文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压电力电缆技术标准规范.docx

低压电力电缆技术标准规范.docx

低压电力电缆技术标准规范.docx
低压电力电缆技术标准规范.docx

'\

低压电力电缆技术规范

目录

1规范性引用文件 (1)

2技术参数及要求 (1)

3使用环境条件表 (8)

4试验 (8)

5包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范

1规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB12706额定电压 1kV(Um= 1.2kV )到 35kV( Um= 40.5kV )挤包绝缘电力电缆及附件

IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯

GB/T3048电线电缆电性能试验方法

GB/T3956电缆的导体

GB 6995电线电缆识别标志方法

DL/T 401高压电缆选用导则

GB 2952电缆外护套

GB 50217电力工程电缆设计规范

2技术参数及要求

2.1设备名称1kV 交联电缆

2.2系统额定电压:1kV及以下

2.3电缆额定电压(U0/U): 0.6/1kV

2.4额定频率:50Hz

2.5敷设条件

敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

2.6 0.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

表 1技术参数特性表

目单位标准参数值备注项

10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数

电缆型号

1.1

阻燃等级

材料

材料生产厂及牌号

1.2芯数×标称截面

铜导体'\

单位标准参数值备注

YJV 、 YJV22 、

/

WD-YJY 、

WD-YJY22 、

NH-YJV 、

NH-YJV22 、

ZA、 ZB 、ZC

/铜

/供货方提供

一芯:

2.5;4;6;10;16;

25;35;50;70;95

;120;150;185;2

40;300

二芯:

4;6;10;16;25;3

5;50;70;95;120

;150

三芯: 6;10;16

芯×

4+1 芯:

mm 2

10/6;16/10;25/

16;35/16;50/25

;70/35;95/50;1

20/70;120/95;1

50/95;185/95;2

40/120

4 芯:

10;16;25;35;50

;70;95;120;150

;185;240

结构形式圆形紧压紧压系数≥0.9

项目单位标准参数值备注号

材料、生产厂及牌号/供货方填写

1.3绝缘最薄点厚度不小于标称值%90

偏心度%10%

铜带层数层≥ 1

1.4金属屏

铜带厚度mm≥0.10蔽

搭盖率不小于%15

1.5填充层填充材料/供货方填写

1.6隔离套挤包材料/供货方填写

1.7内衬层材料/供货方填写

材料/镀锌钢带

1.8铠装层钢带厚度直径mm0.2~0.8

钢带层数层2

材料/PVC/PE

材料生产厂及牌号/供货方提供

1.9外护套

/黑色 /红色

颜色

最薄点厚度不小于标称值%80

20.6/1kV 挤包绝缘电力电缆技术参数

1.151×16

0.7271×25

0.5241×35

2.120 ℃时铜导体最大直

0.3871×50

Ω /km

流电阻

0.2681×70

0.1931×95

0.1531× 120

目单位标准参数值备注项

0.1241× 150

4.612× 4

3.082× 6

1.832×10

1.152×16

0.7272×25

0.5242×35

0.3872×50

0.2682×70

0.1932×95

3.08/

4.614× 6+1×4

1.83/3.084× 10+1 × 6

1.15/1.834× 16+1 ×10

0.727/1.154× 25+1 ×16

0.524/1.154× 35+1 ×16

0.387/0.7274× 50+1 ×25

0.268/0.5244× 70+1 ×35

0.193/0.3874× 95+1 ×50

0.153/0.2684× 120+1 × 70

0.153/0.1934× 120+1 × 95

0.124/0.1934× 150+1 × 95

0.0991/0.1934× 185+1 × 95

0.0754/0.153 4 ×240+1 ×120

1.834×10

项目单位标准参数值备注号

1.154×16

0.7274×25

0.5244×35

0.3874×50

0.2684×70

0.1934×95

0.1534× 120

0.1244× 150

0.09914× 185

0.07544× 240

PVC XLPE

7090正常运行时最高

2.2导体温度℃允许温度

160250短路时最高允许

温度

2.3出厂工频电压试验( 5min )kV

3.5 2.4电缆敷设时允许环境温度℃≥ 0 2.5电缆在正常使用条件下的寿命年≥ 30

2.6最大烟密度(低烟)%60采用阻燃电缆时

填写

2.7最大烟密度(低烟)%80采用低烟无卤电缆时填写

2.8电缆阻燃级别级以词条为准采用阻燃电缆时

填写

30.6/1kV 挤包绝缘电力电缆非电技术参数

3.1绝PVC XLPE

'\

项目单位标准参数值备注号

缘老化前抗张强度不小于N/mm 212.512.5

老化前断裂伸长率不小于%150200

老化后抗张强度变化率不超过%±25±25

老化后断裂伸长率变化率不超

%±25±25

PE PVC 老化前抗张强度不小于12.512.5老化前断裂伸长率不小于%300150老化后抗张强度变化率不超过%/±25

外老化后断裂伸长率变化率不超

%/±25

3.2 护过

/

热冲击试验不开裂不开裂

低温冲击试验/不开裂不开裂

最大允许收缩%3/

热失重,最大允许失重mg/cm/ 1.5 2

2.7结构材料

2.7.1导体

2.7.1.1导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

2.7.1.2铜导体应符合 GB 3953中的 TY型圆铜线。导线的节距比、绞向应符合GB 3957的规定。

2.7.2绝缘

2.7.2.1绝缘采用交联聚乙烯。

2.7.2.2绝缘应紧密挤包在导体上,绝缘表面应平整,色泽均匀。交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺可采用硅烷交联、辐照交联等。

2.7.2.3各截面绝缘标称厚度见GB/T12706,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点

最小测量厚度应不小于标称值的90% -0.1mm。

'\

2.7.3填充及内衬层

2.7.

3.1缆芯采用非吸湿性材料填充,应紧密无空隙。缆芯中间也应填充,三芯成缆后外型应圆整。

2.7.

3.2内衬层厚度平均值不小于标称值,任一点最小厚度应不小于标称值的85%。

2.7.4铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带,螺旋式绕包,绕包间隔不应超过钢带宽度的50%,绕包应圆整光滑。镀锌钢带或钢丝的尺寸应符合GB12706.2的规定。

2.7.5外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值,任一点最小厚度不小于标称值的85%。对于有防水要求的电缆,在缆芯和护套之间应采用可靠的防水结构,其防水性能应符合GB/T12706.2 标准要求。

2.7.6不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度电缆最大外径-电缆最小外径

电缆最大外径100%

2.7.7成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计

米长度标志,不得连续500mm内无标志。

2.7.8电缆盘

应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或

在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力

作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。

厂商应提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图纸等技术资料和电缆结构各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

2.7.9 耐火、阻燃电缆应满足下列要求:

1)耐火特性

电缆通过 GB12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》(等同IEC331)

A 级(火焰温度 950~1000℃,持续供火时间为90min)

B 级(火焰温度 750~800℃,持续供火时间为90min)

根据用户要求,可按GB12666.6 A 、 B 任一级标准通过耐火试验。

2)阻燃性能

电缆通过GB12666.5《成束电线电缆燃烧试验方法》(等同IEC332— 3)

A 类(试样应使可燃体积为7l/m,火焰持续燃烧时间为40min)

B 类(试样应使可燃体积为 3.5l/m,火焰持续燃烧时间为40min)

'\

C类(试样应使可燃体积为 1.5l/m,火焰持续燃烧时间为20min)

根据用户要求,可按GB12666.5 A 、 B、 C任一类标准或美

国IEEE383 标准,日本 JIS

标准,通过电缆成束燃烧试验。

3 使用环境条件表

表 2使用环境条件表

名称参数值海拔高度( m)≤ 1000

最高环境温度(℃)+40

最低环境温度(℃)-40

土壤最高环境温度(℃)+35

土壤最低环境温度(℃)-20

日照强度( W/cm 2)0.1

日相对湿度平均值(%)≤ 95

湿

≤ 90

月相对湿度平均值(%)

最大风速(户外)( m/s )/Pa35/700

电缆敷设方式(多种方式并存时,选择载流量最小的一

直埋、排管、电缆沟、空气

种方式)

4试验

根据最新版的IEC标准和国家标准(GB)进行试验。试验中,要遵循并执行下列附加要

求和 IEC的补充说明。

4.1型式试验

按 GB12706.2 的要求进行电气型式试验和非电气型式试验。

4.2出厂试验

每批电缆出厂前,制造厂必须对每盘电缆按GB 12706以及下述要求进行出厂试验。

4.2.1导体电阻测量

应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样,应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。若怀疑导体温度是否与室温一致,电缆应在试

验室内存放 24 h后测量。也可选取另一种方法,即将导体试样浸在温度可以控制的液体槽

内,至少浸入 1 h后测量电阻。电阻测量值应按GB/T 3956规定的公式和系数校正到20 ℃下1 km长度的数值。每一根导体20 ℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956规定的相应的最大值。

