文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体工程检验批填写范例

砌体工程检验批填写范例

砌体工程检验批填写范例
砌体工程检验批填写范例

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表

GB50203-2002

020301

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称砌体分部验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号XDQB2002-10墙砌体施工工艺标准

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记

主控项目1 砖强度等级设计要求M U10

符合要求

2 砂浆强度等级设计要求M10试块编号:

3 水平灰缝砂浆饱满度≥80%90、96、97、90、95、96

4 斜槎留置第5.2.3条√

5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条√

6 轴线位移≤10mm 5 3 2

7

8 3 12 ⑩

7 垂直度(每层)≤5mm ⑤ 3 3 1 4 3 7 2

一般项目

1 组砌方法第5.3.1条√

符合要求

2 水平灰缝厚度10mm 8~12mm 最大12mm,最小8mm,10处平均10mm

3 基础顶面、楼面标高±15mm 10 9 -5 8 3 -2 -17 7

4 表面不整度(混水)8mm ⑧ 4 3 6 2 2 10 3

5 门窗洞口高度、宽度±5mm 4 -2 2 ⑤-1 -3 -7 4

6 外墙上下窗口偏移20mm 9 22 5 4

7 水平灰缝平直度(混水)10mm ⑩ 5 5 2 4 9 12 3

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示

1 0

超出国家标准。

填充墙砌体 分项工程质量验收记录

工程名称 北京奥运村运动员宿舍2幢 结构类型 框架四层 检验批数 4 施工单位 福建××建筑工程公司

项目经理 李同文 项目技术负责人 王小全 分包单位

分包单位 负 责 人

分包项目经理

序号 检验批部位、区段 施工单位检查评定结果

监理(建设)单位验收结论

1 一层填充墙 √ 合 格

2 二层填充墙 √

3 三层填充墙 √

4 四层填充墙 √

说明:

1、砂浆试块抗压强度依次为11.8、11.9、12.1、9.6、10.

2、10.8、11.8、11.9,平均11.1MPa ≥10MPa ,最小9.6MPa ≥7.5 MPa 。

2、砂浆试块强度评定结果符合施工规范要求。

检 查 结 论

合 格

项目专业

技术负责人:陈小强 2003年05月25日

验 收 结 论

同意验收

监理工程师:胡晓明

(建设单位项目专业技术负责人) 2003年05月25日

注:分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批应按楼层、变形缝或施工段进行划分成若干个数量。

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203-2002

020304

单位(子单位)工程名称北京奥运村运动员宿舍8幢

分部(子分部)工程名称砌体结构子分部验收部位一层施工单位福建省××建筑工程公司项目经理李同文施工执行标准名称及编号XDQB2002-10墙砌体施工工艺标准

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 块材强度等级设计要求MU10 2份试验报告MU10

符合要求2 砂浆强度等级设计要求M10 试块编号:0610-M10、0611-M10共2组

一般项目1 无混砌现象第9.3.2条√

符合要求

2 拉结钢筋网片位置第9.3.2条√

3 错缝搭砌第9.3.2条√

4 灰缝厚度、宽度第9.3.2条√

5 梁顶砌法第9.3.2条√

6 水平灰缝砂浆饱满度≥80%85、90、98、88、95、90

7 轴线位移≤10mm ⑩ 5 3 3 8

8 垂直度

≤3m,≤5mm 4 2 2 3 ⑤ 1 2 2 4 7

>3m,≤10mm

9 表面平整度≤8mm 6 2 ⑧ 4 12 6 2 6 4 12

10 门窗洞口高、宽度±5mm 2 -7 4 3 3 -2 ⑤ 3

11 外墙上下窗口偏移20mm 8 10 6 9 22

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)林子栋施工班组长张海滨主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。

项目专业质量检查员:卢力强2003年2月20日

监理(建设)单位验收结论同意验收

专业监理工程师:胡晓明

(建设单位项目专业技术负责人):2003年2月20日

1

注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。

混凝土小型空心砌块砌体分工程质量验收记录工程名称福建省××县陈东中学结构类型框架七层检验批数7 施工单位福建省××建筑工程有限公司项目经理黄河东项目技术负责人王国全

分包单位分包单位

负责人

分包项目经理

序号检验批部

位、区段

施工单位检查

评定结果

监理(建设)单位验收结论

1 一层砌体合格符合要求

2 二层砌体合格符合要求

3 三层砌体合格符合要求

4 四层砌体合格符合要求

5 五层砌体合格符合要求

6 六层砌体合格符合要求

7 七层砌体合格符合要求

检查结论合格

项目专业

技术负责人:王国全

同意验收

监理工程师:赵兴启

(建设单位项目专业技术负责人)

