文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铁磁谐振对电压互感器的危害及防范措施

铁磁谐振对电压互感器的危害及防范措施

铁磁谐振对电压互感器的危害及防范措施
铁磁谐振对电压互感器的危害及防范措施

铁磁谐振对电压互感器的危害及防范措施

【摘要】通过电力系统中实际案例说明分析了产生铁磁谐振的原因和产生的条件,总结了运行中经验教训,提出防止铁磁谐振的措施,最后问题得到圆满解决。

【关键词】铁磁谐振;电压互感器;接地

1.事故发生

大连西咀热力有限公司在2005年10月9日6:10 电气后台机报10kV系统接地,6:17分主母10kVII段PT发生爆炸起火,导致电厂供电2#联络线的213乙开关跳闸,全厂停电。事故后检查发现厂外10kV系统发生间歇性单相弧光接地,两相对地电压突然升高,使得中性点发生位移,电磁式电压互感器励磁电流突然增大而发生饱和,产生了严重的铁磁谐振过电压,过电压引起TV柜相间放电击穿,发生电弧短路,并对外壳放电,引起三相短路接地故障,从而烧坏TV 柜。由于厂区内10kV高压设备众多,经常出现设备在运行中发生单相接地事故,通过录波仪记录曾多次检测到开口三角电压不稳定,超过100V。

2.电压互感器产生磁谐振的原因

产生铁磁谐振的必要条件是电压互感器的感抗XL大于与之并联的线路对地容抗Xc,即XL>Xc,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。当有一个激发条件时,电压互感器中性点电压发生位移,相电压升高,位移电压可以是工频,也可以是谐波频率,主要有分频和高频,在过电压的作用下,电压互感器三相铁芯将出现不同程度的饱和,饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络的对地阻抗趋于感性。当系统网络的对地感抗与对地容抗相互匹配时,就产生了铁磁谐振。其主要特点为:

(1)谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而趋于平稳。

(2)铁磁谐振需要一定的激发条件,使电压、电流幅值从正常工作状态转移到谐振状态。如电源电压暂时升高、系统受到较强烈的电流冲击等。

(3)铁磁谐振存在自保持现象。激发因素消失后,铁磁谐振过电压仍然可以继续长期存在。

(4)铁磁谐振过电压一般非常高,过电压幅值主要取决于铁心电感的饱和程度。

在中性点不接地系统中,发生如下情况可能激发铁磁谐振:

铁磁谐振的规程

电力系统铁磁谐振过电压防护规程 电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行构成危害。在中性点不接地的非直接接地系统中,铁磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压。这种过电压轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器,甚至炸毁瓷绝缘子及避雷器造成系统停运。在一定的电源作用下会产生串联谐振现象,导致系统中出现严重的谐振过电压。1 电压互感器引起铁磁谐振的原因分析在中性点不接地系统中,为了监视对地绝缘,母线上常接有Y接线的电磁式电压互感器,如图1所示,图中u0为电源电势,C为线路等设备的对地电容,L为电压互感器激磁电感,R0为中性点串联消谐电阻。在正常运行状态下电压互感器励磁感抗很大,其数值范围在兆殴级以上且各相对称。C数值视线路长短而定,线路愈长容抗愈小,即以1 km线路而言,其每相对地电容约0.004μF ,故其容抗小于1 MΩ,所以整个网络对地仍呈容性且基本对称,电网中性点的位移电压很小,接近地电位。但电压互感器的励磁电感随通过的电流大小而变化,其U-I特性如图2所示。 由图2可见,曲线的起始一段接近直线,其电感相应地保持常数。当激磁电流过大时,铁芯饱和,则L值随之大大降低。正常运行时铁芯工作在直线范围,当系统中出现某些波动,如电压互感器突然合闸的巨大涌流、线路瞬间单相弧光接地等,使电压互感器发生三相不同程度的饱和,以至破坏了电网的对称,电网中性点就出现较高的位移电压,造成工频谐振或激发分频谐振。2 铁磁谐振的特点对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下,回路可能不只有一种稳定的工作状态。电路到底稳定在哪种工作状态,要看外界冲击引起的过渡过程的情况。TV的非线性铁磁特性是产生铁磁谐振的根本原因,但铁磁元件的饱和效应本身,也限制了过电压的幅值。此外回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。当回路电阻大于一定的数值时,就不会出现强烈的铁磁谐振过电压。串联谐振电路,产生铁磁谐振过电压的的必要条件是ω0 = 1/L0C<ω。因此铁磁谐振可在很大的范围内发生。维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程必须是周期性,且有节律的,即…1/2(1,2,3…)倍频率的谐振。铁磁谐振对TV的损坏,铁磁谐振(分频)一般应具备如下三个条件。铁磁式电压互感器(TV)的非线性效应,是产生铁磁谐振的主要原因。TV感抗为容抗的100倍以内,即参数匹配在谐振范围。要有激发条件,如投入和断开空载母线、TV突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰或系统操作产生的过电压等。由前面分析可知,事故中具备了3个条件,才导致了此次事故。当良站10 kV系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相B、C相电压升高31/2,对系统产生扰动,在这一瞬间电压突变过程中,TV高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。饱和后的TV励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成共振回路,激发各种铁磁谐振过电压。尤其是分频铁磁谐振可导致相电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,产生过电压,过电压幅值可达到近2~3.5Ue以上,但此过电压达不到避雷器的动作电压1.7 kV,

