文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主题、基础、装饰、水电工程质量技术交底1

主题、基础、装饰、水电工程质量技术交底1

主题、基础、装饰、水电工程质量技术交底1
主题、基础、装饰、水电工程质量技术交底1

装饰分项工程质量技术交底

装饰分项工程质量技术交底

专业技术负责人:交底人:接受人:

基础分项工程质量技术交底

专业技术负责人:交底人:接受人:

专业技术负责人:交底人:接受人:

主体分项工程质量技术交底

专业技术负责人:交底人:接受人:

主体分项工程质量技术交底

主体分项工程质量技术交底六、柱模施工

专业技术负责人:交底人:接受人:

装饰装修安全技术交底

装饰装修安全技术交底 安全技术交底 项目部编号 交底部位 工作内容装饰装修 安全技术交底内容 一、一般规定: 1、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 3、在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 4、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; 5、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

8、工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材,如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器,并成组设置。 9、登高用具周转、现场拼装、搭拆频率较高,搭设、操作人员按操作规程作业,每次拼装搭拆完工必须经验收合格方可使用,并挂上合格牌。 10、作业面材料码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度不超过1.2m,楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物品;每天施工下班前,及时清理作业面垃圾和杂物,保持现场环境卫生整洁。 二、施工用电 1、施工现场使用的配电箱、开关箱必须符合JGJ 46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》要求,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。”施工现场的配电箱不宜采用木质的,并应达到防雨要求。 2、在施工专业技术人员和现场电工中普及临时用电安全知识,掌握施工现场三级配电的基本要求,了解总配电箱、分配电箱、开关箱的主要功能以及使用要求。 3、施工人员下班或暂停施工时,必须收回并保管好移动分配电箱,锁好配电箱。

水电安装施工安全技术交底

建筑安全联盟 安全技术交底 工程名称: 交底日期:年月日 交底项目水电安装施工安全作业交底 交底人 (项目技术负责人) 内容摘要: 一、施工作业特点和危险源:手持式电动工具的频繁使用,材料较多; 作业活动潜在的危险因素可能导致的事故 登高作业登高设备不稳固跌落 接电未找专业电工接电触电 手持式电动工具使用长期重复使用、防护装置骨骼与肌肉功能絮乱、机缺失、有破损等械伤害等 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项: 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边 作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止赤膊、穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工 现场;严禁高空抛物;施工现场严禁游烟,抽烟到指定地点;涉及到对眼睛有伤害可能的工 作必须戴护目镜;现场行走走安全通道,严禁随意翻越;非本人操作的机械设备严禁擅自操 作;消防设施器材严禁玩弄。 2、操作人员不得负荷作业、带病作业,工作期间严禁追逐打闹。 安全设施 1、施工现场的安全防护设施严禁随意拆除,因施工需要确实拆除,应先联系项目部, 项目部同意并采取其他防护措施后方可拆除,且作业完成后及时恢复原有的安全防护设施 (除非施工的产品替代了原来的防护)。 2、作业过程中,涉及到登高作业需要使用马登或人字梯或靠梯或门架或活动架等时, 马登必须牢固(不超过 1.5m),人字梯必须有安全绳(不超过 2m),靠梯必须有防滑措施 ( 不超过 2m),门架严格按照要求搭设和使用,移动架要稳固,作业面四周有护身杆。登高设备 上需要码放材料,须均匀码放、严禁超载、谨防掉落。传递材料应相互配合,相互呼应,严 禁通过抛、甩传递材料。 临时用电

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

装饰装修安全技术交底

装饰装修安全技术交底公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

装饰装修安全技术交底 安全技术交底? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?项目部编号 交底部 位 工作内 容 装饰装修 安全技术交底内容 一、一般规定: ??1、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; ? 2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; ? 3、在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; ? 4、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; ? 5、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; ? 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; ? 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 8、工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材,如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器,并成组设置。 9、登高用具周转、现场拼装、搭拆频率较高,搭设、操作人员按操作规程作业,每次拼装搭拆完工必须经验收合格方可使用,并挂上合格牌。 10、作业面材料码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度不超过,楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物