4.2.2局部放电试验

'\

应按 GB/T 3048.12规定进行局部放电试验。

4.2.3交流耐压试验

4.3抽样试验

4.3.1 导体检查和尺寸检查

导体检查 , 绝缘和护套厚度测量以及电缆外径的测量应在每批同一型号和规格电缆中的

一根制造长度的电缆上进行, 但应限制不超过合同长度数量的10%。

4.3.2 导体检查

按 GB/T 3956规定的导体结构要求应采用目测,如有可能可采用测量方法进行检查。

4.3.3 绝缘和外护套厚度的测量

应按 GB/T 2951.1 的规定方法进行测量。为试验而选取的每根电缆长度可用一段电缆来

代表 , 如果必要,这段电缆应在已去除可能受到损伤的部分以后,从电缆的一端截取。

4.3.4 铠装金属丝和金属带的测量

1)铠装金属丝的测量

使用具有两个平测头精度为±0.01mm的千分尺来测量圆铠装金属丝的直径和扁铠装

金属丝的厚度, 圆金属丝测量应在同一截面上两个互成直角的位置上各测一次, 取其平均值作为金属丝的直径。

2)铠装金属带的测量

测量时应使用具有两个直径为 5 mm平测量头,精度为±0.01 mm的千分尺mm及以下的金属带应在宽度中央测其厚度 , 对于更宽的带子应在距其每一边缘

, 宽为 40 20 mm处

各测一次, 取其平均值作为金属带厚度。

4.3.5 外径测量

应按GB/T 2951.1规定进行。

4.3.6 局部放电试验

应按 GB/T 3048.12规定进行局部放电试验。三芯电缆的所有绝缘线芯都要进行试验,

电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间,在 1.73 U0电压下局部放电量应不超过10 pC。

4.3.7 4h交流耐压试验

在室温下,每一导体与金属屏蔽间应施加工频电压4h ,试验电压为4U0。

4.3.8 XLPE、EPR和HEPR绝缘热延伸试验

按GB/T2951.5 规定进行。

4.3.9 外护套工频耐压试验

在电缆外护套上加工频15kV/1min

4.3.10 可剥离绝缘屏蔽的可剥离试验

试验应在老化前和老化后的样品上各进行三次,可在三个单独的电缆试样上进行试验,

也可在同一个电缆试样上沿圆周方向彼此间隔约120o的三不同位置上进行试验。应从老化

'\

前和老化后的被试电缆上取下长度至少250mm的绝缘线芯以用作试验。在每一个试样的

挤包绝缘屏蔽表面上从试样的一端到另一端向绝缘纵向切割成两道彼此相隔宽(10 ±1) mm相互平行的刀痕。沿平行于绝缘线芯方( 也就是剥切角近似于180o)拉开长50 mm、宽10mm的一条型带后,将绝缘线芯垂直地装在一拉力机上,用夹头夹在绝缘线芯的一端,另

一端为10 mm条型带,夹在另一个夹头上。拉力分别加在绝缘和10 mm条形带上, 抖动至少约 100 mm长的距离,在剥切角近似于180o和速度为(250±50)mm/min条件下进行试验。试验应在 (250 ±5) ℃温度下进行。对未老化和老化后的试样应连续地记录其剥离力数值。

从老化前后的试样绝缘上剥下挤包半导电屏蔽的剥离力应不小于 4 N和不大于45 N,绝缘表面应无损伤,并无半导电屏蔽痕迹留在绝缘上。

4.4现场试验

按 DL/T 596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备

交接试验标准》相关项目和标准。

5包装及运输

5.1 成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标

志。不得采用凹印。标志应字迹清楚,容易辨认,耐擦。并符合GB 6995.3 规定。

5.2电缆交货应使用电缆盘,两端应有可靠的防水密封保护,电缆盘上应标明:盘

号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。

5.3每盘电缆长度根据需方要求提供,交货长度应为正公差。

5.4封盘方式依据运输条件而定。

5.5出厂试验报告应附在电缆盘上。

电缆技术协议

中国江苏国际经济技术合作公司安哥拉“国际关系学院”电缆采购 技术协议 买方:中国江苏国际经济技术合作公司 卖方: 2010 年3月3日

技术协议 1总则 1.1本技术协议仅限于中国江苏国际经济技术合作公司(以下简称买方)“国际关系 学院”项目的电缆采购部分。 1.2本技术协议提出的是最低要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引用有 关规范和标准条文,有限公司(以下简称卖方)应保证提 供符合国家现行有效标准、规范和本要求的优质产品及服务。 1.3卖方必须持有国家有关行业管理部门颁发的电缆生产资质证明(电缆产品型号证 书等)。 1.4卖方必须持有本系统的ISO 9000系列认证证书。 1.5卖方必须有5年以上生产同类产品的经验,并在3年内向其他用户提供过同类产 品。 1.6卖方必须提供有效的产品型式试验报告。 1.7卖方应是产品质量好、售后服务好、重合同、守信誉的企业。 1.8本技术协议经买、卖双方共同确认签字后,作为订货合同的技术协议,与商务合 同具有同等法律效力。 1.9本技术协议书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2使用环境条件 2.1运行条件 2.1.1高压电缆额定工作电压和频率:15kV 、50Hz 2.1.2低压电缆额定工作电压和频率:380V 、50Hz 2.1.3电缆敷设地点均无自然通风。 2.2环境条件 2.2.1略 2.3敷设条件 2.3.1敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等方式。 2.3.2地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

