文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电变压器的在线监测技术

配电变压器的在线监测技术

配电变压器的在线监测技术
配电变压器的在线监测技术

配电变压器的在线监测技术

方案,提出了基于全球移动通信系统GSM (Global System for Mobile communication)短信技术的配电变压器在线监测系统的设计方案。

关键词:配电变压器;在线监测;GSM;DSP

配电变压器在线监测系统是一个信息集中管理系统,信息采集点是配电变压器,采集对象为配电变压器各项运行数据。系统主要组成为现场终端、通信信道和主站中心平台。以下将对配电变压器监测终端、信道传输及功能进行系统的阐述,并对本系统的功能做一个详细的归纳。其中信道传输作为重点研究对象。

一、配电变压器监测终端

监测终端部分的硬件系统由数据采集和信号处理两部分组成。

1.1数据采集部分

数据采集部分由信号转换与调理电路、采样同步控制电路、A/D转换电路组成。采集模式为220V三相交流电压,5A三相交流电流共六路通道同步采集,A/D采样并行输出。采用同步锁相系统控制采样频率,使采样频率和信号基波频率同步变化,可消除频率泄漏。

首先系统通过电流互感器和电压互感器采集配电变压器运行中实时电流信号和电压信号,然后经过放大,低通滤波等信号调理模块送人A/D转换器,把模拟量转换为数字信号送入数字信号处理器(DSP)。如图1所示:

图一

A/D转换器电路以及型号选择:

A/D转换器选用ADS7864。ADS7864具有6个输入通道,每个通道都带有一个采样保持

器,内部与两个独立的逐次比较转换器,可以同时进行2个通道的转换。输出具有FIF0,为二进制补码。

1.2数据的处理部分

本设计的DSP芯片选用VC5409作为监测终端数据处理部分的核心。该芯片属于美国TI 公司生产的54XX系列DSP中的一款,这一系列的芯片具有相同的内核结构,只是配置了不同的片内存储器和片上外围设备。

数据信号处理器(DSP)的优点

DSP控制器具有用于高速信号处理和数字控制功能所必要的结构特点,同时还具有单片电机控制应用所需的外设功能.DSP内核具有高性能的运算能力,使得其芯片可以对复杂的控制算法进行实时运算。

二、信道传输

2.1传输方式的选择

我国的通信系统主要有以下几种通信方式:电力载波通信、光纤通信、微波通信、电话拨号、普通电台无线通信等。其各自的特点见下表:

图2 配电网通信方式性能比较

所以根据以上的分析,以及我国通信系统的现状,利用全球移动通信系统GSM公众无线通信网的SMS服务传输远程数据具有一次投入少、运营成本低、可靠性高、免维护的特点,可以作为有配电网在线监测系统的主要通信方式。

系统网络如图3所示,主要由终端检测设备、终端设备通信模块、GSM通信网络、通信管理器、管理工作站组成。

2.2数据的发送

众所周知现有的GSM网络技术十分的稳定,现在的GSM系统能提供多种不同类型的业务,

包括语音业务、数据业务和短消息业务等,本设计中只利用了其中的数据业务和短消息业务。数据业务为数字移动通信网的用户之间、数字移动通信系统的用户与和其联网的所有用户之间提供双向的三类传真和可视图文的传输服务。短信业务包括两种方式:点对点短消息业务和点对多点的小区广播业务。

三、主站

配电自动化系统的功能主要由计算机主站实现。主站是配变自动化系统最主要的人机界面,各种数据信息都是通过主站计算机系统显示、打印、保存。主站是配变自动化系统的核心,通过通信信道采集集中器的信息进行处理和数据管理,完成低压配变实时监测和低压用户远程抄表后的信息分析与处理,生成各种运行分析报表,实现系统设备管理、监测信息输出、报警、控制等功能。

四、系统功能

4.1实时监测

实时监测配电变压器各种运行参数,包括电压、电流、有功(无功)功率、有功(无功)电能量、功率因数等。同时能够监测各仪表的运行状态,及时发现电压互感器有无开路等用电异常情况,实现对配电网运行监视和远程控制。

4.2电能管理

线损分析。按行政区(或供电区)、线路、变压器台区等进行线损分析。线损分析可以年、月、日或不固定时段形成统计分析报表和曲线。

负荷跟踪与预测。根据各时段负荷分布,做到电能合理配送,实现削峰填谷,降低负荷波动。

4.3供电可靠性管理

事故预防。及时掌握配电网的运行状态,合理调整配电网运行方式,及早发现并及时消除事故隐患,保证配电网的可靠运行,提高供电可靠性。

状态检修。全面掌握配电网及其设备运行状况,及时在线诊断设备,研究运行设备的实际状态、变化趋势和变化规律,作出科学的预测和评估,实现配电设备状态检修,达到提高维护效率进而提高供电可靠性的目的。

五、结语

随着我国经济的高速发展,城市用电量的日益增加,城市配电的安全可靠性也日益重要。配电变压器的安全可靠决定了配电网的安全可靠运行,本文所述的变压器在线监测技术是保障电网可靠运行的基础,而安全可靠地向社会供电,也是维持社会安定的必要条件。因此,配电自动化的实施,不仅具有可观的经济效益,还有着巨大的社会效益。

参考文献:

[1]王晓莺.变压器故障与监测[M].北京:机械工业出版社,2004.

[2]王海鹏,曾嵘,何金良.利用GSM网络实现配电望远程数据采集的可行性分析[J].高压电器,2002,38(5):12-15.

[3]吴玉田,王瑞光,郑喜凤,等.GSM模块TC35及其应用[J].计算机测量与控制,2002,10(8):557-560.

感谢您的阅读!

