对机电设备保护中的接地分析

对机电设备保护中的接地分析
对机电设备保护中的接地分析

对机电设备保护中的接地分析

摘要:本文主要是介绍了机电设备保护在接地的两种方法,主要分析了配电线路保护接地应该注意的一些问题,并且对可能会出现的保护接地故障提了整改方案,可供参考。

关键词:机电设备保护接地故障分析

对于机电设备的保护接地是电力公司重点的项目。保护接地主要指的是家用电器、机电设备等由于绝缘的损坏可能导致其金属外壳带电,为了防止这种电压危及人身安全而设置的接地称为保护接地。保护接地分为接地保护和接零保护,将金属外壳用保护接地线与接地极直接连接的叫接地保护;将金属外壳用保护线与保护中性线相连接的则称之为接零保护。两种不同的保护方式使用的客观环境不同,因此如果选择使用不当,不仅会影响设备使用的保护性能,还会影响电网的供电连续性。由于进口设备的保护接地都是在到货后才进行配线,因此正确合理地选择和使用保护接地对于防止人身触电事故、保证电气设备正常运行起着举足轻重的作用。

1 接地保护与接零保护统的不同点主要表现在三个方面

1 . 1 保护基本原理不同

接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过这一安全范围断路保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,当设备在绝缘破坏后外壳形成短路时,配线上的断路保护系统因为瞬间短路电流形成断路。

1 .

2 适用范围的区别

根据电力负荷密度、负荷性质和负荷分布等有关因素,目前我们国家现行的低压公用配电网络,通常采用的是电源中性点直接接地或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式,即三相四线制供电配线方式,同时对动力系统负载和照明电路负载供电。

1 . 3 线路的设计结构不同

接地保护系统中如果只有动力线和中性线,三相动力设备中的中性线可以不进行配线,但必须保证使用设备的接地线路导通,设备中的中性线保证电源中性点接地,不能再进行接地保护导通;在接零保护系统中,保护中性线必须进行配线,此外在实际的操作使用过程中还能对接零保护线与保护中性线独立进行配线,而且必须保证使用的设备系统的保护中性线能进行多处重复接地导通。

2 要根据进口设备使用方所在的供电系统,正确选择接地保护和接零保

距离和接地距离保护资料

D60 技术规范指南 固件版本 3.00 输电线路距离保护、控制、监视和测量应由一个集成式数字继电器提供,该继电器应完全适用于传输线路应用并应能够集成于变电站综合自动化系统之中。 该继电器的用途应包括单相跳闸、串联补偿线路以及发电机距离后备保护。 I.保护功能: 距离和接地距离保护 ?所有相回路和接地回路都应当配备独立的测量元件 ?继电器应配备四段相间距离保护,该保护应具有记忆正序电压极化、附加电抗、方向和过电流监视功能。 ?继电器应配备四段接地距离保护,该保护应具有记忆正序电压极化、附加方向、过电流以及零序极化(自适应)电抗监视功能,2段至4段应由一个附加的电压极化接地方向元件放大 ?相间及接地保护的距离特性应包括姆欧、透镜和四边形特性 ?所有保护段均应具有独立的方向、形状、范围、最大扭矩角、过电流监视、零序补偿、死区和定时器整定等功能 ?所有相间距离保护段均应与CT 和VT配合工作,CT和VT的位置彼此独立,并位于三相星形-三角形连接变压器的任意侧,不论保护段的方向和CT/VT的位置如何,保护的到达范围和指标应当精确 ?对所有接地距离段都应提供零序补偿和零序互补偿,补偿系数应作为幅值和角度为每个保护段单独提供。 ?距离元件应具有自适应到达范围功能,该功能用于串联补偿线路,到达范围应能够根据电流值自动调节以提供最大安全性 快速和灵敏接地方向保护 ?继电器应包括中性点和负序方向过流元件用于快速和灵敏故障方向识别。 ?中性点和负序元件应包括偏移阻抗功能以实现更快速更可靠的操作并实现串联补偿线路上的应用 ?中性点过流元件应响应中性点(内部计算)或接地(外部提供)电流,该元件应响应中性点(内部计算)或辅助(外部提供)极化电压,该元件应可以由电压或电流极化,或两者双重极化。 ?负序方向元件应响应负序方向以及负序电流或中性点电流 ?中性点和负序方向元件应配备正序制动以增加安全性