2.3.3电缆允许使用机械牵引方式敷设。 2.4运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度≤90 ℃。 2.4.2短路时电缆导体的最高温度(持续时间5s)≤250 ℃。 2.4.3电缆允许弯曲半径:不小于15 倍电缆的实际外径。 3技术规范 卖方所提供的电缆应符合相应的国家技术标准,并满足本技术规范中的技术要求。其中主要技术规范如下(标准均为最新版,但不限于以下标准): 1)GB 12706 《额定电压35KV及以下铜芯铝芯塑料绝缘电力电缆》 2)GB 2952 《电缆外护套》 3)GB/T 3956 《电缆的导体》、 4)GB 4005 《电线电缆交货盘》 5)GB 12666 《电线电缆燃烧试验方法》 6)GB 2951 《电线电缆机械物理性能试验方法》 7)GB 6995 《电线电缆识别标准》 8)GB 50217 《电力工程电缆设计规范》 9)GB 50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 10)GB 9330-88 《控制电缆技术要求》 4主要技术指标要求 4.1电气指标 本次采购的电缆,其技术参数除应符合GB 12706 的要求以外,还应满足以下要求。 4.1.1导体 4.1.1.1电缆导体符合GB/T3956—1997标准要求,导体表面光洁,无油污, 无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合 紧压,紧压系数不小于0.9 。铜导体材料为无氧圆铜杆。 4.1.1.2电缆导体的铜材应符合GB3953的规定。 4.1.1.3高压电缆长期运行温度90℃,短路温度250℃(持续5s)。

(合同范本)400V低压开关柜技术协议

附件一 莱芜市垃圾焚烧发电项目 400V低压开关柜 技术规范 光大环保能源(莱芜)有限公司 2016年10 月

1. 总则 1.1 本技术规范书适用于莱芜市环保能源发电项目交流400V 低压开关柜,技术规范中提出了对开关柜本体及 附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务的要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术条件,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准 和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和国标GB、IEC 最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.4 卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么买方认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要 求。如果有异议,应以书面形式明确提出。在征得买方同意后,可对有关文件进行修改。如买方不同意修改,仍以买方意见为准。在签定合同之后,买方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 1.5 卖方对开关柜的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包(或采 购)的产品制造商事先征得买方的认可。如果非卖方原因设备不能实现性能要求,卖方必须增加硬件或服务来完成,费用由双方协商解决。卖方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为1 年,质保期内,卖方应免费负责维修或更换。 1.6 本技术规范书经技术澄清及双方确认后,作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。 1.7 卖方有责任配合买方进行工程设计,包括应买方要求参加工程及设计联络会。 1.8 本设备技术规范书未尽事宜,双方协商确定。 2. 工程概况 2.1 项目地理位置 本项目位于: 山东省莱芜市牛泉镇鲁中水泥厂南侧光大环保能源(莱芜)有限公司 2.2气象资料:莱芜市地处北温带,属大陆性季风半湿润气候,四季分明。年平均气温1 3.2C, 极端最低气温-15C,极端最高气温38.4C。无霜期年平均195天,最多211天,最少170天。。降水量年际变化大,年平均降水量715.2 毫米,年最少降水量422.1 毫米 2.3地震烈度 该地区地震基本烈度为7 度。 2 .4工程建设规模

电力电缆技术规格书(正式)

电力电缆技术规格书编制:

目次 1.概述 (3) 2.标准 (3) 3.设计 (4) 3.1使用环境 (4) 3.2 导体 (5) 3.3 绝缘 (5) 3.4 缆芯、填充及内衬层 (5) 3.5 铠装 (5) 3.5 外护套 (5) 4.检查和试验 (6) 5.标记 (6) 6.其它 (6) 7.供货方式 (6) ……