变压器故障检测系统毕业论文

变压器故障检测系统 摘要 大型电力变压器是电力系统中重要的和昂贵的设备之一,其运行状态直接影响系统的安全性。目前,电力系统的检修体制正由定期检修向状态检修转变,而状态检修是以了解设备的运行状态为基础的。要了解设备状态,就需要对设备信息进行分析诊断。本文的工作就是在这一背景下开展的,其意义在于为电力变压器的检修提供技术支持。本文是从变压器的故障原因、类型以及分析入手,介绍了现今国外主要研究的基于变压器油中气体的故障诊断方法。 在系统的硬件部分,本文以ATmega8单片机为核心,将采集来的电压、电流、温度和气体等模拟量信号经过A/D转换器转换为数字量信号后送入单片机系统中进行处理,通过处理的结果来判断变压器是否含有故障以及故障的类型等。同时本系统也设置了电流保护、差动保护和气体保护等继电保护来防止因短路故障或不正常运行状态照成变压器的损坏,提高供电可靠性。在系统的软件部分,本文运用C语言编写软件程序,使之能够识别并处理从传感器传来的电信号,然后通过人机交互界面显示出来,近而使人能够很轻易判断故障类型。 关键词:变压器故障油气体分析单片机继电保护

Transformer malfunction detection system Abstract In the electrical power system, the large-scale power transformer is one of the important and expensive equipment, it’s running status direct influence system security. At present, the electrical power system overhaul system is transforming by the preventive maintenance to the condition overhaul, but the condition overhaul is take understands the equipment the running status as the foundation.Must understand the equipment condition, needs to carry on the analysis diagnosis to the equipment information. This article work is develops under this background, its significance lies in for the power transformer condition overhaul provides the technical support.This article is from the transformer breakdown reason, the type and the analysis obtains, introduced the nowadays domestic and foreign main research based on the transformer oil in the gas breakdown diagnosis method. Are partial in the system hardware, this article take the ATmega8 MCU as a core, use the gather simulation signal likes voltage, electric current, temperature, gas and so on, to transform after ADC for the digital quantity, and then signal sends in the MCU system to process,

变压器铁芯接地电流在线监测装置技术规范

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司发布

Q/ CSG XXXXX.X-2013 目次 前言...................................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 技术要求 (1) 5 试验项目及要求 (2) 6 检验规则 (3) 7 标志、包装、运输、储存 (4) I

Q/ CSG XXXXX.X-2013 II 前言 为规范输变电设备在线监测系统的规划、设计、建设和运行管理,统一技术标准,促进在线监测 技术的应用,提高电网的运行可靠性,特制定本标准。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。 本标准主要起草人: 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自XXXX年XX月XX日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。

Q/ CSG XXXXX.X-2013 变压器铁芯接地电流在线监测装置技术规范 1范围 本标准规定了变压器铁芯接地电流在线监测装置的范围、术语、使用条件、技术要求、试验、备品备件、标志、包装、运输、贮存要求等,可作为产品的研制、生产、检验和现场测试的依据。 本标准适用于110kV及以上电压等级的变压器铁芯接地电流在线监测装置的生产、检测、使用和维修。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第二部分:测量系统 GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 DL 393-2010 输变电设备状态检修试验规程 Q/CSG XXXX 变电设备在线监测系统通用技术规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1变压器铁芯接地电流在线监测装置 安装在高压设备附近,用于变压器铁芯接地电流特征量连续实时监测的装置。一般由传感器、数据采集和处理模块、通讯控制模块等组成。 4技术要求 4.1通用技术要求 变压器铁芯接地电流在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机械性能要求、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求应满足《变电设备在线监测装置通用技术规范》。 4.2接入安全性要求 1

配电终端解决方案

配电综合自动化系统 解决方案

系统方案方案综述/ 应用范围/ 系统结构/系统特点

方案综述 科大智能配网综合自动化系统是针对行业发展背景和需求,遵循IEC61970/61968相关国际标准、电力行业相关标准和规范,结合多年在电力自动化行业的应用经验基础上研发的。 ◆适用于地市县规模配网系统 ◆提供涵盖主站软硬件、配电终端、通信系统、一次设备等各个层次的系统解决方案◆覆盖架空及电缆线路的柱上开关、开闭所、环网柜、分支箱等监测点 通过对电线路故障的实时监测快速定位准确离迅速恢复提高线路故障◆通过对配电线路故障的实时监测、快速定位、准确隔离、迅速恢复,提高线路故障的排查速度,提高供电可靠率 ◆可根据客户的实际应用需要,提供定制化的方案和服务 可根据客户的实际应用需要提供定制化的方案和服务

产品应用范围 应用于: ◆柱上开关--FTU 柱上开关FTU ◆环网柜--DTU ◆开闭所 开闭所--DTU ◆分支箱--TTU ◆变压器—TTU 等场合; 通信方式主要采用: 载波、光纤、无线 等通信方式。

系统结构

系统特点 ◆面向智能配电网络设计思想 系统融合一体化建模、平台化分层架构、插件技术、面向服务(SOA)等设计思统体建模台分架构插技术向务等计 路,具有很好的的稳定性和可扩展性。 ◆可适应性强 支持多种硬件平台、操作系统、数据库以及通信规约,兼容多种通信介质和配电 终端,适应不同的应用场景。 ◆可用性 系统以可视化的方式实现配电网络的完整管理,结合仿真手段,实现全网的分析 应用,方便系统分步实施,在自动化设备安装初期,即可充分利用系统功能,见证配应用方便系统分步实施在自动化设备安装初期充分利用系统功能见证配 网智能化建设的过程 ◆安全可靠 遵循行业安全规范,采用多种安全防护措施,保证系统安全运行;自适应冗余结构,保证系统的可靠运行。设备运行状态的自动化实时监控告警,保证了系统的长期稳定运行。

