项目参加人:敬套宽、张江楷、师勤现、宋志涛

说明:1.本公司仅对加盖有“中原豫安建设工程有限公司技术报告专用章”的完整报告负责。

2.本报告结果仅对被检样品有效。

3.未经批准,不得部分复制本技术报告。

目录

一、前言 (6)

二、劣化盘悬式绝缘子检测规程 (7)

1、范围 (7)

2、规范性引用文件 (8)

3、规范性附录表 (9)

三、绝缘子的情况测试 (14)

测试目的 (14)

测试依据 (14)

主要检测设备清单 (15)

测试结果 (15)

DL/T 626—2015

一、前言

本标准依据GB/一2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准代替DL/T626一2005《盘形悬式绝缘子劣化检测规程》,与DL/T626一2005相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:——标准名称修改为《劣化悬式绝缘子检测规程》;

——增加了复合绝缘子检测方面的要求;

——增加了运行绝缘子的检测项目和要求。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业绝缘子标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:中国电力科学研究院。

本标准参加起草单位:广东电网公司、冀北电力有限公司、山东电力研究院、河南省电力科学研究院、东北电力科学研究院、青海省电力科学研究院、襄阳国网合成绝缘子股份有限公司、大连电瓷集团有限公司、南京电气(集团)有限公司。

本标准主要起草人:吴光亚、张锐、刘亚新、周华敏、沈庆河、闫东、杨铁军、张仲秋、武文华、武兆峰、任贵清、石玉禾、汪英英。DL/T626一2005的历次版本发布情况为:

——DL/T626一1997

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条一号,100761)。

DL/T 626—2015

二、劣化盘悬式绝缘子检测规程

1、范围

本标准规定了交流、直流电力系统用悬式绝缘子在安装、运行中进行检测的一般技术要求、检测方法及判定准则。

本标准适用于标称电压高于1000V的交流、直流架空电力线路、发电厂、变电站及换流站用盘形悬式瓷、玻璃绝缘子和棒形悬式复合绝缘子(以下简称绝缘子)。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不是注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改草)使用于本文件。

GB/T 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件一一定义,试验方法和判定准则

GB/ 电工术语绝缘固体、液体和气体

GB/ 电工术语绝缘子

GB/T19443 标称电压高于1000V的架空线路用绝缘子直流系统用瓷或玻璃绝缘子元件定义、试验方法及接受规则

GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T487 2000 330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压

DL/T741架空输电线路运行规程

DL/T810±500kV及以上电压等级直流棒形悬式复合绝缘子技术条件

DL/T1474 标称电压高于1000V交直流系统用复合绝缘子憎水性测量法

JB/T9678盘形悬式玻璃绝缘子玻璃件外观质量

DL/T 626—2015 3、规范性附录表

(规范性附录)

35KV-500kV输电线路绝缘子分布电压标准值

表1:35KV-220KV交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值

表2:330KV-500KV交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值

表3:绝缘子绝缘检测方法、要求和判定标准

三、绝缘子的情况测试

测试目的

检测220kV下雷变电站内绝缘子情况是否良好,是否影响设备正常运行。

测试依据

DL/T626—2015 《劣化盘悬式绝缘子检测规程》

DL/T741 《架空输电线路运行规程》

GB/ 电工术语绝缘子

主要检测设备清单

测试结果

2017年 07月17日温度:33℃湿度:58%

以下是220kV下雷站220kV区、110kV区、35kV区三个电压等级的检测结果:

220kV下雷站110kV区:单位:(kV)

220kV下雷站35kV区:单位:(kV)

220kV下雷站220kV区:单位:(kV)

带电测量零值绝缘子

带电测量零值绝缘子 一、绝缘子串上的电压分布悬式绝缘子主要由铁帽、铁脚和瓷件三部分组成。从理论分析,可将这三部分看成一个电容器,其铁帽和铁脚分别为两个极,瓷件可作为介质。假设每个绝缘子的电容为C0 ,绝缘子串可以看成由几个电容C0 串联的等值电路。此外,绝缘子上的金属部分又分别和接地杆塔以及和导线形成电容C1 和C2 。因此,绝缘子串的电压分布可由电容所组成的等值电路来表示,如图4—2 所示。实际上,每个绝缘子的电容C1 和C2 互不相等,其大小决定于该绝缘子对杆塔和导线的相对位置。但是,为了分析方便,可以近似地假设对于每个绝缘子都相同。这样,电路在交流电压作用下,每个电容都将流过电容电流,并在电容上产生压降。流过每个串联电容C0 的电流,包括三个分量: (1)贯穿所有串联电容的电流分量I0 对每个C0 都相同,如图4—2(b) 所示。 (2)由对地电容C。引起的电流分量为11,流过每个CO的11值都不相等,并随着离横担距离增加而增加,因此靠近导线的绝缘子流过的电流最多,电压降也最大,如图4—2(c) 所示。 (3)由对导线电容C2引起的电流分量为I2,流过每个CO的I2值也不相等,并随着离导线的距离增加而增加,同样可知靠近横担的绝缘子流过的电流最多,电压降也最大,如图4—2(d)所示。 由此可见,每个C0 上分布的电压是由这三个电流分量的总和在C0 上引起的压降。因此,由于C1 和C2 的影响,沿绝缘子串电压分布是不均匀的。

