第一篇第一篇水电站建筑物

水电站是利用水能资源发电的场所,是水、机、电的综合体。其中为了实现水力发电,用来控制水流的建筑物称为水电站建筑物。本篇主要讨论水电站引水系统的布置、结构设计和水力计算;水电站厂区枢纽的布置设计和结构特点。

第一章水电站的布置形式及组成建筑物重点:坝式、引水式、混合式开发的水电站的布置特点及组成建筑物。

第一节水电站的基本开发方式及其布置形式

由N = ηQH可知,要发电必须有流量和水头,关键是形成水头。

要充分利用河流的水能资源,首先要使水电站的上、下游形成一定的落差,构成发电水头。因此就开发河流水能的水电站而言,按其集中水头的方式不同分为坝式、引水式和混合式三种基本方式。

抽水蓄能电站和潮汐电站也是水能利用的重要型式。

形成水头方式——水电站的开发方式。

一、坝式水电站

在河流峡谷处拦河筑坝,坝前雍水,在坝址处形成集中落差,这种开发方式为坝式开发。在坝址处引取上游水库中水流,通过设在水电站厂房内的水轮机,发电后将尾水引至下游原河道,上下游的水位差即是水电站所获取的水头。用坝集中水头的水电站称为坝式水电站。

(一) 坝式水电站特点

(1) 坝式水电站的水头取决于坝高。目前坝式水电站的最大水头不超过

300m。

(2) 坝式水电站的引用流量较大,电站的规模也大,水能利用较充分。(由于筑坝,上游形成的水库,可以用来调节流量)目前世界上装机容量超过2 000MW的巨型水电站大都是坝式水电站。此外坝式水电站水库的综合利用效益高,可同时满足防洪、发电、供水等兴利要求。

(3) 坝式水电站的投资大,工期长。原因:工程规模大,水库造成的淹没范围大,迁移人口多。

适用:河道坡降较缓,流量较大,并有筑坝建库的条件。

(二) 坝式水电站的形式

1.河床式电站(power station in river channel)

——一般修建在河道中下游河道纵坡平缓的河段上,为避免大量淹没,建低坝或闸。

——适用水头:大中型:25米以下,小型:8~10米以下。

——厂房和挡水坝并排建在河床中,共同挡水,故厂房也有抗滑稳定问题;

——厂房高度取决于水头的高低。

——引用流量大、水头低。

——主要包括:挡水坝、泄水坝、厂房、船闸、鱼道等。

注:厂房本身起挡水作用是河床式水电站的主要特征。

葛州坝水电站

坝后式水电站

2.坝后式水电站(power staion at dam toe)

——当水头较大时,厂房本身抵抗不了水的推力,将厂房移到坝后,由大坝挡水。

——坝后式水电站一般修建在河流的中上游。

——库容较大,调节性能好。

——如为土坝,可修建河岸式电站。

——举世瞩目的三峡水电站就是坝后式水电站,其装机容量为18 200MW。

三门峡水电站

三峡水电站

二、引水式水电站(diversion type power station)

在河流坡降陡的河段上筑一低坝(或无坝)取水,通过人工修建的引水道(渠道、隧洞、管道)引水到河段下游,集中落差,再经压力管道引水到水轮机进行发电。用引水道集中水头的电站称为引水式水电站。

特点:(1)水头相对较高,目前最大水头已达2000米以上。

(2) 引用流量较小,没有水库调节径流,水量利用率较低,综合利用价值较差。

(3) 电站库容很小,基本无水库淹没损失,工程量较小,单位造价较低。

类型:(1) 无压引水式(free flow):引水道是无压的(如明渠)

(2) 有压引水式(pressure flow):引水道是有压的(压力隧洞)

适用条件:适合河道坡降较陡,流量较小的山区性河段。

1.无压引水式电站

●引水建筑物是无压的:明渠(open channel)、无压隧洞(free flow tunnel)

●主要建筑物:低坝,进水口,沉沙池,引水渠(洞),日调节池,压力前

池,压力水管,厂房,尾水渠。

无压引水式水电站

2.有压引水式电站

●引水建筑物是有压的:压力隧洞(pressure tunnel)

●主要建筑物:低坝,引水隧洞(有压),调压室,压力水管,厂房,尾水

渠。

有压引水式水电站

三、混合式水电站(mixed power plant)

在一个河段上,同时采用高坝和有压引水道共同集中落差的开发方式称为混合式开发。

坝集中一部分落差后,再通过有压引水道集中坝后河段上另一部分落差,形成了电站的总水头。这种开发方式的水电站称为混合式水电站。

●适用于上游有优良坝址,适宜建库,而紧接水库以下河道突然变陡或河

流有较大的转弯。

●同时兼有坝式和引水式水电站的优点。

●在工程时间中多称为引水式,很少用混合式水电站这个名称。

北京下马岭引水电站

四、抽水蓄能电站(pumped storage power station)

随着经济的发展以及人民生活水平的提高,电力负荷和电网日益扩大,系统负荷的峰谷差越来越大,预计到21世纪初,我国东北、华北、华东均将成为几百万兆瓦的电力系统,它们的峰谷差将达到1万MW,因此解决调峰填谷的任务愈来愈迫切。

在电力系统中,核电站和火电站不能适应电力系统负荷的急剧变化,且受到技术最小出力的限制,调峰能力有限,而且火电机组调峰煤耗多,运行维护费用高。而水电站启动与停机迅速、运行灵活,适宜担任调峰、调频、事故备用。

●抽水蓄能电站是以水体为储能介质,起调节作用。主要解决电力系统

的调峰问题;

●建筑物组成包括:上下两个水库,用引水建筑物相连,蓄能电站厂房建

在下水库处,采用双向机组;

●抽水蓄能和放水发电两个过程:

抽水蓄能:系统负荷低时,利用系统多余的电能带动泵站机组将下库的水抽到上库(电动机+水泵),以水的势能形式贮存起来;

放水发电:系统负荷高时,将上库的水放下来推动水轮发电机组(水轮机+发电机)发电,以补充系统中电能的不足。

●随着电力行业的改革,实行负荷高峰高电价、负荷低峰低电价后,抽水蓄能电站的经济效益将是显着的。

我国已建抽水蓄能电站有:(1) 广东抽水蓄能电站,其装机容量为

2400MW(8×300MW);(2) 天荒坪抽水蓄能电站,其装机容量为

1800MW(6×300MW);(3) 十三陵抽水蓄能电站,其装机容量为800MW

(4×200MW);(4) 潘家口抽水蓄能电站,其装机容量为420MW

(3×90MW+150MW),联合型;(5) 西藏羊卓雍湖抽水蓄能电站,其装机容量为90MW(4×。

五、五、潮汐电站( tidal energy power station)

潮汐电站示意图

●潮汐:潮汐现象是海水因受日月引力而产生的周期性升降运动,即海水的

潮涨潮落。

潮汐的最大潮差为;北美芬迪湾蒙克顿港最大潮差竟达19m。

世界海洋潮汐能蕴藏量约为27亿kW,若全部转换成电能,每年发电量大约为万。

●潮汐发电与原理:利用潮水涨、落产生的水位差所具有势能来发电的,也

就是把海水涨、落潮的能量变为机械能,再把机械能转变为电能(发电)的过程。

潮汐发电就是在海湾或有潮汐的河口建一拦水堤坝,将海湾或河口与海洋隔开构成水库,再在坝内或坝房安装水轮发电机组,然后利用潮汐涨落时海水位的升降,使海水通过轮机转动水轮发电机组发电。