配电变压器负荷监测装置设计 李娜

配电变压器负荷监测装置设计李娜 发表时间:2019-09-18T16:50:17.243Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:李娜[导读] 摘要:配电变压器是电力系统重要的电气设备之一,其可靠性直接关系到输配电网络的安全稳定运行。 (国网山西省电力公司晋城供电公司山西晋城 048000) 摘要:配电变压器是电力系统重要的电气设备之一,其可靠性直接关系到输配电网络的安全稳定运行。随着社会经济的不断发展与进步,各方面对电力的要求越来越高,配电系统的负荷量也越来越大,一些重要的负荷只要出现短暂的停电就可能造成重大影响。因此,探讨配电变压器负荷监测装置设计中存在的问题,做好相应的改进策略就显得尤为重要和紧迫了。本文主要分析配电变压器负荷监测装置设计要点。 关键字:配电;变压器;负荷;监测装置 电能主要是通过配电系统直接输送给用户的,因此,配电系统运行的稳定性将对供电的可靠性产生直接影响。而利用负荷监测系统能够帮助运行人员尽快找到断线故障点,大大缩短了故障修复时间。为了提高配电变压器的容量利用率,达到节能减排、降低能耗的目的,根据变压器的有关技术参数,研究能够准确反映配电变压器实际负荷过程的装置,并将其用于调容配电变压器的选型,实现变压器的经济运行,具有重要的现实意义。 1关于负荷监测系统 负荷监测系统的主要组成部分包括负荷测录仪组成的数据采集系统、通用分组无线电业务通信和电信部门短信构成的数据传输系统、各供电公司中负责接收数据的终端服务器。负荷测录仪主要是安装在配电变压器的低压出线侧,其主要功能是负责收集各个配电变压器低压侧的电压、负荷电流以及功率因数等;通用分组无线电业务通信和电信部门短信构成的数据传输系统主要负责将负荷测录仪收集的信息发送到各个供电公司的终端服务器上;各个供电公司终端服务器的主要功能则是将接收到的数据进行存储,同时确保所有安装了负荷测录软件的个人计算机实现数据共享。 2配电变压器负荷监测的一般配置原则 2.1综合各部门各专业对数据的需求,一般情况下,负荷监测终端着重进行配电变压器电气量的监测,可不考虑监测非电气量(变压器的油温、油位及档位等)。其中有以下必须监测的电气量。 (1)各相实时电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率。 (2)平均功率因数,总有功、无功功率。 (3)各相电流最大值、最小值及发生时间。 (4)电压电流最大值、最小值及发生时间。 (5)停电起止时间和次数,累计停电时间。 (6)最大需量及发生时间。 (7)缺相、失流、失压报警。 (8)超限报警如负荷超限、电流超限、电压超上限或下限等。 (9)正向总、总尖、总峰、总谷、总平有功电量。 (10)感性总、总尖、总峰、总谷、总平有功电量。 (11)容性总、总尖、总峰、总谷、总平有功电量。 2.2坚持实用和经济的原则选择负荷监测终端设备。市场上的监测仪器分为两类,即多功能电子表和TTU。两类产品所采集的电气量均比较齐全,能够满足基本要求。但是为了装置的运行可靠性,建议优先选择信誉好、服务优的知名品牌产品。 2.3用于负荷“在线监测”的终端设备只需包含监测仪器、GPRS通信模块及电源模块等三部分,一般情况下不考虑与低压无功补偿装置合二为一,避免因其他设备的质量和可靠性不理想而影响监测仪器的正常运行。 2.4对于经过负荷监测确认功率因数、电压合格率偏低需要配置低压无功补偿装置的,可以考虑按照实际情况安装配电变压器负荷监测和低压无功补偿综合装置。该综合装置可共用电流互感器、合用箱体,可以考虑“TTU+多功能电子表”的方式:TTU负责控制低压无功补偿的自动投切和配电变压器分接头的调整;多功能电子表负责有关电气量的数据收集及传输。 2.5负荷监测终端设备应设计简捷合理、结构紧凑、便于安装。装置的模块尽可能分开布置,即多功能电子表或TTU、GPRS通信模块、电源模块等分开布置在箱体中,便于单一元件故障后的维修或更换。 2.6负荷监测终端设备箱体外壳应选用不锈钢材料,GPRS通信模块的天线由箱体下方的开孔引出,避免箱体渗水影响内部元件的正常运行。 3配电变压器负荷监测装置设计的改进策略 3.1信息输入存在误差及改进措施。手机号与设备号是杆变负荷监测装置中的关键字段,这2个字段的主要功能是使装置与终端实现一对一的对应。然而,在信息的传递与录入过程中,若出现终端平台录入错误的情况,那么监测装置与终端将无法进行通信。针对这种情况,首先应对装置卡片的信息进行核对,检查负荷监测系统中的手机号和设备号是否输入正确。改进措施:(1)对信息录入人员进行相关培训,降低输入信息的错误率;(2)采用条形码扫描的输入方式,从源头上降低录入的差错率。 3.2负荷监测装置出现死机及改进措施。早期,因为开发技术的不成熟,杆变负荷监测装置在软件与硬件方面可能出现不兼容的现象,在运行了一段时间后,有的装置还会出现死机的现象。出现这种情况时,应先将负荷监测装置的电源断开,再进行重新启动,则可恢复运行。对一些频繁死机的装置,则可判定其硬件质量存在问题,应对其进行及时更换。改进措施:运行人员应对负荷监测装置加强日常维护工作,并定期检查其通信是否正常,若出现通信失败,则应立刻安排工作人员到现场处理。 3.3负荷监测装置电源供电不足及改进措施。早期的杆变负荷监测装置采用的是纽扣电池进行内部供电,正常情况下,这种电池的电量可以供应3~5年,但若气候条件恶劣,电池的老化速度则会加快,而且装置在重启过程中还会消耗大量的电量,这些原因都将造成负荷监测装置的电源出现供电不足的情况,从而导致其无法工作。改进措施:临时的处理方法为更换电池。而目前的杆变负荷监测装置采用的内部供电方式是充电电池,主要是通过配变电源进行充电,则不会再出现供电不足的情况。

配电变压器绕组材质检测装置

变压器绕组材质识别装置的主要功能是装置用于开展配电变压器绕组铜铝材质识别检测,测试配电变压器绕组材质的属性,为配电变压器入网及在运设备质量控制提供依据。 配电变压器绕组材质检测装置采用非接触方式加热配电变压器绕组出线端子导电杆(排),同步测量配电变压器绕组端子电气参数,程序自动判别输出判断绕组材质属性。 装置包括非接触加热装置、测量控制箱(含电气参数及温度测量、控制器、测量软件),控制箱采用工业触摸屏操作,输出结果在触摸屏直接显示。 工作原理 非接触加热:装置采用电磁感应加热,当感应线圈中通过高频交流电时,在感应线圈内外将产生与电流变化频率相同的交变磁场。金属工件放入感应圈内,在磁场作用下,邻近工件内就会产生与感应圈频率相同而方向相反的感应电流,感应电流沿工件表面形成封闭回路称为涡流,涡流将电能变成热能将邻近