从图4—2(a) 中绝缘子上电压和绝缘子序号的关系曲线可以看出,从导线算起的第一个绝缘子承受的电压最大。故该绝缘子上的电场强度较大,会引起电晕甚至闪络放电,从而加速了绝缘子老化。为此,在超高压绝缘子串的上、下端装有均压环,如图4—3 所示。这是为了增加绝缘子对导线的电容C2 ,以改善电压的分布,降低了靠导线第一片绝缘子的电压。 二、绝缘子串电压分布的测定架空线路在运行中,除了加强巡线从外部观察绝缘子外,还必须采用特制的工具进行带电试验。主要测量绝缘子串上每个绝缘子上的电压分布是否符合标准,悬式绝缘子串电压分布标准见表4—8。如果在某一绝缘子串中带有损坏的绝缘子,则损坏的绝缘子上没有电压分布,而加在该绝缘子上的电压将分布在其他良好的绝缘子上。 (一)火花间隙法零值绝缘子检测主要是检测66kV 及以上的悬式绝缘子串中的零值绝缘子。检测是在运行电压下进行的。 随着科学技术的发展,劣化悬式绝缘子检测方法有了新的进展,如光电式检测自爬式检测仪、超声波检测仪、红外成像技术检测等。但真正被广泛用于生产实践的还是火花问隙检测装置。 从我国目前使用的火花间隙装置来看,大体可分为固定式和可变式两

220kV下雷站零值绝缘子检测报告

中原豫安建设工程有限公司 DL/T626-2015 中原豫安建设工程有限公司 技术报告—————————————————崇左供电局220kV下雷变电站 瓷质绝缘子零值测试检测报告————————————————— 编写人(签字): (技术报告专用章)审核人(签字): 批准人(签字):

批准日期: 2017 年 8 月 8 日 地址:濮阳市长庆路与黄河路交叉口东北角81号邮编:447000电话: 传真:086

中原豫安建设工程有限公司 报告编写人: 报告审核人: 批准人: 报告编写日期: 项目参加人:敬套宽、张江楷、师勤现、宋志涛

说明:1.本公司仅对加盖有“中原豫安建设工程有限公司技术报告专用章”的完整报告负责。 2.本报告结果仅对被检样品有效。 3.未经批准,不得部分复制本技术报告。

目录 一、前言 (6) 二、劣化盘悬式绝缘子检测规程 (7) 1、范围 (7) 2、规范性引用文件 (8) 3、规范性附录表 (9) 三、绝缘子的情况测试 (14) 测试目的 (14) 测试依据 (14) 主要检测设备清单 (15) 测试结果 (15)

DL/T 626—2015 一、前言 本标准依据GB/一2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准代替DL/T626一2005《盘形悬式绝缘子劣化检测规程》,与DL/T626一2005相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:——标准名称修改为《劣化悬式绝缘子检测规程》; ——增加了复合绝缘子检测方面的要求; ——增加了运行绝缘子的检测项目和要求。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由电力行业绝缘子标准化技术委员会归口。

零值绝缘子的成因

零值绝缘子的故障原因及判定 综合起来分析,造成绝缘子劣化,出现低零值的原因主要有以下几个方面。 1) 高压电瓷材料本身具有缺陷性:高压电瓷材料具有较好的耐电晕、耐电弧及抗老化性能,但是存在介质损耗角较大且随温度上升很快,在高温和高频下容易发生击穿;介电常数随温度上升下降快在高温时甚至丧失其绝缘性能;拉伸和弯曲强度较差;抗冲击强度太差;太重易破碎。因为电瓷材料固有的缺陷,对绝缘子的使用有以下影响:雷电流的高频和高温作用下,易发生热击穿;在污闪故障电流或泄漏电流引起的高温作用下,绝缘子绝缘性能大大降低,甚至丧失绝缘性能;在输电线路的拉伸下,机械结构容易损坏,抗冲击力性能极差,容易开裂;易运输安装和运行维护过程中容易破损,造成隐患 2) 因为制造工艺问题,瓷质绝缘子在制造过程中造成得微气孔、微裂纹,连接件与瓷质材料收缩系数不一致造成空隙等缺陷,使用中这种微小裂缝会发展。 3) 绝缘子挂线运行中绝缘材料、水泥及金属附件的自然老化。由长期机电负荷或温度变化所引起的老化常称为“经年老化”。造成经年老化的主要原因有:瓷件的吸湿性,即瓷件在使用中会吸收外界的水分而逐渐使绝缘强度降低;一般悬式绝缘子为内胶装结构,胶装粘合剂水泥和钢脚、铁帽、瓷件的热膨胀系数各不相同,温度变化时各部件热胀系数的差异将使瓷件受到压应力和剪切应力;水泥的长期膨胀(俗称“水泥生长”),使瓷件和铁帽受到局部应力和疲劳效应;和环境、机械力、电气量的破坏加速了绝缘子的老化绝缘子老化使绝缘性能大大下降甚至完全丧失 因为以上原因,挂线运行的绝缘子中存在一定比率的低零值。 1) 低零值绝缘子的分布电压明显下降,其次绝缘子串中其他绝缘子的电压分布发生一定程度的畸变 2) 绝缘子串中存在劣质绝缘子,泄漏电流增大,电晕脉冲电流增大。 3) 劣质绝缘子存在微小间隙,会出现局部放电,产生脉冲电流,局部放电将产生电磁波。 4) 绝缘子串中存在劣质绝缘子,劣质绝缘子发热功率全部集中在钢帽内部,钢帽温度升高。 绝缘子电压分布不均匀引也会起高压端绝缘子击穿和加速老化。 检测绝缘子的分布电压,是检测零值绝缘子的最有效,最快捷,最直接的方式。绝缘子分布电压测试仪(HB-VD10/HB-VD20)操作方便,是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和点电作业辅助工具。

