文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场安全用电技术措施详细版

施工现场安全用电技术措施详细版

施工现场安全用电技术措施详细版
施工现场安全用电技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8182

(解决方案范本系列)

施工现场安全用电技术措

施详细版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.

编辑:_________________

单位:_________________

日期:_________________

施工现场安全用电技术措施详细版

提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。

2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。

3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。

4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。

5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。

6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。

7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。

8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱。停电操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障和紧急情况除外)。

10、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电、上锁。

11、对施工现场所有电气设备,按时进行巡视、检查、维修、登记。

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

临时用电安全知识

临时用电安全知识 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

临时用电安全知识 一、配电箱及开关箱 1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱统一为亮黄色。 4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 5、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。。 6、施工用电开关箱应实行“一机一闸一漏一箱”制,不得设置分路开关,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。 8、施工用电漏电保护器的额定漏电动作参数选择应符合下列规定: (1)在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于。

(2)总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于(≤)。 9、配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和 PE线端子板、N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 10、配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 二、接地、接零、防雷 1、施工用电基本保护系统应符合以下规定: (1)施工现场采用TN—S接零保护系统。 (2)施工现场由专用发电机供电时,必须将发电机的中性点直接接地,并采用TN—S接零保护系统,且应独立设置。 2、施工用电保护接零与重复接地应符合下列规定: (1)在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。 (2)保护零线应符合下列规定:

施工现场临时用电措施安全方案

施工现场临时用及外电保护电方案 一、工程概况 工程名称:黄沙快速干线(K0+000~K0+900) 工程地点:广州市南沙区 工程概况:黄沙快速干线(K0+000~K0+900)全长900m,主要工程有道路工程、排水工程、桥梁工程。道路工程K0+000~K0+900段改造41m;路幅分布为:4m(人行道)+12.5m(车行道)+8m(绿化带)+4m(人行道)。桥梁工程有中桥一座,位于道路里程为K0+765处;排水工程雨水排水管道、污水排水管道。现场临时施工用电:项目部驻地采用外接电源,施工现场动力用电均采用发电机发电。 为了确保施工人员的人身安全和机械电气设备,施工现场临时用电必须遵守国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》中有关临时用电的规定和要求,采取可靠的安全防护措施。 二、施工现场电力配置 1、用电使用情况 黄沙快速干线工程用电主要有两块:一是项目部驻地照明生活用电,二是工程施工用电。 项目部驻地用电采用当地居民用电,工程施工用电采用发电机发电解决。工程施工用电主要集中在路基水泥搅拌桩施工、涵洞施工、桥梁桩机施工方面。 2、施工现场动力用量电计算方法 (1)搅拌桩机10台上10×25=250KW (2)污水泵10台10×5=50KW (3)电焊机3台3×21=62KW (4)冲击钻机10台10×37=370KW

(5)抽水机10台10×5=50KW (6)钢筋弯曲机1台1×20=20KW (7)钢筋切断机1台1×20=20KW (8)木工加工设备1台1×20=20KW (9)其他100KW小计842 KW 3、项目部照明生活用电计算方法 (1)办公室及宿舍照明(共有房间48间、每间一个40w日光灯) 48×40=1920W(2)食堂电饭煲及饮水机2×2000+1*3000+5*500=9500W (3)电脑、复印机、打印机等5×100+125+3×20=1225W (4)空调4台4×1500=6000W (5)合计27.65KW 4、电力配置 (1)项目部照明用电用AC220V电源采用留东村当地BLV35mm2*2+16mm2线引进。详见项目部临时用电平面图。 (2)施工现场用电配置:软基处理水泥搅拌桩施工用两台150KW的发电机,每台发电机带5台搅拌桩机;桥梁桩基施工用三台200KW,每座桥一台带2台冲孔桩机、泥浆泵、电焊机等;一台200KW的发电机用来配用。桥梁砼施工、排水施工用两台20KW发电机解决。 三、三相五线制供电及漏电开关、保护接零(接地)供电系统说明 根据施工现场的具体情况及《施工现场用电临时用电安全技术规范JGJ46-88》的要求,本工程采用内燃发电机自发电进行电力供应,供电系统的接线方式采用TN-S系统。临时用电实行三相互相线制、三级配电二级保护、一机一闸一漏,动力线与照明线分开设置的原则。

