1、自动扶梯及自动人行道检验规程适用于自动扶梯及自动人行道的安装、改造、重大维修,施工自行检验及维保作业的定期检验。

2、自动扶梯及自动人行道检验规程编制依据:

GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯及自动人行道术语》

GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》

TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则》-自动扶梯及自动人行道

3、自动扶梯及自动人行道检验规程是在自检、互检完成后,进行专检遵循的检验文件。

4、自动扶梯及自动人行道安装、维保作业必须按此检验规程进行,检验合格后分别编制电梯施工自行检验报告(自动扶梯及自动人行道)电梯定期检验报告(自动扶梯及自动人行道)填写字迹整齐清楚,有数据项目填写实测数据,无数据项目合格应填“√”不合格应填“×”,无此要求应填“/”。

5、自动扶梯及自动人行道检验规程中凡条款代“▲”为TSGT7005-2012规定项目为检验保证项目,其余为一般项目

6、自动扶梯及自动人行道检验现场条件:

(1)环境温度、电压应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。

(2)环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃。

(3)检验现场(机房、桁架内)应清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备,出入口应设置“正在检验”的警示牌。

(4)对桁架外侧、底部进行了必要的封闭。

7、自动扶梯及自动人行道检验所使用的检验检测仪器设备、计量器具和工具应满足全部检验要求和方法的需要,且完整,无损,并在有效期内。

8、自动扶梯及自动人行道检验规程对检验结果作如下判定:

(1)带“▲”保证项目有1项不合格则判定整台电梯不合格。

(2)一般项目有五项以上不合格,则判定整台电梯不合格。

(3)对不合格项目必须经整改,直至合格后方可提交质检机构进行监督检验,定期检验。

目录

1、资料和文件检验

2、驱动与转向站检验

3、相临区域检验

4、扶手装置和围裙板检验

5、梳齿与梳齿板检验

6、监控和安全装置检验

7、检修装置检验

8、自动启动、停止检验

9、标识检验

10、运行检查检验

11、自动扶梯及人行道施工自行检查报告

12、自动扶梯及人行道定期检查报告

自动扶梯与自动人行道安装过程检验记录1、自动扶梯与自动人行

2、机房及相关设备检验

3、相临区域试验

4、扶手装置和围裙板检验

自动扶梯检验报告

自动扶梯与自动人行道安装过程检验记录顾客单位 合同号 产品型号 出厂编号 安装单位

第一条现场检验过程中,检验人员应当认真填写记录。现场检验原始记录应与本报告数据相符。 报告书中有测试数据要求的项目,应在“检验结果”、“整改结果”栏目中填写实测或经 统计计算后的数据;无量化的项目,“检验结果”、“整改结果”栏目只能填写“符合”、“不符合”或“无此项”。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”“无此项”。对电 梯整机检验合格后在“检验总论”一栏中只能选择“合格”与“不合格”两者之一的选 择项,并在选择项前“□”内打“×”。 第二条本报告书中记录填写有误时允许该电梯授权检验人员更改,但不可乱涂。正确的更改方法是:在有误记录上横划一下,在其近旁再填写更改内容且经更改人签字或盖章,注明 更改日期。当填写格较小时,可用引出线标注。 第三条检验判定条件:重在项目(有“※”的项目,下同)且一般项目(未注有“※”项目,下同)不一超过3项(含3项)时,可判为合格;凡重要项目不合格不超过1项(含1 项),一般项目不合格项不超过5项(含5项)允许调整修复并对不合格项目复检,经 安装单位整改后复检结果一般项目不合格不再超过2项(含2项)时,仍可判为合格。 若不合格项目超过8项则判为不合格。 检验依据《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997) 《自动扶梯与自动人行道监督检验规程》 专检结论经厂检验收,综合判定该电梯: □合格,可申报政府有关部门进行安全性能和质量的监督检测。 □不合格,整改自检合格后,向所属主管单位申报复检 检验人员签章:检验员部门(签章) 注:请在选择项前“□”内打“×”日期:年月日 自检结论经厂检验收,综合判定该电梯: □合格,可申报政府有关部门进行安全性能和质量的监督检测。 自检人员签章: 注:请在选择项前“□”内打“×”日期:年月日 安装单位(盖章)使用单位(盖章) 安装单位验交人员签章使用单位负责人 签章 交付使用日期:年月日