绝缘子的绝缘电阻及耐压试验

绝缘子的绝缘电阻及耐 压试验 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

绝缘子的绝缘电阻及耐压试验 绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)绝缘子国 内也陆续有了应用。 绝缘子的形状和尺寸是多种多样的,按其用途分为线路绝缘子和电站绝缘子,或户内型绝缘子和户外型绝缘子;按其形状又有悬式绝缘子j 针式绝缘子、支柱绝缘子、棒型绝缘子、套管绝缘子和拉线绝缘子等。除此之外还有防尘绝缘子和绝缘横担。 瓷件(或玻璃件)是绝缘子的主要组成部分,它除了作为绝缘外,还具有较高的机械强度。为保证瓷件的机电强度,要求瓷质坚固、均匀、无气孔。为增加绝缘子表面的抗电强度和抗湿污能力,瓷件常具有裙边和凸棱,并在瓷件表面涂以白色或有色的瓷釉,而瓷釉有较强的化学稳定性,且能增加绝缘子的机械强度。 绝缘子在搬运和施工过程中,可能会因碰撞而留下伤痕;在运行过程中,可能由于雷击事故,而使其破碎或损伤;由于机械负荷和高电压的长期联合作用,而导致劣化,这都将使其击穿电压不断下降,当下降至小于沿面干闪电压时,就被称为低值绝缘子。低值绝缘子的极限,即内部击穿电压为零时,就称为零值绝缘子。当绝缘子串存在低值或零值绝缘子时,在污秽环境中,在过电压甚至在工作电压作用下就易发生闪络事故。例如,电网曾多次发生由于存在零值绝缘子而引起的污闪事故;某电业局110kV线路,也曾因出现零值绝缘子,而导致绝缘子爆炸。因此,及

时检出运行中存在的不良绝缘子,排除隐患,对减少电力系统事故、提高供电可靠性是很重要的。 在相关规程中,绝缘子试验指的是支柱绝缘子和悬式绝缘子试验,其试验项目如下: (1)零值绝缘子检测(66kV及以上)。 (2)测量绝缘电阻。 (3)交流耐压试验。 (4)测量绝缘子表面污秽物的等值盐密。 运行中的针式支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目可在检查零值、绝缘电阻及交流耐压试验中任选一项。玻璃悬式绝缘子不进行该三项试验,运行中自破的绝缘子应及时更换。 一、绝缘子绝缘电阻的测量 (1)绝缘电阻测量是对瓷绝缘子、钢化玻璃绝缘子、复合绝缘子的绝缘电阻的测量。测量的目的是检查绝缘子的绝缘状况,发现绝缘子的绝缘劣化和绝缘击穿等缺陷。 (2)35~220kV架空送电线路的绝缘子绝缘电阻测量推荐使用5000V 兆欧表进行测量。 1.绝缘电阻合格的标准 (1)新装绝缘子的绝缘电阻应大于或等于500MΩ。 (2)运行中绝缘子的绝缘电阻应大于或等于300MΩ。 2.绝缘子劣化判定原则

绝缘子带电检测方法

绝缘子在线检测方法及规定 摘 要:评述绝缘子在线检测的各种方法的测量原理、信号处理手段及判别方法的特点,并提出几种信号处理的方法及实际测量装置的设计构想。 1 引言 安装在输电线路上的绝缘子,在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作用,可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障,对供电可靠性带来潜在威胁,因此,绝缘子在线检测意义重大。 线路绝缘子的在线检测,因其安装位置的特殊性及分布区域的广泛性,向来是绝缘在线监测的一个难点。若干年来,国内外一直在寻找有效的解决办法[1][2],至今已有以超声波检测法、激光多普勒振动法及红外热象仪法为代表的非电量测量法和以电压分布检测法、绝缘电阻法及脉冲电流法为典型的电量测量法,被尝试用于解决绝缘子在线检测问题。 2 非电量测量法 激光多普勒振动法是利用已开裂的绝缘子的振动中心频率与正常时不同的特点,通过外力如敲击铁塔或将超声波发生器所产生的超声波用抛物型反射镜对准被测绝缘子,或用激光源对准被测绝缘子,以激起绝缘子的微小振动,然后将激光多普勒仪发出的激光对准被测绝缘子,根据对反射回来的信号的频谱的分析,从而获得该绝缘子的振动中心频率值,据此判定该绝缘子的好坏。 超声波检测法是基于当超声波从一种介质进入到另一种介质的

传播过程中,在两介质的交界面发生反射、折射和模式变换(纵、横波转换)的原理实现的。通过接收超声波发生器(称为换能器)发出的脉冲超声波在进入绝缘子介质和穿出绝缘子介质时的反射波来限定绝缘子的位置区间。当绝缘子出现“开裂”时,则在接收到的反射波的时间轴上将出现该缺陷的反射波,由时间轴上的该缺陷波的大小及位置,即可判断出缺陷在绝缘子中的具体情况。 超声波检测法和激光多普勒振动仪法可检定出开裂绝缘子,对于具有“零值自爆”特性的玻璃绝缘子的在线检测确有高效。日本在这一领域研究较多,也取得了一定的进展[3]-[6];但超声波检测法存在的耦合和衰减及超声波换能器的性能问题在远距离遥测上目前未有大的突破,尚处于摸索阶段,该类设备目前主要用于企业生产的在线检测及实验室检定。激光多普勒振动仪体积庞大、笨重、使用及维修复杂、造价高等缺点及两种检测法对未开裂的劣值绝缘子检测无效的问题,限制了这两种检测法的适用范围。 利用绝缘子表面的热效应原理进行在线检测的红外热象仪法[7],对于涂有半导体釉的耐污绝缘子的遥测相当有效。因为此类绝缘子在线带电运行时,正常绝缘子的表面电流较大、温升较高,而劣值绝缘子的表面温度比正常绝缘子低好几度,用红外热象仪易于识别;但对于玻璃绝缘子或普通釉的瓷绝缘子,其正常的表面温度比劣值的表面温度仅相差1℃左右, 在复杂的现场环境下,测量极其困难,而红外热象仪高昂的造价亦令众多用户对其性能价格比难以接受。基于此,下面我们将重点讨论电量法绝缘子在线检测技术。