施工现场安全用电注意事项示范文本

施工现场安全用电注意事 项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场安全用电注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 ⑴作业人员进入施工现场必须带好安全帽,电工作业 时必须穿绝缘鞋。 ⑵电气设备的电源应按照有关规定架设安装,施工中 做到“一机、一闸、一箱、一漏电保护”,电气设备均须 有良好的接地接零,并装有可靠的触电保护装置。 ⑶现场线路必须按规定摆设整齐,不准乱拖在地面 上,以防碾压;埋设地下时设置标志。接头处按标准包扎 后必须架空或设接头箱并有防水措施,桩架及底盘上所有 电线严禁有接头。 ⑷配电箱须安装漏电保护开关,应有防雨措施,装门 加锁。 ⑸电源线路、电箱接线准确,绝缘可靠,接地牢固,

触电保护器灵敏有效,电源容量和导线截面符合安全用电规范要求。 ⑹钻机上电箱电器完好,电动机接地、接零牢固可靠,触电保护器动作灵敏。禁止带负荷启动电动机,严禁用脚代手进行操作。 ⑺钻机使用的电缆要定期检查,接头必须绑扎牢固,确保不透水、不漏电并且架空搭设。 ⑻电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌,并派专人看管。 ⑼工地内供电线路应架空或挖沟埋设,电气线路的绝缘状况应符合安全要求。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

施工临时用电安全措施(正式)

施工临时用电安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上

的用电设备。 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。

七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金属丝代替保险丝。 八、漏电保护器的正确使用 《JGJ46-88规范》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器。漏电保护器安装在电气设备负荷线首端。 1.使用前由电工检测,确认合格。 2.不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。 3.漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后,才能继续使用。 九、施工现场安全电压照明: 施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于2.4m时,应采用36V安全电压。施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用36V安全电压。在36V电线上也严禁乱搭乱挂。 十、施工现场碘钨灯的正确使用 1.碘钨灯的外壳应作零线(接地)保护。 2.灯具架设要离开易燃物30cm以上,固定架设高度不低于3m。 3.做现场移动照明时,应采用36V安全电压。 十一、安全电压 安全电压是为防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列,分为42V、36V、24V、12V、6V五级。根据不同的作业条件,选不同的安全电压。

项目施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案 1、现场电源情况 作为施工用电源。施工用电主要设备电焊机、混凝土设备、安装设备和拆除设备。 2、临时用电管理小组人员职责 项目总工:1.对现场临时用电工程质量负有第一技术责任。具体负责组织相关人员编制《专题施工方案》,领导新技术、新材料、新工艺的引进和推广应用。 2.组织领导三大体系的培训、实施与监督考核。 3.负责审核项目物资计划及工程物资需用计划。 4.负责组织现场试验与抽样试验。 5.负责对项目部管理人员和施工人员安全交底。 安全、质量员:1.负责现场临时用电工程质量、安全检查与监督工作,监督和指导分包单位质量、安全体系的有效运行。 2.负责质量、安全事故的调查和分析,根据处理方案对质量、安 全的整改进行监督。 3.负责员工的入场教育、考核;负责安全防护措施的落实、防护 用品的检查与整改。 4.按GB/T28001-2001职业安全管理体系实施安全管理及监督。 5.现场消防设施的管理与检查,消防培训。 机电工长:1.具体负责现场临时用电施工的安排、管理工作。

2.负责组织施工技术保证资料的汇总及管理。 3.负责各专业施工班组的交叉、流水作业中用电的组织和协调工作。 4.主持机电施工各工序的自检、互检和交接检工作。 5.按照项目部的施工进度安排组织作业班组进行临时用电布置。 3、现场勘察及临时用电布置方案 根据施工现场场地位置,施工道路、拟建筑物的分布情况和机械设备的分布情况、市电供电源的位置情况,结合现有供配电器材和当前施工现场临电管理要求的标准,对本施工现场的临时用电规划提出下列方案。 4、供电线路采用系统选择 1.供电方式采用三相四线制TN-S系统。在总配电箱起点处与变压器的负荷端进行可靠接地,安装一组接地极。保护零线除必须在变压器下端总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的分电箱处,作重复接地,接地电阻不应大于10Ω。工作零线(N线)和保护零线(PE线)要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。按照规范要求,PE线截面选择根据相线截面而定。 2.供配电方式严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46执行,实行三级供电二级保护的原则,分别设置隔离、短路、漏电、过载保护。现场根据需要必须设置备用电源,以保证停电后现浇砼的

