文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开发区农桥施工组织设计

开发区农桥施工组织设计

开发区农桥施工组织设计
开发区农桥施工组织设计

开发区农桥施工组织设计 Prepared on 24 November 2020

开发区村组干道危桥涵、排灌站改造工

江苏爱琛建设有限公司

2014年5月5日

目录

第一章工程说明

第二章施工总布置及施工准备

第三章施工组织

第四章资源配置计划

第五章施工总进度计划

第六章工程施工方案

第七章冬雨季施工措施

第八章施工质量、工期、安全的保证措施

第九章文明施工

第十章环境保护

第一章工程说明

工程概况

(1)本工程分布在大丰市开发区建设村、七灶村、和瑞村。

工程内容主要为基坑开挖、砼基础、预制砼板、砼防撞护栏、桥面铺装、桥头搭板、钢筋制安等工程项目。

(2)工期目标

认真研究招标文件要求,现场施工条件及我公司预计将投入的施工实力和机械设备等,我公司将按招标文件的要求用30个日历天完成全部工程项目。

(3)质量目标

达到招标文件要求的“合格”等级。

(4)安全生产目标

实现“工完”无重大安全事故:无因工死亡,无重伤事故,无重大火灾事故,无重大被盗事故,无重大设备事故和重大交通事故。

(5)文明施工目标

加强工地管理,争创标化工地,争创文明施工工地。

主要材料

(1)混凝土:

预制构件采用C30 混凝土;生产桥墩台帽、耳背墙、栏杆、盖梁采用C25 混凝

土;

混凝土基础采用C20 混凝土;

桥面铺装采用C40混凝土。

(2)普通钢筋:

钢筋直径≥12mm 采用HRB335热轧螺纹钢筋;

钢筋直径<12mm 采用R235钢筋;

(3)支座采用橡胶支座厚2CM。

第二章施工总布置及施工准备

总体布置

考虑到本工程比较分散,新建桥梁的结构都是一样的,根据招标资料和现场查勘情况,拟在一处设中心预制场,将所有的预制粱板、栏杆等中小预制件在此集中预制,然后转运到相应的桥址处安装。各新建桥址处分别设立临时设施布置场,满足现场施工的需要。工场规划本着就近布置,便于施工监理满意的原则,同时综合考虑现场地形条件合理规划和布置,并报监理人审批后实施。

场内外交通道路

本工程施工交通较为便利,利用现有的乡镇道路,可以满足施工需要,可以保证施工机械设备、材料、物资等运输进、退场等。场内交通道路将根据现场临时设施的布置情况,充分搞好场地平整,然后布置交通道路。

施工用水

生活用水:施工现场生活用水采用自来水。

施工生产用水:就近抽取河内经检验合格的河水。

通讯、照明和动力

施工现场各主要人员都配备手机,可以很方便地和外界联络,以满足施工需要,保

持通讯畅通。

因为沿线临时生产设施分布的点较多,尽量将电网电接到施工现场,并按照现场用电设备的容量,配备电表,在临时设施布置区内架设临时线路,安装室外照明防雨灯,在线杆上设配电箱,供接动力电之用,同时我们自备发电机备用。

临时生产设施

在各临设区内设置砂石料场、拌和场、水泥仓库,砂石料场、拌和场、水泥仓库、木工、钢筋、金属加工厂等。

砂石料系统

在临设区设砂子料场,石子料场。砂石料场采用15cm碎石作垫层,并设%排水坡度,坡向设排水沟,确保砂石纯净,减少含泥量和控制含水量,并在中间砌墙隔开,分仓堆放。

砼及砂浆拌和系统

由于本工程中3座桥之间相距均较远,为确保砼的浇筑质量,在各临设区均设立内砼拌和场。每个砼拌和场设1台350砼拌和机,设20m3蓄水池,抽取河水,作为拌和用水。生产区内设20m2水泥库一间,可储存水泥。

砼构件预制场

考虑到预制场地的设置和交通、材料的进场等综合因素,本工程中心预制场区,设砼地坪,预制梁板堆放场可利用原地面整平即可。

木工加工厂

在临设区设置木工加工厂,按设计图纸组合成定型模板,现场加工场只承担模板折卸、储存、整修和涂脱模剂,以及现浇部位砼模板加工,木工房面积20m2,木工场布置一台圆盘锯,一台小型组合刨床和一台砂轮机。

