一、#1主变恢复运行

1、检查#1主变至#01电抗器所有工作均已结束,安全措施均已拆除。

2、测#1主变主变低压侧封母绝缘2MΩ。

3、检查#1主变中性点11010接地刀闸确在“合”位。

4、检查#1主变110KV侧1101开关确在“分”位。

5、合上#1主变110KV侧11011刀闸操作电源。

6、合上#1主变110KV侧11011刀闸。

7、检查#1主变110KV侧11011刀闸确已合好。

8、断开#1主变110KV侧11011刀闸操作电源。

9、合上#1主变110KV侧1101开关储能开关。

10、将#1主变110KV侧1101开关“远方/就地”开关切至“远方”

11、检查#1主变110KV侧1101开关确已储能

12、检查#1主变10KVⅠ段侧101开关确在“分”位,试验位置

13、检查#1主变10KVⅠ段侧101开关“远方/就地”开关在“就地位置

14、将#1主变10KVⅠ段侧101开关摇至“工作”位置

15、装上#1主变10KVⅠ段侧101开关控制储能保险

16、合上#1主变10KVⅠ段侧101开关储能开关

17、将#1主变10KVⅠ段侧101开关“远方/就地”开关切到“远方”位

18、查#1主变10KVⅡ段侧102开关确在“分”位,试验位

19、查#1主变10KVⅡ段侧102开关“远方/就地”开关在“就地”位

20、将#1主变10KVⅡ段侧102开关摇至“工作”位置

21、装上#1主变10KVⅡ段侧102开关控制储能保险

22、合上#1主变10KVⅡ段侧102开关储能开关

23、将#1主变10KVⅡ段侧102开关“远方/就地”开关切一至“远方”

24、合上#1主变110KV侧1101开关控制电源小开关

25、合上#1主变10KVⅠ段侧101开关控制电源小开关

26、合上#1主变10KVⅡ段侧102开关控制电源小开关

27、合上#1主变110KV侧1101开关

28、查#1主变充电正常

29、查#1主变110KV侧1101开关确已合好

30、应值长令拉开#1主变中性11010接地刀闸

31、查#1主变中性点接地刀闸确已拉开

32、查#1主变运行正常

二、#1主变代#01高备变运行

1、查10KVⅡ段所有负荷开关均在“分”位

2、查#1主变低压侧101开关确在热备用状态

3、查#1主变低压侧102开关确在热备用状态

4、合上#1主变低压侧102开关

5、查#1主变低压侧102开关确已合好

6、合上#1主变低压侧101开关

7、查#1主变低压侧101开关确已合好

8、值长令:合上#01高备变中性点10010接地刀闸

9、查#01高备变中性点10010接地刀闸确已合好

10、断开6KV备用分支ⅠA段681A开关

11、断开6KV备用分支ⅠB段681B开关

12、查6KV备用分支ⅠA段681A开关确已断开

13、投入6KV备用分支ⅠA段联动开关

14、查6KV备用分支ⅠB段681B开关确已断开

15、投入6KV备用分支ⅠB段联动开关

16、断开#01高备变110KV侧1001开关

17、查#01高备变110KV侧1001开关确已断开

三、#01高备变带10KVⅠA段运行

1、查#01高备变中性点10010接地刀闸确在“合”位

2、查110KV进线受进有功<8MW

3、合上#01高备变110KV侧1001开关

4、查#01高备变110KV侧1001开关确已合好

5、合上6KV备用分支ⅠA段侧681A开关

6、合上6KV备用分支ⅠB段侧681B开关

7、查6KV备用分支ⅠA段侧681A开关确已合好

8、查6KV备用分支ⅠB段侧681B开关确已合好

9、断开6KV备用分支ⅠA段联动开关

10、断开6KV备用分支ⅠB段联动开关

11、断开#1主变10KVⅠA段侧101开关

12、断开#1主变10KVⅡA段侧102开关

13、查#1主变10KVⅠA段侧101开关确已断开

14、查#1主变10KVⅡA段侧102开关确已断开

15、应值长令:拉开#01高备变中性点10010接地刀闸

16、查#01高备变中性点10010接地刀闸确已拉开

17、查#01高备变运行正常

四、#1发电机由冷备用改热备用

1、检查#1发电机全部工作结束,工作票已回收,符合起动条件

2、检查#1发电机主开关191、主闸刀1911,灭磁开关MK确已断开

3、摇测#1发电机定子绝缘,转子回路绝缘(合格)