1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 (IEC60245) 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 IEC60502 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB3906-91 3~35KV交流金属封闭开关设备 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171-92 电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB2706 交流高压电气动热稳定试验方法2.2 国际标准 IEC60228(1978-01) 绝缘电缆的导体 IEC60332 电缆在着火条件下的试验 IEC60502 额定电压1kV-35kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆 IEC60811 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 IEC60183 选择高压电缆的指引 IEC60228 绝缘电缆的导体 IEC60287-1 电缆-电流的额定值计算-第1部分:额定电流 公式(100%载荷因素)及损失的计算

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

高压电力电缆技术协议(10KV电力电缆)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 高压电力电缆技术协议(10KV电力电缆) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

技术协议

1总则 1.1本 技术协议 适用10kV 电力电缆,提出了该10KV 交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套电力 电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本 技术协议 提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出 规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文。 供方应提供符合本 技术协议 和 最新工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本 技术协议 的条文提出异议,则意味 着供方提供的设备应完全满足 技术协议的要求。如有异议,无论涉及任何部 分,都应以书面形式提出,载入技术标书 “差异表”中。 1.4本 技术协议 所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时, 按较高 标准执行。 1.5在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化及需方现场实 际情况的变化 而提出补充要求。 1.6本技术协议 协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2. 标准和规范 供方提供的电缆应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供 方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 局压试验技术 高压电缆选择导则 绝缘电缆的导体 电缆及其附件的冲击试验 电力电缆在火焰条件下的试验 挤压成型固体介质绝缘电力电缆 挤压成型绝缘电力电缆试验 高压电缆选用导则 交流10kV 交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范 GB11017-89额定电压10KV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB311 高压输变电设备的绝缘配合 GB772 高压电瓷瓷件技术条件 GB775 绝缘子试验方法 GB2951 电线电缆 机械物理性能试验方法 GB2952 电缆外护套 GB3048 电线电缆 电性能试验方法 GB3953 电工圆铜线 GB3957 电力电缆铜、铝导电线芯 GB4005 电线电缆交货盘 GB4909 裸电线试验方法 IEC60 IEC183 IEC228 IEC230 IEC332 IEC502 IEC840 DL401 DL509

低压开关柜技术协议.

陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目首期60万吨/年甲醇工程改造项目低压抽屉式开关柜技术协议 陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目 首期60万吨/年甲醇工程改造项目 中国,陕西,宝鸡市凤翔县长青工业园 低压开关柜技术协议 技术附件编号: 合同编号: 设备位号:详见数据表

目录 1.概述和说明 (1) 2.标准规范.............................................................. 错误!未定义书签。 3.供货范围和工作范围 ......................................... 错误!未定义书签。 4.技术要求............................................................... 错误!未定义书签。 7.设备铭牌.............................................................. 错误!未定义书签。 8.检验与试验 ......................................................... 错误!未定义书签。9性能考核与性能保证 .......................................... 错误!未定义书签。 10.包装与运输 ....................................................... 错误!未定义书签。 11.技术服务和培训 ............................................... 错误!未定义书签。 12.文件资料交付要求 ........................................... 错误!未定义书签。 13.附件.................................................................... 错误!未定义书签。 14.联系方式............................................................ 错误!未定义书签。

电缆技术规格书

电缆技术规格书 供货范围 低压电缆技术条件 1总则 1.1本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆 的订货。 1.2本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。 1.4本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。 2引用标准 电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范 和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。 GB12706-2002 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502-2 (1997 )额定电压1?30KV挤包绝缘电力电缆及其附件GB12527 —90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》 GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》 GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB50217 《电力电缆工程设计规范》 DL401 《高压电缆选用导则》 IEC183 《高压电缆选用导则》 IEC60502 《额定电压35kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》 IEC228 《绝缘电缆的导体》 IEC230 《电缆及附件的冲击试验》 IEC60 《高压试验技术》 3、电缆使用条件 3.1.1 主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用或引户线。 3.1.2周围空气温度:最高+60 C,最低-15 C,日温差15 C,海拔高 度不大于1000m 。 3.2 技术参数和要求 3.2.1 材质线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜绝缘物: 3.2.2最高工作温度:交联聚乙稀90 C (聚氯乙稀70 T ), 5秒钟内短路温度<250 C。电缆敷设最低温度0 C。 3.2.3 电缆导体电线芯的直流电阻应满足GB3957-83 规定。 3.2.4 敷设最小弯曲半径为:单芯电缆:20 (D +d )± 5 %mm ,多心电缆:15 (D +d )± 5 %mm 。 3.2.5 电缆线芯采用圆形截面。 3.2.6 最大永久伸长率<15% 。 3.2.7 绝缘厚度1.8 ± 10 %mm ,护套厚度2.7 mm 。 3.2.8 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续300mm 内无标志。 3.3 试验 3.3.1 电缆结构尺寸检查 3.3.2 绝缘老化前的机械性能 3.3.3 护套老化前的机械性能 3.3.4绝缘热延伸试验(200 C )