焊条烘干箱安全操作规程

焊条烘干箱安全操作规程 一、操作前注意事项 1、操作人员在操作前必须详细地阅读使用说明书,熟悉焊条烘干设备和电气控制的结构及使用特点,了解电气原理图中的每一个元器件的性能。 2、检查经过运输和长久存放有无以下所述偶然故障并加调整: 1)紧固件及连接件有无松脱; 2)仪表有无潮湿; 3)连接线有无脱开。 3、查电源电压是否符合要求,接上保护接地,拆开XCT温度指示调节仪上的“短—短”短接线,按所烘干的焊条要求设定好所需的上下限(高温、低温)温度值及高温恒温时间。 4、作人员切勿开启烘箱工作,以免误操作而损坏电元件。 5、烘干设备应放置在专门的焊条房内,室内应干燥通风。 二、工作中注意事项 1、接通电源,停止按钮灯亮,按下起动按钮,绿灯亮(红灯熄),温度仪表绿灯亮,电流表有指示,炉膛加温; 2、当达到下限设定值(低温设定)、但低于上限设定值(高温设定),温度仪表绿灯熄,炉膛仍加温; 3、当炉膛加温达到上限设定值时,电流表回零,温度仪表红灯亮,即开始高温恒温;在设定的高温恒温时间内,炉膛的温度始终保持在高温定值上。 4、到了设定的高温恒温时间,高温指示灯熄,低温指示灯亮,发出报警信号,告之高温已结束。 5、当炉膛的温度逐渐下降到低于下限设定值(低温),温度仪表绿灯亮,炉膛加温,达到下限设定值,仪表绿灯熄,周而复始,达到连续保温的目的,直到人为切断电源为止。 6、炉膛温度在1800C以上时,不宜打开炉门,以免开门时炉内的热浪外冲伤人或损坏仪表。 三、工作后注意事项 1、电气箱和炉膛必须保持干净,定时进行清除灰和焊条药皮,以保证电气控制的可靠性和烘箱的使用寿命。 2、为了保证人身的安全,在装卸电焊条时必须在炉膛没有加温的情况下进行。 摘自:中国石油天然气第六建设公司机械设备安全技术操作规程Q/ZYLJ 05.01-2005

ZD03自动扶梯检验规程

自动扶梯检验作业指导书 1.目的 为贯彻国家有关自动扶梯(自动人行道)安全技术标准,确保自动扶梯(自动人行道)检验中各项的检测工作正常进行,统一检验方法和确保检验结果的正确判定,特制定本细则。 2.适用范围 本细则适用于新装、大修以及在用的自动扶梯(自动人行道)的验收检验和定期检验。 3.检验依据: 3.1《特种设备安全监察条例》 3.2《特种设备质量监督与安全监察规定》 3.3《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》(2003) 3.4 GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 3.5 GB/T7024-1997《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 4.主要参数、检验仪器及工具 4.2 仪器、工具及精度要求

4.2.2 检验用的仪器设备应在计量单位检定合格有效期内。 5.检验项目、要求和程序 5.1扶手装置拼接处应平整,拼接间隙≤1mm。 5.1.1检测仪器:塞尺 5.1.2检验方法:使用塞尺测量其拼接缝间隙。 5.1.3结果判定 扶手装置拼接缝间隙符合5.1规定或扶手带系一整体无拼接隙缝,则判定为合格,否则判为不合格。 5.2内外装饰盖板拼接缝处应保持平整密缝,间隙≤1mm。 5.2.1检验仪器:钢直尺、塞尺 5.2.2检验方法: 5.2.2.1用钢直尺和塞尺检查拼接缝处是否平整。 5.2.2.2使用塞尺测量拼接缝间隙。 5.2.3结果判定 拼接缝间隙符合5.2规定则判定为合格,否则判为不合格。 5.3斜盖板拼接处应保持平整密缝,间隙≤1mm。 5.3.1检测仪器:钢直尺、塞尺 5.3.2检验方法: 5.3.2.1用钢直尺和塞尺测量斜盖板拼接缝处是否平整。 5.3.2.2用塞尺测量拼接缝的间隙。 5.3.3结果判定 拼接缝间隙符合5.3规定则判定为合格,否则判为不合格。 5.4扶手栏板接缝≤4mm。 5.4.1检测仪器:游标卡尺、内分卡尺或钢直尺 5.4.2检验方法:用游标卡尺、内分卡尺或钢直尺测量接缝间隙。 5.4.3结果判定 栏板接缝间隙符合5.4规定或栏板接缝已上镶条,则判定为合格,否则判为不合格。 5.5梯级与围裙板间隙,单边≤4mm,双边≤7mm。 5.5.1检测仪器:钢直尺 5.5.2检验方法: 用钢直尺测量梯级踏板与两侧围裙板间的单边间隙,其和为双边间隙。注意:测量时不应晃动梯级。

自动扶梯检验手册

编写说明 1、自动扶梯及自动人行道检验规程适用于自动扶梯及自动人行道的安装、改造、重大维修,施工自行检验及维保作业的定期检验。 2、自动扶梯及自动人行道检验规程编制依据: GB/T7024-2008《电梯、自动扶梯及自动人行道术语》 GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 TSGT7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则》-自动扶梯及自动人行道 3、自动扶梯及自动人行道检验规程是在自检、互检完成后,进行专检遵循的检验文件。 4、自动扶梯及自动人行道安装、维保作业必须按此检验规程进行,检验合格后分别编制电梯施工自行检验报告(自动扶梯及自动人行道)电梯定期检验报告(自动扶梯及自动人行道) 填写字迹整齐清楚,有数据项目填写实测数据,无数据项目合格应填“"”不合格应填 “X”,无此要求应填“ /”。 5、自动扶梯及自动人行道检验规程中凡条款代“▲”为TSGT7005-2012规定项目为检验保证项目,其余为一般项目 6、自动扶梯及自动人行道检验现场条件: (1)环境温度、电压应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。 (2)环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃。 ( 3)检验现场(机房、桁架内)应清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备,出入口应设置“正在检验”的警示牌。 ( 4)对桁架外侧、底部进行了必要的封闭。 7、自动扶梯及自动人行道检验所使用的检验检测仪器设备、计量器具和工具应满足全部检验要求和方法的需要,且完整,无损,并在有效期内。 8、自动扶梯及自动人行道检验规程对检验结果作如下判定: (1)带“▲”保证项目有1项不合格则判定整台电梯不合格。 ( 2)一般项目有五项以上不合格,则判定整台电梯不合格。 ( 3)对不合格项目必须经整改,直至合格后方可提交质检机构进行监督检验,定期检验。

