文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砂夹石换填技术交底

砂夹石换填技术交底

砂夹石换填技术交底
砂夹石换填技术交底

技 术 交 底 记 录

技 术 交 底 记 录

技 术 交 底 记 录

技 术 交 底 记 录

技 术 交 底 记 录

砂砾石换填施工方案

特殊路基砂砾换填施工方案 一、工程概况 该项目因旧路局部出现不均匀沉陷路段,对旧路路床软弱层分台阶开挖后,结合地勘报告换填天然砂砾,设计换填厚度为60—100cm。 二、编制依据 1、两阶段施工设计图纸。 2、地质勘探报告 3、《公路路基施工技术规范》 4、《公路工程质量检验评定标准》 5、类似工程施经验 三、施工准备 (一)、管理机构 1、按照项目办、JL2监理办下发的相关文件,为确保砂砾换填质量,项目部安排专项施工管理班子,负责日常的施工管理工作,建立良好的施工秩序,保证工程能按质、按量、按时完成。 2、项目部建立以项目经理王新岐为组长,项目总工孙浩为副组长的质量管理机构,各部室积极配合,确保结构物过渡段施工质量。 (二)技术准备 熟悉、审查施工图纸中各项内容及技术要求,做好原材料的调查分析,编制施工方案及施工进度计划。组织施工队人员学习施工规范、有关技术、质量、安全要求及操作规程。

(三)人员、机械设备投入 施工人员一览表 机械设备一览表

(四)材料 1、材料要有透水性、水稳性良好。本合同段准备采用千阳县城乡区域内合适的透水性好的材料(天然砂砾)作为我标段所有特殊路基换填材料。 2、天然砂砾材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时,含泥量不宜超过3%。卵石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50mm。 四、施工方案 (一)工艺流程 测量放样→清表→挖除旧路基→检验砂砾质量→分层铺筑砂砾→洒水→碾压夯实→找平验收→养护 (二)特殊路基处理 1、测量技术员现将施工段进行测量放样,现场技术员安排机械挖除换填部位(人工配合)。 2、特殊路基处理按照设计图纸施工;基坑按照图纸要求进行开

砂夹石换填技术交底(运用实操)

表C2-1 技术交底记录 工程名称府地金源住宅小区工程分部(项)或 构件名称 1#-26#号楼、1#-3#地下车库 砂夹石换填 内容: 1.施工准备 1.1 材料机具设备要求: 1.1.1 天然级配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、石屑的混合 物,其质量应符合设计要求。 1.1.2 级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。含泥量不宜超过5%。碎石或卵石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2/3,且不宜大于100mm,颗粒级配应良好。 1.1.3 主要机具:蛙式打夯机、震动打夯机、装载机、压路机(12~18t)、平头铁锹、喷水用胶管、2m靠尺、塞尺、小线或细铅丝、钢尺、水准仪、塔尺等。 2 . 作业条件: 2.1施工前基底应组织设计、勘察、建设、监理等单位共同验收,进行钎探,确认地质、基底平面尺寸、轴线位置、标高符合设计要求,基底无积水及有机杂物并及时办理隐蔽工程验收记录。 2.2 设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准木桩或标高桩,在基坑的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。 2.3 检查基槽(坑)的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 3 . 操作工艺 3.1 工艺流程: 检验砂石质量→ 分层铺筑砂石→ 整平→洒水→ 夯实或碾压→ 试验→验收。 3.2 对级配砂石进行技术鉴定,如是人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。

接受部门及人员交底部门及人员年月日表C2-1 技术交底记录 工程名称府地金源住宅小区工程分部(项)或 构件名称 1#-26#号楼、1#-3#地下车库 砂夹石换填 内容: 3.3 分层铺筑砂石 3.3.l 铺筑砂石的每层厚度,第一层为400厚,其余一般为250mm,不宜超过300mm,分层厚度可用样桩控制。大面积的砂石垫层,采用12~18t的压路机碾压局部边角部位采用打夯机夯打密实。 3.3.2 砂石料宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3.3.3 分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5~1.0m,并应充分压(夯)实。 3.3.4 铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 3.4 洒水:铺筑级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石经试验确定的最佳含水量,控制含水量在标准值的±2%范围内。 3.5 夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场试验确定,以达到标准干密度要求为度。用震动夯或蛙式打夯机时,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50cm。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3.6 验收: 3.6.l 每层碾(夯)压密实完成,应及时进行压实度试验,试验采用灌砂法或贯入法,取点范围每100平米取一点,压实度不小于0.97。当下层密实度试验合格后,方可进行上层施工。 3.6.2 最后一层要控制好虚铺系数,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。

换填砂砾石施工方案

换填砂砾石、建渣 施 工 方 案

换填砂砾石、建渣施工方案 一、编制依据 1、《成都理工大学图书馆建设项目图书馆区域(校园一环路内侧)总平工程设计图纸》 2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(1-2008) 3、《市政道路路基施工技术规范》( F50-2011) 4、《市政道路工程施工安全技术规程》(076-95) 二、工程概况 道路路基及硬质景观(铺装)范围内存在淤泥、软塑状粉质粘土、基础软弱不能作为持力层,采用全部清除换填砂砾石、建渣处理。砂砾石、建渣最大粒径不大于100,且应满足道路填料要求,压实度符合设计及规范规定 三、施工方案 (一)施工准备工作 1、场地清理 采用全站仪进行准确放样,根据路基填高计算出路基底宽,确定地表清理界限。地表清理前将软基处理地段的积水引至线外沟渠,疏干地表。采用推土机或挖掘机将施工范围内的淤泥、软塑状粉质粘土、软弱层清理干净,尽量不扰动下层土方。开挖后的淤泥或腐殖土堆放至线外,经初步晾晒,采用汽车运至弃碴场集中堆放。 2、材料准备