2004年05月25日2004年05月25日

混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203-2002

020302 01

单位(子单位)工程名称福建省××县陈东中学

分部(子分部)工程名称砌体子分部验收部位①~⑤轴

施工单位福建省××建筑工程有限公司项目经理卢力强

施工执行标准名称及编号砌体工程施工工艺标准XDQB2002—TJ012

施工质量验收规范的规定施工执行标准名称及编号

监理(建设)单位验

收记录

主控项目1 小砌块强度等级设计要求MU10 √

符合要求

2 砂浆强度等级设计要求M5 √

3 砌筑留槎第6.2.3条√

4 水平灰缝饱满度≥90% √

5 竖向灰缝饱满度≥80% √

6 轴线位移≤10mm

10 3 4 7 4 4 7 4 0 4

7 垂直度(每层)≤5mm

4 1 4

5 1 1 2 2 1 0

一般项目1 水平灰缝厚度竖向宽度8~12mm

8 10 10 10 12 12 9 9 8 10

符合要求2 基础顶面和楼面标高±15mm

10 12 -9 -8 -1 9 15 10 8 11

3 表面平整度

清水5mm

混水8mm 6 5 5 2 2 4 6 7 8 4

4 门窗洞口±5mm

-5 2 -3 2 2 -3 2 2 1 -3

5 窗口偏移20mm

15 10 10 20 15 12 8 7 5 4

6 水平灰缝平直度10mm

8 7 7 5 5 3 7 8 6 2

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)张弓长施工班组长李木子主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。

项目专业质量检查员:陈耳东2004年8月18日

监理(建设)单位验收

结论合格

专业监理工程师:吴口天

(建设单位项目专业技术负责人):2004年8月18日

注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。

石砌体分项工程质量验收记录

工程名称福建省××县陈东中学结构类型框架七层检验批数7 施工单位福建省××建筑工程有限公司项目经理黄河东项目技术负责人王国全

分包单位分包单位

负责人

分包项目经理

序号检验批部

位、区段

施工单位检查

评定结果

石砌体工程检验批质量验收记录表

(毛石砌体)

GB50203-2002

020303 01

单位(子单位)工程名称福建省××县陈东中学

分部(子分部)工程名称砌体子分部验收部位①~⑤轴施工单位福建省××建筑工程有限公司项目经理卢力强施工执行标准名称及编号砌体工程施工工艺标准XDQB2002—TJ012

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验

收记录

主控项目1

石材强度等级设计要求MU60 √

符合要求2

砂浆强度等级设计要求M10 √

3

砂浆饱满度≥80% 80 90 90 85 96 93 82 84 95 90

毛石砌体

允许偏差(mm)

基础墙

4 轴线位移20 1

5 10 10 10 15 15 10

6 8

7 5

5

墙面垂直

每层/ 20

全高/ 30

一般1

砌体顶面标高±25 ±15 -9 10 -8 -9 11 14 -7 12 9 9

符合要求2

砌体厚度+30 +20,-10 20 20 15 10 15 -9 -9 8 -8 8

项目3

表面平整

度(mm)

清水/ 20

混水/ 20

4

灰缝平直度/ /

5

组砌形式第7.3.2条√

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)张弓长施工班组长李木子主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。

项目专业质量检查员:陈耳东2004年8月18日

监理(建设)单位验收结

论合格

专业监理工程师:吴口天

(建设单位项目专业技术负责人):2004年8月18日

注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。

配筋砌体分项工程质量验收记录表工程名称福建省××县陈东中学结构类型框架七层检验批数7 施工单位福建省××建筑工程有限公司项目经理黄河东项目技术负责人王国全

分包单位分包单位

负责人

分包项目经理

序号检验批部

位、区段

施工单位检查

评定结果

注:配筋砌体是指墙中有拉结筋以及带有构造柱的抗震砌体。

配筋砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203-2002

020305 01

单位(子单位)工程名称福建省××县陈东中学

分部(子分部)工程名称砌体子分部验收部位①~⑤轴

施工单位福建省××建筑工程有限公司项目经理卢力强

施工执行标准名称及编号砌体工程施工工艺标准XDQB2002—TJ012

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录

监理(建设)单位验收记

主控项目1

钢筋品种规格数量第8.2.1条√

符合要求2 混凝土、砂浆强度

设计要求C20

设计要求M5

3

马牙槎及拉结筋第8.2.3条√

4

芯柱第8.2.5条√

5

柱中心线位置≤10mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6

柱层间错位≤8mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7

柱垂直度(每层)≤10mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

一般项目1

水平灰缝钢筋第8.3.1条√

符合要求2

钢筋防腐第8.3.2条√

3

网状配筋及间距第8.3.3条√

4

组合砌体及拉结筋第8.3.4条√

5

砌块砌体钢筋搭接第8.3.5条√

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)张弓长施工班组长李木子主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。

