文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆和空开选择

电缆和空开选择

功率为60千瓦,电压为380伏,在室内铺设,用三相四线

电动机的配线,如果是三相四线供电的(指配电柜处),那么你可以按照电工的“经验算法”,
也就是“每平方毫米铜线可以通过4.5----5A的额定电流”来估算,那么在单相电路中,
每1KW约为4.5A,在三相平衡负载电路(比如电动机)中,每1KW约为2A,
这样你就可以知道,60KW的三相电动机,可以使用约35平方毫米
(因为考虑发热等因素,加大一点直径为好)的铜芯线了。
空气开关,应该选用总负载的1.5--2倍额定电流,
那么如果60KW的话,电流应该是120A,你可以选用250A的自动空气开关。




总功率为350KW,电压380V

电流为:350/0.38=921
921/1.732=531.8
531.8/0.75~0.8约等于700A
可以选用240平方的铜芯电缆双拼



电机55KW,功率因素为0.8,那么它的额定电流为I=P*/1.732*U*0.8=105A
空开在理论上选择应1.5倍~2.1倍额定电流,此外按用途分配电用和保护电机用。
可选择带延时和不带延时。如果你是55KW的三相异步电动机在不经常起动的情况建议使用:
DZ系列的空开,空开载流量应该是156-210A,因此,建议选择150A的肯定不行,建议你选200A的。