重复接地、工作接地、保护接地的概念

重复接地、工作接地、保护接地的概念 重复接地就是中性点直接接地的系统中,零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在装置时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。零线重复接地能够缩短故障继续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。中国电工网学习园地。 维护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们忽视了什么叫工作接地? 工作接地就是变压器处中性点接地,维护接地是设备金属外壳经接地线接到接地体上,维护接零就是金属外壳接保护零线,重复接地就是维护零线(就是由中性点引出的接到金属外壳零线)隔一段距离接地。 TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行

的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是坚持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所发生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的漂移”受到抑制,线电压0.4kV配电网中。中性点对地电压一般不超过50V另外两相对地电压一般不超过250V 什么叫保护接地? 维护接地,为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备平安而进行的接地。所谓维护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘资料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属局部(即与带电局部相绝缘的金属结构局部)用导线与接地体可靠连接起来的一种维护接线方式。接地维护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不逾越平安范围。

电气设备的接地与保护.

电气设备的接地与保护 一、接地的类型 (一)工作接地 为了满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地。如电力系统的中性点接地、各种电路的工作地等。 (二)保护接地 为了防止电气设备的绝缘损坏,其金属外壳对地电压必须限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可被人接触的部分接地。如:电动机、变压器、照明器具外壳;民用电器的金属外壳如洗衣机、电冰箱等;变配电所各种电气设备的底座或支架等;架空线路的金属杆或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线及装在塔上的设备的外壳及支架等。 (三)防雷接地 为了防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地。如避雷针、避雷器等。 (四)防静电接地 为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地和计算机机房接地等。 (五)屏蔽接地 为了防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的设备接地。如各种高频电子设备的金属外壳接地等。 所有电气设备必须根据国标GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。 二、高山发射台站的接地问题 (一)在广播电视行业接地的主要理由 1.安全接地:使用交流电的设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。

2.雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立的系统,由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全地线的接地是共用的。 3.电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些隔离和屏蔽的金属必须接地。 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。 (二)按接地的作用分类 可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。下面结合广电技术实际作一阐述。 1.保护接地。保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。 2.屏蔽地。为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有: 交流干扰:这主要由交流电源引起。高频干扰:这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护方法。可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与PE线可靠连接;室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。

电气设备的漏电保护及接地

电气设备的漏电保护及接地 一、安装漏电保护的必要性。 接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,电气设备绝缘损坏使外壳带电时直接将故障电流引入大地,避免操作人员接触设备外壳而触电。漏电保护器是对有致命危险的触电提供间接的接触保护,由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。 二、保护接地与接零。 电力建设施工现场采取何种接地与接零方式,与现场的供电方式有关: (一)中性点非直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接地保护。 (二)在中性点直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接零保护,有时在中性点直接接地的三相四线制TN—C电网中,做保护中性线PEN重复接地以降低漏电设备外壳的对地电压;减轻因中性线中断而产生的触电危险;保护中性线截面不应小于相线截面的50%,并应尽可能与相线相同。 (三)在使用专用变压器供电的低压电网中,电力装置应采用中性点直接接地的三相五线制(TN —S)保护接零系统——电气设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE)可靠连接;专用保护零线应由工作接地线、配电室(箱式变压器)的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 (四)接地与接零保护原则。 1、保护接地原则。在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。 (1)电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。

(2)电气设备的传动装置。 (3)配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。 (4)汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。 (5)20m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。 (6)安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。 (7)起重机(电动葫芦、龙门吊、DBQ系列塔吊等)的每条轨道应设2点接地。在轨道之间的接头处,宜作电气连接;接地电阻应小于4Ω。装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑接线应可靠连接。司机室与起重机本体用螺旋连接时,应进行电气跨接,其跨接点不应少于2处:跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺旋固定;当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40mm、4mm。 2、保护接零原则。 (1)在正常情况下,施工现场的下列电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零。①电机、变压器、照明用具、手持电动工具的金属外壳。②电气设备传动装置的金属部件。③配电屏与控制屏的金属框架。④室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。⑤电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平台等。⑥安装在电力杆线上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。⑦环境恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室、电缆隧道)的电气设备必须采用保护接零。