最大的潮汐电站——法国朗斯电站

由于潮汐发电的开发成本较高和技术上的原因,所以发展不快。

六、河流的梯级开发和梯级水电站

●一条河流的水力蕴藏量是一定的,如果在下游建一个高坝大库,则调

节能力很好,但淹没损失太大。如果修多个较低的坝形成一系列的较小

的水库,则淹没小得多。后一种方式为梯级开发。梯级开发方案是一条

河流的综合利用规划。

●梯级水电站开发的原则是:(1) 在地形地质和淹没限制等条件许可时,

尽可能使各枢纽首尾衔接,以充分利用落差;(2)不允许淹没的河段,

尽可能用低坝河床式或引水式开发;(3) 最上游一级的开发,最好是有

较大的水库,以提高其调节控制性能;(4) 开发顺序是首先建设比较关

键的开发条件较优的工程。河流中上游有修较大水库的条件时,最好首

先建设,对下游工程施工有利

按调节能力分成:

无调节水电站:无水库,来流较多时需要弃水。

有调节水电站:有较大水库,可调节天然径流。分为日调节、月调节、年调节等。

第二节水电站的组成建筑物

挡水建筑物:坝、闸

一、枢纽建筑泄水建筑物:溢洪道、泄水洞、

过坝建筑物:过船、过木、过鱼

二、发电建筑物

进水建筑物:进水口、沉沙池、

引水建筑物引水建筑物:引水道、压力管道、尾水道

平水建筑物:前池、调压室

水电站主厂房

建筑物厂区枢纽厂房副厂房

变电站、开关站

本章小结

1.水电站的基本类型有坝式、引水式及混合式。坝式水电站分为河床式、坝后式;引水式水电站分有压引水式和无压引水式电站;混合式开发多为有压引水式电站。就其建筑物的组成及结构型式而言,坝后河岸引水、混合式及有压引水式电站是相同的。这部分是水电站建筑物最基本的概念,也是本章的重点,应牢固掌握。

2.抽水蓄能电站和潮汐电站也是水能利用的重要型式。抽水蓄能电站主要解决电力系统的调峰问题,尤其在我国东北、华北、华东等水能资源相对短缺的地区,加快抽水蓄能电站的建设速度很有必要;潮汐电站是开发海水能源的主要型式,应有所了解。

3.水电站建筑物由引水系统和厂区枢纽两大部分组成。水电站的类型不同,建筑物的组成有所不同;厂区枢纽包括厂房建筑物和变电站。这部分也是本章的重点。

水利水电工程建筑物综合练习一

水利水电工程建筑物综 合练习一 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

《水利水电工程建筑物》综合练习一 一、判断题(正确画√,错误打×)(每小题3分,共30分) 1.无坝取水的进水口一般设置在河道的凹岸。( ) 2.重力坝的扬压力是维持大坝稳定的主要荷载。( ) 3.如果拱坝封拱时混凝土温度过高,则以后温降时拱轴线收缩对坝肩岩体稳定不利。 ( ) 4.心墙土石坝的防渗体一般布置在坝体中部,有时稍偏向上游,以便同防浪墙相连接,通常采用透水性很小的粘性土筑成。( ) 5.无压隧洞断面尺寸的确定,主要是满足泄流能力和洞内水面线的要求。( ) 6.确定水轮机的安装高程时,下游尾水位取得愈低愈好。( ) 7.为使工程的发电量与其投资额恰当地统一起来,水利枢纽及其组成的建筑物要进行分等分级。( ) 8.水闸地下轮廓线的长度即为闸基的防渗长度。( ) 9.圆筒法只适用于承受均匀外水压力的等截面圆弧拱圈,它不考虑拱在两岸的嵌固条 件,不能计入温度及地基变形的影响,因而不能反应拱坝的真实工作情况。( ) 10.土石坝软粘土地基的处理主要是解决防渗问题,通过采取“上堵”、“下排”相结合的措施提商地基的承载能力。( ) 二、单项选择题(每小题3分,共15分) 1.用以改善河流的水流条件,调整水流对河床及河岸的作用,以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的水工建筑物,称为( )。 A.挡水建筑物 B.泄水建筑物 C.整治建筑物 D.输水建筑物 2.与常规混凝土坝相比,以下哪个不是碾压混凝土坝的主要优点( ) A.可适用大型通用施工机械设备,提高混凝土运输和填筑工效 B.施工工艺程序简单,可快速施工,缩短工期,提前发挥工程效益 C.不设纵缝,节省了模板及接缝灌浆等费用 D.水泥用量多,坝体内部混凝土的水化热增加,需要强化温控措施

水工建筑物分类

水利枢纽及水利工程 一、水工建筑物的分类 水工建筑物按其作用可分为以下几种: 1.挡水建筑物:用以拦截江河水流,抬高上游水位以形成水库,如坝、堤防等。 赵州渡大坝

坝是指拦截江河渠道水流以抬高水位或调节流量的挡水建筑物。可形成水库,抬高水位、调节径流、集中水头,用于防洪、供水、灌溉、水力发电、改善航运等。调整河势、保护岸床的河道整治建筑物也称坝,如丁坝、顺坝和潜坝等。 金东区堤防 堤防指在江、海、湖、海沿岸或水库区、分蓄洪区周

边修建的土堤或防洪墙等。 2.泄水建筑物:用于洪水期河道入库洪量超过水库调蓄能力时,宣泄多余的洪水,以保证大坝及有关建筑物的安全,如溢洪道、泄水孔等。 桥墩水库溢洪道 溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备,多筑在水

坝的一侧,像一个大槽,当水库里水位超过安全限度时,水就从溢洪道向下游流出,防止水坝被毁坏。包括:进水渠控制段泄槽出水渠。 泄水孔 泄水孔进口有一定淹没深度的坝体泄水建筑物。可供泄洪、预泄库水、放空水库、排放泥沙或施工导流。 3.输水建筑物:用以满足发电、供水和灌溉的需求,从上游向下游输送水量,如输水管道、水工隧洞等。

输水管道 从水库、调压室、前池向水轮机或由水泵向高处送水,以及埋设在土石坝坝体底部、地面下或露天设置的过水管道。可用于灌溉、水力发电、城镇供水、排水、排放泥沙、放空水库、施工导流配合溢洪道宣 泄洪水等。

水工隧洞 在山体中或地下开凿的过水洞。水工隧洞可用于灌溉、发电、供水、泄水、输水、施工导流和通航。 4.取水建筑物:一般布置在输水系统的首部,用于控制水位、引入水量或人为提高水头,如进水闸、进水口等。

