合江航道管理处生产业务用房边坡治

施工临时用电专项施工方案

审批人:

审核人:

编制人:

泸州鑫盛建筑工程有限公司

时间:二零一四年四月十五日

目录

一、工程概述 (2)

二、安全保证体系 (3)

三、现场主要施工机械 (3)

四、配电线路布置 (3)

五、开关箱的配电箱的设置 (4)

六、配电箱及开关箱制作要求 (4)

七、接零 (5)

八、施工现场照明 (6)

九、防雷保护措施 (6)

十、安全用电技术措施 (6)

十一、安全用电组织措施 (8)

十二、预防电气火灾措施 (9)

临时用电方案

一、工程概述:

1、此边坡治理工程位于合江县检察院南侧,合江航道管理处生产业务用房边坡治工程,边坡长度约80.76m,高度10~17m,采用抗滑桩锚索及锚杆+格构梁的支护结构,整个工程采注浆锚杆(土钉)格构及喷射混凝土面层联合锚固。边坡支护工程项目繁多、锚索锚杆钻孔、注浆、混凝土搅拌,用电量大为确保施工现场安全用电,保证工程顺利进行。根据设计要求及等有关规范编制临时用电措施。

2、本工程临时用电电源由甲方提供从低配房引出,其自动开关额定电流400A能满足施工要求,继续扩容还在申请办理中,供电为TN-S系统。配电系统设置室内总配电房,实行三级配电保护。

3、施工现场的电气总平面图是以电源位置及现场实际情况和机械设备、工程位置,生活服务设施位置相互关系而布置的。

4、编制依据

(1)治理工程施工图;

(2)《建设工程施工现场供用电安全规范》GR50194-93;

(3)《建设施工安全检查标准》JGJ59-99;

(4)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- ;

(5)施工现场所需施工机械;

二、安全保证体系:

三、现场主要施工机械

四、配电线路布置

1、室外线路(非电缆部分)采用绝缘电线外套PVC管埋墙敷

设。

2、采用三相五线制系统供电,用铜芯橡皮线,离地面高度不少于

2.5米。

3、室内配线用绝缘导线,用PVC管敷设。

4、埋地电缆埋置深度为0.4米,位置为现场离马路边一米处电缆上下各铺50毫米细砂,然后在上面用砖覆盖保护。

5、所有电缆的接头牢固可靠,并绝缘包扎,能保证绝缘强度,不承受张力,并保证不进水,不易受潮。

6、电缆接开关、设备时,先分相包扎,然后将分岔口及压接线铜鼻子的多余裸露部分用塑料带包扎。

7、所有电缆的弯曲半径在电缆外径的10倍以上。

8、施工层垂直供点采用VV223χ10+2χ6电缆直埋及固定

五、开关柜的配电箱的设置

1、本工程采用TN-S供电系统,施工现场配电室。

2、电气系统图总配箱分三路接至二级箱,分别提供给(钢筋操作棚)、(电焊机)、(锚索锚杆钻孔)。

六、配电箱及开关箱制作要求

1、配电系统设置室内总配电房和户外分配电箱,实行分级配电。动力配电箱与照明配电箱分开设置,若合置在同一配电箱内,动力和

照明应分路设置。

2、配电箱、开关箱采用铁板制作,导线进出线设在箱体底部,并有防水弯。接线板采用绝缘防火板。

3、配电箱铁板厚度大于1.5mm,固定式配电箱的下底与地面的垂直距离不小于1.3m,不大于1.5m,有固定支架。

4、分配电箱与开关箱的距离不超过30m,开关箱与其控制的固定设备的水平距离不超过3m.

5、配电箱、开关箱门琐齐全,设防雨、防尘措施,下班时断电琐门。

6、配电箱、开关箱内元器件安装牢固、排列整齐,按其规定位置在配电箱安装板上,不得歪斜和松动。

7、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板及箱内电器的金属底坐、外壳等必须保护接零,配电箱门应用黄绿双色软线与箱体可靠连接。保护零线经过接头端子板连接。

8、配电箱、开关箱的工作零线采用接线端子板连接,并与保护零线接线端子板分开。配线采用绝缘导线。

9、配电箱及开关箱装设漏电保护器,做到三级保护,用电设备实行一机、一闸、一保一箱,箱内的漏电保护器装设必须符合规范要求,末级漏电动作电流30MA。潮湿地段使用时,末级漏电保护器漏电动作电流不大于15MA。

10、移动式开关箱进、出线采用橡皮绝缘电缆,进入开关箱的电源线,严禁用插座连接。

七、接零

1、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中采用TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳许与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

2、施工现场不允许一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。

3、保护接零的截面积不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,与电气设备相连的保护零线不小于2.5平方毫米的绝缘多股软芯铜线。保护接零的颜色统一标志为黄绿双色线。在任何情况下禁止使用黄绿线作负荷线。

4、作防雷接线的电气设备,必须同时作重复接地接地电阻应符合重复接地电阻的要求。

5、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。保护零线不得装设开关或熔断器重复接地线与保护零线相接。

6、电力变压器的工作接地电阻不大于4欧姆。保护零线除必须在配电室或总配电箱处重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应符合有关规定。保护零线每一重复接地装置的接地电阻应不小于4欧姆。在工作接地电阻允许达到4欧姆的电力系统中,所有重复接地并联等位值电阻应小于4欧姆。

7、每一接地装置的接地应用二根以上接地件,接地件宜用角钢、钢管或圆钢,不宜用二纹钢。二根接地件间距不小于5m,接地线同