4、合上直流屏“#1发电机出口断路器”直流电源,“#1发电机励磁调节器”,“#1机励磁屏”,“#1

机辅助继电器Ⅰ”,“#1机辅助继电器Ⅱ“电源

5、合上#1发电机保护屏1QF、2QF、3QF、QF小开关

6、检查#1发电机保护已按要求投入

7、合上#1发电机仪用、励磁压变19171、19172闸刀

8、检查#1发电机仪用、励磁压变19171、19172闸刀确已合上

9、合上#1发电机仪用、励磁压变二次侧保险

10、合上#1发电机主开关就地柜内Q02、Q13、Q15小开关控制方式投“远控”位置

11、合上#1发电机1911主闸刀就地柜内QA1、QA2

12、合上#1发电机1911主闸刀

13、检查合上#1发电机1911主闸刀确已合上

14、合上#1发电机励磁柜内Q101、Q102、Q201|、Q202小开关,Q50、Q51、、Q52、Q53、Q55

小开关

15、将#1发电机励磁柜内QA1小开关投入“投入”位置,QA2小开关投“自励”位置

16、合上#1发电机励磁柜通道CH1、CH2小开关

17、汇报值长,#1发电机已改为热备用

五、#1发电机并网

1、查#1发电机处于热备用状态(01高备变中性点10010地刀已先合)

2、汽机转速达3000r/min,按下“逆变灭磁退出”按钮,等“逆变灭磁退出”自动复归

3、DCS上按下“DAVR复归”按钮

4、DCS上按下“通道投入”按钮,选择“CH1通道”

5、DCS上选择“自动投入”方式

6、DCS上合上#1机灭磁开关

7、在#1机上将#1机灭磁开关复归

8、DCS上按下“投励”按钮

9、DCS上按下“增/减励磁”按钮,注意空载励磁电压17.9V,空载励磁电流4.9A

10、查#1机出口电压、频率与系统一致

11、按下#1发电机“投入同期”并告知汽机DEH可投自动同期

12、按下#1发电机“启动同期”

13、待同期装置发生合闸脉冲后,确认#1机出口191开关确已合上

14、适当增加无功

15、在立盘上将191开关复位

16、汇报值长#1发电机已并列

六、#1发电机同#1主变代#01高备变并网

1、接值长令合#1主变中性点11010接地刀闸

2、检查#1主变中性点11010接地刀闸合闸良好

3、调整#1发电机有功、无功负荷,使#01高备变负荷潮流为“0”1525玖龙线负荷为“0”

4、合上#1主变Ⅰ分支101开关

5、查#1主变Ⅰ分支101开关确在合位

6、断开6KV备用分支ⅠA段681A开关

7、查6KV备用分支ⅠA段681A开关确已断开

8、投入6KV备用分支ⅠA段联动开关

9、断开6KV备用分支ⅠB段681B开关

10、查6KV备用分支ⅠB段681B开关确已断开

11、投入6KV备用分支ⅠB段联动开关

12、断开#01高备变110KV侧1001开关

13、查#01高备变110KV侧1001开关确已断开

14、调整#1发电机有功、无功负荷,使#1主变及1525线路送出负荷

15、汇报值长

七、#1机由热备用转冷备用

1、检查#1发电机出口开关确已断开

2、检查#1发电机励磁开关确已断开

3、断开励磁调节柜内Q101、Q102、Q201、Q202小开关,Q50、Q51、、Q52、Q53、Q55小开

4、将#1发电机励磁柜内QA1、QA2小开关“切除”位置

5、断开#1发电机保护屏1QF、2QF、3QF、QF小开关

6、直流屏“#1发电机出口断路器”直流电源,“#1发电机励磁调节器”,“#1机励磁屏”,“#1

机辅助继电器Ⅰ”,“#1机辅助继电器Ⅱ“电源

7、断开#1发电机主开关191就地柜内Q02、Q13、Q15小开关

8、断开#1发电机主开关191“远方/就地”打至“就地

9、断开#1发电机1911主闸刀并确认断开良好

10、断开#1发电机1911主闸刀就地柜内QA1、QA2开关

11、取下#1发电机仪用、励磁压变二次侧保险

12、断开#1发电机仪用、励磁压变19171、19172闸刀,并确认断开良好

13、汇报值长#1机已解除热备用

八、#1主变低压侧101开关从运行改热备用

1、检查#1主变中性点11010接地刀闸确在合位

2、接值长令,减有功负荷,同时配合高速无功负荷

3、将送出有功、无功减到“0”