变电站总体布置要求

1总平面布置 一般规定 变电站总平面布置应按最终规模进行规划设计,根据系统负荷发展要求,不宜堵死扩建的可能,并使站区总平面布置尽量规整。 变电站总平面布置应满足总体规划要求,并使站内工艺布置合理,功能分区明确,交通便利,节约用地。 站区总平面宜将近期建设的建(构)筑物集中布置,以利分期建设和节约用地。城市地下(户内)变电站土建工程可按最终规模一次建设。 变电站的主要生产及辅助(附属)建筑宜集中或联合布置。当与换流站合并建设时,可根据辅助(附属)建筑的性质、使用功能要求分类集中或联合布置在站前区。 在兼顾出线规划顺畅、工艺布置合理的前提下,变电站应结合自然地形布置,尽量减少土(石)方量。当站区地形高差较大时,可采用台阶式布置。 山区变电站的主要生产建(构)筑物、设备构支架,当靠近边坡布置时,建(构)筑物距坡顶和坡脚的安全距离应按第条确定。 城市地下(户内)变电站与站外相邻建筑物之间应留有消防通道。消防车道的净宽度和净高度要满足GB50016《建筑设计防火规范》的相关规定。 主控通信楼(室)、户内配电装置楼(室)、大型变电构架等重要建(构)筑物以及GIS 组合电器、主变电器、高压电抗器、电容器等大型设备宜布置在土质均匀、地基可靠的地段。 位于膨胀土地区的变电站,对变形有严格要求的建(构)筑物,宜布置在膨胀土埋藏较深、胀缩等级较低或地形较平坦的地段;位于湿陷性黄土地区的变电站,主要建(构)筑物宜布置在地基湿陷等级低的地段。 扩建、改建的变电站宜充分利用原有建(构)筑物和设施,尽量减少拆迁,避免施工对已建设施的影响。 主要建(构)筑物 主控通信楼(室)宜布置在便于运行人员巡视检查、观察户外设备、减少电 缆长度、避开噪声影响和方便连接进站大门的地段。 主控通信楼(室)宜有较好的朝向,并使主控制室方便同时观察到各个配电装置区域。

工程布置与建筑物结构设计说明

工程布置及建筑物结构设计 设计依据及基本资料 6.1.1工程等别和设计安全标准 6.1.1.1工程等别及建筑物级别 克屯那木水电站位于新疆博州精河县境内,为精河流域支流乌吐劲河规划梯级开发中的第1级电站,为引水式电站,下游为罕尔那木水电站,本工程主要任务是发电。工程主要由拦河引水枢纽(土石坝、泄洪建筑物)、引水闸、输水建筑物(输水隧洞)、气垫式调压井、压力管道及电站厂房等主要建筑物组成。闸前正常引水位1704m,校核洪水位1704.84m,坝(闸)顶高程1706.90m,最大坝(闸)高14.9m,发电引用流量14.98m3/s,装机容量55MW,保证出力保证出力2.88MW,多年平均发电量1.59亿kW·h,装机利用小时数2893小时。根据《防洪标准》(GB50201-94)及《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180-2003),电站装机容量位于300 MW~50 MW之间,由电站装机容量确定克屯那木水电站工程等别为Ⅲ等工程,工程规模为中型。各建筑物级别为: (1)主要建筑物 拦河引水枢纽、引水闸、输水渠道、输水隧洞、前池、压力管道、厂房为3级建筑物。 (2)次要建筑物 尾水渠及交叉建筑物为4级建筑物。 (3)临时建筑物为5级。 6.1.1.2洪水标准 (1)拦河引水枢纽 拦河引水枢纽推荐混合坝型(混凝土闸+复合土工膜斜墙坝,基础防渗型式为复合土工膜水平铺盖防渗),最大挡水高度10m,上下游最大水头差8.9m。根据《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180-2003)第6.0.2条、第6.0.10条,拦河引水枢纽挡水、泄水及引水建筑物洪水设计标准按平原、滨海区确定,洪水标准设计50年~20年一遇,校核300年~1000年一遇。本工程洪水标准均取上限,即设计洪水标准均采用50年一遇,校核洪水标准采用300年一遇。

水电站建筑物课程设计模板

工程概况和基本资料 一、工程概况 密云水库库区跨越潮、白两河,地处密云县城以北20km,两条河在密云县城以南约10km 处汇合成潮白河。 潮河和白河的最低分水岭在金沟,高程为130m,潮河水库和白河水库在金沟连通,库水位在130m高程以上合成一个水库——密云水库。河流多年平均流量50.5m3/s。 密云水库是以防洪及工农业供水为主要任务,兼有发电效益的综合利用水利工程。 水库各特征水位如下: 死水位:▽126.0m 正常高水位:▽157.50m 设计洪水位:▽158.20m 校核洪水位:▽159.50m 坝顶高程:▽160.00m 主要建筑物包括: (1)挡水建筑物 有白河、潮河主坝两座及副坝五处,为碾压式粘土斜墙土坝,最大坝高为白河主坝,高66.4m,潮河主坝高56m,各副坝高15.7m~39m不等。 (2)泄水建筑物 ①溢洪道: 有潮河左岸第一、第二溢洪道。第一溢洪道为正常溢洪道,底部高程▽140m,宣泄超过100年一遇的洪水,为5孔带胸墙式河岸溢洪道。第二溢洪道为非常溢洪道,与第一溢洪道配合,宣泄1000年洪水,底部高程▽148.5m,为5孔开敞式河岸溢洪道。 ②隧洞: a.白河左岸发电隧洞,用作发电供水和下游工农业供水,并在调压井上游设泄水支洞,用以宣泄10000年一遇特大洪水。进水塔进口底部高程为▽116.0m,洞径6m,洞长416m,底坡i=1/400,调压室为圆筒式,内径17.14m,调压室后接2根埋藏式压力管道,管径5.5m,管长125m。 b.潮河发电泄水隧洞,任务是施工导流,发电、灌溉、供水和泄水。 c.走马庄放空隧洞,只有在1000年一遇洪水时参加泄洪,平时不用,主要任务是紧急放空。 ③坝下廊道:

变电站总体布置要求

1 总平面布置 1.1一般规定 1.1.1 变电站总平面布置应按最终规模进行规划设计,根据系统负荷发展要求,不宜堵死扩建的可能,并使站区总平面布置尽量规整。 1.1.2变电站总平面布置应满足总体规划要求,并使站内工艺布置合理,功能分区明确,交通便利,节约用地。 1.1.3站区总平面宜将近期建设的建(构)筑物集中布置,以利分期建设和节约用地。城市地下(户内)变电站土建工程可按最终规模一次建设。 1.1.4变电站的主要生产及辅助(附属)建筑宜集中或联合布置。当与换流站合并建设时,可根据辅助(附属)建筑的性质、使用功能要求分类集中或联合布置在站前区。 1.1.5在兼顾出线规划顺畅、工艺布置合理的前提下,变电站应结合自然地形布置,尽量减少土(石)方量。当站区地形高差较大时,可采用台阶式布置。 山区变电站的主要生产建(构)筑物、设备构支架,当靠近边坡布置时,建(构)筑物距坡顶和坡脚的安全距离应按第2.3.4条确定。 1.1.6城市地下(户内)变电站与站外相邻建筑物之间应留有消防通道。消防车道的净宽度和净高度要满足GB50016《建筑设计防火规范》的相关规定。 1.1.7主控通信楼(室)、户内配电装置楼(室)、大型变电构架等重要建(构)筑物以及GIS组合电器、主变电器、高压电抗器、电容器等大型设备宜布置在土质均匀、地基可靠的地段。 1.1.8位于膨胀土地区的变电站,对变形有严格要求的建(构)筑物,宜布置在膨胀土埋藏较深、胀缩等级较低或地形较平坦的地段;位于湿陷性黄土地区的变电站,主要建(构)筑物宜布置在地基湿陷等级低的地段。 1.1.9扩建、改建的变电站宜充分利用原有建(构)筑物和设施,尽量减少拆迁,避免施工对已建设施的影响。 1.2主要建(构)筑物 1.2.1主控通信楼(室)宜布置在便于运行人员巡视检查、观察户外设备、减少电缆长度、避开噪声影响和方便连接进站大门的地段。 主控通信楼(室)宜有较好的朝向,并使主控制室方便同时观察到各个配电