建筑施工工地安全用电管理制度【最新版】

建筑施工工地安全用电管理制度 一、电气装置设置要求及措施 1、每台用电设备均有各自专用的开关箱,开关箱由分配电箱配电,实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁一闸多用。 2、照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。 3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。 4、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 5、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1、4m,移动配电箱下皮距地面为1、2m。配电箱体用1、5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面,进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐,电源线和引出线都注明每条线路的名称和走向。

6、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。每台配电箱由DZ型短路器作总控,下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端,完全达到三相五线制要求,每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大于10欧姆。 7、所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零, 一部分接地。 二、室外照明设置要求 1、镝灯属于夜间施工现场照明主体,保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设置专用开关箱,箱体内设置2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电断路器32A,漏电动作电流30mA,动作时间0、1s,箱体下设30A保护零线端子牌,开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。 2、碘钨灯用竹子支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用2×1、5mm2的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源。

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工临时用电安全专项施工方案实用版

YF-ED-J4707 可按资料类型定义编号 施工临时用电安全专项施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工临时用电安全专项施工方案 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电 安全技术规范》JGJ46-2013”编制用电施工组 织设计制定安全用电技术措施和电气防火措 施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程 技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时 施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱

(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

施工现场临时用电方案及安全措施

(六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3~5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Ω。 2.3、电线敷设

电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。 2.3.4、电缆选择应根据现场环境条件,选择多类型且适合规定的电力电缆。 2.3.5、电缆选择应根据现场机械设备的额定电流选择能满足要求的载面,同时还必须考虑机械强度及电压降,必须使末端线路达到能保证机械设备正常运行允许的电压降。 3、配电箱各开关箱 3.1、配电箱和开关箱选择必须是相关检测部门检测通过的定型产品。 3.2、现场所有施工机械按三级保护配备配电箱,保证做到一机一闸一保护。 3.3、总配电箱、分配电箱加设护栏、防雨装置,设备配电箱加设防雨措施,移动式配电箱距地面高度不小于60cm,固定式配电箱距地面高度130-150cm。 3.4、现场所有的常用电气设备,必须按国家有关标准用电安全规范进行施工安装。 4、防雷接地 防雷接地引下线必须采用钢筋配以扁钢,各段之间采用焊接接头,保证电气可靠连接。 接地体必须采用长度不小于25的镀锌角钢式钢筋,或钢筋垂直打入地下。使用的根数视其阻值而定,每组的接地电阻不大于40Ω。 用电设备的保护接地线必须并联接地,严禁串联。如利用自然接地体必须保证其全长为完好电气通路。 接地与防雷要求: 接地:业主提供的电源为380/220V相线引入工地总配电箱后,应按照《规范》要求,

水上、高处、钻孔桩及临时用电安全注意事项

水上作业安全注意事项 1、水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋。 2、严格落实水上作业安全技术措施,未经落实时不得进行施工。作业平台上需备足并正确放置救生设备(救生衣、救生圈、救生绳等)。 3、高处及水上作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用。 4、水上作业人员,必须经过专业技术培训,做到持证上岗,并必须定期进行体格检查。 5、对水上作业的安全防护设施必须经常检查,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 6、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。水上作业平台上所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中平台应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 7、雨雪天气进行水上平台作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。

8、遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行水上作业。暴风雪及台风暴雨前后,应对海上作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 9、因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,施工及安全负责人必须签字同意,并采取相应的可靠措施,作业后立即恢复。 10、水上作业平台周边必须设置防护栏杆,如设置防护栏杆有困难的,工人作业必须系安全带。 11、护筒、钻孔桩等孔洞上口必须设置防护栏杆或稳固的盖件,人员出入多的地方还应加设安全标志。 12、攀登的用具,结构构造必须牢固可靠,梯子底部应坚实,不得垫高使用,梯子的上端应有固定措施。梯子在工人上下时不得摇摆,人员感觉要平稳。 13、水上作业应有牢固的立足作业平台,临边防护要符合规定。 14、在工程作业船舶已施工完毕或正在施工的水上墩位上设置障碍物夜间警示灯。施工船舶设置明显的标志。照明灯具加装遮光设施,防止眩光干扰船舶的航行。。 15、便桥与平台在使用期间,对脱焊、结构变形较大或存在安全隐患的部位需要及时维修和加固,保证结构安全。

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

施工现场临时用电安全常识

精品word文档值得下载值得拥有 施工现场临时用电安全常识 施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的机械设备动力源和照 明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《JGJ46-2005规范》), 施工完毕必须拆除。 (一)电气设备和线路必须绝缘良好 施工现场所有电气设备和路线的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 (二)使用橡皮线注意事项 1、施工现场临时用电采用像皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩、车轧。有水作业时,如磨石机电电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2、电缆接头必须按《JGJ46-2005规范》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 (三)遇到高压线路注意事项 1、高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2、在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 (四)用电设备要一机一闸一漏一箱 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 (五)电动机械设备的检查 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 (六)开关箱设置和使用注意事项 1、开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为 1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2、开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3、开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 (七)非电工严禁拆装保险丝 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。 电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其他金属丝代替保险丝。 (八)漏电保护器的正确使用 《JGJ46-2005规范》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器。漏电保护器安装在电气设备负荷线首端。 1、使用前电工检测,确认合格。 2、不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。 3、漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后,才能继续使用。(九)施工现场安全电压照明 施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于 2.4m时,应采用36V安全电压。 施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用36V安全电压。 在36V电线上也严禁乱搭乱挂。 (十)施工现场碘钨灯的正确使用 精品word文档值得下载值得拥有

施工现场临时用电安全常识图片教学内容

建筑工地现场防火安全制度 1)木工棚(间)防火安全制度 1、木工棚(间)严禁吸烟,严禁动用明火。 2、照明灯具应符合防火安全要求,不准乱拉乱接电线。 3、操作人员停止作业离开前必须将木屑、刨花清理干净,并切断电源。 4. 按规定配置相应种类和数量的消防器材,挂放在醒目的地方,并定期检查保养,保持完好有效。 2)氧气、乙炔仓库防火安全制度 1、仓库内严禁吸烟,严禁存放其它危险物品和杂物。 2、仓库周围严禁动用明火。禁止堆放阻碍物,保持道路畅通。 3、不准戴有油污的手套动用氧气、乙炔瓶,搬运时不得混放、敲击、碰撞、抛卸、滚滑。 4、氧气、乙炔瓶必须分开存放,气瓶必须挂有明显的“空”、“满”标志。氧气 5、仓库必须落实有效的通风、隔热措施,门锁必须使用三保险锁。 6、配置相应种类和数量的消防器材,挂放在醒目的地方,定期检查保养,保持完好有效。 3)材料仓库防火安全制度 1、仓库周围未经许可,严禁动用明火。严禁堆放物品。 2、仓库内严禁吸烟及使用电加热器具。 3、仓库内照明灯具应符合防火安全要求,严禁乱拉乱接电线。 4、互相作用或灭火方法相抵触的物资不得混放。 5、仓库工作人员下班时应进行防火安全检查,切断电源,关窗锁门,确认无隐患后,方可离开。 6、按规定配置相应种类和数量的灭火器材,挂放在醒目地方,定期检查保养,保持完好有效。 4)油漆仓库防火安全制度 1、仓库内严禁吸烟,挂有醒目的禁烟标志。 2、仓库周围未经许可,严禁动用明火,严禁堆物,保持道理畅通。 3、不同性质的油漆应分类堆放,不得混放。严禁储存其他易燃易爆物品。 4、仓库内照明灯具必须符合防爆、防火安全要求,严禁乱拉乱接电线。 5、仓库工作人员离开时应进行防火安全检查,切断电源,关窗锁门,确认无隐患后,方可离开。 6、按规定配置相应种类和数量的灭火器材,挂放在醒目地方,定期检查保养,保持完好有效。 5)配(变)电间防火安全规定 1、配(变)电间周围严禁堆物,保持道路畅通。