接地距离保护与零序电流保护配合才能构成完整的接地保护

接地距离保护须与零序电流保护共同配合才能构成完整的接地保护 一、在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;Y/△接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。1.当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作2.当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动.另外,零序保护一般分为三段或四段。零序保护的II 段是与保护安装处相邻线路零序保护的I 段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路 二、距离保护是反映短路点至保护安装处距离长度的,动作时限是随短路点距离而变的阶段特性,当短路电流大于精工电流时,保护范围与通过保护的电流大小无关。距离保护测量的是阻抗值。距离保护一段不受系统运行方式变化影响。其余各段受运行方式变化影响也较小,躲开负荷电流的能力较大,因而它对运行方式的适应能力较强。当电流电压保护不能满足要求时,可采用距离保护,通常距离保护都是成套使用的,其中一、二段担任主保护段,三段担任后备保护段。也有四段式的保护或二段式的保护。其实零序保护和距离保护只能从定义上区分,零序保护的灵敏度高一些。假如相间短路零序保护就不会动作,这时距离保护会动作,但是在三相电流不平衡时距离保护就不会动作,零序保护动作,只能说零序保护和距离保护互相配合,使线路保护更完善。也就是说零序保护和距离保护的动作方式不一样,零序保护动作于电流(零序方向保护、和零序功率保护需要与零序电压相配合),距离保护动作与线路的阻抗大小,与电压和电流共同影响阻抗的大小,也就是说电流大但是阻抗只不一定小,距离保护和安装保护的距离有关。零序保护只反映电流的大小。 三、接地距离和相间距离是距离保护的两种分类,前者保护的是接地短路,后者保护的是相间短路。两者的区别在于故障环的选取不同,也就是测量阻抗的计算方法(计算表达式)上不同。 两者的区别主要在于采用的电气量不同,接地距离保护是利用短路电压和电流的比值,即测量阻抗的变化来区分系统的故障与正常运行状态。而零序保护利用的是接地故障时产生的零序电流分量。这是两者在原理上的最主要区别。但是,两者从保护的配合上来看,都是属于阶段式的保护,即都需要各保护区的上下级配合。再一点,从保护的性能来分析。应该说,在不发生单相接地时,零序电流分量是不会出现的,所以零序电流保护具有较高的灵敏性。但在上下级的配合时,限时零序电流速断保护(零序II段)的灵敏性可能不满足要求,这时可采用接地距离保护。这也就是说接地零序保护的灵敏性高于电流保护(可以看到,距离保护利用了短路时的两个电气量,自然比单一的电流保护要灵敏)。所以保护的配备上,一般距离保护作为了主保护,那么电流保护都是作为后备保护的,即在线路发生故障时,首先

接地作用和接地原理方法

l)接地的作用 接地的作用总的步说只有两种:保护人和设备不受损害;抑制干扰;抑制干扰接地在有的书中又叫工作接地,而前者又叫保护接地。 ①保护接地 保护接地是将DCS中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是DCS的供电是强电供电(220V或11OV),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。 ②工作接地 工作接地是为了使DCS以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。 ·机器逻辑地,也叫主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等电源的输出地。 ·信号回路接地,如各变送器的负端接地,开关量信号的负端接地等。 ·屏蔽接地(模人信号的屏蔽层的接地)。 ·本安接地,是本安仪表或安全栅的接地。这种接地除了抑制干扰外,还有使仪表和系统具有本质安全性质的措施之一。本安接地会因为采用的设备的本实措施不同而不同,下面以齐纳式安全栅为例,说明其接地内容,如图3.413所示:该图是一个齐纳式安全栅的接地原 理图。