总图布置

建筑工程施工平面图布置 单位工程施工平面图是单位工程施工组织设计中的重要组成部分,是对一个建筑物或构筑物的施工现场的平面规划和空间布置。合理的施工平面布置对于顺利执行施工进度计划是非常重要的,对现场的文明施工、工程成本、工程质量和安全生产都会产生直接的影响。 一、设计内容和依据 (一)设计内容 1、总平面图上已建和拟建的地上、地下建筑物或构筑物和各种管线的位置、尺寸; 2、移动式起重机(包括有轨起重机)开行路线及垂直运输设施的位置; 3、地形等高线、测量放线标桩的位置和取舍土方的地点; 4、为施工服务的临时设施的布置; 5、各种材料(包括水、暖、电、卫材料)、半成品、构件以及工业设备等仓库和堆 6、场内的施工道路布置及引入铁路、公路和航道位置; 7、临时的给水管线、供电线路、蒸气及压缩空气管道等布置; 8、一切安全及防火设施的位置。 (二)设计的依据 建筑装饰工程施工平面图应在施工设计人员踏勘现场、取得现场第一手资料的基础上,根据施工方案和施工进度计划的要求进行设计。设计时依据的资料有: 1、建设地区的原始资料 (1)自然条件调查资料。用来解决由于气候(冰冻、洪水、风、雹等)、运输等产生的相关问题;也用于布置地表水和地下水的排水沟;确定易燃、易爆及有碍人体健康的设施布置等。 (2)建设地域的竖向设计资料和土方平衡图。用来解决水、电管线的布置和土方的填挖及弃土、取土位置。 (3)建设单位及工地附近可供租用的房屋、场地、加工设备及生活设施。用来决定临时建筑及设施所需面积及其空间位置。

2、设计资料 (1)总平面图。用来正确确定临时建筑及其他设施位置,以及修建工地运输道路和解决排水等所需的资料; (2)一切已有和拟建的地下、地上管道位置。用来决定原有管道的利用或拆除以及新管线的敷设与其他工程的关系,并注意不能在拟建管道的位置上搭设临时建筑。 3、施工组织设计资料 (1)单位工程的施工方案、进度计划及劳动力、施工机械需要量计划等。用来了解 各施工阶段的情况,以利分阶段布置现场。根据各阶段不同的施工方案决定各种施工机械的位置,吊装方案与构件预制、堆场的布置。 (2)各种材料、半成品、构件等的需用量计划。用来决定仓库、材料对堆放场地位置、数量及场地的规划。 二、建筑装饰工程施工平面图设计的原则 1、在满足施工条件下,要紧凑布置,尽可能减少施工用地,不占用农田。在市区改建工程中,只能在规定时间内占用公路或人行街道。一切临时性建筑设施,尽量不占用或少占用拟建永久性建筑物的位置,以免造成不应有的搬迁和拆除。能利用的原有建筑尽量利用,以利节约。 2、最大限度缩短工地内部运距,尽量减少场内的二次搬运。各种材料构件、半成品应按进度计划分期分批进场,尽量布置在使用地点附近或在垂直运输机械的回转半径内。 3、临时设施的布置,应便于工人的生产和生活,使工人休息室距施工地点距离最近,往返节省时间。 4、要符合劳动保护、技术安全及防火的要求。根据上述设计原则,结合现场的实际情况,根据各类工程的不同特点分阶段布置平面图。可安排几个可行的方案,从施工用地的面积,施工临时道路,管线长度,施工场地利用率,场地材料搬运量及搬运距离等方面进行分析比较,选其技术合理、费用经济的方案。 三、建筑装饰工程施工平面图的设计步骤 1、确定垂直运输机械的位置

水电站厂房课程设计西华(DOC)

课程设计报告 (理工类) 课程名称: 水电站建筑物课程设计 课程代码: 8511961 学院(直属系): 能源与环境学院 年级/专业/班: 2010级/水利水电工程/2班 学生姓名: 学号: 332010********* 实验总成绩: 任课教师: 杨耀 开课学院: 能源与环境学院

水电站厂房课程设计任务书 西华大学能源与环境学院 2012年5月 一、课程设计的目的

课程设计是以工程实例为题,由学生独立思考,灵活应用有关的布置原则和要点,自己动手布置厂房,从而巩固和加深厂房部分的理论知识,并进一步培养学生的计算、制图和应用技术资料的技能。 二、课程设计的内容与要求 设计的内容概括地说,就是在给定工程枢纽布置和厂区位置的前提下,利用现有资料进行厂房布置设计。 具体内容包括: 1.确定主厂房的轮廓尺寸; 确定厂房轮廓尺寸时有关机组和设备的尺寸可由给定的基本数据查找或查阅有关的工具书。 2.绘出蜗壳与尾水管单线图,拟定转轮流道、座环等尺寸; 3.选择厂房起重设备; 4.进行厂区布置; 厂区布置可在地形图上绘出,要求至少拟定两个方案进行比较后,确定一个方案。 5.进行厂房布置; 厂房布置的具体内容包括主、副厂房的布置和对厂房结构布置的考虑,说明如下: ①在布置主、副厂房的同时,对厂房的结构布置一定要有考虑,包括: a.主厂房的分缝 b.一、二期混凝土的划分 c.止水的设置 d.下部块体结构的布置,包括机墩、蜗壳混凝土、尾水管的结构型式、尾水闸墩、上下游墙等的结构布置,在下部块体中要设哪些工作孔道,在什么位置等。 e.上部结构布置,包括主厂房构架、屋顶结构、吊车梁、发电机层板梁柱等。 ②厂房机电设备的布置,主要包括以下五个方面的布置: a.电站主接线图规定的一次回路系统线路怎么走,发电机引出线,引出后如何经低压配电装置进主变,是否设置母线道? b.水轮机调速系统布置在上游还是下游?相应的操作柜和机旁盘怎么布置? c. 主厂房内各层都布置那些设备? d. 厂内起重设备如何布置?如机组检修、主变检修,蝶阀吊装等。 e. 厂内交通如何安排? 主机间和主厂房各层的通道,发电机层至水轮机层的楼梯,主副厂房之间如何相通?如何上吊车操作室?下部块体结构的各工作孔道如何与厂内交通相连? ③副厂房的布置及参考面积(m2)

变电站装饰装修方案

目录 1、编制依据1 2、工程概况2 3、施工部署3 3.1项目组织机构3 3.2施工准备3 3.3进度计划4 4、主要施工方法5 4.1吊顶施工5 4.2 涂料施工9 4.3木地板错误!未定义书签。 4.4 吸音墙面、顶棚错误!未定义书签。 4.5内墙贴砖施工错误!未定义书签。 4.6细石混凝土地面施工12 4.7抗静电活动地板施工15 4.8地砖地面施工错误!未定义书签。 4.9 塑胶地面施工错误!未定义书签。 4.10门窗安装施工17 4.11 外墙涂料施工22 4.12 外墙贴砖施工错误!未定义书签。 5、质量保证措施23 6、成品保护措施24 7、安全保证措施28 8、文明施工措施30 1、编制依据 (1)xxx变电站工程设计图纸; (2)xxx变电站工程施工组织设计; (3)图纸会检及设计交底记录;