各个工种安全操作规程

装配工安全操作规程 1、因作业中兼做电焊、气焊工作的人员,需经安技培训考试合格后持证上岗。 2、开工前要认真检查工具、设备及周围作业环境,清除事故隐患后方可施工。 3、佩戴好劳动护具,防止被灼热物或切屑伤害,登船作业必须戴好安全帽,系好安全带。登高作业2米或2米以上扎好安全带。 4、高空作业时不许在上面放重物。小物体必须随时清理,不准向下投扔任何物体,防止物体坠落伤人。 5、立体作业时,不得擅自安装拆卸吊板、围栏、安全网等。 6、施工中使用风铲、砂轮等必须戴好防护眼镜;使用手锤时不准带手套,以防伤害自己和他人。 7、使用起重吊物时,索具必须捆牢,防止物件坠落。 8、在狭小仓室内作业时要保持良好通风和有人监护,离开时必须将燃气带随身带出室外。 9,分段作业结束后,在吊运或分段前必须清理好杂物,对不能安装的活动件要固定好,防止分段时杂物掉落伤人。

1、电焊工属特殊作业人员,必须持证上岗,无证者不准操作。 2、作业前应检查电焊机是否完好。凡有走线架的现场,电线均应放在走线架上。手把线需要经常检查,不得有硬皮及老化现象。 3、用好防护用具,高空作业系好安全带,不准把电把线搭在身上,不准在吊板上垫物作业。 4、雨天、雪天不得在露天从事焊接作业,特殊情况下必须有可靠的绝缘防护措施方可作业。 5、容器内部与狭小舱室无人监护时不能施工。作业现场附近有易燃易爆物品时,要及时清理或采取有效安全措施后才能施工。 6、在近火区域内,夫经消防安全部门的批准不能施工。 7、不准触摸运行中一切电器设备,换焊条时必须戴干燥手套。炎热天气施工中出汗水时要注意防止触电事故发生。 8、焊工作业完工后必须随时检查现场,切断电源,灭绝火种。

自动扶梯的检验项目及部件检验

自动扶梯的检验项目及部件检验 摘要对动扶梯的检验项目及安全检验技术进行了研究。 关键词自动扶梯;安全装置;检验 自动扶梯是以电力驱动,在一定方向上能够大量、连续运送乘客的开放式运输机械。具有结构紧凑、安全可靠、安装维修简单方便等特点。因此,在客流量大而集中的场所,如车站、码头、商场等处,得以广泛应用。 1检验项目及要求 新安装的扶梯的检查、验收和试验的主要内容,包括外观检查和验收;功能检查相验收,安全装置效能操作试验;空载条件下的制动试验;导体之间和导体对地之间不同电路的绝缘电阻试验。下面谈谈新安装和在用自动扶梯的一些具体的项目检验要求。 1.1上平台、下平台机房 机房内应保持清洁。在机房内应设有可切断动力电源的主开关。在机房内应设检修用手提灯电源插座。控制柜(屏)安装在机房内,其前应有宽度不小于0.5m,纵深为0.6m的空间。 1.2驱动系统 驱动链及扶手驱动链应保证合理的张紧度,其松弛下垂量为10mm~15mm。工作制动器在扶梯运行时,制动闸瓦与制动轮间隙应均匀,间隙不大于3mm。梯级链、驱动链与扶手驱动链应保证润滑良好。链轮、链条及制动器工作表面应保持清洁。 1.3梯级、梳齿与裙板 梯级间的间隙:在使用区域内的任何位置,测量两个连贯梯级的脚踏面,其缝隙不应超过6mm。梯级与裙板间的间隙:扶梯的裙板设在梯级的两侧,任一例的水平间隙不大于4mm或两侧间隙之总和不大干7mm。梳齿与梯级齿槽的啮合。梳齿与梯级脚踏板齿槽的啮合深度应不小于6mm。梯级导向及梯级水平段。梯级在进入梳齿前,应有导向,梯级在水平运动段内,连贯梯级之间高度误差应不大于4mm,梯级水平段至少为0.8m。 1.4扶手带 扶手带超出梳齿的延伸段,在扶梯出入口,延伸段的水平长度,自梳齿齿根起至少为0.3m。扶手带开口侧端缘与扶手导轨或扶手支架间的间距,在任何情

烘干箱的安全操作规程实用版

YF-ED-J7875 可按资料类型定义编号 烘干箱的安全操作规程实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

烘干箱的安全操作规程实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、该机由专人操作,其它人员严禁操作。 二、开机前应首先检查各线路是否有破损,各开关是否灵敏,接地线是否牢固。 三、检查无误后,旋转控制设定旋钮,设定烘干温度,合上控制电源开关,继电器吸合,即仪表绿灯亮,加热器通电工作。 四、当烘干室温度达到设定温度值后,继电器释放,加热器停止;低于设定温度后,继电器吸合,加热器通电,烘箱将保持设定温度值恒温。