钢筋加工厂

在临设区设置钢筋加工厂,钢筋堆放场地面积400 m2,现场负责钢筋的调直、拉伸、弯曲、焊接、切断及绑扎。

临时生活、办公设施

各临设区搭设临时办公、生活用房。选择较为平坦、宽阔的场地进行临时设施布置,以满足施工生活需要。

建立工地试验室

按照工程实施需要和监理人的要求,各建桥工地建立工地小试验室,配备必要的试验检测仪器、设备,以满足工程质量检测的需要。对于工地试验室无法承担的试验项目,将按监理人的要求,送公司中心试验室或市内有相应检测资质的试验室进行试验。安全防火设施

为了满足安全生产需要,在布置生产生活设施时,同时布置防火设备。油灌、仓库等的布置要运离生活区。同时在工棚区,按规定距离放置灭火器,在油罐、仓库、机电房等重要部位,布置大的灭火器和消防砂池。

第三章施工组织

组织机构

我公司按“项目法”施工的要求组织施工,抽调具有丰富桥梁工程施工经验的管理人员及业务骨干,,建立以项目经理为首的管理层,具体负责本工程的实施,与业主、监理工程师、设计单位密切配合,搞好施工组织协调工作。

项目经理在本项目代表企业法人,是本项目的全权代表,主管整个工程全面工作,实行项目目标管理,对工程的施工质量、安全、进度、效益及文明施工等全面负责;

总工程师负责工程技术和质量管理。

为保证该工程施工组织有力,按计划、保质量、高标准的完成施工任务,在项目经理部的统一组织下,下设施工一队负责该项工程中建设村一组八灶河边泵站工程、蒋干河涵洞改造工程施工工作;施工二队负责和瑞村四组桥工作;施工三队负责七灶河村七组桥施工任务,施工四队在中心预制场负责方桩、粱板、栏杆等预制构件的施工任务。组织机构框图(详见附表)

材料供应

我公司中标后即成立材料供应小组,选择货源充足、质量好,企业信誉好、实力强的供货单位组织供货,每批材料进场必须经过材料质检员或工地试验室及相关检测单位的质量检验,不合格的材料坚决退场,不得使用。组织调用的材料将根据以施工进度

和施工强

测量放样

进场后即对业主提供的平面控制网和高程控制点进行复测验算,核算无误后接引至工地现场埋设控制桩,控制桩要求通视良好,不受施工干扰,满足施测精度,并进行固定和保护,报请工程师认可,作为施工控制依据。

平面控制

根据控制点坐标,建立施工现场的控制网点,绘制坐标网点,复测无误后对定位桩固定保护,并定期进行复测,若发现定位桩有位移迹象时,应及时复测、校正。

高程控制

在桥两头适当位置建立施工用高程控制点,并从提供的水准点引测高程,高程控制点设在容易进入和通视的地点,并每周一次进行复测、校验。

施工放样

钢筋砼工程立模前应放出结构纵横向轴线和立模线,以保证立模、扎筋位置的准确性,施工期测放人员与有关工种技术人员交底,以保证放样的准确性。

竣工测量

工程全部完工后进行竣工测量,包括平面布置和高程控制点等,并整理汇编到竣工资料中。

人员、仪器配备

人员:根据工程需要项目经理部成立测放组,由工程科负责,配备测量工程师2人,技术员4人,测工2人。

测量仪器配备:电子全站仪1台,DS3水准仪1台,以及必要尺牌、花杆、卷尺等工具。所有测量仪器,检测设备全都经标准计量局检验、核定。

下部结构施工

基坑开挖应预留50CM的保护层土方(待人工开挖),严禁欠挖现象。

浆砌块石

墩台帽施工

墩在立柱砼达到设计强度的80%以后,人工打毛柱顶面砼,即可开始墩台帽的立模和扎筋工作,桥台在灌注桩强度达到75%以后,人工铲除灌注桩桩头砼,至设计高程且砼无夹渣、浮泥,断面砼质量较好后,进行桩身质量控制,检测合格后便开始台帽施工。