项目专业质量检查员:陈耳东2004年8月18日

监理(建设)单位验收

结论

合格

专业监理工程师:吴口天

(建设单位项目专业技术负责人):2004年8月18日注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。

市政工程施工技术检验批填写范例

市政工程施工技术检验批填写范例

1、施工管理表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本

项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为例示范见后。 1.2 施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 1.3 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员名单。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。

模板拆除检验批填写示例

工程名称材料结构实验室 改扩建工程 检验批部位D-E-F轴支护桩冠梁 施工执行标准 名称及编号 GB50300– 2001 施工 单位 南通四建项目经理李新专业工长刘永将分包单位分包项目经理施工班组长 序号GB50204—2002的规定 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。 构件类型构件跨度(M) 达到设计的混凝土 立方体抗压强度标 准值的百分率(%) 板 ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳 ≤8 ≥75 >8 ≥100 符合要求悬臂构件—≥100 2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除; 底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在 结构构件建立预应力前拆除。 3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行 一般项目 1 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及菱角不受损伤没损伤表面和棱角 2 模板拆除时,不应对楼层行成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分 散堆放并及时清运。 符合要求 施工单位 检查评定结果 主控项目、一般项目全部合格,满足施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员: 2011 年 4 月 8 日 监理(建设)单位验收结论

工程名称材料结构实验室 改扩建工程 检验批部位A-K-J轴支护桩冠梁 施工执行标准 名称及编号 GB50300– 2001 施工 单位 南通四建项目经理李新专业工长刘永将分包单位分包项目经理施工班组长 序号GB50204—2002的规定 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。 项目专业质量检查员: 2011 年 4 月 10 日 监理(建设)单位验收结论

《填充墙砌体规范》(参考Word)

9 填充墙砌体工程 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。 9.1.2 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。 说明:9.1.2加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块为水泥胶凝增强的块材,以28d强度为标准设计强度,且龄期达到28d之前,自身收缩较快。为了有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,对砌筑时的龄期进行了规定。 9.1.3 空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 说明:9.1.3 考虑到空心砖、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块强度不太高,碰撞易碎,吸湿性相对较大,特做此规定。9.1.4 填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 说明:9.1.4块材砌筑前浇水湿润是为了使其与砌筑有较好的粘结。根据空心砖、轻骨料混凝土小砌块的吸水、失水特性合适的含水率分别为:空心砖宜为

10%-15%;轻骨料混凝土小砌块宜为5%-8%。加气混凝土砌块出釜时的含水率为35%左右,以后砌块逐渐干燥,施工时的含水率宜控制在小于15%(对粉煤灰加气混凝土砌块宜小于20%)。加气混凝土砌块砌筑时在砌筑面适量浇水是为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性。 9.1.5 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。说明:9.1.5考虑到轻骨料混凝土小砌块和加气混凝土砌块的强度及耐久性,又不宜随剧烈碰撞,以及吸湿性大等因素而作此规定。 9.2 主控项目 9.2.1 砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。 说明:9.2.1砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级合格是砌体力学性能的重要保证,故做此规定。 9.3 一般项目 9.3.1 填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表9.3.1的规定。 抽检数量:

砌体工程检验批质量验收记录表

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 格;砂浆有配合比报告,计量配制,按规定六试块,在试块强度未出来之前,先将试块标号填写,出来后核对,并在分项工程中,按批进行强度评定,符合要求为合格。②水平灰缝砂浆饱满度不小于80%。用百格网检查没批批量不少于5处,每处3块砖,砖底面砂浆痕迹的面积取平均值。不小于80%为合格。③斜搓留置,按规范留置,水平投影长度不小于高度的2/3为合格。④直搓拉结筋及接搓处理。按规定设置,留搓正确,拉结筋数量、直径正确,竖向间距偏差±100mm,留置长度基本正确为合格。⑤轴线位置偏移10mm,经纬仪、尺量及吊线测量,不大于10mm为合格。垂直度没层5mm,2m 托线板不超过5mm为合格。2、一般项目:①组砌方法,上下错缝,内外搭接,砖柱不用包心砌法。混水墙≤300mm的