五、工作时发现不正常情况应立即切断电源,通知设备科进行检修。 六、注意事项: 1、操作人员应了解烘箱的原理及使用方法。 2、所购置的烘箱,如长久不用,应通电在低温(60℃一80℃)恒温几小时后再放入焊条(焊剂)烘烤。 3、装置焊条(焊剂)时必须先切断工作电源,以确保操作者安全,装取时应注意轻装轻取,避免乱抛和打击,以免损坏加热器测量元件。 4、应经常清除烘干箱内的药皮和积物,保持箱内清洁。

自动扶梯和自动人行道监督检验规程(参考Word)

自动扶梯和自动人行道监督检验规程 第一条为了加强对自动扶梯和自动人行道监督检验工作的管理,规范自扶梯和自动人行道验收检验和定期检验的行为,提高监督检验工作质量。根据《特种设备质量监督与安全监察规定》,制定本规程。 第二条特种设备监督检验机构(以下简称检验机构)开展自动扶梯和自动人行道的验收检验和定期检验,必须遵守本规程规定的检验内容、要求与方法。如采用与本规程不一致的检验方法,须经国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察机构同意。 第三条安装、大修或改造后拟投入使用的自动扶梯和自动人行道,应当按照本规程对验收检验规定的内容进行检验;在用自动扶梯和自动人行道应当按照本规程对定期检验规定的内容,每年进行一次检验。遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后的自动扶梯和自动人行道,以及停止使用一年以上再次使用的自动扶梯和自动人行道,进行设备大修后,应当按照验收检验的要求进行检验。 第四条本规程的技术指标和要求主要引用了《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997)等国家标准的规定。如上述相关标准被修订,应以最新标准为准。 第五条检验机构应根据本规程制定包括检验程序和检验流程图在内的检验实施细则,并对检验过程实施严格控制。检验人员实施检验过程中,如发现异常或特殊情况,经请示检验机构认可,可按照国家有关标准增加检验项目。 对于不具备现场检验条件的自动扶梯和自动人行道,或者继续检验可能造成安全和健康损害时,检验人员可以中止检验并必须书面说明原因。 第六条检验机构应当在安装、大修或改造等施工单位自检合格的基础上进行验收检验。施工单位自检的内容、要求与方法应当符合国家有关

烘干箱的安全操作规程

编号:CZ-GC-06027 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 烘干箱的安全操作规程 Safety operation procedures for drying oven

烘干箱的安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 2、所购置的烘箱,如长久不用,应通电在低温(60℃一80℃)

恒温几小时后再放入焊条(焊剂)烘烤。 3、装置焊条(焊剂)时必须先切断工作电源,以确保操作者安全,装取时应注意轻装轻取,避免乱抛和打击,以免损坏加热器测量元件。 4、应经常清除烘干箱内的药皮和积物,保持箱内清洁。 七、下班前,把工作场地打扫干净,擦拭好设备,并在派工单上写明设备运转状态。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

自动扶梯检验规则TSG T7005-2012

TSG特种设备安全技术规范TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则 —自动扶梯和自动人行道 1

Regulation for lift supervisory inspection and periodical inspection-Escalators and moving walks 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2012年3月23日 读万卷书行万里路

前言 略 3

目录 电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯和自动人行道 (1) 附件A 自动扶梯和自动人行道监督检验和定期检验内容、要求与方法 (7) 附件B 自动扶梯和自动人行道监督检验报告(格式) (20) 附件C 自动扶梯和自动人行道定期检验报告(格式) (27) 附件D 特种设备检验意见通知书(格式) (33) 读万卷书行万里路

电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯和自动人行道 第一条为了加强对自动扶梯与自动人行道安装、改造、维修、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理,规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规则。 第二条本规则适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修监督检验和定期检验。 前款所述自动扶梯与自动人行道的生产(含自动扶梯与自动人行道的设计、制造、安装、改造、维修、日常维护保养,下同)和使用单位,以及从事自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验的特种设备检验检测机构,应当遵守本规则规定。 第三条本规则所称监督检验是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验检测机构(以下简称检验机构),根据本规则规定,对自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修过程进行的监督检验(以下简称监督检验);本规则所称定期检验是指检验机构根据本规则规定,对在用自动扶梯与自动人行道定期进行的检验。 1