安全栅的作用是保护危险现场端永远处于安全电源和安全电压范围之内。如果现场端短路,则由于负载电阻和安全栅电阻R的限流作用,会将导线上的电流限制在安全范围内,使现场端不至于产生很高的温度,引起燃烧。第二种情况,如果计算机一端产生故障,则高压电信号加入了信号回路,则由于齐纳二级的嵌位作用,也使电压位于安全范围。 值得提醒的是,由于齐纳安全栅的引入,使得信号回路上的电阻增大了许多,因此,在设计输出回路的负载能力时,除了要考虑真正的负载要求以外,还要充分考虑安全栅的电阻,留有余地。 除了上述几种接地外,在很多场合下容易引起混乱的还有一个供电系统地,也叫交流电源工作地,它是电力系统中为了运行需要设的接地(如中性点接地)。 (l)接地要求和方法: 上面介绍了六种接地:供电系统地、保护地、逻辑地、屏蔽地安全栅地、信号回路地。对这六种接地,各家有各家的要求,虽然大都强调一点接地,接地电阻必须小于1欧姆等,但具体内容上差别很大,下面给出几个例子介绍常遇到的接地要求和方法。 ①供电系统地:在很多企业,特别是电厂、冶炼厂等,其厂区内有一个很大的地线网,而通常供电系统的地是与地线网连在一起的。有的厂家强调计算机系统的所有接地必须和供电系统地以及其它(如避雷地)严格分开,而且之间至少应保持15m以上的距离。为了彻底防止供电系统地的影响,建议供电线线路用隔离变压器隔开。这对那些电力负荷很重,而且负荷经常启停的单位是应注意的。从抑制干扰的角度来看,将电力系统地和计算机系统的所有地分开是很有好处的,因为一般电力系统的地线是不太干净的。但从工程角度来看,在有些场合下单设计算机系统地并保证其与供电系统地隔开一定距离是很困难的,这时可以考虑能否将计算机系统的地和供电地共用一个,这要考虑几个因素: ·供电系统地上是否干扰很大,如大电流设备启停是否频繁,对地产生的干扰是否大;·供电系统地的接地电阻是否足够小,而且整个地网各个部分的电位差是否很小,即地网的各部分之间是否阻值很小(<1W) ·DCS的抗干扰能力以及所用到的传输信号的抗干扰能力,例如有无小信号(电偶,热电阻)的直接传输等。 ②所有计算机接线涉及到的接地采用一点接地方式,在这一点上,也有很多争议。有的厂 家系统提出几个地:逻辑地、屏蔽地(又叫模拟地)、信号地、保护地分别自己接地在地上打接地装置,而大部分系统则指出各种地在机柜内部自己分别接地,汇于一点,然后用较粗的导体(铜)将各汇地点朕起来,接到一个公共的接地体上。这里有几点需要注意:DCS 本身是由多台设备组成的,除了控制站以外,还包括很多外设,而且数据也不止一台,这就涉及到了多台设备,多种接地的问题。此外,一般的DCS的供电是各站(控制站,操作站等)用专门一条线单独供电,即彼此之间不相互供电。图3.4.14是一种常用的多站接地图。

电气设备接地概述

1、钢设备柱、钢架构可作为接地线使用。接地点与接地线必须焊接,且直接焊在钢柱上,焊接在架构上的爬梯可不设专门接地。 2、钢架构顶部有避雷针的,下方人字柱必须两点接地。架构、钢杆支柱等的连接法兰间,应用扁钢条作为接地线跨接,两端焊接,设对称两个。 砼架构上的避雷针应设专门的接地线。 线路架空避雷线(含OPGW光缆)和变电站地网相连要经过明显的可断开的连接点。 线路架空避雷线(含OPGW光缆)通过钢架构支柱上适量的绝缘子引下至接地端子,螺栓连接变电站主地网。绝缘子数量、规格型号由设计确定。 3、电气设备有接地端子的(或带有接地标识的)必须直接接地,接地体宜用与接地引上线同规格扁钢接引,下部焊接在钢支柱上。CT、PT、避雷器、机构箱等设备接地宜用25×4mm 的铜排与设备底座或支柱外壁用螺栓连接,连接位置应一致美观。CT、PT、避雷器、主变中性点设备支柱应两点接地。 4、砼架构、设备支柱必须单独设接地线,其爬梯应接地。 5、保护屏、控制屏、端子箱外壳接地和内部二次设备接地母线应设两个不同的接地,保护、控制屏每列的两个端屏的外壳接地应与接地网直接连接,中间的屏柜用跨线连接。屏柜内的接地母线用大于100mm2的铜线与环形接地铜排直接相连(静态保护接地环网)。端子箱的外壳不需明显接地,但必须可靠接地。各屏柜、箱门应设接地跨线。 6、静态保护接地环网要求与地网一点接地,且要延长15米外连接。 7、继电保护高频通道应严格执行《关于印发继电保护高频通道工作改进措施的通知》(调调[1998]112号)。 8、围栏、护网必须两点接地,电抗器的围栏、护网及下方的接地网不能形成闭合回路,须有断开点,电抗器护网门的两侧应在地下短接,防止门锁打火。网门门扭处应用不小于25mm2的软铜线连接。 9、建筑物接地如不外露,应在墙上画接地标识,标识为黑色,标识距地面500mm。 10、高低压配电室内,应考虑等电位接地,将接地扁钢设于墙面上,围绕室内一周,距地面250--300mm。 11、电缆管应可靠接地,电缆管可做地线使用,电缆应穿在通长的电缆管中,不宜直埋。电缆管的接地宜设在电缆沟侧。 12、照明等用电,应注意零线与地线的区别,要有专用的接地线和零线,配电箱应可靠接地。 13、电缆桥架与支架必须直接接地。电缆桥架的连接处必须可靠连接。铝合金、热镀锌的电缆桥架用螺栓连接可认为是可靠连接,刷漆的电缆桥架螺栓连接处必须用跨线连接。 14、电缆屏蔽层接地按反措要求开关场到保护装置的长电缆、保护间的电缆、保护到通讯、保护到远动、接表计的电缆必须两点接地。开关场内端子箱至机构箱的短电缆可一点接地。 15、保护室与通信室之间的信号传输电缆,应采用双绞双屏蔽电缆,屏蔽层在两端分别接地。 16、监控系统网线宜采用铠装型。 17、变压器中性点应该有两个与主地网不同干线连接的接地引下线,且每个引下线都应该符合热稳定校核的要求。变压器油管路的法兰截门等处应使用接地跨线连接。

