文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预埋件计算公式及程序

预埋件计算公式及程序

预埋件计算公式及程序
预埋件计算公式及程序

适用范围

钢梁截面钢梁材质Q345B 钢梁连接用螺栓数

6 个螺栓直径M24螺栓间距80 mm 螺栓孔径25.5 mm 螺栓端距

50 mm 连接板高度500 mm 设计剪力 V=250 KN 设计弯矩 M1=0 KN.m 设计拉力 N=0 KN 附加弯矩 M2=

30 KN.m

计算弯矩 M=

30 KN.m

基材厚度 T=450 mm 基材高度 H=5000 mm 基材宽度 W=5000 mm 基材保护层厚度35 mm

强度等级C50轴心抗压 fc=23.1 N/mm2轴心抗拉 ft= 1.89 N/mm2WWW 锚筋参数

锚筋直径 d=18 mm 锚筋抗拉 fy=300 N/mm2WWW 锚筋种类HPB335锚筋抗压 fy'=300 N/mm2WWW

NO!

锚筋外形系数

0.14抗震等级一级锚固长度 la=

400 mm

抗震锚固长度 laE=

460 mm 322 mm OK!

( 构造要求判断 )

90 mm

锚筋层数 4 层锚筋排数 2 排

锚筋层间距 b1=150 mm OK!( 构造要求判断 )锚筋排间距 b=100 mm OK!( 构造要求判断 )50 mm OK!( 构造要求判断 )2275 mm OK!

( 构造要求判断 )

450 mm

锚板宽度 D=200 mm OK!( 构造要求判断 )锚板高度 h=550 mm OK!( 构造要求判断 )锚板厚度 t=20 mm OK!( 构造要求判断 )

锚板材质

Q235B

0.7000.8780.850

计算锚筋总截面面积As0=1629.7 mm2

锚筋布置总截面面积

As1=

2035.8 mm2

OK!HPB335二级钢筋

锚筋边缘距离

锚板规格4层 * 150mm X 2排 * 100mm

( 锚筋直径*锚筋长度*锚筋末段加焊钢筋长度 )( 锚筋材质 )

构造控制要点( 受剪和( 当锚筋( 当锚筋( 当锚筋OK!

** 该判

综上所述预埋件计算结论如下

( 预埋件受力是否满足要求判断 )

锚筋布置及规格( 锚板尺寸为:厚度*宽度*高度 )( 锚板材质 )

( 锚筋层数*层间距X锚筋排数*排间距 )

Q235B

20mm * 200mm * 550mm

混凝土材料性能

预埋件受剪力、法向拉力和弯矩的共同作用

锚筋层数影响系数 ar=

( ** 当基材高度及基材宽度受限时,输入受限值;否则输入默认值 5000mm ** )计算参数取值

锚筋中心距基材边缘距离 c1=锚板规格

锚筋受剪承载力系数 av= 锚板弯曲变形折减系数 ab= 锚筋中心距锚板边缘距离 e=( 锚筋直( 预埋件预埋件计算-01

BH600X270X12X18锚筋长度计算

锚筋末端加焊等截面钢筋长度

采用机械锚固时,锚固长度 LA=钢梁支座荷载

混凝土基材

( 锚筋边缘距离:层边距和排边距 )

50 mm

18mm * 322mm *90mm 锚筋布置

( 受力预

( 受剪预 沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离 Z=( 锚筋层

( 表示要求输入的项次 )

( 表示表格自动计算值 )

( 表示受限控制输入值 )

( 表示构造及受力控制判断 )

当锚筋直径大于 25mm时,锚固长度应乘以 1.10修正系数 )当锚筋直径不大于 20mm时,宜采用压力埋弧焊 )

当锚筋直径大于 20mm时,宜采用穿孔塞焊 )

锚筋层数不宜超过 4层,锚筋数不宜少于 4根 )

锚筋直径不宜小于 8mm,且不宜大于 25mm )

预埋件的锚筋应位于构件的外层主筋内侧 )

受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于 15d )

受剪预埋件的直锚筋可采用 2根 )

受力预埋件的锚板宜采用 Q235级钢 )

该判断控制为计算及构造的总体判断指标 **

相关文档