烘房工安全操作规程

烘房工安全操作规程 1.仗用烘房前先检查烘房内有无杂物和危险品,通风机、仪表、管路、排空阀、防曝门等附属设备是否良好,如有故障应预先排除。2.凡属易燃易爆等危险品一律不准放入烘房内。对浸漆产品,必须待漆滤尽方可进入烘房。3.打开烘房门应先通风换气,然后才能进入烘房内。产品进烘房要认真检查,并用非燃烧性材料放稳垫牢,位置要适当,重不压轻,分类存放,防止倾倒滚动。4.关闭烘房要确认里面无人,一切正常方可关门,然后再送电或送气。5.用真空烘房时应分次将其真空度抽到工艺要求。开启时必须将真空度降至零位,相互间要密切配合,安全操作。6.用电烘房时应检查电热丝和接头是否接牢,绝缘是否良好,房内有无金属物搭连。使用时先开通风机后送电,开门时先断电源,后关通风机。7.用蒸气的烘房其安全控制阀要专人调节,严禁任意拨动,如有问题及时处理。并按以下顺序操作:(1)有水冷却要先开冷却水,并检查水流是否畅通;(2)先开回水旁通阀和疏水器的阀门,再开蒸气阀门,经一定时间后将回水旁通阀关闭;(3)开动通风机,检查进排汽门是否打开。8.烘房内外要保持整洁,烘房顶禁堆物件。烘房附近要装消防设备,操作者应熟悉使用方法。9.烘房内严禁烘衣服及其它杂物,严禁任何人进入烘箱取暖。10.工作场地严禁明火和吸烟。11.烘箱使用必须按技术规定,严禁超温使用。12.开烘时必须有两人以上当班,禁止两人同时离岗。13.采用余热利用的热水罐必须是敞口,开孔至少大于100毫米,且每班都要检查是否与大气相通,防止阻塞 电热干燥操作工安全操作规程 1.操作者对电炉、操作机构、配电柜等设备操作规程必须熟悉,方可使用设备。2.送电前必须检查电热器有无缺损,仪表有无异常现象,线路接头有无松动放火花现象,接地(零)线有无脱落损坏,水冷系统是否循环良好。3.装出炉推送车辆及运铁板时要注意安全,以防碰伤手脚。4.进入炉内推车或检修应切断电源,并在外面设人监护。炉温太高时不得入内。5.下班后要切断电源,方可离去。 隧道窑烧成工安全操作规程 1.工作前应从交接班记录了解上班设备安全状况,检查窑温和各开关及油气管路是否正常,进出炉推车机构及防护罩是否正常。点炉、停炉应事先同煤气站联系。2.料车轨道和沟道中不准有障碍物。3.煤气炉点火应先闭住风门,用引火棒点着煤气烧嘴后,再调节风门和煤气阀门,使之充分燃烧。油炉点火应先闭风门,用点火棒去点燃油喷嘴,不许“风压油”。停炉时应先关风门后再关油、气门。4.要

自动扶梯安装过程记录.doc

对应的报告编号:自动扶梯和自动人行道安装过程检验记录 建设单位: 梯种:□自动扶梯□自动人行道 规格型号: 安装单位: 使用地点: 设备编号 : 制造单位: 出厂编号:

资料审查记录 检验员检验日期 序号检查内容检查结果1开工告知表 2装箱清单 出厂编号 : 3产品合格证 出厂日期 : 4自动扶梯 / 自动人行道安装总体布置图 5安装使用维护说明书 6动力电路和安全电路电气原理图、元件代号说明 7电气敷设图和部件安装图 8整机产品型式试验合格证 ( 复印件 ) 9扶手带破断载荷试验证明 自动人行道,制造商应提供按标准载有规定制动载荷计算的制停距 10 离试验报告,且制停距离应符合标准的规定 11安全操作规程 12维修保养制度 13岗位责任制及操作证管理 14钥匙使用保管制度 15□ 改造、大修过程中事故记录和处理报告 16改使用单位提出的制造单位同意变更设计证明文件 17造改造或大修部分的清单 18□ 主要部件合格证 19大必要时提供图样和计算说明 20修重大改造项目应提供改造后整机合格证 21 22 23 24 开箱检查记录

检验员检验日期经检查: 1、是否有装箱清单□全部有□部分有□没有 2、现场有无存货仓库□有□没有 3、是否有损坏件□有□没有 清点记录: 1、清单与实物完全相符(以下空白):□ 2、清单与实物不相符(以下说明不符原因):□ 使用单位意见:安装单位意见: 日期:日期: 土建检查记录

检验员检验日期经检查,该自动扶梯 / 自动人行道土建工程尺寸:

图纸尺寸实测尺寸偏差L H H I K H1 要求: 1、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空净高度h:严禁小于 2.3m。 2、土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度 H :-15 ~ +15mm;跨度 L :0~+15mm。 3、图纸尺寸根据制造单位提供的安装总体布置图填写;实测尺寸根据现场测量的数据填写; 4、偏差 =实测尺寸 - 图纸尺寸 安装检查记录 检验员检验日期 设备型号DE20 电机功率kw 额定速度0.5m/s 输送能力6000p/h

SOP-SCAH-003 技术支持岗位安全操作规程

中粮生化能源(衡水)有限公司管理体系文件 SOP-SCAH-003技术支持岗位安全操作规程 版本号:D/0 受控状态:受控 2014年3月15日发布2014年4月15日实施