材料进场应对进场道路进行调查,确保进场道路通畅。材料采用天然砂砾和建渣,最大粒径不大于100。 3、施工放样 按施工图纸的要求精确放出换填边线,并将上述成果报监理工程师审批。 4、技术准备 ①、施工前仔细阅读设计文件、设计技术交底。 ②、做好现场调查工作,为确保工程质量及工期提供有利条件。 ③、项目部在施工前召开施工班组在内的现场会,对其进行详细的技术交底。确保每道工序交待清楚,并形成交底记录。保证施工管理人员与工人熟悉换填的施工工艺及流程。对施工人员进行技术交底,明确各自的职责。 5、机械准备 换填施工的机械设备主要为挖掘机、自卸车、推土机、压路机和洒水车。淤泥软土挖除及外运采用挖掘机、自卸车或推土机,砂砾石、建渣运输进场采用自卸车,砂砾石、建渣摊平采用推土机,砂砾石、建渣碾压采用压路机和洒水车。

砂夹石换填方案

川苏科技产业园区二期安置房二区 砂夾石换填施工方案 一、本工程因处于低洼地带,故基础埋置深度达不到图纸设计要求。经设计、地勘、监理、项管、建设及施工人员现场查看研究决定采取基础换填砂夾石处理地基。 二、施工准备: 1、材料:砂宜采用颗粒级配良好、质地坚硬的粗砂,砂石最大粒径不大于20mm,其砂石比例为,40:60最好。砂和砂石中不得含有草根等有机杂质,砂应采用粗砂。 2、主要机具: 采用大型双桥车装运砂夾石到施工现场,运至到场后,现场再配合装载机及碾压机械,推平进行碾压,然后人工配合机械进行每层平整垫层铺垫。施工作业人员随时在现场进行抄平,控制好平整度。 3、操作工艺: 工艺流程:基地清理→检验砂石质量→砂夾石回填→分层碾压密实→修整找平→进行检测→验收 3.1填砂夾石前,应先将基层表面上垃圾等杂物清理完毕,清除干净。 3.2检验砂夾石质量,检验砂料的种类、粒径、有无杂物是否符合规定,以及砂料的含水率是否在控制的范围内。

3.3填砂夾石后应铺摊,并用小型装载机推开铺平。 3.4在压路机施工碾压不到位的换填部位,应配合人工推料填充,用蛙式打夯机分层夯打密实。 3.5换填全部完成后,应进行表面找平。 3.6 碾压平整完成后并请有关单位对基础换填进行相应的检测,符合要求后进行下道工序施工。 4、施工要点: 4.1砂夾石铺平后,应适当洒水湿润,并应采用机具振实。 4.2砂夾石垫层应摊铺均匀,不允许有粗细粒分离现象。 如出现砂窝或石子成堆之处,应将这一部分挖出后分别掺入适量的石子或砂重新摊铺。碾压前应根据干湿程度和气候情况,适量洒水使砂石表面保持湿润。 4.3采用碾压法捣实时,最佳含水量为8%—12%,施工 时用6—10 t压路机往复碾压,碾压遍数以达到要求的密度为准,但不应少于3遍。 4.4当工程量不大以及边缘转角处,应采用打夯机或人工 夯实,但夯实后的密度仍应达到要求 4.5砂夾石的干密度应符合设计要求,密实度系数为0.9 4。 4.6标高:是指回填后的表面标高,用水准仪测量后将点 固定。

砂砾石换填施工方案

特殊路基砂砾换填施工方案 一、编制依据 1、G347线阆中三庙乡至厚子铺段公路改建工程第1合同段相关合 同文件及现场调查资料、两阶段施工图设计文件。 2、G347线阆中三庙乡至厚子铺段公路改建工程第1合同段总体实 施性施工组织设计。 3、公路建设常用标准、规范、规程有:《公路工程国内招标文件范 本(2003)》、《公路工程技术标准》、《工程建设标准强制性条文(公路工程部分)》、《公路路基施工技术规范》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路环境保护设计规范》以及中华人民共和国交通部颁发的相关公路建设的设计、施工规范、标准、及安全操作规程等。 4、建设同类及类似工程的施工经验、科技成果及用于本合同段施工 队伍的施工设备和技术力量情况。 5、业主、指挥部、总监办、驻监办下发的有关技术文件和管理文件。 6、国家及有关部门颁布的现行设计规范,施工技术规程、规范、质 量检验评定标准和验收办法,以及在施工安全、工地治安、人员健康、环境保护等方面的具体规定。 二、编制原则 1、遵循招标文件、设计文件、施组条款、质量标准等规定,严格按照有关规定条款进行施工组织、运作,确保工程达到合同要求。 2、强化内部管理,依靠科技、精心施工、合理安排,严格按照项目法管理原则进行操作,实现工程成本与管理的最佳组合。