电容式电压互感器铁磁谐振及抑制-精选资料

电容式电压互感器铁磁谐振及抑制 验。 前言 电容式电压互感器(简称CVT是一种十分重要的高压输变电设备,主要用 做电压测量和继电保护的信号取样装置,其电容分压器与阻波器结合且能兼作载 波通讯的滤波装置。它具有绝缘性能好,价格便宜等优点。 还能避免因电磁式电 压互感器与开关并联电容所产生的谐振过电压。因此,CVT 日渐被电网所接受, 在我省110kV及以上变电站的415台电压互感器中CVT占 206 台。 但是目前我国生产CVT厂家逐渐增多,有些制造厂对某些技 术并没有完全掌 握,生产出厂的CVT在运行中暴露出不少的问题。最常见的 问题是发生自身谐振。 严重的CVT自身谐振事故,导致CVT损坏并退出运行。 1、国内采用的几种阻尼装置的工作机理 1. 1CVT的自身谐振机理 CVT本身的等值电路中就含有电容和非线性电感。具有发生

串联谐振条件。 在图1 中,当发生一次侧突然合闸或二次侧短路、又突然消 除等冲击时,过 渡过程中产生的过电压会使中间变压器的铁心出现饱和,励磁电感Lm呈非线性 下降,回路的固有频率 上升(Lm为中间变压器励磁电感,C为等值电容)可达到额定频率的1/2,1/3, 1/5……;此时,可能 出现某一分数次谐波振荡,最常见的是1/3 次谐波振荡,假如回路中不存在阻 尼,或阻尼参数不当。由于电源不断地供给能量,分数次铁磁谐振就会持续下去, 谐振过电压的幅值可能达到额定电压的2?3倍。这个非真实的电压信号传到 次测量仪表和继电保护装置,将导致误指示或误动作,此外持续的过电压作用, 将危害互感器的绝缘。因此CVT在制造时,必须设置阻尼装置,以抑制铁磁谐振, 否则不能投入运行,这是电力部反事故措施一再强调的。 1.2 几种阻尼装置的优缺点 1.2.1 纯电阻阻尼器 纯电阻阻尼器在剩余电压绕组的输出端长期接入固定电阻,这种阻尼装置结 构简单,过去老式CVT使用较多。其缺点是功率消耗较大,影响测量准确度和

浅析铁磁谐振现象产生的原因和消除措施

浅析铁磁谐振现象产生的原因和消除措施 摘要:高压系统谐振过电压是电力系统常见的故障现象之一,其实质是电磁式电压互感器励磁特性饱和,在特定的运行条件下激发铁磁谐振,从而电力设备和系统安全运行带来危害。文章从故障实例入手,分析了铁磁谐振产生的机理、类型以及铁磁谐振的特性,并提出多种消除谐振的措施。 关键词:铁磁谐振;过电压;产生条件;影响因素;消除措施 高压系统谐振过电压是电力系统常见的故障现象之一,其实质是电磁式电压互感器(以下简称TV)励磁特性饱和,在特定的运行条件下激发铁磁谐振。由于谐振时会产生很高的过电压,危及电力设备和系统安全运行,因此必须采取有效的消除和防护措施。 电力系统的铁磁谐振可分两大类:一类是在66 kV及以下中性点不接地系统中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220 kV(或110 kV)变电站空载母线上,当用220 kV、110 kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电,或切除带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象。 1故障实例 佛子岭水电站地处山区,高压线路架设于崇山峻岭之中,雷雨季节遭受雷击几率较高,铁磁谐振过电压现象时有发生。 2007年7月某日,雷击后,该站发生35 kVⅡ段母线电压一相降低,另两相升高(超过线电压)现象,发“单相接地”信号并熔断2TV高压保险。35 kV系统接线图如图1所示。其时,35 kVⅠ、Ⅱ段母线并列运行,两回出线空载。1TV 与2TV的型号分别为:YDJJ-35、JDJJ2-35。 2008年某日,110 kV母线停电操作过程中,当拉开最后一台高压开关时,母线电压瞬时升高,二次保护回路电压继电器线圈烧毁,如图2所示。TV型号是JCC6-110,高压开关型号是SW4-110Ⅱ,双断口带有均压电容器。 以上两起故障是典型的铁磁谐振过电压现象,下面我们来简单分析一下故障的成因。 2铁磁谐振产生过程及其特点 2.1铁磁谐振现象的基本概念

电压互感器的铁磁谐振及其消谐措施

五、关于电压互感器的铁磁谐振及其消谐措施。 1、谐振条件 在中点不接地系统中,由于接地保护的需要,三相电压互感器的中点是直接接地的,因此电 压互感器与电网线路对地电容并联而形成谐振回路,电磁式电压互感器的电感是非线性的,这种 谐振回路为非线性谐振回路,或称铁磁谐振回路,如图5-1。 通常,在正常运行时,电压互感器的感抗X L 远大于电网对地电容的容抗X C ,即X L 与X C 不会形成谐振,但由于某些原因,例如单相接地故障、线路合闸、雷电冲击等等,使电压互感器 的电感量发生变化,如果X L 与X C 匹配合适则将产生谐振。 由于电网中点不接地,正常运行时互感器中点N '和电源中点对地同电位,即中点不发生位 移,当发生谐振时,互感器一相、两相或三相绕组电压升高,各相对地电位发生变动,但因电源 电势由发电机的正序电势所固定,E A 、E B 、E C 保持不变,在电网这一部分对地电压的变动则表 现为电源中点发生位移,而出现零序电压,这就是说,谐振的发生是由于中点位移而引起的。 假定当A 相电压下降,B 、C 相电压升高,则A 相显容性,而B 、C 相显感性,等值电路图 如图5-2所示。 图5-1 电压互感器接线图 图5-2 不对称阻抗产生的中点位移电压