工件表面迅速加热。 绕组识别原理:将两种不同的导电材料的两端连接起来形成一个完整的回路,接点温差会使整个回路之间产生电压差,根据铜铝金属热电效应特性,判断出配电变压绕组材质。 产品参数 (1)系统工作电源:380V±10%,50Hz (2)工作环境温度:-10℃~+50℃ (3)工作相对湿度:5%-90%,无凝露状况(25℃时) (4)海拔高度:≤2000m (5)控制显示器:工业触摸屏,尺寸10.4" (6)温度测量:测量范围为0-100℃,精度±2℃。 (7)加热装置:非接触式无损加热,加热时不破坏变压器原有结构,升温速率不小于8℃/分,绕组端子最高加热温度不大于100℃。 (8)测量软件功能:控制非接触加热过程;实时显示温度和电气参数曲线;直接输出绕组材质属性(铜、铝)诊断结果。 以上就是DBM-C188配电变压器绕组材质检测装置的相关内容,如果你想详细了解该仪器的产品信息,欢迎来电咨询

变压器故障检测技术

变压器故障检测技术 发表时间:2019-01-16T10:40:01.433Z 来源:《防护工程》2018年第31期作者:佟尧 [导读] 变压器在电力系统运行过程中占据着非常重要的位置,因此相关人员要保证变压力器运行稳定性。 大唐东北电力试验研究院有限公司 摘要:随着近几年经济发展速度的不断加快,人们消耗的电力资源也在不断增加,这种现象不仅在一定程度上促进了电力行业的发展,同时也给电力企业的发展造成了非常大的负担,因此相关人员要不断结合先进的科学技术对变压器故障检测技术进行创新,电力其的正常供电才能得到保障。本文就变压器故障检测技术进行研究,希望能够在一定程度上提高我国人们的生活质量。 关键词:变压器;故障;检测技术 变压器在电力系统运行过程中占据着非常重要的位置,因此相关人员要保证变压力器运行稳定性,减少其出现故障的概率,电力系统的正常运行才能得到保障。变压器在进行运行的过程中一旦出现安全问题,就会对电力系统供电质量造成非常大的影响,因此相关人员在发电变压器出现安全问题的时候,运用变压器故障检测技术对其出现问题的位置和原因进行分析,并找到解决这一问题的有效措施,电力企业的经济效益才能得到提升。 1常见的故障分析 (1)短路故障 变压器的短路故障一般是发生在变压器的出口电路。若发生短路故障,变压器绕组可能通过额定电流数十倍的短路电流,短路电流会在绕组上产生大量的热及电动力,从而使绕组变形甚至绝缘损坏,还会使其内部的压紧装置、引线、套管和油箱发生变形、位移等损伤,更甚者还会产生火灾。 (2)放电故障 变压器的放电故障主要是分为局部放电以及火花放电和高能量放电三种类型。在变压器正常工作过程中,绝缘层内的气隙、油膜发生放电的现象称为局部放电。火花放电主要是油中掺入了杂质。电弧放电是高能量放电,常出现在绕组匝间层绝缘击穿后。 2变压器故障产生的原因 电力系统在运行的过程中,变压器始终处于工作状态,这种情况会在一定程度上加快变压器老化的速度,降低变压器本身的绝缘性,一旦其在运行过程中出现这种情况,那么变压器在运行过程中出现故障的概率就会增加。在进行变压器应用的过程中,相关人员要不断加大对变压器最大承载量的重视度,保证变压器在运行过程中,其的负荷不会出现盲目增加的情况,这样变压器内部元件的使用寿命才能得到保障。 电力系统运行的过程中,如果相关人员盲目对变压器进行增压,不仅会减少变压器的使用寿命,同时还会增加变压器老化的速度,降低其的性能,如果相关人员没有及时对变压器进行更换的话,其在运行的过程中就会出现故障的现象。电力企业要不断加大对电气线路和元件连接的重视度,这样电气线路在连接过程中出现松动的现象才能得到减少。当电气线路出现松动现象的时候,变压器就会出现非常严重的故障现象,这种现象对电力系统运行的安全性和稳定性都会造成非常大的影响。 3变压器故障检测技术 3.1气相色谱仪技术 在对变压器进行故障检测的过程中,相关人员经常会采用气相色谱仪技术对其进行检测,其在进行检测的过程中,采用的检测方法主要是对混合气体的组成进行检测,并且这种检测方法本身就有着安全、便捷和可靠的特点,在进行电气设备加检测的过程中,其的应用范围非常广。在进行气体检测的过程中,相关人员主要是利用高分子膜的方式对气体、油进行有效的分离,并采用对气体进行溶解的方法对油中的气体与故障气体进行有效的平衡,这样就能有效的变压器的故障进行检测。 当变压器出现故障现象的时候,其就会出现氢气气体,这种气体是可以通过相关仪器进行检测的,气相色谱仪能够有效的对氢气进行检测。在对变压器故障进行检测的过程中,如果相关人员对检测仪器要求相对来讲比较高,并且对故障气体数量检测有一定要求的话,采用铂金属外加剂和纳米晶型半导体传感器进行故障检测,这样不仅能够提高变压器故障检修的效率,同时还能提高故障气体扩散的速度。 3.2红外光谱技术 在对变压器进行故障检测的过程中,相关故障检测人员也经常会采用红外光谱技术,这种技术本身就有着故障检测非常精准,并且其的检测速度也非常快、维修量相对来讲比较少等特点,这种特点在一定程度上扩大的红外光谱技术的应用范围,并且其在进行应用的过程中,还能辅助相关人员对变压器故障气体的具体数量进行检测。实际上,在具体的应用过程中,电力检修人员可以有效地利用红外气体分析仪器和双关路薄膜电容检测仪器,定量地分析变压器故障待测气体,并能观察到气体检测前后的能量变化。尽管如此,这种红外光谱仪器对氢气的敏锐度较低,这就决定了它能检测除氢气之外的气体,就可以使变压器很快地恢复正常,这种变压器故障检测技术值得大力推广。 3.3声光谱技术 作为变压器故障检测技术之一,声光谱在线检测技术在解决变压器故障检测方面起着重要作用,相关人员需在懂得这种技术的优点和运用原理,以便更好地将之应用于变压器运行的整个检测系统中,从而有效地防止变压器故障。具体地讲,光声光谱气体检测技术对于检测氢气的含量和浓度十分有用,由于这种技术利用了光声效应和光声室内气体吸收光谱的能力,选取了一定的波长,可以定量分析、定性分析变压器故障产生的氢气气体,从而极大地提高了光声光谱的精密度和稳定性。实际上,这种检测技术也不容易受到反射光和散射光的影响,能够更好地检测到氢气的含量和浓度,不但有利于提高变压器故障检修效率,而且有利于降低变压器故障发生的几率。 3.4传感器列阵技术 传感器列阵在线检测技术也是一个较为重要的变压器故障检测技术,拥有独特功能。如果电力检修人员熟练掌握了这种技术,并合理地将其运用到实践中,就可以保护变压器运行的状态不会受到任何干扰,从而使电力系统中的变压器能够安全地运行。大体地讲,这种传感器列阵具有选择性、气体敏感度高的特点,通过运用传感器在线检测技术,可以迅速检测出故障气体的含量和浓度。目前,半导体气敏