1 目的 本规程旨在要求岗位人员牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,使安全生产有章可循,确保人身安全和设备安全。 2 范围 本规程适用于本公司的各相应生产岗位。 3 术语和定义 无。 4 职责 4.1严格遵守公司各项规章制度。 4.1执行安全操作规程负责本岗位的安全隐患检查、汇报。 5 内容 5.1 安全员岗位安全操作规程 5.1.1熟悉掌握安全生产法律法规、安全生产规章制度、安全技术措施、安全标准化标准,认真执行安全生产指示、指令。 5.1.2熟悉掌握生产区域安全生产情况,持证上岗,对生产区域各个环节,生产全过程,全面认真仔细进行安全监督检查,以巡检或蹲点盯岗检查的方式进行。 5.1.3要腿勤、手勤、嘴勤,大胆监督检查,不当老好人,要动尺动线,以数据和事实作依据,以理服人。 5.1.4先对有人作业地点、危险性大的作业场所和存在重大隐患地点进行监督检查。 5.1.5每检查完一个地点,把检查发现的安全问题和隐患记录在检查本上,及时向现场作业人员交待清楚,告诉班组长或跟班干部,叫班组长或值长在检查记录本上签字,并督促落实安全问题的解决和隐患的整改,消除现场隐患。 5.1.6发生重大隐患立即停止工作,撤出人员,设好警戒牌,向主管安全领导或生产技术部经理汇报,防止重大事故的发生。 5.1.7发现“三违”立即制止,并向主管安全的部门领导汇报,以消除“三违”和事故。 5.1.8安排的安全检查“四定”,认真落实,向主管安全的部门领导汇报。 5.1.9做好自主保安工作,防止自己出工伤。

70-08自动扶梯和自动人行道检验工艺

70-08自动扶梯和自动人行道检验工艺

文件编号:XJGY070-2008 自动扶梯和自动人行道验收检验 和定期检验工艺 编制/修订: 审核: 批准: 批准日期: 2010年3月1日 实施日期: 2010年3月1日

自动扶梯和自动人行道验收检验和定期检验工艺 一目的 为贯彻执行国家质检总局<2003年>《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》,确保电梯的检验工作质量,特制定本细则。 二适用范围 本工艺适用于自动扶梯和自动人行道安装、改造、大修验收检验(含移装)和定期检验的内容、要求、方法和程序。 三编制依据 国家质量监督检验检疫总局《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》2003年 GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 JB/T8545-1997《自动扶梯梯级链、附件和链轮》 四检验人员与检验仪器设备 4.1 检验人员 从事本细则所述自动扶梯和自动人行道安装、改造、大修验收检验(含移装)和定期检验的人员,应当持有有效的电梯检验资格证书,现场检验至少有2名检验人员进行。 4.2 检验仪器设备和防护用品 4.2.1电梯检验用仪器设备及计量器具,其量程与精度应满足对检验检测结果能正确判定的要求,同时,其精度不低于自动扶梯和自动人行道监督检验必备检测检验仪器设备表的要求。 在特殊环境场所进行检验时,所用的仪器设备及计量器具应当符合电梯设计文件规定的要求。自动扶梯和自动人行道监督检验必备检测检验仪器设备表(★为本工艺主要使用仪器设备)

4.2.2 防护用品、工作服、安全帽、绝缘鞋等。 五检验分类 1 验收检验:特殊检验按照全部项目进行检验,下列情况应进行验收检验。 A 新安装及大修后的自动扶梯和自动人行道 B 移地重新安装、重大事故后修复的自动扶梯和自动人行道 2 定期检验:验收检验后每一个周期的检验。定期检验按检规中定期检验的内容进行。如发 现其情况异常及重大缺陷,可根据需要增加检验项目和加做必要的试验。 3 改造检验 电梯改造、重大维修类别划分 电梯改造、重大维修类别划分表

自动扶梯年度检验报告2017年最新

自动扶梯与自动人行道年度自行检查报告 报告编号 使用单位名称 注册代码 设备类别 自检日期20 年月日 二维码编号 编制审核批准 公司

目录 填写说明 (3) 信息表 (4) 使用单位资料自查表 (5) 维保单位自检项目及结果 (6) 附录1防夹装置尺寸 (12) 附录2 年度维保项目自检表 (12) 附录3安全管理员 (14)

填写说明 1、本报告适用于自动扶梯和自动人行道的新安装自行检查。 2、检验依据为TSG T7005-2012《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》和其第1号、第2号修改单。 3、有最大值或最小值要求的,填最大或最小数值。数值需要修约时,按《数值修约规则》(GB8170-87)的规定执行。 4、既有测试数值要求又有定性要求的项目,按以下要求填写: (1)定性要求部分检验为合格的,按第3条要求填实测数值; (2)定性要求部分检验为不合格的,既要填写定性要求不合格的内容,又要按第3条要求填实测数值。 5、“审查结果”和“自检结果”栏填写规则: A、结果为“符合”的,填写“√”; B、结果为“无此项”的,填写“/”; C、结果为“不符合”的,填写“×”; 6、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 7、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用章的自检报告无效。 8、本报告宜由计算机打印输出,或者用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,如作修改,修改处应有修改人员的签名(章)。 9、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。

信息表

使用单位资料自查表

安全生产操作规程

安全生产操作规程(2011年5月修订) 天津澳德装饰工程有限公司

架子工安全技术操作规程 一、架子工必须经过专门培训,考试合格后方准上岗作业,无证人 员或未经考试者严禁上岗。 二、架子工在施工作业过程中,须带好安全帽、穿好防滑鞋,严禁 穿拖鞋或光脚上岗,严禁说笑打逗,要精神集中。 三、脚手架应以钢管扣件为主,钢管脚手架的立杆应垂直放在金属 座或垫木上。立杆间距不得大于2米;大横杆间距不得大于1.2米;小横杆间距不得大于 1.5米;钢管立杆、大横杆接头应错开,要用扣件连接拧紧螺栓,不准用铁丝绑扎。 四、外装修用的脚手架,宽度不得大于0.8米,立杆间距不得大于2 米;大横杆间距不得大于1.8米。 五、单排脚手架的小横杆深入墙内不得小于24厘米;伸出大横杆外 不得小于10厘米;通过门窗口和通道时,小横杆的间距大于1米应绑定吊杆;间距大于2米时,杆下需加设顶撑。 六、脚手架的负荷量,每平方米不能超过270公斤,如果负荷量必 须加大,应按照施工方案进行架设。 七、脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑和支杆。 剪刀撑和支杆与地面的角度应不大于60度,支杆底端要埋入地下不小于30厘米。架子高度在7米以上或无法设支杆时,每高4米,水平每隔7米,脚手架必须同建筑物连接牢固。 八、架子的铺设宽度不得小于 1.2米。脚手板需铺满,离墙面不得

小于20厘米,不得有空隙和探头板。脚手板搭接时不得小于20厘米。在架子拐弯处脚手板应交叉搭接,垫平脚手板应用木块,并且要钉牢,不得用砖垫。 九、立杆或平杆的搭接处,不要连接两根在一起,必须错开档,连 接点尽量不要赶在两档的中间处,最好在两档之间三分之一的位置上。 十、翻脚手板应两人由外按顺序进行,在铺第一块或翻到最外一块 脚手板时,必须挂牢安全带。 十一、上料斜道的铺设宽度不得小于1.5米,坡度不得大于一比三,防滑条的间距不得小于30厘米。 十二、脚手架的外侧、斜道和平台,要绑1米高的防护杆和钉18厘米高的挡脚板或防护立网。 十三、在门窗洞口搭设挑沿(外伸脚手架),斜杆与墙面一般不大于30度,并应支撑在建筑物的牢固部分,不得支撑在窗口阳台、窗檐、线脚等地方。墙内大横杆两端都必须伸过门窗洞两侧不 小于25厘米。挑架所有受力点要绑双扣,同时要绑防护杆。十四、必须挂装安全网,安全网拼接要严密,不能出现空洞,外侧网的管要连接整齐,安全网的质量要符合国家标准,要有合格证 书。

自动扶梯安装验收规范

目录 1、一般规定 (2) 2、金属构架和梯路导轨 (2) 3、驱动系统 (4) 4、扶手装置和围板 (4) 5、梯级、踏板和梳齿板 (6) 6、电气系统 (7) 7、试运行 (11) 8、安装验收 (12) 附录: 图1 自动扶梯主要尺寸 (15) 图2 自动扶梯或自动人行道主要尺寸 (16) 图3 梯级主要尺寸 (17) 图4 踏板间隙和啮合深度 (18) 1、一般规定 1.1 主题内容与适用范围 本标准规定了自动扶梯安装工程的专业技术规定、检验要求和验收规则。 本标准适用于链条或齿条驱动的普通型、公共交通型整体及组对自动扶梯和自动人行道(扳式或带式)的安装工程。 1.2 引用标准 GB 16899—2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范1.3 自动扶梯或自动人行道至少应设以下安全保护开关和装置: 1.3.1 急停开关(上、下); 1.3.2梯级下陷保护开关(上、下);

1.3.3梯级链断链开关(左、右); 1.3.4驱动链断链开关; 1.3.5超速保护开关; 1.3.6非操作逆转保护开关; 1.3.7扶手带断带保护装置(如制造厂提供了断裂强度不小于25KN试验证书则可不设装) 1.3.8扶手带入口保护开关(上、下); 1.3.9梳齿板开关(上、下);梳齿异物保护装置; 1.3.10断、错相保护装置; 1.3.11裙板保护装置。 2、金属构架和梯路导轨 2.1 金属构架 2.1.1 金属构架形式、型材、制作工艺,须符合设计要求和“钢结构工程施工及验收规范”(GB 50205-2001)的规定。 2.1.2 金属构架就位调整后,水平段的水平度允许偏差不大于0.1mm。 2.1.3 金属构架两边与安装中心线对称且平行,允许偏差不大于5mm。 2.2 梯路导轨 2.2.1 转向壁 (1)转向壁安装的位置应符合设计规定,允许偏差为0.5mm,基点至转向壁中心应与主轴中心一致。 (2)转向壁与中心线对称且平行,其间允许偏差为±0.5mm,转向壁工作轨距基线的距离应一致。 (3)下部转向壁中心与张紧轴中心高度允许偏差为15.5mm。基点至转向壁中心应与张紧轴中心一致。 2.2.2 导轨 (1)曲线导轨安装的技术要求如下: a、对同一平面上主、副轮导轨工作面应保持平行。上分支柱、副轮导轮误差应不大于1/500;下分支主、副轮导轨以卡板为准。

电焊工安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电焊工安全操作规程(最新版)