如图,三相中各阻抗不对称,电源中点产生位移,在一定条件下将产生谐振。 根据图5-1,解出中点位移电压如下式: C B A C C B B A A NN Y Y Y Y E Y E Y E U ++++-=????/ (1) 'c j Y A ω=, '1L j Y Y c B ω-== 代入得: ''2)1(/L c L c E U A NN ωωωω-'+'-=? ? (2) 由(2)式可看出,当'2L c ωω= '时则U 0无穷大,即要发生谐振,这也意味着只有当电压互感器的感抗与线路容抗在一定比例下,谐振才会产生。有人(HA.Peterson )对此曾做了专门的模 拟试验,得到了谐振范围的曲线,如图5-3b 所示。模拟试验用互感器的V-A 特性如图5-3 a 。 5-3 a 非线性电感的伏安特性曲线 U —试验电源相电压 U ?—非线性电感额定电压 I*—电流标幺值

10kV PT铁磁谐振的产生及消谐措施

10kV PT铁磁谐振的产生及消谐措施 [摘要] 10kV PT铁磁谐振是谐振中一种非线性谐振,常常表现为谐振过电压,它会破坏电气设备的绝缘,甚至会烧毁电气设备,严重威胁着电力系统的安全、稳定运行。本文深入分析了10kV PT铁磁谐振过电压的产生原因,并针对性提出了具体的防范措施。 关键词:PT;铁磁谐振;消谐措施 0前言 10kV PT铁磁谐振是谐振中一种非线性谐振,它可以是基波谐振,高次或分次谐波谐振。其表现形式可能是单相、两相或三相对地电压升高,或产生高值零序电压分量,出现虚幻接地现象,或者在电压互感器中出现过电流。其危害轻则引起高压保险烧毁,重则引起PT爆炸、开关柜烧毁,造成母线停电事故,甚至还会使小容量的异步电动机发生反转现象。它不仅影响对用户的供电,而且可能造成主设备损坏,严重威胁着系统的安全运行。 1 10kV PT铁磁谐振产生的原因 产生铁磁谐振过电压的主要原因,是由于PT的铁芯饱和而引起的串联谐振所致。由于10kV系统中性点不接地,星形接线的PT高压绕组,就成为系统三相对地放电的唯一金属通道。系统单相接地有两个过渡过程,一是接地时;二是接地消失时。电网单相接地时电流的分布如图1所示。 图110kV PT接法单相接地时的电流分布 当系统发生单相接地时,PT中性点对地有相电压产生,非接地相的电压升高到线电压,故障点会流过电容电流,其对地电容C0上充以与线电压相应的电荷。在接地故障期间,此电荷产生的电容电流以接地点为通路,在电源-导线-大地间流通,等值电路见图2。由于PT的励磁阻抗很大,其中流过的电流很小。当系统接地故障消逝后,相当于把导线电荷以接地点通往大地的电流通路切断了,此时非接地相将由原来的线电压瞬间恢复到正常的相电压水平。因此,非接地相积累的电荷只有通过PT对地放电,此时三相对地电容(零序电容)3C0中存储的电荷,将对三相PT及零序PT高压绕组电感放电。现场测试和理论分析表明,这个暂态过程所产生的电流比正常电流大很多倍,其频率低,幅值大,一般称为超低频振荡电流。尽管当中性点经零序PT接地后,由于零序PT的电