4、拉开#1主变低压侧101开关

5、查#1主变低压侧101开关确已断开

6、汇报值长,#1主变低压侧101开关改热备用

九、线路1525开关从运行改冷备用

1、检查新港玖龙支线确无负荷

2、拉开新港玖龙支线1525开关

3、查新港玖龙支线1525开关确已断开

4、拉开1525开关控制电源小型开关

5、断开1525开关储能小开关

6、拉开新港玖龙1525开关线路侧15253刀闸

7、查新港玖龙支线线路侧15253刀闸确已断开

8、拉开新港玖龙1525开关母线侧15251刀闸

9、查新港玖龙支线母线侧15251刀闸确已断开

10、汇报值长1525开关已改冷备用

十、#1主变由热备用转为冷备用

1、确认#1主变低压侧101开关在“断开”位置

2、取下#1主变低压侧101开关的操作、储能熔断器

3、将#1主变低压侧101开关摇至“试验”位置

4、确认#1主变低压侧102开关在“断开”位置

5、取下#1主变低压侧102开关的操作、储能熔断器

6、将#1主变低压侧102开关摇至“试验”位置

7、确认#1主变高压侧1101开关确在“断开”位置

8、确认#1主变高压侧1101操作、储能电源小开关

9、断开#1主变110KV侧母线11011刀闸

10、检查#1主变110KV侧母线11011刀闸确已断开

11、汇报值长,#1主变由热备用转为冷备用

#01高备变由热备用转为冷备用

1、断开#1高厂变6KVⅠA段备自投开关

2、断开#1高厂变6KVⅠB段备自投开关

3、确认#01高备变6KV备用分支681A开关在断开位置

4、取下#01高备变6KV备用分支681A开关的操作、储能熔断器

5、将#01高备变6KV备用分支681A开关摇至“试验”位置

6、确认#01高备变6KV备用分支681A开关“断开”位置

7、取下#01高备变6KV备用分支681B开关的操作、储能熔断器

8、将#01高备变6KV备用分支681B开关摇至“试验”位置

9、确认#01高备变6KV备用分支681B开关“断开”位置

10、断开#01高备变110KV侧1001开关的操作、储能电源小开关

11、断开#01高备变110KV侧10011母线刀闸

12、检查#01高备变110KV侧10011母线刀闸确已断开

13、汇报值长#01高备变由热备用转为冷备用

#1机并网

1.接值长令:合上#01高备变高压侧中性点10010接地刀闸,确认合好

2.接值长令:#1机可并网,在OIS站上操作.