合成绝缘子带电检测仪的应用

合成绝缘子带电检测仪的应用 【摘要】通过研究发现,目前由于合成绝缘子自身的优点和特性,在同类材料中占有独特的优势,所以合成绝缘子被越来越多的输电线路所采用。硅橡胶合成绝缘子是由高分子有机复合加工制成,在我国已有10多年的运行经验。硅橡胶合成绝缘子,以其重量轻、便于安装、耐污性能好、免维护等优点,倍受电力部门的欢迎,在气候恶劣、污秽严重的地区使用,可以减少和防止因污闪而产生断电带来的损失,提高供电可靠性。它是替代瓷绝缘子的一种轻型、高耐污的新型绝缘子。由于复合绝缘子的结构和所使用的材料与普通绝缘子不同,如何对复合绝缘子的运行状况进行跟踪监测,成为了各电力运行单位和生产厂家的一大难题。随着复合绝缘子在电力系统的推广使用和运行年限的增加,绝缘子老化问题越来越突出。但是对合成绝缘子的监测手段较少,不能完全掌握它的运行状况,而且随着合成绝缘子挂网运行时间的增长,发生不明闪络故障的情况也在增加。本文介绍通过利用合成绝缘子带电检测仪对运行中的合成绝缘子检测,及时掌握合成绝缘子的缺陷,减少合成绝缘子的不明原因闪络。 【关键词】合成绝缘子检测 1、合成绝缘子的优点及其应用情况 合成绝缘子是有机硅橡胶材料复合制成的高电压绝缘子。由于具有以下优点在电力系统中广泛应用。 优点: (1)机械性能优越:由于心棒由环氧玻璃纤维制成,其扩张强度为普通钢的1.5倍,是高强瓷的3~4倍,轴向拉力特别强,并具有较强的吸振能力,抗震阻尼性能很高,为瓷绝缘子的1/7~1/10。 (2)抗污闪性能好:合成绝缘子具有憎水性,下雨时在合成绝缘子的伞形波纹表面不会沾湿形成水膜,而是呈水珠状滴落,不易构成导电通道,其污闪电压较高,为同电压等级瓷绝缘子的3倍。 (3)耐电蚀性优异:绝缘子表面漏电闪络形成不可逆性劣变起痕现象,一般标准为不低于4.5级(即4.5kV),而合成绝缘子为6~7级。 (4)抗老化性能好:经十年实践检测表明,合成绝缘子除颜色略有变深并介电常数和介质损失角稍有增加外,对表面不沾湿性及耐电蚀起痕性均无变化,说明抗老化性能良好。 (5)结构稳定性好:一般瓷悬式绝缘子是内胶装配结构,由于电化腐蚀,运行中会产生低零值绝缘电阻,而合成绝缘子为外胶装配结构,其内心为实心棒绝缘材料,不存在劣化合击穿,不会出现零值绝缘子。

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。投标人提供的绝缘子应符合本技术规范所规定的要求。 1.1.2本技术规范提出了对绝缘子技术上的规范和说明。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.3本技术规范和图纸所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据招标人认可的图纸、设计和有关文件。 投标人不能因图纸和本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任。倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知招标人,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。 1.1.4如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.5 在设计资料、技术规范和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。 1.1.6投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。 1.1.7本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。 1.1.8本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与本技术规范的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.9本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。 1.2投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。 1.2.1供货业绩 投标人的供货业绩应满足招标文件要求,并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。 1.2.2试验报告和鉴定证书 投标人必须提供五年内投标产品或类似产品的定型试验报告(含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验)、第三方抽样试验报告和鉴定证书,以证明所提供的产品能完全满足本技术规范的要求。 在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。 1.2.3投标人提供的有关信息 投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。1.2.4包装箱表面标志 投标人应提供产品包装图,按附录C填写包装箱表面标志。 1.2.5主要生产设备清单

#1机组500KV绝缘子零值检查方案

#1机组500KV绝缘子零值检查方案 批准: 审核: 初审: 编制: **发电有限责任公司 二〇一五年四月二十四日

一、概述 我公司500KV升压站自06年7月份投运自今所有绝缘子未进行过零值检测,根据《《华北电网有限公司电力设备交接和预防性试验规程》要求110kV及以上绝缘子零值检测检验周期为1-5年,我公司所有绝缘子已超过检测周期,为确保500KV设备稳定运行,特对#1机组所属500KV绝缘子进行零值检测,#1机组所属绝缘子共90串,绝缘子2970片,此次需对其余2970片绝缘子进行带电检测。 二、项目内容 1)对#1机组所属500KV绝缘子进行零值检测。 2)对检测结果出具检测报告。 3)通过检测结果专业确定下一步处理方案。 三、具体要求 本次作业必须填用电力线路第二种工作票。 1.每日工作前,工作负责人必须得到工作许可人的许可命令后,方可下达开始工作的命令;在工作结束后工作负责人必须及时向工作许可人报告。 2.在作业过程中,如遇线路突然停电,作业人员应视线路仍然带电。工作负责人及时向工作许可人报告,查明情况。 3.未取得带电作业证的人员不得进行带电工作。 四、技术措施 1.本次作业应在良好的天气下进行:如遇雪、雾、雨、5级(风速

大于10.7m/s)以上大风时应立即停止工作。 2.塔上作业人员与带电体必须保持 3.6米以上的安全距离。 3.作业前,工作负责人应指定专人用5000V绝缘摇表对绝缘工具进行(摇测)分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于700兆欧,并用干净清洁的毛巾擦净其表面。操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。 4.测零绝缘杆有效长度不得小于4米。 5.屏蔽服衣裤任意两端点之间的(最远端)电阻值均不得大于20欧姆。 6.不得破坏已喷涂的RTV防污闪涂料层。 五、安全措施 1.工作负责人接到可以开始工作的命令后,应向全体作业人员交待现场安全、技术措施、明确分工,各自的岗位职责及现场作业指导书上所列的内容,不得遗漏。 2.现场作业人员必须戴好安全帽。 3.杆塔(架构)上作业人员必须穿全套合格的屏蔽服且连接可靠,屏蔽服必须穿在最外层,上塔前工作负责人应检查塔上人员屏蔽服的连接情况。 4.杆塔(架构)上作业人员必须系好安全带,安全带应系在牢固的构件上,作业转位时不得失去安全带的保护,并随时检查扣环是否牢固。 5.杆塔(架构)上作业人员使用有后备保护绳的双保险安全带。

零值绝缘子检测

一、绝缘子串上的电压分布 悬式绝缘子主要由铁帽、铁脚和瓷件三部分组成。从理论分析,可将这三部分看成一个电容器,其铁帽和铁脚分别为两个极,瓷件可作为介质。假设每个绝缘子的电容为C0,绝缘子串可以看成由几个电容C0串联的等值电路。此外,绝缘子上的金属部分又分别和接地杆塔以及和导线形成电容C1和C2。因此,绝缘子串的电压分布可由电容所组成的等值电路来表示,如图4—2所示。 实际上,每个绝缘子的电容C1和C2互不相等,其大小决定于该绝缘子对杆塔和导线的相对位置。但是,为了分析方便,可以近似地假设对于每个绝缘子都相同。这样,电路在交流电压作用下,每个电容都将流过电容电流,并在电容上产生压降。流过每个串联电容C0的电流,包括三个分量: (1)贯穿所有串联电容的电流分量I0对每个C0都相同,如图4—2(b)所示。 (2)由对地电容C。引起的电流分量为I1,流过每个C0的I1值都不相等,并随着离横担距离增加而增加,因此靠近导线的绝缘子流过的电流最多,电压降也最大,如图4—2(c)所示。 (3)由对导线电容C2引起的电流分量为I2,流过每个C0的I2值也不相等,并随着离导线的距离增加而增加,同样可知靠近横担的绝缘子流过的电流最多,电压降也最大,如图4—2(d)所示。 由此可见,每个C0上分布的电压是由这三个电流分量的总和在C0上引起的压降。因此,由于C1和C2的影响,沿绝缘子串电压分布是不均匀的。从图4—2(a)中绝缘子上电压和绝缘子序号的关系曲线可以看出,从导线算起的第一个绝缘子承受的电压最大。故该绝缘子上的电场强度较大,会引起电晕甚至闪络放电,从而加速了绝缘子老化。为此,在超高压绝缘子串的上、下端装有均压环,如图4—3所示。这是为了增加绝缘子对导线的电容C2,以改善电压的分布,降低了靠导线第一片绝缘子的电压。 二、绝缘子串电压分布的测定 架空线路在运行中,除了加强巡线从外部观察绝缘子外,还必须采用特制的工具进行带电试验。主要测量绝缘子串上每个绝缘子上的电压分布是否符合标准,悬式绝缘子串电压分布标准见表4—8。如果在某一绝缘子串中带有损坏的绝缘子,则损坏的绝缘子上没有电压分布,而加在该绝缘子上的电压将分布在其他良好的绝缘子上。 (一)火花间隙法 零值绝缘子检测主要是检测66kV及以上的悬式绝缘子串中的零值绝缘子。检测是在运行电压下进行的。随着科学技术的发展,劣化悬式绝缘子检测方法有了新的进展,如光电式检测自爬式检测仪、超声波检测仪、红外成像技术检测等。但真正被广泛用于生产实践的还是火花问隙检测装置。 从我国目前使用的火花间隙装置来看,大体可分为固定式和可变式两种类型。 表4—8 瓷绝缘子串电压分布典型标准 1.固定式 固定式,就是在检测过程中,其间隙是固定不变的。利用此种间隙的两根探针短接绝缘子两端部件瞬

带电检测和保护间隙参考文本

带电检测和保护间隙参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

带电检测和保护间隙参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、带电检测绝缘子 带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况。在等电位 作业时,作业人员沿绝缘子串进入强电场,若组合间隙不 满足表7-4的规定时,应加装保护间隙。 使用火花间隙检测绝缘子时,应遵守下列规定。 ①检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活、测量 准确。 ②针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检

