文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线路防护设施施工作业指导书

线路防护设施施工作业指导书

线路防护设施施工作业指导书
线路防护设施施工作业指导书

甘肃恒升电力建筑安装工程有限责任公司作业指导书

工程名称:110kV临玉一二回线路工程

编制单位:甘肃恒升电力建筑安装工程有限责任公司

编制:年月日

审核:年月日

批准:年月日

文件会鉴部门会签人/日期部门会签人/日期线路防护设施施工作业指导书

总则

为确保线路防护设施施工质量,强化施工管理和过程控制,规范施工工艺,使线路防护设施“安全可靠、经济合理”,特编制本措施。本措施适用于输电线路塔基坡面浆砌块石保坎及坡面排水沟砌筑施工。

浆砌块石保坎

1.材质要求:

1.1 石材:

1.1.1石材质地坚硬.无风化剥落和裂层;

1.1.2石材表面水锈、泥垢等杂物在砌筑前必须洗刷干净;

1.1.3石材为块石毛料,厚度以150mm为宜,宽度不小于200mm,长度为厚度的2~4倍;

1.2 砂:浆砌块石墙用砂为中砂,含泥量不超过

2.0%,泥块含量不超过1%;

1.3 水泥:砌筑砂浆用水泥为P.O 3

2.5(普通硅酸盐425#水泥);

1.4 水:砌筑用水为清洁饮用水。

2.砌筑砂浆配合比(质量比):

M7.5砂浆配合比:水泥:水:砂=242:260: 1610(1:1.07:6.65)

每盘砂浆(质量比):水泥:水:砂=50:54: 333

3.浆砌块石施工要求:

3.1必须依据施工图(110千伏临玉送电线路保坎施工图<一>)和施工明细表备注栏要求及

施工图要求组织施工;

3.2砌墙块石要“丁”、“顺”相嵌,块石各皮接头应分散,不宜集中;石墙各皮块石较厚

侧分散布置,严禁将块石较厚侧全部放置在墙体外侧;

3.3浆砌块石墙地基应在老土或基岩上,对土夹石或地质结构松散等地基,开挖后及时通

知项目部技术部;

3.4为增大内保坎

...块石墙稳固性及墙顶部下水冲刷墙基,块石墙地基宽度较设计增大150~200mm;

3.5为防止内保坎

...块石墙与原状土结合部位渗水,若原状地质为岩石,打毛并清洗岩面,墙顶部以50mm厚碎石混凝土处理墙与原状岩石结合部位,若原状坡面地质结构为松散土石,铲除坡面顶部表层松散土石(通常以100mm深、200mm宽为宜),铺50mm碎石,夯实使所铺碎石嵌入原状地质,再浇筑50mm厚C10碎石混凝土,来消除墙与原

状土石结合部位渗水,墙体内按设计图纸要求布置排水孔,并确保孔排水畅通(图1);

(图1 浆砌块石墙底部和顶部防渗水处理示意图)

3.6浆砌墙施工时必须将石材表面清理干净,严禁带泥块及其它杂物的块石砌入墙内;3.7每皮(层)块石粘结砂浆厚度不应大于30mm,块石缝隙必须以小块石填实并灌浆,使

块石与垫石牢靠地连为一体;

3.8砌墙与内侧原状地质间空隙按期1:1土石比回填夯实(每回填300mm夯实一次);3.9施工前墙内松散土石、浮石必须清除;

3.10施工完经检查合格,根据表面块石排布,用砂浆勾制自然纹缝;

3.11施工过程要防止块石滑、滚落伤人;

3.12施工完平整、清理基面,使基面散水合理、敞通。

3.13各类型施工图和对应详细说明请查阅《挡土墙施工图(一)(二)》,图号:62A-S121S-T0202-04(1/2)(2/2)。

浆砌块块石排水沟

1.材质要求(同浆砌块石墙)

2.浆砌块石排水沟施工要求

2.1必须依据施工图(110千伏临玉送电线路排水沟施工图)和施工明细表备注栏要求及施

工图要求组织施工;

2.2排水沟位置结合现场实际,尽量布置在起伏不大坡面,水渠两端形成一定的落差,既

要将坡面散水充分截流,避免塔基坡面冲刷,又要使汇水后渠内杂物易自行冲刷排出;

2.3排水沟沟槽开挖时要减少山坡原状植被面的破坏(尤其要减少渠上山坡面原状地质的

破坏);

2.4为防止截水槽与原状土结合处渗水,上山坡侧以80mm厚碎石混凝土嵌入原状土中,其

宽度以250mm为宜(具体施工方法同护墙顶部与原状土防渗水接槎处理);

2.5施工完经检查合格,根据表面块石排布,用砂浆勾制自然纹缝,或进行抹面处理;2.6 浆砌块石排水沟适用于汇水量较大、地质松散的塔基排水;

2.7其它施工工艺参照浆砌块石保坎要求施工。

土质排水沟

1.材质要求

1.1C1O细石混凝土用5~8mm卵石。

1.2砂为中砂,含泥量不超过3.0%,泥块含量不超过1%;

1.3水泥采用P.O 3

2.5(425#普通硅酸盐水泥)。

2. C1O细石混凝土配合比

C10 细石配合比:水泥:砂:石:水 =1:2.65: 5.08:0.57

每立方米配合比: 水泥:砂:石:水=263:688:1337:150

3.土质排水沟施工要求

3.1依现场具体情况确定土质排水沟位置及长度,水沟地基必须是坚实原状地质,开挖尺

寸亦结合现场具体情况来定;