施工现场安全用电

施工现场安全用电 一、接地与防雷: 要点:1、接地与接零; 接地与接零是防止电气设备由于绝缘老化或机械损伤等因素, 造成设备金属外壳带电而引起人员触电的防护措施。 (1)、基本概念——接地、接地体、接地线、接地装置、接地 电阻、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地、接零、接地保护、接零保护; (2)、施工现场用电系统的接地方式:A、保护零线严禁通过任何开关和熔断器;B、保护零线作为接零保护的专用线不能代作它用; C、除了在工作接地线或总配电箱电源侧从零线引出处,在任何地方 不得与工作零线有电气联接;D、保护零线的截面积应不小于工作零 线的截面积同时必须满足机械强度要求;E、保护零线的统一标志为 绿黄双色线;F、保护零线必须在配电室或总配电箱处作重复接地, 重复接地必须接在保护零线上。

2、防雷; (1)、施工现场常用避雷装置——避雷针、避雷器;施工现场中应装设避雷装置的地方有哪些;避雷的保护范围; (2)、避雷的装置要求; 小结:接地与接零是防止电气设备金属外壳带电而引起人员触电的防护措施;施工现场用电系统采用的接地方式是TN-S系统,三相五线制,保护接零作为接零保护的专用线,不能作它用;施工现场中应装设避雷装置的地方有:起重机、井字架、龙门架等机械设备及工地脚手架。 二、施工现场电气防火及灭火知识: 要点:1、施工用电的电气起火分析;

(1)、线路起火,如:短路、过载、乱拉乱绑电线、导线接触不良等引起; (2)电气设备起火。 2、电气防火措施; (1)、电气设备;(2)、电气防火组织措施; (3)、电气火灾扑救常识;A、首先应迅速设法切断电源以防发生触电事故;B、当一时无法切断电源时,为了争取时间就需要采取带电灭火;C、充油电气设备着火时,应立即切断电源再灭火。 三、触电伤害与触电的现场急救: 要点:1、触电事故的特点;

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

工地临时用电安全教育课件参考文本

工地临时用电安全教育课 件参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工地临时用电安全教育课件参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 教育目的: 通过入场安全教育,使工人认识到施工现场的临时用 电的危险无处不在,认识到建筑是一个高危行业。通过入 场安全教育,让工人学习到施工现场相关的安全用电知 识,避免施工现场临时用电的安全事故发生。 教育重点: 新工人入场安全教育(临时用电篇),教育重点主要 放在施工现场临时用电的管理,严禁工人私拉乱接,各种 电气设备、手动工具用电必须由专职电工接线。 教育方法: 通过多媒体演示、现场讲解及现场提问等方式将教育 重点传授给工人。

教育时间: 时间30-40分钟。 教育效果: 通过新工人入场安全教育,工人们认识到了施工现场临时用电的危险性,学习到了施工现场临时用电相关的安全常识,使工人们的安全意识得到提高。 教育过程 一、告诉工人们电流对人体有那些危害,让工人知道电的危险性。 1.一般认为:电流通过人体的心脏、肺部和中枢神经系统的危险性比较大,特别是电流通过心脏时,危险性最大。所以从手到脚的电流途径最为危险。 2.触电还容易因剧烈痉挛而摔倒,导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。 3.电流对人体的伤害有三种:电击、电伤和电磁场伤

施工现场临时用电专项安全方案

目录 目录 1 一、编制依据 2 二、工程名称及工程概况 2 1、各单位名称 2 2、工程概况 2 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表 2 四、确定导线截面和电器类型、规格 3 五、配电系统布置和安装 3 六、安全用电组织措施 5 七、建立健全临时用电技术档案 10 八、事故应急预案 10