通缝,没层房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。清水墙不得有通缝(上下两皮砖搭接长度小于25mm的为通缝)。 ②水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度折算,按皮数杆10皮砖的高度计算。10皮砖在-8,+12范围内为合格。③各项目80%检测点应满足要求,其余20%点可超过允许值,但不得超过其值的150%即为合格。否则,返工处理。如果验收清水墙,其表面平整度为5mm;水平灰缝平直度为7mm;并增加项目清水墙游丁走缝偏差为20mm。 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002

格;砂浆有配合比报告,计量配制,按规定六试块,在试块强度未出来之前,先将试块标号填写,出来后核对,并在分项工程中,按批进行强度评定,符合要求为合格。混水墙≤300mm的通缝,没层房不超过3处,且不得在同一墙体上,为合格。检验批容量 填写方法问答汇总:

我们看到检验批容量这一栏书里面给出了——梁:25件、柱35件、板:42间。 下面的主控项目里面的第一项为什么实际抽样书里面给的是13处呢? 是这样计算的—— 梁:25件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定16-25,最小抽样数量取3处; 柱:35件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处; 板:42间,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处; 由此得出:梁检查3处,柱检查5处,板检查5处,所以按照13处来实际抽查。

我们看下面书里面的给出的填写说明也写得很清楚: 因为“模板安装检验批质量验收记录”这张检验批里面的验收项目同时涉及到了,梁、板、柱。所以相对比较复杂,希望我的分享能够帮助大家。 对于提问者提出的:对于钢筋、模板不同结构部位又怎么计算检验批容量? 培训的建筑行业专家老师是这样回答的:钢筋可以按照批次或者型号来计算。

来源:百度文库 地址:https://www.wendangku.net/doc/2e13788789.html,/view/69e4425d0b4c2e3f56276362.html?re=view 贡献者:天朝的刺猬贡献于2014-12-05 二次编辑:qq群北京资料员交流群216812606 检验批表格如何填写检验批容量、最小/实际抽样数量? 在我们填写检验批表格时,很多人都会发愁检验批容量和最小/实 际抽样数量该如何填写,也会有人不理解检验批的含义,现在通过这篇 说明给大家解释清楚,并教会大家如何填写。 首先给大家解释一下检验批的含义:检验批容量是指当前检验批包 含的工程量,施工单位依据专业验收规范相关条款,自己划分的。 下面给大家选出使用频率很高的几张检验批表格作 为范例解释: 增加表格后,双击检验批容量填写的单元格,填写好一个数字后, 把鼠标点到别的单元格上,之后软件会匹配出一个默认单位。 填好容量之后(单位不合适可以手动调整),会自动算出最小抽样 数量(依据专业验收规范的要求计算,如果不合适,可以手动调整)。 此张检验批容量的默认单位为“件”,这个单位是根据《混凝土结 构工程施工质量验收规范》(2010版)GB50204-2002规定的,最好使用 默认单位,如果您认为单位为“㎡”合适,您也可以手动改过来。 此张表格的最小/实际抽样数量是根据上述规范的第 4.2.5和

工程资料检验批填写范本

20mm 单位工程定位放线工程检验批质量验收记录 表3.1.1 编号: 01-001-01-01-00-01-01-001

建筑工程表格填写要求和原则 1、质量表格填写应遵循:真实、整洁、清楚、及时、完整; 2、由工程公司项目部及监理单位统一指定并下发验评表格,各单位按此表格样式统一填写, 不得随意更改其原有内容;当内容较多填写不开时,可适当调整单元格大小或缩小字号,但只限改动施工单位填写内容,其它内容不得更改。 3、主控项目填写内容要有可追溯性,不得笼统填写“符合设计和规范要求”等内容,要详 细填写支持其可信性的试验报告号、隐蔽记录编号、施工记录编号等。如:在填写模板拆除记录时,对有混凝土强度要求的梁、板等结构,要填写其对应的同条件试块强度报告号。主控项目“质量标准”一栏中,仅有“应符合设计要求”、“应符合现行标准的规定”等内容时,要查找相关规范或标准的名称,填写在“施工单位自检记录”栏中。 4、所有表格页边距一律按:上20mm;下20mm;左25mm;右15mm,页边距需必须严格 保持,不得任意调整。 5、由于施工图纸的影响,提前编写《项目划分表》不准确,难以起到其应有的作用。因此, 要求各施工单位在图纸到位后,按单位工程(根据图纸情况,可几个单位工程)报验《项目划分表》,《项目划分表》未批准之前不得开工。《项目划分表》要严格按工程公司体系要求进行编写,要力求准确、及时。 6、隐蔽工程记录应进行编号,以便进行登记和查询。编号与《隐蔽工程质量报验单》一致, 如: HC——JXSD——A-23——GJ——TJ——××× 合川单位名称缩写表格编号类别缩写专业缩写顺序号 《隐蔽工程质量报验单》编号办法详见:附件2 7、日期填写必须为标准填写:如:2011年09月10日,不得减少位数,字迹应清晰明确, 容易辩认。 8、表尾“施工单位检查评定结果”项应填写:“经检查,所检项目符合验评规程的合格标准”; “监理单位验收记录”栏,在文字描述的检查项目后应填写:“经核查,符合要求”;在数据检查的项目后,应填写监理复查的相应数据并填写“经平行检验,满足要求”;表尾监理验收结论应填写:“合格”。