品;每天施工下班前,及时清理作业面垃圾和杂物,保持现场环境卫生整洁。 4、电气设备线路的安装、拆除必须有电工完成,电工必须持证上岗。 5、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。 6、所有线路应采取架空绝缘处理。 7、安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成。 8、临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。 9、临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。 10、暂停施工时应切断电源。 三、现场环境技术交底 1、施工人员应衣着整齐,按照项目部的规定穿戴着装。 2.施工人员应服从现场建设方、总包方、监理方的管理或现场治安保卫人员的监督。 3.应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害。 4.施工堆料不得占用楼道内的公共空间,封堵紧急出口。 5.室外堆料应遵守现场管理规定,避开公共通道、绿化地、化粪池等市政公用设施。 6.工程垃圾要密封包装,并放在指定垃圾堆放地。 7.不得在未做防水的地面蓄水。 8.临时用水管不得有破损、滴漏。 9.暂停施工时应切断水源。

SL721-2015水利水电工程施工安全管理导则30618

3 安全生产目标管理 3.1目标制定 3.1.1 项目法人应建立安全生产目标管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 项目法人应根据本工程安全生产实际,组织制定项目安全生产总体目标和年度目标。 3.1.2 参见各单位应根据项目安全生产总体目标和年度目标,制定所承担项目的安全生产总体目标和年度目标。 3.1.3 安全生产目标应主要包括下列内容: 1 生产安全事故控制目标; 2 安全生产投入目标; 3 安全生产教育培训目标; 4 安全生产事故隐患排查治理目标; 5 重大危险源监控目标; 6 应急管理目标; 7 文明施工管理目标; 8 人员、机械、设备、交通、消防、环境和职业健康等方面的安全管理控制指标等。 3.1.4 安全生产目标应尽可能量化,便于考核。目标制定应考虑下列因素: 1 国家的有关法律、法规、规章、制度和标准的规定及合同约定; 2 水利行业安全生产监督管理里部门的要求; 3 实力行业的技术水平和项目特点; 4、采用的工艺和设施设备状况等。 3.15 安全生产目标应经单位主要负责人审批,并以文件的形式发布 3.2 目标实施 3.2.1 各参见单位应制订安全生产目标管理计划,其内容包括: 安全生产目标值、保证措施、完成时间、责任人等。安全生产目标应逐级分解到各个管理层、职能部门及相关人员。保证措施应力求量化,便于实施与考核。 3.2.2 项目法人的安全生产目标管理计划,应报项目主管部门备案。 3.2.3 施工单位的安全生产目标管理计划,硬景监理单位审核,项目法人同意,并由项目法人与施工单位签订安全生产目标责任书。 3.2.4 勘察、设计等其他参与工程建设的单位的安全生产目标管理计

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底 水电施工规范 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1.应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2.先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。3.如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1.必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2.在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3.施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。4.施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。 三、PVC线管布线应注意以下规定: 1.管道:

1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 3 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2.管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3.管内穿线及配线,及面板安装: 1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 7 用电负荷参照标准执行。 8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。

水电工程施工技术交底79354

水电工程施工技术交底 一、施工准备 (一)现浇顶板内PVC管施工准备1、作业条件 (1)土建完成顶板、梁支模;(2)梁钢筋绑扎完毕; (3)现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。 2、材料要求(1)PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有出厂合格证,以及有效的氧指数检测报告; (2)外观检查管材内外壁光滑,无凸梭凹陷、气泡等缺陷; (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 三、工艺流程 (二)现浇顶板内PVC管施工工艺流程 划定灯头盒位置→固定灯头盒→敷设管路→管路连接、切断和弯曲四、操作工艺 (三)现浇顶板内PVC管施工操作工艺 1、划定灯头盒位置