电磁式电压互感器的铁磁谐振

电磁式电压互感器的铁磁谐振#1 电磁式电压互感器的铁磁谐振 作者:中山市泰峰电气有限公司徐世超来源:输配电产品应用变压器及仪器仪表卷总第80期摘要:电磁式电压互感器和电容式电压互感器都能满足对电网的计量和保护作用。从性价比分折此两种互感器的优劣,提出呈容性SF6绝缘电磁式电压互感器为高压电压互感器的最佳选择,呈容性树脂绝缘电磁式电压互感器为中 压电压互感器的最佳选择之一。 关键词:电磁式电容式电压互感器电磁谐振呈容性的电磁式电压互感器 1电磁式电压互感器(以下简称PT) 1.1原理 一次、二次线圈通过铁芯电磁感应,将高电压变换成标准低电压(100;100/3;V),供计量及保护用。PT入端 阻抗为电抗(感抗性质)。 电网的所有元件中,入端阻抗为容抗(XC)性质的有:输电线对地电容;耦合电容器;断路器断口的并联电容及电容式电压互感器(以下简称CVT)。入端阻抗为感抗(XL)性质的有:PT、变压器及电抗器。 当电网正常操作(断路器投切)出现的操作过电压或大气过电压时,电网会因铁磁谐振(电网中容抗与感抗相等)而烧毁电网的某些元件(例:PT)。由于变压器和电抗器在工作电压及过电压时其产品处于铁芯饱和状态,产品的入端阻抗值基本不变,而PT在电网电压改变时自身的感抗值可能会与电网的容抗值相等发生铁磁谐振烧毁PT。 所以,在电网中所有的元件中,仅要求PT应避免铁磁谐振的发生。 1.2结构 按电压等级不同,主绝缘介质为:油纸绝缘;SF6气体绝缘;环氧树脂绝缘。 1.3特点 PT准确度不受外界因素(环境及运行温度、电源频率、环境污染)的影响,其误差值是稳定的;一次与二次变换是瞬间发生的,无暂态响应问题(PT为电抗元件,不是储能元件);存在铁磁谐振问题(PT的入端阻抗可能会因电 网过电压使其与电网容抗相等)可能烧坏PT。 2电容式电压互感器 2.1原理 电网的一次高电压经电容分压器抽取较低电压值(例:15~20kV),其等值阻抗为容抗(XC)性质,与电磁单元(中间变压器和补偿电抗器)的阻抗为感抗性质(XL)相等。即达到CVT的理想工作状态(二次回路XC≈XL)时,互感器内阻最小,CVT误差随负荷变化最小;CVT输出容量最大,此时是CVT的正常工作状态。 2.2结构 按电容分压器与电磁单元连接方式分为○1叠装式电容式电压互感器:电容分压器叠装在电磁单元之上,中间变压器的一次高压线由电容分压器内部引线到电磁单元,中压接线封闭在产品内部。结构紧凑。○2分装式电容式电压互感器:电容分压器和电磁单元分开安装,电磁单元有外露套管与电容分压器的中压端子在外部接线。 电容分压器为充油式电容器;电磁单元为变压器油绝缘。 2.4优点 ⑴电容式电压互感器是经电容分压器与电网连接,不存在非线性电感,与电网不发生铁磁谐振。 ⑵承受高电压的电容分压器内部电场分布较均匀,具有耐受雷电冲击能力强的特点。 ⑶超高压(>500kV)电容式电压互感器的价格比电磁式电压互感器便宜,因为,电容式电压互感器随电压等级增加,其电磁单元基本不变,仅增加电容分压器的价格(增加电容分压器节数的价格)。而电磁式电压互感器随电压等级增加,其绝缘结构随之复杂,使其价格按比例增加。 ⑷可兼作耦合电容器使用,用于载波通讯(由于目前移动通讯成本很低,用电容式电压互感器作此用途己较 少了)。 2.5缺点: ⑴电容式电压互感器内部可能发生低频谐振

铁磁谐振过电压

解释一: 电压互感器铁磁谐振过电压可分两种:一种是中性点不稳定过电压;另一种是中性点位移过电压。前者多在正常运行的中性点不接地的电网中产生, 例如投入空母线时的过电压;后者均在定相的过程中产生, 这主要是由于定相的方法不当引起的。 经过检修的某些线路、电缆等在恢复送电时, 新建的线路、电缆、变压器等在投入运行时, 以及两部分电网首次并联运行时, 必须事先检查相位, 进行定相, 以免造成严重的设备损坏和人身事故。在110千伏以下中性点不接地(包括中性点经消弧线圈接地)的电网中, 定相通常是利用电压互感器进行的。 利用一台电压互感器, 直接在高压电网中定相时产生的过电压, 主要是由基波谐振引起的, 特性比较稳定, 因此称为中性点位移过电压;利用两台外接的或母线上原有的中性点直接接地的电压互感器, 而在其低压侧定相时产生的过电压, 是由基波、高次谐波或分次谐波谐振所引起,同时具有不稳定的特点, 故称为中性点不稳定过电压。后者在国内外的电力系统中发生较多,即过去所谓的中性点位移过电压和现在的电压互感器铁芯饱和过电压。 一、中性点不稳定过电压 中性点不稳定过电压,不仅可以在定相的过程中发生, 而且在在我国3~220千伏运行的电网中, 也曾普遍发生, 是新建的和经过检修后投入运行的电气设备损坏的重要原因之一,同时也是电压互感器烧毁及其高压保险频繁熔断的主要原因。

1.产生的条件 试验研究结果表明, 当发生此种过电压时, 中性点出现显著的位移, 相电压变动并升高, 而线电压保持不变。因此可以判定此种过电压是零序回路出现的一种谐振现象。此种过电压对相间电容与三相对称的负荷没有影响。只要同时符合以下四个条件, 便可能产生此种过电压。 (1)电源变压器为三角形接线或中性点不接地的星形接线, 以及中性点不接地的电网(注:这里指电源侧中性点不接地) (2)单台或多台电压互感器的中性点直接接地, 同时零序电压线圈接近开路状态(注:这里指电压互感器中性点直接接地) (3)母线或电网各相的对地电容与电压互感器各相的对地电感相匹配, 且初始感抗必须大于容抗 (4)因电压或励磁涌流的冲击, 使电压互感器的铁芯三相发生不同程度的饱和。当电源投入、单相接地故障清除〔切除或自动消除)时, 以及瞬间的传递过电压发生时, 均可激发起此种过电压。 以上四个条件, 可以直观地用下图表示出来