智能变压器状态在线监测技术方案

智能变压器状态监测系统技术方案 一、智能变压器状态监测系统 智能变压器作为智能变电站的核心组成部分,其建设获得了越来越多的关注。根据现行的标准,智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站互动的变电站。智能变压器在线监测系统是保证变压器正常工作并预估设备的损耗以建立合理的检修计划,智能变压器在线监测系统是实现智能变电站的基础设备之一。 变压器是电力系统中重要的也是昂贵的关键设备,它承担着电压变换,电能分配和转移的重任,变压器的正常运行是电力系统安全、可靠地经济运行和供用电的重要保证,因此,必须最大限度地防止和减少变压嚣故障或事故的发生。但由于变压器在长期运行中,故障和事故是不可能完全避免的。引发变压器故障和事故的原因繁多,如外部的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中留下的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化等等,已成为故障发生的主要因素。同时,客观上存在的部分工作人员素质不高、技术水平不够或违章作业等,也会造成变压器损坏而造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行。 正因为变压器故障的不可完全避免,对故障的正确诊断和及早预测,就具有更迫切的实用性和重要性。但是,变压器的故障诊断是个非常复杂的问题,许多因素如变压器容量、电压等级、绝缘性能、工作环境、运行历史甚至不同厂家的产品等等均会对诊断结果产生影响。 智能变压器状态监测系统构架如图1-1所示:

配电变压器的在线监测技术

配电变压器的在线监测技术 方案,提出了基于全球移动通信系统GSM (Global System for Mobile communication)短信技术的配电变压器在线监测系统的设计方案。 关键词:配电变压器;在线监测;GSM;DSP 配电变压器在线监测系统是一个信息集中管理系统,信息采集点是配电变压器,采集对象为配电变压器各项运行数据。系统主要组成为现场终端、通信信道和主站中心平台。以下将对配电变压器监测终端、信道传输及功能进行系统的阐述,并对本系统的功能做一个详细的归纳。其中信道传输作为重点研究对象。 一、配电变压器监测终端 监测终端部分的硬件系统由数据采集和信号处理两部分组成。 1.1数据采集部分 数据采集部分由信号转换与调理电路、采样同步控制电路、A/D转换电路组成。采集模式为220V三相交流电压,5A三相交流电流共六路通道同步采集,A/D采样并行输出。采用同步锁相系统控制采样频率,使采样频率和信号基波频率同步变化,可消除频率泄漏。 首先系统通过电流互感器和电压互感器采集配电变压器运行中实时电流信号和电压信号,然后经过放大,低通滤波等信号调理模块送人A/D转换器,把模拟量转换为数字信号送入数字信号处理器(DSP)。如图1所示: 图一 A/D转换器电路以及型号选择: A/D转换器选用ADS7864。ADS7864具有6个输入通道,每个通道都带有一个采样保持

器,内部与两个独立的逐次比较转换器,可以同时进行2个通道的转换。输出具有FIF0,为二进制补码。 1.2数据的处理部分 本设计的DSP芯片选用VC5409作为监测终端数据处理部分的核心。该芯片属于美国TI 公司生产的54XX系列DSP中的一款,这一系列的芯片具有相同的内核结构,只是配置了不同的片内存储器和片上外围设备。 数据信号处理器(DSP)的优点 DSP控制器具有用于高速信号处理和数字控制功能所必要的结构特点,同时还具有单片电机控制应用所需的外设功能.DSP内核具有高性能的运算能力,使得其芯片可以对复杂的控制算法进行实时运算。 二、信道传输 2.1传输方式的选择 我国的通信系统主要有以下几种通信方式:电力载波通信、光纤通信、微波通信、电话拨号、普通电台无线通信等。其各自的特点见下表: 图2 配电网通信方式性能比较 所以根据以上的分析,以及我国通信系统的现状,利用全球移动通信系统GSM公众无线通信网的SMS服务传输远程数据具有一次投入少、运营成本低、可靠性高、免维护的特点,可以作为有配电网在线监测系统的主要通信方式。 系统网络如图3所示,主要由终端检测设备、终端设备通信模块、GSM通信网络、通信管理器、管理工作站组成。 2.2数据的发送 众所周知现有的GSM网络技术十分的稳定,现在的GSM系统能提供多种不同类型的业务,