为了保证灯头盒位置的准确,首先应该根据设计图纸要求的灯具的型号,计算出灯头盒位置,如普通座灯头吸顶安装、普通吊线灯安装,灯头盒应该安装在房间的中心,而日光灯的灯头盒不能放在房问的中心。根据计算出的位置在模板上画出位置线,以免发生错误。 2、固定灯头盒 根据画出的位置线.把灯头盒初步固定在钢筋上,为了施工方便可选用活底盒,盒固定后先打开底板,连接管路,安装盒接头,然后用废纸或其他柔性材料将盒填塞密实,再固定好底板并加强灯头盒的固定。灯头盒必须封堵严密,以免灰浆渗人造成管路堵塞。 3、敷设管路 管路必须敷设在上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种惰况,第一种是从楼面内向上层引出的管路,第二种是从顶板向下引的管路,如向非承重隔墙板引出的开关管路,第三种是只在现浇顶板内敷设的管路。 对于从楼地面向上层引出的管路,必须保证在上层墙体位置线内引出,可以参照土建梁或墙体的钢筋位置,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以兔给后续施工带来不必要的麻烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于ф8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。

装饰工程安全技术交底

安全技术交底书 工程名称:四川省诗书画院室内停车场及临街门面装饰工程 施工单位:四川仁厚建设工程有限公司 专业班组:装饰装修专业班组 安全技术交底内容: 一、一般规定: 1.进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2.作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。 3.在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)和陡坡施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋。 4.新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业。 5.从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备。 6.施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业。 7.施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经公司主要负责人及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 8.工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材,如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器,并成组设置。

9.登高用具周转、现场拼装、搭拆频率较高,搭设、操作人员按操作规程作业,每次拼装搭拆完工必须经验收合格方可使用,并挂上合格牌。 10.作业面材料码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度不超过1.2m,楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物品;每天施工下班前,及时清理作业面垃圾和杂物,保持现场环境卫生整洁。 11.脚手架上堆料量不得超过规定荷载,同一脚手板上的操作人员不应超过两人。 二、施工用电 1.施工现场使用的配电箱、开关箱必须符合JGJ 46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。”施工现场的配电箱不宜采用木质的,并应达到防雨要求。 2.在施工专业技术人员和现场电工中普及临时用电安全知识,掌握施工现场三级配电的基本要求,了解总配电箱、分配电箱、开关箱的主要功能以及使用要求。 3.施工人员下班或暂停施工时,必须收回并保管好移动分配电箱,锁好配电箱。 4.电气设备线路的安装、拆除必须有电工完成,电工必须持证上岗。 5.施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。 6.安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成。 7.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。 8.临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。 9.暂停施工时应切断电源。 三、现场环境技术交底 1.施工人员应衣着整齐。 2.施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理。

水利水电工程资料填写与组卷范例

水利水电工程资料填写与组卷范例 内容提要 本书依据《水利工程建设项目设项目档案管理规定》,结合最新水利水电工程施工验收规范编写而成,全书共八章,包括水利水电工程建设项目、水利水电工程基建文件、水利水电工程资料组卷与归档,水利水电工程施工资料编制、水利水电工程施工安全资料编制、水利水电工程检验批质量验收记录填写范例、单元工程质量评定表及水利水电工程监理资料,并对水利水电过程中涉及的基础知识和资料表格的使用分别作出了解释和说明。 本书助于水利水电工程施工企业管理人员、技术员、质量员及资料员了解和掌握工作中出现的各类资料表格,对水利水电工程监理人员也提供了相关的帮助。 2 目录 第一章水利水电工程建设项目 第一节水利水电工程建设项目概述 一、基本建设的内容与组成 二、工程基本建设程序 第二节工程资料编制 一、工程资料分类 二、工程资料编制要求 三、工程资料管理规定 四、各单位资料管理职责

第二章水利水电工程基建文件 第一节基建文件的内容 一、基建文件编制要求 二、基建文件的审核 第二节工程项目建议书 一、项目建议书的作用 二、项目建议书的编制 三、项目建议书的审核 第三节可行性研究报告 一、可行性研究的依据 二、可行性研究报告的内容 三、可行性研究报告的审批 第三章水利水电工程资料组卷与归档第一节水利水电工程资料组卷 一、工程资料的载体 二、工程资料组卷 三、案卷的编写与装订 第二节水利水电工程档案的建立 一、工程档案封面 二、工程资料总目录 三、工程档案卷内目录与备案 四、工程竣工图