电压互感器铁磁谐振实验

电压互感器铁磁谐振实验 实际电力系统产生铁磁谐振,是由于某种外因使电压互感器的铁心趋于饱和,激磁电感急剧下降所致,在实验室中要模拟这种情况是困难的。三相对地导纳之间的大小和星座(容性、感性)差别较大而使三者之和较时,就可以使中写道位移电压上升,从而模拟铁磁谐振。为此,用改变对地电容的方法使参数不平衡,就可以产生铁磁谐振现象。实验步骤如下:(1)按小接地电流系统实验接线,每相接一只电容器(1μF),接入星形—星形—开口三角电压互感器2TV,加上电源,测量正常运行是各相对地电压、中性点对地电压及开口三角电压填入表格中。 (2)断开电源,将A相原接的一只电容断开,模拟线路在电源端完全断线,使系统各相对地参数不平衡,A相对地导纳为感性,B、C相为容性。合上电压后测量各相对地电压、中性点对地电压及开口三角电压填入表格中,与正常运行时的电压值对比,观察电压互感器铁磁谐振时各量的变化。 (3)花痴一次侧三个相电压、三相对地电压和中性点位移电压矢量图并进行分析。(根据A相相电压、A相对地电压和中性点位移电压值即可计算出矢量U AN和U ad的角度)。(4)在A相无电容而B、C相接一只电容的情况下,将电压互感器2TV开口三角绕组上并接200W的白炽灯泡,合上电源后测量各有关电压,分析这一措施为什么能抑制铁磁谐振的。 (5)将200W灯泡改为100W,并分析不同并接电阻值的影响。 (6)在A相无电容而B、C相接一只电容的情况下,将2TV开口三角绕组短接,在高压侧中性点串接一台零序电压互感器一次绕组(可采用1TV的一台单相380/100V互感器,但需将原一、二次侧接线断开再接线),除测量上述有关电压外,测量零序电压互感器二次侧电压U20。说明零序电压互感器对一直铁磁谐振的作用。 (7)在A相无电容而B、C相接一只电容的情况下,电压互感器原边中性点经500—1000欧电阻接地(用滑线电阻更好),合上电源后测量各有关电压,分析这一措施对抑制铁磁谐振的作用。 (8)对上述几项消谐措施进行分析比较。 表1 一次电压测量值(V)

铁磁谐振

铁磁谐振的几个特点 1)对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下回路可能不只一种稳定的工作状态。电路到底稳定在哪种工作状态要看外界冲击引起的过渡过程的情况。 2)PT的非线性铁磁特性是产生铁磁谐振的根本原因,但铁磁元件的饱和效应本身也限制了过电压的幅值。此外回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。当回路电阻大于一定的数值时,就不会出现强烈的铁磁谐振过电压。 3)串联谐振电路来说,产生铁磁谐振过电压的的必要条件是因此铁磁谐振可在很大 的范围内发生。 4)维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程必须是周期性且有节律的,即…1/2(1,2,3…) 倍频率的谐振。 5)铁磁谐振对PT的损坏。电磁谐振(分频)一般应具备如下三个条件。 ①铁磁式电压互感器(PT)的非线性效应是产生铁磁谐振的主要原因。 ②PT感抗为容抗的100倍以内,即参数匹配在谐振范围。 ③要有激发条件,如PT突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰或系统 操作产生的过电压等。 据试验分频谐振的电流为正常电流的240倍以上,工频谐振电流为正常电流的40~60倍左右,高频谐振电流更小。在这些谐振中,分频谐振的破坏最大,如果PT的绝缘 良好,工频和高频一般不会危及设备的安全 当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,末接地的两相相电压长高√3,这将严重影响线路和电气设备的安全运行(此时电压互感器的励磁阻抗很大,故流过的电流很小)。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和、由此构成相间串联谐振。由于接地电弧熄灭时间不同,故障点的切除就不一样。因此,不一定在每次出现单相接地故障时,电压互感器高压线圈中都要产生很大的激磁电流,其高压侧熔断器的情况也有所不同。 铁磁谐振的常用消除办法 根据以上分析配电系统铁磁谐振的特性,就不难找到加以解决的办法。通常的解决办法有: 1)PT一次的中性点加装阻尼电阻。该方法在已广泛采用,生产定型产品的厂家比较多,在实际运用中都取得了满意的效果。如西安电瓷厂生产的RXQ系列消谐器,该消谐器串接于PT一次绕组中性点与地之间,内部材料为大容量的非线性碳化硅电阻片及散热片等串联组装于瓷套内而成。其工作原理为:在低压下消谐器呈高电阻值(可达几百千欧)使谐振在起始阶段不易发展,单相接地时,消谐器上出现千余伏电压,它的非线性电阻下降,使其不影响接地保护的工作。 2)在PT开口三角侧并联固定(或可变)阻尼,一些要求不太高的变电所或配电系统常在PT开口三角处并联电灯泡或电炉丝。其缺点是:电灯泡或电炉丝易损坏,当其损坏后将不会有消谐作用;当系统发生单相接地时,在开口三角侧将产生100 V的电压,而由于电灯泡或电炉丝的冷态电阻是较小的,这将在PT开口三角侧流过较大的电流引起PT损坏。 针对这些办法的不足,一些厂家相继开发生产出了一些较高级的产品。如云南昆明

