文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调系统施工组织设计

中央空调系统施工组织设计

中央空调系统施工组织设计
中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆

中央空调

设计单位:XX新能源有限公司设计人员:

校对人员:

审核人员:

设计时间:

第一章工程概况

一、工程概况

(一)基本情况

本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。

(二)空调系统设计参数

夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃

湿球温度26.4℃

冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃

室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃

(三)系统概述

1.冷热源方式

选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。

2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。

二、施工要点与重点

该分项工程的要点如下:

1.主机的就位及安装

2.支吊架制作安装

3.风管制作

4.风管系统安装

5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温

9.风机盘管、空调外机等设备安装

10.控制系统安装

11.单机试运转、设备试运转及调试

12.空调系统保养

第二章编制依据和采用标准及规范

一、编制依据

1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。

2.本单位《项目管理实施细则》。

3.我公司对该工程优化设计方案。

二、采用标准及规范:

GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》

GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》

GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》

GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》

GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

第三章实施目标

充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

一、质量目标:

一次性交验合格率100%,本分部工程优良。确保整体工程达到国家规范标准。

二、工期目标

确保在40个日历天完成空调工程并交付业主。

三、安全目标

采取有效措施,杜绝死亡事故及重伤事故。

四、文明施工目标

密切配合装饰单位管理,创文明施工样板现场。

五、设备目标

施工机具完好率:95%,施工机械化程度:65%

六、服务目标

信守合约,以优质的服务,协调与各方面的关系,接受业主和监理单位对工程质量、进度、安全、文明施工的控制与监督。

七、科技进步目标

充分发挥科学技术是第一生产力的作用,在工程施工中,积极推广应用先进、成熟、适用的科技成果。

第四章施工组织及部署

一、工程特点

1.工程量较大,工期紧张,交叉配合施工量大。本工程建筑面积4000

余平方米,而工期仅为40个日历天,期间还要同水电安装、装饰等施工单位交叉施工,因此确保工期是本工程的重点。

2.现场多单位协作,因此合理的总平面布置对节约空调安装工程的工期和人工十分重要。

二、组织机构

我公司按本单位《项目施工管理条例》组织成立空调系统工程安装项目部,以严密的组织、严格的纪律、严谨的作风对工程施工实施统一组织、指挥、管理、协调和控制。组织机构图如下:

二、施工部署

1.施工准备

(1)技术准备

由空调专业施工人员熟悉图纸及相关资料,熟悉施工现场,参加图纸会审;编写实施细则,如关键工序部位的施工作业指导书,质量安全、技术交底,分期分批的人员、机具、材料、设备安装进场计划等。

(2)现场准备

落实加工场地、办公用房、材料库房。

(3)劳动力准备

自开工之日起,由本单位劳资部门安排具有空调、调试和保养经验的安装队进场。并按工程进度需要及时进行动态调配。

(4)机具材料准备

自开工之日起,即由专业队和本单位设备部安排能满足此工程需要的机具进场,设备必须完好,性能满足要求。由工长提供材料进场计划,材料员分期分批组织材料设备进场。材料员、工长、质安员会同业主对每批材料进行数量清点和质量的验收。

第五章主要施工方法

一、各系统施工顺序:设备安装区先设备后布管;其它区域先立管,再水平主管,后支管,同一空间采用自下而上原则,做到平面铺开、立体交叉,精心组织施工。

二、风系统主要施工方法

1.风管管材选择及连接方式

空调系统风管采用酚醛复合材料,严格按照国标制作。

2.工程施工前仔细审阅施工图,按系统分层核实穿墙、穿楼板的预埋预留孔洞位置、尺寸、标高并予以清理。

3.风管制作主要以现场加工为主,对风管及管件按系统分层将同一规格尺寸统计数量,实施统一加工,以提高工效。严格按设计要求及施工验收规范采用,半成品、成品尺寸范围在规范允许误差内,以满足风管闭合成型后能立即进入下一工序。

4.风管的拼料应尽量减少纵向拼接。

5.对大边长大于或等于630mm,且长度L≥1200mm的矩形风管采取加固措施。

6.风管支吊架须在相应系统风管制作完成前制作好,支吊架用膨胀螺栓固定在楼板上,吊架长度必须经现场测定。

水平或垂直的风管须设置支、吊架,并避开风口、调节阀,且不能直接吊在风管法兰上,风管支、吊架须设置于保温层的外部,并在其间加垫木。防火阀、消声器单独设支、吊架。风管支、吊架的间距符合下列规定:

风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm时,间距≤4m,大于400mm 时,间距≤3m。

7.组对时要求法兰连接处垫片齐平,螺栓均匀,以保证其良好的严密性。同时保证管段平直。所有风管法兰垫采用密封胶带。

8.风口、配件安装

风口的安装,要保证其外表美观,风口与风管的连接严密、牢固,边框与建筑装饰面贴实,外表面平整不变形,线条清晰,调节灵活,风口水平安装,水平度的偏差不大于3/1000,风口垂直安装,垂直度偏差不大于2/1000;同一厅室、房间内的相同风口的安装高度一致,排列整齐;使用软接时应作防腐、防火处理,安装时所有软管接头处应保持严密,同时不得发生扭曲变形,影响送、回风效果。

9.风管漏风检查:

漏光试验:在夜晚进行。对一定长度的风管,用一个60w带保护罩的灯泡,在风管内从风管的一端缓缓移向另一端,若在风管外能观察到光线射出,说明有较严重的漏风,修补后再查。