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 020304 □口

DBJ04-226-2003 说明 020304 主控项目: 1. 砖、砌块的强度等级检验。检查数量:每一生产厂家烧结空心砖 3 万块、蒸压加气混凝土砌块 1 万块、轻集料 混凝土小型空心 砌块 1万块各为一个验收批,抽查数量为 1组。见标准《烧结空心砖和空心砌块》 13545-92 , 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-97,《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229-94。 检验方法:检查产品合格证书,产品性能检测报告。 2. 砂浆强度检验检查数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各类砂浆及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少 抽检 1 次。每次砂浆试块应不少于 3 组。 检验方法:查试块强度试验报告单。 一般项目: 1. 砌体混砌检查。检查数量:在每检验批中抽检 20%,且不少于 5 处。检验方法:外观检查。 2. 错缝搭砌 检查数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不少于 3 间 检验方法:观察和用尺量测。 3. 拉结钢筋和网片位置检验。检查数量:在检验批中抽检 20%,且不少于 5 处检验方法:观察和用尺量检查 4. 砌至梁、板底下间隔 7d 后补砌挤紧的检查。 检查数量:每检验批抽 10%填充墙片,且不少于 3 片。(注:每两柱间的填充墙为一墙片。)检验方法:观察检查。 5. 灰缝厚度宽度检验 检查数量:在检验批的标准间中抽10%,且不少于 3间 检验方法:用尺量 5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。 6. 砂浆饱满度 检查数量:每步架不少于 3 处,且每处不少于 3 块。检验方法:用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积 7. 允许偏差检查 检查数量:对表中 1~3 项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于 3 间;大面积房间和楼道按两个轴线或每 10 延米按一标准间计数。每间检验不应少于 3 处。对表中 4、 5 项,在检验批 中抽查 10%,且不少于 5 处 检验方法:经纬仪,吊线、靠尺、塞尺量测。

市政资料检验批填写范例表

页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001 附录D.0.1。 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边的印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8 位数的数码编号,写在表的右上角,前6 位数字均印在表上,后留两个“□”,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01—09。地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4 位数字是子分部工程的代码。 第5、6 位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB50300—2001 附录B,表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8 位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2 位数的空位置。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批为010101□0□1。 还需要说明的是,有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现。这就要在同一个表上编2 个分部工程及相应子分部工程的编号:如钢筋分项工

程在地基与基础和主体结构中都有,钢筋分项工程检验批的表编号为:010602□ □、020102□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不同断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4 行编号中的第5、6 位数字的分别是:第一行09 是室外电气子分部工程的第9 个分项工程,第二行的06 是变配电室子分部的第6 个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料及配合比设计、混凝土施工2 个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。 二、表头部分的编写 1、检验批表编号的填写:在2 个方框内填写检验批序号。如为第11 个检验批则填为□1□1。 2、单位(子单位)工程名称:按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)

铁路桥梁工程检验批填写范本

新建铁路张家口至集宁一次复线 检验批填写范本 桥梁工程 张集铁路总承包中铁四局工程指挥部 二零零七年十月

1.检验批表格页边距严格按照呼和浩特铁路局对竣工资料的编制要求,上边距25mm、下边距20 mm、左边距28 mm、右边距18 mm,标题用小二黑体,内容采用小四宋体(检验批表格因内容较多,统一采用小五宋体)。 2.每个检验批内所采用的验收标准只写与本张表格内容有关的标准名称。 3.如某项无内容,用“/”表示,不得划斜线;如某项现在无法填写,以后再补填时,留空,等到可以填写时及时手工填写。