3.2土质排水沟沟底及沟侧均夯实后用C10 细石混凝土抹面,厚度不小于10毫米,沟底

纵向坡度应≥2%;

3.3土质排水沟适用于地形较为平缓、汇水量小,且地质结构岩性较好的塔基排水;

3.4施工过程中严格按施工图及明细表中的要求施工。

施工安全注意事项

1.施工材料运输、装卸必须做好安全管理工作,严格执行安全操作规程及相关规定;

2.护墙砌筑施工前必须清除坡面松动土石;

3.严防搬、抬运块石过程滑落、滚落伤人;

4.施工人员要相互关照,相互监督,密切配合,并有专人进行安全监护,确保施工安全。附件:110kV临玉Ⅰ、Ⅱ回线路工程线路防护设施(挡土墙)统计表:

施工现场各个临边防护的做法

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 施工现场各个临边防护的做法 基坑临边防护应用示意【强制性标准】 说明: 1、基坑临边防护采用钢管搭设,采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆打入地面50~70cm深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m; 2、钢管表面涂刷黄黑相间防锈漆以示警戒,防护内侧满挂密目安全网,防护外侧设置20cm高踢脚板,并张挂“当心坠落”安全警示标识牌; 3、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。

基坑临边防护【强制性标准】 说明: 1、采用钢管搭设全封闭防护栏杆形式。 2、立杆打入地面50~70cm深,立杆与基坑边口的距离不应小于0.5m; 3、水平钢管采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆钢管按2m间距设置; 4、钢管及踢脚板表面全部涂刷黄黑相间油漆以示警戒,栏杆警示色油漆尺寸见图示(临边洞口防护栏杆、安全围挡、脚手架剪刀撑等钢管表面警示色油漆尺寸均应符合此标准)。

5、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。 楼层临边防护(临街面)【强制性标准/推荐性标准】 用途: 用于高层建筑物非施工层临街面防护。 说明: 1、防护采用钢管扣件搭设。 2、防护采用三道栏杆形式,扫地杆离地高度50mm,中道栏杆离地500mm,上道栏杆离地1100mm,立杆高度1200mm,立杆间距2000mm。 3、钢管表面涂刷黄黑警示色油钱漆,在栏杆内侧张挂“当心坠落”安全警示标识牌。

土建施工作业指导书

施工作业指导书(土建部分) 目录 一、基础分部 二、主体分部 三、装饰分部 (一)防水施工 (二)室内找平层(地砖)施工 (三)墙面抹灰饰面与瓷砖粘贴 (四)铝合金施工 (五)内墙腻子涂料施工 (六)成品木门、防火、防盗门安装 (七)铝合金栏杆、铁花栏杆安装 四、重要提示 所有工序必须进行100%的检查,关键部位及关键工序必须进行旁站监理。施工单位必须有监理工程师对上一道工序质量的认可签字,方可进入下道工序施工。监理对施工的全过程负责! 一、基础分部 从土方开挖到基础施工、地下室的防水、回填土作业都必须有针对性的施工方案,经监理、甲方审核通过后,方能满足进度和质量要求。 (一)土方开挖 基础土方采用机械开挖,地下室、筏板及独立柱均采用大开挖方式,土方外运,基坑周边采用喷锚护壁,基坑周边设置降水井进行降水作业。 (二)基础、地下室、半地下室施工 1、降水及排水:本项目所处位置为城南新会展侧,土质以连砂石为主,透水性好,地下水位较浅,基坑 周边设置降水井。 2、护壁:地下室周边采用护壁桩进行支护。 3、基坑验槽:基坑开挖到设计基底标高以上300mm后,施工单位、监理及地勘单位现场作钎探试验,钎

探合格后进行地基捡底。施工单位捡底至设计标高后,施工单位必须请质监站、设计、地勘、监理、建设单位共同参加验槽,验槽合格后应立即用砼封闭基坑。 4、基础部分的钢筋、砼施工,应参照大体积砼施工要求进行;应强调的是钢筋的保护层必须满足设计要 求。 5、防水工程:严格按照设计施工图纸进行施工。 地下室底板:混凝土垫层表面压光,直接施工4mm厚SBS改性沥青卷材防水(不作找平层),防水层上做40mm厚C20细石混凝土保护层。 地下室侧壁:20mm厚1:3水泥砂浆找平,4mm厚SBS改性沥青卷材防水,20mm厚1:3水泥砂浆外抹于卷材外面,120mm厚M5水泥砂浆砖砌保护墙。 (三) 回填土的选择与夯填要求 基坑回填土选用不得含有腐质物、淤泥等,对颗粒的限制执行不大于300*300*300。回填夯实按照每300mm高分层夯实,采用压路机、蛙式打夯机、立夯机结合夯填,每回填一层必须报请监理验收后方可进行上层回填施工,密实度要求达到90%以上。此项工作为关键工序,监理必须实行旁站监理。 (四) 防潮措施 1、墙体按设计要求设置防潮层。若设计未明确,按照西南J102第8页注a施工,即:1:2.5水泥砂浆抹 灰(三层)防潮层,厚度30mm。 2、结构地面做法时,按设计要求施工。 二、主体分部 主体梁、板、柱、剪力墙砼施工及养护必须严格按照《砼施工及验收规范》执行。出现质量缺陷时,严禁自行处理,必须立即上报监理和建设单位现场工程师;若发生严重质量缺陷时,必须请设计人员到场确立相关处理方案,在完善相关手续后方能进行处理。 (一)KZ、KL、XB等的模板支撑与起拱 1、KZ、KL、XB的支撑体系必须有足够的刚度、强度和稳定性。模板工程有经审查批准的专项施工方案且 模板支撑系统有设计计算书,在浇注砼前必须有监理工程师对支撑体系的检查认可记录,否则不能进行下道工序的施工。 2、对KL、XB必须按施工规范要求和设计进行起拱,原则上大于4m的KL及XB至少按1~3‰起拱,若有 特殊要求时,须经监理认可。 3、KL、XB混凝土浇注后,在拆除底模支撑前,施工单位必须提交同条件养护混凝土试块试压报告,试块