铁磁谐振过电压

铁磁谐振过电压 摘要:铁磁谐振过电压是一种常见的内部过电压,多发生在 中性点不直接接地的配电网中,但在中性点直接接地的高压电网中,这种事故也常有发生。分析了电力系统铁磁谐振的产生机理,介绍了一些典型的铁磁谐振过电压,以及几种消除铁磁谐振的措施及原理,最后对铁磁谐振的当前研究现状进行了评价,提出今后进一步的研究方向。 关键词:电力系统;铁磁谐振;过电压;消谐措施 Abstract:Ferroresonance is an internal overvoltage,which always occurs in ne utral isolated distribution network, and sometimes also occurs in high voltages netw ork. The research developments on ferroresonance are analyzed, including their fundamental principles, characteristics and some typical example s. It also introduces several treatments of ferroresonance eliminating and its principl e. Finally the further research trends are proposed. Key words:power system; ferroresonance; overvoltage; treatment of resonance eliminating 在电力系统中包含有很多电感元件和电容元件。在开关操作或发生故障时,这些电感和电容元件可能形成不同自振频率的振荡回路,在外加电源作用下产生谐振现象,引起谐振过电压。谐振往往在电网某一局部造成过电压,从而危及电气设备的绝缘,甚至产生过电流而烧毁设备,还有可能影响过电压保护装置的正常工作条件。在不同电压等级、不同结构的系统中可以产生不同类型的谐振过电压。通常认为系统中的电阻和电容元件为线性参数,电感元件则一般有三类不同的特性参数。对应三种电感参数,在一定的电容参数和其它条件的配

应用MATLAB_SIMULINK仿真研究铁磁谐振

第30卷第9期?30?2004年9月 高电压技术 HighVoltageEngineering V01.30NO.9 Sep.2004 应用MATLAB/SIMULINK仿真研究铁磁谐振 杜志叶,阮江军,王伟刚 (武汉大学电气工程学院,武汉430072) 摘要:鉴于中性点直接接地的电力系统中屡屡因投切断路器或隔离开关而激发铁磁谐振现象,分析了该现象产生的原因和条件,建立了母线电压互感器(TV)的仿真模型,利用MATl.AB内建的仿真工具实现了铁磁谐振(由母线TV非线性励磁电感同断路器均压电容和系统对地电容匹配所致)暂态过程数字仿真。仿真结果表明,TV的励磁电阻(铁损)对铁磁谐振有重要影响。铁损越大,谐振越强烈。铁损减小,利于抑制谐振。最后,仿真比较了两种不同消谐方法的作用及效果,验证了消谐方案(通过间接降低TV励磁电阻来抑制铁磁谐振)的切实可行。 关键词:MATI,AB仿真铁磁谐振铁损消谐 中图分类号:TM864文献标识码:A文章编号:1003—6520(2004)09—0030~03 ResearchofRerroresonanceSimulationUsingMATLAB/SIMULINK DUZhiye,RUANJian。gJun,WANGWeigang (SchoolofEleetriealEngineering,WuhanUniversity,Wuhan430072,China) Abstract:Intheneutral—groundedpowersystem。ferroresonanceovervoltagecausedbyswitchingcircuitbreakersordisconnectorsoccursfrequently.ThissimulationmodelofbusTV,employssimulationimplementofMATI。ABtoachievedigitalcalculationandsimulationoftheferroresonancetransientprocessduetOmatchingofnon-linerexcitinginductanceofthebusTVandthebreakers'gradingcapacitanceandthecapacitancetogroundofsystem.ItisprovedfromtheresultsthatthevalueofcorelossofTVistheimportantfactortOferroresonance.Thegreaterthevalueis。theintensertheresonanceis.Decreasingthevalueisthekeytosuppressingthiskindofresonance.Atlast l totesti—fythefeasibilityofsuppressingtheferroresonancebyindirectlydecreasingthecorelossofTV。tWOwaysaboutfer—roresonancesuppressionandtheireffectsaresimulatedandcompared.Thefeasiblemeasuresofpreventingandsup—pressingferroresonancearepresentedaswell. Keywords:MATI。ABsimulationferroresonancecorelossresonancesuppression 0引言 电力系统中变压器、电磁式TV等铁心电感器件具有非线性电磁特性,它们与系统内的容性元件在一定条件下会发生铁磁谐振,且会因其铁心深度饱和而产生极大谐振过电压和过电流,严重威胁电网的安全运行。近年来,铁损较低的节能型TV的大量采用,使110kV及以上中性点直接接地系统中铁磁谐振的发生率有所增加。因此,有必要系统分析此现象,建立一个相对可靠、准确的系统仿真模型和仿真方法,以提高预测准确性n]。 1铁磁谐振的机理和特征 1.1理论分析口叫1 某110kV中性点直接接地系统见图1。两侧的隔离开关GO、G1闭合时,断口接有均压电容的断路器DI。0、DI。1任一只断开将会激发谐振,DI。0、DI。1断开时,GO、G1任一只断开或合上也会激发谐振。当母线处于空载状态时,由于断路器均压电容和系统对地电容的作用,任何引起母线电压波动的开关操作都可能引起谐振。考虑两段母线的对称性,对其中一段作等效简化(见图2)。 Ⅳ母线l、1.1L0,+……。 1IU…KV捱 ,\,Ⅱ人、 _T1b曲I九9TV2h吉 l三;DL. i'VI / 图1110kV变电站系统图 Fig.1Diagramofa110kVsubstation ksino)t 图2等效简化电路 Fig.2Reducedequivalentcircuit 图2中E。sinwt为系统电源,C。为均压电容,C2为等效系统对地电容;R。、L、U分别为TV’:9铁  万方数据万方数据