3、以保质量、保安全为指导思想,针对现场各部位的实际情况作相应的管理措施。 三、工程概况 G347线阆中三庙乡至厚子铺段公路改建工程第1合同段,起止里程桩号为K373+400~K403+460,路基工程全长30.06km。因旧路局部出现不均匀沉陷、软基路段,应挖除原软弱路基土层,换填砂砾石,并分层碾压夯实,再重新铺筑路面结构层,本段换填桩号为K374+040-K374+130,长90.0m,宽度为路基全幅,设计换填深度0.9m,挖除老路路基923.40m3,换填砂砾石923.40m3。 四、施工准备 (一)、管理机构 1、按照设计及相关文件,为确保砂砾换填质量,项目部安排专项施工管理班子,负责日常的施工管理工作,建立良好的施工秩序,保证工程能按质、按量、按时完成。 2、项目部建立以项目经理孙百春为组长,项目总工王启宏为副组长的质量管理机构,各部室积极配合,确保结构物过渡段施工质量。 (二)技术准备 熟悉、审查施工图纸中各项内容及技术要求,做好原材料的调查分析,编制施工方案及施工进度计划。组织施工队人员学习施工规范、有关技术、质量、安全要求及操作规程。 (三)人员、机械设备投入 施工人员一览表

砂夹石回填及要求

砂夹石回填及要求 2、砂和砂石地基回填工程2-1、工艺流程2-2、质量标准(一)依据标准GB50202-2002—《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50300-2001—《建筑工程施工质量验收统一标准》(二)基本要求1.工程所用的砂、石材料应符合设计要求及质量标准;2.砂:选用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂。砂中的有机质含量不超过5%,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%;石:用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50mm 以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%; 3.铺设砂石垫层前应将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方; 4.垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工; 5.人工级配的砂砾石,应先将砂、卵石拌合均匀后,再铺夯压实; 6.当地下水位较高或在饱和的软弱地基上铺设垫层时,应加强基坑内及外侧四周的排水工作,防止砂垫层泡水引起的砂的流失,保持基坑边坡稳定,或采取降低地下水位措施,使地下水位降低到基坑底500mm以下。 (三)允许偏差项目1.卷材搭接宽度-10mm2.局部积水深度<5mm3-3、质量控制点1.施工前应检查砂、石等原材料质量及砂、石拌合均匀程度;2.施工过程中必须检查分层厚度,分段施工时搭接部分的压实情况、加水量、压实遍数、压实系数;3.施工结束后,应检查室及砂石低级的承载力;4.砂及砂石地基的质量验收标准: 检查项目允许偏差检查方法(1)地基承载力设计要求载荷试验或按规定方法检查主控项目(2)配合比设计要求拌合时的体积比或重量比(3)压实系数设计要求现场实测检查项目允许偏差检查方法(1)砂石料有机质含量≤5%焙烧法一般项目(2)砂石料含泥量≤5%水洗法(3)石料粒径≤100mm筛选法(4)

砂夹石换填技术交底

砂夹石换填技术交底

技术交底记录 □ □□□□□□□□

□ □□□□□□□□ 工程名称 府地金源住宅小区工程 内容: 3.3 分层铺筑砂石 3.3.1 铺筑砂石的每层厚度,第一层为400厚,其余一般为 250mm 不宜超过 300mm 分 层厚度可用样桩控制。大面积的砂石垫层,采用12~18t 的压路机碾压局部边角部 位采用打夯机夯打密实。 3.3.2 砂石料宜铺设在同一标高上 ,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡 形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3.3.3 分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开 0.5~1.0m,并应充分压(夯)实。 3.3.4 铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石 子挖 出,分别填入级配好的砂石。 3.4 洒水:铺筑级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地 洒水 以保持砂石经试验确定的最佳含水量,控制含水量在标准值的土 2%范围内。 3.5 夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场试验确定,以达到标准干密度要求 为 度。用震动夯或蛙式打夯机时,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采 用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50cm 边缘和转角处应用人工 或蛙式打夯机补夯密实。 3.6 验收: 3.6.1 每层碾(夯)压密实完成,应及时进行压实度试验,试验采用灌砂法或贯 入 法,取点范围每100平米取一点,压实度不小于 0.97。当下层密实度试验合格后,方可 进行上层施工。 3.6.2 最后一层要控制好虚铺系数,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 接受部门及人员 技术交底记录 分部(项)或 构件名称 1#-26#号楼、1#-3#地下车库 砂夹石换填 交底部门及人员

砂石换填地基施工方案

泸州职业技术学院 建筑工程系 ××××房建工程砂石换填地基 施 工 方 案 专业 班级 姓名 指导教师 二〇一二年三月十九日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章软土地层开挖施工方法 (1) 3.1软土基坑人工边坡形式 (1) 3.2换填地层和深度的确定 (1) 3.3软土基坑几何尺寸的确定 (2) 3.3.1 换填砂石层的厚度 (2) 3.3.2 换填砂石层底的宽、长度 (2) 3.3.3 软土基坑底的几何尺寸 (2) 3.3.4 软土基坑上口几何尺寸 (2) 3.4软土基坑的土方开挖量计算 (3) 3.5开挖方法及开挖施工机具 (3) 3.6基坑放线 (3) 3.7基坑验槽 (3) 第四章砂石土料的开挖施工方法 (3) 4.1砂石土料需要量 (4) 4.2挖掘机具 (4) 第五章换土层回填施工方法 (5) 5.1压实方法及压实机械 (5) 5.2压实施工 (5)

第六章施工安全 (5) 第七章施工进度 (6) 第八章准备工作 (6) 第九章质量要求与控制 (7) 第十章环境保护措施 (8)

××××房建工程砂石换填地基施工方案 第一章编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 地质勘察报告 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-95 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《国家建设标准设计图集》(03G101-1) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 第二章工程概况 第三章软土地层开挖施工方法 3.1 软土基坑人工边坡形式 因该被开挖地层为杂填土和粉土,主要是杂填土,因此采取放坡开挖,不作支护。 3.2 换填地层和深度的确定 本工程的建筑物高度不等,建筑荷载大小不同,建筑荷载传至基底的压力约1500Kpa-3000Kpa,按最大荷载设计。 根据地层承载力情况和地层自身的性质情况,拟将杂填土换出,即将其开挖后,回填砂石土层,并碾压密实,形成人工地基。同时考