第三节水利水电工程档案验收 一、档案自检报告 二、档案专项验收 第四章水利水电工程施工资料编制第一节水利水电工程施工管理资料 一、进场组织材料 二、现场见证取样及送检资料 三、工程质量事故报告 第二节水利水电工程施工技术资料 一、施工技术方案申报 二、施工技术交底记录 三、图纸会审 四、设计变更通知单 五、工程洽商记录 第三节水利水电工程施工物资资料 一、工程物资分类 二、工程物资分级管理 三、工程物资资料编制 第四节水利水电工程施工记录 一、施工测量记录 二、地基基础检查记录 三、混凝土检查记录

装饰装修安全技术交底

装饰装修安全技术 交底

 10、作业面材料码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度不超过1.2m,楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物品;每天施工下班前,及时清理作业面垃圾和杂物,保

持现场环境卫生整洁。 二、施工用电 1、施工现场使用的配电箱、开关箱必须符合JGJ 46- 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。室内装饰工程安全技术交底

室内装饰工程安全技术交底 专职安全员安全技术交底 1、必须认真贯彻执行公司制订的各项规章制度,经常巡视各施工层面, 发现不安全因素,向工地负责人提出改正,必要时先制止后,再向工地负责 人提出整改意见,以确保生产安全; 2、协助各施工场所召开安全生产会议,宣传各项规章制度,考试职工执 行各项规章制度,张贴宣传标语等; 3、坚持原则,对违章作业人员,进行必要的教育和批评,对屡教不改的 人员,按安全生产管理制度执行处罚; 4、对大小事故必须详细记载:发生事故的时间地点、肇事人姓名、原因、 后果、经济损失等情况,及时向公司领导报告; 5、不定期检查安全防火措施,对仓库等重点防止部位进行查看,发现总 是及时汇报、整改; 6、利用会议、标语、简报、通报等形式,反复宣传“安全第一、预防为主”的方针,表扬好人好事,督促后进,强化安全意识,提高安全素质。 项目经理部主要负责人安全技术交底 1、根据“管生产必须管安全”的原则,带头学习各项规章制度,坚持贯 彻执行安全生产管理制度,认真抓好安全生产工作; 2、协助公司安全员一起抓好施工人员的安全生产思想教育,提高广大施 工人员的安全素质,做好和甲方及兄弟单位有关安全、防火的协调工作; 3、检查督促工地管理人员、仓库保管员认真执行各项规章制度及各自的 管理工作。检查督促各工种负责人对所属施工人员进行安全操作; 4、随时注意现场的安全情况,要把一切不安全因素消灭在萌芽状态; 5、以身作则,以自己的行为准则影响广大管理人员和施工人员,在任何 情况下不得在禁烟区吸烟; 6、定期组织工地管理人员、施工人员学习有关安全、防火知识,学习安

全生产管理制度等有关的规章制度; 7、对违反公司规定的各项规章制度的本工地所属人员,要进行必要的教育和处罚,直至清退,并报公司备案。 仓库保管员安全技术交底 1、必须严格遵守“二个制度”,确保安全无事故; 2、必须坚守岗位,做好工地物资的验收入库、领用登记等手续,切实做好保卫工作; 3、对油漆、化工材料等易燃易爆物品,特别加强管理,严格收发制度,对漆工领用油漆、化工材料时应严格控制,用多少发多少,不得贪懒省事,任意多发,对用毕的油漆、化工材料一律随时归属库保管; 4、油漆、化工材料库内禁止做任何作业; 5、仓库内禁止使用日光灯、碘钨灯照明; 6、停电时应用干电手电筒作照明; 7、库房内入口处且易取处放置灭火机及黄沙箱二只,要确保安全无事故; 8、库内杂物、废物要经常清理,保持库内清洁整齐,过道畅通; 9、仓库内除管理人员外,其他无关人员禁止入内违者追究仓库保管员责任。 项目经理部其他管理人员安全技术交底 1、切实贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,积极协助工地负责人做好安全防火工作。 2、经常巡视施工现场,密切注意工人的施工安全情况,发现不安全因素,立即制止,及时整改,杜绝违章操作,阻止冒险行为,提倡安全施工、文明施工。 3、自觉遵守公司的各项规章制度,进入施工场所严禁吸烟,违者罚款。 4、对现场的木花、木屑等易燃物,每天清理;对损坏的闸刀、插头、插座等及时调换;对各类脚手架安全情况经常观察、检查。 5、凡要动火的工种,必须办好“动火证”,并切实做好动火现场的安全