一、基础 1.明挖基础 工程报验申请表 工程检查证 基坑检验批质量验收记录表 桥(涵)明挖基坑地质情况现场确认记录表 工程报验申请表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(I) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(II) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表 (Ⅲ) 混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(IV) 2.钻孔桩 工程报验申请表 施工测量放样报验单 钻孔桩桩位检查表 钻孔桩钻孔前检查证 钻孔记录表 钻孔桩成孔检查表 钻孔桩检验批验收记录表 钢筋笼制作焊接安装前检查证 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录(Ⅰ) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录(Ⅱ) 钻孔桩桩孔内灌注水下混凝土前的检查证 水下混凝土浇筑记录表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录(Ⅱ) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(Ⅲ) 二、桩基承台 工程报验申请表

钻孔桩承台基坑工程检查证 钻孔桩成桩汇总表 水下混凝土浇筑记录汇总表 模板安装工程检查证 模板及支架检验批质量验收记录表 工程报验申请表 工程检查证 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(I) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(II) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表 (Ⅲ) 混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(IV) 三、墩(台)身 工程报验申请表 工程检查证 模板及支架检验批质量验收记录表 工程报验申请表 工程检查证(墩身、托盘钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 工程检查证(顶帽钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 工程检查证(牛腿钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II)

屋面工程检验批填写范例的目录(土工建筑)

屋面工程检验批填写范例的目录 0、屋面分部工程质量验收记录 1、找坡层检验批质量验收记录 2、找平层检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 3、隔汽层检验批质量验收记录 4、隔离层检验批质量验收记录 5、保护层检验批质量验收记录 6、板状材料保温层检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 7、纤维材料保温层检验批质量验收记录 8、喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录 9、现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录 10、种植隔热层检验批质量验收记录 11、架空隔热层检验批质量验收记录 12、蓄水隔热层检验批质量验收记录 13、卷材防水层检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 14、涂膜防水层检验批质量验收记录 15、复合防水层检验批质量验收记录 16、接缝密封防水检验批质量验收记录 17、烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录 18、沥青瓦铺装检验批质量验收记录 19、金属板铺装检验批质量验收记录 20、玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录 21、檐口检验批质量验收记录 22、檐沟和天沟检验批质量验收记录 23、女儿墙和山墙检验批质量验收记录 24、水落口检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 25、变形缝检验批质量验收记录 26、伸出屋面管道检验批质量验收记录 27、屋面出入口检验批质量验收记录 28、反梁过水孔检验批质量验收记录 29、设施基座检验批质量验收记录 30、屋脊检验批质量验收记录 31、屋顶窗检验批质量验收记录

表G __屋面__分部工程质量验收记录 编号:□0□4单位(子单位) 工程名称 三门·东方银座综合楼子分部工程数量 2 分项工程数量 4 施工单位方远建设集团股份有限公司项目负责人技术(质量)负责人孙文友 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包内容/ 序号子分部工程名称分项工程名称检验批 数量 施工单位 检查结果 监理单位 验收结论 1 基层与保护找坡层 2 符合要求合格 2 隔汽层 2 符合要求合格 3 保护层 2 符合要求合格 4 防水与密封卷材防水 2 符合要求合格5 6 7 8 质量控制资料检查15项,齐全有效合格安全和功能检验结果检查5项,符合要求合格 观感质量检验结果一般 综合 验收 结论 屋面分部工程验收合格

2018年新检验批填写范例-优秀word范文 (6页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 新检验批填写范例 篇一:检验批填写范例(参考) 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录 TJ4.2.4 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 TJ4.2.5 模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量验收记录TJ4.2.1 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 TJ4.2.5 篇二:工程资料检验批填写范本 20mm 单位工程定位放线工程检验批质量验收记录 表3.1.1 编号: 01-001-01-01-00-01-01-001 建筑工程表格填写要求和原则 1、质量表格填写应遵循:真实、整洁、清楚、及时、完整; 2、由工程公司项目部及监理单位统一指定并下发验评表格,各单位按此表格 样式统一填写, 不得随意更改其原有内容;当内容较多填写不开时,可适当调整单元格大小或 缩小字号,但只限改动施工单位填写内容,其它内容不得更改。 3、主控项目填写内容要有可追溯性,不得笼统填写“符合设计和规范要求” 等内容,要详 细填写支持其可信性的试验报告号、隐蔽记录编号、施工记录编号等。如: 在填写模板拆除记录时,对有混凝土强度要求的梁、板等结构,要填写其对应 的同条件试块强度报告号。主控项目“质量标准”一栏中,仅有“应符合设计 要求”、“应符合现行标准的规定”等内容时,要查找相关规范或标准的名称,