测器进行检测。火花间隙检测器是一种带电条件下测试线路悬式绝缘子状况的简便测试器具。它是由绝缘杆和装在其顶端的叉形金属火花间隙组成的。常用的火花间隙检测器有两种,一种是固定间隙式,另一种是可调间隙式。由于良好绝缘子两端按绝缘子串电压分布规律均有数千伏的分布电压,当把金属叉形火花间隙的两端与某片绝缘子两端的金属部分接触时,良好绝缘子上的电压差使间隙击穿发生火花现象或听到“嘶嘶”放电声响。若绝缘子已击穿(零值绝缘子)或绝缘电阻很低,则绝缘子 不存在电位差或电位差很小,因而不会有火花和放电响声。由此可知,火花间隙检测法,实际是用试短接一片绝缘子的方法来判断绝缘子的绝缘性能。少于3片的绝缘子串,如果有一片已成为零值,则进行检测时将直接引起接地短路,并烧坏器具,造成设备事故。

电气防火检测报告范本

报告编号: 电气防火 技术检测报告 委托单位: 工程名称: 建筑电气防火检测 受检地址: 检测类别:电气防火安全检测 检测有限公司 20 年月日 声明 1、报告无本消防技术服务机构检测专用章和CMA(中国计量认证)章无效。 2、报告无本消防技术服务机构检测专用章骑缝章无效。 3、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效。 4、本报告涂改无效。 5、未经本消防技术服务机构书面批准,不得部份复制报告。 6、对本报告若有异议,应于收到之日起十五天内向本消防技术服务机构提出,逾期不予受 理。 7、本消防技术服务机构依据消防法律法规和相关标准,对电气消防安全进行检测判定。 8、本消防技术服务机构提供的数据作为公证数据,具有法律效力。

9、本检测报告只对检测时的状态和性能负责。 10、本检测报告中“附页”中部分内容属于目测部分。

电气防火安全检测报告 电气防火安全检测报告 报告编号:依据 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》、GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》、

DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》、SZDB/Z 139-2015 《建筑电气防火检测技术规范》,我公司对有限公司建筑内低压配电线路、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结进行检测,结果如下: 一、检测合格项目: 1、经红外检测无异常发热,符合要求。 2、配电房等电位接地电阻经检测符合要求。 二、检测不合格项目: 配电房 1、电容柜后柜左二分开关电源侧A相温度异常。(见红外图****) 2、电容柜后柜右二电容膨胀。 三、整改建议: 1、对以上检查的不合格问题,尽快安排整改(如有类似问题建议自检进行整改), 以防发生安全事故。 2、建议车间、办公室和仓库内电气设备、插座安装地线和漏电保护开关,定期(漏电保护器每个月至少手动检查一次)对电气系统保护装置进行测试,雷雨潮湿季节应适当增加实验次数,确保装置能正常动作和有效保护。 3、加强日常维护保养工作,对重要电气设备与设施应重点巡查,特别是在环境温度 较高时更应注意定期进行清洁和检修,及时排除安全隐患。 检测有限公司 (盖检测专用章) 本报告一式三份,一份交公安派出所、一份交委托检测单位、一份由本公司存档。主检:审核: 批准:批准人职称/职务:授权签字人 20 年月日带电设备红外检测条件及结果报告

绝缘子零值测试仪使用说明

绝比子零值测试仪

目录 一、用途 (2) 二、特点 (2) 三、主要技术指标 (2) 四、外观示意图 (3) 五、使用方法 (3) 六、注意事项 (4)

一、用途 本产品采用进口集成电路,根据部颁标准研制,是测量绝缘子的专用设备,处于国内领先水平。 主要用于电力高压输电线路绝缘电阻的现场测试,以便及时更换绝缘电阻不附合要求的绝缘子,确保输电线的可靠安全运行。也可以作为绝缘电阻表使用。 二、特点 1、本测试仪体积小、重量经,外形尺寸120×70×50MM。 2、高电压由电子电路形成,由电池供电,没有手摇发电机,一人操作即可。 3、数字显示,测量准确、稳定、直观。 三、主要技术指标 1、测量电压:约5000V直流 2、量程范围:0∽1999MΩ 3、分辨率:1MΩ 4、基本误差:±5% 5、电源:一节9V层叠电池 6、电源电流:约20mA 7、环境温度:0℃∽40℃ 8、环境湿度:≤85%RH

四、外观示意图 五、使用方法: 1、检查电压:在测量之前,可以先检查一下本测试仪内部的测量电压,以确定本测试仪是否正常。方法是:将“测试开关”按到“×10V”,将“电源开关”按到“开”,当“测试杆”都悬空时,“显示屏”的读数“×10”,就是本测试仪内部的测量电压。例:“显示屏”的读数为[ 5 2 0 ],那么测试仪内部的测量电压就是5200V。

2、测试:首先将两“测试杆”拉起,将“测试开关”按到“MΩ”,再将“电源开关”按到“开”,“显示屏”显示为[1 ],将两测试杆分别接触被测绝缘子两端金属部分,使之接触良好,“显示屏”即显示被测绝缘子的绝缘电阻值,单位为“MΩ”。显示若为[1 ],则说明被测的绝缘子的绝缘电阻值>2000MΩ,如果“显示屏”显示的电阻值太小,说明绝缘子漏电或击穿,不能用。如果测试杆与绝缘子接触不良,也会显示[1 ],使用时应该注意。提示:本测试仪应在停电状态下检测绝缘子,在使用中,若已经知道测试仪正常,也不需要显示电阻的准确值,则不必检查电压,可直接测试。若要测试较高处的绝缘子,可在“连杆固定板”上增加连杆。 六、注意事项 1、为了本测试仪的电池耐用,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率脉冲分配电路,产生脉动脉冲信号,整流滤波后得到高压。此方法使得电池耗电量大为下降。其次,为了节省电池能量,将5000V直流高压的电源内阻设计为1000MΩ。(优点:电池耐用。产生静态高压时,整机耗电量约为15mA,仅相当于一台小型半导体收音机的耗电量。在不经常使用时,一节9V层叠电池可使用两年。缺点:5000V直流电压容易受到外界环境的影响而改变,特别是环境湿度的影响。一般情况下,高压应在4000V至6000V之间。) 2、“电源开关”打开后,不要用手直接接触“测试杆”,以免高压静电伤人。 3、为避免使用后忘记关电源开关,本测试仪设有自动关机功能,关机时间约为10分钟。(自动关机后若要继续使用,将“电源开关”拨到“关”再拨到“开”。) 4、当“显示屏”显示[- ]表示电池电量即将耗尽,应快更换电池。 摘要: 产品型号:SJC-6 产品名称:绝缘子零值测试仪 生产厂家:武汉恒新国仪科技有限公司 参考阅读:https://www.wendangku.net/doc/2f17428570.html,/jyzcsy.html 仪器概述:用于35~500KV电力线路(串接),绝缘电阻分布(在停电状况检测绝缘电阻)。以便确定绝缘子的绝缘程度