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底

防雷与接地工安全技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作已经完成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

(3)土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程 中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢据、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 1、按照施工方案的要求作业; 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近; 3、使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线; 4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手; 5、管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; 6、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时,应在木枋上铺设脚手板; 7、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作里面部要避开。管子加热时,管口前不得站人或通过; 8、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作; 9、设备未做有效接地前,不准通电试机。 ●电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 ●电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 ●电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱

装饰装修安全技术交底

装饰装修安全技术交底安全技术交底 项目部编号 交底部 位 工作内 容 装饰装修 安全技术交底内容 一、一般规定: 1、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 3、在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 4、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业;

5、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。水电安装安全技术交底(通用版)

水电安装安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0845

水电安装安全技术交底(通用版) 电线为暗装。从基础至顶层均需紧密配合土建。预留预埋,交叉作业量大。雨水排水管沿外墙垂直安装,作业时安全隐患较多,为此多次召开会议,专题研究,制定有关的安全措施:1、严格按安全操作规程和有关规范施工。 2、进入现场必须戴安全帽,上架工作穿软底鞋,电工穿绝缘鞋,高空作业系好安全带,不准穿短裤,背心上班。 3、高空作业严禁向下抛物,危及他人安全,由此引起安全事故,由本人负责,并逐出工程现场。 4、工地临时电源及拆卸设备电源,必须由有照电工操作,严格私拉乱接。 5、移动电器设备必须可靠接地,配备橡皮软拖线,开关箱安装牢固,有防水措施,元件完好,严禁用铜、铝丝作保险丝用。

6、注意现场防火,操作电焊注意周围易燃物品,氧气乙炔分开安放,严禁暴晒,电焊机电源侧防护罩完好。 7、现场安全警示牌安全。 8、上班集中精力,严禁带情绪上班,上班不准酗酒、开玩笑、嬉戏打闹,不负责任的挑逗与赌气。 9、与各兄弟工种搞好团结,不准骂娘,不准打架,不准对设备发泄不满情绪,接受质安人员检查。 10、违反以上条款,除按项目部有关条款罚款处理以外,由此引发的行政、刑事、经济责任,概由本人负责。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

装饰装修工程安全技术交底

装饰装修工程安全技术 交底 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

装饰、装修工程安全技术交底 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律; 2、高空作业时,应检查脚手架是否牢固,特别是大风及雨后作业; 3、对脚手板不牢固之处和硗头板等及时处理,要铺有足够的宽度,移保证手推车运灰浆时的安全; 4、在架子上工作,工具和材料要放置稳当,不许随便乱仍; 5、用塔吊上料时,要有专人指挥,遇六级以上大风时暂停作业; 6、砂浆机应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地; 7、严格控制脚手架施工负载; 8、不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除脚手架上的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部分。