新版低压电力电缆技术规范.pdf

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (8) 5 包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压:1kV及以下 2.3 电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4 额定频率:50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数

号 1.1 电缆型号/ YJV、YJV22、 WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、 NH-YJV22、阻燃等级ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料/ 铜 材料生产厂及牌号/ 供货方提供芯数×标称截面 芯× mm2 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯:6;10;16 4+1芯: 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240结构形式圆形紧压 紧压系数≥0.9

电力电缆、控制电缆技术协议书

方正县电力工程安装有限责任公司东方集团方正园区变电所工程电力电缆 技术协议书 二〇一一年九月三日

电力电缆技术协议 方正县电力工程安装有限责任公司公司根据现东方集团方正园区变电所工程现场设计需用一批YJV22-8.7/15kV、YJV-8.7/15kV、YJV22 0.6/1kV、KVV22-1Kv铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆及控制电缆,长度见甲方提供的电缆明细表。经与供货方充分协商达成如下技术协议: 本技术协议依据GB/T 12706.2-2002及GB9330-88标准制定。供货方应采用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在购买方同意时可以使用其它性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,乙方所提供的产品性能应达到优等品标准。当以下标准中的条款与本协议发生偏差时,应以本技术协议为准。 一、使用特性 1.1电缆导体的最高额定温度90℃ 1.2短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高额定温度250℃ 1.3交联电缆?铠装电力及控制电缆在10~12倍弯曲半径时,电缆不应受到损伤?非铠装电力及控制电缆在6~10倍弯曲半径时,电缆不应受到损伤? 1.4敷设时不受水平落差限制 二、结构 1.导电线芯 1.1材料采用符合GB3956-1997《电缆的导体》的电工圆铜线,导体表面光洁,无油污,无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。 1.2结构采用圆铜线绞合拉制紧压成型,紧压系数不小于90%。 1.3电缆导体20℃时直流电阻应符合如下表规定表一

2.挤出交联工艺 2.1电缆应有导体屏蔽和绝缘屏蔽,产品采用导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤 工艺,确保内、外屏蔽与绝缘层面上的光滑及紧密接触,提高电缆的电气性能。 2.2导体屏蔽为交联挤包半导电层,半导电层应均匀地包裹在导体上,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒,烧焦或擦伤的痕迹。 2.3绝缘层厚度如下表:表二 3.金属屏蔽 3.1电缆应有金属屏蔽层,金属屏蔽由软铜带重叠绕包,铜带厚度不小于0.10mm。 屏蔽截面与短路电流相适应,绕包应平整、光滑、无褶皱。 3.2三芯电缆在绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆身纵向(黄、绿、红)相色标志。电缆线芯以颜色区分?五芯以下控制电缆线芯可采用颜色区分亦可采用数字区分,五芯以上控制电缆采用数字区分,每组数字间距应符合相关制造标准? 4.成缆填充 缆芯间隙采用非吸湿性材料填充,保持成缆外形圆整,成缆不圆度不大于10%。低压三相五芯电力电缆线芯应采用瓦形设计,以增加电缆结构的稳定性,减轻电缆重量,缩小电缆外径?

GGD型低压开关柜技术协议

技术协议 甲方: 乙方: 经甲乙双方协商,就甲方购买GGD型低压开关柜达成一致意见,具体协议如下: 一、产品型号、制造标准 产品型号:GGD,数量10台;表面处理颜色:浅驼灰,产品符合的标准:GB7251.1 二、技术参数 构架外形尺寸 三、使用环境 4.1 环境条件 4.1.1安装地点:户内 4.1.2温度

环境温度:最高:40℃最低:-5℃平均:≤35℃ 4.1.3 湿度 日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 4.1.4 海拔 海拔高度:<1000m 4.1.5 地震烈度:不超过7度 4.2 电气使用条件 4.2.1 供电电源正常为额定电压、频率和在数据表上说明的中性点接地系统。 额定电压:三相五线、380V/220V 额定频率:50Hz 4.2.2 低压开关柜在额定电流状态时,当供电电源具有下述变化时应能正常的连续工作。 a) 电压变化:±10%额定值 b) 频率变化:±1%Hz 4.2.3额定值 a) 低压开关柜的母线为带保护接地线的三相四线制系统。 b) 低压开关柜的额定绝缘电压为1000V。 c) 电源进线及出线柜的控制和操作器件的额定电压为AC220V d) 在低压开关柜内安装的元件温升不超过有关标准所规定的允许温升。 五、柜体结构 1、构架用薄壁冷弯高频焊接异型钢材组装而成,其钢性、强度及承载能力均达到电器