配电变压器台区管理系统综述

[摘要]配电变压器是配电网中的一个重要设备,配电变压器台区是电力企业向用户销售电能产品的最基本的单元。本文就配电变压器台区管理系统的作用、组成及通讯通道作了一些综述供大家讨论。 [关键词]配电变压器台区管理管理主站通道配电变压器监控终端-------------------------------------------------------------------------------- 0引言 配电网是电力系统电能发、变、输、配四大必不可少环节中的最后一个向用户供电的环节,而配电变压器(简称配变)则是配电网中将电能直接分配给低压用户的电力设备,是中压(35kV)、低压(10kV)配电网与用户380/220V配电网的分界点。 配变、配变低压侧馈电线路及该配变所供给的用户群组成的区域构成了该配变的台区。公用配变台区和专用配变台区是电力企业向用户销售电能产品的最基本的单元,电力网中的电能绝大部分都由无数个这样的台区供给用户。 装于电线杆、配电室及箱式变电站的配变是配变台区中的关键设备,其运行数据是整个380/220V配电网基础数据的重要组成部分。由于电力行业发展的历史原因,在配变台区管理上普遍存在如下的问题:一是台区与变电站、及变电站线路的对应关系不清晰,电力用户与台区对应关系不明确,各个台区用户的用电性质不了解;二是各台区配变运行状态不了解,台区营销考核的重要指标来源不科学,技术参数依靠人工采集的落后方式。 以上这些问题严重地制约了现代电力企业的经营管理和业务发展,以配变台区为考核单位的多种管理形式,为供电企业提供了新的课题和管理新要求,建立配电变压器台区管理系统,通过其在线和离线功能,以切实有效的技术手段,实现对配变运行的实时监测、远方数据采集、配变台区用电分析、负荷预测及营销管理,为用电管理者提供及时、真实、科学的管理信息,促进电力运营管理,为电力企业提高经济效益服务。 1系统的作用 1.1台区管理 以配变台区为对象,对该配变台区的安装地点、容量、投产日期、供给的上级变电站、供给线路、供给用户及其用电性质等进行有效的管理,为电力运营提供准确而快捷的现代化查询手段。通过建立完整、规范的用户档案,可准确掌握配变台区用户异动情况。 1.2配变的运行监视 通过对配变运行情况的实时监视,一是生产运行人员可及时主动地了解配变本身的运行情况,防止配变负荷严重超载导致的烧毁、三相负载严重不平衡导致配变的加速损坏,并可及时地了解由于配变负荷很轻导致的不经济运行状态等。从根本上改变以往预先不知道哪里会出问题,出了问题由用户、变电站值班员电话通知或调度自动化系统报警的被动局面;二是运行监视的数据可以作为历史资料保存,以便今后随时查阅。 1.3低压用户集中自动抄表 由于实行“两改一同价”,大力推广“一户一表”改造,用户的数量猛增,传统的人工抄表方式不仅工作量大,而且及时性、可靠性差,存在人为因素产生的误抄、漏抄、甚至虚抄现象,为此,各地的电力部门采取了高科技手段实行低压用户集中自动抄表。一般以配变台区为一个抄表区,集中器就安装在配变台区

配电变压器状态监测系统

配电变压器状态监测系统 主要内容: 电力变压器是电力系统的重要设备之一,一旦发生故障,会对电力系统的安全运行带来很大影响。近年来,户外配电变压器、电力设施的频繁被盗,常造成大面积停电等恶性事故,给电力部门和广大用户带来重大经济损失,严重影响了企事业单位和人民群众的正常工作和生活,已经成为一个亟待解决的社会问题。研制该系统,可以实现人员接近报警、配变防盗和防窃电等功能,并可以防止人员触电事故发生。 设计要求: 针对配电变压器频频被盗严重影响人民群众生活及农业生产的现状,研制一种配电变压器防盗预警在线监测系统。整个系统由监测分机、管理中心、巡检人员组成。监测系统能够稳定检测变压器各项参数并对侵入变压器附近的物体进行报警;当配电线断线,通过GPRS模块及时向管理中心发送断线信息,管理中心及时通知巡检人员赶到事故现场,以最大限度保证了配电变压器及输电线路的安全。 四、主要参考文献: [1] 王海鹏, 曾嵘, 何金良. 利用GSM网络实现配电网络远程数据的可行性分析[J], 高压电器, 2002. 38(5): 12-15. [2] 李顺宗, 董其国, 严行健, 周云波, 贠飞然.配电系统节能技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2008. [3] 胡景生. 变压器能效与节能技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2007. [4] 郑小尧, 王新堂, 王大尉, 王健. 2008年南方冰灾输电塔损毁原因调查与分析[J]. 宁波大学学报, 2009, (4): 558-562. [5] 胡景生, 赵跃进.配电变压器能效标准实施指南[M].北京, 中国标准出版社, 2007. [6] 张直平, 李芬辰. 城市电网谐波手册[M]. 北京: 中国电力出版社, 2001. [7] 谭俊源. 谐波对变压器的影响及其抑制措施[J]. 电气时代, 2008, (9): 100-102. 五、进度安排:

配电变压器远程监控系统

配电变压器远程监控系统 (特力康董小姐) 配电变压器远程监控系统的工作原理: 配电变压器远程监控系统的主机安装在被监控电力线的电杆上或变压器旁,变压器一旦有人靠近,红外探测器立即探测并启动图像系统联动拍摄照片并立即上传至监控中心,监控中心值班人员收到报警信息和图像后立即通知相关领导及维护人员,并派警力到现场查验情况,处理有关被盗问题。配电变压器远程监控系统主要用于变压器的防盗和监控,该变压器防偷盗监测系统不仅具有防盗的功能,同时还可以联动拍摄照片,大大增强了线路设施的健康、稳定运行,切实保障了广大农村用户的安全、可靠用电。 配电变压器远程监控系统技术参数: 配电变压器远程监控系统主要功能特点: 1、采用3G、GPRS、CDMA手机卡传输视频,直观可靠,传输距离不受限制。 2、具有1路开关量探测器输入端口,可配备断线、移位等传感器。 3、具有一路视频,可传视频或图像,简单灵活,节省费用。

4、简单方便地通过中心网管及远程手机短信进行设置主机参数。 5、具备远程喊话功能。 6、铝压铸全密封外壳,防水性能好,适用于野外安装。 配电变压器远程监控系统保障了电力设施安全运行,减少财产的损失,保障工农业生产顺利进行,满足经济建设和人民生活用电需求。 特力康主营输电线路在线监测系统、输电线路防外力破坏、通信塔远程监控系统、输电线路绝缘子污秽在线监测系统、户外高压装置智能警示器、变压器防盗报警系统、配电变压器远程监控系统、智能驱鸟器、3G车载视频监控系统、电力计量箱智能控制装置、移动基站节能减排、蓄电池防盗报警器、通信机房远程监控系统、基站防盗报警器、基站馈线防盗报警系统、山洪灾害预警系统等电力电信安防产品,欢迎来电咨询!