2 室内水泥砂浆抹灰工程安全技术 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律; 2、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手板高度不大于2m,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳; 3、脚手架不得有硗头板,也严禁脚手板支搁在门窗、暖气水的管道上; 4、操作前应检查架子、高凳等是否牢固,如发现不安全地方立即加固等处理,不准用2×4、2×8木料(2m以上跨度)、钢模板等作为立人板; 5、搅拌与抹灰时(尤其在抹顶棚时),注意灰浆不要溅落眼内; 6、在室内推运输小车时,特别是在过程中拐弯时要注意小车挤手。在推小车时不准倒退; 7、严禁从窗口向下随意抛掷东西; 8、井架吊篮起吊或放下时,必须关好井架安全门,头、手不得伸入井架内,待吊篮停稳,方能进入吊篮内工作。 3 刷(喷)浆工程安全技术 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律; 2、活动架子应牢固、平稳,移动时人不要掉下来; 3、喷浆设备使用前应检查,使用后应洗净,喷头堵塞,疏通时不准对人; 4、喷浆要戴口罩、手套和保护镜、穿工作服,手上、脸上最好抹上护肤油脂(凡士林等); 5、喷浆要注意风向,尽量少让浆飘到别处和他人身上; 6、使用人字梯,拉绳必须结牢,并不得站在最上一层操作,不准站在梯子上移位,梯子脚下要绑胶而防滑。 4油漆工程安全技术

装饰装修安全技术交底

装饰装修安全技术交底装饰装修安全技术交底 编底技术交全安 项目部号 交底部位装饰装修工作内容 安全技术交底内容 一、一般规定: 1、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣;、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严 2 禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场;米)施工时,米以上含2 3、在没有可靠安全防护设施的高处(2必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋;、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考 4 不得上岗作业;试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止 5 操作与自己无关的机械设备; 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安 7全员批准严禁随意拆除和挪动。. 装饰装修安全技术交底 8、工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材,如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器,并成组设置。

. 装饰装修安全技术交底 4、电气设备线路的安装、拆除必须有电工完成,电工必须持证上岗。室内精装修工程安全技术交底书

室内精装修工程安全技术交底书安全技术交底书 工程名称:A3-1温泉会所---?标段精装修工程 分部工程名称:室内精装修工程分项工程名称: 交底内容: 为了保证施工人员在施工过程中的安全和健康,现制定安全技术规范,要求所有施工队伍和施工人员认真落实和执行。 1、进入施工现场的人员,在进入现场前必须进行上岗前的“三级”安全教育,考试合格后方可 进入施工现场。转岗和重新上岗人员必须重新经过“三级”安全教育后才允许上岗工作。 2、进入施工现场人员,胸前必须佩带安全上岗证,证明已经接受过安全教育,并经考试合格。 特种作业人员(如电工、金属焊工等)必须经过专业培训,并取有特种作业资格操作证后和 北京消防局合格证后方可上岗,并只能操作本专业工作。 3、要配备符合国标(GB2811-89)安全帽,系安全带。凡在坠落2m以上,(含2m) 为高空作 业,高处作业人员在无可靠的安全防护措施时,必须系好符合国标(GB6095-85)带,扣好 保险钩。安全带必须先挂牢固后再作业,安全带应高挂低用,不准打结使用,也不准将挂钩 直接挂在安全绳上使用,应先挂在连接环上使用。. 4、从事电、气焊工人,必须戴气焊手套,穿绝缘鞋和使用护目眼镜及防护面罩。 5、操作旋转机械设备的人员、应穿“三紧”(袖口紧、下摆紧、裤脚紧)工作服,不准戴手套。 6、严禁违章指挥和违章操作。 7、严禁酒后作业,工地内严禁吸烟。 8、严禁穿拖鞋进入现场。 9、各专业应配专职的安全员和电工,连接电器设备和线路。 10、施工现场明火作业,操作前必须办理用火证,经现场有关部门批准,做好防护措施,,焊割 前应仔细检查作业点上下左右情况及设备安全情况,必须清除周围可燃物,开始焊割时要设 灭火器材,有专人看火防护。方可操作,用火证只限本人当天在规定地点使用。每日作业完 毕或焊工离开现场时,必须确认用火已熄灭,周围已无隐患,电闸已拉下,门已锁好,确认 无误后方可离开。焊、割作业不准与油漆、喷漆、木料加工等易燃、易爆作业同时上下交叉 进行。高处焊接下方应专人监护,中间应有防护隔板。