填写在“施工单位自检记录”栏中。 4、所有表格页边距一律按:上20mm; 下20mm;左25mm;右15mm,页边距需必须严格 保持,不得任意调整。 5、由于施工图纸的影响,提前编写《项目划分表》不准确,难以起到其应有 的作用。因此, 要求各施工单位在图纸到位后,按单位工程(根据图纸情况,可几个单位工程)报验《项目划分表》,《项目划分表》未批准之前不得开工。《项目划分表》 要严格按工程公司体系要求进行编写,要力求准确、及时。 6、隐蔽工程记录应进行编号,以便进行登记和查询。编号与《隐蔽工程质量 报验单》一致, 如: HC——JXSD——A-23——GJ——TJ——××× 合川单位名称缩写表格编号类别缩写专业缩写顺序号 《隐蔽工程质量报验单》编号办法详见:附件2 7、日期填写必须为标准填写:如:201X年09月10日,不得减少位数,字迹 应清晰明确, 容易辩认。 8、表尾“施工单位检查评定结果”项应填写:“经检查,所检项目符合验评 规程的合格标准”; “监理单位验收记录”栏,在文字描述的检查项目后应填写:“经核查,符合 要求”;在数据检查的项目后,应填写监理复查的相应数据并填写“经平行检验,满足要求”;表尾监理验收结论应填写:“合格”。 篇三:检验批验收记录填写范例 填写说明 1填写基本要求 (1)检验批施工完成并由施工单位自检合格后,应由项目专业质量检查员填报“检验批质量验收记录。”

建设工程单位分部分项检验批的定义及划分完整版

建设工程单位分部分项检验批的定义及划分完 整版 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、定义: 1、建设项目 指在一个总体范围内,由一个或几个单项工程组成,经济上实行独立核算,行政上实行统一管理,并具有法人资格的建设单位。例:一所学校、一个工厂等。 2、单项工程 是指在一个建设项目中,具有独立的设计文件,能够独立组织施工,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程。例:一所学校的教学楼、实验楼、图书馆等。 3、单位工程 指竣工后不可以独立发挥生产能力或效益,但具有独立设计,能够独立组织施工的工程。例:土建、电器照明、给水排水等。 建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。 单项工程与单位工程两者的区别主要是看它竣工后能否独立地发挥整体效益或生产能力。 4、分部工程 分部工程是单位工程的组成部分,是建筑工程和安装工程的各个组成部分,按建筑工程的主要部位或工种工程及安装工程的种类划分。 建筑工程十大分部包括:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能工程 当分部工程较大或较复杂时,可将其按材料种类、施工特点、施工顺序、专业系统和类别等划分成若干子分部工程。如装饰工程可分为:地面、门窗、吊顶工程;建筑电气工程可划分为:室外电气、电气照明安装、电气动力等子分部工程。 5、分项工程 分项工程是指分部工程的组成部分,是施工图预算中最基本的计算单

位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等,将分部工程进一步划分的。例如,钢筋混凝土分部工程,可分为捣制和预制两种分项工程;预制楼板工程,可分为平板、空心板、槽型板等分项工程;砖墙分部工程,可分为实心墙、空心墙、内墙、外墙、一砖厚墙,一砖半厚墙等分项工程。 按照不同的施工方法、不同的材料、不同的规格划分。例:砖石工程可分为砖砌体、毛石砌体两类,其中砖砌体可按部位不同分为内墙、外墙、女儿墙。分项工程是计算工、料及资金消耗的最基本的构造要素。 6、检验批 _ 分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 建筑工程检验批划分原则 ①混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程按工作班组、楼层、结构缝或施工段划分为若干个检验批。 ②砌体工程检验批的划分:根据施工区段或楼层来划分。 ③幕墙工程检验批的划分:相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500-1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。 ④抹灰工程检验批的划分:相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批;相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 ⑤门窗工程检验批的划分:同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批;同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批; ⑥吊顶工程检验批的划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 ⑦轻质隔墙工程检验批的划分:同一品种的轻质隔墙工程每50间(大