换填砂砾石专项施工方案

四川省仁寿至屏山新市公路井研至五指山段路基土建工程(K83+765.84-K94+850) 换填砂砾石施工方案 邢台路桥建设总公司 仁寿至屏山新市公路LJ8标段项目经理部

二零一七年四月

目录 1编制依据及编制原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 2工程概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2水文、地质 (2) 2.3施工条件 (3) 2.4主要设计标准 (3) 2.5换填砂砾石工程简介 (4) 2.5.1 设计说明 (4) 2.5.2规范要求 (4) 2.6工程项目位置 (5) 3施工部署 (6) 3.1施工组织机构 (6) 3.2资源配置计划 (6) 4工期进度计划 (8) 5施工准备 (8) 6工艺流程及方法 (9) 6.1工艺流程图 (9) 6.2施工方法 (11) 7工期保证措施 (15) 7.1工期目标 (15) 7.2工期保证体系 (15) 8品质工程保证措施 (18) 8.1品质工程创建措施 (18) 8.2质量目标 (19) 8.3质量保证体系 (19) 8.4质量控制措施 (21)

9安全生产保证措施 (22) 9.1安全目标 (22) 9.2安全技术措施 (23) 9.3施工安全注意事项 (24) 10绿色交通示范工程创建措施 (25) 10.1文明施工 (25) 10.2绿色交通保证措施 (28)

换填砂砾石施工方案 1编制依据及编制原则 1.1编制依据 1、《公路工程施工质量验收规范》(DGJ08-119-2005)。 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 3、《四川省高速公路施工标准化技术指南》(川交函【2012】55 号)。 4、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)。 5、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)。 6、仁沐新高速路基土建招标文件及补充技术规范。 7、由业主单位提供的《仁寿经沐川至屏山新市(含马边支线)高速公路井研至五指山两阶段施工图》。 8、国家和交通部相关方针政策、规范、验标及施工指南等。 9、四川省仁寿至屏山新市公路井研至五指山段路基土建工程LJ8合同段《实施性施工组织设计》。 1.2编制原则 1、充分理解并严格遵循仁沐新高速公路仁寿至井研LJ8标段施工承包合同的规定和设计施工图纸,按照公路施工规范的要求和合同工期,优化施工组织,全面规划、统筹安排、突出重点、保证质量按期完成施工任务。 2、科学合理安排施工程序,合理选择适合本合同段软基处理的施工方案,采用先进的施工工艺和设备,提高施工机械化、标准化程度,提高劳动生产率,在保证质量前提下,尽快缩短工期,加快施工进度。

级配砂石回填施工技术交底

1.施工准备 材料准备 人工级配砂石:采用质地坚硬的中砂、粗砂、卵石等。其中中砂、粗砂、卵石的比例严格按照实验室配合比,进行人工或机械拌合。天然级配砂石或人工级配砂石,宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、碎(卵)石、石屑。 砂石材料中不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,有机质含量不超过5%,含泥量小于5%。 碎石或卵石粒径为20~40mm,最大不应超过50mm,圆砾(或砾砂)粒径5~20mm,砂粒径5mm以下的中粗砂。 主要机具

2.施工工艺 作业条件 设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准木桩或标高桩,或在边坡墙弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。 在地下水位低于基坑底面的情况下施工。 铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 检查基坑的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 级配砂石施工工艺流程 施工工艺流程为:检验砂石质量→铺筑砂石→洒水→夯实→找平验收。 本工程砂石采用机械铲运、机械压实、人工配合的施工方法施工。 砂石级配及土方运输和回填: (1)根据设计相关规范的要求,选定材料进场,在施工场地内平整、宽阔位置,将其堆放。 (2)对进场拌合后的级配砂石进行技术鉴定,其质量和配比均应达到设计要求或规范的规定。 (3)砂石回填时,采用装载机将已拌合均匀的砂石料运输到基坑内,根据已经超测好的标高点控制铺筑厚度,采用平行倒退法进行铺筑。从而确保分层回填厚度。 铺筑砂石 (1)根据要求,分层回填厚度不大于300mm,压实系数不小于。

(2)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开~,并应充分压实。 (3)铺筑的砂石应级配均匀。回填时如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 (4)机械回填时,及时检查其铺筑厚度是否满足要求,是否铺设到位,并采用人工进行平整和修复。 洒水 铺筑级配砂石在夯(压)实前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水,以保持砂石的最佳含水量,一般含水量为8%~12%。 碾压或夯实 碾压和夯实的遍数,由现场试验确定。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于3~4遍,其轮距搭接不小于50cm。压路机碾压时应慢速均匀行使,相临两轮应交叉半轮。机械碾压不到的边缘和转角处应采用用人工或打夯机补密实。用打夯机夯实时,应保持落距为400~500mm,要一夯压1/3夯,行行相接,全面夯实,打夯4-5遍。 找平和验收 (1)在砂石垫层回填完毕后,进行夯(压)密实,并设置检查点,采用灌沙法或灌水法取样;测定干砂的质量密度。用贯入法测定质量时,用贯入仪、钢筋或钢叉等以贯入度进行检查,小于试验所确定的贯入度为合格。 (2)在砂石垫层压实完成后,表面应拉线找平,并且要符合设计 规定的标高。 施工方法要点