接地距离保护动作判据及试验方法

接地距离保护动作判据及试验方法 1 前言 高压及超高压线路故障统计表明:单相接地故障占到总故障的85%以上。接地故障一般 由杆塔上瓷瓶闪络和导线对树枝等物体放电引起,故障处接地电阻的存在对接地距离保护有 直接的影响。因此,选用合适的动作判据,提高经电阻接地时距离保护的计算精度,是保护设计者要考虑的重要问题。 在做接地距离继电器动作特性曲线静态试验时,往往不考虑零序阻抗补偿系数,以及不同动作判据的影响。这样,对接地距离区别于相间距离最重要的环节得不到考核,也不能体 现产品的设计特色,并会带来一定的误差。 2保护原理 计算单相接地的通用公式是: 只要母线与短路点之间没有分流支路,在不考虑互感情况下,公式将永远成立。第一项表示母线到短路点的线路压降,第二项U占表示接地电阻上的压降。将公式化简可得: c; - zj A + m 匕> t 和kid j l + I - ⑵ 以上公式均表达准确,没有误差,能精确反映保护安装点到短路点的线路正序阻抗和短 路点的接地电阻。公式中接地电阻上的压降s ■理;Rg,但吧是流经故障点接地电阻上的电 流,为线路本侧及对侧零序电流之和,因对侧 -是一个未知量,不管对作何种假设,由于不同短路点两侧零序电流分支系数(复数,大小和相位)的变化,均会对计算产生不可 避免的误差。 下面给出三种不同保护的动作判据,并对其原理特点及试验方法进行讨论。 「判据I:I 传统的晶体管、集成电路等接地距离保护,受技术条件限制动作判据一般选用公式(1)的前一项。不考虑接地电阻的影响,零序补偿系数也用实数表示。经电阻接地时,测量误差大,送端有较大超越;金属性接地短路也有实数补偿带来一定误差。 代八心鼻」X U t - M引昇*比斤 一些微机接地距离保护的动作判据选用公式(2),但根据不同情况忽略对保护动作影响

接地装置的种类及作用

接地的种类及作用探讨 电化四段张彬 摘要:在供电系统运行中接地装置起着至关重要的作用。它不仅是电力系统的重要组成部分,而且还是人身安全及保护用电器的主要措施。在日益发生的自然雷害面前我们特别论述防雷的危害性、重要性、必要性。 关键词:供电系统接地防雷、电磁脉冲防护LEMP 电子(逻辑)接地 正文: 通过近一段时间在对现场设备及临时电网的维修与维护,发现许多问题的发生及一些最终的解决方法都是与接地有密切关系的,也让我彻底改变了从前对供电系统及用电设备接地不重视、有时候则有要不要没有关系的想法,让自己总是停留在一个业余者的角度上。通过认真地请教、查询资料等途径,来充实自己。在电力系统运行中接地装置起着至关重要的作用。它不仅是电力系统的重要组成部分,而且还是保护人身安全及用电器的主要措施。供电系统和电气设备的某一部分与大地做金属性的良好接触,称为接地。按接地的目的可分为:工作接地、保护接地、保护接零以及防雷接地。特别论述配电网接地制式与建筑物电气设备的电磁兼容问题;接地网的电阻值及接地网的结构在防雷中的作用;外部防雷和内部防雷两个子系统的放电过程;指出了接地技术中的宣传误导。 一、接地分类及作用 1、工作接地 在正常或异常情况下,为了保证正常且可靠地运行,必须将供电系统中的某点与地做可靠的金属连接,称为工作接地。如变压器的中性点与接地装置的可靠金属连接等。其作用:①降低人体的接触电压,在中性点对地绝缘的系统中,当一相接地,而人体又触及另一相时,人体将受到线电压,但对中性点接地系统,