1、墩帽施工

①立模:先在搭好的脚手架上立底模,底模支撑利用网络支架,并加固处理,确保牢固不变形。底模采用大块钢模或大块竹胶板(竹胶板后用10×5cm的木方间距30cm加固)。底模高程控制必须满足设计要求,然后绑扎钢筋,立侧模,侧模也可用大块钢模或大块竹胶板以保证外观质量美观,侧模加固采用对拉螺栓。②扎筋:在底模完成后即开始绑扎钢筋,特别注意与立柱预埋钢筋的位置,墩帽钢筋接头采用双面焊,焊接满足规范要求,箍筋与主筋的交叉连接采用铁丝绑扎,为控制保护层厚度,在钢筋和模板之间用预制水泥砂浆垫块控制,垫块上有铁丝和主筋绑扎牢固。

②浇筑:钢筋和模板完成经自检合格后报请监理工程师检验,合格后根据监理工程师签发的砼准浇证进行砼浇筑。砼现场拌制后经翻斗车经浇筑立柱的道路运至浇筑地点,倒在铁皮上,然后人工翻料入仓,30cm一层用插入式振捣器振捣,面层光抹收光。浇筑结束时顶高程要严格控制,墩台帽的防振挡块位置要准确无误,浇筑完成后注意做好养护,拆模时间同系梁拆模时间。

2、台帽施工

台帽施工底模利用原回填土夯实的地基,在上面用低标号砼做5cm厚的底模,5cm 厚的底模内预埋φ16对拉螺栓,底模尺寸同同台帽底板尺寸,顶高程为台帽的底高程。然后在其上扎筋立模,台帽耳墙、背墙和台帽同时施工,耳、背墙后用钢管加固支撑。台帽模板以竹胶板为主,加固用对拉螺栓加固。台帽砼浇筑采用吊车浇筑,机动翻斗车将砼熟料运至浇筑点的漏斗内,吊车将漏斗吊到仓面上,打开漏斗活门,砼落入仓内,插入式振捣器振捣即可。每层厚度也控制在30cm左右。浇筑完成砼初凝后要做好养护工作。侧模拆模时间同墩帽,耳墙底模拆模时间同墩帽底模拆模时间。

上部结构的施工

1、墩台帽细石砼垫层的施工

砼采用C25级细石砼。先复测墩台帽的中心线、高程,如发现问题及时处理。

墩台帽顶高程、中心线符合规范要求后,凿毛湿润墩台帽顶部垫石部位,绑扎钢筋网,按要求浇筑支承垫石,支承垫石一定要保证其表面水平平整,其顶部高程与设计相差值为±2mm,一定要保证其施工精度及质量,施工完后加强养护。

2、 C30空心板梁预制

1)、施工工艺流程

2

3、钢筋骨架的制作与成型

钢筋加工制作前应认真核对图纸,严格按技术规范要求及现场材料的长度,确定钢筋接头位置,接头可采用焊接或绑扎,每根主筋都要编号。钢筋焊接不得在模板内施焊,避免焊熘烫伤模板。主筋焊接头采用闪光对焊或搭接焊。并注意按规范错开接头。电焊工必须持有上岗证,严格执行操作规程,焊接接头质量及所用焊条均要保证满足技术规范要求。

4、砼浇筑、振捣与养护

(1)砼原材料的选择

水泥、骨料、外加剂在进场前,须进行材料合格供应商评定。选择优质、信誉好的单位组织本工程的材料。

水泥:施工过程中,水泥应按照设计要求和使用条件选用,计划选用地产普通硅酸盐袋装水泥,水泥的品质应符合现行的国家标准、部颁标准的规定,每批水泥的生产厂家、品种、标号、数量、出厂日期以及厂家的质保书均应报监理工程师批准。待监理工程师按规范要求进行抽样试验,合格后方能使用。运输和装卸储存过程中,品种、批号不得混杂,保存时间不得超过3个月,高度不得超过15袋。

黄砂:黄砂采用明光产河砂,并要质地坚硬、颗粒洁净、级配良好,细度模数在~之间,其质量标准应符合规范的要求。

石子:石子采用质地坚硬、粒形、级配良好的盱眙产花岗岩碎石,最大粒径40mm,其质量标准应符合招标文件要求,质量不合格的石子不得使用。石子的堆放应按品种、规格分开堆放,不得混杂,严禁在卸料、转运过程中混入土及其它杂质。

