山西省小浪底引黄工程引水干线施工Ⅰ标施工进度计划编制说明

山西省小浪底引黄工程(引水干线部分)施工Ⅰ标 施工总进度计划 1. 项目概况 1.1 工程总体概况 山西省小浪底引黄工程位于山西省运城市,是山西省“十二五规划”大水网建设中一项重要工程,工程干线自小浪底库区取水,由引水干线、灌区工程、工业和城镇供水工程三部分组成,主要任务是解决盐湖区、闻喜县、绛县、夏县、垣曲县五县(区)农业灌溉、工业和城镇生活、生态用水问题。 工程年引水量为2.47亿m3,设计流量20m3/s。工程起始于垣曲县境内板涧河河口右岸的小浪底水库,终止于闻喜县境内的吕庄水库,线路总长度59.6km。 1.2 本标段概况 小浪底引黄工程(引水干线部分)施工Ⅰ标主要建筑物包括:取水口、1#引水隧洞、地下泵站1#交通洞、地下泵站2#交通洞、2#引水隧洞、1#引水隧洞施工支洞、弃渣场及施工围堰等。 1.3 合同工期和合同金额 本标段的合同工期为844天,从2014年11月10日至2017年3月2日。 本标段的合同于2014年11月28日签订,预计开工日期为2014年12月10日,具体以监理通知为准。 本标段的合同金额为人民币244032001元(大写:贰亿肆仟肆佰零叁万贰仟零壹元)。 1.4 各施工部位概述 1.4.1 取水口 取水口位于板涧河入黄河河口上游600m左岸,建筑物包括引渠段和进水塔段。引渠段长约176.5m,底板高程232m,底宽12m。进水塔底板高程227m,顶部高程为281m,高差56.5m,直径为24m。进水塔设拦污栅和事故闸门各一道,拦污栅槽兼做叠梁门槽。 1.4.2 1#引水隧洞 取水口后接1#引水隧洞,长5917m,设计纵坡3.5327‰,断面为圆形,围岩分类以III~IV类为主,III、IV、V类围岩开挖断面直径分别为5.1m、5.5m、5.5m,支护衬砌后

一体化污水泵站施工方案

崇明体育中心训练基地项目 预制式一体化污水提升泵站安装 施 工 方 案

2016年10月9日 第一节、工程概况 本项目位于上海市崇明区体育中心训练基地内,项目范围为预制式一体化提升泵站的设备采购及配套的土建施工。 预制式一体化污水泵站为成套供应产品,泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、提篮格栅、液位传感器、控制系统、通风系统、泵站进出水口系统等部件组成,并承担运输、安装、运行前整体调试和售后服务。所有部件在工厂内整体装配调试完成后整体交付至现场。 泵站设计流量320m3/h、设计扬程12m,地面绝对标高,出水管管径200mm,水泵参数Q=120m3/d,H=12m,功率=17Kw/台,水泵台数和运行方式4台(3用1备) 第二节、主要项目的施工方法 一、施工程序 根据泵站工程的施工特点,结合现场实际施工条件,为加强现场施工管理, 确保工程顺利进行,我们拟按以下程序进行,精心组织专业施工队伍进行泵站的 土建和设备安装施工。 预降水—→基坑围护—→基坑挖土—→底板施工—→回填—→平整场地 二、工期及进度计划 1、泵房基础测量定位、开挖样槽需用2个工作日; 2、预降水需用7个工作日; 3、拉森桩进厂打桩施工需用2个工作日; 4、井内挖土、支撑加固5个工作日; 5、底板制作2个工作日;

6、设备安装、调试3个工作日; 7、平整场地1个工作日; 8、竣工验收、队伍退场3个工作日。 在工期计划和安排中,合理搭配工序、有效配置资源,根据实际需要既可进行流水作业,也可进行交叉作业。既要保证质量也要确保人员安全。 三、施工技术方案 (一)、施工准备 1、生产准备 平整好施工区域场地,布置搭建料场、工棚、看守房等现场临用设施,做好工作区域、基坑、料场、路口的封闭及围护,设置明显的警示、警告牌、夜间警示灯等安全警示标志(牌),做到安全先行、确保文明施工。 2、技术准备 在公司总工程师的主持下,组织施工技术人员,质量管理人员熟悉图纸,结合有关施工规范和技术操作规程,在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,编制详尽的施工技术专项方案并呈报公司技术负责人,经审核后报监理部门审批。 3、材料、设备准备 根据图纸中构筑物、设备的设计尺寸及数量表,编制详尽的材料计划表,和设备采购计划。并将材料、设备购置费预算按月报公司经营部。 (二)、预降水 本工程预降水采用轻型井点降水, 1、施工操作工艺 (1).井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、

山西万家寨引黄入晋变频应用特点汇总

变频器在引黄入晋工程中的应用 概述 引黄入晋工程位于山西西北部,从黄河干流的万家寨水库取水,分别向太原、大同和朔州三个能源基地供水,由总干线、南干线、联接段和北干线四部分组成,设计年引水12亿立方米。引水线路总长449.8公里,工程分期实施:一期工程经总干线、南干线及联接段实现向太原年引水3.2亿立方米;二期工程经总干线、北干线向朔州、大同年引水5.6亿立方米和最终实现向太原年引水6.4亿立方米。 引黄入晋是从根本上解决山西水资源短缺的大型跨流域调水工程,是促进经济社会可持续发展、改善生态环境和提高人民群众生活水平的重大战略工程,寄托着山西人民千百年的夙愿,凝聚了几代人不息的奋斗与追求。[

一、变频应用介绍 平鲁地下泵站位于大梁水库右岸山体中,在工程运行期将水自1#隧洞抽入大梁水库储存,用以提高水位。泵站安装5台卧式水泵电动机组,其驱动电动机,单台功率为l800kW,全部采用变频调速运行方式,变频器参数如下图。 变频器参数示意图 变频器位置摆放示意图

平鲁泵站示意图 二、变频运行情况 交流电机变频调速技术是一项业已广泛应用的节能技术。由于电子技术的飞速发展,变频器的性能有了极大提高,它可以实现控制设备软启软停,不仅可以降低设备故障率,还可以大幅减少电耗,确保系统安全、稳定、长周期运行。变频器从2010年投入使用,根据水库水位及干线用水情况,可以任意启停1至5号水泵,形成恒压供水系统,并且启、停泵过 程中对厂用电无任何冲击,电机及水泵损耗也很小。 平鲁泵站区域运行监视图 变频调速技术在给水泵站上应用,成功地解决了能耗和污染的两大难题。用水的多少是 经常变动的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反 映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水 压力的恒定,可使供水和用水之间保持平确保系统安全、稳定、长周期运行。即用水多时供 水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。 随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制系

山西省万家寨引黄工程保护条例

山西省万家寨引黄工程保护条例 【法规类别】水利工程 【发布部门】山西省人大(含常委会) 【发布日期】2005.07.29 【实施日期】2005.10.01 【时效性】现行有效 【效力级别】省级地方性法规 山西省人民代表大会常务委员会公告 《山西省万家寨引黄工程保护条例》已由山西省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议于2005年7月29日通过,现予公布,自2005年10月1日起施行。 2005年7月29日 山西省万家寨引黄工程保护条例(2005年7月29日山西省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过) 第一条为加强万家寨引黄工程的保护,促进经济和社会发展,保障生产、生活用水,根据有关法律、法规,结合本省实际,制定本条例。 第二条本条例所称万家寨引黄工程,包括输水隧道、渠道、涵(管)、渡槽、泵站、阀室(井)、水闸、调蓄工程、弃渣场、管理站、变电站、监测设备以及输电线路、通信线路、专用公路、标志物等各类配套设施。

第三条万家寨引黄工程管理机构负责引黄工程保护的具体工作。 引黄工程沿线各级人民政府对本行政区域内的引黄工程保护工作负有重要责任,应当将引黄工程保护工作纳入当地社会治安综合治理的内容。 引黄工程沿线县级以上人民政府水利、国土、公安、环保、建设、交通、农业、林业等行政主管部门,按照各自的职责,做好引黄工程的保护工作。 第四条任何单位和个人都有保护引黄工程的义务,对损害引黄工程设施和危及工程安全的行为有权劝阻和举报。 对保护引黄工程有功的单位和个人应当给予表彰和奖励。 第五条引黄工程依法征收的土地,属于工程管理范围。在引黄工程管理范围内,禁止下列行为: (一)从事爆破、打井、钻探、采石、采矿、取土、挖砂等危害工程安全的活动; (二)建设造纸、制药、化工、印染、电镀、焦化、洗煤等污染严重的企业; (三)排放污水、废液,倾倒垃圾、废渣等固体废物; (四)修建非工程需要的建筑物及构筑物; (五)葬墓、挖窑及其他采挖活动; (六)擅自打桩、堆放物料、开垦、种植; (七)机动车在堤(坝)顶、涵(管)、渡槽、交通桥上超限行驶; (八)在调蓄工程、进(出)水池、渠道内网箱养鱼、清洗车辆和容器。

一体化泵站施工方案59437

一 体 化 泵 站 施 工 方 案 施工工艺 (3) 工艺流程图: (3) 泵坑开挖 (3) 垫层和水泥底板 (3)

水泥底板安装 (4) 泵站的放置和吊装 (5) 安装井筒 (8) 管道接口连接 (9) 回填 (9) 液位计安装 (10) 水泵安装 (10) 粉碎性格栅机安装 (11) 质量保证措施 (11) 工期保证措施 (12) 安全措施 (14) 环保措施 (15) 施工方案

施工工艺 工艺流程图: 泵坑开挖 泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。 必须按设计图纸开挖,并制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须是干爽的,不允许有水,如有,必须采取适当的降水措施。采取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。 (1)按图纸设计的平面位置、标高及几何尺寸进行施工放样。 (2)将基坑控制桩延长于基坑外2米处加以固定。 (3)基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水井,以利于基底排水。 (4)用挖机开挖至中砂层,将上层填土挖除,然后用毛砂回填至基底高程。 (5)基坑开挖后应检验基底承载力(基底承载力要求大于150kpa),若承载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理。 (6)基坑开挖过程中,若发现围护结构有渗漏必须及时封堵。 垫层和水泥底板 井底准备 铺平井底,灌沙并夯实。如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,

一体化泵站施工方案

施工方案 施工工艺 工艺流程图: 泵坑开挖 泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环境。 泵坑开挖 水泥地板安装 吊装 安装井筒 管道接口连接 回填

基坑开挖具体措施如下: 1、基坑土方施工控制措施 ⑴坑顶周围严格限制堆土等地面超载,严禁超过设计荷载;为此在施工布置时,基坑边18米范围内均采用20㎝厚C30砼硬化,其中10米范围内为施工平台,重载运渣车均在10米外运输便道上,避免地面超载。同时设备移动时应尽量在运输便道上,可以适当隔离振动荷载作用。 ⑵严格控制土坡坡度,确保土坡稳定。支撑下部土体采用人工配合小挖机翻土。在每个限定长度的开挖段中,每一层土体的开挖底面标高以略低于该层支撑中心50㎝为止,严禁超挖。 根据设计地质勘察报告坑内淤泥层在地面下10-13米,厚度约3米;主要影响第3、4层土方开挖。淤泥层透水性差,降水后土体内含水量仍较大,挖土设备坑内纵向作业通道根据情况进行石渣换填,同时采取沿通道分段后退开挖方式。 ⑶每一层土体开挖中,采用水准仪控制坑底标高,并在桩上做好标记。在基坑底标高以上200~300mm的土方必须采用人工开挖;开挖保护层时,集中劳动力和配套设备,开挖一片,铺设一片垫层,防止人类活动和自然因素造成的扰动。 ⑷对局部超挖处要用砂填实,严禁用开挖土方回填。本层土方开挖必须在最短的时间内完成,并在1天内完成垫层砼的浇注。 ⑸当开挖至第三、四、五道支撑时,由于支撑层间距太小而不能使用挖掘设备纵向开挖,在施工过程中此时采用在同层支撑的两相临钢管间横向倒退开挖。 ⑹坑底要设集水坑,及时排除坑内积水。开挖时及时封堵围护结构接缝内出现的水土流失,严防小股流水、流砂冲破围护结构接缝中存在的充填泥土的孔洞而导致大量涌砂和基底失稳。 ⑺开挖过程中,定时检查井点降水深度。 ⑻人工开挖至坑底设计标高后,立即量测最下一道圈梁(或钢支撑)底面至坑底的高度,并从观测此高度随时间而发生的变化中,定出坑底土体回弹量,并据此定了为保证结构底板在砼浇注后能达到设计标高和设计厚度。 ⑼钢筋砼底板要求在土方开挖完成7天内完成砼浇注。 ⑽必须待砼圈梁及支撑达到相应强度后才能开始进入下一道工序。 ⑾坑内外排水 ①开挖土层平台中间设300×300MM的横向截水沟,在适当位置设集水坑便于随时将坑内的水排出坑外,严禁将截水沟,集水坑设在坡脚。 ②在第一道圈梁临坑边修300mm高×240mm宽砖墙,外侧用水泥砂浆抹面,

山西省小浪底引黄工程施工进度管理办法

第一章总则 第一条为了规范施工进度管理,顺利实现山西省小浪底引黄工程施工合同约定及山西省小浪底引黄工程建设管理局(以下简称建管局)要求的施工进度目标,特制订本管理办法。第二条本办法适用于山西省小浪底引黄工程临时、永久工程。 第二章一般规定 第三条本办法主要包括以下内容: (一)施工进度计划的编制、提交、审核、批准; (二)施工进度计划的实施; (三)实际施工进度的检查和控制。 第四条建管局施工管理科、项目监理、项目施工单位施工进度管理职责如下: (一)施工单位负责编制总进度计划、年施工进度计划、月施工进度计划及旬施工进度计划,及时提交给项目监理单位审核批准,并按照审批后的施工进度计划实施。 (二)项目监理单位依据施工合同及建管局要求对施工单位编制的各类型施工进度计划进行审核批准,向建管局备案,按批准的计划控制施工进度。 (三)建管局施工管理科负责及时向项目监理单位传达主管部门对进度的最新要求,对监理审批的施工进度计划进行备案,并据此对施工进度实施管理。 第三章施工进度计划的编制、提交、审核、批准 第五条施工进度计划编制要求 (一)施工进度计划编制依据:国家有关政策、法规和规程规范、施工承包合同、批准的施工组织设计、专项施工方案及监理签发的有关进度计划的指令。 (二)施工进度计划编制应综合考虑施工工期、施工安全、施工质量及合理控制施工成本等因素,并落实组织、措施及资源。 第六条施工进度计划的提交 (一)总进度计划在开工令发布前提交项目监理单位; (二)年进度计划在前一年十二月二十日前提交(首次年进度计划与总进度计划同时提交);(三)月进度计划在月初旬例会前提交; (四)旬进度计划在本旬监理例会前提交。

一体化泵站安装方案

. . . .. . . xxxxxx污水支管建设工程(xxxx部分)施工一体化泵站安装方案 XXXXXX有限责任公司

一、工程概况 拟将全线分为四个工区展开施工,一工区负责xx~xx段排水、xx小区~xxx停车场段排水,二工区负责xxxx排水、xx路~xxx段排水,三工区负责xxx及xxx段排水,四工区负责全线泵房安装。 拟新建6段污水管道,合计dn125mm- dn160mm污水压力管1908m,dn300-dn450重力管约2866m,污水最终进入xxx 污水处理厂进行处理。新建0.01m3/s的一体化预制泵站3座。 施工总平面布置图

二、工程地质条件 2.1、地形地貌及地质构造 规划范围现状自然便道结构为碎石50cm厚,5m宽,沿线用地属于小李村和茶厂范围。 2.2、场区水文地质条件 2.2.1、地表水 场地地表水主要为自然环境的雨水。 2.2.2、地下水 揭穿的深度范围内,拟建场地地下水分为上层滞水和弱孔隙承压水。上层滞水主要赋存于场地上部的填土层中,主要接受地表水径向渗流补给以及大气降水垂直补给,水量不确定,没有统一的自由水面,勘察期间测得的上层滞水水位在自然地面以下0.1m-2.6m,相当于绝对标高18.67m-22.02m。地下水赋存于4-2层含粉质粘土角砺中,角砺、碎石及砂性土含量在80%左右,有粘性土充填且局部粘性土比较富集,含水层顶板为一般粘性土,局部地段为老粘性土,底板为基岩,含水性与透水性均较差,水量不大,承压性弱,对本工程施工基本无影响,勘察期间未测其承压水位。 2.2.3地下水及地表水腐蚀性判定 所取地下水及地表水所做质检分析,场区地表水及地下水在干湿交替的环境条件下对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

浅谈PCP的一些基本知识

浅谈PCP的一些基本知识 一、概述 从山西省小浪底引黄工程的规划上看,工程主要是为了满足农业灌溉、工业和城镇生活用水以及生态补水等方面的需要。在输水管道的选择上,设计时考虑了钢管、球墨铸铁管、PCCP、PCP、玻璃钢管等,经比较最终选用了输水阻力小、耐腐蚀的PCCP和PCP两种输水管道。 PCCP是“Prestressed Concrete Cylinder Pipe”的缩写,即“预应力钢筒混凝土管”,它是一种大口径、高工压、长寿命的输水管道,在国外得到广泛的应用,在国内部分工程上也得到了应用;PCP是“Prestressed Concrete Pipe”的缩写,即“预应力混凝土管”,自上世纪60年代初期我国试制成功预应力混凝土管以来,它作为主要的非金属管道材料在城市给排水工程、长距离输水工程、农田灌溉及各种水利工程中都得到了广泛应用,为我国的社会主义建设做出来巨大贡献。 在这次学习交流活动中,我就试着给大家讲述一下PCP 的基本知识,让大家对这种管道有一个大概的认识。 二、PCP基本知识 1.定义 预应力混凝土管是指在混凝土管壁内建立有双向预应

力(纵向和环向)的预制混凝土管。 2.分类 (1)预应力混凝土管按管子的成型工艺可分为一阶段管和三阶段管; 一阶段管是指采用振动挤压工艺生产的预应力混凝土管,包括传统的一阶段管和一阶段逊他布管,管子的外保护层为混凝土,管子的结构形式为整体式; 三阶段管是指采用管芯缠丝工艺生产的预应力混凝土管,包括传统的三阶段管和三阶段罗克拉管,管子的外保护层为水泥砂浆,管子的结构形式为复合式。 (2)按管子的接头密封形式又可分为滚动密封胶圈柔性接头和滑动密封胶圈柔性接头。 滚动密封胶圈柔性接头是指管道安装就位时,位于管子接头内的圆形橡胶密封圈以滚动方式进入安装位置的一种管子接头形式,橡胶密封圈的最终安装位置在管子插口工作面靠近止胶台附近; 滑动密封胶圈柔性接头是指在管道安装就位时,位于管子接头内的圆形橡胶密封圈的位置保持不变,管子的承口工作面与橡胶密封圈之间以滑动方式进入安装位置的一种管子接头形式,管端处管子插口工作面上带有胶圈凹槽,橡胶密封圈的最终安装位置在管子插口工作面的胶圈凹槽内。 3.制作方法

一体化泵站施工方案.docx

一体化泵站施工方 施工方案 施工工艺 工艺流程图: 泵坑开挖------------ 水泥地板安装

泵坑开挖 泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。 必须按设计图纸开挖,并制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须是干爽的,不允许有水,如有,必须釆取适当的降水措施。釆取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。 基坑开挖具体措施如下: 1、基坑土方施工控制措施 ⑴坑顶周围严格限制堆土等地面超载,严禁超过设计荷载;为此在施工布置时,基坑边18米范围内均采用20 cm厚C30税硬化,其中10米范围内为施工平台,重载运渣车均在10米外运输便道上,避免地面超载。同时设备移动时应尽量在运输便道上,能够适当隔离振动荷载作用。 ⑵严格控制土坡坡度,确保土坡稳定。支撑下部土体采用人工

配合小挖机翻土。在每个限定长度的开挖段中,每一层土体的开挖底面标高以略低于该层支撑中心50cm为止,严禁超挖。 根据设计地质勘察报告坑内淤泥层在地面下10-13米,厚度约3米;主要影响第3、4层土方开挖。淤泥层透水性差,降水后土体内含水量仍较大,挖土设备坑内纵向作业通道根据情况进行石渣换填,同时釆取沿通道分段后退开挖方式。 ⑶每一层土体开挖中,釆用水准仪控制坑底标高,并在桩上做好标记。在基坑底标高以上200?300mm的土方必须釆用人工

一体化泵站项目施工建设方案

一体化泵站施工方案

施工工艺 (3) 工艺流程图: (3) 泵坑开挖 (3) 垫层和水泥底板 (4) 水泥底板安装 (5) 泵站的放置和吊装 (6) 安装井筒 (9) 管道接口连接 (10) 回填 (10) 液位计安装 (11) 水泵安装 (12) 粉碎性格栅机安装 (12) 质量保证措施 (12) 工期保证措施 (13) 安全措施 (16) 环保措施 (18)

如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实实验结果,如果是敏感性地基,在执行压实操作时,必须特别小心。 检查并确认表面平坦、均匀一致。 (1)C15基础垫层 模板加工及安装: 模板采用外加工模板。模板的厚度、长度、横竖肋根据护栏尺寸、长度和摸板周转次数确定。 根据设计图纸和测量放线位置支设模板。相邻的模板用螺栓联接,模板搭接处夹海绵双面胶条密封。 模板与混凝土接触面必须打磨光洁呈亮色,然后均匀涂刷脱模剂。 模板尺寸要先经过质检员进行自检,然后向监理进行报验,报验合格后方可进行下道工序。 浇注混凝土: 混凝土不得在一个地方集中下料,防止形成起伏不定的界面。浇注时间不得大于混凝土初凝时间。 振捣棒与侧摸的距离应保持5-10cm的距离,严禁振捣棒直接接触模板。每一次振捣必须振捣至混凝土停止下沉,不在冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆时方可提出振捣棒。 (2)底板施工 钢筋加工: 钢筋加工前,依据图纸进行钢筋翻样并编制钢筋配料单,以使钢筋接头最少和节约钢筋。 钢筋应平直、无局部弯折,对弯曲的钢筋应调直后使用。 钢筋加工前要清除钢筋表面油漆、油污、锈蚀等污物,有损伤和锈蚀严重的应剔除不用。 钢筋要集中加工,运至现场绑扎成型。 钢筋绑扎及安装: 按照设计图纸和测量放线位置进行钢筋绑扎。绑扎时要先绑扎立筋,立筋的位置调好后再绑扎横向钢筋。先由质检员进行自检,然后向监理进行报验。检验

一体化泵站安装方案

xxxxxx污水支管建设工程(xxxx部分)施工一体化泵站安装方案

XXXXXX有限责任公司 一、工程概况 拟将全线分为四个工区展开施工,一工区负责xx~xx段排水、xx小区~xxx停车场段排水,二工区负责xxxx排水、xx路~xxx段排水,三工区负责xxx及xxx段排水,四工区负责全线泵房安装。山西省小浪底引黄工程监理单位考核管理办法

山西省小浪底引黄工程监理单位考核管理办法 第一章总则 第一条为了规范项目监理单位认真履行合同,按照合同约定的服务期限、内容和要求以及投标文件的承诺,为山西省小浪底引黄工程提供优质的工程监理服务,根据《水利工程建设监理规定》及山西省小浪底引黄工程建设管理局(以下简称建管局)的要求,特制订本办法。 第二条本考核管理办法适用于山西省小浪底引黄工程各标段项目监理单位的工作考评。 第二章一般规定 第三条本考评管理办法主要内容如下: (一)项目监理工作的考核时限; (二)项目监理工作的考核机构; (三)项目监理工作的考核程序; (四)项目监理工作考核的方法; (五)项目监理工作考核的内容; (六)项目监理工作考核结果的处理; (七)附则。 第四条本办法对项目监理考核管理工作规定如下: (一)建管局施工管理科负责组织对监理工作考核。 (二)监理单位应积极配合建管局对监理工作的考核。 第三章项目监理工作的考核时限 第五条实行工程监理全过程分期综合考核制度。每季度考核一次;年度考核与当年第四季度考核合并进行;准备阶段、单位工程验收阶段、工程竣工移交阶段各考核一次。第四章项目监理工作的考核机构 第六条建管局施工管理科组织考核,考核组组长为建管局施工管理科科长,组员为施工管理科、质量与安全管理科有关人员。 第五章项目监理工作的考核程序 第七条由建管局施工管理科组织成立考核小组,考核小组对项目监理单位进行考核,

建管局监理工作考核小组组长与项目监理单位相关负责人共同签署《工程监理考核结果通知单》(详见后附表3)。 第六章项目监理工作考核的方法 第八条按照《监理工作质量考核表》(详见后附表1)的考核内容和要求,考核小组将本着实事求是的态度和公平、公正、公开的原则对各项目监理单位进行考核。 第七章项目监理工作考核的内容 第九条小浪底引黄工程项目监理单位考核的主要内容包括:监理质量安全保证体系、质量控制、安全控制、环水保控制、进度控制、投资控制、合同管理、监理资料、监理守则和工作纪律九个方面的工作。 (一)监理质量安全保证体系主要考核项目监理人员配备和到岗情况、设备投入情况、岗位职责情况、计划落实与工作情况; (二)质量控制主要考核测量控制工作情况、工程材料检测工作情况、标段开工控制工作情况、施工过程控制工作情况、验收控制工作情况、质量安全事件控制工作情况、工艺试验控制工作情况; (三)安全控制主要考核项目监理单位的工程安全管理工作情况; (四)环水保控制主要考核对环水保控制工作情况; (五)进度控制主要考核项目监理单位的进度控制工作情况; (六)投资控制主要考核工程量计量控制工作情况、工程支付控制工作情况; (七)合同管理主要考核对项目施工单位履约的监督工作情况、工程变更控制工作情况、工程延期、索赔控制工作情况; (八)监理资料主要考核监理月报管理情况、监理记录工作情况、监理文件管理等情况;(九)监理守则和工作纪律主要考核项目监理人员对监理守则和规章制度的遵守履行情况; (十)考核表中标有“﹡”的项目首次发生时,扣除首次规定分,二次发生则扣除整个分项的规定分。 (十一)核表中未标有“﹡”的项目,发生一次则扣除一次规定分,多次发生则重复扣分直至该分项的考核为零分。 (十二)虽然分项考核的扣分不超出分项考核的规定分,但当某一分项考核不合格的情况发生多次,将影响对监理单位整体考核的分数。

(完整版)一体化污水泵站施工方案

一体化污水泵站施工方案 工程名称:团结西路污水临时排放工程 建设单位:南京宁浦房地产开发责任有限公司 施工单位:嘉盛建设集团有限公司 编制人: 审核人: 二○一八年十一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、基坑围护 (2) 3、泵坑开挖 (4) 4、垫层和混凝土底板 (4) 5、泵站的放置和吊装 (6) 6、安装井筒 (8) 7、管道接口连接 (9) 8、回填 (9) 9、液位计安装 (11) 10、水泵安装 (11) 11、粉碎性格栅机安装 (11) 四、质量保证措施 (12) 五、工期保证措施 (13) 六、安全措施 (15) 七、环保措施 (16)

一、编制依据 1、施工图纸; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008 3、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4、《泵站施工规范》SL234-1999 5、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 6、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、工程概况 1、本工程为巩固3、4、6号地块临时污水排放施工图,其中3、4号地块污水接入原团结西路d400现状污水管,设计在浦云路西侧新增一体化污水泵站,将污水提升后,通过DN250压力管道过浦云路,接入团结西路下游d400污水管。在团结西路下游污水管道新增一体化泵站,将污水抽排至芝麻河东侧现状d51500污水主管,过河管道采用DN300钢管。 2、工期要求:18天(拟自2018年11月12日至2018年11月30日)。 3、质量要求:合格。

2014浅谈PCP与pccp的一些基本知识

浅谈PCP的一些基本知识

目录 一、概述 二、PCP基本知识 三、PCP在小浪底引黄工程中的应用 四、国内生产PCP的厂家

一、概述 从山西省小浪底引黄工程的规模上看,工程主要是为了满足农业灌溉、工业和城镇生活用水以及生态补水等方面的需要。在输水管道的选择上,设计时考虑了钢管、球墨铸铁管、pccp、pcp、玻璃钢管等,经比较最终选用了输水阻力小、耐腐蚀的PCCP和PCP两种输水管道。 PCCP 是“Prestressed Concrete Cylinder Pipe”的缩写,即“预应力钢筒混凝土管”,他是一种大口径、高工压、长寿命的输水管道,在国外得到广泛的应用,在国内部分工程上也得到了应用。 PCP 是“prestressed concrete Pipe”的缩写,即“预应力混凝土管”,自上世纪60年代初期我国试制成功预应力混凝土管以来,它作为主要的非金属管道材料在城市给排水工程、长距离输水工程、农业灌溉及各种水利工程中都得到了广泛应用,为我国的社会主义建设做出了巨大贡献。 在这次技术学习交流活动中,我就试着给大家讲述一下PCP的定义、分类、制作方法、质量影响因素、常用参数以及性能特点,让大家对这种管道有一个大概的认识。 二、PCP基本知识 1、定义预应力混凝土管是指在混凝土管壁内建立有双向预应力(纵向和环向)的预制混凝土管。(图示如下)

PCP结构示意图 二、PCP基本知识 2、分类 (1)按管子的成型工艺可分为一阶段管和三阶段管 一阶段管是指采用振动挤压工艺生产的预应力混凝土管,包括传统的一阶段管和一阶段逊他布管,管子的外保护层为混凝土,管子的结构形式为整体式。 三阶段管是指采用管芯缠丝工艺生产的预应力混凝土管,包括传统的三阶段管和三阶段罗克拉管,管子的外保护层为水泥砂浆,管子的结构形式为复合式。 (2)按管子的密封形式可分为滚动密封胶圈柔性接头和滑动密封胶圈柔性接头。 滚动密封胶圈柔性接头是指管道安装就位时,位于管子接头内的原型橡胶密封圈以滚动方式进入安装位置的一种管子接头形式,橡胶密封圈的最终安装位置在管子插口工作面考接止胶台附近。 滑动密封胶圈柔性接头是指在管道安装就位时,位于管子接头内的圆形橡胶密封圈的位置保持不变,管子的承口工作面与橡胶密封圈之间以滑动方式进入安装位置的一种管子接头形式,管端处管子承口工作面上带有胶圈凹槽,橡胶密封圈的最终安装位置在管子插口工作面的胶圈凹槽内。 3、制作方法 首先向安放有钢筋骨架(已实施纵向张拉)的管模内灌注新拌混凝土,然后在养护台位上向内模的橡胶套内注入符合设计要求的压力水,对新成型的混凝土管壁实施挤压排水使混凝土密实同时实施环向预应力钢丝张拉,再经养护、卸压、脱模制作而成。

山西省小浪底引黄工程安全生产管理办法

山西省小浪底引黄工程安全生产管理办法 文章来源:本站原创发布时间:2014-6-5 10:09:59 文章人气数: 36 第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保证小浪底引黄工程安全生产,有效控制各类生产安全事故,保障从业人员的安全、健康和国家财产免遭损失,加强和规范工程建设过程中的安全管理工作,依据《中华人民共和国安全生产法》(自2002年11月1日起施行)和《建设工程安全生产管理条例》(自2004年2月1日起施行)、《安全生产许可证条例》(自2004年1月13日起施行)、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(自2001年4月21日起施行)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(自2007年6月1日起施行)和《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)要求,结合小浪底引黄工程的特点,制定本办法。 第二条本管理办法适用于山西省小浪底引黄工程建设管理局(以下简称建管局)及参与小浪底引黄工程建设的监理单位、施工单位、材料设备供应单位。 第二章一般规定 第三条本办法所约定的管理内容具体有: (一)参与工程建设各单位的法人代表(行政正职)或授权代理人代表单位做出公开、明确的安全承诺,提供必需的支持,以实际行动表明对安全生产工作的重视。 (二)承诺的内容根据实际情况做出,包括保证遵守国家法律、法规;不发生重大生产安全事故;避免人员伤亡和财产损失;安全生产资源保证等。 (三)承诺的形式采用签订安全生产责任书。 (四)建管局根据国家法律、法规和小浪底引黄工程安全生产工作的特点,制定“安全第一、预防为主、以人为本、科学管理”的安全生产管理方针,明确小浪底引黄工程的安全生产管理工作的整体方向和思路,提出总要求。小浪底引黄工程安全生产总体目标为杜绝一切安全生产事故。 (五)参与工程建设的各单位应根据建管局的安全方针、总体目标结合各自的职责,制定相应的安全目标,实现“一职责、一目标”,通过各层次目标的实现,最终保证建设工程安全生产。 第四条本办法所约定的管理涉及的部门及相应职责: 一、按照“管生产必须管安全”的原则,参与小浪底引黄工程建设的各参建单位(建设、

一体化提升泵站施工方案(DOC)

一体化提升泵站施工方案 工程名称:宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位:宜宾开源建设投资有限公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川鲁工建设工程有限公司 编制人: 审核人: 二○一六年七月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工方法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、泵坑开挖 (2) 3、垫层和水泥底板 (3) 4、泵站的放置和吊装 (4) 5、安装井筒 (7) 6、管道接口连接 (8) 7、回填 (8) 8、液位计安装 (10) 9、水泵安装 (10) 10、粉碎性格栅机安装 (10) 四、质量保证措施 (11) 五、工期保证措施 (12) 六、安全措施 (14) 七、环保措施 (15)

一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、工程概况 1、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kw,共3台,2用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,1台。进水管管中心标高为293.3m,停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600,管中心标高为296.26m。 2、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fak≥560kpa。

一体化提升泵站施工方案(DOC)

一体化提升泵站施工方案工程名称:宜宾县工业园区高捷园污水处理厂配套管网(一期)建设单位:宜宾开源建设投资有限公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川鲁工建设工程有限公司 编制 人: 审核 人: 二○一六年七月二十日 目录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、主要施工方法及施工工艺 2 1、工艺流程图: 2 2、泵坑开挖 2

3、垫层和水泥底板 3 4、泵站的放置和吊装 4 5、安装井筒 7 6、管道接口连接 9 7、回填 9 8、液位计安装 11 9、水泵安装 11 10、粉碎性格栅机安装 12 四、质量保证措施 12 五、工期保证措施 13 六、安全措施 15 七、环保措施 17 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告;

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB502068-2008 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 5、《泵站施工规范》SL234-1999 6、《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 7、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94 8、《泵站安装及验收规范》SL 317-2004 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) 二、工程概况 1、该污水提升泵站内设置潜污泵:Q=160m3/h,H=20m,N=15kw,共3台,2用1备;粉碎性格栅:B=0.8m,e=20mm,N=3.7KW,1台。进水管管中心标高为293.3m,停泵液位为291.00m,第一台泵启泵液位292.5m,第二台泵启泵液位293.36m.溢流管管径为DN600,管中心标高为296.26m。 2、工期要求:2个月(拟自2016年9月15日至2016年11月13日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用中风化砂岩,地基承载力特征值fa k≥560kpa。 三、主要施工方法及施工工艺

一体化污水泵站施工组织设计

一体化污水泵站施工案 工程名称:团结西路污水临时排放工程 建设单位:宁浦房地产开发责任有限公司 施工单位:嘉盛建设集团有限公司 编制人: 审核人: 二○一八年十一月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要施工法及施工工艺 (2) 1、工艺流程图: (2) 2、基坑围护 (2) 3、泵坑开挖 (4) 4、垫层和混凝土底板 (4) 5、泵站的放置和吊装 (6) 6、安装井筒 (9) 7、管道接口连接 (10) 8、回填 (10) 9、液位计安装 (12) 10、水泵安装 (12) 11、粉碎性格栅机安装 (13) 四、质量保证措施 (13) 五、工期保证措施 (15) 六、安全措施 (17) 七、环保措施 (19)

一、编制依据 1、施工图纸; 2、《给水排水管道工程施工及验收规》GB502068-2008 3、《给水排水构筑物工程施工及验收规》GB50141-2008 4、《泵站施工规》SL234-1999 5、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201) 6、《泵站安装及验收规》SL 317-2004 7、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》(GB50236-98) 二、工程概况 1、本工程为巩固3、4、6号地块临时污水排放施工图,其中3、4号地块污水接入原团结西路d400现状污水管,设计在浦云路西侧新增一体化污水泵站,将污水提升后,通过DN250压力管道过浦云路,接入团结西路下游d400污水管。在团结西路下游污水管道新增一体化泵站,将污水抽排至芝麻河东侧现状d51500污水主管,过河管道采用DN300钢管。 2、工期要求:18天(拟自2018年11月12日至2018年11月30日)。 3、质量要求:合格。

一体化污水提升泵站施工方案及注意事项

一体化污水提升泵站施工方案及注意事项 一体化污水提升泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖施工及支护方案,地质条件需符合一体化污水提升泵站安装要求,现场需具备安装一体化污水提升泵站所需的工具设备和电源。 一体化污水提升泵站泵坑开挖方案:按设计要求开挖,开挖时必须密切关注基坑安全,坑底必须是无积水的,如有水需进行排水措施,采取合适的基坑维护方案,防止坍塌。坑底要挖平夯实。 通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。 水泥基础方案:水泥基础必须按照图纸要求施工,水泥底板平面必须是水平的,预埋件一定要先于泵站放置,预埋地脚螺丝在一圈内一定要均匀分布,数量达到4个以上。 泵站罐体安装 一体化污水提升泵站泵站的安装施工需考虑现场的施工条件。 2.1罐体验收检查 1、检查是否有运输损坏。 2、发货清单是否符合定货清单 3、配件位置和尺寸 4、检查和拧紧所有螺栓,以防运输时发生松动。 5、其他设备 2.2运输和起吊 一体化污水提升泵站泵站罐体运输必须水平放置,而且必须有固定和防护措施。 在安装和起吊至垂直位置之前,必须去掉罐体运输时固定的连接附件。 在施工区域,客户必须自行提供起吊设施。 罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤: 用吊带水平移动泵站,将泵站移动至地面。此时禁止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体,用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上。 安装管路前,必须检查并确保泵站内所有连接处已经紧固(运输途中会松动)进出口管按如下项检查,

1、管路和密封圈必须清洁 2、进出水管必须通过补偿器对准连接 3、密封条件(确保密封严实) 4、对准管(无压力) 5、对称均匀紧固 2.6其它附件 其他附件,比如通风管是散装提供和发货的,在现场进行安装。 2.8安装常见的错误 导致泵站安装失败造成昂贵的维修代价通常有以下几个原因, 1、地下的回填土没有夯实导致进出管路受力。 2、与泵站连接的外部管路没有妥善支护,导致泵站进出水管路受力、破损。 3、当开始回填的时候,卡车将物料从一边倒入导致罐体单边受力,造成变形泄露和损坏。 4、如果水泥底座不平,泵站将倾斜,这样做的结果将会导致罐体破裂或泄漏。 5、较大的石块坠入回填坑内,如果轧在泵站的罐壁,将会损坏罐体。 6、如果挖掘计划不彻底或不存在,就会容易使挖掘工作带来不正确的操作步骤,这样就会导致水泥底座安装后移位,对泵站有损坏。在回填的时候如果计划不周到,地下水就会就会滋生,到最后,自身水位就会把泵站向上推移。 重要提示,挖掘计划必须指派有资质的地质工程师并且在执行计划时密切关注。 一体化污水提升泵站是替代老式排水泵站的最理想解决方案,是集成式一体化预制泵站。一体化预制泵站为交钥匙工程,该泵站的筒体采用先进的加厚型中等密度的玻璃钢材质制成的。 内部的水泵、管路、阀门、仪表、控制设备以及其它用户所需要的附件成套提供,并安装完毕后出厂。是一种使用方便,质量可靠,土建工作少,成本较低的新型一体化泵站设备,容积优化是其最显着的特征。 广泛应用于市政工程、工业或其他一切不能依靠重力作用直接把废水排放到污水处理系统的建筑。其中,市政排水适用于污水泵站、排水泵站、合流泵站等中途泵站。 一体化污水提升泵站施工方案及注意事项 一体化污水提升泵站维护 1、每年进行水泵、格栅、阀门、控制柜等主要设备和泵站整体外观检查。 2、泵站如配套提篮格栅,需根据进水水质的实际情况,定期进行提升和清理 3、按照设备制造商的要求定期更换润滑油和更换磨损粉碎格栅刀片。 4、按照设备制造商的要求定期检查相间电阻平衡性、绝缘电阻值。 5、按照设备制造商的要求定期进行备品备件的更换。