人体受到的为相电压。②迅速切断故障设备。在中性点绝缘的系统中,一相接地时,接地电流仅为电容电流和泄漏电流,数值很小,不足以使保护装置动作以切断故障设备。在中性点接地系统中,发生碰地时将引起单相接地短路,能使保护装置迅速动作以切断故障。③减轻高压窜人低压的危险。 2、保护接地 在正常工作状态下,各种电器的外壳是不带电的。但由于某些原因,造成设备绝缘损坏后可能使外壳带电,人或动物一旦接触到这种外壳带电的设备就有触电的危险。为了防止这种现象出现时危及人身安全,将电器设备正常时不带电的金属外壳、配电装置的金属部分同大地做良好的电气连接,称作保护接地。图1,设备外壳不接地。当故障时,由于带电线路对地电容存在,将产生电容电流。又因为设备外壳与大地间的接触电阻较大,若忽略其分流作用,则故障电流将全部由地中经人体返回设备外壳。即人体中的电流为:Ir=Ijd。由于人触电的危害程度主要决定于通过人体的电流。人体最小的感觉电流工频约为1mA,直流约为5mA。当工频电流超过10mA时,手已难于摆脱电源;当超过50mA且触电时间超过15~30s,即可致命,所以,在绝缘损坏时,人碰触到电器设备外壳是很危险的。若要使人们触及绝缘损坏的电器设备外壳不遭受触电的危险,关键是减少设备外壳与大地间的接触电阻,使流过人体的电流在安全要求的允许范围内。保护接地的目的就在于此。如图2所示,采用保护接地后,流入人体的电流为:Ir=Ijd*rjd/(r r+r jd)。式中:Ijd----接地电流(A);Ir----流入人体电流(A); rjd----接地电阻(Ω);r r----人体电阻(Ω)。由于人体电阻远大于接地电阻,则上式可以简化为:Ir= rjd/r r。流过人体的电流Ir与接地电阻rjd和接地电流Ijd成正比。因此,为了保证人身安全,应设法尽量减少接地电阻和故障电流的值。

“三大保护”的作用

1、过电流保护的作用 当供电线路中发生短路事故时,由短路保护装置起作用来切断电源,可防止事故的发生。发生过电流事故时由过电流继电器或过流--过热继电器动作来实现过电流保护,或者在功率较大的设备上安装软启动装置来降低启动电流,以达到保护电动机的目的。熔断器有一相熔断;电缆与电动机开关的接线端子连接不牢而松动脱落;电缆芯线一相断线;电动机定子绕组与接线端子连接不牢而脱落都能造成断相事故,防止这类事故的措施是采用晶体管断相过载保护装置,由断相保护电路来实现保护。 2 、漏电保护的作用 (1)当系统漏电时能迅速切断电源; (2)当人体接触一相火线或带电物体时,在人体还未受到损伤前,即切断电源; (3)可以防止电气设备及供电线路的绝缘因受潮或者受到损伤时,发生漏电甚至发展到相间短路事故的发生; (4)对电网对地的电容电流进行有效的补偿,以减少漏电电流的危害;能不间断地监视被保护电网的绝缘状态。 3、保护接地的作用 (1)当人身触及带电的设备外壳时,人体与接地装置构成并联电路,由于保护接地电阻小,而人体电阻值大得多,所以大部分漏电电流通过接地装置流入大地,大大的减少了通过人体的直接漏电电流,这样降低了对人体的触电电流,就降低了对人体的触电危险。 (2)能减少直接漏电电流,从而减少了因漏电电流产生的电火花能量,因而也就减小了电火花引爆瓦斯、煤尘的可能性。 (3)对于无选择性的漏电保护装置,保护接地可使一相接地故障易于查找。 过电流保护 (一)概念、原因与危害 所谓过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了它们的额定值。电气设备和电缆出现过电流后,一般会引起它们过热,严重时会将它们烧毁,甚至引起电火灾和瓦斯、煤尘爆炸,对煤矿井下危害极大,必须加以预防。 煤矿井下常见的过电流故障有短路、过负荷、断相。 短路——是指电流不流经负载,而是经过电阻很小的导体直接形成回路,特点是电流很大。能够在极短的时间内烧毁电气设备,甚至引起火灾或引燃井下瓦斯、煤尘,造成瓦斯、煤尘爆炸事故。短路电流还会产生很大的电动力,使电气设备遭到机械性损坏,短路还会引起电网电压急剧下降,影响电网中的其它用电设备的正常工作。由此可见,短路故障是最危险的过电流。特别是煤矿井下,电气设备和电缆的绝缘容易遭到破坏,所以发生短路的可能性比地面大得多,因而应加强对电气设备和电缆绝缘的维护及检查,并设置短路保护装置。 过负荷——是指流过电气设备和电缆的实际电流超过其额定电流,而且过电流的

