易燃易爆场所电气火灾的成因与对策 2 事故原因分析 众所周知, 存在易燃易爆的气体、 液体蒸汽、 粉尘等物品场所如果发生爆炸, 必须同时具备下列三个条件: a、爆炸性气体、液体蒸汽、粉尘和空气混合后必须在爆炸极限以内; b、场所内存在着足以激发上述混合物爆炸的能量,如电火花、电弧、危险 温度等; c、有足够的助燃物。 电气爆炸(火灾)事故的发生,其重要的原因是场所中存在电气引火源(其 他两个条件是生产场所内客观存在的),例如:电热、间接电火源(电气设备过 负荷、短路、接触电阻过大)和电火花、电弧,雷击和静电火花也是常见的原因。 而易燃易爆场所中电气线路和设备设计、安装不规范,采用非防爆电气设备是造 成电气爆炸(火灾)事故最重要因素,也就是我们平常讲的电气设备在本质上是 不安全的。防火防爆场所常见的电气方面的不安全因素有: 2.1 使用不符合防爆要求的电气设备 2.1.1 未根据爆炸危险区域的要求及爆炸性气体混合物的级别和组别,正确 选择相应级别的防爆电气设备。如:“0 级”区域应选用本质安全型,但实际上 采用增安型或普通封闭式电机; 有的电气设备的类别是符合的而组别则不符合要 求等。 2.1.2 用防火防潮灯具代替隔爆型灯具, 或用一般 36 伏安全灯具代替防爆炸 灯。 2.1.3 用普通开关代替防爆照明开关。 2.1.4 普通开关、普通报警按钮等非防爆电器设备安装在防爆区域内。 2.1.5 用普通插座代替防爆插座等。 2.2 电气线路敷设不符合防爆要求
2.2.1 用塑料管或普通电线管代替厚钢管敷设线路。钢管、接线盒和电气设 备的连接处未用密封胶加以密封,使爆炸性气体、蒸汽仍能进入各种电气设备的 内部而发生爆炸。 2.2.2 移动电器或临时线路采用橡皮电缆,且放在地坪上未加任何保护,在 外力作用下,电线损坏或短路迸出火花而引起火灾或爆炸;或导线的耐压等级< 250V,因过电压发生击穿短路,引起火灾或爆炸。 2.2.3 架空导线(包括动力、照明、通讯等)跨越爆炸性危险场所的上面, 或 10KV 及以下架空线和火灾爆炸危险场所房屋的间距不符合要求。 2.2.4 在“0 级”或“1 级”防爆场所采用的导线因断线引起火灾,或导线过 热产生危险温度。 2.2.5 导线连接处采用未防爆接线盒,且导线的接头处未采用钎焊、熔焊, 因而造成接触不良,使导线过热引起火灾或爆炸。 2.3 接地和接零 2.3.1 金属设备、管道和构架等未和接地体连成整体,或中性线(零线)的 最小截面不符合要求,当通
过大故障电流时,中性线可能会燃至炽红至熔断,极 易引起火灾。 2.3.2 接地线没有防松、防锈、防机械损伤措施,造成接地线断裂。 2.3.3 单相设备中的中性线(零线)和接地线未分开,不平衡电流使中性线 带有一定的对地电压值。例如与地相碰或漏电产生电火花而引起火灾或爆炸。 2.4 静电和雷电 静电和雷电产生的火花能使各种化学危险物品发生火灾或爆炸。比如,198 9 年 8 月 12 日上午 9 时 55 分,山东省黄岛油库由于雷击引起火灾,火灾中发生 喷溅、爆炸,造成死亡 19 人(消防官兵 14 人、油库职工 5 人),伤 78 人(消 防官兵 66 人、油库职工 11 人),直接经济损失 3540 万元,大量原油流入海洋 使 130 公里海岸线受到污染。 2.5 其他电气设备 易燃易爆场所内安装的各种通讯设备、电子设备、携带式电器及其线路未按防爆 要求进行设计。另外,在易燃易爆场所中部分电气设备缺乏整体防爆性,比如有
的主机防爆、辅机不防爆;有的动力防爆照明不防爆;有的电气设备防爆,而线 路敷设不防爆等。 3 预防措施 3.1 根据易燃易爆场所发生爆炸和火灾事故必须具备的三个条件,为防止电气 爆炸事故的发生就必须使三个条件同时存在的概率降至最低限度。因此,首先应 在生产工艺设计、施工、运行、检修中,尽可能消除或减少易燃气体、易燃液体 蒸汽和可燃粉尘的产生及积聚;在生产工艺过程中采用较低的压力和温度;将易 燃易爆气体或液体蒸汽尽可能限制在密封容器内,防止泄漏,使其不能达到爆炸 极限。 3.2 设置自动检测仪器装置,对区域内易燃易爆气体进行检测,当环境中的气 体浓度达到爆炸下限的 25%时,能可靠的发出报警信号。 3.3 电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质释放源。最理想的是将电气 设备安装在室外或危险性较少的地点,做到既符合安全要求,又经济合理。 3.4 根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别,正确选择 相应类型的级别和组别的电气设备。 其基本原则是电气设备的组级别只能高于环 境组级别。 3.5 设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、 规程和规范的要求, 并要求达到整体防爆性的要求, 即达到本质上符合安全要求。
3.6 禁止使用临时线路,尽可能少用移动式电具,如果必须使用,要有严格的 安全措施。 3.7 接地采用三相五线制加漏电保护方式。三相四线制接地系统即保护接零系 统,其中性线(N 线)和保护零线(PE 线,即接地线)合用一根线。此线通过 三相不平衡电源或单相负荷电流, 因此这根线有电压降, 其对地电压可达
几十伏。 电气设备外壳和敷设金属套管正常时都带此电压,有可能对地产生火花。所以在 火灾和爆炸危险场所是不应采用三相四线制接地(零)系统,而应采用三相五线 制系统。如果将中性线和接地线分开,即是三相五线制,接地线(保护零线)专 用于接地,中性线对地绝缘,危险性就大大降低了。安装漏电保护应严格按国家 有关执行。