砂石基础换填方案

小海路1#安置房基础砂石回填方案 一、工程概况 。。。。。。。。 开挖面积为3669.85㎡,总的回填方量约为8807.64m3。 二、设计要求 1、应按地质勘查报告应挖至粉质粘土层,并请相关单位进行验收;验 收过后才能进行回填。 2、基础超深部分应以级配碎石作换填材料回填至标高1467.600m。 3、回填的平均厚度为2.4m,每隔0.3m分层碾压密实,并分层做质量检测;质量检测应由具有相应资质单位负责。 4、换填材料应采用砂石:砂为40%,碎石为60%(砂为青石中粗砂, 石子的最大粒径不大于50mm),级配砂石应分层回填压实,每铺 一层400m-500mm厚砂石垫层后用16吨以上振动式压路机压实, 压实系数不小于0.97,承载力fak不应小于200KPa,压缩模量 E0不应小于15MPa。 5、砂石铺摊到地基外的尺寸为伸出独立基承台边沿1.6m外。由于 回填较深,应设置挡墙,挡墙的定位及做法详见挡墙定位图。6、施工单位应做好相应的施工组织设计,确保回填后均满足以上要 求。 7、回填后的承载力与压缩模量应由检测单位确定。

三、技术要求 1)级配砂石填入基坑前,应基坑表面进行处理,清除表面的浮土和杂物,平整基坑; 2)坑底挖至粉质粘土层后,采用直径小于30cm的块石全部经过铺填,其厚度控制在50cm左右,碾压密实后方可进行级配砂石的回填; 3)级配砂石虚铺厚度为400~500mm,采用16t以上振动压路机压实,一般先用压路机静压两遍,再振动8遍,压实碾压速度拟定为40m/min,压路机碾压轮迹应重叠1/3~1/2,边缘或转角处(碾压不到位),用蛙式打夯机补振和平板振动器振平。 四、施工方法 1)砂石级配的确认 级配砂石采用设计配合比:碎石:中粗砂 = 3:2,由我公司技术负责人确定最大干容重后进行换填,级配砂石在现场按配比采用挖机与装载机配合拌制后直接铺摊碾压。 2)级配砂石的要求: 中粗砂:选用坚硬的人工青石砂(粒径2≥d≥0.25mm),含泥量≤5%, 碎石:选用粒径粒径50≥d≥20mm,含泥量≤5%, 砂石材料进场时,要注意按比例控制车数;避免发生二次转运或造成拌合不均等现象出现。 以上材料均要求级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。 3)操作工艺: 验槽---砂石拌和---分层铺筑砂石料---洒水---反复碾压最少10遍---取样试验---下层砂石铺摊---找平验收---密实度检测---静载试验---验收合格

砂夹石回填现场施工方法

目录 一、工程概况..................................................... 错误!未指定书签。 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、操作工艺 (4) 五、质量标准 (5) 六、成品保护 (6) 七、应注意的质量问题 (6) 八、安全措施 (7) 九、文明施工及环保管理措施 (7) 十、应急预案 (8) 一、工程概况: 1、项目名称: 2、建设地点:。 3、质量标准:要求达到国家GB50300-2012《建筑工程质量统一验收标准》各项合格等级。 4、工期要求:施工总工期****日历天。 5、建设规模:建筑总面积******㎡,建筑层数地下**层地上**层,裙房1层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑高度****m。 6、地质情况:依据钻探资料,地基土在勘察深度内大致分为4层,至上而下分别为: ①杂填土(Q42ml)、②黄土状粉质粘土(Q42al+pl)、③卵石(Q3al+pl)、③-1中粗砂(Q32al+pl)、④粗砾砂(N2al+pl)。本场地位于清姜河右岸Ⅰ级阶地地形,根据区域地质资料,本场

地周边无断裂不良地质构造分布,场地平坦,从勘察结果看,地基土分布稳定,厚度大,工程性能良好,无不良地质存在。 7、水文情况:该场地在勘察时地下水位埋深12.00~12.60M,地下水类型为潜水,主要含水层在③卵石层。地下水受大气降水及清姜河补给,排泄方式为蒸发和向清姜河渗流,地下水流向自东南向西北,该区域地下水变化幅度为1.00M。 8、换填部位:本工程主楼基础地基标高均为****米,裙房基础地基标高均为***米,根据岩土勘察报告提供的处理方案,本工程采用换土垫层法对地基湿陷性进行处理,主楼需将第层黄土状粉质粘土和局部存在的-1中砂层全部挖处至卵石层顶面,换填材料采用级配砂夹石,换填后保证主楼的地基持力层地基承载力不小于320KPa。 二、编制依据 1、*********工程施工设计图纸 2、*********岩土勘察报告 3、建筑地基处理技术规范(JGJ79—2012) 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013) 三、施工准备 土方开挖完毕后,将存在湿陷性的第层黄土状粉质粘土和局部存在的-1中砂层全部挖处至卵石层顶面,方可进行级配砂夹石的换填。砂夹石回填量大,工期紧、任务重。施工场地内换填、运输相互交叉施工,难度大,需精心施工。 材料及主要机具: 1)级配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、。颗粒级配应良好。 2)级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超