3.按“DAVR复归”按钮

4.查励磁方式为“自动投入”方式

5.查通道控制为“CHI运行”方式

6.按“逆变灭磁退出”按钮

7.合上#1机灭磁1MK开关

8.查#1机灭磁1MK开关确已合好

9.复位1机灭磁1MK开关操作把手

10.按“投励磁”按钮,#1机定子电压自动升至90%额定电压

11.查#1机定子电流无指示,空载电流、空载电压不超过规定值

12.按“增励磁”按钮,使#1机定子电压升至稍高于系统电压

13.按“投入同期”按钮

14.通知汽机DEH选择“自动准同期”方式

15.按“启动同期”按钮,待同期合上#1机出口191开关

16.查#1机出口191开关确已合好

17.复位#1机出口191开关操作把手

18.适当增加无功负荷

19.汇报值长,#1机已并网

#1机组恢复热备用

1.检查#1机组所有工作均已结束,处于完好可备用状态

2.测#1机定子绕组、转子绕组绝缘合格

3.合上直流屏内:#1机出口断路器直流电源,#1机励磁调节电源I、II,#1机辅助屏电源I、II,确认合好

4.合上#1机保护屏上:1QF、2QF、3QF、QF电源小开关,确认合好

5.查#1机保护均已按要求投入

6.查#1机保护屏面板各指示灯正常

7.查#1机励磁压变一次保险确已合好

8.合上#1机励磁压变一次侧19171刀闸

9.查#1机励磁压变一次侧19171刀闸确已合好

10.合上#1机励磁压变二次侧保险,确认合好

11.查#1机仪用压变一次侧保险确已合好

12.合上#1机仪用压变一次侧19172刀闸

13.查#1机仪用压变一次侧19172刀闸确已合好

14.合上#1机仪用压变二次侧保险,确认合好

15.查#1机出口191开关确在“分”位置

16.合上#机出口191开关操作箱内:Q02、Q13、Q15电源小开关,确认合好

17.将#1机出口191开关控制方式投“远方”位置

18.查#1机出口191开关气体压力正常,弹簧操作机构已储能

19.合上#1机出口1911隔离刀闸操作动力电源小开关,确认合好

20.合上#1机出口1911隔离刀闸

21.查#1机出口1911隔离刀闸确已合好

22.断开#1机出口1911隔离刀闸操作动力电源小开关

23.合上#1机励磁调节屏内:Q101、Q102、Q201、Q202小开关,确认合好

24.合上#1机励磁调节屏内:Q50、Q51、Q52、Q53、Q55小开关,确认合好

25.将#1机励磁调节屏内:QA1转换开关投“投入”位置,QA2转换开关投“自励”位置26.合上#1机励磁调节屏工作电源小开关,查面板上各指示灯正常

27.汇报值长,#1机组已处于热备用状态

#1机解列停机

1.查#1主变高压侧11010中性点接地刀闸确在合位

2.配合汽机减有功负荷,减无功负荷

3.待有功负荷减至0、无功负荷接近0时,拉开#1机出口191开关

4.查#1机出口191开关确已断开

5.复位#1机出口191开关操作把手

6.按“逆变灭磁”按钮,拉开#1机1MK灭磁开关

7.查#1机1MK灭磁开关确已断开

8.复位#1机1MK灭磁开关操作把手

9.汇报值长,#1机已解列停机

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

电气工作票及操作票

电气工作票及操作票 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

变电站倒闸操作票

变电站第一种工作票 单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共 人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分6、安全措施(必要时可附页绘图说明)

*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名签发日期:年月日时 分 7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名 8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。

工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接 地刀闸编号()等共 组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及 具体工作) 2)其他事项 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位顺河煤矿编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 等共人。 3. 工作任务 自年月日时分至年月日 时分

[整理]中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定.

------------- Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 电气操作票管理规定

目次 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4职责 (2) 5管理内容与方法 (3) 6附则 (4) 附录 (4)

中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定 1总则 1.1为规范操作票的填写和执行,使操作票在电气操作中起到保人身、设备和电网安全的作用,结合南方电网公司实际,特制定本规定。 1.2本规定适用于南方电网公司系统各分子公司、地市供电局及县区供电企业变电、配电操作票的管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 中华人民共和国电力法 中华人民共和国安全生产法 GB 26860-2011电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) GB 26859-2011电力安全工作规程(电力线路部分) GB 26861-2011电力安全工作规程(高压试验室部分) DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) Q/CSG 1 0006中国南方电网有限责任公司电气操作导则 3术语和定义 3.1操作票 是指进行电气操作的书面依据,包括变电、配电操作票。 3.2一个操作任务 指⑴将一种电气运行方式改变为另一种运行方式;⑵将一台电气设备(或一条线路)由一种状态改变为另一种状态;⑶一系列相互关联、并按一定顺序进行的操作。

电气工作票、操作票制度讲解学习

电气工作票制度及安全操作交底 工作票制度 第1条、在电气设备上工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种: 1、填用第一种工作票; 2、填用第二种工作票; 3、口头或电话命令。 第2条、填用第一种工作票的工作为: 1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 第3条、填用第二种工作票的工作为: 1、带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者; 4、转动中的发电机的励磁回路上的工作; 5、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 第4条、其它工作用口头或电话命令。 口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将发令人,负责人及工作任务详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。 第5条、工作票要用圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂

改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 两份工作票中的一份保存在工作地点,有工作负责人收执,另一份由值班员收执,接班移交。值班员应将工作票编号、工作任务、许可工作时间及完工时间记入交、接班记录簿中。 第6条、一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一份工作票。 开工前工作票内的全部安全措施应一次性做完。 第7条、事故抢修工作可以不用工作票,但应记入交接班记录簿中,在开始工作前必须按安全规程有关规定做好安全措施,并有专人负责监护。 第8条、第一种工作票应在工作前一日交给值班员。临时工作可在工作开始前直接交给值班员。第二种工作票应在进行工作的当天予先交给值班员。 第9条、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不可签发工作票。 第10条、工作票签发人应由车间熟悉人员技术水平,熟悉设备情况,熟悉安全规程的生产领导、技术人员或经主管生产的厂领导批准的人员担任。名单应书面公布。 工作负责人和工作许可人应由车间主管生产的领导批准的人员担任。名单应书面公布。

电气操作票、工作票执行细则示范文本

电气操作票、工作票执行细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气操作票、工作票执行细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的: 为保证《电业安全工作规程》的认真贯彻执行,使倒 闸操作标准化、规范化、程序化,依据《电气操作票、工 作票执行规定》,结合我公司实际制定《变电所倒闸操作 细则》(以下简称《细则》)。 2、适用范围: 本《细则》规定了对倒闸操作的要求和执行规定以及 检查与考核。 凡在变电站电气设备或电力线路上的检修工作和电气 设备或线路的停送电操作,都必须严格执行《电业安全工 作规程》和本《细则》。 4、注意事项:

4.1 “两票”各栏目内容应一次填写齐全。签发后的“两票”内容如有变动,必须按规定履行许可手续。 4.2 填写操作票不得使用计算机的复制功能。使用计算机自动打印操作票,必须具备过号功能。 5、倒闸操作票: 5.1 操作票填写要求 5.1.1 操作票按编号顺序使用,填写字迹工整、清晰、无错字,应使用仿宋体。术语正确符合规范。 5.1.2 操作票所列值班负责人、监护人、操作人三人签字后才有效。 5.1.3 操作开始时间和终了时间 从值班员接到调度员下达操作命令后,填写开始时间;全部操作完毕并汇报调度员后,填写终了时间。 5.1.4 操作任务 5.1.4.1 操作任务应填写设备双重名称。

(全)电气工作票和操作票安全要求

电气工作票和操作票安全要求 一、电气工作票的执行 1、工作票内容应包括编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容; 2、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填写电气第一种工作票,大于设备不停电时安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填写第二种工作票; 3、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票; 4、工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员的在整个作业流程中应履行各自的安全职责; 5、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作负责人、监护人要始终在工作现场,对工作班成员进行监护; 6、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接电线、悬挂标示牌和装设围栏等保证安全的技术措施,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械指示,不应在只经断路器断开的设备上工作,高压开关柜的手车开关应拉至试验或检修位置; 7、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安全距离要求;

8、装设接地线不宜单人进行,装设接地线时应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 9、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸、有人工作”的指示牌,在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设“禁止合闸有人工作”的标记;工作人员与未停电设备安全全距离不足时应装设临时遮栏; 二、电气操作票的执行 1、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,应包括编号、操作任务、操作顺序、操作时间、以及操作人和监护人签字等; 2、操作前应根据模拟图或接线图核对说填写的操作项目,并经审核签字。 3、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等,高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁; 4、停电操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行,不应带负荷拉隔离开关。在高压开关柜的手车开关拉至检修位置后,应确认隔离挡板已封闭。 附赠-危险化学品和易燃易爆场所消防检查重点内容

电气操作票

电气操作票、工作票执行细则 倒闸操作票: 1操作票填写要求 1.1操作票按编号顺序使用,填写字迹工整、清晰、无错字,应使用仿宋体。术语正确符合规范。 1.2操作票所列值班负责人、监护人、操作人三人签字后才有效。 1.3操作开始时间和终了时间从值班员接到调度员下达操作命令后,填写开始时间;全部操作完毕并汇报调度员后,填写终了时间。 1.4操作任务: 1.4.1操作任务应填写设备双重名称。 1.4.2每份操作票只填写一个操作任务。一个操作任务用多张操作票时,在每张操作票的备注栏内右下角填写接下页№××号,在第二张及以后的操作任务栏内左上角填写承上页№××号。 1.4.3操作任务可分为:运行、热备用、冷备用、检修状态之间的互相转换,或者通过操作达到某种状态,如:a.××线××开关由运行转为冷备用;b.××线××开关由运行转为检修;c.××kV Ⅰ母线带全部负荷,××kVⅡ母线由运行转为热备用,2号主变由运行转为冷备用;d.1号主变带全部负荷,2号主变由运行转为检修; 1.5操作项目:

1.5.1应拉合的断路器(以下简称开关)、隔离开关(以下简称刀闸)和跌落熔断器。 1.5.2检查开关和刀闸的位置a.开关和刀闸操作后,应检查其确在操作后状态;b.进行倒负荷或并列操作,要检查另一电源的供电情况;c.检修后的设备送电前,应检查与该设备有关的开关和刀闸确在断开位置。 1.5.3装、拆接地线均应注明接地线的确切地点和编号。 1.5.4拆除接地线后,检查接地线(接地刀闸)确已拆除。 1.5.5安装(合上)或拆除(拉开)控制回路或电压互感器二次回路保险或快分开关;装上或取下小车开关二次插头。a.开关检修时,在拉开开关后取下合闸保险,拉开刀闸后取下该刀闸的控制回路、信号回路保险,切断电动刀闸的操作电源;b.在合上刀闸前,应装上该刀闸的控制回路、合闸信号回路保险,合上电动刀闸的操作电源,在合上开关前,应装上开关的合闸保险;c.线路停电,线路开关无工作,可不必取下控制合闸回路保险;d.线路开关及刀闸拉开后,装设线路侧接地线(接地刀闸)前,取下该线路侧电压互感器的二次保险或拉开二次快分开关;e.线路送电,线路开关合闸前,应装上该线路侧电压互感器的二次保险或合上二次快分开关;f.所用变压器、电压互感器一次侧装设接地线前,应取下二次保险或拉开二次快分开关;g.母线停电后,应停用该母线电压互感器:(有产生谐振现象以及自动切换装置不满足者除外);h.母线送电前,应投入该母线电压互

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

【建筑电气工程】电气典型倒闸操作票

(建筑电气工程)电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4#3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV#02启备变由热备用转检修 3.2220KV#02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修

电气工作票、操作票“两票”管理制度(最终版)

. 电气操作票、工作票“两票”管理制度 电气车间 (第三版)

电气两票管理制度 签字单 编写: 校核: 审核: 批准: 实施日期:2004年12月31日修订日期:2010年6月1日

目录 1、总则-------------------------------------------------------------------------4 2、倒闸操作票----------------------------------------------------------------4 3、工作票---------------------------------------------------------------------16 4、操作票、工作票执行情况的检查与考核----------------------------24

1、总则 1.1、为保障电气安全工作规程的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规化和程序化,特制定本规定。 1.2、凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行电气安全规程和本规定。 1.3、本规定参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 2、倒闸操作 2.1、倒闸操作票的填写要求 2.1.1、编号 操作票由运行班组各自编号,每操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:301-2010-05-001,解释为:301变配电室(开关站代号)-2010年(年代号)-05月(月代号)-001(月度编号)。操作票由车间统一印刷,运行班组到车间领取,各班组要建有操作票登记台帐。 2.1.2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。 从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

电气工作票和操作票制度

电气工作票和操作票制度 一、总则 1.电气工作票、操作票管理应遵循《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。 2.工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程的生产领导、技术人员担任。 3.工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 4. “两票”的保存期至少为一年。 5. “两票”管理要先把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 二、工作票 1、工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编号。 2、第一种工作票应事先(最迟前一天)送到主控室。第二种工作票可在当日工作开始前送达。 3、工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意涂改。 4、运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。

5、运行人员审核工作票合格后,核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的开关、刀闸及装设的地线等。并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。 6、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应: a. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压; b. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; c. 和工作负责人在工作票上分别签名。 完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 7、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 8、工作票执行后加盖“已执行”章。 9、使用过的工作票一张由检修保存,每月由专人统一整理、收存;另一张工作票按单位规定收存。 10、. 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作

电气典型倒闸操作票(doc74页).doc

华能XX 电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 前言本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07 )引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录1 ?发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4# 3发电机励磁系统恢复热备用 1.5# 3发电机励磁系统破坏备用 2 .发电机解并列操作

2.1发电机程控启动方式与系统并列2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3?启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4 ? 6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行 转检修 6.2200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至