10.支吊架与负管隔离处理

风管与支架角钢结合处用经防腐处理后的硬木隔开,以防止形成冷桥。硬木宽度比角钢略宽,长度与风管底边边长相等。

五、空调系统主要施工方法

1.管材选用和连接方式:采用铜管,焊接连接,冷凝水管采用UPVC 管,粘接连接。

2.穿墙及穿楼板套管比管子大2号,套管应与墙面平齐,比楼板面高20mm,管道与套管的间隙用保温材料填塞,套管不得作为管道支撑点。

3.管道支、吊架安装

依据现场放线,对照施工图,按管子大小确定支架的位置,选择型钢及制作方法,进行制作安装。支架应埋设平整牢固,位置正确,与管道接触紧密,管路下应有与保温层等厚的木垫瓦。

4.管道安装前必须清除管内污垢及杂物,安装中的管道敞口应临时封闭。

5.铜管焊接

总要求:保证管路不泄漏,焊接管路横平竖直焊液均匀分布于焊缝。保证各部件的功能完好无损,注意各阀件的方向性。

5.1.铜管下料

a.工具:割管刀,卷尺,线号笔,锉

b.步骤:

①根据图纸要求的尺寸和管径,用卷尺量取相应的长度,并用线号笔记下位置

②较粗的铜管要固定后,再用割刀拆下,要保证割口平齐,不变形

③用锉把割口毛边锉平,并用抹布擦拭干净

5.2.焊接

a.工具:焊枪,乙炔瓶,氧气瓶,氮气瓶

b.步骤:

①检查氧气瓶和乙炔瓶内的量是否足够

②根据图纸要求来进行焊接

焊接时应在被焊管内通低速氮气,防止氧化

④焊接完毕后,冷却,用干燥氮气清理管内氧化物和焊渣

6.焊条

紫铜与紫铜的焊接,应选用不含银或含银5%的银焊条,不使用焊剂。

7. 同管接头与铜管插入深度及间隙。

铜管规格最小间隙最大间隙插入深度

1/4〃 0.002〃 0.006〃 5/16〃

3/8〃 0.002〃 0.006〃 5/16〃

1/2〃 0.002〃 0.006〃 3/8〃

5/8〃 0.002〃 0.006〃 1/2〃

3/4〃 0.002〃 0.006〃 5/8〃

7/8〃 0.002〃 0.006〃 3/4〃

1 1/8〃 0.002〃 0.007〃 29/32〃

1 3/8〃 0.002〃 0.007〃 31/32〃

1 5/8〃 0.002〃 0.008〃 1 3/30〃

2 1/8〃 0.002〃 0.008〃 1 11/32〃

2 5/8〃 0.002〃 0.008〃 1 15/32〃

3 1/8〃 0.002〃 0.008〃 1 21/32〃

3 5/8〃 0.002〃 0.009〃 1 29/32〃

4 1/8〃 0.002〃 0.009〃 2 5/32〃

8.焊接前表面清理

除紫铜与紫铜焊接外,所有管件在焊接前都应用砂布或不锈钢丝刷清理,露出光亮金属表面。(内为表面均要清理,金属屑及砂粒应清除干净)

9. 焊剂

焊基应保持清洁,不得有氧化物、金属屑、灰尘及其他夹杂。清理后立即均应涂抹焊剂,并尽快焊接,将各不超过2小时。多余的焊接应

及时清除,可在焊缝尚未冷却前用湿布或钢丝刷蘸水擦去,也可以用水冲洗。但是为了避免裂纹产生,此项工作应在焊后10-15秒后进行。

10. 为避免形成氧化物,如将管材及管件焊接到管路中,应充入惰性气体,保护流道应足够长,并由出气口。

11. 焊接

焊接时,气焊火焰不得直接加热焊条。容易受热变形的阀,管件及视液镜,焊接时应拆下并缠上湿布。

12. 清洁度

表面应无氧化物及残渣,否则应使用钢丝刷或砂布去除但不得伤及焊缝。

13. 外观

焊缝应圆滑、均匀,颜色为金黄色或银白色。不得有流粒及颗粒。角焊缝不得过高。

14.焊接作业指导书

14.⒈目的

规定了焊接所用的材料及焊接的一些方法,以保证焊接的质量,确保系统无漏点。

14.2.要求

14.2.1助焊剂为硼砂,异种材料的焊接采用黄铜焊条,焊条的规

格应根据焊接件的大小来决定。

14.2.2 焊接时,在焊完后将铜管进行退火时,退火温度不低

于300摄氏度。

15.在试压过程中发现焊接有渗漏的地方应进行补焊,补焊时要

将系统的氮气放掉,焊后要重新试压。

16.补焊前要将表面的氧化层,用纱布擦净。补焊后,要将氧化皮

清除干净,在水中淬火后,应将铜管烘干,不得有水滴存在。

17.全部焊完后,要用氮气将系统吹净。

18.对于高温条件下易变形,损坏的部件应采取相应保护措施。如

角阀、蒸发器,冷凝器等要用湿纱布包扎接口后再进行焊接,对于电磁阀、膨胀阀、液镜,能拆开的一定要拆开后焊接,不能拆的同样采取以上措施。

六、空调设备安装

主要包括室外机、风机盘管等安装。

1.通用方法

(1)设备安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。

(2)设备安装前,核对检查基础的尺寸,位置和标高,并对设备基础验收资料进行复核。

(3)设备出厂时已装配,调整完善的部分不得拆卸。

(4)有减振要求的设备安装时,应按设计要求装置减振垫或减振器。

2.主要施工方法

(1)风机盘管安装

1)安装注意事项:

A、风机盘管应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。

B、铜管与风机盘管接管平直,严禁渗漏。

C、与风机盘管连接的风口及风管的连接处严密。

D、排水坡度正确,以便冷凝水畅通地流到指定位置。供回水阀及水过滤器要靠近风机盘管机组安装。

E、风机盘管应在管道清洗吹扫后连接,以免堵塞盘管。

2)风机盘管安装检查方法:观察、尺量、水平仪测量法。

3)风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处严密、牢固。

(2)空调机组安装

1)安装以前,认真熟悉图纸、设备说明书以及有并的技术资料;

2)空调外机安装的牢实可靠,螺栓锚固稳定;

第六章空调系统调试

一、系统调试应具备的条件

1.大楼的电源已接通并投入正常运行;

2.所有设备单机试运转正常;

二、调试准备

1.技术准备

成立调试组。鉴于本工程专业分包较多,为了协调及组织,组长由

项目经理担任,本空调工程项目技术负责人担任副组长,组员由管道、设备专业工程师,设备供应商驻现场技术员、材料员、质安员共同组成。

2.材料及调试设备、仪表的准备

主要材料在联调前应准备就位,包括各系统易损件及备品等。

测试用仪表及各专业专用测试设备调校、检验及进场准备就绪。

调试前对过程中技术资料与质检记录进行复核和标识。

五、调试注意事项

1.主要设备供应商的技术服务必须到位。依据工程情况,各主要供货商分布距工程所在地较远,而施工方无法控制,必须由业主、监理组织协调到位。

2.业主代表方的物业管理部门必须在联调时同时参加,以尽快熟悉系统设备性能及操作事项,为工程顺利交付奠定基础。

3.联合调试基本成功后应尽早与质检、消防验收部门联系,最好参与共同测试、检验工作,以期减少不必要的重复试验而造成浪费,同时有利于质检、消防部门的顺利认可,以保证工程总工期的实现。

第七章主要施工技术措施及保证体系

第一节工期保证措施

本工程计划总工程为40个日历天。为确保本工程按计划工期如期完工,且保证不影响总体工程期和不影响其它单位进度,我们结合实际在施工和管理上制定如下措施:

1.建立强有力的安装项目班子,按项目法的模式落实好责、权、利挂钩的全额承包,拟定作业计划,控制点,强化目标管理,最大限度地调动全员职工的积极性。

2.为了保证总工期,同时便于管理,实行分区管理,各自调整好作业面以减少误工。

3.作好施工配合及前期施工准备工作,建立完整的工程档案,及时检查验收配合阶段预埋,预留及隐蔽部分,做到随完随检,整理归档,严格与土建同步。拟定施工准备计划,专人专项落实,做到人、财、物合理组织,动态调配,做到后勤保障的高质、高效。

第二节质量、安全生产保证措施及质保体系图

一、质量保证措施

本工程的管理本着精心组织、精心施工、精心管理的思想,以优质、期短、低耗、文明、安全为目标,严格按照“三检制、二坚持、一过硬”(自行施工、互检、复检;坚持按图施工,坚持按规范施工;产品过硬)的方针进行施工,做到挂牌施工,责任到人,思想到位。对质量管理采取攻通病、创优良、上水平,使产品质量优良,将质量隐患消灭在施工过程中,对每一工序都进行验收,提高产品的一次成活率。力争攻克和排除工程上的“渗、漏、裂、倒、毛、糙、塞”等常见病,力图以管理制度来提高工程质量,以技术措施来保证质量。

为配合本工程总的质量目标的实现,首先要求管理人员认真编制和贯彻学习项目质量保证计划,以ISO国标标准进行管理,加强全员职工

质量意识,真正做到各尽其职,各负其责。基本措施如下:

1.针对工程特点,进场前抓好质教工作及施工验收规范的再学习,图纸的学习,质量通病的预防办法学习等。

2.标准化工作:计量工作由内业技术负全权负责实施,建立台帐,落实各工程的工艺标准。

3.质量信息工作:由专职质量员全权负责检测,数据的收集、分析、并制定相应对策,反馈结果,建立质量档案,编制各个专业质量控制要点,确保分项的质量。

4.对原材料、成品、半成品及隐蔽工程作为重点质量控制对象,严格把关,及时检查,做到不合格的材料坚决不用,隐蔽不合格的坚决不能进入下道工序。

5.各道工序施工前要进行技术交底,质量交底,使得操作人员有据可依,达到质量目标。

6.施工技术措施:

(1)保证质量的技术措施:

项目质量保证体系的建立:

项目质量保证体系是以保证和提高工程质量为目标,把质量管理的各阶段、各环节工序、职能组织起来,形成既有明确的任务责任,又有相互交叉协调、互相促进的系统。使质量管理工作制度化标准化,本项目安装将建立以项目经理为核心的质量管理系统网络。质量管理体系图如下:

(2)施工准备过程的质量控制:

A、认真熟悉图纸,做好图纸会审工作。

B、深入现场了解情况和各项资料情况,高质量编制施工组织设计。

C、认真做好技术交底工作,抓好质量意识教育,使全体管理人员和专业人员树立“质量第一”的思想和观念。

(3)施工过程中的质量控制:

A、在安装管道及设备前,做好预留预埋工作,反复核对图纸,设计和现场的轴线,标定尺寸确定无误后,方可进入下道工序。

B、严格按照设计图纸,施工验收规范和规程等技术标准施工,保证工程质量。

C、积极推行全面质量管理,建立质量小组开展全面质量管理活动。

D、严格检测制度:对分项工程质量严格执行“三检制”尤其对隐蔽工程要层层把关,办好隐蔽工程手续,按照质量评定标准对每五项工程上道工序验收合格后,方可进入下道工序。

E、认真做好管道配管对口焊接,支架焊接质量措施,严格督促检查施工。

(4)质量程序控制图如下:

二、安全生产措施

安全生产工作以严肃法规落实责任,消灭违章、强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康。

1.施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,系好安全带。

2.参加该分部工程的施工人员必须坚持安全第一,预防为主的方针。

3.层层建立岗位责任制,施工人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术规程》。在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

4.临时设施电路必须由维护电工进行施工管理。

5.危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。

6.脚手架采用门架式脚手,外观要求脚手拔直,内部阴角补缺。

7.每天上班前,由质安组负责安全喊话,每周星期一进行一次安全讲评活动。

8.焊工作地点5m以内不准有易燃、易爆材料。同时电气焊工要经常检查气焊工具是否漏气,以防易燃易爆等不安全因素的产生。遇五级风以上时,禁止使用明火作业。

9.材料库房不得使用超过60W以上的灯泡。

10.施工现场配备足够的消防灭火器材。执行24小时的消防值班制度。严禁在消防栓周围堆放设备材料,以确保消防设施道路的畅通。各施工小组工具房内不得存放汽油、煤油等易燃材料。

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

VRV空调系统施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织管理 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二章施工组织管理 .. (7) 第三章主要分项工程施工方案和技术措施 (20) 第1节系统安装工艺流程图 (20) 第2节设备到场检验 (24) 第3节室内机安装 (25) 第4节冷媒配管工程 (30) 第5节室外机就位 (39) 第6节气密试验 (42) 第7节真空试验 (45) 第8节追加充填冷媒 (48) 第9节排水配管工程 (49) 第10节机组配管连接 (53) 第11节电气工程 (55)

第12节通风工程 (59) 第13节保温工程 (63) 第14节系统调试、竣工资料交验、系统交付使用 (64) 第四章安全质量质量保证措施 (65) 第1节质量保证措施 (65) 第2节安全生产、文明施工技术保证措施 (68) 第3节施工进度计划及保证措施 (71) 第五章施工配合 (72) 第1节配合其他专业交叉施工方案 (68) 第2节服从建设单位、监理单位的管理规定 (68) 附表 项目组织机构表 机械设备计查表 劳动力计划表 施工进度计划表

工程概况 工程总体介绍 本工程为附属业务楼工程通风空调工程,位于大兴区。共层,总面积约8500㎡, 采用VRV空调系统,工程内容为通风空调 设备管道。 第一节工作要点 1.空调室外机组集中放置,使室外机通风良好,避免影响美观。 2.室外、室内冷媒管如有裸露部分,加装PVC空调盖板进行装饰。 3.冷凝水管使用镀锌钢管,外敷难燃型橡塑保温。冷凝水集中排放到卫生间。 4.本工程需与精装单位配合,多工种交叉作业多。 工期计划 根据工程实际,本工程工期暂定60 天。 质量目标: 工程质量达到国家和北京市工程施工规范合格标准。 第二节空调项目说明

最新-通风空调施工组织设计方案

通风空调工程施工组织设计方案 目录 一、施工组织方案 (02) 1、工程概况 (02) 2、施工总体布署计划 (03) 3、施工部署 (04) 4、劳动力计划 (09) 5、主要工程的施工方法 (10) 6、施工机具 (14) 二、施工进度计划 (16) 三、主要技术组织措施 (17) 1、保证质量的技术组织措施 (17) 2、保证进度的技术组织措施 (18) 3、保证安全及文明施工的技术组织措施 (21) 4、环境污染防治的技术组织措施 (24) 四、施工平面布置图 (25) 1、临时施工用水 (25) 2、临时用电 (25) 3、主要施工机械设备一览表 (26) 4、施工人员及其技术资格一览表 (27) 5、拟派项目经理一览表 (28) 五、保修服务计划 (30) 1、售后服务中心简介 (30) 2、售后服务承诺 (30) 3、售后服务时间安排 (30) 4、售后服务收费标准 (30) 5、维修技术人员情况一览表 (30)

一、施工组织方案 1、工程概况及设计标准和依据 ****有限公司机电设备工艺安装工程之通风空调是根据中国轻工业**设计工程有限公司的设计方案、施工图纸、有关资料及说明和通风空调设计施工规范为依据,结合现场实际情况而制定的施工方案。 1.1、工程概况: (1)工程名称:****有限公司机电设备工艺安装工程 (2)工程地点:**省**高新技术开发区**小区 (3)建设单位:**省**有限公司 (4)工程简介: ****有限公司机电设备工艺安装工程为**省**有限公司投资兴建的机电设备工艺安装工程(包括工艺管道及部分设备、动力、照明、给排水、空调通风、消防等工程安装),项目总用地面积约为77610m2,建筑面积约为29535 m2。 (5)通风空调工程项目范围(包括全厂范围内的所有通风空调设备): 1)钢结构天面风机设备及安装由建设单位提供,但线路及控制部分 在本工程内。 2)生产区空调系统的主机及其空气处理机组由建设单位提供,但冷 却塔及其泵组设备和整个系统的设备安装几调试在本工程内。 3)包括主办公室通风和空调安装,但须与二次装修公司配合。1.2施工设计规范和标准