基础砂石垫层换填施工方案

基础砂石垫层换填施工 方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

亚龙年产150套煤粉燃烧装置建设项目2#3#楼 基础砂石换填施工方案 (03) 编制人: 审核人: 批准人: 南阳市住宅建筑工程有限公司 二零一六年十二月十九日 基础砂石垫层换填施工方案 1、工程概况: 根据设计图纸及设计、勘察等有关单位共同验槽后形成会议纪要,地下车库及2#楼筏板基础砼垫层下采用人工级配砂石换填,其厚度最薄处大于等于2米,局部软弱层深挖部位最厚处约4米。 2、技术要求: 砂、石垫层级配根据设计为:20~50mm 青石:中粗砂=3:7由验室根据级配做试验,提供最大干密度。 分层碾压,分层厚度200~300mm,压实系数大于等于。 垫层顶面每边超出基础底边不小于300mm。 压实后垫层的承载力特征值按180Kpa控制。 3、施工机械: 18t压路机1台,厦工50型装载机2台,10t自卸车4台。蛙式打夯机2台

4、操作方法: 预先设好料场铲车按照比例调配均匀,然后用铲车将砂石铺200~300mm厚,整个基础按由西向东先深后浅的顺序回填。先静压1~2遍,再振动压实,机械碾压速度及每层压实遍数暂定为50m/min,遍数8~10遍,纵横碾压。最后以静压一遍完成每层的碾压。 施工顺序为:砂石拌合现场取样送检符合设计要求分层回填分层碾压分层检验整体验收。 5、施工工艺方法要点: 严格控制填料级配:人工级配砂石料配比直接影响垫层质量。为此,在回填前要进行填料的抽样送检,在检验结果满足设计要求后,方能进行回填施工,回填过程中配比的抽检按每500立方米抽检一次。 铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、杂物清除干净,局部低于坑底的坑洼处,先人工开挖成规则的矩形。然后沙石回填,人工分层夯实。 基坑中间局部软弱层深挖处土面要挖呈阶梯状,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应做成斜坡或阶梯形搭接,每层错开~1.0m,并并注意充分压实。 垫层应分层铺设,分层压实,坑边四周要抄上控制桩,中间厚度可以两边桩上拉线检验,确保每层施工均在监控之中。 振动碾压过程中可先按长度方向行驶,然后补压短边压不到的地方,或辅以蛙式打夯机补振。保证地基均获得规定遍数的压实功能,并保证边缘部位的压实质量。碾压时,轮迹应相互搭接1/3~1/2。

砂石换填

分部(分项)工程技术交底记录表 单位工程名称冬瓜山铜矿选矿生产废水处理 工程 分部(分项) 工程名称 地基处理 交底时间交底人范厚亮交底单编号JD-01 技术交底内容 一、施工准备 1.1 材料及主要机具 级配砂石:宜用中砂、粗砂、砾砂、碎石(卵石)、石屑。细砂应同时掺入25%~35%碎石或卵石。土夹石中涂料宜用粉质粘土,不得含有冻土和膨胀土,石料宜选用碎石,其最大粒径不宜大于50mm。含泥量不得超过5%,施工时最佳含水率控制在8%~12%。 主要机具:挖掘机、推土机、压路机、打夯机、手推车、平头铁锹等。 1.2 作业条件 1.2.1 已开挖至设计标高,并见老土层,基坑无积水。 1.2.2 应组织设计、勘察、甲方、监理共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井等。应在为做地基处理前处理完毕办理隐检手续。 1.2.3 检查边坡是否稳定,并清理基底上的浮土、粒径大于50mm的石块以及散落在坑内的其它杂物。 二、操作工艺 2.1 工艺流程: 检查砂石质量—分层铺筑砂石—夯实或碾压—找平验收 2.2 砂石质量鉴定:对级配砂石进行技术鉴定,其质量必须符合设计及规范的规定。 2.3 分层铺筑砂石。 2.3.1 铺筑砂石的每层厚度,是不同条件,采用不同机械压实的方法,采用压路机时厚度不超过35cm,采用打夯机时不得超过15cm,分层厚度可用水平木桩控制。 2.3.2 砂石地基地面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步或斜坡形,搭槎处应注意压实。施工按先深后浅的顺序进行。 2.3.3 铺填的砂石应级配均匀,分层填入。 2.3.4 夯实或碾压:夯实或碾压的遍数,由现场试验确定,采用压路机往复碾压,一般碾压不少于6~8遍,其轮距搭接不小于50cm,为保证分层压实质量,应控制机械碾压速度。边缘和转角处应人工补夯密实,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实。 2.3.5 洒水:铺筑级配砂石在夯实碾压前应根据其干湿度和气候条件,适当洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%~12%。 2.4 找平和验收: 2.4.1 施工时应分层找平,碾压密实,并应设置检测点,下层密实度合格后,方可进行上层施工。用压实系数检验垫层的施工质量时,每分层检测点的间距应小于4米。 2.4.2 最后一层压完成后,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 三、质量标准 3.1 保证项目 3.1.1 检查点的砂石质量密度,必须符合设计要求和施工规范的规定。 3.1.2 换填垫层竣工时至少取3点做现场荷载试验。

砂夹石换填方案

砂夹石换填方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

砂夹石施工换填施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:秦安小曲保护利用设施建设项目工程 2、建设单位:秦安县文化广播影视局 3、监理单位:天水鼎立工程咨询监理有限公司 4、设计单位:中南建筑设计股份有限公司 5、地理位置:秦安天巉公路以西 6、勘察单位:甘肃第五建设集团公司建筑勘察设计院 二、地基情况: 1、本工程基坑开挖平面尺寸为:*,设计基础底标高为。根据设计要求,基坑开挖至基础设计标高后继续向下挖至地质勘察报告给出的圆砾层,超挖部分采用砂夹石分层换填至设计基础底标高。 2、本基坑已挖出地质勘查报告中描述的第一层杂填土和第二层粉质黏土,开挖标高为至,呈阶梯型。 3、本基坑已经建设、监理、设计、勘察、施工单位五方主体验槽合格。 三、材料选用及主要施工用具: 1、项目部会同建设、监理单位共同对砂夹石供料渠道进行考察,根据周边流域位置及材料质量,选用合格的砂夹石材料。 2、根据砂夹石回填的材料要求,砂夹石中含石量30%--50%,不含植物残体、垃圾等杂质。石头粒径不大于每层回填300mm厚度的1/3。

