文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程课程设计课程设计任务书

电力工程课程设计课程设计任务书

电力工程课程设计任务书

班级:农电092 姓名:路耕学号:0910*******

设计题目:XXX钢管加工厂变电所供配电设计

一、设计目的

熟悉电力设计的相关规程、规定,树立可靠供电的观点,了解电力系统,电网设计的基本方法和基本内容,熟悉相关电力计算的内容,巩固已学习的课程内容,学习撰写工程设计说明书,对变电所区域设计有初步的认识。

二、设计要求

(1)通过对相应文献的收集、分析以及总结,给出相应项目分析,需求预测说明。

(2)通过课题设计,掌握电力系统设计的方法和设计步骤。

(3)学习按要求编写课程设计报告书,能正确阐述设计方法和计算结果。

(4)学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中,认真查阅相应文献以及实现,给出个人分析、设计以及实现。

三、设计任务

(一)设计内容

1.总降压变电站设计

(1)负荷计算

(2)主结线设计:选主变压器及高压开关等设备,确定最优方案。

(3)短路电流计算:计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。

(4)主要电气设备选择:主要电气设备选择及校验。选用型号、数量、汇成设备一览表。(5)主要设备继电保护设计:元件的保护方式选择和整定计算。

(6)配电装置设计:包括配电装置布置型式的选择、设备布置图。

(7)防雷、接地设计:包括直击雷保护、进行波保护和接地网设计。

2.车间变电所设计

根据车间负荷情况,选择车间变压器的台数、容量,以及变电所位置的原则考虑。3.厂区配电系统设计

根据所给资料,列出配电系统结线方案,经过详细计算和分析比较,确定最优方案。(二)设计任务

1.设计说明书,包括全部设计内容,负荷计算,短路计算及设备选择(要求列表);

2.电气主接线图。

四、设计时间安排

查找相关资料(1天)、总降压变电站设计(3天)、车间变电所设计(2天)、

厂区配电系统设计(1天)、撰写设计报告(2天)和答辩(1天)。

五、主要参考文献

[1] 电力工程基础

[2] 工厂供电

[3] 继电保护.

[4] 电力系统分析

[5]电气工程设计手册等资料

指导教师签字:年月日

一. 原始资料 1. 工厂总平面图

1

某机械厂总平面图比例:1:2000

234

5

6

7

8

910

厂区

大街

大街

大街

工厂生活区生活区的负荷中心

后厂门

厂门

公共电源干线

邻厂北

2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时数为4600h ,日最大负荷

持续时间为6h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压380V 。电气照明及家用电器均为单相,额定电压220V 。本厂的负荷统计资料如表1所示。

表1. 全厂各车间负荷统计表 厂房编号 厂房名称 负荷类型 设备容量/kW 需要系数 功率因数 2 锻压车间 动力 350 0.6 0.55 照明 8 0.7 1.0 7 金工车间 动力 400 0.7 0.75 照明 10 0.8 1.0 6 工具车间 动力 260 0.3 0.53 照明 7 0.6 1.0 4 电镀车间 动力 150 0.5 0.58 照明 5 0.6 1.0 3 热处理车间 动力 350 0.6 0.65 照明 5 0.7 1.0 9 装配车间 动力 280 0.3 0.45 照明 6 0.9 1.0 8 锅炉房

动力 150 0.4 0.67 照明 1 0.5 1.0 生活区

照明

150

0.6

0.96

3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的协议规定,本厂可由附近一条10kV 的

公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m ;干线首端距离本厂约8km 。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MV A 。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7s 。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由临近的单位取得备用电源。

4.气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23 o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26o C,年最热月地下0.8m 处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为120。

5.地质水文资料:本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水为2m。6.电费制度:本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A,动力电费为0.9元/Kw.h,电费为0.55元/kW·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV等级时为800元/kV A。

相关文档