电气工作票及操作票

电气工作票及操作票标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

变电站倒闸操作票 变电站第一种工作票

单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名签发日期:年月日时分7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名

8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接地刀闸编号()等共组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及具体工 作) 2)其他事项 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位顺河煤矿编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 等共人。 3. 工作任务

电气典型倒闸操作票

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1 发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1 220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2 200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作 6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行转检修 6.2 200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至II母线运行 7. 400V厂用系统操作 #3机400V汽机PCA段停电并设安全措施 #3机汽机MCCIA母线停电检修做安全措施 #3机保安PC段撤除安全措施并送电 #3机保安PC段停电并设安全措施 8.直流系统操作

电气操作票、工作票实施细则 (1)

附件1: 电气操作票、工作票实施细则 1 电气倒闸操作 1.1 倒闸操作应根据设备分管权限,分别由值班调度员或值班负责人(值长或电气班长)发布命令,受令人复诵无误后执行。发令人和受令人双方都要录音并作好记录(命令记录簿格式见附录一)。发布命令应准确、清晰、使用规范操作术语(见附录二)和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报单位、姓名,并使用普通话。 1.2 使用微机开票系统必须具备以下条件: 1.2.1 变电站微机防误系统功能达到规定要求,并经过验收后投入正常使用。 1.2.2 微机开票系统内驻一、二次设备操作规则库中的操作规则经本单位的总工程师(或分管生产领导)审批。 1.2.3 微机开票宜采用“图文”开票方式,不得使用只输入操作任务就自动生成操作票的方式。 1.2.4 微机开票系统软件经过测试,并通过专项验收。 1.3 使用微机开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其正确性负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。 1.4 根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的操作过程称为一个操作任务(操作票格式见附录三,举例见附录四)。根据一个操作命令所进行的倒换母线和倒换变压器等的操作,对几条线路依次进行的停、送电的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停、送电操作,均可采用一张操作票。为了同一个操作目的,但根据调度命令中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度正式命令后再进行”(即“待令”)或分别填用操作票。对某些专一性的操 3

作如开、停发电机、调相机等应单独填写操作票。 1.5 接班后一小时内所进行的复杂操作,操作票可由上一班人员填写和审核,并分别在备注栏内签名,负责向下一班做好交班。接班值班人员在执行操作任务前,操作人、监护人、值班负责人均应对操作票进行审核和签名,并对操作票的正确性负全部责任。 1.6 在执行一个操作任务中,由于某种原因而中途停止操作,值班负责人应向发令人汇报操作终止项目。在备注栏内作简要说明,并签名。该操作票作为已执行的操作票统计。 1.7 无人值守变电站操作刀闸前,应检查相应断路器确已断开,并把控制方式转换开关切换在“就地控制”位置上(没有转换开关的应取下断路器控制电源熔丝)后方可操作(防止在操作刀闸时,远方合开关)。“控制方式”转换开关的操作应作为操作项目写入操作票。 1.8 对无法直接观察到明显断开点的组合电器,检查开关、刀闸是否已断开时,除查看装在组合电器控制柜上的位置显示器外,还应查看组合电器就地装设的机械位置指示器,若有指示器外伸连杆的,还要看拐臂位置是否到位,若不一致应查明原因。 2 电气操作票的填写 2.1 操作票应统一格式(见附录三),并事先统一编号(或微机自动编号),采用A4纸单面印制;标题字体用宋体2号字,其他字体用仿宋小4号字;页边距为上下左各25mm,右20mm。 2.2 填写操作票要求操作术语规范,字迹清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),个别错、漏字修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上、下方作“∧”或“∨”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上值班负责人扁形红色印章,以示负责。错、漏字修改每项不应超过一个字(连续数码按一个字计),每页不得超过三个字,但操作顺序号和操作打“√”记号等不得作为个别错、漏字进行修改。设备 4

电气工作票及操作票

变电站倒闸操作票 单位:顺河煤矿编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 备注: 操作人:监护人:项目负责人:

变电站第一种工作票 单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 工作地点及设备双重名称工作内容 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)已执行* 应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号*)已执行应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。

工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写):补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写): 工作票签发人签名签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名 8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接地刀闸编号()等共组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及具体工作) 2)其他事项

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并

对执行安全措施的正确性负责。节日检修工作,应将工作票提前三天送交运行人员。 2.15 第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限;第一、