3、回填前准备220挖机一台(自重吨),20 T震动压路机一台,50型装载机一台,翻斗车5辆,平整人员(8人)。 4、到工地的砂夹石进行取样,做击实试验,合格后方可进行换填。 5、材料部门应对每天来料做好量方、登记和验收。 四、砂夹石换填施工办法及质量控制 1、基础换填砂夹石施工,采用机械与人力配合作业,从基坑最低处起进行换填。采取边填边运输方式进行,由五台自卸车供料,220型反铲挖机一台平整,20T震动压路机碾压。边缘地段,重型平板震动夯实机进行打夯。 2、具体技术及质量要求: (1)、.项目部在铺填砂夹石前,应把基础坑浸水抽清干净,清理表面土块浮泥,保证回填结合一致。 (2)机械虚铺厚度为300mm—400mm,用压路机碾压,密实度达到设计要求的,且碾压遍数不少于6遍。 (3)砂夹石换填过程中,项目部质量员、实验员跟班配合工作,进行点位埋设、取样、检查,委托天水乾坤检测有限公司进行密实度检测,确保密实度≥,一层合格后方可进行二层铺设。 (4)铺设时发现泥块、草根及杂物,配合人员应及时清理干净,对基坑边缘施工时,防止周边边坡跨落泥块、防止水浸基槽、防止夯后振平时泛泥现象的发生。 回填至设计标高后,采用中砂进行找平,面层洒水湿润,确保平整,误差不大于20毫米。

砂石换填现场施工方法

精心整理 遵义医学院职工住宅项目 水木清华 砌体施工方案 1233、4、《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 6、《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011 7、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 二、工程概况

1、概况: 3、设计概况:

层、再进行换填并分层夯实。以换填的砂石层作为基础持力层。压实系数不小于0.95。 三、施工准备 1、技术准备: (1)在基坑周边设置轴线控制桩、标高桩以控制开挖及换填。 (2)施工前对工人进行详细的技术交底和定位放线。 (3)换填施工前组织相关单位共同验槽。 (4)开挖前做好四周的排水。

2、材料准备: 换填材料为3:7砂石,级配良好,砂选用颗粒级配良好,质地坚硬的中砂,不得含有杂草、树根等有机物资,含泥量小于3%。碎石选用级配良好的碎石,最大粒径不大于50mm,不含植物残体、垃圾等杂质,含泥量小于3%。换填厚度不小于1500mm。 3、机具准备: 4 1 不挖去,待铺填垫层前再挖至设计标高。严禁扰动垫层下的软弱土层,防止其被践踏、受冻或受水浸泡。在碎石或卵石垫层底部宜设置150-300mm厚砂垫层或铺一层土工织物,以防止软弱土表的局部破坏,同时必须防止基坑边坡丹土混入垫层。换填宽度应满足垫层应力扩散角30°要求,回填垫层厚度达1米时,回填宽度应从基础外边缘起应各外扩0.6米,余下按垫层厚度类推。 2、换填的准备工作在开挖完成前必须完成。包含场地、水电、材料、机械、

人员,以及防雨措施(如:材料的防雨布)。 3、工艺流程: 检查砂石质量——准备施工机具——基层清理——设置标高桩——分层铺筑砂石——洒水——夯实或碾压——找平验收 4、操作工艺: (1)铺设砂石垫层前应将基地表面淤泥、杂物清理干净,将原有地基进行平 整。 (2 于 0.95 求。 。表面拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 五、质量标准 1、表面不应有沙窝、石堆等质量缺陷。 2、砂石垫层的允许偏差应符合下表: 砂垫层和砂石垫层表面的允许偏差和检验方法(mm)

砂夹石回填施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、操作工艺 (4) 五、质量标准 (5) 六、成品保护 (6) 七、应注意的质量问题 (6) 八、安全措施 (7) 九、文明施工及环保管理措施 (7) 十、应急预案 (8)

一、工程概况: 1、项目名称: 2、建设地点:。 3、质量标准:要求达到国家GB50300-2012《建筑工程质量统一验收标准》各项合格等级。 4、工期要求:施工总工期****日历天。 5、建设规模:建筑总面积******㎡,建筑层数地下**层地上**层,裙房1层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑高度****m。 6、地质情况:依据钻探资料,地基土在勘察深度内大致分为4层,至上而下分别为:①杂填土(Q42ml)、②黄土状粉质粘土(Q42al+pl)、③卵石(Q3al+pl)、③-1中粗砂(Q32al+pl)、④粗砾砂(N2al+pl)。本场地位于清姜河右岸Ⅰ级阶地地形,根据区域地质资料,本场地周边无断裂不良地质构造分布,场地平坦,从勘察结果看,地基土分布稳定,厚度大,工程性能良好,无不良地质存在。 7、水文情况:该场地在勘察时地下水位埋深12.00~12.60M,地下水类型为潜水,主要含水层在③卵石层。地下水受大气降水及清姜河补给,排泄方式为蒸发和向清姜河渗流,地下水流向自东南向西北,该区域地下水变化幅度为1.00M。 8、换填部位:本工程主楼基础地基标高均为****米,裙房基础地基标高均为***米,根据岩土勘察报告提供的处理方案,本工程采用换土垫层法对地基湿陷性进行处理,主楼需将第○2层黄土状粉质粘土和