临近既有线防护施工作业指导书

既有线施工防护作业指导书 单位:中铁二十三局二公司白阿铁路白城 至镇西段扩能改造工程项目经理部 编制: 审核: 批准: 2014年8 月1日发布2014年8 月05 日实施

白阿铁路白城至镇西段扩能改造工程 既有线施工防护作业指导书 一、编制依据 1)上铁院合蚌客运专线铁路工程设计文件; 2)《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213~2005); 3)《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号); 4)《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》; 5)《铁路营业线施工安全管理办法》(铁办[2008]190号); 6)《上海铁路局营业线施工安全管理实施细则》(上铁运发〔2008〕316号); 7)《上海铁路局营业线施工安全管理实施细则有关内容进行修订的通知》(上铁运函〔2009〕603号); 8)《关于进一步加强施工安全管理的通知》(上铁运函〔2009〕409号); 9)《改建既有线和增建第二线铁路工程施工技术暂行规定》(铁建设[2008]14号); 10)《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401.1~2003)。 11)《上海铁路局建设工程营业线施工安全管理实施细则》(上铁运发〔2009〕83号); 12)《铁路工务安全规则》; 13)《铁路线路维修规则》。 14)2009年上海铁路局长“1号令”。 二、编制原则 1、严格执行铁道部、上海局颁发的安全操作规程及管理办法。 2、以人为本,安全第一。

3、一切以保障既有线行车安全为第一。 三、工程概况 3.1概况 本段铁路是白阿线的一部分。白阿铁路位于吉林省的西部以及内蒙古自治区的东部地区。白阿铁路由平齐线上白城站外引出,线路沿洮儿河和归流河河谷,翻越大兴安岭山脉后,沿阿尔善河河谷而下,最后终止于伊尔施站,线路总长度354.7km。 白阿铁路白城至镇西段扩能改造工程的线路自白城站外PQK355+000 引出,出站后双线绕行跨越平齐线,自东风中学与白城市预备役炮兵旅培训基地之间穿过,于K6+200 处与既有白阿铁路并行,再K7+600 处设白城北站。出站后,线路并行既有线增建二线经五家户、平台、平安镇、镇西站至本段终点K48+000,线路长度50.512km,共设白城北、平台和镇西3 座车站(其中:改建平台和镇西站,新设白城北站)。 3.2主要技术标准 (1)铁路等级:国铁Ⅰ级。 (2)正线数目:双线。 (3)最大坡度:6‰。 (4)设计速度:速度目标值160km/h。 (5)最小曲线半径:一般地段2000 米,困难地段1600 米。 (6)牵引种类:电力。 (7)机车类型:SS9、HXD 系列。 (8)牵引质量:货物列车牵引质量为5000 吨。

电力线路架线施工作业指导书

批准:年月日

审核:年月日编写:年月日 目录

1、适用范围 本措施适用于由我公司承建的*********工程,导、地线紧线非张力架线施工作业过程。 2、引用标准 国家颁布的规范、规程和标准: 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999) 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 本公司制定的程序文件 3、作业准备 作业所需的机具、安全工具、仪器、仪表的规格及要求 作业前的准备工作及条件。 。 4、作业方法和要求 紧挂线 紧线前的准备 (1)在紧线段内,对两端耐张塔的临时拉线必须再次检查是否受力适当,以保证杆塔不致变形。 (2)全面检查导、地线的连接和补修质量及其它情况,确认完全符合《规范》时,方可进行紧线。 (3)在紧线段内的所有碰挂导、地线的障碍均要消除,线上无缠绕或悬挂杂物。 (4)导地线均应在放线滑车槽内,各处无跳槽现象,放线滑车转动良好。 (5)劝阻行人离开要进行紧线操作的导、地线下方。 (6)对被跨越物及跨越架进行检查,并派人监护。 (7)紧线段内,通信联系应畅通,且全部通信及护线人员应各就各位。 (8)做好弧垂观测的准备工作。 紧线 (1)紧线方式一 紧线方式一传统紧线示意图