施工现场临时用电专项安全方案 一、编制依据 为了安全生产、文明施工,根据JGJ-46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》、《电工进网作业许可考试参考教材》等依据编制本工程临时用电方案。 二、工程名称及工程概况 1工程名称: 南方医科大学第五附属医院急诊楼工程 工程地址:广州市从化区从城大道566号 建设单位:南方医科大学第五附属医院 设计单位:广东省城乡规划设计研究院 监理单位:广东省城规建设监理有限公司 监督单位:广州市从化区建设工程质量监督站 施工单位:浙江中富建筑集团股份有限公司 2、工程概况: 南方医科大学第五附属医院急诊楼工程,本工程地上4层,基底面积981.56平方米,建筑面积3866.61平方米,建筑高度17.45米。建筑结构形式为基础为承台柱下独立基础,框架剪力墙结构,现浇混凝土,本建筑属医疗建筑类别(三级甲等),属多层公共建筑。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、确定导线截面和电器类型、规格 1、施工用的机械设备的导线选择,主要是从用电设备的容量和导线的机械强度两方面考虑,由电流计算的导线引至现场临时用电总箱的电缆宜选为VV3*25+1*16mm2。电缆用钢缆架空于室外自然地面4.0米高处,由总配电箱引至分配电箱用电导线截面为3×16+1×10 mm2,再由分配电箱引至各开关箱。 依据电流计算值选现场总配电箱的总漏电保护开关,其整定电流值为300A,保护脱扣为过流和漏电复式脱扣,漏电保护为30mA/0.1s 脱扣值。各分路漏电保护开关的整定电流值为40A。暂设及现场照明的漏电保护开关的整定电流值为20A 五、配电系统布置和安装 1、系统形式选择 本工程采用380V供电。根据施工现场各用电设备的位置、数量及现场情况,由农电配电箱直接引入总配电箱再到各分配电箱。 2、线路敷设 配电干线除由总配电箱引出的场区照明支路和移动配电箱外,均采用五芯橡皮绝缘线缆敷设。移动配电箱和各支路均采用500伏VV 橡皮绝缘电缆线。 3、电气装置选择 (1)总配电箱及分配电箱均设总自动开关及分路自动空气开关或刀闸开关,用电设备处工作电流大于20A用自动空气开关。自动空气

施工现场安全用电安全操作规程

施工现场安全用电安全操作规程第一条为了保障施工用电安全,防止触电事故的发生,促进电厂生产顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,结合生产部临时施工用电的实际,制订本办法。 第二条施工用电设备在5台以上或设备容量在50kw及50kw以上的,应编制临时用电施工组织设计,亦可在工程施工组织设计中编制。 第三条总容量在50KW以下的用电设备或5台以下的设备虽不编制用电施工组织设计 ,但应制订安全用电技术措施和电气防火措施。 第四条各类用电人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 2、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设 施是否完好,严禁设备带“病”运转。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题,及时报告处理。 5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第五条安装、拆除和维修用电设备,必须由电工完成。电工必须熟悉本岗位技能, 经考试合格并持有与所掌握的技能相适应的有效证件。 第六条生产部应建立、建全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必 须学习这些规定并熟悉本单位的供用电系统。 第七条工程处必须建立用电安全岗位责任制,明确用电安全员。 第八条各种用电设施应定期进行检查,每次检查都必须留有记录。 第九条施工现场与外线共用同一供电系统时,电气设备

应根据当地的要求作保护接 零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零而另一部分作保护接地。 第十条施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架,脚手架,正在施工的 塔吊及在雷击区施工时都必须安装避雷保护装置。 第十一条施工使用的电气设备应符合国家现行标准的规定,有产品合格证件,并有 铭牌,固定式电气设备标志齐全。 第十二条使用中的电气设备应保持良好的工作状态,严禁带故障运行及超负荷运行。 第十三条应安装统一的配电箱和开关箱,安装须牢固并便于操作和维修。 第十四条配电箱和开关箱的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应采用螺栓连接压紧,进出口线必须设在箱的下面,引出的导线应穿管并设防水弯头。严禁用插销连接进入开关箱的电源线。 第十五条临时配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。 第十六条固定式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,应装设在坚固的支架上。 第十七条配电箱和开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。 第十八条每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控 制二台或二台以上用电设备(含插座)。 第十九条架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并须设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不少于16mm2,绝缘铜线截面不少于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内架空绝缘铝线

相关文档