空调系统施工组织设计

目录 一、施工组织设计 (1) 第一章综合编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第一节工程管理目标 (3) 第二节项目组织机构 (3) 第三节施工部署 (5) 第四章主要分项施工方法 (7) 第五章主要技术组织措施 (10) 第一节确保工程质量的技术组织措施 (10) 第二节确保安全生产的技术组织措施 (12) 第三节确保文明施工的技术组织措施 (14) 第四节确保工期的技术组织措施 (15) 第六章工程现场管理 (17) 第一节工程环境保护管理 (17) 第二节工程临时设施管理 (18) 第三节工程成品保护管理 (18) 附录 (19) 表7.1 拟投入的主要施工机械设备表 (19) 表7.2 劳动力计划表 (19) 表7.3 计划开、竣工日期和施工进度表 (20) 表7.4 主要施工机械进场计划 (21)

一、施工组织设计 第一章综合编制说明 1.指导思想 我们将以为业主服务、让业主满意为基本的指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 本《施工组织设计》是我单位对金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件之一,这是我们在认真阅读有关招标文件,了解改造意图,并对现场实地勘察的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖。 本《施工组织设计》在编写中力求将重点信息向业主充分表述,一般项目和一般信息简明表述,以便业主选择。若我单位有幸中标,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我单位的技术管理规定和《质量保证手册》以及有关质量程序文件,编制详细的施工作业指导书,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全的完成本工程的建设。 2.编制依据 2.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》以及其它有关法律、法规; 2.2“金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件”招标文件; 2.3在业主组织勘察工程现场时所了解的具体情况; 2.4我公司企业标准和质量保证体系; 2.5我公司现有施工力量和技术装备情况; 2.6我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 2.7我公司在其他类似工程施工中积累的经验; 2.8本工程招标文件要求参考的国家规范、规程、行业标准和标准图集。

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

中央空调工程施工组织设计模板

第一部分施工组织设计 1、工程概况 本工程是酒店,位于省,总建筑面积平方米,其中地下层,地上层。 一、空调方式: 二、空调水系统: 1、空调冷热源由设于地下室制冷机房内的台机组制备,夏供7℃—12℃冷冻水;冬供45℃—40℃热水。其中一台供生活热水用,供45℃生活热水。 2、空调水系统供回水均采用闭路机械循环双管异程式变流量系统。 3、空调水系统定压由设于制冷机房内的补水泵补水定压。 三、通风及防排烟系统: 1、地下室制冷机房、水泵房、设机械排风排烟系统。 2、楼梯间设正压送风系统。 3、多功能厅设机械排烟系统。 4、卫生间均设机械排风系统。 四、控制方式: 1、新风机组和组合式空调机组,在机组进风口处均设手动电动两用对开多叶调节阀,并与机组联锁控制。风机开,阀开;风机关,阀关闭。 2、组合式空调机组的新风和回风口均设电动手动多叶调节阀,除新风阀与风机联锁控制,还与回风阀之间联锁,根据室外气象条件,调节新风和回风的比例,以达节能之目的。 3、在表冷段空调水水管上设电动调节阀,通过安装在回风管上的温度传感器控制该阀的开度,调节通过表冷器空调水流量。 4、在过滤段前后设压差报警装置,以便提醒过滤器及时清洗之目的。 5、风机盘管均由设于室内的温控三速开关控制,设定房间温度和送风量,由

设于风机盘管空调回水管上的电动二通阀开度调节,控制风机盘管表冷器的空调水流量。 6、制冷机组控制,在集分水器之间设压差旁通控制器电动调节阀,当空调系统水流量发生变化时,由压差传感器控制电动阀的开度,以保证制冷机组的定流量不变,和控制制冷机组和机房辅助设备的开、关机顺序以及各设备的运行状态监测及故障报警装置。 五、材质及保温: 1、空调通风系统风管和送排风,防排烟系统风管均为镀锌钢板δ=0.5—1.2现场制作安装。空调供回水和管道DN≤70mm采用焊接钢管;DN>70mm采用无缝钢管,凝结水管道均采用镀锌钢管;水源井管网均采用焊接钢管。 2、空调送回风管道保温均采用δ=20mm的橡塑板材;空调水系统供回水、凝结水管道,均采用橡塑管壳或板材进行保温,主机房内管道采用橡塑管壳或板材外加铂铝保护层,当管径小于50mm的保温δ=25mm;当管径大于50mm小于200mm的保温δ=28mm,管径大于等于200mm保温δ=32mm。井水管网供水管保温均采用像塑板材δ=20mm,保温层外缠玻璃丝布两道,外刷沥青漆两道。

多联机空调施工组织设计方案

施工组织设计方案 a、施工组织设计 一流的施工质量,来源于完美的施工方案、严格的施工管理和高素质的施工队伍! 一、编制依据 1、招标人发出的招标文件(包括图纸) 2、招标人所发出的其它相应书面文件 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002 4、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 6、《低压配电设计规范》GB50055-95 7、《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 10、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—98) 二、施工前准备工作 1、施工安装队组织 本工程的安装、调试人员都经过海信日立公司的专业培训和认定,技术熟练、作风严谨、经验丰富、组织纪律性强;安装过程中有明确的分工,实行工程质量责任制,如发现质量不合格的,除进行返工外,还要对相关责任人进行经济处罚. 施工管理、质量体系见上表,职责如下: 项目经理——施工方案、进度计划、质量控制、技术支持、系统调试、安全检查、 工作协调。 技术负责人—-技术交底、方案落实、工序安排、人员调配、材料准备、资料整理。 施工班组长——分项、分步工程的施工、技术指导、人员分配、质量自检. 施工人员—-具体工作的施工。 2、安装材料部分 关键在于冷媒管,大金所有冷媒管均为从已取得ISO9002证书厂家直接购置的去磷无缝紫铜管.