元件的安装要求,具有较好的接地连续性。构架上分别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 2、主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构,用高阻燃PPO 合金材料热注成型,机械强度和绝缘强度高,能承受有效值50KA峰值105KA动、热稳定冲击力,长期允许温度可达120℃。 3、装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内安装件与构架间用接地滚花螺钉连接,构成完整的接地保护电路。 4、为加强通风和散热,在柜体的下部、后上部和顶部均有通风散热孔,使柜体在运行中形成自然通风道,有较好的散热性能。散热孔用钢丝网板加封。以保证柜体的防护等级要求。主母与支母搭接处, 采取麻点复平,以降低接触电阻,减少发热量。 5、柜体采用冷轧钢板,柜内的安装件均镀锌、钝化处理,柜体表面选用环氧粉末静电喷涂工艺。 6、低压开关柜适于TN-S系统。 7、为保证供电的连续性和可靠性,保护装置间的配合有选择性。 8、低压开关柜所有部件强度能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。 9、主电源由柜底引入。 10、充分考虑柜体运行中的散热问题。 11、开关柜内开关与触头之间的连接线按开关的额定值配置,并按温度系数进行修正。 12、信号灯、按钮、表计等元件安装在低压开关柜的前面和控制台,所有低压开关柜在形式上保持一致。

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

低压APF技术协议

(此APF技术协议为我公司提供的模板需贵公司安排人消化理解, 以便日后更多、更便捷的合作) 有源滤波装置技术协议 (**kV ***A APF)

北京先导倍尔变流技术有限公司****年*月*日

目录 1.总则 (2) 2.应用技术条件 (2) 2.1.标准和规范 (2) 2.2.使用环境条件 (3) 3.技术参数及性能要求 (4) 3.1.通用技术要求 (4) 3.2.设备主要技术参数 (5) 4.供货范围 (7) 4.1.低压有源滤波装置配置清单见下表 (7) 4.2.专业仪器及工具 (7) 5.供货及服务 (8) 5.1.技术文件 (8) 5.2.供货数量 (8) 5.3.使用期限 (8) 5.4.需方辅助服务 (8) 6.包装和运输 (9)

1.总则 1.l 本技术说明适用于***kV APF 有源滤波装置,它提出了该设备的功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术说明提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 l.3 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法律效力。 1.5 本技术协议未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2.应用技术条件 2.1. 标准和规范 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 GB/T2900.1 1992 电工术语基本术语 GB/T2900.32 1994 电工术语电子半导体器件 GB/T2900.33 2003 电工术语电力电子技术(IEC 60050 GB/T3859.1 1993 半导体交流器基本要求的规定 GB/T3797 2005 电气控制设备 GB 10236 1988 半导体电力交流器与电网互相干扰及其防护方法 导则 GB/T17626.2 1988 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.12 1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB 4208 1993 外壳防护等级(IP代码)(IDT IEC 60529:1989)GB/T5169.10 1997 电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试

MNS低压开关柜技术协议

????????????????????????????????????????????曹县福利中心配电工程 MNS低压抽出式开关柜技术条件书 ???????????????????????????????????????????? 曹县恒泰电力有限公司 2014-12-26

一. 总则 1.1本协议书的使用范围,仅限曹县福利中心配电工程配套的380/220V部分低压开关柜设备。它包括开关柜的设计、结构性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的成熟优质产品。 1.3如供方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本协议书的要求。 1.4在签定合同之后,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权力,供方应允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 1.5 本协议书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本协议书经双方签字后作为订货合同的技术协议主要依据,与合同正文同等效力。本协议书所使用的标准以现行国家标准及IEC标准,如不一致时,按较高标准执行。 二.技术标准 除非在有关章节中另有说明,所供设备和材料的适用范围和标准应以国标规范和标准为基础;并参考下列标准,其它相当的或更严格的标准和规范也是可接受的。 1.IEC439-1《低压成套开关和控制设备》 2.GB7251-1997 《低压成套开关设备》 3.ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》。 4.JB/9661 《低压抽出式成套开关设备》。 5.柜内电气设备应满足各自的现行技术标准。 6. IEC-439-2 工厂组装的低压开关设备和控制设备装置对母干扰系统的补充 要求 7. IEC-529 外壳防护等级的分类 8. GB4942.2-85 低压电器外壳防护等级