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (1) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (7) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (9) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (12) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (14) 表3.1 直流发电机试验报告 (15) 表3.2 直流电动机试验报告 (17) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (19) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (23) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (27) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (33) 表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (37) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (41) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (44) 表4.8 干式电抗器试验报告 (48) 表4.9 消弧线圈试验报告 (50) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (52) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (56)

表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (60) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (63) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (68) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (72) 表5.7 SF6绝缘电流互感器试验报告 (76) 表6.1 SF6断路器试验报告 (81) 表6.2 SF6封闭式组合电器试验报告 (87) 表6.3 GIS密封性及SF6气体含水量测试报告 (88) 表6.4 气体密度继电器、压力表检验测试报告 (90) 表6.5 真空断路器试验报告 (92) 表7.1 隔离开关试验报告 (95) 表7.2 负荷开关试验报告 (97) 表7.3 高压熔断器试验报告 (99) 表8.1 20kV及以上非纯瓷套管试验报告 (100) 表8.2 其它套管试验报告 (102) 表8.3 悬式绝缘子和支柱绝缘子试验报告 (103) 表9 电力电缆试验报告 (104) 表10.1 耦合电容器试验报告 (107) 表10.2 电力电容器组试验报告 (108) 表11.1 金属氧化物避雷器试验报告 (111) 表11.2 组合式金属氧化物避雷器试验报告 (114) 表11.3 过电压保护器试验报告 (116) 表12 电除尘器试验报告 (118)

220千伏系统悬式瓷瓶零值测试三措两案模板

220千伏悬式瓷瓶零值测试 “三措二案” 编制: 审核: 批准: XXX公司 2020年 XX 月 XX 日

1 工程名称 220kV系统悬式瓷瓶零值测试 2 工程地点 XX企业220kV升压站。 3 承包范围及工作内容 220kV升压站、主变压器出线、高备变进线等所有运行的220kV悬式瓷瓶零值测试工作。 4 组织措施 4.1 人员配备 项目经理兼工作负责人: 现场安全员: 现场施工人员: 4.2 主要人员岗位职责 4.2.1项目经理 (1)是落实施工现场管理职责的第一责任人,在公司经理授权范围内代表施工单位全面履行施工承包合同,对施工生产和组织调度实施全过程管理,确保工程施工顺利进行。 (2)组织建立相关施工责任制和各种专业管理体系并组织落实各项管理组织和资源配备,监督有效地运行,负责项目部员工管理职责的考核及奖惩,进行利益分配。 (3)组织制订施工进度、安全、质量及造价管理实施计划,实时掌握施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等的总体情况,安排部署施工工作。 (4)对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等有关要求执行情况进行检查、分析及纠偏。 (5)组织落实安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求,促进项目的各项管理活动的开展落实。 (6)组织工程内部验收和质量评定工作,申请工程验收,安排工程竣工后期相关管理工作。(7)组建现场应急救援队伍。 (8)参加工程安全事故(件)和质量事件的调查。 4.2.2项目安全员 (1)积极协助项目经理全面负责施工过程中的安全文明施工和管理工作,确保施工过程中的安全。 (2)负责施工人员的安全教育和上岗培训,参加项目组织的安全交底。 (3)参与有关安全技术措施等实施文件编制,审查安全技术措施落实情况。 (4)负责布置、检查、指导施工队伍安全施工措施的落实工作,并协助施工队伍提高专业水平,开展各项业务工作。 (5)监督、检查施工场所的安全文明施工情况,组织召开安全专业工作例会,总结安全工作。 (6)督促并协助施工班组做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。 4.2.3 工作负责人对工作的准备、工程质量、施工进度和工作结束后技术资料的整理、记录上缴负责,对工作成员在施工中的安全负责。负责检查现场安全措施是否符合工作票的要求,是否符合实际;负责组织工作班成员学习“三措”并督促执行;负责组织召开每天的开、收工会,交待当天的工作及危险点危险源和控制措施,并对施工质量负责。 4.2.4 施工人员要认真学习并自觉执行安全施工的有关规定、规程和制度;施工前认真学习“三措”,了解现场情况,接受安全技术交底;坚持参加每天的开、收工会,明确施工中应

带电检测和保护间隙(最新版)

带电检测和保护间隙(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0655

带电检测和保护间隙(最新版) 一、带电检测绝缘子 带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况。在等电位作业时,作业人员沿绝缘子串进入强电场,若组合间隙不满足表7-4的规定时,应加装保护间隙。 使用火花间隙检测绝缘子时,应遵守下列规定。 ①检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活、测量准确。 ②针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。火花间隙检测器是一种带电条件下测试线路悬式绝缘子状况的简便测试器具。它是由绝缘杆和装在其顶端的叉形金属火花间隙组成的。常用的火花间隙检测器有两种,一种是固定间隙式,另一种是可调间隙式。由于良好绝缘子两端按绝缘子串电压分布规律均有数千伏的分布电压,当把金属叉形火花间隙的两端与某片绝缘子

两端的金属部分接触时,良好绝缘子上的电压差使间隙击穿发生火花现象或听到“嘶嘶”放电声响。若绝缘子已击穿(零值绝缘子)或绝缘电阻很低,则绝缘子 不存在电位差或电位差很小,因而不会有火花和放电响声。由此可知,火花间隙检测法,实际是用试短接一片绝缘子的方法来判断绝缘子的绝缘性能。少于3片的绝缘子串,如果有一片已成为零值,则进行检测时将直接引起接地短路,并烧坏器具,造成设备事故。 ③当检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时,发现同一串中的零值绝缘子片数达到表7-15的规定,应立即停止。如果绝缘子串的总片数超过表7-15规定时,零值绝缘子片数可相应增加。 各电压级的绝缘子串都按其安全经济设计技术条件规定有相应的片数,各电压级类型的绝缘子也都有其能够耐受的最高工作电压的限制。当运行中出现内、外过电压时,会使一串绝缘子中的某几片被击穿,剩余完好绝缘子上的电压将重新分布,有的可能已经接近它的极限耐压值,因此,为保证安全,对各电压级良好绝缘子最

绝缘子的绝缘电阻及耐压试验资料

绝缘子的绝缘电阻及耐压试验 绝缘子是电网中大量使用的一种绝缘部件,当前应用得最广泛的是瓷质绝缘子,也有少量的玻璃绝缘子,有机(或复合材料)绝缘子国内也 陆续有了应用。 绝缘子的形状和尺寸是多种多样的,按其用途分为线路绝缘子和电站绝缘子,或户内型绝缘子和户外型绝缘子;按其形状又有悬式绝缘子j针式绝缘子、支柱绝缘子、棒型绝缘子、套管绝缘子和拉线绝缘子等。因此,及时检出运行中存在的不良绝缘子,排除隐患,对减少电力系统事故、提高供电可靠性是很重要的。 在相关规程中,绝缘子试验指的是支柱绝缘子和悬式绝缘子试验,其试验项目如下:

(1)零值绝缘子检测(66kV及以上)。 (2)测量绝缘电阻。 (3)交流耐压试验。 (2)35~220kV架空送电线路的绝缘子绝缘电阻测量推荐使用5000V兆欧表进行测量。 1.绝缘电阻合格的标准 (1)新装绝缘子的绝缘电阻应大于或等于500MΩ。 (2)运行中绝缘子的绝缘电阻应大于或等于300MΩ。 2.绝缘子劣化判定原则 (1)绝缘子绝缘电阻小于300MΩ,而大于240MΩ可判定为低值绝缘子。 (2)绝缘子绝缘电阻小于240MΩ可判定为零值绝缘子。 复合绝缘一般不采用本方法测试绝缘电阻。 3.导致盘型悬式绝缘子劣化的原因

绝缘子的零值测试

绝缘子的零值测试 高压输电线路上,导线是依靠“绝缘子串”---“瓷瓶串”固定的,随着时间的推移,户外的风吹日晒,长期电压作用,可能会有个别瓷瓶不绝缘了,起不到绝缘的作用了;因为这个瓷瓶绝缘被破坏,绝缘电阻接近0,在瓷瓶串上承担的电压值也接近于0,故被称为“零值瓷瓶”。 虽然在线路设计时都留有裕量,但如果不及时将已击穿的瓷瓶更换掉,再有一个坏了,就不得了了,就可能会发生导线电压击穿所有好的瓷瓶(剩余瓷瓶)而导致单相接地的情况,影响正常供电。 为防止出现上面的情况,就要定期测量,将坏瓷瓶找出来;但为保证供电的连续可靠性,又不能停电测试,就发明了带电测量瓷瓶的方法;目前常用间隙放电法测试。 测量时,将测试杆上的两根电极接触绝缘子的两端(金属部分),根据火花间隙放电火花的大小来判断绝缘子的好坏,如没火花,这就是零值绝缘子。 火花间隙检测绝缘子原理:利用被测运行中绝缘子上所存在的分布电压是否能将测试杆上的火花间隙击穿为判断,来确定绝缘子是否劣化。 判断:检测时主要根据间隙发出的“叭叭”放电声,当听不到放电声发现零值瓷瓶时,为了避免探针与绝缘子钢帽接触不良,或者风大听不清放电声等,要复测几次,以保证判断正确。 使用火花间隙检测器带电检测绝缘子时,应遵守下列规定: 1)检测前,应对检测器进行检测,保证操作灵活,测量准确。 2)针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。 3)检测35KV及以上电压等级的绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到(安规表17)的规定,应立即停止检测。 电压等级(KV) 35 66 110 220 330 500 绝缘子串片数 3 第1页 河间市山石电器有限公司HeJianShi rock electrical appliances Co., LTD

带电检测和保护间隙

带电检测和保护间隙集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

带电检测和保护间隙一、带电检测绝缘子 带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况。在等电位作业时,作业人员沿绝缘子串进入强电场,若组合间隙不满足表7-4的规定时,应加装保护间隙。 使用火花间隙检测绝缘子时,应遵守下列规定。 ①检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活、测量准确。 ②针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。火花间隙检测器是一种带电条件下测试线路悬式绝缘子状况的简便

测试器具。