1。引用标准如下: GB/T1527-1997 《铜及铜合金拉制管》 GB/T5121-1996 《铜及铜合金化学分析方法》 2.现场检验标准如下: 管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、粗划道、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜,并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷! 3.管材规格:(mm) 4.包装、运输、储存 每件产品清洁干燥后,管口用洁净软质泡沫材料或胶塞密封,泡沫材料或胶塞不允许出现破裂、掉渣。 产品包装应用防潮纸和塑料布依次垫好,装入包装箱内,包装箱应有标识,标有产品名称、型号、规格、数量、合格证、生产日期、产品批次.运输过程应防止碰撞、挤压、雨雪淋袭。 产品应储存在无腐蚀气体、通风良好、干燥的库房中。 3、施工方案及主要技术措施 空调室内、外机用铜管联接,冷凝水管采用UPVC管引至卫生间或者室外排放。针对工 程的实际情况,同时考虑到空调安装阶段处于和室内装修以及其他专业交叉进行时期,我 们从施工方法、人员配备、设备工具配备等方面着手,进行了仔细的研究,制定出了切实 可行的方法. 风管制作:其质量和速度将直接影响整个工程的质量和进度,针对这种情况,将专门组 织一个素质好、业务强的风管制作综合作业队,可在现场设置加工场地将不同规格的风管,

空调工程施工组织设计方案

目录 第1卷编制依据 (3) 第2卷施工部署 (3) 第1章施工准备 (4) 第2章施工人员部署: (6) 第3章安装各工种之间的施工配合 (7) 第4章安装与土建的配合 (7) 第5章安装与二次装修的配合 (8) 第3卷通风空调工程安装 (9) 第1章工程概况 (9) 第2章工艺流程 (10) 第3章系统施工做法及要求 (10) 第1节设备安装 (18) 第2节试车及调试 (19) 第4卷电气工程 (25) 第1章选择导线 (26) 第2章穿带线,扫管 (26) 第3章放线及断线 (26) 第4章导线与带线的绑扎 (26) 第5章管内穿线 (26) 第6章导线连接 (27) 第7章线路检查及绝缘摇测 (27) 第5卷质量保证体系及措施 (27)

第1章管理职责 (27) 第1节项目经理 (27) 第2节现场材料员 (28) 第3节工长 (29) 第4节综合管理员 (29) 第5节安全员 (30) 第2章质量检查员 (31) 第3章质量保证措施 (31) 第6卷工期保证措施 (33) 第7卷安全生产及消防保卫措施 (33) 第8卷成品保护措施 (36) 第9卷环境保护与文明施工措施 (38) 第10卷降低造价措施 (38) 第11卷竣工、服务及承诺 (39)

编制依据 1.1、招标文件及答疑文件。 1.2、建筑图纸 1.3、规程、规范、标准及图集 通风与空调工程施工质量验收规范GBJ50243-2002 建筑安装分项工程施工工艺规程(第三册)DBJ01-26-96 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 机械设备安装工程施工及验收规范通用规范GB50231-96 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-96 建筑设备施工安装通用图集暖气工程91SB1 建筑设备施工安装通用图集给水工程91SB3 建筑设备施工安装通用图集通风与空调工程91SB6 建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-2000 施工部署 按照设计和有关标准、规范及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量验收规范标准要求,工程质量达到优良标准,同时建立健全质量保证体系、制定质量保证措施,确保达到质量目标。 我公司如有幸承担本工程各项目的施工任务,将按照公司已获得ISO-9000族(2000版) 质量保证体系和ISO-14000环境体系认证的要

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

暖通空调工程施工组织设计

一、编制依据: 1、《天津阳光壹佰国际新城采暖通风工程施工图》。 2、土建工程的施工进度计划及整体工程的竣工日期。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242- 2002) 5、《工艺管道施工及验收规范》 (GB235-82) 6、 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275- 98) 7、《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ-01-26-96) 二、工程概况: (一)土建概况: 本工程位于南开区红旗南路北园,由天津阳光壹佰房地产开发公司投资兴建,设计单位是天津市建筑设计院,监理单位是金屋监理公司,由中铁十八局阳光壹佰项目部负责施工。 1、本工程为一类高层建筑、耐火等级一级、抗震烈度为7度 (0.15g)。 2、主要技术经济指标: (1)总建筑面积为68629.87平方米,其中地上为整个建筑 呈“一”形布置。 (2)建筑层数:地上18层,为商品住宅用;地下1层,为换热站和地下车库,13与14号楼之间裙房地上2层,地下1层。建筑标高59.75m。(3)本建筑为框架剪力墙结构,地下室包括2个换热站、泵房、配电室、值班室、控制室、卫生间等。 (二)通风工程概况

1、辅助用房新风、排风管道制作及安装。 2、通风设备安装。 3、排风、消防排烟共用一套设备,厨房使用单独的排烟设备。 三、系统简介 (一)通风 本工程地下车库设机械通风系统,卫生间采用低噪音管道换气扇通风换气。 新风通过新风竖井分布到各楼层及地下室。 排风由排风机箱及风机引到排风竖井并排出室外。 (二)防火及防排烟 根据规范要求,地下室设置机械排烟系统,空调、通风管道进出机房处,穿越防火墙、楼板处,均设置防火阀。 消防自动控制系统引入消防控制中心;火灾发生时,制冷、空调、通风系统全部停止供电。消防排烟系统自动开启。 (5) 主要材料 空调风管采用铝箔隔热加芯板材料制作;通风和消防排烟管采用镀锌薄钢板制作。 空调、采暖水管DN≤50采用焊接钢管;DN200采用无缝钢管;其它采用热镀锌钢管。 风管阀门用厚钢板制作;各式风口用铝合金材料制作。 保温材料采用PEF管壳或板材。 四、施工方法 (一)镀锌薄钢板风管制作 1.工艺流程: 剪切 倒角