SG-T049砖砌体工程检验批质量验收记录

SG—T049 砖砌体工程检验批质量验收记录 工程名称2018年沃底乡曲米村支部活动室建 设工程 分项工程名称砖砌体 验收部位基础砖砌体施工单位 项目负责人专业工长施工班组长施工执行标准及编号 质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1、砖强度等级必须符合设计要求有砖出厂合格证(003#),砖墙度为MU10,符合设计要求经查验,砖出 厂合格证、见 证检验报告、 砂浆强度报告 及实体检验, 符合设计和规 范要求 2、砂浆强度等级符合设计要求有砂浆强度报告(试22#),砂浆强度为M5,符合设计要求 3、砖砌体转角处和交接下应同时砌筑,严禁无 可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜 槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3 转角处、交接处均同时砌筑,无内外分砌,临时间断处均留 砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于高度的 2∕3 4、留槎正确,拉结筋应符合规范规定留槎正确,拉筋按设计和规范进行设计 5、砂浆饱满度≥80% 99 81 98 79 99 82 91 82 95 6、轴线位移≤10mm 92 91 93 93 97 89 99 99 96 7、垂直度 每层≤5mm 7 8 7 11 8 3 8 0 1 全高 ≤10m ≤10mm 1 4 3 0 1 1 6 1 4 >10m ≤20mm 14 19 21 15 12 11 9 7 15 一般项目 1、组砌方法应正确符合设计和规范要求组砌方法正 确,实测50点, 其中合40点、 不合格10点, 合格点率80% 2、水平灰缝厚度宜为8~12mm 10 9 11 7 12 9 9 10 11 11 3、基础顶面、楼面标高±5mm以内7 7 9 16 10 15 12 14 3 4、表面平整度 清水墙柱5mm 混水墙柱8mm 5、门窗洞口高宽(后塞口)±5mm 6、外墙上下窗口偏移20mm 7、水平灰缝平直 度 清水墙柱7mm 1 3 2 2 4 3 7 2 4 混水墙柱10mm 8、清水墙游丁走缝20mm 共实测 60 ,其中合格 55 点,不合格 5 点,合格点率 94.5 % 施工单位检查评定结果 经检查,该检验批主控项目和一般项目施工质量符合设计和相关规范要求,施工质量好,资料完整,评定合格。 项目专业质量检查员:xxx 项目专业质量(技术)负责人: xxx xx 年 xx月 xx日 监理(建设)单位验收结论 经旁站检验、见证取样验收,该检验批主控项目和一般项目施工质量符合设计和相关规范要求,评定合格,可进入下一道工序 监理工程师(建设单位项目技术负责人):xxx xx年 xx月 xx日 注:1.本表由由项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。 2.主控项目1、2条还应满足设计变更或技术核定内容。

市政工程技术检验批填写范例

1、施管表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以后签署意见,再由上一级技术负责人审批提出结论性意见。并签字和

导墙检验批报验表填写范例

xx市轨道交通2号线工程 施工单位:xxxx工程局有限公司合同号: 监理单位:xxxx工程建设咨询有限公司编号: xx站导墙报审、报验表B.0.7 工程名称:xxxx地铁二号线第十标段 致:xxxx工程建设咨询有限公司(项目监理机构) 我方已完成xxx站导墙YCK35+209.35-YCK35+178.04钢筋加工、安装工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字)xxx x年x月x日 审查或验收意见: 同意报验 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字)xxx x年x月x日 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。

xx市轨道交通2号线工程承包单位:xxxx建设股份有限公司合同号: 监理单位:xxxx维工程建设咨询有限公司编号: 钢筋工程(原材料、加工)检验批质量验收记录E1.24 工程名称xxxx地铁二号线 第十标段 分项工程名称导墙验收部位 Y CK35+209.35- YCK35+178.04 施工单位xxxx工程局有限公司项目经理黄晓林专业工长xxx 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002(2011版))、地下铁道工程施工及验名称及编号 收规范(GB50299-1999(2003版)) 分包单位/分包项目经理/施工班组长xxx 质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单 位验收记录 1 钢筋进场抽取试件作力学性能检验,其质量 必须符合有关标准的规定 符合规范要 求 见附表编号 主2 有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢 筋强度应满足设计和规范要求/ 合 格 控项3 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性 能 不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成 符合规范要求 分或其他专项检验 目 4受力钢筋的弯钩和弯折应符合规范规定符合规范要求 5 非焊接封闭环式箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计和规范要求/. 1 钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油 污、颗粒状或片状老锈 符合规范要求 符 合 一2 钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉。 当采用冷拉时,HRB400级钢筋的冷拉率不符合规范要求 要 求宜大于1% 般 项目 钢筋加工的 形状、尺寸应 受力钢筋顺长度方 向全长的净尺寸 ±10-7-6-66-20-9-6-72 3 符合设计要 求,允许偏差 弯起钢筋的弯折位 置 ±107-96-86-75-718 (mm)箍筋内净尺寸±5-10-2-1-14-4-502 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:xxxx年x月x日 同意验收 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师:xxx