φ钢丝绳通过杆(塔)挂点附近的单轮滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。紧线时,到弧垂点时在挂孔下垂直于紧线钢丝绳φ()的方向上在紧线钢丝绳上划印。 紧线滑车是专用滑车。紧线滑车应靠近导线悬挂点,绑扎绳索要短,使滑车尽量靠近横担,减少过牵引,以利挂线。如果横担上有施工预留孔,一般应挂在预留孔上。 紧线地锚(钻桩群)的位置,对直线耐张杆塔应设置在线路中心线上,对转角杆塔应设置在紧线档中相导线的延长线上。地锚(钻桩群)距紧线杆塔的水平距离应一般为挂线点高的倍左右,即紧、挂线牵引绳对地夹角不大于25°。地锚(钻桩群)距离远,可减少对操作杆塔的下压力。 紧线根据土质情况可采用地锚(如图1)或用3根?36×钻桩成三角布置(如图2)。采用地锚紧线时,地锚埋深一般≥,马道应开足,回填土应逐层夯实;当土质较硬的塔位采用3根?36×钻桩,钻桩成三角布置,用连杆连紧,并在钻桩前埋设挡土地锚。 (2)紧线方式二 ( 紧线方式四三串在杆(塔)后地面划印紧线示意图 紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;紧线段在12档以上时选靠近两端及中间可选3~4档;观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。

建筑工程全套作业指导书

《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理,配合ISO9000贯标工作,规范现场施工操作,保证工程质量,公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下,编撰了《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外,还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB/5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制,《作业指导书》中的遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订。

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接

隔离墙作业指导书

隔离墙施工作业指导书 1.适用范围 高速道岔隔离墙施工作业指导。 2.作业准备 ⑴对所有施工人员进场培训,要求各工序操作人员及现场管理人员熟练掌握隔离墙施工相关工序的施工方法及验收标准。 ⑵进行配合比试验,确定符合设计要求的设计、施工配合比,并报监理单位审批。 ⑶利用全站仪对隔离墙模板边线进行放样,并用墨线弹出。 ⑷对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前培训,考核合格后持证上岗。 ⑸完成隔离墙锯齿状模板的加工,清理隔离墙部位的垃圾及杂物,配备所需的人员、机具设备及材料等。 3.技术要求 ⑴模板应安装牢固,防止漏浆、跑模。 ⑵隔离墙宽度应为板缝宽度两侧各加5cm。 ⑶模板到板缝中线的宽度允许偏差为-10,0mm。 ⑷隔离墙混凝土高程的允许偏差应在±5mm范围,宽度允许偏差为-20,0mm。

4.施工程序与工艺流程 4.1 施工程序 底座钢筋绑扎完成后用兆欧表对钢筋网进行绝缘性能检测,电阻值要气不小于2MΩ,经监理确认合格后方可进行隔离墙模板的安装,在安装模板的同时将道岔板中间扣压装置螺杆植入找平层内,位置在基准点旁20cm处,不得影响基准点及定位点的位置设。并在板缝中线上,模板加固完成后测量模板标高并进行交底,浇筑隔离墙混凝土,及时洒水养护,强度达到2.5MPa,拆模并将两侧凿毛。 4.2 工艺流程 图4.2-1 隔离墙施工工艺流程 5.施工要求 5.1 隔离墙宽度及标高检查 复核隔离墙宽度,用卷尺量测隔离墙宽度,设计为板缝两侧加宽5cm,隔离墙高度为道岔板底下1.5cm,浇筑后水准仪复核标高,允许

偏差应控制在±5mm范围内,宽度允许偏差为-20,0mm,对于偏差超限的,需采取打磨或其它措施。 5.2 基准点(GRP点)埋设 ⑴在底座范围内绑扎底座钢筋网片,纵横钢筋交叉处采用绝缘扎带绑扎。钢筋在精调爪垫块位置断开;在与板中间调高螺栓底垫块位置相冲突时可适当调整钢筋间距以避开。 ⑵在板缝处安装隔离墙模板,并浇筑隔离墙混凝土。隔离墙长度与板缝处底座宽度相同,宽度为板缝宽度两侧各加5cm,高度自找平层顶至道岔板底面以下1.5cm处。 图5.2-1 底座钢筋网片及隔离墙模板 隔离墙作为辅助施工措施,其作用有三个方面: ①作为相邻轨道板底座模板,使每块轨道板均能单独浇筑。 ②固定底座板钢筋,使其在混凝土浇筑过程中不移位。 ③在其上布置道岔板定位十字线、基准点(GRP点)及道岔板压紧装置螺杆,用以进行道岔板粗铺、精调和道岔板固定。 隔离墙虽为辅助施工措施,但它也属于底座板在道岔板缝底的部分,其混凝土标号应与底座板标号一致,施工质量控制应与主体工程

新版输电线路工程作业指导书A001

第1部分:送电线路 普通基础作业指导书编码:SDXL-ZW-01

目次 1适用范围 (3) 2编写依据 (3) 3作业流程 (4) 4安全风险辨析与预控 (4) 5作业准备 (5) 6作业方法 (6) 7质量控制措施及检验标准 (14)

1适用范围 本作业指导书适用于阶梯式直柱基础、板式柔性基础、等截面斜柱基础、变截面斜柱基础、插入式基础等。 混凝土强度一般采用C15、C20及C25级,垫层采用C10级。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1普通基础作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与普通基础作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01~08/08),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表 5.2主要工器具及仪器仪表配置

表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 表5-2(续) 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术资料 (1)铁塔基础及塔腿编号以面向线路前进方向(即杆塔号递增方向)为准,顺时针方向转动分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(见图6-1),线路左右转角亦以面向前进方向为准。

建筑工程施工作业指导书汇编3

隔断罩面板安装分项工程施工作业指导书 1.0适用范围 本作业指导书适用于一般工业与民用建筑工程中,隔断罩面板施工作业。 2.0施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1 隔断罩面板(石膏板、纤维板等)品种应按设计要求选用,产品必须具有质保书、产品合格证,进场前必须检查是否符合要求,罩面板运输和安装时应轻拿轻放,不得损坏板材的表面和边角,运输时应采取措施,防止受潮变形,存放时应下垫方木与地面隔离。 2.1.2附件 自攻螺丝、十字头应有产品合格证,从材料库中随用随取。 2.1.3主要机具 拖线、手枪钻、墙纸刀、木工毛、卷尺、手锯。 2.2作业条件 骨架已完成,已进行隐蔽工程验收,并已整改完毕。 3.0操作工艺 3.1工艺流程 粘钉一面石膏板一水暖电气钻孔、下管穿线一填充隔音隔热材料一安装木门框一粘钉另一面石膏板 3.2罩面板安装 安装罩面板前应检查骨架的牢固程度,如有不牢固处,应进行加固,罩面板安装时,先将石膏板用十字头、自攻螺丝固定于轻钢龙骨上,螺钉沉人板面,但不允许破坏纸面,螺钉间距四边为150—170mm,中间部分不应大于200mm,螺钉与板边缘的距离为10-15mm。 3.3水暖电气施工 水电管路应尽快到位,管子穿人隔墙应用开孔器开孔,不应割断,管子应固定做好防腐,穿人电线,电线绝缘应测试,水管进行试压,确保无漏水。 3.4填充隔音隔热材料 设计有隔音隔热要求时,应填入隔音隔热材料,隔音隔热材料应填塞封项,不得漏塞。 3.5安装木门框 安装木门框,门框与竖向龙骨3.5mm自攻螺丝固定,门樘应垂直,门樘一边与罩面板抺平。 3.6安装另一面罩面板 安装另一面罩面板:用自攻螺丝将石膏板固定于轻钢龙骨上,螺钉沉入板面,但不允许破坏纸面,螺钉间距四边不大于150*170mm,中间不大于200mm,板缝交错用墙纸刀开出预留孔洞(电气配电箱、开关盒、插座盒及水暖龙头管口、三角阀口、空调配电箱等),洞口开工平直,螺丝适当加密。 4.0质量标准 4.1保证项目 罩面板材料的构造及固定方法必须符合设计要求,应有质量保证书。罩面板安装必须牢固,无脱层、折裂。 4.2基本项目 罩面板安装铺设方向应正确,安装牢固,接缝密实、光滑,表面平整。 4.3允许偏差项目

桥面防撞墙作业指导书(修改)

桥梁防护墙施工作业指导书 编制: 复核: 审批:

1.适用围 适用于大西客专平遥跨汾平特大桥和樊王河特大桥桥面防护墙施工。 2.编制依据 1、大西客运铁路专线招投标文件、设计文件及设计图纸和标段实施性施工组织设计; 2、大西公司的各种管理文件盒有关施工实施细则; 3、国家和铁道部颁发、现行的有关规、验标及施工技术指南等; 4、国家和铁道部颁发施工安全技术规程; 5、现场实地调查情况; 6、我单位的技术力量、设备状况、管理水平、施工经验及《程序文件》、《管理手册》和《管理办法》等现行有效版本。 7、我单位进行现场勘查的施工区域自然因素、交通情况及现场施工条件。 3.作业准备 3.1业技术准备 ⑴对所有上场人员进行培训,要求各工序操作人员及现场管理人员熟练掌握防护墙相关工序的施工方法及验收标准; ⑵防护墙材料计划; ⑶整理出防护墙施工所需的各种表格,包括施工原始记录表格和检验批表格,要求技术人员熟悉表格并理解填写容及要求; ⑷C40高性能混凝土配合比设计完成,并且通过审批。 3.2外业技术准备 ⑴对防护墙位置的梁面进行凿毛处理; ⑵延线路方向每隔1~2km搭建一处上桥通道,便于作业人员上桥施工; ⑶混凝土原材料和钢筋已经进场,并且通过试验和报验合格。

4.技术要求 ⑴桥面防护墙的构造如下:采用C40混凝土,直线及曲线侧段高度防护墙高度为78cm,曲线外侧高度依据设计图纸推算确定; ⑵桥面防护墙为C40高性能混凝土,在施工前混凝土配合比经过审批,并根据理论配合比确定施工配合比; ⑶混凝土必须全部在搅拌站集中搅拌,使用混凝土运输车运输到施工现场。 5.施工程序与工艺流程 防护墙模板采用定型钢模,面板采用厚度5mm以上的冷轧钢板,其加劲肋的强度、刚度必须满足结构尺寸的要求;C40混凝土采用拌合站集中搅拌,混凝土罐车运输到现场,人工投料入模;钢筋采用在加工厂加工,现场绑扎、焊接成型。 6.1工艺流程 图1:防护墙施工流程图

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

施工现场临边与洞口安全防护方案

施工现场临边与洞口安 全防护方案 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

施工现场临边与洞口安全防护方案 1.编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑工程安全技术交底手册》 《建筑施工防护架使用手册》 《建筑施工图纸》 《施工组织设计》 2. 工程概况 盛世庄园1-3#、5-13#、15-21#楼及地下室工程位于福建省福清市渔溪镇渔溪村、南前亭村。由福建省盛世融房地产有限公司投资兴建,设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司,勘察单位:中闽(福清)勘察设计有限公司,施工单位:福建省龙祥建设集团有限公司。本工程总建筑面积㎡。各建筑参数如下表:

施工中各程序穿插施工,上下垂直交叉施工不可避免,施工期间洞口安全防护尤其重要。根据工程实际情况,分段施工,相邻施工段高差大,形成了立体交叉作业,所以临边的防护必须及时到位、安全可靠。 3.材料计划 4. 施工准备 材料准备 主要的材料有φ钢管及扣件、安全网、大眼网、木方木板、铝丝、油漆。所有材料必须合格,符合要求。 技术准备 成立以总工程师为组长,技术员、安全员、质检员组成的技术小组,对临边、特殊部位的洞口防护措施进行技术措施分析研究,制定出有针对性且具有可操作性的专项围护方案,确保防护设施的安全性和可靠性。

安全教育方面 4.3.1 充分利用项目部的农民工夜校为主阵地,开展形式多样的安全知识,对法律法规的普及,使人人懂安全,人人遵守安全规章制度。 4.3.2 以现场的安全宣传栏,对提出的安全隐患、违章案例进行曝光,树立遵章守纪的标兵,使工人加强学习安全知识,形成学习有榜样,追赶有目标,并结合项目部的多项奖罚制度进行落实,定期公布。形成人人懂安全,人人管安全的齐抓共管的良好和谐的作业氛围。 4.3.3 结合福建省地区建筑施工人员安全生产的相关规定,从上到下形成各级安全管理体系及安全管理网络班,设专职安全员,群众安全监督管理员,劳务队有专职安全生产办公室,并配备专职管理人员。项目部组成有专门设立的安全生产领导小组。项目经理任组长,下设安全科,并设有专职安全管理人员,配备有各种法律法规、地方安全生产管理条例及规定。安全科专职领导人员是具有多年从事安全生产管理,有一定丰富的现场管理经验。中级以上职务的人员担任做到安全管理工作科学化、系统化,纵向管到底,横向管到边,不留死角。 制定的各项安全生产规章制度及安全生产管理措施是安全生产的保障。建立安全管理责任制,成立以项目经理为组长,安全、质量、生产为成员的安全防护领导小组,对现场临边、洞口作业进行监督和管理。 临边、洞口、高处作业中,所用的物料应均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。施工现场所有有坠落可能的物体,必须一律先行撤除,或加以固定。工具应随手放入工具袋,卸下、拆下的物件(体)及余料和废料场应及时

土建施工作业指导书

精品word文档值得下载值得拥有 本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 品 文 档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 施工作业指导书(土建部分)

目录 一、基础分部 二、主体分部 三、装饰分部 (一)防水施工 (二)室内找平层(地砖)施工 (三)墙面抹灰饰面与瓷砖粘贴 (四)铝合金施工 (五)内墙腻子涂料施工 (六)成品木门、防火、防盗门安装 (七)铝合金栏杆、铁花栏杆安装 四、重要提示 所有工序必须进行100%的检查,关键部位及关键工序必须进行旁站监理。施工单位必须有监理 工程师对上一道工序质量的认可签字,方可进入下道工序施工。监理对施工的全过程负责! 一、基础分部 从土方开挖到基础施工、地下室的防水、回填土作业都必须有针对性的施工方案,经监理、甲方审核通过后,方能满足进度和质量要求。 (一)土方开挖 基础土方采用机械开挖,地下室、筏板及独立柱均采用大开挖方式,土方外运,基坑周边采用喷锚护壁,基坑周边设置降水井进行降水作业。 (二)基础、地下室、半地下室施工 1、降水及排水:本项目所处位置为城南新会展侧,土质以连砂石为主,透水性好,地下水位较浅,基坑周边设置降水 井。 2、护壁:地下室周边采用护壁桩进行支护。 3、基坑验槽:基坑开挖到设计基底标高以上300mm后,施工单位、监理及地勘单位现场作钎探试验,钎探合格 后进行地基捡底。施工单位捡底至设计标高后,施工单位必须请质监站、设计、地勘、监理、建设单位共同参加验槽,验槽合格后应立即用砼封闭基坑。

4、基础部分的钢筋、砼施工,应参照大体积砼施工要求进行;应强调的是钢筋的保护层必须满足设计要求。 5、防水工程:严格按照设计施工图纸进行施工。 地下室底板:混凝土垫层表面压光,直接施工4mm厚SBS改性沥青卷材防水(不作找平层),防水层上做40mm厚C20细石混凝土保护层。 地下室侧壁:20mml厚1:3水泥砂浆找平,4mm厚SBS改性沥青卷材防水,20mml厚1:3水泥砂浆外抹于卷材外面,120mm厚M5水泥砂浆砖砌保护墙。 (三)回填土的选择与夯填要求 基坑回填土选用不得含有腐质物、淤泥等,对颗粒的限制执行不大于300*300*300。回填夯实按照每300mm高分层夯实,采用压路机、蛙式打夯机、立夯机结合夯填,每回填一层必须报请监理验收后方可进行上层回填施工,密实度要求达到90%以上。此项工作为关键工序,监理必须实行旁站监理。 (四)防潮措施 1、墙体按设计要求设置防潮层。若设计未明确,按照西南J102第8页注a施工,即:1:2.5水泥砂浆抹灰 (三层)防潮层,厚度30mm 2、结构地面做法时,按设计要求施工。 二、主体分部 主体梁、板、柱、剪力墙砼施工及养护必须严格按照《砼施工及验收规范》执行。出现质量缺陷时,严禁自行处理,必须立即上报监理和建设单位现场工程师;若发生严重质量缺陷时,必须请设计人员到场确立相关处理方案,在完善相关手续后方能进行处理。 (一)KZ、KL、XB等的模板支撑与起拱 1、KZ、KL、XB的支撑体系必须有足够的刚度、强度和稳定性。模板工程有经审查批准的专项施工方案且 模板支撑系统有设计计算书,在浇注砼前必须有监理工程师对支撑体系的检查认可记录,否则不能进行下道工序的施工。 2、对KL、XB必须按施工规范要求和设计进行起拱,原则上大于4m的KL及XB至少按1?3%。起拱,若有 特殊要求时,须经监理认可。 3、KL、XB混凝土浇注后,在拆除底模支撑前,施工单位必须提交同条件养护混凝土试块试压报告,试块 试压达到底模拆模要求强度后,施工单位必须向监理部提出书面申请,由监理工程师签字审核,监理审 核通过后才能进行底模拆除。否则将对施工单位处以每次1000.00元的罚款。 (二)模板封闭前必须完成接头处理并打扫干净,报监理检查验收。

Q01离壁墙施工作业指导书

XXX地铁工程车站装修装饰全工程离壁墙施工作业指导书 编制:_______________ 审核:_______________ 批准:_______________

1. 适用范围 适用于地铁公共区、设备区离壁墙施工。 2. 作业准备 2.1 技术准备 2.1.1 认真审阅施工图,对离壁墙位置、高度和墙面设备、管道位置等仔细检查记 录,计算工程量。 2.1.2 熟悉施工现场,实测地坪结构标高、墙面设备及管线大小,离壁墙与结构墙 的位置管线,与设计图认真比对,发现问题向相关部门反映并及时澄清。 nUS1H 。 2.1.3 熟悉离壁墙施工的验收规范及技术标准。 2.1.4 对工人技术交底。 2.1.5 深化设计绘制离壁墙龙骨排版图,提出材料采购计划。 2.2 材料准备 C75 型轻钢龙骨及配件,水泥纤维板,自攻螺钉, M6X 80金属膨胀螺栓,铆钉等。 2.3 机具、工具准备 机具:云石切割机、手电钻、金属切割机、冲击电锤。 工具:手推车、改刀、扳手、铆钉枪等 计量检测用具:水准仪、经纬仪、水平尺、钢尺、靠尺、方尺、塞尺、线坠 安全防护用品:安全帽、护目镜、口罩、手套等。 2.4 作业条件 2.4.1 水沟施工完成; 2.4.2 原结构墙面无明显漏水,安装在墙面的设备、管线施工完成。 3. 施工工艺 3.1 工艺流程图 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

测量放线一安装龙骨一安装水泥纤维板 3.2 施工工艺 3.2.1 测量放线根据深化图确定离壁墙的位置,在地面和天棚上弹出离壁墙位置线。 322安装龙骨在离壁墙天地位置线内用冲击电锤打10mm孔,深度70mm间距800mm根据打孔位置在C75天地龙骨上分别钻直径10mm孔,将天地龙骨用膨胀螺栓固定在地面和天棚上,若离壁墙高度小于原结构天花高度,则需在原结构墙的离壁墙高度处安装钢支架固定天龙骨,然后将竖龙骨插入天地龙骨,中心间距610m(或410mr)用铆钉将 竖龙骨与天地龙骨锚固,再将U38穿心龙骨穿入竖龙骨的孔内固定,墙面门洞或开孔的位置均需加副龙骨补强。9iHTo。 3.2.3 安装水泥纤维板龙骨安装好后可安装水泥纤维板,板材与水沟挡槛面之间必须留5mm的缝,螺钉中心距为250mm距离板边15mm距离板角50mm在固定螺钉之前,在板上预钻深度不大于2mm的开孔,由于墙体高于2440mm则水泥纤维板的短边必须现场倒角以便施用填缝料。在固定水泥纤维板材时,螺钉头必须埋在板面以下不超过0.5mm便于饰缝。uaDOg 4. 质量控制与检查 4.1 关键质量要点 4.1.1技术关键要求 )龙骨安装稳固、平整。 1 )螺钉间距均匀、距离板边要符合要求,螺钉头沉入板面的距离满足要求 2 4.1.2质量关键要求 )板面平整、垂直。 1 2)板面接缝均匀、平直。 4.2 质量控制与检查 4.2.1 主控项目 1 )骨架隔墙所用的龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。检验方法:观察;检查产品合格证明书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。RwjTH。 2 )安装的骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位 置正确。检验方法:手板检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。vWvkn 3 )安装骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固,位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。检验方法:检

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

施工现场“三宝、四口、五临边”防护规定及措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场“三宝、四口、五临边”防护规定及措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5947-94 施工现场“三宝、四口、五临边” 防护规定及措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 凡进入施工现场的所有人员,都必须佩戴安全帽作业中不得将安全帽脱下,搁置一旁或当坐垫使用。安全帽种类很多不论哪一种都必须符合国家标准GB—2811《安全帽》的规定,具有产品合格证。 国家标准中规定佩戴安全帽的高度为帽底边至人头顶端的垂直距离为80-90mm,大小尺寸分为大、中、小三种,可按需要选用。国家标准对安全帽最主要的要求是能承受5000N的冲击力。 要正确使用安全帽,要扣好帽带,调整好帽衬间距(一般约4—5cm),勿使轻易松脱或颠动摇晃。缺衬缺带或破损的安全帽禁止使用。 在攀登和悬空等作业中,必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施,严禁只在腰间佩戴安全带,而不在固

隧道工程施工作业指导书

隧道工程施工作业指导书

目录 1、明洞施工作业指导书 2、洞身开挖施工作业指导书 3、隧道爆破施工作业指导书 4、锚杆施工作业指导书 5、喷射砼施工作业指导书 6、型钢钢架施工作业指导书 7、结构防、排水施工作业指导书 8、二次衬砌施工作业指导书 9、路基施工作业指导书 10、挡土墙施工作业指导书 11、骨架护坡施工作业指导书 12、预应力锚索施工作业指导书 13、格构梁施工作业指导书

明洞施工作业指导书 首先按设计要求施作洞顶截水沟、天沟以及排水沟,然后按照设计坡度刷坡。边仰坡及洞口处开挖面,采用人工借助反铲、风镐、风钻由上而下进行开挖,并随之进行防护。 进口端洞门为单压式明洞门,施工时先按设计要求施作截水沟,然后逐级进行边坡开挖,做到开挖一级,防护一级。按明洞施工工序施作明洞,待明洞施工完成后,进入隧道洞身施工。 由于本明洞地质条件极差,为防止坡体滑动、保证坡体的稳定性,明洞采用明挖和暗挖并分段施工的方法。左拱部采用明挖法施工,其他部位均采用暗挖法进行施工。施工时先明挖左拱部土体,并随即对开挖土体两侧的边坡进行R32N 自进式锚杆注浆加固。加固好后施作暗挖段Φ108管棚和间距为80cm的I20a型钢钢架护拱。待型钢钢架护拱做好后,对本段明洞部分施作防水层进行土石回填以保证山体压力平衡,并施做右拱部暗挖部分管棚。待右拱部暗挖及初期支护段完成后,再分部暗挖边墙及仰拱部分,边墙及仰拱部分的支护随开挖同步进行,使初期支护及早封闭,形成较好的支护状态以减少围岩的沉降。 附图:明洞施工工艺框图 出口端为无端墙斜交洞门,先将坡面防护、预应力锚索及格构梁施作完成后,方可施作洞门工程。由于本洞门与线路斜交,施工较一般地段复杂,施工时型钢钢架先在洞外预先按设计尺寸制作好后,现场精确放样,逐榀安装,将初期支护部分完成后,便可开始进洞施工,进洞后出口段按CD工法施工以减小围岩松驰变形量。

施工现场安全防护设施方案 2

安全防护设施方案 一、施工现场临边洞口安全防护 (一)工程概况 工程名称:解放南路地区起步区西区社区邻里中心工程 建设地点:解放南路地区起步区39号地内东南侧 建设单位:天津市城投置地投资有限公司 监理单位:天津市建设监理公司 设计单位:天津市建筑设计院 1、本工程总建筑面积为10750平方米(其中:地上建筑面积7500平方米,地下建筑面积3250平方米)。地下一层,地上五层,建筑高度为22.05米(室外地坪至屋顶板结构上皮)。 2、本工程室内设计标高±0.000相对大沽高程3.350米。 3、结构类型:地下室为剪力墙结构,地上为框架结构。 4、填充墙体:采用页岩实心砖、蒸压加气混凝土砌块、蒸压砂加气混凝土砌块。采用预拌砂浆砌筑;施工质量控制等级为B级。 5、外墙面及室内装修。 6、本工程建筑物结构的设计使用年限为50年。 (二)方案编制依据 1、建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91); 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 3、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001); 4、施工企业安全生产评价标准(JGJ/T77-2003); 5、建筑起重机械安全评估技术规程(JGJ/T189-2009); 6、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)。 (三)本工程特点 1、本工程栋数较多,脚手架形式较多,拆除时候的临边防护。 2、本工程的通道防护棚与机械设施和设备的防护作业棚。 3、本工程临边如:楼梯口、预留洞口、通道口、阳台等临边防护。 (四)具体实施过程的控制和基本规定

1、项目部对施工作业人员进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,没有落实不得进入施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 3、悬空和攀登高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 4、施工队高处作业的安全技术设施,发现有隐患和缺陷时,必须及时解决,危及人身安全的必须停止作业。 5、高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。 6、防护棚搭设和拆除时,应设警戒区,并应派专人监护,严禁上下同时拆除。 7、因作业需要时,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 (五)临边与洞口作业的安全防护 1、阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,屋面与楼层周边,必须设置防护栏杆。 2、每层阳台、进料台等地方设置临边防护栏杆,安全防护措施。 3、每层施工的楼梯口边,必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式护栏。 4、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应支设安全门或活动防护栏杆。

相关文档