通风与空调工程施工方案-通风系统施工组织方案

通风系统施工组织方案 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工。 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程总承包管理的要求,本施工组织设计对通风空调安装工程和大包方、其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度。 ** 本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; ** 本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; ** 如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整; ** 如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 ** 工程施工图纸; ** 工程现场勘察情况; ** 国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和山东省的有关现行规定; ** 企业标准、企业管理制度、项目管理制度; ** 以往类似工程项目的成功经验和技术; ** 现有施工力量和技术装备情况; ** 其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行:二、工程概况

1.工程概况 工程名称:****工程 施工单位:**** 质量目标:优良 2.施工准备 ** 技术准备 ** 组织图纸会审和深化施工组织设计。施工图纸是施工的主要依据,队伍进厂在图纸收到后立即组织图纸会审,并形成会审记录,在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业计划与工艺标准,落实半成品预制件加工场地和作业班组。 ** 根据总体施工组织设计,结合分项工程特点编制出切实可行的分项工程的施工方案。 ** 做好前期技术交底工作。为了确保本工程的优质、高效、安全、低耗,在施工过程中,必须进行分级技术交底工作,交底的内容包括:安装基本要求、对质量要求的控制措施、各工种的作业计划与工艺标准交底,分项工程应注意安全生产、文明施工和周围的环境情况等,分级分项交底等,最后要落实到班组长和个人。 ** 现场准备 ** 按施工现场临时用水示意图要求布置,经甲方、大包方认可后接入,满足施工、生活及消防所需。 ** 施工用电从总包在各层提供配电箱内引出,按要求引至加工和施工部位,预制操作间所需设备电源总功率报甲方、大包方批准后接入。 ** 物资准备 材料物资由预算员提前做好预算,工长提出材料需用量计划,材料员统一组织,分期分批入场,把好材料质量关。 三、施工总体部署 1.施工组织机构 如我公司中标,我公司将迅速成立项目经理部,采用项目法施工,由项目经理代表企业法人全面履行,负责该工程过程中的组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着精干高效、结构合

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

遵义市医药产品交易中心中央空调系统 方案设计与采购安装 施 工 组 织 设 计 编制人:胡资香 审核人:张晓川 批准人:杜建洪 建设单位:遵义市红花岗区药业工业 投资开发有限责任公司 施工单位:贵州天源顶盛工程有限公司

目录 一、施工组织设计 (4) (1)施工方案与技术措施和确保安装进度及安 装质量的特殊安装工艺及方案说明 (4) 1、编制说明 (4) 2、施工准备工作 (4) 3、物资准备 (5) 4、技术准备工作 (5) 5、空调工程主要技术措施和施工工艺. 6 6、现场安装主要设备及制安工作量 (7) 7、施工步骤 (7) 8、主要项目施工方法 (7) 9、调试计划 (23) (2)质量保证措施 (27) 1、工程质量保证措施 (27) 2、进度保证措施 (28) 3、交叉作业、工种配合协调措施 (30) 4、雨季施工措施 (31) 5、施工机械设备的配置 (32) 6、与甲方单位的协调配合措施 (32) 7、工程保修服务措施 (33) (3)施工总进度计划及保证措施 (37) 1、施工总进度表 (37)

2、劳动力计划表 (38) 3、工期保证措施 (38) (4)施工安全措施计划 (43) (5)文明施工措施 (49) (6)施工场地治安保卫管理 (50) 1、治安保卫措施 (50) 2、治安保卫制度 (51) 3、现场保卫定期检查 (52) 4、门卫值班记录 (52) 5、施工现场信息化监控管理 (52) 6、安装工程施工阶段控制措施 (52) (7)施工环保措施计划 (53) (8)现场组织管理机构 (54) 1、项目组织机构设置 (54) 2、项目主要管理人员职责及权限 (57) (9)与发包人、监理及设计单位的配合.. 61 1、施工配合与协调环形图 (61) 2、与业主的配合 (62) 3、与监理的配合 (63) 4、与设计单位的配合 (63) 5、与土建单位及装饰单位的配合 (64) 6、与业主发包的其他专业安装工程的配合 (65)

空调工程施工组织设计

目录目 录 ................................................................... 1 第一章工程概 况 (4) 一、概 述 (4) 二、工程特 点 (4) 三、工程质量目 标 (4) 四、工期目 标 (5) 第二章施工管理及组织机 构 (6) 一、管理思 想 (6) 二、管理目 标 (6) 三、管理原 则 (6) 四、组织机构及各部门职 责 (6) 五、本项目管理特别措施 ................................................ 11 第三章管理人员及施工人员安 排 (13) 一、本工程主要负责人员安排 ............................................ 13 二、施工人员安排 ...................................................... 14 (15) . 力能供应及临时设施第四章. 一、力能供应 ......................................................... 15 二、临时设施 .......................................................... 15 第五章工程质量保证体系及措 施 (16) 一、质量目标 .......................................................... 16