局部存在的○3-1中砂层全部挖处至○3卵石层顶面,换填材料采用级配砂夹石,换填后保证主楼的地基持力层地基承载力不小于320KPa。 二、编制依据 1、*********工程施工设计图纸 2、*********岩土勘察报告 3、建筑地基处理技术规范(JGJ79—2012) 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013) 三、施工准备 土方开挖完毕后,将存在湿陷性的第○2层黄土状粉质粘土和局部存在的○3-1中砂层全部挖处至○3卵石层顶面,方可进行级配砂夹石的换填。砂夹石回填量大,工期紧、任务重。施工场地内换填、运输相互交叉施工,难度大,需精心施工。 材料及主要机具: 1)级配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、。颗粒级配应良好。 2)级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50mm。 3)主要机具:挖掘机、推土机、压路机(22t)、小推车、铁锹、洒

砂石级配换填施工方案

鞍山龙之梦衡园9#地块 地下车库工程 鞍山龙之梦衡园项目部 二零一零年九月十二日

目录 一、概况 (3) 1.1工程名称、地址及参建单位 (3) 1.2 工程结构状况: (3) 二、级配砂石换填方案 (3) 2.1 材料及主要机具: (3) 2.2 作业条件 (4) 三、换填工艺: (4) 四、保证项目: (5) 五、注意事项 (5) 六、技术措施 (6) 七、安全环保措施 (6)

一、概况 1.1工程名称、地址及参建单位 工程名称:鞍山龙之梦衡园项目DN9地块地下车库 建设地点:辽宁省鞍山市建国南路(旧堡路) 建设单位:鞍山龙之梦长峰房地产开发有限公司 监理单位:辽宁鞍山嘉信监理公司 设计单位:中国建筑东北设计研究有限公司 施工单位:龙元建设集团股份有限公司鞍山项目部 建筑面积: 7.1万m2 (约) 1.2 工程结构状况: 1.2.1 该工程地下车库±0.000相对于绝对标高31.2m,基础形式为:柱下独立基础,墙下条形基础加构造底板,板厚350mm,构造底板顶标高为-8.800m,独立基础厚度为800mm~1000mm。 1.2.2 基坑开挖面验槽情况如下: ①基底设计标高处,除小部分区域是中粗砂层,其余大部分为粉质粘土层 ②基底下有300~1200mm厚不等的粉质粘土层。 1.2.3 为了达到设计要求,甲方决定对独立基础底下粉质粘土层进行清理,以级配砂石换填,300mm厚一层夯实,压实系数0.94,并进行现场静力触探确定地基承载力,据此重新确定独立基础大小。 二、级配砂石换填方案 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 天然级配砂石或人工级配砂石:宜采用质地坚硬(符合建筑用砂标准)的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾石的地区,可采用细砂,但宜同时掺入一定数量的碎石或卵石,其掺量应符合设计要求。颗粒级配应良好。

砂砾石换填施工方案之欧阳光明创编

特殊路基砂砾换填施工方案 欧阳光明(2021.03.07) 一、编制依据 1、G347线阆中三庙乡至厚子铺段公路改建工程第1合同 段相关合同文件及现场调查资料、两阶段施工图设计文件。 2、G347线阆中三庙乡至厚子铺段公路改建工程第1合同 段总体实施性施工组织设计。 3、公路建设常用标准、规范、规程有:《公路工程国内 招标文件范本(2003)》、《公路工程技术标准》、《工程建设标准强制性条文(公路工程部分)》、《公路路基施工技术规范》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路环境保护设计规范》以及中华人民共和国交通部颁发的相关公路建设的设计、施工规范、标准、及安全操作规程等。 4、建设同类及类似工程的施工经验、科技成果及用于本 合同段施工队伍的施工设备和技术力量情况。 5、业主、指挥部、总监办、驻监办下发的有关技术文件 和管理文件。 6、国家及有关部门颁布的现行设计规范,施工技术规 程、规范、质量检验评定标准和验收办法,以及在施工安全、工地治安、人员健康、环境保护等方面的具体规定。 二、编制原则 1、遵循招标文件、设计文件、施组条款、质量标准等规定,严

格按照有关规定条款进行施工组织、运作,确保工程达到合同要求。 2、强化内部管理,依靠科技、精心施工、合理安排,严格按照项目法管理原则进行操作,实现工程成本与管理的最佳组合。 3、以保质量、保安全为指导思想,针对现场各部位的实际情况作相应的管理措施。 三、工程概况 G347线阆中三庙乡至厚子铺段公路改建工程第1合同段,起止里程桩号为K373+400~K403+460,路基工程全长 30.06km。因旧路局部出现不均匀沉陷、软基路段,应挖除原 软弱路基土层,换填砂砾石,并分层碾压夯实,再重新铺筑路面结构层,本段换填桩号为K374+040-K374+130,长90.0m,宽度为路基全幅,设计换填深度0.9m,挖除老路路基923.40m3,换填砂砾石923.40m3。 四、施工准备 (一)、管理机构 1、按照设计及相关文件,为确保砂砾换填质量,项目部安排专项施工管理班子,负责日常的施工管理工作,建立良好的施工秩序,保证工程能按质、按量、按时完成。 2、项目部建立以项目经理孙百春为组长,项目总工王启宏为副组长的质量管理机构,各部室积极配合,确保结构物过渡段施工质量。 (二)技术准备 熟悉、审查施工图纸中各项内容及技术要求,做好原材料的

相关文档