(4)相关施工验收规范。 2、工程概况 本变电所主变压器、所有配电装置及其它设备均布置在同一幢楼内。根据地理位置及进出线方向,110kV进线从东面及南面电缆进变电所。110kV配电装置、10kV 配电装置和接地变及消弧线圈均布置在配电楼一层;二次设备室、电容器布置在二层;主变布置在整个配电楼西部,变电所为无人值班,不考虑办公室、休息室。 围墙内平面形式为矩形,长74.2m,宽42m,占地面积2840㎡;站内有一幢综合性建筑物,110kV生产综合楼,高16.1m,建筑面积3380㎡。 本工程在工期、质量及安全等各方面的要求十分高,根据施工合同要求,工期方面,我项目须在180个日历天完成合同约定的所有工作内容;根据施工图纸、设计变更及工程洽商,主要有如下装修做法: 楼地面:普通石材地砖、防滑地砖、水泥地面、细石混凝土地面。 踢脚:PVC塑胶踢脚、木踢脚、普通地砖。 内墙面:乳胶漆墙面、腻子墙面。

结构选型与布置

结构选型与布置

结构选型与布置 第一节结构设计知识要点 优秀的建筑设计应做到艺术、技术和经济性的三位一体,它是建筑师对这三方面知识充分掌握和创造性应用的产物。建筑师在完成建筑功能、建筑艺术性设计的同时,也应当兼顾建筑的安全性、适用性、耐久性和经济性,以便建筑设计时其他工种的同事能同自己良好的衔接。 在建筑技术设计作图中,首先要根据建筑平面布置及房屋层数和高度,选用合理的结构体系,如:砌体结构、框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等。其次要合理地确定和布置竖向承重构件和抗侧力构件,这些构件一般包括:承重墙体、柱、框架和支撑等。墙体既是竖向承重构件,又是抗侧力构件,同时又是建筑平面分隔和围护的需要;框架是由梁和柱刚性连接组成的骨架,它能承受建筑物的竖向荷载,同时也能承担水平荷载(如风力、地震作用) ;支撑是作为承担建筑物水平荷载的专用构件,主要用于单层产房、钢结构和高层建筑中。再次是合理地选择楼(屋)盖体系,楼(屋)盖体系构件包括:楼板(屋面板)、梁系(屋架)。楼板主要功能是沿水平方向分隔建筑中的上下空间,将其承受的建筑使用荷载传递给梁系或直接传给框架梁;使用梁系主要是为了使较大空间的房间传力途径更加合理,梁系中次梁将荷载传递给主梁或框架梁,再传至柱或墙。最后应合理地选择基础形式,根据不同的结构体系、建筑体型和场地土类别为竖向承重构件选取合理的基础形式,例如带拉梁或不带拉梁的独立基础、条形基础、箱形基础、役形基础、桩基础等。 下面将主要介绍砌体结构、框架结构、剪力墙结构和框架-剪力墙结构的结构布置注意事项。 一、砌体结构 砌体结构有着悠久的历史和辉煌的记录,直至今日仍然广泛地应用在各类工业与民用建筑中。砌体结构有造价低廉、易于取材、建筑舒适度好、建筑能耗低、耐久性好、维护方便、抗火性能优异、施工设备和方法简单、外观优美等优势;同样也存在着强度低、材料用量多、自重大、砌筑质量较难保证、震害严重等问题。 (一)砌体结构的承重墙体系 1.横墙承重体系 横墙指横向承重墙体。横墙承重体系指建筑物楼(屋)盖的竖向荷载主要通过短向楼板或横墙间小梁传给横墙,再经横墙基础传至地基的结构体系。由于横墙是主要承重墙体, 它的间距不能太大,划分房屋开间的宽度一般为3~5m,即横墙间距。横墙承受两侧开间内由楼(屋)盖传来的竖向荷载和由风或横向水平地震作用产生的水平荷载,假若两侧开间宽度相同,横墙在竖向荷载作用下基本上处于轴心受压状态,在水平荷

可研报告(第5章工程布置与建筑物)重点

5工程选址、工程总布置及主要建筑物 5.1工程等别和标准 5.1.1工程等别及主要建筑物的级别 某引水工程水库位于四川省汉源县境内大渡河左岸支流流沙河上游,是一座为某水 电站移民提供城市供水、灌溉及农村人畜用水等综合利用的中型水利枢纽工程。 水库坝址位于汉源县流沙河上游三交乡河坝村,距汉源县城约56 km,交通便利。坝址控制流域面积127.5km2。水库正常蓄水位1605.00m,死水位1555.00m,正常蓄水位以下库容2161万m3,死库容238万m3,兴利库容1463万m3。 某引水工程水利工程由首部枢纽和灌溉引水渠道及渠系建筑物组成。首部枢纽主要 建筑物有大坝、溢洪道和引水放空隧洞。在引水放空隧洞末端接主干渠,向流沙河两岸灌区和汉源县新县城萝卜岗供水。 根据国家《防洪标准》(GB 50201-94)及《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》 (SL 252-2000)的有关规定和项目建议书审查意见,确定某引水工程工程属川等工程,挡水大坝按2 级建筑物设计;溢洪道、引水放空隧洞按3级建筑物设计,三交坪蠕滑体属2级边坡。 根据《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》 (SL252-2000)及《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-99)的规定和项目建议书审查意见,弓冰工程属W等小( 1) 型,引水渠道和渠系主要建筑物级别为4级,重点交叉建筑物按3级设计,次要建筑物级别为5级。 某引水工程水利工程枢纽及渠系主要建筑物级别一览表

5.1.2洪水标准及特征水位 5.1.2.1洪水标准 本工程项目建议书阶段比选混凝土面板堆石坝和混凝土拱坝两种基本坝型,根据 《防洪标准》(GB 50201-94)及《水利水电枢纽工程等级划分及洪水标准》(SL 252-2000) 的规定和项目建议书审查意见,土石坝的设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为1000年一遇,混凝土坝的设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为500年一遇,消能防冲设计洪水标准为30年一遇。 引水渠道及主要渠系建筑物设计洪水为20年一遇,校核洪水为50年一遇;渠道重点交叉建筑物设计洪水为30年一遇,校核洪水为50年一遇。 洪水标准见表5.1-2。 表 5.1.2.2特征水位 经分析,拦河大坝特征水位如下: (1)混凝土面板堆石坝 正常畜水位:1605.00m; 死水位:1555.00m; 设计洪水位:1605.00m(P=2%); 校核洪水位:1606.27m(P=0.1%) (2)混凝土拱坝 正常畜水位:1605.00m; 死水位:1555.00m; 设计洪水位:1607.26m(P=2%); 校核洪水位:1608.11m(P=0.2%>