水:凡适合饮用的水都可以作为砼制作用水使用,本工程中计划采用经检验合格的新河河水。

(2)砼配合比设计

A:水灰比设计:根据施工规范和招标文件要求,不同的施工部位选择不同的水灰比,水灰比最大允许值见下表。

水灰比最大允许值

B.砼配合比设计:

根据进场的水泥品种、标号、骨料,各部位的砼强度,施工规范的要求,以及施工要求,进行综合考虑。本工程计划将原材料送至国家质量监督部门进行砼配合比试验,确定本工程各等级砼配合比,并报送监理审批。

(3)砼施工

砼浇筑前严格检查模板的形状、位置、尺寸及支撑的强度和稳定性,钢筋、止水、预埋件的数量、位置、尺寸等,做好记录。已浇筑的砼表面应凿毛,浇筑仓面应冲洗干净,新老砼接头用高标号砂浆铺底。

①拌和及运输

根据批准的配料单将各种原材料送入拌和机内拌和,投料顺序为:黄砂——水泥(外加剂)——碎石,拌和时间一般不少于1分钟(指投料结束到出料开始)。熟料出机后检查砼坍落度、和易性是否符合要求。砼在浇筑地点坍落度见下表:

混凝土在浇筑地点的坍落度(使用振捣器)

砼出机后用机动翻斗车运至浇筑地点。

小型构件预制砼采用随拌随用,人工翻料入仓。翻斗车数量要满足浇筑强度,同时运输脚手架马道要牢固可靠,铺板要固定且有足够强度。运输过程中砼不应有分离、漏浆、严重泌水等现象。浇筑仓面高差较大时,砼入仓用导管防止离析严重,保

证自由落差小于米。

②砼浇筑

砼浇筑时应严格按规范要求和监理工程师要求进行,浇筑的顺序、方向、厚度应得到工程师认可,分层浇筑厚度应根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温因素来确定,一般浇筑层厚度应控制在30CM 以下。

砼浇筑应保持连续性,如因故中断且超过规定允许间歇时间,则应按施工缝处理,已浇好的砼,在强度达到前不得进行上层砼浇筑;已浇砼表面应凿毛清洗,浇筑前再铺一层高标号砂浆。

③砼振捣

砼浇筑期间,如表面泌水较多,应及时采取措施减少泌水。仓内泌水及时排除,严禁在模板上开孔排水,以免带走灰浆。

砼振捣尽可能达到最大密度,振捣时间以砼不再显着下沉、不出现气泡并开始泛浆为准,然后徐徐提出振捣器。振捣器操作严格按规定操作,并不得触及钢筋和预埋件,凡无法使用振捣器的部位,应辅以人工捣固。

砼浇筑过程中,应安排专人值班,随时检查模板、支撑的稳定情况,以及钢筋、止水,预制件的位置,漏浆情况,如有异常或位移,应及时采取措施处理。

砼振捣器采用插入式振捣器和平板振动器,面层砼用平板振动器振平后辅以人工收平。

④砼养护

砼的养护采用覆盖浇水养护和薄膜养护相结合的方法。扩大基础、桥面等表面可采用覆盖浇水养护,即用草包等材料对砼表面加以覆盖并浇水,使砼在一定时间内保持湿润;立柱和墩台帽位置,拟采用薄膜养护法,即将养护剂喷洒在砼表面上,溶液挥发后,砼表面形成一层薄膜,砼内的水份不再蒸发,从而完成砼水化作用。为达到养护的目的,薄膜要保持完整性,若有破坏,应及时补喷,喷膜时间一定要与拆模同步进行,对立柱也可直接用市场上的塑料薄膜封闭养护。

为保证砼在规定龄期内达到设计强度,并防止产生收缩裂缝,必须安排专人认真做好砼养护工作。

⑤雨季施工

雨季施工期间,要勤测粗细骨料的含水量,随时调整用水量,注意收听天气预

报,尽量避开雨天施工。砼运输过程中其容器及仓面加以覆盖,仓内排水应畅通,以确保砼浇筑质量。

⑥砼构件的预制

预制砼构件主要指栏杆扶手的预制在砼预制场进行。砼配合比以及砼施工均要按施工规范和有关规定执行,成型后尺寸偏差应符合《钢筋砼工程施工验收规范》的要求。

在砼预制时,按照不同类型构件进行分别预制,分别堆放,每个构件的预制模板分别加以编号和字母以识别,并在预制成型的构件上标明砼浇筑日期。

⑦试块留置

砼浇筑时应派专人负责留置试块,并做好浇筑记录,砼试块制作和留置应符合有关规范要求,并送标准养护室养护,到达龄期后试压。

(4)砼浇筑过程中的注意事项

①、混凝土浇注过程中,要配备专人进行现场指挥,严格按施工方案中砼浇注顺序进行浇注。

②、配备足够的检查人员,随时监视模板及支架的有害变形,发现问题及时处理。

③、砼浇注要连续进行,不得中途停顿间断。

④、在浇注过程中,要派专门试验人员随时检查,砼的坍落度。

⑤、在夜间浇注砼时,砼浇注的操作工作面要有足够的照明设备,并保证电力供应。

⑥、在每次砼浇注前一周认真做好天气预报及天气情况的记录和通过气象台了解近期的天气情况是否降雨,以便指导砼浇注的时间安排。

⑦、在倾斜面上浇注砼时,要从较低的地方开始,向较高的地方进行浇注。

⑧、倾卸砼时要对着已浇完的砼面,一边灌注,一边后退。

⑨、在下层砼初凝前完成上层砼浇注,上下层同时浇注前后距离保持在2m左右。

⑩、振捣采用插入式振捣器,面层采用平板振动器。振捣器。要垂直等距离插入前一层中5-10cm为宜,砼的分层厚度,控制在30cm以内,振动棒移动间距不超过振动器的作用半径(30-40cm)的倍,并与侧模保持5-10cm距离,每一处振捣完毕后,要边振动边慢慢拨出振捣棒,避免碰撞模板芯模,钢筋及预埋件,原则是快插慢拨。

⑾、振捣时间一般情况下掌握在20-30秒钟,直至受振捣部位密实为止,密实的标志是砼不再下沉,不再冒出气泡,表面平坦泛浆。

C30空心板梁安装

1一般要求

①梁板在脱模、移运、堆放、吊装、转运时,砼强度不应低于设计要求的吊装强度。

②检验梁板的支承结构墩台、盖梁、支座垫块是否满足梁板安装要求。

③梁板安装前必须检查其外形尺寸和预埋件位置,其允许偏差不得超过设计规定。 ④梁板安装、吊运时,必须遵守有关的安全操作技术规程。

⑤吊运工具设备的使用技术要求,必须满足起重设备所具备的安全系数。

2架桥机的选择

根据桥梁的长度,宽度和跨径选取架桥设备。

3施工工序

4.梁的运输及安装

成立梁板运输小组,安排富有经验的起重机师指挥,使用平板拖车运输梁板。在预制场用龙门吊机吊装梁板,梁板端部支垫在枕木上,用钢丝绳固定牢固。沿施工便道运输,运输过程中注意对梁板边角的保护。由于本工程项目采用双导梁进行安装。

梁板安装注意事项:安装前检查支座平面位置、顶面高程、表面平整度,梁板几何尺寸,并将支座表面、板底支座位置处清理干净。

安装时保持梁板两端基本水平,两端基本同时接触支座。安装必须仔细、认真,确保梁板就位准确、竖直度符合规范要求,且梁板底与支座接触紧密;否则必须吊起重新安装,严禁用撬棍移动梁板。

安装前,准确控制支座标高、支座中心线位置,各支座受力均匀,无脱空现象,梁板端整齐,梁板缝均匀,无错台现象。安装严格按照操作规范,防止梁板损伤,注意安全。

C30防水混凝土桥面铺装

为使桥面铺装与梁紧密地结合为整体,预制梁的表面应打毛,冲洗干净后,方可浇筑桥面砼。为防止前层砼初凝,钢筋网片长度不超过8米,第一块浇筑完后,预留50cm 长的钢筋网片,再浇第二块的底层砼,铺上钢筋网片和前层钢筋网片绑扎搭接浇筑上层砼,依次类推,后退浇筑桥面系。浇筑桥面铺装砼时,注意伸缩缝和预埋件的几何位置的准确性及砼铺装层的高程控制,采用平板振动器振捣,浇筑结束时人工光模收光。铺装层砼达设计强度的75%以上时,对桥面刻纹防滑,确保桥面铺装砼平整度达到质量要求。

伸缩缝施工

本工程桥梁伸缩缝采用四毡三油,厚2CM。

桥面铺装工艺流程图

栏杆施工

栏杆施工工艺

、桥头、台背回填施工

1、概述

桥头、台背填筑质量直接影响台后路基稳定。路面成型后,桥台后出现裂缝、与桥梁衔接处路基下沉等现象,特别是桥头跳车这一普遍关注的问题,专家一致认为都与桥头、台背回填质量有极大关系,因此施工时应加强管理,重点控制。

2、施工要点

① 台背回填前先将桥台基坑回填至原地面高,这部分属于基坑回填,按基坑回填方法进行。

② 填筑前清除结合面淤泥、杂物、软土、松散土与路基衔接部位逐层开挖台阶、分层填筑,桥台两侧应对称填筑。

③ 作业面尽量能满足压路机操作,当台背太窄不能满足压路机碾压时,需开挖路基一定长度,个别角隅压路机无法碾压或八字墙外侧不准重型碾压处,采用手扶电夯进行夯实,以保证压实度满足规范要求。

④ 填筑前在台背处,分左、中、右用红漆标示出填层厚度和层数,以保证填筑层厚和表面横坡一致。

⑤台背回填范围内压实度要求由下至上均达到设计要求。

⑥台背回填时,要顺路基做成一定坡度,防止雨水浸泡台背和雨水沿构造物的外壁渗透影响填筑质量。

桥台台帽需待台背回填完成后施工。 第七章 冬雨季施工措施

本工程为了确保按期完成施工任务,特制定如下雨季施工措施:

1、临时工程设施以满足雨季施工生产为标准,全面考虑防水、排水和集水,并提前各种怕潮、怕湿设备进行防雨保护。

2、在施工中加强对天气的预测,及时与当地的气象部门取得联系,建立联络通道。

3、做好雨季施工的各种物资准备,各种雨具、棚布、防水物资等提前备好。

4、钢筋加工厂设置防雨棚,使雨天钢筋加工不受影响,同时备足雨布,及时覆盖,防止锈蚀。

5、雨天尽量不安排混凝土作业,其它工序尽量安排在雨棚内施工。

6、遇有几日因大雨无法安排施工,则在天晴时采取措施昼夜施工,设法将损失的工期夺回来。

7、时下施工正赶上寒冬季节,为了不影响工期,砼施工采用加防冻剂,购草莲、塑料薄膜等保温措施,在赶工期同时确保工程质量。

第八章施工质量、工期、安全的保证措施

质量保证措施

1)质量目标

桥梁工程施工的质量目标是:“建精品工程,确保质量优良”。桥梁工程质量的好坏直接关系到人民生命安全和整个企业的形象,为此在本工程桥梁施工过程中确立质量优良为施工的奋斗目标,组织精兵强将,精心施工,切实落实我公司“精心施工,确保质量,严格管理,争创一流”的质量方针。保证做到:

(1)、工程一次验收合格率100%,优良品率必须95%以上。

(2)、满足业主在工程合同中明确规定的各项要求。

(3)、对工程项目的基本质量终身负责。

2)保证措施

我公司现正全面执行GB/T19002-ISO2000质量管理标准,本工程将严格按此质量保证体系运行,确保施工生产的全过程均处于受控状态。质量管理体系实施三级管理。第一级为具体操作班组质量员;第二级是施工队技术负责人具体实施,负责对第一级管理人员的外场监督检查和内业资料的收集、整理和汇总,并负责内业资料的归档工作;第三级为公司项目经理与总工负责,质检部具体实施,对第二级管理人员监督检查。