电气设备接地、接零保护规定

编号:SM-ZD-98264 电气设备接地、接零保护 规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备接地、接零保护规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为保证人身和设备的安全,电气设备应接地或接零。有关规定如下: 一、接地范围: (一)、应当接地的部分: 1. 电机、变压器、电焊机、携带式及移动式用电器具(双绝缘除外)的底座和外壳; 2. 电气设备传动装置; 3. 互感器的二次绕组(继电保护方面另有规定者除外); 4. 配电屏与控制屏的框架; 5. 屋外配电装置的金属和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门; 6. 交直流电缆的金属外皮、布线的钢管等; 7. 铠装控制电缆的外皮、非铠装或非金属护套电缆的1-2根屏蔽芯线。(二)、不需接地的部分: 1. 在不良导电地面(木制的或绝缘胶皮地面等)的试验

室、办公室的干燥房间内,当交流额定电压为380V及以下和直流额定电压440V及以下时,电气设备不需接地。但当维护人员有可能同时触及到电气设备和已接地的其他物件时,则仍应接地; 2. 在干燥场所,当交流额定电压为127V和直流额定电压110V及以下时,电气设备外壳不需接地,但爆炸危险场所除外; 3. 安装在控制屏、配电屏、开关柜及配电装置间隔墙壁上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属附件; 4. 安装在已接地的金属构架上的设备及金属外皮两端已接地的电力电缆的构架; 5. 电压为220V及以下蓄电池室的金属框架; 6. 在已接地的金属构架上和配电装置间隔上可以拆下或打开的部分; 7. 如电气设备与机械设备之间能保证可靠接地,且机械设备已可靠接地,电气设备可不接地。

电气设备接地的概念和要求

电气设备接地的概念和要求 编辑人:王琛 接地概念及分类: (1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 (2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 (3)安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。 (4)直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。 (5)防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。 (6)屏蔽接地:为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 (7)功率接地系统:电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。 (8)标准接地电阻规范要求见下表 名称具体要求欧姆防雷保护接地独立的防雷保护接地电阻应小于等于10 安全保护接地独立的安全保护接地电阻应小于等于4 交流工作接地独立的交流工作接地电阻应小于等于4 直流工作接地独立的直流工作接地电阻应小于等于4

距离和接地距离保护

D30 技术规范指南 固件版本 3.00 输电线路距离保护、控制、监视和测量应由一个集成式数字继电器提供,该继电器应完全适用于传输线路应用并应能够集成于变电站综合自动化系统之中。 该继电器的用途应包括三相跳闸、串联补偿线路以及发电机距离后备保护。 I.保护功能: 距离和接地距离保护 ?所有相回路和接地回路都应当配备独立的测量元件 ?继电器应配备三段相间距离保护,该保护应具有记忆正序电压极化、附加电抗、方向和过电流监视功能 ?继电器应配备三段接地距离保护,该保护应具有记忆正序电压极化、附加方向、过电流以及零序极化(自适应)电抗监视功能,2段至4段应由一个附加的电压极化接地方向元件放大 ?相间及接地保护的距离特性应包括姆欧、透镜和四边形特性 ?所有保护段均应具有独立的方向、形状、范围、最大扭矩角、过电流监视、零序补偿、死区和定时器整定等功能 ?所有相间距离保护段均应与CT 和VT配合工作,CT和VT的位置彼此独立,并位于三相星形-三角形连接变压器的任意侧,不论保护段的方向和CT/VT的位置如何,保护的到达范围和指标应当精确 ?对所有接地距离段都应提供零序补偿和零序互补偿,补偿系数应作为幅值和角度为每个保护段单独提供 ?距离元件应具有自适应到达范围功能,该功能用于串联补偿线路,到达范围应能够根据电流值自动调节以提供最大安全性 快速和灵敏接地方向保护 ?继电器应包括中性点和负序方向过流元件用于快速和灵敏故障方向识别 ?中性点和负序元件应包括偏移阻抗功能以实现更快速更可靠的操作并实现串联补偿线路上的应用 ?中性点过流元件应响应中性点(内部计算)或接地(外部提供)电流,该元件应响应中性点(内部计算)或辅助(外部提供)极化电压,该元件应可以由电压或电流极化,或两者双重极化。 ?负序方向元件应响应负序方向以及负序电流或中性点电流 ?中性点和负序方向元件应配备正序制动以增加安全性 ?中性点和负序方向元件应包括即时的正向和反向指示