二、质量保证组织体系 .................................................. 16 三、质量保证体系职责 .................................................. 16 四、质量保证主要措施 .................................................. 17 五、质量保证的具体实施措施 ............................................ 18 第六章安全管理体系及措施(其中包括消防保证措 施) (23) 一、安全工作方针 ...................................................... 23 二、安全工作方针全工作目标 ............................................ 23 三、安全工作管理体系 .................................................. 23 四、安全生产主要保证措施 .............................................. 24 第七章施工工期保证措 施 (27) 一、工作方针 .......................................................... 27 二、影响工期的的因素 .................................................. 27 三、施工工期保证措施 .................................................. 28 四、工程进度保证措施 .................................................. 29 第八章施工中的配 合 (31) 一、施工中与甲方的配合 ................................................ 31 二、施工中与土建单位的配合 ............................................ 31 三、施工中与监理公司的配合 ............................................ 32 (33) 四、施工中与二次装修的配合. 第九章工程技术方案及特殊工艺技术保证措 施 (34) 一、空调系统施工方案 ................................................. 34 1、执行标准及规范 ..................................................... 34

中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆 中央空调 施 工 组 织 设 计 设计单位:XX新能源有限公司设计人员: 校对人员: 审核人员: 设计时间:

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃ 湿球温度26.4℃ 冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃ 室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃ (三)系统概述 1.冷热源方式 选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。 2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.支吊架制作安装 3.风管制作 4.风管系统安装 5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温 9.风机盘管、空调外机等设备安装 10.控制系统安装 11.单机试运转、设备试运转及调试 12.空调系统保养 第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。 2.本单位《项目管理实施细则》。 3.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 第三章实施目标 充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

通风空调工程施工组织设计[详细]

第一章工程概述 第一节工程简介 1.工程名称:XXXXX. 2.工程地点:大连市XXX. 3.建设单位:大连XXX公司 4.设计单位:大连XXXX设计研究院. 5.建筑规模、层数及结构形式:建筑面积20000平方米,地下二层, 地上四层,框架结构. 6.施工内容:按设计图纸施工空调系统通风、防排烟系统全部内容. 具体要求如下: 6-1.空调及通风部分: 6-1-1.空调风系统: A、商场全部采用吊式空调器加新风系统,每层设置新风机组,同 时各层均设排风系统. B、办公室全部采用风机盘管加新风系统,同时设排风系统. 6-1-2.空调水系统: A、空调系统制冷机房位于地下二层,制冷方式采用一台800RT双机头 离心机组. B、空调水系统采用两管制,冷热水共用同一系统管道.机房外各层水 平管道布置方式采用同程式,立管采用异程式.

6-2.通风防排烟部分: 风机为单速排风、排烟风机及部分双速风机.

第二节方案编制依据及说明 一、方案编制依据 1、《采暖与空调设计范》GB50736-2012; 2、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-98; 3、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98; 4、《通风与空调工程施及验收规范》 GB50243-2002; 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89; 6、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93; 7、《压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98; 8、电气标准规范汇编: 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88; 9、国家标准《电气标准规范汇编》 10、《电气装置安装工程电缆线路及施工验收规范》GB50168—92 11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—90 12、《电气装置安装工程盘柜及二此回路接线施工及验收规范》 GB50171—92 13、本工程施工设计图纸及相关图集.

通风空调施工组织设计

施工组织设计 编制: 审核: 业主代表: 监理代表:

目录 1.编制依据和采用标准 2.工程综述 3.施工准备及资源配备计划 4.施工配合及现场管理 5.施工方案和主要分项工程的施工方法6.工程的最终验收与交付 7.施工进度计划

一.编制依据和采用标准 (一)编制依据 1.工程招投标标文件、沈阳浑南新区规划设计研究院设计施工图。 2.工程设计技术交底、施工工程概算、现场场地概况。 3.国家及沈阳市有关文件规定。 (二)采用标准 1.GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 2.GB50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》 3.GBJ66-84《制冷设备安装工程施工验收规范》 4.GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》 5.GBJ304-81《给排水工程质量检验评定标准》

二.工程概况 本工程总建筑面积19217㎡,其中地下车库面积7820㎡,地上建筑面积11397㎡。 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程范围:通风空调设备采购与安装工程 三质量目标和质量管理措施 (四)工期目标 本工程目标工期:2008年 6 月 17 日至2008年8月30日 (五)实现工期目标的措施 1.工程项目部的统一指挥下,密切各工种的协调,组织多个施工小组,紧密配合现场其他兄弟单位的工序,扩大工作面,加速施工 流水进程。 2.认真做好施工组织计划,精心安排施工工序搭接,根据本工程楼层多,每层工作面多的特点,做到穿插施工缩短工序间隔时间,

提高工程进度。 3.根据业主工程施工网络图按月份、周进行详细施工形势分析,及时调整施工工序搭接和劳动力、技术力量安排,使其适应总体进度的需要。 4.做好物资采购、加工计划和进场计划,建立追踪制度, 5.每周末依工程进度形式,重新调整进度计划,避免或减少二次搬运和停工带料现象。 6.加强质量管理,提前解决施工中出现的各种矛盾,保证一次成活,避免返工。 (三)质量目标 本工程竣工交付使用时,应配合其他施工单位确保竣工后达到合格工程。质量要达到以下目标: 1.合同范围内全部工程的所有功能符合设计要求。 2.工程质量应达到国家有关质量检验评定标准和国家现行施工及验收规范要求。 3.工程质量全部合格。

中央空调系统施工组织方案

******中央空调系统 施工组织方案 提出单位:****技术部 监督单位:****质量管理部 审批:**** 一、工程概况 该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装

风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收 2分项工程施工方法 风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板。 4)风管及部件安装前,应清除外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符

相关文档