(1)、第一级质量管理体系

a、现场试验员

①及时做好现场原材料的试验,及时向第二级质量管理人员汇报试验结果,工程中原材料等材料试验均应严格按照有关规范规定执行。

②按规定及时做好混凝土试验,并及时提供试验数据。

③经常检查和保养试验工具,以确保试验结果的正确性。

④混凝土浇筑时,试验员应及时到场,检查计量工具的准确与否,严格过程检查制度,调整砼坍落度,做好坍落度记录,并及时完成混凝土的施工记录。

⑤本工程中的橡胶支座、锚塞、锚具等成品除具备质保单外还应按照有关规定送检,合格后方能投入使用。

⑥各种试验资料及时、齐全、并归类装订成册。

b、测量员

①负责本工程中的测量放样及复核工作。

②认真学习图纸,熟悉图纸,牢记关键尺寸及相互关系。

③及时完成各道工序的有关放样及混凝土构筑物的测量检查工作,并完成第二级

复核工作,及时报请监理人员予以复核。

④建立统一的测量记录薄,认真填写放样复核记录,并保存好原始资料。

⑤做好沉降观察记录。

⑥经常检查测量仪器,保证仪器处于良好状态,满足工程测量精度要求。

c、木工班质量员

①负责本工程中模板施工。

②严格按照图纸标定尺寸预先放样,并按此放样尺寸实施具体操作。

③外加工模板到场后,应会同上级质量人员对其进行外观检查,及早发现问题。

④每道工序完成后,即进行自检,自检合格后通知上一级质量人员进行验收。

d、各班组质量员

①认真学习公路质量检验评定标准和有关操作规程。

②认真做好每道工序的自检,并认真填写自检记录。

e、拌和站质量员

①及时做好原材料的试验,并及时向上一级质量员汇报试验结果。

②负责拌和站砼的配合比设计,并根据原材料和外加剂的改变,调整配合比。

③砼开拌前,检查计量工具的准确性,并严格过程检查制度。

④及时做好试验,并对试验结果进行统计分析。

⑤经常检查和保养试验工具,以确保试验结果的正确性。

(2)、第二级质量管理实施细则

a、负责工程中的质量控制,对第一级质量管理工作加以指导、检查,组织、监督下级管理人员对每道工序的具体施工工艺进行讨论,定出具体施工工艺,监督他们严格按此工艺进行施工、验收。

b、每道工序施工前及时进行技术交底。

c、负责收集、整理汇总工程中所有的内业资料。

①开竣工报告及各类管理文件;

②工序自检单。

③技术交底记录及质量活动记录;

④原材料、成品、半成品质保单及各类复试资料;

⑤施工日记;

⑥隐蔽工程验收单;

⑦张拉压浆记录;

⑧业务联系单及工程图纸变更单;

⑨测量放样复核记录;

⑩照片及声像资料;

d、及时掌握工程中各工序的质量情况,发现问题及时组织有关人员解决。

e、每道工序下级管理人员检查合格后及时对其进行验收,发现问题及时整改。

f、配合试验员搞好原材料的取样和送检。

g、每月举行二次质量活动,并做好活动记录,填好质量月报及各类台帐,并在每月28日前交工程部。

h、及时整理好第一级质量管理人员上报的内业资料。

i、参加领桩、控制点复核及放样复核工作,负责工程水准点的复核。负责工程中的各项检测工作。

j、第二级管理体系由施工队及科室负责人负责,质量员具体实施。

(3)、第三级管理体系:

a、负责工程的质量验收工作。

b、每月对已完成的工序进行一次质量检查,并组织一次质量活动。

c、指导、监督、检查下级质量管理工作,负责处理质量事故。

d、负责施工大纲方案的研究。

e、制定相应的质量奖罚制度。

f、负责签发工程质量整改单和罚款单。

g、第三级质量管理体系由项目部总工程师负责,质检部具体实施。

(4)、其他要求

a、材料部门应及时向项目部、试验员提供材料质保单合格证等。

b、各级质量管理人员发现问题均有权向施工操作人员提出,要求整改。要求拒绝后,可向上级质量管理人员反馈情况,查明确属实情,予以奖励。

c、原材料试验由试验员实施,材料管理部门必须及时提供原材料质保单。如工程急需材料,应提早通知到场时间。

d、原材料的试验必须与工程进度相符,不允许拖工程进度的后腿。

e、原材料试验后的试验报告及质保单,由项目部质量员统一收集、整理,并及时做好台帐和月报表。

(5)自始至终坚持有计划地开展全面质量管理的全员教育和培训工作,使全体职工牢固树立质量第一的思想意识,把“任何忽视的意识和行为都是犯罪”的观念牢牢刻在每个职工的脑海中,时刻想着“争创优质工程”这个一贯目标。

(6)建立健全自检、互检、专检和抽检制度:做到每道工序要首先自检,不合格的不交;后序对前序要进行复检,不合格时不接;原材料进场及半成品、成品工程由质检人员专检,不合格不验收;领导要经常深入现场进行抽检,存在问题不放过。做到专群结合,干群结合,质量第一,预防为主,以数据说话,责任到人,开展质量竞赛,质量与经济分配挂勾。

相关文档