传感器在变压器故障检测中的应用

传感器在变压器故障检测中的应用 变压器在供电系统中扮演着重要的角色,变压器出现故障会造成整个配电系统停止运转,只有保障变压器及时进行故障检测,排除故障,才能保障整个配电系统的稳定运行。本文主要分析了变压器常出现的几种故障和传感器在解决变压器问题的具体应用,对提高变压器故障检测的效率具有十分重要的意义。 标签:传感器;变压器;故障检测 一、变压器及其工作原理 变压器主要是利用电磁感应来改变交流电压,产生电磁互感应,其主要功能有电流交换、稳压、抗阻变化、电压交换等。变压器在供电系统中扮演着重要的角色,变压器出现故障会造成整个配电系统停止运转,只有保障变压器及时进行故障检测,排除故障,才能保障整个配电系统的稳定运行。变压器作为变电站内最重要的主设备之一,其运行状态对整个系统的安全运行起着至关重要的作用。目前随着变压器带电监测新技术的应用,对变压器的运行状态可以进行严密监测和全过程控制,为变压器的状态检修提供了可靠的技术保障。 在电力系统中,变压器尽管是可靠的电力设备,但其平均故障却不低于两次/百台年,这样就要求对运行中的变压器加强维护、检测以减少变压器的故障。目前,电力部门对变压器故障检测的方法是采用色谱分析,即定期抽取变压器油样,进行脱气处理,然后对气体进行色谱分析,以确定变压器是否有潜伏性故障的存在。然而,这种方法比较复杂并且不能实现在线检测,而故障有可能在间隙期间出现,因此研究一种简单的、能对变压器潜伏性故障进行在线连续检测的装置是非常必要的。 电磁感应原理是变压器进行工作的主要原理,其主要构件是铁芯和线组,在电磁感应的帮助下将某一数值的交流电压转变为另一数值的交流电压。当油浸变压器内部发生过热,放电,电弧等故障时,将导致故障部位的绝缘材料或变压器油的分解,而分解出氢、乙炔、甲烷及一氧化碳等故障气体,这些气体的含量将随着故障的惡化而剧增。然而我们又不能同时检测几种气体,以氢气作为故障的主要特征气体,因为无论出现哪一种故障都将产生氢气;另一方面氢分子键能小,溶解度低,因而在变压器过热,放电等故障过程中,氢最容易从油中析出。而对某一变压器来说,油量是一定的,因此,油中氢的含量就与故障的严重程度有关。 二、变压器常见故障问题分析 1.变压器受潮 变压器出现受潮的问题时,主要表现在氢气的含量快速增加。这里应特别注意的是,因为芳烃具有抗析气的性能,芳烃含量的区别对于氢气含量具有较大的影响,因此,可以通过氢气含量的变化来判断此种问题的发生。

配变监测终端通信模块(TTU)的设计

配变监测终端通信模块(TTU)的设计 关键字:ARM TTU 配电自动化通信模块 在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。一般要求TTU能实时监测线路、柱上配电变或箱式变的运行工况,及时发现、处理事故和紧急情况,并具有就地和远方无功补偿和有载调压的功能。由此可见,TTU除具有数据采集与控制功能外,另一个重要功能就是通信功能[1]。 1 配变监测终端通信模块的硬件设计 1.1配电自动化对TTU通信的要求[1] 根据配电自动化系统的要求,配变监测终端TTU对上应能与配电子站或主站进行通信,将终端采集的实时信息上报,同时接收子站/主站下达的各种控制命令,对下要求可与附近的配变监测终端(TTU)或其他智能设备进行通信。因此,对配变监测终端通信功能的要求比较严格,无论通信方式、通信协议、通信接口都要满足配网自动化系统的要求,主要包括: (1)通信的可靠性:配变监测终端的通信应能抵制恶劣的气候条件,如雨、雪、冰雹和雷阵雨,还有长期的紫外线照射、强电磁干扰等。 (2)较高的性价比:考虑通信系统的费用,选择费用和功能及技术先进性的最佳组合,追求最佳性价比。 (3)配电通信的实时性:电网故障时TTU快速及时地传送大量故障数据,配变监测终端的通信系统必须具有双向通信的能力,具有半双工或全双工的能力。 (4)通信方式的标准化及通用性:配变监测终端的通信系统包括发送器、接收器。使用中常常需要与其他配电设备进行通信,因此应尽量选择具有通用性、标准化程度高的通信方式及设备,便于使用和维护。 1.2 TTU通信模块的构成 1.2.1 通信模块的整体框图 TTU的通信模块整体框图[3]如图1所示。 接口通过电力线接收来自主站的命令信息,经过滤波放大后,命令经过解调送到控制器,然后控制器通过串口将主站命令发送给数据采集与处理模块。数据采集与处理模块根据接收到的主站命令对配电变压器的数据进行采集,经过分析处理后,将数据信息通过串口发送给通信模块的控制器,再经过调制,最后经由接口发送到电力线上,等待主站接收。 1.2.2 电力线载波芯片的选择 在电力线载波通信中,电力线载波芯片起着至关重要的作用,它直接影响到信息的准确传送,因此电力线载波芯片的选择是十分重要的。

变压器故障诊断常识及方法

电力变压器常见故障分析及处理 一、常见故障分析 1、内部声音异常 正常运行的变压器,会发出均匀的电磁交流声,在变压器运行不正常时,有时会出现声音异常或声音不均匀。造成该现象的主要原因:变压器过负荷运行时,内部会发出很沉重的声音,在内部零件发生松动的情况下,会有不均匀的强烈噪声发出。假如未夹紧铁芯最外层硅钢片,则会在运行时产生震动,发出噪音。此外,变压器发出异响还有可能是由于变压器顶盖螺丝松动所致。 变压器内部过电压时,会导致铁芯接地线断路,或一二次绕组对外壳闪络,在外壳及铁芯感应出高电压,使变压器内部发出噪音。假如变压器内部发生击穿或者接触不良,会由于放电而发出吱吱的声音。若发生短路或接地,将有较大的短路电流出现在变压器绕组中,使其发出大且异常的声音。若设备有可能产生谐波,或将大容量的用电设备接在变压器负载上,则易产生较大的启动电流会使变压器发出异常噪音。 2、瓦斯保护故障 一种情况是发生了瓦斯保护信号动作。瓦斯保护其动作灵敏可靠,变压器内部大部分故障都可被瓦斯保护有效监视。在瓦斯保护信号动作发生后,即可恢复到正常音响信号,对变压器的运行情况严密监视。 一般来讲,有几种原因可以引起瓦斯保护动作:一是在变压器进行滤油或加油时,没有及时排出带入变压器内部的空气,变压器运行时油温升高,逐渐排出内部空气,引发瓦斯保护动作;二是变压器发生穿越性短路,或者由于内部故障产生气体而引发瓦斯保护动作。 当发生瓦斯保护信号动作时,若检查中未发现异常,就要立刻对瓦斯继电器中的气体进行收集,并分析试验。假如气体不燃烧且无色无味,则可认为变压器内部被空气侵入,这种情况下,变压器是正常运行的,只需立即将瓦斯继电器中的气体放出即可,同时注意观察信号动作时间间隔是否越来越长,直至不久消失。假如气体是可燃的,则可证明变压器发生了内部故障,应将变压器立刻停止运行,并进行电气试验,查找事故原因,送去检修。 另一种情况是发生了瓦斯保护动作与跳闸。发生此情况的原因有以下几种:首先是有严重故障发生在变压器内部;此外还有保护装置二次回路发生了故障;假如变压器是大修后或者新近安装投入运行的,有可能因为变压器油中含有的空气过快分离而造成保护动作与跳闸;还有一种原因是由于变压器内的油位下降速度过快而引起。在发生瓦斯保护动作与跳闸后,值班人员应立即解除工作变压器,对其外部实施检查。检查其防爆门是否完整、是否有绝缘油喷溅现象、外壳是否鼓起、油位是否正常等。然后分析收集的气体,对变压器内部故障的性质进行鉴定,检修完毕,并经试验合格后,方可再次投运。 3、自动跳闸故障 发生自动跳闸故障时,应进行外部检查,查明保护动作情况。假如在检查之后,确认是由于人员误动作或者外部故障,而不是内部故障引起的,则可越过内

配电变压器智能终端TTU_202

CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY电 工业? 专题 器 1) 高压、低压绝缘材料须达到F级绝缘。 2) 浇注后的高压线圈表面环氧树脂层应均匀、光滑平整、线圈表面不应补刷树脂及绝缘漆。 3) 低压线圈采用铜箔绕制,线圈端部采用DMD材料及环氧树脂充填包封,端封应充填密实平整,线圈内部不留空隙。 4) 高压、低压引出线须经绝缘子与外部连接。 5) 铁芯及全部金属部件须有防锈处理。 8.增加出厂试验项目 a.声级测量。 b.测温装置的校验。 9、对环氧树脂浇注干式变压器技术发展的期望随着对干式变压器要求的提高,H级绝缘、敞开通风式干式变压器受到关注。在环氧树脂浇注干式变压器在中国发展的同时,H级绝缘、敞开通风式干式变压器已经占据了欧洲及美国市场。所有国内生产环氧树脂浇注干式变压器的制造厂家应该看到这种竞争的趋势。 随着对外开放的深入及视野的进一步扩大,国内企业会更全面了解世界范围内干式变压器技术发展,选择适合中国国情的干式变压器制造技术,在提高国内目前环氧浇注干式变压器的产品质量,增强该种变压器产品在市场中的竞争力的同时,也要吸收国际上更先进的技术,使我们电力企业可以更多的选择优质、具有良好防潮性能,制造工艺比较简单、工艺设备造成价低,安全性能特别是防火性能好、环保性能好、产品报废后易回收的产品,保证全社会的安全、可靠的用电。 摘要:本文介绍了我厂新研制的一种配电变压器智能终端TTU-202的系统性能,对其组成原理进行了阐述,最后对TTU联网通信功能进行了介绍。 关键词:变压器智能终端、采集监控、MAX7064、TMS320LF2407 配电自动化系统,简称配电自动化(DA-DistributionAutomation),是对配电网上的设备进行远方实时监视、协调及控制的一个集成系统,是现代计算机及通信技术在配电网监视与控制上的应用。目前,西方发达工业国家正大力推广该技术,国内有的供电部门已经采用或在积极地调研考察准备采用这项技术。随着电力工业各部门对配电自动化系统的注意和重视,配电自动化已成为当前我国电力工业推行技术进步的重点之一,其主要目的是提高供电可靠性,改善供电质量。实现配电自动化,采集配网中的一次和二次设备的运行状态信息是基本前提。电力变压器作为电压转换和电能传输的专用设备,对配电系统电压稳定、经济运行和保证供电可靠性具有关键作用。 一、系统性能 配电变压器智能终端TTU是一种对变压器进行实时数据采集与控制的自动化终端设备,它可采集电力变压器的电流、电压、温度等各种数据,通过通信网络可使变压器与配网SCADA系统相连,并上报变压器的各种数据,让电站管理人员可以及时准确地掌握变压器的运行情况,为供电部门了解配网运行状态,进行线损分析、负荷预测、提高电压合格率、优化供电方案、配网规划、用户接电等提供科学依据,这对提高配网供电可靠率、电压合格率以及系统的运行管理水平等,都具有重要意义。它的主要功能有如下: 1、 实时监测。实时监测三相电压、电流、有功功率、 (上接33页) ■ 文/ 顺德特种变压器厂 高 亮 张 利 赵晓东 黄克峰 张佳芳配电变压器 智能终端TTU-202 电器 Page 34 D Q G Y 2003.10

相关文档
相关文档 最新文档