接地线的作用是什么

接地线的作用是什么??不接地有什么后果??(实验教学法) 接地线的作用是把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故。不接地,一旦设备发生漏电现象,人一旦碰到带电体,就有可能发生触电事故。 接地线可以把泄露的电流分导到地面,避免触电。 接地线主要是为了防止漏电伤人,对机器的本身到没有什么影响 接地线的结构 验电、接地极的深度,挂接要求,拆掉要求。接地线的捆扎方法,(演示教学法) 学生分组练习:情景教学法,角色扮演 评价打分及要求 主题:接地线的作用和使用应注意事项 挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。 挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。 现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。 1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。 2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。 3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。 5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。 6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。 7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。 8、严禁使用其它金属线代替接地线。 9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。 10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

交流电气设备的接地

1、全所接地应符合DL/T621-1997《交流电气设备的接地》的规定,电气设备的金属部分,包括电机、变压器和高压电气的外壳,配电控制的框架,电气设备金属网栏,电缆的外皮,穿墙钢管和电缆桥架及电缆终端盒等,均应与主接地网相连。 2、本卷册接地装置由地下主接地网和地上接地干线所组成,主接地网部分:水平接地极选用镀铜钢绞线s=95m2,接地干线(为室内接地部分)和接地引线,采用50*5镀锌扁铁。垂直接地极采用镀铜接地棒,镀铜0.254mm厚。垂直接地极在外边缘平均分布,平均间隔8米,每组打深6米,并施加GEM接地增强材料。水平接地网用细土回填。 3、所区内主接地网部分,水平接地网埋深-0.8m,接地极与附近建筑物的距离不小于2m,外边缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压线间距的一半,接地网的外缘经常有人出入的走道外,应铺设砾石、沥青等高电阻率路面; 4、避雷针的集中地装置应与主接地网连接,在连接处加装集中接地装置,由连接点至变压器接地点沿接地极的长度不应小于15米。 5、电缆沟及坚井内预埋件应与主接地网可靠连接。建筑物立柱引出钢筋应与主接地网或接地干线可靠连接。 6、在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色标记。 7、接地线与接地体,接地体与钢筋,接地线与接地线,接地线与预埋件均采用可靠焊接,其中埋入地下的主接地网应采用CADWELD放热焊接。 8、本工程采用总等电位联结,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、金属构等进行联结,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。等电位箱安装,底边距地0.3m。具体做法参见国际图集《等电位联结安装》02D501-2.

电器设备保护接地和保护接零规定(通用版)

电器设备保护接地和保护接零 规定(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0027

电器设备保护接地和保护接零规定(通用 版) 1.所有电器设备的金属外壳以及和电气设备连接的金属构架等,必须采取有效的接地或接零保护。 2.中性点不接地系统中的电气装置应采用保护接地。接地体、接地线及其连接必须严格按《上海地区低压用户电气装置规程》的要求选材和安装。接地网应定期检查、测试,其接地电阻不得超过4Ω。 3.中性点直接接地系统中的电气装置应采用保护接零。接零保护装置应严格按规范进行安装。低压架空线路的干线和分支线始端和终端以及沿线每一公里处应有重复接地,配电箱及起重机道轨也应有重复接地,其接地电阻不超过10Ω。

4.同一供电系统中,不准将一部分电气设备接地,而将另一部分电气设备接零。 5.所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接。零线的断面不应小于相线载流量的一半。零线上不准装设开关和熔断器。单相电气设备必须设置单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。 6.塔吊的接地极应在轨道的两端各设一组,每超过25m,应增设一组,其接地电阻不大于4Ω。 7.金属脚手架、井架、塔吊和长度超过10m的建筑物,应按规定设置防雷装置和接地装置,接地电阻不得大于10Ω。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

保护接地和保护接零有什么区别

低压配电系统的供电方式 低压配电系统按保护接地的形式不同 可分为:IT系统、TT系统和TN系统。 其中IT系统和TT系统的设备外露可导 电部分经各自的保护线直接接地(过去 称为保护接地);TN系统的设备外露可 导电部分经公共的保护线与电源中性点 直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的 文字符号的意义规定如下: 第一个字母表示电力系统的对地关系: T--一点直接接地; I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部 分的对地关系: T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关;

N--外露可导电部分与电力系统的接 地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S--中性线和保护线是分开的; O--中性线和保护线是合一的。 (1)IT系统: IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。 其工作原理是:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。而设备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发

生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。 IT系统适用于环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。 (2)TT系统: TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。 其工作原理是:当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。此时如有人触带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻,大部分的接地电流被接地装置分流,从而对人身起保护作用。 TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在: