文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整word版)电力设备在线监测与故障诊断

(完整word版)电力设备在线监测与故障诊断

(完整word版)电力设备在线监测与故障诊断
(完整word版)电力设备在线监测与故障诊断

电力设备在线监测与故障诊断

第一章:

1、预防性维修的局限性。P2-3

a)经济角度分析:定期试验和大修均需停电,引起电量损失;定期大修和更换部件的

投资,造成巨大的人、财、物的浪费。

b)技术角度分析:试验条件不同于运行条件,多数项目是在低电压下进行检查,很可

能发现不了绝缘缺陷和潜在的故障;绝缘的劣化、缺陷的发展有一定的潜伏和发展

时间,而预试是定期进行的,常常不能及时准确地发现故障,从而出现漏报、误报

或早报。

2、状态维修的具体内容及必要性。P3

具体内容:对运行中电气设备的绝缘状况进行连续的在线监测,随时获得能反映绝缘状态变化的信息。

必要性:预防性维修存在一定的局限性(内容同1),同时状态维修还具有以下优点:可更有效地使用设备,提高利用率;降低备件的库存量以及更换部件与维修所需的时间;有目标地进行维修,可提高维修水平,使设备运行更安全、可靠;可系统地对设备制造部门反馈的质量信息,用以提高产品的可靠性。

3、在线监测系统的技术要求。P7

1)系统的投入和使用不应改变和影响电气设备的正常运行;

2)系统应能自动地连续进行监测、数据处理和存储;

3)系统应具有自检和报警功能;

4)系统应具有较好的抗干扰能力和合理的检测灵敏度;

5)监测结果应具有较好的可靠性和重复性以及合理的准确度;

6)系统应具有在线标定其监测灵敏度的功能;

7)系统应具有故障诊断功能。

第二章:

1、监测系统可由哪些基本部分组成,在线监测系统组成框图及整个监测系统可归纳为哪些子系统?P9-10

信号的变送、信号的处理、数据采集、信号的传输、数据处理、诊断。

可归纳为三个子系统:信号变送系统、数据采集系统、处理和诊断系统。

2、监测系统的分类。P10(分别按使用场所分,按监测功能分,按诊断方式分)

根据使用场所分为便携式和固定式,根据监测功能可分为单参数和多参数,按诊断方式可分

为人工诊断和自动诊断。

3、对传感器的基本要求及传感器的分类。P11

基本要求:能检测出反映设备状态的特征量信号,良好的静态和动态特性;对被测设备无影响或很微弱,和后续单元很好匹配;可靠性好,寿命长

根据变换过程中是否需要外加辅导能量的支持来分:无源传感器、有源传感器;根据传感器技术的发展阶段来分:结构型传感器;物性型传感器;智能型传感器

4、温度传感器、红外线传感器、振动传感器、电流传感器、电压传感器、气敏传感器的分类。

温度传感器:固体温度传感器(热电偶、电阻式温度计)、半导体温度传感器(热敏电阻、温敏二极管和晶体管)、光纤温度传感器。

红外传感器:热探测器(热敏电阻型探测器、热电偶型探测器、热释电探测器)、光子探测器。

振动传感器:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、声发射传感器。

电流传感器:互感器型的电流传感器(窄带、宽带)、低频电流传感器、霍尔电流传感器、光纤电流传感器。

电压传感器:电场传感器、耦合式传感器。

气敏传感器:接触燃烧式气敏传感器、半导体式气敏传感器

7、在线监测系统中为何对传感器输出信号的预处理常采取“就地处理”的方式?p30

对于固定在变电站做连续监测的系统,数据处理的微机往往远离电气设备的主控室,信号经过长距离传送会产生衰减和畸变,同时在传输过程中还可能引入干扰。故一般预处理采取“就地”处理的方式。

8、信号的预处理一般包含哪些内容?P31

程控放大、滤波

10、光载波的调制方式有哪些,各种调制方式的原理?P34-35

1)调幅式调制

由模拟信号直接对光载波进行光强度调制。

2)调频式调制

先将电信号调制为振幅不变而频率随调制信号的幅度而变化的调频波,再通过发光二极管的光/电转换成和调频电压波相同的光信号的调频波,然后输入光纤。通过光纤输出的光信号经光/电转换恢复为电信号的调频波,再经解调DM、放大和低通滤波后复原为预处理后的电信号,而后送住数据采集单元。

3)脉码调制

将模拟信号通过模数转换器ADC转换为数字信号,再将数字信号转换为数字光信号后经光纤传送。

11、多路信号复用的方式、原理及多路信号频分复用的要求。P36

1)频分复用:将多路信号调制成不同中心频率的调频波,而后进入合成单元、电/光转换为合成的光信号,通过一路光纤系统传送到另一端,经光/电转换为合成的电信号,通过带通滤波器分解为原来的多路调频波,再分别经解调、低通滤波复原为调制前的多路信号。

2)时分复用:在不同时间上分别传送不同的信号,适用于数字信号(脉码调制方式)的传送,结构简单,传输时间较长。

多路频分复用的要求:调制波的最高中心频率要小于2倍的最低中心频率

13、光电器件选择时,光源、光检测器件、光纤的类型分别有哪些可供选择?P37 光源:发光二极管、激光二极管

光检测器件:PIN 型光电二极管、雪崩光电二极管

光纤:单模、多模

14、干扰信号按波形特征分类情况。P37-38

周期性干扰信号:连续的周期性干扰信号、脉冲型周期性干扰信号

脉冲型干扰

15、为了更好的抑制干扰,抑制干扰有硬件、软件两类方法,分别的主要措施是? 硬件:硬件滤波器、差动平衡系统、电子鉴别系统

软件:数字滤波器、平均技术、逻辑判断、开窗技术

16、理想数字滤波器的工作原理。

对时域信号采用FFT 频域化,在频域内将不合理的突出干扰谱去掉,再IFFT 反变换即测得时域内去除干扰后的信号。

17、平均技术的工作原理。P46

适用对象:主要是随机性干扰。

原理:将数据样本多次代数和相加并取其平均值,即可减弱随机性干扰影响而提高信噪比,若样本数为N ,则信噪比的改善为

N (因为样本均值的标准偏差为N / 是样本的标准偏差的N /1)。

18、主要有哪些数据处理技术。(时域分析、频域分析、相关分析、统计分析)

19、主要有哪些诊断技术。(阈值诊断、模糊诊断、时域波形诊断、频率特性诊断、指纹诊断、基于人工神经网络的诊断、专家系统诊断)

20、分析如何改进和提高阈值诊断的可靠性和准确性以避免漏报和误报。

c) 规程所规定的标准值是长期经验的积累和理论分析的结果,具有普遍的指导意义,要严格执行;

d) 另一方面,不能将标准值作为唯一判据,不能死扣标准。超过标准值不一定100%有故障,低于或接近标准值不一定没有故障:1)将监测值与规程的标准值作比较;2)将监测值与该设备历史上历次试验结果作比较——纵比;3)将监测值与其他同类设备的监测结果作比较——横比;4)结合其他反映绝缘状况的参数的检测结果,全面综合分析。

21、哪些问题是发展在线监测技术的关键。P64

传感技术、抗干扰技术、诊断技术

第三章:

1、电容型设备在线监测项目及项目的监测意义。P68

1)介质损耗角正切——tg δ

监测tg δ对发现绝缘的整体劣化(例如绝缘均匀受潮)较为灵敏,而对局部缺陷则不太灵敏。

电容值——CX

e)电流值——IX

能给出有关可引起极化过程改变的介质结构变化的信息(均匀受潮或严重缺油),还能发现严重的局部缺陷(绝缘部分击穿)。

2、主要的电容型设备主要有哪些。P68

电力电容器、高压套管、电容式绝缘电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器。

3、由于电容型设备绝缘劣化引起不平衡电流,引起电流不平衡的原因。P71-72

1)三相设备绝缘的等效导纳的差别(或三相电压的不平衡)

2)感应电流的影响

3)谐波的影响

4、介质损耗监测的主要方法:电桥法、相位差法、全数字测量法。

5、在介质损耗监测方法中,电桥法的特点。

1)优点:比较准确、可靠;与电源波形的频率无关;数据重复性好。

2)缺点:需要改变设备原有运行状态;操作比较复杂;是一种间接测量方法。

6、简述电容型设备的在线监测相位差法的工作原理。

根据电流信号与电压信号相位差来确定介质损耗角,分别测量电流信号与电压信号分别通过电流传感器和电压传感器测得,电流信号经过低通放大整形,电压信号经过低通、放大,反相整形,两个信号经过整形之后经过相位鉴别器,计算出电流与电压的相位差,利用相位差与介质损耗角之和为Pi/2,可得到介质损耗角正切。

7、试分析电容型设备的在线监测相位差法监测介质损耗角时的误差因素及改善途径。P77

1)频率f的变化,频率变化增加,误差将更大,国家标准规定,频率允许变化范围为50Hz±0.5Hz,频率f的变化有可能造成漏报或误报。对策:在监测tgδ的同时要测量f,根据f的变化做出对应的调整,以消除频率f变化造成的监测误差。

2)电压互感器原副边的固有相差;

对策:为系统误差,可在监测系统的数据处理时加以扣除。

3)谐波的影响;

对策:tanδ是由基波来计算的,而电力系统中常存在高次谐波,因此采用低通滤波器,滤去高次谐波。

4)电流、电压两路信号在处理过程中存在时延差;

对策:低通滤波、放大、整形电路均会带来时延差,因此两路信号的处理电路应选用相同参数,并选用性能良好的器件。

8、在使用相位差法监测电容型设备介质损耗角正切时,若频率f发生变化带来误差的计算。课件ppt41

9、数字化测量方法主要包括哪些。P78

过零点时差比较法、过零点电压比较法、自由电压矢量法、正弦波参数法、谐波分析法、异频电源法。

10、进行介质损耗角正切的全数字测量是,应该注意的问题。P80

1)电压、电流两路信号采集的同时性;

2)保证在一个工频周期内均匀采集到整数个点数,以防止频谱泄漏而导致采样误差。

第四章:

1、避雷器的工作原理。PPT4

变电站保护设备免遭雷电冲击波或操作过电压袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波或操作过电压超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经良导体安全地引入大抵,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平之下,使电气设备受到保护。

2.避雷器的发展种类及种类间的主要区别。P85或PPT6

1)传统的避雷器;2)金属氧化物避雷器

两者的主要区别是:是否有火花间隙,传统的避雷器而金属氧化物壁垒没有;电阻阀片材料的不同,传统的避雷器的材料为SiC,而金属氧化物避雷器为金属氧化物(最常见的是ZnO)

3、MOA的特点。PPT7

1)优越的保护性能,无续流、动作负载轻、耐重复动作能力强,通流容量大;

2)性能稳定,抗老化能力强,能适应污染、高海波地区和GIS等多种特殊需要;

3)成本低,适于大批量生产;

4、MOA的非线性特性及等值电路。PPT12

1)在正常工作电压下:电阻很高,相当于一绝缘体,可以不用串联火花间隙来隔离动作电压;2)在过电压作用下:电阻很小,残压很低。

6、为什么监测MOA的阻性电流可诊断它的绝缘故障。P85

阀片长期承受工频电压作用而产生劣化,引起电阻特性的变化,导致流过阀片的泄漏电流增加;避雷器结构不良、密封不严使内部构件和阀片受潮也会导致运行中避雷器泄漏电流的增加。电流中阻性分量的急剧增加,会使阀片温度上升而发生热崩溃,严重时甚至引起爆炸,所以可以通过检测MOA的阻性电流来诊断它的绝缘故障。

7、阻性电流的全硬件补偿监测法的工作原理。PPT22-23

(这个图不用记)用钳形电流互感器(传感器)从MOA的引下线处取得电流信号I0,从分压器或电压互感器二次侧取得电压信号U s。电压信号U s经移相器前移90°相位后得U s0(以便与I0中的电容电流分量同相),再经放大后与I0一起送入差分放大器。在放大器中,将GU s0与I0相减;并由乘法器等组成的自动反馈跟踪,以控制放大器的增益G使同相的(I c-GU s0)的差值降为零,即I0中的容性分量全部被补偿去掉;剩下的仅为阻性分量I R,而且直接以数字显示。再根据U s及I R即可获得MOA的功率损耗P。

8、补偿法监测阻性电流时主要存在的干扰,干扰产生的后果,及改进措施。PPT26-27、29-30 主要存在的干扰:相间干扰,主要是由于相间杂散电容的耦合

干扰产生的后果:A相:总泄漏电流的相位角移后,阻性电流的读数明显增大;C相:总泄漏电流的相位角移前,阻性电流的读数明显减小;B相:位置居中,A,C两边相对其的电容耦合基本对称,影响也就可忽略了。

改进措施:

1)硬件移相:在停电条件下,用外施电压分别测量各相避雷器的I X、I C、I R。而后在运行条件下再测,但在PT输出信号经光电隔离后,再加一移相器改变移相的角度使测量值与停电条件下测量值相同,记下移相值和I X、I C、I R值,并以此为基准,以后均在相同的移相条件下进行监测。

2)软件移相:当测量处于边相位置的MOA时,不仅用一钳形电流互感器测取该相MOA 下端的电流,且用另一钳形电流互感器测取与其对称位置的另一边相下端的电流。由于相间杂散电容的耦合,使两边相下端测得这两电流之间的相位差已不是120°,而是120°±2α,可用软件求出α后将基准电压相位自动移相α。

9、阻性电流的数字化补偿检测法的原理。PPT31

I x ,U 经放大、滤波和U 移相90后,U φ与I c 同相,对I x 和U 进行A/D 转换后,由软件计算。令 ,K 为计算系数,不断改变k 值,使Δ达到最小,则

10、阻性电流的谐波分析法的特点。PPT42

1)该方法在系统电压含谐波时,能较补偿法测得准确。

2)类似tan δ监测,需对Ix ,U 同步进行采样。

3)电网的频率变化对结果有影响,仍需锁相倍频跟踪电路。

4)“以软带硬”,使硬件大为减少,避免了硬件性能不良对监测带来的影响,提高系统的可靠性。

5) 可与介质损耗测量共用一套微机及相应的软件,有利于实现多参数多功能的统一监测系

统。

第五章:

1、电力电缆的种类。PPT4-6

油浸纸绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆(简称XLPE 电缆)

2、引起XLPE 电缆劣化的主要因素。P95-96.

热劣化、电气劣化、水树枝劣化、化学性劣化

3、电力电缆绝缘的主要监测项目。PPT23

直流泄漏电流、交流电压下的tg δ 和局部放电量

4、电力电缆绝缘在线监测主要有哪些方法。

直流法、电桥法、介质损耗角正切法、低频法、电缆局部放电监测

5、直流法的主要方法:直流成分法和直流叠加法

6、直流成分法存在的主要问题及引起的主要原因。P98

主要问题:杂散电流会影响测量和诊断的可靠性

主要原因:一般的直流成分法的测量分辨率为0.2nA ,而当电缆护层的绝缘电阻下降时,由于护层与地之间存在化学作用电动势,使得测量装置中还会流过由化学作用电动势引起的2k U I x ?-=?φ k U I I x r ?-=φ

杂散电流,会影响测量和诊断的可靠性。

7、综合诊断法的监测系统图,主要包含哪些测量单元。P108

主要的测量单元:电缆tgδ测量单元、直流分量的测量单元、水渗透测量单元、温度分布测量单元

8、电缆的故障定位方法的种类。P111

按故障类型分为:

低压脉冲法:开路、短路和低阻故障

闪络测试法:高阻性故障

9、离线式电缆的故障定位的原理及定位计算公式。P111

测试仪向故障电缆的一端发送宽度脉冲。测试仪上显示的脉冲从入射脉冲t1开始,当脉冲传播到故障点F时,会产生反射波并回到始端。假设反射波到达始端的时间为t2,则s=0.5v(t2-t1)

第七章:

1、哪些电气设备属于充油式设备?PPT3

变压器、电抗器、互感器、电容器和套管

2、变压器主要的绝缘材料及其它们的作用。PPT4

变压器油:绝缘、散热

绝缘纸、绝缘纸板:绝缘、增加机械强度

3、不同故障情况下产生的主要气体组分。PPT7

4、实现在线监测油中溶解气体的关键是什么?P146

解决取油样和脱气两个环节

5、为何说油中溶解气体对发现突发性故障不灵敏的原因。P139

突发性故障,产气量大、气泡大、上升快、与油接触时间短,使得气体的溶解和气泡的置换过程来不及充分进行,热分解的气体就以气泡形态进入气体继电器中,所以气体没有充分溶解,那么油中溶解气体就不能充分体现突发性故障产生气体的情况,所以说对发现突发性故障不灵敏。

6、造成气体在油中损失的主要因素。P139

内部固体材料对气体的吸附

变压器的呼吸作用

7、变压器内部故障模式主要有哪些?P142

主要有:机械故障、热故障、电故障

8、造成热性故障的主要原因。PPT20

1)分接开关接触不良;

2)铁芯多点接地和局部短路或漏磁换流;

3)导线过热和接头不良或紧固件松动;

4)局部油道堵塞造成局部散热不良

9、电性故障按能量密度不同可以分为哪几种故障类型,它们主要的故障模式并对这些故障类型进行能量等级排列。P143

1)电弧放电

故障模式:以线圈匝、层间绝缘击穿为多见,其次为引线断裂或对地闪络和分接开关飞弧等故障

2)火花放电

故障模式:引线或套管储油柜对电位未固定的套管导电管放电;引线局部接触不良或铁芯接地片接触不良而引起的放电;分接开关拨叉电位悬浮而引起的放电灯。

3)局部放电

故障模式:常常发生在气隙和悬浮带电体的空间内。常见于冲片棱角或冲片间、金属交端之间。

能量等级排列:电弧放电、火花放电、局部放电

10、按照国家标准介绍,主要的脱气方法以及它们的原理。P144

1)溶解平衡法:经充分振荡,油中溶解的各种气体必然会在气、液两相间建立动态平衡,通过测试气相中各组分的浓度,根据亨利定律计算可得。

2)真空法:借真空与搅拌作用,并连续补入少量氮气到脱气室,使油中溶解气体迅速析出。

11、气体组分在不同的状态下与标准大气压下体积的换算方法。P144式7-2

12、固定相的作用,选择固定相的要求以及固定相的常用材料。PPT38——PPT40

固定相对气体组分的分离起着决定性作用,不同性质的固定相适应不同的分离对象,应根据需分离的对象来选择固定相的材料。

选择固定相的要求:要求待测气体的各组分在固定相上的分配系数有差别;要求热稳定性和化学稳定性好,不与被测组分起化学反应。

常用的固定相材料有活性炭、硅胶、分子筛、高聚物等

13、气体鉴定器的要求、原理、分类以及它们的原理与特点。PPT41-43

要求:灵敏度高、线性度好、稳定性好、响应速度快

鉴定原理:将气体各组分的浓度转化为电信号进行测量。

常用的鉴定器:热导池鉴定器(TCD)、氢火焰离子化鉴定器(FID)

热导池鉴定器(TCD):

原理:利用不同气体的热导系数不同,当气体组分和载气从色谱柱流入池体的孔道内时,由于组分加载气的热导率与纯载气是不同的,从而引起孔道内热阻丝温度发生变化而使其阻值随之而变,使原来平衡的电桥桥路失去平衡而送出一信号电压。信号电压在记录仪上显示出一个峰形——色谱峰,其峰面积是被分析气体中某一组分浓度的函数。

特点:适用于所有组分的监测,但灵敏度低。

氢火焰离子化鉴定器(FID):

原理:当载气带入气体组分进入离子室时,在2100℃的高温氢火焰的激发下先生成元素碳,而后离子化称为碳正离子。在电场作用下,碳离子做定向运动,形成离子流,产生微电流信号,再经放大后,在记录仪上便可得到被分析组分的浓度信号,即色谱峰。

特点:灵敏度高,但只对有机物才能响应(用它检测CO和CO2时,色谱仪应设有转化装置将其转化为CH4再检测)。

14、离线式油中溶解气体色谱分析的特点。P146

优点:选择性好、分离性能高、分离时间快、灵敏度高、使用范围广;

缺点:检测装置精密而复杂,需熟练的实验人员检测装置体积庞大,只适于实验室检测;

现场所采油样需运送至实验室进行分析,不仅耗时,而且采样、运输、保存过程中还会引起气体组分的变化,更不能做到实时在线监测。

15、在线油中溶解气体监测中的油气分离的主要方法,及它们的测量方法及特点。P147 1)直接注入法

测量方法:运用氩作为载气,油样注入后能将溶于油中的气体从油中喷射出来。

特点:效率较高、安全、简单、工作时间短(20Min)。

2)鼓泡脱气法

测量方法:用定量的空气循环地重复吹入油中形成许多气泡,大大增加了气相和液相的接触面,油中溶解的气体被拉出气泡并随气泡排出油面,直到溶解于油中的气体在油中和油面上空间中的浓度达到平衡。

特点:类似于溶解平衡法,工作时间短

3)渗透膜脱气法

测量方法:利用只渗透气体不渗油的高分子聚合物薄膜进行油气分离,气体在浓度差的推动下在膜内渗透,到达膜的另一面并从膜表面释出。气室中组分浓度随渗透时间增加而增大,最后达到平衡。

特点:平衡时间对各种气体不一致,分子量越大渗透时间越长,全部气体达到平衡的时间在2~3天。

16、渗透膜脱气法中单一气体监测的原理,以P152图7-10为例进行阐述原理。P151-152

装置由气体分离和气体检测两部分构成。油中气体透过渗透膜进入气室,气室储存气体,气室和气敏室平常处于隔断状态,气敏室和大气相通。传感器保持通电,使之处于稳定工作状态。当气敏室中的气体传感器检测到气室中气体浓度时,电磁阀动作,气敏室与大气隔断与气室相通。计时器则使电磁阀每个一定时间开闭,并定时监测、报警和记录。

17、当气体分离柱为复合分离柱时,描述图7-11多组分气体监测系统原理图。P152-153

以空气作为载气,用节流阀保持气流的速度不变。从PFA膜透入的气体积聚在气室和测量管1内,监测时,通过操作阀1,气体随载气通过阀2进入复合分离柱进行气体分离,并由气体传感器检测,检测出气体的顺序与气体成分有关。

18、六组分气体在线监测系统中的复合色谱柱的工作原理,气体分离的发展趋势。P152-153

首先通过柱2和柱1,按H2、CO和CH4的顺序分离,并为气体传感器所检测。当CH4被检测后,电磁阀自动切换位置,使气体通过柱2和柱3,按C2H4,C2H6,C2H2的顺序分离,并为气体传感器所检测。

气体分析的发展趋势:不采用复合色谱柱,直接用分布式气体传感器阵列。

19、主要的油中溶解气体故障诊断方法。PPT68

比值编码诊断方法、先进的模糊综合评判法、人工神经网络诊断法、专家系统诊断法

20、三比值法的具体意义。P155

CH4/H2:区分是热故障还是放电故障;(P155,图7-15)(0,2为热故障,1为放电故障)

C2H4/C2H6:区分热故障温度的高低;(P155,图7-16,式7-11)T=320lg(C2H4/C2H6)+530 C2H2/C2H4:区分放电故障的类型。(0为局部放电,1为火花放电,2为电弧放电)

第八章:

1、变压器的绝缘分类。PPT20

变压器的绝缘分为内绝缘和外绝缘,内绝缘指变压器油箱以内的绝缘,外绝缘指油箱意

外的空气绝缘。内绝缘包括套管绝缘、绕组绝缘、引线及分接开关绝缘。外绝缘包括同一绕组不同相套管间的空气绝缘、套管之间或对地的空气绝缘。内绝缘中的绕组绝缘和引线及分接开关绝缘从结构上又分为纵绝缘和主绝缘。纵绝缘指同一绕组的不同匝间、层间、段间、引线间、分接开关各部分的绝缘。主绝缘:高压和低压之间、相间及对地绝缘;引线或分接开关对地或对其他绕组的绝缘。

2、局部放电对绝缘劣化的影响。PPT23

局部放电发生在绝缘内部的气隙或气泡中,因为在很小的空间内即使电场强度很大,它的放电能量仍然非常小,所以它的存在并不影响电气设备的短时绝缘强度。但如果一个电气设备在运行电压下长期存在局部放电现象,这些微弱的放电能量和由此产生的一些不良效应,慢慢损耗绝缘,最后导致整个绝缘击穿,发生电气设备的突发性故障。

3、水分对绝缘劣化的影响。PPT24

油的绝缘强度随着油中含水量的增加而下降,导致击穿电压下降;纸、纸板受潮后,耐电强度降低;导致局部放电和围屏放电的起始电压降低,更易发生放电现象。

4、热对绝缘劣化的影响及诊断方法。PPT25

油、纸和纸板的绝缘强度下降;油的电气和物理特性发生变化;绝缘纸的抗拉强度、平均聚合度、绝缘强度下降,并生成CO和CO2。

诊断方法:高压大容量变压器:油中气体分析;小容量变压器:定期测定油样的介质损耗角正切、体积电阻、总酸价及表面张力。

5、机械应力对绝缘劣化的影响。PPT26

绕组变形、绝缘从导体上松散、脱落

6、电力变压器的监测和诊断内容。P168

1)变压器油,包括油中气体分析和油样的电气、理化特性的监测;

2)绝缘纸的抗拉强度、平均聚合度等机械特性的监测;

3)变压器的局部放电、温度和变形的监测。

7、从监测信号的物理性质上分,电力变压器局部放电的测量方法。P168

1)电测法:脉冲电流法

2)非电测法:油中气体分析、红外监测、光测法和声测法

8、脉冲电流法的测量频带如何选择。P169

1)宽带局部放电测量仪的频率范围:下限频率30kHz≤f1 ≤100kHz,上限频率f2 ≤500kHz,带宽100kHz≤△f≤400kHz;

2)窄带局部放电测量仪的频率范围:中心频率50kHz≤f1 ≤1000kHz,带宽9kHz≤△f≤30kHz;

9、声测法中声发射传感器的监测频率范围,为什么如此选择。P171-172

根据局部放电声波的主频率范围和噪声的频谱,即可确定用以监测声波的声发射传感器的监测频带大致在70k~180KHz。因为声波的峰值频率分布在70k~150KHz,同时为了避开磁芯的铁磁噪声(20k~65kHz)和变压器的机械振动噪声(20kHz以内),考虑一定的裕量,

故选择在70k~180KHz。

10、在进行局部放电在线监测时,存在的主要干扰。P174=175

1)线路或其他邻近设备的电晕放电和内部的局部放电;

2)电力系统的载波通信和高频保护信号的干扰;

3)可控硅整流设备引起的干扰;

4)无线电广播的干扰;

5)其他随机干扰,

11、在线监测局部放电时,干扰进入监测系统的途径与如何抑制的方法,以及主要的抗干扰技术有哪些。PPT44-45

1)从监测系统的工频电源进入,可由隔离变压器加上低通滤波器供电来抑制;

2)通过电磁耦合进入监测系统,可提高连接线的屏蔽性,或利用光电隔离和光纤传输信号,以减少干扰;

3)通过传感器进入,可采用专用的抗干扰技术;

专用的抗干扰技术主要有:选择合适频带,差动平衡系统,脉冲极性鉴别系统;平均技术;数字滤波技术;

12、局部放电监测结果用视在放电量表示的条件是什么?在线标定的方法。P178

用视在放电量表示的条件是:当测量系统的上限频率f2小于500kHz时,校准脉冲的上升时间应小于60ns;当上限频率f2大于500kHz时,上升时间应小于等于0.03/ f2。

在线标定的方法:套管末屏注入法。

13、如何利用声电信号联合定位变压器的放电位置。P180

定位原理:以电信号作为参考基准,选用三个或更多的声发射传感器,利用测得的电、声信号的时差和声传播的速度去求解,按照声发射传播举例和时差的关系设计的球面方程组,既可求出放电点的位置。

操作过程:以电信号为参考基准,不断移动声发射传感器的位置,使获得的声信号幅度最强、时延最短。

(完整word版)电力设备在线监测与故障诊断

电力设备在线监测与故障诊断 第一章: 1、预防性维修的局限性。P2-3 a)经济角度分析:定期试验和大修均需停电,引起电量损失;定期大修和更换部件的 投资,造成巨大的人、财、物的浪费。 b)技术角度分析:试验条件不同于运行条件,多数项目是在低电压下进行检查,很可 能发现不了绝缘缺陷和潜在的故障;绝缘的劣化、缺陷的发展有一定的潜伏和发展 时间,而预试是定期进行的,常常不能及时准确地发现故障,从而出现漏报、误报 或早报。 2、状态维修的具体内容及必要性。P3 具体内容:对运行中电气设备的绝缘状况进行连续的在线监测,随时获得能反映绝缘状态变化的信息。 必要性:预防性维修存在一定的局限性(内容同1),同时状态维修还具有以下优点:可更有效地使用设备,提高利用率;降低备件的库存量以及更换部件与维修所需的时间;有目标地进行维修,可提高维修水平,使设备运行更安全、可靠;可系统地对设备制造部门反馈的质量信息,用以提高产品的可靠性。 3、在线监测系统的技术要求。P7 1)系统的投入和使用不应改变和影响电气设备的正常运行; 2)系统应能自动地连续进行监测、数据处理和存储; 3)系统应具有自检和报警功能; 4)系统应具有较好的抗干扰能力和合理的检测灵敏度; 5)监测结果应具有较好的可靠性和重复性以及合理的准确度; 6)系统应具有在线标定其监测灵敏度的功能; 7)系统应具有故障诊断功能。 第二章: 1、监测系统可由哪些基本部分组成,在线监测系统组成框图及整个监测系统可归纳为哪些子系统?P9-10 信号的变送、信号的处理、数据采集、信号的传输、数据处理、诊断。 可归纳为三个子系统:信号变送系统、数据采集系统、处理和诊断系统。 2、监测系统的分类。P10(分别按使用场所分,按监测功能分,按诊断方式分) 根据使用场所分为便携式和固定式,根据监测功能可分为单参数和多参数,按诊断方式可分

旋转机械常见故障诊断分析案例

第5章旋转机械常见故障诊断分析案例 积累典型设备诊断案例在设备监测诊断工作中具有重要作用。首先它为设备诊断理论提供支撑。常见的设备故障有成熟的理论基础,一个成功的案例通常是诊断理论在现场正确应用和诊断人员长期实践的结果。典型诊断案例具有强大的说服力,一次成功而关键的诊断足可以改变某些人根深蒂固的传统观念,对现场推广设备诊断技术具有重要意义。 其次它为理论研究提供素材。在医学上,由典型的特例研究发现病理或重大理论的案例很多。设备故障的情形多种多样,现场疑难杂症还比较多,有许多故障很难用现有理论解释,只能作为诊断经验看待,这种经验有没有通用参考价值,需要在理论上进行说明。 另外,有许多案例无法在试验室模拟,而它们在不同的现场又常常出现,因此典型案例为同行提供了宝贵经验和经过证实的分析方法。诊断人员可以参考相似案例的解决方案解决新的问题,提供快速的决策维护支持,并为基于案例的推理方法提供数据基础。 典型案例分析的重要性还表现在它是监测诊断人员快速成长的捷径。目前实用的振动诊断方法、技术和诊断仪器已经相当完善,而许多企业在诊断技术推广应用方面存在困难除了思想观念方面的原因外,更主要的原因是缺乏专业人才。研究案例的一般做法是,从新安装设备或刚检修好的设备开始,可以选择重点或典型设备进行监测,根据不同设备制定不同的监测方案和监控参数,定期测试设备的振动,包括各种幅值、振动波形和频谱等。如果设备出现劣化迹象或异常,要缩短监测周期,倍加留心振动波形和频谱的变化,注意新出现的谱线及其幅值的变化,在检修之前做出故障原因的判断。设备检修时要到现场,了解第一手资料,全程跟踪设备拆检情况,掌握设备参数(如轴承型号,必要时测量有关尺寸、齿轮齿数、叶片数、密封结构、联轴器和滑动轴承形式等),做好检修记录(有时需要拍照记录),比较自己的判断对在哪里,错在哪里,进行完善的技术总结。几个过程下来,水平自然有很大提高。总之,添置几件诊断仪器是很容易的事,诊断成果和效益的产生不是一朝一夕的事,需要柞大量艰苦、细致的工作,长期积累设备的状态数据,对此应有应清醒地认识。 表5-1为某钢铁公司多年来162例典型故障的原因或部位分布情况。可见转子不平衡、轴承故障、基础不良、不对中和齿轮故障是主要原因。 5.1 转子动平衡故障诊断、现场校正方法与实例分析 5.1.1 转子不平衡的几种类型与诊断【左经刚,设备故障的相位分析诊断法,中国设备管理,2001年第5期】

电力设备状态检修技术的应用

电力设备状态检修技术的应用 发表时间:2019-09-11T09:53:11.860Z 来源:《中国电业》2019年第10期作者:何滔 [导读] 状态检修是解决当前检修工作面临问题的重要手段。 国网四川省电力公司绵阳供电公司四川省绵阳市 621000 摘要:设备检修是生产管理工作的重要组成部分,对提高设备健康水平、保证电网安全、可靠运行具有重要意义。随着电网的快速发展及用户对供电可靠性要求的逐步提高,传统的基于周期设备检修模式已经不能适应电网发展的要求,迫切需要在充分考虑电网安全、环境、效益等因素条件下,研究、探索提高设备运行可靠性和检修针对性的新的检修管理方式。状态检修是解决当前检修工作面临问题的重要手段。 关键词:电力设备;状态检修;技术应用 1电力设备状态检修的内容 1.1电力设备状态检修的目的 电力设备状态检修的目的在于通过状态监测、状态预测、状态评估等保证电力设备能够安全、可靠运行,同时降低电力检修成本。 1.2电力设备状态检修的意义 状态检修是保证电力设备安全、稳定、可靠运行的关键环节,通过状态检修能及时、准确地发现电力设备存在的各种安全隐患与缺陷,然后采取有效措施进行处理,从而保证电力设备始终处于最佳运行状态,以提高电力设备的运行效率,延长其使用寿命,同时降低电力企业的投入成本。 1.3电力设备状态检修的实施原则 状态检修技术在电力设备检修中的应用应始终坚持“应修必修、修必修好”的原则,根据状态评价结果,全面考虑可能影响电力设备安全运行的各种因素,制定完善的检修计划,科学合理地安排检修内容,以保证状态检修工作能够高效有序地进行。 1.4电力设备状态检修的要求 状态检修技术在电力设备检修中的应用应遵循以下要求:①对于电力设备的状态评价必须采用全面化、动态化管理,每次试验或状态检修之后都必须进行一次状态评价;②根据国家电网公司状态检修试验规程的相关规定,新设备投入使用初期必须按照相关规定进行试验,收集电力设备状态检修所需的各种数据,同时进行一次全面的状态评价;③当电力设备运行寿命超过20年时,必须根据电力设备的实际运行状况和评价结果,对状态检修内容及计划等进行调整。 2电力设备状态检修技术的应用 2.1电力设备状态检修技术要点 (1)要明确状态检修的目的。状态检修不是简单地延长设备的检修周期,也可能是缩短检修周期。状态检修是在保证设备安全的基础上,通过状态评价结果直接为制订检修计划提供准确的依据,改变以往不顾设备状态、“一刀切”式定期安排试验和检修。要纠正状态检修概念的混乱及盲目延长试验周期的不当做法。 (2)抓住设备初始状态。状态检修一方面是保证设备在初始状态为健康的状态,不允许投入运行前有先天性不足;另一方面,在设备投入运行之前对设备应有比较清晰的了解,如设备的铭牌数据、型式试验及特殊试验数据、出厂试验数据等。 (3)掌握新的状态检修试验规程。我国电力行业一直执行DL/T596标准,而实施状态检修后要执行状态检修试验规程。要掌握二者的区别。 (4)明确状态检修与在线检测的关系。在线监测是监测设备状态的重要手段之一,但不是获取试验数据的唯一途径。“没有在线检测就不能实行状态检修”,说法是错误的。状态检修并非建立在在线监测基础之上,如果设备没有安装在线监测装置,仍然可以实行状态检修。由于目前对在线检测设备缺乏有效的校核,通过在线检测方法取得的数据暂时只能作为辅助判断。 (5)重视信息收集。信息的收集是状态检修基本流程中的第1个环节,是状态检修的关键,是进行设备状态评价和制定检修计划的基础。要在设备制造、投运、运行、维护、检修、试验等全过程中,通过对投运前基础信息、运行信息、试验检测数据、历次检修报告和记录、同类型设备的参考信息等特征参量进行收集、汇总,为设备状态评价奠定基础。 2.2电力设备状态检修技术策略 (1)电力设备数据管理检修。电力设备数据管理就是应用完善的检修管理系统建立高效的数据管理系统,这个数据管理系统主要包括动态数据和静态数据两种。其中,电子设备动态数据主要记载的是电力设备实际运行的情况,例如:电子设备实时运转的情况、各个线路出现故障的细节、超负荷电压、色谱抽样等;电子设备静态数据主要描述的是电力设备自身的特征和属性,例如:电力设备各个时间段的试验数据、检修记录情况,设备自身存在的缺点、品牌配置、出厂试验数据等。电力设备数据管理系统是工作人员开展工作的重要根据,全而利用数据系统中的数据分析电力设备可能存在的故障,从而有效提高电力设备检修的工作质量。 (2)电力设备预防性检修。在电力行业不断发展的过程中,电力系统检修模式也发生了相应的变化,主要根据电力设备检修的目的、检修技术采用以下几种检修方式:一是状态检修。电力设备状态检修主要通过设备定期检查和试验,以及应用科学合理的评判标准展开一系列的检测工作。换句话说是在一定的检修情况下通过在线检测和带电检测而获得丰富数据量的状态,然后工作人员再根据设备实际检测指标进行全而计划,以获得设备检测的最佳效果;_是定期检修。当电力企业运行设备数量较少且质量一般时,就需要工作人员每隔一段时间或者操作时间较长时开展一次全而的检修工作,从而确保电力设备检修取得良好的效果。但是,随养电力企业发展规模不断扩大,如果仍然只是按照原来的检修计划、人力和财力的不足也就逐渐表而出来;三是基于可靠性的检修。电力设备状态检修需要考虑各个设备的运行情况,但是基于可靠性的检修则需要全而考虑整个电力行业的运行状况,如:电力设备运行的风险、检修的成木等。 (3)电力设备故障诊断。在电力设备状态检修中,设备故障诊断主要包括以下几种方式:在线监测和离线监测。通过应用在线监测和离线监测对电力设备运转情况进行综合分析,并且根据电力设备的实际情况提出未来的发展情况通过对电力设备运行产生故障的原因进行分析,然后提出科学有效的处理措施。同时,电力检修工作人员还应该根据电力设备的实际运行状态提出准确合理的检修时间。一般情况下,电力设备传统的状态检修模式是事后检修,这样在一定程度上影响了电力企业的止常供电,减少了电力设备的使用时间,严重影响了电力企业的发展。因此,对电力设备状态检修可以采取定期诊断的方式,及时发现设备运行过程中存在的问题。由事后检修转成事前检

电气接点温度在线监测装置

电气接点温度在线监测装置 一、产品概述 电气接点温度在线监测装置采用国际上先进的无线传感器网络技术,以智能微处理器为核心,使用精密的数字式温度传感器,对40.5kV及以下供电系统移开式开关设备手车角头、固定式开关设备隔离开关触头、母线、电缆连接处以及电抗器绕组、干式变压器高压绕组等由于插接不良、接头松动、母线蠕动、表面氧化、电化腐蚀、超负荷、环温过高、通风不良等引起过热进行智能保护。 电气接点温度在线监测装置主要适用于户内各类高压开关设备的接头部、触头及母排的在线温度测量。电气接点温度在线监测装置二次部分与一次部分无任何电连接,传感器与主机信息交换是通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性能,使用更安全。 二、功能简介 电气接点温度在线监测装置最多可以在线监测12个点位的的温度(温升),通过无线传输,在主机的屏幕上实时显示,由主机对这些监测点的温度进行实时监控。 当任何一个监测点的温度超过设定温度后会输出三个级别报警提示(指示灯、显示值闪烁及三组无源继电器输出);产品提供RS485接口,MODBUS通讯协议,可以上传环境温湿度、各监测点的温度和电池电量等信息。 温度值的显示模式可以选择温升(相对于环境温度)或实际温度,上位机可以通过RS485接口对仪表的参数进行设置与读取,以及数据的采集。 电气接点温度在线监测装置还可以单独选择控制环境的温度或湿度,对于负载继电器可以选择温度与湿度各使用一组继电器,也可以选择共用一组继电器。温度控制负载的工作模式可以选择降温或升温,而湿度控制负载只能使用升温或除湿模式。 电气接点温度在线监测装置采用图形中文菜单界面,操作简单直观,并有报警记录查询功能。具体功能如下: 1、多路无线测量温度实时数据显示。 2、报警温度上、下限设定数据显示。

机械故障诊断案例分析

六、诊断实例 例1:圆筒瓦油膜振荡故障的诊断 某气体压缩机运行期间,状态一直不稳定,大部分时间振值较小,但蒸汽透平时常有短时强振发生,有时透平前后两端测点在一周内发生了20余次振动报警现象,时间长者达半小时,短者仅1min左右。图1-7是透平1#轴承的频谱趋势,图1-8、图1-9分别是该测点振值较小时和强振时的时域波形和频谱图。经现场测试、数据分析,发现透平振动具有如下特点。 图1-7 1*轴承的测点频谱变化趋势 图1-8 测点振值较小时的波形与频谱

图1-9 测点强振时的波形和频谱 (1)正常时,机组各测点振动均以工频成分)幅值最大,同时存在着丰富的低次谐波成分,并有幅值较小但不稳定的(相当于×)成分存在,时域波形存在单边削顶现象,呈现动静件碰磨的特征。 (2)振动异常时,工频及其他低次谐波的幅值基本保持不变,但透平前后两端测点出现很大的×成分,其幅度大大超过了工频幅值,其能量占到通频能量的75%左右。 (3)分频成分随转速的改变而改变,与转速频率保持×左右的比例关系。 (4)将同一轴承两个方向的振动进行合成,得到提纯轴心轨迹。正常时,轴心轨迹稳定,强振时,轴心轨迹的重复性明显变差,说明机组在某些随机干扰因素的激励下,运行开始失稳。 (5)随着强振的发生,机组声响明显异常,有时油温也明显升高。 诊断意见:根据现场了解到,压缩机第一临界转速为3362r/min,透平的第一临界转速为8243r/min,根据上述振动特点,判断故障原因为油膜涡动。根据机组运行情况,建议降低负荷和转速,在加强监测的情况下,维持运行等待检修机会处理。 生产验证:机组一直平稳运行至当年大检修。检修中将轴瓦形式由原先的圆筒瓦更改为椭圆瓦后,以后运行一直正常。 例2:催化气压机油膜振荡 某压缩机组配置为汽轮机十齿轮箱+压缩机,压缩机技术参数如下: 工作转速:7500r/min出口压力:轴功率:1700kW 进口流量:220m3 /min 进口压力:转子第一临界转速:2960r/min 1986年7月,气压机在运行过程中轴振动突然报警,Bently 7200系列指示仪表打满量程,轴振动值和轴承座振动值明显增大,为确保安全,决定停机检查。

温度在线监测在电力低压设备的分析

温度在线监测在电力低压设备的分析 发表时间:2017-07-17T15:59:24.503Z 来源:《电力设备管理》2017年第5期作者:肖军明王冬金龙春秦爱华 [导读] 电力低压设备对电力系统正常运行发挥重要作用,且在运行过程中确保其是否稳定运行则非常重要。 山东爱普电气设备有限公司,山东济南250101 摘要:为了解决电力低压设备测温安全性的问题,要对温度进行实时在线监测,这对智能电网更加稳定发展具有重要作用。在本文研究中对温度在线监测在电力低压设备中应用进行分析,以对电力低压设备在线温度监测起到一定作用。 关键词:电力低压设备;温度;在线监测 1.前言 电力低压设备对温度进行监测的方法主要有以下几种:普通有线测温、远红外无线测温、光纤测温这几种。采取普通有线测温的话则是根据导线传输信号,但是在绝缘性上较弱;而采取远红外无线测温是根据被侧点的红外辐射波来对其温度进行的确定。但是采取这种方法时如果受到红外辐射光路遮挡的影响,那么则无法对被测点的温度进行有效测量,且在一些测量位置不好的地方则无法发挥其应有作用;光纤测温方式应用方法则是在被检测设备上贴光纤温度传感器,且能够借助光纤传输温度数据进行判断。[1]但是,采取这种方法则因光纤独有的特点而出现易折、易断等问题,且在安装上较为复杂。因此,基于以上所分析的几种电力低压设备测温方法,其在实际应用中都或多或少存在各种缺陷。所以,从本文研究中对RFID无线测温方法进行分析,以此对电力低压设备温度进行在线监测。 2.电力低压设备温度在线监测的必要性 在低压环境中对温度进行测量工作则是造成电力安全生产的重要问题之一,且随着现今科学技术发展,在电力低压设备温度监测技术上也有所提高,撇弃了过去传统的人工巡视手段,开始借助现今诸多红外测温技术对电力低压设备进行监测,且在监测效率上有所提高。 [2]但是,在实际监测过程中仍存在诸多问题,在一定程度上还是会出现各种低压设备温度造成的事故。现今,国内电力系统正在向着更高层次的自动化技术以及大电网等方向所发展,且在电网运行中的自动化、智能化监控技术已经成为电力系统发展的关键性问题。如果借助RFID无线测温系统则能够有效的解决电力低压设备所存在的温度监测问题,且能够对温度进行在线监测,以此减少和避免安全事故发生。 3.无线测温系统工作原理和基本功能 3.1温度采集标签原理图 图1 温度采集标签原理图 对温度进行采集在标签选择上以胶木结构所应用,因其在防水、防火以及耐高温等方面具有一定优点,所以能够对电力设备应用上最为合适。所用的温度采集标签使用内置RFID主芯片和温度传感器模块所应用,且在一定程度上能够具备存储温度数据以及采集温度的功能。 3.2CDMA与RFID读写模块通信原理图 图2 CDMA与RFID读写模块通信原理图 CDMA模块在应用中借助高速数据线进行连接内置RFID读写模块,且能够对RFID读写模块信息进行实时采集,其如图2所示。 3.3传输协议设计 传输协议设计重要使用的防碰撞和防冲突协议,且能够在极短时间内获取标签内的相关信息,以此能够对终端了解大规模标签数据起到稳定性和可靠性。且所应用的控制数据在传输中会进行加密处理,以保证电力设备在数据传输过程中的可靠性和安全性。[3]而RFID标签以及读写模块则会内置上高速运转的CPU,且能够对数据进行高速处理,确保数据在传输中的稳定性和即时性。 3.4巡查可视化 可以借助移动终端来对RFID系统中温度的标识以及温度等数据进行随时查看,且能够通过广域通信以及局部通信相结合的方式来对信息进行采集和传输,且将标签和后台数据库联系起来。这样管理人员就可以借助智能手机或者移动终端等来对监测的线路设备数据情况有所了解,以能够及时的采取各种方式进行监管。 4.后台管理和数据处理 对电力低压设备温度在线监测管理分析软件是专门用在电力低压设备上所使用的,且主要目的是能够对设备温度进行实时监测和对数据进行分析管理的一种软件系统。[4]所以,该软件在计算机中运行时能够将实时监测的温度显示出来,且能够对过去历史温度进行一定分

电力设备在线监测

目录 摘要 (2) 前言 (2) 第一章高压断路器 (2) 第一节高压断路器的作用 (2) 第二节高压断路器的绝缘 (3) 第三节影响高压断路器绝缘性能 (3) 第四节断路器就其对地绝缘方式 (3) 第二章电力设备在线监测技术简介 (4) 第三章高压断路器的在线监测 (4) 第一节交流泄漏电流的在线监测 (5) 第二节高频接地电流的在线监测 (5) 第三节开关特性的在线监测 (5) 第四节温度特性的在线监测 (6) 第五节真空断路器真空度的在线监测 (6) 结论 (7)

高压断路器的在线监测方法 摘要:通过对断路器状态监测方法的介绍, 分析了在线监测方法的诸多特点, 指出其监测内容丰富, 信息处理速度快, 对提高断路器故障的识别、分析、诊断和处理有着极大的帮助作用, 提出为加强设备管理, 加强状态检修的需要, 应用在线监测技术已成为一种发展趋势。 关键词:高压断路器在线监测电力系统 前言:高压断路器是电力系统最重要的开关设备。它担负着控制和保护的功能,既根据电网的运行的需要用它来可靠地投入或切除相应线路或电气设备。当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速的切除,保证电网无故障部分正常的运行。如果断路器不能在电力系统发生故障是开断线路、消除故障,就会使事故扩大造成大面积的停电。因此,高压断路器性能的好坏、工作可靠程度是决定电力系统安全运行的重要因素。在电力系统中工作的高压断路器必须满足灭弧、绝缘、发热和电动力方面的一般要求。 第一章高压断路器 第一节高压断路器的作用 高压断路器(或称高压开关)它不仅以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路

电力设备在线监测系统概述

电力设备在线监测系统概述 宁波智电电力科技有限公司邓立林 电力设备在线监测系统由容性设备绝缘在线监测系统、避雷器绝缘在线监测系统、断路器在线监测系统组成,系统涵盖了变电站主要电气设备绝缘状态参数的监测,监测参量多、功能齐全。系统也可以灵活配置,由其中的一套或两套装置组成,必要时也可选配变压器油色谱监测系统。 1、系统集成: 通过工控机及系统集成软件,对各监控装置的动态参数进行集成,建立变电站设备状态综合数据库,自动生成设备状态参数报表和变化趋势曲线,对设备状态的历史参数进行“横比”缺,趋势分析和相对比较相结合,实现设备状态的初步诊断,为专家诊断系统提供开放性平台,通过网络,现设备的远程/现场状态监测、诊断和评估。 2、系统特点 ◆配置灵活,扩展性好,功能齐全,性能优异 ◆测量准确,数据可靠,安装简便,维护简单 3、真空断路器在线监测系统 ZD-1000型断路器综合在线监测装置包括一套或多套断路器安装单元、一个共同的服务器,通过现场总线与后台连接。断路器单元部分包括若干个传感器,一个或多个监测器,一个通信总

线转换器,支持多种标准通信协议。 系统能实时采集断路器运行数据,及时获得断路器的运行状态。通过对断路器运行状态的分析,及时发现设备所存在的问题,有效排除故障,保证设备的正常运行,从而提高设备运行的可靠稳定性。 3.1、监测参数 1、分合闸波形、速度、时间、超程、开距、弹跳、同期; 2、线圈电流、电压、铁芯动作时间、功率; 3、电机电流、电压、功率; 4、触头温度; 5、参数的报警、警报功能; 6、监测参数统计、趋势分析。 4、容性设备绝缘在线监测系统 容性设备绝缘在线监测装置适用于110kV~500kV电压等级的主变套管、电流互感器、电压互感器、耦合电容器的在线监测及故障诊断。 4.1、监测参数 介质损耗、泄漏电流、等值电容、母线电压、环境温度和湿度 4.2、系统功能 ◆实时监测

机械故障诊断综述

中国自动化学会中南六省(区)2010年第28届年会?论文集 机械故障诊断综述 Survey on Faults Diagnosis of Machine 赵宏伟1,2,张清华1,夏路易2,邵龙秋1(1广东石油化工学院 计算机与电子信息学院,广东 茂名525000;2太原理工大学 信息工程学院,山西 太原030024)摘要:本文较系统的介绍了故障诊断的基本过程、原理,在此基础上对故障诊断方法做了详细、系统的论述,并进一步对故障诊断技术的发展做了展望。 关键词:故障诊断;诊断原理;维修制度 Abstract: In this paper, the basic process and principle of fault diagnosis are introduced. On that basis, the main method of fault diagnosis isintroduced in detail. Finally, the development on technique of faults diagnosis is looked forward. Key Words: Faults Diagnosis; Diagnosis Principle; maintenance 1 引言 七十年代以来,计算机和电子技术飞跃发展,促使工业生产向现代化、机器设备向大型化、连续化、高速化、自动化发展。与此同时,现代化机械设备的应用一方面大大促进了生产的发展;另一方面也潜伏着一个很大的危机,即一旦发生故障所造成的直接和间接的损失将是十分严重。为解决这一问题,机械故障诊断技术孕育而出。这门新技术也是一门以高等数学、物理、化学、电子技术、机电设备失效学为基础的新兴学科。它的宗旨就是运用当代一切科技的新成就发现设备的隐患,以期对设备事故防患于未然。如今它已是现代化设备维修技术的重要组成部分,并且成了设备维修管理工作现代化的一个重要标志。 2 设备维修制度 目前,与故障诊断技术紧密相关的设备维修制度共有三种: (1)事后维修制度(POM):这是一种早期的维修制度。主要特点是“不坏不修,坏了再修。”这种维修制度对发生事故难以预料,并往往会造成设备的严重损坏,既不安全且又延长了检修时间。 (2)预防维修制度(PM):又称以时间为基础的设备维修制度(TBM)或计划维修制度。这是一种静态维修制度,主要特点是当设备运行达到计划规定的时间或吨公里时便进行强制维修。它比前一种维修制度大大前进了一步,对于保障设备和人身安全,起到了积极作用。同时,这种维修制度也存在明显的缺陷,即过剩维修和失修的问题。以滚动轴承为例,同一型号的滚动轴承,其实际的使用寿命有时相差达数十倍。在预防维修制度行监测与诊断故障的方法,具体包括声音监听法、频谱分析法和声强法。 温度信号监测诊断技术包括物体温度的直接测量和热红外分析技术。实际工业中不恰当的温度变化往往意味着热故障的发生。从被测设备的某一部分的温 130

电力电气设备状态检修技术研究10

电力电气设备状态检修技术研究 摘要:在我国的电力电气工程中还是存在着一些需要优化的地方,我们的电力 工作人员需要对电力电气设备状态进行定期的检修,以保证其设备的正常运行, 当然,我们还需要对检修技术不断的研究探索。所以,针对有关我国电力电气设 备状态检修技术进行深入的研究和探讨是有着十分重要的意义。 关键词:电力;电气设备;状态检修技术 1 电力电气设备状态检修概述 随着经济的快速发展,电力资源对社会发展越来越重要,由于电网系统建设 规模的增大,电力电气设备故障也越来越多,对电网系统的正常运行造成很大的 影响,从而影响了人们的正常生活和生产。电力电气设备状态检修能有效地解决 电气设备运行过程中出现的故障,保证电气设备安全、稳定地运行,对电力企业 的发展有十分重要的作用。在进行电力电气设备状态检修时,要遵守“应修必修,修必修好”的检修原则,根据设备运行的实际状况,认真分析可能对设备稳定运行造成风险的各种因素,制定符合电气设备实际情况的检修计划,最后合理地安排 电力电气设备状态检修计划和内容,确保电力设备状态检修的顺利进行。 2 电力电气设备状态检修的技术要求 2.1状态监测 设备状态监测技术是根据设备诊断的目的,针对设备故障模式,选用适当方 法和装置来检查测量设备的状态信息,并对这些信息进行处理,抑制各种干扰信息,提取能反映设备状态特征的信息的一项信息检测处理技术。电气设备状态监 测的目的是通过测量在运设备的健康状况,识别其现有的和即将出现的缺陷,分析、预测检修的时间,以有效地减少设备损坏。由于在运行电压下测量的特征量 比预防性试验所加电压下的离线试验同一特征参数正确度高,更能真实地反映设 备运行的实时状态,状态监测在电力系统中有着广泛的应用。电力系统状态监测 的对象主要是电厂以及电力系统的重要电气设备,如变压器、发电机、电缆、断 路器以及其他电气机械等一般地说,电气设备状态监测可分为3个基本步骤:(1)数据采集;(2)数据分析及特征提取;(3)状态评估或故障诊断及分类。 2.2电气设备状态预测技术 状态预测对于状态检修具有决定性的影响,决定了检修的方式和方法,在检 修过程中属于一项基础性的技术。每一种电气特备都有其特殊性,并不是每一种 预测方式都是通用的,我们要根据设备的不同之处来选择不同的预测方法,达到 最佳的预测效果。预测中比较常用的预测方法有人工神经网络法、灰色预测法、 模糊预测法、回归分析法、时间序列法等 2.3电气设备状态评估技术 电力电气设备的状态检修是在状态评估的基础上进行的,只有对电力电气设 备的发展情况进行准备的评估及预测才能使设备的可用度得到提升,可以这样说 评估设备是设备状态维修开展的基础。状态评估中的各种方法构成状态评估体系。状态评估体系中最为常用的是专家系统。该系统应具有设备状态评估、故障诊断、检修决策、制定检修计划、自学习和生产管理系统中检修信息发布功能,为电气 设备安全、稳定、经济运行提供可靠的技术和管理保障。运行中的电力设备状态 变化有量变和质变两个过程。正常的设备是处于量变的过程中。为了促使运行中

电力设备带电检测技术规范

电力设备带电检测技术规范 国家电网公司 2010年1月

目录 前言 ...................................................................... I 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 定义 (1) 5 变压器检测项目、周期和标准 (4) 6 套管检测项目、周期和标准 (5) 7 电流互感器检测项目、周期和标准 (6) 8 电压互感器、耦合电容器检测项目、周期和标准 (8) 9 避雷器检测项目、周期和标准 (9) 10 GIS本体检测项目、周期和标准 (10) 11 开关柜检测项目、周期和标准 (12) 12 敞开式SF6断路器检测项目、周期和标准 (12) 13 高压电缆带电检测项目、周期和标准 (13) 附录A 高频局部放电检测标准 (17) 附录B 高频局部放电检测典型图谱 (18) 附录C GIS超高频局部放电检测典型图谱 (21) 附录D 高压电缆局部放电典型图谱 (29) 附录E 编制说明 (30)

。 前言 电力设备带电检测是发现设备潜伏性运行隐患的有效手段,是电力设备安全、稳定运行的重要保障。为规范和有效开展电力设备带电检测工作,参考国内外有关标准,结合实际情况,制订本规范。 本标准附录A为规范性附录,附录B、附录C、附录D为资料性附录。 本标准由国家电网公司生产技术部提出。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准主要起草单位:北京市电力公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院 本标准参加起草单位:江苏省电力公司、福建省电力公司、湖北省电力公司 本标准的主要起草人:刘庆时、张国强、丁屹峰、韩晓昆、黄鹤鸣、杨清华、赵颖、闫春雨、毛光辉、彭江、牛进仓、孙白、王承玉 本标准由国家电网公司生产部负责解释。 本标准自发布之日起实施。

温度在线监测装置

温度在线监测装置 一、概述 DYW2000系列温度在线监测装置是我公司借鉴国内外同类温度在线监测装置为保证电力电器良好的运行环境,针对电气设备接点部位由于材料老化、接触不良、电流过载等因素引起的温升过高的故障隐患,自行研制开发的能够及时监测到电气接点温度的在线监测装置。 该温度在线监测装置采用低功耗设计、无线测温等技术,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,能很好的解决高电压状态下的温度测量问题。该温度在线监测装置主要应用于高压开关柜触头及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流柜等设备的温度监测,保障自动化作业的高效、安全运行。 二、特性 温度在线监测装置采用无线射频通讯技术,实现高压被测端与显示仪表的隔离传输,无线信号传输能突破开关柜内金属的屏蔽。 一机能监测多达12个柜内温升点(也可根据客户需求量身定做),实现超温报警、自动排风、低温或感湿加热等功能。 温度在线监测装置采用的军工级元器件能在高温环境下工作,适合在高温满负荷环境状态下稳定运行。 传感器及无线收发组件有多种灵巧、可靠的安装套件,适合各种圆触头、扁触头;母排的安装工艺特别是手车式断路器、隔离刀、闸刀等,只需拉出手车就可以完成安装,对于老设备改造也十分简单方便,不会降低开关柜原有的绝缘性能。 温度在线监测装置中的数据采集器在现场实行数据处理和通讯管理,连接上位机或RS485接口,可记录长期的运行历史数据,可上以太网传输至监控中心,无需人工现场抄表记录。 温度在线监测装置产生的无线信号采用开放的频段,微功率发射符合国家无线电管理规定,对其他设备不产生干扰。 温度在线监测装置电磁兼容(EMC)特性好,抗干扰适应能力强,适合于830A-85000A 的各种型号的断路器、隔离开关、闸刀等高压设备的安装应用。 三、技术指标 产品名称温度在线监测装置 品牌名称代越电子 型号DYW2000 供电电源AC/DC85-265V

机械故障诊断的发展现状与前景

《机械故障诊断技术》读书报告 MAO pei-gang 南阳理工机械与汽车工程学院 473004 动平衡诊断案例分析综述 Diagnosis of dynamic balance Case Analysis were Review 摘要 简要阐述组动平衡故障诊断中所使用的现代测试与分析技术。通过五个动不平衡故障的诊断与处理实例,指出了波德图、频谱图等现代分析技术对于组动平衡故障诊断的价值和意义;总结了基于现代测试与分析技术的动平衡故障的主要特征。;验证了影响系数法对于动平衡故障处理的准确性及实用性。对于提高动平衡故障诊断的准确性及其精度具有推广和借鉴意义。 关键词:动平衡故障诊断振动分析 Abstract The modern measuring and analyzing technologies applied in the dynamic balance fault diagnoses are described briefly。In view of five dynamic unbalance fault diagnoses and treatments。the significance and purpose of the modern analyzing technologies such as Bode Plot,Spectrum Plot for the dynamic balance fault diagnoses are put forward,and its characteristics based on testing and analyzing technologies are summarized.The accuracy and practicability of the influence coefficient method for its treatment are proved.The instructions and experiences of improving the

电力设备状态检修技术研究综述 王博

电力设备状态检修技术研究综述王博 发表时间:2019-03-27T15:08:51.777Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:王博袁亚南崔宝婕刘永钊孙帅[导读] 摘要:随着经济社会的不断发,大批工业城市、服务业城市、高新技术城市的不断崛起,我国对电力资源的需求进一步扩大,电力设备也逐渐增加,加大了我国对电力资源的开发力度,为了提高我国在电力资源上的安全系数,保证经济社会和人民生产生活的稳定。 (国网河北省电力有限公司检修分公司) 摘要:随着经济社会的不断发,大批工业城市、服务业城市、高新技术城市的不断崛起,我国对电力资源的需求进一步扩大,电力设备也逐渐增加,加大了我国对电力资源的开发力度,为了提高我国在电力资源上的安全系数,保证经济社会和人民生产生活的稳定。一方面,国家相关技术部门从电力设备状态检修的角度出发,不断加强对电力设备的日常维修管理。另一方面,电力企业的相关部门也进一步加大了对电力设备的更新以及保护,大力促进我国电力设备安全有序的工作。然而,要想促进电力设备事业的发展,就要不断提高电力设备状态检修过程中的技术水平,从而不断提高检修的质量。 关键词:电力设备;状态检修;研究 引言: 电力设备是电力企业发展当中的关键,是企业变电站正常工作和运转的重要环节之一,从而影响到国家经济的发展和经济生产活动,同时还影响到人们的用电的稳定性和安全性,所以国家和相关部门必须引起高度的重视。电力设备在近年虽然呈现良好、稳定的的发展状态,但由于电力设备设计研发的时间长、涉及内容广、复杂程度高,很多电力设备在不同方面都存在老化现象,因此在运用过程当中都存在很大的问题,所以需要对电力设备的状态进行检修。随着科技水平的不断提高,电力设备也在功能和性能上都不断更新换代,然而仍然存在一些问题,运行安全得不到保证。因此,为了促进我国国民经济的稳定发展,以及居民生活幸福指数的提高,国家和企业要不断加强对电力设备的状态检修,实行动态监测,不断提高我国电力设备的质量。 一、电力设备状态检修对于电力事业的发展具有重大的影响 电力设备的运行和我国变电站工作息息相关的,关系者我国社会主义市场经济的发展,以及人们日常生活的便利。因此,对于电力设备的运行状态进行检修的将会对电力设备良好运行起着直接影响和决定的作用。如果对电力设备状态检修不到位,那么电力设备的工作运行得不到保证,就极其容易引发安全事故,出现电力泄露、电力资源供给停滞,会产生巨大的社会效益和经济效益,不仅仅会影响人们的生产生活,而且还会给国家带来巨大的经济损失。因此,从事电力设备状态检修的相关部门及工作人员需不断提高自身的综合素质,以此来提高我国电力设备运行的稳定性[1]。 二、我国电力设备状态检修的目前发展状况以及实际运用中存在的问题 (一)水电力设备状态检修没有引起高度的重视 在电力事业发展当中,电力设备不断更新升级,这离不开先进科学技术水平的大力支持,离不开高素质人才的投入。电力设备状态检修是一个庞大的组织结构,对检修技术大幅度的创新以及改良,离不开大量的资金支持。但是目前在我国电力设备状态检修的财政投入力度与发达国家仍然存在一定的差距,没有成立相关的科研机构、组织相关科研项目,导致我国的检修技术水平始终低于发达国家,甚至还要依赖于发达国家的理论和设备,大大提高我国工状态检修的成本。国家缺乏重视和财政补贴导致电力设备状态检修严重缺乏创新能力和国际竞争力,是制约我国电力设备发展的一个重要原因之一[2]。 (二)电力设备状态检修过程当中相关单位缺乏高素质的检修人员 人始终是社会发展的主题,是推动科学技术理论不断创新和进步的主要力量,因此,提高我国电力设备状态检修也离不开专业化的高素质技术人才。但是在目前的发展状况中,我国在电力设备状态检修这方面的技术人员严重缺乏,并且在职的工作人员虽然有丰富的工作经验,但长期受到落后工作理念的灌输,导致思维僵化,思维活动僵硬,严重缺乏创新能力和临时问题处理能力。 (三)电力设备状态检修工作单位的内部行政管理体制缺乏完善 僵硬的行政体系会严重制约电力设备状态检修工作的进行,如果在电力设备状态检修工作当中行政管理体系混乱,管理水平低下,就会导致相关工作人员养成不负责任、消极怠工的工作态度。同时还容易引发资金的滥用和贪污腐败现象,导致企业对这方面工作的资金投入力度大幅度减少,造成检修技术工作的动力不足,从而直接影响到电力设备的运行质量,增大电力企业投资建设成本[3]。 (四)电力设备状态检修工作当中检修的机械设备落后缺乏维护和管理 良好的机械设备始终是检修工作高效进行的保证,所以要加强对状态检修设备的检验审查力度,保证检修设备的正常使用。但是,在电力设备状态检修工作当中,相关的单位为了进一步降低成本,对修缮维护检修设备这一方面的投入几乎没有,因此,导致很多电力设备状态检修设备使用时间长久而且缺乏维修,从而提高了安全隐患。 三、针对目前电力设备维修状态检修工作提出的相关解决措施 要想大力提高我国电力设备的工作效率,就必须立足于现阶段,我国技术水平的发展情况,牢牢抓住电力设备状态检修工作,做到实时监控,一切从实际出发,从而高效的提高检修质量和水平。我国要加强在这方面的研究投入,不断对现有的检修技术进行突破和创新,积极培养在这方面的高素质人才。另外,企业也要加强在电力设备状态检修工作当中行政管理体系的完善,落实责任机制和奖惩体制,提高员工的工作积极性。同时,还要加强对电力设备状态检修设备的日常维修和管理,积极更新检修工具,引进一批专业的高素质从业人员,积极加强对老员工的现代化培训,从根本上提高电力设备状态检修工作的准确度以及速度。当然最重要的还是国家和企业都要对这项工作引起高度的重视,相关的地方政府要对企业加强引导和规范,做好监督工作;企业要从内部引起各部门对这项工作的重视,充分发挥集体的力量[4]。 四、结束语 综上所述,为了保证我国电力供应体系的完善,以及电力事业的平稳发展,国家要加大电力设备状态检修领域的投入力度,不断促进电力设备状态检修工具的升级更新,从而进一步保证我国供电领域的质量,同时企业也要对这方面引起高度的重视,促进检修工作朝制度化、科学化、规范化大方向发展。 参考文献: [1]陈超金.基于数据挖掘的电力设备状态检修技术研究综述[J].广东电力,2009,22(9):21-24.

变电设备状态检修技术的研究`

变电设备状态检修技术的研究` 发表时间:2016-10-24T16:43:34.257Z 来源:《基层建设》2016年14期作者:龚涛[导读] 摘要:随着经济发展,人们对用电需求的增加,为保证人民正常用电,电力系统中变电设备需保证长时间稳定工作,这就要求电网不但要有安全性,可靠性,还要具备一定的稳定性。为达成该目标,现阶段电力变电设备中引入了状态检修,通过评定设备状态信息制定检修计划,保障设备运行。文中重点分析了变电设备的状态检修技术,论述了变电设备的管理,望为现代电力系统带来借鉴。 国网江西省电力公司赣东北供电分公司运检维修部检修分公司江西乐平 333300摘要:随着经济发展,人们对用电需求的增加,为保证人民正常用电,电力系统中变电设备需保证长时间稳定工作,这就要求电网不但要有安全性,可靠性,还要具备一定的稳定性。为达成该目标,现阶段电力变电设备中引入了状态检修,通过评定设备状态信息制定检修计划,保障设备运行。文中重点分析了变电设备的状态检修技术,论述了变电设备的管理,望为现代电力系统带来借鉴。关键词:变电设备;检修技术;设备状态;研究前言 社会的发展,让我们看到了电力在我们生活当中的重要性。可以这么说,电力产业是国民经济的命脉和基础。又电力系统中变电检修是保持电力设备运行稳定的基础,因此,变电设施的检修工作几乎决定着电力系统的稳定运行,相关管理工作者一定要高度重视这项工作。 一、变电设备状态检修 变电设备状态的检修,就是说,结合将计算机技术和电力技术以及相关的检测技术,再加上相关的诊断技术成一体,在通过检测变电状态设备的基础之上,将检测到的结果以及分析后的结果进行检修,是一门具有综合性的技术。这种设备的检修可以及时将隐患和缺陷及时的排除和处理,还可以将相关检修的成本降低,并且,还可以将相关设备的使用期以及设备运行科可靠性大大的提高,还能将设备的安全性问题大大的提高。目前,我国的变电设备状态检修已经进一步的发展,但是,由于各种因素的限制,特别是对总体策略上缺乏研究,所以,我国目前设备检修还是处在初步发展的过程。 二、变电设备状态检修的技术 在变电设备状态检修技术过程中,主要分为了三个部分:一是对设备状态的检测,二是相关故障的判断,三是对设备状态的预测。在这三部分当中,变电设备状态的检测可以通过多种方式进行检测,例如,在线检测,离线检测,以及定期的检测这些方式进行监测。有效合理的利用变电设备状态的检修技术,能够有效的将变电设备的维护的质量以及其效率,将变电设备运行的稳定性提高。可以降低没有效率的工作时间,这是将电力运行稳定性提升的重要措施和方法。如何有效的将电力供电系统的稳定性提高,是电力基础设备中重要的组成,因此,也就显得变电技术设备状态检修技术的重要性了。其实,在整个变电的系统当中,通过监测设备,得到显示的设备的有关数据以及工作的状态,又或者是不定期的,定期的对变电设备监测仪器的使用,将设备的有关运行的数据进行提取,再者是利用变电设备运行停止的手或是监测停用的时候,通过让设备检验的方法,对变电设备内部的变化和使用的情况进行检测。相关故障的检测诊断能够运用比较的方法和综合法来进行诊断。前一者是通过振动等其他多种的诊断技术,和之前的诊断出的结果结合,相比较分析其进行的诊断。后一者是将变电设备的系统进行了相关诊断。在线监测技术。在线监测技术在现阶段的变电设备管理维护中已经成为了重要的监测方式,并且取得了较好的成效。现阶段较为广泛采用的监测系统,可以实现对变电设备的局部变电情况、油色谱、介质损耗等多方面进行实时监控,并且完成对数据的连续记录和处理,自动进行报警。应用在线监测技术时.要合理地结合离线监测.实现对设备的全面检查。通过日常对设备基础状态监测所获取数据的收集,实现了后期设备的有效管理与操作,并且为后期设备检修提供了科学的参考依据。 三、变电技术状态检修技术的应用 1.变电设备的状态检修 变电设备的检修情况大致可以分为三个阶段:事故的检修,定期的检测,以及状态的检修。(1)事故检修方式。根据字面意思我们也能知道,这种检修方式的显著特征就是出现事故后再检修,若设备的运行、检测技术都比较落后,则只能进行事后的弥补性维修,不能事先制定高效的预防方案。事故检修方法一般适用于电力设备规模较小、发生事故后不会对电网整体造成恶劣影响的检修工作中,它对于用户需求和用电总量也很低,事故检修方法在一定程度上是能够满足电网运行的要求。社会经济的飞速进步,经济水平的提高,使得电网的规模得到了持续的扩大,先进的高科技设施的引进也使电网的自动化程度大大提高。但是,万一设备出现问题就会对整个电网系统造成非常恶劣的影响,而用户对于用电质量的高要求,也意味着我们必须尽早摒弃滞后性过强的事故检修方法。 (2)定期检修方式。事故检修方法已落后于时代发展的步伐,所以在20世纪50年代,很多发达的欧美国家在电力企业中采取了定期检修方式。这一检修方式要按照变电设施的运行状况进行细致的登记,还要设立有着很强计划性的检修方式,确定好检修周期,在规定的时间进行检修,从而降低变电事故的发生率。使用定期检修方法开展工作时,无论变电设备的运行状态怎样,都要在规定的时间进行检修工作,这样可以使企业掌握每个变电设施的实际运行状况,第一时间查明问题和隐患,因此在我国供电企业内部广泛的使用这一方式。不过,定期检修方式中还存在着很多问题,产生这些问题的根源就是电网规模的快速扩大使得电网检修设施和检修水平有了很大的提高,而定期检修工作需要投入大量的资金,并且往往会存在重复检修、过度检修等一系列的问题,所以,定期检修方法势必在时代发展进步的过程中被淘汰。 (3)状态检修即预知性检修,是以设备的实际运行状态为基础的检修制度。通过对设备相关在线参数进行精确测量,判断设备是否需要检修,以及需要检修的项目和内容,具有极强的针对性和实时性忙引。在我国,电力设备状态检修方面的工作开展还处于初步阶段,有的甚至还没有建立状态管理的概念,但由于状态检修的极大优越性,其发展势头强劲,研究成果很多,作为设备状态检修的必要条件——电力设备在线或离线的监测装置也已种类繁多。状态检修涉及对电力设备的准确把握,要对设备历年来的各种试验及监测数据进行分析处理,从中得出正确的结论。大量数据的分析计算如果由人工处理,不仅劳动强度大,费时费力,而且易出错。因此,研究并开发出一套功能齐全,易用、实用的状态检修系统(CBMS),实现数据分析处理。 四、变电设备状态检修技术的结构

相关文档
相关文档 最新文档