电焊工安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1电焊工所用焊钳、焊线必须绝缘良好,电焊机保险丝必须适当,严禁二台焊机共用一组保险丝。在推上电源闸刀时,应带防护手套,不得将另一只手按在焊机外壳上。电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。能正确使用劳动保护用品。 2氧气、乙炔钢瓶禁止曝晒、撞击,存放时应分开隔离存放。保证汽瓶不染油脂等易燃物质。作业时,这两种瓶必须保持5米以上的安全距离。 3电石要做好防潮工作,切忌户外存放。乙炔发生器距离明火焊接工作场地不得小于10米;与氧气瓶保持一定的安全距离;发生器附近严禁烟火。乙炔钢瓶内应留有一定的余压(冬季49KPa~98KPa,夏季196KPa)。 4乙炔发生器上的压力表应灵敏,防止回火装置应完好,装置不齐、性能不良的乙炔发生器禁止使用,高温明火作业间内禁止设置乙炔发生器。

5气瓶上的截止阀、减压阀应完好,氧气瓶内压力降到196KPa(2个大气压)以下,不得使用。气焊操作中需要停止10~15分钟时,须将减压阀调整螺杆拧松,较长时间不工作应将阀门关闭,减压器取下。 6输送氧气、乙炔的皮管应完好,不可与油脂高温接触,严禁重物压管,防止火花和锋利的材料落在胶管上。 7使用气焊枪点火时,必须按“先开乙炔、先关乙炔”顺序操作。 8必须遵守明火作业“十不焊割”制度: 8.1没有领取《特殊工种操作证》的,不能单独上岗操作焊制,在容器或狭小仓室内焊割时,无人监护不能割焊。 8.2重点要害部位及重要场所,未经安全部门同意批准,未落实安全防护措施不能割焊。 8.3明火作业的场所,未作安全检查,易燃物品未作处理之前不能割焊。 8.4不了解焊割内部是否有易燃易爆的危险性时,不能割焊。 8.5盛装过易燃、易爆的液体、气体的容器(如钢瓶、油箱、油仓、槽车、贮罐)等未经彻底清洗和测试合格不能割焊。 8.6用可燃材料(如塑料、软木等)作保温层、冷却层、隔音、隔热的部位或火星能飞溅到的地方,在未采取可靠的安全措施之前不能割

自动扶梯检验手册修订版

自动扶梯检验手册修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

 目录 1、资料和文件检验 2、驱动与转向站检验 3、相临区域检验 4、扶手装置和围裙板检验 5、梳齿与梳齿板检验 6、监控和安全装置检验 7、检修装置检验 8、自动启动、停止检验 9、标识检验 10、运行检查检验

主要工种安全操作规程

安全操作规程 为防止工伤事故的发生,确保职工的人身安全和国家集体财产免受损失,保障建筑机械的正确安全使用,发挥机械效能,特制定本安全操作规程。安全操作规程对于规范作业行为、预防事故发生、确保生产安全,起着重要的作用。广大员工要结合岗位,认真学习和掌握,严格遵守。 一、安全生产十大纪律 一、工区员工必须遵守安全生产规章制度。 二、进入施工现场,必须戴安全帽,高空作业必须系好安全带。 三、酒后、带小孩者不准进入施工现场。 四、严禁赤膊、赤脚、穿拖鞋上班。 五、严禁在施工现场打闹。 六、特种作业人员必须持证上岗,严禁无证人员独立顶岗作业。 七、油库、防火禁区、木工场不准吸烟或明火作业。 八、高空作业不准往下或向上抛掷材料和工具等物体。 九、各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全措施和防护装置,方能开动使用。 十、吊装设备未经检查(或试吊)不准吊装,吊装区域非操作人员严禁入内。

一、木工安全操作规程 一、使用锯板机、创板机、圆盘锯等木工机械前,必须检查锯片、刀片的松紧程度、有无裂缝、损伤及运转是否正确等情况,检查安全防护装置是否有效,并派有经验的人员进行操作。 二、锯割长料须由两人配合进行,推料一端距锯20CM就要放手;锯割短料时必须用推杆送料。 三、严禁用手直接接触未完全停止运行的木工机具,使用各种木工机具不得带手套。严禁非木工人员操作各种木工机械。 四、木工场内严禁吸烟和明火作业,要设置消防设备,学会使用灭火器。场内木屑、刨花要经常清理,预防火灾发生。 五、使用手工工具应先检查手柄是否牢固,挥斧锤击时,必须顾及四周和上下的安全。 六、高空作业必须带安全帽、系安全带,备带工具袋、工具等不准在脚手架上乱堆、乱放,传递工具严禁抛掷;严禁酒后高空作业;严禁利用拉杆、支撑攀登上下。 七、拆模板时,应经技术管理人员同意,操作时应按顺序分段进行,严禁猛橇、硬砸或大面积橇落、拉倒。拆下的模板不准乱丢、乱放,有钉子的一面要朝下或敲弯,防止钉子伤人。 八、木板支撑不得使用腐朽、破裂材料,对隧道支撑应经常检查,发现杆件破裂、倾斜、弯扭变型、松脱时,必须及时加固改善。隧道支撑抽换、拆除,应先顶后拆,以免周围岩石松动,发生坍塌。 九、高处、复杂结构模板拆除,应有专人指挥和切实的安全措施,并在下面标出作业面,严禁非工作人员进入工作区;严禁操作人员站在正在拆除的模板上。 十、装模、拆模间隙时,应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防其突然坠落倒塌伤人。

烘干箱的安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 烘干箱的安全操作规程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

烘干箱的安全操作规程(新版) 一、该机由专人操作,其它人员严禁操作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

相关文档
相关文档 最新文档