电力电缆技术规格书正式

电力电缆技术规格书 编制: 目次 1.概述....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.标准....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.设计....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1使用环境 ................................................................ 错误!未指定书签。 3.2 导体.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3 绝缘.................................................................... 错误!未指定书签。 3.4 缆芯、填充及内衬层........................................... 错误!未指定书签。 3.5 铠装.................................................................... 错误!未指定书签。 3.5 外护套 ................................................................ 错误!未指定书签。 4.检查和试验........................................................................... 错误!未指定书签。 5.标记....................................................................................... 错误!未指定书签。 6.其它....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.供货方式............................................................................... 错误!未指定书签。……1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC60245) GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电IEC60502

低压电力电缆技术规范标准[详].docx

........ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (10) 4试验 (10) 5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压: 1kV 及以下 2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........ 表 1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数 YJV、YJV22、 /WD-YJY 、 电缆型号 WD-YJY22 、 1.1 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 阻燃等级ZA 、ZB、 ZC 材料/铜 材料生产厂及牌号/供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16;25; 35;50;70;95;120; 1.2150;185;240;300 铜导体芯数×标称截面芯× 二芯: mm 2 4;6;10;16;25;35; 50;70;95;120;15 三芯:6;10;16

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆 技术标书 梅州供电局 2015年07月

1 总则 1.1本技术标书适用于梅州供电局新建住宅项目供配电设施建设工程项目采购的交流额定电压U O/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆,它提出了该电缆本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2 工作范围 2.1范围和界限 1)本标书适应于交流额定电压UO/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆的本体及其附件的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 2)现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行

低压SVG技术协议

(此SVG技术协议为我公司提供的模板 需贵公司安排人消化理解, 以便日后更多、更便捷的合作) 有源动态无功和谐波补偿装置 技术协议 (**KV ***Kvar SVG)

北京先导倍尔变流技术有限公司****年*月*日

目录 1.总则 (2) 2.应用技术条件 (2) 2.1.标准和规范 (2) 2.2.使用环境条件 (3) 3.技术参数及性能要求 (4) 3.1.通用技术要求 (4) 3.2.设备主要技术参数 (4) 4.供货范围 (7) 4.1.低压有源滤波装置配置清单见下表 (7) 4.2.专业仪器及工具 (7) 5.供货及服务 (8) 5.1.技术文件 (8) 5.2.供货数量 (8) 5.3.使用期限 (8) 5.4.需方辅助服务 (8) 6.包装和运输 (9)

1.总则 1.l 本技术说明适用于***kV SVG 有源动态无功和谐波补偿装置,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术说明提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 l.3 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法律效力。 1.5 本技术协议未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2.应用技术条件 2.1. 标准和规范 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 GB/T2900.1 1992 电工术语基本术语 GB/T2900.32 1994 电工术语电子半导体器件 GB/T2900.33 2003 电工术语电力电子技术(IEC 60050 GB/T3859.1 1993 半导体交流器基本要求的规定 GB/T3797 2005 电气控制设备 GB 10236 1988 半导体电力交流器与电网互相干扰及其防护方法 导则 GB/T17626.2 1988 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.12 1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB 4208 1993 外壳防护等级(IP代码)(IDT IEC 60529:1989)GB/T5169.10 1997 电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试

GGD_0.4低压固定式开关柜技术协议书

word格式文档 山东电力集团公司临沂供电公司_河东供电部 GGD-0.4型 技术协议书 需方: 供方: 日期:二零一贰年肆月

一、总则 本技术协议书适用于本工程GGD-0.4低压固定式开关柜,需方、供方经过充分协商,达成以下协议,经签字后,作为合同附件,与合同一起生效,是合同不可分割的一部分,作为一个整体,具有相同的法律效力。 1、本协议是对本工程0.4KV低压开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试 验等方面提出最基本的技术要求。 2、供方所供的0.4KV低压开关柜及其附属设备,是已设计、制造及运行成熟的、技术先进的产品。 3、由供方所提供的设备的技术规范应与本协议书中的规定相一致,并可高于本协议书中的规定。 4、本协议书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本协议书和有关标准,功能完善、性能优良的产品及其服务,同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 5、供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准都应遵循国家现行的最新版本。供方所使用的标准和本协议书中所使用的不一致时,则按较高标准执行。 6、在签订合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 7、如果供方在生产过程中没有以书面形式对本协议书中的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合协议的要求。 8、协议书经供需双方确认后,作为合同附件,与合同具有同等的法律效力。 9、协议未定事宜,由供需双方协商解决。 10、本技术协议书为GGD型产品的通用技术协议,各个工程要求不同,某些产品功能不一定是本工程所需要的,只有配置相关元器件才能实现。 二、标准和规范 1、包括供方向其它厂商购买的所有组件和设备,都应是符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

相关文档