降温都会产生冷凝水。冷冻式干燥机是通过降低压缩空气的温度,析去水分,然后将空气再加热到接近原来的温度。 再生式干燥机是使空气通过含有化学物质的过滤器以析出水分。这种装置比冷冻式装置更能吸附水气。 返回顶部 状态及气量 1、标准状态

空气系统基础知识

空气系统基础知识

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

压缩空气系统 ━ 耗电大户 根据美国能源部的统计, 在美国,空压机是工业中耗电最多的设备之一。 尽管美国能源部一度认为电动机是耗电最多的设备, 改进压缩空气系统设计和运行所得到的节能大大超过电动机效率提高所产生的节能。?通过改进压缩空气系统的设计和运行可节能20-50%。 许多企业将压缩空气视为等同于 煤, 电, 水的实用品。它与其它实用品不同, 很少有人知道每立方米/分压缩空气的成本。? 每立方米/分压缩空气的成本? 通过下列计算可得到, ·假定: 电机服务系数 = 110% 功率因子 = 0.9 ·一台典型的空压机每1 H P可产生4C FM ?·1 H P = 110%x0.746k W/0.9 = 0.912kW ·所以 产生1CF M压缩空气需0.228k W?·如果每度电费为0.65 元: 1CFM = 0.1482元/小时 ·1立方米/分= 35.315CFM ?·所以 1立方米/分 = 5.23元/小时?·所以 一台10立方米/分的空压机运行8,000小时将耗电: 1 0 x 8,000 x 5.23 = 418,694元 何处可节约你的电费? ?在一个典型的工厂, 压缩空气泄漏占总需求量的20%. 假定一个工厂的压缩空气系统 ·每年运行8,000小时 ·每度电费 0.65元 ·管路压力 = 7.0 kgf/cm2 ·工厂用气: 10立方米/分?·管路泄漏: 20% : 2立方米/分 ·总需气量: 12立方米/分 ?压缩空气的电费 ? 10 x 8,000 小时 x 5.23 元 = 418,694 元 2 x 8,000 小时 x 5.2 3 元 = 83,738 元 ? 合计 502,433 元 ?泄漏也产生足够的附加载荷迫使2台空压机同时运行. ?·没有备机?·不能对任何一台进行维护保养? 在7.0 kgf /cm 2压力下产生2立方米/分泄漏所需的漏气点:??·3个 3mm 泄漏点: 2.2 立方米/分, 或?·1个6mm 泄漏点: 2.832 立方米/分??那么您企业的管路中有几个泄漏点? 空气系统基础知识

压缩空气知识

如何节能——压缩空气系统耗电大户 根据美国能源部的统计, 在美国,空压机是工业中耗电最多的设备之一。尽管美国能源部一度认为电动机是耗电最多的设备, 改进压缩空气系统设计和运行所得到的节能大大超过电动机效率提高所产生的节能。 通过改进压缩空气系统的设计和运行可节能20-50%。许多企业将压缩空气视为等同于煤, 电, 水的实用品。它与其它实用品不同, 很少有人知道每立方米/分压缩空气的成本。 每立方米/分压缩空气的成本 通过下列计算可得到, ·假定: 电机服务系数 = 110% 功率因子 = 0.9 ·一台典型的空压机每1 HP可产生4CFM ·1 HP = 110%x0.746kW/0.9 = 0.912kW ·所以产生1CFM压缩空气需0.228kW ·如果每度电费为0.65元: 1CFM = 0.1482元/小时 ·1立方米/分= 35.315CFM ·所以 1立方米/分 = 5.23元/小时 ·所以一台10立方米/分的空压机运行8,000小时将耗电: 10 x 8,000 x 5.23 = 418,694元 何处可节约你的电费? 在一个典型的工厂, 压缩空气泄漏占总需求量的20%. 假定一个工厂的压缩空气系统 ·每年运行8,000小时 ·每度电费 0.65元 ·管路压力 = 7.0 kgf/cm2 ·工厂用气: 10立方米/分 ·管路泄漏: 20% : 2立方米/分 ·总需气量: 12立方米/分 压缩空气的电费 10 x 8,000 小时 x 5.23 元 = 418,694 元 2 x 8,000 小时 x 5.2 3 元 = 83,738 元 合计 502,433 元 泄漏也产生足够的附加载荷迫使2台空压机同时运行. ·没有备机 ·不能对任何一台进行维护保养 在7.0kgf/cm2压力下产生2立方米/分泄漏所需的漏气点: ·3个3mm 泄漏点: 2.2 立方米/分, 或 ·1个6mm 泄漏点: 2.832 立方米/分

压缩空气的净化工艺

1 压缩空气中杂质的清除方法 压缩空气中除水蒸气外,还存在着游离状态的灰尘、微粒及气溶胶状态的烟、雾。不同的杂质有不同的清除方法。 a. 离心分离法 将压缩空气以较高的速度沿筒体的切线方向进入,作强烈的旋转运动,在离心力的作用下,杂质迅速向筒体壁聚集,沉积下来,定期自动或手动排出。速度的选取范围10~25m/s。离心法能将较大的油、水及固态微粒分离出来。通常情况下大于20μm的颗粒可以被除去。 b. 编织丝网除沫 当压缩空气以一定的速度穿过丝网时,由于惯性力的作用,气体中的液滴和丝网碰撞,附着于丝网上的液滴沿着细丝向下流至二根丝接触处,由于接触处缝隙的毛细作用和液滴表面的张力作用,使液滴不断聚集变大,当液滴重量超过气体上升的速度力和液体表面张力的合力时,液滴脱离丝网被分离。丝网除沫器由编织丝网做成,自由空间很大,气体通过的阻力很小。分离5μm以上的液滴,效率可达99%。 c. 过滤法 过滤元件一般分为两类:一是多孔陶瓷元件,烧结金属、泡沫塑料及塑料纤维的编织物或以其它方式成型的过滤元件。另一类是孔径在制造时已规定了的、均一的聚四氟乙烯,醋酸纤维素等聚合物制成的膜。前一类材料可制成一般的预过滤器、过滤器,过滤精度20~0.1μm。后一类材料用以制造膜滤器,过滤精度可达0.01μm。 d. 吸附法 某些要求特殊的工艺生产,需采用活性炭等吸附剂吸附有机物蒸汽。 e. 静电除尘 用电极分离的方法使质点带电,然后把带电质点收集到极板上,聚集的灰尘用震荡或洗涤的方法去除。 2 过滤机理 过滤器不是一个普通的筛。不同性质的过滤器有不同的过滤机理。对于纤维质过滤器其过滤效率很大程度上取决于纤维直径。直径越小,效率越高。过滤器中大多数纤维直径都小于2μm。纤维过滤的作用机理有以下几种: a. 拦截作用 凡是质点没有随绕过纤维的流线偏离出去而被纤维捉住,称为拦截。设质点的半径为rp,如果其中心落在距离纤维为rp的流线上,则这个质点将被拦截作用捕集。因此,对直径较大的质点,拦截作用显得更重要。而且,只要流型保持不变,拦截和气流速度无关。