水电站建筑物课程设计

目录 摘要 (3) 第一章工程概况及基本资料 (4) 第二章厂区枢纽平面布置 (5) 第三章主厂房设计 主厂房的平面设计 (6) 主厂房的平面布置 (6) 主厂房立面设计 (6) 主厂房剖面 (6) 第四章副厂房设计 副厂房的布置设计 (8) 副厂房长度和度 (8) 第五章交通设计 (8) 附录一参考资料 (9)

摘要: 随着仁怀白酒产业的不断壮大,电力供应已经跟不上企业日愈增长的需要。需要大量的电能延续仁怀的持续高速发展。修建火电厂,对坏境影响大,且仁怀境内煤炭资源少;仁怀位于赤水河中游,水能资源丰富,且水电站对环境的影响相对较小,特在仁怀境内五马河上修筑水电站。 水电站厂房是水电站主要建筑物之一,是将水能转化为电能的综合场所,厂房中安装水轮机、水轮发电机和各种辅助设备。通过能量转换,水轮发电机发出电能,经变压器、开关站到呢个输入电网,送往用户。所以说,水电站厂房是水(水工)、机(机械)、电(电气)的综合体,又是运行人员进行生产活动的场所,其任务是满足主、辅设备及其联络的线、缆和管道布置的要求与安装、运行、维护的需要,保证发电质量;为运行人员创造良好的工作条件;以美观的建筑物造型协调与美化自然环境。 水电站厂房的布置设计包括平面布置、剖面设计、立面设计三个部分。本次布置设计是针对五马河第五级电站,属于小型电站。设计中,根据当地的工程概况和基本资料,进行了水电站厂区枢纽的合理布置;确定出了厂房的各项主要高程和主要尺寸;对主厂房进行了剖面设计、平面设计及立面设计;并且绘制出沿机组中心线的主副厂房横剖面图、主机间和安装间以及副厂房的综合平面图、下游立面图、厂区枢纽布置简图。

水工建筑物地下开挖工程施工规范

1 总则 为保障水工建筑物地下开挖工程的施工安全,提高地下开挖工程的质 量,制定本标准。 本标准适用于水利水电工程中置于地下的各种水工建筑物开挖施工。 地下开挖工程的开挖施工应遵守“安全第一、以人为本”的原则,正确处理安全、质量、进度和经济的关系。 地下开挖工程应根据地形、地质、洞室尺寸、洞室形状等条件,通过技术经济比较选择合理的施工方法。当采用钻孔爆破法施工时,应采用光面爆破或预裂爆破技术施工。 地下开挖工程施工前,监理单位应向施工单位提供设计文件和施工图纸,组织技术交底;地下开挖工程施工过程中,应由地质专业人员及时进行施工地质工作;如实际地质情况与设计条件不符时,应修正设计或施工方案;当有重大设计修改时,应报请原设计审查单位批准。 施工单位应在合同规定的区域内,制定环境保护和水土保持措施,并与工程建设同步实施。 地下开挖工程施工过程中,应制定安全监测方案,开展安全监测工作。安全监测的信息应及时反馈给相关单位,以指导安全施工和优化设计。 地下开挖工程开挖过程中,应积极采用新技术、新工艺、新材料和新设备,并经过试验与论证后使用,以保证地下工程的安全可靠、技术先进、经 济合理。 地下开挖工程施工,除应遵守本标准规定外, 尚应遵守国家和水利行业现行有关标准的规定。

3 地质 地下开挖工程施工前,建设单位或监理单位应向施工单位提供下列工程地质和水文地质资料: 1工程区域内的地形、地貌条件,过沟地段、浅埋与傍山洞室、地 下洞室进出口边坡和高压水头管道地段山体的稳定条件。 2地层岩性及其产状,特别是松散、软弱、崩解、膨胀和易溶岩层的分布和其物理力学性质。 3主要断层、破碎带和节理裂隙密集带的位置、产状、规模、性状及其组合关系。 4地下水类型、含水层分布、水位、水质、水温、涌水量、补给来源、动态规律及其对地下建筑物和开挖施工的影响。 5可溶区,岩溶洞穴的发育层位、规模、充填情况。 6地温情况。 7有害气体和放射性元素的性质、含量及其分布范围。 8特大断面洞室还应提供岩体初始应力的大小、主应力方向及与 地下洞室轴线的相互关系,并评价施工方法对围岩稳定性的影响。高地应 力地区,还应提供可能发生岩爆的资料。 9根据岩性及其物理力学性质按附录A确定岩石级别;根据附录B 划分围岩类别。 地下开挖工程施工过程中,应做好下列施工地质工作: 1地质编录和测绘工作,检验前期的勘察资料。 2预测和预报可能出现的工程地质问题。

护岸结构选型和设计分析

护岸结构选型和设计分析 发表时间:2019-06-18T16:22:18.140Z 来源:《防护工程》2019年第5期作者:王创江 [导读] 河道生态治理是生态建设的重要环节,生态护岸形式和材料的选取应结合当地特色,就地取材,因地制宜,合理规划。陕西省土地工程建设集团陕西西安 710075 摘要:根据地形、水文、地质等资料分析现状及存在的问题,结合结构和景观需求,分析常用护岸的优点和缺点,通过方案比选,左岸护坡材料选用格宾石笼护坡,右岸护坡材料选用混凝土栽植槽护岸。设计确定结构形式和尺寸,结果表明:结构满足在设计洪水位和施工期两种工况下临水侧堤坡的稳定性。 关键词:格宾石笼护坡混凝土栽植槽稳定性 中图分类号:TV871.1;文献标识码:A 河道部分河段有堤岸,原有堤岸防洪标准较低;两岸道路兼做堤岸,没有完善的防洪体系;河道两岸坡地杂草丛生,沿河高度2m~10m,天然状态下稳定性良好,现状河堤抗冲能力差,水土流失严重,生态环境差,存在安全隐患。根据水流作用、地质地貌、施工环境等因素,选定适宜本工程的护岸型式是保证堤防和防洪的重要保证措施。 1常用护岸形式选择 从防冲刷、亲水、生态、造价、美观等方面考虑,拟选用生态混凝土、格宾石笼、预制连锁块、植生型雷诺护垫、混凝土栽植槽五种护坡材料进行比较。 1.1生态混凝土护坡 生态混凝土是一种能将工程防护和生态修复很好的结合起来的新型护坡材料,性能介于普通混凝土和耕植土之间的新型材料[1],具有一定的强度,质量相对较小,自重轻,形成一个个“蜂窝状”空隙,既有利于植被根系生长,又能为植被生长所必需的养分提供存储空间[2]。生态混凝土护岸具有抗冲能力强、施工速度快、生态效果好等优点。 2)格宾石笼护坡 格宾石笼护岸具有很好的柔韧性、透水性,对于不均匀沉降自我调整性能佳,耐久性强,操作简单、施工速度快,受气候影响较小,适用于机械化施工,大大缩短了工期。同时,因岸面多孔性,石材间有利于动植物生长,较好的实现了工程结构和生态环境的有机结合,但是格宾石笼对块石料需求量和强度要求高。 3)预制块联锁式护岸 预制块联锁式护岸由拼装和整体两部分组成,护坡厚度较薄,具有灵活性好、透水性好、生态效果好等优点,但是联锁式护岸施工工艺要求较高,易因堤身的不均匀沉降而开裂,一般适应于流速小于3m/s的河道,且产品的安装质量控制难度大。 4)植生型雷诺护垫 植生型雷诺护垫由雷诺护垫底座和加筋麦克垫盖板组成,整体性好,综合了纯刚性与纯柔性结构的特点,有较强的的河床变形适应能力,有效的解决了不均匀沉降问题,施工便利,还具备促淤特性,能更有效的抵抗水流作用和促进植被生长,稳固边坡。 5)混凝土栽植槽护岸 混凝土栽植槽护岸的核心材料为自嵌块。这种护坡型式是一种重力结构,主要依靠自嵌块块体的自重来抵抗动静荷载,使岸坡稳固;同时该种挡土墙无需砂浆砌筑,主要依靠带有后缘的自嵌块的锁定功能和自身重量来防止滑动倾覆。该类护岸孔隙间可以人工种植一些植物,增加其美感[3]。混凝土栽植槽是由栽植槽按护岸坡度拼装组成,具有柔性、灵活性较好、生态效果好、防洪能力强、造型多变、对地基要求低的优点,但泥土易被水流带走,造成墙后中空,影响结构的稳定,在水流过急时容易导致墙体垮塌[6]。

水电站的布置形式及组成建筑物

水电站的布置形式及组 成建筑物 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

第一篇第一篇水电站建筑物 水电站是利用水能资源发电的场所,是水、机、电的综合体。其中为了实现水力发电,用来控制水流的建筑物称为水电站建筑物。本篇主要讨论水电站引水系统的布置、结构设计和水力计算;水电站厂区枢纽的布置设计和结构特点。 第一章水电站的布置形式及组成建筑物重点:坝式、引水式、混合式开发的水电站的布置特点及组成建筑物。 第一节水电站的基本开发方式及其布置形式 由N = ηQH可知,要发电必须有流量和水头,关键是形成水头。 要充分利用河流的水能资源,首先要使水电站的上、下游形成一定的落差,构成发电水头。因此就开发河流水能的水电站而言,按其集中水头的方式不同分为坝式、引水式和混合式三种基本方式。 抽水蓄能电站和潮汐电站也是水能利用的重要型式。 形成水头方式——水电站的开发方式。 一、坝式水电站 在河流峡谷处拦河筑坝,坝前雍水,在坝址处形成集中落差,这种开发方式为坝式开发。在坝址处引取上游水库中水流,通过设在水电站厂房内的水轮机,发电后将尾水引至下游原河道,上下游的水位差即是水电站所获取的水头。用坝集中水头的水电站称为坝式水电站。 (一) 坝式水电站特点 (1) 坝式水电站的水头取决于坝高。目前坝式水电站的最大水头不超过 300m。 (2) 坝式水电站的引用流量较大,电站的规模也大,水能利用较充分。(由于筑坝,上游形成的水库,可以用来调节流量)目前世界上装机容量超过2 000MW的巨型水电站大都是坝式水电站。此外坝式水电站水库的综合利用效益高,可同时满足防洪、发电、供水等兴利要求。 (3) 坝式水电站的投资大,工期长。原因:工程规模大,水库造成的淹没范围大,迁移人口多。 适用:河道坡降较缓,流量较大,并有筑坝建库的条件。

水电站建筑物,有压引水水力计算说课讲解

水电站建筑物,有压引水水力计算

《水电站建筑物》课程设计有压引水系统水力计算 设 计 计 算 书 姓名 专业 学号 指导教师 时间

目录 第一部分设计课题 (3) 1.设计内容 (3) 2.设计目的 (3) 第二部分设计资料及要求 (4) 1.设计资料 (4) 2.设计要求 (5) 第三部分调压井稳定断面计算 (6) 1.引水系统水头损失 (6) 2.引水道有效断面 (8) 3.稳定断面计算 (8) 第四部分调压井水位波动计算 (10) 1.最高涌波水位 (10) 2.最低涌波水位 (13) 第五部分调节保证计算 (15) 1.水锤计算 (15) 2.转速相对升高值 (19) 第六部分附录 (21) 1.附图 (21) 2.参考文献 (21)

第一部分设计课题 1.1 课程设计内容 对某水电站有压引水系统水力计算 1.2 课程设计目的 通过课程设计进一步巩固所学的理论知识,使理论与工程实际紧密结合。提高学生分析问题和解决实际问题的能力,计算能力和绘图能力。

第二部分 设计资料及要求 2.1 设计资料 某电站是MT 河梯级电站的第四级。坝址以上控制流域面积23622Km ,多年平均流量44.9s m /3,由于河流坡降较大,电站采用跨河修建基础拱桥,在桥上再建双曲拱坝的形式,坝高(包括基础拱桥)54.8m 。水库为日调节,校核洪水位1097.35m ,相应尾水位1041.32m ;正常蓄水位1092.0m ,相应尾水位1028.5m ;死水位1082.0m ,最低尾水位1026.6m 。总库容m H m p 58,1070734=?,m H m H 4.53,4.65,min max ==。装机容量kw 4105.13??,保证出力kw 41007.1?,多年平均发电量h kw .1061.18?。 该电站引水系统由进水口、隧洞、调压井及压力管道四部分组成,电站平面布置及纵断面图如图所示(指导书图1,图2) 隧洞断面采用直径为5.5 m 的圆形,隧洞末端设一锥形管段,直径由5.5 m 渐变至5 .0m ,锥管段长5.0m ,下接压力钢管。隧洞底坡取0.005,全长500.3m ,其中进水口部分长25.7m,进口转弯段长25.595m, 锥管段长为5 m 。 水轮机型号为HL211—LJ —225,阀门从全开到全关的时间为7s ,其中有效关闭时间s T s 68.4=。机组额定转速m in /3.2140r n =,飞轮力矩22.10124m KN GD =。蜗壳长度s m L m L /66.165V .40.202==蜗蜗蜗,,尾水管长度s m L m L /697.3V .16.22 ==尾尾尾,。转轮出口直径 m m 94.1H 2.44D s 2-==,。经核算,当上游为正常蓄水位,下游为正常尾水位,三台机满发电,糙率n 取平均值,则通过水轮机的流量为96.9s m /3,当上游为死水位,下游为正常尾水位,三台机满发,饮水道糙率区最小值,压力管道糙率取最大值,则通过水轮机的流量为102s m /3。当上游为校核洪水位,下游为相应尾水位,电站丢弃两台机时,若丢荷幅度为30000—0KW,则流量为63.6—0s m /3;丢荷幅度为45000—15000KW,则流量变幅为96.5—31.0s m /3。当上游为死水位,下游为正常尾水位时,若增荷幅度为30000—45000KW,则 流量变化为68.5—102.5s m /3;若丢荷幅度为30000—0KW,则 流量变化为67.5—0s m /3。 采用联合供水方式,两个卜形分岔管布置,主管直径5m ,支管直径3.4m,分岔角、2729?。从调压井中心至蝴蝶阀中心,全长

(建筑工程管理)水工建筑物精编

(建筑工程管理)水工建筑物

水工建筑物 形成性考核册 学生姓名: 学生学号: 分校班级: 中央广播电视大学编制 作业1 绪论 一、判断题: 1.所谓水利工程,是指对自然界的地表水和地下水进行控制和调配,以达到除害兴利目的而修建的工程。() 2.挡水建筑物的作用是拦截河流,形成水库或雍高水位。如:各种材料和类型的坝和水闸;以及为防御洪水或阻挡海潮,沿江河海岸修建的堤防、海塘等。() 3.输水建筑物的作用是用以宣泄多余水量、排放泥沙和冰凌或为人防、

检修而放空水库等,以保证坝和其他建筑物的安全。() 4.为使工程的安全可靠性和其造价的经济合理性恰当地统壹起来,水利枢纽及其组成的建筑物要进行分等分级。() 二、单项选择题: 1.用以拦截江河,形成水库或壅高水位的建筑物称为()。 a、挡水建筑物 b、泄水建筑物 c、整治建筑物 d、输水建筑物 2.用以宣泄多余水量,排放泥沙和冰凌,或为人防、检修而放空水库等,以保证坝和其他建筑物安全的建筑物,称为()。 a、挡水建筑物 b、泄水建筑物 c、整治建筑物 d、输水建筑物 3.为满足灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物,称为()。 a、泄水建筑物 b、输水建筑物 c、整治建筑物 d、专门建筑物 4.用以改善河流的水流条件,调整水流对河床及河岸的作用,以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡的冲刷的建筑物,称为()。

a、挡水建筑物 b、泄水建筑物 c、整治建筑物 d、输水建筑物 5.地球上人类能够利用的淡水总量约为()亿km3 a、15 b、3.78 c、2.5 d、0.38 6.我国水能资源极其丰富,河川水能资源的理论蕴藏量高达()亿kW a、6.76 b、3.78 c、2.5 d、0.38 三、多项选择题: 1.水利工程的根本任务是()。 a、防洪 b、兴水利 c、除水害 d、灌溉、发电 2.水利水电枢纽工程按其()为五等。 a、规模 b、作用 c、效益 d、在国民经济中的重要性 3.水利枢纽中的水工建筑物按其所属枢纽工程中的()分为五级。

变电站布置形式

变电站的布置形式 高型布置 高型布置是将双母线中型布置时并列的两组母线和母线隔离开关作上下层重叠布置,母线隔离开关对应地安装在各母线层下,并分设操作走廊,其它比较重的设备(如断路器,互感器,避雷器等)则布置在地面或设备支架上。 高型布置的优点是布置更为紧凑,在一个间隔内能布置两个回路,进出线和母线不交叉跨越,可以大大缩小占地面积,一般只为中型布置的一半。缺点是消耗钢材多,可达中型布置的两倍,从而增加了投资和维护工作量;而且巡视维护条件差,尤其在雨雾冻冰天气和晚上;两组母线隔离开关分层操作路径较长,并容易引起误操作;结构建筑复杂;检修条件差,经常要高空操作,并且上层设备检修是在下层设备带电情况下进行,不够安全。但由于高型布置有占地面极小的突出优点,当水电站位于峡谷地区时,能够把开关站设置在厂房附近,方便了运行,节省了大量的土石开挖工作量,因而亦有采用价值。 半高型布置 半高型布置一般将断路器和母线隔离开关分别布置在上下层上,前者在地面,后者在母线构架的隔离开关横梁上,其离地高度约4-10m (根据电压,隔离开关型式和布置特点而定),并设置隔离开关巡视走廊,但操作机构一般设在地面上,在地面上进行操作。构架顶部为母线层,若为双母线,则两组母线左右排列在一个平面上,由于这种

布置节省用地,使设备在空间上有重叠,因而属于紧凑型布置,其特点是投资少。双母线接线采用这种布置方式效果更佳,相比中型布置一般能使纵向尺寸缩小三分之一到二分之一。缺点是检修条件比中型布置差,上层瓷件损坏跌落或检修时误落检修工具都会击坏下层的设备。 中型布置 中型布置的特点是把电力设备安装在支架上或地面基础上,处于与地面保持一定高度的相近平面内,母线与设备之间连接大多采用绞线式,设备的维护检修和操作都在地面上进行,布置上较之前两者在结构上更加清晰明了,设备的安装、检修和搬运较方便,可靠近设备巡视,缺点是占地面积大,水电厂因地形狭窄不宜采用。

大跨建筑结构构思与结构选型

大跨建筑结构构思与结构选型>>读书笔记大空间公共建筑结构与建筑有着密切的关系,建筑的形象及构筑,以及建筑的空间,都与结构形式息息相关。结构本身制约着建筑的外观造型,影响着建筑的构筑方式以及建设成本,在一定程度上影响或限制了设计师的构思。但是,如果掌握各种结构形式的特点并很好地利用,就可以由被动变主动,创作出别具特色的建筑作品。总之,建筑与结构在大空间公共建筑设计中有着很强的依存、制约和促进的关系。 在我国,自从实施改革开放政策以来,大空间建筑发展迅速,并出现了很多闻名世界的建筑。其中,体育建筑是重要的一份子。例如深圳体育馆和吉林冰球馆,都以其特殊的造型和结构形式被人们所熟知。博览建筑也因其重要的作用迅速发展,其中由于功能要求,大空间博览建筑如雨后春笋般出现。还有交通建筑,特别是航空港建筑发展迅速,规模巨大。几乎我国各省市中心城市都建设起现代化机场候机楼。这些机场采用了各种结构形式,造型多种多样,成为现代空间结构的一个重要展示场。国外经济发达国家的大空间公共建筑有着更长的历史和卓越的成就,罗马小体育馆和利雅得体育场、墨西哥城咖啡厅都以其独特的造型、结构形式和新材料新技术的应用得到世界各国的关注。现实表明,大空间建筑的构筑都与结构形式关系密切,不同的结构形式有着各自的特点,我们只有掌握了它们的优点和缺点,才能更好的利用它们,创作出更好的作品。 1、大空间建筑的构筑与结构形式

一、网架结构优点:用钢量比桁架等平面结构少得多,重量轻,施工简便(螺栓球节点),工期短,造价低,抗震性能好,刚度大等等。适用范围:广泛,小至一二十米的雨篷,大至上百米的屋盖。网架结构对建筑平面空间布局的制约相对较小,外观轻快平直,对建筑体型影响也较小,给建筑创作留有较大的构思余地。发展现状:在我国,经过多年的研究和大量实践的检验修正,网架结构设计理论已比较成熟,并培育了比较强大的设计和理论研究队伍,足以胜任各种网架结构设计任务。施工技术较成熟,经验丰富,并形成了专业化生产和施工的厂家。 二、网壳优点:靠空间体形受力,工厂生产构件现场组装的施工方便、快速,受力合理,刚度大,自重轻,体形美观多变,技术经济指标好。形式:球面网壳、双曲面扁网壳、柱面网壳、扭网壳(双曲抛物线面网壳),并有多种组合形式。缺点:因为网壳结构只有保持合理的空间体形才具备受力合理的特点,所以,对建筑的平面空间形状有很强的制约作用,对建筑体形有决定性的影响。 三、悬索结构受力特点:将结构内力的拉压分开,分别由长于受拉的钢索和长于受压的钢筋混凝土或木结构承受拉力和压力,发挥各自专长。优点:受力合理,耗材省。建筑轮廓流畅,形体优美。我国发展现状:轮辐式双层索系、双曲抛物面索系、索桁架平面索系、索桁架空间索系、单层平面索系、伞形单层辐射索系、悬挂索网、斜拉屋盖,以及组合式索网屋盖。 四、薄膜结构优点:材质轻薄透光、表面光洁亮丽、形状飘逸

相关文档
相关文档 最新文档