电压互感器铁磁谐振的发生原因及防范措施

电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行构成危害。在中性点不接地的非直接接地系统中,铁磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压。这种过电压轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器,甚至炸毁瓷绝缘子及避雷器造成系统停运。在一定的电源作用下会产生串联谐振现象,导致系统中出现严重的谐振过电压。 1、电压互感器引起铁磁谐振的发生原因分析 在中性点不接地系统中,为了监视对地绝缘,母线上常接有Y接线的电磁式电压互感器,如图1所示,图中u0为电源电势,C为线路等设备的对地电容,L为电压互感器激磁电感,R0为中性点串联消谐电阻。 2、铁磁谐振的特点 对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下,回路可能不只有一种稳定的工作状态。 1、电磁式电压互感器(TV)的非线性效应,是产生铁磁谐振的主要原因。 2、TV感抗为容抗的100倍以内,即参数匹配在谐振范围。 3、要有激发条件,如投入和断开空载母线、TV突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰或系统操作产生的过电压等。尤其是分频铁磁谐振可导致相电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,产生过电压,过电压幅值可达到近2~3.5Ue以上,但此过电压达不到避雷器的动作电压1.7 kV,故母线避雷器并未动作。同时,感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁电流急剧加大,电流大大超过额定值,据

铁磁谐振对电压互感器的危害及防范措施

铁磁谐振对电压互感器的危害及防范措施 【摘要】通过电力系统中实际案例说明分析了产生铁磁谐振的原因和产生的条件,总结了运行中经验教训,提出防止铁磁谐振的措施,最后问题得到圆满解决。 【关键词】铁磁谐振;电压互感器;接地 1.事故发生 大连西咀热力有限公司在2005年10月9日6:10 电气后台机报10kV系统接地,6:17分主母10kVII段PT发生爆炸起火,导致电厂供电2#联络线的213乙开关跳闸,全厂停电。事故后检查发现厂外10kV系统发生间歇性单相弧光接地,两相对地电压突然升高,使得中性点发生位移,电磁式电压互感器励磁电流突然增大而发生饱和,产生了严重的铁磁谐振过电压,过电压引起TV柜相间放电击穿,发生电弧短路,并对外壳放电,引起三相短路接地故障,从而烧坏TV 柜。由于厂区内10kV高压设备众多,经常出现设备在运行中发生单相接地事故,通过录波仪记录曾多次检测到开口三角电压不稳定,超过100V。 2.电压互感器产生磁谐振的原因 产生铁磁谐振的必要条件是电压互感器的感抗XL大于与之并联的线路对地容抗Xc,即XL>Xc,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。当有一个激发条件时,电压互感器中性点电压发生位移,相电压升高,位移电压可以是工频,也可以是谐波频率,主要有分频和高频,在过电压的作用下,电压互感器三相铁芯将出现不同程度的饱和,饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络的对地阻抗趋于感性。当系统网络的对地感抗与对地容抗相互匹配时,就产生了铁磁谐振。其主要特点为: (1)谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而趋于平稳。电磁式电压互感器谐振过电压分析及抑制措施

电磁式电压互感器谐振分析及抑制措施研究 (江建明四川省电力工业调整试验所610072) 电力系统接地系统为直接接地系统和不接地系统。直接接地系统易发生并联谐振,不接地系统在单相接地时易发生串联谐振,有并联电容器的断路器易发生串联谐振。长期以来,电力系统谐振过电压严重威胁着电网的安全。特别是对中性点不接地系统,铁磁谐振所占的比例较大。随着电网的日益发展,中性点直接接地系统的铁磁谐振问题越来越严重,出现的概率也越来越大。近年,在四川发生过多次铁磁谐振引起过电压的案例,应引起高度重视。本文将介绍产生铁磁谐振的机理、原因、现象以及应采取的措施。 1.产生铁磁谐振的原因 铁磁谐振存在三种情况:直接接地系统对地电容引发的铁磁谐振;不接地系统的单相接地引起的铁磁谐振;断路器端口并联的电容形成的铁磁谐振。 电力系统中许多元件是属于电感性的,如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件,而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容,这些元件组成复杂的LC震荡回路,在一定的能量作用下特定参数配合的回路就会出现谐振现象。由于铁芯电感的磁通和电流之间的非线性关系,电压升高导致铁芯电感饱和,极易使电压互感器发生铁磁谐振。在中性点不接地系统中,如果不考虑线路的有功损耗和相间电容,仅考虑电压互感器电感与线路的对地电容C,当C大到一定值且电压互感器不饱和时,感抗X L大于容抗X C;而

当电压互感器上电压上升到一定数值时,电压互感器的铁芯饱和,感抗X L小于容抗X C,这样就构成了谐振条件,下列几种激发条件可以造成铁磁谐振: (1)当投入电力系统的电力线路长度发生变化时,线路对地电容与线路电阻发生改变。如空载线路投切操作,对空母线充电,尤其是短母线进行倒母线时,易产生对地电容引起的并联谐振。 (2)当系统运行状态突变,在暂态激发条件下,TV铁芯饱和,其电感量L处于非线性变化。如有线路瞬间接地,雷电感应侵入电网,尤其系统出现单相接地,易产生串联谐振。 (3)直接因突然投入系统的电容变化而引起谐振。如补偿电容器的投入,断路器断口打开时的并联电容易产生并联谐振。 (4)由于线路分合或运行状态突变时,会产生多次或分次谐波,从而使ω发生变化。如拉合刀闸、跌落式熔断器动作等,可能引起并联或串联谐振。 2.产生铁磁谐振的机理 由于电压互感器的中性点位移现象,常常在中性点不接地绝缘系统中引起铁磁谐振过电压。在正常运行条件下,励磁电感三相相等,三相负荷相等,电网的中性点电位为零。当线路中出现瞬时单相故障时,其它两相电压升高,三相电压互感器两相电压升高而饱和,其励磁电感相应减小,电网中性点出现位移电压,当三相总导纳之和为零时,便会发生串联谐振,中性点电压将急剧上升。由于铁芯的磁饱和会引起电流、电压波形的畸变,即产生了谐波,使上述谐振回路还会

倒闸操作中发生铁磁谐振的方法及防止措施

倒闸操作中发生铁磁谐振的方法及防止措施 1 变电站发生铁磁谐振的条件 对于单母线接线方式:如图 1所示, 110 kV母线上所连接的 84、 85断路器 (带有并联电容在断开位置,相应的两侧刀闸在合闸位置, 110 kV 母线电压互感器在运行状态,此时如果 84断路器线路侧、 85断路器线路侧任意一处带有电压时,就会使电感和电容之间形成振荡回路,而发生铁磁谐振。 对于通过母联 80断路器(带有并联电容并列运行的双母线,如图 2所示,Ⅰ段母线电压互感器在投入状态,当Ⅰ段母线带出线负荷全部倒至Ⅱ段母线运行时,母联80断路器在断开位置, 80断路器两侧在合闸位置,此时 80断路器靠Ⅱ段母线侧带有电压,就有可能发生 铁磁谐振。

在 35 kV、 10 kV中性点不接地系统使用中心接地的电压互感器,当向空母线充电时也易发生铁磁谐振。 2 防止铁磁谐振的简易方法 拉开带有电压的断路器两侧刀闸,改变了电容和电感的参数,谐振即消失。 合上一台一侧带有电压的断路器,改变了电容和电感的参数,谐振即消失。 制定合理的倒闸操作程序,改变系统参数,防止谐振发生。 3 具体操作的防谐振措施 3.1 单母线(或单母线分段的接线方式 110 kV母线需要停电检修时,当母线所带负荷已全部转移时,如果 85(或 84断路器在拉开位置,两则刀闸在合闸位置, 并且任一条线路带有电压时, 谐振就有可能发生。此种情况下可采用以下方法进行防止:先将对侧 110 kV主电源的进线断路器、刀闸拉开,改变系统参数,然后进行 110 kV母线的停电操作。 110 kV母线检修完毕,用 84断路器向母线充电,可采用以下两种操作方法进行防范: (1将 110 kV 母线 TV 至退出状态,合上 841、 842刀闸(此时线路带电 ,合上 84断路器,向 110 kV母线正常充电;合上 817刀闸,恢复 110 kV母线 TV 运行,此种操作方法不会产生铁磁谐振。 (2用 84断路器向 110 kV母线充电时,先拉开对侧 84断路器,再将 817、 841、842刀闸和 84断路器合上,用对侧 84断路器直接向该母线供电,谐振也不会产生。 3.2 通过母联断路器并列运行的双母线 母线停电操作时, 当母线所带负荷全部倒完后, 先拉开停电母线的电压互感器, 再拉开母联 80断路器,这样操作不会发生铁磁谐振。

电力系统的铁磁谐振

电力系统的铁磁谐振 工作电力设备的进程中,绝缘长期受着多种要素如电场、温度以及机械振动的作用逐步变得残次,这劣化包括整体的和有些的,使得缺陷由此发作。区分电力设备是不是有出色绝缘强度的最有用直接的方法便是工频交流耐压试验,它也是预防性试验傍边的一项至关首要的内容。阻频特性和相频特性统称为LC并联电路的频率特性。它说明了LC并联电路具有区别不同频率信号的能力,即具有选频特性。品质因数Q,它表征了LC并联电路选频特性的好坏。 铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等和系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。电力系统的铁磁谐振可分二大类:一类是在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220kV(或110kV)变电站空载母线上,当用220kV、110kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电过程中,或切除(含保护整组传动联跳)带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象,即串联谐振,简单地讲就是由高压断路器电

容与母线电压互感器的电感耦合产生谐振由于谐振波仅局限于变电站空载母线范围内,也称其为变电站空母线谐振。 铁磁谐振三种形式 1.基波谐振:一相对地电压降低,另两相对地电压升高超过线电压;或两相电压降低、一相电压升高超过线电压、有接地信号发出。 2.分次谐波:三相对地电压同时升高、低频变动 3.高次谐波:三相对地电压同时升高超过线电压 电力系统中许多元件是属于电感性的或电容性的,如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件,补偿用的并或串联电容器组、高压设备的寄生电容为电容元件,而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容,这些元件组成复杂的LC 震荡回路,在一定的能源作用下,特定参数配合的回路就会出现谐振现象。由于铁芯电感的磁通和电流之间的非线性关系,电压升高导致铁芯电感饱,极容易使电压互感器发生铁磁谐振。在中性点不接地系统中,如果不考虑线路的有功损耗和相间电容,仅考虑电压互感器电感L 与线路的对地电容Co ,当C大到一定值,且电压互感器不饱和时,感抗XL大于容抗XCo。而当电压互感器上电压上升到一定数值时,电压互感器的铁芯饱和,感抗XL小于容抗XCo,这样就构成了谐振条件,下列几种激发条件可以造成铁磁谐振:

相关文档
相关文档 最新文档